文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础分部验收会议发言稿

基础分部验收会议发言稿

基础分部验收会议发言稿
基础分部验收会议发言稿

基础分部验收发言稿

一、工程概况

该工程位于贵州省仁怀市磨槽湾大道,该项目由:1号教学楼和综合楼、2号艺体楼、3号图书馆、4号食堂、5号女生宿舍、6号男生宿舍。

今天验收:(其中4号楼食堂层数为地下A~B轴交1~6轴2层、A~B轴交1~2轴3层、地上2层;建筑高度13.50m;总建筑面积为2957.66m2。工程基础为机械开挖独立柱基及人工挖孔桩基础,持力层均为中风化白云岩,人工挖孔桩勘岩深度不小于500mm,地基基础承载力特征值fak=2800kpa。孔桩砼强度为C30,独立柱基混凝土强度为C25,地梁、独立柱基垫层砼强度为C15。)

今天验收:(其中6号楼男生宿舍层数为-1+6层;建筑高度23.55m;总建筑面积为4565.56m2。工程基础为人工挖孔桩基础,持力层均为中风化白云岩,人工挖孔桩勘岩深度不小于500mm,地基基础承载力特征值fak=2800kpa。孔桩填芯砼强度为C30,独立柱基砼强度为C25,地梁砼强度为C30,梁、独立柱基垫层砼强度为C15。)

二、施工过程情况简述

4号食堂基础于2013年11月10日动工,地勘单位对开挖好的孔桩、独立柱基进行地基承载力勘察,均符合设计要求,并且独立柱基及孔桩每个部位进行钎探,钎探深度为5米。由监理组织甲方、设计、施工及质监站共同对孔桩、独立柱基钢筋检查验收,且验收合格。由监理组织甲方、设计、施工及质监站共同对地梁钢筋检查验收,且验收合格。

6号男生宿舍基础于2013年11月10日动工,地勘单位对开挖好的孔桩、独立柱基进行地基承载力勘察,均符合设计要求,并且独立柱基及孔桩每个部位进行钎探,钎探深度为5米。由监理组织甲方、设计、施工及质监站共同对孔桩、独立柱基钢筋检查验收,且验收合格。由监理组织甲方、施工及质监站共同对地梁钢筋检查验收,且验收合格。

三、监理工作情况简述

1、严格控制施工方原材料、成品及半成品质量,严格执行材料报验制。

4号食堂基础所用钢筋进场检验并按规定每种规格见证取样一组,各钢材均有出厂质量证明且复检合格,生产厂家为水钢。钢筋气压焊接取样共6组,结果合格;且垫层、孔桩、独立柱基、地梁为自拌混凝土,混凝土等级有C15、C20、C25、C30,现场进行旁站式监督各种材料按配合比投放,并按规定进行了坍落度检测和试块抽样,并按规定进行了坍落度检测和试块抽样,其中人工挖孔桩共计 4个,试压块4组。见证4组,4组砼抗压强度试验报告均达到设计要求;独立柱基共计25个,试压块3组,见证3组,3组砼抗压强度试验报告均达到设计要求;基础地梁砼试块1组,见证1组; 1组砼抗压强度试验报告均达到设计要求;砼抗压强度试验结论为合格。

岩基桩低应变动力反射波法检测4根桩;其中一类桩4根,结果均符合要求。

6号男生宿舍楼基础所用钢筋进场检验并按规定每种规格见证取样一组,各钢材均有

出厂质量证明且复检合格,生产厂家为水钢。对钢筋气压焊接取样共7组,结果合格;且垫层、孔桩、独立柱基、地梁为自拌混凝土,C15、C20、C25、C30,现场进行旁站式监督各种材料按配合比投放,并按规定进行了坍落度检测和试块抽样,其中工程人工挖孔桩共计 20个,试压块20组见证20组,20组砼抗压强度试验报告均达到设计要求;独立柱基共计5个,见证试压块2组, 2组砼抗压强度试验报告均达到设计要求;基础地梁砼试块1组,见证1组; 1组砼抗压强度试验报告均达到设计要求;砼抗压强度试验结论为合格;楼地面砼试块1组,见证1组;1组砼抗压强度试验报告达到设计要求;负一层框架柱1组;梁、板及楼梯2组,共3组;见证3组砼试块均达到设计要求。

岩基桩低应变动力反射波法检测20根桩;其中一类桩18根,二类桩2根,结果均符

合要求。

2、严格控制各工序施工质量,对各工序进行平行检查,严格执行工序质量报验制。

在质量控制过程中,我方的控制重点主要为:检查基槽的轴线和断面尺寸,基槽浇注混凝土前的清理;对钢筋隐蔽进行全数检查;对混凝土浇筑进行旁站并做好旁站记录,对存在的问题及时督促整改。

四、基础分部工程的质量情况

1、基础土石方开挖分项工程:轴线、断面尺寸、持力层等均符合设计及规范要求;

2、基础土石方回填分项工程:分层回填,质量合格;

3、模板分项工程:模板断面尺寸、轴线、标高等均符合设计及规范要求;

4、钢筋制作绑扎分项工程:钢筋品种、规格、根数、间距、排距、焊接、搭接及锚

固等均符合设计及规范要求,质量合格;

5、分项工程:各结构部位混凝土强度均按设计要求进料,施工缝留设符合设计及规范要求。

以上各分项工程经施工方自检评定合格,并经我方验收评定,从已有的质量控制资料和现场实体质量看,认为该基础分部工程质量合格。

项目监理机构

项目总监:

日期:年月日

主体分部工程验收会议纪要_

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为52169.27 m2,建筑高度为98.2 m,±0.000标高为:-0.70 m,总造价为:8347.04万元。其中地上三十二层,建筑面积为48648.80 m2;地下一层,建筑面积为3403.71 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部位,二

层~三十二层为C25、屋面层为C30P6,楼板厚度为150、120、100㎜不等,混凝土全部使用郁南合和混凝土有限公司提供的商品砼。 在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性在质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生,这些问题经自查、自检进行整改处理,达到合格后方进行下道工序施工。 该工程施工的质量目标为确保合格,争创市优。我施工单位通过检验批,分项工程的验收情况评定,认为该分部工程达到了施工质量要求,分部工程自检合格。 3、设计单位 主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。 4、监理单位 分项工程检验批有钢筋安装工程、模板安装工程、混凝土施工工程、防水混凝土工程、模板拆除工程、砌体工程验收结论为符合要求,对进场的原材料进行现场随机见证取样,保证了钢筋混凝土工程的质量,对墙柱及梁板混凝土试块留置有标准养护及同条件养护。 对本工程主体结构混凝土实体回弹,混凝土强度、钢筋保护层厚度等经质检站检测机构现场实测,结果满足设计及相关规范要求。 本工程在施工过程中,严格按图纸和施工规范施工,对各类施工材料进行检测,均达到设计要求。各种材料的使用,进行了跟踪旁站检查,符合施工验收规范要求。 5、建设单位: 我单位对各施工程序、施工单位、监理单位的管理都表示满意和感谢,在工程质量、安全、进度方面都符合要求,所以建设单位同意该工程验收合格。 6、质监部门: 我单位对各施工程序管理表示满意,所以建设单位同意该工程验收合格。 xxxxxx建设监理有限公司

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

基槽验收发言稿

基槽验收发言稿 【篇一:基础验收发言稿】 保利国际花园三期8#楼、11#楼、2#车库 及人防a~l/21~28轴基础验收 一、设计情况: 二、施工情况:本工程自2008年6月15日开工以来至2008年10月22日全部施工完毕,在施工过程中分别于7月4日和7月22日会同建设单位、设计单位、地勘、监理单位相关人员对桩底岩石和桩成孔进行了现场验证和桩成孔的验收,结合相关资料达成一致意见:桩底岩石及桩孔实际深度与地勘资料基本吻合,达到设计岩层要求并一致同意进入下道工序施工,对未完桩孔进行跟样施工。于9月10日会同各参见单位对基础梁钢筋及柱墙插筋进行现场验收,同意进入下道工序施工,对提出的问题均定人、定时间进行了有效整改并报请现场监理、甲方进行复验合格后再进行隐蔽。涉及基础施工的每道工序,我项目部在基础施工前根据不同单位工程分工种对劳务公司及其班组进行了详细的安全和施工技术交底,在施工过程中严格按照施工图、图集及设计变更进行施工并在“三检制”自检合格的基础上报请监理和甲方代表进行验收合格后方进入下道工序施工。 二、施工过程控制: 1、原材料及过程抽检情况: 涉及基础使用钢筋原材料均报请现场监理验收并进行了现场见证取样复检,复检结果合格后方用于工程基础,把好钢筋原材料的质量关并按照规范要求对钢筋连接进行了现场取样抽检,报告结果显示满足规范及设计要求。具体如下:桩岩心20组(8#楼6组、11#楼8组、车库及人防6组);水泥、砂、石各抽检2组;钢筋原材料抽检32组;钢筋焊接抽检11组。桩心混凝土检测:施工桩长超过15米的采用超声波检测,其余采用低应变动测检测,检测结果未发现三、四类桩。桩心混凝土试件按照每桩均进行取样留设一组,其余基础梁、桩帽混凝土按照不同强度等级和浇注时间进行留设试件。现混凝土试件强度抗压报告全部已回并按照不同强度等级,根据 gbj107-87规定进行统计法或非统计法评定,评定结果满足设计及规范要求。以上所有检测均委托重庆渝北高新区检测所进行检测。

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

基础验收会议纪要

静宁县文萃中学实验楼建设工程 地基与基础工程验收纪要 一、时间:2013年7月1日15时 二、地点:施工现场办公室 三、参建单位及人员: 建设单位:静宁县教育局 参加人员:王克礼张憨勤 设计单位:平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 参加工员:薛向荣 勘察单位:西北地质勘察基础工程总公司第五工程处 参加人员:杨斌 监理单位:静宁县工程监理有限公司 参加人员:李军武厚小平景永智 施工单位:甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司 参加人员:温拴平杨德生郭敏戴亚荣 四、验收依据: 1、《静宁县文萃中学实验楼设计图纸》 2、《静宁县文萃中学实验楼岩土勘察报告》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《静宁县文萃中学实验楼基桩动力检测报告》 6、《静宁县文萃中学实验楼基桩低应变检测报告》 7、《静宁县文萃中学实验楼基础混凝土回弹报告》 五、验收内容 地基与基础工程 六、验收意见:

施工单位:汇报该工程地基与基础分部工程自评情况。该分部工程砼浇捣密实,表面平整无蜂窝、麻面、露筋等缺陷;基础轴线位置、外观及尺寸偏差、标高等均符合设计及施工规范要求,观感一般,质量控制资料核查情况基本齐全;结构检验及抽样检测结果符合要求,混凝土抗压强度评定满足设计混凝土强度,根据以上结果本工程施工质量符合验收标准及相关规范要求自评为合格。 监理单位:汇报该工程地基与基础分部工程评估情况。该分部工程质量资料齐全,材料报验14份,其中:合格证14份,复试报告14份,钢筋接头试验报告5份,基桩动力检测报告1份,井桩低应变检测报告1份,基础混凝土强度回弹报告1份,探井混合石报告1份,素土击实1份,3:7灰土击实1分,素土密实2份,3:7灰土密实1份,混凝土配合比2份,混凝土试块56组,砂浆配合比1份,砂浆试块1组,试块抗压强度均符合设计要求。质保资料齐全,观感情况一般,根据实际检查和资料情况,该工程地基与基础工程分部工程评定为合格。 勘察单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察报告要求,同意验收。 设计单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足设计要求,同意验收。存在以下问题: ①个别地沟盖板有松动,破损现象。 ②沉降观测点设了但没有引出墙外。 建设单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范,同意验收。 七、监督意见: 安监站:对2013年6月28日检查中存在的问题整改并反馈,同意地基与基础验收。 质监站:验收人员齐全,程序合法,根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范要求,同意验收,充许进入下道工序施工。

桩基验收发言稿doc

桩基验收发言稿 篇一:桩基础验收发言稿 腾达苑工程桩基础验收发言稿 尊敬的各参建单位领导: 我公司承建的重庆长寿鑫塔房地产开发公司腾达苑项目从开工到现在进行到桩基础开挖完成阶段,根据图纸、相关规范、工程进度及本工程特点向各位领导进行验收汇报工作: 一、工程慨况: 本工程由重庆长寿鑫塔房地产开发公司投资建设,重庆新市建设有限公司组织施工。本工程属于框剪结构;地上18层;建筑高度:54.5m;标准层层高:3m ;总建筑面积:9417平方米;本层面积1256㎡。 本工程基础为人工挖孔桩,桩孔共有79根桩;设计桩身长度3m~15m,设计基础持力层为中风化泥岩或砂岩。挖孔桩嵌入持力层深度为≥1m;设计泥岩天然单轴抗压强度标准值为 4.61Mpa,设计砂岩饱和单轴抗压强度标准值为 5.42Mpa。 二、工程定位情况: 本工程放线定位由建设单位委托重庆长寿勘测规划院进行,共定位有19个基础点,详见工程放线交验回单(长规测【XX】字第套35号)。本工程桩基础放线定位根据上

述成果点,采用先进的现代化施工技术,利用计算机技术及相关制图软件进行桩芯自定义坐标编制,采用K27194型全站仪进行桩芯坐标放样定位。经复测所有桩芯定位偏差均≤3mm,符合规范要求。 三、施工过程控制: 自从本工程开工至今,经过我项目部施工人员紧张施工,根据图纸、相关规范、地勘报告要求,桩基础开挖已到位,经自检:所有挖孔桩桩 身深度大于设计最低要求(现挖孔桩最少深度为3.9m,最大深度为 7.1m),桩身垂直度满足规范要求,桩基扩大头及基底开挖满足设计要求,挖孔桩嵌入持力层深度≥1m满足设计要求,相邻桩深度刚性角满足设计、规范要求。 因本工程全部为山坡开挖至现工作面高度,所以无多少回填土,孔桩护壁仅有1至2m,护壁混凝土C30,经取样检测其强度满足设计要求,详见检测报告(编号10XX024002),其余为中风化岩土,因其强度比较高,能满足开挖施工安全所以无护壁。 桩孔开挖完成后,经现场监理根据规范规定的取样比例要求,随机进行开挖桩基岩心取样送检,共取样四组试压块:分别为砂岩两组,泥岩两组。取回的检测报告分别为:1、泥岩标准值6.5Mpa(详报告单:17XX001216号);2、泥岩

竣工验收会议纪要修订版

竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间:2010年12月6日 地点:工地现场 参加人员:详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆 放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日

主体分部工程验收会议纪要_

主体分部工程验收会议纪要 _ -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为 m2,建筑高度为 m,±标高为: m,总造价为:万元。其中地上三十二层,建筑面积为 m2;地下一层,建筑面积为 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为 50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部

基础、主体验收会议纪要(通用)

**************** 地 基 与 基 础 验 收 会议纪要

************************ 地基与基础质量验收会议纪要 工程名称: 时间:2014年 12 月 10 日 地点:工地现场会议室 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督站: 监理单位: 施工单位: 与会人员:详见会议签到表 各单位领导到现场检查质量是否符合验收要求。 中间验收程序和方法: 施工单位: 首先由施工单位介绍该工程项目的施工技术总结及工程质量自评结果等有关情况:基础分部工程质量控制资料经检查,结果均为合格、齐全;结构混凝土试块按规范要求留置,见证抽样的各种不同设计强度试块的留置及抗压检验的强度和有关各原材料抽样送检试验,均符合设计要求及有关规定。 基础分部工程质量检查检验批验收记录均符合计要求及施工规

范规定;经组织进行自检自评,基础分部各项指标均符合施工规范规定和设计要求,自评为合格标准。 监理单位: 监理单位介绍工程施工过程中有关质量和安全的监督以及管理的控制情况,经组织对实体和质保资料的核查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评估该工程项目的地基与基础分部为合格标准,验收为合格工程。 勘察单位: 根据该工程项目基础地质情况,经检查同意该工程项目的地基与基础为合格标准。 设计单位: 该工程项目的设计情况及质量要求,经组织进行对实体和质量保证资料的检查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评定该工程项目的地基与基础和主体分部为合格标准。 建设单位: 建设单位介绍该工程施工过程中有关质量和安全的监督和管理情况,经组织对实体和质保资料的检查,同意评定该工程项目的地基与基础分部为合格标准。 质监站: 质监站参加验收程序,对验收程序进行监督,符合验收程序。

首桩验收发言稿

验收会议纪要 中铁二十一局集团第五工程有限公司永川人才基地-生产管理用房项目 参加单位 会议专题 会议内容: 、施工单位: 本工程项目用地26312讹,总建筑面积15294.74叽 主要设施为综合 楼A 、Ek C 栋,地上4层,建筑高度14.85m, 士 0.000绝对标高为303.450m 。 食堂及周转用房,食堂地上1层,周转房地上3层,建筑高度11.85m, 士 0.000绝对标高为305.050m,风雨球场,地上1层,建筑高度8.45m,门卫 室,地上1层,建筑高度3.3m, ±0.000绝对标高为300.770m 基础采用旋 挖桩基础。幼儿园教学楼及辅助用房,地上3层,建筑高度12.15m, 士0.000 绝对标局为304.400m,基础米用旋挖桩基础及独立基础。建筑安全等级: 二级,建筑结构设计合理使用年限:50年。本地区地震设防烈度为6度。 设计耐火等级为二级。建筑场地类别:II 级。 1、施工单位进场施工以来至今,项目部负责施工总体协调及技术指导、 质量检查、测量、试验;桩基施工队负责钻孔、灌注及钢筋制安;碌拌和 站提供混凝土运至孔口。 2、钻孔采用整体作业,先进行钻机就位,认真检查钻机的运行状况以 及钻头状态,以保证施工的顺利进行。钻孔过程中,检查钻孔的垂直度, 确保符合规范要求。每根桩钻孔的全过程都做好钻孔记录,钻进作业时保 持连续,升降钻机钻头时平衡。各项技术标准均符合规范要求,桩孔钻至 设计标高后,对成孔的孔径、孔深和会议时间 2018年 月 日 会议地点 工地现场会议室 主持单位 重庆市建永工程监理有限公司 主持人 王修均 工程名称 见附后会议签到表 首桩验收

分部验收会议纪要

工程名称:龙岗区龙城街道龙城广场人行天桥工程编号:GQJL2013-08-13 龙岗区龙城街道龙城广场人行天桥工程 桥梁主体、装饰装修分部分项验收会议纪要 时间2013年08月13日 地点深圳市龙岗区工程质量监督检验站会议室 会议名称桥梁主体、装饰装修分部分项验收会议纪要 主持人潘晓东记录曾冠军 参加单位、人员深圳市龙岗区龙城街道办事处 与会人员见会议签到表深圳市龙岗区工程质量监督检验站 湖南中大设计院有限公司 深圳地质建设工程有限公司 深圳市甘泉建设监理有限公司 广东省建筑工程机械施工有限公司 会议内容 2013 年 08 月 13 日,由深圳市龙岗区龙城街道办事处(建设单位)积极组织的“龙岗区龙城街道龙城广场人行天桥工程桥梁主体、装饰装修分部分项”顺利开展,诚邀验收单位有深圳市龙岗区工程质量监督检验站监督验收,湖南中大设计院有限公司、深圳地质建设工程有限公司、深圳市甘泉建设监理有限公司及广东省建筑工程机械施工有限公司,参与龙岗区龙城街道龙城广场人行天桥工程资料验收及现场工程实体实物检查,对工程施工质量考核评估;该工程符合我国现行法律、法规、工程建设标准、设计文件要求及施工合同要求。 会议分别听取了施工、监理、设计及建设等单位对项目施工建设情况的介绍与说明,概述如下:施工单位:详细概述建设工程基本情况,桥梁主体分部及装饰装修分部(含电气等)的项目划分,项目施工过程质量控制、进度控制、合同风险调控、施工重点难点分析简述;钢结构桥梁的施工工艺(焊接、厂家和现场无损探伤合格)及施工管理(钢构件预制建工、现场吊装等施工措施);列举监理单位严格控制工程材料见证检测监督过程,实施双向平行检测措施;经核查质量验收资料、现场工程

分部项目工程验收会议纪要

分部工程验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍所验收分部工程自评报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍所验收分部工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍所验收分部工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、所验收分部工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对所验收分部工程发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字:

竣工验收总结发言稿

XXXX建筑物竣工验收会议 发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。Xxx建筑物在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过建设、总包管理、勘察、设计、监理、施工单位各方人员的共同努力,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;我公司已按合同约定支付工程款。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程概况 1、结构形式:。 2、参建单位:xxx进行勘察;xxx进行设计;地基处理及主体工程由xxx公司实施;桩基检测工程由xxx负责;由xxx监理有限公司进行监理。 二、建设管理机构情况 1、建设单位为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施,为加强施工与设计的紧密结合,委托设计单位xxx进行总承包管理。总包管理单位作为该项目的施工总承包管理单位,抽调专业骨干组建项目经理部,项目经理签订目标责任书,并制定了项目管理的相关规定,其中包括质量、安全、进度、资金使用及现场施工管理各项保证措施。在产业园建设过程中,在职权范围内代表建设单位主持项目管理工作。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够按照相关规范及强制性标准进行图纸设计并认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报

钢结构验收会议纪要(结构)

铜梁县人民医院迁建项目钢结构工程 结构验收会议纪要 时间:2015年01月10日 地点:甲方会议室 参验单位和人员: 建设单位:铜梁县人民医院 监督单位:铜梁县建设工程质量监督站 设计单位:重庆市商业建筑设计院有限公司 监理单位:重庆林鸥监理咨询有限公司 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 参验人员:见签到表 会议主持人:总监理工程师罗洪伟 会议内容: 在施工单位完成自查自验及提交书面验收申请的前提下,今天上午参建各方对本工程钢结构进行了验收,分别对现场实物施工质量和资料进行了查验,验收的主要内容为对主结构柱梁截面尺寸、轴线位置和标高进行检查验收,对安装工程质量进行检查验收,对钢结构梁、柱轴线标高进行复测,对电焊质量进行了查验及油漆漆膜厚度进行了实测,对技术资料进行检查验收。检查完成后在会议室对检查结果进行了总结,与会各方针对本工程实际情况均发表了自己的看法及验收意见。 一、工程概况 铜梁县人民医院迁建项目钢结构工程,位于重庆市铜梁县东城景观大道与中兴路交汇处,由门诊大厅、雨棚、观光电梯井、医院街、培训楼、儿科楼几部分组成,其结构形式有网架、轻钢、玻璃等三种。

二、施工单位自评结果 本工程钢结构主体分部工程已按审查后的设计图纸全部完成施工,工程质量符合设计要求,符合国家及强制性标准和有关标准、规范的要求,工程质量验评资料齐全有效,综合以上情况该工程钢结构主体分部质量验收自评为合格。 1、本工程采用钢柱、钢梁等钢型材及连接件均按要求进货,随附质量合格证明及检验报告,并严格按照《建筑工程产品及材料试验检验依据规范标准》在监理工程师见证下抽样送检,检测结果全部合格。本工程已做焊缝探伤检测、化学锚栓抗拔试验、高强度螺栓扭矩检测、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移试验,试验结果均符合验收标准。 2、钢结构子分部工程等符合GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范的要求,各分项工程质量检验批所有主控项目全部合格,一般项目符合规范规定要求,自检合格率达100%;分项工程自检资料完整签字齐全,质保、试验资料齐全; 3、测量控制、轴线、标高测量精度符合规范要求,测量施工放线有序控制。 4、本工程档案资料的管理,均按照城建档案馆要求进行,做到了紧跟工程进度同步,填写真实,数量齐全,主体分部各项试验,检测情况及质量自评合格。 三、监理单位评定结果 经验收,该工程钢结构主体分部质量控制资料齐全、完整,工程实体质量符合规范及设计要求,未出现违反强制性条文的现象,所含各分项工程均合格,现场实体检测结果符合要求,根据GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准,该钢结构主体分部工程质量核定等

基础验收会议纪要

****工程 基础分部工程验收会议纪要 编号:*** 时间:****年*月*日10:00 地点:工程项目部会议室 参加单位及人员(详见会议签到表) 建设单位:*** 勘察单位:*** 设计单位:*** 施工单位:*** 监理单位:*** 监督单位:*** 主持人:*** 会议内容: ***项目于****年**月**日上午10:00分组织针对部分楼栋*基础验收,五方责任主体于10:00前准时到场并邀请***质监站***等人参加验收工作,就基础验收专题会议,形成纪要如下: 一、五方责任主体单位介绍现场施工情况 1、施工单位负责人发言: ①、原材料进场、送检与检测情况都符合要求; ②、根据设计图纸和施工合同及施工组织设计完成基础实体的全 部工作; ③、质量控制方面,对工程质量做到事前交底、事中控制、事后 验收,确保每道工序合格后再进行下道工序施工; ④、资料与工程同步,均达到相关规范标准要求;

⑤、本工程地基基础分部工程所含子分部、分项、检验批工程质 量均验收合格,质量控制资料齐全,有关安全和功能检测资料完整, 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量综合评价为良好;以上工程地基基础分部工程质量等级自评为:合格。请予以核验! 2、地勘单位发言: ①、地基基础检测符合相关要求,检验报告符合设计及规范要求,现场观感质量总体较好,满足基础验收条件要求。 3、设计单位发言: ①、砼结构总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及 规范要求; ②、所有工序已按设计图纸要求全部完成; ③、工程资料基本齐全,满足验收条件。 4、监理单位: ①、我单位进场后根据设计图纸等编制了监理规划、细则及各专项实施细则,并按照相关工程规范、标准及设计图纸等对现场工程进行监理; ②、对所有原材料进场后都进行先取样送检,取得复检报告并且报告合格再允许使用于工程,避免了不合格材料用于工程上,对不合格钢筋我单位监理人员立即要求施工单位进行了退场处理,并要求重新进场钢筋并进行取样送检,报告合格; ③、施工过程中严把质量关,对各道施工工序进行跟踪检查、验收,就发现的质量、安全问题及时通知施工单位进行整改,整改完成 后再进行复查,确认整改完成方才同意进行下一道工序施工;砼浇筑时,我项目部监理人员进行监理旁站,对进行砼标号等级进行核实, 并现场进行坍落度试验,按规范要求施工单位留置砼试块; ④、根据现场实体验收检查,砼观感质量良好,局部有缺陷部位 施工单位也进行了修补整改,总体质量较好,符合设计及规范要求; 5、建设单位负责人发言:

地基与基础分部工程验收会议纪要

桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程 验收会议纪要 会议时间:2006年4月7日 会议地点:现场办公室 会议主持人:何金亮 与会单位及人员: 贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司:冉从初陈国平詹勋贵 何信池文海贵州省煤矿设计研究院(勘察设计室):朱光云 湖南中湘建设工程监理咨询有限公司:何金亮侯建奎 中国建筑第四工程局机械施工公司:龙华富 会议主题:桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程验收。 会议记录人:龙华富 会议内容: 一、施工单位: 1、我项目部施工的:“桂箐矿井副斜井提升机房”及“桂箐煤矿综合库房”工程,于2006年1月4日开工,2006年4月5日地基与基础分部工程竣工,施工周期为90历日天。我项目部在施工过程中严把质量关,所有原材料进场严格遵循“先检后用”的原则,按规范要求进行见证取样,若有不合格品,立即清除场地,严禁投入使用。砼、砂浆配合比严格按照实验室试验报告进行拌制,砼试块均按规范要求

留置。在施工过程中虽然存在一些问题或超过规范标准,但是经监理及业主下达书面整改通知或口头整改通知后,我项目部立即整改并经复检合格后再进行下一道工序施工。 2、经检查,桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房轴线及标高尺寸偏差值均在规范允许偏差范围内,外观质量符合设计及规范要求,我项目部将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程质量自评为合格。 二、设计单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)均在规范允许偏差范围内,砼浇筑及砖砌体外观质量良好。 2、桂箐煤矿综合库房轴线总尺寸偏差大15mm,其偏差值在规范允许偏差范围内,请施工单位在其施工主体工程时,将此尺寸平均分布至各跨度中,砼及砖砌体外观质量良好。 3、桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 4、总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及规范要求,我单位将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础工程质量评定为合格。 三、建设单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)虽然在规范允许偏差范围内,但请施工单位在以后的工程施工中严格控制,砼浇筑及砖砌体外观质

地基与基础分部工程验收会议纪要范文

( 会议纪要) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-019630 地基与基础分部工程验收会议Model text of minutes of Acceptance Meeting of foundation and

地基与基础分部工程验收会议纪要 范文 地基与基础分部工程验收会议纪要一 工程名称:编号:01 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质

量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更好的施工。

【地基与基础验收发言稿】基础验收发言稿

【地基与基础验收发言稿】基础验收发言稿 基础验收发言稿 御景天下3#楼基础验收汇报 一、工程概述: 御景天下3#楼项目,总建筑面积14576.00m2,地下1500㎡,地上13076㎡层、结构形式为框肢剪力墙结构。基础采用人工挖孔灌注桩基础,设计合理使用年限50年。 二、工程施工情况: 在整个工程施工过程中,我们严格按照施工图纸、说明、设计变更、技术核定单、施工规范规定和监理实施细则认真组织施工,每一道工序都经自检、互检、交接检查合格后,按程序报监理检查验收,建设、监理单位人员接报验后及时对所报的工作内容检查验收,对不合格的及时指出,我们立即整改,检查合格认可后及时签认各种技术资料后才进行下一道工序的施工。 三、材料见证取样情况: 1、二单元基础岩芯见证取样送检组,检测结果均满足设计承载力要求。其探测结果显示桩基基底5m范围内无影响结构安全的断层、溶洞等。 2.、施工中新进场钢筋总计606吨,其中 圆钢:6mm进场57吨、8mm进场85吨、10mm进场53吨;

二级钢:12mm进场30吨; 三级钢:12mm进场62吨、14mm进场71吨、16mm进场59吨、18mm进场58吨、20mm进场23吨、22mm进场53吨、25mm进场55吨; 均取样送检。检验报告8份,其结果符合设计及规范要求。 3、钢筋直螺纹连接进场3600个,检测报告6份;钢筋焊接1组,其结果符合设计及规范要求 4、水泥进场共计600吨,其中42.5R水泥200吨、52.5R水泥400吨;均取样送检,检测报告3份,其结果符合设计及规范要求。 5、其他原材料均有取样送检,其结果符合设计及规范要求。 6、桩基动测:对35根桩均进行了动测,桩身完整,其结果符合设计及规范要求。 7、砼试压件检测报告17份,其结果符合设计及规范要求. 四、施工资料情况: 1、基础桩槽验收记录共35份、钢筋隐蔽检查记录39份,检验批共56批。 2、地基基础隐蔽检查记录26份,检验批共37批. 五、工程自检情况 1、工程定位测量检查中,在测量工程师的监督下通过转点复测,控制点最大偏移8mm。 2、工程内控尺寸检查中对每单条轴线、总长、总宽进行了复核 单条轴线最大偏移7mm,总长、宽最大偏移9mm。

基础分部验收会议纪要

基础分部验收会议纪要 会议名称:基础分部验收 会议时间:2015年7月6日 会议地点:浙江海得瑞机电有限公司1#厂房项目部会议室 会议主持人:总监理工程师黄家芬 参会单位及人员:见附后会议签到表 2015年7月6日,对浙江海得瑞机电有限公司1#厂房工程基础分部验收,形成以下会议纪要: 施工单位: 1、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。 2、主体钢结构安装前要与安装单位做好交接及配合工作。 监理单位: 1、对施工进场的材料经我公司见证取样送检,登记台账全部合格; 2、对施工工程中的关键部位进行旁站; 3、质量控制资料完整,技术管理资料等符合要求; 4、基础土方回填要严格按照规范要求回填。 勘察单位: 1、地基验槽经我单位参与验收; 2、现场土质与勘察报告相符。 设计单位: 1、总体来说,基础部分比较满意。 质监站: 1、1/2交K轴JC-6承台偏位 2、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。

业主方(签章):监理方(签章):施工方(签章): 负责人:负责人:项目经理: 日期:日期:日期: 设计单位(签章):设计单位(签章): 负责人:负责人: 日期:日期: 北京敬业建设监理有限公司 2015-7-6

北京敬业建设监理有限公司 紫薇苑1#--7#楼工程 质量通病防治 监理实施细则 监理单位:北京敬业建设监理有限公司

监理实施细则审批单

目录 一、《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》的目的和意义 二、监理项目组织机构表 三、住宅工程质量通病防治的措施 (一)监理单位的监控程序和手段 (二)具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、墙面抹灰裂缝防治 7、屋面渗漏防治 8、室内标高和几何尺寸防治 9、卫生间局部等电位联结防治 10、电气暗配管不通,管内穿线“死线” ,金属线管有毛刺防治 11、户内配电箱安装及配线不规范防治 12、地漏安装不规范,水封深度不足的防治 13、散热器安装不规范,散热器支管渗漏防治

竣工验收会议纪要

2016茅箭区老旧小区改造永丰小区改造 工程竣工验收会会议纪要 时间:2017年12月13日 地点:茅箭区永丰小区综合改造指挥部 参加单位及人员: 茅箭区住建局:张清毅 茅箭区房管局:刘云 茅箭区质监站赵玲 茅箭区五堰街办:葛天生杜杰 茅箭区四堰居委会:陈娟陈肖 监理单位:武汉永鸿建设工程监理有限公司余华均 设计单位:武汉开来建筑设计有限公司董振军 施工单位: 四标段:江苏盐城二建集团有限公司十堰分公司汪有成刘毓 五标段:湖北富景建筑安装有限公司王伟 六标段:宜昌博鑫建筑工程有限公司付晓东 主持人:葛天生(建设单位项目负责人) 会议内容及程序: 会议内容:工程竣工验收。与会各方人员实地检查工程质量,由施工、监理、设计、建设等单位进行质量评估,形成工程验收意见。 会议程序: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收内容:

1、本次验收成立以建设单位项目负责人为组长,由茅箭区住建局、区房管局、区质监站、五堰街办、四堰居委会、设计单位、监理单位、施工单位组织成立工程质量验收小组,按照验收程序进行验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 3、审阅各参建单位提供的工程档案资料。 4、查验工程实体质量,形成工程竣工验收意见。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告: 1、已按设计文件和工程承包合同完成约定工作内容。工程质量符合设计和施工验收规范要求。 2、工程竣工资料的收集整理基本与施工同步进行,质量保证资料基本齐全,分部分项验收资料完整,符合规范要求。 3、各分部工程验收合格,预验收提出的问题已整改完成,符合要求,同意验收为合格工程。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告: 本工程施工过程中的报验、隐蔽、各分部验收已由我方组织验收,施工过程中质量控制均达到预期目标。预备验收会中提出需要整改的问题已在现场监理监督下全部整改完毕。施工过程中无违反强条规定,同意本工程验收为合格工程。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况: 按设计施工图进行施工,符合要求,同意竣工验收为合格工程。 五、建设单位汇总参建各方意见:

相关文档