鲁DQ—011 工程名称李官庄社区A1#楼施工单位福建成森建设集团有限公司
分项工程名称电缆桥架敷设监理单位济宁市中元建设监理有限公司隐蔽部位地下二层验收日期2012年7月12日
隐蔽工程内容
名称规格单位数量接头形式和辅助材料
喷塑电缆桥架200*100 米64米
接头形式:梯架、托盘、线槽用连
接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧
固,螺母位于梯架、托盘、线槽外
侧。
辅助材料:垫圈、弹垫、螺母、梯
架、托盘。
简图或说明
1、桥架表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划伤等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡
水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
2、桥架采固定件用直径8mm的圆钢,在土建结构施工中按划定的位置预埋。
3、自制支架与吊架所用扁铁规格为30mm×3mm,吊支架按设计要求进行防腐处理。
4、梯架、托盘、线槽用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位于梯架、托盘、线槽外侧。
5、桥架与电气柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端加装封堵。
6、桥架做跨接地线,全长为良好的电气通路。
结论符合设计要求及施工质量验收规范规定,同意进行下道工序施工。
施工单位监理(建设)单位
专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:
(公章)监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
(公章)
注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等。架、线槽、敷线等。
鲁DQ—011 工程名称李官庄社区A1#楼施工单位福建成森建设集团有限公司
分项工程名称电缆桥架敷设监理单位济宁市中元建设监理有限公司隐蔽部位东单元验收日期2012年7月5日
隐蔽工程内容
名称规格单位数量接头形式和辅助材料
喷塑电缆桥架600*150 米35米
接头形式:梯架、托盘、线槽用连
接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧
固,螺母位于梯架、托盘、线槽外
侧。
辅助材料:垫圈、弹垫、螺母、梯
架、托盘。
喷塑电缆桥架500*150 米51米
喷塑电缆桥架400*150 米75米
喷塑电缆桥架200*150 米150米
简图或说明
分项工程名称电缆桥架敷设监理单位济宁市中元建设监理有限公司隐蔽部位西单元验收日期2012年7月10日
隐蔽工程内容
分项工程名称桥架配线敷设监理单位济宁市中元建设监理有限公司隐蔽部位东单元验收日期2012年8月10日
隐蔽工程内容名称规格单位数量接头形式和辅助材料电缆YJV4*95+1*50 米40米
无接头
电缆YJV4*25+2*16 米160米
电缆YJV4*25+1*16 米60米
电缆YJV3*10 米2750米
简图或说明
1、电缆有出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和认证证书复印件。
2、检查电缆规格型号符合设计要求,截面尺寸、绝缘层符合现行国家标准。
3、电缆外观应无扭曲、损坏现象。
4、电缆在桥架上分层敷设且排列整齐,无交叉。
5、桥架内电缆在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型号及起止点等标记。标记应清晰齐全,挂装整齐。
6、桥架电缆使用绝缘电阻表测线间及对地的绝缘电阻,电阻值符合要求。
分项工程名称桥架配线敷设监理单位济宁市中元建设监理有限公司隐蔽部位西单元验收日期2012年8月13日
