1、土方开挖

基坑挖土接近基底标高时,要严密监视和有效控制,防止超挖,破坏基底原状土的结构,采用机械挖土冬季施工时,基底预留20厘米厚度不挖,在有关验槽人员临场前由人工挖除,同时进行修边。基坑开挖至回填前的暴露期,坑壁土遭风雨、日晒、冻融等风化作用易被剥蚀,受坑顶动荷载影响和降水影响易产生位移和变形,基底受周边土侧压力作用和动力水的影响,也会产生隆起和变形,应严密监视,特别是冬季开挖、春夏回填等施工工期较长的基坑,更需注意。

2、土方回填

冬期施工土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~30%。预留沉陷量应比常温施工时增加。

对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土的土回填,但冻土粒径不得大于15cm,其含量(按体积计)不得超过30%。铺填冻土块应分散开,并应逐层夯实。

冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应以未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。

室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。

室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时

夯实,填方完成至地面施工前,应采取防冻措施。

3、地基与基础工程

一般规定:冻期进行地基与基础施工的工程,除应有建筑场地的工程地质勘察资料外,根据需要尚应提出地基土的主要冻土性能指标。对建筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。

4、混凝土的冬期施工

(1)、混凝土的拌制

1)外加剂

○1外加剂的选择

冬期施工中,一般从结构类型、性质、施工部位以及外加剂使用的目的来选择外加剂。选择中应考虑:改善混凝土或砂浆的和易性,减少用水量,提高拌合物的品质,提高混凝土的早期强度;降低拌合物的冻结冰点,促使水泥在低温或负温下加速水化;促进早中期强度的增长,减少干缩性,提高抗冻融性;在保证质量的情况下,提高模板的周转速度,缩短工期,缩短或取消加热养护,降低成本;外加剂的选择时要注意其对混凝土后期强度的影响、对钢筋的锈蚀作用及对环境的影响,如含氨的混凝土外加剂;冬期施工尽量不适用水化热较小的矿渣水泥等。

○2外加剂的试验

冬期施工所有的外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准,应有产品合格证。对已进场外加剂性能有疑问时,须补做试验,确认

合格后方可使用。

○3外加剂的管理

冬期施工搅拌混凝土和砂浆使用的外加剂配置和掺加应设专人负责,认真做好记录。外加剂溶液应事先配成标准浓度溶液,再根据使用要求配成混合溶液。各种外加剂要分置于标识明显的容器内,不得混淆。每配置一批溶液,最少满足一天的使用量。

外加剂使用时要经常测定浓度,注意加强搅拌,保持浓度均匀。 2)混凝土的现场拌制

搅拌应严格按照试验室发出的配合比通知单进行生产,不得擅自修改配合比。搅拌前先用热水冲洗搅拌机10min,搅拌时间为常温搅拌时间的1.5倍。搅拌时投料顺序为石→砂→水→水泥和掺合料→外加剂。生产期间,派专职负责骨料仓的下料,以清除砂石冻块。保证水灰比不大于0.6,从拌合水中扣除由骨料及防冻剂溶液中带入的水分,严格控制粉煤灰最大取代量。搅拌站要与气象单位保持密切联系,对预报气温仔细分析取保险值,分别按-5℃、-10℃和-15℃对防冻剂试验,严格控制其掺量。必须随时测量拌合水的温度,水温控制在50±10°C,砂子温度控制在20~40°C,保证水泥不与温度≥80°C 的水直接接触。保证混凝土的坍落度不超过200mm。

3)混凝土出搅拌机(车)温度

保证混凝土出搅拌机(车)温度不低于10°C。

(2)混凝土的运输

保证混凝土在运输中,不得有表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆

流失、坍落度损失等现象。保证运输中混凝土降温度速度不得超过5°C/h,保证混凝土的入模温度不得低于5°C。严禁使用有冻结现象的混凝土。罐车必须装上保温套,接料前用热水湿润后倒净余水,以减少混凝土的热损失。

○1混凝土的现场浇筑

遇下雪天气绑扎钢筋,绑好钢筋的部分加盖塑料布,减少积雪清理难度。现浇混凝土前及时将模板上的冰、雪清理干净。做好准备工作,提高混凝土的浇筑速度。在混凝土泵体料斗、塔吊吊斗、混凝土泵管上包裹阻燃草帘被。

入模温度的控制:塔吊浇筑时每车首吊、末吊、中间吊各测一次;地泵浇筑时每车测一次。用小桶在吊斗下、泵管端部接混凝土测温。测定数据填入冬期施工入模温度统计表,要与车号对上。

浇筑时混凝土的升温速度不得超过5°C/h,可通过测温查出。

○2混凝土的养护

养护措施十分关键,正确的养护能避免混凝土产生不必要的温度收缩裂缝和受冻。在冬施条件下必须采取冬施测温,监测混凝土表面和内部温差不超过25°C。

混凝土养护可以采取多种措施,如蓄热法养护和综合蓄热法养护等方法。可采用塑料薄膜加盖保温草帘养护,防止受冻并控制混凝土表面和内部温差。

综合蓄热法即采用少量防冻剂与蓄热保温相结合,以下为供参考的综合蓄热法具体实施的办法。

墙体混凝土养护:在模板背楞间用50mm厚聚苯板填塞,模板支设完成后用铁丝将阻燃草帘被固定在外侧,转角地方必须保证有搭接。

柱混凝土养护:钢柱模板混凝土养护同墙体,视测温情况加挂草帘被。

顶板、梁混凝土养护:顶板、梁混凝土下部保温为在下层紧贴建筑物周圈(整层高度)通过在脚手架上附加横杆满挂彩条布,楼梯口满铺跳板上绑草帘被。在新浇筑的混凝土表面先覆盖塑料布,再覆盖二层草帘被。对于边角等薄弱部位或迎风面,应加盖草帘被并做好搭接。

养护时注意事项:测量放线必须掀开保温材料(5°C以上)时,放完线要立即覆盖;在新浇筑混凝土表面先铺一层黑色塑料薄膜,再严密加盖阻燃草帘被。对墙、柱上口保温最薄弱部位先覆盖一层塑料布,再加盖两层小块草帘被压紧填实、周圈封好。拆模后混凝土采用刷养护液养护。混凝土初期养护温度,不得低于-15°C,不能满足该温度条件时,必须立即增加覆盖草帘被保温。拆模后混凝土表面温度与外界温差不大于15°C时,在混凝土表面,必须继续覆盖草帘被;在边角等薄弱部位,必须加盖草帘被并密封严实。

(3)拆模

淄博市场内工程现浇构件的拆模应由同条件养护试块强度检验满足拆模条件的原则确定拆模时间。当混凝土未达到受冻临界强度均不得拆除保温加热设备。混凝土冷却到5°C,且超过临界强度并满

足常温混凝土拆模要求时方可拆模。混凝土温度通过温度计来测定;可通过3d同条件试验与4MPa比较来确定混凝土是否超过临界强度(4MPa)。当墙体混凝土强度达到1.0MPa时,墙体模板轻轻脱离混凝土,继续养护到拆模。工地负责人根据实验结果填写混凝土拆模申请,报施工负责人和相关人员批准,重点部位或有特殊要求的结构拆模要特加批准。如无法通过同条件养护试块确定拆模时间应报知公司总工、工程部,根据经验、数据确定拆模时间。冬施时由于拆模时间的限制,为更好的组织流水施工,应适当增加模板投入量。

5、砌筑工程

(1)材料要求

1)各种砖、砌块、石材在砌筑前应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块。

2)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制。冻期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。

3)拌合砂浆时水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温时的增大。

4)拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。

(2)施工方法及注意事项

1)冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌砖法施工,灰缝不应大于1cm。

2)冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。

3)混凝土小型空心砌块不得采用冻结法施工。加气混凝土砌块承重墙及围护外墙不宜冬期施工。

4)砂浆试块的留置,除应按常温规定要求以外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用以检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

5)冬期施工中,以下情况不宜采用掺有氯盐外加剂的砂浆砌筑:

①对装饰工程有特殊要求的建筑物;

②使用湿度大于80%的建筑物;

③配筋、钢埋件无可靠的防腐处理措施的砌体;

④接近高压电线的建筑物(如变电所、发电站等);

⑤经常处于地下水位变化范围内,以及在地下未设防水层的结构。

6)以下砖石砌体,不得采用冻结法施工:

①空斗墙;

②毛石砌体;

③砖薄壳、双曲砖拱、筒式拱及承受侧压力的砌体;

④在解冻期间可能受到振动或其他动力荷载的砌体;

⑤在解冻时,砌体不允许产生沉降的结构。

6、钢筋工程

冬施期间,由于钢筋在负温条件下,其力学性能会发生一些变化,主要表现在强度及屈服点提高,但延伸率和冲击韧性降低,对钢筋的加工带来一定的影响。因此在钢筋工程中应做到以下几点:1、钢筋

在运输、堆放、搬运过程中,尽量减少碰撞、挤压,以减少钢筋表面的机械损伤,降低冷脆性。2、加工时必须保证二级以上的钢筋的弯曲半径大于4 倍的直径,

并不得在同一位置来回弯折,更不能用电气焊烤弯。3、Φ22(包括Φ22)以上的钢筋宜采用直螺纹;Φ22以下的钢筋宜采用搭接绑扎。钢筋负温焊接宜采用闪光对焊、电弧焊及气压焊的方法,但当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。浇注砼前对钢筋上的霜、冰、雪等进行彻底清理。

7、屋面保温及防水工程

屋面防水施工时,应先做好屋面排水比较集中的部位,凡节点部位均应加铺一层附加层。

干铺保温层可在负温下施工,采用沥青胶结的整体保温层应在气温不低于-10℃时施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。

防水卷材热熔法施工温度不低于-10℃,冷粘法施工温度不低于-5℃,涂料防水施工温度不低于-5℃。

8、装饰工程

(1)抹灰工程

在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温。

砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,

防止砂浆冻结。砂浆室内抹灰的环境温度不应低于5℃。

室内抹灰结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。抹灰层可采取加温措施加速干燥。

(2)饰面工程

冬期室内饰面工程可采用热空气或带烟囱的火炉取暖,并应设有排风、排湿装置。室外饰面工程宜采用暖棚法施工,棚内温度不应低于5℃,不能并按常温施工方法操作。

饰面板就位固定以后,用1:2.5水泥砂浆灌浆,保温养护时间不少于10d。

冬期施工外墙饰面石材应根据当地气温条件及吸水率要求选材。安装前可根据块材大小,在结构施工时预埋设一定数量的锚固件。采用螺栓固定的干作业法施工,锚固螺栓应采用防水、防锈处理。

釉面砖及外墙面砖在冬期施工时宜在2%盐水中浸泡2h,并在晾干后方可使用。

(3)油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程

油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程应在采暖条件下施工,当需要在室外施工时,其最低环境温度不应低于5℃,遇有大风、雨、雪时应停止施工。

冬期刷调和漆时,应在其内加入调和漆2.5%的催干剂和5%的松香水,施工时应排除烟气和潮气,防止失光和发粘不干。

室外刷浆应保持施工均衡,粉浆类料浆宜采用热水配制,随用随配并做料浆保温,料浆使用温度宜保持在15℃左右。

裱糊工程施工时,混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%。施工中当室内温度高于20℃,且相对湿度大于80%时,应开窗换气,防止壁纸皱折起泡。

玻璃工程冬期施工时,应将玻璃、镶嵌用合成橡胶等材料运到有采暖设备的室内,操作地点环境温度不应低于5℃。

外墙铝合金窗、塑料框、大扇玻璃不宜在冬期安装。

六、冬施给排水措施:

为确保冬施的顺利进行,也使给排水消防设施能够正常使用,特制定如下措施:

1.冬施前对工地排水管进行疏通,以防堵塞。

2.冬施期间加强临水昼夜值班,出现问题及时解决。

3.所有给排水管道尽量埋入地下800mm 深,个别明露部分必须做保温。对于消防管和消防栓更要作好保温工作,随时检查,确保能正常使用。

管道工程冬季施工方案

一、冬季施工前的准备工作 冬季施工开始和结束的日期应以气温条件为准,当室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续高于5℃时解除冬期施工。 冬季施工期间要密切注意天气预报以及现场实测大气温度纪录,现场安排专人进行大气测温记录工作,质量检查员现场进行监督检查,切实做好提前进入冬施的工作准备。 对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。搅拌站试验室开混凝土配合比等有关工作也应执行冬施的有关规定。混凝土掺加外加剂时应指定专人负责,不得由他人随意配制。 给排水管道施工时,管内严禁存水防止冻裂。管道焊接要做好焊前预热及焊后缓冷措施。 冬季施工管沟土方开挖、混凝土施工,为节约能源,降低成本,采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟采用棉毡和草袋保温覆盖。 做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。 对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全交底。

二、管道工程冬施主要技术措施 冬施期间多风沙、多雨雪、气温低。进入冬施期前要好管道焊接防风防沙防护棚的准备工作,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设。 冬施期间要做好施工场地排水工作,严禁水流入施工的沟槽和材料堆放地,并避免沟底存水结冰。 冬季施工的管道内均不得存水防止冻裂。 焊条应装入性能良好的焊条筒内才能进入现场,现场严禁敞口。焊条在筒内存放时间以2-3小时以内为宜,超过时间应及时退换。 在气温低于0℃时焊接,应对焊接部位进行预热,焊件在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。预热采取氧乙炔火焰预热,预热温度测量使用远红外测温仪测量。 当环境温度低于-20℃施焊时,管道焊接必须搭设防护棚,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设,以提高焊接环境温度、防风沙。 每道焊缝应一次完成,以确保焊接的层间温度,耐热钢管道及加热炉管焊接完成后应进行后热,并采取保温措施,采用保温棉被包裹。 焊接应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%,焊接过程中严禁锤击焊件。 焊接焊口时,应用氧乙炔火焰加热,焊接必须连续焊完,不应中途停止。焊后药皮的清除,应在焊缝温度降低后进行。焊缝焊接后,严禁在低温下矫正其变形或用大锤敲击焊缝。 阀门水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取措施。在环境温度低于5℃的情况下,阀门试压应在防护棚内进行,并保证

冬期施工技术要求措施

按规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,工程建设即进入冬期施工。(在反复冻融地区,昼夜平均温度在-3℃以下,连续10天以上时,道路工程即进入冬期施工。)冬期将至,气温越来越低,即将进入冬期施工,分公司、子公司、项目部根据本单位实际情况,应提前做好准备工作,制定相应的冬期施工技术措施。(包括施工工艺、人员组织、机械设备、材料、施工安全及环境保护)以确保工程进度、施工质量和安全。现将集团公司本年度的冬期施工技术措施下发,望各部门、项目部、分公司参照执行。 (一)土方工程 1、冬期土方开挖不能连续施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。 2.冻土层开挖时,开挖到未冻土后,应连续作业,分层开挖,中间停顿时间较长时,应在表面覆盖保温,避免重复被冻。 3.挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留30㎝厚台阶,待到正常施工季节再削去预留台阶,达到设计边坡。 4、冬期施工尽可能不安排土方回填,必须施工时,填方前应消除基底冰雪及杂物,填方边坡的表层100cm以,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透气性好的土方回填,其厚度应符合设计要求。冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加,当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。 围不得使用含有冻土块的土回填,所回填部位,不得含有积水、冻块及杂

物。 (二)基础施工 1、在已冻结的地基土上施工挤土桩时,当冻土厚度超过0.5m时,冻土层宜采用钻孔引桩(沉管)工艺,引孔直径不易大于桩径20mm。 2、泥浆护壁成孔灌注桩在初冬或在春融期施工,泥浆温度不得低于5℃,并不得掺氯盐防冻剂。 3、桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个。 4、桩基做静载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土进行保温。 (三)砌体工程 1、冬期施工所用材料应符合下列规定: 1)各种砖及砌块在砌筑前,应清除表面污物及冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。 2)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制。冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。 3)石灰膏、粘土膏或电石膏宜有保温措施,当遭冻结时,应经融化后方可使用。 4)拌制砂浆用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。 2、砂浆应随拌随用,搅拌时间应比常温时增加0.5~1倍,为加速砂浆硬

《建筑工程冬期施工规程》培训材料

冬期施工培训材料 (建筑工程冬期施工规程JGJ/T104-2011宣贯培训) 陕建集团三爻小区项目五部 二零一二年十一月 1、冬期施工期限及工程概况 1.1 冬期施工期限 根据西安市地区季节气候变化及具体情况,每年11月15日至次年3月15日左右为西安地区冬季施工期, 如连续5天日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为冬施的初日;天气转暖最后一个连续5天日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬施的终日, 具体冬施期限根据施工现场大气测温值确定(在2012年11月15日以后开始正式进行记录测温和收听天气预报工作)。1.2 冬季施工分项工程 本项目D区D1、2、3#楼及商业裙房、车库工程,根据2012年度冬期进行的主要分项工程有:D1、2、3#楼填充墙砌体抹灰、楼地面地辐热地面工程;D1、2段裙楼部分的桩基工程、基础钢筋混凝土工程;1段车库部分的室内外土方回填工程、砌体填充墙及抹灰工程(其中桩基工程另行编制冬期施工方案)。 2、土方工程(以下内容依据规范条目所列) 2.0.4土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。 对与大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。 2.0.5冬季施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料,填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土方回填,其厚度应符合设计要求。填方边坡的表层1m以内,不得采用冻土块的土填筑。 2.0.6室外基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,冻土块粒径不得大于150mm,含量不得超过15%,且应均匀分布。管沟底以上500mm范围内不得用含有冻土块的土回填。. 2.0.7室内基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填,施工应连续进行并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不应超过200mm,夯实厚度宜为 100mm~150mm。 2.0.8室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯实。填方完成后至地面施工前,应采用防冻措施。 3、桩基础 3.0.1冻土地基可采用干作业钻孔桩,挖孔灌注桩等或沉管灌注桩,预制桩等施工。

供热管道冬季施工方案

供热管道冬季施工方案 厂前区热力管道工程即将进入冬季施工期,冬季施工最大的特点,环境温度低,雨雪天气较多,对供热管管道的焊接质量必定会带来一定的影响。为了保证供热管道的焊接质量。因此,要求各施工位,参照相关法规和标准,做好热力管道冬季施工防护措施。 一、准备工作 1.定期进行冬季施工技术交底和施工检查制度,使参建施工人员做到胸中有数,牢固树立冬季施工的质量要点。 2.制作地面和管支架用的防风雨棚,要求牢固可靠,数量能满足施工需求。 3.准备必要的加热装置和设备(如电加热器、碘钨灯等),当环境温度较低时,用于管道加热或环境加热。 4.配备保温隔热材料,以便焊后保温用。 二、焊材的管理 1.施工用焊接材料必须按规定堆放,底部离地高度≥300mm。 2.焊接材料焊接前,必须进行烘烤和保温。 3.建立焊材烘烤、保温、发放及回收台账,并真实可靠。 4.烘烤后没有用完的焊条,当温度降低时,应重新烘烤;焊条离开保温桶时间超过4小时,下次使用前也必须烘烤,但同一焊条烘烤次数不多超过3次。 三、施焊环境 1.当环境温度较低时应采取适当措施(如预热、暖棚、加热),?

保证焊接所需的足够温度。 2.焊条烘干后必须放入保温桶内,并保证保温盖关闭严密,保温桶内温度应在100~150℃。 3.室外焊接时,如手工电弧焊风速超过8m/s,氩弧焊风速超过2m/s,应设防风屏障;雪天应设挡棚。 4.高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监护。 5.潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋,采取防措施。 6.焊接前,应测定环境温度和金属材料温度,当环境温度低于焊接工艺要求的温度时,焊接前必须进行母材的预热,预热温度控制在100℃左右,当火焰加热难以保证母材温度时,应采取电加热的方式进行预热。 7.当管道外径≥300mm,最好采用两人同时焊接,否则要测定层间温度,当层间温度较低时,也要进行层间预热处理。 8.当环境温度低于-5℃时,防护棚内应设置碘钨灯等,对施焊环境进行加温,保证施焊环境温度满足焊接要求,每道焊缝焊接完毕,一定要立即采取保温缓冷处理措施,保温厚度在50mm左右为宜,使缓冷时间控制在1小时左右,管道表面温度方可与环境温度一致。 四、监督检查 为了保证冬季施工的技术措施落到实处,我们要加大冬季施工的监督检查力度,安全质量环保部会同监理人员,进行定期和不定

工程冬季施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 工程冬季施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-77950工程冬季施工安全技术措施 Engineering winter safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、冬季拌制混凝土时,水及骨料的加热温度应根据热工计算确定。 2、冬季施工中,混凝土的入模温度除满足热工计算要求外,一般以15-25C0为好 3、当温度低于-20℃时,严禁对低合金刚进行冷弯。以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。 4、蓄热法加砂石时,若采用炉灶焙烤,操作人员穿隔热鞋;若采用锯末生石灰蓄热,则要选择安全配合比,学实验证明无误后,方可使用。 5、电极加热时,应划定范围,并围上安全围栏,悬挂"有电危险"、"严禁行走"的警告牌,当采用边浇筑边通电时,应将钢筋接地,地线深度不得小于1.0--1.5M;采热棒以单独插座与电源相连;电热时应采用逐个闸刀送电;并要设电压

调整器控制电压。 6、采用暖棚法以火炉为热源时,应注意加强消防和防止煤气中毒。 7、调拦化学附加剂时,应戴口罩、手套。防止吸入有害气体和刺激皮肤。 8、高压泵水箱间,应昼夜有人值班,室内生的火炉必须与可燃物保持1M以上的距离。 9、各种有毒物品、油料、氧气、乙炔等要设专库存放,专人管理,并建立严格的领发料制度。 10、脚手架和上人梯、斜道、浇注混凝土的临时运输等应牢靠平稳,大风雪后要认真清扫,并及时消除隐患。 11、冬期混凝土强度必须有技术人员批准,方准拆模,拆模过程中,如发现有冻害现象,应暂停,经处理后,方可继续拆除;对已拆除的模板应用保温材料对混凝土加以遮盖。 12、冬期施工前应组织现场职工进行冬期安全和消防的宣传教育。并建立安全生产、防滑、防火、防爆、防中毒等的各项规章制度,并教育职工严格遵守。 请输入您公司的名字

安装工程冬季施工方案详细

100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。 2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。

3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃ 年平均降水量: 425.7 mm 年最大降水量: 732.5 mm 年平均蒸发量: 1854.6 mm

冬期施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 冬期施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24688冬期施工安全技术措施 Technical measures for winter construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬季施工期间,空气干燥,天冷地滑,用火、用电较多,工人思想上较松懈,因此我们更应注意安全,确保工程顺利进行。 (一)思想教育 1、加强对工人的安全用电、用火教育,加大检查力度。 2、教育工人严格执行各种安全操作规程,安全技术交底的要求。 (二)防火: 1、建立防火制度,责任到人,加强防火安全知识教育。 2、防火器具:现场易然易爆材料堆场附近应按防火要求配置消防器材。现场灭火器材六组,生活区设灭火器材两组。灭火器均选用泡沫式灭火器。经常检查灭火设备的有效性,保持消防通道随时通畅。

3、现场应派人检查巡逻,每组2-3人,对出现火情的应立即报告并组织扑救。 4、管道焊口加温时应注意火情及防止煤烟中毒,专人监护,配备灭火消防器材。 5、现场动用明火必须严格执行动火审批制度。现场严禁生火取暖,以及严禁使用电炉。 (三)临时用电 1、加大检查力度,晚间安排专业电工值班巡逻。 2、严禁用工作灯取暖,现场接线必须由专业电工操作,严禁私拉乱接。 3、严禁私自使用大功率用电器,如电炉、电饭锅、电热毯,宿舍严禁私拉乱接。 4、经常检查电气设备的运行情况,遇有过热等不正常现象,应查明原因及时修理或更换。 5、各种用电设备在下班时应断电并上锁,专人专管,其他任何人不得擅自操作,且严禁无证上岗。 6、雨雪天及时检查电缆线路有无被水浸泡或冻裂。 (四)现场作业

引水工程管道安装施工方案

施工组织设计目录 第一节工程概况…………………………………………………第二节施工队伍情况……………………………………………第三节施工部署…………………………………………………第四节主要施工方法、程度及技术措施…………………………第五节工程质量目标及保证措施…………………………………第六节工程工期目标及保证措施…………………………………第七节工程安全目标及保证措施…………………………………

施工组织设计 第一节工程概况 一、工程名称:临安市自来水公司第二自来水厂二期扩建工程-源水管、输水管、取水口。 二、业主单位:临安市自来水公司。 三、建筑规模:源水管:6.72公里,输水管:10.36公里,各取水口。 四、工程计划批准文号:临计字(2002)第301号 五、工程类别:市政三类;投资类型:自筹。 六、工程地址:临安市太湖源镇里畈水库至锦城街道横潭村。 七、施工条件: 1、施工图完成情况:已完成。 2、建设资金落实情况:已落实。 3、“三通一平”情况:已完成。

第二节施工队伍情况 见主要人员表及施工机械配备表 第三节施工部署 一、施工段划分 本工程要求施工期为125天,任务比较紧张,故采取分段施工法。因本工程施工线路较长,计划将本工程划分为八个施工段平行施工,每施工段一支施工班组,每班组15人左右。其中原水管总管长为6.72公里和溢洪坝分三个施工班组,溢洪坝和原水管管长2.5公里为一个施工班组,原水管管长4.22公里平均分二个施工班组施工;清水管总管长为10.36公里,平均分五个班组同时施工。分别在每个施工段设置相应的仓库,拌和场所等施工设施。 首先按施工平面布置的范围,设置临时设施,场地平整,搭设生活及工作用房,以及相应配套的水、电、后勤、仓库、卫生的设施,建立临时水准点及路纵轴线控制点,经监理认可后给予保护。 1、技术准备 充分熟悉图纸,积极筹备图纸会审事宜。对进场工人进行安全技术交底,组织工人进行质量、安全、文明施工、职业道德和责任感等思想教育

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (4) 五、雨季施工准备 (4) 六、雨季施工措施 (5) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (7) 九、冬季施工措施 (8)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。 二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003;

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。 7. 确保地下管线和周围建筑物、构筑物等的安全 四、雨期施工材料准备 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 五、雨季施工准备 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。

建筑工程冬期施工主要技术措施

建筑工程冬期施工主要技术措施 1、外墙保温冬期施工 外保温工程应选择晴朗天气进行,不得在雨、雪天和五级风及其以上或基层潮湿、结冰、霜冻条件下进行。 (1)外墙保温工程冬期施工最低温度不应低于5℃。 (2)胶粘剂和聚合物抹面胶浆拌合温度皆应高于5℃。聚合物抹面胶浆拌合水温度不应高于80℃且不应低于40℃。 (3)拌合完毕的保温板胶粘剂和聚合物抹面胶浆每隔15min搅拌一次,1h内使用完毕。 (4)施工前应按常温检查基层施工质量,并确保干燥、无结冰、霜冻。 (5)保温板粘贴应保证有效粘贴面积大于50%。 (6)抹面厚度应均匀,钢丝网应完全包裹于抹面层中;分层抹灰时,底层灰不得受冻,抹灰砂浆在硬化初期采取保温措施。 (7)其他施工技术要求应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程JGJ144的相关规定。 2、抹灰工程冬期施工 (1)室内抹灰的环境温度不应低于5℃。抹灰前,应将门口和窗口,外墙脚手眼或孔洞封堵好,施工洞口、运料口及楼梯等处应封闭保温。 (2)砂浆应在搅拌棚内集中搅拌,并应随用随拌运输过程中应进行保温。 (3)室内抹灰工程结束后,应注意室内温度。应注意通风,排除湿气。当抹灰砂浆中掺入防冻剂时,温度可相应降低。 (4)当抹灰基层表面有冰、霜、雪时,可采用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂溶液冲刷,并应清除表面的尘土。 (5)当施工要求分层抹灰时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施。 3、室内涂料冬期施工 (1)环境应尽可能保证恒温,无加热措施时应在每日温度最高时进行作业(最低温度不小于5℃),应特别注意湿度的变化,需设专人定时开窗通风。 (2)现场应设专人负责测试温度并负责开关门窗,以利通风(不得有过堂风)。

给排水冬季施工方案打印

给排水冬季施工方案打印 一、编制依据1、编制本冬施方案,参考标准及规范中华人民共和国行业标准GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》中华人民共和国国家标准GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中华人民共和国国家标准GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工验收规范》二、工程概况XXX位于XX大道以北,XX以南,XXX以东,规划XXX 高速辅道以西的区域。围墙内占地面积公顷,房屋总建筑面积约万㎡。XXXXX集团XXXXX交通X 号线一期工程XX室外工程、装饰装修及机电安装施工项目经理部主要负责XXX厂区道路、室外构筑物以及通风空调与采暖、给排水及消防、低压配电与照明、装饰装修等工程。目前本工程的给排水及消防工程顺利进行。本工程质量要求高、工期紧,为了保证工期完成,必须进行冬季施工。1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当次年初春连续七昼夜不出现负温度时即转入常温施工。三、施工安排人员安排为确保冬季施工正常进行,组织成立冬施领导小组。组长:XXX 副组长:XXX 组员:XXX XXX 冬施施工项目冬施期间涉及与气温相关的施工项目有:砌筑施工、给排水管道敷设工程等。施工进度计划冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。四、冬施准备工作组织措施进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。进入冬季施工前,专门组织技术人员、施工主要负责人员进行业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。与当地气象台站保持联系,及时接受天气预报,防止寒流突然袭击。图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。对于不能适应冬季施工的工序,与有关单位进行协商,及时做出处理和调整。材料准备液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。怕冻的材料设专库储存。现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。对于易燃易爆的材料设专库存放,并按要求放置足量灭火器。机械准备提前准备好发电、采暖、打压等机械准备。技术准备工程管理人员应认真熟悉图纸和国标GJ104-97《建筑冬期施工规程》,并牢固掌握冬季施工的常识性知识。现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组。五、消防管道打压施 1--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------

市政工程冬季施工方案43879

西藏自区拉萨市城关区娘热乡吉苏村三丶四组基础设施改造工程 冬 季 施 工 方 案 编制:职称 审核:职称 批准:职称 重庆博野建筑工程有限公司 二○一五年十一月

目录 一、编制说明 (2) 二、施工部署 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工措施 (4) 五、安全措施 (7) 市政道路工程冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,保证工程施工质量、工程

进度及施工人员人身安全,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制说明 结合施工总进度计划考虑实际情况,进入冬季施工工程主要有污水、雨水工程,污水、雨水工程涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体工程。进入冬季为确保工程质量、进度、人员安全,特编制冬期施工方案。 二、.施工部署 本工程处于冬期施工的工程主要有污水、雨水工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体等工程,为确保工程质量;保证工程进度。为此项目成立了以项目经理为首的冬期施工领导小组,来全面负责整个冬期施工的质量、进度、安全和各方面的协调工作。小组的主要成员及分工情况如下:

○1项目针对冬期施工的特点,成立质量、安全执法小组,以质安部为管理中心,全面负责施工现场的一切活动,跟踪检查和监督。 ○2进入冬期前,组织现场管理人员学习冬季施工方案,对相关人员进行专门技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 ○3安排专人测量施工期间的施工环境温度,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 ○4与舟山市气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击 三、施工准备 1.进入冬季施工的工程部位,复核施工图纸,对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。 2.对项目部管理人员和施工人员进行冬季施工方案的宣传教育,熟悉各分部、分项工程的施工方法,以及技术、安全和降低成本措施,能够针对冬期施工方法中出现的受冻、受害问题及时采取处理措施。

冬期施工技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A87516 冬期施工技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一年一度的冬季对建筑企业的施工质量、作业计划安排必将产生不容忽视的影响,当室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下,且最低气温低于0℃时,即进入冬期施工。为顺利完成四季度施工计划,采取科学合理的冬期施工技术措施必须引起各分公司、项目部的高度重视。 一、冬期施工前的工作: 各分公司、项目部在进行冬季施工的工程项目,必须在保安全、保证质量前提下,严密组织、妥善安排.将关键工作避开恶劣天气作业,并认真做好冬期施工准备工作。

冬季施工方案(管道)

目录 一、编制说明-------------------------------------------------------1 二、编制依据-------------------------------------------------------1 三、冬季作业内容-------------------------------------------------1 四、施工准备------------------------------------------------------2 五、冬季施工主要技术措施------------------------------------3 六、安全保证措施------------------------------------------------12 七、质量保证措施------------------------------------------------13 八、施工进度保证措施------------------------------------------14 页脚内容0

一、编制说明 山东玉皇化工有限公司在建液化气综合利用项目动力站安装工程由山东阳光设计院设计;我方承建原合同工期在进入冬季之时应是收尾,单机试车阶段;由于种种原因致使动力站安装工程在冬季阶段进入了施工紧张时间;为此这就需要在业主的配合下科学合理地组织施工,克服冬季施工现场复杂给施工带来诸多不便的客观因素。按照《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97特编制该工程冬季施工措施来确保冬季工程施工。 二、编制依据 2.1、我公司编制的《动力站安装工程施工组织设计》 2.2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 2.3、建设方提供的动力站图纸 2.4、我公司同类工程冬季施工经验 三、冬季作业内容 本期工程包括主蒸汽、主给水、低压给水、除氧器有关管道、工业水、全厂疏放水管道、化学补充水、除氧器加热管道、工业用汽凝结水、锅炉排污及本体疏放水管道、全厂排汽管道、汽轮机背压排汽及减温减压器二次汽管道、汽轮机本体管道、汽轮机循环冷却水管道、汽轮机及减温减压器安全阀排汽管道、点火系统管道、汽轮机本体油、事故油、压缩空气系统管道。 页脚内容1

安装工程冬期施工方案

XXX安装公司本部 XXXXXX选矿厂Ⅰ、Ⅱ标段及厂区内外网 冬 期 施 工 措 施 编制: 审核: 批准: XXXX公司选矿项目经理部 2011-10-8 施工方案审批表

C2-01-2

目录 第一章、编制说明 1.1、编制依据………………………………………………….. 1.2、编制原则…………………………………………………... 第二章、工程概况 2.1、工程简介…………………………………………………… 2.2、工程地质条件………………………………………………第三章、冬季施工规划 3.1、冬季施工分析……………………………………………… 3.2、冬季施工准备………………………………………………. 3.3、冬季施工计划及范围………………………………………第四章、主要工序冬季施工措施 4.1、土方工程…………………………………………………… 4.2、钢筋工程……………………………………………………. 4.3、砌体工程……………………………………………………. 4.4、混凝土工程…………………………………………………. 4.5、钢结构工程…………………………………………………. 第五章、冬季施工安全措施 5.1、冬期施工安全教育………………………………………….. 5.2、现场安全管理………………………………………………. 5.3、解除冬期施工后的安全管理……………………………….

第一章编制说明 1.1、编制依据: 1.1.1、业主提供的XXX矿选矿厂施工图; 1.1.2、XXX市勘查院岩土勘察报告; 1.1.3、《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97; 1.1.4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.1.5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 1.1.6、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 1.1.7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.1.8、我单位施工工法及类似工程施工经验。 1.2、编制原则: 根据业主安排,本工程部分施工工序处于冬季施工期间。为确保冬季施工顺利进行,保证工程施工质量及安全,按时完成业主要求工期,特编制本冬季施工措施方案以指导工程冬季施工。 第二章工程概况 2.1、工程简介: ⅠⅡ标段及厂区内网工程,是整个XXX矿选矿厂建设工程的一部分。包括厂房、XXX、XXX车间、XXX车间、XXX厂房及XXXX矿仓、XXXXX 皮带廊、厂区内外网。主要施工内容按照专业划分有: (1)土建工程:主要包括柱基础;柱;平台梁板柱;设备基础;泵池;混凝土地坪;辅助用房;屋面及地下构筑物等防水;抹灰及构筑物内外墙砌筑;门窗等装饰等工程。

冬期施工技术要求措施

按规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5C时,工程建设即进入冬期施工。(在反复冻融地区,昼夜平均温度在3C以下,连续10天以上时,道路工程即进入冬期施工。)冬期将至,气温越来越低,即将进入冬期施工,分公司、子公司、项目部根据本单位实际情况,应提前做好准备工作,制定相应的冬期施工技术措施。 (包括施工工艺、人员组织、机械设备、材料、施工安全及环境保护)以确保工程 进度、施工质量和安全。现将集团公司本年度的冬期施工技术措施下发,望各部门、项目部、分公司参照执行。 (一)土方工程 1、冬期土方开挖不能连续施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。 2.冻土层开挖时,开挖到未冻土后,应连续作业,分层开挖,中间停顿时间较长时,应在表面覆盖保温,避免重复被冻。 3挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留30cm厚台阶,待到正常施工季节再削去预留台阶,达到设计边坡。 4、冬期施工尽可能不安排土方回填,必须施工时,填方前应消除基底冰雪及杂物,填方边坡的表层100cm以内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透气性好的土方回填,其厚度应符合设计要求。冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%-25%预留沉陷量应比常温施工时增加,当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm夯实厚度宜为10?15cm。 5、室外基坑、基槽或管沟使用含有冻土块的土回填时,冻土颗粒直径不得大于150mm,含量不得超过15%且应均匀分布。管沟底以上500mm范围内不得使用含有冻土块的土回填,所回填部位,不得含有积水、冻块及杂物。

(二)基础施工 1在已冻结的地基土上施工挤土桩时,当冻土厚度超过时,冻土层宜采用钻孔引桩(沉管)工艺,引孔直径不易大于桩径20mm 2、泥浆护壁成孔灌注桩在初冬或在春融期施工泥浆温度不得低于5C,并不得掺氯盐防冻剂。 3、桩基础的轴线引出的距离应适当增力以免在打桩时受冻土硬壳层的影响水准点的数量不应少于两个。 4、桩基做静载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土进行保温。 (三)砌体工程 1冬期施工所用材料应符合下列规定: 1)各种砖及砌块在砌筑前,应清除表面污物及冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。 2)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制。冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。 3)石灰膏、粘土膏或电石膏宜有保温措施,当遭冻结时,应经融化后方可使用。 4)拌制砂浆用的砂,不得含有直径大于cm的冻结块或冰块。 2、砂浆应随拌随用,搅拌时间应比常温时增加7倍,为加速砂浆硬化,可在水泥砂浆中掺加氯化钙等早强剂,其掺量通过试验确定,气温低于C时不能洒水养护。 3、砂浆拌合水温不宜超过80C,砂加热温度不宜超过40C,水泥不得与80C 以上热水直接接触。砂浆稠度宜较常温适当加大,不得二次加水调整砂浆和易性。

管道工程冬季施工方案1

管道工程冬季施工方案 一、工程概况 本工程为海勃湾区净水厂工程,为保证施工总体进度,将管道工程定为冬季施工,特此制定管道工程冬季施工方案。 施工主要内容有:场区工艺管道、场区采暖管道、场区给排水管道。包括的管道材料有:钢丝网骨架聚乙烯复合管、普通PE管、焊接钢管、双壁波纹管、阀门等。 二、施工依据 1、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 三、准备工作 1、密切注意天气预报,根据实时气温安排具体工作。 2、准备棉毯、保温棚等保温用品。 3、进入冬季施工前,由技术负责人编制详细的冬季施工安全技术交底和施工技术交底,对作业人员进行详细的冬施工作的技术交底。 4、各种施工机械在进入冬季施工前,备好冬期所用的防冻液和冬期用油。 四、主要施工技术措施 1、冬季施工时,除管道工程正常的准备工作外,还要准备足够的保温材料,包括施工保温用料和临时设施防寒用料。 2、钢丝骨架网聚乙烯复合管电热熔时要采用棉毯覆盖进行保温,并适当延长熔管时间。 3、PE管采用热熔工艺,熔管时采用防护棚进行保暖,做好防风防雪措施,同时清除管口附近的冰雪。

4、正在施工的管道要用保温材料覆盖保温,防止正在施工的管道冻结,未完工的管道内不得存水。 5、冬季焊接钢管时,要严防管道焊口急剧冷却,焊接施工时要搭设防护棚,做好防风防雪措施,同时清楚施焊部位附近管道上的冰雪。 6、冬季焊接钢管时,两管口的间隙要稍大,同时焊接过程中要保证管道焊缝能自由胀缩,不准在焊接的管子上敲打,刚焊好的焊口严禁接触冰雪。 7、沟槽开挖时要求不冻土堆放在一起,留作回填用。沟槽回填时,回填处的冰雪要清除干净 8、管道施工完成后及时进行土方回填,沟槽回填应连续施工,如不能连续施工时,虚铺20~25cm松土或用保温材料进行覆盖,防止冻结。 五、安全生产措施 成立安全生产领导小组,由项目经理及各部门负责人组成。进行日常安全生产管理,组织安全生产教育培训。 对作业人员定期进行安全生产教育,提高安全防护意识。对施工人员的宿舍、饮食及现场环境卫生定期进行检查,防止私拉乱接造成漏电,造成意外伤害事故。现场火源要加强管理,消防设施和灭火工具要有专人进行管理,保持完整可靠。冬期施工,每天派专人检查施工设备、机具是否完好。

冬雨季施工方案(高压天然气管道DN600和DN300)

B0.1施工组织设计/方案报审表 工程名称:昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5 质监编号:S170090 致:昆山加林工程项目管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5冬季雨季工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件: □ 1 施工组织设计 □ 2 工程(专项)施工方案 □ 3 冬雨季施工方案 □ 4 本次申报内容系第 1 次申报。 施工项目经理部(章): 项目经理(签字):年月日 项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间 审查意见: 专业监理工程师(签字):年月日 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字):年月日 建设单位签收姓名及时间项目监理机构签收人姓名及时间 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案): 建设单位(章): 建设单位代表(签字):年月日注:1、施工项目经理部应提前7日提出本报审表。 2、本表一式三份,项目监理部、建设单位、施工单位各一份。 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

昆山利通天然气有限公司 昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5 冬 季 雨 季 施 工 技 术 方 案 编制: 审核: 批准: 河北建设集团安装工程有限公司 二○一七年四月

1.工程概况 本工程为昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5,高压A管线起点为千灯门站K0+000,终点到绿地大道南侧K7+383.5。高压B管线起点为千灯门站A0+000,终点黄浦江路西侧已建管道处K3+637.9。高压A管线采用φ610×11.9直缝埋弧焊钢管7584米(其中直埋管4388米,穿越管3196.8米);高压B 管线φ325*9.5高频直缝电阻焊钢管3908米(其中直埋管1852.8米,穿越管2055.2米)以及管道附属高压B管线阀门井3座安装浇筑等。高压A、B管线并行敷设,直埋段间距2米,穿越段间距6米。两管线均采用强制电流阴极联合保护,保护电流有业主阴极保护站提供,两管线间隔0.5km必须进行一次等电跨接。本工程压力等级为高压 A :4.0MPa,高压B :2.54MPa。管材采用新型L360M钢,管材全线采用三层聚乙烯加强级外防腐,设计使用年限为30年。设计温度为常温,属GB1级压力管道。二、施工技术方案 2.1运布管冬季、雨季施工技术方案 2.1.1堆管场管道堆放不要过高,并采用加楔块或防滑档管等防滚管措施,派人经常进行巡查,防止滚管伤人,DN700以上的管道堆放不得超过2层。 2.1.2装卸材料和钢管时,特别注意吊车行走道路的路况及吊车摆放位置,吊车四脚必须垫实。起吊过程要轻吊轻放,以防止碰伤防腐层。 2.1.3严禁使用冻土块作为管道支墩。布管时的管墩顶部铺垫草袋与管道防腐层进行隔离,防止冻土块损伤防腐层。 2.2管道组对焊接 2.2.1根据本标段的实际情况,进入冬季后,将是施工的高峰期,但在要严格控制预热温度和层间焊接温度。为减缓因低温造成的热量散失,当环境温度≤0℃时,管口预热的范围按坡口两侧各 100mm 预热,温度测量采用数字显示红外线测温仪进行测量,并在圆周方向上均匀选取8点施测。预热温度及层间预热温度测量后做好记录。当测量的温度低于规程规定的温度时,需重新加热。 2.2.2 环境温度低于 5℃时,焊后采取在焊道上加盖防水保温被的措施,以防止焊道温度骤降,而引发焊道质量问题。各焊接机组按照焊接进度配备足够的保温被,并随时检查保温效果,发现损坏或达不到保温要求的要及时更换。 2.2.3当环境温度低于-5℃时,焊接应在保温棚内进行,确保保温棚内的温度符合焊接工艺规程规定对焊接环境的要求。杜绝了因低温焊接环境对焊接工人造成的手法变形,从而有效提高管道焊接质量和施工效率。当盖面焊完成撤离保温棚后,仍采用2.2.2的要求进行焊道保温。 2.2.4合理安排各焊接工序操作时间,缩短层间焊接间隔时间,保证焊接流水作业的节奏。

相关文档