一、选择题

下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。

La5A1001物体带电是由于(A)。

(A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由

于物体是绝缘体。

La5A1002我们把提供电能的装置叫做(A)。

(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。

La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。

(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。

La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。

(A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。

La5A2005电荷的基本特性是(A)。

(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。

La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。

(A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。

La5A2007 在一恒压的电路中,电阻R增大。电流随之(A)。

(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。

La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。

(A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。

La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。

(A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。

La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有V=e。

(A)u与e参考方向相反; (B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。 La5A3011正弦交流电的三要素是(B)。

(A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。

La5A3012电感在直流电路中相当于(B)。

(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。

La5A3013 电容器中储存的能量是(D)。

(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。

La5A4014恒流源的特点是(C)。

(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。

La5A4015三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。

1

(A)1;(B)3;(c)2;(D)

3

La5A4016对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)。

(A)同相位;(B)超前30°;(C)滞后30°;(D)滞后120°。

La5A4017在电容电路中,通过电容器的是(B)。

(A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。

La5A4018全电路欧姆定律应用于(D)。

(A)任一回路; (B)任一独立回路; (C)任何电路;(D)简单电路。

La5A4019两只阻值相同的电阻串联后其阻值(B)。

(A)为两只电阻阻值的乘积;(B)等于两只电阻阻值之和;(C)等于两只电阻阻值之和的二分之一;(D)等于两只电阻阻值的倒数和。

La5A4020关于等效变换说法正确的是(A)。

(A)等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变;(B)等效变换是说互换的电路部分一样;(C)等效变换对变奂电路内部等效;(D)等效变换只对直流电路成立。

La5A4021 直流电阻的测量对于小电阻用(C)测量。

(A)欧姆表;(B)直流单臂电桥;(C)直流双臂电桥;(D)兆欧表。

La5A4022对于一个电路(D),利用回路电流法求解。

(A)支路数小于网孔数;(B)支路数小于节点数;(C)支路数等于节点数;(D)支路数大于网孔数。 La5A4023在感性负载两端并联容性设备是为了(D)。

(A)增加电源无功功率;(B)减少负载有功功率;(C)提高负载功率因数;(D)提高整个电路的功率因数。 La5A4024叠加定理适用于复杂电路中的(B)。

(A)电路中的电压电流; (B)线性电路中的电压电流;(C)非线性电路中的电压电流功率;(D)线性电路中的电压电流功率。

La5A4025 电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。

(A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比;(B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比;(C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比;(D)因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。

La5A4026对于两节点多支路的电路用(B)分析最简单。

(A)支路电流法; (B)节点电压法; (C)回路电流;(D)戴维南定理。

La5A5027关于回路电流说法正确的是(C)。

(A)某回路中流动的电流; (B)某网孔中流动的电流;

(C)回路的独占支路流过的电流;(D)回路中电源电流。

La5A5028三相对称负载星接时。相电压有效值是线电压有效值的(D)倍。

(A)1;(B) 3;(c)3;(D) 31。

La5A5029 RLC 串联电路的复阻抗Z=(C)Ω。

(A)R+ωL+1/ωC ;(B)R+L+1/C ;(C)R+j ωL+1/j ωC ;(D)R+j(ωL+1/ωc)。

La5A5030并联电阻电路中的总电流等于各支路(A)。

(A)电流的和; (B)电流的积; (C)电流的倒数和;(D)电流的差。

La4A1031 电感元件的基本工作性能是(C)。

(A)消耗电能;(B)产生电能;(C)储存能量;(D)传输能量。

La4A1032 RL 串联与c 并联电路发生谐振的条件是(B)。

(A)ωL=1/(ωC);(B)R 2+(ωL)2=L/C ;(C)R 2+(ωL)2=ωC ;(D)R 2+(ωL)2=[1/(ωC)]2。

La4A1033三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的(D)倍。

(A)3;(B)1;(C) 31;(D) 6。

La4A1034在正弦交流纯电容电路中。下列各式,(A)式正确。

(A)I=U ωC ;(B)I=u/(ωC);(C)I=U/(ωC);(D)I=U/C 。

La4A2035凡是不能应用(A)简化为无分支电路的电路。便是复杂直流电路。

(A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法;(D)等效电压法。

La4A2036换路定律确定的初始值是由(C)决定的。

(A)换路前;(B)换路后;(C)换路前瞬间;(D)换路后瞬间。

La4A2037周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在(D)方面等效。

(A)电压、功率、频率;(B)电压、功率、电流;(C)有效值、功率、频率;(D)有效值、有功功率、频率。

La4A2038主变压器重瓦斯动作是由于(C)造成的。

(A)主变压器两侧断路器跳闸;(B)220kV套管两相闪络;(C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路;

(D)主变压器大盖着火。

La4A3039 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。

(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。

La4A3040 有限个同频率正弦量相加的结果是一个(C)。

(A)同频率的交流量;(B)另一频率的交流量;(C)同频率的正弦量;(D)另一频率的正弦量。

La4A3041导线通以交流电流时在导线表面的电流密度(A)。

(A)较靠近导线中心密度大;(B)较靠近导线中心密度小;(C)与靠近导线中心密度一样;(D)无法确定。

La4A3042图A-1中互感器绕组的同名端是(B)。

(A)1和2;(B)3和1;(C)3和4;(D)2和3。

La4A3043由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为(C)。

(A)电路;(B)磁链;(C)磁路;(D)磁场。

La4A4044通电绕组在磁场中的受力用(D)判断。

(A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则;(D)左手定则。

La4A4045 图A-2电路中开关打开时,U ab=(B)V。

(A)0; (B)4.5; (C)3.5;(D)-9。

La4A4046绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成(A)。

(A)正比;(B)反比;(C)无比例;(D)平方比。

La4A5047电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为(C)。

(A)O;(B) 3倍零序谐波电动势;(C)3倍零序谐波电动势;(D)某一常数。

La4A5048互感系数与(D)有关。

(A)电流大小;(B)电压大小;(c)电流变化率;(D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。

La4A5049通电导体在磁场中所受的力是(C)。

(A)电场力;(B)磁场力;(C)电磁力;(D)引力。

La4A5050自感系数L与(D)有关。

(A)电流大小;(B)电压大小;(c)电流变化率;(D)线圈自身结构及材料性质。

La3A1051用节点电压法求解电路时,应首先列出(A)独立方程。

(A)比节点少一个的;(B)与回路数相等的;(C)与节点数相等的;(D)比节点多一个的。

La3A1052两只额定电压相同的电阻.串联接在电路中则阻值较大的电阻(A)。

(A)发热量较大;(B)发热量较小;(C)没有明显变化;(D)不发热。

La3A1053串联谐振的电路的特征是(A)。

(A)电路阻抗最小(Z=R),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q倍; (B)电路阻抗最大(Z=1/(RC));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q倍;品质因数Q值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q倍;(C)电流、电压均不变;(D)电流最大。

La3A3054分析和计算复杂电路的基本依据是(C)。

(A)欧姆定律;(B)克希荷夫定律;(C)克希荷夫定律和欧姆定律;(D)节点电压法。

La3A3055功率因数用cosφ表示.其大小为(B)。

(A)cosφ=P/Q;(B)cosφ=R/Z;(C)cosφ=R/S;(D)cos=X/R。

La3A3056电容器的容抗与(D)成反比。

(A)电压;(B)电流;(c)电抗;(D)频率。

La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。

(A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。

La3A5058在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是(C)。

(A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。

La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。

(A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。

La3A5060变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间(D)。

(A)无位差;(B)同相位;(C)连接组别相同;(D)无环流。

La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。

(A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。

La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。

(A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。

La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。

(A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。

La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。

(A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。

La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。

(A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。

Lb5A3066断路器均压电容的作用(A)。

(A)电压分布均匀;(B)提高恢复电压速度;(C)提高断路器开断能力;(D)减小开断电流。

Lb5A1067 SF6气体是(A)。

(A)无色无味;(B)有色;(C)有味;(D)有色无味。

Lb5A1068断路器采用多断口是为了(A)。

(A)提高遮断灭弧能力;(B)用于绝缘;(C)提高分合闸速度;(D)使各断口均压。

Lb5A1069断路器油用于(C)。

(A)绝缘;(B)灭弧;(C)绝缘和灭弧;(D)冷却。

Lb5A1070断路器套管裂纹绝缘强度(C)。

(A)不变;(B)升高;(C)降低;(D)时升时降。

Lb5Al071断路器在气温零下30℃时做(A)试验。

(A)低温操作;(B)分解;(C)检查;(D)绝缘。

Lb5A1072变压器呼吸器作用(A)。

(A)用以清除吸人空气中的杂质和水分;(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。

Lb5A1073变压器温度升高时绝缘电阻值(A)。

(A)降低;(B)不变;(C)增大;(D)成比例增大。

Lb5A2074变压器油粘度说明油的(A)好坏。

(A)流动性好坏; (B)质量好坏; (C)绝缘性好坏;(D)比重大小。

Lb5A2075变压器上层油温要比中下层油温(B)。

(A)低;(B)高;(C)不变;(D)在某些情况下进行。

Lb5A2076变压器绕组最高温度为(A)℃。

(A)105;(B)95;(C)75;(D)80。

Lb5A3077变压器油箱中应放(B)油。

(A)15号;(B)25号;(C)45号;(D)35号。

Lb5A3078变压器不能使直流变压原因(A)。

(A)直流大小和方向不随时间变化;(B)直流大小和方向随时间变化;(C)直流大小可变化而方向不变;

(D)直流大小不变而方向随时间变化。

Lb5A3079变压器油闪点指(B)。

(A)着火点;(B)油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度;(C)油蒸气一点就着的温度;(D)液体变压器油的燃烧点。

Lb5A4080变压器油酸价指(B)。

(A)酸的程度;(B)油的氧化速度;(C)油分子中含羟基多少;(D)油分子中各原子化合价。

Lb5A4081变压器绕组首尾绝缘水平一样为(A)。

(A)全绝缘;(B)半绝缘;(C)不绝缘;(D)分级绝缘。

Lb5A4082变压器投切时会产生(A)。

(A)操作过电压; (B)气过电压; (C)雷击过电压;(D)系统过电压。

Lb5A4083变压器变比与匝数比(C)。

(A)不成比例;(B)成反比;(C)成正比;(D)无关。

Lb5A4084变压器温度计是指变压器(D)油温。

(A)绕组温度;(B)下层温度;(C)中层温度;(D)上层温度。

Lb5A4085变压器空载时一次绕组中有(B)流过。

(A)负载电流;(B)空载电流;(C)冲击电流;(D)短路电流。

Lb5A4086变压器三相负载不对称时将出现(C)电流。

(A)正序,负序,零序;(B)正序;(C)负序;(D)零序。

Lb5A4087变压器短路电压和(C)相等。

(A)空载损耗;(B)短路损耗;(C)短路阻抗;(D)短路电流标幺值。

Lb5A4088变压器铜损(C)铁损时最经济。

(A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不一定。

Lb5A5089变压器中性点接地属于(A)。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)保护接零;(D)故障接地。

Lb5A5090为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表,应将二次侧(A)。

(A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防保罩。

Lb5A5091电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(D)。

(A)变压器;(B)电抗器;(C)电压互感器;(D)电流互感器。

Lb5A5092短路电流计算。为了方便采用(D)方法计算。

(A)实际值;(B)基准值;(C)有名值;(D)标幺值。

Lb5A5093计量电能表要求采用(B)级的电流互感器。

(A)0.2;(B)0.5;(C)1;(D)3。

Lb5A5094雷电引起的过电压称为(C)。

(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)事故过电压。

Lb5A5095对于频率为50Hz的交流电,流过人体的电流超过(D)时,就有致命危险。

(A)20~30mA;(B)30~40mA;(C)40~50mA;(D)50~100mA。

Lb4A1096电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C)。

(A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。

Lb4A1097断路器控制回路中“5-8”触点为(A)触点。

(A)合闸;(B)分闸;(C)闭锁;(D)转换。

Lb4A1098如蓄电池单个电池电压在(B)V,则为正常浮充电状态。

(A)2.05~2.1;(B)2.15~2.2;(C)2.25~2.3;(D)2.1~2.3。

Lb4A1099跳闸回路数字编号组为(B)。

(A)3-31;(B)233-249;(C)150-169;(D)390-399。

Lb4A1100 电压互感器的精度级一般与(A)有关。

(A)电压比误差;(B)相角误差;(C)变比误差;(D)二次阻抗。

Lb4A1101单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是(D)。

(A)JSSW;(B)JDJJ;(C)JDJ;(D)JCC。

Lb4A1102选择断路器遮断容量应根据其安装处(C)来决定。

(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最小短路电流。

Lb4A1103当变压器电源电压高于额定电压时。铁芯中的损耗(C)。

(A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)变化很小。

Lb4A2104某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为(A)。

(A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)40000V。

Lb4A2105变压器的最高运行温度受(A)耐热能力限制。

(A)绝缘材料;(B)金属材料;(C)铁芯;(D)电流。

Lb4A2106变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。

(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成正比例增大。

Lb4A2107油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B)。

(A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。

Lb4A2108在6~10kV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(C)。

(A)不升高;(B)同时降低;(C)升高1.732倍;(D)升高一倍。

Lb4A2109 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。

(A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)最大运行负荷电流。 Lb4A2110大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的(C)。

(A)2倍;(B)1.5倍;(C)1/3倍;(D)1/5倍。

Lb4A3111油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以下周期是(B)。

(A)一年两次; (B)一至三年一次; (C)五年一次;(D)半年一次。

Lb4A3112变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%,是说明该变压器是(B)。

(A)有载调压;(B)三级调压;(C)无载调压;(D)三级有载调压。

Lb4A3113电流互感器在运行中必须使(A)。

(A)铁芯及二次绕组牢固接地;(B)铁芯两点接地;(C)二次绕组不接地;(D)铁芯多点接地。

Lb4A3114 变压器正常运行时正常上层油温不超过(B)℃。

(A)95;(B)85;(C)75;(D)105。

Lb4A3115功率因数表指针在停电后指在(B)。

(A)0;(B)没有固定位置;(C)最大位置;(D)每次都固定在同一位置。

Lb4A3116直流控制、信号回路熔断器一般选用(B)。

(A)0~5A;(B)5~10A;(C)10~20A;(D)20~30A。

Lb4A3117蓄电池室内温度在(B)之间。

(A)5~10 ℃;(B)10~30℃;(C)不高于50℃;(D)~10~0℃。

Lb4A3118 防雷保护装置的接地属于(A)。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)保护接零。

Lb4A3119在人站立或行走时通过有电流通过的地面。两脚间所承受的电压称为(A)。

(A)跨步电压;(B)接触电压;(C)接地电压;(D)过渡电压。

Lb4A4120为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能。可在断路器各个断口加装(A)。

(A)并联均压电容;(B)均压电阻;(C)均压带;(D)均压环。

Lb4A4121变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)。

(A)无功功率;(B)有功功率;(C)感性;(D)容性。

Lb4A4122断路器液压操动机构在(C)应进行机械闭锁。

(A)压力表指示零压时;(B)断路器严重渗油时;(C)压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时;(D)液压机构打压频繁时。

Lb4A4123变压器套管型号中的字母BR表示(C)。

(A)油纸套管;(B)变压器油浸式套管;(C)变压器电容式套管;(D)油浸风冷。

Lb4A4124当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C)。

(A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)不一定。

Lb4A4125在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C)。

(A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)补偿电网接地的电容电流;(D)吸收无功。

Lb4A4126变压器二次侧负载为Z。一次侧接在电源上用(A)的方法可以增加变压器输入功率。

(A)增加一次侧绕组匝数; (B)减少二次侧绕组匝数;(C)减少负载阻抗;(D)增加负载阻抗。

Lb4A4127变压器油在变压器内的作用为(A)。

(A)绝缘冷却;(B)灭弧;(C)防潮;(D)隔离空气。

Lb4A4128对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压,习惯上采用中性点(A)构成三相四线制供电方式。

(A)直接接地; (B)不接地; (C)经消弧绕组接地;(D)经高阻抗接地。

Lb4A4129中性点经消弧绕组接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的(C)。

(A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。

Lb4A4130运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值1.2倍时。电流增大,误差(D)。

(A)不变;(B)增大;(C)变化不明显;(D)减小。

Lb4A4131变电站的母线上装设避雷器是为了(C)。

(A)防止直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电仃波;(D)防止雷电流。

Lb4A4132变压器带(A)负荷时电压最高。

(A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)线性。

Lb4A4133 变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成(B)。

(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)灰色。

Lb4A4134高压断路器的最高工作电压,是指(C)。

(A)断路器长期运行线电压;(B)断路器长期运行的最高相电压;(C)断路器长期运行最高的线电压的有效值;(D)断路器故障时最高相电压。

Lb4A4135距接地体处的跨步电压变化距离(B)。

(A)10m以外为0;(B)越接近接地处越大,越远则越小,20m远时为0;(C)30m以外为0;(D)5m以内最小。

Lb4A5136仪表的摩擦力矩越大,产生的误差(A)。

(A)越大;(B)越小;(C)不受影响;(D)很小。

Lb4A5137用兆欧表摇测(C)时应在摇把转动的情况下。将接线断开。

(A)二次回路;(B)电网;(C)电容器;(D)直流回路。

Lb4A5138用万用表对两直流系统定相对所测得的相同相的电压数值分别是(B)V。

(A)220、220;(B)110、110;(C)220、0;(D)110、0。

Lb4A5139用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在(C)。

(A)里侧;(B)外侧;(C)中央;(D)任意处。

Lb4A5140 交流电流表或交流电压表,指示的数值是(B)。

(A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。

Lb4A5141为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的(C)。

(A)有功容量;(B)电压;(C)无功容量;(D)电流。

Lb4A5142系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A)。

(A)越低;(B)越高;(C)越合乎标准;(D)等于0。

Lb4A5143电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B)。

(A)要升高;(B)要降低;(C)会不高也不低;(D)升高较轻。

Lb4A5144三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。

(A)高压、中压、低压;(B)低压、中压、高压;(C)中压、低压、高压;(D)低压、高压、中压。

Lb4A5145变压器防爆管薄膜的爆破压力是(B)。

(A)0.0735MPa;(B)0.049MPa;(C)0.196MPa;(D)0.186MPa。

Lb3A1146在小电流接地系统中发生单相接地时(C)。

(A)过流保护动作;(B)速断保护动作;(C)接地保护动作;(D)低频保护动作。

Lb3A1147电源频率增加一倍。变压器绕组的感应电动势(A)。

(A)增加一倍;(B)不变;(C)是原来的;(D)略有增加。

Lb3A1148一般自动重合闸的动作时间取(B)。

(A)2~0.3s;(B)3~0.5s;(C)9~1.2s;(D)1~2.0s。

Lb3A1149 既能保护本线路全长,又能保护相邻线路全长的保护是(C)。

(A)距离Ⅰ段;(B)距离Ⅱ段;(C)距离Ⅲ段;(D)高频距离保护。

Lb3A1150在大电流系统中。发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是(A)。

(A)同相位;(B)相差90°;(C)相差45°;(D)相差120°。

Lb3A1151在接地故障线路上,零序功率方向(B)。

(A)与正序功率同方向;(B)与正序功率反向;(C)与负序功率同方向;(D)与负荷功率同相。

Lb3A1152变压器负载增加时,将出现(C)。

(A)一次侧电流保持不变;(B)一次侧电流减小;(C)一次侧电流随之相应增加;(D)二次侧电流不变。 Lb3A1153采取无功补偿装置调整系统电压时。对系统来说(B)。

(A)调整电压的作用不明显;(B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;(C)不起无功补偿的作用;(D)调整电容电流。

Lb3A2154电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为(B)。

(A)初态稳定;(B)静态稳定;(C)系统的抗干扰能力; fD)动态稳定。

Lb3A2155变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器(B)。

(A)铁芯接片断裂;(B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁;(C)铁芯之间绝缘损坏;(D)绝缘损坏。

Lb3A2156采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y- Y0,形接线。该方式能进行(B)。

(A)相对地电压的测量;(B)相间电压的测量;(C)电网运行中的负荷电流监视;(D)负序电流监视。

Lb3A2157 电流互感器的零序接线方式,在运行中(A)。

(A)只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向;(C)只能测零序电压;(D)能测量零序功率。

Lb3A2158高压断路器的极限通过电流。是指(A)。

(A)断路器在合闸状态下能承载的峰值电流;(B)断路器正常通过的最大电流;(C)在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流;(D)单相接地电流。

Lb3A2159各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明(A)。

(A)名称;(B)编号;(C)用途;(D)切换方向。

Lb3A2160 电容器中性母线应刷(B)色。

(A)黑;(B)赭;(C)灰;(D)紫。

Lb3A3161电流表、电压表的本身的阻抗规定是(A)。

(A)电流表阻抗较小、电压表阻抗较大;(B)电流表阻抗较大、电压表阻抗较小; (C)电流表、电压表阻抗相等;(D)电流表阻抗等于2倍电压表阻抗。

Lb3A3162功率表在接线时,正负的规定是(C)。

(A)电流有正负,电压无正负;(B)电流无正负,电压有正负;(C)电流、电压均有正负;(D)电流、电压均无正负。

Lb3A3163电流表和电压表串联附加电阻后。(B)能扩大量程。

(A)电流表;(B)电压表;(C)都不能;(D)都能。

Lb3A3164 当仪表接入线路时,仪表本身(A)。

(A)消耗很小功率;(B)不消耗功率;(C)消耗很大功率;(D)送出功率。

Lb3A3165变压器大盖坡度标准为(A)。

(A)1%~1.5%; (B)1.5%~2%; (C)2%~4%;(D)2%~3%。

Lb3A3166安装在变电站内的表用互感器的准确级为(A)。

(A)0.5~1.O级;(B)1.0~2.0级;(C)2.0~3.0级;(D)1.0~3.0级。

Lb3A3167 220kV及以上变压器新油电气绝缘强度为(C)kV。

(A)30以上;(B)35以上;(C)40以上;(D)45以上。

Lb3A3168在直接接地系统中。当接地电流大于1000A时。变电站中的接地网的接地电阻不应大于(C)。

(A)5Ω;(B)2Ω;(C)0.5Ω;(D)4Ω。

Lb3A3169硅胶的吸附能力在油温(B)是最大。

(A)75℃;(B)20℃;(C)0℃;(D)50℃。

Lb3A3170国产220kV少油断路器,为了防止慢分。一般都在断路器(B)加防慢分措施。

(A)传动机构;(B)传动机构和液压回路;(C)传动液压回路合油泵控制回路;(D)灭弧回路。

Lb3A3171铁磁谐振过电压一般为(C)。

(A)1~1.5倍相电压;(B)5倍相电压;(C)2~3倍相电压;(D)1~1.2倍相电压。

Lb3A3172一台降压变压器。如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时。将出现(B)。

(A)两绕组发热量一样;(B)二次绕组发热量较大;(C)一次绕组发热量较大;(D)二次绕组发热量较小。

Lb3A4173用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C)。

(A)起不了多大作用;(B)能提高功率因数;(C)补偿不了无功不足的情况;(D)降低功率因数。

Lb3A4174对电力系统的稳定性干扰最严重的是(B)。

(A)投切大型空载变压器;(B)发生三相短路故障;(C)与系统内发生大型二相接地短路;(D)发生单相接地。

Lb3A5175 当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C)。

(A)500kV系统;(B) 220kV系统;(c)站用电系统;(D) 35kV系统。

Lb3A5176 中性点经消弧绕组接地系统,发生单相接地,非故障相对地点压(D)。

(A)不变;(B)升高3倍;(C)降低;(D)略升高。

Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。

(A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。

Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。

(A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。

Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。

(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。

Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。

(A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。

Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。

(A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。

Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

(A)低氟化合物;(B)氟气;(C)气味;(D)氢气。

Lb2A3183埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为(D)mm。

(A)4.8;(B)3.0;(C)3.5;(D)4.0。

Lb2A3184短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C)。

(A)绝缘性能;(B)热稳定;(C)动稳定;(D)机械性能。

Lb2A4185变压器按中性点绝缘水平分类时。中性点绝缘水平与头绝缘水平相同叫(A)。

(A)全绝缘;(B)半绝缘;(C)两者都不是;(D)不绝缘。

Lb2A4186断路器缓冲器的作用(C)。

(A)分闸过度;(B)合闸过度;(C)缓冲分合闸冲击力;(D)降低分合闸速度。

Lb2A4187消弧室的作用(B)。

(A)储存电弧;(B)进行灭弧;(C)缓冲冲击力;(D)加大电弧。

Lb2A5188用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源有(C)。

(A)交流;(B)直流;(C)交、直流;(D)以上都不对。

Lb2A5189断路器大修后应进行(B)。

(A)改进;(B)特巡;(C)加强巡视;(D)正常巡视。

Lb2A5190隔离开关(B)灭弧能力。

(A)有;(B)没有;(C)有少许;(D)不一定。

Lc5A5191在电力系统正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的(D)。

(A)±2%;(B)±5%;(C)±7%;(D)±10%。

Lc5A3192线路保护取的TA内部线圈靠近(B)。

(A)线路侧;(B)母线侧;(C)中间;(D)线路侧与母线侧各取一组。

Lc5A3193电流互感器的电流误差,一般规定不应超过(B)。

(A)0.05;(B)0.1;(C)0.15;(D)0.2。

Lc5A3194未经值班的调度人员许可,(B)不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。

(A)非值班员;(B)任何人;(C)非领导人员;(D)领导。

Lc5A3195微机防误、监护系统防误、集空站中央监护系统防误应制定(C)管理办法。

(A)维护、主机数据库、口令权限;(B)操作、口令权限;(C)主机数据库、口令权限;(D)维护、口令权限。

Jd5A1196断路器零压闭锁后,断路器(B)分闸。

(A)能;(B)不能;(C)不一定;(D)无法判定。

Jd5A1197断路器分闸速度快慢影响(A)。

(A)灭弧能力;(B)合闸电阻;(C)消弧片;(D)分闸阻抗。

Jd5A1198变压器接线组别为Y,yn0时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(B)。

(A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)45%。

Jd5A1199变压器安装升高座时。放气塞应在升高座(A)。

(A)最高处;(B)任意位置;(C)最低;(D)中间。

Jd5A1200变压器铁芯接地电流每(A)一次检查。

(A)月;(B)天;(C)三个月;(D)一年。

Jd5A2201变压器注油时应使油位上升至与(A)相应的位置。

(A)环境;(B)油温;(C)绕组温度;(D)铁芯温度。

Jd5A1202变压器正常运行时的声音是(B)。

(A)时大时小的嗡嗡声;(B)连续均匀的嗡嗡声;(C)断断续续的嗡嗡声;(D)咔嚓声。

Jd5A3203运行中电压互感器发出臭味并冒烟应(D)。

(A)注意通风;(B)监视运行;(C)放油;(D)停止运行。

Jd5A3204变压器内部故障(B)动作。

(A)瓦斯;(B)瓦斯差动;(C)距离保护;(D)中性点保护。

Jd5A3205发生非全相运行时(B)保护不闭锁。

(A)距离一段;(B)高频;(C)零序二段;(D)不一定。

Jd5A3206 隔离开关可拉开(B)的变压器。

(A)负荷电流; (B)空载电流不超过2A; (C)5.5A;(D)短路电流。

Jd5A3207隔离开关可拉开(B)的空载线路。

(A)5.5A;(B)电容电流不超过5A;(C)5.4A;(D)2A。

Jd5A3208用绝缘杆操作隔离开关时要(A)。

(A)用力均匀果断;(B)用力过猛;(C)慢慢拉;(D)用大力气拉。

Jd5A3209用隔离开关解环时(C)正确、无误才行。

(A)不必验算;(B)必须试验;(C)必须验算,试验;(D)不用考虑后果。

Jd5A3210 隔离开关应有(A)装置。

(A)防误闭锁;(B)锁;(C)机械锁;(D)万能锁。

Jd5A3211更换熔断器应由(A)进行。

(A)2人;(B)1人;(C)3人;(D)4人。

Jd5A3212更换高压熔断器时应戴(A)。

(A)绝缘手套;(B)手套;(C)一般手套;(D)医用手套。

Jd5A3213熔丝熔断时,应更换(B)。

(A)熔丝;(B)相同容量熔丝;(C)大容量熔丝;(D)小容量熔丝。

Jd5A3214为防止电压互感器断线造成保护误动。距离保护(B)。

(A)不取电压值;(B)加装了断线闭锁装置;(C)取多个电压互感器的值;(D)二次侧不装熔断器。

Jd5A3215 电压互感器二次短路会使一次(C)。

(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。

Jd5A3216电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

Jd5A3217 电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变。线电压两个降低,一个不变,说明(B)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

Jd5A3218 电流互感器的作用是(D)。

(A)升压;(B)降压;(C)调压;(D)变流。

Jd5A4219 电流互感器的二次额定电流一般为(C)。

(A)10A;(B)100A;(C)5A;(D)0.5A。

Jd5A4220 电流互感器的二次侧应(B)。

(A)没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定。

Jd5A4221 电流互感器二次侧接地是为了(C)。

(A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线。

Jd5A4222 电流互感器二次侧不允许(A)。

(A)开路;(B)短路;(C)接仪表;(D)接保护。

Jd5A4223需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作。

(A)信号;(B)跳闸;(C)停用;(D)不用改。

Jd5A4224停用低频减载装置时应先停(B) 。

(A)电压回路;(B)直流回路;(C)信号回路;(D)保护回路。

Jd5A4225高频保护的范围(A)。

(A)本线路全长;(B)相邻一部分;(C)本线路全长及下一段线路的一部分;(D)相邻线路。

Jd5A4226低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁。

(A)电压;(B)电流;(C)电气;(D)电容。

Jd5A4227后备保护分为(C)。

(A)近后备;(B)远后备;(C)近后备和远后备;(D)都不对。

Jd5A4228断路器失灵保护在(A)动作。

(A)断路器拒动时;(B)保护拒动时;(C)断路器失灵;(D)控制回路断线。

Jd5A4229零序保护的最大特点(A)。

(A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障。

Jd5A5230在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。

(A)升高一倍; (B)升高不明显; (C)升高1.73倍;(D)升高两倍。

Jd5A5231电力系统无功容量不足必将引起电压(A)。

(A)普遍下降;(B)升高;(C)边远地区下降;(D)边远地区升高。

Jd5A5232用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。

(A)长线路;(B)充电线路;(C)无重要用户的线路;(D)电源线路。

Jd5A5233断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。

(A)限制通过跳闸绕组的电流;(B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;(D)防止灯泡过热。

Jd5A5234发现断路器严重漏油时。应(C)。

(A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器;(C)采取禁止跳闸的措施;(D)不用采取措施。

Jd5A5235 CY5操动机构(装在66kV开关)水平拉杆行程为(C)。

(A)132mm;(B)134mm;(C)95mm;(D)90mm。

Jd5A5236 反映电力线路电流增大而动作的保护为(B)。

(A)小电流保护;(B)过电流保护;(C)零序电流保护;(D)过负荷保护。

Jf2A5237对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。

(A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)清洗剂。

Jd5A5238投入主变压器差动启动连接片前应(A)再投。

(A)用直流电压表测量连接片两端对地无电压后; (B)检查连接片在开位后;(C)检查其他保护连接片是否投入后;(D)检查差动继电器是否良好后。

Jd5A5239电容式自动重合闸的动作次数是(B)。

(A)可进行两次;(B)只能重合一次;(C)视此线路的性质而定;(D)能多次重合。

Jd5A5240当电力线路发生短路故障时,在短路点将会(B)。

(A)产生一个高电压;(B)通过很大的短路电流;(C)通过一个很小的正常的负荷电流;(D)产生零序电

流。

Jd5A5241电力系统在运行中发生短路故障时。通常伴随着电压(B)。

(A)大幅度上升; (B)急剧下降; (C)越来越稳定;(D)不受影响。

Jd5A5242电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电流(A)。

(A)大幅度上升; (B)积聚下降; (C)越来越稳定;(D)不受影响。

Jd5A5243容量在(C)kVA及以上变压器应装设气体继电器。

(A)7500;(B)1000;(C)800;(D)40。

Jd5A5244 设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。

(A)4;(B)2;(C)3;(D)5。

Jd4A1245有载调压变压器的有载调压开关在(B)次变换后应将切换部分吊出检查。

(A)4000;(B)5000;(C)6000;(D)7000。

Jd4A1246 电流互感器的不完全星形接线。在运行中(A)故障。

(A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映三相短路。 Jd4A1247 220kV断路器(少油)超行程是(C)。

(A)75mm;(B)55mm;(C)70mm;(D)35mm。

Jd4A1248在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。

(A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。

Jd4A1249中性点接地系统比不接地系统供电可靠性(A)。

(A)高;(B)差;(C)相同;(D)不一定。

Jd4A1250电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障。称为继电保护的(B)。

(A)选择性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

Jd4A1251电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力。称为继电保护的(B)。

(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。

Jd4A2252 当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(C)。

(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。

Jd4A2253定时限过流保护动作值按躲过线路(A)电流整定。

(A)最大负荷;(B)平均负荷;(C)末端短路;(D)出口短路。

Jd4A2254过电流方向保护是在过电流保护的基础上。加装一个(C)而组成的装置。

(A)负序电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)选相元件。

Jd4A2255线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的(C)整定。

(A)负荷电流;(B)最大负荷;(C)大于允许的过负荷电流;(D)出口短路电流。

Jd4A2256对变压器差动保护进行相量图分析时。应在变压器(C)时进行。

(A)停电;(B)空载;(C)载有一定负荷;(D)过负荷。

Jd4A2257变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。

(A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)中性点。

Jd4A2258平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。

(A)选择;(B)起动;(C)闭锁;(D)加速。

Jd4A2259 (C)接线的电容器组应装设零序平衡保护。

(A)三角形;(B)星形;(C)双星形;(D)开口三角形。

Jd4A2260电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。

(A)内部;(B)外部短路;(C)双星形;(D)相间。

Jd4A2261过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。

(A)加快保护动作时间;(B)增加保护可靠性;(C)提高保护的灵敏度;(D)延长保护范围。

Jd4A2262双回线路的横差保护的范围是(A)。

(A)线路全长;(B)线路的50%;(C)相邻线路全长:(D)线路的80%。

Jd4A3263断路器额定电压指(C)。

(A)断路器正常工作电压;(B)正常工作相电压;(C)正常工作线电压有效值;(D)正常工作线电压最大值。

Jd4A3264高压断路器的额定电流是(B)。

(A)断路器长期运行电流;(B)断路器长期运行电流的有效值;(C)断路器运行中的峰值电流;(D)断路器长期运行电流的最大值。

Jd4A3265断路器最高工作电压是指(C)。

(A)长期运行的线电压; (B)长期运行的最高相电压;(C)长期运行的最高线电压;(D)故障电压。

Jd4A3266选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。

(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。

Jd4A3267 SW6系列断路器断口并联电容起(B)作用。

(A)灭弧;(B)均压;(C)改变参数;(D)改变电流。

Jd4A3268少油断路器为了防止慢分一般都在断路器(B)加装防慢分装置。

(A)传动机构;(B)传动机构和液压机构;(C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方控制装置。

Jd4A3269 CY4液压机构如果储压筒有划痕。高压油越过活塞进入氮气中。则压力表指示比正常时(A)。

(A)升高;(B)降低;(C)不变;(D)不一定。

Jd4A3270一般变压器的上层油温不能超过(A)。

(A)85℃;(B)95℃;(C)105℃;(D)75℃。

Jd4A3271三绕组变压器绕组有里向外排列顺序(B)。

(A)高压,中压,低压;(B)低压,中压,高压;(C)中压,低压,高压;(D)低压、高压、中压。

Jd4A3272变压器气体继电器内有气体(B)。

(A)说明内部有故障;(B)不一定有故障;(C)说明有较大故障;(D)没有故障。

Jd4A3273互感器呼吸器中的硅胶受潮后应变成(B)。

(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)黄色。

Jd4A3274变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(A)间的相位关系。

(A)线电压;(B)线电流;(C)相电压;(D)相电流。

Jd4A3275两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上(A)。

(A)阻抗电压大的变压器负荷小;(B)阻抗电压小的变压器负荷小;(C)负荷分配不受阻抗电压影响;(D)一样大。

Jd4A3276变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(C)。

(A)铜损;(B)无功损耗;(C)铁损;(D)热损。

Jd4A4277变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为400V,一次侧电压为(A)。

(A)10000V; (B)35000V; (C)15000V; (D)12500V。

Jd4A4278 与变压器气体继电器连接油管的坡度为(A)。

(A)2%~4%;(B)1%~5%;(C)13%;(D)5%。

Jd4A4279如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别是60000V和100V,则该互感器的互感比为(A)。

(A)600/1;(B)1/600;(C)600/3;(D) 3/600。

Jd4A4280 220kV电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是(C)。

(A)无功补偿;(B)防止断线闭锁装置误动;(C)防止断线闭锁装置拒动;(D)防止熔断器熔断。

Jd4A4281 220kV电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器是因为(A)。

(A)防止反充电;(B)防止熔断器熔断;(C)防止二次接地;(D)防止短路。

Jd4A4282 LCWD-110型电流互感器的第四个字母表示(C)。

(A)单匹贯穿式;(B)单相;(C)差动保护;(D)绝缘等级。

Jd4A4283 JDJJ型电压互感器的D表示(A)。

(A)单相;(B)油浸;(C)三相;(D)户外。

Jd4A4284方向继电器采用(A)接线方式。

(A)90°;(B)0°;(C)180°;(D)125°。

Jd4A4285在同期并列中规定。同步表两侧频率差在(C)Hz以内时,才允许将同步表电路接通。

(A)±O.1;(B)±0.2;(C)±0.5;(D)±0.75。

Jd4A4286电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(C)产生的。

(A)一次绕组两端电压; (B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同。

Jd4A4287发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量。

(A)正序;(B)负序;(C)零序;(D)负荷电流。

Jd4A4288不对应启动重合闸主要是为了(C)。

(A)纠正保护误动作;(B)防治保护不起动重合闸;(C)开关偷跳后可以重合一次;(D)防止断路器辅助触点损坏而不能起动重合闸。

Jd4A4289横差方向保护反映(B)故障。

(A)母线;(B)线路;(C)母线上设备接地;(D)开关。

Jd4A5290母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。

(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)负荷电流。

Jd4A5291由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量(A)。

(A)阻抗增大;(B)距离不变,过渡电阻不起作用;(C)阻抗随短路形式而变化;(D)阻抗减小。

Jd4A5292距离保护二段的保护范围是(B)。

(A)不足线路全长;(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分;(C)距离一段的后备保护;(D)本线路全长。

Jd4A5293三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护。

(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)高低压侧绕组。

Jd4A5294变压器短路阻抗与阻抗电压(A)。

(A)相同; (B)不同; (C)阻抗电压大于短路阻抗;(D)阻抗电压小于短路阻抗。

Jd3A1295 变压器的温度升高时。绝缘电阻测量值(B)。

(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。

Jd3A1296油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。

(A)1%以下; (B)1%~1.5%; (C)2%~4%; (D)4%~6%。

Jd3A1297变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是(C)。

(A)所有变压器均装; (B)视变压器的使用性质而定;(C)1500kVA以上的变压器要装设;(D)8000kVA 以上的变压器要装设。

Jd3A1298额定电压为1kV以上的变压器绕组。在测量绝缘电阻时,必须用(B)。

(A)1000V兆欧表;(B)2500V兆欧表;(C)500V兆欧表;(D)200V兆欧表。

Jd3A1299在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因是(C)。

(A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。

Jd3A1300在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(A)。

(A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。

Jd3A1301 500kV变压器过励磁保护本保护反映的是(B)。

(A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。

Jd3A1302中性点直接接地系统比不接地系统供电可靠性(C)。

(A)相同;(B)高;(C)低;(D)不一定。

Jd3A1303在发生非全相运行时,应闭锁(B)保护。

(A)零序二段;(B)距离一段;(C)高频;(D)失灵。

Jd3A2304 电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表。则串联电阻的阻值为(C)kΩ。

(A)3;(B)9;(C)12;(D)24。

Jd3A2305有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个O.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为(B)。

(A)3A;(B)4A;(C)2A;(D)6A。

Jd3A2306零序电流的分布,主要取决于(B)。

(A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目;(C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。

Jd3A2307零序电压的特性是(A)。

(A)接地故障点最高;(B)变压器中性点零序电压最高;(C)接地电阻大的地方零序电压高;(D)接地故障点最低。

Jd3A2308测量1000kVA以上变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻相互间的差别应不大于三相平均值的(C)。

(A)4%;(B)5%;(C)2%;(D)6%。

Jd3A2309变电站的母线电量不平衡率。一般要求不超过(A)。

(A)±(1%~2%);(B)±(1%~5%);(C)±(2%~5%);(D)±(5%~8%)。

Jd3A2310电容器的无功输出功率与电容器的电容(B)。

(A)成反比;(B)成正比;(C)成比例;(D)不成比例。

Jd3A2311当电力系统无功容量严重不足时。会使系统(B)。

(A)稳定;(B)瓦解;(C)电压质量下降;(D)电压质量上升。

Jd3A3312系统向用户提供的无功功率越小,用户电压就(C)。

(A)无变化;(B)越合乎标准;(C)越低;(D)越高。

Jd3A3313发生(D)时,可以联系调度处理。

(A)电容器爆炸;(B)环境温度超过40℃;(C)接头过热融化形成非全相;(D)套管油漏油。

Jd3A3314三相电容器之间的差值。不应超过单向总容量的(B)。

(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。

Jd3A3315对于同一电容器,两次连续投切中间应断开(A)时间以上。

(A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。

Jd3A4316当电容器额定电压等于线路额定向电压时,则应接成(C)并入电网。

(A)串联方式;(B)并联方式;(C)星形;(D)三角形。

Jd3A4317 电容不允许在(D)额定电压下长期运行。

(A)100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。

Jd3A4318 电容器的电容允许值最大变动范围为(A)。

(A)+10%;(B)+5%;(C)+7.5%;(D)+2.5%。

Jd3A4319绝缘靴的实验周期(B)。

(A)每年1次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月。

Jd3A5320接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开(C)整定的。

(A)线路出口短路电流值;(B)末端接地电流值;(C)非全相运行时的不平横电流值;(D)线路末端短路电容。

Jd3A5321自耦变压器公共绕组过负荷保护是为了防止(C)供电时,公共绕组过负荷而设置的。

(A)高压侧向中、低压侧;(B)低压侧向高、中压侧;(C)中压侧向高、低压侧;(D)高压侧向中压侧。 Jd3A5322接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与(C)。

(A)电网运行方式无关;(B)短路形式无关;(C)保护安装处至故障点的距离成正比;(D)系统故障、振荡有关。

Jd3A5323距离保护第一段动作时间是(B)。

(A)绝对零秒;(B)保护装置与短路器固有的动作时间;(C)可以按需要而调整;(D)0.1s。

Jd2A1324距离保护一段的保护范围是(C)。

(A)该线路一半;(B)被保护线路全长;(C)被保护线路全长的80%~85%;(D)线路全长的20%~50%。 Jd2A1325距离保护二段的时间(B)。

(A)比距离一段加一个延时△t;(B)比相邻线路的一段加一个延时△t;(C)固有动作时间加延时△t;

(D)固有分闸时间。

Jd2A1326距离保护二段保护范围是(B)。

(A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分;(C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。 Jd2A1327单电源线路速断保护范围是(B)。

(A)线路的10%;(B)线路的20%~50%;(C)线路的70%;(D)线路的90%。

Jd2A2328如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸,应将重瓦斯保护(B)变压器恢复运行。

(A)可能误投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)运行与否都可以。

Jd2A2329线路带电作业时重合闸(A)。

(A)退出;(B)投人;(C)改时限;(D)不一定。

Jd2A2330当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(B)。

(A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。

Jd2A2331当瓦斯保护本身故障值班人员应(A)打开。防止保护误动作。

(A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。

Jd2A2332 中央信号装置按其复归方法分为(C)。

(A)就地复归;(B)中央复归;(C)就地复归和中央复归;(D)三种都不对。

Jd2A2333预告信号装置分为(C)。

(A)延时预告;(B)瞬时预告;(C)延时和瞬时;(D)三种都不对。

Jd2A2334发预告信号时光字牌内两只灯是(B)。

(A)串联;(B)并联;(C)混联;(D)以上都不是。

Jd2A2335检查光字牌时两只灯是(A)。

(A)串联;(B)并联;(C)都不是;(D)混联。

Jd2A3336测量电流互感器极性的目的是(B)。

(A)满足负载要求;(B)保护外部接线正确;(C)提高保护装置动作灵敏度;(D)提高保护可靠性。

Jd2A3337变压器差动保护范围为(C)。

(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;(C)变压器两侧电流互感器之间设备;(D)变压器中压侧。

Jd2A3338中性点接地开关合上后其(A)投入。

(A)中性点零序过流;(B)间隙过流;(C)间隙过压;(D)220kV电流保护。

Jd2A3339变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。

(A)不带负荷;(B)带负荷;(C)不一定;(D)少许负荷。

Jd2A3340 电力系统发生短路时。通常还发生电压(B)。

(A)上升;(B)下降;(C)不变;(D)波动。

Jd2A3341 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。

(A)内部故障; (B)套管故障; (C)电压过高; (D)一、二次主TA故障。

Jd2A3342距离二段定值按(A)整定。

(A)按线路末端有一定灵敏度考虑; (B)按线路全长80%;(C)按最大负荷整定;(D)最小负荷整定。 Jd2A3343 IOJSCK意思是(B)。

(A)距离保护出口;(B)零序加速出口;(C)零序出口;(D)距离三段出口。

Je5A2344操作票要由(D)填写。

(A)监护人;(B)值班长;(C)所长;(D)操作人。

Je5A1345操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备(D)。

(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表记;(D)名称和编号。

Je5A1346并、解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。

(A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。

Je5A1347操作票中的“下令时间”是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作,是指调度批准的时间。

(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。

Je5A2348操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。

(A)操作;(B)顺序项;(C)指令项;(D)模拟。

Je5A2349单人(A)进入SF6配电室从事检修工作。

(A)不准;(B)可以;(C)经充分通风后可以;(D)征得值班人员同意可以。

Je5A2350操作票填写完后,在空余部分(D)栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。

(A)指令项;(B)顺序项;(C)操作;(D)操作项目。

Je5A2351关键字严禁修改,如(B)等。

(A)拉、合、投、退、取、装; (B)拉、合、投、退、装、拆;(C)拉、合、将、切、装、拆; (D)拉、合、停、启、装、拆。

Je5A2352 “四对照”即对照设备(B)。

(A)名称、编号、位置和装拆顺序; (B)名称、编号、

位置和拉合方向;(C)名称、编号、位置和投退顺序;(D)名称、编号、表记和拉合方向。

Je5A2353进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵。监护人确认无误。发出(B)执行命令后-操作人方可操作。

(A)干;(B)对!可以操作;(C)注意点;(D)对!看着点。

Je5A2354操作票要由(B)统一编号,按顺序使用。

(A)电业局;(B)供电局(工区);(C)变电站;(D)值。

Je5A3355操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C),以便备查。

(A)三个月;(B)半年;(C)一年;(D)两年。

Je5A3356值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。

(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。 Je5A3357线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。

(A)断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关; (B)断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关;

(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; (D)母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关、断路器。

Je5A3358不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。

(A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。

Je5A3359倒母线应检查(B)动作或返回情况。

(A)气体继电器;(B)重合闸继电器;(C)时间继电器;(D)合闸位置继电器。

Je5A3360变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。

(A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)45%。

Je5A4361铅酸蓄电池正常时,正极板为(A)。

(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。

Je5A4362蓄电池负极板,正常时为(C)。

(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。

Je5A4363对于电磁操动机构,合闸线圈动作电压不低于额定电压的(C)。

(A)75%;(B)85%;(C)80%;(D)90%。

Je5A4364 断路器液压机构应使用(A)。

(A)10号航空油;(B)15号航空油;(C)30号航空油;(D)35号油。

Je5A4365电动机的轴承润滑脂,应添满其内部空间的(B)。

(A)1/2;(B)2/3;(C)3/4;(D)全部。

Je5A4366 由雷电引起的过电压称为(C)。

(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)感应过电压。

Je5A4367变压器中性点接地属于(A)。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)安全接地。

Je5A4368电压互感器与电力变压器的区别在于(C)。

(A)电压互感器有铁芯、变压器无铁芯;(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;(C)电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;(D)变压器的额定电压比电压互感器高。

Je5A5369 电压互感器二次负载变大时。二次电压(C)。

Je5A5370 电压互感器二次回路有人工作而互感器不停用时应防止二次(B)。

(A)断路;(B)短路;(C)熔断器熔断;(D)开路。

Je5A5371 运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即(B)。

(A)更换新的熔断器;(B)停止运行;(C)继续运行;(D)取下二次熔丝。

Je5A5372运行中电压互感器引线端子过热应(C)。

(A)加强监视;(B)加装跨引;(C)停止运行;(D)继续运行。

Je5A5373恢复熔断器时应(A)。

(A)戴护目眼镜; (B)不戴眼镜; (C)也可以不戴;(D)戴不戴都可以。

Je5A5374隔离开关可以进行(A)。

(A)恢复所用变压器;(B)代替断路器切故障电流;(C)任何操作;(D)切断接地电流。

Je5A5375 母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。

(A)信号回路;(B)电压回路;(C)电流回路;(D)保护电源回路。

Je5A5376隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。

(A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉。

Je5A5377因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的。应(A)处理。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

最新变电站值班员初级工技能鉴定题库

变电站值班员初级工技能鉴定题库

一、选择题 La5A1001物体带电是由于(A) (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做 (A) (A)电源; (B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫 (C) (A)电磁力 (B)电场力 (C)电源力 (D)电动力 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的 (A) (A)正极 (B)负极 (C)端电压 (D)电动势 La5A2005电荷的基本特性是(A) (A) 异性电荷相吸引,同性电荷相排斥; (B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引; (D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A) (A)电压; (B)电源; (C)电流;(D)电容。La5A2007在一恒定的电路中,电阻R增大,电流随之(A) (A)减小 (B)增大;(C)不变;(D)不一定 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B) (A)串联 (B)并联 (C)串并联 (D)级联 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度; (B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有u=e (A)u与e参考方向相反; (B)u与e参考方向相同; (C)无论u与e 方向相同、相反; (D)任何时刻。 La5A3011 正弦交流电的三要素是(B) (A)电压、电动势、电位; (B)最大值、频率、初相位; (C)容抗、感抗、阻抗; (D)平均值、周期、带暖流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B) (A)开路; (B)短路; (C)断路; (D)不存在。La5A3013电容器中储存的能量是(D) (A)热能; (B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A1014恒流源的特点是(C) 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 26 -

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

国家职业技能鉴定参考考试试题(1)

国家职业技能鉴定参考试题 1、什么是技能?人的技能包含哪几个要素? 答:技能是人在意识支配下所具有的肢体动作能力。 人的技能包含智能与体能两个因素。 2、什么是职业技能? 答:职业技能是指人在职业活动范围内需要掌握的技能。(可分为言语技能和肢体技能)3、职业技能的主要特点是什么? 答:①要在具体工作实践中或模拟条件下的实际操作中进行训练和培养。 ②技能一旦掌握一般不易忘却。 ③各种职业的性质及其技能形式有差别。 4、什么是职业技能鉴定? 答:职业技能鉴定是按照国家规定的职业标准,通过政府授权的考核鉴定机构,对劳动者的专业知识和技能水平进行客观公正、科学规范地评价与认证的活动。 5、职业人技能鉴定的对象包含什么内容? 答:职业技能鉴定的主要对象是劳动者从事某一特定的职业活动所具备的职业技能。它包含了两个层次的内容。一是要测量劳动者掌握特定的生产劳动技能的专业性质;二是要测量劳动者运用这些技能解决实际问题、完成工作任务的能力水平,即职业技能的等级。 6、职业技能鉴定的本质属性是什么? 答:技能鉴定的本质是一种考试,具有考试所应有的共性特征。 第一,职业技能鉴定属于标准参照性考试。 第二,职业技能鉴定属于综合性性社会考试。 7、什么是标准参照考试? 答:所谓标准参照考试,就是个人考试的结果是否符合要求,它参照的是一个既定的标准,这个标准一旦确定与整体考试的水平无相关关系。 8、什么是常模参照考试? 答:常模参照考试与标准参照考试不同,个人考试的结果是否符合要求,它所参照的不是一个既定的标准,而是根据考试目的预先设定的一个指标。 9、为什么说职业技能鉴定是属于综合性社会考试? 答:职业技能鉴定的对象是社会劳动者,其社会分工和行业分布涉及所有职业领域,并覆盖了各种性质的企事业单位;而且,社会劳动者的个人身份,包括在岗的各类人员,正在求职的或转岗的人员,以及在校接受培训的学生等多种类型;此外,从业人员还涉及不同等级层次的职业群体。职业技能鉴定是为适应社会就业和各行业用人需要而进行的综合性社会考试。 10、职业技能鉴定的特点是什么? 答:职业技能鉴定有以下三个特点: ①职业技能鉴定以职业活动为向导 ②职业技能鉴定以实际操作为主要依据 ③职业技能鉴定以第三方认证原则为基础 11、为什么职业技能鉴定要以职业活动为向导? 答:职业技能鉴定不仅要注重学员知道什么,更要注重于学员能干什么。因此,在这个导向下培养出来的人才类型才能具备较强的实际操作能力,能解决具体工作中面临的各种复杂的问题,真正符合实际工作岗位的需要。 12、为什么职业技能鉴定要以实际操作为主要依据?

职业技能鉴定题库

职业技能鉴定题库 公共营养师三级理论知识试卷A 卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2007年颁布的《公共营养师》国家职业标准命制,考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、应知选择题 答题指导: 该部分为不定向选择题,每题均有ABCD 四个备选项, 其中每题有一个或多个正确答案。请根据题意选择确定正确答案,并在括号内将所选答案的相应字母写上。多选、少选、错选均不得分,每小题 1 分,共70分 1、下列说法中,违背办事公道原则的选项是 ( )。 (A )某营养师不分年龄、性别安排相同的食谱 (B )某营养师根据顾客需求提供不同的服务 (C )某营养师根据需求开办特殊上门咨询业务 (D )某营养师按照顾客到来的先后次序为他们提供咨询服务 2、关于诚实守信的认识和判断中,正确的选项是( )。 (A )诚实守信与经济发展相矛盾 (B )诚实守信是市场经济应有的法则 (C )是否诚实守信要视具体对象而定 (D )诚实守信应以追求利益最大化为准则 3、( )是公民道德建设的核心。 (A )集体主义 (B )爱国主义 (C )为人民服务 (D )诚实守信 4、以下关于“节俭”的说法,你认为正确的是( )。 (A )节俭是美德,但不利于拉动经济增长 (B )节俭是物质匮乏时代的需要,不适应现代社会 (C )生产的发展主要靠节俭来实现 (D )节俭不仅具有道德价值,也具有经济价值 5、营养咨询公司的营养师在打扫卫生时在墙角发现了一份没有署名的食谱,假如你是这位营养师,你会采取( )做法。 (A )将这份食谱放入垃圾埇内,以免影响环境卫生 (B )将这份食谱捡起后交给办公室的秘书保管 (C )将这份食谱交给主管人员,并协助查证是否是客人漏带的,以便及时送往 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

11-050 职业技能鉴定指导书 变电站值班员 初级工 判断题

电流的方向规定为电子的运动方向。( ) 答案:× 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。( ) 答案:× 基尔霍夫定律适用于任何电路。( ) 答案:√ 大小随时间改变的电流称为直流电流。( ) 答案:× 在直流电路中电容相当于开路。( )。 答案:√ 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。( ) 答案:√ 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( ) 答案:√ 绝缘体不可能导电。( ) 答案:× 同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。( ) 答案:√ RLC 串联电路中,当C ω>1/L ω时电路成容性。( ) 答案:× 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。( ) 答案:× 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。( ) 答案:× 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。( ) 答案:× RL 串联的正弦交流电路中,R L I I I +=总。( ) 答案:× 电阻与导线长度L 成正比,与导线横截面积成反比。( ) 答案:√ 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m ,横截面积1mm 2 的导体,在温度20℃时的电阻值。( ) 答案:√ 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性好。( ) 答案:√ 导电材料的电阻不仅和材料、尺寸有关,而且还会受到外界环境的影响,金属导体的电阻值随温度升高而增大,非金属导体电阻值却随温度的上升而减少。( ) 答案:√ 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1℃时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示。( )

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

职业技能鉴定考试试题

职业技能鉴定国家题库统一试卷 中级热处理工知识试卷 试卷编号: 注意事项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名 称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 一、单项选择题(将正确答案前的字母填入括号内。每题 2分,满分40分) 1.过共析钢加热到ACm点时()。 A、渗碳体开始至奥氏体中析出 B、开始发生奥氏体转变 C、渗碳体全部溶入奥氏体中 D、渗碳体自奥氏体中析出完毕2.珠光体的合金结构为()。 A、间隙固溶体 B、置换固溶体 C、机械混合物 D、金属化合物 3.含碳量0.45%的钢,当加热至AC1~AC3时,其组织是()。 A、奥氏体 B、铁素体和奥氏体 C、珠光体和奥氏体 D、奥氏体和二次渗碳体 4.40Cr钢为常用调质钢,热处理工艺一般为()。 A、淬火 B、淬火+低温回火 C、淬火+中温回火 D、淬火+高温回火 5.工具钢、轴承钢锻压后,为改善其切削性能和最终热处理性能,常需进行()。 A、完全退火 B、去应力退火 C、正火 D、球化退火6.固溶强化的基本原理是()。 A、晶格类型发生了变化 B、晶格发生了畸变 C、组元之间发生了化学变化 D、晶粒细化 7.临界冷却速度是指()。 A、淬火时获得最高硬度的冷却速度 B、与C曲线“鼻尖”相切的冷却速度 C、中心获得50%马氏体组织的冷却速度 D、获得贝氏体组织的冷却速度 8.γ-Fe的晶格属于()。 A、面心立方 B、体心立方 C、简单立方 D、密排立方9.随着钢中渗碳体分散程度的提高,奥氏体转变速度()。 A、加快 B、变速 C、不变 D、缓慢降低 10.把冷塑性变形后的碳钢加热到大约650~700℃,保温1~3h,随后炉冷或出炉缓冷,这种工艺叫做()。 A、再结晶退火 B、球化退火 C、去应力退火 D、扩散退火 11.马氏体的硬度和强度决定于()。 A、钢的含碳量 B、残余奥氏体的量 C、碳化物形成元素的量 D、原始奥氏体含碳量 12.等温退火的加热温度,亚共析钢一般规定为AC3+(30~50℃),共析钢和过共析钢为AC1+(20~40℃),一般采用()℃作为等温温度。A、Ar1-230 B、Ar1-130 C、Ar1-30 D、Ar1 13.本质细晶粒钢是指()。 A、任何温度下都具有细小奥氏体晶粒 B、在某个规定温度下加热时奥氏体晶粒长大倾向较小 C、原材料晶粒较小

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

变电站值班员鉴定规范-初级工

鉴定基本要求 一、适用对象 专门从事变电站值班的人员。 二、申报条件 具备下列条件之一者,可申报初级水平鉴定: 1.技工学校、职业学校本专业(工种)毕业; 2.就业训练中心及各类培训机构本工种初级技术等级培训结业; 3.从事本工种工作2年以上,并经过本工种初级技术培训; 4.大、中专毕业或结业,并经过本工种初级技能训练。 三、考评员与应考者比例 1.理论知识考评试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1); 2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)。 四、鉴定方式和时间 技能鉴定采用理论笔试考评和技能操作考核两种方式进行。 1.理论知识考试时间为120min,试卷满分为100分,考试成绩达60分及以上者为合格; 2.技能操作考核时间(含笔试及实际操作)为3~5h,满分为100分,考核成绩达60分及以上者为合格。 以上理论考试和技能操作考核两项均合格者,视为技能鉴定合格。 五、鉴定工具、设备要求 1.根据技能操作考核要求,配备必要的鉴定工具、设备。 2.变电站仿真机。 鉴定内容 鉴定范围: 1.直流电路 鉴定内容及要求: (1)直流电路基本概念;2 (2)解释电流、电压、电位、电动势的意义;2 (3)电阻、电功率、电能的概念;2 (4)欧姆定律及其简单计算。3 鉴定比重:9 鉴定范围: 2.交流电路 鉴定内容及要求: (1)正弦交流电路基本概念;2 (2)电磁感应、电容、电感、互感有关概念;2 (3)三相交流电路的有关概念。1 鉴定比重:5 鉴定范围: 3.其他

鉴定内容及要求: (1)电力生产过程的基本知识;3 (2)站用系统、直流系统的接线。3 鉴定比重:6 专业知识 鉴定范围: 1.变压器 鉴定内容: (1)变压器基本构造、主要部件的作用及工作原理;3 (2)变压器型号表示方法和字母、数字的代表意义;4 (3)变压器配置保护的名称;4 (4)变压器的并列运行条件。4 鉴定比重:15 鉴定范围: 2.高压断路器 鉴定内容: (1)高压断路器的作用、基本结构和分类;5 (2)熟知高压断路器的型号表示法和各字母、数字的代表意义;5 (3)高压断路器基本灭弧方法。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 3.熔断器和隔离开关 鉴定内容: (1)熔断器的作用、结构和用途;3 (2)高、低压熔断器型号表示法和字母、数字代表意义;4 (3)隔离开关的用途。3 鉴定比重:10 鉴定范围: 4.主接线和继电保护 鉴定内容: (1)主接线的基本形式和常见主接线的特点;5 (2)继电保护与自动装置的一般原理、作用以及保护范围和运行操作注意事项;5 (3)一般输电线路配有的保护和自动装置的名称。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 5.其他 鉴定内容:

变电站值班员精彩试题库(职业鉴定:初、中、高级工)

职业技能鉴定 变电站值班员试题 目录 初级工 (1) 中级工 (44) 高级工 (119) 初级工 1. 判断题 bdzzby20101010 装设接地线要先装接地端,后装导体端,拆除顺序相反 ( √ ) bdzzby20101013 变电站变压器构架等装设的固定爬梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌 ( × ) bdzzby20101020 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、 ( √ ) bdzzby20101028 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反( × ) bdzzby2010104 倒闸操作需要拉(合)的隔离开关,在操作前已经在分(合)位的则在操作票中不用再列出( × ) bdzzby2010106 每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏打一个蓝色“√”,并记录操作时间( × ) bdzzby20101065 隔离开关可以拉合主变压器中性点地刀 ( √ ) bdzzby20101117 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20101121 电流的方向规定为电子的运动方向 ( × )

bdzzby2010115 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量 ( × ) bdzzby20101174 kWh是功的单位 ( √ ) bdzzby2010121 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比 ( √ ) bdzzby20101371 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引 ( √ ) bdzzby20101438 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流 ( × ) bdzzby20101446 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形 ( √ ) bdzzby20101504 拆除接地线要先拆接地端后拆导体端 ( × ) bdzzby20101576 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作 ( × ) bdzzby20101593 第二种工作票的有效期限最长为15天 ( √ ) bdzzby20101668 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作 ( × ) bdzzby20101747 电阻与导线长度L成正比,与导线横截面积成反比 ( √ ) bdzzby2010197 操作断路器时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正常 ( √ ) bdzzby2010199 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置 ( × ) bdzzby20102015 电流互感器二次严禁短路,电压互感器二次严禁开路 ( × ) bdzzby2010203 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间 ( × ) bdzzby20102036 工作票的栏目如果出现不够写的情况,可增加附页,各栏目补充容及标题应分别注明 ( √ ) bdzzby20102040 二次措施单在相应工作终结时盖“工作终结”印章,安全技术交底单不用盖章 ( √ ) bdzzby20102044 工作票的工作间断栏,填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写 ( × ) bdzzby2010209 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越大 ( √ ) bdzzby2010211 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明 ( √ ) bdzzby2010213 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby20102131 工作票由经批准的工作票签发人审核签发。但在工作票签发人不在现场时,可在征得其同意后,由工作负责人代其签名 ( × ) bdzzby20102134 工作票中的“工作许可时间”、“工作终结时间”属于关键词 ( √ ) bdzzby20102233 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施 ( √ ) bdzzby20102563 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20102571 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无波动可以判定心跳已经停止,应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby2010262 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌 ( √ ) bdzzby20102652 救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离 ( √ ) bdzzby20102966 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施前,不能接近断线点8-10m围,防止跨步电压伤人 ( √ ) bdzzby20102972 为使触电者与导电体解脱,应用双手进行 ( × ) bdzzby20102977 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右 ( √ ) bdzzby20103558 五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理 ( × ) bdzzby20103574 运行中的高压电气设备中性点应视作带电体 ( √ ) bdzzby20103606 工作票工作地点栏中的断路器、隔离开关只填写设备编号,不填设备名称 ( × ) bdzzby20103623 一次设备处于检修状态是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点 ( × ) bdzzby20103648 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一第二种工作票( √ ) bdzzby20103655 操作票中受令时间、操作开始时间、操作结束时间的其中之一没有填写、填写错误的操作票为不合格 ( √ ) bdzzby20103693 工作票工作任务栏中的断路器、隔离开关应填写双重编号 ( √ ) bdzzby20103697 工作票的计划工作时间,应在调度批准的停电检修时间围,包括停送电操作所需的时间

国家职业技能鉴定题库开发指南

国家职业技能鉴定题库开发指南 理论知识题库 理论知识考试是职业技能鉴定两大鉴定考核方式之一。按照职业技能鉴定命题基本理论利国家题库开发技术规程,理论知识考试命题主要有以下两个工作环节: ---依据国家职业标准,参考有关职业资格培训教程,确定《理论知识鉴定要素细目表》; ---按照《理论知识鉴定要素细目表》和试题编制要求,编制理论知识试题。 以上每一个工作环节皆有明确的阶段成果,经审定后,这些阶段成果皆是下一工作环节的基础。 一、编制《理论知识鉴定要素细目表》 《理论知识鉴定要素细目表》是以国家职业标准为依据,根据标准中“比重表”确定的鉴定比重,分等级对“基本要求”和“相关知识”进行逐级(层)细分形成的结构化表格,是理论知识命题的基础依据。(细目表举例见汇编) (一)《理论知识鉴定要素细目表》主要内容 《理论知识鉴定要素细目表》主要包括两个方面的内容:一是层次结构,即将理论知识鉴定要素按国家职业标准逐级细化后,组成具有多层次结构的表格;二是特征参数,即各层次鉴定要素的代码、重要程度指标、鉴定比重箅参数指标。 (二)《理论知识鉴定要素细目表》编写基本步骤和要求 《理论知识鉴定要素细目表》按职业、分等级进行编制,即一个职业每一个等级编制一套细目表。 1.根据国家职业标准中“基本要求”和“工作要求”中相关知识的内容,分别确定理论知识鉴定要素细目表》各级“鉴定范围”。’ ●理论知识鉴定范围一级:是理论知识鉴定的总体要素。 名称与国家职业标准对应,一般分为“基本要求”利“相关知识”; 代码分别用“A”“B”表示;鉴定比重按国家职业标准确定; 重要程度比例是它所包含的“鉴定范围二级”的重要程度比例的累计值。 根据国家职业标准,“基本要求”为初、中、高三个等级必须掌握的内容,原则上,“基本要求”部分的试题三个等级相同。 ●理论知识鉴定范围二级:是对“鉴定范围一级”的分解,一般对应国家职业标准中的“基本要求”和“工作要求”中的有关内容,将从业人员所应掌握的理论知识按所隶属的职业活动范围领域进行划分。 名称与国家职业标准中“职业道德”、“基础知识”和“职业功能”中有关内容对应; 代码按其在鉴定要素细目表中的自然排列顺序,分别用人写英文字母“A”“B”“C”……表示; 鉴定比重按国家职业标准确定; 重要程度比例是它所包含的“鉴定范围三级”的重要程度比例的累计值。 ●理论知识鉴定范围三级:是对“鉴定范围二级”分解,一般对应国家职业标准“基本要求”、“工作内容”,将从业人员应掌握的理论知识按所隶属的工作内容范围进行划分,也可按知识单元进行划分。 名称一般与国家职业标准中的“职业道德基本知识、职业守则、基础知识和工作内容”中有关内容相对应,或按知识单元确定名称; 代码按其在鉴定要素细日表中的自然排列顺序,分别用大写英文字母“A”“B”“C”……表示; 鉴定比重按国家职业标准确定,如国家职业标准未给出具体比重则按该鉴定范围重要性由专家具体

变电站值班员——初级工

变电站值班员——初级工(一) 1.断路器红灯回路应串有断路器切断触点。(×) 2.电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。(×) 3.启、停某种保护或自动装置连接片应用“合上”、“拉开”。(×) 4.电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(×) 5.胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。(×) 6.RL串联的正弦交流电路中,R L I I I+ = 总。(×) 7.断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√) 8.变压器铁芯接地电流每(A )检查一次。 A、月 B、天 C、3个月 D、1年 9.班组培训中,(B)是必须悬挂的图表。 A、接地选择顺位表 B、培训计划表 C、紧急事故拉闸顺位表 D、主要设备参数表 10.直流电阻的测量对于小电阻用(C)测量。 A、欧姆表 B、直流单臂电桥 C、直流双臂电桥 D、兆欧表 11.变压器接线组别为Yyn时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(B)。 A、15% B、25% C、35% D、45% 12.胸外按压要以均匀速度进行,每分钟(D)次左右。 A、50 B、60 C、70 D、80 13变压器内部故障(B)动作。 A、瓦斯保护 B、瓦斯、差动保护 C、距离保护 D、中性点保护 14.变压器安装升高座时,放气塞应在升高座(A)。 A、最高处 B、任意位置 C、最低处 D、中间位置 15.关于回路电流说法正确的是(C)。 A、某回路中流动的电流 B、某网孔中流动的电流 C、回路的独占支路中流过的电流 D、回路中电源电流 16操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。 A、操作 B、顺序项 C、指令项 D、模拟 17.电流互感器有哪几种接线方式? 电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。

《变电站值班员》(高级)题库完整

(11-050) 电力职业技能考试 <<变电站值班员>>高级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共92题) 1(La3A1051).用节点电压法求解电路时,应首先列出( )独立方程。 (A)比节点少一个的; (B)与回路数相等的; (C)与节点数相等的; (D)比节点多一个的。 答案:A 2(La3A1052).两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻( )。 (A)发热量较大; (B)发热量较小; (C)没有明显变化; (D)不发热。 答案:A 3(La3A1053).串联谐振的电路的特征是( )。 (A)电路阻抗最小(Z =R ),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q 倍; (B)电路阻抗最大(Z =1/(RC ));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q 倍;品质因数Q 值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q 倍;(C)电流、电压均不变; (D)电流最大。 答案:A 4(La3A3054).分析和计算复杂电路的基本依据是( )。 (A)欧姆定律; (B)克希荷夫定律; (C)克希荷夫定律和欧姆定律; (D)节点电压法。 答案:C 5(La3A3055).功率因数用cos ?表示,其大小为( )。 (A)cos ?=P /Q ; (B)cos ?=R /Z ; (C)cos ?=R /S ; (D)cos ?=X /R 。 答案:B 6(La3A3056).电容器的容抗与( )成反比。 (A)电压; (B)电流; (C)电抗; (D)频率。 答案:D 7(La3A5059).在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( )。 (A) U U L h =3; (B)U U L h >3; (C)U U L h <3; (D) U U L h =3。 答案:C 8(La3A5061).变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间( )。 (A)无位差; (B)同相位; (C)连接组别相同; (D)无环流。 答案:D 9(Lb3A1147).在小电流接地系统中发生单相接地时( )。 (A)过流保护动作; (B)速断保护动作; (C)接地保护动作; (D)低频保护动作。 答案:C 10(Lb3A1148).电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )。 (A)增加一倍; (B)不变; (C)是原来的; (D)略有增加。

计算机职业技能鉴定试题答案

农村劳动力职业技能培训电脑基础考试试题 姓名乡镇期别一.填空题(每空2分,共20分)。 1.计算机系统由硬件系统与软件系统组成。其中软件系统包括了系统软件和应用软 件. 2.WORD中输入文本时,按ENTER 键将产生回车符号。 3.EXCEL工作薄默认的扩展名是.XLS 4.建立工作薄的时候,工作薄包含3个工作表. 5.往工作薄里添加新工作表时,应该在插入菜单下执行. 6.在POWERPOINT2000中,为每张幻灯片设置放映时的切换方式,应使用”幻灯片放映” 菜单下的幻灯片切换选项. 7.POWERPOINT演示稿的扩展名为.PPT 8.在一个演示文稿中不能同时使用不同的模板.. 二.选择题.(每题3分,共60分) 1.如果要使文档的页眉页脚奇偶页不同,在"页面设置"中应选择的标签是__C__ A纸张大小 B纸张来源 C 版面 D 页边距 2.在Word中,下列_A___可以作为段落的分隔符 A.换行符 B句号 C空格符号 D.省略号 3. 在Word的编辑状态,选择了文档全文,若在“段落”对话框中设置行距为20磅的格式,应选择“行距”列表框中的_D__。 A单倍行距 B1.5倍行距 C固定值 D多倍行距 4. 在Word中,下列关于“页码”的叙述,正确的是__D__。 A.不允许使用非阿拉伯数字形式的页码 B.文档第一页的页码必须是1 C.可以在文本编辑区中的任何位置插入页码 D.页码是页眉或页脚的一部分5. 在Word中,如果要选取某一个自然段落,可将鼠标指针移到该段落区域内_C__ A.单击 B.双击 C.三击鼠标左键 D.右击 6. 打开文档文件是指__C_ A.为文档开设一个空白编辑? B.把文档内容从内存读出,并显示出来 C.把文档文件从盘上读入内存,并显示出来 D.显示并打印文档内容 7. 在Word中,按下工具栏的“显示/隐藏”按钮,则__C_。 A.能同时显示段落标记和被隐藏的文字,不能显示空格 B.能同时显示空格和被隐藏的文字,不能显示段落标记 C.能同时显示段落标记和空格,不能显示被隐藏的文字 D.能同时显示段落标记,空格和被隐藏的文字 8. 在Word中,“段落”是一个格式化单位,下列不属于“段落”的格式有_D__ A.对齐方式 B.缩进 C.行距 D.字体 9. Word主窗口的标题栏右边显示的按钮""是__C__ A.最小化按钮 B.还原按钮 C.关闭按钮 D.最大化按钮 10. 在Word下列视图中,最能体现“所见即所得”的视图方式是_B__。 A.普通视图 B.页面视图 C.Web版式视图 D.阅读版式视图 11. 在Word中,要把全文都选定,可用的快捷键为_B___ A.Ctrl+S B.Ctrl+A C.Ctrl+V D.Ctrl+C 12. 在WORD2003的编辑状态,执行编辑菜单中“复制”命令后__B_。 A.被选择的内容被复制到插入点处 B.被选择的内容被复制到剪贴板 C.插入点所在的段落内容被复制到剪贴板 D.光标所在的段落内容被复制到剪贴板

职业技能鉴定国家题库

职业技能鉴定国家题库 保育员初级理论知识试卷 1、考试时间:90分钟 2、本试卷依据2001年颁布的《保育员国家职业标准》命制。 3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在答题卡的规定位置填写您的答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第80题,选择一个正确的答案,将相应的字母填入答题卡中,每题1分,满分80分。) 1、职业是人们在社会中所从事的,并( B )具有特定职责的专门性活动。 A能够创造一定效益的 B以此为生的 C能获得一定报酬的 D能取得一定成就的 2、职业的特征包括两个方面,一是谋生手段,即必需性;二是职责特定,即(C )A劳动性 B发展性 C专门性 D职业性 3、从广义上讲,保育员的( A )包括教师的职业道德、职业精神、思想观念、道德品质等属于意识形态领域的诸多内容 A职业道德 B职业修养 C工作 D职业要求 4、做为保育员道德必须具备两个条件:一是要有渊博的知识,二是要( B ) A有良好的职业修养 B有高尚的职业道德 C有良好的工作态度 D有正确的工作方法 5、教书育人是保育员( C )的基本要求 A岗位职责 B专业能力

C职业道德 D专业知识 6、教师应把( C)完美地结合起来,以身作则,行为示范A知识与能力 B态度与能力 C言传与身教 D动机与行为 7、锻炼婴幼儿腕骨的较好方式是( C ) A搬重物 B弹钢琴 C捏泥 D掰腕子 8、婴幼儿常见的脱臼是( D ) A肩关节半脱臼 B肘关节半脱臼 C肩关节脱臼 D肘关节脱臼 9、( D)可避免溢奶 A吃奶后让婴儿立即躺在床上 B吃奶后让婴儿蹦跳 C吃奶后让婴儿睡觉 D吃奶后让婴儿趴在成人肩头,轻拍其后背 10、为了防止发生低血糖,婴幼儿的早餐应( A ) A吃一些粮食 B只吃肉 C不吃 D只吃鸡蛋 11、冬季幼儿参加户外活动穿( D)较好 A棉大衣 B毛围巾 C厚棉袄 D棉背心 12、婴幼儿的眼球是生理性远视,5岁以后逐渐转为( B )A近视 B正常 C远视 D弱视 13、婴幼儿读书写字时,光线应该来自身体的( C ) A左侧 B右侧

相关文档
相关文档 最新文档