消防广播模块的主要作用是为了与背景音乐切换使用,正常情况下模块工作的端子是ZC1、ZC2正常广播线输入端子,当报火警时,广播模块自动切换到消防广播状态,也就是转到XF1、XF2消防广播线输入端子,此时已经使用消防广播,待火警结束后复位,模块恢复正常。

消防广播模块接线端子说明:

Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线

D1、D2:DC24V电源输入端子

ZC1、ZC2:正常广播线输入端子

XF1、XF2:消防广播线输入端子

SP1、SP2:与放音设备链接的输出端子

消防广播系统接线原理图

常见消防模块的接线方法和实物演示

常见消防模块的接线方法和实物演示 很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。 现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300型输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1. 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。

图1 2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 图2

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入): 图3

图4 2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入): 图5

消防设备部分接线方法

消防设备部分接线方法 1.每层所有音箱用一个模块控制,模块装在每层的消防接线箱内。 广播模块前接三支线(信号/报警线, 24V电源线,广播线)。模块后接一支线(广播线)。 2.消火栓启泵按钮接两支线,信号/报警线和消火栓启泵线。(启泵 线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的启泵按钮纵向串 连,消防接线箱再直接引至→消防控制室→消火栓泵)。 3.手动报警按钮(带电话插孔)和消防报警电话接两支线,信号/报 警线和电话线。(电话线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的手报按钮和电话纵向串连,电话线串联则每个消防电话需要一个模块)。(如果消防电话不和手报串联,消防电话没模块,消防电话的电话线要单独从消防控制室引入)。 4.火灾声光报警器(无模块)和送风口(设备处设总线控制模块) 接两支线,24V电源线和信号/报警线。(24V电源线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的声光报警器和送风口纵向串连)。 5.强电配电箱(箱内设总线控制模块)接两支线,24V电源线和信 号/报警线。(24V电源线从每层的消防接线箱引来后直接与其他配电箱串连)。(配电箱分:电梯,卷帘门,层电表箱,应急照明箱,气体灭火控制盘,机械停车电源切换等)。 6.排/送风机控制箱和排污泵控制箱(箱内设多线控制模块)接一支 线,多线制控制线。(每个控制箱的多线制控制线均直接由消防控制室引来)

7.火灾显示盘(层显)接两支线,电源总线和通讯总线。(这两支 线均单独从消防控制室引来)。 8.感烟探测器,感温探测器,信号阀,水流指示器,防火阀(后三 种均在该设备处设输入模块)接一支线,信号/报警线。 9.信号线从每层的消防接线箱引来与其他设备串联。 10.层消防接线箱内均设总线隔离模块。 11.信号/报警总线ZR-RVS-2*1.0 SC16 12.主机电源线ZR-BV-2*4 SC20 13.分支电源线ZR-BV-2*2.5 SC20 14.通讯总线ZR-RVS- 2*1.5 SC20 15.多线制控制线ZR-KVV-7*1.5 SC20 16.电话总线ZR-RVVP-2*1.0 SC20 17.消火栓启泵线反馈灯线ZR-RVS-4*1.5 SC20 18.消防广播线ZR-BV-2*1.5 SC20 说明:以上仅供参考,具体以图纸设计为准。有的设计均为单线,有的设计线路敷设方法可能与上不符,原理不错的情况下,以设计为准。另:消防泵(消火栓和喷淋)小区内共用为1.3吨多级泵。套用1-705子目(08定额)。

各种消防报警模块的参数、特点及使用方法

各种消防报警模块的参数、特点及使用方法 1特点 GST-LD-8321中继模块采用DC24V供电,总线信号输入与输出间电气隔离,完成了探测器总线的信号隔离传输,可增强整个系统的抗干扰能力,并且具有扩展探测器总线通讯距离的功能。GST-LD-8321中继模块主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长总线通讯距离的场合。 2主要技术指标 (1)总线输入距离≤1000m (2)总线输出距离≤1000m (3)电源电压:DC18V~DC27V (4)静态工作电流≤20mA (5)带载能力及兼容性:可配接1~242点总线设备,兼容所有总线设备 (6)隔离电压:总线输入与总线输出间隔离电压≥1500V (7)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (8)外形尺寸: 85mm×128mm×56mm 采用隔离方式进行总线信号传输,安装在总线上,用于总线长度超过1000米时扩展总线距离,或现场存在强电磁干扰时进行总线隔离。

1特点 GST-LD-8300型输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生报警,并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。输入端具有检线功能,可现场设为常闭检线、常开检线输入,应与无源触点连接。本模块可采用电子编码器完成编码设置。当模块本身出现故障时,控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。 2主要技术指标 (1)工作电压:总线24V (2)工作电流≤1mA (3)线制:与控制器的信号二总线连接 (4)出厂设置:常开检线方式 (5)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (6)外壳防护等级:IP30 (7)外形尺寸: 86mm×86mm×43mm(带底壳) 电子编码,可接收设备常开或常闭开关量信号。

海湾消防模块接线大全

海湾消防模块接线大全 海湾报警之家/ 2012-09-29 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34:

当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35: 二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装法也相同,其对外端子示意如图2-29

其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装法也相同,其对外端子示意图如图2-32: 其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG 短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过

消防泵控制柜接线图..

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消防模块接线方法和接线图

很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2- 30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入): 图2- 33 图2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入):

消防设备的接线

消防设备的接线一、消火栓按钮的接线:根据消火栓按钮的生产的要求和设计要求确定。 2根去消控中心的是总线。 为 护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小室,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。

笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并没置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。 动作后,均应实现以下功能: 1.向消防控制室发送报警信号。 2.在报警控制器上显示报警部位。 3.起动消防水泵。

4.消防水泵起动后,点亮所有消火栓箱内的起泵反馈信号灯。 消火栓按钮的主要功能是在火灾状态下远程起动消火栓泵,而手动火灾报警按钮的功能是在火灾状态下将报警信号传送到中央控制室,由中央控制室发出指令,起动相关消防设施。 消火栓泵通过消火栓按钮起动的方式一般有两种:一是消火栓按钮将起动信号送 ) 内 若不慎会使消火栓箱或消防水带带电,伤及消防队员。 如果将消火栓按钮与手动火灾报警按钮设成一个,是否可行呢?现行规范中尚无要求,但现在某些建筑内的消防设施中已经存在并使用这种功能共用的按钮。笔者认为,这种设计在技术上是可以满足的,有其有利的一面,但也存在弊端。首先如果共用按钮只完成报警功能,而由报警控制器根据接收到的报警信号,按照联动逻辑,通过输出模块再去起动消防水泵,共用按钮的动作信号实际上是通过

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 、GST-LD-8319 输入模块对 外接线端子图如图1-33 : T 1-J3 图中端子说明如下: Z1、Z2 :接控制器二总线,无极性 D1、D2 :接直流24V,无极性 O-、O+ :输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输岀回路终端必须接GST-LD-8320 或GST-LD-8320A 终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34 : 二密 二极管 输 入 模 坟 1 1-34 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35 :

非编码探测器 非編码探测器 缪箱器 S 1 35 二、GST-LD-8300 输入模块 本模块的外形及结构与 GST-LD-8319 输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图 2-29 21 Z2 I G 图 2- 29 其中: Z1、Z2 :与控制器信号二总线连接的端子 I 、G :与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图 2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 二极管 二根管 o O 輸入模块 GST-LD-S315

Z\ Z2 E 2- 30 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 --------------------------- ' Z1 Z2 I G 1卍苫屯忑k 常耐触授现场设 备 5 2-31 三、GST-LD-8301 输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32 :

消防泵控制柜接线图

产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。 KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图

1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS 时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。 3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换 开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

2020年消防电气布线说明;

民用办公楼消防电气预埋 回路概况 消防自动灭火报警系统,从防火分区消防接线箱引出回路的末端设备一般包含“感烟、感温探头;手报(或电话插孔手报);声光报警;消火栓按钮;广播及层显(重复显示器)防火阀、信号阀、水流指示器、照明配电箱、电梯电源箱、卷帘门等控制或输入输出模块。” 感烟、感温取消防信号线,按防火分区分回路;声光报警多与手报设置在一起,手动报警按钮、声光报警器都取消防信号,声光还需取24V电源,现阶段设计手报多带电话插孔,需要专门设一路电话回路配管,消防信号就近从探头回路取。 消火栓按钮线从消防泵控制柜引出需单独设一回路配管,所需消防信号就近探头取; 消防广播单独设回路,不需消防信号,最清爽的一个回路; 火灾显示器(层显)、防火阀、信号阀、水流指示器、照明配电箱、电梯电源箱、卷帘门等控制或输入输出模块所需的消防信号及24V电源从就近的点位引入,无需单独敷设一回路配管 水平楼板上预埋 楼面预埋管分顶板预埋管和地板预埋管 顶板预埋管可在楼板地部加设接线盒,管路堵塞可局部开槽处理; 地板预埋管接线盒一般要翻上在墙体上加设,管路堵塞后,管线埋设深,不便于开槽处理。可在楼面找平层内另外敷设配管; 综合考虑,墙面安装高度超过3米的点位,顶板预埋配管适宜。 图纸上除烟感温感外,其他各点位所需消防信号多从烟感温感探头上引入,预埋配管时为减少弯曲配管,增加过路盒,需提前将这些接线盒点位在图纸上标示。 图纸上较长线路横跨多个轴线的斜拉管线,由于楼板上梁柱钢筋密集,斜拉的管线无法直接穿越。在施工前将其按纵横轴向优化修改并在图纸上标示。 一个消防信号回路包含的点位一般在12个左右,需跨越整个楼层面或整个防火分区,其中个别的点位连接可能并不适合现场施工。在施工前需优化并标示。 整个防火分区内有部分点位需要24V电源,在施工前24V电源线配管走向、路径需在图纸上标示。 垂直墙体内预埋

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29 其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。

模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:

其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 COM、NO:无源常开输出端子 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):

海湾设备接线指导

现场设备接线简图 1、GST-LD-8300型输入模块: 终端电阻(4.7k) Z1 Z2 I G GST-LD-8300 常开触点现场设备 Z1Z2 2、GST-LD-8301型输入/输出模块: GST-LD-8301 Z2 NO D2V+D1G Z1COM 电动脱扣式设备+24V GND Z1Z2 I 4.7k Ω NG G D1 G 电 +24V GND Z1Z2 I 4.7k Ω N a 3、GST-LD-8303型输入/输出模块: +24V GND Z1Z2 NO1 COM1G I2 G I1 Z2 Z1D2D1COM2 G V+ NO2 GST-LD-8303 地 感烟动作输入 公共 下位公共中位地 感温动作输入 4.7k Ω 4.7k Ω

4、GST-LD-8313型隔离器: 5、电话系统(GST-LD-8304)接线示意图: GST-TS-100A 消防电话分机电话插孔L2L1Z1Z2D2D1GST-LD-8304消防电话接口(2) 消防电话二总线 终端电阻 GST-LD-8312 消防电话插孔 (N) TL1TL2TL2TL1GST-LD-8312 消防电话插孔 (1) GST-LD-8304消防电话接口(1)D1D2Z2Z1L1L2TL1TL2 控制器GST-TS-Z01A GST-TS-Z01B 消防电话总机 +24V G Z1 Z2TL2 TL1L2L1Z1Z2 D2D1GST-LD-8304 消防电话接口(M-1)GST-LD-8312 消防电话插孔 (1) TL1TL2TL2TL1GST-LD-8312 消防电话插孔 (N) 终端电阻 GST-LD-8304消防电话接口(M) D1D2Z2Z1L1L2 电话插孔GST-TS-100A 消防电话分机 (M ≤512) (N ≤100) (N ≤100) 注意:电话分机与电话插孔的电话线要分开走。 6、J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮: 4.7k Ω 4.7k Ω

消防设备的接线

消防设备的接线 一、消火栓按钮的接线:根据消火栓按钮的生产的要求和设计要求确定。 2根去消控中心的是总线。 4根到消火栓泵的是启泵线和反馈线。 根据《建筑设计防火规范》GBJ 16—87第8.6.2条之规定:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮,并应有保护设施。而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95第7.4.6.7条也有相应规定:临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接起动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。 火灾发生时,室内消火栓能否出水对火场的扑救工作起着至关重要的作用,而今城市中高层建筑林立,市政管网水压一般难以保证高层消火栓栓口出水压力,为降低造价,延长管网使用寿命,消防水系统一般常采用临时高压给水系统来保证消火栓栓口的出水压力以满足火场灭火要求,因而用来起动消防水泵,并保证消防管网及时充有压力水的消火栓按钮在消火栓系统中占据着很重要的作用。规范要求消火栓按钮一般设置在消火栓箱内或带有玻璃的壁龛内,并要求按钮应有保护设施,防止小孩玩弄或误起动。常用海湾消防模块接线图 沃特消防网/ 2012-09-27 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾100B声光报警器安装接线示意图 HX-100B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾100B声光报警器安装示意图和接线示意图。 海湾100B火灾声光警报器外形示意图如图2-19: HX-100B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中: Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2-21:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV 线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家/ 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。

利达消防设备接线图

设备的技术支持:主要针对于模块、探头的编码。 EN系列主机采用混合编址。但为了便于现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编址:感烟探测器→感温探测器→燃气探测器→手动报警按钮→消火栓按钮→输入模块→输入输出模块。 其次是探测器、模块等的接线方式。一般情况下施工方要了解接线方式,就要考虑到现场有没有预埋走线,是否需要重新布线。 一.现场经常用到的几种探头的技术支持 1.LD10EN底座:用于LD3000EN/A、LD3300EN等探测器,采用二总线并联接线方式,TC+,TC-端子不分正负极。 1.1 2.LD2000E-A手动火灾报警按钮内部接线图(如图1.2所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,通过电压小于30V通过电流100MA,5脚6脚是备用消防电话接口,配合电话手柄使用。如使用总线电话需要配合总线电话模块使用。 图1.2 3.LD2001EN消火栓按钮内部接线图(如图1.3所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,接直接启泵线(图1.4),通过电压小于30V通过电流 100MA,7脚是24V+,8脚是消防泵的反馈线。

图1.3 图1.4 4. LD3101/B点型可燃气体探测器内部接线示意图(如图1.5所示):TC+,TC-,24V+,24V-四个端子。3101/B点型可燃气体探测器探头编码方式是将TC+与24V+短接,TC-与24V-短接,用编码器的红色夹子夹在TC+上,黑色夹子夹在TC-上进行编码。 图1.5 5.LD4400EN-1/2输入模块端子图与接线图示例(如图1.6、1.7所示):6脚5脚是二总线TC+,TC-原则上不分正负极,11脚12脚是一组无源长开点,8脚7脚是一组无源长开点。端子现场设备上需要加15K线路检测电阻。

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾消防模块安装接线示意图(整理齐全)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家 / 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子。

消防模块接线方法和接线图

消防模块接线方法和接线 图 Prepared on 22 November 2020

消防模块接线方法和接线图 很多筒子在网上搜索接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个Ω的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个Ω的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2-30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个Ω的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个Ω的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个Ω的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入): 图2-33

消防报警工程穿线接线颜色规范

消防报警工程穿线、接线、颜色规范 1温感、烟感: 穿红蓝 RVS1.5双绞线 1根单独与消防控制中心主机连接 2电话:穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源线连接 穿红蓝RVS1.5双绞线1 根与探头线连接 穿电话线1 根单独与消防控制中心主机连接(与手报电话不连) 3手报 (不带电话插孔)人防部分穿红蓝RVS1.5双绞线 1根与探头线连接 (带电话插孔)非人防部分穿红蓝RVS1.5双绞线 1根与探头线连接 穿电话线 1根,单独与消防控制中心主机连接,安装电话模块一只,所有分区手报电话连接与模块连接(与消防电话不连) 4消火栓按钮 穿红黄蓝绿BV1.5单芯线4根地下室所有消火栓按钮连接后与消火栓泵控制柜连接(不需要与消防控制中心连接)穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接5声光 穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源线连接 穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接

6广播:穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接 7层显:穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源连接 穿红蓝RVS1.5双绞线1根单独与主机连接 8信号阀、水流指示器:穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接 9防火阀:穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源连接 穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接 10风机总线控制:穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源连接 穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接 11风机多线控制:穿黑、白、黄绿双色BV1.5单芯线3根从风机控制柜直接与主机连接 12电切模块 穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源连接 穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接 13卷帘门模块 穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源连接

消防配件标准安装、布线、接线图

消防配件标准安装、布线、接线图 JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器安装布线、?海湾消防报警设备专区! / 2013- 06-09 JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器结构特征、安装与布线探测器外形示意图如图1-37: 安装DZ-04型吸顶式探测器底座,安装底座示意图如图1-38: 四、JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器安装方法:探测器安装方式示意图如图1-39:

用φ4螺钉将底座固定在预埋盒或屋顶上,将探测器底部对正底座顺时针旋转,即可将探测器安装在底座上。 探测器安装后,装入电池即可工作,指示灯约50秒钟左右闪亮一次。按下测试按钮蜂鸣器发出报警声,同时指示灯快速闪亮,表明探测器工作正常。 J-SAF-GST9213(Ex)消火栓按钮安装接线 海湾消防报警设备专区! / 2013-05-28 消火栓按钮外形示意图如图1-17: ?对外接线端子示意图如图1-18: 其中: L1+、L1-:接安全栅本安侧

K1、K2:常开输出端子 L2+、L2-:接下一按钮或终端电阻 具体接线参见第一章3、3节GST-LD-8331编址接口模块接线说明。 布线要求:电缆均选用截面积≥1、0mm2得本安电缆,且电缆间分布电容不得大于0、083μF,分布电感不得大于4、1mH。?消火栓按钮采用明装方式,分为进线管明装与进线管暗装:进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳得进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好,安装示意图见图1-19;进线管明装时需拔下按钮,将底壳下端得敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好,安装示意图见图1-20;安装孔距为60mm。 GST-MD-M9514型火灾光警报器安装与接线 海湾消防报警设备专区! / 2013-05-22 火灾光警报器得外形结构示意图如图2-23:

消防模块接线方法和接线图

Prepared on 22 November 2020^T z l M E

消防模块接线方法和接线图 很多简了在网上搜盍接线方法和接线图,咒实消防模块的接线方法和接线图是不能i概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST?LD?8300输入模块和GST?LD?8301输入/输出模块接线方法和援线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接銭: 模块输入端如果设豈为“常闭检线?状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须申联一个a的终端电RI:模块输入端如果设置为?常开检线.状态输入,模块输入线末端(远离模块端〉必须并联一个Q的终端电阻. 1 .模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2?30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2?30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2.31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

z: Z2 GST-LD-8301型瑜入,输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线.状态输入.模块输入线末端(远离模块端)必須并联一个Q的终端电 Bi:模块输入揣如果设置为?常闭检线.状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个。的终端电阻。模块为有为输出时,G和NG. V+?NO应该短接,COM、S?有源输岀翔应并联一个Q的终揣电阻. 并串联一个IN4007二极管。 1 .模块通过有源输出白接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如脂2-33(无源常 开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入): 图2? 33