所有电梯电气设备金属外壳均应有易于识别的接地端,接地线应用黄绿双色的铜心线,其截面应不小于相线的1/3,但最小截面不应小于4mm2;电线管和线盒之间均应用直径5mm的钢筋跨接并焊牢。轿厢用不得少于两根,截面积应大于l.5mn2的铜心线作接地。接地线应明显,所有的接地系统接通后引至机房.接八电网引入的接地线上,且不可用中性线当接地线。为此,安装人员应与当地电业部门联系,确定电网实拖的保护形式.电梯安全规范规定“零线和接地线应始终分开”的要求,是对电梯接地系统的重要规定,也是电梯安装验收时应该检查的重要项目,因为这是漏电时涉及人身安全保护的关键措施。但由于各地区供电环境不同,不能简单地认为只有与接地装置直接连接的导体才算

作接地线.而应区别对待。

下面介绍3种常见的接地保护系统:

(1)IT系统:这种系统供电电源中性点不接地或经一阻抗接地。电气设备采用接地保护,外漏可导电部分通过接地线“PE”,至接地极,接地电阻小于4Ω,接地极的接地与电源网络的接地无关。如图2.3所示,它的特点是供电可靠性高,一般外露可导电部分的对地电压等于lA的接地电流与小于4Ω的保护接地电阻之乘积,不会超过安全电压(交流有效值不大于50v)。

(2)TT系统;如图2.4所示,电源端中性点直接接地,电气设备

采取接地保护,外露可导电部分接至与电气和电源端接地点无关的接地极上。这种系统仅适用于被保护电气设备容量较小的场合。对被保护电气设备容量较大的TT系统,电气设备外露可导电部位的接地电阻只能起到降低对地电压的作用,漏电设备外露可导电部位长期存在危险的对地电压,是不安全的。因此.在仅采取接地保护的TT系统中,漏电保护器应作为主要保护方式

(3)TN系统电源系统有一点直接接地,电气设备外漏可导电部分通过PEN或PE与电源接地点相连接。根据工作零线和保护零线(PE 与N线)

的组合情况,TN系统的保护形式又可分为以下三种。

①TN-c系统:整个系统的工作零线与保护零线(N与PE线)合用1根导线。这是我国以往常用的三相四线制接零保护系统。

②TN—s系统:整个系统的工作零线和保护零线是分开的,即三相五线制供电系统。如图2.6所示。

这种系统由于工作零线与保护零线(PE与N)是分开的.工作零线在电气设备处与地绝缘,也不与电气设备外露可导电部分连接。而保护零线与电气设备外露可导电部分多处连接,它们之间在正常时为零电位,不会对电子设备产生干扰。

@TN-C-S系统:整个系统中一部分工作零线与保护零线是合一的(PEN线).一部分是分开的,如图2.7所示。该系统一部分三相平衡负载.一部分三相不平衡负载。平衡负载采用TN-c系统;不平衡负载采用TN-s系统。

从前面介绍的几种系统看,要想实现“零线和接地线始终分开”,就必须有工作零线和保护零线(接地线),在TN系统中,电梯必须采用三相五线制供电系统。此时电梯的保护系统为TN-S系统。从低压配电变压器开始,为电梯引出5根导线,其中l根为工作零线N,l根为专用的保护零线(接地线)PE。工作零线引至电梯机房后不得接地,不得与电气设备所有外露可导电部分连接,与绝缘,更不能用保护零线(PE)作工作零线。

如果采用TN c—S保护系统,则图2.7中的接零点A需满足变压器处接地电阻≤

4Ω,且A点至变压器接地段的PEN线保证不发生意外断裂故障。为可靠起见,可将电梯进机房电源起处重复接地,R≤4Ω。电梯微机部分,按其要求单独处理。

如果电梯采用TN—c系统,此时.三相不平衡电流、电梯单相工作电流以厦整流装置产生的高次谐渡.都会在PEN线与接零设备外壳上产生压降,不但会使工作人员麻电,而且会使用微弱的电信号控制的电脑运行不稳定,甚而产生误动作。此时,电控设备的金属外壳即使有抗干扰的接地装置,电不能消除接零设备外壳上的电压降,所以电梯不宜采用TC-C系统。

按电梯所在地及所使用电源的供电方式再具体确定相应的保护型式。但不管采用怎么样的供电方式,从进机房电源起,零(中性)线和接地线应始终分开这个要求必须满足。

在电源低压侧中性点直接接地的TN系统中,严禁电梯的电气设备外壳单独接地。

保护接地和保护接零的区别

以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。 1、保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。 没有保护接地的电动机一相碰壳情况 保护接地就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。电气设备采用保护接地措施后,设备外壳已通过导线与大地有良好的接触,则当人体触及带电的外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,如图6-7-14所示。由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,避免了触电事故。

装有保护接地的电动机一相碰壳情况 保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。 2、保护接零 2.1. 保护接零的概念 为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为保护接零。保护接零(又称接零保护)也就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的示意图。当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。

保护接零 保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。 在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故。如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为: 中性点接地系统采用保护接地的后果 熔断器熔体的额定电流是根据被保护设备的要求选定的,如果设备的额定电

接地与接零的详细说明

接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。 那么什么是工作接地呢? 在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,如图-1中的R。即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。 工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性;稳定系统的电位,限制电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。 工作接地是如何减轻一相接地的危险性的呢? 如图-2所示,如果电网的中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍可运行,故障可能长时间存在,但这时电流通过设备和人体回到零线而构成回路,这是很危险的。应当看到,发生上述故障时,不只是某一接

零设备处在危险状态,而是由该变压器供电的所。有接零设备都处在危险状态中,同时,没有碰地的两相对地电压显著升高,大大增加触电的危险。 如果是如图-3那样,变压器的中性电直接接地,即变压器有工作接地,上述危险就可减轻或基本消除,时,接地电流ID主要通过碰地处接地电阻Rd和工作接地电阻Rd构成回路,接零设备对地电压为:Uo=IdR=U/Rd+Ro*R。(式-1)由此可见,减少R。可限制U。在某一安全范围以内。 那么,工作接地是如何稳定系统电位的呢? 如图-4所示,高压为10千伏电网,低压为380/220伏电网,当绝缘损坏时,高压电意外窜入低压边时,整个低压系统对地电压都将升高,如果低压系统不接地,其对地电压可升高到数千伏,这对大量接触低压设备的工作人员是非常危险的。如果象图-4示那样,低压边中性点直接接地,则低压边对地电压将受到工作接地电阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Icd通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。低压零线对地电压Uo=Idro(式-2)一般情况下,要求在发生高压窜入低压时U。不得超过120伏,这就要求工作接地电阻:ro≤120/Icd(式-3),对于中、小容量的10千伏电网,高压接地电流一般不超过30安,r。≤4欧姆是能满足上述要求的。 说完了工作接地,说说保护接地,什么是保护接地呢? 保护接地就是电气设备在正常运行的情况下,将不带电的金属外壳或构架用足够粗的金属线与接地体可靠地连接起来,以达到在相线碰壳时保护人身安全,这种接地方式就叫保护接地,对于保护接地电阻值的要求是:R。<4欧姆。该接地方式适用于三相电源中性点不接地的供电系统和单相安全电压的悬浮供电系统的一种安全保护方式。这种系统必须有独立的变压器供电,具体的应用场合,矿山地下作业,有爆炸危险的化工单位,以及其他高度危险环境的供电场所。图-5即为保护接地的示意图。

保护接地和保护接零有什么区别

低压配电系统的供电方式 低压配电系统按保护接地的形式不同 可分为:IT系统、TT系统和TN系统。 其中IT系统和TT系统的设备外露可导 电部分经各自的保护线直接接地(过去 称为保护接地);TN系统的设备外露可 导电部分经公共的保护线与电源中性点 直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的 文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T--一点直接接地; I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部 分的对地关系: T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;

N--外露可导电部分与电力系统的接 地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S--中性线和保护线是分开的; O--中性线和保护线是合一的。 (1)IT系统: IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发

生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。 IT系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。 (2)TT系统: TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。 其工作原理是:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。 TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在:

接地与接零保护系统检查要点

编号:SM-ZD-91713 接地与接零保护系统检查 要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

接地与接零保护系统检查要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1) 在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。 2) 施工现场每一处重复接地电阻值应不大于10Ω,不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处),重复接地线应与保护零线相连。接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测次。 3) 接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体作用连接。垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢材。 4) 保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源的零线引出。保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。 5) 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用统

电气设备接地、接零保护的规定

电气设备接地及接零的一般管理规定 在日常的电源设备安装、UPS(EPS)及其控制系统等设备安装、调试、检查、验收过程中,为保证电气设备安全可靠工作,防止电气工作中的触电事故发生,确保人员生命安全和电气设备运行安全,均应在安全技术上满足接地或接零要求。电气设备在接地、接零方面如何进行规范施工与检查、应用,是大家必须认真对待的。 1 名词术语 (1)接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。 (2)工作接地(系统接地):在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。 (3)保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。 (4)雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。 (5)防静电接地:为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。 (6)接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。接地体分为自然接地体和人工接地体两种。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)

筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)。人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成。 (7)接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。 (8)接地装置:接地线和接地极的总和。 (9)接地网:由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。 (10)集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3-5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。 (11)接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻:按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。 (12)接地装置对地电位:电流经接地装置的接地极流人大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。 (13)接触电位差:接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电

保护接零的基本原理和适用范围

保护接零地基本原理和适用范围 在广泛使用地三相四线制系统中采用保护接地是不安全地.如在大型超市地冷藏柜中采用保护接地,一旦发生漏电事故,冷藏柜上就会长期带有地对地电压,形成事故隐患,危及顾客地安全.那么,这种情况下应该采用哪种保护措施才是正确地呢?实际上,我国地低压配电网大多采用中性点直接接地地三相四线制系统.在这种系统中,应该采用保护接零作为防止间接触电地安全技术措施.所谓地保护接零,就是把电气设备平时不带电地外露可导电部分与电源中性线连接起来. 保护接零地基本原理如下:电机正常工作时,零线不带电压,由于电机外壳是与电源零线连接地,人体触摸设备外壳等于触摸零线,并无触电危险.当电机发生“碰壳”故障时,其金属外壳将相线与零线直接接通,单相接地故障遂成为单相短路,因为零线阻抗很小(如截面为平方毫米地绝缘铝导线,每百米阻抗不大于Ω),短路电流可达电机额定电流地几倍甚至几十倍,在大多数情况下足以使安装在线路上地熔断器或其他过流保护装置动作,从而切断电源.

另外,人们还在努力探讨如何在保护接地地基础上加以改进,使之能够在三相四线制线路上使用.首先,若设法降低保护接地电阻,设备地对地电压也会相应下降,同时还能增大短路电流,促使过流保护装置动作.但是,进一步减小接地电阻值,势必增加接地装置地费用和工程难度,实际上也很难实现(要求降到Ω以下).所以,在电气安全技术地发展史上,人们曾对保护接地在中性点直接接地电网中地应用持否定态度. 近年来,随着高灵敏度电流型漏电保护器地推广使用,大大放宽了对接地电阻值地要求.换句话说,保护接地作为安全保护措施已被应用于中性点直接接地地三相四线制电网中,并被称为“系统”,其保护原理是:一旦有电机发生“碰壳”故障,且漏电电流超过,则漏电保护器能在内切断电源,从而保证人身地安全. 保护接地和保护接零这两种保护方式,从保护原理到适用范围,都有着根本区别.因此,实际使用中要特别注意选择恰当地保护方式,否则极易造成事故隐患.在中性点不接地地电网中,应采用保护接地措施;在中性点直接接地地低压电网中,应采用保护接零作为安全措施.

接地和接零保护要求

接地和接零保护要求 电压在1000伏以下的电气设备,如中性点不接地时,也应进行保护接地。为节约钢材,交流电气设备的接地装置应充分利用直接埋入地中或水中的自然接地体,例如埋没在地下的各种金属结构、金属管道,电缆的金属外皮、钢筋混凝土构筑物的基础等。如果自然接地体的接地电阻值符合要求时,一般不需再装人工接地体。但发电厂、变电所的接地装置除外。 二、电压在1000伏以下的中性点直接接地的电力网中,电气设备的外壳一般宜采用保护接零。 三、三线制交流回路的中性线,宜直接接地。 四、直流设备一般应装设单独的按地装置,由于直流的电解作用,在土壤中会产生活性物的溶液,使接地装置严重腐蚀。所以直流设备不能利用自然接地体。 五、电压在1000伏以下的中性点不接地的电力网中,为防止与高压线路连接的变压器高低压间绝缘损坏时,高压窜入低压回路,使整个低压系统的对地电压升高,低压系统中的电气设备的绝缘便会击穿,而且危及人身安全,因此必须咋低压侧的中性点或一个相线上装设击穿保险器。 六、电压在1000伏以下的电力网,严禁利用大地作相

线或零线,以免发生触电危险。 七、在有爆炸和火灾危险的建筑内的电气设备,当电气设备正常运行或发生事故时,由于产生易燃气体,蒸气或悬浮状态的灰尘及纤维,与空气混合后可能发生爆炸,必须将整个电气设备和其它的金属设备、金属管道及建筑物的金属结构全部接地。并在管接头处敷设跨接线,成为连接的导体,使接地电流的路径不中断。 八、设计接地装置时,应考虑土壤冻结季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合规程的要求。 九、携带式用电设备应用专用芯线接地。此芯线严禁同时用来通过工作电流。严禁利用其它设备的零线接地,零线和接地线应分别与接地网相连接。 十、电气设备的每个接地部分应以单独的形式和接地干线相连。严禁在一条接地中串几个需要接地部分。 十一、电气设备的金属部分,如发生绝缘损坏,可能出现危险电压,故应接地或接零。 十二、电气设备的下列金属部分,不需接地或接零。 1.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压380伏及以下,直流额定电压440伏以下的电气设备不需要接地。 2.在干燥场所,交流额定电压127伏以下和直流电压110伏及以下的电气设备不需接地和接零。

电器设备保护接地和保护接零规定(通用版)

电器设备保护接地和保护接零 规定(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0027

电器设备保护接地和保护接零规定(通用 版) 1.所有电器设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等,必须采取有效的接地或接零保护。 2.中性点不接地系统中的电气装置应采用保护接地。接地体、接地线及其连接必须严格按《上海地区低压用户电气装置规程》的要求选材和安装。接地网应定期检查、测试,其接地电阻不得超过4Ω。 3.中性点直接接地系统中的电气装置应采用保护接零。接零保护装置应严格按规范进行安装。低压架空线路的干线和分支线始端和终端以及沿线每一公里处应有重复接地,配电箱及起重机道轨也应有重复接地,其接地电阻不超过10Ω。

4.同一供电系统中,不准将一部分电气设备接地,而将另一部分电气设备接零。 5.所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线的断面不应小于相线载流量的一半。零线上不准装设开关和熔断器。单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。 6.塔吊的接地极应在轨道的两端各设一组,每超过25m,应增设一组,其接地电阻不大于4Ω。 7.金属脚手架、井架、塔吊和长度超过10m的建筑物,应按规定设置防雷装置和接地装置,接地电阻不得大于10Ω。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

接地和接零汇总

一、说教材 1、本章内容:第一节概述;第二节采区供电设计举例。 2、本章在教材中的地位和作用 本章为课程教学的重点章节。 3、主要知识点 ①采区供电的特点。 ②采区供电设计的步骤及具体方法。 4、教学目的与任务 ①了解采区供电的特征。 ②理解采区供电的重要意义。 ③掌握采区供电设计的方法和步骤。 ④具有解决在采区供电设计中遇到的技术问题的能力。 5、教学重点及难点 采区供电设计为教学重点。 二、说教法 1、运用设计举例、设计规范和设计资料,师生共同研究和探讨采区设计的方法步骤,掌握设计的技能。 2、教学程序 ①组织教学:稳定教学秩序。 ②围绕教学内容讲述采区供电设计的重要性。 ③强调本课的培养目标。 ④利用课件、图片等教学手段,逐步分析讲解采区供电设计计算的主要方法和步骤。 ⑤总结教学目标。 ⑥布置课后练习。 三、教学重、难点突破方法 1、结合已学知识引入设计案例。 2、由浅入深,逐步分析。 3、使用课件、图片。 4、作好课后练习。 四、说教法 1、学生分析:基础知识好,但接触采区供电很少。 2、学习方法:预习、通过现场的观察,理论联系实际。 3、说明:本章教学内容实际上就是本教材前面有关章节所学内容的综合应用。 接地和接零 一、人体发生触电的三种形式 (1)单相触电人体接触三相导线中的任意一根相线,电流就从一根相线通过人体流入大地。

(2)两相触电如果人体有两点同时接触到三相电网中的任何两根相线,电流就会从一根相线通过人体流到另一根相线。 (3)跨步电压触电三相高压配电线的任一相导线断落接地时,则有电流流入地向四周流散。以电流入地点为圆心,在20米范围内的不同同心圆的周围上的电位是不同的,当人的两脚站在这不同电位的圆周上时,就有电流通过人体。 二、接地接零的概念 1、《起重机安全规程》中规定“起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳均应有可靠接地”。这里的“接地”指的是什么? 这里的“接地”是统一的术语,它有两个方面的含义,即接地保护或接零保护。由于“接零”是“接地”的方式之一,所谓“接零”就是通过零线与接地体相连接的接地方式。因此,“接地”不能理解为只接地保护,不允许采取接零保护。同时,也不能理解为采取接地保护也行,采取接零也可。是采取接

接地接零保护规定

接地、接零保护规定 1范围 针对电气设备接地、接零保护提出了相关规定和技术要求,旨在保证生产现场的人身和设备安全。 2规范性引用文件《交流电气装置的接地》《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》《系统接地的形式及安全技术要求》《电力设备预防性试验规程》 3规定内容 接地的类型 工作接地为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地; 防雷接地为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地; 保护接地为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地,如: 电机、变压器、照明器具、手持式或移动式电动工器具和其他电器的金属底座和外壳; 电气设备的传动装置; 配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架; 交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管; 室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; 架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架; 变电站各种电气设备的底座或支架; 各类电器的金属外壳等。

重复接地为,在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地点为: 架空线路的终端及线路中适当点; 四芯电缆的中性线; 电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处; 防静电接地为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地。 屏蔽接地为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。 电气设备接地技术原则 为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。 不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。 人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。 有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。 电气装置和设施的下列金属部件均应接地或接零: 电机、变压器和电器、携带式或移动式电动工器具等的金属底座和外壳; 电气设备传动装置; 互感器的二次绕组; 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座; 铠装控制电缆的外皮; 装在配电线路杆上的电力设备。 电除尘器的构架。

保护接地与保护接零

保护接地与保护接零 第一,什么叫做接地 接地有两种,一种是工作接地,一种是保护接地。工作接地的目的是为了取得大地的零电位,保护接地的目的是为了人身安全。 第二,有关接地的国际标准和国家标准 国际标准是IEC 60364,国家标准是GB16895。这两部标准都是强制性标准,也即任何配电系统,都必须无条件地百分百执行的标准。 第三,什么叫做零线 零线,指的就是PEN线,它的正确名称又叫做保护中性线。 我们来看我们早已熟知的IEC60364中有关TN-C接地系统的图,如下: 相信,这张图大家不陌生,至少我在知乎中也引用了N遍。现在,我们来仔细看看这张图。这张图的接地系统是TN-C。这里的T指的是变压器中性点直接接地。注意看图的左侧,我们看到变压器中性点直接接地,其用途是获得地电位,也即零电位。所以,变压器中性点直接接地又被称为工作接地。 从变压器中性点接地开始,这条线被称为PEN线,也即零线。 零线这个名词颇有争议。不过,零线的知名度相当高,连老奶奶级别的人都知道,可见这个词汇还会长久存在下去。

第四,什么叫做保护接零 注意看,上图的中下部有两只负载,左边一只需要引入三条相线和中性线,右边一只仅需要引入三条相线即可。我们来看PEN线是如何接到负载中去的。 我们看到,PEN线首先接到负载的外壳,然后再接到中性线输入端子。这就是保护接零。 这样做的目的是什么? 大家已经知道,零线的正确名称是保护中性线,并且保护是第一位的,中性线是第二位的。由此可知,在国际标准IEC60364中,TN-C接地系统的PEN线被首先引至设备外壳的意义就是保护人身安全。 注意:负载的外壳也即外露导电部分不直接接地,而是接到保护中性线PEN线上或者保护线PE上,这种做法在IEC60364中用符号N来表示。所以上图的接地系统属于TN接地系统,而将PEN线也即零线直接连接到用户端,这种接地系统被称为TN-C系统。 实际接线中,PEN线首先引入零线端子,再引入到外露导电部分的专用端子,和IEC60364的TN-C原图恰好相反。 第五,TN-C系统存在的问题 在上图中,如果PEN线在两只负载的中间断裂,前面一只负载的外壳不会发生什么问题,但后面一只负载的外壳就会有问题。 我们来看下图: 我们看到,PEN线在中间断裂。如果恰好断点前后的负载都发生了单相接零故障,断裂点前部的PEN接地良好,由IEC60364的TN-C原图可知,PEN线和用电设备的外壳电压不会上升;然而PEN线断裂点后部,因为PEN线与用电设备的外壳直接连接,而用电设备的外壳已经出现了单相接零,因此断裂点后部的PEN线上的电压会上升,最高会升到相电压220V。 这是TN-C接地系统最薄弱之处。也因此,TN-C系统严禁使用在会发生爆炸的场合,例如油库、煤矿等等。 为了防止出现上述情况,TN-C系统必须重复接地:

电气系统接地和接零保护通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD779 电气系统接地和接零保护通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气系统接地和接零保护通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 接地和接零的作用 大地是导体,任何一点的电位近似为零。电力系统和电气装置的中性点,电气设备的外露导电部分通过导体与大地相连称为接地。接地的目的:一是保证人身安全,使人可能接触到的设备外露导电部分的电位基本降低到接近地电位,当人触及这些部位时,即使这些部位带电,因其电位与地电位基本接近,可以减少电击危险。二是保证电力系统正常、稳定运行。由变压器和发电机中性点引出并接了地的中性线称零线。电器设备的某部分直接与零线相连接叫作接零。接零也能起到与接地相似的安全保护作用。 当电气设备接地时,接地短路电流通过接地体向大地作半球形扩散。电流在大地中扩散时所形成的电压降,距接地体越远越小。一般在距接地体20m以外的地方,电位接近于零。 人的手触及发生接地故障的设备外壳时,人的手和脚之间会形成电位差,称为接触电压。人在靠近接地短路点

保护接地与保护接零知识图文解析(附注意事项)

保护接地与保护接零知识图文解析 (附注意事项) 概念 (1)保护接地: 电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。 (2)保护接零: 电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体连接。当某一相绝缘损坏致使电源相线碰壳,电气设备的外壳及导体部分带电时,因为外壳及导体部分采取了接零措施,该相线和零线构成回路。由于单相短路电流很大,使线路

保护的熔断器熔断。从而使设备与电源断开,避免了人身触电伤害的可能性。 适用范围 (1)保护接地:适用于中性点不接地的三相电源系统中。 (2)保护接零:适用于中性点接地的三相电源系统中(一些民用三相四线中性点接地系统也采用保护接地,但必须是配合带有漏电保护的开关使用)。 保护原理及危害分析 (1)在中性点不接地系统中:当人体触及电气设备的导体部分或者外壳时,人体相当于一个与接地电阻并联支路的一个大电阻。若按人体电阻值1000Ω(通常人体电阻值为1000~2000Ω)计算,设备外壳所带电压为220V时,那么无保护接地时流经人体的电流为:Ir=220/Rr=220mA(人体可以承受的最大交流电

流/交流摆脱电流为10mA)。 (2)在中性点接地系统中:在380V/220V三相四线制电源中性点直接接地的配电系统中,只能采用保护接零,采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故的发生。 若采用保护接地,电流中性点接地电阻按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备的外壳带

接地与接零的安全技术要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 接地与接零的安全技术要 求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2444-40 接地与接零的安全技术要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 接地装置与接零装置可靠而良好的运行,对于保障人身安全具有十分重要的意义。在其安装、运行及检查维护过程中,应注重达到以下安全技术要求: 1.必须保证电气设备至接地体之间或电气设备至变压器低压侧中性点之间导电的连续性,不能有脱节现象,自然接地体与人工接地体之间务必连接可靠。接地装置之间焊接时,扁钢搭焊长度应为宽度的2倍,且至少在3个棱边焊接,圆铁搭焊长度应为其直径的6倍。采用其他方式连接时,必须保证接触良好,接地电阻值应符合规程要求。 2.接地体宜采用钢质镀锌元件制成,焊接处涂沥青油,露出地面部分刷漆。在有强烈腐蚀性的土壤中,应采用镀铜或镀锌元件制成的接地体,并适当增大其截面积,以保证接地体有足够的机械强度和防腐性能。

TN-S接零保护系统

定义 具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。 重复接地的定义:重复接地———在采用保护接零的中性点直接接地系统中,除在中性点作工作接地外,还必须在零线上一处或多处重复接地如图1所示。图1工作接地、接零、重复接地2重复接地的要求按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》中第4 3 2条规定:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。3重复接地的作用(1)在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路时在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地。因为用电设备发生碰壳故障时,1、采用保护接地时,

故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。2、每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。 但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。 相关资料 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 (一)工程供电的基本方式 根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。

接地装置与接零装置的安全要求

编号:SM-ZD-64937 接地装置与接零装置的安 全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

接地装置与接零装置的安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 保护接地与保护接零是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施,其应用十分广泛。保护接地装置与保护接零装置可靠而良好的运行,对保障人身安全有十分重要的意义。因此对接地装置与接零装置有下述的安全要求。 (1)导电的连续性 导电的连续性是要求接地或接零装置必须保证电气设备至接地体之间或电气设备至变压器低压中性点之间导电的连续性,不得有脱离现象。采用建筑物的钢结构、行车钢轨、工业管道、电缆金属外皮等自然导体做接地线时,在其伸缩缝或接头处应另加跨越接线,以保证连续可靠。自然接地体与人工接地体之间必须连结可靠,并保证良好的接触。

(2)连接可靠 接地装置之间一般连接时均采用焊接。扁钢的搭焊长度为宽度的2倍,且至少在三个棱边进行焊接;圆钢搭焊长度为直径的6倍。若不能采用焊接时,可采用螺栓和卡箍连接,但必须保证有良好的接触,在有振动的地方,应采取防松动的措施。 (3)足够的机械强度 为了保证有足够的机械强度,并考虑到防腐蚀的要求,钢接零线、接地线和接地体最小尺寸和铜、铝接零线及接地线的最小尺寸都有严格的规定,一般宜采用钢接地线或接零线,有困难时可采用铜、铝接地线或接零线。地下不得采用裸铝导体作接地或接零的导线。对于便携式设备,因其工作地点不固定,因此其接地线或接零线应采用0.75~1.5mm 2的多股铜芯软线为宜。

浅谈电力系统中的接地和接零

编号:AQ-JS-09073 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 浅谈电力系统中的接地和接零Discussion on grounding and zero connection in power system

浅谈电力系统中的接地和接零 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在电力系统中,由于电气装置绝缘老化、磨损或被过电压击穿等原因,都会使原来不带电的部分(如金属底座、金属外壳、金属框架等)带电,或者使原来带低压电的部分带上高压电,这些意外的不正常带电将会引起电气设备损坏和人身触电伤亡事故。为了避免这类事故的发生,通常采取保护接地和保护接零的防护措施。下面就谈谈有关保护接地和保护接零的问题。 一、保护接地 保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 1、保护接地的作用及其局限性 在电源中性点不接地的系统中,如果电气设备金属外壳不接地,当设备带电部分某处绝缘损坏碰壳时,外壳就带电,其电位与设备

带电部分的电位相同。由于线路与大地之间存在电容,或者线路某处绝缘不好,当人体触及带电的设备外壳时,接地电流将全部流经人体,显然这是十分危险的。 采取保护接地后,接地电流将同时沿着接地体与人体两条途径流过。因为人体电阻比保护接地电阻大得多,所以流过人体的电流就很小,绝大部分电流从接地体流过(分流作用),从而可以避免或减轻触电的伤害。 从电压角度来说,采取保护接地后,故障情况下带电金属外壳的对地电压等于接地电流与接地电阻的乘积,其数值比相电压要小得多。接地电阻越小,外壳对地电压越低。当人体触及带电外壳时,人体承受的电压(即接触电压)最大为外壳对地电压(人体离接地体20m以外),一般均小于外壳对地电压。 从以上分析得知,保护接地是通过限制带电外壳对地电压(控制接地电阻的大小)或减小通过人体的电流来达到保障人身安全的目的。 在电源中性点直接接地的系统中,保护接地有一定的局限性。

电气设备接地、接零保护规定

电气设备接地、接零保护规定 为保证人身和设备的安全,电气设备应接地或接零。有关规定如下: 一、接地范围: (一)、应当接地的部分: 1. 电机、变压器、电焊机、携带式及移动式用电器具(双绝缘除外)的底座和外壳; 2. 电气设备传动装置; 3. 互感器的二次绕组(继电保护方面另有规定者除外); 4. 配电屏与控制屏的框架; 5. 屋外配电装置的金属和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; 6. 交直流电缆的金属外皮、布线的钢管等; 7. 铠装控制电缆的外皮、非铠装或非金属护套电缆的1-2 根屏蔽芯线。 (二)、不需接地的部分: 1. 在不良导电地面(木制的或绝缘胶皮地面等)的试验室、办公室 的干燥房间内,当交流额定电压为380V及以下和直流额定电压440V及以下时,电气设备不需接地。但当维护人员有可能同时触及到电气设备和已接地的其他物件时,则仍应接地; 2. 在干燥场所,当交流额定电压为127V和直流额定电压110V及以下时,电气设备外壳不需接地,但爆炸危险场所除外;

3. 安装在控制屏、配电屏、开关柜及配电装置间隔墙壁上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在 支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属附件; 4. 安装在已接地的金属构架上的设备及金属外皮两端已接地的电力电缆的构架; 5. 电压为220V及以下蓄电池室的金属框架; 6. 在已接地的金属构架上和配电装置间隔上可以拆下或打开的部分; 7. 如电气设备与机械设备之间能保证可靠接地,且机械设备已可靠接地,电气设备可不接地。 二、一般规定: 1. 在中性点直接接地的低压电力网中,电气设备的外壳易采用低压接零保护,即“接零”。 2. 采用接零保护,低压电气系统接地电阻应小于4 欧姆; 3. 严禁利用大地作为相线或零线; 4. 电气设备的接地应以单独的接地支线与接地体或接地干线连接,严禁将几个设备用接地线串联进行接地。

保护接零和保护接地的定义

保护接零和保护接地地定义 保护接地,为防止电气装置地金属外壳、配电装置地构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行地接地; 保护零线-其实也就是地线,就是其中某根电线接触物体时,让漏保开关能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线. 两种接线方式都为保护人身安全起着重要作用. 使电工设备地金属外壳接地地措施.可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全. 保护接地适用于不接地电网.这种电网中,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压地金属部分,除另有规定外,均应接地! 把正常情况下不带电,而在故障情况下可能带电地电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地.保护接地地作用就是将电气设备不带电地金属部分与接地体之间作良好地金属连接,降低接点地对地电压,避免人体触电危险. 把电工设备地金属外壳和电网地零线连接,以保护人身安全地一种用电安全措施.在电压低于伏地接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线地单相短路,则线路上地保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备地金属部分不致于长时间存在危险地电压,这就保证了人身安全.

多相制交流电力系统中,把星形连接地绕组地中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位.由接地地中性点引出地导线称为零线.在同一电源供电地电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地).因为当保护接地地设备外壳带电时 ,若其接地电阻′较大,故障电流不足以使保护装置动作,则因工作电阻地存在,使中性线上一直存在电压=,此时 ,保护接零设备地外壳上长时间存在危险地电压,危及人身安全. 保护接零就是将设备在正常情况下不带电地金属部分,用导线与系统进行直接相连地方式.采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故. 保护接地与保护接零地主要区别是: ()保护原理不同 保护接地是限制设备漏电后地对地电压,使之不超过安全范围.在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作地作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上地保护装置动作,以及切断故障设备地电源.此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时地对地电压. ()适用范围不同 保护接地即适用于一般不接地地高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)地低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地地低压电网.

接地保护与接零保

接地保护与接零保护的区别

接地保护与接零保护 接地保护:为防止因电气设备绝缘损坏而遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与接地体相连,称为接地保护。 接零保护:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与变电器中性线相连接就称为接零保护。 接地:在电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置,用导体作良好的电气联接叫接地。 接零:将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相连接叫做接零。 接地与接零的目的:一是为了电气设备的正常工作(工作性接地),另一目的是为了人身和设备的安全(保护性接地和接零) 接地保护适用于三相三线或三相四线制的电力系统。在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部份,例如变压器、电动机以及其它电器等的金属外壳和底座均可采用接地保护。(一般电厂均采用三相四线制系统) 接零保护适用于三相四线制中性点直接接地的低压电力系统中,电气设备外壳可采用接零保护。当采用接零保护时,除电源变压器的中性点必须采取工作接地以外,同时对零线要在规定的地点采取重复接地。 中性点:发电机、变压器和电动机的三相绕组星形联接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。 零点:如果中性点是接地的则该点又称为零点。 中性线:从中性点引出的导线称作中性线;而从零点引出的导线称作零线。 三相五线制系统:三相四线制系统中,除中性线之外,再从电源中性点单独引出一根保护线(PE线)所形成的系统,称为三相五线制系统。,通常用在低压配电系统中。

中性线具有如下功能:用来接使用相电压的设备;用来传导三相不平衡电流和单相电流;用来减少负荷中性点的电压偏移。 PE线功能:保障人身安全,防止发生触电及带电外壳时的触电事故。通过保护线(PE),将设备的外露可导电部份的金属外壳接到电源中性点的接地点去。当电气设备发生单相接地时,即形成单相短路,使设备或系统的保护装置动作,切除故障设备,防止人身触电。 电气设备因绝缘下降或损坏时,会引起正常情况下不带电的金属外壳带电,人体一旦触及就会发生触电事故,为了保障人身安全,需要采取保护接零或保护接地措施。 将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与接地装置进行良好的连接,叫做保护,简称接地。 有了保护接地,当人体触及到带电的金属外壳是时,由于人体电阻与接地电阻并联,且人体电阻(约1千欧左右)远比接地电阻(约4欧)大,所以通过人体的电流要比流过经接地装置的电流小得多,对于人的危险程度就显著地减小了。保护接地通常用于中性点不接地的电力系统,也可用于中性点接地的电力系统。 将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳,用导线与电力系统的零线可靠连接,这就是保护接零,保护接零用于380伏或220伏中性点接地的电力系统。有了保护接零,当设备外壳带电时,故障电流就由火线流经设备外壳到零线,再回到变压器的中性点,由于故障回路的电阻,电抗很小,所以故障电流很大,强大的电流能把闸刀开关内或熔断器内的保险丝熔断,切断电源,从而就可避免人体遭受触电的危险。保护接零必须由单位统一施工,在零干线上统一引入专用的保护接零线至每个住户。要没有统一施工,每家每户自行从自家的零线(实际是零支线)上采取所谓的“保护接零”,是很危险的,应禁止。 接地保护也叫第三种接地保护措施,就是把可能发生漏电的设备外壳使用可靠的接地线连接到大地。接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集中接地,由于电力线路中零线可能