2011年10月15日,××供电公司××供电所进行10kV黄昏峪522线路检修工作,工作地段为“白支9号杆至老偏支8号杆”,工作内容为更换耐张杆4基(白支9号、17号,老偏支1号、4号)、直线杆2基(白支10号、16号)(含金具、绝缘子和拉线);工作负责人刘××提前编写《撤立电杆标准化作业指导卡》,工作票签发人茹××审核确认。当天的工作分两组进行,第一组由所长马××带队(共14人),工作任务是更换白支9、10、16和17号电杆;第二组由运行班长茹××带队(共10人),工作任务是更换老偏支1号和4号电杆。7时01分,工作许可后开始工作。开工会后,7时10分,工作负责人刘××签发了第一组线路工作任务单,当面通知第一组负责人马××7时18分开工。7时20分,马××带领第一组工作人员到达白支9号杆,计划更换此杆和三根拉线(10m更换为12m杆),因9号杆周边菜地雨后土质松软,吊车陷进地里。8时40分,吊车脱离开陷坑,因9号杆周边不具备施工条件,第一组负责人马××决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马××指定赵××担任9号杆工作的临时负责人,安排赵××、马××(农电工)“完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵××和马××将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位置后,赵××安排马××到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连工作。11时20分,赵××完成新拉线棒安装后,在没有监护的情况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵××将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵××被电杆压在下方。后经医院抢救无效后死亡。试分析该起事件中的违章行为。

1.第一组负责人马××长时间离开现场,未履行工作负责人变更手续,违反配电《安规》3.5.5“工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员”规定。

2.赵××在无人监护、无人指挥的情况下擅自登杆进行撤线,违反配电《安规》6.4.1“放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护”规定。

3.人在杆上,在没有安装临时拉线的情况下,解开拉线,放下导线,违反配电《安规》6.3.14(3)“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”、6.

4.5 “紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳”的规定。

4.雨后工作,工作前未组织现场勘察,作业时发现9号杆处无法正常作业时,未及时修正、完善相应的安全措施,违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”、3.2.5“开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的安全措施”的规定。

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_1

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

2014电力人身安全事故案例(1)

电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】

【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

变电安规案例汇总

通用 1、××电建公司进行2号锅炉汽包连络管的安装工作。作业过程中,有一根连络管长出约5cm需火焊切割。办理动火手续后,由于正常上班时间,45m层焊接施工处人员在施工,无法使用火焊,所以××设备安装公司焊工董××、乔××二人在第2日下午焊接施工处工作人员下班撤离现场后开始火焊作业。在作业过程中,焊花溅落到45m层的挡风蓬布上,16时40分左右,挡风蓬布开始燃烧,持续约20min。烧毁现场挡风蓬布、安全网、水平安全绳、脚手板等物品。幸未伤人。请分析本案例违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)在高处进行焊割作业时,未把动火点下部的易燃易爆物移至安全地点或采取可靠的隔离、防护措施。作业结束后,亦未检查是否留有火种并确认合格。(2)进行焊接或切割作业时,无防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施。 2、2011年4月28日,500kV变电站主控通信楼施工现场,施工人员刘××站在自制简易人字梯顶进行走廊上顶面涂料粉刷工作,两侧铰链用麻绳简易绑扎,当粉刷至门口时,人字梯被开启的门碰倒,造成刘××骨折。请分析本案例中违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)人字梯未装设坚固的铰链和限制开度的拉链。(2)在通道上使用梯子时,未设监护人、临时围栏。梯子放在门前使用,未采取防止门突然开启的措施。(3)梯子不稳固,梯脚无防滑措施。无人扶梯及监护。 3、××±800kV输电线路施工项目部采用集装箱作为材料区临时仓库,分别设置氧气瓶、乙炔瓶、工器具、材料仓库等,其中氧气瓶、乙炔瓶仓库与材料仓库相距12m。材料区东侧上方有110kV运行带电线路,最小垂直距离为4.5m。现场配备2个5kg普通灭火器和防汛器材。请分析以上布置中,违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)临时材料库房,与氧气瓶、乙炔瓶仓库距离为12m,不满足大于15m的要求。(2)临时库房与110kV电力线导线之间最小垂直距离为4.5m,不满足最小垂直距离为5m 的要求。(3)施工现场、仓库及重要机械设备、配电箱旁,生活和办公区等未配置相应的消防器材。(4)气瓶存放在集装箱内,不符合通风良好的要求。 4、××建筑工程公司承建的110kV新建变电站土建工程,2013年9月12日7时30分,作业负责人王××在宣读完施工作业票交底之后,在未采取任何措施的情况下即安排3名作业人员进入挖孔桩内进行施工,挖孔桩设计深度12m,目前施工深度达到10.5m。专责监护人李××在孔上面玩手机。2.5h后,李××采用对讲机试图与孔下方人员联系换班休息,但孔内无反应,随即查看,发现作业人员昏迷,立即组织人员进行救援。被救出的三人,两人经抢救无效死亡,一人重伤。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)人工挖孔桩基础作业,开工下孔前未检测孔内空气。(2)挖孔桩基础由3人进行孔下作业,一次作业时间超过2h。(3)挖孔桩孔深超过10m时,现场没有使用专用风机向孔内送风。(4)专责监护人没有尽到监护职责,没有经常与孔下人员保持联系。 5、××220kV变电站新建工程,××建筑工程公司负责土建施工。现场进行220kV综合楼二层砌砖作业,作业前,项目部搭设完成双排施工脚手架,未经验收就开始使用。作业人员肖××为了上料方便,在脚手架顶层扎了三脚架,固定一滑轮,使用滑轮进行运送砖和灰料,肖××在脚手架作业层负责接料,李××负责在地面上料,张××在作业层负责砌砖作业。作业层距地面8m,脚手架上下高度为1.5m,作业人员肖××和张××为了移动作业方便,没有将安全带扣在脚手架上,肖××在脚手板上侧放了五层砖和灰料,在作业过程中脚手板突然断裂,肖××和张××坠落至地面,导致人身事故。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)脚手板上堆置五层待砌砖和灰料,导致脚手板负荷过重断裂。(2)作业人员高处砌砖作业,未把安全带扣在脚手架上。(3)搭设的脚手架未经验收就投入使用,违反

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及 防范措施 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

典型电气事故案例分析

典型电气事故案例分析 渤海石油职业学院阎相环 一、接地保护线烧伤人 1、事故经过 1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开312油开关与3121隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了3121隔离刀闸操作把柄上的“已接地”警告牌和挂锁,进行合闸操作。突然“轰”的一声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。 2、原因分析 本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁柜遮挡, AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人 的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是两根接地线烧坏时产生的电弧光。两根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使一股线接触不良,另一股绞合线还断了几根铜丝。所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中一股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另一股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,两股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。 造成这起事故的原因是临时增加工作内容并擅自操作,违反基本操作规程。 3、事故教训和防范措施 1).交接班时以及交接班前后一刻钟内一般不要进行重要操作。 2).将警示牌“已接地”换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸”。严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。 3).接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到 接地短路作用,从而保障人不受到伤害。所以,接地线质量 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

电力安全事故案例分析

电力安全事故案例分析 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名: 艾红亮 学号: 14733701 指导教师: 王维 2013年1月05日 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故:

4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重18.4吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。接钩和就位过程中,共有7名作业人员站在上部刚性梁上拉葫芦,其中2人安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上,5人安全带挂在起吊刚性梁的链条葫芦上,由一人统一指挥,协调葫芦提升,19点35分左右,刚性梁左侧第一个5吨链条葫芦上部钩子突然断裂,其余6个吊点的链条葫芦也相继断裂,导致刚性梁组件坠落。安全带挂在起吊刚性梁组件的链条葫芦上的5人随着一起下落;安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上的2人被安全带吊在空中。事故最终造成4人死亡,1人重伤,2人轻伤。目前,事故正由当地安监部门组织调查。 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

配电安规2018(ABCD-D) 案例分析

第二部分 案例分析样例 259

260

【提示】案例分析样例答案中的《安规》条文编号旨在方便使用者分析案例时参考、学习、掌握《安规》相关内容。考查时不建议把条文编号作为考点。 案例1低压线路拆旧 2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘××组织工作班成员杨××、黄××等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下,组织杨××、黄××共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土已被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。8时30分,杨××在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨××随电杆一同倒下。电杆压在杨××胸部,经抢救无效死亡。 试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:(1)工作班成员杨××上杆前未检查杆根情况。违反配电《安规》6.2.1“登杆塔前,应检查杆根、基础和拉线是否牢固;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆”的规定。 (2)工作负责人刘××作业过程未采取防倒杆措施。违反配电《安规》6.4.5“拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施”的规定;工作班成员杨××杆上作业时拆除电杆拉线抱箍螺栓,违反配电《安规》6.3.14“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”的规定。 (3)电杆撤移工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。 案例210kV配电台架消缺 2012年6月15日,某供电公司作业人员张××组织消除 261

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

10kV配电线路设计论文

10kV配电线路设计论文 110kV配电线路设计的流程 1.1对线路沿途地形进行勘查 10kV配电线路设计中,通过地形图初步确定了路径方案之后,还需要对线路沿途的实际情况进行现场勘查和绘制路径图,保证设计中地形 数据的真实性,而不是仅仅依靠地形图和他人提供的数据就进行设计。 1.2考虑实际情况选择塔杆 塔杆是10kV配电线路中重要的组成部分,根据实际的情况的不同需 要选用不同的塔杆。在塔杆选择中,需要对周边的气候环境、地质情 况和地形情况等进行详细的考察,保证塔杆的使用安全与使用寿命。 1.3选择材料、设备和制定方案 在完成了设计方案和塔杆的选择之后,要根据整条配电线路的情况选 择材料设备的种类和数量,列出材料和设备清单,据此对整个工程的 花费做出预算。同时,列出几种配电线路建设的方案,通过对比选择 出最适合的方案,然后进行完善整理后,确定最终整套的设计资料。 210kV配电线路设计要点分析 2.1线路路径与杆塔选择 线路路径是影响配电线路设计好坏的重要因素,也关系着线路施工的 可行性和线路日后的运行维护与故障维修。在线路路径选择上,需要 尽可能的少占用农田、避开洼地和山地等不良地质以及爆炸物、易燃 物等影响线路安全的区域,考虑施工难度和路径长度等综合因素,结 合城镇的规划设计,选择路径短、曲折系数小的路径,实现设计方案 的经济、合理和安全。在确定线路路径之后,需要对路径中需要架设 杆塔地区的地质、地形等情况进行综合考察,遵循“施工方便、造价 合理、运行安全”的原则,因地制宜,选用合适的塔杆形式和排杆方

式。常用的塔杆有耐张塔杆、转角塔杆、直线塔杆和终端直线杆四种,都具有不同的用途;在塔杆定位后,还需要对其进行那个荷载校验、 上拔校验、耐张绝缘子串倒挂校验、导线风偏后对地及其他凸起物的 净距离校验以及相邻线路断路时交跨离间隔的校验,保证塔杆设计的 安全性。 2.2配电装置设计 配电装置是配电线路的重要组成部分,在设计中选择配电装置时,需 要充分考虑周边的环境温度、抗风抗震能力以及导体和电器的相对湿 度等多种因素。首先,配电装置的设计选择需要注意周边环境的温度,通常取用多年最热月的平均最高温的平均值作为设计参考,根据温度 的高低选择符合耐热性要求的配电装置;同时,在屋内裸导体和其他 电器的选择上,通常是在最热月平均最高温上加5℃作为标准;另外,需要通过添加保温措施来保证仪表电器使用温度高于允许的最低温度,避免发生冰雪事故;最后,在隔离开关上设置破冰厚度时,需要大于 该地区年度平均最大的覆冰厚度。其次,导体和电器的相对湿度设计 选择上,采用的标准是线路区域内湿度最高月的平均相对湿度,通常 根据地区的不同选择不同的产品类型。比如,湿热带型电器产品适用 于湿热地区,而亚湿热带地区使用普通电器产品即可。第三,在抗震 能力设计上,需要保证设计的配电线路能够符合《电力设施抗震设计 规范》的规定;在抗风能力上,要保证设计的配电装置能够承受住该 地区30年内离地十米高的10min内最大平均风速;如果最大风速高于 35m/s,在设计配电装置时,需要通过提高设备与基础之间的连接牢固度、降低电气设备的高度等措施来提高其整体的抗风能力。 2.3导体与电器设计 导体与电器是配电线路的主体成分,其设计的水平会直接影响配电线 路的设计效果。首先,需要保证所设计的电器承受电压符合配电线路 实际运行最高电压的要求,导体与电器长期经过的电流值大于该配电 线路的最大持续电流值,并在设计中充分考虑日照会对载流量造成的 影响;其次,按照三相短路电流的验算值来确定导体和电器的热稳定、

2018年度《安规》考试(配电)

考生姓名考生单位分数 国网通化供电公司2018年《安规》普考试题(配电) 一、单选题共20题(每题0.8分,共16分) 1、作业人员进行换相工作转移前,应得到()的同意。 A、工作负责 B、工作许可人 C、调度 D、监护人 2、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。 A、断开 B、拆除 C、隔离 D、拉开 3、砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV()m的安全距离。 A、0.7 B、1.0 C、1.5 D、3.0 4、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。 A、一 B、二 C、三 D、四 5、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在()状态。 A、运行 B、断开 C、合闸 D、冷备用 6、()采用突然剪断导线的做法松线。 A、原则上不得 B、可以 C、禁止 D、在保障安全前提下可 7、检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由()批准,并报相关部门和调度控制中心备案。 A、公司 B、工区 C、设备运维管理单位 D、安质部 8、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。 A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 9、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的()时,禁止使用。 A、7% B、10% C、15% D、20% 10、起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0 11、地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。 A、防踏空线 B、逃生指示 C、防绊跤线 D、挡鼠板 12、停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送、电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(闸)。 A、断路器(关)一负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸) B、负荷侧隔离开关(闸)一断路器(关)一电源侧隔离开关(闸) C、断路器(关)一电源侧隔离开关(闸)一负荷侧隔离开关(闸) D、负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸)一断路器(关)

电力安规事故案列分析

运行'>变电运行事故案例分析 [案例]:单人操作, 攀登构架触电坠落,右胳膊截肢 一、事故简况 1992年3月13日,辽宁沈阳市某变电所,运行人员孙××在倒闸操作中,发现从 隔离开关上掉下来一个金属件后,在地面上弄不清是哪个部件。于是,没请示报告、没 人监护、没有安全措施的情况下,擅自攀登构架,想看个明白,结果误触带电的35kV 设备,感电坠落,经抢救幸免于难,但右胳膊肩下100mm处截肢。 二、事故原因及暴露问题 运行人员孙××违反《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)[以下简称 《安规》(变电)]第23条“倒闸操作必须由两人进行”和第24条“操作中发生疑问时, 应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后,再进行操作”等规 定。孙××一人操作,当发现从刀闸上掉下来一个金属部件时,本应立即停止操作,向 上级有关领导汇报,而却自做主张,在无人监护的情况下,也没有保证安全的措施,私 自攀登带电设备构架上触电,是发生事故的主要原因,也是直接原因。 这起事故暴露出:该单位运行人员的安全素质低,不能严肃认真地执行规程制度。 三、防范措施 (1)倒闸过程中,不论发生任何疑问,都必须停止操作。对单人值班的变电所,应 立即向上级有关领导报告,弄清问题,再进行操作。 (2)在上级下发的《防止人身触电伤亡事故》中明确规定:“严禁攀登设备、构架 挂接地线和验电”。就是说不管是攀登上去挂地线,还是验电,或者做其他任何工作, 都是坚决不准许攀登设备和构架的。目的就是要防止发生误触,误碰带电设备。 电力安规事故案列分析1 某变电工区的五名检修人员到变电所进行设备检修工作,在完成正常检修工作后,工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,之后,又安排检修班人员乙和丙去清扫,于是乙用防误钥匙打开后安全遮拦,没有立即进去,而是去送防误钥匙,这时丙也打开开关柜的前防护门,并进去用扫把开始清扫,突然发生触电事故。(变电安规第18条、19条、22条、33条、48条、53条、66条) 答:工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,违反变电安规2.3.1、3.3.2, 2.3.1倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令执行(而这里的工作负责人随意改变运行方式),受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发部指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 3.2.2填用第一种工作票的工作为:(这里的工作属于典型的无票作业) 1)高压设备上工作需要安全停电或部分停电者。 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施

10kv配电线路典型故障原因分析及防范措施

摘要 10kV架空配电线路由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的10kV架空线路经常容易发生故障。这不但影响广大市民的正常生产、生活用电,而且还给供电企业造成了经济损失。近年来,经过大规模的配电网基建改造,高低压配电线路网络结构有了明显的改观。但从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。文章就10kV架空配电线路常见故障及防范措施方面进行以下探讨。本文对10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 关键词:10kV架空配电线路;故障分析;防范措施

目录 摘要 ........................................................... - 1 -引言 (1) 1.城配网常见故障类型 (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (2) 1.3 树木造成的故障 (2) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (3) 1.6 管理方面的因素 (3) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (4) 1.73配电线路故障类别统计 (4) 1.74配电线路故障原因分析 (5) 1.8常见故障及其原因 (7) 1.81季节性故障 (7) 1.82外力破坏 (8) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9) 1.85设备陈旧、使用年限长 (9) 2.10KV配网故障的防范措施 (10) 2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10) 2.2针对外破采取的反事故措施 (10) 2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11) 2.4针对环境采取的措施 (11) 2.5采取的其他措施 (12) 2.51.强化运行管理 (12) 2.52.加强线路防外力破坏工作 (12) 2.53.加强检修力度 (13) 2.54.加强线路改造 (13) 2.6反事故措施 (13) 2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13) 2.62.防外力破坏措施 (13) 2.63.施工及运行维护管理措施 (14) 2.7应用新技术新设备 (14) 结束语 (15) 致谢 ............................................... 错误!未定义书签。参考文献 ........................................... 错误!未定义书签。

配电安规问答题案例分析工作票

四、问答题(三十八题) 1.【问答题】现场勘察的内容包含哪些?配电《安规》3. 2.3 答案:现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 2.【问答题】根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?配电《安规》 3.3.1 答案:在配电线路和设备上工作,应按下列方式进行:1) 填用配电第一种工作票。2) 填用配电第二种工作票。3) 填用配电带电作业工作票。4) 填用低压工作票。5) 填用配电故障紧急抢修单。6) 使用其他书面记录或按口头或电话命令执行。 3.【问答题】可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些?配电《安规》3.3.7答案:(1)测量接地电阻。(2)砍剪树木。(3)杆塔底部和基础等地面检查、消缺。(4)涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作。(5)接户、进户计量装置上的不停电工作。(6)单一电源低压分支线的停电工作。(7)不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作。 4.【问答题】什么情况下可使用一张配电第一种工作票?配电《安规》3.3.9.1 答案:(1)一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且同时停送电的几条配电线路。(2)不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。(3)同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电、工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作。(4)配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作。(5)同一天在几处同类型高压配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器等配电设备上依次进行的同类型停电工作。 5.【问答题】如何办理工作票延期手续?配电《安规》3.3.10.2 答案:办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,

10KV配电线路故障原因分析及防范措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV配电线路故障原因分析及 防范措施(最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

10KV配电线路故障原因分析及防范措施 (最新版) 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的