2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1

工程名称鞍钢未来钢铁研究院一期研发办公楼室内

装修工程

交底日期2013年3月16日

施工单位长沙广大建筑装饰有限公司分项工程名称防水工程

交底提要卫生间JS防水的相关材料\机具准备\质量要求及施工工艺

交底内容:

3、涂膜防水层施工:JS防水材料为甲料,JS乙料,配比为1:1.5:0.2(重量比)。

1)在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。

2)附加层施工:地面的地漏、管根、出水口、卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷防水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。

3)涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的JS涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,可进行第二道涂层。在已固化的涂层上,采用与第一道涂膜相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4~0.5kg/m2为宜。三道涂膜厚度为1.5mm。第三道涂膜未固化时,在其表面撒上干净的φ2~3mm的石碴,以利于保护层的粘结。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。

4)水涂料收头部位采用增加两遍涂刷,并做密封处理。

5)在涂刷防水层施工前,专业工长在现场进行技术交底和使用材料交底。防水层施工完成后,经24h 以上的蓄水试验,未发现渗漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。

6)卫生间防水高度0.5m,淋浴区高度为1.8m要求上口弹线做齐。

5、在施工过程中遇到问题应做如下处理:

1)当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于乙料的10%。

2)现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量不应大于甲料的0.5%。

3)当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,其加入量不应大于甲料的0.3%。

4)膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜量。如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜质量。

审核人交底人接受交底人

1、由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。

1)涂膜防水材料及无纺布技术性能,必须符合屋面技术规程(GB50207-94)要求,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,使用说明书、防伪标志、材料检验报告,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。

2)JS涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤、厚度不均等缺陷。

六.成品保护

1、已涂好的JS涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层之前,不得穿带钉的鞋出入室内,

以免破坏防水层。

2、突出地面的管根、地漏、排水口,卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。

3、地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。

4、JS涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造成渗漏的隐患。

5、JS涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染成品。

七.应注意的质量问题

1.空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,原因是基层含水率过大,使涂膜空

鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。

2.渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地

漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部破坏,部件接槎封口处搭接长度不够造成。在涂刷防水层施工前,应认真检查并加以修补。

3.材料失效:甲组份材料储存在室内通风干燥处,储期不超过6个月;乙组份材料储存在室内,储期不

超过12个月。动用后剩余的材料,应将容器的封盖盖紧,防止材料失效。

八.安全技术交底

1.现场禁止吸烟。

2.现场防水材料,属易燃品,离火源不小于50米,派专人看管。

3.两组材料应分别保管,严禁混存在一室。

4.施工中,不得与电气焊操作交叉作业。

审核人交底人接受交底人