文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 察哈素煤矿主排水管路安装工程监理总结

察哈素煤矿主排水管路安装工程监理总结

察哈素煤矿主排水管路安装工程监理总结
察哈素煤矿主排水管路安装工程监理总结

国电建投内蒙古能源有限公司察哈素矿井察哈素煤矿主排水管路安装工程

监理工作总结

编制:

审核:

批准:

中煤陕西中安项目管理有限责任公司察哈素矿井及选煤厂建设工程项目监理部

二○一三年四月

一、工程概况

单位工程名称:察哈素煤矿主排水管路安装工程安装工程

单位工程概况:

主排水管路安装工程含两个分部工程,分别为主斜井排水管路安装及管子道排水管路安装,具体主要工作量如下:

1、主斜井井筒内的托梁安装,每8m一组,共计安装192组。

2、主斜井井筒内的直管座托梁安装,每80m一组,共计安装19组。

3、安装DN355管路两趟,每趟1550m(主斜井段)

4、安装DN377管路两趟,每趟65m(管子道段)

5、其他管件、固定件安装等

工期:2012年5月21日,竣工日期:2012年9月20日,总工期为:122天。

二、监理组织机构、监理人员及投入的监理设施

本工程由国电建投内蒙古能源有限公司委托,中煤陕西中安项目管理有限责任公司监理,开工之前即组建了项目监理部,结构类型为直线制,项目总监为赵雄,总监代表兼现场代表为赵金贵,参加现场监理工作的监理工程师有张进普、朱延平等。

在施工现场由建设单位提供办公室,桌椅自备,交通及通讯工具自理。在施工监理过程中辅以监理的设备有计算机、经纬仪、水准仪、照相机、组合检测工具、靠尺及小型检测工具等。

三、监理合同履行情况

在履行监理合同期间,监理人员认真勤奋地工作,按有关法律法规、监理规范、监理规划、监理实施细则履行监理义务,严格控制工程质量、进度、投资和施工安全,积极为建设单位提合理化建议,公

正维护各方的合法权益,使该工程较顺利地完成,及时交付使用。

四、监理工作成效

1、在工程开工之前,监理组便主动收集监理工作依据,认真学习有关工程建设法律、法规,诸如:《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《煤矿安全规程》、《安全生产管理条例》以及地方建设行政主管部门的有关规定文件等。收集到的监理依据主要有设计文件、地勘报告、施工合同及招标文件、图纸审查报告:还有与本工程有关的设计、施工及验收规范。

2、按工程建设程序规定,开工前在施工单位会议室举行了该工程的图纸会审及设计技术交底会议,会上由设计单位交代该工程的技术特点及施工中应注意事项,施工单位及时提出图纸中不清楚的问题,设计人员一一解答。并数次在工地现场同时召开了工地会议,明确人员职责,目前急需解决的问题,下步参建各方的工作打算。

3、在施工准备阶段,监理组对施工单位编制的施工组织设计认真审查,提出了审查意见书,要求施工单位结合本工程的技术特点,就质量、安全、进度三方面的控制措施具体化:检查施工单位的复测资料,控制坐标点是否交代清楚,手续是否齐全完善,对施工单位的工程定位放线进行了复核,要求施工单位对轴线定位点和水准点注意保护避免扰动,定期进行复核:审查施工单位目前劳动力材料机械设备到位情况,是否满足施工强度需要提出监理意见:根据施工准备情况,及时审批了工程开工报告,并报质检站备案。

4、施工阶段的监理工作:

1)施工阶段质量控制

(1)及时检查确认承包单位运到施工现场的原材料、构配件外

观质量,同时检查有关试验报告及出厂合格证是否齐全,对重要材料按规范规定见证取样送检,复查合格方可用于工程实体,对不合格材料严禁使用,做好标记,并限期责令清退出场。

(2)对施工定位放线、现场实体放样进行反复检查和复核,发现偏差及时通知施工单位纠正,并做好监理记录。监理人员认真履行职责,进行复测,确保了该工程的轴线、标高符合设计及规范要求。

(3)对所有隐蔽工程在隐蔽前进行认真检查,符合设计和规范要求的及时签证,对重点工程、重点部位、关键环节及技术复杂工程加强检查,按照《旁站监理方案》进行全过程旁站监督。

(4)监督施工单位严格按照设计图纸、施工规范、质量标准进行施工。严格按照施工合同中规定的质量目标执行。

(5)及时检查施工单位的自检资料,数据是否齐全,填写是否正确,并对施工单位质量自检评定做出综合评定,及时签发《报验申请表》,并强调本道工序应注意的质量问题。

(6)对施工单位的检测仪器如全站仪、水准仪等定期检查,不定期抽查,保证了测量数据的准确性。

(7)按监理程序对已完成分部工程及时组织检查验收,其中基础部分工程、主体结构分部工程组织由质检站、地勘单位、设计单位、建设单位等参加的联合验收。认真按规定处理施工中发生的质量问题,做好监理记录,将处理结果向建设单位和上级汇报。

2)施工阶段进度控制

(1)对施工单位提交的该工程施工进度计划认真审核,对于不满足技术要求和合同工期的部分提出修改意见,要求施工单位严格按照合同规定工期组织施工。

(2)对重点分部分项工程,要求施工单位编制保证进度的专项措

施,如发生延误,应及时分析原因,采取相应对策,保证工期目标实现。

(3)随时根据施工进度计划核对实际进度,并定期以监理日报、周报、月报形式向建设单位报告施工进度计划执行情况,影响工程进度的主要因素和相应措施效果。

3)施工阶段投资控制

(1)严格审查施工单位申报的月计量报表,认真核对其工程量,不超算,不漏算,严格按照设计图纸施工合同规定进行计量签证支付。

(2)对施工变更工程在实施中作好原始记录,为以后竣工结算提供依据。

(3)建立支付台帐,定期与施工单位核对工程款支付情况。

(4)按照《监理合同》和《施工合同》的规定审核工程变更设计,尽量避免不必要的工程变更。

(5)要求施工单位按有关规定和程序提交竣工结算书,以便及时审核竣工结算。

4)合同管理情况

(1)认真阅读建设单位提供的合同文件,对其中不清楚条款及时与建设单位沟通,并提出监理建议。

(2)对合同执行情况进行分析和跟踪管理。

(3)协助建设单位处理与工程有关的费用增减及合同争议事宜。

5)工程安全监理工作

(1)施工准备阶段安全监理的主要工作内容

①、根据《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》的规定,按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》(GB50319)和相关规范规定,开展建设工程安全监理工作。

②、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、建全及专职安全生产管理人员配备情况,督促施工单位检查各施工班组的安全生产规章制度建立情况。

③、审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法、有效。

④、审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致。

⑤、审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

⑥、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

(2)施工阶段安全监理的主要工作内容

①、监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业。

②、定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况。

③、检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并检查安全文明生产费用的使用情况。

④、督促施工单位进行安全自检工作,并对施工单位自检情况进行抽查,参加建设单位组织的安全生产专项检查。

⑤、在施工阶段,监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查,对发现的各类安全事故隐患,及时书面通知施工单位,并督促其立即整改;情况严重的,监理单位应及时下达工程暂停令,要求施工单位停工整改,并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后,监理单位应检查整改结果,签署复检或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的,监理单位应及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行政主管部门报告,以电话形式报告的,应的通话记录,并及时补充书面报告。检查、整改、复检、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

⑥、工程竣工后监理单位将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。

(3)落实安全生产监理责任

①、健全监理单位安全监理责任制;

②、完善监理单位安全生产管理制度;

③、建立监理人员安全生产教育培训制度。

6)监理资料管理

在工程实施过程中及时收集整理工程资料,各种函件和指令及时整理建立档案备查,工程竣工验收后向档案管理部门移交监理文件档案资料。

五、工程质量结论

察哈素煤矿抽风机安装工程共有2个分部工程,10个分项工程,合格率100%,评定等级优良。

对该工程质量评价为:符合设计和规范要求,结构安全可靠,满足使用功能要求,同意竣工验收。

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

市政排水管道安装施工监理细则

A.0.4 临江东路延伸道路工程工程 监理实施细则 (路基、排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

排水管道工程监理实施细则 一、监理依据 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 5、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 6、监理规划; 7、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 8、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。 二、专业工程特点 排水管道工程是线形构筑物工程,属于隐蔽工程,相关的图集、规范及管道形式较多,且施工程序繁杂,施工过程中不可预见性较多,发生质量问题,修复困难,同时对具体施工的工人也有较大的责任心要求,因此,必须重视管道工程的质量监理工作。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理控制目标及控制要点 (一)目标控制值和见证试验项目及频率 1、原材料

2、功能试验 3、沟槽开挖允许偏差

4、管道基础允许偏差 5、管道铺设允许误差(mm) 6、检查井允许偏差

7、雨水口、支管的允许偏差 (二)监理控制要点 (1)施工准备阶段 1、检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。 2、复核检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 3、检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位

kV线路工程监理工作总结

XXXX)线路工程监理工作总结XXXXX监理有限公司 2014年11月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 -、工程概况 0 二、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 (3) 2.1监理组织机构 (3) 2.2监理人员和投入的监理设施 (3) 三、监理合同履行情况 (4) 3.1策划阶段监理工作情况 (4) 3.2质量控制情况 (5) 3.3安全文明控制情况 (7) 3.4进度控制情况 (7) 3.5造价控制情况 (8) 3.6合同管理情况 (9) 3.7信息管理与组织协调 (10) 3.8技术管理情况 (10) 四、监理工作成效 (10) 五、监理工作中发现的问题及其处理情况 (11) 六、说明和建议 (11) 一、工程概况 (一)工程简介 工程名称: 工程名称:XXXXX110kV输变电工程110kV配套线路工程

建设规模 XXXX110k\变电站位于XXXX血西环路与钟惺路交汇处石家村, 110kVXXXXX:程配套110kV线路4条如下: ①竟陵-汉北桥110kV双回输电线路 本线路起为竟陵220kV变110kV构架,终点为汉北桥110kV变构架。线路全长3.722km,利用竟天线#1-#4杆1.135km(原导线LGJ-185), 原导线金具不换;新建线路长 2.587km,其中沿西环路采用钢管杆 1.589km,竟陵变出线段铁塔0.998km。导线采用LGJ-300/40型钢芯铝绞线,地线一根采用GJ-80镀锌钢绞线,另采用一根OPGW-24B光缆。同时将竟天线#1-#4段GJ-35地线更换为OPGW fc缆,更换光缆长度为1.135km。 ②汉北桥-天门110kV输电线路 本线路起点为汉北桥110kV变110kV构架,终点为原110kV竟天线#18止。线路从构架至西环路沿线采用双回预留一回通道,新建线路长2.414km,双回设计单边挂线沿西环路采用钢管杆,至原110kV 竟天线#18止。导线采用LGJ-300/40型钢芯铝绞线,地线一根采用GJ-80镀锌钢绞线,另采用一根OPGW-24B光缆。同时将原竟天线 #18-#43段GJ-35地线更换为OPGWfc缆,更换光缆长度为7.665km。 ③110kV竟赵、竟岳线路调整 由于间隔调整,原110kV竟岳线、110kV竟赵线需要新增铁塔2 基满足出线需要。新增架线1.379km,其中原110kV竟岳线新架设导地线1.266km,原110kV竟赵线新架设导地线0.113km,全部为单回。导线选用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线选用GJ-50镀锌钢绞线。

管路安装技术协议

管路安装工程合同 甲方:府谷县中汇富能矿业有限公司 乙方: 甲乙双在平等自愿的前提下达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:井下管路安装工程 2、工程地点:中汇富能矿业有限公司工业广场 3、工程内容及参数:按照甲方要求及双方签订的技术协议。 二、承包范围 乙方承包甲方井下巷道管路安装工程,工程承包范围:包括井下压风自救系统、供水施救系统、消防尘洒水系统、黄泥灌浆系统管路安装及除锈喷漆(主井、副井、回风、斜井、主运大巷、辅运大巷、回风大巷内管路)及施工图纸要求的与管路安装相关的施工组织、人员管理、安全责任等全部工作内容。 三、承包方式 1、工程采用包工、包工期、包安装质量、包安全责任等承包方式。在安装过程中出现的一切安全问题由乙方负责。 2、涉及安装的所有管路等主材(包括钢管、法兰、封水垫片、连接螺栓、阀门、管接头、弯头、三通、油漆、软管、支架锚固的锚件、管路固定的卡件及支架主材(角钢)均由甲方提供;安装过程中电焊、气割、砂轮片、除锈、及安装工程中需要的所有辅材及运输、安装所需工具、机具等均由乙方负责。 3、乙方承包工程后不得转包、分包,有转包或分包行为的,甲方有权终止合同。 四、施工内容 1、制做安装甲方图纸及技术要求的所用管路。 2、从地面向井下安装地点运输管路、辅材等。

3、安装完成后,管路进行供水、排水及压风试验,要求不漏水、不跑风。 4、清理安装现场、搞好管线质量标准化工作。 五、安装质量要求 管线安装根据设计和煤矿质量标准化要求,管线平直成线,不跑风,不漏水,安装质量符合MT5010—95《煤矿机电安装工程质量检验评定标准》中的要求。 六、工程单价与结算 通过双方协商 甲方以20元/m(含税11%)价格委托乙方安装,安装管路总价款以甲方实际验收长度乘以合同单价为准。 七、双方责任 (一)甲方职责 1、为乙方提供安装施工图纸及提出安装要求。 2、对乙方安装进行监理。 3、负责安装过程中的协调工作。但不对安装过程中的安全行为和事故负责。 4、按时购买甲方提供的材料、设备。 (二)乙方职责 1、根据甲方要求和设计进行安装,接受甲方的监督管理。 2、负责安装操作规程及安全措施的编制,组织职工进行学习。 3、负责职工安全教育及安装过程的安全管理。 4、负责做好安装过程中工人的安全防护工作。 5、负责安装质量及标准化工作。 6、妥善保管甲方提供的材料,严禁浪费,丢失赔偿。 八、安全责任 乙方对施工过程中的安全全面负责,是安全责任的主体,承担全部安全责任。乙方要认真落实施工组织设计和作业规程。严格按章作业,杜绝事故发生。一旦发生安全事故,乙方承担全部责任,并赔偿

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

排水管道工程监理

第十章排水管道工程监理 1.专业特点: 雨水工程采用浆砌毛石雨水渠;污水系统采用 D800、D400HDPE双壁波纹管。2.监理工作流程 根据监理实施细则要求,对承包商进行交底 对工程控制点、工程基准点、水准点进行复核 密切关注并掌握地基加固及井点降水的过程和效果 密切关注并掌握环境监测资料,检查保护措施 控制沟槽开挖的槽底标高,严禁超挖;控制沟槽轴线走向;检查堆土及基坑支护情况复测高程样板的标高,复测中心线的位置,检查槽底的处理情况 旁站管道基础施工 复测高程样板架,检查基础表面情况和管道质量,旁站管道铺设及检查井的砌筑 检查管道接口情况,旁站闭水试验 旁站护管施工 回填土土质及密实度的控制 检查承包商竣工资料、测量、成品质保单、材料试验报告、闭水试验资料、回 填土密实度资料、竣工图,写出监理质量评估报告 图 10— 1排水管道工程监理工作流程 3.监理要点

本工程采用双壁波纹管做排水管道,下面重点阐述其施工旁站监理要点。 (1)基础开挖施工监理 1)监理工程师根据承建商申报的排水管渠基础施工组织设计、 施工工艺、操作规程以及配合比、抗压强度等,审查批准开工申请;完工后,经监理工程师复核检查,质量合格后签认交工证书。 2)监理人员在平基、管座浇筑前,复核检查有无超挖或扰动破 坏槽底土壤,如发生超挖,严禁用土回填;监理人员复测地基容许承载力,用环刀法复测地基压实度值不得小于设计规定;复查砼配合比、抗压强度。 3)在施工过程中,监理人员随机复测平基、管座的中心位置、 内底高程、宽度、厚度、蜂窝麻面等偏差是否控制在允许范围之内。 4)检查验收模板工程及混凝土拌和物的配合比和塌落度是否符 合要求,施工过程是否规范。 5)浇筑 12h后要求覆盖和浇水养护;混凝土应密实,不得有蜂窝,表面应平整,棱线直顺;混凝土强度必须达到设计及规范要求。 6)管座混凝土与管道结合紧密,不得有严重漏浆及空洞。 7)注意预防管基不振捣、管基厚度不够、平基强度不够便按管、带泥水浇注混凝土管基、平基不凿毛,管座与平基之间夹土、管座跑模、管基蜂窝孔洞等质量通病。 8)双壁波纹管的基础是垫层基础,宽度与槽底同宽,质量控制 应注意:回填料的颗粒大小及分层回填夯实和回填厚度、平整度、坡

110kV线路工程监理工作总结

XXXXX线路工程监理工作总结 XXXXXX监理有限公司 2014年11月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、工程概况 0 二、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 (2) 2.1监理组织机构 (2) 2.2监理人员和投入的监理设施 (3) 三、监理合同履行情况 (4) 3.1策划阶段监理工作情况 (4) 3.2质量控制情况 (5) 3.3安全文明控制情况 (7) 3.4进度控制情况 (8) 3.5造价控制情况 (9) 3.6合同管理情况 (9) 3.7信息管理与组织协调 (10) 3.8技术管理情况 (10) 四、监理工作成效 (10) 五、监理工作中发现的问题及其处理情况 (11) 六、说明和建议 (12) 一、工程概况 (一)工程简介 工程名称: 工程名称:XXXXX110kV输变电工程110kV配套线路工程 建设规模 XXXX110kV变电站位于XXXXX市西环路与钟惺路交汇处石家村,110kVXXXXX工程配套110kV线路4条如下: ①竟陵-汉北桥110kV双回输电线路 本线路起为竟陵220kV变110kV构架,终点为汉北桥110kV变

构架。线路全长3.722km,利用竟天线#1-#4杆1.135km(原导线LGJ-185),原导线金具不换;新建线路长2.587km,其中沿西环路采用钢管杆 1.589km,竟陵变出线段铁塔0.998km。导线采用LGJ-300/40型钢芯铝绞线,地线一根采用GJ-80镀锌钢绞线,另采用一根OPGW-24B1光缆。同时将竟天线#1-#4段GJ-35地线更换为OPGW光缆,更换光缆长度为1.135km。 ②汉北桥-天门110kV输电线路 本线路起点为汉北桥110kV变110kV构架,终点为原110kV竟天线#18止。线路从构架至西环路沿线采用双回预留一回通道,新建线路长 2.414km,双回设计单边挂线沿西环路采用钢管杆,至原110kV竟天线#18止。导线采用LGJ-300/40型钢芯铝绞线,地线一根采用GJ-80镀锌钢绞线,另采用一根OPGW-24B1光缆。同时将原竟天线#18-#43段GJ-35地线更换为OPGW光缆,更换光缆长度为7.665km。 ③110kV竟赵、竟岳线路调整 由于间隔调整,原110kV竟岳线、110kV竟赵线需要新增铁塔2基满足出线需要。新增架线1.379km,其中原110kV竟岳线新架设导地线1.266km,原110kV竟赵线新架设导地线0.113km,全部为单回。导线选用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线选用GJ-50镀锌钢绞线。拆除110kV旧塔2基。 ④220kV柳竟线升高 由于竟陵-汉北桥110kV线路将2次穿越220kV柳竟线(原

煤矿井工程施工合同模板

编号:GR-WR-41012 煤矿井工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿井工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 甲方:______ 乙方:______ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方东兴煤矿__号井临时桥桥墩及桥墩翼墙工程施工相关事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_________ 工程地点:_________ 资金来源:_________ 工程内容:_________ 二、承包方式:________ 三、协议工期 开工日期:______年______月______日 竣工日期:______年______月______日

四、质量标准:________ 五、协议价款及计价依据 1.协议价款:本工程采取固定单价方式,毛石挡土墙单价为_____元,______元/m3(含税价);压顶用混凝土单价为每立方米人民币______元,¥_____元/m3(含税价)。竣工后按实际完成合格工程量乘以单价结算。 2.计价依据:参照_____年《云南省建筑工程消耗量定额》,甲乙双方共同商定的工程价格。 六、工程价款结算及付款方式 (一)工程价款结算依据 1.施工协议。 2.工程竣工验收报告。 3.竣工验收实际完成合格工程量。 4.工程签证。 (二)付款方式 工程竣工经甲方验收合格后按总结算价款_____%支付给乙方,剩余_____%工程款做为工程质量保修金,保修期一年,保修期满后无质量问题一次付清。

市政道路工程和排水管道监理实施细则四部

市政道路工程和排水管道监理实施细则 一、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量管理体系。 审查内容包括: (1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构; (2)、质量管理、技术管理制度; (3)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 5、审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资格资料。 6、审查承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 内容包括: (1)、检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书; (2)、复核控制桩的校核成果,控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。 7、审查承包单位报送的拟进场材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明材料。 8、审查承包单位报送的工程开工报审表及相应资料。 二、施工阶段的质量控制

(一)、路基工程质量控制 1、预控措施 (1)、检查施工单位的人员组织机构是否落实,督促施工单位按已审批的施工方案进行施工; (2)、探明地下管线设施走向,并加以保护; (3)、对控制桩进行复测和施工放样工作予以抽查; (4)、清除路基范围内的杂物和障碍物; (5)、排引处理影响施工的地面水和地下水; (6)、依据进场压实机具性能进行实地压实试验,确定有效压实厚度和压实遍数等施工参数; (7)、对填方土样作击实试验,以得出最佳含水量和最大密实度的技术数据。 2、施工阶段的质量控制 (1)、路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土和淤泥; (2)、路基填土不得含草、树根等杂物,粒径超过10cm的土应打碎; (3)、新填路基地段,应将原地面翻松整平、压实。若原地面横坡度陡于1:5时,应将原地区挖成台阶形,台阶宽度不小于1m,高度不宜大于30cm.; (4)、填筑路堤必须在整个宽度内分层填筑碾压,逐层检验压实度,最大厚度必须与压实机具的功能相适应,一般不超过20~30cm,具体厚度应由现场试验确定。填筑时应先填路中,逐渐填至路边。原地面不平时,应从低处开始填筑; (5)、路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度,压实宽度不得小于设计宽度,最后削坡;

软件开发项目监理细则

*************************项目 监理实施细则 *******************监理有限公司 年月 目录 第一章前言............................................................................. 错误!未指定书签。第二章项目角色..................................................................... 错误!未指定书签。第三章项目工期要求............................................................. 错误!未指定书签。第四章项目内容..................................................................... 错误!未指定书签。 4.1 系统软件开发及实施...................................................... 错误!未指定书签。 4.2 技术服务.......................................................................... 错误!未指定书签。第五章监理工作流程............................................................. 错误!未指定书签。 5.1 工程启动阶段.................................................................. 错误!未指定书签。 5.2 工程设计阶段.................................................................. 错误!未指定书签。 5.3 工程实施阶段.................................................................. 错误!未指定书签。 5.4 工程验收阶段.................................................................. 错误!未指定书签。第六章各阶段工作明细.. (9) 6.1 启动阶段.......................................................................... 错误!未指定书签。 6.2 工程设计阶段.................................................................. 错误!未指定书签。 6.2.1 需求调研阶段......................................................... 错误!未指定书签。 6.2.2 系统概要设计阶段................................................. 错误!未指定书签。 6.2.3 系统详细设计阶段................................................. 错误!未指定书签。 6.3 工程实施阶段................................................................ 错误!未指定书签。 6.3.1编码阶段.................................................................. 错误!未指定书签。 6.3.2测试阶段.................................................................. 错误!未指定书签。 6.3.3安装调试阶段.......................................................... 错误!未指定书签。 6.3.4系统培训阶段.......................................................... 错误!未指定书签。

风电监理工作总结材料

华能南华瓦窑风电工程监理工作总结报告 内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司华能南华瓦窑风电项目监理处 2016年10月

目录 1.工程概况................................................ .. (1) 1.1工程简介 (1) 1.2参建单位 (1) 1.3建设规模 (1) 2.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 (2) 2.1项目监理组织机构形式 (2) 2.2安全文明与环境管理网络 (3) 2.3质量管理网络 (3) 2.4人员配备 (4) 2.5监理设备配备 (5) 3.监理合同履行情况 (5) 3.1策划阶段监理工作情况: (5) 3.2质量控制情况: (6) 3.3安全文明控制情况: (8) 3.4进度控制情况: (10) 3.5造价控制情况: (11) 3.6合同管理情况: (12) 3.7信息管理与组织协调: (13) 3.8技术管理情况: (14) 4.施工过程中发现问题的处理方式 (14) 5.监理工作成效 (15) 5.1质量控制目标 (15) 5.2安全控制目标 (15) 5.3进度控制目标: (15) 5.4投资控制目标 (15) 5.5环境保护目标: (16) 6.工程大事记 (16) 7.监理工作体会 (16)

监理工作总结报告(王鸿) 1.工程概况 1.1工程简介 本工程华能南华瓦窑风电(49.5MW)场工程是做为云台山风电场工程的二期工程,工程装机容量为49.5MW,拟安装33台1500kW的风力发电机风力发电机。云台山风电场工程与瓦窑风电场工程共用一座110kV升压站。 1.2参建单位 建设法人单位:华能南华风力发电有限公司 监理单位:内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司 设计单位:云南电力设计院 施工单位:中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司、中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程有限公司 运行单位:华能南华风力发电有限公司 1.3建设规模 1.本工程华能南华瓦窑风电(49.5MW)场工程是做为云台山风电场工程的二期工程,工程装机容量为49.5MW,拟安装33台1500kW的风力发电机风力发电机。云台山风电场工程与瓦窑风电场工程共用一座110kV升压站。 2.风机基础本期工程将安装33台风力发电机组。风机型号为UP1500-85、UP1500-97基础钢筋混凝土圆锥型,基础垫层100mm,C15混凝土,埋深 3.6m,基础C35混凝土,风机UP1500-85砼量436m3,钢筋量45T,风机UP1500-97砼量480m3,钢筋量45T。基础要求坐落在地基承载力大于250 kPa的持力层上。 3.本工程分为2回路送至110kv升压站。一回线路起于瓦窑12号风机出线终端塔(Ⅰ-N1电缆上塔),讫与110kv升压站,路劲长度5.805km,其中Ⅰ回主干

水沟工程施工合同

水沟工程施工合同 水沟工程施工合同3篇 水沟工程施工合同篇1 发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工,按期完成围墙外侧排水沟施工任务,本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。 一、工程名称: 綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。 二、工程地点: 文龙街道新街子社区马桑岩。 三、工程承包范围: 围墙外侧排水沟 四、承包工作内容: 1、水沟底板混凝土浇筑。 2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。 3、模板拆除转运。 五、承包方式及计算原则: 本工程所有工序按现场实收混凝土方量(底板厚度不小于100,因基底不平整,按平均厚度200mm进行计算,及400mm800mm、沟壁

200mm600mm),以每个立方385元包干计价。 六、甲方权利与义务: 1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。 2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。 3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。 4、混凝土原材料转运到现有料场。 5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利。 七、乙方权利与义务: 1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。 2、进入施工区必须戴安全帽,严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场,严禁在高空向下抛投任何物品。 3、乙方施工质量必须达到合格要求;如不合格,返工或修补,返工或修补费用全部由乙方负责。 八、工程质量: 本工程质量为合格。 九、工期要求: 乙方必须满足甲方工期进度要求,不得中途无故停工。 十、工程款结算与支付: 1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准,按实计算。 2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

某变送电线路工程监理工作总结(doc 7页)

某变送电线路工程监理工作总结(doc 7页)

表号:DJS-B21 编号:JL-01 110kV庆太线改接至220kV新湖变送电线路工程监理工作总结 建设管理单位:太仓供电公司 设计单位:苏州苏信电力设计咨询有限公司 承包单位:苏州电建公司 监理单位:江苏兴源电力建设监理有限公司 总监理工程师: 日期:二零一零年四月二十八日

建设管理单位:太仓市供电公司 设计单位:苏州苏信电力设计咨询有限公司 工程监理单位:江苏兴源电力建设监理有限公司 施工单位:苏州电建公司 工程工期目标:计划开工时间为2009年8月28日,竣工时间为2009年12月底,计划工期约4个月。 工程质量目标:竣工合格率达100%,达标投产。 1.监理组织机构 本公司受太仓供电公司委托,负责施工阶段的监理,监理部实行总监理工程师负责制,任赵建民为本工程总监理工程师,有现场监理人员2名。 3.监理合同履行情况 3.1 工程质量控制 基础与接地分部:本工程于2009年8月20日召开施工图图纸会审及设计交底会议,2009年8月22召开第一次工地例会,2009年9月1日正式批准基础开工。一方面监理工程师立即投入现场对施工工序进行监督、检查;另一方面按照监理程序的要求,对施工单位递交的施工组织设计、特殊作业人员的上岗证、施工用仪表仪器的检定证书、分包商资质等级进行审查。2009年8月10日监理现场取送样(钢筋、砂、石、水泥、水)至苏州建设工程质量检测中心,2009年8月18日审查原材料复检报告全部检测合格。2009年9月7日首基(B40钢管杆基础)浇筑,在施工过程中监理工程师严格按照验收规范和设计图纸对桩基孔深、直径、钢筋笼规格数量和焊接工艺、砼配比、大

排水管道安装工程劳务分包合同(----)

合同编号 疏港大道东延线污水管道及钢富路雨(污)水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位:钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部 施工单位:班组负责人() 二零一六年月

疏港大道东延线污水管道及钢富路 雨(污)水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位(以下称甲方):广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程目部 施工单位(以下称乙方):班组负责人(,身份证号码:) 根据生产需要,甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系,现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定,本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同,供双方共同遵守。 第一条:工程概况 1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨(污)水管道安装及雨(污)水检查井工程 2. 工程地点: 东海岛 第二条: 承包范围及工作内容 1. 承包范围:疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨(污)水管道安装及雨(污)水检查井工程等(管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层,预制安装检查井中部混凝土井盖,安装雨水污水管道,安装上部井盖,包括全部设计变更部分)。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑,采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求,数量按实结算,计算规则按(GB50500-2003)《建设工程工程量清单计价规范》执行。 2、工作内容:包括但不限于:(1)平整开挖沟底;(2)工作面内排水抽水;(3)混凝土基础施工;(4)检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖;(5)混凝土井盖预制吊装;(6)PE管热熔连接;(7)管道基础碎石砂平整;(8)管道安装吊装、。 第三条: 承包方式及承包单价 采用甲方负责提供管材至现场,修整进管道路至管沟边,乙方负责在运输车上卸货并直接安装;甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场,乙方包人工费(含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等)、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线(含照明、地拖线等,须按项目部指定的电箱进行连接)等,包劳保用品(强制性采购)、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。 1、各分项工程承包单价: (1)砖砌雨水检查井:φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价¥750元/座,φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价¥850元/座,φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

相关文档