文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10吨锅炉拆除施工方案

10吨锅炉拆除施工方案

10吨锅炉拆除施工方案
10吨锅炉拆除施工方案

10吨锅炉拆除施工方案

1.工程概况及主要工程量

1.1工程概况

本工程位于******厂生产区内,安全、快速、高效为本次施工的中心。

1.2主要工程量

一台10吨锅炉及附属设备

2.1施工前准备及主要施工设备

2.1技术准备工作

2.1.1首先熟悉被拆除设备的图纸,弄清设备的结构情况、与设备相关联的建筑物情况、水电及设备管道情况。2.1.2对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。2.1.3踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。

2.2现场准备

2.2.1清理施工场地,保证运输道路畅通。

2.2.2搭设临时防护设施,避免拆除时的砼、石、、设备残渣、灰尘飞扬影响生产的正常进行。

2.2.3在拆除危险区设置警戒区标志。

2.2.4接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆除建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

项目序号设备名称数量(台)备注(型号)

1 氧气割具8套

2 叉车1部

3 氧气、乙炔气若干

4 8吨吊车1部

2.5组织和劳动力准备

项目序号岗位数量备注

1 工程师 1

2 工程技术人员1

3 管理人员 2

4 项目负责人 1

5 安全员 6

6 拆除施工操作员10

3施工要求和施工方法

3.1进入施工现场首先拆除与拆除物相连的管道、设备、电气、照明设施。

3.2拆除建筑物内所有的门窗及其它附属结构,以防此类附属设施无意伤及工作人员,拆除物及时外运,堆放在警戒线以外的安全区域。

3.3在施工区域设置施工隔离带并留设好交通出入口。

3.4拆除时采用先下后上、先附属设施后锅炉主体的原则,本次拆除采用破坏法施工。

具体措施如下:

本次拆除首先自底层出渣系统开始拆除,全部清理完毕后,进行二层锅炉主体的拆除工作,主体彻底清理结束,最

后拆除进煤料斗。预计3月31日完成拆除工作。

4安全保证措施

4.1采用明确分工,逐层拆除地方法,禁止交叉施工,警戒范围20m,警戒人员6名。

4.2施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。

4.3施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,扣紧安全带;高空作业必须系安全带、安全带应高挂低用,挂点牢靠。

4.4施工现场必须设置醒目的警示标志,采取警戒措施,派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。

4.5设备拆除时,应顺序进行,禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分损坏导致伤及人员。

4.6拆除项目竣工后,必须有验收手续,达到工完、料清、场地净,并确保周围环境整洁和相邻建筑、管线的安全。

4.7拆除物受自然气候、环境影响较大,密切注意,防患于未燃。每个工作日结束后,工程技术人员必须去现场检查,确认拆除物是否用加固,做到安全隐患。

5施工进度计划及施工工期

总工期为十五天

二〇〇九年三月十六日

启动锅炉房施工方案

启动锅炉房顶板混凝土浇筑措施 一、工程概况: 吉林鲁能生物发电有限公司农安1×25MW一期建设项目启动锅炉房土建工程,现已施工完成了主体砌筑工程,但随着气温的降低,现以进入冬季施工,其具体措施如下:为了保证施工质量,及时、有效、安全的组织施工,故编制此措施。 二、编制依据: 三、冬期施工准备: 1、冬季时间: 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定: 当地气温,如连续5天的日平均温度稳定低于5℃,或日最低气温低于0℃时,则此5日后的第一日为进入冬施,即进入冬季施工。 2、组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬季施工中各项工作及时、有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。冬季施工领导机构具体分工如下: 组长:曹中国 副组长:夏生普、唐文国、技术审核、组织方案讨论。 王斌:现场指挥 现场及施工协调。 组员:马强:冬施安全总负责。 唐文国、王春磊、谢新正、王斌:混凝土冬施交底及现场技术指导、测温

陶振民、杜长林:电气技术、临电负责,维护施工机械。 刘刚:水暖技术、临时用水负责,质量检查。 进入冬季施工项目部设试验员专职测量温度,做好温度测量工作并留有记录。 3、生产准备: (1)、项目部召开全体人员冬施动员大会,进行冬施生产任务安排,施工内容明确,安排冬施项目。 (2)、进入冬季施工,首先应满足人员居住、办公室的保暖的需求。 (3)、机械应提前进行全面检修保养,确保能满足生产需求。 (4)、材料供应提前落实,确保供应及时到位 冬期施工前5天内,将下列保温材料进场。 (5)、资源投入应满足要求,确定各项工作正常顺利进行。 四、冬期施工方案的确定 根据本工程特点,进入冬季施工,为了能够在冬季保证质量,达到标准,针对地上施工,确定方案如下: 1、对水、砂、碎石进行加温,设一台卧式水箱、水箱下用红砖砌筑500㎜高围挡、然后用煤对水箱加热、使水箱内的水温达到80-90度。水箱设置在房内,房面积为15平方米,墙体厚490mm,高3.5m,屋面采用水泥瓦。通过排管对水、砂、碎石进行加热,砂、碎石堆上需用苫布覆盖,确保砂、碎石达到一定的温度。 2、施工部位保温 当砼浇筑完需及时进行保温覆盖,保温覆盖所用材料,塑料布上盖草帘被。

锅炉施工方案

SHS2-0.7-AⅡ型锅炉SHS1-0.7-AⅡ型锅炉 安装施工方案 目录 一、工程概况

二、施工技术措施 1.锅炉安装 2.设备安装 3.工艺管道安装 4.试压、煮炉、试运行 三、工程质量保证措施 四、施工安全措施 五、安全施工文明措施 六、主要人力资源计划 七、主要机具计划 八、施工进度计划 一、工程概况 1、该工程为济南铁路局青岛生活管理段黄岛行车公寓锅炉房改造工

程,分批拆除原有2台燃煤锅炉,依次安装2台西华隆达锅炉有限公司生产的SHS2-0.7-AⅡ型锅炉2台。 2、该工程施工地点原锅炉房内。 3、该工程的工作内容为:拆除原有燃煤锅炉2台,新安装SHS2-0.7-A Ⅱ型锅炉2台及锅炉辅助设备。 二、施工技术措施: 施工中采用的规范、标准及其它技术文件 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98 设备安装工程主要内容:锅炉鼓、引机、水泵、除尘器等。 1、锅炉安装: 1、锅炉安装的坐标、标高、中心线和垂直度的偏差,不得超过下表: 项次项目允许偏差(厘米) 1 坐标10 2 标高±5 3 中心垂直度(卧式锅炉炉体) 3 2、设备安装工程 施工准备 1、施工前应根据设计图纸、随机技术文件及相关的规范、规程、标 准要求,结合施工现场的具体条件编制专业施工技术方案,对特殊设备 安装应反复计算并拟定施工方法,进行必要的技术培训和详尽的技术交 底。

2、对设备基础进行复验及测量,校核安装尺寸。 3、对施工中所必须的施工机具、设备应保证连续施工。施工所必须 的水、电、气等应满足连续施工的要求。 主要施工方法 开箱检查与保管: 1、设备开箱应由业主.及施工方共同参加。 2、开箱前核实箱号、箱数及检查包装情况。 3、核实设备的名称、型号及规格,应符合设计要求。 4、检查清点装箱清单、设备技术文件、随机资料及专用工具,其资 料应齐全,满足施工要求。 5、设备表面不应有损坏和锈蚀等缺陷,部件不得缺损。 6、对以上检查情况填写开箱记录。 7、开箱后的设备及零、部件和专用工具应妥善保管,不应使其变形、损坏、锈蚀、丢失。 基础验收 1、设备基础的位置,几何尺寸及质量要求应符合设计及现行国家标 准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》,并满足待安装设备的要求,复测结果应符合表5-2-1要求。 设备基础尺寸和位置的允许偏差表5-2-1 项目允许偏差(mm) 坐标位置(纵、横轴线)±20 不同平面的标高-20 平面外形尺寸±20

锅炉房基础施工方案

锅炉房基础施工方案 编制: 审核: 批准: 目录 第一章工程概况及编制依据3第二章施工部署4 一、施工准备4 二、钢筋及混凝土供应4 三、施工进度安排5第三章主要施工方法5 一、施工流程5 二、主要施工方法5 四、架体搭设16第四章质量保证措施16第五章安全文明生产与环保施工措施17 一、安全生产措施17 二、现场文明施工措施18 三、环保施工措施20

第六章工期保证措施21第七章基坑降水方案22 一、降水施工技术措施22 二、明沟集水井排水施工方案22

第一章工程概况及编制依据 一、编制依据: 同类工程施工经验。 国家和地方有关的行政法律法规。 国家现行有关检验评定标准及施工规范。 各级建筑工法、工艺标准。 2本工程采用的规范标准 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《砼质量控制标准》GB50164-92 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《混凝土拌合用水》JGJ63-2006 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《工程建设施工现场焊接目视检验规范》CECS71-94 《建设工程施工现场供用电安装规范》GB50194-93 《工程建设标准强制性条文》

第二章施工部署 一、施工准备 1、组织施工人员学习施工图纸和自审,进行各专业图纸会审、设计交底和施工技术交底。 2、编制施工预算,准备工程和施工用料,包括钢材(钢筋为甲供材)、模板、钢管、扣件及养护用材料等购置并运进现场;现场加工模板。 3、在施工现场做好定位控制桩及标高控制点。 4、土方开挖前,提前撒上开挖外边线(包括放坡后及开挖坡角线),并准备好排水用的抽水泵等。 5、提前与商品混凝土站联系,并与合格的商砼供应商订立一搅子采购合同。 6、机具配备:混凝土汽车泵三台(由商砼站提供),振捣棒φ50的20条,φ35的8条,水泵20台。 7、准备好防雨物资,以保证混凝土施工的连续正常进行。 二、钢筋及混凝土供应 本工程所需钢筋、商品混凝土均为甲方供材。项目部由工程组协同物资采购部门提出钢筋及商砼供应所需的技术参数、数量、质量标准及进场日期等,钢材应至少提前一周,混凝土应提前24小时,以供甲方做好备料准备。 对进场的钢筋及商品混凝土应由供应组组织质量组和工程组进

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

市大五礼乡王家湾子村 新民居锅炉房工程施工方案 目录

第一章工程概况 本工程为迁安市大五礼乡王家湾子村委开发建设的新民居二期工程,工程名称为:王家湾子锅炉房工程。该工程由唐山市昊宇建筑设计有限公司设计。锅炉房工程建筑总面积约220m2,长,宽,层高6m,层数为一层。主体为砖混结构,基础为带型砼基础。 该楼为砖混结构,屋面板为现浇钢筋砼板,主体墙多孔砖砌筑,有梁式带形基础,该楼内墙装饰大部分为乳白色乳胶漆涂料,外墙装饰为面砖,地面为砼地面,屋面彩钢瓦屋面,窗采用U-PVC塑料门窗,门采用钢门。

第二章工程总体部属 第一节组织系统建立 1、建立精干高效的项目经理班子,选择施工经验丰富,组织能力强,业务水平高,身体素质好的项目经理。工程质量的优劣、施工进度的快慢、经济效益的好坏,关键取决于项目经理部的整体协作性、组织能动性、相互配合性及现场指挥人员的能力经验和业务水平。 2、建立从班组到工长及职能人员等全员,完善的生产、经营、质量、安全、文明施工承包责任制。充分发挥全体人员的积极性、创造性和相互配合性。 第二节构配件供应商的选择及定货 根据施工图预算确定的构配件数量、规格、品种等,选择多家供应商,对其产品质量、企业信誉、生产能力、价格等进行比较,并确定最优厂商供货及构配件的进厂时间。材料的定货应事先征得甲方的认可。 合理安排工序,科学组织施工,整个工程以办公楼为主,另外还有围墙、雨排水管道及硬地广场,办公楼是整个工程的关键,以基础施工为先导,抓紧回填,为主体工程施工创造条件,充分利用平面、空间和时间,预制空心板的安装,内外墙的装饰、楼地面的施工及水、电管线的安装等,组织流水交叉作业,保证工程按期完成。 为了便于现场的管理,围墙、南侧雨排水可以与基础同时施工,迅

锅炉房安全施工方案

第一章编制说明 1.1 编制原则 第二章工程概况 第三章安全施工管理 3.1 安全组织管理... 3.1.1 安全管理目标 3.1.2 组织机构.... 3.1.3 安全保证体系 3.2 安全生产基本要求 第四章安全施工技术措施目录 .2. .. 3 . . 3 . . . 3 . 3 . . 4.1 主要岗位安全职责................. 4.1.1 项目经理岗位安全职责......... 4.1.2 项目安全副经理岗位责任....... 4.1.3 安全监督检查员岗位职责....... 4.1.4 班组长岗位职责............... 4.2 安全施工技术措施................. 4.2.1 个人防护用品的正确使用....... 4.2.2 临边安全防护技术措施......... 4.2.3 预留洞口安全防护技术措施..... 4.2.4 安全通道安全防护技术措施..... 4.2.5 交叉作业区段安全防护技术措施 4.2.6 高处作业安全防护技术措施..... 4.2.7 临时用电安全防护技术措施..... 4.2.8 脚手架安全防护技术措施....... 4.2.9模板工程作业安全防护技术措施 4.2.10季节性施工安全防护技术措施 5 . . 5 . . 6 . . . 7 8 8 8 . 8 . . . . 3 6 . 6 . 7 . 8 0 ...... .... . . 1 1 . . 1 1 1 . . . 1 2 第五章应急预案

第一章编制说明 1.1 编制原则 本方案编制遵循以下原则: 1)安全管理目标。 2)依据工程项目的内容,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各 项施工活动安全可靠的运行。 3)合理选择施工方案,保持安全管理体系有效运行,确保安全生产。 1.2 编制依据 1)** 煤矿选煤厂提供的工程施工图纸, 图纸会审记录。 2)** 公司有关文件。 3)现行有效工程建设规范、规程等标准,国家现行法律法规:建筑施工高处作业安 全规范》JGJ80—91 安全帽》GB2811—89 安全带》GB6095—85 密目式安全网》GB16909—97 建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 建筑施工模板安全技术规范》JGJ162—2008 第二章工程概况 **煤矿选煤厂锅炉房工程距鲁平区约27km处,距朔州市约40km位于下面高乡红崖村东南方向约800 米。 本工程无施工图纸。 第三章安全施工管理 3.1 安全组织管理 3.1.1 安全管理目标

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 1编制说明和依据 1.1编制说明 本方案是针对本工程招投标而编制的,适用于本装置中框架结构工业厂房建筑施工。如我公司中标,尚要根据工程具体情况,编制详细的单位工程施工方案。 1.2编制依据 1)施工招标文件 2)国家现行施工验收规范、规程和标准及安全生产操作规程、质量检验评定标准。 3)十一化建QG/HJ09.01-98施工技术管理方法。 2施工工序 根据本装置的各单位工程特点,工期要求、工艺要求,遵循先地下,后地上;先主体,后装修;先土建,后安装的原则,本装置各框架结构工程主要分部施工工序安排如下。 2.1地基与地基工程 技术交底→定位放线→土方开挖→破桩头→验槽→沥青石子垫层→模板支设→钢筋绑扎(预埋螺栓定位加固)→砼浇注→拆模→检查验收→土方回填 2.2主体工程 测量放线→搭设脚手架→首层框架柱钢筋焊接、绑扎→首层柱模板支设、加固→钢筋隐藏→首层柱砼浇注→首层梁板支设、加固→首层梁板钢筋绑扎→钢筋隐藏→首层梁板砼浇注→二层脚手架搭设→·······→末层梁板砼浇注 对于有特殊要求的框架结构或施工现场情况变化,框架柱、梁、板、模板一次支设,钢筋一次绑扎,一层砼一次浇注完毕,不留施工缝,这样施工同样可满足各方面要求。 3主要施工方法和技术措施 3.1土方工程 3.1.1土方开挖 首先采用型号为WY100型履带式反铲挖掘机挖至设计基底标高上方+200mm处,然后用人工清理至设计标高,以免基底土层挠动。为方便施工,现场不堆土方,所挖土方用8t自卸汽车运至甲方指定地点,基槽基本清好时,打好控制桩,对基底进行抄平再修整,达到要求后验槽。 挖土前放线以测量组测设的控制桩为基础进行放线。挖土方放坡系数为1:1,工作面为每侧50cm。3.1.2土方回填 回填土料应满足设计和施工要求,夯实机械采用平板振动夯。回填时分层浇水夯实,每层夯3~5遍,每层厚度不超过30cm,压实系数按各工号设计要求执行。上层土夯填后,经取样试验达到要求,方可进行下层回填。

锅炉改造施工方案(1)

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日

一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:1.0Mpa;试验压力:1.5Mpa; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h; 额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长

度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为1106.6mm,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。 3、施工现场用房(场地) 锅炉房。另外,在运输材料,设备,以及施工过程中,尚需在工期进度时间内占用一部分公共施工作业场地。 4、施工人员配置 人员配置:乙方将根据工期及工程强度等各方面的原因调配工地人员。 第四章锅炉安装施工方案 1、施工组织 工程由我公司工程部负责组织改造安装。与甲方人员密切配合。凡施工过程中需贵方配合和支持的,将提前通知甲方,以取得理解和支持。工程部有足够的技术力量和施工经验完成锅炉改造安装工程,当工程进入工期紧张后,公司可随时增派人员。我方应按甲方要求完善一切质量,美观,清洁等工作。 2、质量与安全保证措施 为确保工程验收合格率100%,达到优良标准。采取下列措施: 1)关键过程控制:

锅炉房建设安全施工专项方案(优秀工程范文)

太原动物园改造工程锅炉房建设安全施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 太原市第一建筑工程集团有限公司 二0一六年八月

安全施工专项方案 第一章编制依据 一、本工程招标文件、施工图纸及图纸会审纪要; 二、地质勘查报告、水文、气象资料、交通资料; 三、国家颁布的现行有关验收规范和标准; (1)《建筑机械安全使用技术规程》(JGJ33-2012) (2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 第二章工程概述 本项目为太原动物园改造工程锅炉房建设,由太原动物园建设,建设地点位于山西省太原市动物园.太原动物园改造工程锅炉房建设,总建筑面积共891平方米,.该项目地上一层,建筑高度 5.4米.建筑物长36米,东西宽24米,室内外高差为0.3米. 第三章环境、职业健康安全管理目标 一、安全目标 1、安全目标:伤亡指标:全年(工程全过程)无死亡事故,杜绝特种机电伤害事故,一般伤率不超过1‰. 2、安全达标:根据工程进度及工艺变化情况制定月达标计划,目标分解到人,责任落实到人,并每月进行考核. 二、场容目标:安全文明工地 三、消防目标:杜绝火灾发生,预防为主,防消结合. 四、环保目标:防大气污染、水污染和噪声污染均达标.最大限度减

少对周边居民正常工作和生活的影响,最大限度减少对环境的污染. 第四章安全生产管理机构、制度及安全生产责任制 安全为了生产,生产必须安全;在施工过程中严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针.严格履行岗位安全责任,正确处理安全与生产、安全与效益的关系,积极改善职工劳动卫生条件;坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作;依靠科学管理和技术进步,推动安全生产工作的开展,杜绝人身伤亡事故的发生. 一、建立安全责任制度 项目经理为安全生产第一责任人,对本工程施工安全负全面责任;分管生产的项目副经理负直接领导责任,具体组织实施各项目安全措施和安全制度 ,分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育,工地设专职安全管理人员一名,负责日常安全管理和安全监督,施工员对施工范围内的安全生产负责,贯彻落实各项目安全技术措施.做到各专业人员有岗位职责,操作班组长、安全组以至每个工人都有安全职责. 1、建立安全生产责任制,明确职责.公司与项目部、项目部与班组、班组与个人签定职责明确的安全生产协议书,责任到人. 2、建立和完善班组安全活动制度 ,并有书面记录.坚持班组“三上岗”制度 ,每日进行安全检查.班组在使用工具时进行安全检查,发现隐患及时消除. 3、制定施工现场安全管理制度、施工现场安全奖罚制度 ,遵守安全

锅炉房方案

二零零八年十一月一、黑龙江农垦建筑设计院简介

黑龙江省农垦建筑设计院创建于1982年,是国家甲级建筑工程设计咨询机构,可提供大型公共建筑设计,民用建筑设计、城市规划设计、室内外装饰设计与施工、园林景观设计、建筑智能化系统工程设计、工程概预算编制、公路设计、工程项目管理等领域服务。 黑龙江省农垦建筑设计院具有建筑工程、工程咨询和装饰设计甲级资质;城市规划编制乙级资质;公路设计丙级资质;装饰工程施工二级资质;工程项目管理甲级资质。现有职工80人,其中高级工程师39人,各类注册人员18人。各类专业人员配备齐全,技术力量雄厚,工程设计手段先进,管理工作规范。院下设第一、第二、第三设计所,天津分院,装饰公司,工程咨询公司。具有健全的组织机构和先进的技术装备,完善的质量保证体系和以技术质量为中心的各级人员岗位责任制等规章制度,确保工程设计的进度和质量。 在经营活动中,以“严谨求实的工作作风,灵活经营的市场竞争意识,精心设计,力求精品的设计理念和对工程设计质量负责到底的承诺”,竭诚为用户服务,以求取得最佳的社会效益和经济效益。设计作品遍及省内外。主要作品有:黑龙江省农垦总局办公综合楼、天津中国轻工大厦、秦皇岛佳伦大厦、省人大高层住宅、佳木斯同源大厦、南通电子科技大厦、哈西国贸服装城、农垦干部管理学院综合楼、哈高科标准化厂房、桦川电业局综合楼、哈师大阿城学院图书馆、哈

师大阿城学院体育馆、农垦总局新农村规划、方虎公路至牡丹江分局新局直道路工程设计等。其中“黑龙江省农垦总局综合办公楼”工程荣获二00五年度国家优质工程银质奖,中国轻工大厦、秦皇岛佳伦大厦、哈西国贸服装城、农垦干部管理学院等20余项工程被评为省优秀设计奖。 “守信重誉、勇于开拓、力求精品、竭诚服务”是我们企业宗旨,我院决心以这一宗旨,与建筑业同仁交流合作,共同为建筑业的发展做出应有贡献。 二、设计说明 1、设计依据: 1)《锅炉房设计规范》GB50041-92 2)《锅炉房设计手册》 3)《锅炉房大气污染排放标准》GB13217-91 4)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005 5)建设单位提出300万平方米供热热源 2、设计概况及设计范围: 1)设计概况 营口经济技术开发区及熊岳镇各有300万左右平方米的建筑小区需要供热。按《城市热力网设计规范》CJJ34-2002中推荐的热指标并考虑运行经验和节能要求,集中供热指标为45W/㎡左右。需热量为300×45=135MW。经济算选用四台42MW的热水锅炉进行集中供热,

锅炉房技改设备安装施工方案模板

湖南汉森制药股份有限公司 口服液及胶囊生产线技改工程 水电及消防安装工程 锅炉房技改设备安装作业方案 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司汉森制药项目部 6月9日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概述 (4) 3.主要工程量 (4) 4.作业条件 (4) 5.作业方案 (7) 6.质量技术要求 (12) 7.安全施工作业及环境保护 (16)

1.编制依据 1.1《湖南汉森制药股份有限公司胶囊及生产线技改工程水电安装合同》 1.2施工图纸、设计交底记录及相关工程文件 1.4设备厂家提供的安装图及技术资料 1.5湖南安装工业设备安装有限公司《项目管理方案》( XA汉森- ) 1.6《安全管理制度》( XA汉森- ) 1.7《湖南汉森制药厂口服液及胶囊生产线技改工程施工组织设计》( XA汉森- ) 1.8《工业金属管道施工及验收规范》( GB50235-97) 1.9《锅炉安装工程施工及验收规范》( GB50273- )

2.工程概述 本锅炉房系统为全厂生产线重要组成部分, 锅炉房设计根据全厂工艺、空调和给排水等专业热负荷需求, 为综合制剂车间及前处理车间热力站提供持续热负荷。锅炉房原设有两台卧式内燃油气两用锅炉, 现二期改造拆除一台卧式锅炉( WNS4-1.25-Y型) , 并根据锅炉房现有场地再另设了3台立式锅炉( CZ1-4000WS型) 。3.主要工程量 3.1设备主要材料表( 表1) 3.2管道主要材料 主要包括热水给水管( 热PP-R) 、污水排水管( PVC-U) 、聚丙烯静音排水管( PP) 、蒸汽输送管( 无缝钢管20#) 、冷凝水管( 不锈钢无缝钢管304) 等。 4.施工作业条件

锅炉房修缮改造工程施工方案

锅炉房修缮改造工程施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为中铁电建保定分公司锅炉房修缮及室外暖气管道改造工程。 1.2、锅炉房修缮项目主要包括内部地面,墙面、原有木门窗、原有给水管道拆除、原有灯具插座及穿线拆除;地面新做混凝土并铺设800*800地板砖、新做踢脚线;内墙面采用1:2水泥砂浆打底,防水腻子两遍、乳胶漆两遍;门窗改为塑钢门及带隐形纱扇塑钢窗;控制室内新做卫生间一间;顶棚新做铝合金龙骨、钙塑板面层吊顶。屋面现有防水层拆除,新做SBS(3+3)防水层;新做给排水管道;重新安装灯具、插座及布线穿管。 1.3、室外工程包括现有室外暖气沟上混凝土地面拆除、沟盖板拆除、地沟内清淤;采暖管道更换;路面新铺及预制板预制并安装;首层户内管道拆除新做,以及相应地面墙面拆除恢复。 1.4、工期安排:45天。 二、施工准备 2.1 施工技术组织准备 1、组织工作人员实地考察,研究方案,进行讨论,彻底把问题解决在施工之前。

2、编制施工方案、做好预算、进度计划、资金使用计划 统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件,同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先进技术文件之一,更是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤。做好施工前的预算、加工、进度计划、步骤安排方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。2.2 材料准备 在工程施工前,材料由预算人员提出材料采购计划,由材料员按时采购进场。对于主材,如砂,水泥应提前进场,确保不影响施工进度。 2.3 施工机械准备 根据本工程的实施主要要配备以下机械:

2.4 劳动力准备 根据工程及施工进度,劳动力需用计划,随各阶段施工的用工情况,随时调整配备满足工程需要的施工人员,形成严密的动态管理。 劳动力计划如下: 三、施工程序 总体程序:拆除工程---测量放线--- 卫生间砌筑--- 水电工程--- 室内装饰工程--- 清洁收尾---竣工验收。 施工程序要在保证工期的前提下,在总体上实现施工的连续性和均衡性,讲究施工流程和工艺流程,确保施工质量,降低工程成本。

锅炉安装施工组织设计方案1

锅炉安装施工组织设计方案 XXXX有限公司 编制说明 本施工方案适用于XXX有限公司XXXX锅炉安装施工的指导性文件。在具体施工过程中如有其它变化,公司主管技术经理在操作前进行现场讲解,以保证安装质量。 一、安装施工前 1 、填写工程概况表,包括:建设单位、施工单位、锅炉型号、制造厂家、产品

编号、安装地点、主要工程量、合同签定情况、工程造价等。 2、施工人员组织情况包括:经理、现场技术负责人、安全员、作业班长、起重工、铆工、钳工、管工、电工、电焊工(含操作证号)等。 3、施工设备情况包括:起重设备、千斤顶、电焊机、弯管机、试压泵、氧气瓶、乙炔瓶、枕木、滚杠、量具、水准仪、焊条保温筒。 4、技术交底 4.1 工程技术人员负责向施工班长及施工现场全体管理人员和工人,进行技术交底,同时也可请甲方代表参加。 4.2 讲解工程概况 4.3 讲解工程施工图纸 4.4 交待施工方法及人员组织、设备配备情况。 4.5 交待技术要求、质量标准及所执行的规程、规范标准及主要允许偏差。 4.6 交待保证质量和安装措施的办法。 4.7 下达施工技术措施及自检记录。 4.8 办理技术交底记录书面手续。 4.9 贯彻安全措施及预防为主安全教育,对起重、用电、承压等操作要点提出注意事项 4.10 必要时提出相应的奖罚制度和条例。 5、资料的检查 5.1 审查锅炉总图是否有技术监督部门和机械厅批准的字样印章,锅炉质量证明书填写情况及查看是否有当地技术监督部门的检查证书,如有不全或有误可拒绝安装。

5.2 如发现图纸与实物不符,质量有问题,立即与生产厂家联系解决。 5.3 建设单位提供的图纸应满足锅炉安装时应用。 6、报装 6.1 建设单位提供的技术审检完毕,填写锅炉安装申请书送达市技术监督局锅炉科。 6.2 经锅炉科审阅完毕,签署后方可进行安装。 7、分段验收与总体验收的主要依据 7.1 《锅炉压力容器安全监察暂行条列》 7.2 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 7.3 《热水锅炉安全技术监察规程》 7.4 《工业锅炉房设计规范》 7.5 《工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》 7.6 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 7.7TJ231 (六)机械设备安装工程施工及验收规范 8、施工安装程序 基础制作-锅炉就位、校正-本体、管道、附件、安装-辅机安装-管道安装T仪表、电器安装T水压试验T油漆T试运行T验收T技术资料存档。 二、基础制作、本位就位、校正 1、按厂家提供的地基图纸要求施工 1.1其表面不得有蜂窝、麻面、裂纹等缺陷。 1.2确定划出锅炉纵向中心线、横向中心线、锅炉坐标基础准线、三条基准线确定后方可将锅炉及辅机设备位置全部划在基础上,纵向基础应做炉前比炉尾部高20-25mm以利于锅炉正常排污。

锅炉房安装工程施工方案要点

北京市xxxx项目 锅炉房安装工程施工方案 编制 审核 审批 北京xxxxxxxx工程技术有限公司 2014-5-11

目录 一、编制依据...................................1 二、工程概况...................................1 三、施工部署...................................1 四、锅炉安装...................................4 五、锅炉工艺管道安装方案.......................6 六、阀件安装...................................8 七、锅炉附件安装...............................8 八、水泵安装...................................9 九、焊接工艺...................................10 十、管道保温...................................12 十一、锅炉运行前的准备工作.....................13 十二、工程质量和安全生产技术措施...............13

一、编制依据: 1.北京x设计施工图。 2.《热水锅炉安全技术监察规程》 3.《建筑给排水与采暖质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《机械设备安装工程与验收通用规范》(GB50231-98); 5.《压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规范》(GB50275-98); 6.《工业管道施工与验收规范》(GB50236-98); 7.《工业设备与管道绝热工程施工与验收规范》(GBJ126-89) 8.《电气装置安装工程施工与验收规范》(GB50171-92) 9. 《工业自动化仪表工程施工与验收规范》(GB93-86) 10.《混凝土结构工程施工与验收规范》(GB50204-92) 11.《砌体工程施工与验收规范》(GB50203-98) 二、工程概况: 1、本工程为x安装工程,本项目新建建筑面积17万平米,建筑层最高 2.9m,最高建筑楼高4 3.42m。最大供热半径500m,采暖系统末端供热形式为散热器。 2、锅炉房设置于车库二层。 3、锅炉为3台2800kw的真空燃气锅炉。整个工程包括:锅炉与辅助设备安装等。其特点为工期短、任务重、系统的自动化程度较高;所以安装时应采用有效的技术措施与成品保护措施,各职能应统筹安排,同力协作,以最快的速度,优质高效的完成本工程。 三、施工部署 (一)施工组织系统 施工管理组织机构

锅炉房安装施工组织设计汇总

***************矿井锅炉房安装 施工组织设计 ******************有限公司 201年6月

目录 第一章编制说明与依据------------------------------------------------------3 一、编制说明-------------------------------------------------------------3 二、编制原则-------------------------------------------------------------3 三、编制依据-------------------------------------------------------------3第二章工程概况------------------------------------------------------------4 第三章施工策划------------------------------------------------------------5 一、总体施工部署--------------------------------------------------------5 二、工程特点及施工重点与难点--------------------------------------------5 三、总体施工方案--------------------------------------------------------5 四、施工进度计划--------------------------------------------------------5 五、劳动力进场计划------------------------------------------------------6 六、施工机械进场计划----------------------------------------------------6 七、材料进场计划--------------------------------------------------------6 八、现场生产准备--------------------------------------------------------6 第四章主要分部分项施工方法------------------------------------------------6 一、施工准备 -----------------------------------------------------------6 二、主要机械设备安装工程施工方案----------------------------------------8 三、管道安装工程施工方案-----------------------------------------------13 四、电气、仪表安装工程施工方案-----------------------------------------15 五、单机调试、漏风试验、烘炉、煮炉、安全阀整定、严密性试验和试运行-----21 第五章质量保证措施-------------------------------------------------------24 一、质量目标-----------------------------------------------------------24 二、质量方针-----------------------------------------------------------24 三、建立质量管理组织体系-----------------------------------------------24 四、质量控制措施-------------------------------------------------------25 五、质量保证措施-------------------------------------------------------25 第六章工期保证措施------------------------------------------------------26 一、工期目标-----------------------------------------------------------26 二、工期保证措施-------------------------------------------------------26

锅炉房施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及说明 (2) 第三章施工部署 (4) 第四章施工进度计划及工期保证措施 (6) 第五章施工现场平面布置 (7) 第六章主要施工方案方法 (10) 第七章质量保证措施 (35) 第八章安全保证措施 (38) 第九章工期保证措施 (44) 第十章文明施工措施 (44) 第^一章事故应急预案 (45)

锅炉房施工组织设计第一章工程概况本工程结构形式为框排架结构。抗震设防类别为丙类;结构安全等级为二级,地基 基础设计为丙级;建筑场地类别为H类,耐火等级为二级,屋面防水等级为H级。 锅炉房总高度,脱销溶剂制备间、水处理间为,配电间为, 上煤间为15m,上煤楼为。建筑总面积。出渣间高度为,建筑面积为 基础为钢筋混凝土柱下独立基础和地下室下筏形基础。 设备基础、基础、柱、梁、板混凝土均为C30,基础垫层为 C15,其他构件为C20;钢筋强度等级为①-HPB300级、①-HPB400 级;正负零以上外墙体为M5 混合砂浆砌300mm 厚加气混凝土砌块,内墙体为M5 混合砂浆砌300mm 厚加气混凝土砌块;正负零以下为M5 水泥砂浆机制实心砖;出渣间墙体均为370mm,厚正负零以下采用MU10 烧结普通砖、M5 水泥砂浆砌筑;正负零以上采用采用 MU10 烧结多孔砖、M5 混合砂浆砌筑。 楼地面配电间为800 X 800地转外其余均为水泥砂浆地面,锅炉间屋面为钢网架结构彩钢夹心屋面,其他屋面为钢筋混凝土现浇屋面。内墙为水泥砂浆墙面,外墙为水泥砂浆涂料墙面。 钢网架杆件采用Q235B 钢,檩条、隅撑及有关附件采用 Q235B 钢;普通螺栓、螺母和垫圈采用Q235B 钢,采用C 级螺栓连接;高强螺栓采 用大六角头高强螺栓,性能等级为级。 第二章编制依据及说明 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《建筑工

锅炉房施工方案

市大五礼乡王家湾子村新民居锅炉房 工程 施工方案 目录 第一章工程概况 (3) 第二章工程总体部属 (5) 第一节组织系统建立 (5) 第二节构配件供应商的选择及定货 (5) 第三章施工现场平面布置 (7) 第一节场地整平 (7) 第二节临时道路 (7) 第三节施工用水、电 (7) 第四节临时设施 (7) 第四章进度计划 (8) 第五章施工方法 (9) 第一节土方工程 (9) 第二节垫层施工 (9) 第三节模版工程 (9)

第四节钢筋工程 (11) 第五节砼工程................................................. 1.2. 第六节脚手架工程 ............................................. 1..2第七节砌砖工程 ............................................... 1..3第八节装饰工程 ............................................... 1..3第九节屋面工程 ............................................... 1..6第十节管道安装 ............................................... 1..6第十一节电气配管表 ........................................... 1..7第六章劳动力及周转材料需要计划 .. 0 第七章机械需要用量计划 (3) 第八章质量保证措施 (5) 第一节质量指标 (5) 第二节质量措施 (5) 第九章安全技术措施 (7) 第一节一般规定 (7) 第二节机电设备 (9) 第三节高空作业 ............................................... 1..0第十章文明施工措施 .. (12)

相关文档