文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站蓄电池容量的计算方法

光伏电站蓄电池容量的计算方法

光伏电站蓄电池容量的计算方法
光伏电站蓄电池容量的计算方法

光伏电站蓄电池容量的计算方法

在确定蓄电池容量时,并不是容量越大越好,一般以20%为限。因为在日照不足时,蓄电池组可能维持在部分充电状态,这种欠充电状态导致电池硫酸化增加,容量降低,寿命缩短。不合理地加大蓄电池容量,加大蓄电池容量,将增加光伏系统的成本。

在独立光伏发电系统中,对蓄电池的要求主要与当地气候和使用方式有关,因此各有不同。例如,标称容量有5h 率、24h 率、72h 率、100h 率、240h 率以及720h 率。每天的放电深度也不相同,南美的秘鲁用于“阳光计划”的蓄电池要求每天40%~50%的中等深度放电,而我国“光明工程”项目有的户用系统使用的电池只进行20%~30%左右的放电深度,日本用于航标灯的蓄电池则为小电流长时间放电。蓄电池又可分为浅循环和深循环两种类型。因此选择太阳能用蓄电池应既要经济又要可靠,不仅要防止在长期阴雨天气时导致电池的储存容量不够,达不到使用目的;又要防止电池容量选择过小,不利于正常供电,并影响其循环使用寿命,从而也限制了光伏发电系统的使用寿命;又要避免容量过大,增加成本,造成浪费。确定蓄电池容量的公式为:

a

K U L P F D C ????=0 C -蓄电池容量,kW ·h (Ah );D -最长无日期间用电时数,h ;F —蓄电池放电效率的修正系数,(通常取1.05);PO -平均负荷容量,kW ;L为蓄电池的维修保养率,(通常取0.8);U 为蓄电池的放电深度(通常取0.5);Kα为包括逆变器等交流回路的损耗率(通常取0.7~0.8)。上式可简化为:

C =3.75×

D ×P0

这是根据平均负荷容量和最长连续无日照时的用电时数算出的蓄电池容量的简便公式。由于蓄电池容量一般以安时数表示,故蓄电池容量应该为:

V

Wh C Ah C )(1000)(?=' H I Ah C ?=')(

C '为蓄电池容量,A ·h;V 为光伏系统的电压等级(系统电压),通常为12V 、24V 、48V 、110V 或220V 。

例如,按宁波太阳能电源有限公司提供的晶体电池组件,对浙江南都电源动力股份有限公司的阀控式密封铅酸蓄电池进行选型。基本要求为:可为400W 的负载连续5天阴雨天的

情况下供电;蓄电池能放电到其额定容量的75%-80%,性能正常,并保证具有5年使用寿命。

南都AGM电池放电容量如表3-3所示。

表3-3 AGM电池的放电容量/Ah

功率400W太阳能电池方阵用蓄电池选型容量计算如下:

逆变器的转换效率为0.75,负载为400W,故实际所需功率为400/0.75=533W。

电压为24V,则电流I=533/24=22.2A。

如果连续使用5天,即120h,则放电容量为22.2*120=2664Ah。如果按电池的80%利用率计算,则对电池的额定容量要求为:

容量C=2664/0.8=3330(Ah)

正常使用情况下,按照此设计,正常白天充电,晚上蓄电池放电(以放电12h为例)的情况下(负载工作6-12h),逆变器转换效率按75%进行计算,该蓄电池的放电深度为:U=22.2*12/3330=8.0%

方案1:用2组1500Ah电池并联使用。上述测试数据可以看出,1500Ah的电池容量比较富余,其10h容量平均可以达到1700Ah,如果采用2组并联,容量可以达到3330Ah以上,可以满足要求。这一方面的优点是容量可以达到要求并有点富余,同时只需要2组电池,维护相应较少,电池占的空间要少。

方案2:用4组800Ah电池并联使用。800Ah电池10h的放电平均容量为880Ah,如果采用4组并联,其容量可以达到3500Ah,足以达到3330Ah,容量比较富余。这一方案优点是使用4组为800Ah的电池并联,容量更充分、富余;其缺点是要并联使用4组电池,相对于1500Ah的电池,成本要增加,所占用的场地或则体积和空间要增加,维护工作也要大些。

太阳能电池方阵及蓄电池容量计算的一般方法

太阳能电池供电系统设计步骤 ⑴列出基本数据 ①确定所有负载功率及连续工作时间 ②确定地理位置:经、纬度及海拔高度 ③确定安装地点的气象资料: ★年(或月)太阳辐射总量或年(或月)平均日照时数 ★年平均气温和极端气温 ★最长连续阴雨天数 ★最大风速及冰雹等特殊气候资料 ⑵确定负载功耗:Q=ΣI2H 其中:I-负载电流,H-负载工作时间(小时) ⑶确定蓄电池容量:C = Q X d X 1.3 式中:d-连续阴雨天数 C-蓄电池标称容量(10小时放电率) C = (10~20)3Cr /(1-d) ⑷确定方阵倾角:推荐方阵的倾角与纬度的关系 ⑸计算方阵β倾角下的辐射量: Sβ= S3sin(α+β)/sinα 式中:Sβ—β倾角方阵太阳直接辐射分量 α—中午时太阳高度角 S 其它:α=90°-Φ±δ 式中:Φ—纬度 δ—太阳赤纬度(北半球取+号)地面即:α=90°-Φ+δ δ=23.45°sin[(284+n)3360/365] 式中:n—从一年开头算起第n天的纬度 那么 Rβ=S3sin(α+β)/sinα+D 式中 Rβ—β角方阵面上的太阳总辐射量 D—散射辐射量(查阅气象资料) ⑹计算方阵电流: Tm = (Rβ3mwH/cm2)/(100mw/cm2) 式中:Tm—为平均峰值日照时数 Imin = Q/(Tm3η13η2) 式中:Imin—方阵最小输出电流η1—蓄电池充电效率 η2—方阵表面灰尘遮散损失 Imax = Q/(Tmin3η13η2) ⑺确定方阵电压: V = Vf+Vd 式中:Vf—蓄电池浮充电压(25‵)Vd—线路电压损耗 ⑻确定方阵功率: F=Im3V/(1-α(Tmax-25)) 式中:α—一般取α=0.5% Tmax—太阳电池最高工作温度 ⑼根据蓄电池容量、充电电压、环境极限温度、太阳电池方阵电压及功率要求,选取适

12.4.4蓄电池的选择及容量计算方

12.4.4 蓄电池的选择及容量计算方法 12.1.4.1 铅酸蓄电池[66] (1)铅酸蓄电池型式。变电所直流操作电源用铅酸蓄电池,一般均为固定式铅酸蓄电池。国产固定式蓄电池有下列几种:①开启式G (或GG )型蓄电池;②防酸隔爆式GF (或GM )型蓄电池;③防酸式GFD 型蓄电池。开启式G (或GG )型蓄电池,由于酸雾大,维护管理复杂且对维护工人的健康影响较大,在各生产厂已极少生产,不推荐使用。防酸式GFD 蓄电池产品达到德国工业标准DIN43539的要求。防酸式GF (或GM )型蓄电池同GFD 型蓄电池一样,均具有防酸隔爆的特性,且能量高,寿命较长,安装、维护管理方便,可降低蓄电池室的耐酸等级,且其价格低于GFD 型。 (2)铅酸蓄电池容量的选择。二十世纪80年代以前蓄电池容量的选择计算基本上是沿用前苏联的计算方法。随着国外技术的引进,能源部在总结了国内外经验的基础上,提出了用电压控制法和阶梯负荷计算法来选择蓄电池的容量。由于阶梯负荷计算法多适用于大型发电厂,而电压控制法既可用于发电厂也可用于各种类型变电所,故本节只介绍电压控制法用以选择有端电池及无端电池直流系统固定式铅酸蓄电池的容量。电压控制法计算方法如下; 1)蓄电池容量选择应满足事故全停电状态下的持续放电容量 C CB SX k c K K C K C = (12?1?1) 式中 c C ——蓄电池10h 放电率计算容量,Ah ; SX C ——持续事故放电容量,Ah ; k K ——可靠系数,取1.40; C K ——容量换算系数(根据不同的放电终止电压,对应放电时间1h ,由图12?1?2中曲线查出); CB K 容量比例系数,根据事故放电时间由表12?1?2查出。但事故放电时间,应与SX C 所取时间相一致,对变电所一般取1h ,故1=CB K 。

光伏发电系统中太阳电池和蓄电池组的安装

INDUSTRY FORUM| 技术应用| 光伏发电系统中 太阳电池和蓄电池组的安装 1 太阳电池方阵的安装 太阳电池方阵有3种安装形式:(1)安装在柱上;(2)安装在地面上;(3)安装在屋顶上。采用哪一种安装形式取决于诸多因素,包括方阵尺寸、可利用的空间、采光条件、防止破坏和盗窃、风负载、视觉效果及安装难度等。除“屋顶集成”的光伏模块外,所有太阳电池方阵都要求使用金属支架,支架除要有一定强度外,还要有利于固定和支撑。方阵的框架应该十分坚固,要有足够的硬度,重量要轻。方阵支架必须能经受大风和冰雪堆积物的附加重,不会因为人为的和一些大动物破坏造成方阵坍塌。 方阵支架需要地脚支柱,目的有2个:(1)离地面有一定高度,便于通风;(2)北方冬季堆积在太阳电池板下面的雪可能会腐蚀电池板,地脚支柱可防止融化的雪落到电池板上。 一年之内,至少在夏天和冬天改变2次电池板倾角,以此方式固定的太阳电池方阵有利于增加发电量。而且,手动改变倾角的太阳电池板对风压的耐受能力较好。 决定在屋顶安装电池板之前,工作人员中最好有一个建筑工程师,先检查一下屋顶。要确定屋顶能否承受附加的太阳电池板的重量、要安装的设备重量、堆积的冰雪重量以及安装期间站在屋顶上人的重量等。 太阳电池板应该面向中午的太阳,而不需要对着指 南针的方向,这一点在地志图和太阳能参考书中都有说

INDUSTRY FORUM| 技术应用| 明。太阳电池板与水平面的最小倾角是10°,这样可使落在太阳电池板上的雨水很快地滑落到地面上,从而保持了电池板表面的清洁。 在这3种安装形式中,在地面上安装是最简单的。在柱上安装太阳电池板的难度依电池板离地的高度而定。而在屋顶上安装电池板的难度由屋顶是否陡峭而定。在比较陡的屋顶上工作不仅非常危险,而且也更加耗时费力。绳子、铲车、脚手架可以提高安装速度。在安装过程中,太阳电池板的表面应该用东西覆盖,从而减小对电池板电气性能的损伤。在光伏电站四周修建围墙是一种常规做法,可以保证系统安全,使牲畜无法靠近设备。 2 蓄电池组的安装 蓄电池的安装须注重以下要点:安全、布线、温度、腐蚀、通风和灰尘等。 构成蓄电池的原材料(铅和硫酸)、蓄电池的重量以及能量释放方式,都使蓄电池的使用具有不安全因素。蓄电池内部经常含有腐蚀性的酸,这种酸不仅可以烧伤皮肤、眼睛,也可以损坏衣服。在对蓄电池进行操作时要佩戴保护装置,如护目镜、手套和围裙等。中和剂(碳酸氢钠是其中很有效的一种)和清洗水应该放在四周,以便在皮肤和眼睛沾上酸后进行清洗。所有设备的把手都应该是绝缘的。在抬放蓄电池时必须小心,以防止设备损坏,较大的深循环电池在移动时需要使用铲车。 蓄电池是电化学设备,对温度很敏感。此外,蓄电池电解液含有水,假如水结冰,则蓄电池可能会永久性损坏。大多数蓄电池都有最佳的温度范围,可将电池置于绝热容器里或采取措施防止太阳光直射。大多数昂贵的蓄电池装有有源温度控制系统,例如,液体冷却系统、防冻系统或者包裹在蓄电池外面的电“毯”。因此,蓄电池室和容器必须保持清洁。多数类型的蓄电池都会释放出气体,这些气体可能具有腐蚀性,也可能会爆炸,因此必须提供足够的通风,以防止这些气体积聚。 蓄电池组既可以放在单独的容器里,也可以放在室内。装有相当小的蓄电池组的器皿,应该用抗腐蚀性材料制成,例如塑料。大的蓄电池组可以装在便于运输的大容器里,也可放在建筑房屋内。任何情况下,都应把蓄电池和系统的其他部分隔离开来。 蓄电池的正确布线,对系统的安全和效率都十分重要。大多数蓄电池组由许多单个蓄电池组成,对这些单个蓄电池进行串、并联,以获得需要的电压和电流特性。任何引起电流和电压不稳定的因素都可能使蓄电池组里的某些单个电池过充电,也可能使某些单个电池充电不足,假如这种情况持续一段时间,可能会使蓄电池永久性损坏。导致蓄电池出现上述问题的原因有:连接点接触不良、连接处受腐蚀、连接线过长、过多的并联支路或没有采用防反电路等。最后,还应注重将标有正、负极的电缆正确地连接到蓄电池组的对应端。此外,应尽量使多支路蓄电池组的每条支路的参数、连接都完全一致。例如,一条支路的蓄电池引线比另一条支路的蓄电池引线长,这可能会增加较长蓄电池引线支路的内部阻抗,使该支路阻抗变大,这样会造成另一条支路的蓄电池过度使用。

蓄电池容量计算方法

蓄电池容量计算部分 1、常用的蓄电池容量计算方法 (1)容量换算法(电压控制法) 按事故状态下直流负荷消耗的安时值计算容量,并按事故放电末期或其他不利条件下校验直流母线电压水平。 (2)电流换算法(阶梯负荷法) 按事故状态下直流的负荷电流和放电时间来计算容量。该方法相对于电压控制法,考虑了大电流放电后负荷减小的情况下,电池具有恢复容量的特性,该算法不需在对电池容量进行电压校验。 2、采用容量换算法计算容量 2.1 按持续放电负荷计算蓄电池容量,取电压系数Ku=0.885,则计算的单个电池的放电终止电压为: V (4-1) 蓄电池的计算容量: (4-2) 式中Cc—事故放电容量; Kcc—蓄电池容量系数; Krel—可靠系数,一般取1.40 对于阶梯型负荷,可采用分段计算法计算。以东直门车站为例,各阶段负荷分布如下图所示: 图中: I1=325.27A I2=293.45A I3=46.36A I4=13.64A m1=0.5h m2=0.5h m3=1h m4=2h 80 .1 108 220 885 .0 = ? = Ud cc s rel c K C K C=

在4个不同阶段,任意一个时期的放电容量为: (4-3) 总的负荷容量为: (4-4) 在计算分段ta 内,所需要的蓄电池容量计算值为: (4-5) 其中,容量系数Kcca 按计算分段的时间ta 决定。 通过查图 (GF 型蓄电池放电容量与放电时间的关系曲线),对应于事故时间4小时和放电终止电压1.80V ,得出容量系数 Kcc=0.77。 分别计算n 个分段的蓄电池计算容量,然后按照其中最大者选择蓄电池,则蓄电池的容量为: (4-6) 2.2 放电电压水平的校验 (1)持续放电电压水平的校验。事故放电末期,电压将降到最低,校验是否符合要求的方法如下: 事故放电期间蓄电池的放电系数 (4-7) 式中,Cs —事故放电容量(Ah ),t —事故放电时间 通过计算出来的K 值和对应的事故放电时间,可以通过蓄电池的冲击放电曲线,求出单只电池的电压,再乘以蓄电池只数,得到蓄电池整组电压,该电压值应大于198V 。 (2)冲击放电电压水平的校验。 冲击放电过程中,放电时间极短,放电电流较大。尽管消耗电量较少,但对电压影响较大。所以,按持续放电算出蓄电池容量后,还应校验事故放电初期、末期及其他放电阶段中,在可能的大冲击放电电流作用下蓄电池组的电压水平。 mi i mi t I C =n a a i mi sa C C ...2,11 |==∑=n a Kcca KrelCsa Cca ...2,1|== Cca n a Cc max 1 =≥10 tC KrelCs K =

蓄电池容量计算

6.5.1 直流电源 直流系统额定电压采用DC 220V。 蓄电池容量按电气负荷2小时,通信负荷4小时,根据《电力工程直流系统设计技术规程》、《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》有关条文,每组蓄电池计算如下: 6.5.1.1 蓄电池个数选择 选用阀控式密封铅酸蓄电池: 单体蓄电池的浮充电压取:Uf=2.23V (参照新规程6.1.2) 按正常浮充电运行时保证直流母线电压为额定电压的105%计算(参照新规程6.1.1及3.2.2),选择每组蓄电池 n=1.05×220/2.23≈104 只(参照新规程B.1-1) 单体蓄电池均充电压:Uc=1.1×220/104≈2.34V (参照新规程6.1.4及3.2.3第1条) 单体蓄电池放电末期终止电压:Um=0.875×220/104=1.85V(参照新规程6.1.3及3.2.4)(参照新规程B.1-2)

容量选择:(参照新规程B.2.3.2及表B2.1.2,阶梯计算法) 1)按第一阶段放电计算:(参照新规程表B.3-3,查容量换算系数) t=1min,Kc=1.24 C C1=K K I1/ K C=1.4×148.64/1.24=119.9Ah 2)按第二阶段放电计算: t1=120min,Kc1=0.344;t2=119min,Kc2=0.345(表B.3-3,无119min参数,采用插值法计算容量换算系数) C C2=K K [I1/ K C1+(I2-I1)/ K C2] =1.4×[148.64/0.344+(121.36-148.64)/0.345]=494.23Ah 3)按第三阶段放电计算: t1=240min,Kc1=0.214;t2=239min,Kc2=0.215;t3=119min,Kc3=0.345 C C2=K K [I1/ K C1+(I2-I1)/ K C2+(I3-I2)/ K C3] =1.4×[148.64/0.214+(121.36-148.64)/0.215+(10.91-121.36)/0.345]=346.6Ah 4)随机负荷 C R=I R/K CR=4.55/1.34=3.4Ah 叠加后可得C=494.23+3.4=497.63Ah 按标称容量,蓄电池容量选择500Ah。 6.5.1.3 充电装置选择:(参照新规程附录C) 1、满足浮充电要求:充电装置额定电流Ir =0.01×50+80.45=80.95A 2、满足初充电要求:充电装置额定电流Ir =1.1×50=55A 3、满足均衡充电要求:充电装置额定电流Ir =1.1×50+80.45=135.45A 4、装置输出电压:Ur=104×2.4=249.6V 单个模块额定电流:Im=40A(参照新规程表C.1.3,选择40A,并应满足C2.2条要求) 基本模块数量n1=135.45/40≈3.4个 每组高频开关充电模块:5个(220kV参照新规程C2.1.1,500kV参照

计算电池剩余容量的常用方法

计算电池剩余容量的常用方法 阅读次数:105 我要发表评论 作者:optimumchina发表时间:2010-10-13 本文将讨论尽可能精确计算剩余电池电量的重要性。令人遗憾的是,仅通过测量某些数据点甚至是电池电压无法达到上述目的。温度、放电速率以及电池老化等众多因素都会影响充电状态。本文将集中讨论一种专利技术,该技术能够帮助设计人员测量锂电池的充电状态以及剩余电量。现有的电池电量监测方法 目前人们主要使用两种监测方法:一种方法以电流积分(current integration)为基础;而另一种则以电压测量为基础。前者依据一种稳健的思想,即如果对所有电池的充、放电流进行积分,就可以得出剩余电量的大小。当电池刚充好电并且已知是完全充电时,使用电流积分方法效果非常好。这种方法被成功地运用于当今众多的电池电量监测过程中。 但是该方法有其自身的弱点,特别是在电池长期不工作的使用模式下。如果电池在充电后几天都未使用,或者几个充、放电周期都没有充满电,那么由内部化学反应引起的自放电现象就会变得非常明显。目前尚无方法可以测量自放电,所以必须使用一个预定义的方程式对其进行校正。不同的电池模型有不同的自放电速度,这取决于充电状态(SOC)、温度以及电池的充放电循环历史等因素。创建自放电的精确模型需要花费相当长的时间进行数据搜集,即便这样仍不能保证结果的准确性。 该方法还存在另外一个问题,那就是只有在完全充电后立即完全放电,才能够更新总电量值。如果在电池寿命期内进行完全放电的次数很少,那么在电量监测计更新实际电量值以前,电池的真实容量可能已经开始大幅下降。这会导致监测计在这些周期内对可用电量做出过高估计。即使电池电量在给定温度和放电速度下进行了最新的更新,可用电量仍然会随放电速度以及温度的改变而发生变化。 以电压为基础的方法属于最早应用的方法之一,它仅需测量电池两级间的电压。该方法基于电池电压和剩余电量之间存在的某种已知关系。它看似直接,但却存在难点:在测量期间,只有在不施加任何负载的情况下,才存在这种电池电压与电量之间的简单关联。当施加负载时(这种情况发生在用户对电量感兴趣的多数情况下),电池电压就会因为电池内部阻抗所引起的压降而产生失真。此外,即使去掉了负载,发生在电池内部的张持过程(relaxation processe)也会在数小时内造成电压的连续变化。由于多种原因的存在,基于电池阻抗知识的压降校正方法仍存在问题,本

光伏发电系统中蓄电池研究报告

光伏发电系统中蓄电池的研究.txt48微笑,是春天里的一丝新绿,是骄阳下的饿一抹浓荫,是初秋的一缕清风,是严冬的一堆篝火。微笑着去面对吧,你会感到人生是那样温馨。本文由yungfily贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。毕业设计<论文)开题报告 1.文献综述:结合毕业设计<论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2500 字以上的文献综述,文后应列出所查阅的文献资料。 文献综述 引言 当阳光照射到太阳能电池时,可在没有机械转动或污染性副产物的情况下,将入射能量直接转换为电能。太阳能电池早已不再是实验室仅有的珍品,它已有几十年的使用历史,从最初的航天用电池,到现在的地面电力系统。在不久的将来,这类电池的制造技术很可能得到显著改进。这样,太阳能电池将可以在核实的价格下生产,从而对世界能源需求做出重要贡献。 太阳能发电发展史 太阳光发电的历史可以追溯到 1800 年,伯克莱氏发现对某种半导体材料照光后,会引起其福安特性的改变。最终,发现了光伏效应,并以此半导体制成太阳能电池。其后,对硒、氧化铜等半导体材料研究,同样发现此种光伏显影,也制成类似的太阳能电池。1954 年,美国贝尔实验室的皮尔松、佛朗等三名科学家利用硅晶体材料开发出性能良好的太阳能电池,其变换效率达到6%,经过不断改良后成为现在的硅太阳能电池的原型。在应用方面,硅太阳能电池最早用于人造卫星<美国先驱者 1 号)的电源,继后用于孤岛的灯塔、远离城市的山顶无线电中继站等特殊场合。1976 年,美国CA 公司的卡尔松发明了非晶硅太阳能电池。该电池的变换效率虽低于单晶硅,但制造时可以任意选配电压电流比,故大量用于计算机、手机和各种家用电子产品作为电源。由于太阳能电池较其他能源价格高,目前,它在与常规能源<火力、水力发电)的竞争XX处于劣势地位,需要政府在政策与法律方面给予资助才能促进其发展和普及。例如,德国在 1991 年发布了鼓励“再生能源发展法”,从法律上规定,电力公司有义务以一定合理价格,收购太阳能发电的多余电力。日本从 1992 年开始规定电力公司收购太阳光发电和水力发电等分散型能源的多余电力的具体办法<例如,安装逆潮 流电度表及如何计价)。2003 年,日本又颁布 RPS 法<新能源利用的特别措施),其内容包含设立清洁能源电力发展基金和市民安装小型太阳能发电装置的资金补助<一般补助金额可达全部设备购置费的50%)。以上举措均对太阳能发电等新能源的发展起了促进作用。日本从 1994 年开始制定住宅用太阳能发电系统的规划,预计到 2018 年实施的总发电量目标为 5000MW。 蓄电池性能要求 在目前价格下,光伏系统的竞争优势在于其高可靠性和低维维修费用。为了实现这些特性,所涉及的系统通常配备较大的辅助蓄电池储能装置,使它能顺利地渡过可能的最差日照期。一般而言,独立光伏系统的维修主要是蓄电池的维修。对于如此大容量的蓄电池来说,蓄电池上的充放电循环是一种季节性的循环,夏天对蓄电池充电,而冬天让蓄电池放电。在这种季节性循环之上又加上小得多的日循环,白天给蓄电池充电,而晚上消耗掉其荷电的很小部分。由于这种随季节更换而变化的储能特性,采用低自放电率的蓄电池是十分重要的。另外,还希望有高的充电效率<能够从蓄电池输出的电荷量与向蓄电池充电的电荷量之比)。 铅-酸蓄电池组

光伏电站蓄电池容量的计算方法

光伏电站蓄电池容量的计算方法 在确定蓄电池容量时,并不是容量越大越好,一般以20%为限。确定蓄电池容量的公式为: a K U L P F D C ????=0 C -蓄电池容量,kW ·h (Ah );D -最长无日期间用电时数,h ;F —蓄电池放电效率的修正系数,(通常取1.05);PO -平均负荷容量,kW ;L为蓄电池的维修保养率,(通常取0.8);U 为蓄电池的放电深度(通常取0.5);Kα为包括逆变器等交流回路的损耗率(通常取0.7~0.8)。上式可简化为: C =3.75× D ×P0 这是根据平均负荷容量和最长连续无日照时的用电时数算出的蓄电池容量的简便公式。由于蓄电池容量一般以安时数表示,故蓄电池容量应该为: V Wh C Ah C )(1000)(?=' H I Ah C ?=')( C '为蓄电池容量,A ·h;V 为光伏系统的电压等级(系统电压),通常为12V 、24V 、48V 、110V 或220V 。 例如,按宁波太阳能电源有限公司提供的晶体电池组件,对浙江南都电源动力股份有限公司的阀控式密封铅酸蓄电池进行选型。基本要求为:可为400W 的负载连续5天阴雨天的

蓄电池容量计算方法之令狐文艳创作

蓄电池容量计算部分 令狐文艳 1、常用的蓄电池容量计算方法 (1)容量换算法(电压控制法) 按事故状态下直流负荷消耗的安时值计算容量,并按事故放电末期或其他不利条件下校验直流母线电压水平。 (2)电流换算法(阶梯负荷法) 按事故状态下直流的负荷电流和放电时间来计算容量。该方法相对于电压控制法,考虑了大电流放电后负荷减小的情况下,电池具有恢复容量的特性,该算法不需在对电池容量进行电压校验。 2、采用容量换算法计算容量 2.1 按持续放电负荷计算蓄电池容量,取电压系数Ku=0.885,则计算的单个电池的放电终止电压为: V (4-1) 蓄电池的计算容量: (4-2) 式中 Cc —事故放电容量; Kcc —蓄电池容量系数; Krel —可靠系数,一般取1.40 80.1108 220885.0=?=Ud cc s rel c K C K C =

I1=325.27A I2=293.45A I3=46.36A I4=13.64A m1=0.5h m2=0.5h m3=1h m4=2h 在4个不同阶段,任意一个时期的放电容量为: (4-3) 总的负荷容量为: (4-4) 在计算分段ta 内,所需要的蓄电池容量计算值为: (4-5) 其中,容量系数Kcca 按计算分段的时间ta 决定。 通过查图 (GF 型蓄电池放电容量与放电时间的关系曲线),对应于事故时间4小时和放电终止电压1.80V ,得出容量系数 Kcc=0.77。 分别计算n 个分段的蓄电池计算容量,然后按照其中最大者 mi i mi t I C =n

选择蓄电池,则蓄电池的容量为: (4-6) 2.2 放电电压水平的校验 (1)持续放电电压水平的校验。 ①事故放电初期,电压水平的校验 事故放电初期的冲击系数为 (4-8) 式中,Krel —可靠性系数,一般取1.1 I ch0—事故放电初期的放电电流,(A) 10 tC KrelCs K

独立光伏系统蓄电池的选择

独立光伏系统蓄电池的选择 关键字:光伏系统蓄电池 1 引言 伴随社会经济的飞速发展,能源消耗持续增加,环境问题日益突出,开发、利用太阳能作为新能源成为大势所趋。太阳能发电无需燃料,具有无污染、安全、无噪声、运行简单可靠、资源的相对广泛性和充足性、长寿命等其他常规能源所不具备的优点。光伏能源被认为是二十一世纪最重要的新能源、可再生的绿色能源。太阳能光伏发电系统应用非常广泛,依据应用的形式不同一般可分为两大类:独立光伏系统和并网光伏系统。其中独立光伏系统应用相对广泛,日常生活中可见太阳能手电筒、太阳能路灯、太阳能充电器等均属于此类系统。 独立光伏系统一般由四个基础部分组成:光伏电池阵列、储能系统(蓄电池)、直流控制系统、负载,如图1所示。 图1 独立光伏系统组成 在独立的光伏系统中,蓄电池的作用主要是储存能量,在晚上或多云等气候情况下,光伏阵列不能提供足够的能量时,蓄电池供给负载,保证系统的正常运行。它是仅次于太阳能光伏阵列的重要组成部分,也是对系统性能可靠性、系统成本影响最大的部分之一。本文探讨如何在保证系统正常工作、最大使用寿命、最大限度降低成本的情况下,为独立光伏系统选择并确定参数合理、数量合适的蓄电池。 2 蓄电池的选择 (1)方法 独立光伏系统蓄电池的选择过程主要包括三个方面:蓄电池种类、蓄电池的容量和蓄电池组串并联的确定。 蓄电池种类很多,主要有铅酸蓄电池、锂离子蓄电池、镍氢电池等。目前,由于产品技术的成熟性和成本等因素,一些小型简单的独立光伏系统中使用镍氢电池,但应用较少;多数的独立光伏系统

中使用铅酸蓄电池,应用广泛。国家还制定了GB/T22473-2008《储能用铅酸蓄电池》标准,用以规范该类铅酸蓄电池产品的要求。本文以下的内容均以铅酸蓄电池为基础。 蓄电池的容量选择与很多因素有关,主要有日负载需求、蓄电池最大放电深度、独立运行天数、安装地环境温度。 独立光伏系统的蓄电池容量,要保证系统在太阳光照连续低于平均值的情况下负载仍可以在一定时间内持续正常工作。在光照度低于平均值的情况下,太阳能电池组件产生的电能,不能完全补充每日负载需求从蓄电池中消耗能量而产生的空缺,这样蓄电池就会处于亏电状态。如果在一定时间内光照度始终低于平均值,蓄电池持续放电以供给负载的需要,蓄电池的荷电状态持续下降。但是为了避免蓄电池的损坏,这样的放电过程只能允许持续一定的时间,直到蓄电池的荷电状态到达安全的最低值,即蓄电池的最大放电深度。这里我们将持续放电时间称为:独立运行天数,即光伏系统在没有任何外来能源的情况下蓄电池供给负载正常工作的天数。 独立运行天数的确定主要与两个因素有关:光伏系统安装地点的气象条件(最大连续阴雨天数)、负载对应用场合的重要程度。通常我们将光伏系统安装地点的最大连续阴雨天数作为光伏系统的独立运行天数,同时还要综合考虑负载对应用场合的重要程度。对于应用场合重要的光伏应用系统,如通信、医院等重要部门,必须考虑系统的独立运行天数较长,一般考虑为(7~14)天,相对应的电池容量也需较大。对于其他应用场合的光伏应用系统,系统的独立运行天数、以及对应的电池容量大小可以根据实际情况确定。 同时,由于铅酸蓄电池的额定容量会随着温度的变化而变化(见图2),当蓄电池温度下降时,蓄电池的容量会下降,所以安装地气温对确定蓄电池的容量非常重要。如果安装地的气温较低,实际需要的蓄电池容量就要比常温条件下需要的蓄电池容量大,才能保证在不影响蓄电池使用寿命的情况下满足负载的用电需求。大多数铅酸蓄电池生产企业一般会提供相关的蓄电池温度-容量修正曲线。在该曲线上可以查到对应温度的蓄电池容量修正系数。

UPS容量和蓄电池容量计算方法

UPS容量和蓄电池容量计算方法 UPS容量和蓄电池容量计算方法 蓄电池的放电时间定义为:当蓄电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界电压(终了电压)时所经过的时间。 UPS容量计算 P入=P出/(COSφ×ц) COSφ----功率因数(一般取0.8) P出-------额定输出功率(KVA) (注:计算时负载多为W) P入-------输入功率(KVA)(UPS容量) ц--------保险系数(一般取0.8) UPS蓄电池容量计算 电池放电电流计算: I=(S×COSφ)/(n×V×ц逆) S----------UPS额定输出容量(或实际或预期负载)(VA) ц逆-------逆变器效率(一般取0.8~0.85) n----------蓄电池只数 V---------蓄电池放电终止电压(2V电池对应1.8V;12V电池对应10.8V)COSφ---- UPS (或负载)功率因数(1~20 kVA为0.7,20~120 kVA为0.8) 艾默生UH31系列(10-20KVA)UPS电池电压240VDC(2组)20节(2组) 艾默生UL33系列(20-60KVA)UPS电池电压360VDC 12V电池30节 蓄电池容量计算 1、普通蓄电池计算(与华为计算方法相同) Q:蓄电池容量(Ah); K:安全系数; I:负荷电流(A); T:放电小时数(h); η:放电容量系数; t:实际电池所在地的最低环境温度数值,有采暖设备时,按15℃考虑;无采暖设备时,按5℃考虑; α:电池温度系数,电解液温度以25℃为标准时,放电小时率≥10时,取0.006;10>放电小时率≥1时,取0.008;<1时,取0.01 以上公式可以简化成:

光伏系统蓄电池容量计算复习课程

光伏系统蓄电池容量 计算

太阳能电源设计 硅太阳能阵列板容量是指平板式太阳能发电功率W P。太阳能发电功率量值取决于负载24小时所消耗的电力H(WH)。由负载额定电压与负载24小时消耗的电力,决定了负载消耗的容量P(AH),再考虑到平均每天日照时数及阴雨天影响,则可算出太阳能阵列板工作电流I P(A)。 由负载额定电压选取蓄电池标称电压,确定蓄电池的浮充电压V F(V),再考虑到太阳能阵列板因温度升高而引起的温升压降V T(V)及反充二极管P一N 结的压降V D(v)所造成的影响,则可计算出太阳能阵列板工作电压V P(V)。 故,太阳能阵列板容量W P 为: W P =I P V P (1) 由W P,V P确定阵列板的串联块数和并联组数。至此,太阳能阵列板设计完毕。 1 太阳能阵列板容量W P的计算,在设计单位和生产厂家均按上述的太阳能阵列板的设计步骤进行,但是,在应用单位均按下述方法来计算太阳能阵列的容量W P(即输出功率)。 1.1 针对负载消耗功率并根据当地太阳资源确定太阳能阵列板工作电压V P为: V P =1.2V L (2) (2)式中VL—负载电压。 1.2 确定太阳能阵列板工作电流I P : (1)连续无太阳时段内,所耗蓄电池容量Pl应为蓄电池总容量P的0.8倍。 P L =0.8P (3) (2)若每天日照时数T为4个峰值日光,则希望在两天内充满耗掉电能所需太阳能阵列板工作电流I P为: I P =(P L )/(2T) (4) 为了太阳能阵列板安全运行,至少将太阳能阵列板的能量减少10肠,考虑到纬度的影响,则取: I P =(2P L )/(2T) (5) 将(3)式代人(5)便得: I P=0.8×√2P 2T =0.56P T (6) 故,太阳能阵列板容量WP为: W P =I P V P =(0.67PV L )/T (7) 2蓄电池容最计算 蓄电池容量由下列因素决定 2.1蓄电池放电极限 蓄电池单独工作天数里,在特殊气候条件下,蓄电池允许放电达到蓄电池所剩容量占正常额定容量的20%。 2.2蓄电池每天可放电量 如果太阳能阵列板容量足够大,能满足负载一个汛期的需求,蓄电池的充电状态永远是 100%,这利于延长蓄电池的寿命。然而在某些环境下,为n天的需要增加太阳能阵列板容量是不经济的,所以在设计时常用蓄电池解决季节变化问题,季节周期放电深度应低于蓄电池容量的30%。但是,在一些少见的恶劣气候条件

UPS选择及蓄电池容量计算

计算机机房UPS不间断电源配备方案建议之容量计算方法及说明 A负载容量的确定 a)列出UPS电源所要保护的设备清单。 b)每一设备的铭牌或说明书上均标有额定功率或额定电压 电流。将其折算成视在功率S。 i. 标明额定功率的可以直接采用 ii.标明额定电压电流的,VA值=V值×A值,通常V值 取220 iii. K1为负载匹配系数,阻性负载的K1=0.7,感性负载 的K1=0.3,容性负载的K1=1。 c) 计算所有负载总和ΣS=S1+S2+……+Sn Sn即各设备 功率,单位VA B、确定UPS的功率容量PUPS PUPS= 其中,K2为容量使用率,取值0.6~0.8。 K3为环境系数,与温度、海拔有关,一般情况下取值1。 K4为UPS电源负载系数,工频机取1,高频机取0.9 K5为扩容系数,根据用户需要确定,一般可取值0.6~0.8,如不考虑扩容则取值1 功率与电池数之间的关系:

一般行业里的大体算法,都稍微在计算时得出的数值上加大一点.计算需要的是UPS的有效功率÷UPS的电池电压×1.2(表示1小时)得出1小时UPS要用的蓄电池容量称呼为AH,如延时时间是几小时在得出的数值上乘以相应时间.得出来的就是几小时的AH,大体就这样算的.算出来的AH接近市场上那款电池的AH就配相应的电池.电池的只数就是UPS的电池电压÷12就得出只数了.这个数值相对比较准确.总之公式为12(电池的电压数)*100(电池的安时数)*k(电池的块数)*0.7/负载总功率=总小时数,想要其他的数值就自己算吧。 蓄电池组的维护,通常,在学校广泛使用的是一种所谓无需维护的密封式铅酸蓄电池,它的 价格比较贵,一般大约占UPS电源总生产成本的1/3~1/2左右,因此正确对蓄电池组进行维护保养, 是延长UPS 使用寿命的关键。为此大家应努力做到: 1、严禁对ups电池过电流充电。因为过电流充电容易造成电池内部的正、负极板弯曲,板表面的活性 物质脱落,造成蓄电池可供使用容量下降,以致损坏蓄电池。 2、严禁对UPS电源的蓄电池组过电压充电。因为过电压充电会造成蓄电池中的电解液所含的水被电 解成氢和氧而逸出,从而缩短蓄电池的使用寿命。 3、严禁对ups电池组过度放电。因为过度放电容易使电池的内部极板表面的硫酸盐化,其结果是导致 蓄电池的内阻增大,甚至使个别电池产生“反极”现象,造成电池的永久性损坏。 4、对于长期闲置不用的UPS电源,为保证蓄电池具有良好的充放电特性,在重新开机使用之前,最 好先不要加负载,让UPS电源利用机内的充电回路对蓄电池浮充电10~15小时以后再用;对于长期工 作在后备工作状态的UPS电源,通常每隔一个月,让其处于逆变器状态工作至少2~5分钟,以便激化UPS 的蓄电池。希望通过上文的介绍,能够为学校的广大用户对UPS电源有更进一步的了解,并解 决一些在UPS电源使用中的实际问题 与机房专用精密空调比较,舒适性空调问题如下: 1、舒适性空调出风温度过低,会导致在出风口附近空气中的水蒸汽饱和凝结出水滴,对附近的用电设备造成很大危险。 2、舒适性空调风量过小,不适合计算机设备的高热密度的发热特点,无法驱除机房的“热岛效应”。 3、舒适性空调温度调节精度过低,温度调节精度为±3~5℃,温度的波动对设备稳定运行极其不利。 4、舒适性空调没有湿度控制功能。舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿,在冬季甚至过度除湿,湿度过低产生的静电极易产生设备故障。 6、舒适性空调过滤能力无法达到机房标准。舒适性空调只具备简单的过滤功能,其过滤器的过滤效果根本无法达到机房的要求。机房专用空调严格按照0.5 微米/升<18,000(B级)设计,配合以每小时30次的风量循环,保障机房洁净。 7、舒适性空调在北方地区无法实现低温(室外)运行。一般标称-5℃以下即无法制冷和加热,而机房是发热量很大的区域,即使在冬天也需要对设备进行降温。 8、舒适性空调维护量大,舒适性空调长期应用在非设计工况下,故障率高,能效比不断下降,越来越耗能。机房专用空调按照全年长期运行设计,维护量小。 9、舒适性空调在机房内应用,寿命短。在365天/24小时应用的情况下其寿命一般不超过3年(机房专

蓄电池容量的计算方法

蓄电池容量的计算方法 1.蓄电池容量的计算方法 蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。 以下就容量计算方法进行说明: 1、计算容量的必要条件 A、放电电流 有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。 B、放电时间 可预期的负载的最大时间。 C、最低蓄电池温度 预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。 D、允许的最低电压 单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数 2、容量的计算公式 C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L

C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。 L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。 K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。 I:放电电流 下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I 3、容量的计算举例 A、放电电流 140A(一定) B、放电时间 30分 C、最低蓄电池温度 -550C D、允许的最低电压 1.6V/单格 按上述条件,得出K=1.1 C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8 所以,可使用UXL220-2。 注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。 2.关于UPS容量的计算举例 计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用: 一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;

蓄电池的选择

独立光伏系统蓄电池的选择 时间:2012-04-09 13:08:01 来源:电源在线网作者: 1 引言 伴随社会经济的飞速发展,能源消耗持续增加,环境问题日益突出,开发、利用太阳能作为新能源成为大势所趋。目前,由于产品技术的成熟性和成本等因素,一些小型简单的独立光伏系统中使用镍氢电池,但应用较少;多数的独立光伏系统中使用铅酸蓄电池,应用广泛。在光照度低于平均值的情况下,太阳能电池组件产生的电能,不能完全补充每日负载需求从蓄电池中消耗能量而产生的空缺,这样蓄电池就会处于亏电状

UPS电池容量计算

在用户和厂商的交流中,常常提到这样的情况:根据UPS的输出容量和所要求的后备时间,需快速、粗略地给出相关电池的配置。此时可用UPS电池容量的简便计算方法迅速做出。 1、对于109Ah?块/kVA设计寿命10年的UPS电池容量的算法 使用时按下列公式计算: 所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数 例如:一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。则所需电池容量为 120kVA×109Ah?块/kVA=13080Ah?块,13080Ah?块/32块=409(Ah),即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间不足60min(欠缺一点)。 如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。注意:实际后备时间超过60min(超出一点)。 如果要求后备时间为30min,则109×120=13080Ah?块,13080/32=409Ah,409/2=205Ah。由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数,见表1,因此205×1.23=252Ah。即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。 如果要求后备时间20min,则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。 其它情况,以此类推。 2、对于126Ah?块/kVA设计寿命五年的UPS电池容量的算法 计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样,只是要把上式中的109换成126。 如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。

太阳能路灯蓄电池容量计算方法

太阳能路灯蓄电池容量计算方法.

太阳能路灯蓄电池容量计算方法 随着传统能源的日益紧缺,太阳能的应用将会越来越广泛,尤其太阳能照明在短短的数年时间内已发展成为成熟的朝阳产业。 1:目前制约太阳能发电应用的最重要环节之一是价格,以一盏双火的太阳能路灯为例,两路负载共为60瓦,(北京地区有效光照3.5-4.5h/天、每夜放电8小时、增加电池板20%预留额计算)其电池板就需要200W左右,按每瓦10元计算,电池板的费用就要2000元,再加上200AH左右的蓄电池组费用也接近1800左右,整个路灯一次性投入成本大大高于市电路灯,造成了太阳能路灯应用领域的主要瓶颈。

2:蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系统应用中,一般的蓄电池保修三年或五年,但一般的蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满的情况,有些实际充电率有可能下降到40%左右,这必将影响连续阴雨天时期的夜间正常照明,所以选择一款较好的蓄电池尤为重要。 3:因为LED灯的寿命较长、且可以通过夜间分时段调低功率工作,一般工程商都会选用LED路灯做为太阳能光照度。所以一定要选择光衰50%半年就有可能衰减LED路灯的质量层差不齐,光衰严重的LED 路灯的照明,但是 较慢的LED路灯,LED路灯最主要的要做好散热与恒流问题,恒流可以通过另加恒流驱动或者使用控制器恒流,散热就必需依靠铝板来散热,最好是在铝板下面增加铜片或铜管来更有效的散热,控制好温度,

LED的寿命才会更长。 4:控制器的选择往往也是被工程商忽略的一个问题,控制器的质量层差不齐,12V/10A的控制器市场价格在80-200元不等,虽然是整个路灯系统中价值最小的部分,但它却是非常重要的一个环节。控制器的好坏直接影响到太阳能路灯系统的组件寿命以及整个系统的采购成本。 一:应该选择功耗较低的控制器,控制器24小时不间断工作,如其自身功耗较大,则会消耗部分电能,最好选择功耗在5毫安以下的控制器。 二:要选择充电效率高的控制器,具有MCT充电模式的控制器能自动追踪电池板的最大电流,尤其在冬季或光照不足的时期,MCT充电模式比其他高出20%左右的效率。 三:应选择具有调节功率的控制器,具有功率调节的控制器已被广泛推广,可以在夜间行人稀少时段自动调低LED灯的工作电流,节约用电,同时也节省了电池板的配置比例。除选择以上节电功能外,还应该注重控制器对蓄电池等组件的保护功能,像具有涓流充电模式的控制器就可以很好的保护蓄电池,增加蓄电池的寿命,另外设置控,防止蓄电池过放,蓄电池的过充、过放都会降低使用寿命。11.1V制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在 ≥.

相关文档