一、概述

松树岭水电站工程建设由水电八局承担了全部场内临时性建筑任务和大部分永久性工程。施工测量任务包括了临建工程施工测量和电站永久性建筑物的施工测量两大部分。为了完成整个工程施工测量任务,从2002年底施工进场开始,我局根据工程施工进展需要陆续调配了具有相应素质的测量技术人员、测量工和相应等级的测量仪器设备;人员最多时只有12人,为整个工程施工测量任务的圆满完成奠定了坚实的基础。

松树岭水电站工程施工测量遵循以下技术规范和文献:

(1)《国家水准测量规范》(国家测绘局编制,1974----06)

(2)《国家三角测量及精密导线测量规范》(国家测绘局编制,1974---06)

(3)《水利水电施工测量规范》(SK 52---93)

(4)《中短程光电测距规范》(ZBA 76002---87)

(5)《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897---91)

(6)《国家三、四等水准测量规范》(GB 12897---91)

(7)《工程测量规范》(GB 50026---93)

(8)设计施工图纸及相关技术文件对测量的特殊性要求。

二、施工控制网的建立

施工测量的主要目的是把在设计图纸、文件上的建筑物的位置、形状、大小、高程以足够的精度在实地上标定出来;用以指导施工,并检测建筑物的竣工形状;而无论是标定建筑物的位置等,还是检测其竣工形状均是以施工控制网为基准的;因此在施工放样前都需要建立与工程主体建筑物相应等级的施工控制网。

1 、平面控制网的布设

根据湖北设计院提供的资料:松树岭水电站坝区地形图(比例尺为1/2000),松树岭水电站坝区平面和高程控制资料(包括松树岭水电站坝区基本控制测量技术说明及展点图、4”级四等导线点成果表、二等水准成果中第P3页四等水准点X5、X14、X16和C1~C5点之记)。经过现场实地踏勘原有的三角点、导线点、水准点的标石、标志现状和现存情况,了解坝区的自然和地理条件、交通、民情,然后进行了首级平面控制网的技术设计;选择保存较为完好、埋石稳固的四等三