文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 02 RCS-985T_电厂变压器保护说明书

02 RCS-985T_电厂变压器保护说明书

02 RCS-985T_电厂变压器保护说明书
02 RCS-985T_电厂变压器保护说明书

RCS-985T型

电厂变压器保护装置

技术和使用说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有2010Ver3.15

本公司保留对此说明书修改的权利,届时恕不另行通知。产品与说明书不符之处,以实际产品为准。

更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/227381054.html,/

目录

1.概述 (1)

2.保护功能配置 (1)

3.装置性能特征 (4)

3.1高性能硬件 (4)

3.2保护新原理 (4)

3.3智能化操作 (5)

4.技术参数 (6)

4.1机械及环境参数 (6)

4.2额定电气参数 (6)

4.3主要技术指标 (6)

4.4通信接口 (8)

4.5输出接点容量 (8)

4.6电磁兼容 (8)

5.装置整体说明 (9)

5.1硬件配置 (9)

5.2通道配置 (10)

5.3装置起动元件 (10)

5.4保护录波功能和事件报文 (11)

6.保护原理 (12)

6.1变压器差动保护 (12)

6.2高压侧复合电压过流保护 (15)

6.3低压侧复压过流保护 (16)

6.4高压侧零序(方向)过流保护 (17)

6.5低压侧零序保护 (19)

6.6高压侧间隙保护 (19)

6.7非全相保护 (19)

6.8零序比率差动保护 (20)

6.9过励磁保护 (21)

6.10其他异常保护 (22)

6.11TA断线报警功能 (23)

6.12TV断线报警功能 (23)

6.13装置闭锁与报警 (23)

7.装置整体介绍 (24)

7.1机械结构 (24)

7.2端子定义 (25)

7.3RCS-985T输出接点 (29)

8.整定值清单与用户选择 (30)

8.1整定注意事项 (30)

8.2RCS-985T变压器保护定值单 (31)

9.装置使用说明 (39)

9.1装置液晶显示说明 (39)

9.2命令菜单使用说明 (41)

附录A RCS-985T保护整定计算 (44)

1.变压器差动保护 (44)

2.主变后备保护 (46)

3.起备变后备保护 (49)

4.变压器过励磁保护 (51)

5.零序比率差动 (51)

(5353)

附录B装置运行及报文说明............................................................................................................. 1.装置正常运行状态 (53)

2.运行工况及说明 (53)

3.装置闭锁与报警 (53)

4.报文打印及显示信息说明 (53)

RCS-985T电厂变压器保护装置

1.概述

RCS-985T采用了高性能数字信号处理器DSP芯片为基础的硬件系统,并配以32位CPU 用作辅助功能处理。是真正的数字式变压器保护装置。

RCS-985T变压器保护,采用主后一体化的方案,完成一台变压器所需要的全部电量保护,适用于电厂的多分支的起备变保护、厂变保护及主变保护等变压器保护。

2.保护功能配置

表2.1~2.2为RCS-985T装置保护功能一览表,图2.1~图2.4为变压器保护典型配置图。

表2.1RCS-985T保护功能

序号保护功能序号保护功能

10过负荷报警

1变斜率比率差动保护(最多七

侧)

2差动速断保护11分支零序电压报警

3高压侧复压过流保护12启动风冷

4高压侧零序(方向)过流保护13闭锁调压

5高压侧间隙过流保护14三相不一致位置报警

6高压侧间隙过压保护15TV断线判别

16TA断线判别

7低压侧分支复压过流保护

(最多6分支)

8分支零序过流保护17变压器过励磁保护

9非全相保护18零序差动保护(高压侧、分支限

制性接地保护)

表2.2其他功能

序号其他功能序号其他功能

14个RS-485通讯口6MODBUS通讯规约

2两个复用光纤接口7CPU板:保护录波功能

31个调试通讯口8MON板:4秒(或8秒)连续

录波功能

4IEC870-5-103通讯规约9汉化打印:定值、报文、波形

5LFP通讯规约10汉化显示:定值、报文

1

图2.1典型配置示意图1

T

图2.2典型配置示意图2

2

图2.3典型配置示意图3

图2.4典型配置示意图4

3

3.装置性能特征

3.1高性能硬件

3.1.1DSP硬件平台

RCS-985保护装置采用高性能数字信号处理器DSP芯片作为保护装置的硬件平台,为真正的数字式保护。

3.1.2双CPU系统结构

RCS-985保护装置包含两个独立的CPU系统:低通、AD采样、保护计算、逻辑输出完全独立,CPU2系统作用于启动继电器,CPU1系统作用于跳闸矩阵。

任一CPU板故障,装置闭锁并报警,杜绝硬件故障引起的误动

3.1.3独立的起动元件

CPU2系统(管理板)中设置了独立的总起动元件,动作后开放保护装置的出口继电器正电源;同时针对不同的保护采用不同的起动元件,CPU1系统(CPU板)各保护动作元件只有在其相应的起动元件动作后同时管理板对应的起动元件动作后才能跳闸出口。正常情况下保护装置任一元件损坏均不会引起装置误出口。

3.1.4高速采样及并行计算

装置采样率为每周24点,且在每个采样间隔内对所有继电器进行并行实时计算,使得装置具有很高的可靠性及动作速度。

3.1.5主后一体化方案

TA、TV只接入一次,不需串接或并接,大大减少TA断线、TV断线的可能性,保护装置信息共享,任何故障,装置可录下一个变压器的全部波形量。

3.2保护新原理

3.2.1变斜率比率差动保护性能

比率差动的动作特性采用变斜率比率制动曲线(如图6.1.1)。合理整定Kbl1和Kbl2的定值,在区内故障时保证最大的灵敏度,在区外故障时可以躲过暂态不平衡电流。为防止在TA饱和时差动保护的误动,增加了利用各侧相电流波形判断TA饱和的措施。

3.2.2差动各侧自动调整

差动各侧不同的额定电流,在很宽范围内均能自动调整平衡。

3.2.3异步法TA饱和判据性能

根据差动保护制动电流工频变化量与差电流工频变化量的关系,明确判断出区内故障还是区外故障,如判出区外故障,投入相电流、差电流的波形识别判据,在TA正确传变时间不小于5ms时,区外故障TA饱和不误动,区内故障TA饱和,装置快速动作。

3.2.4涌流闭锁原理

提供了二次谐波原理和波形判别原理两种方法识别励磁涌流,可经整定选择使用任一种原理。4

3.3智能化操作

3.3.1人机对话

正常运行时,液晶显示时间、主接线、各侧电流、电压大小和差电流大小。键盘操作简单,采用菜单工作方式,仅有+、-、↑、↓、←、→、区号、取消、确认等九个按键,易于学习掌握。人机对话中所有的菜单均为简体汉字,打印的报告也为简体汉字,以方便使用。

3.3.2装置的全透明

运行时,保护装置可以显示所有采样量、差流、相角值,通过专用软件可以监视装置内部数据,实现了保护装置的全透明。

3.3.3大容量录波功能

由于一台RCS-985装置引入了一台变压器的全部模拟量,因此,保护启动后,装置同时录下全部模拟采样量、差流及保护动作情况,连续录波时间长达4秒钟。

3.3.4通信接口

四个与内部其它部分电气隔离的RS-485通信接口,其中有两个可以复用为光纤接口;另外有一个调试通信接口和独立的打印接口;利用通信接口还可共享网络打印机;通信规约使用部颁IEC870-5-103标准。

5

4.技术参数

4.1机械及环境参数

机箱结构尺寸:487mm(宽)×285mm(深)×353.6mm(高)(8U)

环境温度:正常工作温度:0~40℃

极限工作温度:-10~50℃

贮存及运输:-25~70℃

4.2额定电气参数

频率:50Hz

直流电源:220V,110V允许偏差:+15%,-20%

交流电压:57.7V,100V,300V

交流电流:1A,5A

过载能力:2倍额定电流,连续工作

40倍额定电流,允许1S

功耗:交流电流:<1VA/相(In=5A),<0.5VA/相(In=1A)

交流电压:<0.5VA/相

直流:正常<50W,跳闸<70W

4.3主要技术指标

4.3.1变压器差动保护

比率差动起动定值:0.2Ie~1.2Ie(Ie为额定电流)

差动速断定值:3Ie~14Ie(Ie为额定电流)

比率差动起始斜率:0.05~0.10

比率差动最大斜率:0.50~0.80

二次谐波制动系数:0.1~0.35

比率差动动作时间:≤30ms(2倍定值)

差动速断动作时间:≤20ms(1.5倍整定值)

比率差动定值误差:±5%或±0.01In

差动速断定值误差:±2.5%

4.3.2高压侧复合电压过电流保护

负序电压定值:1V~20V

低电压定值:10V~100V

电流定值:0.1A~100A

延时定值:0.1~10S

电压定值误差:±2.5%或±0.05V

电流定值误差:±2.5%或±0.01In

延时定值误差:±1%定值±40ms

4.3.3低压侧复合电压过电流保护

负序电压定值:1V~20V

低电压定值:10V~100V

6

电流定值:0.1A~100A

延时定值:0.1~10S

电压定值误差:±2.5%或±0.05V

电流定值误差:±2.5%或±0.01In

延时定值误差:±1%定值±40ms

4.3.4高压侧零序方向电流保护

零序电流定值:0.1~100A

零序电压定值:1~100V

方向定义:0-指向系统、1-指向变压器

延时定值:0.1~10S

零序电流定值误差:±2.5%或±0.01In

零序电压定值误差:±2.5%或±0.05V

延时定值误差:±1%定值±40ms

4.3.5低压侧零序电流保护

零序电流定值:0.1A~100A

延时定值:0.1~10S

零序电流定值误差:±2.5%或±0.01In

延时定值误差:±1%定值±40ms

4.3.6间隙零序保护

间隙零序电流定值:0.1~100A

零序电压定值:10~220V

延时定值:0.1~10S

零序电流定值误差:±2.5%或±0.01In

零序电压定值误差:±2.5%或±0.05V

延时定值误差:±1%定值±40ms

4.3.7非全相保护

电流定值:0.1~20A

延时定值:0.1~10S

电流定值误差:±2.5%或±0.01In

延时定值误差:±1%定值±40ms

4.3.8变压器零序差动保护

零序差动起动定值:0.10~1.50In(In为TA二次额定电流)

差动速断定值:2~14In

比率差动斜率:0.30~0.70

比率差动动作时间:≤30ms(2倍定值)

差动速断动作时间:≤25ms(1.5倍整定值)

比率差动定值误差:±5%或±0.01In

差动速断定值误差:±2.5%

4.3.9过励磁保护

定时限V/F定值: 1.0~2.0标幺值

7

定时限延时定值:0.1~3000S

反时限V/F定值: 1.0~2.0标幺值

反时限延时定值:0.1~3000.0S

V/F测量误差:±2.5%或±0.01

定时限延时定值误差:±1%定值±40ms

4.4通信接口

四个与内部其它部分电气隔离的RS-485通信接口,其中有两个可以复用为光纤接口;另外有一个调试通信接口和独立的打印接口;利用通信接口还可共享网络打印机;通信规约使用部颁870-5-103标准。

GPS时钟同步功能。

4.5输出接点容量

出口继电器接点最大导通电流为8A。

4.6电磁兼容

幅射电磁场干扰试验符合国标:GB14598.9的规定。

快速瞬变干扰试验符合国标:GB14598.10的规定。

静电放电试验符合国标:GB14598.12的规定。

8

9

5.装置整体说明

5.1硬件配置

本套装置采用整体面板,全封闭机箱,抗干扰能力强。非电流端子采用接插端子,使屏上走线简洁,并可配合我公司专用的调试仪,提高生产效率,减少现场使用时调试及维护工作量。电路板采用表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了装置可靠性。装置有两个完全独立的相同的CPU 板,每个CPU 板由两个数字信号处理芯片(DSP )和一个32位单片机组成,并具有独立的采样、出口电路。每块CPU 板上的三个微处理器并行工作,通过合理的任务分配,实现了强大的数据和逻辑处理能力,使一些高性能、复杂算法得以实现。另有一块人机对话板,由一片INTEL80296的CPU 专门处理人机对话任务。人机对话担负键盘操作和液晶显示功能。正常时,液晶显示时间,变压器的主接线,各侧电流,电压大小,潮流方向和差电流的大小。人机对话中所有的菜单均为简体汉字,两块CPU 板打印的报告也为简体汉字,以方便使用。通过本公司为保护提供的软件,可对保护进行更为方便、详尽的监视与控制。

装置核心部分采用AD 公司高性能信号处理器DSP 和MOTOROLA 公司的32位单片微处理器MC68332,DSP 完成保护运算功能,32位CPU 完成保护的出口逻辑及后台功能,具体硬件模块图见图5.1。

输入电流、电压首先经隔离互感器、隔离放大器等传变至二次侧,成为小电压信号分别进入CPU 板和管理板。CPU 板主要完成保护的逻辑及跳闸出口功能,同时完成事件记录及打印、录波、保护部分的后台通讯及与面板CPU 的通讯;管理板内设总起动元件,起动后开放出口继电器的正电源;另外,管理板还具有完整的故障录波功能,录波格式与COMTRADE 格式兼容,录波数据可单独串口输出或打印输出。

图5.1硬件模块图

串口打印

5.2通道配置

RCS-985T装置输入输出通道定义详见第7章端子定义部分。

5.3装置起动元件

RCS-985T针对不同的保护用不同的起动元件来起动,并且只有该种保护投入时,相应的起动元件才能起动。当各起动元件起动后展宽500ms,并开放出口正电源。各保护动作元件只有在其相应的起动元件动作后,同时管理CPU对应的起动元件动作后才能跳闸出口;否则会有不对应起动报警。

5.3.1变压器差动起动

差动起动:当变压器差动电流大于差动电流起动整定值时,起动元件动作。

5.3.2高压侧、低压侧过流保护起动

相电流起动:三相电流最大值大于相电流整定值时,起动元件动作。

5.3.3高压侧复压过流保护起动

过流起动:高压侧三相电流最大值大于相电流整定值时,起动元件动作。

5.3.4高压侧、低压侧零序过流保护起动

零序电流起动:当零序电流大于零序电流整定值时,起动元件动作。

5.3.5高压侧间隙保护起动

间隙零序电流起动:当间隙零序电流大于间隙零序电流整定值时,起动元件动作。

零序电压起动:当零序电压大于零序电压整定值时,起动元件动作。

5.3.6零序差动启动

零序差动起动:当变压器零序差动电流大于零序差动电流起动整定值时,起动元件动作。

5.3.7过励磁保护起动

定时限过励磁起动:当测量值U/F大于定时限整定值时,起动元件动作。

反时限过励磁起动:当过励磁反时限累计值大于反时限整定值时,起动元件动作。

10

5.4保护录波功能和事件报文

5.4.1保护故障录波和故障事件报告

保护CPU起动后将记录下起动前2个周波、起动后6个周波的电流电压波形,跳闸前2个周波、跳闸后6个周波的电流电压波形。保护装置可循环记录32组故障事件报告、8组录波的波形数据。故障事件报告包括动作元件、动作相别和动作时间。录波内容包括差流、差动各侧调整后电流、各侧三相电流和零序电流、各侧三相电压和零序电压以及负序电压、和跳闸脉冲等。

保护MON起动后将记录下长达4S(每周波24点)或8S(每周波12点)的连续波形,记录装置所有模拟量(采样量、差流量等)、装置所有开入量、开出量、启动标志、信号标志、动作标志、跳闸标志,特别方便事故分析。

5.4.2异常报警和装置自检报告

保护CPU还记录异常报警和装置自检报告,可循环记录32组异常事件报告。异常事件报告包括各种装置自检出错报警、装置长期起动和不对应起动报警、差动电流异常报警、各侧TA异常报警、各侧TV异常报警、过负荷报警、零序电压报警、启动风冷等。

5.4.3开关量变位报告

保护CPU也记录开关量变位报文,可循环记录32组开关量变位报告。开关量变位报告包括各种压板变位和管理板各起动元件变位等。

5.4.4正常波形

保护CPU可记录包括三相差流、差动各侧调整后电流、各侧三相电流和零序电流、各侧三相电压和零序电压等在内8个周波的正常波形。

11

12

6.保护原理

6.1变压器差动保护

6.1.1比率差动原理

比率差动动作特性如图6.1.1。

图6.1.1比率差动保护的动作特性

比率差动保护的动作方程如下:

????

???

?

?

==

???

??

??

??××+=×?=≥++?×>×+=<+×>?

==∑∑i m i d i m i r e

blr bl bl bl blr e r cdqd e r bl d e r blr bl bl e r cdqd r bl d I I I I nI n K K b n K K K nI I I b nI I K I I I K K K nI I I I K I 11

112212)()2/()()

()()/()((6-1-1)

式中Id 为差动电流,Ir 为制动电流,Icdqd 为差动电流起动定值,Ie 为额定电流。电流各侧定义:

对于起备变保护,高压侧TA 同名端靠近系统,高、低压侧TA 同名端相反,低压侧分支最多可以接进6侧,即式中m 最大值为7;

对于厂变和主变保护,高压侧TA 同名端靠近系统,高、低压侧TA 同名端相反,具体接线详见工程原理图,可以为三侧电压等级。

比率制动系数定义:

Kbl 为比率差动制动系数,Kb1r 为比率差动制动系数增量;

Kb11为起始比率差动斜率,定值范围为0.05~0.15,一般取0.10;

Ie

nIe

Icdsd

Icdqd

Id

Ir

Kbl1Kbl2

动作区

制动区

速断动作区

13

Kb12为最大比率差动斜率,定值范围为0.50~0.80,一般取0.70;n 为最大斜率时的制动电流倍数,固定取6。

6.1.2励磁涌流闭锁原理

涌流判别通过控制字可以选择二次谐波制动原理或波形判别原理。(1)谐波制动原理

装置采用三相差动电流中二次谐波与基波的比值作为励磁涌流闭锁判据,动作方程如下:I 2>K 2xb *I 1(6-1-2)

其中I 2为每相差动电流中的二次谐波,I 1为对应相的差流基波,K 2xb 为二次谐波制动系数整定值。推荐K 2xb 整定为0.15。(2)波形判别原理

装置利用三相差动电流中的波形判别作为励磁涌流识别判据。内部故障时,各侧电流经互感器变换后,差流基本上是工频正弦波。而励磁涌流时,有大量的谐波分量存在,波形是间断不对称的。

内部故障时,有如下表达式成立:

S >K b *S +S >S t

(6-1-3)

其中S 是差动电流的全周积分值,S +是(差动电流的瞬时值+差动电流半周前的瞬时值)的全周积分值,K b 是某一固定常数,S t 是门槛定值。S t 的表达式如下:

S t =α*I d +0.1Ie (6-1-4)式中I d 是差电流的全周积分值,α是某一比例常数。

而励磁涌流时,以上波形判别关系式肯定不成立,比率差动保护元件不会误动作。

6.1.3TA 饱和时的闭锁原理

为防止在区外故障时TA 的暂态与稳态饱和可能引起的稳态比率差动保护误动作,装置采用各相差电流的综合谐波作为TA 饱和的判据,其表达式如下:

I n >K nxb *I 1

(6-1-5)其中I n 为某相差电流中的综合谐波,I 1为对应相差电流的基波,K nxb 为某一比例常数。

故障发生时,保护装置利用差电流工频变化量和制动电流工频变化量是否同步出现,先判出是区内故障还是区外故障,如区外故障,投入TA 饱和闭锁判据,可靠防止TA 饱和引起的比率差动保护误动。

6.1.4高值比率差动原理

为避免区内严重故障时TA 饱和等因素引起的比率差动延时动作,装置设有一高比例和高起动值的比率差动保护,只经过差电流二次谐波或波形判别涌流闭锁判据闭锁,利用其比率制动特性抗区外故障时TA 的暂态和稳态饱和,而在区内故障TA 饱和时也能可靠正确快速动作。稳态高值比率差动的动作方程如下:

??

?×>×>r

d e d I I I I 0.12.1(6-1-6)

其中:差动电流和制动电流的选取同上。动作特性如图6.1.2。

14

图6.1.2稳态高值比率差动保护的动作特性

程序中依次按每相判别,当满足以上条件时,高值比率差动动作。注:高值比率差动的各相关参数由装置内部设定(勿需用户整定)。

6.1.5差动速断保护

当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口继电器。

6.1.6差流异常报警与TA 断线闭锁

装置设有带比率制动的差流报警功能(见6.11.2),开放式瞬时TA 断线、短路闭锁功能(见6.11.3)。

通过‘TA 断线闭锁比率差动’控制字整定选择,瞬时TA 断线和短路判别动作后可只发报警信号或闭锁全部差动保护。当‘TA 断线闭锁比率差动’控制字整定为‘1’时,闭锁比率差动保护。

6.1.7差动保护在过激磁状态下的闭锁判据

由于在变压器过激磁时,变压器励磁电流将激增,可能引起变压器差动保护误动作。因此在装置中采取差电流的五次谐波与基波的比值作为过激磁闭锁判据来闭锁差动保护。其判据如下:

I 5>K 5xb *I 1

(6-1-7)

其中I 1、I 5分别为每相差动电流中的基波和五次谐波,K 5xb 为五次谐波制动系数,装置中固定取0.25。

注:高值比率差动不经过励磁五次谐波闭锁。

6.1.8比率差动的逻辑框图

1.2Ie

Id

图6.1.3比率差动的逻辑框图

6.2高压侧复合电压过流保护

6.2.1复合电压过流保护原理

复合电压过流保护作为变压器、高压母线和相邻线路故障的后备。

复合电压过流设两段定值,各一段延时。

(1)复合电压元件:复合电压元件由相间低电压和负序电压或门构成,有两个控制字(即“过流I段经复压闭锁”,“过流II段经复压闭锁”)来控制过流I段和过流II段经复合电压闭锁。当过流经复压闭锁控制字为‘1’时,表示本段过流保护经过复合电压闭锁。保护可经高压侧和低压侧复压或门闭锁(即“经高压侧复合电压闭锁”,“经低压侧复合电压闭锁”控制字)。

如果选择“经低压侧复合电压闭锁”,则低压侧任一分支电压满足复压定值,并且该分支电流大于0.04In(In=1A或5A,下同),复压判据满足;如果某一分支电流(非所有分支)小于0.04In,即使该分支电压满足复压定值,复压判据仍不满足;如果低压侧所有分支电流均小于0.04In,则任一分支电压满足复压定值,复压判据满足。

(2)TV断线对复合电压闭锁过流的影响:装置设有整定控制字(即“TV断线保护投退原则”)来控制TV断线时复合电压元件的动作行为。若“TV断线保护投退原则”控制字为‘1’时,当装置判断出本侧TV断线时,表示复合电压元件不满足条件;若“TV断线保护投退原则”控制字为‘0’时,当TV

15

断线并满足复压条件,则复合电压元件开放,这样复合电压闭锁过流保护就变为纯过流保护。

6.2.2出口逻辑

图6.2.1复合电压过流保护出口逻辑框图

6.2.3TV断线判别原理

TV断线判别见6.12。

6.3低压侧过流保护

6.6.33.1低压侧复压过流保护

复合电压过流保护作为变压器、低压母线和相邻线路故障的后备。

复合电压过流设两段定值,各一段延时。

(1)复合电压元件:复合电压元件由低压侧相间低电压和负序电压或门构成,有两个控制字(即“过流I段经复压闭锁”,“过流II段经复压闭锁”)来控制过流I段和过流II段经复合电压闭锁。当过流经复压闭锁控制字为‘1’时,表示本段过流保护经过复合电压闭锁。

(2)TV断线对复合电压闭锁过流的影响:装置设有整定控制字(即“TV断线保护投退原则”)来控制TV断线时复合电压元件的动作行为。若“TV断线保护投退原则”控制字为‘1’时,当装置判断出本侧TV断线时,表示复合电压元件不满足条件;若“TV断线保护投退原则”控制字为‘0’时,当TV断线并满足复压条件,则复合电压元件开放,这样复合电压闭锁过流保护就变为纯过流保护。

(3)过流II段后加速功能:在厂用电切换过程中,为避免备用电源投入时发生故障或故障存在时投入备用电源造成事故扩大,必须在切换后加速切除故障。后加速功能在变压器正常运行时应处于退出状态,当厂用电快切装置手动起动或自动起动时,功能自动投入,切换完毕后自动退出。后加速功能退出时,过流II段保护按照延时整定定值动作。

装置设有整定控制字(即“过流II段后加速投入”)来控制过流II段的动作行为。根据需要整定“过流II段后加速”的控制字,若“过流II段后加速投入”控制字为‘1’时,II段过流和后加速开入同时满足,过流II段以固定短延时动作;分支有流大于5S后,后加速功能退出;若后加速接点连续开

16

变压器保护定值整定

变压器定值整定说明 注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。 差动保护 (1)、平衡系数的计算 1 2 3 4 5 侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足 0.1

I n 为变压器的二次额定电流, K rel 为可靠系数,K rel =1.3—1.5; f i(n)为电流互感器在额定电流下的比值误差。f i(n)=±0.03(10P ),f i(n)=±0.01(5P ) ΔU 为变压器分接头调节引起的误差(相对额定电压); Δm 为TA 和TAA 变比未完全匹配产生的误差,Δm 一般取0.05。 一般情况下可取: I op.0=(0.2—0.5)I n 。 (3) I res.0(4) a I Δm 2=0.05; b 、 式中的符号与三圈变压器一样。 最大制动系数为: K res.max =res unb.max rel I I K Ires 为差动的制动电流,它与差动保护原理、制动回路的接线方式有关,对对于两圈变压器I res = I s.max 。 比率制动系数:

K= res.max res.0res.max op.0res.max /I I -1/I I -K 一般取K=0.5。 (5)、灵敏度的计算 在系统最小运行方式下,计算变压器出口金属性短路的最小短路电流I s.min ,同时计算相应的制动电流I res ;在动作特性曲线上查出相应的动作电流I op ;则灵敏系数K sen 为: K sen = op I I 要求K sen ≥(6)(7 式中:I K I e (81、低电压的整定和灵敏度系数校验 躲过电动机自起动时的电压整定: 当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时, U op=(0.5~0.6)U n 当低电压继电器由变压器高压侧电压互感器供电时, U op=0.7U n 灵敏系数校验

发电机变压器组继电保护运行规程

继电保护运行规程 元件保护 第一节发电机变压器保护 一、保护简介 发变组保护采用许继生产的WFB—100Q微机型发变组成套保护装置,包括发电机、主变压器常用高压变压器的保护装置,其由三块保护屏嵌装十一个箱体、一台工控机组成。装置采用分层式多CPU并行工作方式,下层十三个保护模块共同构成整套保护。上层单元管理机(工控机) 负责人机接口和全部信息处理,保护模块之间及保护模块与工控机之间相互独立。整套保护出口有: 1.全停1 跳发电机出口开关、高厂A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 2.全停2 跳发电机出口开关、高厂变A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 3.解列跳发电机出口开关和汽机甩负荷。 4.解列灭磁跳发电机出口开关、灭磁开关和汽机甩负荷。 5.减出力减出力至定值。 6.母线解列跳110KV母联断路器。

7.厂用电切除跳高厂变A分支开关、高厂变B分支开关,同时启动切换A、B分支厂用电。 8.A分支解列跳高厂变A分支开关同时启动切换A分支厂用电。9.B分支解列跳高厂变B分支开关同时启动切换B分支厂用电。 二、保护A屏 1、保护屏组成: 其由一个WFB—105箱、两个WFB—108箱和一个XCK—103出口箱体构成。a、箱一WFB—105由三块交流变换、一块直流变换、两块出口、两块保护模块、一块稳压电源插件组成,完成有发电机差动、TA断线、失磁、转子一点接地和转子两点接地保护功能。 b、箱二WFB—108由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有定子接地、励磁变过流、励磁变过负荷、主变瓦斯、主变温度、主变压力释放及主变冷却系统故障保护功能。 c、箱三WFB—108箱由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有匝间保护、YH断线、发电机对称过负荷,发电机负序过流、发电机断水、励磁系统故障和热工保护(我厂没用) 保护功能。 d、箱四XCK—103出口器箱由八块NZK—98、一块NZK—98、一块NFJ—98和两块NSJ—98插件组成。NZK—98只用三块,其功能为全停1、全停2、解列、解

变压器微机保护装置的设计方案原理

变压器微机保护装置的设计原理 1、设计背景

键盘输入和液晶显示模块又称为人机接口模块,主要负责参数的输入和状态的显示,这里采用的是小键盘输入和LCD1602液晶模块。 电流检测模块采用的是Maxim公司生产的Max471芯片,电压检测模块采用AD736,温度监测模块选用Maxim公司的MAX6674。在电压、电流分别通过电压互感器和电流互感器后,再经过电流、电压监测模块,进行对数据的采集与转换;变压器的温度直接通过温度监测模块进行收集,接着把转换过的数据通入单片机中进行处理,最后报警并显示变压器当前的参数值并自动地控制、调整变压器的运行。 三、系统模块的设计 从总体上看,变压器智能保护系统可以分为以下模块:CPU模块、温度信号处理模块、电流信号监测处理模块、电压信号监测处理模块及<显示)输出模块、通信模块。下面我们就一一进行较为详细的阐述。 1、CPU模块 在本设计中采用的微处理器

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 适用范围 二、 环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、 使用条件 (2) 四、 产品主要规格型号 (2) 五、 产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 ...................................... . (6) 七、运输和起吊 ......................................... .... (10) 丿八、 ............................................ 验收、保管和储存 .. (11) 沈阳 安装使用说明书 殳备制造有限公司 目 录

九、产品安装 ............................................. ?. (12) 十、现场交接试验 ....................................... .. (13) 十~、变压器试运行15 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项......................................................... . (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无 励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1. 环境温度不高于40 °C,海拔高度不超过1000m若环境温度高于40 °C或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20 、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN和强迫风冷两种。对空气自冷(AN和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差

ING-6024变压器后备保护装置技术及使用说明书

ING-6024 变压器后备保护装置技术及使用说明书

1. 概述 ING-6024变压器后备保护装置(以下简称装置),主要适应于6KV-220KV变压器的后备保护和测控。 主要功能 保护功能: a) 速断保护 b) III段复合电压闭锁过流保护 c) 过负荷保护 d) 零序电流保护 e) 过电压保护 f) 低电压保护 g) PT断线告警 h) 控制回路断线告警 遥测功能: 三相电流、三相电压、三线电压、频率,功率、功率因数、零序电流、零序电压 遥控功能: 断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量

其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据 AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次

250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次 250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。

变压器综合保护器毕业设计

動力系發電廠及電力系統專業 畢業設計說明書 變壓器綜合保護器 指導教師:xxx 設計學生:xxx 河北 xx 大學(水電學院) 動力系 二○○八年六月 1

發電廠及電力系統專業畢業設計說明 序言 本說明書是對變壓器綜合保護器的設計介紹。 該保護器可以對超載、短路、漏電、觸電四種情況進行保護,可以有效的保護設備及人身安全,防止事故發生,提高了農業用電的安全性及可靠性。設計結合了《單片機原理介面與應用》,《電路》,《電子技術》等專業課。在這次設計中得到了李臨生老師的大力幫助和指導以及同組同學的幫助,在此表示誠摯的謝意!但由於本人的知識和設計水準有限,設計中肯定有不足和錯誤之處,懇請各位老師多批評指正,以利於我今後的工作和學習。 一、設計題目:變壓器綜合保護器 二、設計目的:我國農村變壓器的數量十分龐大,有專供澆地水泵的, 有用於日常生活的,也有混在一起使用的。這些變壓器在農村的 各方面都起著非常重要的作用,但由於農村條件有限,用戶有時 不守規範,容易造成超載、短路、漏電、觸電事故,針對這種情 況,為了保證農村變壓器能夠長期正常運行而設計了該保護器。 本保護器安裝在變壓器低壓側,當上述四種參考數超過規定值時,可以及時切斷供電,有效的保護人身及設備安全,防止事故發生,提高農業用電的安全性和可靠性。 三、設計思路: 用穿心400安培CT測量變壓器工作電流,用高靈敏度CT測 2

量三相接地的合成漏電流.使用89C51單片機,分別採樣判別變壓器的輸出電流和接地漏電流按照預定值,判斷是否斷電,送電或重合閘。此保護器採用獨特的複位電路以適用應現場惡劣的電磁環境,保證能夠長期可靠的運行,不發生死機現象。使用廉價的A/D轉換模式,把電流採樣數位化,觸電的判別採用鑒相方式,運用三相點合成理論,避免動作死區。 四、主要功能: 1、漏電流保護範圍0~400 mA,分2 檔可調。 2、觸電電流保護範圍15~400 mA,分2檔可調。 3、超載時延時30 s切斷,短路時立即切斷。 4、有自動重合閘功能,間隙30 s。 5、採用廉價的A/D轉化方式。 6、設計複位電路,保證電路運行時永遠不會出現死機現象。 3

WBZ-500H变压器保护装置技术说明书

国电南自
Q/GDNZ.J.09.44-2002
WBZ-500H 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTD

WBZ-500H 系列 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
V 2.5
国电南京自动化股份有限公司
2002 年 12 月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制

第一部分 技术说明书

目次
1 装置概述
1
2 技术参数
2
2.1 工作环境
2
2.2 额定参数
2
2.3 主要技术指标
2
2.4 保护动作精度
3
2.5 绝缘性能
3
2.6 抗电磁干扰
4
3 硬件说明
5
3.1 概述
5
3.2 机箱结构
5
3.3 AC 交流输入模件
6
3.4 AD 转换模件
6
3.5 主 CPU 模件
6
3.6 出口跳闸模件
6
3.7 信号模件
6
3.8 打印管理模件
7
3.9 显示模件
7
4 保护原理
8
4.1 启动算法
8
4.2 差动保护
8
4.3 后备保护
11

4.4 非电量保护
17
4.5 分差保护
17
4.6 短引线保护
17
5 整定值的计算及整定
18
5.1 定值清单
18
5.2 变压器各侧的额定电流 TA 二次电流 Ie
18
5.3 差动保护
18
5.4 分差保护
18
5.5 短引线保护
18
5.6 分差保护
21
5.6 短引线保护
22

iPACS5742变压器后备保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5742变压器后备保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2基本配置 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.3 机械性能 (2) 2.2额定电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序过流保护 (3) 2.3.3 间隙零序保护 (3) 2.3.4 零序过压保护 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.6 绝缘试验 (4) 2.3.7 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5)

3.2.1 过电流起动 (6) 3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.2间隙零序电流起动 (6) 3.2.2零序过压起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4接地保护 (7) 3.5过负荷、启动风冷、过载闭锁有载调压 (8) 3.6TV断线 (8) 3.7跳闸逻辑矩阵 (8) 3.8遥控、遥测、遥信功能 (9) 3.9装置闭锁和装置告警 (10) 3.10对时功能 (10) 3.11逻辑框图 (10) 4 装置整定内容 (12) 4.1系统定值 (12) 4.2保护定值 (12) 4.3通讯参数 (14) 4.4辅助参数 (15) 4.5软压板 (15) 5 装置背板端子与说明 (17) 5.2背板端子说明 (18) 5.3跳线说明 (19)

983变压器说明书.

NEP983 数字式变压器测控保护装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2003年3月

NEP983 数字式变压器测控保护装置 说明书 编写:于剑东 审核:陈雪峰 批准:郭效军 版本号:Ver 3.0

国电南京自动化股份有限公司 二00三年三月

目次 1 装置概述 (1) 2 主要技术指标 (2) 3 功能介绍 (3) 4装置出口配置 (4) 5原理 (4) 6 操作说明 (7) 6.1 键盘排列及显示 (7) 6.2 键的功能 (7) 6.3 液晶显示及键盘操作说明 (7) 7 订货须知 (10) 附图一装置面板布置图 (11) 附图二装置电原理图 (13) 附图三装置出口原理图 (14) 附图四装置背板端子图 (17) 附图五装置安装尺寸图 (18)

·装置概述· 1 装置概述 NEP983数字式变压器测控保护装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂、变电站开发(可与各类综合自动化配套)的产品。该类产品可将变压器的测量、保护、操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高温、低温、震动、有害气体、灰尘、强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可集中组屏组柜运行,也可按功能就地安装在开关柜上,并具有远传、记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 特点: ●采用Motorola高性能32位单片机。 ●采用一对一的方式,调试、安装及维护均非常便利。 ●人机界面友好,液晶中文显示。显示信息丰富、直观、各种操作亦非常方便。 ●完善的自我诊断功能,不需人为干预,故障可定位到某集成块。 ●最近100条事件记录(记录事件时间和类型)、10条事故记录(包含故障前360毫秒,故障后600毫秒,记录事故时间、类型、定值、控制字、交流量幅值及采样点)及200条遥信变位信息(记录遥信变位时间和类型),方便分析。 ●集保护、遥测、遥信、遥控四项功能于一体,可按功能就地安装,同时亦可提供独立的中央信号空接点。 ●高测量精度: I、U精度:0.2级 P、Q、Cosφ精度:0.5级(特殊要求精度可达到0.2级) ●高抗干扰性能,能满足: GB/T 14598.10-1996 快速瞬变干扰试验Ⅳ级 GB/T 14598.13-1998 脉冲群干扰试验Ⅲ级 GB/T 14598.14-1998 静电放电干扰试验Ⅲ级 功能:速断、定(或反)时限过流保护;过电压保护;低电压保护;定(或反)时限零序电流保护;零序电压保护;过负荷保护;本体保护;手动(遥控)跳合闸以及两瓦特表或三瓦特表法测量有功、无功、功率因素、电度量及各种开关量变位信息等功能。 通信:本装置具有422或485及CAN通讯网络可供选择,通信协议请见NEP980通信协议说明书。

变压器和发电机的保护

对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 变压器保护配备一般根据变压器的容量和电压等级。小型变压器配过流和速断保护就够了,甚至可以用熔断器保护;中型变压器(1250kVA以上)可以再加上瓦斯保护;更大的变压器(如6300kVA以上)一般应再配备差动保护。 变压器保护配置的基本原则 1、瓦斯保护: 800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护用来反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低,其中重瓦斯保护动作于跳开变 压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。 2、纵差保护或电流速断保护: 6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 3、相间短路的后备保护: 相间短路的后备保护用于反应外部相间短路引起的变压器过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护,其动作时限按电流保护的阶梯形原则来整定,延时动作于跳开变压器各电源侧断路器,并发相应信号。一般采用过流保护、复合电压起动过电流保护或负序电流单相低电压保护等。

dmp300型微机变压器差动保护测控装置说明书(1)

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量 脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立 的工作电源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方 便用户调试与主变投运。

3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯 片;宽温军用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计 全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、 直观、易学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿 电位器,不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进 行远动信息传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉 电保持功能。

NSS低压变压器保护说明书V

NS 913 低压变压器保护测控装置 说明书 V1.1 南京南自科技发展有限公司 2003年12月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目录 1.概述 (1) 2.主要技术参数 (3) 3.保护功能 (6) 4.测量、控制以及事件记录功能 (8) 5.硬件结构说明 (9) 6.使用操作说明 (11) 7.装置参数一览 (13)

1 概述 NS 913S低压变压器保护测控装置适用于低压变压器的保护、测量及控制。可以在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。 1.1 装置主要特点 ?高速的DSP处理器 采用高性能DSP芯片,提供了高速的数据处理能力,保证了高性能实时算法的实现,提高了装置的可靠性和整体性能。 ?快速、高精度采样 采用快速14位高精度采样芯片,并采用频率自动跟踪技术,保证了很高的保护和测量计算精度。 ?强大的通讯功能 采用CAN网作为主通讯接口,传输速率可达1Mb/s,系统响应速度快。 ?可靠的操作箱功能 独立的跳、合闸启动和保持回路设计。 ?高可靠的电磁兼容设计 标准背插式工业机箱,电路板采用表面贴装技术以及多层板工艺,选用快速瞬变电压抑制器件,使装置具有很强的电磁兼容能力。 1.2 保护功能配置 ?相间过流保护 ◆速断保护 ◆定时限过流保护 ◆反时限过流保护 ◆过负荷保护 ?高压侧零序过流保护

?低压侧零序过流保护 1.3 数据采集功能 ?实时采集电流、电压、有功、无功、功率因数、频率 ?8路遥信量 1.4 事件记录及故障录波 ?保护动作记录 ?告警事件记录 ?遥信变位记录 ?操作命令记录 1.5 控制功能 ?就地/远方分闸、合闸控制 ?远方定值修改 ?远方保护投/退 1.6 操作箱功能 ?跳位、合位指示 ?可靠的自保持及防跳设计 1.7 通信功能 ?CAN总线 ?RS-485总线

发电机、变压器保护试题范文

一、填空题 1、发电机在(定子绕组机端)发生单相接地时,机端零序电压为相电压,在(定子绕组中性点处)发生单相接地时,机端零序电压为零。 2、发电机单相接地时,较大的接地电流能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的(绝缘和定子铁芯)烧坏,也容易发展成为危害更大的定子绕组相间或(匝间短路),因此,发电机应装设定子绕组单相接地保护。 3、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护不能作为(100%定子接地)保护,有死区。 4、发电机励磁回路接地保护,分为(一点接地)保护和(两点接地)保护。 5、当发电机带有不对称负荷或系统中发生不对称故障时,在定子绕组中将有(负序电流),在发电机中产生(反向)的旋转磁场,于是在转子中产生倍频电流,引起附加损耗,导致转子过热。 6、发电机在电力系统发生不对称短路时,在(转子)中就会感应出(100Hz)电流。 7、在变压器瓦斯保护中,轻瓦斯保护动作于(信号),重瓦斯保护动作于(跳闸)。 8、变压器中性点间隙接地的接地保护采用(零序电流继电器)与(零序电压继电器)并联方式构成,带有0.5s 的时限。 9、变压器复合电压起动的过电流保护,负序电压主要反应(不对称)短路故障,正序电压反应(对称)短路故障。 10、变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当(90α=?)时,不产生励磁涌流;当(0α=?)时,合闸磁通由零增至2m φ,励磁涌流最大。 二、选择题 1、发电机解列的含义是(B)。 A :断开发电机断路器、灭磁、甩负荷 B:断开发电机断路器、甩负荷 C:断开发电机断路器、灭磁 2、发电机出口发生三相短路时的输出功率为(C)。 A :额定功率 B :功率极限 C :零 3、发电机装设纵联差动保护,它作为(C)保护。 A :定子绕组的匝间短路 B :定子绕组的相间短路 C :定子绕组及其引出线的相间短路

发电机变压器组保护整定

1、原始资料 某发电厂要扩建一个新厂,安装两台发电机变压器组,主接线如图(a)所示。 已知参数如下: (1)发电机 e P =200MW ,cos ?=0.85,e U ==15.75kV ,195%d x =,'24%d x =,''14.5%d x =;变压器e S =240MV A ,d U =0.105,接线Y ?-11,分接头1212 2.5%15.75kV ±?,分级绝缘。 (2)相间短路后备保护范围末端两相短路时,流经发电机的最小短路电流为14900A 。 (3)110kV 母线上出线后备保护动作时间为6s 。出线的零序后备保护最大动作电流为3250A ,最大动作时间为5s 。在最大运行方式下,出线的零序后备保护范围末端接地短路时流经变压器的零序电流为620A ,故障线路上的零序电流为903A 。在最小运行方式下,出线末端金属接地短路时,流经变压器的最小零序电流为1100A 。 (3)保护设计所需的最大三相短路电流的计算结果如图(b)、(c)所示。它们是归算到115kV 的安数(括号内为最小三相短路电流值)。 (a )主接线图 (b)110kV 母线短路时,短路电流分布图: (c)15.75kV 母线短路时,短路电流分布图 2、设计内容 ⑴、 发电机变压器组的保护方式 发电机变压器组的容量为200MW ,发电机与变压器之间无短路器,因此,除发电机变压器组需装设公用纵差动保护外,发电机、变压器均装设单独的纵差动保护。按照保护安装设规程,需安装的保护如下: ①、发电机变压器组: 纵差动保护 ②、发电机:a 、纵差动保护 b 、定子接地保护(零序电压保护) c 、定子绕组匝间短路保护 d 、定子绕组过电压保护 e 、相间短路的后备保护(负序过电流保护+低电压起动保护)

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述 另外还有些非电气量保护,比如轻、重瓦斯保护,压力释放保护,冷却器全停保护,油温高保护,绕组温度高保护等。 针对其中一部分做了简单的概述! 纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。 1 变压器的差动保护、电流速断保护: 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。 6300kV A及以上并列运行的变压器,10000kV A及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kV A及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。 对于2000kV A以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。 纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 2 瓦斯保护 它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。 变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

轻瓦斯保护反应于气体容积,动作于信号。 重瓦斯保护反应于油流流速,动作于跳闸。 瓦斯保护可作为变压器内部故障的一种主保护,但不能作为防御各种故障的唯一保护。 3、变压器的过电流保护: 保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。 包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。 4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。 零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作,以便发出信号或切除故障。 主变零序保护适用于110kV及以上电压等级的变压器。由主变零序电流、零序电压、间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:中性点直接接地保护方式、中性点不直接接地保护方式、中性点经间隙接地的保护方式。 防御大接地电流系统中变压器外部接地短路。 5、过励磁保护 过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 超高压大型变压器需要装设过励磁保护,由于变压器铁心中的磁通密度B与电压和频率的比值U/f成正比,因此当电压升高和频率降低时会引起变压器过励磁,使得励磁电流增大,造成铁损增加,铁心温度和绕组温度升高,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。过励磁保护反映于实际工作磁密和额定工作磁密之比(过励磁倍数)而动作。在变压器允许的过励磁范围内,过励磁保护作用于信号,当过励磁超过允许值时可动作于跳闸。 6、过负荷保护: 保护对称过负荷,仅作用于信号。

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别 变压器内部电气故障主要是:各侧绕组的匝间短路、中性点直接接地侧绕组的单相短路、内部引线和套管故障、各侧绕组相间短路。 发电机内部短路故障为:定子绕组不同相之间的相间短路、同相不同分支之间和同相同分支之间的匝间短路,兼顾定子绕组开焊故障,但不包括各种接地故障。 变压器纵差保护与发电机纵差保护一样,也可采用比率制动方式或标积制动方式达到外部短路不误动和内部短路灵敏动作的目的。 纵联差动保护(比率制动式纵差保护)是比较被保护设备各引出端电气量(例如电流)大小和相位的一种保护。 变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别如下: 1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。 2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。 3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。 4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。 5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。 发电机纵差保护的工作原理是怎样的? 发电机纵差保护是根据差流法的原理来装设的。其原理接线图如下: 在发电机中性点侧与靠近发电机出口断路器QF处,装设性能、型号相同的两组电流互感器TA1、TA2,来比较定子绕组首尾端的电流值和相位,两组电流互感器,按环流法连接,差流回路接入电流继电器Ⅰ-Ⅰ. 在正常时,中性点与出口侧的电流数值和相位都相同,差流回路没有电流,继电器Ⅰ-Ⅰ不会动作。 在保护范围外发生短路故障,与正常运行时相似,差流回路也没有电流,保护也不会动。在保护范围内发生故障,流经电流继电器Ⅰ-Ⅰ的电流,为TA1、TA2电流互感器二次电流之差,继电器Ⅰ-Ⅰ启动,保护装置将动作。这就是发电机纵差保护的基本工作原理。 纵差保护2 变压器纵差保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。把变压器两侧的电流互感器按差接法接线,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作;在内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。 由此可见,变压器两侧电流互感器的接线正确与否,直接影响到纵差保护的动作可靠性。将

WBH-800系列微机变压器保护装置技术说明书

目录 1 概述 (3) 1.1 功能简介 (3) 1.2 保护配置 (3) 1.3 功能特点 (4) 2 基本技术参数 (5) 2.1 基本数据 (5) 2.2 功率消耗 (6) 2.3 热稳定性 (6) 2.4 输出触点 (6) 2.5 绝缘性能 (6) 2.6 冲击电压 (6) 2.7 寿命 (7) 2.8 机械性能 (7) 2.9 环境条件 (7) 2.10 抗干扰能力 (7) 3 主要技术指标 (7) 3.1 动作时间 (7) 3.2 保护定值整定范围和定值误差 (7) 3.3 记录容量 (8) 3.4 通信接口 (8) 3.5 对时方式 (8) 4 装置整体说明 (8) 4.1 硬件平台 (8) 4.2 软件平台 (9) 4.3 与综合自动化监控系统接口说明 (9) 4.4 WBH-801保护装置背视图 (10) 4.5 WBH-801保护装置端子图 (11) 4.6 WBH-802保护装置背视图 (15) 4.7 WBH-802保护装置背视图 (16) 5 WBH-801装置保护原理说明 (21) 5.1 比率差动保护 (21) 5.2 阻抗保护 (24) 5.3 复合电压判别 (26) 5.4 复合电压(方向)过流保护 (27) 5.5 零序(方向)过流保护 (30) 5.6 间隙零序保护 (33) 5.7 非全相保护 (33)

5.8 失灵启动保护 (34) 5.9 过负荷(有载调压闭锁、通风启动)保护 (34) 5.10 限时速断保护 (35) 5.11 母线充电保护 (35) 5.12 TV断线判别 (36) 6 WBH-802装置非电量保护原理 (36) 7 整定内容及整定说明 (37) 7.1 WBH-801装置整定内容及整定说明 (37) 7.2 WBH-802装置整定内容及整定说明 (41) 8 保护装置整定计算 (42) 8.1 比率差动保护整定计算 (42) 8.2 阻抗保护整定计算 (48) 8.3 复合电压判别整定计算 (49) 8.4 复合电压过流保护整定计算 (50) 8.5 零序过流保护整定计算 (52) 8.6 间隙零序保护整定计算 (53) 8.7 低压侧零序过压保护整定计算 (53) 8.8 过负荷(通风启动、有载调压闭锁)保护整定计算 (53) 9 订货须知 (53) 10 附录一:装置运行说明 (54) 10.1 键盘 (54) 10.2 面板指示灯说明 (54) 10.3 运行工况及说明 (54) 10.4 故障报文和处理措施 (54) 11 附录二:装置通讯说明(IEC 60870-5-103规约) (55) 11.1 WBH-801微机变压器保护装置的信息 (55) 11.2 WBH-802微机变压器保护装置的信息 (63)

变压器后备保护

继电保护装置按它所起的作用分为主保护、后备保护和辅助保护。主保护:是被保护电气元件的主要保护,当被保护电气元件发生故障时,能以无时限(不包括继是保护装置本身的因有动作时间,一般为0.03到0.12秒),或带一定时限切除故障。例如电流速断保护,限时电流速断保护、瓦斯保护均属于主保护。为了实现继电保护的选择性,某些主保护往往不能保护被保护元件的全部。例如变压器的速断保护,只能保护变压器一次侧储备,不保护变压器二次侧储备。后备保护:后备保护是被保护元件的后备保护,叫近后备保护。在主保护范围内发生故障时,主保护和后备保护同时起动,当主保护动作切除故障点后,由于短路电流消失,后备保护既行返回。当主保护由于某种原因拒绝动作时,后面的保护延时动作,切除故障点,起到了主保护的后备。当后备保护作为下一级元件(或叫相邻元件)主保护的后备保护时,叫远后备保护。例如配电变压器低压出线发生故障时,变压器的后备保护也起动,低压出线保护动作切除故障嘛后,变压器的后备保护返回,当低压出线保护拒绝动作时,变压器后备保护按预先整定的时间动作,切除变压器高压侧的断路器。远后备保护动作后,使停电范围增大,往往造成越级跳闸。后备保护能保护被保护电气元件的全部。一套后备保护既是近后备保护,又是远后备保护。后备保护一般带时限的过电流保护组成,其灵敏度,当作为后备保护时,应满足继电保护规程的要求。当作为远后备时,可适当降低灵敏度。辅助保护:辅助保护是起某些辅助作用,例如切除主保护死区内的故障保护,或在某些[wiki]设备[/w i k i]上加速主保护工作的保护。变压器应装设的保护有哪些? 答:(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。

相关文档