1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定?

答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统

内周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。

循环水泵流量的确定按下式计算:

G G '=)2.1~1.1(

式中 G -----循环水泵的流量,t/h ;

G '----热网最大设计流量。t/h 。

循环水泵扬程的确定按下式计算:

))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++=

式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ;

r H -----网路循环水通过热源内部的压力损失,mH 2O ;

wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ;

wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ;

y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ;

2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种?

答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。

供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调

剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。

3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有

什么影响?

答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大,

需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基

建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投

资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之

增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线

的pj R 可取30~70Pa/m 。

4. 建筑围护结构传热系数的影响因素是什么?

答:建筑围护结构传热系数按下式计算:

N

Q W R R R k ++=1 W R 和N R 受室内外风速、太阳辐射和高度等因素。

Q R 受建筑本体结构影响,也受潮湿度影响。

5. 什么是制冷系统的COP ,如何测定?

答:COP 指制冷系统的实际制冷系数,也称性能系数 COP=P o s φξ=

式中:o φ-----实际制冷量

P -----压缩机配用电动机的输出功率

6. 供热(冷)系统水力失调和热力失调是什么关系?分析热力失调的原因。

答:水力失调是指实际流量分配偏离设计要求。热力失调是指供热量及室内

温度偏离设计要求。水力失调是引起热力失调的主要原因。

引起热力失调的原因是多方面的,如开始网路没有很好的进行初调节,热用

户的热用户量要求发生变化。由于热力供热系统是一个具有许多并联环路的管路

系统,各环路之间的水力工况相互影响,系统中任何一个热用户的流量变化,必

然会引起其它热力用户的流量变化,也就是在各热用户之间流量重新分配,引起

水力失调进而引起热力失调。

7. 空调负荷与供暖负荷的设计计算有什么不同,为什么?

答:供热负荷包括围护结构耗热和冷风侵入耗热,空调负荷包括围护结构耗

热、辐射得热和人员设备散热。空调负荷与供暖负荷的设计计算的区别:空调负

荷的计算需要采用逐时室内外温差算法,而供暖负荷需要采用日平均温差的算

法。

因为冬季室内外温差的平均值远远大于室内外温差的波动值,采用平均温差

的算法带来的误差比较少。然而,尽管夏季日间瞬时室外温度可能要比室内温度

高很多,但夜间却可能低于室内温度,因此与冬季相比,室内外平均温差并不大,

但波动的幅度却相对比较大。如果采用日平均温差的算法,则导致冷负荷计算结

果偏小。

8. 供热(冷)系统运行过程中供热(冷)指标和电耗指标如何测定,如何计算?

答:热(冷)系统运行过程中供热(冷)指标可通过对许多建筑物进行理论

计算或对许多实测数据进行统计归纳整理得出,可见有关设计手册或当地设计单

位历年积累的资料数据。

9. 热水网路压力状况的基本技术要求是什么?

答:热水供热系统在运行或停止运行时应满足:

在与热水网路直接连接的用户系统内,压力不应超过该用户系统用热设备与

管道构件的承压能力。

在高温水网络和用户系统内,水温超过100℃的地点,热媒压力不应低于该

水温下的气化压力。

在热水网络直接连接的的用户系统,无论循环水泵运转或停止工作时,其用

户系统回水管出口处的压力必须高于用户系统的充水高度,以防止系统倒空吸入

空气,破坏正常运行和腐蚀管道。

网路回水管内任一点的压力,都应比大气压力至少高出5 mH 2O ,以免吸入

空气。

在热水网路的热力站或用户引入口处,供、回水管的资用压力,应满足热力

站或用户所需的作用压头。

10. 围护结构热负荷基本耗热量为什么要进行修正?

答:围护结构热负荷基本耗热量是在稳定条件下由公式a t t KF Q w

n ∑'-=)(得出的,而实际耗热量会受气象条件以及建筑物状况等各种因素而有所增减,故

需要对其进行修正。

11. 在热水供暖系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定?

答:在热水供暖系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统内

周而复始的地循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。

循环水泵的流量的确定按下式计算:

G G '=)2.1~1.1(

式中 G -----循环水泵的流量,t/h ;

G '----热网最大设计流量。t/h 。

循环水泵扬程的确定按下式计算:

))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++=

式中 H -----循环水泵的扬程,mH2O ;

r H -----网路循环水通过热源内部的压力损失,mH2O ;

wg H -----网路总干线供水管得损失,mH2O ;

wh H -----网路回水管的压力损失,mH2O ;

y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH2O ;

12. 在空调系统设计中,得热量和冷负荷有什么区别?

答:房间得热量是指某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和。冷负

荷是指为维持室温恒定,在某一时刻应从室内除去的热量。大多数情况下,冷负

荷与得热量有关,但并不等于得热。如果采用送风空调,则负荷就是得热中的纯

对流部分。如果热源只有对流散热,各围护结构内表面和各室内设施表面的温差

很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。如果有显著

地辐射得热存在,由于各维护结构内表面和家具的蓄热作用,冷负荷与得热量之

间就存在着相位差和幅度差,即时间上有延迟,幅度也有衰减。因此,冷负荷与

得热量之间的关系取决于房间的结构、维护结构的热工特性和热源的特性。

13. 什么是全空气空调系统?说明其特点。

答:全空气系统是完全由空气来负担房间负荷的系统。对空气的冷却、去湿、

加热和加湿处理完全集中于空调机房内的空气处理机组来完成。

全空气系统在机房内对空气进行集中处理,空气处理机组有多种处理功能和

较强的处理能力,尤其有较强的除湿能力,适用于符合密度大,潜热负荷大,或

对室内含尘浓度有严格控制要求的场所。另外,全空气系统的空气处理设备集中

于机房内,维修方便,且不影响空调房间的使用,缺点是风管较大需要空调机房、

建筑面积紧张的场所受到限制。

14. 说明管网的阻力特性曲线S 主要与哪些因素有关?

答:在已知水温参数条件下,网路各管段的阻力数S 只与管径d ,长度l ,

管内当量绝对粗糙度k,以及局部阻力当量长度

l的大小有关,即只与管径本身

d

有关,不随流量变化。

15.影响人体冷热感觉的主要因素有哪些?

答:影响人体冷热感觉的环境因素称为室内热环境主要有:室内温度,空气湿度,气流速度以及人体与周围环境之间的辐射换热。

此外人体的活动强度和衣服的热阻也会影响人体的冷热感觉。

16.室外空气的相对湿度冬季和夏季哪个高?为什么?

答:夏天室外空气的相对湿度高于冬季室外空气的相对湿度。因为夏季室外气温高于冬季室外温度,由气体状态方程可知夏季水蒸气饱和蒸汽压大于冬季,所以夏天室外空气的相对湿度高于冬季室外空气的相对湿度。

17.水力计算中,什么是经济比摩阻?

答:经济比摩阻是保证在规定的计算年限内总费用为最小的比摩阻。如选用比摩阻越大,需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越大,网路循环水泵的基建投资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的平均比摩阻。

18.分析循环水泵单台或多台并联运行特性。

答:

多台水泵并联运行时,可通过作图法来分析其运行特性。例如分析两台同型

号及三台同型号水泵,如上图所示,曲线1为单台水泵的特性曲线。根据并联水泵的综合特性曲线的画法,可得到两台同型号及三台同型号水泵的综合特性曲线2和3。热水网络的阻力特性曲线为图中的曲线4。

如果系统采用单台循环水泵运行,那么工作点为A 点。此时系统的总流量和扬程为A V 和A P ?。

如果系统采用两台循环水泵并联运行,那么网络的工作点为B 点。此时系统的总流量和扬程为B V 和B P ?。另一方面,两台水泵并联工作时,每台水泵的工作点为D 点,此时两台水泵的扬程度等于B P ?,而每台水泵的流量D V 为总流量的B V 的一半。

如果系统采用三台循环水泵并联运行,那么此时系统的工作点为C 点。此时系统的总流量和扬程为C V 和C P ?。另一方面,三台水泵并联工作时,每台水泵的工作点为E 点,此时两台水泵的扬程度等于C P ?,而每台水泵的流量D V 为总流量的B V 的1/3。

19. 供暖系统集中供热调节的目的是什么,通常采用哪几种方式?

答:供热调节的目的就是根据供暖热负荷随室外温度的改变而变化对热源的供热量进行调节控制,以便维持采暖建筑物室内所要求的温度。

调节方法有:

质调节:流量不变,改变供回水温度。

分阶段改变流量的质调节:不同时间采用不同的流量并改变系统的供回水温度。

质量流量调节:同时改变供给热媒的温度和流量。

间歇调节:采暖初末,改变供暖小时数。

热量调节:采用热量计量装置。

20. 什么是变水量水系统?其特点?

答:变水量系统(VWV )是指通过改变输送管网内的冷水流量满足用户负荷要求的空调系统。在空调总能耗中,系统输送能耗约占1/3,采用变水量空调系统能有效降低系统输送能耗。

21.用表冷器处理空气,实现等湿冷却处理的条件是什么?

答:用表冷器处理空气时,若表冷器表面温度高于空气露点温度,空气在表冷器的冷却过程为干冷却。

22.什么是VRV系统?简述其特点。

答:VRV系统是指变制冷剂流量系统

①设备少,管路简单,节省建筑面积与空间②布置灵活③具有显著的节能效益④运行管理方便,维修简单⑤VRV系统的经济效率显著

23.在空调系统中,什么是机器露点温度?什么是干、湿球温度?

答:①当空气通过表冷器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当大的部分空气未接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但它们的相对湿度却处于90%~95%之间,这时的状态温度称为机器露点温度。

②用带水的湿纱布包在温度计的感温球上,这样的温度计叫湿球温度计,由于纱布上的水会向空气中蒸发,湿球温度计读数会下降,水和空气进行换热,当达到平衡时,温度稳定不变,此时温度就是湿球温度。

③空气降温时空气含湿量超过了饱和含湿量,空气中的水就凝结出来,此时所对应的温度就是露点温度。

24.空调系统的最小新风量如何确定?原则是什么?

答:最小新风量应满足三个条件:①不小于按卫生标准规定的人员所需最小新风量②补充室内燃烧所耗的空气和局部排风量③保证房间内正压

25.空气有哪些加湿、去湿方法?

答:加湿过程有①冷却加湿,空气在房间内的变化②等焓加湿,喷水室处理空气③等温加湿,喷蒸汽加湿④升温加湿,冷空气在房间内的变化去湿过程①冷却去湿,用表冷器或喷水室处理空气②去湿增焓,转轮式除湿机③去湿减焓,喷淋盐溶液处理空气。

26.说明限制空调系统送风温差因素是什么?

答:①室内温度精度要求②室内气流组织要求

27.什么是变风量V A V空调系统?说明其特点。

答:变风量V A V空调系统是根据室内空调负荷的变化或室内参数要求的变

化,通过自动改变送风量来控制某一空调区域温度和保证室内空气压力的空调系统。其特点是系统灵活性较好,易于改、扩建,尤其用于局部多变的建筑。比较合适多房间且负荷有一定变化的场合。

28. 说明空气源热泵空调系统的特点及使用条件。

答:①空气源热泵系统冷热源合一,不需要专门设置冷冻机房,锅炉房,机组可任意放置屋顶或地面②空气源热泵系统无冷却水系统,无冷却水损耗也无冷却水动力损耗③空气源热泵由于无需锅炉,无需相应的锅炉燃料系统,除尘系统和烟气排放系统,系统安全可靠,对环境无污染。④空气源热泵冷(热)水机组采用模块化设计,不必设备用状态,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境相适应。⑤空气源热泵的性能会随室外变化而变化,当室外温度较低时,机组效率会下降,甚至无法工作,当室外气温较低且相对湿度较大时,室外侧换热器翅片表面就会结霜。

29. 说明水源热泵空调系统的特点。

答:①水源热泵属于可再生能源利用技术,运行效率高,费用低且节能②运行稳定可靠,水体温度波动小③一机多用,使用广泛,可采暖、供冷和供生活用水④水源热泵机组可利用的水体温度比冬季室外空气温度高,所以热泵循环的蒸汽温度提高,能效比也提高了⑤水源热泵的初投资较小

30. 重力循环热水采暖系统的作用压头如何确定?

答:①立管上有N 组散热器的单管顺流式热水采暖重力压头:

∑∑∑===++-=-=-=?N i N i N i i i i i i i s i i g t t H g gH gh P 11111)

()()(βρρρρ

式中:N ——立管上散热器的总组数

i ——从底层起算的立管上散热器顺序数

i ρ、1+i ρ——分别为流出第i 层、第i+1层散热器的水的密度 i t 、1+i t ——分别为流出第i 层、第i+1层散热器的水的温度 i h ——第一层散热器与加热中心的垂直距离或第i 与i-1层散热器之间的垂直距离

i H ——第i 层散热器到锅炉或换热器中心的垂直距离

31.简述辐射采暖的特点,并与散热器采暖进行比较。

答:辐射采暖时热表面向围护结构内表面和室外设施辐射热量,这些热量部分被吸收,部分被反射,同时还产生二次反射,二次反射最终也被围护结构和室内的设施所吸收,辐射采暖同对流采暖相比提高了围护结构内表面的温度,使围护结构内表面温度高于室内空气温度,创造了一个对人体有利的热环境,减少了人体向围护结构内表面的辐射热量,增加了热舒适性。

32.空气的干球温度一定,空气的相对湿度越小,空气的含湿量低,空气的

焓值低。

33.试分析提高空调系统节能的有效途径。

答:①选择合适的系统②减少空气和水输送过程的能耗③采用热回收、废热利用,可再生能源利用④加强管理⑤减小送风量⑥排风热回收⑦采用大温差送风34.确定围护结构最小传热阻的因素是什么?

答:最小传热热阻

n

y

e

w

n R

t

t

t

a

R

?

-

=?

)

(

min

其中:a——温差修正系数

tn——室内计算温度

tw.e——冬季围护结构室外计算温度

△ty——室内温度与内墙表面温度允许温差

Rn——围护结构内表面对流热阻

围护结构最小传热热阻应保证①外墙内表面不结霜②满足卫生条件,热舒适性。建筑围护结构热阻应大于最小热阻,小于经济传热热阻。

35.当系统的实际阻力损失小于循环水泵的铭牌扬程时,水泵的特性曲线工作点

如何变化?

答:①流量增大②扬程减小③水泵效率下降

36.冬季空调设计热负荷与采暖设计热负荷有什么不同,为什么?

答:①室外设计温度不同②空调设计热负荷考虑人员和设备散热,采暖不考虑。

37.计算围护结构采暖负荷的室外计算温度是如何确定的?

答:采暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。

38.空气处理除湿过程有哪几种方法?采用什么设备?

答:①吸收式除湿,冷媒压缩机除湿②吸附式除湿,转轮式除湿器

39.室外管网输配变频变流量有什么作用?说明阻力、流量、耗功率之间的关系。

答:室外管网输配变频变流量可以减少热(冷)媒输送能耗,输送能耗在整个系统总能耗中大约占1/3,采用变频变流量可以充分降低输送能耗。阻力与流量之间是二次方关系,阻力与功率是三次方关系。

40.目前再生能源利用技术主要有哪些?其特点是什么?

答:目前利用的可再生能源有风能、水能、太阳能、生物能和浅层地能。主要技术有地源热泵、水源热泵、空气源热泵和太阳能热水器等。

41.锅炉的热效率是什么意思,如何测定?

答:锅炉热效率是指锅炉有效利用热量与锅炉输入热量的比值。测量方法有正平衡法和反平衡法

42.试比较水源热泵和空气源热泵的COP值?

答:水源热泵系统是以电作为动力,用水作为冷(热)源的一种系统。水可以是河水、湖水、海水、废水等地表水及地下水等多种形式。由于水的比热容较高,传热性能好,所以水源热泵的COP一般要比空气源热泵高。

43.当系统的实际阻力损失大于循环水泵的铭牌扬程时,水泵的工作点如何变

化?

答:①流量增大②扬程减小③水泵效率下降

44.分户计量常用哪几种方法,特点是什么?

答:分户水平单管系统、分户水平双管系统和放射式系统。共同点是在每一户管路的起止点安装关断阀和在起止点其中之一处安装调节阀。水平单管系统比水平双管系统布置管道方便,节省管材,水力稳定性好。水平放射式系统在每户的供热管道入口设小型分水器和集水器,各散热器并联。

45.建筑节能主要的措施是什么?国内目前存在什么问题?

答:①增大围护结构的传热系数②提高能源利用效率③合理选择采暖、通风和空调系统④减少空气与水输送过程的能耗⑤热回收、废热与可再生能源的应用

⑥加强管理提高节能效益

46.采用空调蓄冷系统的主要目的是什么?

答:①削峰填谷、平衡电力负荷②改善发电机组效率,减少环境污染③减小机组装机容量,节省空调用户的电力花费④改善制冷机组运行效率⑤可扩大空调区域使用面积

47.说明逆卡诺循环的制冷的原理是什么?

答:低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q2;蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q2,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q1;被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用;放热后的制冷剂以液态形式进入膨胀机构,节流降压,如此不间断进行循环。

48.说明变制冷剂流量(VRV)空调系统的特点是什么?

答:①设备少,管路简单,节省建筑面积与空间②布置灵活③具有显著的节能效益④运行管理方便,维修简单⑤VRV系统的经济效率显著

49.说明表冷器可以实现哪些空气处理过程?

答:表冷器可以实现①冷却除湿②等湿冷却

50.说明空调系统中风机作用,如何选择?

答:空调系统中风机才作用是克服风管的阻力和提高空气压力,选择过程中确保风机的风压大于风管压降的10%。

51.室外管网输配变频变流量有什么作用?说明阻力、流量、耗功率之间的关系。

52.目前再生能源利用技术主要有哪些?其特点是什么?

53.锅炉的热效率是什么意思,如何测定?

54.试比较水源热泵和空气源热泵的COP值?

55.当系统的实际阻力损失大于循环水泵的铭牌扬程时,水泵的工作点如何变

化?

56.建筑节能主要的措施是什么?国内目前存在什么问题?

57.采用空调蓄冷系统的主要目的是什么?

58.说明逆卡诺循环的制冷的原理是什么?

59.在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定?

60.热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种?

61.建筑围护结构传热系数的影响因素是什么?

62.什么是制冷系统的COP,如何测定?

63.空调负荷与供暖负荷的设计计算有什么不同,为什么?

64.影响人体冷热感觉的主要因素有哪些?

65.室外空气的相对湿度冬季和夏季哪个高?为什么?

66.水力计算中,什么是经济比摩阻?

67.空气有哪些加湿、去湿方法?

68.说明空气源热泵空调系统的特点及使用条件。

69.说明水源热泵空调系统的特点。

暖通设计员面试题

考试人姓名:考试时间: 一、选择题 1、供暖室外计算温度,应采用()。 A、历年平均不保证5天的(冬季)极端最低温度。 B、历年平均不保证8天的(冬季)极端最低温度。 C、历年平均不保证5天的(冬季)日平均温度。 D、历年平均不保证8天的(冬季)日平均温度。 2、对于一般的民用建筑和工业辅助建筑,采暖设计热负荷主要包括如下几项:()。 A、围护结构耗热量,冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量 B、朝向修正耗热量,风力附加耗热量,高度附加耗热量 C、围护结构基本耗热量,围护结构附加耗热量 D、冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量 3、蒸汽供暖系统,应采用()散热器。 A、钢制扁管式 B、钢制板型 C、铸铁柱式 D、钢制柱式 4、空气调节房间冷负荷不等于其得热量的实质是因为()。 A、进入室内的热量应按不稳定传热计算 B、房间得热中辐射得热不能形成负荷 C、维护结构具有蓄热的特性 D、房间得热中通过对流换热进入空气中的部分才形成负荷 5、表面式换热器不能实现的空气处理过程是()。 A、等湿冷却 B、等湿加热 C、减湿冷却 D、减湿加热 6、空调系统采用机器露点送风可以节约()。 A、室内冷负荷 B、新风冷负荷 C、再热冷负荷 D、设备冷负荷 7、空调冷冻水供回水温差一般宜为()。 A、5℃ B、6℃ C、7℃ D、8℃ 8、一般闭式水系统中膨胀水箱应安装在()。 A、水泵的压出段 B、水泵的吸入段 C、系统的最高点 D、水泵的吸入端并高出系统的最高点 9、螺杆式冷水机组中的制冷压缩机目前广泛采用()来调节冷量。 A、滑阀调节机构 B、吸排气旁通

C、改变压缩机转速 D、间歇停机 10、关于系统垂直失调,以下论述错误的是()。 A、机械循环垂直双管系统垂直失调的原因,是由于通过各层的循环作用压力不同 B、重力循环垂直单管系统垂直失调的原因,是由于通过各层的循环作用压力不同 C、重力循环垂直双管系统垂直失调的原因,是由于通过各层的循环作用压力不同 D、楼层数越多,垂直失调越严重 11、采暖系统常采用的换热器()。 A、容积式换热器 B、喷管式换热器 C、淋水式换热器 D、板式换热器 12、影响散热器传热系数最主要的因素是()。 A、散热器的材质 B、散热器的结构形式 C、散热器内热媒与室内空气的平均温差 D、散热器的制造质量 13、室内同时放散余热和余湿时,所需全面通风量为()。 A、分别消除余热、余湿所需风量之和 B、分别消除余热、余湿所需风量之大值 C、分别消除余热、余湿所需风量之小值 D、分别消除余热、余湿所需风量之平均值 14、夏季空调室外计算湿球温度应采用()。 A、历年平均不保证50小时的湿球温度 B、历年平均不保证5天的湿球温度 C、历年平均不保证5天的日平均温度 D、历年平均不保证1天的日平均温度 15、一般空调冷冻水系统最高压力是在()。 A、蒸发器的进水口处 B、蒸发器的出水口处 C、膨胀水箱定压处 D、水泵出口处 二、简答题 1.关于GRV系统与水系统的区别?

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通工程师面试题目

暖通工程师面试试题 1. 简述空调系统的节能手段。(回答出5条以上) 答:①针对负荷分别选择主机功率,使机组始终处于最佳性能曲线段工作;②控制调整出水、送风温度,减少处理新风的能耗;③通过合理机器配比来节能(如一台大功率机器和两台小功率机器,需研究是开一台还是两台更节能);④过渡季节可合理利用新风;⑤合理控制调节水流量,使水泵处于最佳性能曲线运行;⑥可视情况加装变频装置,控制水泵运行;⑦通过风扇合理调控冷却塔水温;⑧机组、管道的保温需按规范制作,需定期维护检查,以减少沿途损耗;⑨机组末端表冷器定期检查清洗,以确保传热效率;⑩空调过滤网定期清理更换,以减小风机阻力。 2. 水冷机组空调主要由哪些主要部件组成? 答:①冷冻机(螺杆机、离心机、风冷热泵等);②循环泵;③传输管道(包括排气装置、计量表具等);④定压补水装置(稳压罐、定压泵);⑤末端空调箱或风机盘管(风机、过滤器、表冷器);⑥冷却塔 3. 简述一次回风和二次回风区别及各自优缺点。 答: 一次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经过表冷器冷却降湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间称为一次回风。一次回风设备简单,节省最初投资,但能耗相对较高。 二次回风:是指经过表冷器的处理后,把加热段的功能由二次回风(再与室内回风混合一次)来代替的系统。二次回风更加节能,但造价相对较高且控制精度要求较高。 4.简述空调四大件,并描述冷媒在制冷模式下各个部件中状态变化及工作原理。 答: 冷媒在蒸发器内蒸发吸热,带走介质内大量热量,并由常温常压液态转变为低温常压气态;然后进入压缩机由压缩机压缩,转变为高温高压液态冷媒;再进入冷凝器,在冷凝器中经过热交换降温,变为常温高压液态冷媒;再进入膨胀/节流阀,经过膨胀阀变为常温低压液态冷媒;再进入蒸发器,进行循环。 5.空调系统中最小新风量如何确定? 答:1.不小于人员卫生所需新风量; 2.补偿排风和保持室内正压所需风量; 3.不小于系统送风量的10%; 在以上三项中取较大值。

暖通工程师考试模拟试题

暖通工程师(注册)考试 模拟题 一、选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值

C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应( ) A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10.下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 11.关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 12.不是容积式换热器特点的是()。 A.传热系数高 B.传热系数低 C.需要较大的换热面积D.兼起储水箱作用 13.设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管()m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45

水暖工程师面试试题

水暖工程师笔试题(满分100分) 1、单阀室内消防栓其阀门口径,一般为(DN65).(5分) 2、机电设计管线交叉处,有生活排水、消防栓给水、强电桥架、生活给水。此管线交叉处,最下层应(生活排水)管线。(5分) 3、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。(C)(5分) ;;;; 4、DN100的焊接钢管其外径是(114) mm (5分) 5、水平采暖干管变径点,应采用管口(上)口平连接。(5分) 6、对于经常有人停留活动的平屋面上,排水通气管应高出屋面(2)m (5分) 7、散热器支管大于()m需设支架。(5分) 8、喷淋预作用系统水平管道是否需要设置坡度?若有坡度则应坡向哪一端? (5分)答案:喷淋预作用系统水平管道应设置坡度,应坡向预作用报警阀或泄水装置 9、当前给排水塑料管材种类很多,请说出无规共聚聚丙烯管、硬聚氯乙烯管、聚乙烯管它们的常规名称?(5分) PP-R,U-PVC,PE。 10、简述管材的常用九种连接方式?其中消防用镀锌管的连接方式有?(10分) 答:①管道的连接方式有:螺纹连接(丝接)、焊接、法兰连接,沟槽连接,承插连接,热熔连接,卡压连接,卡套连接。 ②直径小于等于100mm的采用丝接,DN100mm以上的采用沟槽或法兰连接。 11、施工现场临时施工用水需考虑哪几部分用水量?(10分) 答案:①现场施工用水②施工机械用水③施工现场生活用水④施工区生活用水⑤消防用水 12、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种管材水压试验的要求及检验方法?(10分) 答案:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通工程师面试题

1.住宅冷负荷指标:________,热负荷指标:________,噪音标准:________。 2.商场冷负荷指标:________,热负荷指标:________,新风量标准:_______;噪音标准:________。 3.一般空调冷冻水供/回水温度为:________,空调采暖热水供/回水温度为:_____。 4.一般空调、通风系统中主风管风速:________,支管风速:________。 5.防烟分区的最大面积:________。高规中关于排烟风机的风量的规定为:担负一个防烟分区应按每平方米面积不小于________计算(但单台风机最小排烟量不应小于_ _______);担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于________计算。 6.机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。防烟楼梯间余压值为:________;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间) 余压值为:________。 7.在空调系统末端选择方面,大空间建议采用:____________空调系统,小空间建议采用___________空调系统。 8.请按管径大小,简述空调水系统常用的管材种类及连接方式。 9.请简述空调水系统及风系统常用的保温材料种类及其适用范围。 10.请简述在通风、空调系统中,哪些位置须安装防火阀。 11.请简述暖通空调系统中的设备、管道可采取哪些消声降噪措施。 12.请简述风机盘管的选型及安装要点。 13.请简述风冷热泵、VRV系统室外机、分体空调室外机等设备的安装要点。上述设备在寒冷季节均会有制热量的衰减,可采取哪些措施进行补偿。

暖通工程师面试题目修订稿

暖通工程师面试题目 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

暖通工程师面试试题 1. 简述空调系统的节能手段。(回答出5条以上) 答:①针对负荷分别选择主机功率,使机组始终处于最佳性能曲线段工作;②控制调整出水、送风温度,减少处理新风的能耗;③通过合理机器配比来节能(如一台大功率机器和两台小功率机器,需研究是开一台还是两台更节能);④过渡季节可合理利用新风;⑤合理控制调节水流量,使水泵处于最佳性能曲线运行;⑥可视情况加装变频装置,控制水泵运行;⑦通过风扇合理调控冷却塔水温;⑧机组、管道的保温需按规范制作,需定期维护检查,以减少沿途损耗;⑨机组末端表冷器定期检查清洗,以确保传热效率;⑩空调过滤网定期清理更换,以减小风机阻力。 2. 水冷机组空调主要由哪些主要部件组成? 答:①冷冻机(螺杆机、离心机、风冷热泵等);②循环泵;③传输管道(包括排气装置、计量表具等);④定压补水装置(稳压罐、定压泵);⑤末端空调箱或风机盘管(风机、过滤器、表冷器);⑥冷却塔 3. 简述一次回风和二次回风区别及各自优缺点。 答: 一次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经过冷却降湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间称为一次回风。一次回风设备简单,节省最初投资,但能耗相对较高。 二次回风:是指经过表冷器的处理后,把加热段的功能由二次回风(再与室内回风混合一次)来代替的系统。二次回风更加节能,但造价相对较高且控制精度要求较高。 4.简述空调四大件,并描述冷媒在制冷模式下各个部件中状态变化及工作原理。 答: 冷媒在蒸发器内蒸发吸热,带走介质内大量热量,并由常温常压液态转变为低温常压气态;然后进入压缩机由压缩机压缩,转变为高温高压液态冷媒;再进入冷凝器,在冷凝器中经过热交换降温,变为常温高压液态冷媒;再进入膨胀/节流阀,经过膨胀阀变为常温低压液态冷媒;再进入蒸发器,进行循环。 5.空调系统中最小新风量如何确定? 答:1.不小于人员卫生所需新风量; 2.补偿排风和保持室内正压所需风量; 3.不小于系统送风量的10%; 在以上三项中取较大值。

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

hr面试自我介绍范文6篇

hr面试自我介绍范文6篇 hr面试自我介绍范文6篇 工作积极主动、责任心强,具有很好的团队合作精神及敬业精神,能够承受较强的工作压力。 6年人力资源工作从业,结合实际 工作系统地了人力资源管理知识,考取了国家人力资源和社会保障部人力资源管理师职业资格,熟悉现代企业管理模式,具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础,对人力资源管理各职能模块有较深入的认识,并具有实际操作经验; 有较强的文字和数字处理能力,长期负责公司的文件编撰工作,曾作为非技术材料的主要编撰者参与公司高新科技企业申报、创新项目申报工作,以及负责公司首都文明单位、北京市和谐劳动关系单位等申报材料的编撰工作;参与公司销售政策的调整,综合各种因素制 定公平合理的销售提成及奖励机制,设计计算公式,并担任计算工作; 任职期间,建立了公司的电子化人才信息库,完善员工信息管理工作;制定招聘计划及招聘流程,通过推行半结构化面试,准确识 别人才,引入试用员工考核机制,使公司的员工流 失率由34%降低到11%,并使适岗率有大幅提高;了解各部培训 需求,制定计划并组织实施,提高员工技能和工作效率;针对中层管

理者制订了工作任务书考核办法,提高了企业的执行力及工作效 率;20xx年合理利用政策(京平政发13号文)为公司争取政府社保资 金补贴近40万元,办理招用适龄失业人员就业,共20余人享受政府补贴。 希望公司能给一个机会,我现在还不敢说一定会比别人做的强,但我敢拍着胸脯说,我会尽全力去做好,为公司,也为我个人。 工作积极主动、责任心强,具有很好的团队合作精神及敬业精神,能够承受较强的工作压力。 6年人力资源工作从业经验,结合 实际工作系统地学习了人力资源管理知识,考取了国家人力资源和社会保障部人力资源管理师职业资格,熟悉现代企业管理模式,具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础,对人力资源管理各职能模块有较深入的认识,并具有实际操作经验; 有较强的文字和数字处理能力,长期负责公司的文件编撰工作,曾作为非技术材料的主要编撰者参与公司高新科技企业申报、创新项目申报工作,以及负责公司首都文明单位、北京市和谐劳动关系单位等申报材料的编撰工作;参与公司销售政策的调整,综合各种因素制 定公平合理的销售提成及奖励机制,设计计算公式,并担任计算工作;

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽 采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统 两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类 型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三 种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体

(完整版)《暖通空调》复习题

《暖通空调》复习题 一、单项选择题 1、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( B ) A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 2、测量空气湿度的仪器是( D ) A、皮托管 B、温度计 C、风速仪 D、干湿球温度计 3、风管垂直安装时,支架间距不应大于( C ) A、2m B、3m C、4m D、5m 4、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( D ) A、零偏差 B、±2mm C、-2mm D、+2mm 5、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( B ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 6、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。(B ) A、1遍 B、2遍 C、3遍 D、不用涂 7、制作柔性短管长度宜为(C ) A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm 8、塑料风管法兰垫料是( C ) A、橡胶板 B、石棉板 C、软塑料板 D、石棉绳 9、通风空调系统中不需要保温的风管是(A ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 10、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( B ) A、0.5D B、1D C、1.5D D、2D

11、空调水管系统主要包括(C ) A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水管 12、风机盘管承担室内负担介质是( D ) A、水 B、空气 C、制冷剂 D、空气+水 13、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( C ) A、320×250 B、318×248 C、322×252 D、.325×255 14、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为( D ) A、0.8~1.0mm B、0.6~0.8mm C、0.3~0.6mm D、0.1~0.3mm 15、通风管道板材拼接常采用( B )咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 16、采用水冷式制冷机组必须安装(D ) A、风机 B、空气过滤器 C、消声器 D、冷却塔 17、风管穿越防火墙时,必须安装( C ) A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 18、采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于(B ) A、60W B、100W C、40W D、150W 19、采用漏光法检查风管严密性,每10m接缝允许有( B )漏光点。 A、1处 B、2处 C、5处 D、8处 20、风管制作时,尺寸偏差允许是( A ) A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定 21、排烟风管法兰垫料应采用(D )材料。

暖通工程、设计、成本招采工程师面试题

暖通工程、设计、成本招采工程师面试题 1、五星级酒店冷负荷指标:________,热负荷指标:________,噪音标准:________;噪音标准:________。 2、5A级办公楼冷负荷指标:________,热负荷指标:________,新风量标准:________;噪音标准:________。 3、高档商业冷负荷指标:________,热负荷指标:________,新风量标准:________;噪音标准:________。 4、常规空调冷冻水供/回水温度为:___/___,空调采暖热水供/回水温度为:___/___。 5、常规空调、通风及排烟系统中排烟风管风速:________,排风风管风速:________,送风风管风速:________,新风风管风速:________,加压风管风速:________等等。 6、冷辐射吊顶空调系统最大优势、劣势是什么:________。 7、机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。防烟楼梯间余压值为:________;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)余压值为:________。 8、在空调系统末端选择方面,大空间建议采用:____________空调系统,小空间建议采用___________空调系统。 9、接上一题:商业类型建筑空调末端系统常规为:____________,5A级办公类型建筑空调末端系统常规为:____________,五星级类型建筑空调末端系统常规为:____________。 10、请按管径大小,简述空调水系统常用的管材种类及连接方式? 11、请简述空调水系统及风系统常用的保温材料种类及其适用范围? 12、请简述在通风、空调系统中,哪些位置须安装防火阀? 13、请简述暖通空调系统中的设备、管道可采取哪些消声降噪措施? 14、请简述风机盘管的选型及安装要点? 15、请简述风冷热泵、VRV系统室外机、分体空调室外机等设备的安装要点。上述设备在寒冷季节均会有制热量的衰减,可采取哪些措施进行补偿。 16、请简述空调水系统可采取哪些水利平衡措施,在系统的调试过程中,可采取哪些简单方法确定水系统管路中的水量已达到设计要求。

暖通工程师面试笔试题

暖通工程师面试笔试题 1. 住宅冷负荷指标:________,热负荷指标:________,噪音标准:________。 2. 商场冷负荷指标:___105-125_____,热负荷指标:________,新风量标准:________;噪音标准:________。 3. 一般空调冷冻水供/回水温度为:___7/12___,空调采暖热水供/回水温度为:__95/70___。 4. 一般空调、通风系统中主风管风速:________,支管风速:________。 5. 防烟分区的最大面积:________。高规中关于排烟风机的风量的规定为:担负一个防烟分区应按每平方米面积不小于________计算(但单台风机最小排烟量不应小于________);担负两个或两个 以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于

________计算。 6. 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。防烟楼梯间余压值为:________;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间) 余压值为:________。 7. 在空调系统末端选择方面,大空间建议采用: ____________空调系统,小空间建议采用___________空调系统。 8. 请按管径大小,简述空调水系统常用的管材种类及连接方式。 9. 请简述空调水系统及风系统常用的保温材料种类及其适 用范围。

10. 请简述在通风、空调系统中,哪些位置须安装防火阀。 11. 请简述暖通空调系统中的设备、管道可采取哪些消声降噪措施。 12. 请简述风机盘管的选型及安装要点。 13. 请简述风冷热泵、VRV系统室外机、分体空调室外机等设备的安装要点。上述设备在寒冷季节均会有制热量的衰减,可采取哪些措施进行补偿。

暖通工程师考试模拟试题附带答案

1、冬季通风室外计算温度通常都()供暖室外计算温度。 A.不高于 B.高于 C.不低于 D.低于 2、以下哪个与膨胀水箱连接的管路要设阀门:()。 A.膨胀管 B.循环管 C.信号管 D.溢流管 3、供气的表压力高于()称为高压蒸汽供暖。 A.70kPa B.80kPa C.90kPa D.100kPa 4、以下()方式,可适当地降低运行时的动水压曲线。 A.高位水箱定压 B.补给水泵连续补水定压 C.补给水泵间歇补水定压

D.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式 5、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为()。 A.单相凝水满管流 B.单相非满管流 C.两相流 D.以上三种均有可能 6、热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 7、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的()倍。 A.2~3 B.3~4 C.4~5 D.5~6 8、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3。 A.1

B.2 C.4 D.5 9、自然循环的锅炉的水循环故障不包括哪项()。 A.循环的停滞和倒流 B.循环倍率过小 C.汽水分层 D.下降管带汽 10、锅炉的排污是要排除什么()。 A.给水中的盐分杂质 B.给水中的碱类物质 C.锅水中的水垢 D.锅水中的水渣和盐分 答案:BCADC ACDBD 1、有一通风系统在t = 20℃、P =1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg = 0.0021kmol/(m2?s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。 2、某一中庭体积为16000m3,净空高度16m,其设计排烟量应为( )。 A.60000m3/h

面试暖通专业综合试题及答案

1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统 内周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: G G '=)2.1~1.1( 式中 G -----循环水泵的流量,t/h ; G '----热网最大设计流量。t/h 。 循环水泵扬程的确定按下式计算: ))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++= 式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ; r H -----网路循环水通过热源内部的压力损失,mH 2O ; wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ; wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ; y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ; 2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调 剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有 什么影响? 答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大, 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基 建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投 资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线 的pj R 可取30~70Pa/m 。

最新甲方水暖工程师面试题word版本

来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论: 【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。 一、管材: 常用的地热安装管材有两种,PE-RT 和PEX 1、PE-RT 耐高温聚乙烯管,PE 聚乙烯塑料。代表性管材:沈阳金德,南京菲斯特,上海天安等,生产原料大多数采用美国DOW化学公司及德国巴斯夫公司生产。 2、PEX 交联聚乙烯管材,PE —聚乙烯塑料,X—交联; 代表性管材:韩国LG,韩国东明,吉林新元,秦皇岛日泰等;生产原料大多数采用韩国LG 化学公司生产的HDPE XL-1800 地热管专用原料。 PEX管概述 普通高、中密度聚乙烯(HDPE及MDPE)管,其大分子为线型结构,缺点是耐热性和抗蠕变能力差,因为普通PE管不适宜使用高于45度的水,交联是PE改性的一种方法,PE 经交联后变成三维网状结构的交联聚乙烯(PEX),大大提高了其耐热性和抗蠕变能力,同时耐老化性能、力学性能和透明度等均有显著提高。 PEX分为A ,B,C,三级,PEX-A ,PEX-B,PEX-C PEX-A :过氧化物交联交联度:大于70% PEX-B :硅烷水交联交联度:大于65% PEX-C:辐射交联及偶氮交联交联度:大于60% 交联度低或无交联度:塑料管较软,韧性大; 交联度过高:塑料管较硬;无韧性; 因此交联度要适中80%-90%之间较理想。 热蠕动性: 较低为好,受热变形率低,热膨涨小,管材在使用中拉伸与挤压受力较小; 管材的优劣如何区分: 1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: A. 未按要求定期清理模具上的残留物 B. 模具头的温度掌握的不好 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验: 地热管材在国家化学建材测试中心检验测试, 测试条件: 110度, 2.8Mpa(兆帕)水压试验,通过8760小时(365×24,一年)为合格,在密封条件不见光进行.根据暖通行业的管材寿命曲

暖通工程师笔试试题

暖通工程师笔试试题 一、选择题(每题2分, 共60分): 1.给水泵站水泵的选择应符合节能的要求,当供水量和水压变化较大时,宜选 用叶片角度可调节的水泵、机组调速或( )等措施。 A.阀门调节 B.水泵并联运行 C.改变静扬程 D.更换叶轮 2.以下关系不能用来表示泵和风机的扬程、流量以及所需的功率等性能之间的 关系的是( )。 A.泵或风机所提供的流量和扬程之间的关系 B.泵或风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系 C.泵或风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系 D.泵或风机所提供的流量与转速之间的关系 3.两台离心式水泵串联工作,串联泵的设计流量应是接近的,否则就不能保证 两台泵在高效率下运行,有可能引起容量小的泵产生超负荷,容量大的泵( )。A.不能发挥作用 B.转速过低 C.流量过大 D.扬程太低 4.泵在闭合环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。

A.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 B.环路的流动阻力 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 5.从对离心泵特性曲线的理论分析中可以看出,每一台水泵都有它固定的特性曲线,这种特性曲线反映了该水泵本身的( )。 A.潜在工作能力 B.基本构造 C.基本特点 D.基本工作原理 6.泵在开式环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。 A.环路的流动阻力 B.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 7.水泵的调节阀通常安置在( )管,止回阀通常安置在( )管。A.压出,吸入 B.吸入,吸入 C.压出,压出 D.吸入,压出

暖通空调复习题#精选.

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

暖通空调工程师面试考试测试试题

暖通工程师阶段考试题 姓名:得分: 1、( )用于防止介质倒流,利用流体自身的动能自行开启,反向流动时自动关闭。 A蝶阀 B关断阀 C球阀 D止回阀 2、下列阀门那个阀门最常用于蒸汽管道的关断()。 A蝶阀 B闸阀 C球阀 D截止阀 3、夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气()的干球温度。 A 历年平均不保证30h B 历年平均不保证1天 C 历年平均不保证50h D 历年平均不保证5天 4、一段洁净空调风管的截面尺寸250*250,总长2m,选择镀锌钢板的厚度是()。 A 0.5mm B 0.75mm C 1.0mm D 1.2mm 5、湿空气的状态通常可以用压力、温度、、含湿量及焓等参数来度量和描述。这些参数通常称为湿空气的状态参数。() (A)压强(B)相对湿度(C)阻力(D)热量 6、以下哪项不属于冷负荷计算中的室内热源显热形式() (A)工艺设备散热(B)照明散热(C)工艺设备散湿(D)人体散热7、不同等级的洁净室(区)之间的静压差应大于等于 5 Pa ;洁净室(区)与非洁净室(区)的静压差应大于 Pa ;洁净室(区)与室外的静压差应大于 10 Pa。()(A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 10 8、洁净空调风管橡塑保温棉常用厚度是() (A) 5mm (B) 60mm (C) 25mm (D) 50MM 9、一台单冷盘管的组合式空调机组(AHU)的冷冻水管道,其接管尺寸是DN125,那么其常规需要的蝶阀的数量是() (A) 2个(B) 3个(C) 6个(D) 8 个 10、一台单冷盘管的组合式空调机组(AHU)的冷冻水管道,其接管尺寸是DN125,那么其常规需要的蝶阀的数量是()

相关文档