一、工程概况:

本标段为西安地铁9号线临潼线一期工程(纺织城至秦汉大道段)唯一一处车辆段基地,含香王车辆段与综合基地,接轨于香王站。工程选址设在西安市灞桥区,位于灞桥区内的灞河西岸、西蓝高速南侧、西康铁路东侧、莫灵庙村北侧的农田内,地貌单元主要为灞河一级阶地。东西长1.3km,南北宽0.36km,总用地面积29.83公顷,围墙内用地面积为25.68公顷。

车辆段功能定位为定修段,承担全线配属车辆的定修及以下修程任务。车辆段主要工作内容有涵洞、站场土石方填筑、运用库、联合检修库、综合办公楼、洗车库及不落轮镟轮库、物资总库、工建料棚、污水处理站等单位工程,总建筑面积70025.11 平方米。

二、旁站监理依据和范围

(一)旁站监理依据

1、建设工程施工合同

2、建设工程委托监理合同

3、已批准的监理规划

4、已批准的施工组织设计和施工方案

5、工程项目地质勘察资料、设计图纸和其它有关文件

6、《建设工程监理规范》(GB50319)

7、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》等规定的相应内容

8、国家、地方现行建筑工程质量评定标准及施工验收规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

《建筑边坡工程技术规范》GB50330

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《地下工程防水技术规范》GB50108

《地下防水工程质量验收规范》GB50208

《屋面工程质量验收规范》GB50207

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

(二)旁站监理范围

根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》强制条文的规定:

基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌筑桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,防水层细部构造处理,钢结构安装。

主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。

三、专业工程的特点:

旁站监理工作,要按照科学的、严格的工程监理旁站制度,对施工中涉及结构安全的关键部位、关键工序、薄弱环节、隐蔽工程等,及工程上应用的新技术、新材料、新工艺、新设备等,对有重大影响的、施工条件困难的、技术难度大的工序或环节等,进行质量控制点的选择,实施旁站监理,发挥好旁站监理作用,规范旁站行为,是提高工程监理实效、保证工程质量的有效措施。旁站监理工作由监理员、专业监理工程师等监理人员担任和实施。

四、旁站监理的程序:

(一)告知

1、项目监理部在编制监理规划时应当包含旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和承包单位各一份,并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。

2、承包单位根据项目监理部制定的施工旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序施工前的24小时,应当书面通知项目监理部,项目监理部按时安排监理人员实施旁站监理。

(二)实施

1、旁站监理之前,项目监理部应根据旁站监理实施细则向旁站人员进行旁站监理交底,明确旁站监理的内容、要点及相关注意事项。

2、旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,在实施旁站监理时发现施工方有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工方立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应及时向监理工程师或总监报告,由总监下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。

(三)记录

旁站监理人员应如实准确地做好旁站监理记录,凡旁站监理人员和施工方质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。

(四)流程

五、旁站监理人员的主要职责

1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;

2、检查实施施工方案的施工机械完好情况及建筑材料备料情况。

3、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。发现问题及时制止,有权责令施工单位整改并满足规定要求。

4、核查进场材料、建筑购配件、设备和商品混凝土的质量检验报告、准用证等。按照要求进行平行检测;

5、旁站监理时,发现施工单位违反工程建设强制性标准行为,有权责令施工单位立即整改。

6、旁站监理人员要认真履行职责,在旁站监理实施过程中,要对发现和处理的质量问题及时准确记录在案。对危及工程质量的,要及时向监理工程师或向总监理工程师汇报,由总监理工程师下发局部暂停令或采用其它应急措施,预以解决。

7、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。旁站监理记录由旁站监理人员和施工单位质检人员签字,否则不得进行下道工序施工。

六、旁站监理工作控制要点和内容

1、旁站监理控制要点:

(1)对关键工序或隐蔽工程隐蔽前设置质量检查“停止点”,专业监理工程师应安排监理人员进行旁站监理。隐蔽验收、基层验收、每工序建筑完成都属于停止点。

(2)监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求予以签认。下层施工前都要对上层施工质量进行隐蔽工程验收。

(3)按照监理旁站计划安排监理人员进行旁站监理。监理对进料、钢筋绑扎、混凝土浇筑、检测等进行全过程旁站,并认真填写监理旁站记录表。

(4)见证员对回填土样取样过程、对钢筋、混凝土试件取样过程、第三方取样及试验过程等进行旁站见证,并做好记录;相应工作记录在试验台账内。

2、旁站主要内容:

(1)房建及装修工程施工监理旁站内容

(2)市政路基、室外给排水工程施工监理旁站内容

(3)设备安装工程施工监理旁站内容

(4)工艺设备安装施工监理旁站内容

(5)轨道工程施工监理旁站内容

(6)管线改迁监理旁站内容

七、旁站过程中的安全监理

(一)检查工程技术人员对作业人员进行安全技术交底的情况;

(二)检查特殊工种持证上岗情况;

(三)检查施工人员的安全防护用品使用情况;

(四)检查施工操作环境(温度、湿度、风力、照明、通风)是否满足施工要求;(五)根据旁站内容对现场消防、临电、脚手架等安全设施进行检查,对临边洞口防护情况进行检查,发现隐患及时向监理工程师或总监理工程师报告;(六)旁站过程中出现安全事故,按照公司《处理紧急情况的预案》执行。

八、监理工作的方法及措施

1、监理工作方法

为了满足上述监理旁站质量要求,在深入施工现场前,要求旁站监理人员认真熟悉设计图纸、国家规范、建设单位有关要求、施工组织设计、监理规划、监理细则有关内容,并在监理内部及时做好专业知识的再学习和交流。

在各专项监理细则中,明确旁站监理的表式,并在监理细则交底中交给施工单位,要求施工单位进行配合。

为了更好的完成监理旁站工作,要求旁站监理人员做好以下工作:

(1)认真熟悉图纸、规范等有关旁站的内容。

(2)在监理内部及时做好专业知识的再学习和交流。

(3)明确旁站监理要点和目标,深入现场带好必要的检测工具,填写

旁站记录。

(4)加强交接班制度的管理。当天值班的监理人员应对以下事宜进行

详细的交接(必要时采用书面交接)。

①当天的施工情况及进度情况;

②当天质量问题是否已处理及下一班要点检查的事项;

③当天验收的分部、分项、检验批内容;

④资料签发及工程报验情况;

⑤施工现场是否存在隐患及违章操作现象;

⑥原材料试验、复试及现场情况;没有复试合格的材料禁止使用;

⑦资料报验及记录;

2、监理工作措施

1.组织措施:督促施工单位落实质量管理体系、检查施工单位管理人员、特殊作业人员上岗证,改善有关目标控制工作流程,使其质量管理体系保持有效运行,必要时向质量监督部门反映和报告。

2.技术措施:审查施工单位提交的施工组织设计和技术方案,参加设计技术交底会,把问题消灭在工程开工前;当发现有违反质量标准和不符合操作规程时,要求承包商采取纠正和预防措施,以消除和防止类似事情的重复发生。

3.经济措施:审核合格工程工程量,不合格项目不予计量;

4.合同措施:以合同管理为依据,实现进度、质量、造价“三控制”目标,处理合同执行过程中的问题,防止和处理索赔;协助建设单位进行合同管理。

市政工程旁站监理实施细则

市新机场市政交通工程 8标段 监理旁站细则 编制: 审核: 审批: 华城建设监理有限责任公司 2016年10月

旁站监理细则 一、工程概况 1.工程名称:新机场工作区工程(市政交通)GZQ-SZJT-002标段(监理); 2.工程地点:永定岸,市大兴区榆垡镇、礼贤镇和省市广阳区之间; 3.工程规模:道路总长约27.2km,面积约62.9万㎡;高架桥最大跨径约41m,桥梁面积约6.9万㎡;跨河桥最大跨径约30m,桥梁面积约4300㎡;给水管线,约33.3km;雨水管线约47.1km;污水管线约26.1km;再生水管线约20.1km;通信管约20525管程米;10kv 电力管井约265.27km;低压电力管线约3 4.1km;热力管线约21.31km;燃气管线约17.1km;综合管廊土建工程约3.99km;道路照明;交通工程;污水泵站;10kv开闭站;10kv电缆约17 5.6km;电力隧道约888m;能源中心工程、垃圾转运站工程、10kv监控中心等; 4.工程围:道路、高架桥、跨河桥、给水管线、雨水管线、污水管线、再生水管线、通信管、10kv电力管井、低压电力管线、热力管线、燃气管线、综合管廊、道路照明、交通工程、污水泵站、10kv 开闭站、10kv电缆、电力隧道、能源中心工程、垃圾转运站工程、10kv监控中心等设计图纸显示全部工程的监理工作。 5.工程概算投资额或建筑安装工程费:315000万元。 二、方案编制依据

1、有关工程建设的法律、法规:《建筑法》、《建设工程质量管理条例》(2016)、《建设工程监理规》GB/T50319-2013、《给排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008、《城镇道路工程施工与质量验收规》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规》CJJ2-2008、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-200 2、《建筑工程监理规程》DB J01-41-2002、《建设工程安全监理规程》DB11/382-2006、《建设工程施工现场安全、防护、场容卫生、环境并护及保卫消防标准》DBJ01-83-200 3、《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DB 01-82-2004。 2、政府为业主建设项目所下达的文件(项目审批文件)。 3、建设行政主管部门的有关文件。 4、设计、勘察系列文件。 5、现行的技术规、施工验收规规程等。主要的规、标准见表1-2。 6、业主与承建商及物资供应商签订的工程施工承包合同及物资供应合同。 7、经公司批准同意的监理规划、监理实施细则和其他图、表、文件资料等。 8、经批准的实施性施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。 三、监理人员配备 为确保工程质量,项目监理部在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制(事中控制),对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工

旁站监理细则88286

XXX项目工程 旁 站 监 理 实 施 细 则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

旁站监理实施细则 一、旁站监理的依据 1、建设工程相关法律、法规。 2、相关技术标准、规范、规程。 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划、监理实施细则。 二、旁站监理工程部位或工序 本工程旁站监理的关键部位、关键工序范围包括 1、土方开挖。 2、桩基施工。 3、土方回填。 4、关键部位钢筋绑扎施工。 5、混凝土施工。 6、市政排水管道:排水井基础、关键或重点位置开挖、监理结合现场环境认为重点的其他部位、工序。 三、旁站监理程序 在本项目的旁站监理过程中我公司现场人员将根据以下程序严格对工程施工进行监督、控制,确保工程质量。

旁站监理工作流程图如下: 四、旁站监理的内容 1、是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。 2、是否使用合格的材料、构配件和设备。 3、施工单位现场管理人员、质检人员是否到岗。 4、施工操作人员的资质、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗。 5、施工过程是否存在质量和安全隐患。

旁站监理记录的内容包括:旁站监理的部位或工序、时间、地点、主要施工内容、发现或存在的问题及处理过程。 总监理工程师或专业监理工程师依据旁站监理记录确认工程质量。 五、旁站监理人员的职责 1、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工情况,检查施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况。 3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。 4、做好旁站监理记录和监理日志,保存旁站监理原始资料。 5、旁站监理人员在实施旁站监理时发现质量问题,应要求承建商立即整改,必要时向总监理工程师和委托人汇报,采取必要措施。 6、对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师不得在相应文件上签字。 7、工程竣工后,项目监理部将旁站监理资料整理存档备案。 六、关键部位、关键工序旁站监理措施 1、在工程开始前,项目监理部应根据本工程的特点和详细设计要求,对各个关键部位、关键工序制定详细的旁站监理方案,确定

某道路及排水工程监理细则.doc

某 道 路 及 排 水 工 程 监 理 细 则 2010年11月9号

目录 1、编制依据2 2、施工监理的工作原则与任务2 3、施工准备阶段监理工作2 4、排水管道施工监理3 5、路面基层质量控制4 6、沥青混凝土路面面层施工监理9 7、人行道施工监理11附流程图 1、排水管道质量监理工作流程12附流程图2、路面基层工程监理工作流程13附流程图3、沥青砼面层质量监理工作流程14

1、编制依据: 本细则依据本工程监理实施规划、市政工程质量检验标准和市政工程技术及试验规程等相关规范规程而编制。 2、施工监理的工作原则与任务: 2.1监理人员要遵照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的工作原则处理问题,要坚持公平、公正、公开、诚信的工作态度,积极主动认真地负责地进行各项监理工作。 2.2监理的主要任务是:对施工过程的全方位、全过程、全环节巡视、旁站、监督与管理,防患未然,及时制止影响工程质量的各种不利因素,使承包人提交的工程项目符合合同、图纸及技术规范的使用要求和验收标准。 2.3严格执行监理程序,坚持做到四不准: (1)人力、材料、机械设备不足不准开工; (2)未经检查认可的材料,不准使用; (3)未经批准的施工工艺在施工中不准采用; (4)前一道工序或分项工程未经监理人员检验签认或质保资料不全,下道工序或另一部位不准开工。 2.4有关试验、检测: 砂、砾石材料按每400m3或600T为一验收批量,数量不够仍按一批验收,取样为砂30kg、石80kg。如做砼配合比为砂50kg、石120kg。取样方法按四分法抽取。水泥材料按每200吨为一检测批量,数量不够仍按一批检测。取样为12kg,如做砼配合比取样数约25kg,取样方法为从不少于20袋等量抽取。试验项目:原材料试验有砂细度模数;砾石级配和压碎指标;粉煤灰化学成分分析指标;水泥凝结时间、安定性、强度等指标;砼配合比试验、无机结合料(水稳材料)配合比设计。 2.5检查程序: 2.5.1进场材料由施工单位填报A-5表附质保资料,驻地监理按规定检查和抽样。试验报告结果合格,驻地监理批复后方许使用; 2.5.2施工机械,测量放样由施工单位填报A-6、A-7表附有关资料,驻地监理检查核实后批复,方许作业; 2.5.3分段作业或分项工程完成后,由施工单位填报A-8表附有关现场质量检查资料(包括现场检测试验报告),驻地监理审查签验意见; 2.5.4有不符合质量要求的作业和工程,驻地监理先口头责令施工单位改正,若屡教不改,则及时下达停工整改通知,若仍不奏效,报告总监,由总监下达暂停指令,并不计量该部位的工程量; 2.6分项分部工程完成后由施工单位按A-8表(附资料)填报,经驻地监理复验并提出意见,由总监代表或驻地负责人签认。 3、施工准备阶段监理工作: 3.1施工组织设计(方案)审查:施工方案由施工单位按A-1表填报并附件,经驻地监理初审报总监审定。审查施工方案内容:主要包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证工程质量、安全、工期的组织措施、施工计划、施工总平面布置及安全文明施工措施等。要求施工组织设计(方案)内容必须是切合实际,以满足工期、质量及投资目标为要求,并按监理程序报总监批准。 3.2开工审查:由施工单位按规定填写监理表格A-1、A-2、A-5、A-6、A-7及

砼旁站监理细则

河北电力建设监理有限责任公司 迁安电厂一期工程受控状态: 分发号: 版本:A 修改码: 总页数:5 编码:Q/JDJL.C/QA1.T/F.03-07-2006 旁站监理细则 土建部分 (大体积混凝土) 编制人:年月日 审核人:年月日 批准人:年月日 2006年 8月 8日发布 2006 年 8月 8日实施 迁安热电项目监理部发布

目录 1概述 (2) 2编写依据 (2) 3旁站监理范围 (2) 4旁站监理工作程序 (2) 5旁站监理员的职责 (4) 6 旁站结束 (5)

1概述 河北大唐迁安市热力中心综合利用热电厂位于迁安市区东北约6km的蟒山南侧脚下,电厂规划容量为2×200MW,不堵死再扩建的可能性。本期工程安装1台200MW超高压、一次再热、单轴三缸双排汽采暖抽汽凝汽式机组。 本工程规划安装2×200MW供热机组,实施区域集中供汽、供热和发电,削减了煤烟型污染物的排放量和降低了环境空气的地面浓度,从而改善了环境空气质量,具有可观的环境效益。 2编写依据 《建设工程监理规范》GB50319-2000 《监理工作程序》河北电力建设监理有限责任公司迁安发电厂项目监理部 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇土建工程篇 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《河北大唐迁安热电厂一期工程(1×200MW机组)》 3旁站监理范围: 涉及建设工程结构安全和使用功能的地基基础,以及大体积混凝土浇筑工程施工的质量控制,并对施工操作人员的技术水平、操作条件进行检查。控制工程建设的工期、质量、投资和安全文明施工;进行工程建设合同管理、信心管理,并协调有关单位间的工作关系。 4旁站监理工作程序: 项目监理机构及时有关旁站项目通知施工承包单位,对需旁站的关键部位或工序,施工承包单位在施工前24小时通知项目监理机构,项目监理机构安排专业监理员配备必要的旁站监理设施,在预定的时间内到达施工现场,进行旁站监理。 附表:旁站监理工作流程

苏州建筑工程监理有限公司苏州金科王府项目监理部旁站监理实施细则

苏州建筑工程监理有限公司苏州金科王府项目监理 部旁站监理实施细则 工程 监理实施细则 (旁站监理细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作操纵目标及操纵要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

旁站监理方案 为更好的对XXX工程的各关键部位、关键工序实施监理,特制定本旁站监理方案,各专业监理工程师应据此要求施工单位在对下列施工项目进行施工前,以书面形式提早24小时告知项目监理机构。 一、编制依据 1、本工程项目托付监理合同; 2、业主认可的监理规划和监理实施细则; 3、经审核批准的施工组织设计; 4、建设部(2002)189号文件《房屋建设工程施工旁站监理治理方法》(试行); 5、《中华人民共和国质量治理条例》及《中华人民共和国安全生产治理条例》; 6、相关强制性标准、规范。 二、旁站监理范畴 1、土方工程:土方回填和土钉墙;. 2、混凝土结构工程:基础底板、剪力墙、梁、板节点的钢筋隐藏过程; 3、防水工程:屋面、地下室外墙细部构造及相关闭水试验; 4、接地电阻的测试; 5、穿线绝缘电阻的测试; 6、通电试验; 7、防水套管预埋; 8、强度及严密性试验; 9、系统通水及冲洗试验; 10、消防及喷淋系统调试; 11、埋地排水管道灌水试验; 12、通球试验; 13、消火栓试射。 三、旁站监理内容 (一)旁站监理工作要紧内容 1、检查施工人员的技术水平、施工条件是否满足施工工艺要求,专门工种人员是否持

证上岗; 2、检查材料、半成品是否报验合格,施工机械设备是否运行正常; 3、检查是否对施工人员进行技术安全交底; 4、检查施工单位现场治理人员、质检人员是否在岗; 5、检查施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件,施工组织设计进行施工; 6、检查施工单位在施工过程有否违抗“工程建设标准强制性条文”; 7、检查施工过程中是否存在质量和安全隐患,如发觉按规定及时上报。 (二)旁站监理工作的具体内容 1、土方开挖、围护和回填 ①基坑开挖时,重点检查开挖顺序、开挖深度、放坡与支护是否按既定方案施工; ②基坑周围排水是否通畅,基坑内积水是否及时排除 ③基坑稳固观测,基坑周围严禁超堆荷载; ④检查坑底标高,幸免对原土造成扰动; ⑤机械开挖时不得对基桩造成碰撞及毁损。 2、结构工程 (1)钢筋工程 ①检查钢筋规格、数量是否符合设计要求; ②检查钢筋爱护层垫块是否到位; ③检查在浇筑过程中钢筋位置是否移动,对梁、柱节点处钢筋再次复检。 (2)砼工程(本工程采纳商品混凝土) ①在砼浇筑前检查模板拼缝是否严密,模板支撑系统是否牢固; ②检查施工预备情形,是否符合施工方案要求,如泵车位置,机械设备运转是否正常,设备数量是否满足施工要求; ③检查施工缝在接缝前是否将表面浮浆和杂物清除,接缝处是否按规范及施工方案进行; ④在浇筑过程中检查施工人员操作是否符合操作规程要求; ⑤标准养护、同条件养护砼试块留置是否符合要求;施工缝留置是否符合规范及施工组织设计要求。 3、防水工程

道路工程安全监理细则

利民路(德隆街-明福街)工程 安 全 监 理 规 划 编制:_____________ 审核:_____________ 安阳市三维建设工程咨询监理有限责任公司 利民路工程监理部 二〇一六年四月 目录 一、工程项目概况及编制依据

二、监理安全生产监督保证体系 三、监理安全生产监督职责 四、安全监理工作工作程序 五、安全生产监督管理措施 六、安全生产监理工作内容 七、主要监理方法和手段 八、施工用电安全监理细则 九、吊装安全监督管理规定 十、交通安全及文明施工监理细则 十一、安全施工监理要点 附件:安全文明施工监理制度 一、工程项目概况及编制依据 1、项目名称:利民路(德隆街-明福街)道路工程 2、监理工作范围和内容: 本工程监理是施工阶段监理,为本次利民路工程的道路,工程包括道路工程、雨水工程、照明、给水、绿化工程及交通等多项工作内容。对施工阶段全过程的工程质量、工期、投资进行控制,对施工安

全进行监督,并做好各协作单位的组织协调工作。 3、本工程安全生产工作特点: (1)本工程工作面广、点多、且部分工程在不中断交通的情况下施工,沿线交通条件较复杂,故作业面安全防护工作是本工程的重点和难点。 (2)临时用电的组织是安全施工的重点。 (3)吊装难度大,路灯、交通标志、信号灯等吊装在交通条件复杂的道路环境下施工,周围地下和地上管线复杂,吊装安全是本工程安全控制重点。 (4)地下管线较多,埋深不同,沟槽开挖过程中,必须保证高压电杆等地上杆线和已敷设的管道、燃气管道、自来水管道等地下管线的施工安全。 (5)交通组织难度大:沿线单位及居民的出入量大,且部分管段与路面施工单位的施工交叉作业,交通干扰较大,施工难度大,必须保证进出人员及运输安全。 (6)安全、文明施工程度要求高:施工现场处于城中心区域,需保证行人及车辆的过往安全,同时减少施工噪音、渣土、污水等对周边环境的影响。 4、本规划(细则)编制依据 (1)国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》 (2)建设部建质【2004】213号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《危险性较大工程安全专

旁站监理细则

旁站监理细则 目录 一、旁站监理依据和范围 二、旁站监理的程序和方式 三、旁站监理控制要点及目标值 四、加强对旁站监理过程中的安全生产、文明施工的监督和管理 五、旁站监理人员岗位职责 一、旁站监理依据和范围 1.1旁站监理依据: 1.1.1业主与施工单位签订的本工程承包合同。 1.1.2业主与监理单位签订的本工程施工监理合同。 1.1.3《堤防工程施工规范》(SL260-98)、《水工混凝土施工规范》(DL207-82)、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008)、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T255-98)、《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(DL/T5113-2005)、《水利水电工程施工质量检验及评定规程》(SL176-2007)及《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)等规定的相应内容。 1.2旁站监理范围: 1.2.1根据本工程的结构特点及施工内容,确定施工监理旁站的范围包括:护脚、(齿墙及护坡)混凝土工程、穿堤箱涵钢筋混凝土工程、穿堤涵管安装工程、堤身砂卵石回填、土方回填工程等。 二、旁站监理的程序和方式 2.1旁站监理的程序 2.1.1对旁站监理人员进行技术交底、配备旁站监理设施。 2.1.2对施工人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查。 2.1.3旁站监理人员按照旁站监理内容实施旁站监理工作,并做好旁站监理记录。 2.1.4旁站监理结束后,旁站监理人员在旁站记录上签字,并督促施工单位质检员在旁站记录上签字。 2.2旁站监理的方式 2.2.1对旁站监理的施工工序、部位及施工时段进行全过程旁站监理。 2.2.2旁站监理时间超过一个工作时,严格按制定的旁站监理交接班制度接班。 2.2.3旁站监理期间,监理人员须监督承包人严格按报经批准的施工方法进行施工,并密切注视施工的各个环节,包括材料、设备、工艺,以及施工人员到位情况等。 2.2.4旁站监理人员应当认真履行职责,在实施旁站监理时发现施工方有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工方立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应及时向监理工程师或总监报告,由总监下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。 2.2.5旁站监理人员应如实全面、准确记录施工全过程资料,施工结束后,整理存档旁站监理记录,监理记录应由监理人员及承包人的质检人员签字确认。凡旁站监理人员和施工方质检人同未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。

旁站监理细则新版

旁站监理细则新版

第一节工程概况 一、工程概况 1.工程名称:新一代微创手术用人工关节生产项目工程 2、工程建设地点:北京经济技术开发区内的80M-2a地块,厂区东临 盛宇光电子南临世元达电子,西临永昌南路,北临世华普利特光电科技(北京)公司。 3、工程建设规模:本次设计内容占地面积4030m2,总建筑面积13982m2,其中地上部分面积为13598m2,地下部分面积为384m2(含212m2的水池)。 4、规划布局:一层西侧局部、二层西侧均为办公区、北侧、东侧、南侧布置设备用房及储存间,中间为生产区,二层的生产区为洁净室;三层西侧为生产辅助实验区,其余部分除楼、电梯间、卫生间、空调机房和及局部生产用房外,均为生产预留区;四层局部布置生产辅助实验区、卫生间、高位水箱和冷冻站。 5、工程性质: 工业厂房; 6、建设单位:基恩兴业(北京)科技有限有限公司; 7、勘察单位:中材地质工程勘察研究院有限公司; 8、设计单位:中国电子工程设计院; 9、监理单位:北京伟泽工程项目管理有限公司; 10、施工总包:中国电子系统工程第四建设有限公司; 11、项目总监理工程师:张秋翔 二、建筑概况 .1、项目结构选型汇总表:

2、工程基本特征 (1)本工程基本特征: 设计使用年限:50年。 建筑类别:建筑物的耐火等级:2级。 抗震设防烈度:8度。 结构类型:现浇混凝土框架结构。 第二节、旁站部位及工序 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》应对本工程下列部位及工序进行旁站监理。 1. 后浇带混凝土、大体积混凝土及其它混凝土浇筑。 2. 卷材防水层细部构造处理。 3. 土方回填。 4. 梁柱节点。 5. 高低压配电装置的调试。 6. 给水管道压力试验。

[新版]市政道路工程安全监理细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 北京中协成建设监理有限责任公司 2020年1 月25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、内环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单位

的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规范,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点内容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;降水设备与临时用电安全。主体施工阶段的施工安全控制要点;临时用电

旁站监理细则

一、工程概况

二、旁站监理范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,针对本工程的实际,经规划,监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理: ①、土方回填 ②、后浇带混凝土浇筑 ③、防水混凝土浇筑 ④、卷材防水层细部构造处理 ⑤、梁柱节点钢筋隐蔽过程 ⑥、主体混凝土浇筑 三、旁站监理工作方案的编写依据 (1)、有关建设工程的法律、法规。 (2)、《中华人民共和国建筑法》。 (3)、《建设工程质量管理条例》。 (4)、《中华人民共和国合同法》。 (5)、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》。(6)、《建设工程监理规范》。 (7)、《建设工程施工质量验收规范标准》。 (8)、《建设工程文件归档整理规范》。 (9)、合同:建设工程监理合同、建设工程施工合同。

(10)、工程地质勘察资料、经批准的设计文件(包括经设计确认的工程变更文件等)。 (11)、工程施工组织设计和监理规划,监理细则。 四、旁站监理程序 结合本工程的实际情况及依据相关旁站监理的规定,本工程的旁站监理工作在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责本工程按如下程序进行旁站监理的实施: ①、承包单位根据项目监理机构编制的旁站监理方案,在需实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24h,书面通知项目监理机构; ②、项目监理机构由总监理工程师安排旁站监理人员按照旁站监理方案中的内容实施旁站监理; ③、旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施; ④、旁站监理人员应当认真履行职责,对需要旁站的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录,凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记 录上签字的,不得进行下一道工序施工; ⑤、旁站监理人员在实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向

旁站监理方案(最新范本)

“雅阁星城二期(好望角)”工程 监理旁站方案 项目监理机构(章):雅阁星城二期(好望角)项目监理部 总监理工程师:______________________ 日期:___ _ ___________ 呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司 工程旁站监理方案 1、工程概况 工程名称:雅阁星城二期(好望角) 勘察单位:昆山市建筑设计院 设计单位:内蒙古工大建筑设计有限责任公司 施工单位:内蒙古昭华建筑工程(集团)有限责任公司 监理单位:呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司 建设单位:内蒙古鼎泰房地产开发有限公司 工程规模:5万平方米 2、结构摘要 2.1 本工程的±0.00相当于黄海绝对高程 M。本工程为地下室二层,框架、剪力墙结构。地上十九、十一层,基本层高米,最高处为×××米; 2.2 本工程地基均为CFG桩及平板式筏型基础基础,基底持力层为粘土持力层。 2.3 本工程地下室筏板板厚1400、700 ,配筋为ф20@200双层双向;地下室剪力墙外墙厚300,钢筋主要为ф16,内墙厚250,钢筋主要为ф12;地下室顶板厚250,钢筋主要为三级钢ф14@150双层双向和三级钢ф12(支座附加筋);楼层板厚100/130(客厅部位),钢筋主要为三级钢ф8@180双层双向;主体结构柱尺寸为×, 2.4 用于本工程的主要钢筋型号有I级钢(HPB235)、II级钢(HRB335)。

2.5 混凝土强度等级;垫层混凝土为C15,结构混凝土均为C30,其中地下室有防水要求,防水等级为P6。膨胀加强带为C35,P8。 2.6 本工程楼地面为水泥砂浆,外墙为,内墙为,屋面防水采用, 3、旁站监理的依据 3.1建设工程有关法律、法规: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 3.2技术标准、规范、规程: 《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3.3 合同: 本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同、打桩合同、各类分包合同。 3.4 设计文件: 本工程的地质勘察资料、经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件、技术核定单等)。 3.5施工及监理文件:本工程的施工组织设计和监理规划,监理细则等。 4、旁站监理的范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》、以及现行的施工质量验收规范的要求,结合本工程特点,本项目监理部决定对土方回填,CFG桩,后浇带及其它结构混凝土、

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

房建旁站监理实施细则书

廉租房工程 (9#~16#) 旁站监理细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况 二、建筑工程施工旁站监理目标 三、建筑工程施工旁站监理组织机构 四、建筑工程施工旁站监理的依据 五、建筑工程施工旁站监理的内容 六、建筑工程施工旁站监理的程序 七、建筑工程施工旁站监理的实施 八、建筑工程施工旁站监理人员的职责 九、建筑工程施工旁站监理管理制度

一、工程概况 1、工程名称:廉租房9#~12#楼及商业附房 2、建设单位:房地产开发有限公司 3、设计单位:屋建筑设计事务所 4、勘察单位: 5、监理单位:建设咨询有限责任公司 6、施工单位:建筑公司 7、建设地点: 工程规模: 9#建筑基底面积:540.59 m2,地下室建筑面积:540.52 m2,商店面积:133.2 m2,阳台全面积:297.85 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:3287.2 m2,共计建筑面积:4125.57 m2(包括地下室及阳台面积)。 10#建筑基底面积:512.41 m2,地下室建筑面积:512.41 m2,阳台全面积:255.3 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:2606.1 m2,共计建筑面积:3373.81 m2(包括地下室及阳台面积)。11#建筑基底面积:539.29 m2,地下室建筑面积:539.29 m2,阳台全面积:446.12 m2,商店面积:198.77 m2,住宅建筑面积:3085.5 m2共计建筑面积:4269.68 m2(包括商店、地下室及阳台面积)。12#建筑基底面积:404.13 m2,地下室建筑面积:404.13 m2,阳台全面积:282.75 m2,住宅建筑面积:1958.90 m2共计建筑面积:2645.78 m2(包括地下室及阳台面积)。13#建筑面积:4240 m2(其中商业附房面积220.7m2),建筑基底面积:616.5 m2,14#建筑面积:4340.1 m2;建筑基底面积:659.4 m2;15#、16#

某市外环路高架道路工程监理细则

某市外环路高架道路工程 3标(K14+681.73 ?K16+004.450) 理细贝U 编制: 审批: 、工程概况: 1、工程名称:某市外环路道路工程(道路、管线部分) 2、建设地点: 3、工程计划工期: **** 年5月20日—— **** 年10月30日 4、工程质量要求:合格

5、设计单位及施工单位名称:设计单位:某市政工程设计研究总院施工单位:某股份有限责任 公司 6.项目建设内容及主要特征 : 外环路道路工程一期位于某市外环路的北环,工程范围为 ** 北路~**南路段 (K12+695.62?K16+004.45),总长3308.83m。高架道路等级为城市快速路,地 面道路等级为城市主干路,全线 ** 北路至** 路匝道高架采用六车道路高架快速路 (标准段宽度 25.5m), **路匝道至与 **路跨线桥相接段高架采用双向四车道高架快速路形式(标准段宽度18.0m),地面道路采用双向六车道形式,局部路段在机动车道外侧另设置辅道。 **路上匝道两侧挡土墙(K0+198.77?K0329.03), 下匝道两侧挡土墙(K0+198.72?K0+327.96)。全线划分为三个标段,我监理公司监理的第三标段桩号范围是K14+681.73?K16+004.45,主线长度1322.72m。 1)土方工程 : 包括路基挖土方、填土方。 2)路面工程:包括道路车行道的垫层、基层和侧平石、分隔带和人行道、挡土墙。 3)排水工程 : 括进水口、窨井、排水管和连管。 二、监理工作范围和监理工作内容监理服务对象包括设计图纸包含的全部内容及业主与承包商签 定的合同文件规 定的全部内容及业主同意增加内容的工程项目。 对于全部工程自工程准备期至工程施工期的质量控制、进度控制、费用控制、合同管理、安全生产、信息管理和工作协调实施全面管理;对包括缺陷责任期在内的全部工作承担连带责任。 三、监理工作目标 1 、监理工作目标:通过质量控制、进度控制、投资控制和安全管理、合同管理、信息管理及组织协调,全面优质地履行监理合同,使监理工作达到合同的各项要求,即优质监理服务,达到业主期望的目标。 2、工期目标:****年5月20日至****年10月30日。在****年10月1日完成地下管网及主要道路的油面铺装。 3、质量目标:全部符合国家法规、本工程招标文件、设计文件、施工承包合同、监理合同等。严格督促承包人履行工程承包合同,工程质量满足设计要求,达到合格标准 4、投资目标:我单位将对工程计量和投资进行严格控制,如无重大变更不突破

旁站监理方案及细则

目录 一、工程项目概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 二、旁站监理范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、旁站监理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 四、旁站监理人员的主要职责。。。。。。。。。。。。。。 4 五、旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1. 土钉墙施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。5 2. 土方回填施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。 7 3. 混凝土灌注桩浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 7 4. 后浇带混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 10 5. 防水混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。11 6. 卷材防水层细部构造处理旁站监理工作内容。。。。。。。12 7. 梁柱节点钢筋隐蔽过程旁站监理工作内容。。。。。。。。12 8. 主体混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。 13

旁站监理细则 一、工程项目概况 1、项目名称:中南林学院科技综合楼 2、建设地点:韶山南路116号 3、结构类型及工程特点:本工程基础采用独立基础-筏板形式。上部结构采用钢筋砼框架剪力墙结构,楼板采用现浇钢筋砼及无粘结预应力结构。 4、程项目建设各相关单位名录: 1)建设单位:中南林学院 2)设计单位:湖南省农林工业勘查设计研究总院 3)监理单位:长沙天鉴建设监理咨询有限公司 4)质量监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 5)安全监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 6)承包单位:湖南格塘建筑工程公司 二、旁站监理范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,针对本工程的实际,经规划,监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理: 土钉墙施工 土方回填

建筑工程旁站监理实施细则

第一章工程项目概况 一、工程名称:XXXX商住小区(一期) 二、工程地点:XXXXXX 三、工程概况: 本工程位于四川省XXXXXX,面积219870.63平方米,包含1#~20#、36#~、42#栋楼、地下车库、临时样板房。 本工程为框架、剪力墙、框-剪结构,地上建筑为1~4层,1~10层,1~33层,地下1层。 本工程设计使用年限为50年,建筑工程安全等级为二级,建筑耐火等级一级,抗震设防烈度为7级。 主要参建单位: 建设单位:XXXX 地勘单位:XXXXXX 设计单位:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 施工单位:XXXXX 四、监理工作程序 1、落实巡视、旁站监理人员,进行监理技术交底,配备必要的监理设施。 2、在监理之前,应对施工单位人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或施工环境条件、质量管理体系及上一道工序质量报验等进行全面检查,并督促其及时全面履行现场质量责任,特别在旁站时应检查施工单位的有关现场管理人员、质量检查人员是否上岗。 3、对需要旁站的部位和工序、在具体条件(施工单位已经检查符合设计和规范要求)时,施工单位现场施工负责人或质量检察员应在施工前24小时,通知项目监理机构的监理人员在约定的时间到施

工现场实施旁站监理。及时准确、真实的按JL-C003表式内容认真填写,必须有可追溯性。同时旁站结束后,施工单位的质检员也应在记录上签名确认。 4、在巡视、旁站监理过程中,发现有违反设计文件施工承包合同和强制性标准条文的行为时,应及时制止并督促整改,同时发现施工质量和安全隐患时,应按规定程序及时上报,并将整改处理的意见记录在案。 总监理工程师或总监代表或专业监理工程师应根据巡视、旁站检查记录,确认某部位或工序的工程质量。 五、监理方式 1、一般采用现场监督、检查的方式。具体方法是:一是目测——凭经验用视觉观测其施工质量;二是实测——采用线垂吊、直尺量、器具卡;三是抽验——采用测试仪器或设备等检测手段,对实物抽样检验,以判断施工质量。 3、旁站监理工作为质量控制手段之一,必须与巡视、平行检查等方法综合运用。 4、发现质量和安全隐患,除督促施工单位及时整改外,还及时向项目总监或总监代表或专业监理工程师汇报,有重大质量安全事故应立即书面向有关单位报告。 5、项目监理机构根据本工程项目类型、规模和特点,对涉及结构安全的重点部位和工序隐蔽工程和施工中发现的质量安全问题作音像资料应准确、完整和真实,使工程竣工后提供的音像资料能全面

市政道路工程监理实施细则76144

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土米并压实,当松土厚度超过米时,应翻挖土后再回填分层压

旁站监理细则

监理实施交底记录 工程名称:编号:003

旁站监理细则 1.旁站监理依据 2.1《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 2.2建市〔2002〕189号《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行)、《加强建设监理单位现场质量行为管理若干规定》; 2.3建设工程标准《强制性条文》; 2.4建设单位提供并认可的本项目施工设计图纸; 2.5本工程建设监理合同,建设工程承包合同; 2.6经审批同意的《施工组织设计》; 2.7现场监理机构编制的工程施工质量监理规划,专业监理细则。 2.旁站监理范围 3.1基础工程 3.1.1钻孔灌注桩施工 3.1.2土方开挖及回填 3.1.3混凝土分项工程混凝土浇注 3.2主体结构工程 3.2.1钢结构吊装 3.2.2梁、柱节点钢筋隐蔽工程 3.2.3混凝土分项工程混凝土浇注 3.3、防水工程 3.3.1、防水细部构造做法 3.4安装工程 3.4.1室内外给排水工程 3.4.2空调通风工程 3.4.3消防系统工程 3.4.4强电及弱电系统工程 3.4.5防雷接地系统工程 3、旁站监理内容:

4、旁站监理程序 5. ?; ? ? ? ? 6. ? ?

24小时发出书面通知。并及时进行旁站监理; ?检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; ?在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制?标准情况; ?检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量建议报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检; ?做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 8.对施工方要求 施工单位根据监理组制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的部位施工前24小时,书面(口头)通知项目监理组,项目监理组及时安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。