文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 红外热成像仪在变电站的应用

红外热成像仪在变电站的应用

红外热成像仪在变电站的应用

刘道万

(广电集团深圳供电分公司,广东省深圳市,518020)

[摘 要] 传统条件下,变电站设备无法进行直接测温,不能及时发现设备过热缺陷。红外热成像仪的设备测温方法可以克服上述缺点。通过分析其使用特点和实际应用证明了该方法的有效性,指出该方法为设备的安全运行提供了很好的保障。

[关键词] 变电站 测温 巡视 红外热成像仪

中图分类号:T N219 文献标识码:B 文章编号:1000-7229(2005)08-0062-01

App licati on of I nfrared Ther mal I m age in Substati ons

L iu Daowan

(Shenzhen Power Supp ly B ranch Company of Guangdian Gr oup s,Shenzhen City Guangdong Pr ovince,518000) [Keywords] substati on;te mperature measure ment;t our ins pecti on;infrared ther mal i m age

设备过温问题是变电站运行中一个普遍问题,在气温炎热、电网负荷高涨的夏季,问题更为突出。设备过温如果不能及时发现,而任其发展的话,将会造成设备损坏、事故跳闸、甚至导致全站失压等严重的后果。因此,及时发现并消除设备过温对保证电网和设备安全运行是非常重要的。

但是设备过温缺陷具有隐蔽性,运行设备的温度无法通过接触测量,设备过温初期(未发展到发红之前),又无法通过颜色来判断。因此,传统条件下,测量电力设备温度、发现设备过温缺陷没有非常切实可行的措施。待设备过温到发红后,再发现已为时过晚,设备故障已非常严重,以致无法挽回。

为解决设备测温问题,及时发现设备过温,通过传统手段无法解决。唯一可以突破的思路是,通过设备辐射的红外线间接测温。3M点温仪正是这种仪器。原深圳供电局自1997年引进3M点温仪后,测量运行电气设备的温度才成为可能。它通过对设备温度的逐点测量,来寻找设备过温缺陷,但效果非常有限。2003年,我公司采用了E2红外热成像仪后,及时测量设备温度和发现设备过温发热问题才得到了比较有效的解决。

2003年6月份,我们引进了8套美国F L I R Sys2 te m AB公司2002年新生产的Ther maCAM T M E2型红外热成像仪,配备到变电站,在夏季3个月高温、高负荷的度夏保电中,E2红外热成像仪发挥了重要的作用。值班员充分利用E2红外热成像仪,加强对设备巡视,3个月下来,变电巡维部所辖76座变电站未发生1起因设备过温造成的设备跳闸现象,可以说效果是非常明显的。在使用过程中,我们有如下体会:

(1)操作简单,设备温度巡视直观方便。Ther2 maCAM T M E2型红外热成像仪机身轻巧,连电池才0.7kg,携带和使用起来非常方便;E2采用液晶动态显示方式,实时显示扫描的设备温度图象;E2运用菜单操作模式,人机界面友好,操作简单;E2还可通过通信口,将图象信息传输到计算机,利用计算机对温度图象进行后台处理。

(2)以扫描方式探测设备温度,取代逐点测量模式,极大提高工作效率。E2红外热成像仪采用图象扫描的工作方式,可同时测量扫描范围内所有设备的温度,并且可以通过设置,对扫描范围内超过允许温度值进行报警,利用此机对变电站进行巡视,1座变电站只需十几分钟到半个小时即可完成所有设备的温度初步测量。

(3)通过扫描方式测温,使得对变电站设备温

(下转第72页)

收稿日期:2005-02-26

?信息服务?

?电力建设大事录?

2005年6月11日

南方电网公司“西电东送”重点工程之一的云南大理至昆明厂口500kV输变电工程竣工投产。该工程包括新建500k V大理变电所、在昆明兴建500kV厂口变电站、新建全长252.93k m的大理至厂口输电线路及配套光纤通信工程等,工程总投资4.6亿元。

2005年6月12日

东北电网500k V哈南—合心2回输变电工程正式投入电网运行。哈—合2回输变电工程北起哈南(哈尔滨)变电站,南到合心(长春),全长237k m,工程造价3.9311亿元。该工程为东北电网“北电南送”的重点工程,也是东北向华北电网送电,缓解

。哈—合2回输变电工程的早日投运,不仅能缓解黑龙江电网的“窝电”局面,而且能确保汛期来临时向北京地区安全供电。

2005年6月13日

广西电网防城港供电局110k V深沟变电站至越南广宁省芒街110k V变电站线路顺利送电成功,标志着南方电网与越南的合作又迈出了新的步伐。

今年初开工建设的东兴至越南芒街110k V输变电工程,起于广西东兴市深沟110kV变电站,止于越南芒街110k V变电站。其中由中方承建的输电线路全长约5k m,是广西第1条跨国输变电工程。

广西电网公司受南方电网公司的委托,负责开展广西与越南电力贸易合作。中越双方从签订购售电合同到联网送电成功仅用了100多天的时间,为今后的进一步合作打下了良好的基础。2005年6月16日

通过引进国外先进技术并经过自主改造、提升的我国第1台国产大功率重型燃气轮机(国产化率达46.5%),在德阳东方汽轮机厂一次性点火、试车成功。该重型燃气轮机容量为270M W,为F级燃气轮机。目前仅有美国的GE、日本三菱等少数公司能够自主开发此类大型工业用重型燃气轮机。此项目填补了国内空白,也标志着我国已跻身世界高水平重型燃气轮机研发国家行列。

重型燃气轮机是以天然气为燃料,燃气带动燃气轮机以3000r/m in的高速转动。转动的燃气轮机带动与之联动的发电机转轴,最终产生电能。燃气轮机、余热锅炉、汽轮机共同组成燃气-蒸汽联合循环机组,其效率高达58%,远远高于常规火力发电设备的效率47%。在环保方面,燃气轮机则拥有无可比拟的优势,和火力发电设备相比,可使污染气体减少90%以上。

2005年6月20日

西北750kV输变电示范工程线路顺利实现跨越黄河架设,标志着750kV线路建设完成了工程中难度最大部分的施工。

西北750kV输电示范工程线路跨越黄河的地点位于甘肃省永靖县黄河刘家峡水电站库区,海拔2300m,两岸跨越距离916m,铁塔高度60m。此段跨越黄河施工涉及9基铁塔,延绵5k m,必须同时穿过并跨越330k V、110k V、35kV等多条高压输电线路及213国道和多处通信线路,是整个工程最为困难的施工段。

西北750kV输变电示范工程将于8月底完成放线及750kV官亭和兰州东2个变电站的施工。经过检查验收后,整个工程可望于9月中旬部分带电调试,于10月份建成投产。

(上接批62页)

度的重点测量转为全面测量成为可能。由于其扫描温度的工作特点,E2红外热成像仪可以实现对设备温度的全面测量,不仅设备接头部分可以全部测量,设备器身如变压器、断路器、瓷瓶等均可进行测量。

(4)由于测温效率的提高,从而使设备测温频率提高,设备温度情况掌握更为及时。今年采用E2后,实现了巡视设备的同时测量设备温度,使得设备温度测量频率与设备巡视频率实现了同步,设备温度情况掌握及时性大为提高,使用以来未发生一起因设备过温造成的事故。

(5)通过温度图象,使设备故障分析成为可能。E2测量的设备温度图象,由于其温度信息丰富,可以观测到设备各点的温度分布。通过温度分布信息,可以探测设备内部故障,实现设备故障分析。

E2红外热成像仪在2003年的度夏保电中,共发现了100多起设备过温缺陷,为顺利完成度夏保电提供了保障。虽然该设备价格昂贵,但是相对其发挥的作用来说,可以说是物有所值起到了应有的作用。

(责任编辑:马 明)