文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#、2#、5#塔吊基础施工方案

1#、2#、5#塔吊基础施工方案

1#、2#、5#塔吊基础施工方案
1#、2#、5#塔吊基础施工方案

新光三越百货温江商业大楼兴建工程1#、2#、5#塔吊基础施工方案

中国建筑第五工程局

成都新光三越百货温江商业大楼兴建工程

2012年6月14日

目录

一、编制说明 (3)

1.1编制依据 (3)

1.2编制审核人员 (3)

1.3本施工方案的发放范围 (3)

二、工程概况 (4)

三、塔吊基础设计概况 (4)

1.1、塔吊基础定位考虑因素 (4)

1.2、塔吊基础设计 (5)

四、施工流程 (6)

五、施工要点 (6)

六、塔吊基础防雷设计 (7)

一、编制说明

1.1编制依据

1)新光三越百货温江商业大楼兴建工程有关设计图纸;

2)新光三越百货温江商业大楼兴建工程地质勘察报告;

3)本施工方案涉及的有关的国家(地方)或行业规范、规程、法规、标准、图集:

《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)

《地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

1.2编制审核人员

编制人员:田力耕(高级工程师)周江(助理工程师)

审核人员:分公司相关部门

1.3本施工方案的发放范围

分公司:工程部、技术部、商务合约部、物资设备部

项目部:工程部、技术部、质量部、安全部、机电部、合约部、采购部、综合办公室、生产经理、技术经理

二、工程概况

本工程由1栋22层办公楼及3个7-8层商业裙楼组成,含三层地下室。项目共占地42358.12㎡,总建筑面积323063.2㎡,基础采用平板式筏形基础,基础持力层为中密-密实卵石层。

本工程拟计划使用5台QTZ80(6013)塔吊,一台QTZ63(5013)塔吊,根据工程的施工部署情况,1#、2#塔吊选用QTZ80(6013)塔吊,5#塔吊选用QTZ63(5013)各塔吊基本布置及塔吊用途详见附-1。

三、塔吊基础设计概况

1.1、塔吊基础定位考虑因素

1)首先考虑满足施工部署所要求的覆盖范围;

2)其次考虑对基础底板附近柱墩及独立柱不造成影响;

3)并考虑了塔吊标准节尽量避开上部结构主梁位置;

4)并使塔身与建筑结构外边缘距离保证在4-6m范围内,便于塔吊附着和外架搭设;

5)避开基础筏板的积水坑电梯井。

1#塔吊布置在I-1区域,定位图如下:

图3-1

2#塔吊布置在Ⅱ-3区域,定位示意图如下图:

图3-2

5#塔吊布置在III-2区域,定位图如下:

图3-3

1.2、塔吊基础设计

1)QTZ80(6013)塔吊基础大小设计为6000mm×6000mm×1500mm,QTZ63(5013)塔吊基础大小设计为5000mm×5000mm×1500mm,基础为配筋混凝土基础,基础顶标高与所在抗水板结构顶标高一致,为-14.25m。塔吊基础主要受力为倾覆力

矩及轴向压力,主要在基础底面受力,塔吊基础底面配筋需进行计算(计算过程附后),基础顶面配筋采用原有抗水板配筋。

2)1#塔吊基础配筋图详见附-2,2#塔吊基础配筋图详见附-3,5#塔吊基础配筋图详见附-4,QTZ80(6013)塔吊基础计算书详见附-6,QTZ63(5013)塔吊基础计算书详见附-7。

四、施工流程

基础位置第一次测量定位→抗浮锚杆施工→土方开挖及人工拣底→垫层浇筑→基础位置二次测量定位→砖胎模施工→防水及保护层施工→钢筋制作、绑扎→模板支设、加固→塔吊预埋件测量定位→塔吊预埋件和基座就位、加固→基础砼浇筑→砼养护。

五、施工要点

1、土方开挖不能扰动塔吊基础持力层,也不能对周边抗水板及柱墩持力层造成扰动,注意抗浮锚杆的成品保护,并预留300mm原状土进行人工拣底。

2、用全站仪进行精确定位放线,并做好复核工作。

3、塔吊基础阴阳角处应做好R角且防水必须做好附加层。

4、模板支设与加固必须牢固,避免因混凝土压力过大造成跑模。

5、基础顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,倾斜度和平整度误差不超过1/5000;

6、地脚螺栓位置、尺寸要精确定位,并做好复核工作。尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。

7、混凝土达到一定强度后,必须进行浇水养护,C40砼强度达到80%后方可进行塔吊安装。

8、基础底部钢筋保护层同筏板钢筋保护层,为40mm。

9、塔吊基础与抗水板相接处留设施工缝,施工缝应设置遇水膨胀止水条,设置做法参见结构施工总说明图一中筏板后浇带处理方法。

10、抗浮锚杆桩头的节点处理。抗浮锚杆桩头节点处理详见附-5。

11、基础施工前应由塔吊拆装队技术负责人进行如下几方面的技术交底:混凝土强度等级、钢筋配置图、基础与建筑平面图、基础剖面图、基础表面平整度要求、预

埋螺栓误差要求等,接受交底人为工程施工负责人,双方书面交底并签字。

12、基础施工应由塔机所有部门派专人监督整个施工过程,同时做好各个隐蔽验收纪录,如钎探纪录、地基隐蔽工程验收纪录等。

六、塔吊基础防雷设计

塔吊基础施工应考虑塔吊的防雷及接地措施,根据本工地现场实际情况,拟定以下方案:

1、在塔吊基础内选用4组抗浮锚杆(每组由3根直径为28的HRB400螺纹钢焊接)作为接地极,通过基础底板钢筋使4组接地极之间相互焊接连通,并选用2根直径为18的HRB400钢筋作为引下线;

2、塔吊基础面筋绑扎后,将面筋外围一圈4个角焊接连通,并于2根引下线焊接连通;

3、将-40*4镀锌扁钢沿面筋表面敷设,并与面筋外圈焊接,焊接点不低于2处,然后将镀锌扁钢引出至塔吊专用接地装置位置,采用铜质接地软线连接,电阻值应小于4Ω。

4、防雷引下线利用塔吊自身的金属构件引下,不需另行装设接闪器。

5、核验接地体电阻值:

5.1 根据塔吊接地电阻不大于4Ω的要求,采用ZC-8接地摇表测量接地电阻方法如下:

1)沿被测接地极E,将电位探测针P和电流探测针依直线彼此相距20米垂直插入地中(深400mm),电探测位针P要插在接地极E和电流探测针C之间;

2)用仪表所附的导线分别将E1、P1、C1连接到接地摇表上相应的端子E、P、C 上;

3)将接地摇表指针调到中心线上;

4)将倍率标度置于合理倍数,以120转/分钟摇动发电机手柄,同时旋动测量标度盘并调整测量标度盘使指针指到中心线上并观察读数得出结果。

5.2 如果实测塔吊接地电阻大于4Ω,则不符合要求,则需多增加抗浮锚杆做为人工接地体,直至满足要求为止。

6、质量要求:

6.1材料质量符合设计要求,接地电阻值符合设计要求;

6.2扁钢的搭接长度应为其宽度的二倍以上,三面施焊。圆钢的搭接长度为其直径的6倍,双面施焊,焊口清除焊药;

6.3圆钢与扁钢搭接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍;

6.4焊口、焊面饱满,不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔和药皮处理不干净现象。

附-6

QTZ80(6013)塔吊基础计算书

1、参数信息

塔吊型号:QTZ80 (6013),塔吊起升高度H:70.00m,

塔身宽度B:1.65m,基础埋深d:1.50m,

自重G:650kN,基础承台厚度hc:1.50m,

最大起重荷载Q:60kN,基础承台宽度Bc:6.00m,

混凝土强度等级:C40,钢筋级别:HRB400,

基础底面配筋直径:20mm

额定起重力矩Me:800kN·m,基础所受的水平力P:85kN,

标准节长度b:2.8m,

主弦杆材料:角钢/方钢, 宽度/直径c:120mm,

所处城市:四川成都市,基本风压ω0:0.3kN/m2,

地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数μz:1.02 。

2、塔吊对交叉梁中心作用力的计算

1)、塔吊竖向力计算

塔吊自重:G=650kN;

塔吊最大起重荷载:Q=60kN;

作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=650+60=710kN;

2)、塔吊风荷载计算

依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数:

地处四川成都市,基本风压为ω0=0.3kN/m2;

查表得:风荷载高度变化系数μz=1.02;

挡风系数计算:

φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.65+2×2.8+(4×1.652+2.82)0.5)×0.12]/(1.65×2.8)= 0.386;

因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.227;

高度z处的风振系数取:βz=1.0;

所以风荷载设计值为:

ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.227×1.02×0.3=0.477kN/m2;

3)、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:

Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=0.477×0.386×1.65×70×70×0.5=744.313kN·m;

M kmax=Me+Mω+P×h c=800+744.313+85×1.5=1671.81kN·m;3、塔吊抗倾覆稳定验算

基础抗倾覆稳定性按下式计算:

e=M k/(F k+G k)≤Bc/3

式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;

M k──作用在基础上的弯矩;

F k──作用在基础上的垂直载荷;

G k──混凝土基础重力,G k=25×6×6×1.5=1350kN;

Bc──为基础的底面宽度;

计算得:e=1671.81/(710+1350)=0.812m < 6/3=2m;

基础抗倾覆稳定性满足要求!

4、地基承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图:

混凝土基础抗倾翻稳定性计算:

e=0.812m < 6/6=1m

地面压应力计算:

P k=(F k+G k)/A

P kmax=(F k+G k)/A + M k/W

式中:F k──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F k=710kN;

G k──基础自重,G k=1350kN;

Bc──基础底面的宽度,取Bc=6m;

M k──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M k=

1671.81kN·m;

W──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×63=25.488m3;

不考虑附着基础设计值:

P k=(710+1350)/62=57.222kPa

P kmax=(710+1350)/62+1671.81/25.488=122.814kPa;

P kmin=(710+1350)/62-1671.81/25.488=0kPa;

地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。

计算公式如下:

f a = f ak+εbγ(b-3)+εdγm(d-0.5)

f a--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);

f ak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取450.000kN/m2;

εb、εd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;

γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取22.000kN/m3;

b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取6.000m;

γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取

22.000kN/m3;

d--基础埋置深度(m) 取1.500m;

解得地基承载力设计值:f a=744.800kPa;

实际计算取的地基承载力设计值为:f a=744.800kPa;

地基承载力特征值f a大于压力标准值P k=57.222kPa,满足要求!

地基承载力特征值1.2×f a大于无附着时的压力标准值P kmax=122.814kPa,满足要求!

5、基础受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.2.7条。

验算公式如下:

F1≤ 0.7βhp f t a m h o

式中βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h 大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;取βhp=0.94;

f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t=1.71MPa;

h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o=1.45m;

a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;a m=(a t+a b)/2;

a m=[1.65+(1.65 +2×1.45)]/2=3.10m;

a t --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取a t=1.65m;

a b --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;a b=1.65 +2×1.45=4.55;

P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取 P j=147.38kPa;

A l --冲切验算时取用的部分基底面积;A l=6.00×(6.00-4.55)/2=4.35m2

F l--相应于荷载效应基本组合时作用在A l上的地基土净反力设计值。F l=P j A l;

F l=147.38×4.35=641.09kN。

允许冲切力:0.7×0.94×1.71×3100.00×1450.00=5057684.10N=5057.68kN > F l= 641.09kN;

实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!

6、承台配筋计算

1).抗弯计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.2.7条。计算公式如下:

M I=a12[(2l+a')(P max+P-2G/A)+(P max-P)l]/12

式中:M I --任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1 --任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;取a1=(Bc-B)/2=

(6.00-1.65)/2=2.17m;

P max --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值,取147.38kN/m2;

P --相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值,[BcP max-a1(P max-1.2×P min)]/Bc=[6×147.377-2.17×(147.377-1.2×

0)]/6=93.953kPa;

G --考虑荷载分项系数的基础自重,取G=1.35×25×Bc×Bc×hc=1.35×25×6.00×6.00×1.50=1822.50kN;

l --基础宽度,取l=6.00m;

a --塔身宽度,取a=1.65m;

a' --截面I - I在基底的投影长度, 取a'=1.65m。

经过计算得M I=2.172×[(2×6.00+1.65)×(147.38+93.95-2×

1822.50/6.002)+(147.38-93.95)×6.00]/12=880.15kN·m。

2).配筋面积计算

αs= M/(α1f c bh02)

δ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-δ/2

A s = M/(γs h0f y)

式中,αl --当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,取为0.94,期间按线性内插法确定,取αl=1.00;

fc --混凝土抗压强度设计值,查表得fc=19.10kN/m2;

h o --承台的计算高度,h o=1.45m。

经过计算得:αs=880.15×106/(1.00×19.10×10-3×6.00×103×(1.45×103)2)=0.004;

ξ=1-(1-2×0.004)0.5=0.004;

γs=1-0.004/2=0.998;

A s=880.15×103/(0.998×1.45×360.00)=1689.20mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:6000.00×1500.00×

0.15%=13500.00mm2。

故取 A s=13500.00mm2。

建议配筋值:HRB400钢筋, 20@135mm。承台底面单向根数43根。实际配筋值13510.6 mm2。

附-7

QTZ63(5013)塔吊基础计算书

一、参数信息

塔吊型号:QTZ63(5013),塔吊起升高度H:62.00m,

塔身宽度B:1.5m,基础埋深d:1.50m,

自重G:500kN,基础承台厚度hc:1.50m,

最大起重荷载Q:60kN,基础承台宽度Bc:5.00m,

混凝土强度等级:C40,钢筋级别:HRB400,

基础底面配筋直径:20mm

地基承载力特征值f ak:450kPa,

基础宽度修正系数ηb:3,基础埋深修正系数ηd:4.4,

基础底面以下土重度γ:22kN/m3,基础底面以上土加权平均重度γm:22kN/m3。

二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算

1、塔吊竖向力计算

塔吊自重:G=500kN;

塔吊最大起重荷载:Q=60kN;

作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=500+60=560kN;

2、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:

M kmax=2174.98kN·m;

三、塔吊抗倾覆稳定验算

基础抗倾覆稳定性按下式计算:

e=M k/(F k+G k)≤Bc/3

式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;

M k──作用在基础上的弯矩;

F k──作用在基础上的垂直载荷;

G k──混凝土基础重力,G k=25×5×5×1.5=937.5kN;

Bc──为基础的底面宽度;

计算得:e=2174.98/(560+937.5)=1.452m < 5/3=1.667m;

基础抗倾覆稳定性满足要求!

四、地基承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。

计算简图:

混凝土基础抗倾翻稳定性计算:

e=1.452m > 5/6=0.833m

地面压应力计算:

P k=(F k+G k)/A

P kmax=2×(F k+G k)/(3×a×Bc)

式中 F k──作用在基础上的垂直载荷;

G k──混凝土基础重力;

a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=Bc/20.5-M k/(F k+G k)=5/20.5-2174.98/(560+937.5)=2.083m。 Bc──基础底面的宽度,取Bc=5m;

不考虑附着基础设计值:

P k=(560+937.5)/52=59.9kPa

P kmax=2×(560+937.5)/(3×2.083×5)= 95.85kPa;

地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。

计算公式如下:

f a = f ak+εbγ(b-3)+εdγm(d-0.5)

f a--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);

f ak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取450.000kN/m2;

εb、εd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;

γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取22.000kN/m3;

b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取5.000m;

γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取

22.000kN/m3;

d--基础埋置深度(m) 取2.000m;

解得地基承载力设计值:f a=727.200kPa;

实际计算取的地基承载力设计值为:f a=727.200kPa;

地基承载力特征值f a大于压力标准值P k=59.900kPa,满足要求!

地基承载力特征值1.2×f a大于偏心矩较大时的压力标准值P kmax=95.850kPa,满足要求!

五、基础受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.2.7条。

验算公式如下:

F1≤ 0.7βhp f t a m h o

式中βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h 大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;取βhp=0.94;

f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t=1.71MPa;

h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o=1.45m;

a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;a m=(a t+a b)/2;

a m=[1.50+(1.50 +2×1.45)]/2=2.95m;

a t --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的

受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取a t=1.5m;

a b --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;a b=1.50 +2×1.45=4.40;

P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取 P j=115.02kPa;

A l --冲切验算时取用的部分基底面积;A l=5.00×(5.00-4.40)/2=1.50m2

F l--相应于荷载效应基本组合时作用在A l上的地基土净反力设计值。F l=P j A l;

F l=115.02×1.50=172.53kN。

允许冲切力:0.7×0.94×1.71×2950.00×1450.00=4812957.45N=4812.96kN > F l= 172.53kN;

实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!

六、承台配筋计算

1.抗弯计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.2.7条。计算公式如下: M I=a12[(2l+a')(P max+P-2G/A)+(P max-P)l]/12

式中:M I --任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1 --任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;取a1=(Bc-B)/2=

(5.00-1.50)/2=1.75m;

P max --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值,取115.02kN/m2;

P --相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值,P=P max×(3×a-a l)/3×a=115.02×(3×1.5-1.75)/(3×1.5)=70.29kPa;

G --考虑荷载分项系数的基础自重,取G=1.35×25×Bc×Bc×hc=1.35×25×5.00×5.00×1.50=1265.63kN/m2;

l --基础宽度,取l=5.00m;

a --塔身宽度,取a=1.50m;

a' --截面I - I在基底的投影长度, 取a'=1.50m。

经过计算得M I=1.752×[(2×5.00+1.50)×(115.02+70.29-2×

1265.63/5.002)+(115.02-70.29)×5.00]/12=303.78kN·m。

2.配筋面积计算

αs= M/(α1f c bh02)

δ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-δ/2

A s = M/(γs h0f y)

式中,αl --当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,取为0.94,期间按线性内插法确定,取αl=1.00;

fc --混凝土抗压强度设计值,查表得fc=19.10kN/m2;

h o --承台的计算高度,h o=1.45m。

经过计算得:αs=303.78×106/(1.00×19.10×5.00×103×(1.45×103)2)=0.002;

ξ=1-(1-2×0.002)0.5=0.002;

γs=1-0.002/2=0.999;

A s=303.78×106/(0.999×1.45×103×360.00)=582.40mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:5000.00×1500.00×

0.15%=11250.00mm2。

故取 A s=11250.00mm2。

建议配筋值:HRB400钢筋, 20@135mm。承台底面单向根数36根。实际配筋值11311.2 mm2。

塔吊专项施工方案

晋城市力达源科技开发有限公司 职工住宅楼工程 塔 吊 专 项 方 案 河南广厦建设工程有限公司 2010年10月

塔吊专项施工方案 一、工程概况 本工程为晋城市力达源科技开发有限公司职工住宅楼,建筑面积为3964 .78m2,建筑高度为22.25m,砖混结构。 二、塔吊基础荷载计算及施工方案: 1、按照QTZ5012型塔吊列表计算塔机自重 2、动载、恒载综合取分项系数1.5,故为: G塔=33×1.5=49.5(吨) 3、砼基础自重:(分项系数1.01)(按照塔吊安装说明书)

(4.808×4.808×1.1)×2.5=63.57 T 4、风载引起的弯矩: 根据中国建筑工业出版社1997年出版的《建筑施工手册》风载750M/m2塔身受风面积按塔机面积扩30%计算 a 、50.4m高塔身风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M1=0.075×1.4×50.4×30%×(50.4/2)=40.01吨/m B、平衡臂、起重臂所受风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M2=0.075×40×1×30%×50.4=45.36吨/m C、工作状态时,塔吊最大起重弯矩M3=25吨/m 三、基础施工方案 1、根据岩土工程勘察报告,结合土质实际特征,塔吊基础采用C30砼承台,形状尺寸,长×宽×高为4.808×4.808×0.8。 2、承台及上部重量:N+G=63.57+49.5=113.07 TM=20.44 T/m 3、基础压应力为:N+G/A+M/W=113.07/4.808×408.8+20.44 1/2(4.808×4.808)=23.2T/m2。 4、验算承载力: 5.78T/m2 <(7.5+56×5/4.808×4.808)=23.2T/m2。 四、塔吊安装方案 (一)安装前准备工作 1、真正看懂并熟知安拆程序及出厂技术文件中有关安全注意事项,根据工地具体情况编制方案,报公司质安科审批后严格按程序作业。 2、及时检查机况,发现安全隐患,立即排除,在实拆现场应召开所有人员参加的安全交底会,明确分工和职责,落实到人,在安拆过程中,每道安拆工序完成时,须由专人检查认可后,再进行下道工序。同时确定警界线,并有专人看守。超

塔吊安装施工方案

塔吊装拆施工方案 一、工程概况 1、义乌市北门街14#区块拆迁安置用房1#~5#楼工程由六个单体工程组成,2栋22层、3栋17层框架结构,总建筑面积86167平方米,工程工期510天。根据工程实际情况,现场设置三台QTZ5510塔吊,1号塔吊位于1#、2#楼地下车库外面,2号塔吊位于4#、5#楼地下车库内、3号塔吊位于3#楼地下车库内为附着式塔吊。 二、塔吊技术特性 浙江杰牌建设机械有限公司生产的QTZ5510塔机,其额定功率为52.4KW,最大起重高度为140米,最大起重幅度为50米,二倍率最大起重速度为80m/min。 三、塔吊基础及附着支撑 塔吊基础采用C35钢筋砼,钢筋配筋见塔吊基础图,砼基础总重量不得小于80吨。 1#~3#楼塔吊附墙位于标高22.6m、43.6m各一处,4#、5#楼22.6m、40.60m、58.60m各一处。在浇捣附着支撑所在楼面框架梁混凝土前,应切实做预留、预埋工作。 四、地下车库顶板施工洞的处理 由于两台塔吊都放在车库内,要在车库顶板留设施工洞口,施工洞为2M×2M,位置见塔吊定位图。被断开的梁,梁的纵横向受力钢筋根据图纸配筋增加一个级别配筋,钢筋分批断开,并保证在梁同一截面内接头数不超过50%,梁的接头采用焊接,顶板钢筋留设一定长度,并与批断开,确保搭接长度和截面接头不超过50%;施工洞口等塔吊拆除

后,再进行浇捣,采用后浇带方法处理,断开的梁下支撑的钢管架,等到施工洞口砼达到设计强度的100%时拆除。 五、塔机施工位置见现场平面布置图 六、场地准备 安装时要使用25T汽车吊,自重27T,根据吊车特性参数准备进场道路及工作场地。拼装场地要平整,地基牢实。能满足50米吊臂的拼装。 七、人员组成 1、现场负责人:吴金元 负责提供场地,安全保证及措施。 2、安装作业负责人:王晓锋 负责人员安排、料具的准备,安装作业前的安全技术交底,具体工作的安排和安全监督。处理安装过程中的技术问题。 3、安装作业指挥人:王晓锋 熟悉塔机结构、安装程序。不违章指挥,对安装工作中出现的问题及时提出并会同处理。 4、作业人员:李敏强、王小卫、蔡加林、陈静 作业前须由安装负责人对他们重点进行安全技术交底,并对身体进行调查,有不符合要求的坚决不用。 八、工具及材料准备 钢绳吊索Ф9*3M、Ф12*6M、Ф12*4M各一付,棕绳Ф22*30M一条,撬棍3根,大铁锤、小铁锤各2把,安全帽、安全带每人一套,水平仪、经纬仪各一台,对讲机一对。

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊专项施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: (2) 三、塔吊基础施工 (2) (一)、塔吊基础设计 (3) (二)、抗倾覆稳定性验算: (3) (三)、塔吊基础具体施工: (3) 四、塔式起重机的安装 (4) (一)安装注意事项: (4) (二)接地装置 (5) (三)塔机安装 (5) 五、塔吊的拆除: (13) 1、拆卸注意事项: (13) 2、拆塔的具体程序 (13) 3、塔机拆散后的注意事项 (16) 六、安装注意事项及安全纪律 (16) 七、塔机的使用和保养 (16) (一)总说明: (16) (二)塔机的使用 (17) (三)塔机的保养 (19)

塔吊施工安全专项方案 一、工程概况: 武九客专(湖北段)二标段起讫里程为DK121+739.75~ DK143 +776.43,全长22.992正线公里,其中桥梁11.847 km,占线路全长的51.5%;隧道4.473 km,占线路全长的19.5%;路基6.672 km,

占线路全长的29%;桥隧比为70.98%。主要工程量包括:路基土石方139万断面方;特大桥3座共10135.44延长米(其中富水特大桥7916.94延长米),一般梁式大桥5座共1616.47延长米,中桥1座共94.74延长米,小桥3座共707.4顶平米,涵洞23座共625.79横延米;预制、架设箱梁320孔,箱梁预制场1处;隧道2座共4473.26延长米(石马寨隧道3685.36m, 陈家隧道787.9m);正线铺轨136.03公里,站线铺轨8.6412公里,铺有碴道床38.94万方,铺新岔33组。 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: 三、塔吊基础施工

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

塔吊的安全专项施工方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD763 塔吊的安全专项施工方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

塔吊的安全专项施工方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、塔吊基础施工控制要点: (一)、塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000。 (二)、埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 (三)、混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用。 (四)、混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。 (五)、塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4欧姆。 二、塔吊安装控制要点: (一)、塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 (二)、在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊专项施工方案最终版

福建锦江科技有限公司9#车间(A)、10#车间(A)、10#车间(B) 10#车间(C)\废水处理池 塔 式 起 重 机 安 拆 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省工业设备安装有限公司 2018年10月10日

目录0

塔吊专项施工方案 第一节、工程概况 1、工程概况 工程名称:福建锦江科技有限公司年产15万吨尼龙6聚合三Ⅲ期项目。 工程地址:福建省福州市长乐空港工业区。 本工程建筑面积共计万㎡,共包含五个单体建筑。计划在10#A车间布置一部塔吊,其他单体不单独布置塔吊,由临近的塔吊辅助进行材料等物资的吊运。 依据塔吊覆盖面积的计算,本工程10#A车间、10#B车间、9#A车间拟配备徐工QTZ80型塔吊1台,塔吊臂长60m,塔吊安装高度总高53m,自由端高度不超过10m。 2、相关方责任主体 本工程建设单位:福建锦江科技有限公司。 监理单位:上海协同工程咨询有限公司。 施工单位:湖南省工业设备安装有限公司。 3、地质条件 水文地质条件:(参考地质勘察资料) 第二节、编制依据 1、《施工常用机械操作规程》 2、《塔式起重机安全规程》 3、《塔吊起重吊装操作手册》 4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 6、《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 8、《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、厂家提供的使用说明书 第三节、安装布置图和立面图 1 、塔机平面布置图 从图上表明,拟建塔吊位置可覆盖10#A车间、10#B车间、9#A车间及部分管架。 2、塔机安装立面图

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

63塔吊安装施工方案

QTZ63塔吊安装方案 工程名称:北岸·明珠一期工程 建设单位:黑龙江省桐楠格房地产开发公司 施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司 编制人:李伟 编制日期:2005年9月7日

施工组织设计(方案)审批 审批级别: 哈建技 01-2

(塔吊安装详见各厂家安装说明书) 一、工程概况: 北岸?明珠一期工程104#工程,位于江北区世茂大道以南,其中104#楼建筑面积为9825.12。 建设单位:黑龙江桐楠格房地产开发有限公司 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计院 监理单位:哈尔滨永平监理公司 施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司 北岸?明珠一期工程104#楼工程为剪力墙结构,其中104#楼为24层,一层地下室,在施工过程中垂直运输主要采用QTZ—63型塔吊,另各配一台龙门架。 二、安装方案: 1、塔吊基础设计方案必须经公司总工办审批后,认真设置,保证施工期间可靠运转。 2、经项目部对图纸和现场实际情况了解决定,104#楼工程采用QTZ63塔吊,该塔吊立于地上H~E 轴的中间(详见附图),满足塔吊使用和安装附着装置的要求。

3、塔吊土方工程:在基坑没有开挖前,先对塔吊基础进行定位放线,确定塔吊的位置,对塔吊基础进行挖方,塔吊基础每边留1m工作面,按照1:0.8进行放坡。为防止下雨冲刷基坑侧壁,导致土方坍塌,基坑四壁采用彩条布全部覆盖,彩条布上端用红砖压在距离坑边1m远处,下端压在基坑底部距离基坑底边1m远处。 4、塔吊基础顶标高与基础承台底标高相同,砼采用C30砼。因遇雨季施工,为防止雨水浸泡,基础砼浇筑完毕后,回填土至-0.15m,分层夯实,在基坑一角设置1×1×1m的集水井,集水井采用红砖砌筑240mm厚,基坑底部以及集水井底部全部浇筑100mm厚C10的砼垫层,基础顶面、垫层表面、集水坑四壁抹20mm厚的防水砂浆,分两次抹压成活。 5、塔吊基础为桩基础,上、下双向配筋混凝土板。上、下双向配筋:上筋为31φ20,下筋为31φ20,腰筋φ14@480,4个固定支座,伸出基础表面350㎜。 6、安装: (1)、安装基础节:把塔吊底件安装到混凝土基础上,将预埋螺栓紧固好,用仪器检测水平偏差,合格后装上基础节。 (2)、安装顶升套架:在地面将顶升套架调整好,安装上液压顶升机构,然后将顶升架套装在基础节的外面。 (3)、安装支座和回转机构:在地面将顶套架调整好,安装上液压顶升机构,然后将顶升架套装在基础节的外面。 (4)、安装支座和回转机构:在地面将上、下支座以及回转机构、回转支撑平台和为一体,然后整体吊装在塔吊节上。 (5)、安装平衡臂:在地面拼装好平衡臂吊起,用削轴连接在支座上,再抬高后端将平衡臂连接好。 (6)、安装起重臂:在地面按顺序将起重臂连接好,并把行走小车固定在臂竿根部,把起重臂拉杆连接起来,临时固定在臂杆上。将起重臂整体吊起一端用轴销固定在上支座上,用起升机构的钢丝绳将拉杆拉起与塔顶的拉板相连接。 (7)、安装司机室:在地面将司机室的各种电器设备检查以后,将司机室吊起安装在上支座的上平面用销轴连接好。 (8)、吊装平衡重:根据使用的臂杆长度,按规定安装不同重量的平衡重。 (9)、安装标准节:在完成各项电气联接后既可进行升加节,在顶升过程中要严格按操作规程作业,

塔吊专项施工方案[1]

塔吊专项施工方案 编制依据: 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ 160-2008) 一、工程概况 二、塔吊的选用和布置 根据工程的地理位置及现场施工条件要求,垂直运输采用一台T C5610-6的塔吊,塔吊安装的高度为30米,臂长为25米,塔基中心见塔吊基础图,塔吊在承台地梁未完成施工前立于此位置可以满足塔臂的就位空间,塔吊具体位置及其周围环境情况详见现场平而布置图。 塔吊挖孔桩桩基及承台土方开挖达到要求,即粘性土,,磴强度 等级标号为C35。

施工前先立塔吊,由于施工场地及其限制,人工挖孔桩完成后, 租用一台挖掘机,在清除场地余土的同时,在现场开挖铺垫一条4米宽的临时道路并压实,保证道路路基不塌陷,然后利用一台20t吊车吊运塔臂进行装塔。为保证塔臂能自由回转、负重一次性超过工地旁现用10000V高压线(距塔吊约3米左右),第一次立塔高度为塔吊承台以上20米,等结构主体上来后按要求顶升。塔吊的布置主要考虑施工起吊范围、工地旁现用10000V高压线、周边居民房及街道行人等安装条件。 三、起重机的安装与拆卸 1、塔吊安装由有相应资质的安装,安装人员必须经过安全专业培训,并取得特种作业操作资格证书。 2、QTZ80 (TC5610-6)塔式起重机由于较普遍采用销轴、螺栓连接,且独立部分的重量较轻因此安装适宜20t的轮胎汽车吊,安装时风力不得高于四级。 3、安装前的准备工作 1)了解施工现场布局和土质情况,安排两个信号员专门负责 10000V 高压线的防范,及时通报操作人员机械和高压线的安全距离(2m), 如发现超过安全距离,马上停止操作并立即退出安全距离内; 2)根据建筑施工要求,确定起重机的基础位置。 3)准备吊装机械,按前述汽车吊20t。 4)准备辅助吊装设备、索具、绳扣等常用工具。 4、装拆要求及注意事项

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

相关文档