文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道等级规定

管道等级规定

管道等级规定
管道等级规定

1 总则

本规定适用于中泰化学4×30MVA密闭电石炉工程压缩空气站的管道材料设计和选用,但不包括与仪表连接的管道和地下水管道。

2 管道等级

2.1表示方法

管道等级代号由三个单元组成,分别表示法兰的公称压力、基本材料和顺序号。

例:1.6 A 1

(1)(2) (3)

(1) 第一单元表示法兰的公称压力

(2) 第二单元表示基本材质

(3) 第三单元表示相同的公称压力和相同的基本材料下的变化顺序号

2.2代号说明

1.2.1第一单元,用两位阿拉伯数字表示

2.2.2第二单元,用英文字母表示

1.2.2第三单元,用阿拉伯数字表示

表示适用介质不同、温度不同或腐蚀裕量不同,引起管件或阀门的选择有较大的不同。按字母顺序,无特殊意义。

3一般规定

3.1管道连接

3.1.1工艺管道除安装、维护、检修必须拆卸处外,管道采用焊接连接。

3.1.2公称直径≤DN40的管道采用承插焊连接,公称直径≥DN50的管道采用对焊连接。

3.2管道分支

3.2.1主管≤DN40时,支管连接均采用锻钢制三通管件。

3.2.2主管≥DN50时,支管的形式可采用支管开口焊和开口补强、对焊三通或单头管箍等,详见分支表。

3.2.3下表是推荐的补强板最小宽度,实际的补强板宽度应进行计算,补强板的厚度不能小于主管的壁厚。

4管道材料的选用

4.1管道

4.1.1除与设备连接外,管道的公称直径应按以下规格选用:

15、20、25、40、50、80、100、150、200、250、300mm.

4.1.2该项目管道采用小外径。

4.1.3管道壁厚说明

由于小外径管道标准未规定表号系列,为便于编制《管道材料等级规定》,该装置规定表号如下表,表中表号与任何标准的管子表号无关。

4.1.4 标准为GB/T8163-1999的20#无缝钢管以正火状态交货,同时受冬季低温环境温度影响,设计温度为环境温度的介质管道应补做低温冲击试验.

4.1.5输送仪表空气管道必须用法兰连接,焊接后做镀锌处理。

4.2管件

4.2.1管件的材质和所连接管子标准相同材质相同、压力等级或壁厚规格与所连接的管道一致或相当,并符合下列要求:

《钢制对焊无缝管件》(GB12459-90)B系列

《锻钢制承插焊管件》(GB/T14383-93) B系列

《钢板制对焊管件》(GB/T13401-92) B系列

《锻钢制螺纹管件》(GB/T14626-93)

4.3法兰、垫片及紧固件

4.3.1管道选用法兰标准如下:

《带颈对焊钢制管法兰(欧洲体系)》(HG20595-97)B系列

《螺纹钢制管法兰(欧洲体系)》(HG20598-97)

《钢制管法兰盖(欧洲体系)》(HG20601-97)

4.3.2凸面法兰用于公称压力≤2.5MPa的管道。

4.3.3公称压力≤1.6MPa的法兰密封选用石棉橡胶板垫片或耐油石棉橡胶板垫片,公称压力≥2.5MPa的法兰密封选用缠绕式垫片。

4.3.4螺柱、螺母标准采用《钢制管法兰用紧固件(欧洲体系)》(HG20613-97),六角螺母II 型。

4.3.5 垫片标准采用:

《钢制管法兰用非金属平垫片(欧洲体系)》(HG20606-97)

《钢制管法兰用金属缠绕式垫片(欧洲体系)》(HG20610-97)

4.4阀门

4.4.1除公称直径小于或等于40mm的仪表空气管道外,工艺管道的阀门均采用法兰连接。

5标准规范和单位

5.1标准规范

《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-1999)

《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB/T 14976-94)

《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》(SY/T5037-2000)

《石油天然气工业输送钢管交货技术条件:第一部分A级钢管》(GB/T9711.1-1997)《钢制对焊管件》(GB12459-90)B系列

《钢板制对焊管件》(GB/T13401-92)B系列

《锻钢制承插焊管件》(GB/T14383-93) B系列

《锻钢制螺纹管件》(GB/T14626-93)

《带颈对焊钢制管法兰(欧洲体系)》(HG20595-97)B系列

《螺纹钢制管法兰(欧洲体系)》(HG20598-97)

《钢制管法兰盖(欧洲体系)》(HG20601-97)

《钢制管法兰用非金属平垫片(欧洲体系)》(HG20606-97)

《钢制管法兰用金属缠绕式垫片(欧洲体系)》(HG20610-97)

《钢制管法兰用紧固件(欧洲体系)》(HG20613-97)

《55 o密封管螺纹第二部分圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》(GB/T7306.2-2000)

《石油化工企业配管工程常用缩写语》(SH/T3092-93)

《石油化工企业管道器材选用通则》(SH3059-2001)

《压力容器用钢板》(GB6654-1996)

《优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带》(GB711-88)

5.2单位

本次设计管道、管件、阀门和法兰等的规格、压力等级均采用公制单位。

6缩写词BB 螺栓连接的阀盖

BC 螺栓连接的阀帽

BE 坡口端

BW 对焊

KT 卡套连接

FS 锻钢

G. 镀锌

GRA 柔性石墨

M.BOLT 六角头螺栓

SCH 管子壁厚表号

LFT 升降式

OS&Y 外螺纹带支架

PE 平端

PBE 两端平端

POE—TOE 一端平端,一端螺纹

RC 55°锥管螺纹

PTFE 聚四氟乙烯(TEFLON)

RF 凸台面

RB 缩孔

SCRD 螺纹的

SMLS 无缝

SS 不锈钢

STD 标准

STL 硬质合金

S.BOLT 螺柱

SW 承插焊

SWG 旋启式

TBE 两端螺纹

WN 对焊

W/O.R 缠绕垫/外环W/I.R 缠绕垫/内环WELD 焊接

XB350 橡胶石棉垫HEX.NUT 六角螺母CS 碳钢

OCR 金属环垫

管道材料等级索引

变径表

大端尺寸 (in.)/(mm)

符号名称材料制造端面壁厚编码标准备注

A 同心异径管20# SMLS BW SCH20 R(C) GB12459-90 B系列

GB/T8163-1999

A 偏心异径管20# SMLS BW SCH20 R(E) GB12459-90 B系列

GB/T8163-1999

B 异径双承口管箍20# FS SW SCH80 F

C (R) GB/T14383-93 B系列

C 同心异径管Q235-B WEL

D BW 10 GB/T13401-92 B系列

C 偏心异径管Q235-B WEL

D BW 10 GB/T13401-92 B系列

支管表

符号名称材料制造端面壁厚编码标准备注

A 三通20# FS SW SCH80 GB/T14383-93 B系列

B 三通20# SMLS BW SCH20 GB12459-90 B系列

C 单承口管箍20# FS SW SCH80 GB/T14383-93 B系列

D 三通Q235-B WELD BW 10 GB/T13401-92B系列X 直接焊接,不需补强

变径表

大端尺寸 (in.)/(mm)

符号名称材料制造端面壁厚编码标准备注

A 异径双承口管箍20#+G. FS RC SCH160 GB/T14626-93

B 同心异径管20# SMLS BW SCH20 GB12459-90 B系列

GB/T8163-1999

B 偏心异径管20# SMLS BW SCH20 GB12459-90 B系列

GB/T8163-1999

支管表

符号名称材料制造端面壁厚编码标准备注A 等径三通20#+G. FS RC SCH80 GB/T14626-93

A 异径三通20#+G. FS RC SCH80 GB/t14626-93

B 等径三通20# SMLS BW SCH20 GB12459-90B系列

GB/T8163-1999

B 异径三通20# SMLS BW SCH20 GB12459-90B系列

GB/T8163-1999

C 单头螺纹管箍20#+G. FS RC SCH80 GB14626-93

管道材料选用及等级规定(精)

项目名称: 装置名称: : 证书编号 : 文件号第 1页共 47页管道材料选用及等级规定日期 管道专业第 2页 47页 目录 1.0 概述 1. 1 目的 1. 2 使用范围 1. 3 标准和规范 1. 4 单位 2.0 材料 2. 1 标准材料 2. 2 材料规定 2. 3 热处理 3.0 尺寸及偏差 3. 1 概述 3. 2 管子 3. 3 阀门

3. 4 法兰 3. 5 管件 3. 6 垫片 3. 7 用于法兰的螺栓和螺母3. 8 焊接端加工 3. 9 螺纹 4.0 标记 5.0 检验和试压 日期 管道专业第 3页 47页 附件: 附件 1 缩写词 附件 2 管道材料等级索引附件 3 管道材料等级 附件 4 管道壁厚表 附件 5 分支表 附件 6 阀门规格表 日期 管道专业第 4页 47页

1.0 概述 1.1 目的 此工程规定包括 -----------工程中的有关材料选用特殊要求 . 1.2 范围 1.2.1 本项目中的材料由买方按 GB 标准及 ASME 标准在国内采购,除非在材料表中有特殊说明。 1.2.2 此项规定用于在 P&I流程图和公用工程流程图上所标注的管道材料。设备自身的管道系统则根据设备制造商的标准设计。 1.2.3 当管道与设备相连时,此规定适用于以下几项: (1 设备管口处的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 (2 仪表管线上的第一个法兰式切断阀 *,垫片、螺栓和螺母。 (3 安全阀的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 (4 设备制造商的设备本身的管子同甲方供货的管子接点处的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 注 * 第 1切断阀是指在设备接管上最靠近仪表的阀门。 1.3 标准和规范 管道材料的设计 , 制造 , 试压和检查必须依照以下被认可的最新版本的标准和规范执行 . 1.3.1 ASME--------------------------美国机械工程师协会标准 ASME B1.1----------------------------英制螺纹

工业管道等级如何划分

工业管道等级如何划分 设计类别、级别划分 摘自(TSG技术规范)TSG R1001-2008《设计许可规则》, 发布:2008年1月8日,实施:2008年4月30日(简称新规则); 1. 附件B 压力管道类别、级别 B1 GA类() 长输(油气)管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级。 B1.1 GAl级 符合下列条件之一的为GA1级:

(1) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的; (2) 输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或者等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存地、用户问的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于200km的长输管道。 B1.2 GA2级: GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。B2 GB类(公用管道) 公用管道是指城市或乡镇范围内的用于或民用的燃气管道和热力管道,划分为GBl级和GB2级。

B2.1 GBl级 城镇燃气管道。 B2.2 GB2级 城镇热力管道。 B3 GC类(工业管道) 工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl级、GC2级、GC3级。 B3.1 GCl级

符合下列条件之一的工业管道为GC1级: (1) 输送GB 5044—85中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道; (2) 输送GB 50160-1999及GB 50016-2006中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道; (3) 输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,并且设计温度大于或者等于400℃的管道。 B3.2

管道代号编号规则及含义_(1)

管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001–100 L1B - C (1)(2)(3)(4)(5)(6) 管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是:(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸; (5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号

(2)主项代号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)管道顺序号 相同类别的物料在同一主项以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。 (4)管道尺寸 一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。 (5)管道等级 管道等级号由下列三个单元组成:L 1 B (1)(2)(3) 1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国标准压力等级代号(其中O、X不用)。常用的国标准压力等级代号: L——1.0MPaM——1.6MPaN——2.5MPaP——4.0MPa 2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。 *管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图容和深度统一规定》

管道压力等级划分

第一章总则 第一条为了加强对压力容器压力管道设计单位的质量监督和安全监察,确保压力容器压力管道的设计质量,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》及《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定和国务院赋予国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)的职能,特制定本规则。 第二条从事压力容器压力管道设计的单位(以下简称设计单位),必须具有相应级别的设计资格,取得《压力容器压力管道设计许可证》(以下简称《设计许可证》,见附一)。 第三条设计类别、级别的划分: 一、压力容器设计类别、级别的划分: (一)A类: 级系指超高压容器、高压容器(结构形式主要包括单层、无缝、锻焊、多层包扎、绕带、热套、绕板等); 级系指第三类低、中压容器; 级系指球形储罐; 级系指非金属压力容器。 (二)C类: 级系指铁路罐车; 级系指汽车罐车或长管拖车; 级系指罐式集装箱。 (三)D类: 级系指第一类压力容器; 级系指第二类低、中压容器。

(四)SAD类系指压力容器分析设计。 压力容器设计类别、级别、品种范围划分详见附二。 二、压力管道设计类别、级别的划分: (一)长输管道为GA类,级别划分为: 1.符合下列条件之一的长输管道为GA1级: (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>的管道; (2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道; (3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道; 2.符合下列条件之一的长输管道为GA2级: (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤的管道; (2)GA1(2)范围以外的管道; (3)GA1(3)范围以外的管道。 (二)公用管道为GB类,级别划分为: :燃气管道; :热力管道。 (三)工业管道为GC类,级别划分为: 1.符合下列条件之一的工业管道为GC1级: (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道; (2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥的管道;

管道级别划分

目次 1 总则 1.1适用范围 1.2引用标准 1.3替代标准 2 金属管道级别划分 2.1一般级别划分 2.2用在炼油装置中的金属管道分级 2.3用在公用工程中的级别划分 3 施工及验收 附录A用于常用有毒介质的管道级别划分 附录B用于常用可燃气体的管道级别划分 附录C用于常用液化烃、可燃液体的管道级别划分 1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于以下炼油装置及公用工程的金属管道分级: 常减压蒸馏 催化裂化(包括吸收稳定、脱硫醇) 气体分馏、叠合 氢氟酸烷基化 编制万元生审核胡季雨会签徐思文批准张德姜 丘平 齐青

硫酸烷基化 甲基叔丁基醚 加氢精制和加氢裂化 制氢 催化重整和芳烃抽提 焦化 减粘裂化 润滑油装置 脱硫及硫回收 含硫污水汽提及氨回收 1.2 引用标准 在使用本标准时,尚应符合下列标准的规定: a)GB 50235 《工业金属管道工程施工及验收规范》 b)SH 3501 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 1.3 替代标准 本标准替代BA-2-2-8-92《部分炼油化工装置工业管道级别和类别划分规定》。 2 金属管道级别划分 2.1 一般级别划分 依据炼油装置及公用工程金属管道所输送介质的性质,将管道划分为A、B、C、D四个级别。输送介质为有毒、可燃介质的管道规定为A和B级;输送介质为无毒、非可燃介质的管道规定为C和D级。工业金属管道级别划分及适用范围见表2.1。 2.2 用在炼油装置中的金属管道级别划分 2.2.1按照具体的炼油装置及输送介质的特点,对单个装置中的管道进行级别划分,见 表2.2-1至表2.2-14。 2.2.2对SHBⅡ级介质,当介质温度大于或等于闪点温度时,应提高一级(SHBⅠ)。 2.3 用在公用工程中的级别划分 公用工程中的管道级别划分见表2.3。

管道等级规定

1 总则 本规定适用于中泰化学4×30MVA密闭电石炉工程压缩空气站的管道材料设计和选用,但不包括与仪表连接的管道和地下水管道。 2 管道等级 2.1表示方法 管道等级代号由三个单元组成,分别表示法兰的公称压力、基本材料和顺序号。 例:1.6 A 1 (1)(2) (3) (1) 第一单元表示法兰的公称压力 (2) 第二单元表示基本材质 (3) 第三单元表示相同的公称压力和相同的基本材料下的变化顺序号 2.2代号说明 1.2.1第一单元,用两位阿拉伯数字表示 2.2.2第二单元,用英文字母表示 1.2.2第三单元,用阿拉伯数字表示 表示适用介质不同、温度不同或腐蚀裕量不同,引起管件或阀门的选择有较大的不同。按字母顺序,无特殊意义。

3一般规定 3.1管道连接 3.1.1工艺管道除安装、维护、检修必须拆卸处外,管道采用焊接连接。 3.1.2公称直径≤DN40的管道采用承插焊连接,公称直径≥DN50的管道采用对焊连接。 3.2管道分支 3.2.1主管≤DN40时,支管连接均采用锻钢制三通管件。 3.2.2主管≥DN50时,支管的形式可采用支管开口焊和开口补强、对焊三通或单头管箍等,详见分支表。 3.2.3下表是推荐的补强板最小宽度,实际的补强板宽度应进行计算,补强板的厚度不能小于主管的壁厚。 4管道材料的选用 4.1管道 4.1.1除与设备连接外,管道的公称直径应按以下规格选用: 15、20、25、40、50、80、100、150、200、250、300mm. 4.1.2该项目管道采用小外径。 4.1.3管道壁厚说明 由于小外径管道标准未规定表号系列,为便于编制《管道材料等级规定》,该装置规定表号如下表,表中表号与任何标准的管子表号无关。

管道级别划分

目次 1总则 1.1适用范围 1.2引用标准 1.3替代标准 2金属管道级别划分 2.1一般级别划分 2.2用在炼油装置中的金属管道分级 2.3用在公用工程中的级别划分 3施工及验收 附录A用于常用有毒介质的管道级别划分 附录B用于常用可燃气体的管道级别划分 附录C用于常用液化烃、可燃液体的管道级别划分1总则 1.1适用范围 本标准适用于以下炼油装置及公用工程的金属管道分级:常减压蒸馏 催化裂化(包括吸收稳定、脱硫醇) 气体分馏、叠合 氢氟酸烷基化 硫酸烷基化 甲基叔丁基醚 加氢精制和加氢裂化 制氢 催化重整和芳烃抽提 焦化 减粘裂化

润滑油装置 脱硫及硫回收 含硫污水汽提及氨回收 1.2引用标准 在使用本标准时,尚应符合下列标准的规定: a)GB 50235 《工业金属管道工程施工及验收规范》 b)SH 3501 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 1.3替代标准 本标准替代BA-2-2-8-92《部分炼油化工装置工业管道级别和类别划分规定》。 2金属管道级别划分 2.1一般级别划分 依据炼油装置及公用工程金属管道所输送介质的性质,将管道划分为A、B、C、D四个级别。输送介质为有毒、可燃介质的管道规定为A和B级;输送介质为无毒、非可燃介质的管道规定为C和D级。工业金属管道级别划分及适用范围见表2.1。 2.2用在炼油装置中的金属管道级别划分 2.2.1按照具体的炼油装置及输送介质的特点,对单个装置中的管道进行级别划分,见 表2.2-1至表2.2-14。 2.2.2对SHBⅡ级介质,当介质温度大于或等于闪点温度时,应提高一级(SHBⅠ)。 2.3用在公用工程中的级别划分 公用工程中的管道级别划分见表2.3。

管道材料等级编号规定

管道材料等级代号编写规定 技术规定ECEC · DM308B04-2007 编制审核批准 1. 目的 在工程项目设计中为保证设计质量,并使其达到规范化、标准化设计的要求,特制定本规定。 2. 适用范围 2.1 本规定适用于化工装置管道材料控制专业各设计阶段管道材料等级代号的编制。 2.2 除引进装置及国内配套部分、老厂改造装置部分或业主有特殊要求,可沿用外方的规定和老厂的原规定外,管道材料等级代号编制按本规定执行。 3. 管道材料等级代号的组成 管道材料等级代号由两个单元组成,每一单元分别用大写英文字母或阿拉伯数字表示。 3.1 等级代号组成 X X 第二单元,管道材料类别,用两位阿拉伯数字表示。 第一单元,管道公称压力等级,用一位大写英文字母表示。 3.2 夹套管等级代号组成及表示方法 X X / X X

内管等级代号外夹套管等级代号 4.管道材料等级编号各单元代码的具体规定 4.1 第一单元 第一单元规定为公称压力等级,用一个大写英文字母来表示,与压力等级对应的代码见表4-1 公称压力等级代码。 表4-1 公称压力等级代码 4.2 第二单元 第二单元规定为材料类别,用两位阿拉伯数字来表示。与材料类别对应的代码见表4-2 材料类别代码。

4.3 第三单元 第三单元规定为管道等级序号,即在相同的压力和类似或相同的材料的情况下表示不同的管道等级,用一位数字或两位数字来表示。 5. 标注示例 B B1 第三单元,相同的压力和类似或相同的材料下的变化顺序 号,表示其顺序号为1。 第二单元,管道的主要材料类别代号,表示其材料类别为碳钢类。

第一单元,管道公称压力等级代号,表示其压力等级为150LB (2.0MPa)。

压力管道等级划分

附件A 压力管道安装许可项目及其级别表

质检总局统一审批; (2)许可项目中GA1甲级许可可以覆盖GA1乙、GA2级,GA1乙级许可可以覆盖GA2, GC1级许可可以覆盖相应项目的GC2、GC3级许可,GC2级许可可以覆盖GC3级许可,长输管道定向穿越和管道封堵、抢修的许可级别中,高一级的许可项目可以覆盖低一级的许可项目; (3)GC1级中进行空分装置专项压力管道安装的单位按GC2(1)的许可条件; (4)输送距离,是指产地、储存地、用户间的用于输送商品介质的管道长度。 附件B 许可标志及其使用

B1 许可标志样式 如下图所示: TS 许可标志式样 B2 许可标志字体和尺寸在所安装的压力管道上使用许可标志“TS”时,所采用的颜色应有别于压力管道的颜色,标志的尺寸可根据标注位置的具体情况而定,但最小直径不应小于10mm,一般为15mm,20mm,25mm等。 B3 许可标志的使用 应当遵循以下要求: (1)被允许使用许可标志的安装单位应在许可范围内所安装的压力管道工程中选择不少于一处的醒目的位置上,以清晰可辨并不易擦除的方式加贴(喷、刻、钢印等),且工整、清晰; (2)许可标志后必须加注安装单位的许可证编号; (3)加贴标志时,不得覆盖各压力管道元件的制造标志; (4)不得在所安装的压力管道加贴可能会对许可标志含义或形式产生误导的其他标志,若加贴其他标志,必须保证许可标志的可见性和清晰性不会因此降低。 B4 其他要求 B4.1 安全技术规范有要求时,许可标志还应当附有参与监督检验的检验机构的编号,编号的方式、方法按照安全技术规范确定。 B4.2 安装单位应当在质量保证手册中对本单位许可标志的样式和具体使用方法做出规定。 附件C

工业管道等级如何划分

工业管道等级如何划分 压力管道设计类别、级别划分 摘自国家质量监督检验检疫总局( TSG 特种设备技术规范) TSG R1001-2008 《压力管道压力管道设计许可规则》, 发布: 2008 年 1 月 8 日,实施: 2008 年 4 月 30 日 (简称新规则 ); 1.附件 B 压力管道类别、级别 B1 GA 类(长输管道 ) 长输 (油气 )管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道, 划分为 GA1 级和 GA2 级。 B1.1 GAl 级 符合下列条件之一的长输管道为 GA1 级: (1) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于 4.0MPa 的长输管道; (2)

输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或者等于 6.4MPa ,并且输送距离 (指产地、储存地、用户问的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于200km 的长输管道。 B1.2 GA2 级 : GA1 级以外的长输 (油气 )管道为 GA2 级。 B2 GB 类(公用管道 ) 公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道, 划分为 GBl 级和 GB2 级。 B2.1 GBl 级 城镇燃气管道。 B2.2 GB2 级 城镇热力管道。 B3

GC 类(工业管道 ) 工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl 级、 GC2 级、 GC3 级。 B3.1 GCl 级 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级: (1) 输送 GB 5044 — 85 《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管 道; (2) 输送 GB 50160 - 1999《石油化工企业设计防火规范》及 GB 50016 -2006 《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃 ),并且设计压力大于或者等于 4.0MPa 的管道; (3) 输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa ,或者设计压力大于或者等

关于管道级别

—— 1 管道级别的划分 中国天辰工程有限公司工艺系统部艾晓欣 摘要本文主要介绍不同规范中流体类别和管道级别的定义及如何划分关键词流体 类别管道级别压力管道射线探伤 1、概述 在目前国内的规范中,工业管道级别划分可分为两个体系。一是压力管道划分体系, 主要涉及的规定有《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009、《压 力容器压力管道设计许可规则》 TSG R1001-2008等。另一个是工业管道的设计、施 工及验收规范,主要涉及的规范有《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000、《石 油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB 50517-2010、《石油化工剧毒、可燃介 质管道工程施工及验收规范》SH 3501-2011、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011。两个体系中对流体类别的划分,以及管道级别的划分并不相同,前 者用于压力管道的设计、制造、安装、使用、维修、改造、检验等;后者主要用于工 业金属管道的施工、检验和验收。 工艺专业在进行PID和管道一览表的设计中会涉及到压力管道的划分,管道一览表中 施工技术要求部分是由管材专业完成,其中涉及到射线检查一项。目前公司EPC项目 比重较大,工艺作为主导专业应该适当拓展知识面,以便更好的配合项目组和现场的 相关工作。下面我将各规范中对流体类别、管道类别和射线探伤的划分以及相关注意 事项一一作出介绍。 2、相关规范的介绍 2.1《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 本规定中对工业管道的适用条件做出了如下规定: 1、最高工作压力大于等于或者等于0.1MPa(表压)的; 2、公称直径大于25mm的 3、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最

管道材料等级制定与ASME

管道材料等级制定与ASME 工程设计/llljq 发表于2007-08-14, 21:54 作者:李敬琦 一、压力管道设计常用ASME标准 这里有两个标准,一个是组件尺寸型式标准(我国也有相应组件形式标准),另一个是材料标准(我国没有对材料形成专门的标准化)。 型式标准规定了组件的型式、系列、尺寸、公差、试验要求,以及该组件可采用的材料标准等。材料标准规定了适用的对象、原材料(坯料)品种(采用锻轧Wrought 或锻件Forged)、化学成分、机械性能、制造工艺(包括焊接)、热处理、无损检查、取样和性能检验、质量证书、标志等。 1. 典型的组件型式标准 1)钢管 ANSI/ASME B36.10M 无缝及焊接钢管 ANSI/ASME B36.19M 不锈钢无缝及焊接钢管 2)管件 ANSI/ASME B16.9 工厂制造的钢对焊管件 ANSI/ASME B16.1 承插焊和螺纹锻造管件 ANSI/ASME B16.28 钢制对焊小半径弯头和回弯头 3)阀门 ANSI/ASME B16.34 法兰连接、螺纹连接和焊接连接的阀门 API 599 法兰或对焊连接的钢制旋塞阀 API 600 法兰或对焊连接的钢制闸阀 API 602 紧凑型碳钢闸阀 API 609 凸耳型对夹蝶阀 4)法兰 ANSI/ASME B16.5 管法兰和法兰管件 ANSI/ASME B16.36 孔板法兰 ANSI/ASME B16.42 球墨铸铁法兰和法兰管件 ANSI/ASME B16.47 大直径钢法兰 API 601 突面管法兰和法兰连接用金属垫片 5)垫片 ANSI/ASME B16.20 管法兰用缠绕式、包覆式垫片和环槽式用金属垫片 ANSI/ASME B16.21 管法兰用非金属平垫片 6)紧固件 ANSI/ASME B18.2.1 方头和六角头螺栓和螺纹 ANSI/ASME B18.2.2 方头和六角头螺母

管道材料等级编号规定

技术规定 管道材料等级代号编写规定 ECEC · DM308B04-2007 编制审核批准 1. 目的 在工程项目设计中为保证设计质量,并使其达到规范化、标准化设计的要求,特制定本规定。 2. 适用范围 2.1 本规定适用于化工装置管道材料控制专业各设计阶段管道材料等级代号的编制。 2.2 除引进装置及国内配套部分、老厂改造装置部分或业主有特殊要求,可沿用外方的规定和老厂的原规定外,管道材料等级代号编制按本规定执行。 3. 管道材料等级代号的组成 管道材料等级代号由两个单元组成,每一单元分别用大写英文字母或阿拉伯数字表示。 3.1 等级代号组成 X X 第二单元,管道材料类别,用两位阿拉伯数字表示。 第一单元,管道公称压力等级,用一位大写英文字母表示。 3.2 夹套管等级代号组成及表示方法 X X /X X 内管等级代号外夹套管等级代号

4.管道材料等级编号各单元代码的具体规定 4.1 第一单元 第一单元规定为公称压力等级,用一个大写英文字母来表示,与压力等级对应的代码见表4-1 公称压力等级代码。 表4-1 公称压力等级代码 序号代码压力等级(英制)序号代码压力等级(公制) 1 A 1.0 MPa 10 K 0.25 MPa 2 B 2.0 MPa 150 LB 11 L 0.6 MPa 3 D 5.0 MPa 300 LB 12 M 1.0 MPa 4 E 6.8 MPa 400 LB 13 N 1.6 MPa 5 F 11.0 MPa 600 LB 14 P 2.5 MPa 6 800 LB 15 Q 4.0 MPa 7 G 15.0 MPa 900 LB 16 R 6.3 MPa 8 H 26.0 MPa 1500 LB 17 S 10.0 MPa 9 J 42.0 MPa 2500 LB 18 T 16.0 MPa 19 U 25.0 MPa 20 V 22.0 MPa(H标准) 21 W 32.0 MPa(H标准) 22 X 真空 4.2 第二单元 第二单元规定为材料类别,用两位阿拉伯数字来表示。与材料类别对应的代码见表4-2 材料类别代码。 类别代码 区间 材料 类别 代码 材料 GB ASTM/API 碳钢01~15 01 20/20R/L245 A53Gr.B Type S A53Gr.B Type E A106Gr.B API 5L Gr.B

氧气的输送管道等级划分

输送氧气的工业管道级别划分 何书亮芜湖市特种设备简单检验中心 241000 安徽省芜湖市 摘要:工作中发现对输送氧气的工业管道级别划分有争议,而相关标准并没有给出明确的规定,笔者通过查阅相关标准,比较氧气与可燃气体火灾危险性的相似处,同时根据设计标准对氧气管道的规定,与设计、安装、监察等部门讨论后得出结论。 关键词:工业管道、氧气、级别划分、火灾危险性 某公司申请试安装一条管道,使用介质为氧气,设计压力0.8MPa,设计温度60℃,管子规格φ57×3.5mm,材质20(GB/T8163-2000)。接到任务单后,发现告知书中把这条管道级别划分为GC3。仔细查看设计图纸,并未涉及到工业管道级别的划分。由于多年的工作经验中,设计单位都是将此类氧气管道划分为GC2,所以对这条管道级别的划分产生异议。 笔者联系特种设备安全监察科审批此告知书的工作人员,得到的结果是,依据TSG0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》附件A,此管道应划分为GC3。 作为设计单位,应该给出管道级别划分及依据。笔者联系设计单位设计人员,要求给出此管道级别划分并说明依据。设计人员表示对此却并不清楚,也拒绝笔者的要求。 假设此管道级别划分为GC3,那么氧气应该属于无毒、非可燃流体介质。首先查询《危险化学品名录》(2002版),压缩氧气属于第二类第二项不燃气体,编号为22001。依此可以判断此管道级别划分是正确的。但是氧气作为助燃气体,特别是纯氧环境下发生的火灾,其危害性不比可燃气体小。所以不能依此就简单下结论。 再查询GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》及GB50016-2006《建筑设计防火规范》,其中对甲、乙类可燃气体与助燃气体的储罐防火规定相似,而对于管道仅仅提到一条:氧气管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道共架敷设时应布置在一侧,且平行布置时净距不应小于500mm,交叉布置时净距不应小于250mm。氧气管道与可燃气体、液化烃和可燃液体管道之间宜用公用工程管道隔开。 由此可以判断,氧气的火灾危险性也非常大,作为储罐有明确防火规定。但是作为管道,却提到甚少。所以并不能仅此断定此类管道的级别划分。 笔者又查询GB50316-2000《工业金属管道设计规范》,其中附录J第J.2.5条规定:氧气管道按C类流体的检测要求。C类流体指不包括D类流体的不可燃,无毒的流体;D类流体指不可燃、无毒、设计压力小于或等于1.0MPa和设计温度高于-20~186度之间的流体。因此,GB50316中的D类流体与TSG0001-2009中的GC3类流体一致,既然氧气属于C类流体,那么它就不属于D类流体,也就不属于GC3类流体,应当属于GC2类流体。 综上所述,从火灾危险性与设计方面出发,本着对人民生命财产安全负责的原则,应该对氧气管道从严规范,此条管道级别应该划分为GC2。 由于笔者的坚持,该安装公司负责人与设计单位、省特设处、市特设科相关工作人员沟通讨论,最终将此条管道级别划分为GC2 参考资料: 1、TSG0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》 2、《危险化学品名录》(2002版) 3、GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》 4、GB50016-2006《建筑设计防火规范》 5、GB50316-2000《工业金属管道设计规范》

管道等级及分类

压力管道类别级别的划分 1、GA类(长输管道):指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级。 ⑴ GA1级: ①输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa的管道; ②输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200Km且管道直径DN≥300mm 的管道; ③输送浆体介质,输送距离≥50Km且管道直径DN≥150mm的管道。 ⑵ GA2级: ①输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道; ②GA1②范围以外的管道; ③GA1③范围以外的管道。 2、GB类(公用管道):指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为GB1级和GB2级。 ⑴ GB1级:燃气管道 ⑵ GB2级:热力管道 3、GC类(工业管道):指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GC1级、GC2级、GC3级。 ⑴ GC1级: ①输送毒性程度为极度危害介质的管道(GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》); ②输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;

③输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa且设计温度≥400℃的管道; ④输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 ⑵ GC2级: ①输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道; ②输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度≥400℃的管道; ③输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10.0MPa且设计温度≥400℃的管道; ④输送流体介质,设计压力P<10.0MPa且设计温度<400℃的管道。 (3)GC3级:符合下列条件之一的GC2级管道划分为GC3级: ①输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力< 1. 0 MPa ,且设计温度<400 0 C的管道; ②输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<4.0 MPa且设计温度<400 0C 的管道。 4、GD类(动力管道):指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。 燃气管道一般分为: 1、长输管道(GA1①----高压长输燃气管道、或GA1②类---次高压A类及以下长输燃气管道),设计规范GB50251-2003《输气管道工程设计规范》,输送距离一般大于50KM;

管道材料等级

绝热工程规范 1.总则 1.1目的 本工程规范的目的是确定设备、管道和仪表的绝热形式、材料厚度及绝热用附件等。 1.2范围 本工程范围仅适用煤干馏工程的设备、管道和仪表的绝热,温度范围为-20—200℃(指操作温度)。 2.遵循的标准与规范 GB 50264 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB/T 4272 《设备及管道保温技术通则》 GB/T 8175 《设备及管道保温设计导则》 GB/T 11790 《设备及管道保冷技术通则》 GB/T 15586 《设备及管道保冷技术导则》 GB/T 8174 《设备及管道保温效果的测试与分析》 GB/T 11835 《绝热用岩棉、矿渣及其制品》 GBJ 126 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 注: 如果没有特别说明,以上所采用的标准应是最新版的。 3.设计原则和基础 3.1 设计原则 绝热设计应符合减少散热损失、节约能源、满足工艺要求、保持生产能力、提高经济效益、改善工作环境、防止烫伤等基本原则。 3.2气象条件 多年平均气温 8.4℃ 极端最高气温 38.9℃ 极端最低气温 -29℃ 最热月平均气温 23.6℃ 最冷月平均气温 -9.5℃ 夏季平均气温 22.4℃ 平均风速 2.1 m/s 多年平均相对湿度 66﹪ 3.3保温设计 3.3.1外表面操作温度(正常)t≥50℃,需要减少热损失的设备和管道。 3.3.2外表面操作温度(正常)t<50℃,因工艺原因需要保温的设备和管道。 3.3.3操作温度(正常)t≥200℃,对泵进行保温。 3.3.4下列元件不保温。 设备铭牌、检验证明等。 3.3.5下列元件可以不保温。 按工艺要求规定的法兰和法兰盖;穿过保温层外的附件,如管托、支腿等。 3.3.6保温分界应在保温管与非保温管、排放管之间的第一个切断阀出口处。 3.4防烫保温设计 外表面操作温度(正常)t≥60℃而又不要求保温时,对下列范围内的设备和管道应进行防烫保温: 距地面或工作平台面高度<2.1 m; 工作台边缘与热表面的距离<0.75m.

管道压力等级及级别的划分

管道压力等级及级别的划分 管道压力一般分为下面几个级别: 低压管道公称压力不超过2.5MPa 中压管道公称压力4-6.4MPa 高压管道公称压力10-100MPa 超高压管道公称压力超过100MPa 压力管道级别的划分 一、长输管道为GA 类,级别划分为: 1. 符合下列条件之一的长输管道为GA1 级: 1) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa 的管道; 2) 输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(注1)≥200Km 且管道公称直径DN≥300mm 的管道; 3) 输送浆体介质,输送距离≥50Km 且管道公称直径DN≥150mm 的管道。 2. 符合下列条件之一的长输管道为GA2 级: 1) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6Mpa 的管道; 2) GA1 2)范围以外的长输管道; 3) GA1 3) 范围以外的长输管道。 二、公用管道为GB 类,级别划分为: GB1、燃气管道; GB2、热力管道。 三、工业管道为GC 类;级别划分为: 1. 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级: 1) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道; 2) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道; 3) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa 且设计温度大于等于400℃的管道; 4) 输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa 的管道。 2. 符合下列条件之一的工业管道为GC2 级: 1) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa 的管道; 2) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa 且设计温度≥400℃的管道; 3) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10.0MPa 且设计温度≥400℃的管道; 4) 输送流体介质,设计压力P<10.0Mpa 且设计温度<400℃的管道; 注1:输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。

管道材料等级

PW-P 0不要 用途 腐蚀裕量焊后热处理温度-压力等级 温度 ℃压力MPa 支管连接表公称直径材质压力级/厚度 端部 标准号/阀号 参考图-45-201.59 501.53 1001.32 1501.2 说明版次 管子 SCH40S PE 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14976HG20553(Ia) 1/2- 1 1/2SCH10S BE 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14976 HG20553(la) 2 - 12SCH10S BE 0Cr18Ni9 SEAM HG20537.4 HG20553(la) 14 - 2410.0mm BE 0Cr18Ni9 SEAM HG20537.4 HG20553(la) 26 - 3612.0mm BE 0Cr18Ni9 SEAM HG20537.4 HG20553(la) 38 - 4814.0mm BE 0Cr18Ni9 SEAM HG20537.4 HG20553(la) 50 - 5290 度长半径弯头 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 45 度长半径弯头 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 三通 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 同心大小头 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 偏心大小头MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 法兰 CL150MATCH SW-RF 304HG/T20615 1/2- 1 1/2CL150MATCH WN-RF 304HG/T20615 2 -241CL150MATCH WN-RF 304 HG/T20623B 26 -521 六角螺栓/六角螺母CL150 304/304 HG/T20634 1/2 -52盲法兰CL150 RF 304 HG/T20615 1/2 -24管帽 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 -81MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 10 -52 1

管道代号编号规则及含义

管道代号编号规则及含义 2010-04-22 11:41 管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》 (HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001–100 L1B - C(1)(2)(3)(4)(5)(6)管道组合号(管道代号)由六个单元 组成,这六个单元依次是:(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元 组成管道号(管段号);(4)管道尺寸; (5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号 a.工艺物料代号PA工艺空气PL工艺液体PG工艺气体PL1工艺液体PGL气液两相流工艺物料PLS液固两相流工艺物料PGS气固两相流工艺物料PS工艺固体PW工艺水B.辅助、公用工程物料代号1)空气3)水AR空气TW一次上水CA压缩空气DW饮用水IA仪表空气DM去离子水2)蒸汽、冷凝水PW纯水LS低压蒸汽(饱和或微过热)WFI注射水LUS低压过热蒸汽WS循环水(供) MS中压蒸汽(饱和或微过热)WR循环水(回) MUS中压过热蒸汽CWS冷冻水(供) S1 0.1MPa蒸汽CWR冷冻水 HWS热水(回) S3 0.3MPa蒸汽BS冷冻盐水(供) S6 0.6MPa蒸汽BR冷冻盐水(回) ……  (供) PS纯蒸汽HWR热水(回) SC蒸汽冷凝水BW锅炉供水TS伴热蒸汽 4)其它VT排气DR下水/排污VE真空CS化学污水N气 (2)主项代号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主 项代号作为主项编号。 (3)管道顺序号 相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。(4)管道尺寸 一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。(5)管道等级 管道等级号由下列三个单元组成:L 1 B1)2)3) 1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI 标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国内标准压力等级代号(其中O、X不用)。常用的国内标准压力等级代号:L——1.0MPaM——1.6MPaN——2.5MPaP——4.0MPa2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。3)第三单元为管道材质类别,用大写英 文字母表示,与顺序号组合使用。A——铸铁1G——聚丙烯塑料B——碳钢2G——聚四氟乙烯塑料1E——304不锈钢2E—316L不锈钢H——衬里及内防腐*管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》 (6)隔热或隔声代号代号功能类型备注H保温采用保温材料C保冷采用保冷材料 P人身防护采用保温材料D防结露采用保冷材料N隔声采用隔声材料

压力管道类别、级别划分

管道级别的划分 (1) 压力管道类别级别的划分 (7) 管道分类(级) (10) 压力管道设计类别、级别划分 (19) 压力管道定义及分级 (22) 管道级别的划分 1、概述 在目前国内的规范中,工业管道级别划分可分为两个体系。一是压力管道划分体系,主要涉及的规定有《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009、《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008等。另一个是工业管道的设计、施工及验收规范,主要涉及的规范有《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000、《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB 50517-2010、《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH 3501-2011、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011。两个体系中对流体类别的划分,以及管道级别的划分并不相同,前者用于压力管道的设计、制造、安装、使用、维修、改造、检验等;后者主要用于工业金属管道的施工、检验和验收。 工艺专业在进行PID和管道一览表的设计中会涉及到压力管道的划分,管道一览表中施工技术要求部分是由管材专业完成,其中涉及到射线检查一项。目前公司EPC项目比重较大,工艺作为主导专业应该适当拓展知识面,以便更好的配合项目组和现场的相关工作。下面我将各规范中对流体类别、管道类别和射线探伤的划分以及相关注意事项一一作出介绍。

2、相关规范的介绍 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 本规定中对工业管道的适用条件做出了如下规定: 1、最高工作压力大于等于或者等于(表压)的; 2、公称直径大于25mm的 3、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体。 流体的类别涉及火灾危险性、毒性和腐蚀性。其分类如下: 介质的毒性应当符合GB5044-85《职业性接触毒物危害程度分级》的规定,压力管道中介质的毒性危害程度包括极度危害、高度危害和中度危害。 介质的火灾危险性应当符合GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》及GB50016-2006《建筑设计防火规范》中的规定。压力管道中介质的火灾危险性气体分为甲类和乙类。液体分为液化烃、甲类、乙类和丙类。 介质的腐蚀性系指:与皮肤接触,在4h内出现可见坏死现象,或55℃时,对20钢的腐蚀率大于y(年)的流体。 根据介质的状态、火灾危险性、毒性、腐蚀性、设计温度、设计压力等因素可将压力管道的级别划分为GC1、GC2、GC3。 《压力容器压力管道设计许可规则》 TSG R1001-2008 本规定中对工业管道中流体类别和管道等级的划分与《压力管道安全技术监察规程-工业管道》基本一致。 但是关于GC3的规定有所不同,需要特别注意。 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》中的规定为:“输送无毒、非可燃流体介质,设计压力

相关文档