文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BST操作说明书ekr1000

BST操作说明书ekr1000

BST 纠编控制系统EKR 1000

操作手册广州贝晓德传动配套有限公司http:// https://www.wendangku.net/doc/288135925.html,

目录

EKR-1000纠偏器设定程序总纲--------------------------------2控制器接线方式----------------------------------------------------3传感器设定程序(左边传感器)-------------------------------4传感器设定程序(右边传感器)-------------------------------5传感器设定程序(双边传感器)-------------------------------6纠偏器系统灵敏度设定-------------------------------------------7安装注意事项-------------------------------------------------------8故障检修指南-------------------------------------------------------9维护和保养---------------------------------------------------------10

1.11.21.31.41.51.61.71.8

一、接线图分别将:

A 、马达(推动器)

B 、传感器

C 、中心点行程开关

接线于EKR 1000H 控制器内。

二、按传感器在控制器内接线的左方或右方设定程序,将程序设定好。(注:左右传感器

按接线来分,与传感器的左右位置无关。即接线6~11为左传感器,接线13~18为右传感器。)

三、如使用EMS-5推动器,将1.5移至“ON”位置;若使用其他推动器,将1.5移至“OFF”位

置。

四、按“手动”键,按“

(左)”或“

(右)”,观察马达是否按正确方向运作,

(以正装纠偏器上的流向箭头直指正前方来判断),若否,请将马达连线“28”及“29”互相调换。

五、按“中心点”键,观察支架是否位于正中心位置,若否,请将1.3移至相对位置(即:原

来是ON 更改为OFF ,原来是OFF 则更改为ON )。

六、按“自动”键,观察当物料于传感器移动时是否按正确方向修正。当物料往外移动时,

支架向内修正;往内移动时,支架往外修正,若否,请将1.1移至相对位置(即:原来是ON ,更改为OFF :原来是OFF ,更改为ON )。七、系统灵敏度设定。

BST EKR-1000 纠偏器设定程序总纲

OFF/ON

一、传感器的接线方式:

红外线传感器接法(有六条线为一组):

A 、(左传感器)端口为6~11的位置:

B 、(右传感器)端口为13~18的位置:6:棕色13:棕色7:白色14:白色8:粉红色15:粉红色9:绿色16:绿色10:黄色17:黄色11:灰色

18:灰色

超声波传感器接法(有五条线为一组):

A 、(左传感器):

B 、(右传感器):XO :棕色(6位傍接口).XO :棕色(13位傍接口)8:粉红色15:粉红色9:绿色16:绿色10:黄色17:黄色11:灰色

18:灰色

二、中心开关的接线方式:(有3条线为一组)

端口为24~26的位置24:灰色25:粉红色26:黄色

三、推动器(马达)的接线方式:(有2条线为一组)

端口为28~29的位置28:粉红色、灰色29:白色、棕色

(注:推动器的接线要参考纠偏系统的运行情况而定。故28、29两组线可调换接入端口。)

由于其它接线端口并不用于本纠偏系统范围之内,故用户可对以上端口之外的接口置之不理。

控制器的接线方式

BST 纠偏系统——

3ENTER

清洁传感器周边的镜片。如果设定程序错误,请重新开始。

(后移走物料)

3ENTER

4、

按“ENTER”键6、

按“ENTER”键

将物料置于左边传感器

3ENTER

按“ENTER”键,此时应左边一排物料位置指示灯亮。

3、

同时按“SETUP”和“”键,此时应手动指示灯亮,如否请重新操作。

+

1、

3

SET UP

2、

按“ENTER”键

3ENTER

按“ENTER”键,

(此时应右边一排物料位置指示灯亮。)

5、

3ENTER

BST 纠偏系统——传感器设定程序(左边传感器)

此操作是证实右边没有传感器

BST 纠偏系统——

传感器设定程序(右边传感器)

将物料置于右边传感器

3ENTER

清洁传感器周边的镜片。如果设定程序错误,请重新开始。

3ENTER

4、

按“ENTER”键

按“ENTER”键,此时应右边一排物料位置指示灯亮。

6、

按“ENTER”键3ENTER

按“ENTER”键

(此时应左边一排物料位置指示灯亮)

3、

同时按“SETUP”和“”键,此时应手动指示灯亮,如否请重新操作。

+

1、

3SET UP

2、

按“ENTER”键

3ENTER

5、

3ENTER

(将物料移走)

此操作是证实左边没有传感器

将物料置于右边传感器

3ENTER

清洁传感器周边的镜片。如果设定程序错误,请重新开始。

(移走左边传感器物料)

3ENTER

4、

按“ENTER”键

按“ENTER”键,此时应右边一排物料位置指示灯亮。

7、同时按控制版面的“双”边传感器之指示灯。

BST 纠偏系统——传感器设定程序(双边传感器)

6、

按“ENTER”键

将物料置于左边传感器

3ENTER

按“ENTER”键,此时应左边一排物料位置指示灯亮。

3、

同时按“SETUP”和“”键,此时应手动指示灯亮,如否请重新操作。

+

1、

3

SET UP

2、

按“ENTER”键

3ENTER

5、

3ENTER

10 11 12 13 14

..15 ..16 ..17

18 19

SET UP

ENTER

将物料置于纠偏支架及传感器上,然后1、按键“AUTO”

增加补偿可按键“+”待检测系统达到产生震动,而在控制箱上显示灯号至19显示位置(显示灯号19=最大之补偿,在没有出现震动情况下,建议设定在最大之补偿)。

检测系统发生震动后,可按键“-”减少补偿,待检测系统达到趋于稳定。

6、按键“ENTER”补偿设定完成。

将物料置于传感器上并注意控制器上传感器显示版面,移动物料至传感器显示版面,中间绿色指示灯。

2、按键“SET UP”

4、

5、

BST 纠偏系统灵敏度设定

3、

(1)出料距:指材料过纠偏导棍后经传感器到第一根导料棍间的距离。

距离为感应器与纠偏导棍到传感器的距离1﹕1为佳。

(2)进料距:相当于出料距离。(3)进出料角度:直角90°。

(4)屏蔽线的安装:线路安装时要注意屏蔽线的安装,以防止外部对信号

输出的影响(详细安装方法见随机附送的控制器说明书)。

一、

标准150标准250标准400A = 进料距370mm 370mm 364mm B = 出料距370mm 370mm 364mm C = 感应器位置

185mm

185mm

182mm

有关安装纠偏器的最佳效果尺寸如下图所示:

C < 1/2B

A

B

C

注:①A 进料距可减少10%

②B 出料距可±5%

③C 感应器位置等于1/2的出料距B

BST 纠偏系统——安装注意事项

BST纠偏系统——故障检修指南

二、

1、情况:驱动器/ 纠偏装置“震动”

原因:属于系统灵敏度过高或材料张力不够。

解决方法:①降低灵敏度;②检查张力。

2、情况:驱动器太慢或纠偏检测不正确

原因:属于系统灵敏度不够或材料张力太紧。.

解决方法:①增加灵敏度;②检查张力。

3、情况:经常在正常动作时出现偏向一边后不动的现象

原因:属于驱动方向不正确。.

解决方法:将马达线互换。

4、情况:系统正常动作下更换材料后,传感器没反应

原因:属材料变更传感器无法识别现有材料。

解决方法:重新设定传感器程序,并于遮挡传感器时用正处于检测的材料来遮

挡。

5、情况:正常生产线上的纠偏系统出现左右乱跑现象

原因:属于进/出料角度不正确。

解决方法:将进/出料角度修正为90°。

6、情况:在没材料于纠偏系统上,驱动器/ 纠偏装置震动

原因:属于受外部干扰收到错误信息,尤其是超声波传感器。

解决方法:检查线路的屏蔽部份是否接好,将屏蔽部份连接好即可。

7、情况:动作正常,但自动时系统偏向一边

原因:属于纠偏已到极限。

解决方法:①检查系统的中心线是否与材料中心线吻合;

BST纠偏系统——维护和保养

三、

(1)经常清洁传感器,用干抹布或纸巾擦探头即可。

(2)吹碳刷。标准型EMS-10马达尾部拧开掩盖,吹走积碳。

(3)在丝杆上加润滑油。

(4)安装迷你型IR2005传感器时,注意对准插针。

(5)清洁导棍上的胶等。

(6)保持纠偏器支架的清洁。

(7)机台上不用的纠偏器请用塑料袋包好,防止积尘。

如以上所列情况及解决方法,未能为贵司解决问题,请直接与我司联系,协助检修。

广州贝晓德传配套有限公司