南京工业大学土木学院

2013-2014学年第一学期

暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计

班级节能1101

学生姓名曹洪

学号 1809110109

日期2013年12月

指导教师张广丽

2013年12月

目录

课程设计任务书2

第一章绪论错误!未定义书签。

1.1设计目的错误!未定义书签。

1.2 设计要求错误!未定义书签。

第二章空调冷负荷的计算4

2.1主要设计参数4

2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。

2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。

2.4

第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。

3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。

3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。

第四章空气分布2

4.1布置气流组织分布2

4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4

4.4风口布置4

参考文献5

课程设计任务书

一、工程概况

按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。建筑面积10886平方米,均为地上建筑,其中中转库面积6454平方米,办公楼4432平方米。航站楼底层层高5.10m,二到四层3.9m。底层包括国际营业厅、监控室、配载室、办公门厅等。

本栋建筑可接入市政热力供暖,蒸汽压力为0.6MPa。

本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa。

空调冷热媒参数冷水供回水温度:7-12℃;热水供回水温度:60-50℃。

要求进行地上一层的夏季空调系统设计。

二、原始资料

1、围护结构参数表

结构类型类型

传热

系数

(w/m2)

标准规定值

外墙按照公共建筑节能设计标准的

要求,结合工程所在地自行确

0.43

查《民用建筑供暖通风

与空气调节设计规范》,

《公共建筑节能设计标

准》

屋面按照公共建筑节能设计标准

的要求,结合工程所在

地自行确定

0.38

查《民用建筑供暖通风

与空气调节设计规范》,

《公共建筑节能设计标

准》

外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

与空气调节设计规范》,

《公共建筑节能设计标

准》

内墙粉煤灰砌块隔墙120mm厚 1.88

楼板

面层+钢筋混凝土楼板+反贴

保温层(聚苯乙烯泡沫塑料25mm

厚)

1.2

2、人员密度:

办公室:4m2/人;门厅、大堂:4m2/人;

其它房间:5m2/人;

3、电气设备使用功率:

办公室20 w/m2;会议室5w/m2;

其他地方5w/m2;走廊无电气设备使用负荷;

4、照明功率:

大堂及门厅15 w/m2;办公室20 w/m2;

走廊5w/m2;

5、空调使用时间:

办公室:9:00~22:00

营业性建筑使用时间:9:00~23:00

三、设计依据

1、民用建筑采暖通风与空气调节设计规范 (GB50736-2012);

2、民用建筑热工设计规范(GB50176-93);

3、公共建筑节能设计标准 (GB50189-2005);

四、制图依据

1、建筑制图标准(GB/T 50104—2001)

2、房屋建筑制图统一标准 (GB/T 50001—2001)

3、暖通空调制图标准(GB/T 50114-2001)

六、施工验收依据

通风与空调工程施工质量验收规范 (GB50243—2002)

七、参考资料

1、全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调.动力)建设部工程质量安全监督与行业发展司、中国建筑标准设计研究所

2、赵荣义.空气调节(第四版).中国建筑工业出版社

3、电子工业部第十设计研究院.空气调节设计手册(第二版).中国建筑工业出版社

4、陆耀庆. 实用供热空调设计手册(第二版).中国建筑工业出版社

第一章空调负荷的计算

1.1主要设计参数

1.1.1 围护结构的选取

1.1.2室外气象参数

基本信息

城市西安

经度 108.56 纬度 34.18 夏季参数

空调室外干球计算温度 35.0 空调室外湿球计算温度 25.8 室外通风计算温度 30.6 最热平均月相对湿度(%) 58

风速(m/s) 1.9

大气压力(Pa) 95980 1.1.3室内设计参数

1.2 负荷计算

1.2.1空调房间负荷计算依据

1.外墙瞬变传热引起的冷负荷

(2-1)

(2-2)式中:

Q

c(t)

—外墙瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;

A—外墙的面积,m2;

K—外墙的传热系数,W/(m2oC);

R

—室内计算温度,oC

c(t)

—冷负荷计算温度逐时值,oC;

ka—外表面放热系数修正值,ka=1;

kρ—吸收系数修正,查表取外墙:kρ=0.94

2.外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷

(2-3)

式中:

Q

c(t)

—外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W;

Aw--窗口面积,m2;

K—外玻璃窗的传热系数,W/m2oC;

c(t)

—外玻璃窗的冷负荷计算温度逐时值,oC

cw—玻璃窗传热系数修正值;金属窗框,80%玻璃双层窗,cw=1.20;

d —窗玻璃地点修正值,t

d

=0;

3.透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷

(2-4)

式中:

Ca—有效面积系数,双层钢窗Ca=0.75;

Cs—玻璃窗的遮阳系数,3 mm厚普通玻璃Cs=0.86;

Ci—窗内遮阳设施的遮阳系数,Ci=0.60;

D jmax —日射得热因数,W/m2;

C LQ—窗玻璃冷负荷系数,C LQ=1.00

Aw—窗口面积,m2;

4.人员散热引起的冷负荷

Q

c(t) =nΦ(q

q

+q

x

) (2-5)

式中:

n—房间人数

Φ—群集系数,这里取0.89 q q—显热, 这里取64W

q x—潜热, 这里取117W

5.照明散热引起的冷负荷

Qc(t) =1000n1n2NC LQ(2-6)

式中:

n1—整流器消耗功率的系数,取1.2

n2—灯罩隔热系数,取0.6

N—照明设备的安装功率(KW)

C LQ=1.00

6.设备散热引起的冷负荷

Qs=1000n1n2n3N(2-6)

式中:

n1—利用系数,取0.8

n2—电动机负荷系数,,取0.5

n3—同时使用系数,取0.6

N—电动设备的安装功率(KW)

7.房间的散湿主要是设备与人员散湿。相对于人员散湿,办公室等建筑设备的散湿量相对较小,故在此只计算人员散湿即可。

计算公式为:

(2-8) 式中:

m w—人体散湿量,kg/s

g—成年男子的小时散湿量g/h,取175g/h

n—室内全部人数

Φ—为群集系数,取0.89

8.新风量的计算公式为:

(4-1)式中:

Gw—新风量m3/h

n—人数

gw—每人每小时新风量m3/h,取30(m3/(h*人))

1.2.2房间负荷的计算以右侧国际营业厅1--2为例

该房间最大冷负荷出现在14:00,为7307.59w

第二章空调设备的选择

2.1全空气系统中空调制冷设备提供的冷量

以一层右侧国际营业厅为例,房间的冷负荷为Q=7509.52w,湿负荷M=0.00091kg/s,室内空气计算温度 =25℃,相对湿度60%,室外干球温度=35℃,室外湿球温度为25.8℃,该房间室内人员20人,总新风量为600m3/h。全空气系统

图全空气系统焓湿图

(1)求热湿比

(2)确定送风点

在h-d 图上确定室内空气状态点N,通过该点画出=8252.22的过程线。由下图所示,对应焓湿图从而得出:

由得

采用露点送风温差,取ε线与=90%的交点即为送风状态点S,得

(3)计算送风量

按全热平衡确定

2.2空调制冷设备需要提供的冷量及热量确定

(1)确定最小新风比

最小新风比

(2)查得混合点M参数

如上焓湿图

第三章空气分布

空气分布又称气流组织,也就是设计者要组织空气合理的流动。大多数空调与通风系统都需要向房间或被控制区送入和排出空气,不同形状的房间、不同的送风口和回风口形式和布置、不同大小的送风量都影响室内空气的流速分布、温湿度分布和污染物浓度分布。室内气流速度、温湿度都是人体热舒适的要素,而污染物浓度时空气品质的重要指标。因此,要想使房间内人群的活动区域成为一个温湿度适宜,空气品质优良的环境,不仅要有合理的系统形式及对空气的处理方案,而且要有合适的空气分布。

3.1布置气流组织分布

此次设计属于舒适性空调设计,在此设计中气流组织采用如下形式:

散流器平送单层百叶回风的气流组织形式,送出的气流为贴附于顶棚的射流。射流下侧吸卷室内空气,射流在近墙下降,回风口远离散流器。工作区为回流区,该模式的通风效率低于侧送风,换气效率约为0.3-0.6。

3.2散流器布置的原则

(1)布置时充分考虑建筑结构的特点,散流器平送方向不得有障碍物(如

柱);

(2)一般按对称布置或梅花形布置;

(3)每个方行散流器所服务的区域最好为正方形或接近正方形;如果散流器服务区的长度比大于1.25时,宜选用矩形散流器;如果采用顶棚回风,则回风口应布置在距散流器最远处;

(4)散流器送风气流分布计算,主要选用合适的散流器,使房间内风速满足设计要求。

3.3散流器送风

以房间1—1为例进行计算

面积:13.3×5.65,送风量:1701.6,净高6,吊顶2,送风温差,拟采用径向散流器,试确定有关参数并计算其气流分布

1)布置散流器,采用对称布置方式,共布置8个散流器。=1.2,=1.0,=0.2,水平射程分别为1.4m及1.675m,平均取=1.5375m,垂直射程=6-2-2=2m 2)每个散流器的送分量为=1701.6/8=212.7

3)散流器的出风速度选定为3.0,这样

4)检查:根据式

式中

—根据

查图,按在曲线8,9间插值得=0.58

—均取1.

代入各已知值得

5)检查:

计算检查结果说明及均满足要求

6)检查射流贴附长度:

因此,贴附的射流长度基本上满足了要求

3.4风系统水力计算

3.4.1计算方法

在系统和设备布置、风管材料、各送排风点的位置和风量均已确定的基进行。

采用假定流速法,其计算和方法如下:

(1)绘制通风或空调系统轴测图,对个管段进行编号,标注长度和风量。

(2)确定合理的空气流速。

(3)根据各风管的风量和选择的流速确定个管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。

(4)并联管路的阻力平衡。

(5)计算系统的总阻力。

3.4.2计算结果

参见计算附表风管水力

3.5风口布置

风口对气流组织有着关键断作用,根据送回风量,选择合适的风口,均匀分配,同时避免柱和梁的阻挡。最大可能的减少风量扰动对气流产生的负面效应。在工程设计中采用了以下措施:

(1)新风口应尽量靠近风机盘管的送风口,目的让新风与室内回风混合均匀,此次设计采用新风口和风机盘管出风口为同一出风口。

(2)送风口尺寸放大。变风量末端在调节时产生的风速变化会使人感到不舒适,这在大风量送风口尤为明显。解决这个问题的最简单方法是加大吊顶风口的尺寸,尽可能减少出风速度,使这种风速的变化带来的影响微乎其微。一般可将送风口的额定流量加大一档。

(3)增强吊顶贴附效应。使吊顶平面保持平整,尽量使吊顶面的凸凹远离送风口。这其中主要包括灯具、水喷淋头和火灾报警探头,两者间须隔开一定的距离。

参考文献

1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003版)

2.《暖空调制图标准》(GB/T 50114-2001)

3.《民用建筑暖通空调设计技术措施》(第二版)顾兴莹

中国建筑工业出版社 1996年2月

4.《简明空调设计手册》赵荣义

中国建筑工业出版社 1998年12月

5.《建筑设备施工安装通用图集91SB6(通风与空调工程)》

华北地区建筑设计标准化办公室

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

暖通空调系统设计手册完整版

暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准.................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:................................................... 错误!未定义书签。第二章设计参数............................................................ 错误!未定义书签。 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE ................................ 错误!未定义书签。 二、舒适空调之室内设计参数日本.......................................... 错误!未定义书签。 三、新风量............................................................... 错误!未定义书签。 1、每人的新风标准ASHRAE ............................................... 错误!未定义书签。 2、最小新风量和推荐新风量UK ........................................... 错误!未定义书签。 3、各类建筑物的换气次数UK .......................................... 错误!未定义书签。 4、各场所每小时换气次数................................................ 错误!未定义书签。 5、每人的新风标准UK ................................................... 错误!未定义书签。 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ................................ 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本............................................ 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量.................................................. 错误!未定义书签。第三章空调负荷计算........................................................ 错误!未定义书签。 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% .......................................... 错误!未定义书签。 二、负荷指标(估算)(仅供参考).......................................... 错误!未定义书签。 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 . 错误!未定义书签。 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标......................... 错误!未定义书签。 五、建筑物冷负荷概算指标香港............................................. 错误!未定义书签。 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃......................................... 错误!未定义书签。 七、热损失概算W/M3℃..................................................... 错误!未定义书签。 八、冷库冷负荷概算指标................................................... 错误!未定义书签。第四章风管系统设计........................................................ 错误!未定义书签。 一、通风管道流量阻力表................................................... 错误!未定义书签。 1、缩伸软管摩擦阻力表.................................................. 错误!未定义书签。 2、镀锌板风管摩擦阻力表................................................ 错误!未定义书签。 二、室内送回风口尺寸表................................................... 错误!未定义书签。 1、风口风量冷量对应表.................................................. 错误!未定义书签。 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE ......................... 错误!未定义书签。 三、室内风管风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 2、低速风管系统的最大允许速m/s ........................................ 错误!未定义书签。 3、通风系统之流速m/s .................................................. 错误!未定义书签。 四、室内风口风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、送风口风速.......................................................... 错误!未定义书签。 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 3、推荐的送风口流速m/s ................................................ 错误!未定义书签。 4、送风口之最大允许流速m/s ............................................ 错误!未定义书签。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

建筑项目暖通空调系统设计

建筑项目暖通空调系统设计 摘要:暖通系统是伴随建筑整个生命过程中必不可缺的一个组成部分,暖通系 统的节能设计是在建筑工程施工中至关重要的环节,合理的节能设计不但能为建 筑节省一大笔费用,还是减少资源浪费和环境污染。因此,在暖通系统的节能设 计中,设计员应该给予足够的重视,利用科学的方法,结合工程的实际情况,设 计出合理、可操作的设计方案,以实现暖通空调的节能设计经济、节能、安全等 目的,促进中国建筑行业的健康发展以及能源的可持续发展。 关键词:建筑工程;项目;暖通空调;设计 在我国城市化建设的不断发展下,对建筑的舒适度要求越来越高,暖通空调 已经成为现代建筑中非常重要的设施。在民用建筑暖通空调设计的过程中,如何 进行空调负荷的设计,如何选择空调水泵,如何对能源进行选择利用,以提高能 源的使用效率,如何在创造出舒适的室内环境时避免对室外环境造成过多的不良 影响,已成为设计中需要重点解决的问题。 1 设计前的准备工作 1.1 分析建筑物外部环境和内部环境 在进行暖通空调设计前,要对建筑周围的外部环境和基础设施的埋设方式进 行全面分析,以设计合理的供热入口;在设计空调负荷时,要综合考虑高度、日照、风力等外部环境因素,结合室内人员、设备、照明等内部环境因素,按照设 计步骤逐步计算,最终得到切合建筑物实际负荷特性的空调设计负荷。 1.2 分析建筑物内部使用情况 要对建筑物的基本使用情况、人员居住的具体数量、废气排放基本情况等进 行考虑,在充分了解建筑内部的相关情况后,通过计算得出各不同区域实际的运 转负荷,以便对暖通空调系统进行合理分区。 1.3 划分防烟区和防火区 由于建筑的楼层数量比较多,一旦发生火灾,如果不能及时对居民进行疏散,会造成严重的安全事故。因此在设计时,要划分具体的防烟区和防火区,要对防 火区、防火墙、防烟区进行合理的设计,确保有火灾发生时,人们可以在最短的 时间内逃离事故现场。 2 设计中的几个关键点 2.1 空调负荷设计 在《采暖空调制冷手册》和《制冷与空调技术手册》中指出,商用建筑夏季 的冷负荷概算指标为210w/m2 ~ 240w/m2,旅馆办公类的冷负荷指标为 94w/m2 ~ 163w/m2。但是在具体的设计过程中,会由于一些问题导致空调装机 容量增加,导致空调系统初期的投资金额增加。一是在设计空调系统时,个别设 计人员只是使用负荷指标估算的方法进行计算,导致制冷机的装机容量增加,造 成了不必要的投资浪费,严重时会对部分负荷下的冷机效率造成影响;二是在设 计的过程中,考虑各种安全系数,导致空调单位制冷面积超出手册中冷负荷概算,超过了实际运行过程中单位空调面积的峰值冷量。从全年的角度来看,建筑负荷 真正处于峰值的时间并不长,因此在大多数时间段,冷机负荷率是处于一种比较 低的状态,COP 并不高。根据经验,一般办公室单位冷负荷指标取70W/m2 ~ 90W/m2,商场单位冷负荷指标取100w/m2 ~ 150w/m2 之间就可以达到日常使用要求(均指建筑面积)。 2.2 选择空调循环水泵

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调课程设计概述

课程设计讲明书 课程名称:暖通空调课程设计 设计题目:北京综合办公楼空调设计

目录 第1章绪论 (1) 1.1地质资料 (1) 1.2气象资料 (1) 1.2.1大气压力 (1) 1.2.2室外气象条件 (1) 1.2.3室内设计参数 (1) 1.3土建资料 (2) 1.3.1外墙 (2) 1.3.2外窗,门 (2) 1.3.3楼板 (2) 1.4室内负荷资料 (2) 1.4.1人员情况 (2) 1.4.2照明情况 (2) 1.4.3设备使用情况 (3) 第2章负荷计算 (4) 2.1夏季冷负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算讲明 (4)

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 (4) 2.1.3室内热源散热形成的冷负荷 (6) 2.2冬季热负荷计算 (8) 2.2.1围护结构差不多耗热量 (8) 2.2.2围护结构附加耗热量 (8) 2.2.3门窗缝隙渗入冷空气耗热量 (9) 2.3空调新风负荷计算 (9) 2.3.1新风量的确定原则 (9) 2.3.2新风负荷的计算 (9) 2.4空调湿负荷计算 (9) 2.5 房间冷负荷计算实例 (10) 2.6计算结果 (14) 第3章确定空调系统方案,选择设备型号 (14) 3.1空调系统方案的确定 (15) 3.1.1方案比较 (15) 3.1.2方案选择 (16) 3.2空调水系统的确定 (16) 3.2.1 水系统形式的比较 (16) 3.2.2 水系统形式的确定 (16)

3.3新风供应系统的确定 (17) 3.4设备选择 (17) 3.4.1风机盘管选择计算 (17)

3.4.2新风机组选择计算 (19) 第4章气流组织确定 (20) 4.1气流组织 (20) 4.1.1空调房间气流组织的两个差不多原则 (20) 4.1.2舒适性空调气流组织的差不多要求 (20) 4.1.3气流组织的差不多形式 (21) 4.2气流组织方案的确定 (21) 4.3气流组织的计算 (22) 第5章通风管路布置与水力计算 (23) 5.1风管设计 (23) 5.1.1风管设计的目的 (23) 5.1.2计算步骤 (23) 5.2风管水力计算 (24) 5.2.1风道布置 (24) 5.2.2风道阻力计算方法 (25) 5.2.3管道断面尺寸的确定 (27) 5.3风机的选择 (27) 第6章空调系统冷源及水系统设计 (28) 6.1冷水机组的选择 (28)

暖通空调课程设计说明书格式要求

建筑环境与设备工程通风空调工程课程设计说明书 姓名xxx 学号0802301-01 院系城市建设系 专业建筑环境与设备工程 指导教师张腊春张新桥 2011年 7月 1日

摘要 本设计为常德市休闲娱乐城通风空调设计。该建筑为5层建筑,地下一层、地上四层(不包括架空层),建筑总高度为15.8m,本建筑为公共娱乐建筑,位于常德市。地下一层有男女浴池、包间、KTV、等娱乐场所。一层及以上部分有餐厅、酒吧、商场、客房等。该工程建筑总面积为6953.29m2,空调面积为2833.69 m2,设计总冷负荷为512kW,总热负荷为420kW。 本设计严格按照施工图设计步骤进行,首先计算了空调冷热负荷,其次确定了中央空调的风系统和水系统,然后确定中央空调系统的冷热源设备等,最后进行了通风及防排烟设计。 根据本建筑的功能特点,经过空调方案的优缺点对比分析,选取了吊顶柜式空调器加新风回风混合送风系统和风机盘管+独立新风系统混用的空调方式。吊顶柜式空调器加新风系统主要用于餐厅、商场室等大空间场所,可以有效改善房间空气质量,并且在过渡季节实现全新风运行,最大程度上利用自然界的能量,节省能源。风机盘管+独立新风的空调方式是由风机盘管承担室内所有冷负荷,而新风负荷由各层新风机组来承担,新风通过新风机组处理到与室内等焓状态点,直接送入房间。该设计方案可以同时满足不同房间供冷或供热的需求,更好的适应小区域的负荷变化,主要用于旅馆标准客房。 针对实际使用情况与消防方面的要求,系统设计了通风方案,采用机械加压送风系统和机械排风系统。地下室防排烟系统和排风系统采用同一风管,风机选择双速风机,地下补风采用车道自然补风。前室送风机与走道排烟风机均布于楼顶,以确保发生火灾时人员的疏散问题。卫生间设置排风系统。 在本设计中空调水系统采用闭式、异程式水系统,按风机盘管的表冷器冷、热水供应方式选择两管制。本设计将空调机房置于架空层,选用两台螺杆式冷水机组及锅炉作为本工程中冷热源,两台螺杆式冷水机组型号分别为:W(D)-LSLGF200、W(D)-LSLGF 300制冷量分别为216 kW、324kw。锅炉型号为WITOMA-200 M236。 关键词:节能;机械排风;冷负荷;螺杆式冷水机组;锅炉

暖通空调课程设计空调系统设计

南京工业大学土木学院 2013-2014学年第一学期 暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计 班级节能1101 学生姓名曹洪 学号 1809110109 日期2013年12月 指导教师张广丽 2013年12月 目录 课程设计任务书2 第一章绪论错误!未定义书签。 1.1设计目的错误!未定义书签。 1.2 设计要求错误!未定义书签。 第二章空调冷负荷的计算4 2.1主要设计参数4 2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。 2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。 2.4 第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。 3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。 3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。 第四章空气分布2 4.1布置气流组织分布2 4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4 4.4风口布置4 参考文献5 课程设计任务书 一、工程概况 按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。 二、原始资料 1、围护结构参数表 结构类型类型 传热 系数 (w/m2) 标准规定值 外墙按照公共建筑节能设计标准的 要求,结合工程所在地自行确 定 0.43 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 屋面按照公共建筑节能设计标准 的要求,结合工程所在 地自行确定 0.38 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

暖通空调系统设计手册完整版

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准.................................................. 错误!未定义书签。《暖通空调》课程设计设计说明书 《暖通空调》课程设计任务书

一、设计内容和要求 1、设计内容 (1)负荷计算: 围护结构的负荷计算;玻璃窗传热的冷负荷;屋盖的冷负荷;内墙的冷负荷;空气渗透的冷负荷;设备﹑照明﹑人体的负荷计算;室内冷负荷; 根据卫生要求确定新风量,计算新风负荷,建筑总冷负荷; (2)空调系统确定:根据建筑物功能和实际条件,选择空调系统形式。 气流组织设计:室内空气状态点的确定;送风系统设计;选取新风机组、空调机组、风机盘管、散流器与回风口等; (3)风系统的设计: a.风管尺寸计算; b.根据各管段的风量和选定的流速,确定各管段的断面尺寸; c.风管水力计算;(包括干管和支管) d.风管水力平衡;(对各并联管段进行阻力平衡,计算系统总阻力) e.风机选型:(根据系统总风量和计算阻力选用风机型号) (4)水系统的设计: a.管径计算; b.直线管段的阻力计算; c.局部阻力计算; d.总阻力计算; (5)绘制空调系统平面布置图、流程图。 a.空调平面图。 b.空调或新风机房平、剖面图。 c.水系统图。 2、设计要求 1、设计计算说明书:说明书的编写应保证设备计算分析的条件充分性、过程的层次分明性及结果的数据准确性。所采用的主要公式应给出出处。对所选用设备、确定的方案给出简要的分析。 2、课程设计说明书手写或打印,用统一的信纸,依次包括封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等部分,并装订成册。

3、图纸:规格按国家规定标准,长度可根据需要加长。图例、文字按专业制图标准要求。按照工程制图要求绘制至少3张A2或以上图纸,必须包括空调系统平面图、设备、管件编号。 设计图纸要求: (1) 空调系统平面图:设计建筑某一层空调风系统和水系统图,包括管道尺寸、数量与形式、必要的阀门等。 (2) 空调或新风机房平、剖面图:包括各种设备的型号、尺寸、定位尺寸的标注情况,水管道的坡度、坡向、标高、定位尺寸和管径的标注情况。机房适当位置剖面。 (3) 水系统原理图:绘制整个建筑的空调水系统原理图,表示出水系统定压、空调系统等的连接原理及相应设备。检查各部件与平面图是否一致,与图例是否一致,标注相应管道的管径、设备等。 3、设计说明书要求包括如下内容: (1)本建筑基本结构情况。 (2)设计依据。 设计原始资料、室外气象资料、室内设计参数;设计方案的优化比较,设备选型依据。(3)冷负荷计算全过程。 空调负荷计算要求采用冷负荷系数法,包括负荷计算过程和结果;送风温差、送风量、换气次数及新风量确定;空气处理方案分析、确定、空气处理过程计算及其i-d图;空气处理设备选择计算;气流组织计算。 (4)风道、机房平面图。 空调系统风道和空调机房布置;空调系统水力计算、风机选择。 四、课程设计时间安排 本课程设计时间总共2周,具体安排:

暖通空调课程设计心得

暖通空调课程设计心得 篇一:《暖通空调》课程设计 北京建筑大学 继续教育学院 2015学年第2学期 暖通空调课程设计 设计题目: 班级: 学生姓名: 学号: 日期: 指导教师: 2015年12月19日 一、目的 “暖通空调课程设计(论文)”主要是为了配合建筑环境与设备工程专业必修课学习进行的设计实践环节。 目的是使学生结合题目要求,利用课堂所学的理论知识进行暖通空调工程

系统选择、设计和计算,复习和巩固理论教学的内容,通过设计了解工程设计的方法、步骤,初步掌握暖通空调工程制图的技能。 二、题目1 某建筑房间(空间)空调工程设计 三、原始资料 ㈠、设计条件: 1、房间用途、人数、设备、使用时间等; 室内照明; 空调设计运行时间; 可对其中一个房间进行详细负荷计算,其余可按面积估算; 2、建筑地处地区; 室内、外设计参数按规范选取。 室内噪声标准要求不超过45dB (A)。 ㈡、土建条件 1、建筑物(或设计范围内)的平、剖面图(要求附在说明书中)。 2、外墙基本条件:墙体厚度、保温

材料性能等; 内墙墙体厚度、保温材料性能等; 屋顶厚度、保温材料性能等; 1 3、外窗形式、大小、玻璃厚度、遮阳设施等; 4、层高。 四、设计要求 1、设计集中式空调系统,或风机盘管加新风系统、或VRV系统; 2、冷负荷对一个房间进行详细计算,其它按面积指标考虑。 五、设计内容 1、房间的冷、湿负荷计算 2、夏季工况分析 3、空调处理设备选择 4、布置风道进行水力计算 5、室内气流组织计算 6、绘图(达到施工图要求)。 六、上交成果(打印版及电子版) 1、课程设计说明计算书(含目录) 2、风道平面图、剖面图(要求达

暖通空调课程设计大纲

暖通空调课程设计》教学大纲 一、课程基本信息 1、课程英文名称:Course designing for HVAC 2、课程类别:实践性教学环节 3、课程学时:总学时2周,实验学时0 4、学分:2 5、先修课程:《暖通空调》 6、适用专业:建筑环境与设备工程专业 7、大纲执笔:建筑环境与设备教研室马红艳 8、大纲审批:建筑工程学院学术委员会 9、制定(修订)时间:2005年9月 二、课程的目的与任务 课程设计是培养计划中重要的综合性实践性教学环节,具有综合性和实践性强的特点。课程设计要求学生综合应用所学基础知识和专业技术课程专业知识的技能。在教师的指导下熟悉设计的全过程,掌握设计方法,提高设计能力,独立地完成规定的课程设计任务。因此,课程设计既是对暖通空调课程教学效果的检验,也是进一步提高学生综合素质的重要环节。通过课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识解决实际问题;可以使学生得到工程实践的实际训练,提高其应用能力及动手能力。 1、培养学生综合运用所学基础理论和暖通空调知识分析和解决暖通空调设备中一般工程技术问题的能力; 2、进一步提高绘制工程图,使用计算机的能力,增强作为现代建筑环境与设备工程师应具备的基本技能; 3、通过课程设计工作,深化学生对设计思想、设计方法、设计规范的理解;培养学生良好的工作作风,为毕业设计打下好的工作基础。 三、课程的基本要求 通过课程学习前后的参观调研、资料收集、方案探讨、图纸设计等活动,综合运用和深化所学专业课程理论知识,培养独立分析和解决一般工程实际问题的能力,使学生初步掌握工程设计的一般方法,了解工程设计的原则和步骤,并学会使用各种规范、手册技术资料等的基本技能。完成图纸设计及设计说明书编写是

暖通空调课程设计49263

暖通空调课程设计 49263

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学 号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成 绩: 指导教师:崔 鹏 教师职称:

设计日期: _ 2017年1月 ________ 第一章设计资料 (6) 1.1设计题目 (6) 1.2设计基本参数 (6) 1.2.1室外参数 (6) 1.2.2 土建参数 (7) 第二章负荷计算 (8) 2.1负荷计算基本公式 (8) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (8) 2.1.2内围护冷负荷 (9) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (9) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (10) 2.1.5设备散热冷负荷 (10) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (10) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (11) 第三章空调方案确定和设备选型 (19) 空调系统的分类方案确定 (19) 4.1送风状态确定 (22) 4.2汇总于下表 (23)

4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (24) 4.5总排风量的计算 (25) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (31) 参考文献 (34)

暖通空调课设说明 一、工程概况 采暖设计的任务是该研发楼采暖和水系统的设计。本设计以冬季采暖系统为主,并能满足人体的舒适性要求。冬季室外计算干球温度:-5℃,年平均温度:13.3℃,。冬季大气压力978.7 hpa,台站位置:北纬34° 18',东经108° 56'。总建筑面积为1210.59平米,层高3米,共三层。 二、设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》CB50019-2003 2.《建筑制图统一标准》GB/T50001-2001 3.《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ114-88 4.《办公建筑设计规范》JGJ67-1989 5.《公共建筑节能设计标准》GB_50189-2005 6.《实用供暖工程设计》 三、采暖房间设计条件 办公室 18℃ 休息厅 18℃ 收发室 16℃ 厕所 14℃ 值班室 18℃ 设备间 14℃ 门厅 16℃ 四、围护结构热工性能 结构类型类型传热系数 0.70 外墙1砖墙2泡沫混凝土3木丝板4 白灰粉刷 壁厚490 mm II型墙 外窗双层普通玻璃(3mm厚),金属窗框,80%玻璃 东南方向窗墙比0.264 2.98 双层普通玻璃(5mm厚),金属窗框,80%玻璃 西北方向窗墙比0.342 2.7 屋面 1 预制细石混凝土板2通风层 3 卷材防水层4 0.55 水泥砂浆找平层5保温层6隔汽层7现浇钢筋混凝土 板8内粉刷 (根据《公共建筑节能设计标准》GB_50189-2005对寒冷地区窗墙比决定其传热系数取值范围可知) 五、散热器的选型及计算 1)散热器的选型

考虑到散热器耐用性和经济性,本工程选用铸铁柱型散热器。 散热器的连接方式为异侧上进下出、型号为四柱760型,散热器组装片数修正系数=1.0,散热面积为0.273 ㎡/片,散热器安装在窗下,墙面上加盖板,散热器安装形式修正系数=1.03,每组片数6—10,散热器组装片数修正系数=1.0。 2) 散热器的计算 本设计采用四柱760型散热器。 ① 散热面积的计算 可按《供热手册》的计算公式进行计算。散热器内热媒平均温度t 的确定。本设计在计算时,不考虑管道散热引起的温降。对于双管热水供暖系统,为系统计算供、回水温度之和的一半,而且对所有散热器都相同。供暖房间的散热器向房间供应热量以补偿房间的热损失,根据热平衡原理,散热器的散热量应等于房间的供暖设计热负荷。 散热器散热面积的计算公式为: 123pj n Q F K(t t )βββ=- 式中: F ——散热器的散热面积(m 2); Q ——散热器的散热量(W ); K ——散热器的传热系数[W/(m 2·℃)]; pj t ——散热器内热媒平均温度(℃); n t ——供暖室内计算温度(℃); 1β——散热器组装片数修正系数; 2β——散热器连接形式修正系数; 3β——散热器安装形式修正系数; 散热器内热媒平均温度 1p t 散热器内热媒平均温度pj t 应根据热媒种类(热水或蒸汽)和系统形式确定。热水供暖系统 2j c pj (t t )t += 式中: pj t ——散热器内热媒平均温度(℃); j t ——散热器的进水温度(℃); c t ——散热器的出水温度(℃);

暖通空调系统设计大全

目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本............................................................. 错误!未定义书签。 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数 UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ............................................. 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本................................................................. 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25) 3、推荐的送风口流速m/s (26)