文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院单位工程质量评估报告

医院单位工程质量评估报告

医院单位工程质量评估报告
医院单位工程质量评估报告

医院单位工程质量评估报告

一.工程概况

大冶有色金属公司职工总医院住院大楼是大冶有色金属职工总医院委托大冶有色金属公司设计研究院设计;大冶市建筑设计院勘察;黄石市建设工程质量监督站监督;大冶有色建筑安装有限公司施工;黄石市建设监理有限责任公司监理。

本工程为职工总医院住院大楼工程,一类高层公共建筑,地上十层,地下一层;医疗建筑;其中地下一层为平战结合六级人防,其耐火等级为一级;建筑抗震设防烈度为七度;建筑安全等级为二级;建筑耐久年限:三类,设计使用年限50年;主要结构类型:框架剪力墙结构;抗震等级:框架三级,剪力墙二级;建筑抗震设防类别乙类;设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g;建筑防水Ⅱ级;建筑场地类别Ⅱ类;地面粗糙度为B类;地基基础设计等级丙级,建筑面积14148.5㎡;占地面积1607.64㎡;地下室建筑面积1276.73㎡,其中人防工程建筑面积997.78㎡;建筑总高度42.9㎡;屋面防水设防等级等级标准:Ⅱ级,防水耐用年限15年,防水层次二道设防。

附建式人防地下室,防护等级分为六级,顶板荷爆冲击波超压力为0.05MPa,地下层结构为框剪结构,抗震等级同地面建筑。人防地下室防水等级为二级,结构自防水。地下层使用功能为平战结合六级人防布设,即:平时为医疗器械仓库,战时为6级二等人员掩蔽所;分设防护区和非防护区。核武器防护等级:6级;常规武器防护等级:6级;防化等级:人员掩蔽部--丙级。工程采用筏板基础,地下一层,基础结构为 1.3m平筏式;工程埋深-6.4m,顶、底板及侧墙均由S8、C35砼浇筑而成,○5-○6轴间设有后浇带。

本建筑设3部疏散楼梯,全部为防烟楼梯间,一部消防电梯。防火墙、设备用房、地下室楼梯间、电梯机房等处的门为甲级防火门;各安全疏散楼梯间及前室的门为乙级防火门。

工程设有生活给水系统、生活热水系统、生活排水系统、消火栓系统、湿式自动喷洒系统。生活给水系统:水源--大楼的供水水源为有色公司动力厂自来水,从院内现有DN200的给水管上接二根DN150的给水管沿该楼敷设构成环状供水管网。全楼最高日生活用水量为130m3/d,最大时为30 m3/h(此时水量不包括空调冷却补水量);地上一层、地下一层由市政给水管直接供水;地下一层设40 m3不锈钢生活水箱,由一套恒压(恒压值0.6MPa)变频供水装置(包括:一台小泵Q=6 m3/h,H=60m,一台隔膜气压罐,三台大泵,两用一备,一台变频,一台工频运行,每台Q=12.6∽21.6 m3/h,H=72∽50m,及变频控制柜,压力传感器,安全阀,浮球开关)供全楼二层(包括二层)以上生活用水。生活排水系统:本工程污、废水为合流制排水系统,二层以上污水处流至室外,(一层污水单独排出)污水经汇合后,排入总医院原污水处理站集中处理,最终排入市政排水体系,卫生间(除公共卫生间外)采取下沉式;地下一层水泵房、消防电梯两处设集水坑,用潜水泵提升排出,每间一集水坑设二台潜水泵,一用一备,交替运行,潜水泵由集水坑位自动控制,当一台泵来不及排水使水位达到报警水位时,两台泵同时工作并报警。消防系统:室外消防系统为低压制,由建筑周围的室外给水管网上的室外消火栓解决,室外消防水量Q=20L/S,室内消火栓水量Q=20L/S,火灾延续时间2h;自动喷洒系统按中危险Ⅰ等级的喷水强度[6L/(min. m3)]和作用面积(160㎡)取值,设计流量为Q=20 L/S,喷水灭火时间1h,室内消防用水全部存于地下一层消防水池,有效容积252

㎡,十层设18 m3消防水箱一座,供火灾初期十分钟的消防用水量。自动喷水来火系统:危险等级--地上部分均为中危险Ⅰ级。

本工程中消防泵、喷淋泵、消防电梯、风机、消防控制室、人防、应急昭明及手术室等的用电为一级负荷,生活泵、客梯、污梯、弱电电源、潜水泵等为二级负荷,其它为三级负荷,设备总容量为1237KW,其中火灾应急负荷为109KW。

本工程于2005年12月7日机械开挖基础,至12月30日大面积开挖基本完成,随后即开展清基、护坡、垫层、底板防水等工作。2006年1月16日开始底板钢筋安装,1月20日开始周边模板安装,2月11日—18日浇筑砼;随后进行侧墙与顶板结构施工,至2006年3月31日浇筑完工。于 2006年月日基础验收。

主体工程于 2006年月日开工,至月日完工,于2006年月日验收。

之后即开始建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等分部工程

二.质量评估依据

1大冶有色金属公司设计研究院认定的设计施工图;

2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;

3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002;

4《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002;

5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002;

6《钢筋焊接及验收规范》JGJ19-96;

7《混凝土结构平面表示法制图规则和构造详图》(03G101—1)

8《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;

9《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002

10《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB502010—2001

11《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002;

12《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002

13《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002;

14《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002;

15《智能建筑工程施工质量验收规范》。

16《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002;

17与建设单位签订的《建设工程施工合同》、《委托监理合同》;

18国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件;

19有关质量检验与控制的专门技术法规性文件。

三.施工概况

本工程由大冶有色建筑安装有限公司王念元项目部负责施工。在施工过程中土建施工队配合各专业图纸进行预埋管线、铁件、套管及预留孔洞,且确保施工质量,如:地下室不渗水,基础掺低碱混凝土微膨胀剂、减水剂并加强混凝土的养护;基础外墙混凝土浇筑完毕后,及时回填粘土,并分层夯实。施工中所用材料均经现场监理随机抽样送检:合格,且按班次留置试块,经检测符合要求,达到设计强度要求。基础部分于2005年12月6日开工,2006年3月31日完工,共计481天,于2006年7月13日作初次验收。主体部分于2006年月日开工,2006年10月20日完工,共计天,于2006年10月21日作初次验收,2006年10月25。其它各分部工程施工自主体验收之日起至现在。

四.监理概况

本工程是随着施工进展而进行跟踪监理的,鉴于工程质量的重要性,我们严格按照工程合同文件(工程施工承包合同文件、委托监理合同文件);设计图纸;国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件;有关质量检验与控制的专门技术法规性文件进行质量控制。在事前控制上,认真审查施工方案和有关资料,按规范、设计图纸进行预控。如:1坚持例会制度,每二周召开一次工地例会,例会纪要由监理单位整理分发。

2针对钢筋、模板存在的问题,总监主持召开有班组人员参加的专题会议两次,现场监理发书面整改通知一次。

3监理机构人员配备齐全,按专业分工开展监理工作;各专业监理工程师坚持日常巡视检查,并作部分平行检验;对放样、钢筋加工安装、模板加工安装及支撑系统、卷材材质与施工、预埋管件、砼浇筑与防冻、安全文明施工等方面提出了许多监理意见或建议,使施工单位及时整改,消除隐患,确保工程质量、安全。

4坚持编写监理月报,并抄送施工单位,以加强工程内部信息交流,促进工程管理水平的提高。

5为规范施工行为,完善操作依据资料,项目监理机构对重要的分项工程和安全生产事项要求施工单位提交专项施工方案,并做好审批工作。

6严格签证制度,对进场所有原材料进行检查监控。如:

五.验评意见

1.单位工程所含分部(子分部)工程的质量均经验收:合格

(1)该±0.00以下地基与基础分部工程所含分项工程

检验批,经监理工程师检查均为合格,数据如下:

1)土方开挖分项含个检验批:合格;

2)土方回填分项含个检验批:合格;

3)钢筋原材料分项含个检验批:合格;

4)钢筋加工分项含个检验批:合格;

5)钢筋安装分项含个检验批:合格;

6)模板安装分项含个检验批:合格;

7)模板拆除分项含个检验批:合格;

8)砼处观尺寸分项含个检验批:合格;

9)砼配合比分项含个检验批:合格;

10)混凝土施工(Ⅱ)分项含检验批:合格;

11)防水混凝土分项含检验批:合格;

12)水泥砂浆防水层分项含检验批:合格;

13)卷材防水层分项含检验批:合格;

14)细部构造分项含检验批:合格;

(2)主体分部工程所含分项工程检验批,经监理工程师检查均为合格,数据如下:

1)钢筋原材料分项含个检验批:合格;

2)钢筋加工分项含检验批:合格;

3)钢筋连接分项含检验批:合格;

4)钢筋安装分项含检验批:合格;

5)模板安装分项含检验批:合格;

6)模板拆除分项含检验批:合格;

7)砼原材料分项含检验批:合格;

8)砼配合比分项含检验批:合格;

9)砼施工(Ⅱ)分项含检验批:合格;

10)砼外观尺寸分项含检验批:合格;

11)现浇结构尺寸偏差分项含检验批:合格;

12)填充墙分项含检验批:合格;

(3)装饰装修分部工程所含分项工程检验批,经监理工程师检查均为合格,数据如下:

1)水泥砂浆面层分项含检验批:合格;

2)一般抹灰分项含检验批:合格;

3)铝合金门窗安装分项含检验批:合格;

4)门窗玻璃安装分项含检验批:合格;

5)暗龙骨顶分项含检验批:合格;

6)饰面砖粘贴分项含检验批:合格;

7)溶剂型涂料涂饰分项含检验批:合格;

8)橱柜制作与安装分项含检验批:合格;

9)窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装分项含检验批:合格;

10)门窗套制作与安装分项含检验批:合格;

11)护栏和扶手制作安装分项含检验批:合格;

12)砂、砂石、碎石、碎砖垫层分项含检验批:合格;

13)水泥混凝土面层分项含检验批:合格;

14)找平层分项含检验批:合格;

15)塑料板面层分项含检验批:合格;

16)大理石面层和花岗石面层分项含检验批:合格;

(4)屋面分部工程所含分项工程检验批,经监理工程师检查均为合格,数据如下:

1)屋面保温层分项含检验批:合格;

2)屋面找平层分项含检验批:合格;

3)屋面卷材防水层分项含检验批:合格;

4)屋面工程细部构造分项含检验批:合格;

5)屋面细石混凝土防水层分项含检验批:合格;

(5)建筑给水、排水与采暖分部工程所含分项工程检验批,经监理工程师检查均为合格,数据如下:

1)室内给水管道及配件安装分项工程含检验批:合格;

2)室内消火栓系统安装分项工程含检验批:合格;

3)室内排水管道及配件安装分项工程含检验批:合格;

4)雨水管道及配件安装分项工程含检验批:合格;

5)卫生器具及给水配件安装分项工程含检验批:合格;

6)卫生器具排水管道安装分项工程含检验批:合格;

7)卫生器具排水管道安装分项含检验批:合格;

8)室外给水管道安装分项含检验批:合格;

9)消防水泵结合器及消火栓安装分项工程含检验批:合格;

10)室外排水管沟及井室工程分项含检验批:合格;

11)室外排水管道安装和排水管沟及井池工程分项含检验批:合格;

(6)建筑电气安装分部工程所含分项工程检验批,经监理工

程师检查均为合格,数据如下:

1)变压器、箱式变电所安装分项含检验批:合格;

2)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分项含检验批:合格;

3)不间断电源安装分项含检验批:合格;

4)低压电气动力设备试验和试运行分项含检验批:合格;

5)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项含检验批:合格;

6)电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设分项含检验批:合格;

7)电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批质量验收记录Ⅰ、Ⅱ分项含检验批:合格;

8)电线、电缆穿管和线槽敷线安装分项含检验批:合格;

9)槽板配线安装分项含检验批:合格;

10)电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项含检验批:合格;

11)普通灯具安装分项含检验批:合格;

12)开关、插座、风扇安装分项含检验批:合格;

13)建筑物照明通电试运行分项含检验批:合格;

14)接地装置安装分项含检验批:合格;

15)避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装Ⅰ、Ⅱ分项含检验批:合格;

16)接闪器安装分项含检验批:合格;

17)建筑物等电位联结安装分项含检验批:合格;

(7)智能化建筑分部工程所含分项工程检验批,经监理工程师检查均为合格,数据如下:

1)通信系统工程分项含检验批:合格;

2)卫星数字电视及有线电视、公共广播与紧急广播系统分项含检验批:合格;

3)计算机网络系统检测分项含检验批:合格;

4)应用软件检测分项含检验批:合格;

5)网络安全系统检测分项含检验批:合格;

6)建筑设备监控系统检测Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分项含检验批:合格;

7)火灾自动报警及消防联动系统分项含检验批:合格;

8)综合布线系统安装分项含检验批:合格;

9)综合布线系统性能检测分项含检验批:合格;

10)智能化系统集成系统检测分项含检验批:合格;

11)电源系统检测分项含检验批:合格;

12)防雷及接地系统分项含检验批:合格;

13)环境系统检测分项含检验批:合格;

14)室外设备及管网分项含检验批:合格;

(8)通风与空调分部工程所含分项工程检验批,经监理工程师检查均为合格,数据如下:

1)风管(非金属、复合材料风管)与配件制作分项含检验批:合格;

2)风管部件与消声器制作分项含检验批:合格;

3)风管(送、排风、排烟系统)安装分项含检验批:合格;

4)通风机安装分项含检验批:合格;

(9)电梯分部工程所含分项工程检验批,经监理工程师检查

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

工程质量评估报告范本

工程质量评估报告 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月 ×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况本工程参 建各方:建设单位:××× ××××××××勘察单 位:××××××××××× 设计单位:×××××××× ×××施工单位:×××× ×××××××监理单位: ××××××××××× (一)工程概况 司(设 计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:×××××××××××承包范围:土建、建筑电气、给排水现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐

全,资格符 合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1、现浇砼全部采用商品砼,基础、现浇梁板砼采用泵输送砼。 2、框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3、钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4、其它分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1、抓好事前控制,严把开工关。在整个监理过程中,我们坚持以事前控制 和主动控制为主,依据合同和设计文件编 制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计进行了审查,并相应编制了《监理规划》对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺利开展创造了条件。 2、严把原材料、半成品进场关凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检 查,即查验合格证、准用证、质保单等, 符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送市检测中心复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,其中我们共查验钢材合格证、质保单、复检报告共×份,水泥出厂合格证、质保单、复检报告×份,对钢材、水泥、石子、黄沙等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验,全部达到合格要求。 3、严格工序检查,强化过程控制在施工监督过程中,强化了施工工序报验 手段,做到先报验后施工,上道工序未经 验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督,如现浇钢筋砼、梁、板、梯、

《工程质量评估报告》编制制度

8.13 工程质量评估报告编制制度 《工程质量评估报告》是项目监理部在重要分部工程施工完成时和单位工程竣工时必须编制的对工程质量进行综合评价鉴定的重要文件。依据《建设工程监理规范》的要求,提出以下工作程序。 8.13.1《工程质量评估报告》编制工作程序及职责 1.《工程质量评估报告》的编制工作由项目总监理工程师负责组织,并向项目监理人员布置相关工作。 2. 项目监理人员应分专业完成与报告内容相关的工程设计、施工、监理过程的原始资料收集、整理工作;专业监理人员对其提供的反映工程质量的各种检验、检测见证资料的完整性、真实性、代表性、规范性、准确性承担监理责任。 3. 项目总监理工程师对工程总体质量做出结论性评定,整编《工程质量评估报告》,应在预定的竣工验收会议日期五天前,报送公司总工程师审定。项目总监理工程师对本报告内容及其结论的真实性、准确性、有效性和合法性承担监理责任;公司总工程师对本报告的规范性和质量评估依据的准确性承担监理责任。 4. 地基与基础工程施工完成后,由项目总监理工程师组织该分部工程质量验收,工程质量合格后应及时编制《地基与基础工程质量评估报告》,在主体结构施工前必须编制完成。 5. 主体结构工程施工完成后,由项目总监理工程师组织该分部工程质量验收,工程质量合格后应及时编制《主体工程质量评估报告》,在

装饰装修工程施工前必须编制完成。 6. 单位工程完成后,施工单位通过自检认为工程质量合格后提交《工程验收报告》,接到该报告后项目总监理工程师组织工程质量预验收,预验收合格后编制《单位工程质量评估报告》,并随同施工单位的《单位工程验收报告》一并提交建设单位,由建设单位组织该工程的竣工验收。 7. 根据建设工程的具体情况,建设单位认为有必要对某些重点分项工程或工程部位进行工程质量评估工作,由项目总监理工程师及时组织验收并编制《工程质量评估报告》。 8. 《工程质量评估报告》一式三份,报送建设单位及质量监督机构各一份,项目监理部归档资料一份。《工程质量评估报告》为受控文件,不得外传。 8.13.2编制《工程质量评估报告》的总体要求。 1. 综合描述受监工程质量监理过程情况; 2. 客观、真实、公正地反映所评估的单位工程、分部工程、重要分项工程的施工质量情况(不但要有定性分析,还应有定量分析); 3. 反映工程的结构安全、重要使用功能及观感质量等方面情况; 4. 对受监工程实体做出综合质量评估结论。 附件:1. 《单位工程质量评估报告》格式及内容范本; 2. 〈分部工程质量评估报告〉格式;

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程 子项名称: 监理单位(章):重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司 (甲、乙、丙级) 2011年7月20日

工程概况 工程名称西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程工程地址西藏工布江达县江达乡 建筑面积344.76㎡结构类型框架结构 层数地上2层总高 1 8.55m 电梯 / 自动扶梯/ 开工日期2010年10月18日工程完工日期2011年7月10日 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位西藏工布江达县文广局 勘察单位 资 质 等 级综合甲级 设计单位西藏广禄建筑设计有限公司甲级施工单位西藏智力建筑工程有限公司一级检测机构西藏林芝地区建设工程检测中心 地基处理、桩基 础、钢结构、预 应力、幕墙、装 饰、设备安装等 子分部工程分包 设计、施工单位 总监理工程师卢勇 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师 51003929 [藏]监工岗字(08)1122号 监理员唐泗美工民建 [藏]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2010年10月~2010年11月基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础承台砼C30/P6,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验合格。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

工程质量评估报告编制规定【模板】

工程质量评估报告编制规定 一、一般要求 1.根据《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及相关规程,总监理工程师应组织项目监理机构编写工程质量评估报告,并作为归档的监理资料之一,应按本规定编写。 2.项目监理机构收到施工单位提交的《单位工程竣工预验收报验表》及相应竣工资料后,总监理工程师组织项目监理工程师和施工单位共同对工程质量控制资料、实体质量进行核查验收并签署竣工预验收意见; 3.工程竣工预验收合格后,总监理工程师组织项目监理机构编写工程质量评估报告,经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字、加盖公司公章后报建设单位,并作为归档的监理资料; 4.工程质量评估报告的主要内容: (1)工程概况; (2)工程各参建单位; (3)主要施工方法 (4)工程质量验收情况; (5)工程质量事故及其处理情况; (6)竣工资料审查情况; (7)工程质量评估结论 二、工程质量评估报告主要内容 1.工程概况 (1)工程的名称、地理位置、建筑类型; (2)工程的建筑面积、结构类型、层数(地上/地下)、檐高、基础类型

及埋深等各专业设计要点。 (3)工程计划开工日期、计划竣工日期;工程实际开工日期,工程预验收日期; 2.工程各参建单位 (1)工程建设各方的单位名称和项目负责人及联系方式 (2)主要分包单位名称、分包内容及项目负责人、联系方式 3.主要施工方法 以本工程有特点的施工方法为主编写。 4.工程质量验收情况 按本工程包括的分部工程、专项验收结果逐一进行阐述。 5.工程质量事故及其处理情况 如工程施工过程中承包单位发生了工程质量事故,则按规范要求填写;否则,填写“工程施工过程中未发生工程质量事故”。 6.竣工资料审查情况 工程竣工预验收工作中,对工程质量控制资料检查情况简述,结论要明确是否符合相关规范标准要求。 7.工程质量评估结论 要求明确该工程施工质量是否处于受控状态,施工过程中是否发生质量事故。工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准规定的情况,符合设计文件和施工合同要求的情况,工程资料符合相关规范标准要求情况等进行逐一阐述,结论应明确工程质量是否具备竣工验收条件。 注:工程质量评估报告的模板附后,供参考。

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

基础分部工程质量评估报告(监理)

基础分部工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称:_________________ 监理单位:_________________ 报告编制:_________________ 审核(总监理工程师):___注册号:____ 批准(单位技术负责人):___注册号:___

填写说明 1. 工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2. 工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3. 评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4. 实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5. 填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6. 工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7. 工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。 1.工程概况 1.1工程名称:____________________

1.2建设单位:____________________ 1.3地勘单位:____________________ 1.4设计单位:____________________ 1.5总承包单位:___________________ 1.6建设地点:____________________ 1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:________________________________________________________________________________________________________________________。 1.8总建筑面积___平方米、其中地下室___平方米、地上裙楼___平方米、主楼___平方米。 1.9建筑物总高度___米;层数___层,其中地下___层,地上___层。 1.10占地面积___平方米;纵向__轴至__轴___米;横向__轴至__轴___米。 1.11基础形式:____________________________________________________________________________。 1.12设计对地基持力层的要求______________________________________________________________________。

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

监理的质量评估报告怎么写有范文最好

工程质量评估报告是单位工程、分部工程及某些分项工程完工后,在施工单位自检质量合格的基础上监理工程师根据日常巡查、旁站掌握的情况,结合对工程初验的意见,编写对工程质量予以正确评定的报告。它是监理工程师对工程质量客观、真实的评价,是监理资料的主要内容之一,也是质量监督站核验质量等级的重要基础资料。笔者对建筑工程质量评估报告的编写有以下体会: 1、工程质量评估报告的总体要求。工程质量评估报告应能客观、公正、真实地反映所评估的单位工程、分部、分项工程的施工质量状况,能对监理过程进行综合描述,能反映工程的主要质量状况、反映出工程的结构安全、重要使用功能及观感质量等方面的情况。 2、应随工程进展阶段编写质量评估报告。监理单位在工程进展到以下阶段时应编写工程质量评估报告:(1)地基与基础分部(包括桩基工程±0.01以下的结构及防水分项)工程之后、基础土方回填前,应编写地基与基础分部工程质量评估报告。(2)整个建筑物主体结构完成后、装饰工程施工之前,应编写主体工程分部工程质量评估报告。(3)工程竣工后、各方组织验收前,应编写单位工程(包括安装和装饰工程)的质量评估报告。 3、工程质量评估报告的内容。工程质量评估报告内容一般应包括工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及质量评定、质量评估意见四个部分。 3.1、工程概况。应说明工程所在地理位置、建筑面积、设计、施工、监理单位,建筑物功能、结构型式、装饰特色等。 3.2、质量评估依据。(1)设计文件;(2)建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准;(3)国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。 3.3、分部分项工程及质量评定。分部工程质量评估报告应叙述分项工程进行划分及施工单位自评质量等级情况,要着重反映监理工程日常对分项工程质量等级的核查情况。地基与基础分部工程还应重点说明桩基的施工质量状况,主体工程分部应增加对建筑物沉降观测对混凝土强度的评定情况,砖混结构应说明对砂浆强度的评定情况。编写单位工程质量评估报告时,要简述各分部工程的质量评定情况,设备安装、调试、试运转情况。重点叙述对质量保证资料的审查、观感质量评定等,反映工程的结构、安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色等,此外还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等情况。 3.4、质量评估意见。监理单位应对所评估的分部、分项、单位工程有个确切的意见。监理工程师可以根据对分项工程旁站检查及等级抽查情况评估分项、分部工程的质量等级。单位工程竣工后,监理工程师应根据主体、装饰工程质量等级评定、质量保证资料的审查、观感质量评定评估工程的结构安全、重要使用功能及主要质量情况,并应有确切的质量评估结论性意见

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

竣工验收质量评估报告(2018版)

*******工程 竣工质量评估报告 编制人: 审批人: 批准人: 年月日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工程质量过程控制情况 四、竣工预验收情况 五、单位工程质量控制资料核查表 六、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 七、工程质量事故及其处理情况 八、强制性条文执行情况 九、单位工程监理评估结论

质量评估报告 一、工程概况 1、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 2、单位工程概况:本工程位于***,抗震设防烈度为**度,耐火等级为**级,结构安全等级为**级,地基基础设计等级**级,建筑抗震设防类别**类,建筑合理使用年限**年。地下**层,地上**层,建筑面积为**平方米,层高**M,建筑高度**M。 二、质量评估依据 1、设计图纸、图纸会审记录、设计变更等 2、主体结构相关检测报告等 3、本地区建设管理办法和规定 4、工程强制性标准条文

5、《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 8、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 9、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 11、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 12、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 15、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 16、…………………….. 三、工程质量过程控制情况 根据《建设工程监理合同》,本工程为施工阶段监理。 监理部依据《建设工程监理合同》中确定的权利、义务和职责,全面负责地对本工程进行监督、管理和检查、协调现场有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题。

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

单位工程质量(监理)评估报告

单位工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称: 监理单位: 报告编制: 审核(总监工程师):注册号: 批准(单位技术负责人):注册号: 贵州百盛监理有限公司制 填写说明

1.工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2.工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3.评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4.实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况(含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5.填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6.工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7.工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各备一份。 工程质量评估报告编写要求 工程质量评估报告是单位工程、分部工程及某些子分部工程完工后,由监理公司对工程质量客观、真实的评价,是监理资料的主要内容之一,也是质量监督站审查相关责任主体质量行为的重要

资料,是监理工程师根据日常巡查、旁站监理掌握的情况,在施工单位自检合格的基础上,结合对工程初验的意见,编写对工程质量予以正确评定的报告。 建筑工程质量评估报告编写的具体要求如下: 1、工程质量评估报告的总体要求。工程质量评估报告应能客观、公正、真实地反映所评估的单位工程、分部、子分部工程的施工质量状况,能对监理过程进行综合描述,并对工程的结构安全、重要使用功能及感观等方面的质量进行评价。 2、应随工程进展阶段编写评估报告。监理单位在工程进展到以下阶段时应编写工程质量评估报告:(1)桩基子分部工程;(2)地基与基础分部工程完工之后、基础土方回填前,应编写地基与基础分部工程质量评估报告;(3)整个建筑物主体结构完成后、装饰工程施工之前,应编写主体分部工程质量评估报告;(4)工程竣工后、建设单位组织验收前,应编写单位工程(包括安装和装饰工程)的质量评估报告。 3、工程质量评估报告的内容。工序质量评估报告内容一般应包括工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及质量控制、质量验收与质量评估意见六个部分。 3.1工程概况。应说明工程所在地理位置、建筑面积、勘察、设计、施工、监理单位,建筑物功能、结构形式、装饰特色等。 3.2质量评估依据。(1)设计文件;(2)质量评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准;(3)国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。 运用标准、规范、规定应标明全称及编号。 3.3分部分项工程及质量控制与评定。分部工程质量评估报告应叙述分项工程进行划分及施工单位自评质量等级情况,要着重反映监理工程日常对分项工程质量等级的核查情况。地基与基础分部工程应重点说明桩基的施工质量状况;主体工程分部应有建筑物沉降观测、混凝土强度的评定、验证性结构检测和强制性标准执行等方面的情况,砖混结构还应说明对沙浆强度的评定情况。编写单位工程质量评估报告时,要简述各分部工程的质量评定和设备安装、调试、试运转的情况;重点叙述对质量控制资料的审查、观感质量的评定等,并反映出工程的结构、安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色,此外还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等情况。 3.4 质量验收与评估意见。监理单位应对所验收的分部(子分部)、单位工程有个明确的意见。监理工程师可以根据对分项工程旁站检查及验收抽查情况评估分项、分部工程的质量等级。单位工程竣工后,监理工程师应根据主体、装饰工程质量等级评定、质量控制资料的审查、观感质量评定,

相关文档
相关文档 最新文档