案例精装修户型内预留线盒点位不准确,墙、板内预留电工管堵塞,造成大量二次剔槽整改及经济、工期的损失。

现场图片

原因分析1、电气分包队伍在主体预留预埋施工时未严格按图纸尺寸和标高施工,没有与放

线人员核对尺寸。

2、预留预埋时线盒线管未固定牢固。

3、施工人员质量意识淡薄,对精装修单位验收标准模糊。

4、项目部管理不到位,质检员检查验收未进行标高、尺寸的复核。

5、砖墙内预埋时施工人员不足,看管人员责任心不强。

解决办法1、首先与放线人员沟通,确认现场已弹出的控制线的尺寸,严格按照尺寸施工,施工时采用必要的测量仪器及方法减小误差。

2、与施工班组所有施工人员的交底沟通,将准确的尺寸讲与施工人员,避免二次交底造成的错误理解。

3、对于尺寸要求较严格的点位,如床头位置不可有水平误差的情况,可提前对此点位不预留线盒,将泡沫置于该位置,在抹灰结束有准确参考点后,可二次安装线盒进行调整,此做法可节省返工造成的剔凿工时。

4、选择典型样板间进行安装,采用样板现行、样板指路模式。

5、预留预埋后要充分做好成品保护,避免混凝土振捣时线盒及线管移位,做好封堵可避免灰渣二次堵塞。

6、管理人员定期巡检,发现问题及时反馈。

其他

临时用电管理混乱,经常性停电造成生产生活中断及经济损失。

原因分析1、临时电缆敷设时未张贴标签,停电检修时无法分清电缆去向,增加检修困难,增加停电时间。

2、临时电缆老化,配电箱开关漏电失灵。

3、临时配电箱未封闭且未设置专人管理。

4、未采取周期性巡检模式,管理人员检查监督不到位。

5、检查出的问题未及时反馈整改措施及结果。

解决办法1、布置临时用电设施前,充分完善优化施工方案,严格按照方案执行,做到标识清晰,并将安装位置进行记录。

2、定期巡检,组织项目部管理人员对现场及生活区用电进行检查并做好记录,定期复查整改结果。

3、设置专人维护,配电设施专人管理,非专业人员禁止操作。

4、对于违章操作人员,发现后要深刻进行教育,酌情进行处罚。

其他

抹灰后稳盒返工

原因分析1、接收的信息不准确。甲方下发的图纸变更及图纸会审未深入理解,模棱两可

处未与甲方设计人员沟通;

2、向施工班组人员下达指令未落实。在将变更图纸交予施工班组人员时,只向

班组长交底,生产人员是否理解未明确。

3、未跟踪施工过程。对于施工人员现场施工时没有亲力亲为,对于实际操作中

产生的问题不了解。

4、验收不全面。对于完成施工的位置没有进行全面检查,只进行抽查。

5、检查结果未落实。在每道工序验收后发现的质量问题只进行口述传达,未形

成书面文字材料,不便于后续跟踪复查整改结果。

解决办法1、对于甲方下发的文件深入了解,不明确处积极向甲方设计人员沟通,必须时

可到现场实际操作。

2、组织召开施工人员交底会,要求所有施工人员参加,保证所有参会人员了解

交底内容,避免交底信息在传递过程中出现偏差。

3、施工初期管理人员需跟踪了解每一个环节,保证设计图纸落实到实际生产中。

也可先进行样板间施工,各单位验收合格后严格按照此标准执行。

4、验收要全面,对于要求严格的点位要做到100%检查。

5、验收结果要形成文字资料,整改期限后要进行充分的复查,对于不合格的问

题不进行遗留。必要时进行班组互检。

其他

电气工程预算实例:清单与计价样本

电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3、3m,室内外高差0、5m。总安装容量11、8kW,计算电流22、41A。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外-0、8m。进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外1、5m。 (2)动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图。 (3)配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面0、5m。 (4)配电线均采用铜芯绝缘导线,穿焊接钢管敷设,电源规格及敷设方式见电气系统图。 二、编制预算要求 1.本工程消防报警安装工程为专业分包项目,专业工程暂定价为25000元。 2.建设单位不提供材料设备,全部材料、设备由承包单位自行采购,发包方认质认价。 3.暂定金额暂定为5000元。 4.未计价材料暂按《设备、材料暂估单价表》计取。 三、设计施工图 图例 序号图例名称型号、规格单位备注 强电部分 1 动力配电箱DL XL-21型 400×300×180 台底边距地1、5m 2 照明配电箱AL XMR-21型300×200×160 台底边距地1、8m 3 双管荧光灯YG2-2型 2×40W 套底边距地2、8m 4 吸顶防水灯JXP3-1型Φ200 1×60W 套吸顶 5 吊风扇Φ1200台底边距地2、5m 6 轴流风机0、75kW 台中心距地2、5m 7 单联板式开关F81/1D型 10A 个距地1、3m 8 双联板式开关F81/2D型 10A 个距地1、3m 9 吊扇调速开关10A 个距地1、3m 10 单相二三孔暗插座F8/10US 型10A 个距地0、3m

电气工程工程量计算规则

电气工程工程量计算规则 册说明 一、第四册《电气工程》(以下简称本定额),包括变配电装置、电缆、架空配电线路、防雷接地、控制装置、配管配线、照明器具、起重设备电气装置、电气设备试验调整、电梯、消防控制设备、安全防范设备、电视、电话、综合布线等共十三章。 二、本定额适用于10KV以下电气设备安装工程。 三、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),除各章节另有规定者外,均按5m以下编制的,如超过5m时,其超过部分的人工工日乘以下 四、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物(电梯安装除外),按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数): 五、脚手架使用费以单位工作人工费作为基数,按以下标准计取: 电梯工程:6%,其中人工费占20% 其它工程:2%,其中人工费占20% 第一章变配电装置 一、说明 (一) 本章包括:干式变压器、油式变压器、箱式变压器、开闭器、高压开关柜、低压配电屏、母线桥、封闭式插接母线槽安装等23节共140个子目。(二) 消弧线圈、电炉变压器、油浸电抗器、整流变压器安装,执行油式变压器安装相应子目。 (三) 设备中需注入或补充注入的绝缘油,应视作设备的一部分。 (四) 设备安装中均未包括支架的制作安装,需用时执行本册支架制作安装相应子目。 (五) 工作内容中的“接线”系指一次部分(不包括焊压铜、铝接线端子)。 (六) 硅整流设备安装,不包括附带的控制箱、电源箱和设备以外配件的安装。 (七) 硒整流设备安装,执行硅整流设备相应子目。 二、工程量计算规则 (一) 变压器按容量以台计算。 (二) 高压开关柜分固定式、手车式以台计算。 (三) 低压开关柜分交流、直流以台计算。(四) 配电间隔框架、母线桥、设备支架以吨计算;基础型钢分品种以米计算。 (五) 封闭式插接母线槽分安装方式以米计算。 (六) 带形母线,分片数以单相米计算。 (七) 其它电气装置以台(套、个、组)计算。 第二章电缆 一、说明 (一) 本章包括:电缆沟铺砂盖砖、盖板、电缆敷设、电缆头制作安装、电缆桥架安装等26节共484个子目。 (二) 电缆敷设定额,是按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,不适用在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设。 (三) 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工工日乘以系数 1.3。该地段所需的施工材料,如固定桩、夹具等按实计算。 (四) 电缆敷设定额,未包括因弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,其增加工程量按附表执行。(五) 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数 1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。 (六) 安装梯架、托盘所用的非成品金属支架,执行第五章金属支架制作相应子目。 (七) 桥架安装: 1. 桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定,弯头制作,附件安装,切割口防腐,桥式或托板式开孔,上管件隔板安装,盖板及钢制梯式桥架盖板安装。 2. 桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其它各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不得调整。 3. 玻璃钢、铝合金梯式桥架,定额是按不带盖编制的,若带盖,分别执行玻璃钢、铝合金槽式桥架定额相应子目。 4. 钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工工日、机械台班用量乘以系数1.2。 5. 不锈钢桥架执行钢制桥架安装相应子目,乘以系数1.1。 (八) 电缆敷设系综合定额,凡10KV以下的电力电

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算的要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与

建筑项目常见工程量计算规则及公式

建筑项目常见工程量计算规则及公式 1、条形基础砼垫层计算公式 外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积 内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积 2、整板基础、独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积×垫层厚度 混凝土基础工程量计算规则及公式 1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度

+上部棱台体积 3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础:V=长×宽×高 (2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2 其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度 混凝土柱工程量计算规则及公式 1、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 式中:H——构造柱高度A、B——构造柱截面长宽b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度n——马牙差边数 2、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。点这免费下载施工技术资料 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高

其中柱高: a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。 b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。 c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。 d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。 钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 4、基础梁的体积

工程量计算规则及案例

土建工程量计算规则及案例 第一节、土石方工程
1、了解本节内容—包含人工、机 械土石方两部分 ,共 345 个子目。 2、 熟悉有关规定: ① 人工挖土方指:B>3m 或 S>20 ㎡ 或 h>30 ㎝ 的土方。 ② 人工挖沟槽指:B≤3m ,L>3B 的挖土 ③ 人工挖基坑指 S≤20 ㎡,L≤3B 的挖土 ④ 土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤ 原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥ 回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦ 平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧ 余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ① 平整场地按建筑物外墙外边线每边各加 2m 以㎡ 计算。 ▲例:计算下图建筑物平整场地工程量。
S =15.24 *45.24 + (15.24+45.24)*2 *2+ 2*2*4
=947.38 ㎡ ② 人工挖沟槽:V = S * L 以 m 3 计算。
L — 沟槽长度(m),外墙按 图示基础中心线长度计算,内墙 按图示基础底宽加工作面宽度 之间净长度计算。 S = B * h(㎡)— 沟槽截面积 B — 沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算
人工挖三类土,深度超 过 1.5 m,放坡系数 = 0.33
C — 工作面宽度 ,砖基础每边:200 ㎜ ,混凝土 基础每边: 300 ㎜ h — 挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。 ③ 人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体 V =abh 倒圆台 = h/3 h( R2+ r2 +rR) 倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④ 回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积 = 挖土体积 - 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、 墙基础及柱等)
word 文档 可自由复制编辑

电气工程安装工程量计算方法

目录 一、电气工程 (3) 一、强电部分: (3) 1、熟悉图纸: (3) 2、工程量计算流程: (3) 3、计算步骤: (4) 4、有关规定: (4) 二、弱电部分: (4) 三、防雷接地部分: (5) 二、电气工程相关套价的项目 (5) 强电部分: (5) 弱电部分: (6) 避雷部分: (6)

电气工程 (强电、弱电及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸: ①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量; ②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。 系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的); 系统图上的左右方向在平面图上左右走; 系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道; 系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度。 2、工程量计算流程: 首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤: 先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定: 室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮); 电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长; 没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。 所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)。 二、弱电部分: 1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。 2、与强电不一样的地方: ①套价时弱电插座套面板,不能套插座; ②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线; ③一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

工程造价工程量计算规则及公式.doc

工程量计算规则及公式 : 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加 2 米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L 外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计 算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。 槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。

2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b] 。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积- 设计室外地坪以下建(构)筑 物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基 础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度- 各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底- (L 中×墙厚+L 内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L 中———外墙中心线长度;L 内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土 回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积- 回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。

土建工程量计算规则与案例

土建工程量计算规则及案例 第一节土石方工程 1、本节容 —包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。 2、有关规定 ①人工挖土方指:B>3m或S>20㎡或h>30㎝的土方。 ②人工挖沟槽指:B≤3m,L>3B的挖土 ③人工挖基坑指:S≤20㎡,L≤3B的挖土 ④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧余土外运、缺土运。 3、掌握常用计算规则 ①平整场地 按建筑物外墙外边线每边各加2m以㎡计算。 例:计算下图建筑物平整场地工程量。 平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S-平整场地工程量;A-建筑物长度方向外墙外边线长度;B-建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底-建筑物底层建筑面积;L外-建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。

S =15.24 *45.24 +(15.24+45.24)*2 + 2*2*4 = 826.42 ㎡ ②人工挖沟槽 V= S * L 以m3计算。 L-沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。 S=B*h(㎡)—沟槽截面积 B-沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算 人工挖三类土,深度超过1.5m,放坡系数= 0.33 C-工作面宽度 砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边:300㎜ h-挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。 ③人工挖基坑 按基坑体积计算。 长方体V =abh 倒圆台V = h/3 h( R2+ r2+rR) 倒棱台V = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab]

电气工程预算期末试卷分析

答案及附图在个人付费文档中 2007~2008学年第一学期《建筑电气工程预算》期末考试题班级:姓名:学号:_____________ 一、单项选择题:(每小题2分,共18分) 1.关于定额的描述中,下列选项中不正确的是:( ) A. 定额是我国政府规定的,生产中各种社会必要劳动的消耗量的标准额度。 B. 定额中的消耗量施工企业可作为参考,实际施工中应争取提高效率大于定额标准。 C. 定额消耗量一般略小于实际的施工消耗量。 D. 定额根据我国生产力的水平变化着,但不会朝出夕改,有一定的稳定性。 2.下列选项中不正确的是:( ) A. 定额中给出了施工消耗的人工、机械、材料量,可作为制定施工资源计划的参考。 B. 定额中给出了施工消耗的材料量,材料分为主要材料(主材)和辅助材料。定额中规定了主要材料的价格。 C. 定额中规定的价格为基础价格,预算要根据政府每季度颁发的指导价格计算,即基价+调整价差。 D. 定额不包括设备的费用。 3.常用的预算软件有:( ) A. 广联达软件。 B. P3软件。 C. 智通施工组织设计集成系统-标书制作软件。 D. 梦龙网络软件。 4.在预算定额中,下列选项中不正确的是:( ) A. 一般定额均包含辅助材料,并列出了辅助材料的消耗量和价格。 B. 一般定额均包含主要材料,并列出了主要材料的消耗量和价格。 C. 在定额内没有列出主要材料的价格。 D. 在定额内规定了主要材料的消耗量。 5.在预算定额中,定额“一般铁构件制作”,定额单位为100kg,定额中含有三种主材,之一主材角钢耗量为5kg,正确:( ) A. 如果工程量数量为10,角钢10元/kg,则该项中角钢主材费为5000元。 B. 如果工程量数量为10,角钢10元/kg,则该项中角钢主材费为500元。 C. 如果工程量数量为10,角钢10元/kg,则该项中角钢主材费为50元。 D. 如果工程量数量为10,角钢10元/kg,则该项中角钢主材费为5元。

电气工程量完整计算规则

1、工程量计算顺序 电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供: 变压器——高低压设备安装——母线、绝缘子——电机、电动葫芦(含接线、检查)——滑触线装置——电缆(电缆头、桥架、穿管数量)——防雷及接地装置——10KV以下架空配电线路——电气调整试验——配管配线——照明器具——电梯电气装置 2、电力变压器 电力变压器分干式及油浸式两种,以台计算,区别高低压及容量。 3、配电装置 3.1 包括断路器、接触器、互感器、避雷器、电抗器、电力电容器及电容器柜,以台为计量单位,隔离开关、熔断器以组为计量单位; 3.2 配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以kg为计量单位; 3.3 基础槽钢、角钢以m计算,应标明规格型号; 3.4 配电设备的端子板外部界限,以组为单位,端子箱安装分户外、户内以个为单位。接线方式有:有端子外部接线、无端子外部接线,2.5mm和6mm两种,以个为单位如营口港1~3#泊位上输油臂分控站接线就应该套用该项目,另外应增加―管内穿线‖的工程量,以m/单根计算总工程量; 3.5 高压设备定额内均不包括绝缘台安装,其工程量应按施工图设计执行; 3.6 导线敷设应有焊(压)接线端子工程量,如照明导线的敷设就应考虑此项工程量; 3.7 盘柜配线只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修配、修改工程。 3.8 高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好,连接母线已配置,油漆已刷好来考虑。规定主母线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应定额计算。提供工程量 4、母线、绝缘子 4.1 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以―m/单相‖为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗计算,应标明规格及截面面积;

工程量计算规则(土方及基础)

工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点

建筑电气工程预算

《建筑电气工程预算》 课程讲义 新疆建设职业技术学院 设备工程系 二0一二年十月 绪论 一、本课程的性质和任务 1、性质职业技能课 2、任务合理确定和有效控制工程造价,使投资效益最大化 熟悉电气安装工程预算定额,掌握电气安装工程量的计算方法, 学会定额计价及清单计价两种计价方法,能够编制中小型建筑电气工 程预算,具有使用预算软件编制工程造价的方法。 二、主要内容及相关知识 1、主要内容定额的种类及使用,工程量计算规则,定额计价施工 图预算编制,工程量清单计价,预算软件。 2、相关知识识图,建筑供电与照明,电气消防、安防等。 三、参考资料及相关网站 参考资料: 1、《全国统一安装工程预算定额》2000年第二册、第七册、第十三册 2、《乌鲁木齐地区单位估价汇总表》2010年 3、《建筑安装工程2010年乌鲁木齐地区单位估价表材料预算价格》 4、《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》2010年 5、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2008 相关网站: 中国工程造价网,筑龙网,新疆工程造价信息网。 四、课程安排及学习方法 1、课程安排60学时,成绩评定:平时,理论考试,操作实训 2、学习方法熟悉定额,收集价格,掌握两种计价方法,软件使用。 3、职业考试:二级建造师考试相关内容《施工管理》、《机电工程管理与实务》 4、精品课程:自治区及学院精品课程《建筑电气工程预算》 (1)学院精品课网站: (2)新疆建设职业技术学院168.192.100.50 精品课建筑电气工程预算

学习情境一 电气安装工程施工图识读 任务1.1 电气照明工程施工图识读 一、基本建设项目划分 单项工程单位工程分部工程分项工程子项工程 新疆建设学院办公楼,电气照明工程,变配电工程,变压器安装 变配电设备安装沿砖,混凝土结构明配 电缆线路施工钢管敷设………………暗配 电气照明工程配管工程电线管敷设沿钢模板 (单位工程)照明线路PVC管敷设(子项工程) 照明器具安装(分项工程) 防雷接地装置安装 (分部工程) 二、建筑电气工程图的组成 建筑电气工程图是应用非常广泛的电气图之一。建筑电气工程图可以表明建筑电气工程的构成规模和功能,详细描述电气装置的工作原理,提供安装技术数据和使用维护方法。随着建筑物的规模和要求不同,建筑电气工程图的种类和图纸数量也是不同,常用的建筑电气工程图主要有以下几类。 1.说明性文件 (1)图纸目录。内容有序号、图纸名称、图纸编号、图纸张数等。 (2)设计说明(施工说明)。主要阐述电气工程设计依据、工程的要求和施工原则、建筑特点、电气安装标准、安装方法、工程等级、工艺要求及有关设计的补充说明等。 (3)图例。即图形符号和文字代号,通常只列出本套图纸中涉及到的一些图形符号和文字代号所代表的意义。 (4)设备材料明细表(零件表)。列出该项电气工程所需要的设备和材料的名称、型号、规格和数量,供设计概算、施工预算及设备订货时参考。 2.系统图 系统图是表现电气工程的供电方式、电力输送、分配、控制和设备之间的相互联系及运行情况的图纸。从系统图中可以粗略地看出工程的概貌。系统图可以反映不同级别的电气信息,如变配电系统图、动力系统图、照明系统图、弱电系统图等。 3.平面图 电气平面图是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气设备安装的主要依据。电气平面图是以建筑平面图为依据,在图上绘出电气设备、装置及线路的安装位置,敷设方法等。常用的电

电气工程预算实例:清单与计价样本

欢迎阅读电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠

四、工程量统计 1.了解施工设计说明 通过仔细阅读设计说明,了解工程概况及设计内容和要求。 (1)本工程为单层砖混建筑,层高3.3m,室内外高差0.5m。 (2)进户电源采用电缆穿钢管(SC80)埋地引入,埋深室外-0.8m。 (3)动力配电箱处设计有人工重复接地装置。 (4 0.3m 2 规 (1 ,属 回路为 SC32 BV-2×2.5 (2(一根 3.识读平面图 通过阅读平面图,主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等。 (1)泵房内四套防水灯具采用吸顶安装,由安装在门内侧的一个双联板式暗装开关控制,泵房左侧的两套灯具为一组,右侧的两套为另一组。 (2)两个房间的照明为对称设计,各装两套双管荧光灯具,采用链吊安装,均由房间门内侧的一个单联板式暗装开关控制。房间中间的吊风扇由门内侧的一个调速开关控制。 (3)插座回路均为三根线,照明回路除有标注外,均为两根线。

4.填写工程量计算表 “主要工作项目工程量”填写的内容是需要在分部分项工程量清单中出现的项目;“辅助工作项目工程量”填写的内容是在分部分项工程量清单项目工程内容中出现的辅助工作项目。 本工程为单层电气工程,因此采用分回路统计配管、配线工程量较为清晰。 首先在平面图中按比例测量并标出各段线路水平尺寸(如平面图线段的标注),然后分回路统计其配管、配线工程量,最后进行汇总。详见工程量计算表。 工程量计算表是编写分部分项工程量清单的前提,是编写清单的草稿,不属清单文件的正式内容,但作为造价员考试,需要了解学生的计量能力,所以项目名称方面可简写。

工程量计算规则(电气)

重庆市2008安装工程计价定额 工程量计算规则 (电气工程) 特别说明: 1、本定额中定额用工不分工种、技术等级,以“综合工日”表示。内容包括:基本用工、超运距用工、辅助用工、人工幅度差。人工单价为28.00元/工日。人工单价包括基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和劳动保护费。 2、本定额材料消耗已包括施工中消耗的主要材料和辅助材料,辅助材料中的零星材料合并为其他材料费。本定额中材料消耗量用“()”表示的材料为未计价材料,未计价材料费另行计算。本定额人工、材料、成品、半成品和机械燃(油)料价格,是以定额编制期的价格为依据确定的基价,作为计取费用的基础,其价差可参照重庆市建设工程造价管理机构发布的工程所在地的信息价格或市场价格进行调整。 3、本定额已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平运输以及运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 4、本定额中已包含材料、成品、半成品、设备的水平和垂直运输:(1)、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平(100m)和垂直运输(±10m); (2)、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平(300m)和垂直运输(高度20m以下);

(3)、垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现 场地平面为基准面。 5、定额中注有“×××以内”或“×××以下”者,均包括×××本身;“×××以外”或“×××以上”者,则不包括×××本身。 一、变压器安装: 1、种类:我们在电气分部中常用的变压器种类有油浸电力变压器、干式变压器等; 2、计算规则: (1)、变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。 (2)、变压器干燥项目适用于通过试验后,判定绝缘受潮时,需进行干燥。因此只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制安装施工图预算时不列此项,工程竣工结算时根据实际情况及有关签证等干燥资料再作处理),按不同容量以“台”为计量单位。 (3)、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以“台”为计量单位。 (4)、变压器安装定额中已包括施工时绝缘油补充以及补充油过滤时发生的损耗用量等全部工作内容。 (5)、变压器油过滤定额适用于变压器、油断路器及其他充油设备在工程检修或维修中需要更换绝缘油时,可按制造厂提供的油量计算,不论绝缘油过滤多少次,直到过滤合格为止,以“吨”为计量单位。

土建工程量计算规则及案例

土建工程量计算规则及案例 第一节、土石方工程 1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。 2、熟悉有关规定: ①人工挖土方指:B>3m 或S>20㎡ 或 h>30㎝的土方。 ②人工挖沟槽指:B≤3m ,L>3B的挖土 ③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土 ④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m 以㎡计算。 例:计算下图建筑物平整场地工程量。 S =15.24 *45.24 +(15.24+45.24)*2 + 2*2*4 = 826.42 ㎡ ②人工挖沟槽:V = S * L 以m3计算。 L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。 S = B * h(㎡)—沟槽截面积 B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算

人工挖三类土,深度超过1.5 m,放坡系数= 0.33 C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边:300㎜ h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。 ③人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体V =abh 倒圆台= h/3 h( R2+ r2+rR) 倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积= 挖土体积- 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等) 室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积 ⑤运土工程量= 挖土工程量–回填土工程量。 计算结果是+ ,表示余土外运 - ,表示缺土内运 4、工程量计算实例: 例1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为 -0.2m ,室外地坪以下埋设的基础体积为22.23m3

工程量计算规则解释(电气)

工程量清单计价的工程量计算 (1)工程数量的计算 工程数量的计算应按规范中规定的工程量计算规则进行。 工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度); 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算(含预留长度); 配管:按设计图示尺寸以长度计算;

定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目。 (一)计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 (二)计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算, 2、垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面

电气预算电气工程论文-电气工程论文-工程论文

电气预算电气工程论文-电气工程论文-工程论文 ——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印—— 1、提高电气工程预算质量的对策 1.1认真研读电气施工图,确认依据 电气施工图识读电气工程量的计算依据是电气施工图,标准图集等。电气施工图主要由说明书、设备和材料汇总表、图例、平面图、系统图、大样图等组成,要想准确计算工程量首先要熟悉图纸。首先看说明书,设备和材料汇总表,了解工程的基本概况。通常根据平面图确定电源进户线的位置、规格、穿线管径、配电箱(盘)的位置、配电线路的敷设方式、配电线的规格、根数、穿线管径、各种灯具和开关等电器的位置、规格及安装方式等。根据系统图确定配电系统的组成,配电线路所用导线的型号、截面与穿管管径等。根据大样图了解详细尺寸、安装要求和作法。 1.2认真研究材料和电气概念的界定 确认规范国家标准定额研究所编写的《工程建设设备与材料划分及

概预算编制中有关问题的处理意见(送审稿)》中第6条电气规定:各种电力变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、磁力起动器、交直流器、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶均为电气设备;各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具及其开关、插座、按钮等均为材料;刀型开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种电扇、铁壳开关、电铃、照明配电箱等小型电器,各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等金属构件均为材料。根据以上规定,凡属设备的不进入直接费,凡属材料的其价值均可进入直接费,并作为基数参加取费。在实际工作中,经常会混淆了材料和设备的划分,影响了编制预算的准确性。 1.3明确预算定额的解释说明和工程量计算规则 要熟悉预算定额的解释说明和工程量计算规则熟悉掌握预算定额的解释说明和工程量计算规则是正确套用预算定额的前提。不掌握预算定额的解释说明和工程量计算规则,就无法准确无误地套用相应的预算定额,从而导致张冠李戴,影响了电气单位工程预算的准确性(如轻型构铁件制作2-54,综合单价为1217.43/100千克,而轻型铁构件是指结构厚度在、毫米以内的构件,有的因不知道这一点解释说明,套用一般铁构件制作2.52综合单价为922.6/100千克,显然每1000千

电气工程预算实例:清单与计价样本

电气安装工程工程量清单计价示例

一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外-0.8m。进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外1.5m。 (2)动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图。 (3)配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面0.5m。 (4)配电线均采用铜芯绝缘导线,穿焊接钢管敷设,电源规格及敷设方式见电气系统图。 二、编制预算要求 1.本工程消防报警安装工程为专业分包项目,专业工程暂定价为25000元。 2.建设单位不提供材料设备,全部材料、设备由承包单位自行采购,发包方认质认价。 3.暂定金额暂定为5000元。 4.未计价材料暂按《设备、材料暂估单价表》计取。 三、设计施工图 图例 序号图例名称型号、规格单位备注 强电部分 1 动力配电箱DL XL-21型 400×300×180 台底边距地1.5m 2 照明配电箱AL XMR-21型300×200×160 台底边距地1.8m 3 双管荧光灯YG2-2型 2×40W 套底边距地2.8m 4 吸顶防水灯JXP3-1型Φ200 1×60W 套吸顶 5 吊风扇Φ1200台底边距地2.5m 6 轴流风机0.75kW 台中心距地2.5m 7 单联板式开关F81/1D型 10A 个距地1.3m 8 双联板式开关F81/2D型 10A 个距地1.3m 9 吊扇调速开关10A 个距地1.3m 10 单相二三孔暗插座F8/10US 型10A 个距地0.3m 11 防水二三孔暗插座F223Z10型10A 个距地1.5m

建筑工程量计算规则及公式之桩基施工(含实例)

建筑工程量计算规则及公式之桩基施工(含实例) 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积设计桩长(包括桩尖长度) 2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫送桩。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3,公式如下: V=桩截面积(送桩长度+0.5m) 送桩长度设计桩顶标高至自然地坪。 3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩 硫磺胶泥按桩计量单位:m2;按桩截面积 电焊接桩计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量。 二、打、压预应力钢筋砼管桩 按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3 V=管桩桩孔内径截面积设计灌芯深度 三、灌注桩 (1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3 V=管外径截面积(设计桩长+加灌长度) 设计桩长根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括 加灌长度用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时,按0.25m计取。 (2)、夯扩桩:计量单位:m3 V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖) V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积(设计桩长+0.25) 设计夯扩投料长度按设计规定计算。 (3)钻孔混凝土灌注桩 成孔工程量,计量单位:m3 钻土孔V=桩径截面积自然地面至岩石表面的深度; 钻岩孔V=桩径截面积入岩深度度 混凝土灌入工程量,计量单位:m3 V=桩径截面积有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式: 有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径 设计桩长桩顶标高至桩底标高