文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV变电站施工组织设计方案

35KV变电站施工组织设计方案

35KV变电站施工组织设计方案
35KV变电站施工组织设计方案

35KV变电站

目录编制依据及说明

工程概况程特点

工期和质量目标

第一部分 35KV变电站

⒈工作概况及施工内容

⒉工期安排和保证措施

⒊工期质量指标

⒋质量保证措施

⒌设备安装及调试工序

⒌1高压变压器安装、调试

⒌2高压电气设备安装、调试

6.自检与专检

7.高压盘柜安装

7.1盘柜安装工艺流程

7.2盘柜安装主要技术要求

8. 系统受电

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程

⒈工程概况

⒉工作内容

3.盘、箱柜安装

4.电缆支架制作

5.电缆支架安装

6.电气配管

⒎电缆敷设及接线

8.照明系统安装

⒐接地系统安装

⒑防火工程

11.供配电调试

12.保护继电器单体试验

13.低压配电盘调试

14.低压试送电检查

15.受电运行

16.电气传动部分调试

17.硬件检查测试

18.应用软件调试

19.综自设备调试

工期及施工进度安排

安全措施

质量管理措施

质量程序及检验项目

安全目标、安全保证体系及材料组织措施重点专业的安全控制措施

环境保护及文明施工

文明施工目标及实施方案

文明施工考核、管理办法

编制依据及说明

根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。

编制依据

(1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。

(2) 浚县光明35KV输变电工程设计图纸。

(3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。

(4)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002)

(5)原电力工业部《施工组织设计导则》

(6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇)

(7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》

(8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号)

工程概况

浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35KV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

工程特点

设计特点:

1、依据相关规程,规范,行业标准及国家标准

2、国家电网公司十八项电网重大反事故措施

工程特点:

1、10KV无功补偿最终容量2*1500KVAR,本期安装容量1*1500KVAR

2、本站主变容量最终2*10MVA,本期1*10MVA

3、35KV出线最终2回,采用内桥接线,本期1回;10KV出线最终10回,采用单母线分段接线;本期5回。

4、光明变电站35KV向西出线,规划两回出线,本期一回,线路占用本期建设的南侧间隔。

5、光明35KV出线由北向南A、B、C;城北-善堂35KV线路T接点出线相序为由北向南A、B、C。详见相序示意图“CST-0101-04”。(城北变出线相序为面向变电站从左到右A、B、C;善堂变出线相序为面向变电站从左到右A、B、C,相序于13#-14#之间换相,14#大号侧的相序变为从北向南A、B、C)。

自然环境

变电站进站大门朝北,35KV采用屋外普通中型配电装置,布置在站区西侧,综合配电间为一层建筑,位于站区的东侧,L型布置,由北向南依次为值班室,控制室,10KV配电室,两台主变压器布置

在综合配电间和35KV配电装置之间,电容器布置在站区西北角。10KV

配电装置全部架空出线,由于空间限制,10KV出线导线全部采用架

空绝缘导线。

工期和质量目标

工期目标:控制总工期为一个半月。质量目标:一次交验合格率100%,优良率90%,确保工程质量优良。

第一部分:35KV变电站、

1工程概况及施工内容

1.1工程概况

电压等级:35/10KV

主变容量最终2*10MVA,本期1*10MVA

35KV进线最终2回,本期1回,由城善线T接

10KV出线最终10回,本期5回

本工程主变压器为 SZ10-10000kVA 35/10.5有载调压变压器;

35KV 母线断路器采用ZW30-40.5 1600A 25kA型真空断路器;10KV 母

线主变进线断路器为 KYN28-12-028 1250A 25KA高压开关柜;出线

断路器为 KYN28-12-028 630A 25KA 高压开关柜。

1.2电气安装工程量

有载调压主变压器: SZ10-10000kVA 35/10.5 1台

35KV断路器: ZW30-40.5 1600A 25KA 1台

35KV隔离开关:GW4-35IIDW/1250A1组

35KV隔离开关: GW4-35DW/1250A 1组

35KV电压互感器: JDZX6-353台

35KV避雷器: HY5WZ2-54/134 (附放电记录器)3台

35KV高压熔断器:RW10-35/0.5A 3个

并联电容器装置:TBB10-1500/250-AKW 1套

钢芯铝绞线: LGJ-185/30200m

10KV开关柜: KYN28-12 10台

10KV穿墙导管: CWW-10/1000A6套

10KV封闭母线桥:TMY-60×8 6套

综合自动化设备:7套

交直流屏(DC220V 100Ah): 2 台

电缆: 2640米

接地扁铁(包括设备接地): 600 米

2. 工期安排和保证措施

2.1工期安排的原则

在保证工程质量和安全施工的前提下,针对工程特点,统筹安排,确保在45日历天的工期内完成工程的主要接点,并在10月30日一次调试成功送电。

2.2影响电气工程工期的几个因素:

2.2.1 )土建进度接点

土建工程是制约电气能否按期送电的关键,在工期要求十分紧张下可以在不影响电气设备正常安装下采取交叉作业,加快其施工进度。

2.3 组建强有力的项目经理部,由作风好,管理水平高,技术过硬,责任心强的人担任项目经理,并配备相应的工程技人员组成项目部。建立建全相应的规章制度,奖罚分明。

2.4 安排有经验的工程技术人员负责本项工程,积极和业主,设计院配合,施工前认真审核图纸,发现问题及时给业主和设计院联系,在施工前处理完备,确保施工正常进行。

2.5 组织好施工作业队伍,施工作业前认真学习施工图纸,作业过程中严格按图和施工技术交底作业,发现问题及时报告,不得自作主张,把好质量关和施工安全。

项目组织管理设计图:

施工中应执行的验收规范及标准

拟投入本工程的施工机械

3工程质量指标

我公司质量手册中的质量目标是本工程质量的总体承诺,科学管理、精心施工、优质服务、追求完美是我们的质量方针。根据本工程的要求,为在保证施工质量的同时,提高施工工艺水平,我们将电气专业目标分解如下:

(1)单项工程合格率 100%,优良率>95%;

(2)电气设备绝缘合格;

(3)电缆敷设,二次接线整齐、美观、标志清楚;

(4)保护装置投入率 100%。

4 质量保证措施

4.1 加强业主的联系,明确设计规定的质量、技术标准及业主要求。

4.2 工程开工前向施工人员做详细的书面技术交底,严格按设计施工

图上所规定的技术标准、施工验收规范、检查评定标准及已审批的施工方案进行施工。施工人员不得擅自更改;如确需改动,需办理相应的手续,并经有关部门同意后方可实施。

4.3 加强对现场施工人员的工作质量和工程质量的监控,在施工中尽量采用先进施工工艺,确保质量;提倡小改小革,提高施工进度。关键工序做好检查,并做好记录。加强工程质量巡视检查,一经发现质量问题,就必须督促施工人员进行整改处理,决不姑息。对质量通病,要仔细查找原因,制订措施,防止再次发生。

4.4 加强与设备和材料供应部门的协调、配合,对设备、材料、加工品严把质量关,对质量不符合设计要求及规范规定的、无合格证的都不能验收。

4.5 加强与监理部门的配合,服从监理工程师的指导。

4.6 在施工过程中如实填写各项表格,随时收集和整理各类技术资料,保证施工技术资料与施工工程实体同步。

4.7 大力推行“样板法施工”和“首检制”,以提高工程实体质量。4.8 本工程实行质量与个人经济收入挂钩,对工程质量做得好的个人予以奖励;对工程质量不负责,造成整改或返工者进行罚款等。

4.9用IS09002质量体系来指导施工;以公司质量方针为指南,顾客至上,以质量求信誉、求发展,保证按合同要求向业主提供满意的工程和服务。

5、设备安装及调试工序

5.1 高压变压器安装、调试:

5.1.1 变压器安装及附件组装;

5.1.1.1 附件组装

10MVA变压器为散件运输,到达现场后采用12t吊车组装。变压器储油柜、散热器附件组装应在变压器充氮状态被破坏充油状态下进行,以保证变压器内部干燥环境不会被破坏。

5.1.1.2 储油柜、散热器安装

本变压器采用胶囊式储油柜,安装时检查胶囊有无裂缝、损伤情况。检查储油柜是否干净,有无锈蚀、杂质,并清除残存的污物。拧紧放气塞,用19.6kPA压力试压,持续30分钟无渗漏(此项工作应在变压器厂方技术指导人员在场情况下经确认进行)。

安装油位表,并检查连杆伸缩是否灵活,表针相应转动及最高最低油位报警是否正确,储油柜的吊装采用12T吊车。

瓦斯继电器经检验后与储油柜一起组装。

散热器组装前,先将主油路管道连接完成,主油路管道经检查无锈蚀、杂物,方可组装。

散热器组装采用12T吊车组装。散热器经检查无锈蚀、杂物,散热片完好、无损。散热器吊装应无碰撞,有专人指挥,专人监护。

散热器及储油柜组装后,可将油路管路连接起来。本变压器为风冷变压器,风扇电机经实验完好后方可安装。

5.1.1.3 瓦斯继电器校验

气体继电器油速整定范围为0.7~1.5米/秒,经密封实验干簧管内应无油渗入,气体继电器轻重瓦斯动作正常。瓦斯继电器安装,其顶盖上标志箭头应指向储油柜,其与连通管的连接应密封良好。5.1.1.4 温度计安装

带电接点的温度计动作应正常,绝缘良好,温度计安装时,先将温度计座管内注满变压器油,再将温包插入管座内,表盘固定牢固。5.1.1.5 吸湿器安装

先将吸湿器内的干燥剂烘干成天蓝色后,直接将吸湿器装在联管的法兰上。(在吸湿器下的油杯中拄油到标准的油面线。)5.1.1.6 变压器低压瓷件以及试验用35kV空气套管组装高低压瓷件吊装时,采用的钢丝绳应用橡皮管或石棉管包缠后方可使用,以免造成瓷瓶的损伤。厂家瓷瓶装置运至现场后应对其外观进行仔细检查,有损伤产品应及时向厂家提出退货,不予收货。

1)、瓷套表面应无裂缝、伤痕;

2)、套管、法兰颈部及均压环内壁应清擦干净;

3)、套管经实验合格,且有实验合格证明书;

套管顶部的密封垫片应安装正确,密封良好,连接引线时,不应使顶部结构松扣。

高5.1.1.7 变压器绝缘油检验

变压器及补充绝缘油到达现场后,应在变压器安装就位后的第二天对变压器及补充油进行抽样检验。取样实验标准应按现行相关电力标准的规定,对绝缘油进行简化分析以及色谱分析,对补充油及本体油不是同一牌号或不同厂家相同牌号的变压器油还应作混油试验。对绝缘油的性能有怀疑时应作全分析。

按GB50150-91第6.0.12条规定对电压等级在63kV及以上的变压器应在升压或冲击合闸前及额定电压下运行24小时之后各进行一次变压器器身内下部及中部的绝缘油的油溶解气体的色谱分析,两次测得的氢、乙炔、总烃含量应无明显差别,油中微量水的测量,对电压等级为35kV的不应大于20ppm。

5.1.1.8 有载调压开关检查装配

有载调压开关按出厂说明书已经装配在变压器上,有载调压开关上通常有三个弯管接头既瓦斯继电器管接头、吸油管管接头和回(注)油管管接头,应按管接头的标志分别对应安装气体继电器及吸、回油管。

10MVA变压器有载调压开关操作机构为MR型电动机构,要求电动机构输出传动轴的安装平稳,并且圆锥齿轮传动箱的传动轴调整到同一

直线上,分接开关和电动机构必须在整定位置上连接。分接开关和电动机构连接后,电动机在停止转动前必须确保分接开关的切换操作已经完成且有适当的时间间隔,对于正反两个操作方向尽可能相同,调整方法严格按照产品使用说明书进行。

按电路图接好操作机构的电线电缆,并重复检查确保引线无误。通电前带电部分要测量绝缘电阻,防止短路故障的发生。

5.1.2变压器安装

工艺流程:

设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→

变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收5.1.2.1高压变压器安装:

A.附件清点、检查,各连接部分管件清洗;

B.密封件、连接法兰面检查安装;

C.有载调压切换装置安装;

D.冷却装置安装,风扇电动机及叶片安装,阀门和法兰安装;

E.储油柜安装;

F.电流互感器安装,套管安装;

G.压力释放阀装置安装;气体继电器校验、安装;

H.散热器、储油柜、风扇、表计、气体继电器、测温装置等安装;

I.变压器油注入。

5.1.2.2安装前清扫干净变压器安装场地,保证无杂物,接地系统安装结束。

5.1.2.3变压器组装好后,在现场会同供应商和业主进行外观检查;外观有无损伤,瓷瓶有无破损,附件安装是否正确。经三方确认好后即可吊装到位。

5.1.2.4吊装时钢丝绳必须吊在变压器的外壳吊装环上,绝不能将钢丝绳吊在变压器的线圈吊环上。吊装时要注意保护好变压器上高压瓷瓶,绝不能有丝毫损伤,所以吊装时钢丝绳与变压器的夹角必须保证在30度以上的角度。

5.1.2.5变压器安装到位后暂不固定,待封闭式铜母线安装好后再固定。因封闭式铜母线长度是固定的,若先将变压器固定好,但封闭式铜母线却不能安装,还是需拆除重新固定,因此变压器暂不固定。5.1.3高压变压器试验

A.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

B.测量绕组连同套管的介质损耗角正切值;

C.测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

D.绕组连同套管的交流耐压试验;

E.绕组连同套管的局部放电试验;

F.测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;

G.非纯瓷套管的试验;

H.绝缘油试验;

I.有载调压切换装置的检查和试验;

J.额定电压下的冲击合闸试验;

K.检查相序;

5.2高压电气设备安装、调试

5.2.1 吊装及安装方法

5.2.1.1电压互感器,电流互感器,避雷器,SF6断路器,隔离开关,穿墙导管必须要土建工程全部结束,固定用支架安装完成,照明工程结束后方可安装,设备上的元件安装前必须认真检查,所有瓷瓶,附件必须完好无损,表面清洁。

5.2.1.2由于安装高度较高、重量重,所以室外用12t吊车进行安装,吊绳使用尼龙带吊装,找好设备重心,至少拉二根以上的风绳,防止吊装时倾翻,以免发生意外。

5.2.1.3室内由于无法用吊车进行安装,只有采用链式起重机进行。具体方法是;在管型母线用的支架上吊装加横担(最上的设备采用这种方式),横担上安链式起重机由于安装高度高,所以用三个链式起重机,分级吊到安装位置。下部设备是在中部的混凝土梁上加吊装横担,用二个链式起重机,分级吊到安装位置。吊绳使用尼龙带吊装,找好设备重心,拉二根以上的风绳,防止吊装时倾翻,以免发生意外。安装的设备用液压升降运输小车(2t)运到安装位置地面,然后用链式起重机吊装。

5.2.1.4电压互感器,电流互感器,避雷器,SF6断路器,隔离开关,穿墙导管和铝锰管型母线安装用支架按施工图设计的位置进行安装,安装牢固,应用可靠的接地。

5.2.1.5安装电气设备程序应由上至下,先安装上面的设备,再安装下面的设备,防止在安装过程中掉落物品损坏设备,安装用工具和材料放在工具包内。

5.2.2 35KV真空断路器安装和调试:

35KV真空断路器是变电站内主要设备之一,其设备本身质量的好坏及安装的质量都将直接影响到整个电网的安全运行,为此在安装中必须特别注意施工质量、工艺要求,加强技术管理,同时做好人身和设备的安全。

5.2.2.1断路器的基础或支架安装必须达到以下要求:

A.基础的中心距离及高度误差不应大于 10MM;

B.预留孔或预埋铁板中心线的误差不应大于 10MM;

C.预埋螺栓中心线误差不应大于 2MM。

5.2.2.2安装前应进行以下检查:

A. 断路器零部件应齐全完好;

B.灭弧室压强值及含水量应符合技术要求。均压电容、合闸电阻值应符合制造厂规定;

C.绝缘部件表面应光滑无裂缝、无剥落和缺损,绝缘应良好,绝缘拉杆连接部位应牢固可靠。瓷套表面应光滑无裂缝、缺损,外观检查有疑问时应探伤检验;

D.瓷套与法兰的结合面粘合应牢固,法兰结合面应平整、无外伤和铸造砂眼;

E.传动机构零件应齐全,轴承应光滑无刺,铸件无裂纹和焊接不良组

装用的螺栓、密封垫、密封脂、清洁剂和润滑脂等的规格必须符合产品技术规定。

F.密度继电器须经过校验后再安装;

5.2.2.3 断路器的组装,必须符合以下要求:

A.应按制造厂的部件编号和规程顺序进行组装,不可混装;

B.断路器的固定应牢固可靠,支架或底座与基础的垫片不宜超过三片,其总厚度不应大于 10MM,各片间应焊接牢固;

C.密封部分的螺栓应使用力矩扳手紧固,力矩值须符合产品的技术规定。密封槽面应清洗干净,无划伤痕迹;

D.对各个部件的调整、调节、调配要严格按说明书的要求进行;

E.同相各支柱瓷套的法兰宜在同一个平面内,各支柱中心线距离误差不应大于 5MM,相间中心距离误差不应大于 5MM;

F.所有部件的安装位置应正确,并按制造厂规定的要求保持其应有的水平或垂直;

G.已用过的密封垫圈不得使用;

H.应按产品的技术规定选用吊装器具、吊点及吊装程序。

5.2.2.4 断路器的试验:

A.测量绝缘拉杆的绝缘电阻;

B.测量每相导电回路的电阻;

C.耐压试验;

D.断路器电容器的试验;

E.测量断路器的分、合闸时间;

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

乐山66kV变电站施工总结

长春城郊乐山66kV输变电新建工程施工总结 一、工程概况: 66千伏乐山变电站现有1台6.3兆伏安主变压器,2011年负荷为4.8兆瓦,预测2015年负荷为14.8兆瓦。随着乐山镇千顷蔬菜基地示范区的建设,现有容量无法满足负荷增长的用电要求,建设乐山66千伏输变电工程是十分必要的。 1、建设规模: 新装1台20兆伏安主变压器,66千伏出线1回;建设长乐线至乐山66千伏线路工程,线路长度为0.2千米,导线采用150平方毫米钢芯铝绞线。 2、工程范围: 1、变压器系统安装、调试; 2、 66kV、10KV配电装置安装、调试(包括支架、避雷塔组立); 3、补偿设备安装、调试; 4、控制、保护及直流系统安装调试; 5、所用电系统安装、调试; 6、全所电缆敷设、接地、设备照明; 7、所区照明系统安装、调试; 8、设备支架施工; 9、独立避雷针安装 二、主要施工过程简述: 我施工单位编制了完善的安全技术制度和切实可行的施工组织计划,密切与甲方配合,在甲方与监理的密切配合下,各单位各部门加班加点,完成了合同规定全部施工内容,并经甲方及监理验收合格。

以下是施工过程简述: (一)、测量控制方法:根据建设单位提供的测量控制点(坐标及高程),施工图纸和有关规范规定,进行基础放线的测量; (二)、土方工程的施工:根据实际施工顺序及现场情况,采用50T 装载机一台,12T自卸汽车2辆进行土方工程的施工。设计标高在20cm-30cm以上的土方采用人工开挖,其余部分人工细部整修。土方回填前,先清除坑穴中积水、游泥和杂物,有地下水时,要采用降水措施。回填时,采用挖掘机填土,由下而上分层铺填,每层厚度不宜大于30cm。决不能居高临下,不分层次,一次性堆填。施工顺序与挖土顺序相反,根据工程实际情况,采用小型打夯机夯实; (三)钢筋工程: 1、钢筋加工: 现场搭设钢筋棚,配备切断机、对焊机、弯曲机等机械。根据钢筋翻样单进行下料然后成型。钢筋加工过程中,下料除锈成型各道工序,应严格按照施工验收规范规定进行操作。 2、钢筋绑扎: (1)成型钢筋的运输,应轻搬低放,以防变形。 (2)在绑扎之前应仔细核对钢筋型号、直径、形状、数量是否符合料单、料牌和图纸要求,审核无误后进行绑扎。 (3)纵向受力钢筋在现场构件内不能对焊的,可采用搭接方法,搭接长度应符合设计及规范要求。 (4)现浇楼板钢筋要按设计要求施工,楼板加筋及洞口加筋应严格按图纸施工。 (5)现浇楼板砼时,应在钢筋上面搭设架木板,严禁乱踏钢筋,各

电气工程35KV变电所电气施工方案

目录 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 (2) 2、施工前准备 (2) 二、设备材料验收 (2) 三、电气施工方法 (一)低压配电室电气设备安装调试………………………………3-10 (二)配电室高、低压受送电………………………………………10-12 (三)防爆区电气动力施工…………………………………………12-19 (四)防爆区电气照明施工…………………………………………19-20 (五)防爆区防雷拉地施工…………………………………………20-21 四、人员组织机构…………………………………………………………21-22 五、安全技术措施…………………………………………………………22-23

六、安全保证体系 (23) 七、质量保证体系 (23) 八、执行的技术标准及规范………………………………………………23-24 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 本工程为阿克苏华锦化肥有限责任公司年产30万吨合成氨及52万吨尿素项目。本方案为35Kv变电所电气施工方案,主要施工内容包括35KV高压配电室、6KV中压配电室、35/6KV变压器室及6KV电力电容器室的设备安装、调试。 在35KV变电所安装有两台16000KVA 35/6KV油浸式有载调压电力变压器,8面35KV高压柜,30面6KV中压金属封闭中置移开式开关柜,一套微机保护系统。 本总变电站两路35KV进线引自库车东城变电站35KV不同母线段,进站后组成单母线分段接线方式。6KV侧,主变压器进线两回路,汽轮发电机电源一回路,接线形式为采用单母线分三段形式。发电机组电源经电缆送至6KV 母线。正常生产时,由发电机组电源和一路变压器电源供给全厂负荷用电,当发电机出现故障退出运行时,则全厂负荷完全由系统供给。

35KV变电站土建方案

五、施工方案 组织机构图 1、主变压器基础 一侧预埋4根DN40镀锌钢管,一侧预埋2根DN50镀锌钢管。一端与基础顶平齐,另一端埋至就近电缆沟。基础尺寸 2.675*2.675,基础埋深为1.65M。基础混凝土采用C30,;垫层混凝土采用C15。钢材采用Q235B,焊条采用E43。钢筋采用HPB235级,基础钢筋保护层厚度40MM。油池混凝土地坪以0.5%坡度坡向集水井,最薄处不小于100MM。油池内

干铺卵石,粒径为50-80MM,铺设厚度不小于250MM。所有埋管管底标高度0.8M,伸入电缆沟时管口应高于沟底100MM。所有埋件焊缝均为满焊,焊缝高度为8MM。所有埋管弯曲半径不小于10倍管径。 励磁支架及基础 基础垫层采用C10混凝土,杯基采用C20混凝土,二次灌浆采用C25细石砼。电杆外形长度3500MM,地面以上2500MM。 防火墙施工:做100厚C10砼垫层,每隔200MM,横竖交错搭接直径为8和10的配筋。墙体与构造柱连接处砌成马牙槎,同时与墙体埋设钢筋拉结在一起。构造柱混凝土为C25砼,先砌墙后浇注。墙体0.000以下采用强度等级MU10机红砖,M10水泥砂浆砌筑。0.000以上采用强度等级MU10机红砖,M10混合砂浆砌筑。地面高度4500MM,最后压顶梁。 2、地基处理 各建构筑物基础基本以泥岩为持力层,基底与泥岩层间如有空隙采用毛石混凝土回填。 照明:全站照明采用正常照明和事故照明两种方式。 生产综合楼内正常电源电压采用交流380V,动力和照明系统共用的方式,由楼内主控室的交流屏供电。35KV配电室,10KV配电室、主控室、电容器室及接地变室设事故照明,事故照明电源电压采用直流220V,正常时由交流屏供电,当工作照明电源故障时,蓄电池直流系统应自动投入,由直流屏供电。楼内事故照明灯由事故照明箱集中控制,就地不设事故照明开关。 2.11 通风方案及设备选型 根据《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059-1992)的规定,配电装置室等房间内每小时通风换气次数不应低于6次。接地变配电装置室需通风,通风采用自然进风、机械排风的方式,按照换气次数不小于

配电房电气设备安装标准和工艺要求

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作

第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m (用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm 成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以 不直度 每米﹤1m/m 全长﹤5m/m 水平度 每米﹤1m/m 全长﹤5m/m 位置误差及不平度﹤5m/m

10mm左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 工序检验项目性质质量标准备注 设备检查 外壳 及附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰 附件清点齐全 绝缘子检查光滑、无裂纹 铁芯 检查 外观检查无碰上变形 铁芯紧固件检查紧固、无松动 铁芯绝缘电阻主要绝缘良好 铁芯接地主要只能1点接地 绕组 检查 绕组接线检查主要牢固正确 表面检查无放电痕迹及裂纹 绝缘电阻主要绝缘良好 引 出 线 绝缘层无损伤、裂纹 裸露导线外观主要无毛刺尖角 裸导体相间及对地距离主要按GBJ149-1990规 定 防抬件主要齐全、完好

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

大连66KV寨河变电站工程施工方案

大连66千伏寨河变电所新建(土建)工程 施工组织设计 大连电力建设集团有限公司 二零零三年十一月十日

目录 第一章编制依据 --------------------------------------3 第二章工程概况---------------------------------------5 第一节工程性质----------------------------------6 第二节建筑概况----------------------------------6 第三节结构概况----------------------------------7 第四节水电概况----------------------------------7 第三章管理机构--------------------------------------9 第一节管理机构设置------------------------------10 第二节项目部主要人员----------------------------12 第四章施工准备--------------------------------------13 第一节技术准备----------------------------------14 第二节施工现场准备------------------------------15 第三节劳动力准备--------------------------------15 第四节物质准备----------------------------------16 第五章施工部署--------------------------------------17 第一节施工总体部署------------------------------18 第二节施工平面布置------------------------------18 第三节施工机具选择------------------------------19 第四节施工进度计划------------------------------19

华贸35kV配电室施工方案

华贸35kV 配电室试验方案 北京密云华鑫水电技术开发总公司 2011年3月29日

目录 1. 配电室概况 (3) 2. 试验目的及范围 (3) 3. 试验检测时间安排 (4) 4. 保证安全的组织措施及技术措施 (5) 5.售后服务 (5)

一、配电室概况 华贸大厦配电室位于大厦地下一层,电压等级为35kV,配电室内有20000kV A变压器2台、35kV开关柜10台、35kV变压器至出线开关电力电缆两条及10kV出线开关,变压器及高压柜采用南瑞RCS系列保护装置,配有主变保护屏2面,主变测控屏一面,为主变压器提供监测及保护。 二、试验目的及范围 1.试验检测目的 本次试验为预防性试验,通过试验检测对投入运行的电力设备进行检查,根据试验数值对设备健康状况进行评估,并为单位出具试验报告及对存在隐患的设备提出最优解决案,以保证设备的正常工作。 2.试验检测范围 本次试验分为设备高压试验及设备保护传动两部分进行,其中高压试验包括2台35kV变压器试验、10台35kV开关试验、2条35kV 电力电缆试验。 保护传动部分包括对开关柜及主变保护屏、主变测控屏保护装置定值校验,电流回路盘上盘下电阻测量,电流回路、电压回路、控制回路绝缘电阻测量,设备传动等。具体项目如下:

三、试验检测时间安排 因试验检测需对所检测设备进行停电,为了方便用户对停电时间

进行合理安排,我方提供设备试验所用时间,具体停电日期由用户自行安排。 1#主变系统高压及保护试验:1天(包括联络开关试验) 2#主变系统高压及保护试验:1天 四、保证安全的组织措施及技术措施 1.保证安全的组织措施: 工作中听从工作负责人及运行值班人员指挥,工作负责人严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度,并对工作班成员进行安全技术交底。 2.保证安全的技术措施: 工作前查清试验检测设备范围,运行值班人员需对检测设备进行停电操作,并装设接地线、悬挂标识牌。 试验人员工作前需对设备进行验电,并同值班人员一同检查地线保护范围,以确保安全。 做好反事故措施及应急准备,工作中精神集中,严禁说笑打闹,防止误入带电间隔。 五、售后服务 检测完毕后,由我方出具权威性的试验报告,并对所检设备质保一年。我方安排工程师定期对贵单位进行回访并提供相应的

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

66kv变电站(施工方案)

一、工程概况 1、工程概况 本工程是#####66kV变电站2号主变扩建工程重点项目。,含施工图设计工程量及所有有关土建部分的工程量,包括土建部分未体现的漏项工程量及所内接地网施工。 2、编制依据 (1)、辽宁电网建设与改造技术导则》(试行); (2、其他工程设计有关的规程、规范 (3)、抚顺供电公司提供施工图纸; 二、主要工序施工方法 1、施工顺序 本工程采取自下而上,先基础(电缆沟),后地面的施工顺序,地面面层需待墙面、装修等全部完成后,方可进行施工。 2、施工准备 (1)、根据工程实际情况,建立强有力的项目领导班子,建立健全生产、技术、质量、安全、文明施工、消防保卫等各项管理规章制度,确保工程顺利进行。 (2)、技术准备工作 A、组织各专业相关人员熟悉现场和图纸做好施工技术准备工作。 B、精心编制施工组织设计,做好各项技术交底工作。 C、搞好主要材料翻样委托加工和编制主要材料计划。 (3)、协调好各方面的关系 A、明确项目部内部的职责分工、奖罚制度; B、协调好电气安装队伍的关系,统一安排,使各专业之间互相配合,为顺利施工创造有利条件。 C、协调好与业主之间的关系,积极主动地想业主之所想,急业主之所急,与业主之间的合作关系是本工程施工合同全面履行的基础条件。 (4)、劳动力部署 按照开工日期和劳动力需用量计划,组织工人进场,安排好职工生活,并进行安全、防火和文明施工等教育。施工现场除配备现场管理人员外,根据质量、工期要求,按照工人的技术水平配备劳动力。 3、基础施工 (1)、测量放线

根据甲方所提供的控制点放定位点座标控制地沟位置,依据土方开挖方案的放坡点放出开槽线。 (2)、土方开挖 根据测量放线人员所放出的开挖控制线向下挖土,并根据土方开挖方案所确定的放坡系数进行放坡,确保不会对垫层下土方的原土部被破坏。清运出来的土方不得堆积在距离坑定边线10米以内的范围,以确保边坡不会因坑边堆积荷载过重而滑坡,并为方便后续回填,挖出的土方暂时堆放在场地之内。 (3)、要做好基坑降排水措施,防雨排水的充足准备。 (4)、垫层施工 土方开挖完成后应请甲方监理等单位进行基坑验槽,合格后进入下道工序施工,对槽底进行清理和整平,然后由木工支设垫层模板,完成后由工长和质检员复查垫层的数量和截面尺寸,没有问题方可进行混凝土垫层施工,混凝土垫层施工时应振捣密实、平整。 (5)、钢筋绑扎 钢筋绑扎前对工人进行交底,保证基础梁钢筋按质按量完成绑扎,对砼保护层的保证方式,钢筋下料,成型等具体措施详见钢筋工程施工方案。 (6)、模板支设 模板支设前应对工人进行交底,支设过程中检查检查保证截面尺寸的构造措施等,应遵照模板工程施工方案进行。 (7)、基础砼浇筑 底板钢筋绑扎、预留孔洞完成报监理验收合格后进行砼浇筑,浇筑砼之前必须对工人进行交底,对浇筑砼经常会出现的质量问题进行强化教育,保证基础砼浇筑、振捣密实。详见砼工长专项施工方案 4、混凝土工程 (1)、浇筑方法

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案 2015年3月

批准审核编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

66千伏变电所工程施工组织设计方案

新建66kV变电所工程施工组织设计 新建66kV变电所工程 (副本) 施工组织设计 XXX电力工程有限公司 2008年1月4日

1、工程概况: 1.1 编制依据 1.1.1 依据《66kV变电所新建工程》设计说明书; 1.1.2 依据《66kV变电所新建工程》设计图纸; 1.1.3 依据电力建设施工及验收技术规范; 1.1.4 依据国家、电力公司、地方的标准、规程、规范有关的要求; 1.1.5 依据工程设备材料清册; 1.1.6 依据本公司的机械设备、技术力量和施工水平; 1.1.7 建设单位对本工程的特殊要求、质量目标、工期目标; 1.2 工程概况及特点 1.2.1 工程概况: 1.2.1.1 工程简述: 工程名称:66kV变电所新建工程 新建内容:66KV新增SZ11-10000KVA主变1台,SZ11-6300KVA主变1台,隔离开关6组,断路器2台,电流互感器9台,避雷器1组,端子箱4个,动力箱1个,钢芯铝绞线210米,户外母线桥100米。10KV采用户外小型化,新上电力电容器2400KAR 控制保护新增主站监控系统1套,远动通讯屏1面,主变保护测控屏2面,10KV保护测控1套,综合屏1面直流充电屏1面,直流馈线屏1面,直流电池屏1面,所用交流屏1面,电度表屏1面,控制电缆5800米。本所建筑面积619.5平方米二层砖混结构,新建主变基础,设备构支架及基础,道路米用混凝土道路。 1.2工程规模及参数 1.2.1.2 工程规模: (1)66kV 间隔: 1) 66kV主变进线间隔2个:新装GW5-60H DW隔离开关6组; 2) 新装SZ11-6300KVA有载调压变压器器1台,新装SZ11-10000KVA有载调压变压器器1台; 3) 新装66kV六氟化硫开关2台; 4) 新装66kV电流互感器9台; 5) 新装66kV避雷器1组。 (2)10kV户外配电装置:

配电房改造施工方案

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2013年04月22日 永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 1 1 / 4

2 / 4 2 目 录 工程概况 作业内容 各项施工方案 业主职责 作业时间及条件 安全要求 七、 危险点、环境因素辨识与控制措施 永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 永嘉县人民医院10KV 总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV 供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV 供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV 双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV 城关变永中787线(T 接)10KV 供电的基础上,新增35KV 上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T 接)电缆引入永嘉县人民医院10KV 配电所,新增10KV 高压出线柜、计量柜各一台。 作业内容 1、10KV 高压G5出线柜、G6计量柜安装及就位,并试验。 10KV 永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至2#配变500KVA 箱式变G1进线电源电缆安装并试验。 由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D2柜至2#配变500KVA 箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D3柜至门诊低压配电房进线电源电缆,安装并试验。

35kV变电站典型方案设计技术原则

35kV变电站典型方案设计编制原则 1 总则 1.1 本原则基于以下基本原则 1.1.2变电站全部按无人值班变电站设计,设备选型原则是高可靠性、高技术含量、少维护或免维护、无油化、小型化。根据电网现状及规划,变电站主接线力求简单、可靠。 1.1.2主接线及设备选型应满足遥控实现运行方式改变和电能质量调整的需要,减少运行人员的现场操作。 1.1.3在主接线、设备选型及平面布置上,应考虑电网现状及规划,城市中心区、城区及城郊等不同地域的负荷密度和性质,变电站在电网中的重要性及投资效益等因素,通过经济技术分析,选取优化方案。 1.1.4 变电站主变压器一般为2或3台,在负荷密度较大且重要的地区,宜采用3台,并应满足当一台停运(故障)时,其余主变容量应不小于60%的全部负荷。 1.1.5 短路电流的确定,按可能发生最大短路电流的正常接线方式确定,不考虑切换过程中并列运行方式。变电站在允许电压波动范围内,主变压器低压侧最大短路电流应控制在:10kV不大于16kA,否则应采取降低短路电流的措施。 1.1.6变电站宜采用电气闭锁或机械闭锁,实现完善的五防闭锁功能。条件允许时也可采用微机五防闭锁。 1.1.7 变电站应设置防火、防盗设施。 1.1.8变电站应合理控制工程造价,尽量减少占地面积,弱化室内装饰,外装饰应与当地环境相协调。 2 主接线 2.1当35kV进线两回,且两台主变时,宜采用内桥接线。35kV线路有转供负荷,且进线三回及以上时,宜采用单母线分段接线。当3台主变压器时,宜采用扩大内桥接线或线变组接线方式。 2.2 当主变压器为两台时,10kV侧宜采用单母线分段接线。当主变压器为三台时,10kV宜采用单母线四分段接线方式。 3 设备选型 3.1 主变压器 3.1.1主变压器应采用低损耗、低噪音产品。低损耗指标参照10型标准;低噪音指标:控制在60dB 以下。 3.1.2 市区变压器宜选用自冷有载调压型,郊区宜选用风冷型。 3.1.3 变压器与GIS不宜采用油气联接方式。 3.1.4 主变压器容量及组别 3.1. 4.1主变压器容量 一般宜选用20MVA;高负荷密度地区可选31.5MVA。 3.1. 4.2 电压及组别 35±3×2.5%/10.5kV YN,d11 3 .2 其它主要设备选型 3.2.1 户外设备应加强外绝缘,选取防污型产品,泄露比距按污秽等级确定,最低不得小于2.5cm/ kV。 3.2.2 35kV配电装置可选用金属铠装可移开式或固定式开关柜、敞开式组合电器、敞开式断路器,断路器选用SF6或真空型,操作机构优先选用弹簧机构。 3.2.3户外35kV隔离开关宜选用高可靠一体化产品。主刀采用电动机构,地刀采用手动机构,瓷柱采用高强瓷,抗弯强度不小于8kN。 3.2.4户外35kV电流互感器城区变电站一般选用干式或SF6型,郊区一般选用油浸式;电压互感器宜选用电容式。 3.2.5避雷器:应采用硅橡胶或高瓷质外绝缘的氧化锌产品。 3.2.6 10kV开关柜选用金属铠装可移开式;断路器选用真空或SF6型。 3.2.7 开关柜应具备完善的五防闭锁功能。 4 配电装置型式 4.1 配电装置型式的选择应考虑所在地区的地理位置及环境条件。市区内优先选用占地少的户内配电装置型式,郊区可采用敞开式设备户外布置。 4.2根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)和《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),变电站的运行噪音应低于表1的水平。

大堡66kV变电站电缆敷设施工方案

营口范家变电站工程 大堡66kV变电所新建工程 电缆敷设施工方案 编制单位:盘锦金通得工程建设有限公司 2013年8月

营口范家变电站工程 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

营口范家变电站工程 目录 1 目的 2 范围 3 引用文件 4 工程概况 5 标准化作业流程图 6 施工前准备 6.1 作业人员要求 6.2 作业人员分工 6.3 施工机械设备及工器具准备 6.4 材料及备品备件准备 6.5 现场作业平面图 6.6 危险点分析及安全控制措施 6.7 环境因素分析及环境控制措施 6.8质量通病及预防措施 6.9 文明施工要求 6.10作业进度计划 7 标准化作业 7.1 电缆敷设项目流程图 7.2 开工条件验证 7.3 施工内容、方法及工艺标准

营口范家变电站工程8 作业交付验收

营口范家变电站工程 1 目的 确定本作业项目各项质量技术、安全、文明施工要求,确定施工方法、技术措施,指导施工作业,确保本项目符合达标投产、优质工程要求,特编制本作业指导书。 2 范围 全所电缆敷设施工。 3 引用文件 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) DL 5009.3-1997 《防止电力生产十八项电网重大反事故措施》国家电网生技[2005]400号 《国家电网公司输变电优质工程评选办法》国家电网基建[2011] 148号 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》国家电网基建[2011] 146号 《国家电网公司电力安全工作规定》(变电部分) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248-2008) 《国家电网公司输变电工程施工工艺标准库》基建质量(2010)100号 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》基建质量(2009)290号 《国家电网公司输变电工程典型施工方法》基建质量(2011)78号 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量(2010)19号 《国家电网公司基建安全管理规定》 工程设计文件及施工图纸

35kv变电站设计

项目设计报告 项目名称:35KV电源进线的总降变配电设计专业:电气自动化技术 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

2016年7月13日 目录 前言 (2) 一:原始资料分析 (3) 1.1负荷资料 (3) 1.2各车间和生活变电所的地理位置图 (3) 1.3电源资料 (4) 1.4气象及水文地质资料 (4) 二、负荷计算 (4) 2.1负荷计算所需公式、材料依据 (4) 2.2 各车间的计算负荷 (5) 2.3总降的负荷计算 (6)

2.4 导线选择 (7) 2.5所选变压器型号表 (8) 三、主接线方案的选定 (8) 四、短路电流的计算 (9) 4.1计算方法的选择 (9) 4.2标幺值计算 (10) 五、电气设备的选择和校验 (14) 5.1高压设备选择和校验的项目 (14) 5.2 高压设备的选择及其校验 (14) 5.3 10KV一次设备选择 (15) 六、二次保护 (15) 6.1 二次保护原理图及其展开图 (15) 6.2 二次保护的整定及其灵敏度校验 (17) 七、变电所选址及防雷保护 (18) 7.1 变电所选址 (18) 7.2 防雷保护资料分析 (20) 7.3避雷针的选择 (20)

7.5对雷电侵入波过电压的保护 (20) 前言 随着人们生活质量的日益提高,用电水平的不断上升,对电能质量的要求也日益增长。而在工厂、企业中,通过对配电系统的建立,就可以对自身整体的电能使用情况和设备运行状态做到全面了解和控制,对今后生产的调整进行有效的电力匹配,减少和杜绝电力运行中的安全隐患,提高设备运行效率,提供基础的数据依据,使整个工厂电力系统更经济、安全、可控。 供电技术是分配和合理使用电能的重要环节,本着对供电的四点要求即:安全,应按照规能充分保证人身和设备的安全;优质,能保证供电电压和频率满足用户需求;灵活,能满足供电系统的各种运行方式,有改扩建的可能性;经济,尽量使主接线简单、投资少、节约电能和有色金属消耗量。我们在掌握理论知识的基础上,来设计该工厂分级供电的系统设计和规划。 在设计过程中,参照工厂的原始设备资料进行负荷计算,由此得出的结果来选择确定车间的负荷级别,然后根据车间负荷及负荷级别来确定变压器台数和变压器容量,由此选择主接线方案。再通过短路电流的计算来选择高低压电器设备和电力导线等。考虑并设计防雷和接地装置。

66kV变电站改造工程可行性研究报告

66kV变电站改造工程可行性研究报告

关于XX县电业局 66kVXX变改造工程可行性研究报告 一、工程概述 1、设计依据 (1)阐述中本工程系XX县66kVXX变改造工程。 (2)与本工程有关的其他重要文件有《XX县中小城镇及农村电力网发展规划》、《XX电力网“十二五”规划》。 2、设计水平年 根据电网规划选定工程设计水平年为2015年。 3、建设内容和目的 本工程是XX县66kVXX变电所改造工程,更换主变为有载调压SZ11-6.3MVA主变1台,拆除66KV构支架,10KV 箱式变电站,66KV进线采用单母线,按照2台主变规划,本期投入2台,原有一台,新增1台,10KV室内布置,单母线分段,本期出线4回,预留1个间隔位置,10kV侧采用XGN2型开关柜12面,新增户外集合式电容器1组,二次部分新投综合自动化系统一套,土建部分新建一层高压室面积140.4平方米(247.75需要维修加一起388.15平方米)、

原一楼会议室、办公室更改为主控室和值班室,因此原基础建2楼144.25平方米,总土建面积284.65平方米。以提高XX、太安地区的供电能力以及供电可靠性和电压质量,解决原网络的变电能力不足、结构薄弱的问题。 二、系统现况 截止至2010年末,我局辖区内有220kVXX一次变一座,主变容量120 MVA。辖区内电力网络结构为以220kVXX一次变为中心辐射状的网架结构,已经投入运行的变电所有六座,分别是66kV柳河变、XX变、华炉变、中和变、XX变和加信变,主变总容量51.2MVA。青川变和玉河变2011年将相继投入运行。现有66kV送电线路8条,总亘长144.74km(见电网现状图)。XX变由220KVXX一次变配出的66KV延华甲线T接供电,线路亘长1.68KM,主变总容量6.3 MVA。 2010年XX供电区电网供电量1.65亿千瓦时;最高供电负荷38.05兆瓦。XX变供电量0.0966亿千瓦时;最高供电负荷4.2兆瓦。 三、负荷、电力电量预测 XX镇是原XX镇和太安乡的合并镇(即XX变供电区域),XX镇位于XX县城东20公里,东与方正县为邻,南和安山乡隔河相望,西与太平川种畜场接壤,全镇总面积430平方公里,辖15个行政村,68个自然屯,总人口2.8万人,

35kV屋内配电装置安装施工方案

施工方案报审表 HN3J-DQAZ-011

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工步骤及工艺要求 (6) 五、强制性条文 (6) 五、安全文明施工 (11) 六、附录 (11) 一、编制依据 1.1 中国电建集团江西省电力设计院《电气设备安装图》(36-NA00721S-D0119)

1.2 DL/T 5161.2-2002《电气装置安装工程高压电器施工质量检验》 1.3 DL/T 5161.4-2002《母线装置施工质量检验》 1.4 DL/T 5161.1—5161.17—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。 1.5 DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规范》 1.6 GB50171-2012《盘,柜及二次回路接线》 1.7 GBJ147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 1.8 GBJ149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 1.9 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.10 设备厂家资料及安装使用说明书 1.11 国家电网公司《电力安全工作规程》 1.12《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2011版; 1.13 《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、工程概况 中电投七琴城上风电场升压站工程35kV站用配电装置的安装主要包括: 1、城上区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、 2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 2、七琴区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、 2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 三、施工准备 (一)作业环境条件 1、施工图纸已会审,作业指导书已编制,开工手续已办。 2、土建基础施工全部结束,并办理土建交付安装中间验收交接表。电缆沟道、排水沟道等基础设施的施工已结束。 3、地下主接地网安装结束。 4、室内场地平整工作结束,安装通道形成。 5、所有土建预埋件均已施工完毕,并满足设计要求。 6、一次设备以及配件等材料已到现场,规格数量应符合设计要求。 7、施工作业票在施工前办理,运行人员进行操作并做好安全措施。 (二)施工组织及劳动力计划 施工负责人 1人 技术负责人 1人 安全员 1人 质量员 1人 作业组长 1人 高压电气安装工 3人 焊工 1人 起重工 1人 辅助工 3人

66kv变电站(施工方案)

一、 二、 三、工程概况 1、工程概况 本工程是#####66kV变电站2号主变扩建工程重点项目。(1)、测量放线 根据甲方所提供的控制点放定位点座标控制地沟位置,依据土方开挖方案的放坡点放出开槽线。