文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 制冷系统控制电路的PLC改造

制冷系统控制电路的PLC改造

制冷系统控制电路的PLC改造
制冷系统控制电路的PLC改造

制冷系统控制电路的PLC改造

广州市轻工职业学校杨光电本校实验室的中央空调,其制冷系统的控制电路属于继电器逻辑控制系统,这种控制系统使用了大量的交流接触器、中间继电器、时间继电器等电器元件,由于控制触点多,电控系统故障率高,检修周期长,空调使用年月久后,电气控制系统老化,继电器故障频繁,检修困难,给学校的教学带来一定的影响。如今PLC技术日臻成熟,价格不断下降而功能却不断加强,因此我们可以利用PLC对继电器逻辑控制系统进行改造,以提高中央空调的使用率。

一、制冷系统控制电路功能分析

如图1所示,这是一个螺杆式冷水机组用冷水泵、冷却水泵和冷却塔风机的控制电路,其工作原理如下:

(1)启动。由于本例冷却水泵电动机功率较大,采用抽头式自耦变压器T1,利用其55%档降压启动。按下冷却水泵启动按钮SBT1,交流接触器KM13线圈得电,与SBT1并联的常开辅助触点闭合自锁,另一常开辅助触点闭合,使交流接触器KM12线圈及时间继电器KT1线圈得电;主电路中KM13与KM12的主触点闭合,冷却水泵经T1降压启动,此时,冷却水泵启动指示灯HL12亮,而HL13灭。

(2)正常运转。从按下启动按钮SBT1起延时8~10秒后,时间继电器KT1常开触点闭合。中间继电器KA1线圈得电并自锁,其常开触点闭合,常闭触点断开令KM13线圈失电,运行接触器KM11线圈得电。KM13线圈失电,KM13常开触点断开使使KM12线圈和KT1线圈失电。至此,主电路中启动接触器,KM13 、KM12触点断开,运行接触器KM11常开触点闭合,使冷却水泵电动机获得全压而正常运转。此时冷却水泵正常运转指示灯HL11亮,而HL13和HL12熄灭。

(3)与冷水机组压缩电动机联锁控制。接触器KM11得电,冷却水泵转入运行的同时,与冷水机组压缩电动机作联锁控制的继电器KA40线圈得电,则与控制冷水机组启动的中间继电器KA3线圈串接的KA40常开触点闭合,冷水机组压缩电动机才有可能启动。

(4)停机。按下冷却水泵停止按钮SBP1,冷却水泵控制回路便断电,接触器

KM11、KM12、KM13线圈全部失电,冷却水泵电动机断电停机。

(5)过载保护。热继电器FR1起过载保护作用。

冷水泵控制回路与冷水机组本身联锁,冷水泵启动,转入运行控制回路原理与前述基本相同,冷却塔风机电功率小于5KW,故利用启动按钮SBT3通过接触器KM3直接启动。

二、控制系统的硬件设计

1、PLC的机型选择和I/O分配

根据控制系统的特点我们把5个按钮开关SBP1、SBT1、SBP2、SBT2、SBP3分别输入到PLC的X0-X4端口,热继电器FR1,FR2分别输入到X5,X6端口,一共用了7个输入端口。KM11、KM12、KM13、KM21、KM22、KM23、KM3共七个交流接触器的线圈分别和PLC的Y0-Y6端口相连接,指示灯HL11,HL12,HL13,HL21,HL22,HL23,HL31分别和PLC的Y7-YD端口相连接。在如图所示的旧电气系统控制线路图本来还有中间继电器和时间继电器等元器件,在I/O分配中却不必对它们进行分配,它们将作为PLC的内部继电器,其功能可由软件加以解决,这也是PLC控制的优势所在。由表1可见,本次设计总共需要用到5个输入端,15个输出端,因此可以选用松下电器公司生产的FP1-C40型号的主控单元(I/O=24/16),其I/O口比设计要求要多,可以供系统增加功能时使用;控制水泵的交流接触器线圈通过的电流较大,FP1型PLC主机属于继电器输出型,有触点输出方式,适用于低速、大功率的负载,可以满足控制系统交流接触器线圈对电流的要求。FP1型PLC的扫描速度为1.6μs/步,这样的扫描速度不算很快,但是考虑到本控制系统的主要控制对象是交流接触器,属于机械动作型的元器件,对控制时间的要求不是很严格,较慢的扫描速度不但不会对控制系统产生影响,反而会提高系统的抗干扰能力,本次PLC改造的电气线路不是很复杂,PLC 主机的容量也完全可以满足要求。FP1型PLC主机不但可以通过适配器和计算机进行通讯,还可以通过手编程器对其进行操作,方便技术人员随时对中央空调的电气系统进行维护,FP1系列的PLC其I/O端子板采用可拆卸的结构,可将整个端子板拆下,这主要方便于更换PLC控制单元时,只要拆换端子板,而不必将接到端子板上的所有电线都重新接一遍,非常方便技术人员对电气控制系统的维护,综上所述,本次螺杆式冷水机组用冷水泵、冷却水泵和冷却塔风机控制电路

的改造决定采用FP1型PLC主机。

表一控制电路PLC的I/O分配表

由于我们的输出端接的负载有交流380V的交流接触器线圈,在PLC主机输出端子开关接通或断开时,电感负载L上产生感应电势,会引起开关处产生火花或电弧,降低开关接点的使用寿命,所以必须采取措施,考虑接入相应的保护电路,加以保护。可以在感性负载两端(即交流接触器线圈两端)并联一个RC吸收电路(经过实践,电阻和电容的经验数据是: R: 51~120Ω,功率1~2W; C: 0.1~0.47μF,电容耐压大于400V)以吸收浪涌电流,如图2-4所示。要注意避免RC与L的并联电路中可能产生的谐振现象,以免损坏PLC或有关设备。

浪涌吸收器

图2 交流感性负载保护电路

2、PLC控制系统外部电路设计

此次的电气系统改造只改造螺杆式冷水机组用冷水泵、冷却水泵及冷却塔风机控制电路,主电路保持不变。硬件部分的设计、配置包括外部电路的设计、绘制电气控制系统的总装配图和总接线图、设计组件的装配图和接线图,并在此基础上设计与制作电气控制柜并进行PLC的安装与配线。此次的电气系统改造,并不需要调整按钮开关的位置,可以达到原先的操作者和原先一样操作的感觉,察

觉不到内部的电气控制系统实际已由PLC控制,所以我们的硬件部分设计关键要解决PLC的安装及内部接线等问题。PLC的外围电路包括I/O接口电路、电源电路和接地电路、电动机的主电路和一些不进入PLC的控制、保护电路等。

不进入PLC的控制、保护电路包括为了提高控制可靠性的原继电器-接触器控制系统的一些短路、过载等保护环节。在采用PLC控制后,原继电器-接触器电路的大部分连锁环节都已编入PLC的程序之中,但从保证系统工作可靠的角度考虑,在外围电路还应保持一些必要的环节。互锁触点除设计入PLC的程序中之外,还应该保留在外围电路中,防止PLC输出电路发生故障时,可能使输出端同时出现“ON”,而导致电动机发生事故。在设计的时候,还可保留电动机过载保护的热继电器FR的常闭触点,这样做的目的是将可能发生的故障限制在最小范围内,提高系统工作的可靠性。为了保护PLC,我们也应在电源电路上安装适当的保险丝。由此可见,我们在设计PLC控制线路的时候,没有必要把所有的外部条件都全部纳入PLC之中,特别是一些重要的保护环节,仍可保留在与PLC无关的外围电路中,当发生事故的时候,可以及时切断PLC主机的电源,确保电动机停下来,保护操作者的人身安全。

按照上面的分析,设计出如图3所示的螺杆式冷水机组用冷水泵、冷却水泵及冷却塔风机PLC控制电路图。

三、控制系统的软件设计

在进行硬件设计的同时,可同步进行程序设计工作。程序设计的主要任务是根据控制要求,把继电器逻辑控制线路图转换成相对应的梯形图,我们应该采用正确的方法,合理地利用PLC指令的功能,最大限度地发挥PLC控制的优越性。PLC所使用的梯形图沿用了继电器逻辑控制电路的结构,元件符号也大致相近,但是,由于,由于PLC的结构、工作原理与继电器逻辑控制系统有很大不同,梯形图和继电器控制线路图有着本质的区别。在进行程序设计时,我们特别要注意将所用到的“软继电器”,列表标明其用途,作为系统设计的资料之一,便于以后进行程序调试、系统运行维护、检修时查阅。我们在编程时可以采用模块化设计的方法,把如图所示的电气原理图设计成三大模块,分别是冷却水泵的控制,冷水泵的控制和冷却塔风机的控制,根据控制要求把电气控制的逻辑电路转换为梯形图,一个模块一个模块的编写,每一个模块调试成功后,都有自己独立的功

图3 螺杆式冷水机组用冷水泵、冷却水泵及冷却塔风机PLC控制电路图。

5

能,按照相应的规则组装在一起,再集中联机总调试。这样做的好处是使每一个模块都成为功能单一、结构清晰、容易理解的小程序,使梯形图程序设计的质量和效率得到提高。在电气控制原理图中,中间继电器和交流接触器得电后,其常闭触头先断开然后常开触头才接通,但在PLC的电气控制线路中,软继电器没有这一特性,它们没有时间差,是同时动作的,从而造成电路存在工作不可靠甚至产生误动作的隐患,因此我们在编程的时候可以另外加多一个短延时定时器(PLC 主机内部的定时器)来解决时间差的问题,使电路更加稳定的工作。至此,螺杆式冷水机组用冷水泵、冷却水泵及冷却塔风机控制电路的PLC改造软件部分全部完成,经过调试验证的梯形图和助记符见附录1和附录2。

四、控制系统的调试

将梯形图通过适配器从计算机输入到PLC主机中,并将梯形图和指令表打印出来,进行检查比较。我们还应把PLC主机I/O端口所对应的开关和本次编程中所使用到的内部继电器和定时器列表,标明其用途,打印出来,作为系统的设计资料之一,便于以后进行程序调试,系统运行时维护,检修时查阅。

1、输入点的调试

合上可编程控制器的供电电源(220V),把PLC主机的工作方式选择开关拨到“PROG”挡。用手动的方法,使输入的各开关(按钮和限位开关)动作,作为模拟量输入信号,观察可编程控制器的相应输入指示灯(LED)是否点亮,若不亮,检查接线是否正确。

2、输出点调试

使用可编程控制器的强迫输出功能进行检查,检查Y0-Y8每一个输出指示灯(LED)是否正常。然后把T68镗床程序输入到PLC主机里,把PLC主机的工作方式选择开关拨到“RUN”挡。按其工艺流程,按下相应的按钮开关,观察PLC主机的输出指示灯指示是否正常。(此时暂时不要接入交流接触器)

3、PLC主机带负载调试

在输出点接入交流接触器,暂不要接入电动机,按工艺流程按下相应的按钮开关,观察相应的交流接触器动作是否正常,如果交流接触器不动作,检查接线是否正确。

表二软继电器一览表

4、联机统调

在软件设计、硬件设计、装配、初调工作基本完成后,即可进行联机调试。在调试之前,还需要对PLC控制系统进行一次全面的检查,检查的主要内容和步骤见表三。

经过检查,在确认各方面都正常的情况下,可接通电源,将PLC主机的工作方式开关置于“RUN”挡,进行试运行,按照程序设计流程图逐步调试。我们特别要注意电动机的正转方向和原来图纸所标的正转方向是否相同,如果不同,要把三相线路的其中两条调转。对一些待定的参数(如各个定时器的预置值),应在现场进行整定,使其满足控制系统的设计要求。对调试中出现的问题,要对症查找原因。硬件方面的问题,则改变配置,排除线路故障;软件方面的问题,则修改程序。试运行的时间应足够长,尽可能让各种异常情况充分暴露,以得到解决,最后达到整个系统准确可靠地工作为止。

五、控制系统的抗干扰措施

可编程序控制器(PLC)本身的可靠性很高,PLC制造厂采取了许多抗干扰措施,但是外来干扰仍会通过电源线和传输线影响PLC的工作。因此在现场施工中,我们必须考虑以下几个问题:

1、PLC的配电问题

(1)供给PLC的交流电源要加接隔离变压器。变压器的原边和副边之间要有接

地屏蔽层,最好采用三层屏蔽的方式。单层静电屏蔽的隔离变压器,副边与屏

蔽层有寄生电容存在,未能解决工频干扰的影响。双层静电屏蔽的隔离变压器,能够抑制工频干扰。三层静电屏蔽的隔离变压器还能抑制共模干扰,必要时还要增加电源滤波装置。

(2)电源电压波动影响。一般PLC允许电源电压波动是+15%~-15%,若超过这个值,应由检测元件检出该波动信号,使PLC系统停止运行。

(3)电源线的横截面积足够大,以避免产生过大的电压降。

2、控制过程中干扰的来源及对策

中央空调电气控制系统的PLC输入设备主要是按钮开关PLC的输出设备主要有接触器线圈,压缩机的启动和停机将会把大量的干扰信号带入PLC主机内。抗干扰的主要措施有:

○1输入信号电缆、输出信号电缆和电力电缆都要分开敷设,不能扎在一起。○2必要时需选用带有屏蔽层的输入信号电缆和输出信号电缆,并且注意一端接地。

○3多心电缆中的备用心线也要一端接地,一则扩大屏蔽作用,二则抑制心线之间的信号串扰及外部干扰。

○4PLC输出接点连接交流线圈时,在线圈两端要并接上RC吸收回路,这样,

可吸收浪涌电压,保护PLC的输出接点。

○5为避免干扰,同一电平等级的信号才能用一条多心电缆传输。低电平信号线应与其他信号线分开。尽量缩短模拟量输入输出线的长度,并采用双心屏蔽作为信号线。

○6PLC电柜应有独立的接地线。接地电阻小于10Ω。

○7必要时,可在信号线的终端并联一个大约(0.1~0.47)μF/25V的电容。

○8引至PLC配电柜的电缆要尽量远离那些会产生电磁干扰的装置。

○9一般都将PLC装于专门的电柜中,要注意PLC周围留有50毫米以上的净空间,保持良好的通风环境。有的PLC密封性好,允许安装在设备现场,但要考虑周围环境的影响。尽量不要将PLC安装在多尘、有油烟、有导电灰尘、有腐蚀性气体、振动、热源或潮湿的地方。

六、总结

PLC电气控制系统比起电磁逻辑控制系统的接线要少,电器元件较少,没有触点磨损等问题,且PLC的输入、输出均采用光电隔离,工作稳定可靠,所以其较好地实现了原工艺的要求,简化了控制线路,提高了控制系统的可靠性和中央空调的运行效率。PLC电气控制系统只要改变程序就可以实现不同的功能,并不需要重新装配线及更换元器件,可以根据加工要求临时改变程序,加工完成后,调用回原先的程序,又可实现原有的功能,这就使改造后的中央空调电气控制系统的功能更加强大。

参考文献

[1] 卢泓泽高华增制冷设备维修培训教程[M].广州:广东经济出版社2007

[2] 李乃夫.电气控制与可编程控制器应用技术[M].北京:高等教育出版社2002

电气控制与plc应用技术课后答案(全)

第一章课后习题参考答案 2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性 之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称 作反力特性。电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且 彼此靠近。 3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么 现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁 芯松散得到现象。 原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。 5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器? 答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。 交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。 直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。 8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合? 答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。 三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。

电气控制与PLC知识点

第一节低压电器概述 一、电器:高压电器: 低压电器: 二、低压电器的分类 1.按用途方式 1)低压配电电器 低压配电电器主要用于低压供电系统。分断能力强、限流效果好,动稳定和热稳定性能好。 刀开关、自动开关、隔离开关、转换开关等。 2)低压控制电器 低压控制电器主要用于电力拖动控制系统。有一定的通断能力、操作频率高,电气和机械寿命长。 接触器、继电器、控制器等。 3)低压主令器 用于发送控制指令的电器。操作频率高,抗冲击,电气和机械寿命长。 按钮、主令开关、行程开关、万能开关等。 4)低压保护电器 用于对电路和电气设备进行安全保护的电器。有一定的通断能力、反应灵敏、可靠性高。 熔断器、热继电器、电压继电器、电流继电器等。 2.按操作方式 1)手动电器:刀开关、按钮、转换开关 2)自动电器:低压断路器、接触器、继电器 三、电磁式电器组成 1.电磁机构 组成:铁芯,衔铁,线圈 原理:线圈通入电流,产生磁场,经铁芯、衔铁和气隙形成回路,产生电磁力,将衔铁吸向铁芯。 总结: a.衔铁动作与否取决于线圈两端的电压。 b.直流电磁机构的衔铁动作不改变线圈电流。 c.交流电磁机构的衔铁动作改变线圈电流。 U型电磁铁:6~7倍 E型电磁铁:10~15倍 衔铁卡住不能吸合,或者频繁动作,交流电压线圈可能烧毁。 对于可靠性要求高,或频繁动作的控制系统采用直流电磁机构,而不采用交流电磁机构。 2.触点系统 1)触点(执行元件)作用:分断和接通电路的作用。 2)触点接触形式:点接触、线接触、面接触 3.灭弧装置灭弧措施:降低电弧温度和电场强度 磁吹式灭弧装置(广泛应用于直流接触器中):磁吹灭弧装置:利用电弧电流本身灭弧,电弧电流愈大,吹弧能力也越强。 灭弧栅(常用作交流灭弧装置) 灭弧罩(用于交流和直流灭弧):采用一个用陶土和石棉水泥做的耐高温的灭弧罩,用以降温和隔弧。

电气控制及PLC应用

《电气控制及PLC应用》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 5.电磁式电器分为(直流)和(交流)两大类,都是利用(电磁铁)的原理制成的。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故 8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。 9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。 11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。 13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。 15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。 16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。 17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC的硬件是由(主机)、(I/O扩展模块)和各种外部设备组成。 19.PLC的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。 22.PLC等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。 二、选择题 1.接触器属于(A )电器。 A.有触点B.无触点 2.吸引线圈的作用是将(A )。 A.电能转换为磁场能B.磁场能转换为电能 3.(A )不会产生涡流和磁滞损耗。 A.直流接触器B.交流接触器 4.根据外界输入信号来控制电路通断的自动切换电器是( B )。 A.接触器B.继电器 5.常用的过载保护电器是( C )。 A.接触器B.继电器C.热继电器D.自动空气断路器 6.常用的短路保护电器是( D )。 A.接触器B.继电器C.热继电器D.自动空气断路器

电气控制与PLC原理

电气控制与PLC原理复习题 一、填空题 1. 单片机内部一般包含CPU程序存储器、数据存储器、定时器/ 计数器、可编程I/O 接口、()、()等功能模块。 答案:串行接口;中断系统 2. 对于某51 单片机,堆栈最大有()字节 答案:128; 3.MCS-51单片机外部RAM最大容量是( ) 。 答案:64KB 4. C HMO型单片机有()、( 答案:待机方式;掉电方式 5. 立即数寻址中的立即数是()位。答案:8位或16位 6. 访问外部数据存储器,可以使用( 答案:寄存器间接寻址 7. 访问内部RAMI元,可以使用()、答案:寄存器间接寻址、直接寻址 8. 位控制转移指令的转移范围是()答案:256B 9. 单片机的CPU设计可分为CISC技术和( 答案:RISC 10. 使用()、()、( 答案:助记符;符号地址;标号 11. 为了与符号相区别,规定所有常数必须以(答案:数字字符 12. 汇编语言中的语句有指令语句、伪指令语句、(答案:汇编控制语句;注释语句 13. C 语言程序是由( )组成的。 )两种低功耗方 式。 )寻址方 式。 )寻址方 式。 )技 术。 )等符号来编写程序的系统称为汇编语言)开头 )和()四种)操作,也可按()操

答案:字节;位 15. 扩展大容量存储器时,可以使用( 答案:锁存器 16.MCS-51单片机的一个机器周期包含了( )个状态周期,每个状态周期又可划分为 答案: 6;2;12 存器PSV 和暂存寄存器等部件。 答案:算术逻辑运算单元;累加器 ACC 寄存器 答案:操作码;操作数;标号 答案: 64KB ;0000H ;FFFFH ; 0000H 20. 单片机与普通计算机的不同之处在于其将( 部分集成于一块芯片上。 答案:运算器;控制器;存储器 )存储器提供地址。 答案:外部 答案: 5; 2 答案: 4; 3 答案:溢出率 26. 假定,SP=60H A=30H, B=70H,执行下列指令: PUSH A PUSH B 后,61H 单元的内容为( ),62H 单元的内容为( )。 答案: 30H ; 70H )拍节,一个机器周期实际又包含了( )个振荡器周期。 )将高位地址锁存,解决超过 16条地址线的问题。 17.MCS —51 单片机的运算电路包括了( )、 )、( )以及状态字寄 18. 指令格式是由( )和( 所组成, 也可能仅由( )组成 19.MCS —5l 单片机的最大程序寻址空间是( ,该空间的地址范围为: )至 )系统上电及复位的程序人口地址为( )。 )三 21.片内RAM 低 128个单元划分为( )、 3个主要部分 答案:工作寄存器;位寻址区;通用 RAI\区 22.在MCS-51中,PC 和DPTR 都用于提供地址,但 PC 是为访问存储器提供地址, 而 DPTR1为访问 23.MCS-51 单片机有( )个中断源,有( )个中断优先级。 24.MCS-51单片机中的丁0有( )种工作方式, 巧有( )种工作方式。 25. 若系统中使用了串行口,则串行口的波特率总是与 T1或丁2的( )有关。

(免费)《电气控制及PLC》习题及答案

习题及答案 《电气控制及PLC应用》 第一部分电气控制部分 项目一电动机正反转控制线路 1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号? 答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮 2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的? 答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线 3.什么是互锁(联锁)?什么是自锁?试举例说明各自的作用。 答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。这种接法就叫做“自锁”。 互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。这种接法就叫“互锁”。 4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成? 答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成5.熔断器有哪几种类型?试写出各种熔断器的型号。熔断器在电路中的作用是什么? 答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器和圆筒形帽熔断器。 瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS 熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。 6.熔断器有哪些主要参数?熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样?

《电气控制及PLC技术》实验指导书

电气控制及PLC技术实验指导书 (西门子S7-200) 电气工程学院

目录 前言 (1) 实验一三相异步电动机的继电-接触器控制 (3) 实验二三相异步电动机的PLC控制 (7) 实验三交通信号灯控制 (12) 实验四自主设计操作测验 (17) 附录四层电梯控制 (18) 混料罐控制 (22) 输料线控制 (25) 天塔之光控制 (29) 自控轧钢机控制 (31) 邮件分拣控制 (35) 自动售货机控制 (38)

前言 实验基本要求及操作 实验是科学技术得以发展的重要保证,是研究自然科学的手段。《PLC原理及应用》实验是《PLC原理及应用》理论课程的重要组成部分,也是培养从事电气控制、电力传动及其自动化等技术人员实验技能的重要环节。 一、实验设备 二、实验方法 一)实验目的 1.在《PLC原理及应用》理论课知识基础上,进行实验基本技能的训练。 2.巩固和加深所学的理论知识,培养运用理论分析和解决实际问题的能力。 3.培养实事求是、严肃认真的科学作风和良好的实验习惯。 二)技能要求 1.能正确使用实验仪器设备,掌握实验方法及数据分析方法。 2.能正确连接实验线路,读取数据,观察曲线,能初步分析和排除故障。 3.能正确利用实验手段验证一些理论和结论。 4.能正确书写实验报告和绘制图表,对数据进行处理,曲线进行分析,得出结论。

三)实验要求 (一)课前预习 教学实验受时间及条件限制。在规定的时间内能否很好完成实验任务,达到实验目的与要求,很大程度上取决于课前准备的是否充分。因此,要求学生课前进行预习。 1.仔细阅读实验指导书及相关参考资料,明确实验目的及任务,了解实验的基本原理及实验线路、方法及步骤,具此编写实验报告。 2.对实验中要观察哪些现象,记录哪些数据曲线,注意哪些注意事项做到心里有数。 3.对实验指导书中提出的思考问题及注意事项要有深刻印象,以便在实验中观察和注意。 (二).实验操作 1.学生到指定的实验台,认真领会指导老师对实验的讲解、要求及注意。 2.实验中所用仪器设备连线操作规范。 3.实验线路连接好后,认真检查后,一定要实验老师检查无误后,方可通电。 4.实验过程中,认真调试观察,发现异常,及时查找原因处理。 5.实验完毕,先切断电源,再根据实验要求核对实验数据,经指导教师审核通过后再拆线路,并将仪器、接线按要求安放整齐。 (三).实验报告 实验报告是学生进行实验全过程的总结,是完成实验教学环节的凭证,要求文字简洁、工整、曲线图表清晰,结论要有科学根据。实验报告应包括以下内容: 1.实验目的 2.实验仪器:实验中使用的主要仪器名称、规格型号与参数。 3.实验原理 4.实验步骤:具体任务要求,绘实验电路图。 5.实验记录:数据表格、曲线。 6.实验分析:数据计算,曲线及误差分析。 7.实验结论:实验与理论相符,实验中发生的问题、现象及事故分析,对实验的建议和设想。 8.思考问题:对实验指导书中思考问题进行解答。

电气控制及PLC技术习题答案

第一章参考答案 1.什么是低压电器?低压电器是怎样分类的? 答:(1)低压电器通常是指工作在交流50Hz(60Hz)、额定电压小于1200V 和直流额定电压小于1500V的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电器。 (2)低压电器的分类方法很多,按照不同的分类方式有不同的类型,主要有按照用途分类、按照工作条件分类、按照操作方法分类和按照工作原理分类等分类方法。 2.什么是额定电流?什么是约定发热电流?两者有什么区别? 答: (1)额定工作电流:在规定的条件下,保证电器正常工作的电流。 (2)约定发热电流:在规定的条件下实验,电器在8小时工作制下,各部件的温升不超过极限数值时所承载的最大电流。 额定电流通常是持续工作的条件下,而约定发热电流是在8小时工作制下,后者大于前者。 3.我国的低压电器经历了哪几代? 答: 我国的低压电器产品大致可分为如下四代。第一代产品:20世纪60年代至70年代初;第二代产品:20世纪70年代末至80年代;第三代产品:20世纪90年代;第四代产品:20世纪90年代末至今。 4.低压电器的发展趋势是什么? 答: (1)智能化 (2)电子化 (3)产品的模块化和组合化 (4)产品的质量和可靠性明显提高 5.防止触电有哪些措施? 答: (1) 防止接触带电部件 常见的安全措施有绝缘、屏护和安全间距。

(2) 防止电气设备漏电伤人 (3) 采用安全电压 (4) 使用漏电保护装置 (5) 合理使用防护用具 (6) 加强安全用电管理 6.接地有哪些种类?保护接地有哪些形式? 答: 按照接地的目的可将接地分为如下几类: ①工作接地。 ②保护接地,也称安全接地。 ③过电压保护接地。 ④防静电接地。 7.保护接地要注意哪些问题?工作接地要注意哪些问题? 答: 保护接地要注意的问题: ①电气设备都应有专门的保护导线接线端子(保护接线端子),并用‘’符号标记,也可用黄绿色标记。不允许用螺丝在外壳、底盘等代替保护接地端子。 ②保护接地线用粗而短的黄绿线连接到保护接地端子排上,接地排要接入大地,接地电阻要小于4 。 ③保护接地不允许形成环路。 ④设备的金属外壳良好接地,是抑制放电干扰的最主要措施。 ⑤设备外壳接地,起到屏蔽作用,减少与其他设备的相互电磁干扰。 工作接地要注意的问题: ①设备的接地不能布置成环形,一定要有开口,保护接地也遵循这一原则。 ②采用光电隔离、隔离变压器、继电器等隔离方法,切断设备或电路间的地线环路,抑制地线环路引起的共阻抗耦合干扰。 ③设备内的数字地和模拟地都应该设置独立的地线,最后汇总到一起。 ④工作地浮地方式只适用于小规模设备和工作速度较低的电路,而对于规模较大的复杂电路或者设备不应该采用浮地方式。

(完整版)电气控制与PLC教案

授课计划 授课时数:2 授课教师: 授课时间: 课题:第一章常用低压电器 教学目的:了解低压电器的分类,熟悉各个低压电器的图形符号,掌握常用低压开关的电气符号和文字符号 教学重点:掌握常用低压开关的电气符号和文字符号 教学难点:正确地画出各低压开关的符号 教学类型:一体化 教学方法: 情景模拟法 教学过程: 引入新课:小时候总听父母交代出去玩耍时切记不可到高压线附近,那么什么是高压电呢?相对的有没有低压电呢?我们生活中的用电是高压还是低压?通常我们是怎么区分高低压的呢? 讲授新课: [一] 引入新课 小时候总听父母交代出去玩耍时切记不可到高压线附近,那么什么是高压电呢?相对的有没有低压电呢?我们生活中的用电是高压还是低压?通常我们是怎么区分高低压的呢?今天我们要学习的就是低压电。 [二]讲授新课 一、概述 电器对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用,是所有电工器械的简称。我国现行标准将工作在交流50Hz、额

定电压在1200V以下和直流额定电压1500V及以下电路中的电器称为低压电器。 二、低压电器的分类 1、按用途分:在电路中所处的地位和作用可分为控制电器和配电电器两大类。 2、按动作方式分:自动切换电器和非自动切换电器两大类。 3、按有无触点分:有触点和无触点电器两大类。 4、按工作原理分:电磁式电器和非电量控制电器 三、低压电器的型号表示法: 四、低压电器的主要技术数据 在使用电器元件时,必须按照产品说明书中规定的技术条件选用。主要技术指标有: 1、额定电流:在规定条件下,保证开关器正常工作时的电流值 2、额定电压:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值 3、绝缘强度:指电器元件的触头处于分段状态时,动静触头之间耐受的电压值 4、耐潮湿性:指保证电器可靠工作的允许环境潮湿条件。 5、极限允许温升:电器的到点不见通过电流时将引起发热和温升。

电气控制及PLC应用试题以及参考答案

电气控制与PLC应用考试试卷(1) 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而(A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量(A),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 1.在电气控制系统图指的是三种类型的图,分别为:1.电气原理图;2、电器布置图;电气安装接线图。 2.笼型三相异步电动机全压起动控制线路中,短路保护利用熔断器;过载保护利用热继电器;欠压、失压保护利用接触器 1.电器有几种分类方式?都是按什么分类的?(5分) 答:有三种分类方式。分别为:1、按工作电压等级分类;2、按用途分类;3、按工作原理分类。

2. 断路器(也叫自动开关)它同时具有那些保护作用?(6分) 答:具有欠压 ; 过载 ; 短路等保护作用。 3.FX系列有几条基本指令?几条辑运算指令?(3分) 答:基本指令LD(取)、 LDI(取反)、 OUT (输出) 4.FX系列有几条逻辑运算指令?(6分) 答:辑运算指令AND (与)、ANI (与非)、OR (“或”)、 ORI (“或非”)、ANB (块“与”)、ORB (块“或”) 电气控制与PLC应用考试试卷(2) 一、填空题: 1、三相异步电动机机主要由定子和转子组成。 2、执行指令“SUB K50 K10 D1”后,D1数据寄存器的操作数是40 。 3、在PLC的面板上,POWER指示灯亮表示电源正常状态、RUN指示灯亮表示运行状态。 BATTY指示灯亮表示:内部电源耗尽 PROGE亮表示:程序运行错误。 4、K2M0组成8 位字元件,最低位是M0,最高位是M7。 5、在变址寄存器中,当V0=14,Z0=10时,D6V0是D20 ,D10Z0是 D20。 6、FX2N - 16MR表示为FX2N 系列的基本单元,I/O总接口数为16 。 7、PLC硬件结构主要由CPU 、存储器、I/O接口、通信接口和电源组成。

《电气控制及PLC技术》详解

电气控制及PLC技术 实验指导书 (西门子S7-200) 目录 前言 (1) 实验一三相异步电动机的继电-接触器控制 (3) 实验二三相异步电动机的PLC控制 (7)

实验三交通信号灯控制 (12) 实验四自主设计操作测验 (17) 附录四层电梯控制 (18) 混料罐控制 (22) 输料线控制 (25) 天塔之光控制 (29) 自控轧钢机控制 (31) 邮件分拣控制 (35) 自动售货机控制 (38)

电气控制及PLC试题库和答案

1. 选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用___交流接触器_______;控制直流负载则选用_______直流接触器___。 2. 当接触器线圈得电时,使接触器______常开触头______闭合、____常闭触头______断开。 3. 中间继电器的作用是将一个输入信号变成______多个____输出信号或将信号_____放大____。 4. 当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过~倍的额定电流而不熔断。当流过熔断器的电流_________过载_____时,熔体熔断切断电路。 5. 试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_______刀开关 _____、_______转换开关_____。 6. 试举出两种主令电器:________按钮______、_____行程开关_________。 7. PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括____输入采样,用户程序执行,输出刷新__ ______、______________、______________三个阶段。 9. JO2-51-2型10kW异步电动机,电源频率为50Hz,转子额定转速n N=2930 r/min,则其额定转差率s N=_________。 10. 试举出交流异步电动机的三种调速方法:__调压调速,串级调速,变频调速(或矢量控制______________________、__________________________、____________________________。 11. 试举出FP1的两种特殊功能:_________________、_________________。 1~5. ×√√××6~10. ×√√×√ 二、判断题(正确划“√”,错误划“×”。每小题1分,共10分) ()1. 交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。 ()2. 低压断路器具有失压保护的功能。 ()3. 行程开关、限位开关、位置开关是同一种开关。 ()4. 三相笼型异步电动机的电气控制线路中,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 ()5. 在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。 ()6. 绘制电气原理图时,电器应是未通电时的状态;二进制组件应是“1” 时的状态;机械开关应是接通的状态。 ()7. 小型PLC的I/O点数一般在128点以下。 ()8. FP1的CT计数器为预置计数器,当计数输入端信号由OFF变为ON 时,计数器减1;当计数值减为0时,计数器为ON,使其接点动作。()9. ED是有条件结束指令,而CNDE是无条件结束指令。 ()10. 直流电动机闭环调速系统的机械特性比开环系统的机械特性硬得多。

电气控制与PLC

电气控制与P L C Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

第一章 1-2 单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象为什么短路环断裂时不能形成回路,F2=0则会产生振动。 当短路环脱落后,会振动和噪音。 1-8 热继电器与熔断器的作用有何不同 热继电器用于过载保护,当过载时触头断开,还可以继续使用;可以有两相和三相结 构,一相过载时,可以切断三相。 熔断器用于短路保护,当镕体断后就必须更换;一相过载时就会镕断一相。 1-11感应式速度继电器怎样实现动作的用于什么场合 主要由转子、定子和触头组成。转子是一个圆柱形永久磁铁,定子是一个笼型空心圆环,由硅钢片叠成,并装有笼型的绕组。速度继电器的转轴应与被控电动机的轴相联接,当电动机轴旋转时,速度继电器的转子随之转动。这样定子圆环内的绕组便切割转子旋转磁场,产生使圆环偏转的转矩。偏转角度与电动机的转速成正比。当转速使定子偏转到一定角度时,与定子圆环连接的摆锤推动触头,使常闭触头分断,当电动机转速进一步升高后,摆锤的继续偏转,使动触头与静触头的常开触头闭合。当电动机转速下降时,圆环偏转角度随之下降,动触头在簧片作用下复位(常开触头断开,常闭触头闭合)。 当电动机制动转速下降到一定值时,由速度继电器切断电动机控制电路。 1-13 接触器的作用是什么根据结构特征如何区分交、直流接触器 接触器是一种用于频繁地接通或断开交直流主电路、大容量控制电路等大电流电路的自动切换电器。在功能上接触器除能自动切换外,还具有手动开关所缺乏的远距离操

作功能和失压(或欠压)保护功能,但没有自动开关所具有的过载和短路保护功能。接触器生产方便,成本低,主要用于控制电动机、电热设备、电焊机、电容器组等。是电力拖动自动控制线路中应用最广泛的电器元件。 交流接触器铁心为双E型,由硅钢片叠成。在静铁心端面上嵌入短路环。对于 CJ0、CJ10系列交流接触器,大都采用衔铁作直线运动的双E直动式或螺管式电磁机构。而CJ12、CJ12B系列交流接触器,则采用衔铁绕轴转动的拍合式电磁机构。线圈做成短而粗的形状,线圈与铁心之间留有空隙以增加铁心的散热效果。 直流接触器所不同的是除触头电流和线圈电压为直流外,其触头大都采用滚动接触的指形触头,辅助触头则采用点接触的桥形触头。铁心由整块钢或铸铁制成,线圈制成长而薄的圆筒形。为保证衔铁可靠地释放,常在铁心与衔铁之间垫有非磁性垫片。 1-17 画出下列电器元件的图形符号,并标出其文字符号。

电气控制及PLC练习及答案

电气控制及PLC练习及答案 一、名词解释: 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 3、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 4、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 5、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 6、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 7、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 8、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 9、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 10、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 11、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 12、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空: 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、熔断器是由( 熔体和熔管 )两部分组成的。 3、多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为( I≥(1.5~2.5)INmax+∑IN ) 。 4、时间继电器是一种触头( )的控制电器。 延时接通或断开 5、一般速度继电器的动作转速为( )r/min,复位转速为( )r/min。 120 100 6、双速电动机的定子绕组在低速时是( )联结,高速时是( )联结。 三角形双星形 7、通常电压继电器( )联在电路中,电流继电器( )联在电路中。

电气控制与PLC

第一章 1-2单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么? 短路环断裂时不能形成回路,F2=0则会产生振动。 当短路环脱落后,会振动和噪音。 1-8热继电器与熔断器的作用有何不同? 热继电器用于过载保护,当过载时触头断开,还可以继续使用;可以有两相和三相结构,一相过载时,可以切断 三相。 熔断器用于短路保护,当镕体断后就必须更换;一相过载时就会镕断一相。 1-11感应式速度继电器怎样实现动作的?用于什么场合? 主要由转子、定子和触头组成。 1-13接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器? 接触器是一种用于频繁地接通或断开交直流主电路、大容量控制电路等大电流电路的自动切换电器。在功能上接触器除能自动切换外,还具有手动开关所缺乏的远距离操作功能和失压(或欠压)保护功能,但没有自动开关所具有的过载和短路保护功能。接触器生产方便,成本低,主要用于控制电动机、电热设备、电焊机、电容器组等。是电力拖动自动控制线路中应用最广泛的电器元件。 交流接触器铁心为双E型,由硅钢片叠成。在静铁心端面上嵌入短路环。对于CJ0、CJ10系列交流接触器,大都采用衔铁作直线运动的双E直动式或螺管式电磁机构。 1-17画出下列电器元件的图形符号,并标出其文字符号。 第二章习题解答 2-4有二台电动机,试拟定一个既能分别起动、停止,又可以同时起动、停车的控 制线路。

电气控制及PLC试题库和答案

电气控制及PLC技术试题库及答案 一、名词解释: 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 二、填空: 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流(1500)V以下的电器。 2、熔断器是由(熔体和熔管)两部分组成的。 4、时间继电器是一种触头(延时接通或断开)的控制电器。 5、一般速度继电器的动作转速为( 120 )r/min,复位转速为( 100 )r/min。 6、双速电动机的定子绕组在低速时是( 三角型 )联结,高速时是( 双星型 )联结。 7、通常电压继电器( 并)联在电路中,电流继电器( 串 )联在电路中。 9、电气原理图设计的基本方法有(经验设计法)、(逻辑设计法)两种。

电气控制与plc习题

第二章习题答案 1 ?电气系统图主要有哪些?各有什么作用和特点? 答:电气原理图:电器布置图电气安装接线图。 电气原理图:根据控制线图工作原理绘制,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析 电路工作原理。 电气布置安装图:主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际安装位置,为机械电气在控制设备的制造、安装、维护、维修提供必要的资料。 电气安装接线图:是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。 2?电气原理图中电QS、FU、KM、KA、KT、KS、FR、SB、SQ分别代表什么电气元件的文字符号? 答:QS刀开关、FU熔断器、KM 接触器、KA中间继电器、KT时间继电器、KS速度继电器、FR 热继电器、SB按钮、SQ行程开关。 3 ?电气原理图中,电器元件的技术数据如何标注? 答:(1)电气元件明细表:元器件名称、符号、功能、型号、数量等 (2)用小号字体注在其电气原理图中的图形符号旁边。 4 ?什么是失电压、欠电压保护?采用什么电器元件来实现失电压,欠电压保护? 答:由接触器本身的电磁机构来实现,当电源电压严重过低或失压时,接触器的衔铁自行释放,电动机失电而停机。 接触器 5?点动、长动在控制电路上的区别是什么?试用按钮、转换开关、中间继电器、接触器等电器,分别设计出既能长动又能点动的控制线路。 答:点动与长动在电气控制上的区别是:点动按钮两端没有并接接触器的常开触电;长动按钮两端并接接触器的常开触电。 阳整诂証点站件■趾林 ■ I桂制电土血時?电BZ- 即憎*1电JTEE 6 ?在电动机可逆运行的控制线路中,为什么必须采用联锁环节控制?有的控制电路已采用了机械联锁,为什么还要采用电气联锁?若两种触头接错,线路会产生什么现象? 答:(1)联锁控制是在控制线路

电气控制和PLC

第一章常用低压电器 1-1开关设备通断时,触头间的电弧是怎样产生的?通常哪些灭弧措施? 答:当开关电器的触头分离时,触头间的距离很小,触头间电压即使很低,但电场强度很大(E=U/d),在触头表面由于强电场发射和热电子发射产生的自由电子,逐渐加速运动,并在间隙中不断与介质的中性质点产生碰撞游离,使自由电子的数量不断增加,导致介质被击穿,引起弧光放电,弧隙温度剧增,产生热游离,不断有大量自由电子产生,间隙由绝缘变成导电通道,电弧持续燃烧。 为了加速电弧熄灭,常采用以下灭弧方法。 (1)吹弧(2)拉弧(3)长弧割短弧(4)多断口灭弧(5)利用介质灭弧(6)改善触头表面材料 1-2 写出下列电器的作用、图形符号和文字符号: 答:(1)熔断器 作用:严重过载和短路保护 图形符号: 文字符号:FU (2)组合开关

作用:用于机床上作电源的引入开关,也可用来接通和分断小电流电路。 图形符号: 文字符号:SA (3)按钮开关 作用:在控制电路发出手动控制信号 图形符号: 文字符号:SB (4)自动空气开关 作用:在电路正常工作条件下作为线路的不频繁接通和分断用,并在电路发生过载、短路及失压时能自动分断电路。 图形符号:

文字符号:QF (5)交流接触器 路。 图形符号: 文字符号:KM (6)热继电器 作用:主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护, 图形符号: 热元件 常闭触点

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (a) 线圈一般符号 (b) 通电延时线圈 (c) 断电延时线圈 (d) 通电延时闭合动合(常开)触点 (e) 通电延时断开动断(常闭)触点 (f )断点延时断开动合(常开)触点 (g )断点延时闭合动断(常闭)触点(h )瞬动触点 文字符号:FR (7)时间继电器 作用:按照所需时间间隔,接通或断开被控制的电路 图形符号: 文字符号:KT (8)速度继电器 作用:以旋转的速度信号的快慢为指令信号,与接触器配合实现对电动机的反接制动。 图形符号: 文字符号:KS 1-3 在电动机的控制线路中,熔断器和热继电器能否相互代替?为什么? 答:二者不能相互替换,热继电器和熔断器在电动机保护电 路中的作用是不相同的。热继电器只做长期的过载保护,而熔断器只做短路保护,因此一个较完整的保护电路,

相关文档