配电室值班制是有规定的;第二章高压电气设备工作的规定第一节配电室的值班 1. 变压器总容量在560kVA及以上和高压

双电源的配电室均应设专人值班。 2. 配电室的值班人员一般不少于2人,变压器总容量在560kVA以下,设备简单的配电室可由单人值班。 3. 变压器总容量在180kVA以下的非重要用电单位可实行值班与检修维护相结合的办法并且必须对配电室设备

定期巡视和抄录运行数据。 4. 单人值班时不允许进行高压设备清扫检修工作或拆、装接地线工作。 5. 不论高压设备带电与否值班人员不得单独移开或越过遮拦工作,若有必要时,必须经过主管电气的领导批准并有人在现场监护。 6. 值班人员必须熟悉室内电气设备和系统,坚守岗位,不许嬉闹和做与值班无关的事。并采取防止小动物入内的措施。 7. 受供电局调度的用电单位值班人员应执行石家庄供电局调度管理规程的有关部分并熟知本

单位调度范围。 8. 配电室停电检修或安装设备前值班员应完成有关安全技术措施并逐项向工作负责人交代清楚。

(一)35KV及以上企业变(配)电所,应按四值三班轮值制配备专职运行值班电工,每班至少二人,由技术较熟练者担任正值。

(二)10KV容量在630KVA及以上或有高压配电装置的变(配)电所应有专职运行值班电工二十四小时值班,每班二人。

(三)10KV容量在630KVA以下变(配)电所,按本单位生产情况确定值班班次和配备运行值班电工,每班至少一人。操作时至少二人。

配电室值班人员规定

e运维详解配电室值班人员规定 记者:电力用户配电室到底应配备几名值班电工? 每班到底应几人值守? e运维: 1、《北京地区用电单位电气设备运行管理规程》2000年现行版中2.1.6变(配)电所运行值班制度b.用电单位10kV电压等级的变(配)电所、设备容量在630kVA及以上者,应安排专人值班。值班方式可根据变(配)电所的规模、符合性质及重要程度确定:带有一、二类负荷的变(配)电所、双路及以上电源供电的变(配)电所,应有专人值班。每班值班人员不少于2人,且应明确其中一人为值长(当班负责人)。 2、《北京地区用电单位电气安全工作规程》2000年现行版中3.3.1中说明:变(配)电所的设备容量在630kVA及以上者,值班人员每班不少于2人。 3、《劳动法》第四章第三十六条:国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时工时制度。 根据以上三个相关规定,那么配电室值班既要满足24小时2人值守,又要符合劳动法工作时间的规定,那么按照三至四班运作模式,每个单位就要雇佣6-8个人对配电室进行轮班值守。所以,安监局在检查时,你单位配电室如果只有1人进行值守那么就不符合相关规定。 记者:哪些文件有涉及值班规定的内容?具体按照哪个文件执行? e运维: 1、《变配电室安全管理规范DB11/ 527—2015》,该规范是北京市安监局2015年最新修订并于2016年7月实施发布的北京地方标准,大多数企业电力主管领导及工作人员都是按照这个规范来认知的,该规范6.1.3中说明,变压器容量在630kV以上变配电室应安排专人值班,值班人员不少于2人,且应明确其中一人为班长。但是在该标准中前言部分第一条说明:本标准第4.4.1条、4.2.2条、4.5.3条为强制性条款,其余为推荐性条款,也就是说,6.1.3对于值班的规定在该标准文件下非强制执行。 2、《高压电力用户用电安全规范DB11/34—2014》,该文件是北京电力协会和北京电力公司在2015年正式修订实施的北京地方标准文件,在该文件10.3.1中,说明电压等级在10(6)kV、变压器容量在630kVA 以上配电室应安排专人值班,值班人员不少于2人,且应明确其中一人为班长。但是在该标准中前言部分第一条说明:本标准第6.4条、8.1.2条、14.3条为强制性条款,其余为推荐性条款,也就是说,10.3.1对于值班的规定在该标准文件下非强制执行。 3、《高压电力用户用电安全GB/T31989-2015》,该文件是国家在2015年正式修订发布的国家推荐性标准,其中8.3.1中说明:电压等级在10(6)kV、变压器容量在630kV以上配电室应安排专人值班,值班人员不少于2人,且应明确其中一人为值长。

配电设计规范GB50054-2011

1 总则 1.0.1为使低压配电设中,做到保障人身和财产安全、节约能源、技术先进、功能完善、经济合理、配电可靠和安装运行方便,制订本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建工程中的交流、工频1000V 及以下的低压配电设计。 1.0.3低压配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1预期接触电压 prospective touch voltage 人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之间的电压。 2.0.2约定接触电压限值 conventional prospective touchvoltage limit 在规定的外界影响条件下,允许无限定时间持续存在的预期接触电压的最大值。 2.0.3直接接触 direct contact 人或动物与带电部分的电接触。 2.0.4间接接触 indirect contact 人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。 2.0.5直接接触防护 protection against indirect contact 无故障条件下的电击防护。 2.0.6间接接触防护 protection against indirect contact 单一故障条件下的电击防护。 2.0.7附加防护 additional protection 直接接触防护和间接接触防护之外的保护措施。 2.0.8伸臂范围 arm’s reach 从人通常站立或活动的表面上的任一点延伸到人不借助任何手段,向任何方向能用手达到的最大范围。 2.0.9外护物 enclosure 能提供与预期应用相适应的防护类型和防护等级的外罩。 2.0.10保护遮栏 protective barrier 为防止从通常可能接近方向直接接触而设置的防护物。 2.0.11保护阻挡物 protective obstacle 为防止无意的直接接触而设置的防护物。

配电房的安全管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电房的安全管理制度(标准版)

配电房的安全管理制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、配电值班人员必须坚守岗位,严禁擅自离岗,特殊情况需轮岗进行,杜绝无人值守。 2、外单位人员参观必须有部门领导同意,在有关人员的陪同下方可进行,并在登记表上写明来访人姓名、单位、进出时间,否则值班人员有权拒绝进入。 3、在岗期间不得将食物带到配电房,以防老鼠等小动物进入机房。 4、配电房内严禁烟火,若因工作需要必须经领导批准、办好动火证和做好相应的安全措施方可进行。 5、值班人员必须保证本岗位电器长期安全运行,不中断供电。 6、值班人员必须严格执行二票三制(工作票、操作票、工作监护、转移和终结制)。 7、值班人员应熟悉掌握配电设备的性能和状况,定期定时巡视检查,及时发现问题并及时处理,做好记录。 8、保持机房内设备和场地清洁。

变配电室值班电工国家职业标准(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 变配电室值班电工国家职业标准 1.职业概况 1.1 职业名称 变配电室值班电工。 1.2 职业定义 从事用于生活、生产的35KV及以下电压等级变配电设备监视、操作、维护和检修的人员。 1.3 职业等级 本职业共设五个等级,分别为初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4 职业环境 室内、常温。 1.5 职业能力特征 有一定的领会、理解和应用技术文件资料的能力;有较强的分析、判断、推理和应用计算的能力;有一定的形体知觉和空间感;手指、手臂灵活,动作协调。 1.6 基本文化程度 初中毕业。 1.7 培训要求 1.7.1培训期限 晋级培训期限,初级不少于300标准学时,中级不少于200标准学时,高级不少于180标准学时,技师不少于120标准学时,高级技师不少于60标准学时。全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。 1.7.2培训教师 (1)培训初、中级人员的教师,应取得本职业高级及以上职业资格证书或具有本专业中级及以上专业技术职称。 (2)培训高级人员的教师,应取得本职业技师及以上职业资格证书或具有本专业高级专业技术职称。 (3)培训技师的教师,应取得本职业高级技师职业资格证书或具有本专业高级专业技术职称和较丰富的现场实践经验。 (4)培训高级技师的教师,应取得本职业高级技师职业资格证书4年以上或具有本专业高级专业技术职称和丰富的现场实践经验。 1.7.3 培训场地设备 (1)有配备有关电气设备模型、挂图、演示板等教学仪器的教室。 (2)有操作技能训练实习室,包括有关一次设备和常用的仪器、仪表及工具。 (3)有变电所计算机模拟装置、仿真装置或物理模拟装置。 1.8 鉴定要求 1.8.1适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者):

配电室值班人员规定

记者:电力用户配电室到底应配备几名值班电工? 每班到底应几人值守? e运维: 1、《北京地区用电单位电气设备运行管理规程》2000年现行版中2.1.6变(配)电所运行值班制度b.用电单位10kV电压等级的变(配)电所、设备容量在630kVA及以上者,应安排专人值班。 具体按照《北京地区用电单位电气设备运行管理规程》、《北京地区用电单位电气安全工作规程》的相关文件执行。

kV配电房设计要求

10kV配电房设计相关要求10kV配电房是供配电系统中的一个重要环节,其设计的优劣对终端用户用电质量造成极大影响。本文对10kV配电房的设计规范及存在的问题进行探讨,共同交流以便提高。 一、配电房的优点 1.变压器装于室内,不受日晒雨淋等自然因素的影响,防止坏人破坏和偷盗变压器铜心,用户放心,可延长变压器使用寿命,且有防老鼠人内造成电气事故的功能。 2.用户计费总表装于室内,上锁交由供电部门直接管理,用户无法入内,只能维护管理装于室外各分路的计费分表。 3.高压.低压均采用架空线,成本低,易安装,维护检修方便,易发现和排除故障,线路对地距离符合规程规范要求。 二、10kV配电房设计规范 1.配电房的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少.腐蚀介质少.干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。 2.配电房的布置必须遵循安全.可靠.适用和经济等原则,并应便于安装.操作.搬运.检修.试验和监测。 3.配电房内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接;配电屏的上方不应敷设管道。 4.落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室

外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠.蛇类等小动物进入箱内。 5.同一配电房内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。 6.成排布置的配电屏,其长度超6m时,屏后通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。 7.配电房屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。 8.配电房长度超过7米时,应设两个出口,宜布置在配电房的两端。当配电房为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电房的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。 9.配电房的顶棚.墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。 10.当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电房应采暖,炎热地区的配电室应采取隔热.通风或空调等措施。 11.位于地下室和楼层内的配电房,应设设备运输的通道,并有良好的通风和可靠的照明系统。 12.配电房的门.窗关闭应密合;与室外相通的洞.通风孔应设防止鼠.蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还

配电室值班制度规章

配电室值班制度 一、值班人员要有高度的工作责任心,工作积极负责,自觉遵守劳动纪律,坚守工作岗位,确保安全运行。 二、值班人员按规定穿戴工作服、工作帽、佩戴工作牌,衣着整齐。 三、值班人员在当班时间内,不许做与工作无关的事情,不准会客。 四、配电运行人员必须经过岗位培训考核,《安规》考试合格后,方可正式担任相应职位的值班工作。 五、值班人员应按时抄表,及时汇报。还应完成组织安排的运行设备维护、技术管理、清洁卫生、安全活动等工作。 六、配电室应建立年、月、日固定工作周期表。 七、严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行“一人操作,一人监护”制度,严禁违章操作。 八、确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10 分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因楼外原因停电,20 分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及施工停电、不可抗力因素除外)。 九、值班期间接到维修电话后立即派人检修,服务热线做好维修回访工作,坚持每周巡回检查制度,分片包干,责任到人。十、凡值班期间的负责人,是执行调度命令和进行倒闸操作的监护人,应对设备的安全,经济运行,倒闸操作,事故处理和安全设施的实施

负责十一、必须熟悉和执行安全工作规程,配电电室运行规程,调度规程。十二、必须熟悉设备和继电保护的性能和工作原理与作用。必须熟悉设备主接系统和正常运行方式。并作好分析和正常运行方式,作好运行分析和事故.预想.确保安全经济运行。十三、负责审核倒闸操作票和履行工作票的许可手续,做好当班运行方式,操作项目事故异常等情况的记录。 十四、负责工具仪表,安全用具的管理运行日记和抄表记录工作,做好室内卫生等工作。 十五、严格执行交接班制度

配电室值班规定

配电室值班规定 一、值班员的岗位责任制; 1、认真学习技术业务,严格执行各项规章制度,保证变供电设备安全经济运行。 2、熟悉开闭所及各配电室有关变电、配电设备的性能的操作维护的方法,能准确迅速地完成各种操作,能准确判断设备运行良好与否;能熟练果断地排出故障和处理故障。 3、能按时完成正常工作;如随时监视设备运行,正确抄录各种电表,做好运行记录。 二、值班制度和规定; 1、中心开闭所必须有专职值班员,在生产时间值班,每班不 少于两人,。 2、值班人员必须每隔一小时巡视各分配电室一次。 三、值班记录的规定; 1、值班员值班时不得擅自离开开闭所,或做与工作无关的事,严禁将小孩、亲属、朋友带入开闭所。 2、值班员除监护、记录设备运行情况外,遇有事故或不正常运行,必须立即向技术员或上级领导汇报情况,处理事故必须有专人监护。 3、配电室内图线、表格、记录、资料不得任意撕毁或带出配电室。 4、值班员必须保持室内外清洁整齐,每班打扫一次。不得把

无关的东西带入配电室。 四、交接班制度的规定; 1、交接班必须严肃认真,交班人必须把当班情况详细做好记录,并向接班人交待清楚,接班人必须在接班前十五分钟到达开闭所办理接班手续,并严格按交接班记录进行检查,是否符合,双方确认无误查,方在交接班记录本上双方签字,才算交接班完成。 2、当深夜无人值班时,中班早班交接全凭交接记录本(无法当面交接),交班人必须在交接本上交待清楚,并签名,接班人接班后应仔细检查实际与交班人交待的是不是符合,符合后在签名。 3、交班人应交待和记录内容; (1)设备运行情况和供电情况; (2)设备检修情况; (3)新发现设备缺陷及处理情况; (4)事故处理经过情况; (5)上级的指示及当未完成的事项; (6)公用图纸、资料变动情况; (7)与接班人一道巡视实际运行情况。 4、接班人应做的事; (1)听取(或阅读)上一班交待的记录,不清楚的立即询问。(2)按交班人的口述或记录立即巡视和检查是否符合实际状

配电房设计规范要求

低压配电室设计规范要求 一、民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1 配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐; 3 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4 不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5 高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光

窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗; 6 长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7 变压器室、配电室的进出口门应向外开启; 8 变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10 变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11 变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12 变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。 二、配变电所防火门的级别应符合下列要求: 1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防 火门; 3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

变配电室值班电工岗位职责

高压配电室值班电工岗位职责 1.、值班电工必须熟悉本单位高低压配电设备的性能、结构原理、运行方式和设备 状况,坚守岗位,严格执行《电业安全工作规程》。 2、定时监视仪表并做记录。 3、值班人员巡视高低压配电设备的次数及应做的记录,按《变配电室值班制度》的有关规定执行。 4、遇到恶劣天气如台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应进行特殊巡视。 5、巡视检查中发现不正常情况,应详细记录,并及时处理,无法消除的缺陷要汇报 上一级领导处理,并填写《设备缺陷管理记录》,按规定要上报的缺陷问题,应按要 求尽快通知供电部门。 6、巡视变配电装置,进出配电室必须随手关门。 7、值班电工必须保持变配电室清洁卫生,变配电室一星期必须彻底打扫卫生一次,变配电设备至少每年清扫一次。 8、安全用电器具(包括消防器具)要固定可靠,放在清洁干燥处,使用后放回原处,不能随便乱放,配合专职消防人员做好电器设备的消防工作。 9、值班人员在巡视变配电装置时,如发现供电部门的计量有异常时。 (如表针转动不正常、峰谷表指示灯不亮、或者指示不准等)应立即通知供电部门。 10、严禁擅自改变继电保护整定值,高压一次接线及二次保护、控制、信号回路。若需变动应事先通知供电部门,经许可方可变动,事后应把有关图纸资料,送供电部门。 11、严禁在变配电室吸烟,严禁饮酒后巡视变配电设备。 12、值班电工在业务上受供电部门用电监察人员监督指导,对前来检查的用电监督人员要予以配合。 配电室发生火灾应操作程序与标准 1、配电室发生火灾时,当班人员应立即组织自救,同时电话通知消控中心和部门领导; 2、配电室发生火灾后,为保证人身安全,防止人身触电危险,应尽可能立即切断电源,切断电源时应注意以 下几点: 1)火灾发生后,因烟熏火烤,火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先作好安全技术措施, 戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具; 2)停电电应按照倒闸操作顺序进行:先负荷后电源,先低压后高压; 3)切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作; 4)夜间发生火灾时,切断电源要解决监时照明,以利扑救; 5)需要供电局切断电源时,应迅速电话联系,说明情况; 3、带电灭火的安全技术要求: 1)应使用电气火灾灭火器; 2)扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持足够的安全距离,35KV 电源不小于0.7M; 3)对高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不应大于 5)度,并站在设备外侧,以防坠落造成触电伤害; 4)高压电气设备及线路发生火灾时,在室内年救人,员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套;

高低压配电室管理制度

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设 备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。2.配送电建立24 小时运 行值班制度,对高、低压配电装置进行巡查,做好每日巡查记录,发现问 题及时上报机电矿长。3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停 送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录, 认真执行交接班制度。4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认 供电线路正常,电气设备完好后方可送电。6.配电室内消防设施应确保完 好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入, 外来人员须经机电矿长同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.如果双回路电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门 取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。

12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地 填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。14.负责领导交办的有关工作。 高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领 导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品; 高低压安全操作规章制度 为保证变配电室安全无事故的运行及保证人身安全的 需要,工作人员必须严格遵守安全技术措施和安全组织措施。

配电房设计规范要求【最新版】

配电房设计规范要求 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2、安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首

层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门; 外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐; 3、可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4、不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m 的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗; 6、长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7、变压器室、配电室的进出口门应向外开启;

8、变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9、变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10、变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11、变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12、变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。 1、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2、可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 3、配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;

配电室值班制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室值班制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4296-42 配电室值班制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 变电所应有专人管理,专人值班,并做好记录。单独值班人员或值班负责人,必须熟悉电气设备,有实际工作经验,考试合格,并经主管领导批准。 一、无论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开,越过遮栏和进入设有遮栏的高压设备上工作,以免发生事故。 二、变配电所人员必须熟悉下列各项: 1、变配电所的现场运行规程、操作规程、安全工作规程、事故处理规程,以及各种检修规程。 2、变配电所一次系统接线图及主要设备的规范、性能和位置。 3、继电保护、仪表及信号装置接线、位置、动作的检查。 4、所内正常照明和事故照明的接线。

5、各种运行方式及倒闸操作。 6、消防设备的使用和维护,触电急救措施(人工呼吸法和心脏挤压法)。 三、值班员在当班时间内应做好下列工作 1、监视设备运行情况,发现不正常运行和设备缺陷,应及时通知调度和有关人员处理。 2、按照调度命令进行操作,并在值班操作记录簿上记录本班的各项操作。 3、正确迅速完成操作票所规定的各项操作任务。 4、按质、按量、按时完成本班的抄表及巡视工作。 5、对进入所内工作的施工、检修、试验和其他人员的工作进行许可,工作完毕后验收,并负责填写验收记录。 6、保持各种资料、图纸、记录、图表的正确性,凡变动过的设备应修正图纸。 7、消除力所能及的设备缺陷。 8、做好环境卫生及设备清洁工作。

配电室值班电工作业安全规定示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 配电室值班电工作业安全规定示范文本

制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K192 配电室值班电工作业安全规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、服从领导及值班班长的工作安排,认真听取安全教育及要注意的安全事项。 2.严格遵守各项规章制度及执行工作票所列安全措施。 3.配合班长到现场检查所做的安全措施。 4.对工作负责人指明带电设备的位置及注意事项。 5.和工作负责人再工作票上分别签名,完成上述手续后,工作方可开始。 6、不得擅自变更安全措施及检修设备的接线方式,如有特殊情况需要变更时,应事先取得有关负责人的同意。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

配电室设计规范

配电室设计规范 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

配电室设计规范 10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m 时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。 4.10对有关专业的要求

4.10.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。 (4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。 4.10.4配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。 4.10.5有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施: (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。 (2)变压器室下面有地下室。 (3)变压器室位于民用主体建筑物内。 4.10.6配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。 4.10.7当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最 大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距

配电室值班员职责标准范本

管理制度编号:LX-FS-A92437 配电室值班员职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

配电室值班员职责标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、上班时应坚守工作岗位,不得擅离职守。 二、认真学习和执行“电力安全工作规程”和“电气设备运行管理规程”,并经考试合格后才能上岗。在工作中认真执行“二票一制”(工作票、操作票、监护制度)。 三、熟悉全院高低压配电设备的性能及运行方式。了解各分路供电范围及所带负荷的情况,按时填写配电日志。根据无功情况,随时注意电容器的合理补偿。 四、值班员必须根据命令进行倒闸操作,不准无故拉、合闸刀。

五、保持室内、窗户、地面清洁卫生,各班共同保持。 六、值班中发生的任何情况应做好详细记录。 七、消防器材每周保养一次,做到有备无患。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

变配电室、弱电间设计要求浅谈

根据以下这三本书《全国民用建筑工程设计技术措施》---电气专业、《市建筑设计技术细则》---电气专业、《民用建筑电气设计规》JGJ 16-2008 中的规定,把有关电气专业对建筑专业的要求,摘录出来,放在一起,供大家参考。如果还有要补充的条款(希望有根据),大家提出来,我再把他加进来。 配变电所《全国民用建筑工程设计技术措施》---电气专业3.3.2第13条配电室通道应畅通无阻,不得设门槛。 3.3.2第14条配电室应设向外开启的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门。 3.3.2第15条高压开关柜下设有地沟时,其地沟深度应考虑电缆弯曲半径及电缆数量,一般为1.0~1.5m,宽度不小于0.8~1.0m,当设有可以进人的电缆夹层时,其净高不小于1.8m。 3.9.1配变电所对建筑专业的要求 1、配变电所各房间的耐火等级按下列要求选择: 1)油浸变压器室为一级; 2)非燃或难燃介质的变压器室、高压配电室(少油断路器)、高压电容器室(油浸式电容器)、控制室、值班室等不应低于二级; 3)低压配电室、干式变压器室、真空断器或非燃介质断路器的高压配电室、低压干式电容器室,不应低于三级。屋顶承重构件应为二级。 2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门。 3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。 4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。 5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。 6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。 7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室的设施。

配电房配置标准作业指导书

配电房配备标准作业指导书 1. 目的 规范配电房管理,对公司各物业服务中心配电房的配置标准提供指导。 2. 范围 适用于物业服务中心配电房配置的指导。 3.职责 4. 方法和过程控制 4.1配电房标识 4.1.1配电房门、发电机房门须安装门牌标识,标识安装位置为门槛上方1.6米居中布置。 4.1.2配电柜、排污设施、风机、消防设施、发电机及附属设施、除湿机、防鼠板(网)等 须张贴设备卡,标明设备名称、功能等,配电柜还须标明该设备在系统图中的编号及功能。 4.1.3低压配电柜各出线电缆应悬挂设备卡,标明电缆的编号、型号规格、用途、去向。 4.1.4配电房应制作《供配电系统一二次回路接线图》,接线图底板为白色背景,宜采用PVC 板(或酚醛树脂防火板)制作,接线图中的开关等构建应制作成可活动的结构,用以标示开关当前的工作状态(如条件不许可,也可采用简易方式用覆膜塑胶卷材喷绘或丝印)。 《供配电系统一二次回路接线图》应安装在较为开阔的墙面,安装位置为图板底边距地面 1.6米处。 4.1.5配电房应配置一定数量的“有人工作、禁止合闸”标识牌,在工作过程中须在开关处 悬挂。 4.1.6配电室配电屏维护通道与操作通道间应敷设绝缘胶垫,绝缘胶垫外围地面设置黄色警 戒线,警戒线宽20-30㎜,如绝缘胶垫为黄色或红色则不必另行设置警戒线。 4.1.7以上标识式样参照公司VI手册制作。 4.2管理制度上墙 4.2.1文件框规格为银色铝合金玻璃框,尺寸为450㎜*330㎜,文件框应统一齐整地安装在 墙面显眼处,安装位置为文件框底边距地面1.6米处。

4.2.2须上墙的管理制度包括《配电房管理制度》、《高压倒闸操作规程》、《突发停电处 理流程图》《配电室、发电机房火灾应急处理流程》、《配电房进水事故应急处理流程》等。 4.3防护设施配置 4.3.1消防设施配置:配电房宜设火灾自动报警及固定式灭火装置。 4.3.2配电房应在与外界有直接联系的部位如配电房门窗、电缆沟、风口等装设防小动物进 入的防鼠板或防护网。配电房门口处须设置插槽式的活动防鼠板,防鼠板采用10㎜灰色酚醛树脂防火板,高度以300㎜-400㎜。 4.3.3配电房应根据情况配置防雨雪设施。 4.3.4配电房应设置排水除湿设施,配电房地面应以2-3﹪的坡度向室外找坡,配电房进门处 应在墙角最低处设置积水坑,并装置合适容量的潜水泵,潜水泵采用自动方式控制,地下室配电房应设置除湿设备。 4.3.5配电房应配置干湿球温度计。 4.4配电房本体基本配置: 4.4.1配电室应采取适当抬高该所地面等防水措施,并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍配 电所的可能。 4.4.2配电房上空禁止给排水管道穿越,如有给排水管道穿越须设置必要的防护设施。 4.4.3配电室内电容器柜与墙面的距离不得小于1.5米。干式变压器带有IP2X及以上防护等 级金属外壳与墙的净距不得小于0.8米。 4.4.4配电室内配电装置距屋顶(除梁外)的距离不得小于0.8米。 4.4.5配电室内通道的最小净宽如下表所示(单位:米) 4.4.6配电室地面可采用高标号水泥抹面压光或采用水磨石地面。 4.4.7长度大于8m的配电房须设置两个出口,出口宜布置在两端。大于60米时还应设置其 他出口,房门应设置为防火门。 4.4.8配电室、配电柜门均向外开,配电室内的房间门应双向开启。

配电室值班方案

莆田香格里拉酒店(一期)项目 高压供电工程 配电室值班方案 中国电建集团福建工程有限公司 二〇一八年七月

配电室值班方案 第一条:配电室为莆田香格里拉酒店重点部位,为规范配电系统管理,保障酒店正常工作及人员的安全,特制定本方案。 第二条:设专职配电室维护人员,负责配电系统的维护。 第三条:一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、高低压配电柜、变压器前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除酒店方有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电

室内。如确需进入应经管理部门批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗,复印件装镜框上墙。 第四条:配电室的日常巡视检查 1、每个月对配电室进行一次巡视检查,并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。

配电室设计规范

配电室设计规范 10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于 1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。 第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 第6.2.7条配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。 4.10 对有关专业的要求 4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。

(3)变压器位于建筑物的二层或更高层。 (4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3 变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。 4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。 4.10.5 有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施: (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。 (2)变压器室下面有地下室。 (3)变压器室位于民用主体建筑物内。 4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。 4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。