文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV配网合环转电对继电保护的影响分析

10kV配网合环转电对继电保护的影响分析

10kV配网合环转电对继电保护的影响分析
10kV配网合环转电对继电保护的影响分析

10kV配网合环转电对继电保护的影响分析

【摘要】10kV配网应用的范围极为广泛,具有综合性和系统性的特点。10kV 在复杂运行环境容易受到多种因素的影响,时常会产生故障,这就对电力系统的正常运行造成了不利影响。本文研究了配电网的类型、保护策略等问题,还有就是对配网合环和一些对继电保护可能会造成影响的部分进行了深度剖析,从而对10kV配电合环转电对继电保护的影响做了全面的分析,有利于对实践中的继电保护采取有效的措施。

【关键词】10kV配网;合环转电;继电保护

1 10KV配网合环转电的意义

随着城市的发展和人民生活的不断提高,用户对供电可靠性的要求越来越高,对停电、甚至是短时停电都十分敏感,但10KV配网对于用户接入、缺陷处理、设备定检、维护、事故处理以及上级电网检修需要等操作,经常使用先停电后倒电的方法,造成停电次数较多,时间较长,停电会严重地影响企业正常生产,也给人民生活带来诸多不便,同时,供电企业自身也因停电减少了售电量,造成经济损失,也损害了供电企业的社会形象。如果能采取措施通过10KV线路先合环再断开相应断路器,则对减小停电范围,提高供电可靠性十分有好处。为了尽量的减少用户的停电次数和时间,合环操作成为电力系统运行操作中必不可少的环节。

2 10kV配网合环转电的介绍

配网最大的特点就是环网结构,开环运行,其中每一个负荷都是由单一的母线供电,在倒负荷或线路检修时,通过合、解环操作可以减少停电时间,提高供电可靠性。10kV配网合环转电一般有三种形式:可以把两个110kV的变电站用10kV的馈线连接起来;把两个220kV的变电站用10kV的合环连接起来;还有就是可以把110kV的变电站用馈线和220kV的变电站连接起来。

3 10kV配网经常用到的保护

3.1 限流保护措施

我们提到的反时限过电流保护其内部的结构是很复杂的,如果需要调试的时候将会更加麻烦,其动作的准确性和灵敏度和集成电路或者是电磁式的继电器保护装置相比也要差很多。这种保护方式通常会用在那些普通的进线位置吗,通常来说是不能够在变电站高压出线口位置出现的,因为这种保护装置在高压地带不能够很好地工作。

3.2 对过电流出现的瞬间电流保护

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册 2016年3月

目录 第一篇总论 ...................................................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第1章概述.............................................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第3章典型设计依据 .............................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第4章技术原则........................................................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第二篇10KV开关站典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第5章10K V开关站典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) ........................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第三篇10KV环网室典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第8章10K V环网室典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第9章10K V环网室典型设计(方案HB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第10章10K V环网室典型设计(方案HB-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第11章10K V环网室典型设计(方案HB-3) ...................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第四篇10KV环网箱典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第12章10K V环网箱典型设计总体说明................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第13章10K V环网箱典型设计(方案HA-1) ........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第14章10K V环网箱典型设计(方案HA-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第五篇10KV配电室典型设计 ............................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

电网继电保护配置及整定计算

浅谈电网继电保护配置及整定计算 何必涛 (贵州电力设计研究院) 摘要:继电保护在电力系统中有着重要的地位,能够防止一些电力事故的发生,为国民的经济损失提供有效的保障。随着我国电网结构逐渐完善,闭环运行的线路就越来越多,从而对继电保护的相关要求变得更高,整定也随之变得更加复杂。继电保护装置是电力系统的重要组成部分。对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的作用。 关键词:继电保护;整定计算;电网结构;供电安全 1引言 随着社会的不断发展,人民生活水平的不断提高,从而对供电的需求也就越来越高。为了保障人民生活中的用电安全,继电保护配置至关重要。对继电保护整定计算人员来说,如何最大程度的优化线路距离保护整定计算方案,提高计算效率,获得合理的全网整定值,对电网的安全稳定有着十分重要的意义。这样不仅保障了电网的安全可靠运行,防止对系统稳定造成破坏,同时确保了电网设备的安全。 2继电保护配置 2.1继电保护的重要性 继电保护是电力系统的重要组成部分,对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的作用。 2.2继电保护的基本任务 (1)在电力系统中的电气设备出现不正常运行时,需要根据运行维护的条件,动作于发出信号、跳闸。此时一般情况下需要根据当时故障元件对电力系统的危害程度,确定是瞬时动作还是具有一定的延时,以免误动作。 (2)在电力系统中的电气设备发生短路故障的时候,能迅速、自动、有选择性地把故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障设备快速的恢复正常运行。 2.3继电保护配置原则 2.3.1根据保护对象的电压等级和重要性 对不同电压等级的电网保护配置要求有所不同。高压电网中因为系统稳定对故障切除时间要求相对较高,通常情况下加强主保护,然而简化后备保护。220kV及以上设备要配置双重化的两套主保护。所谓主保护就是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护,此外对于220kV及以上系统还要考虑断路器失灵保护。对电压等级低的系统则能够采用远后备的方式,在故障设备本身的保护装置不能正确动作的时候,相邻设备的保护装置延时跳闸。 2.3.2依据保护对象的故障特征进行配置 继电保护装置是通过提取保护对象特征以及运行状况的故障量,来判断保护对象是否存在异常或故障,同时采取相应措施的自动装置。用于继电保护状态判别的故障量,随被保护对象的不同而不同,也随被保护设备在电力系统中的地位不同而不同。 2.3.3在满足安全可靠性的前提下尽可能的简化二次回路 继电保护系统是二次回路和继电保护装置构成的有机整体。二次回路虽然并不是主体,可是它在确保电力生产的安全、保证继电保护装置正确工作发挥着十分重要的作用。可是复杂的二次回路会导致保护装置不能准确的感受系统的实际工作状态而不正确动作。所以在可能的条件下尽量简化二次回路接线。3继电保护整定计算 整定计算是针对具体的电力系统,通过网络计算工具进行分析计算、确定配置各种保护系统的保护方式、得到保护装置的定值以满足系统的运行要求。整定计算主要针对已经配置的保护装置,计算其运行定值,同时相关整定计算部门也应参与电网规划及保护配置和选型,使保护系统更加合理。整定计算是继电保护工作中一项非常重要的内容,正确、合理的进行整定计算才能使系统中的各种保护装置和谐的工作,发挥积极的作用。 3.1继电保护整定计算的基本要求 3.1.1处理好选择性、灵敏性、速动行、可靠性的协调关系 依据系统目前网架结构同时结合出现的各种运行方式,对电网内的各种继电保护装置给出合适的定值是继电保护整定计算的基本任务。所说的给出合适的定值,事实上就是在继电保护的灵敏性、选择性、可靠性、速动性上相互平衡之后给出定值。因为这四个性质是相互否定的,如果想要求全部满足是不可能也不切合实际的。所以这就需要看我们在实际的生产运行中更加注重的哪一方面的性质,之后进行一个最佳方案的选取,最大可能的满足四个性质的要求。 3.1.2选择合理的运行方式 继电保护的整定计算无论在进行短路计算、考虑最大负荷、校验保护灵敏度等都是建立在一定的运行方式之上的,整定计算中选择的运行方式是否合理会影响到系统保护整定计算的性能,也会影响到保护配置及选型和对保护的评价等,因此应当特别重视对整定计算运行方式的合理选择,同时一些运行方式主要是由继电保护方面考虑决定的,例如确定变压器中性点是否接地运行等。 3.1.3选择正确的参数 在整定计算过程中,参数的正确性是很重要的,一些一次参数需要实测,比如零序阻抗参数,测量单位应当保证其测量的正确性,同时各种互感器参数也应当保证正确,无论在整定还是在输入参数时都要保证正确性。由于各级调度部门的整定范围不同,因此上下级调度间应当提供在整定范围分界点的各种运行方式下的归算等值阻抗(正序及零序阻抗),同时上级调度对于后备保护的整定也会提出相关动作时间参数等要求。3.2继电保护整定计算的任务 3.2.1制订系统保护方案 目前,成型的微机保护产品具备十分齐全的保护功能,但不是每一项保护功能在实际中都必须用到,所以整定计算人员 17 广东科技2013.3.第6期

煤矿井下继电保护整定计算试行

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司( 函) 郑煤机电便字【2016】14号 关于下发井下供电系统继电保护整定方案 (试行)的通知 集团公司各直管矿井及区域公司: 为加强井下供电系统安全的管理,提高矿井供电的可靠性,必须认真做好供电系统继电保护整定工作。结合郑煤集团公司所属矿井的实际情况,按照电力行业的有关标准和要求,特制定《井下供电系统继电保护整定方案》(试行),请各单位根据井下供电系统继电保护整定方案,结合本单位的实际情况,认真进行供电系统继电保护整定计算,并按照计算结果整定。在实际执行中不断完善,有意见和建议的,及时与集团公司机电运输部联系。 机电运输部 二〇一六年二月二十九日 井下供电系统继电保护整定 方案(试行) 郑煤集团公司

前言 为提高煤矿井下供电继电保护运行水平,确保井下供电可靠性,指导供电管理人员对高低压保护整定工作,集团公司组织编写了《井下供电系统继电保护整定方案》(试行)。 《井下供电系统继电保护整定方案》共分为六章,第一章高低压短路电流计算,第二章井下高压开关具有的保护种类,第三章矿井高压开关短路、过载保护整定原则及方法,第四章井下供电高压电网漏电保护整定计算,第五章低压供电系统继电保护整定方案,第六章127伏供电系统整定计算方案。 由于煤矿继电保护技术水平不断提高,技术装备不断涌现,加之编写人员水平有限,编写内容难免有不当之处,敬请各单位在今后的实际工作中要针对新情况新问题不断总结和完善,对继电保护的整定计算方案提出改进意见和建议。 二〇一六年二月二十九日 目录 第一章高低压短路电流计算............................................................ 第一节整定计算的准备工作...................................................... 第二节短路计算假设与步骤...................................................... 第三节各元件电抗计算............................................................ 第四节短路电流的计算............................................................ 第五节高压电气设备选择......................................................... 第六节短路电流计算实例......................................................... 第二章高压配电装置所具有的保护种类 ............................................ 第一节过流保护装置............................................................... 第二节单相接地保护............................................................... 第三节其它保护种类...............................................................

配网工程典型设计电气部分编制说明

配网工程典型设计(电气部分)编制说明 1. 总的部分 本典型设计为湖北省电力公司配网工程电气部分,主要以系统内户内式结构10kV开闭所、公用配电室、户外环网箱、户外公用箱式变电站和路灯箱式变电站设计对象。本次典型设计阐述了各类开闭所和配电室的特点,并总结归纳了多种常见的电气接线方案,并针对不同型式分别绘制出电气一次部分电气配置接线图和平、断面图。本着功能合理、布置紧凑、造价适宜的原则,开闭所及配电室均按无人值班设计 对开闭所与配电室的土建提出了相关技术要求,同时对各种设计型式进行经济指标控制,作出工程投资估算。 2. 设计依据 2.1 设计依据性文件 湖北省电力公司《关于印发〈湖北省电力公司配网技术经济原则〉的通知》(鄂电配[2005] 号); 2.2 主要设计标准、规程规范 GB50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB50052-1995 供配电系统设计规范 GB50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50227-1995 并联电容器装置设计规范 GB50217-1994 电力工程电缆设计规范 1 / 14

GB50260-1996 电力设施抗震设计规范 GB50011-2001 建筑物抗震设计规范 GB50229-1996 火电发电厂与变电所设计防火规范 GBJ16-1987 建筑设计防火规范(修订本)(2001年版) DL/T5222-2005 导体和电器选择设计技术规定 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 SDJ5-1985 高压配电装置设计技术规程 NDGJ96-1992 变电所建筑结构设计技术规定 GB 50003-2001 砌体结构设计规范 以上设计标准、规程规范若有新的版本,按新版本执行。 3. 实施型式使用说明 3.1设计对象 实施型式设计对象为湖北省电力公司系统内户内式结构10kV开闭所、公用配电室;户外环网箱;户外公用箱式变电站和路灯箱式变电站。 3.2使用方法 实际工程使用实施型式时,需要结合工程具体情况,按照施工设计内容深度的要求补充照明、接地等内容。 2 / 14

继电保护配置及整定计算

继电保护灵敏系数 灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。灵敏系数应满足有关设计规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。 灵敏系数K m为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流I k ·min 与保护装置一次动作电流I dz 的比值,即:K m=I k·min/I dz。 式中:I k·min 为流过保护安装处的最小短路电流,对多相短路保护,I k ·min 取两相短路电流最小值I k2·min;对66KV、35KV、6~10kV 中性点不接地系统的单相短路保护, 取单相接地电容电流最小值I c·min;对110kV 中性点接地系统的单相短 路保护,取单相接地电流最小值I k1·min;I dz 为保护装置一次动作电流。 各类短路保护的最小灵敏系数列于表 1.1 表1.1 短路保护的最小灵敏系数 注:()保护的灵敏系数除表中注明者外,均按被保护线路(设备)末端短路计算。 (2)保护装置如反映故障时增长的量,其灵敏系数为金属性短路计算值与保护整定值之比;如反映 故障时减少的量,则为保护整定值与金属性短路计算值之比。 3)各种类型的保护中,接于全电流和全电压的方向元件的灵敏系数不作规定。 4)本表内未包括的其他类型的保护,其灵敏系数另作规定。

电力变压器保护 1 电力变压器保护配置 电力变压器的继电保护配置见表 4.1 -1 表4.1 -1 电力变压器的继电保护配置 注:()当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流; 2)当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器低压侧中性线上安装电流互感器的零序过电流保护; 3)低压侧电压为230/400V 的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护; 4)密闭油浸变压器装设压力保护; 5)干式变压器均应装设温度保护。

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理 魏超

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理魏超 发表时间:2019-08-07T11:18:31.127Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:魏超陈程 [导读] 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。 国网伊犁供电公司新疆和田 835000 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。为了改进这一疑问,就必须对配电网网架构造和中压配电网构造方面进行必定的改动。 关键词:10kV配电网;规划设计;工程管理 一、10kV配电网规划设计的要点 1.1线路的选择 在针对10kV配电网进行规划设计之初,应该首先针对配电网的起始点和终点进行科学的选择,并且优化配电线路。对线路的选择,是后期会直接影响到中压配电网的造价成本的重要因素之一,同时为了保证适应不同地区的发展规划,减少后期的迁移工作,在线路的选择过程中应该尽量规避较长的距离,以更短、更便捷的线路为选择的背景条件。同时,在针对杆塔进行位置选择的时,需要综合考虑不同区位的已存条件,减少破坏,并且为后期的维护修理工作留好余地,最终选择一条经济可行的线路设计。 1.2杆塔的设计 在10kV配电网设计中进行杆塔设计的时,首先需要确定具体的地理位置,是对于工程质量和成本都至关重要的因素。并且为了后期保证电力运输中受到过多障碍物的阻碍,杆塔之间的距离也需要进行实地考察注意。在具体的杆塔位置、高度和杆塔型号都已经确定后,需要电力工作人员对于杆塔和线路的搭配性进行综合的考察和审核,其内容包括:杆塔的使用背景、杆塔的运行条件、绝缘子串之间的安全空隙、杆塔的架空地线以及导线的运行情况等。并且在具体的设计中要具体考虑区域的地形地貌,例如在山地等较为复杂的区域,要保证架空地线的悬垂角在科学合理的范围内,避免后期使用中出现问题。 1.3机电的设计 以电力系统以及具体工程施工的背景条件为基础,推算出最合适的导线型号和规格,并且在具体的设计过程中,需要重点考虑导线的电气性特点和机械性能,标明设备的安全性能和最大负荷等具体的数据指标。在具体的操作中,需要电力工作人员利用导线力学的原理,绘制出特性曲线,并且针对不同温度情况下而导致的不同导线设弧垂值,也需要以具体的数学形式体现,为后期的使用者提供具体的数据参考。电力工作者需要参考最符合情况的组装方案,综合考虑到区域的特性对于导线会产生的影响,以及未来的使用问题。 1.4气候因素 气候因素也是配电网在规划设计中需要重点考虑的因素之一,除了不同区域的具体地形地貌,其次影响较大的客观因素就是气候,并且是一种不确定较强的因素。在具体的配电网规划设计中,建议电力工作人员最好使其不要经过气候气象环境较为复杂或者容易出现极端恶劣天气的区域。而在具体的操作中,应该保证线路的参数值是能够有效抵抗区域的天气,例如冰雹、大风、暴雨、高温等,需要具体计算不同天气会产生的最坏影响。 1.5导线的选型工作 在具体的导线选型过程中,需要工作人员针对不同的工程要求以及未来的使用要求进行具体选定。并且在具体的导线选型工作中,必须提前进行计算,检验导线的型号和规格质素。可以通过假设最极端承受、损耗的背景下,对于导线的性能进行有效的说明,为后期的工作者提供生动形象的参考。另外,在配电网的规划设计中,导线的具体性能说明是能够保证导线力学原理的,而且能够通过利用不同条件来选择配电线路的假设参数取值大小。 1.6防震方面的设计 在具体的配电网工程建设和使用的过程中,经常会遇到不同程度的震动,因此,在根据不同区域进行配电网的规划设计工作中,需要重点对防震要求表现出重视。可以在规划设计中具体结合区域的风速因素、架空高度、档距等,并且需要具体考虑不同区域的特性和条件,考虑设计出最佳的合理线路。并且在设计结束后,需要进行针对防震工作的具体的检测和审核,最终选择配电网综合效应最佳的规划设计,为后期的正常可靠运行打下基础。 二、10kV配电网的工程管理 2.1项目招投标管理 加强招投标管理,有助于从源头上控制10kV配电网工程的质量。相关部门必须对投标企业的资质、信誉以及技术水平等进行全面的调查和衡量,并从工程施工成本以及具体建设需求的角度出发,科学的选择投标企业,为10kV配电网工程成本控制和工程质量的提升奠定良好的基础。值得注意的是,在招投标的过程中,相关部门必须严格遵守我国的《招标投标法》,确保承包商、监理和设计单位的资质完全符合工程建设需求。 2.2项目合同管理 在严格遵守我国《合同法》的基础上,同包商、监理和设计单位签订施工合同,合同中应对甲乙双方的责任和义务进行明确的描述,确保实际施工中,各个主体的工作有据可依[1]。相关管理人员应深入施工现场,对各个施工主体履行合同的现状进行观察,为提升施工安全性、保证工程质量奠定良好的基础。 2.3项目进度管理 保证工程进度,对于提升工程质量、创造更多的经济效益具有直接影响。在10kV配电网工程建设过程中,应从工程整体入手,对各个施工环节进行明确的划分,同时根据每一个施工环节的特点,有针对性的制定进度计划,在保证工程质量的基础上,确保工程可以按期完工。进度计划应有施工单位和设计单位共同进行编制,从而有助于施工方更加明确施工过程中所需的技术措施,并加深对设计图纸和意图的了解。在提升进度管理质量的过程中,相关管理人员必须在各个环节施工前,对该环节施工质量、技术措施、安全责任等进行明确,确保工程能够顺利完工;同时应加大现场管理力度,通过充分的组织协调工作,确保各个施工环节的顺利开展,为保证工程进度奠定良好的

北京电力公司配网五统一技术标准(设计篇)配网开闭站配

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、 陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

南方电网中压配网继电保护整定原则

南方电网10kV(20kV)中压配电网继电保护整定原则(试行) 南方电网公司 二〇一六年六月

目次 1范围............................................................. 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件.................................................... 错误!未定义书签。 3 术语及定义?错误!未定义书签。 4继电保护运行整定的基本原则...................................... 错误!未定义书签。 5 整定计算的有关要求................................................ 错误!未定义书签。 6 继电保护整定的一般规定?错误!未定义书签。 7 配电网保护配置原则................................................ 错误!未定义书签。 8 线路保护整定?错误!未定义书签。 9 重合闸........................................................... 错误!未定义书签。 10 母线分段保护.................................................... 错误!未定义书签。11配电变压器保护?错误!未定义书签。 12备自投.......................................................... 错误!未定义书签。附录A:配网保护设备整定计算示例(资料性附录)........................ 错误!未定义书签。附录B:馈线自动化配网线路整定计算(资料性附录)...................... 错误!未定义书签。附录C:分布式电源接入对系统保护的影响分析及对策(资料性附录).. (41)

继电保护整定计算

第一部分:整定计算准备工作 一、收集电站有关一、二次设备资料。如一次主接线图,一次设备参数(必 须是厂家实测参数或铭牌参数);二次回路设计,继电保护配置及原理接线图,LH、YH变比等。 二、收集相关继电保护技术说明书等厂家资料。 三、准备计算中的指导性资料。如电力系统继电保护规程汇编(第二版)、专 业规章制度;电力工程设计手册及参数书等。 第二部分:短路电流的计算 为给保护定值的整定提供依据,需对系统各种类型的短路电流及短路电压进行计算。另外,为校核保护的动作灵敏度及主保护与后备保护的配合,也需要计算系统的短路故障电流。 一、短路电流的计算步骤: 1、阻抗换算及绘制出计算系统的阻抗图。 通常在计算的系统中,包含有发电机、变压器、输电线路等元件,变压器各侧的电压等级不同。为简化计算,在实际计算过程中采用标幺值进行。 在采用标幺值进行计算之前,尚需选择基准值,将各元件的阻抗换算成相对某一基准值下的标幺值,再将各元件的标幺阻抗按实际的主接线方式连接起来,绘制出相应的标幺阻抗图。 2、简化标幺阻抗图。 为计算流经故障点的短路电流,首先需将各支路进行串、并联简化及D、Y换算,最终得到一个只有一个等效电源及一个等效阻抗的等效电路。 3、求出总短路电流。 根据简化的标幺阻抗图,计算总短路电流。计算方法有以下两种,即查图法和对称分量法。 (1)查图法计算短路电流:首先求出发电机对短路点的计算电抗,然后根据计算电抗及运行曲线图查出某一时刻的短路电流。所谓运行曲线图是标征短路电流与计算电抗及经历时间关系的曲线图。 (2)用对称分量法计算短路电流:首先根据不对称故障的类型,绘制出与故障相对应的各序量网路图,然后根据序量图计算出各短路序量电流,最后求出流经故障点的短路电流。 4、求出各支路的短路电流,并换算成有名值。 求出的电流为标幺值电流,可按下式换算成有名值电流。 I=I*×S B/√3U B 式中:I—有名值电流单位为安培 I*—标幺值电流 —基准容量; S B —该电压等级下的基准电压。 U B

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程) 《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广使用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例 系统情况: 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。 一、电动机保护整定计算 选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流. Km=(24X15)=>2 二、变压器保护整定计算 1、过电流保护 Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=8.4A 取9A 选GL11/10型动作时限取灵敏度为Km=(20X9)=> 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=20=35A 35/9=,取4倍灵敏度为Km=(180X4)=>2 3、单相接地保护 三、母联断路器保护整定计算

采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。 Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=*30)=6.2A 取7A与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=倍,动作时间为(电机瞬动6倍时限)+=,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。 灵敏度校验:Km1=(7X30)=>1.5 Km2=(7X30)=> 四、电源进线断路器的保护整定计算 如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。 1、过电流保护 按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大,查反时限曲线倍时t=,所以定时限动作时限为。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。 灵敏度校验:Km1==> 2、带时限速断保护 与相邻元件速断保护配合

广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部份) 佛山选型标准 1 电缆应用范围 1)技术上难以解决的严重腐蚀地段; 2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区; 3)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段; 4)新建住宅小区、公寓、办公楼、商业楼、厂房等建筑; 5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户; 6)电网结构调整需要或运行安全的原因; 7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区; 8)重点风景旅游区; 9)污秽严重地区。 2 电缆型式与截面选择 1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。 2)最大短路电流在其短路时间内产生的热效应,应满足电缆热稳定要求。 3)回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路压降允许值。 4)10kV电缆应选用阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,型号为ZRYJV-8.7/15kV。5)电缆标称截面大于400 mm2的回路或电缆敷设于水下时,宜选取用单芯电缆,金属铠装选用不锈钢带材料,金属屏蔽应采用铜丝屏蔽构成。 6)电缆标称截面小于或等于400mm2应选取用三芯电缆;金属铠装选用钢带铠装,金属屏蔽应采用铜带屏蔽构成。 7)电缆须采取防蚁措施,电缆的防蚁性能应满足GB1951.38根据实验群体法达到1级蛀蚀等级。 8 )电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两端和中间接头等部位实施接地。. 3 电缆附件的选择与配置 电缆附件分为终端和接头两种类型,均采用全冷缩电缆附件。 1)终端(包括户内户外两种) a) 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接,终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。 b) 户外终端应采用防水型。 c) 终端内的绝缘填充剂及密封剂,应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。 2)接头 a) 接头中的导体应连接良好,满足正常运行及短路运行要求。 b) 接头宜采用整体预制型或组合预制型结构,与电缆绝缘外径的配合,应保证足够的紧固力。 c) 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带,外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。 3)电缆敷设

相关文档