一、编制依据:

(1)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《低压配电系统设计规范》GB50054-95; (4)《供配电系统设计规范》GB50052-95; (5)《通用用电设备配电设计规范》GB5055-93; (6)甲方提供的现场电源资料; (7)现场临时用电设备负荷和配电资料。 二、现场勘测情况

施工现场南北长约为367.8米,东西宽约为509.5米,根据施工用电平面图(图1),现场甲方提供2台总配,西南角总配内设2个630开关,1个400A 开关。东北角总配内设3个400A 开关。 三、现场配电室布置

根据现场情况,现场设4个工地配电室。1#配电室设置西南侧总配旁,该配电室为群众艺术馆、城市规划展览馆、档案馆、图书馆提供施工用电以及西南侧办公生活区用电。2#配电室设置施工现场西北侧,该配电室为影剧院提供施工用电。3#配电室设置在东北侧总配旁,该配电室为科技技术馆、减灾宣传教育中心,妇女儿童活动中心提供施工用电以及北侧办公生活区用电。4#配电室设置在施工现场东南侧,该配电室为青少年宫提供施工用电以及东南侧办公生活区用电。 四、负荷计算书

根据项目部施工机具用电量以及工地施工实际情况,负荷计算如下: 4.1用电量计算 4.1.1塔吊(10台)

P n =400Kw 统一换算到∑=25%的额定容量: P s =n 2P n =2×4.0×400=505 P c =K x ×P s =0.7×505=353.5(kw )

Q c=P c×tgφ=143.4(kvar)

4.1.2垂直运输提升机(6台)

P n=75KW

P c=K x×P n=45(kw)

Q c= P c tgφ=45.4(kvar)

4.1.3电焊机(6台)、对焊机(3台)

Sn=284

先将统一换算到∑=100%时额定容量

P s=

∑S n cosφn=5.0×284×0.5=100.4(kw)n

P c= K x×P s=35.1(kw)

Q c= P c tgφ=61.4(kvar)

4.1.4木工机械

P n=65

P c= K x×P n =31.4(kw)

Q c=P c tgφ=31.6(kvar)

4.1.5砼及土方机械

P n=66(kw)

P c=K x·P n=46.2(kw)

Q c=P c·tgφ=46.7(kvar)

4.1.6钢筋加工机械

P n=108 (kw)

P c=K x·P n=190.6 (kw)

Q c=P c tgφ=192.7(kvar)

4.1.7照明

P n=50(kw)

P c= =1×50=50(kw)

4.1.8总负荷

(1)P c 总=∑P c =751.7(kw)564001 Q c 总=KQ c =494.3(kvar )244036

总负荷视在功率 S c 总=22总总c c Q p +=898.9(KVA)

通过计算甲方需提供1000KVA 电力容量满足工地用电需要。 式中:P n —额定功率(KW ) P C —计算有功功率 P S —换算后的有功功率 Q c —计算无功功率 K x —需要系数

S n —用电设备的额定容量KVA Ve —用电设备的额定电压 cos φ—设备的额定功率因数

tg φ—用电设备相应额定功率因素的正切角 εn —用电设备的额定暂载率 S c —计算视在功率

4.2各分支线路负荷计算及开关导线选择 4.2.1塔吊

P n =40+39.2=79.2 P s =2

n

p n =99.79

P c =P s K x =69.85 Q c =P c tg φ=70.55 S c =22c c Q p +=99.70 I c =

)(50.1443A Ve

S c =

导线选择:VLV4×95+1×50 开关选择:DZ20L-200A/4

4.2.2钢筋加工区线路(配电室~D 2-4、D 2-9两区域钢筋加工区用电负载均按同等用量考虑)

(1)钢筋加工 P n =47

P c =K X ·P n =23.5 Q c =P c tg φ=31.35 (2)对焊机、电焊机 S n =131

P s =85.455.01315.0cos =??=φεn n S P c =94.29=?s x P K Q c =P c tg φ=59.28 (3)P c 总=53.44 Q c 总=90.63

S c =22c c Q P +=105.82 I c =

ve

Sc 3=160.33(A)

导线选择:VLV4×95+1×50 开关选择:DZ20L —315/3 4.2.3办公区线路

P n =50

P c = K X ·P n =1×50=50 S c = P C 2 I C =

Ve

S C

3=72.5(A) 导线选择:2(VV-4×50+1×25) 开关选择:DZ20L-160A/3 五、配电设置说明

(1)本供电系统采用三相五线制,三级配电,二级保护,工作零线、保护零线分别使用,接地方式为TN-S 。

(2)1#配电室电源由西南侧总配内630A 和400A 开关引来,每个开关选用2根VLV-4*150+1*70电缆埋地敷设。2#配电室电源由西南侧总配内630A 开关

引来,选用VLV-3*300+2*185电缆埋地敷设。3#配电室电源由东北侧总配内400A 开关引来,选用4*240+1*120电缆埋地敷设。4#配电室电源由东北侧总配内400A 开关引来,选用4*240+1*120电缆埋地敷设。电缆沿工地道路外侧埋地敷设,上下铺砂盖砖,回填土分层夯实,设置电缆标志牌,过路均预留保护管。

(3)保护零线在配电室及分配电箱应重复接地,接地电阻不应大于10欧姆。

(4)为保证现场用电更加合理化,在配电程序上采用二步配电法,首先满足土建施工用电;然后安装工程进行时,土建施工机械的用电容量逐渐减少,可满足楼层施工用电。

(5)工地设备用电源100KVA柴油发电机一台,保证砼连续施工,确保工程质量。

六、电气安全生产管理制度

(1)工程开工前,各项目部必须编制施工用电方案,并向电工进行全面的安全技术交底。

(2)项目经理部应有专人管理临时用电,线路设备安装后进行验收合格后方可送电。

(3)安装维护暂设电气设备,必须严格执行用电管理规定。

(4)对施工用电设备必须定期进行检查,各种检查应记录健全。

(5)现场使用手持电动工具及移动设备必须安装漏电保护装置。

(6)施工现场配电箱必须有箱、门、锁,一机一闸,一漏一箱,通过道路的电源线必须穿管埋入土内,配电箱必须要接零。

(7)电工必须持证上岗,非电工严禁拆改电气设备。

(8)任何人不得强行指令电工违章作业。

(9)供电采用三相五线制,三级供电二级保护。

(10)分包使用电气设施必须编写用电计划和制定用电管理责任,同时签订总分包责任合同,划分用电责任,遵守总包用电规定。

(11)对于安全用电的先进单位、班组、个人以及违反安全用电的依照项

目部《安全生产文明施工奖罚条例》进行奖罚。

七、安全用电技术措施和电气防火措施

7.1安全用电技术措施

(1)所有电气设备金属外壳与保护接零线连接,专用保护零线由工作接地线配电室的第一级漏电保护器。电源侧的零线引出施工。

(2)保护零线不得装设开关或熔断路。

(3)保护零线从变压器中性点至总箱——分箱——开关箱到各种机械设备连通。

(4)保护零线采用绿黄双色线,保护零线不得与工作零线混用,保证工作零线保护零线分别使用,严禁通过工作电流。

(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,外用电梯、外架、塔吊的接地体应制作独立的接地装置,接地电阻值不应大于10Ω。

(6)在总配电箱,分配电箱做重复接地,每一重复接地电阻值不应大于10Ω。

(7)在地下室、楼梯间、电梯井内的照明、行灯采用36V安全电压照明,在潮湿的环境使用24V安全电压照明。

(8)配电系统应设置室外防水总配电箱,分配电箱和开关箱及流动电箱、开关箱与分配电箱距离不超过40米,开关箱与用电设备距离不超过3m。

(9)照明漏电保护器线路不得和动力线路混合使用空开。

(10)配电箱、开关箱中导线的进出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

(11)配电箱、开关箱应装在干燥通风场所,不得装在靠近潮湿及热源场所,周围不得堆放防碍操作、维修的物品。

(12)配电箱应装设端正、牢固。

(13)漏电保安器装设在配电箱电流隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(14)三级配电箱漏电断路器其漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作

时间0.1S。

(15)若漏电断路器具备过负荷和短路保护功能,可不设分路熔断器和自动开关。

(16)特别潮湿和有腐蚀介质场所的漏电开关应采用防溅型产品,其额定漏电动力作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

(17)漏电保护器必须按产品说明书安装,要经常检查其特性后方可使用,发现问题及时更换。

(18)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5 kw的动力电路,容量大于5.5kw的动力电路采用自动开关电器。

(19)配电箱、开关箱内的电器安装在绝缘板上,电器设备之间,设备与板四周应符合有关工艺标准要求。

(20)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

(21)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

(22)移动箱的进出线须用橡皮绝缘的电缆。

(23)导线剥削处不应伤线芯和过长,导线压头牢固可靠,多股导线应加装接线端子。

7.2预防电气火灾措施

(1)施工组织设计根据设备用量正确选择导线截面。

(2)配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆允许载流量的2.5倍,并经常教育用电人员执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

(3)配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器,严格执行运行检修制度,现场中的电动机严禁超载,电机周围无易燃物,发现问题及时解决保证设备正常运行。

(4)施工现场内严禁使用电炉,使用碘钨灯时,灯与易燃物间要大于30cm,室内不准使用功率超过100w的灯泡。

(5)使用电焊机时要执行安全用火制度,并有人监护,施焊时要有防护措施,周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备,电焊机要设在通风良好的地方。

(6)施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

(7)存放易燃气体易燃物体的仓库照明一定要采用防爆型设备导线敷设,灯具安装、导线与设备连接应满足有关规定要求。

(8)配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

(9)施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

(10)扑灭电气火灾注意事项:

①切断电源,以免事态扩大。

②当电源因其它原因不能切断时,一方要派人去供电端拉闸,另一方面灭火时人体各部位与带电体应保持一定安全距离,必须穿带绝缘用品。

③扑灭电器火灾时要用绝缘性能好的灭火剂,严禁使用导电灭火剂进行扑救。

八、施工用电安全组织机构图:

九、安全用电检查巡视制度

为了强化施工现场安全用电的动态管理,要建立安全用电检查巡视制度。公司每季度进行一次安全用电检查,项目经理带队每月检查一次,项目部经理

带队每半月检查一次,电工班组每周一次,值班电工每天巡视检查一次。

每季度定期检测接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,每周检查漏电保护器一次。

加强日常定期检查维修工作,及时发现的消除隐患,并建立维修工作记录,维修人员、值班人员,写好值班电工日志。

十、事故应急救援方案

为了减少触电事故的发生,保证人员的生命安全,特制定触电事故应急救援方案。

10.1人员组织

领导小组组长:王涛

副组长:李招、杨福生、陈康健、熊红星

成员:李志伟路俊生

救援小组组长:路俊生成员:路俊生韩林

10.2施工现场触电事故救援应急措施

(1)报警、救援

触电事故发生时,发现人或施工现场负责人应在第一时间内报警以得到救援。

向内部报警:事故发生后应立即向项目施工负责人和值班电工报警,以便迅速组织救援。

向外部报警:须详细准确报告出事地点、单位、电话、事态情况及报告人姓名、单位地址,并派人到主要路口迎接救援车,有事故重伤人员时,应拨打120电话救援。

(2)触电事故急救

当发生触电事故时,在报警的同时应立即展开急救:

A.迅速用绝缘物体拉开触电者身上的电线,即切断电源。切记不得用手直接去接触触电者身体,也不能用金属工具或潮湿物体作为救护工具以防救护者触电。

B.触电者脱离电源后,对神态清醒、伤势不重的在休息一小时后送医院观察。对失去知觉但心脏和呼吸尚存者,应使其舒适平卧并立即由医护人员送往医院,对伤势严重、呼吸停止或心脏停止跳动者,应就地进行人工呼吸和胸外部挤压,并速请医生诊治或送往医院抢救。急救的原则是迅速、准确、冷静和及时,不得被动等待医生,在送往医院途中不得停止救护。

C.实行人工呼吸时,以口对口呼吸法效果最好。救护时捏紧被救者鼻孔,深吸一口气后,紧贴被救者的口,向其口内吹气,每次时间为2秒钟,吹气完毕后,立即离开被救者的口,并松开其鼻孔让其自行呼吸,时间约3秒钟,以此办法以每分钟12次的速度进行救护。

D.实行胸外心脏挤压法时,救护者跪在被救者身体一侧或骑跪在被救者腰部两侧,两手相叠,手掌根部放在被救护者心窝上方、胸骨下方的位置,掌根用力垂直向下挤压,挤压后迅速松开、胸部自动复员使血液充满脏,此法以每分钟60次的速度进行。

(3)工伤事故调查、登记和报告

职工在生产区域内发生的与生产有关的工伤事故,必须按有关制度进行调查、登记和报告。

事故调查程序应符合:(1)现场处理;(2)物证搜集;(3)事故事实材料的搜集;(4)证人材料的搜集;(5)现场摄影留证;(7)事故示意图。

发生事故应按规定及时上报。(1)职工发生未遂事故的隐患由安全员作好事故登记按期上报;(2)职工发生工伤事故,单位领导填写伤亡事故记录表,经上级领导鉴定,在三日内报上级备案;(3)发生多人重伤或死亡事故,必须保护现场并立即向上级报告。

发生工伤事故应由领导组织调查分析,按“四不放过”原则进行处理。

十一、节约用电措施

⑴对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备(塔吊、施工提升机、电焊、现场照明)应设有节能的控制措施,严禁使用国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品。采用低耗能机械设备,要有节能标识。

对塔吊使用,可采取提前一天提交塔吊使用时间计划,有塔吊指挥协调,减少塔吊使用回转空车运行。

⑵办公、生活、施工区现场用电应分别计量。临时照明均采用LED节能灯,施工公共区域采用照明灯具的比率大于80%,走道、卫生间可采用声控感应式照明,并有专人负责管理。

⑶对采取节能措施的,要对主要耗能施工设备应进行耗能计量核算,比较耗能措施是否有效,同时要和施工用电定额比较,检查实际用电是否超过定额用电。

⑷采用减少能耗的施工工艺,合理安排施工工序和施工进度,减少突击式施工、夜间施工和冬期施工时间。

⑸夏季,可在施工生活区设置太阳能热水器,充分利用太阳能,提供热水。

⑹宿舍中严禁使用大的照明灯具,严禁用电炉子,严禁长明灯,必须人

走灯熄。

⑺电气设备严禁无谓空转,人走设备必须关。

⑻塔吊、办公区域的照明灯必须有专人负责开关,根据气候及季节调整开

关灯时间,不开早开、迟关。

咸阳文化中心项目主要施工机械设备投入量表

陕西建工集团总公司

咸阳市市民文化中心场馆工程项目部

2014年3月28日

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

文化活动中心施工组织设计

施工组织设计 第一章编制说明 1.1编制原则 我公司在熟悉图纸和对现场认真勘察的基础上,以科学的态度编写了本施工组织设计。本施工组织设计为本工程施工的纲领性文件,用以指导本工程的施工及管理,确保各项管理目标实现,体现业主至上、用户第一的企业精神。 1.2编制依据 1.2.1伊川县设计室设计的伊川县文化活动中心工程全套施工图纸。 1.2.2施工现场的具体情况。 1.2.3国家现行有关工程施工的政策、标准、施工验收规范及工程质量实施细则。 1.2.4招标文件及招标答疑。 第二章.工程概况 伊川县文化活动中心工程建筑面积3007M2,六层砖混结构,钢筋混凝土桩基础。建筑物总长55.8米,宽11.2米,总高23.55米,室内外高差750毫米,外墙装饰用欧式檐线及构件,刷丙烯酸外墙涂料,内墙粉混合砂浆批白色仿瓷涂料。 楼地面除卫生间外,均为彩色水磨石楼地面。 水磨石地面作法为88 ZJ001屋1,防水层为SBS卷材,底层设玻璃弹簧门,窗为铝合金推拉窗,外墙设玻璃幕墙。

第三章管理目标 本工程为伊川县基础设施,我公司本着为伊川县的文化事业发展,同时树立我公司良好的企业形象,结合我公司施工能力,保证本工程顺利施工,科学组织,精心施工,确保如下管理目标实现。3.1合同履行 3.2工程质量 我公司把本工程的质量目标定为确保市优工程,并为实现此目标尽最大努力。严格按图纸设计及国家施工验收规范组织施工,严格执行公司ISO90002质量体系控制工程质量。 3.3施工工期 为保证工程尽快使业主投入使用,根据招标文件要求,本工程日期为220日历天。 3.4安全生产 认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针。加强安全管理,做好安全教育、安全检查、安全防护、劳动保护等各项工作,杜绝死亡及重伤事故,轻伤频率控制在5%以下。 3.5 文明施工 严格执行公司及县创建办、县文明办的要求,创文明施工工地。创造良好的生产生活环境,使附近的居民生活不受干扰。 3.6环境保护 采取有效措施,减少施工噪音和环境污染。 第四章施工组织机构及施工布置

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

文化中心广场施工组织设计方案

目录 (1)施工技术方案 (2)质量承诺及保证措施 (3)安全文明施工保证措施 (4)工期承诺及保证措施 (5)施工主要工序 (6)施工机械 (7)项目管理人员配备 (8)施工总平面图 (9)企业基本概况 (10)投标人的业绩资料 (11)企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目负责人的建造师注册证等复印件。 ?(1)施工技术方案 总体施工方案说明:根据招标文件及设计图纸的要求,我们对施工方案的选择本着保质量、保工期、合理节约资源的前提下进行,在此前提下,我们将编制详细的施工方案、严密的施工工艺流程图,尽可能做到流水作业、立体交叉作业、尽可能开辟多个施工作业面。 施工方法的确定是在兼顾技术工艺的先进性和经济上的合理性的情况下进行,对施工机械设备的选择应使施工主导机械的性能既能满足工程的需要,又能发挥其效能,尽量减少拆、装、运的次数;对辅助

配套机械,其性能应与主导施工机械相匹配,以充分发挥主导施工机械的工作效率。施工现场的临时工程设施,本着周到完善的原则设置,配合施工进行合理有序的布置。开工前,各种准备工作做到及时、充分。 1.1施工重点、难点及主要控制措施 1.1.1本工程施工重点、难点 1.工程量大,施工工期紧。 2.不均匀沉降控制:路基的接触面也是路基控制的重点。 3.施工现场围护,保证居民正常通行。 4.本工程为地下不明管线较多,施工时需小心谨慎,仔细勘查后施工。 1.1.2主要控制措施 1.针对本工程施工工期短的特点,我司计划投入多套设备,多个施工班组,保证施工顺利快速完成。 2.管沟开挖和路基土方配备综合机械施工队进行施工,全力抓住晴天施工日,避开中、大雨天,抢住工期,开设两班制施工,分区分段在短时间内完成全部土方施工,避免雨天的影响。 3.本工程工期短,施工项目多而复杂的情况下,如何保证在最短的时间内实现本工程的施工目标且保证工期有所提前将是工程的施

市民文化中心建筑方案设计开题报告

学生毕业设计 开题报告书 课题名称武昌市民文化中心建筑方案设计

设计题目:武昌市民文化中心建筑方案设计 课题的根据:1)说明本课题的理论、实际意义 2)综述国内外有关本课题的研究动态和自己的见解 1.理论意义 毕业设计,高等学校技术科学专业及其他需培养设计能力的专业或学科应届毕业生的总结性独立作业。要求学生针对某一课题,综合运用本专业有关课程的理论和技术,作出解决实际问题的设计。毕业设计是高等学校教学过程的重要环节之一。相当于一般高等学校的毕业论文。目的是总结检查学生在校期间的学习成果,是评定毕业成绩的重要依据;同时,通过毕业设计,也使学生对某一课题作专门深入系统的研究,巩固、扩大、加深已有知识,培养综合运用已有知识独立解决问题的能力。 2.实际意义 大型综合文化设施能够在提升城市整体品位的同时,为居民创造更加丰富、专业的文化享受。与建设一幢楼、一座桥相比,这种城市“软实力”的建设可能要花费更多的时间,需要更多的耐心和恒心。随着城市的发展,人们对公共设施的要求不仅仅局限在某个领域,而趋向于多功能、多样化的综合性服务。 对此,各类型设施在专业化的基础上,逐渐摒弃了以往的条块分割局面,并朝着综合性、兼容性、专业化不断迈进,形成规模效益和集聚效益。市民文化中心就是这样,中心内各部门应协调配合,充分发挥各自功能,为市民提供一个休闲、学习、交往的多样化互动空间,既方便市民,又能形成资源共享的良好局面。从根本上说,市民文化中心是市民社会生活的场所,是城市实质环境的精华、多元文化的载体和独特魅力的源泉。市民文化中心建设的整体质量直接影响到城市的综合竞争力和大众的满意度,因此,城市决策者、建设者和使用者无不对其给予特别关注。 3 国内外动态: 市民文化中心是市民参与文化活动的主要阵地、场所。尤其是改革开放以

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

现场临时用电施工组织设计

目录 、、工程概况 (2) 、、工程施工工艺要求 (2) 、、现场临时供电方案的确定 (3) 1.供电系统的确定 (3) 2.现场线路方案的确定 (3) 3.配电箱设置 (4) 4.保护方式的确定 (4) 5.现场线路敷设方式的确定 (4) 6.配电装置的配备适用于维护 (5) 7.配电箱(柜)的维护 (6) 、、设计计算 (7) 、、具体计算 (7) 、、接地 (9) 、、施工安全措施 (9) 、、建筑物内电源引入做法 (13) 、、设计说明 (13) 、、附图 (14)

现场临时用电施工组织设计 一、工程概况 本工程为威海麓山霖语花园小区A座、B座、C座住宅及地下车库1、2下车库和住宅楼工程,位于威海市北山路东戚谷疃小区北。地下二层,地上11层合计29793平方米。主楼高39.8米。车库为地下筏板基础+框架结构。主楼为剪力墙结构。 水电安装工程包括:地下通风空调工程;给排水工程;消防工程;采暖工程。强电弱电工程。 二、工程施工工艺要求 为了满足施工要求,确保工程顺利、合理按计划进行,需配备以下主要电气机械设备: 主要施工机械设备表

三、现场临时供电方案的确定 1.供电系统的确定: 380V/220V市电由甲方提供,在总配电柜处做一组重复接地,施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。 2.现场线路方案的确定: 本设计中临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式,根据实际施工场地布置确定线路如下: 基础主体阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱(3)N3回路由总配电柜至B座楼西侧钢筋模板加工厂2#分配电箱(4)N4回路由总配电柜至C座楼北侧钢筋模板加工厂3#分配电箱主体施工阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

某学校文化中心施工组织设计

目录 1. 工程概况2 1.1工程设计基本情况 (2) 1.2 工程现场条件 (6) 1.3 施工组织设计的编制依据 (6) 2.完成××工程的总体设想 7 3.施工总平面布置 18 4.现场投入主要机械设备、检测仪器及劳动力投入计划 22 5. 主要材料的产品质量控制26 6. 施工方案和主要施工技术措施27 6.1 建筑施工测量 (27) 6.2 基础施工 (30) 6.3 主体结构施工 (42) 6.4 装饰工程施工 (52) 6.5 体艺馆网架与屋面板安装施工 (62) 6.6 演播厅等房间具有声学要求的装修施工 (73) 6.7 安装工程施工 (76) 7.施工总进度计划及工期保证措施123 7.1 施工总进度计划及计划管理 (123) 7.2 确保按时完成的措施 (123) 8.质量保证体系及控制要点 128 8.1 工程质量目标和质量方针 (128) 8.2 质量保证制度及实施 (128) 8.3 质量责任制及落实 (133) 8.4 质量保证的各种措施 (134) 9.安全生产、文明施工的目标及保证体系、措施151 9.1 安全生产、文明施工的目标和方针 (151) 9.2 保证体系 (151) 9.3文明施工、标化管理和安全施工各项技术组织措施 (152) 9.4环境保护措施 (157) 9.5 对施工周边环境的协调措施 (160)

A.1. 工程概况 1.1工程设计基本情况 ××学校新校建设工程是经××省发展计划委员会[2001]137文批准的新建工程,属××省重点建设工程。工程位于××市××高教园区。××工程范围为图书信息中心和体艺馆二只单位工程。 工程建设单位为××学校。 工程设计单位为××省建筑设计研究院。 工程监理单位为××江南工程建设监理公司。 1.1.1 图书信息中心工程概况 图书信息中心工程是新校建设工程内之一,主体建筑物平面和主立面呈半环形状,建筑占地面积3325㎡,总建筑面积10181㎡。 本工程是一座二~五层高落地面积较大的工程。分二个区域,其中主体建筑楼区域内设中文阅览室、外文阅览室、期刊阅览室、教师阅览室、阅报厅等开架阅览用房,并设藏书库、视听室、演播厅、报告厅、采编办公室及各类机房。主体为五层,屋顶上局部设机房。另一个区域为二层报告厅,与主体通过二层连廊相连。 一层R2~R17轴(主体)为门厅、演播厅、阅报厅、藏书库、网络控制室、闭路电视系统机房、办公、消控中心、空调机房等用房;层高为4.20米,园弧外半径R=45.400米;①~⑧/A~H轴一层为500座报告厅,层高为5.40米,一层阶梯报告厅地面标高由±0.00~-1.440米,①~⑧轴长为41.20

文化综合服务中心(市民艺术中心)项目投资建设项目可行性研究报告-广州中撰咨询

文化综合服务中心(市民艺术中心)项 目投资建设项目 可行性研究报告 (典型案例·仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 中国·广州

目录 第一章文化综合服务中心(市民艺术中心)项目项目概论 (1) 一、文化综合服务中心(市民艺术中心)项目项目名称及承办单位 .. 1 二、文化综合服务中心(市民艺术中心)项目项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、文化综合服务中心(市民艺术中心)项目产品方案及建设规模 .. 6 七、文化综合服务中心(市民艺术中心)项目项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、文化综合服务中心(市民艺术中心)项目项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章文化综合服务中心(市民艺术中心)项目产品说明 (15) 第三章文化综合服务中心(市民艺术中心)项目项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)

五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购置 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (25) (三)产品生产工艺流程 (26) 文化综合服务中心(市民艺术中心)项目生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (27) (一)设备配置原则 (27) (二)设备配置方案 (28) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (29) 一、环境保护设计依据 (29)

临时用电施工组织设计77982

16#17#18#楼施工现场临时用电施工组织设计 编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 一、工程概况: 本工程位于太原理工大学科技工程学院校区北侧,旧晋祠路路东。其中16#楼建筑尺寸为长72.45m、宽12.55m、高49.7m,结构类型为剪力墙结构;17#楼建筑尺寸为长133.398m、宽12.5m、高19.6m,结构类型为框剪结构;18#楼建筑尺寸为长44.58m、宽14.58m、高17.30m,结构类型为砖混结构。 临近路边高压架空线路杨丽屯线额定电压为110KV,高压电缆线边线距场区围墙水平距离为4m,距17#楼外墙边水平距离为9.5m。《施工现场临时用电安全技术规范》关于高压架空线路的安全距离规定见下表:与架空线路的边线之间的最小安全操作距离(m)

臂最远点距高压线路的距离大于6m;施工场区入口设置在高压线杆以南,避免场区内机动车道与高压线交叉;17#楼西侧设置的全封闭安全防护网架距墙为600mm,距高压架空线路为8.4m;以上各项均满足规定的安全操作距离,可不设置隔电的防护设施。 工程临时用电设备主要有塔式起重机、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等(机械明细见《现场施工主要机械设备表》)。 二、供配电方式: 由甲方现场提供变压器处引一路电源至施工总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。 供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及使用箱,以及高度超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。 根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械电源可采用树干式配电方式。 三、施工现场配电线路:

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

文化中心广场施工组织设计

目录 (1)施工技术方案 (2)质量承诺及保证措施 (3)安全文明施工保证措施 (4)工期承诺及保证措施 (5)施工主要工序 (6)施工机械 (7)项目管理人员配备 (8)施工总平面图 (9)企业基本概况 (10)投标人的业绩资料 (11)企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目负责人的建造师注册证等复印件。

(1)施工技术方案 总体施工方案说明:根据招标文件及设计图纸的要求,我们对施工方案的选择本着保质量、保工期、合理节约资源的前提下进行,在此前提下,我们将编制详细的施工方案、严密的施工工艺流程图,尽可能做到流水作业、立体交叉作业、尽可能开辟多个施工作业面。 施工方法的确定是在兼顾技术工艺的先进性和经济上的合理性的情况下进行,对施工机械设备的选择应使施工主导机械的性能既能满足工程的需要,又能发挥其效能,尽量减少拆、装、运的次数;对辅助配套机械,其性能应及主导施工机械相匹配,以充分发挥主导施工机械的工作效率。施工现场的临时工程设施,本着周到完善的原则设置,配合施工进行合理有序的布置。开工前,各种准备工作做到及时、充分。 1.1施工重点、难点及主要控制措施 1.1.1本工程施工重点、难点 1.工程量大,施工工期紧。 2.不均匀沉降控制:路基的接触面也是路基控制的重点。 3.施工现场围护,保证居民正常通行。 4.本工程为地下不明管线较多,施工时需小心谨慎,仔细勘查后施工。 1.1.2主要控制措施 1.针对本工程施工工期短的特点,我司计划投入多套设备,多个施工班组,保证施工顺利快速完成。

2.管沟开挖和路基土方配备综合机械施工队进行施工,全力抓住晴天施工日,避开中、大雨天,抢住工期,开设两班制施工,分区分段在短时间内完成全部土方施工,避免雨天的影响。 3.本工程工期短,施工项目多而复杂的情况下,如何保证在最短的时间内实现本工程的施工目标且保证工期有所提前将是工程的施工难点。科学管理、备足劳力、精心安排,交叉施工,严密地组织是实现本工程工期的另一途径,使整个施工路径通畅,配备足够人力(包括足够的人力班组及材料准备人员),全力以赴确保进度目标的实现。 4.抓住主要项目及关键路径,其它项目期间同步进行,我公司计划将抽调年富力强、经验丰富的技术人员组建项目部。精心编制施工计划,合理安排工、机、料,制安切实可行的施工进度保证措施,并加以实施。 5.调查民意,仔细勘查地形,制定详细可行的施工围护方案。 1.2施工准备工作 1.2.1在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1.熟悉施工图纸,如发现图纸问题,及时及设计部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。 2.材料组织的好坏,直接关系到整个工程的施工质量、进度和工程造价。在施工前,应及时联系施工中所需材料的供应方,做好分供方调查,详细调查材料供应方的质量管理和质量保证情况、生

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

关于武汉市的市民文化

关于武汉市的市民文化 摘要:每个城市有自身独特的文化,文化是反映一个城市精神的一块镜子。武汉是笔者的家乡,同时作为华中重镇,历史名城,荆楚文化的中心,具有丰富的研究价值。本文选取市民文化作为研究武汉文化的切入点,不仅因为市民文化是中国近现代城市文化的核心,更因为近代以来武汉市民文化在中国城市文化中一直显示出自身鲜明的特色和独特的个性。希望通过对武汉市民文化历史,现状及未来的描述和分析,得出符合实际的结论和切实可行的建议,为建设当代武汉新型文化贡献一份力量。 关键词:武汉;市民文化;市民性格;生活方式 一、市民文化概述 1.市民文化的定义 在论述武汉市市民文化之前,必须先对市民文化做一个明确的界定。关于文化,英国人类学家泰勒曾于1871年在《原始文化》中将其定义为:“所谓文化或文明,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及包括作为社会成员的个人所获得的其他任何能力和习惯在内的一种综合体”。而关于市民,最早则是指中世纪欧洲城市的居民。因此,本文所谓市民文化,是指一个城市或地区的居民基本的思想行为以及受之指导的生活方式及行为模式,它包括物质层面和精神层面的主要内容。 2.市民文化的影响 城市是由人组成的,这些人的生活方式部分的形成了市民文化。市民文化反过来又影响着千万市民的生活,其中涉及衣食住行等各个方面。本文所要做的就是从这几个方面入手展开,分析武汉市市民文化涉及到的方方面面。 二、武汉的市民文化 1.武汉的自然条件及城市格局 从宏观鸟瞰,武汉首先是一个内联腹地、外通海洋的港口城市,港口的兴衰与城市的变迁具有同步性。武汉自古便以临江的舟楫之利,成为控扼南北,援引东西的九省通衢。明清时期,汉口以商贸和航运的双重优势,跻身于四大名镇之列,外国侵略者之所以选择汉口为通商口岸,看中这里的港口运输是重要原因之一。 从微观审视,武汉三镇市内交通首先让人想到的是“拥挤”二字。武汉三针既以长江汉水相连,又因长江汉水相隔。从地形看,武汉为冲积平原,多小山湖泊,这为市内交通带来了不便;从地势看,武汉尤其汉口地势低洼,水患频繁,解放前汉口多次提防溃口,自然条件的障碍为武汉人民的生活带来了诸多不便。 易中天在《读城记》里说:“冬天,北方有暖气,南方有暖风;夏天,北方有凉风,南方有海风。武汉夹在中间,不南不北,不上不下,什么好处都没有。别的地方,再冷再热,好歹还有个多处。武汉倒好,夏天屋里比外面还热,冬天屋里比外面还冷。冬天滴水成冰,夏天所有的家具都发烫,三台电风扇对着吹,吹出来的风都是热的。”可见居于中部的地理位置,并不能给武汉提供一个理想的气候条件。

杭州某小区施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计 (一)工程概况 XXXXX1#-8#楼由XXX商宇房地产开发有限公司开发,它位于XXX老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相通,总建筑面积45771M2。 根据施工现场具体情况和平面布置,用电分二个区,生产区和办公生活区,其中办公生活区设在拟建房屋的东侧,施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KV A)。 (二)施工现场用电量统计: 根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表) (三)总配电室(箱) 按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。 1、配电室应符合下列要求: (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m; (7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; (8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (9)母线均应涂刷有色油漆; (10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 2、配电屏(盘) (1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。 (2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

【精编施组方案】某文化艺术中心工程施工组织设计

施工组织方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日 审批日期:年月日

目录第一章综合说明2 第1节对招标文件的理解2 第2节公司的承诺3 第3节编制原则4 第4节编制说明5 第5节编制依据6 第6节适用X围6 第二章工程概况7 第1节建筑特征7 第2节结构特征9 第3节建设地点的特征11 第4节施工条件11 第5节主要实物工程量11 第6节工程施工的重点及难点13

第三章施工部置14 第1节总体思路14 第2节工程总体目标15 第3节施工组织管理机构16 第4节主要施工方案的选定20 第5节总体施工程序22 第四章施工准备工作计划31 第五章现场文明施工措施31 第六章施工现场环保措施38 第1节现场污水处理及排放设计38 第2节粉尘、噪音控制措施39 第七章工程技术资料管理39 第八章工程交验后服务措施40 第一章综合说明 第1节对招标文件的理解

自领取**文化艺术中心工程招标文件后,我公司管理层高度重视,立即组织具有丰富经验的管理人员和技术人员熟读招标文件和施工图纸,充分认识和理解招标文件中所包含的内容,到现场实地勘察,向建设单位招标机构沟通,提出答疑问题。在此基础上,根据本公司的实际情况和工程的特点及规模,积极组织预算人员编制工程预算,施工管理人员和技术人员编制施工组织设计。 由于对招标文件有详尽而充分的理解,我们能够实现施工组织设计中所叙述的内容,能够实现我们对建设单位的承诺,能够充满信心地,在我公司实力的基础上圆满完成工程任务,达到让建设单位及社会各界非常满意的水平。 第2节公司的承诺 **文化艺术中心工程是该区重点工程项目,也是该区非常有影响力的工程项目,因此在工程施工中,我公司项目经理部将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,严格贯彻公司质量方针和质量目标,本着对业主高度负责的态度,按施工计划控制工期,合理安排布置,做好施工技术储备和施工资源的配套,确保施工全过程处于受控状态,力求工程成本最低、效率最高、质量最好,并争创优质工程。 同时我项目经理部将从全局整体利益出发,积极与建设单位、质量监督部门、监理等相关单位及部

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

某部队文化活动中心工程施工组织设计

某部队文化活动中心工程施工组织设计 目录

一、工程概况 二、施工部署 三、施工准备 四、主要分部分项工程施工方法 五、施工进度计划 六、质量保证措施 七、安全生产、文明施工、环境保护措施 八、特殊季节施工措施 九、成品保护措施 十、现场平面布置图 一、工程概况

本工程为中国人民解放军*****部队文化活动中心工程,总建筑面积为3124平方米。结构为钢筋砼框架二层、局部三层,一层层高为 4.5米、二层层高 4.5米、三层为坡屋面、层高7.39米。建筑结构安全等级为二级、结构设计使用年限为50年;建筑抗震设防分类为丙类、框架结构抗震等级为二级。 (一)建筑部分: 1、楼地面:前厅为大理石地面、卫生间为地砖楼地面、其余房间均为水磨石楼地面。 2、内粉:楼梯间公共部分采用苏J6501-5-5做法刷白色106涂料二度;内墙面做法采用苏J9501-5-5为白色乳胶漆墙面;卫生间做法采用苏J9501-5-22为白色磁砖墙面、高度到顶;踢脚为地砖踢脚线,做法见苏J9501-4-9。 3、外粉:乳胶漆墙面做法见苏J9501-6-22,颜色参照立面图;面砖墙面做法见苏J9501-6-12,颜色参照立面图。 4、屋面:屋面防水等级为Ⅲ级,防水层耐用年限为10年;平瓦屋面做法为现浇板上15厚1:3水泥砂浆找平,挤塑保

温板,高聚物防水涂膜一层,25厚1:2防水砂浆找平层内配钢丝网;同时粉出25高40宽挂瓦条;刚性防水用于阳台雨蓬处平屋面,做法采用苏J9501-7-11。 (二)结构部分 1、砼:基础砼为C30,独立柱、框架梁、现浇板砼为C30构造柱、圈梁砼为C20。 2、钢材:采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋。 3、墙体:基础墙体砖采用Mu10标准砖,M5水泥砂浆砌筑;±0.00以上外墙为240厚MU3.5加气砼砌块砌筑,内墙为100厚MU3.5加气砼墙体,M5混合砂浆砌筑。 4、基础:独立柱基础、砼条形基础形式。 5、主体:框架结构,屋面为网架结构,彩钢板连接;其余为框架结构,楼面及屋面为钢筋砼现浇。 (三):安装部分:本工程设计有给排水、电气。室内给水管道均采用P P-R热熔连接,排水管道明装部分采用PV C硬塑料管。电气工程采用三相四线制供电,供电电压为220/380V,零线在入户处做重复接地,接地形式TN-C-S,在总配电箱内设臵总等地位连接端子板,总等到地位联接应把保护干线,接地干线,各种金属管道以及建筑金属构件基础钢筋可靠连接。电话、电视线缆入户处均穿钢管保护。

相关文档
相关文档 最新文档