1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》

A. 聘用单位

B. 设备运行管理单位

C. 发包单位

D. 用工单位

2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》

A. 制止

B. 拒绝

C. 举报

3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.

4.2》

A. 两年

B. 每年

C. 三年

4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》

A. 穿戴

B. 劳动防护用品

C. 器材

D. 工具

5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》

A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施

C. 应急预案

D. 逃生方法

6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》

A. 施工

B. 电网

C. 网络

D. 电力

7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》

A. 领导

B. 医疗机构

C. 医师

D. 专业机构

8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》

A. 三年

B. 四年

C. 两年

D. 一年

9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》

A. 1000

B. 250

C. 500

D. 380

10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》

A. 工具室

B. 控制室

C. 高压室

D. 蓄电池室

11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A 《变电安规:2.3.5.3》

A. 总工程师

B. 防误操作装置负责人

C. 正职

12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。答案:B 《变电安规:2.3.5.2》

A. 机构

B. 设备

C. 系统

D. 间隔

13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。答案:C 《变电安规:2.1.8》

A. 运行

B. 检修

C. 调度

14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A 《变电安规:2.3.6.4》

A. 检修人员

B. 运行人员

C. 操作人员

15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。答案:B 《变电安规:2.1.11》

A. 非带电体

B. 带电体

C. 部分带电体

16. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A 《变电安规:2.2.6》

A. 三把

B. 五把

C. 四把

17. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关( )。答案:B 《变电安规:2.3.2》

B. 技术条件

C. 安全要求

18. 10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该( )两侧和底部须装设护网。答案:B 《变电安规:2.1.5》

A. 导电部分

B. 裸露部分

C. 配电装置

19. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》

A. 录音

B. 复查

C. 复诵

20. 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。答案:C 《变电安规:2.2.4》

A. 2.0

B. 4.0

C. 8.0

D. 6.0

21. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A 《变电安规:3.2.8.2》

A. 不准延期

B. 可延期一次

C. 可延期二次

22. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( )签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.5》

A. 调度部门

B. 设计单位

C. 修试及基建单位

23. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》

B. 送电后现场设备带电

C. 当前现场设备带电

24. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( )书面批准的人员。答案:B 《变电安规:3.2.9.2》

A. 本单位调度部门

B. 工区(所、公司)生产领导

C. 本单位安全监督部门

25. 工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。答案:C 《变电安规:3.2.7.11》

A. 终结

B. 收回

C. 补填新的

26. 工作负责人、( )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:B 《变电安规:3.4.1》

A. 工作票签发人

B. 专责监护人

C. 工作许可人

27. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》

A. 当值调度

B. 领导

C. 工作票签发人

28. ( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规:3.1 》

A. 交接班制度

B. 工作票制度

C. 操作票制度

29. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》

A. 指定

B. 愿意

C. 有权

30. ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A 《变电安规:3.1 》

A. 工作监护制度

B. 停役申请

C. 交接班制度

31. 工作票制度规定,工作负责人允许变更( )次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。答案:A 《变电安规:3.2.7.7》

A. 一

B. 二

C. 三

32. 所有工作人员(包括工作负责人)不许( )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。答案:B 《变电安规:3.4.2》

A. 多人

B. 单独

C. 随意

33. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》

A. 分别做

B. 再次检查所做的

C. 共同做

34. 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( )。答案:D 《变电安规:3.2.5》

A. 使用一种工作票

B. 使用二种工作票

C. 执行口头或电话命令

D. 使用事故应急抢修单

35. 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( )同意。答案:B 《变电安规:3.2.7.7》

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 变电站值班员

D. 工作票签发人

36.许可工作时,工作许可人应和工作负责人在工作票上分别( )。答案:B 《变电安规:3.3.1.3》

A. 注明注意事项

B. 确认、签名

C. 签名

D. 补充安全措施

37. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A 《变电安规:3.2.2》

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电作业

38. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( )的答复后方可执行。答案:C 《变电安规:3.5.2》

A. 设备无异常

B. 已下令停止工作

C. 工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电

39. 工作监护制度规定,()工作负责人可以参加工作班工作。答案:A 《变电安规:3.4.3》

A. 全部停电

B. 邻近设备已停电

C. 部分停电

D. 一经操作即可停电

40. 一个( )不能同时执行多张工作票。答案:A 《变电安规:3.2.7.1》

A. 工作负责人

B. 施工班组

C. 施工单位

41. 在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( )的标示牌。答案:B 《变电安规:4.5.7》

A. “止步,高压危险!”“禁止攀登,高压危险!”

B. “禁止攀登,高压危险!”

C. “从此上下!”

42. 在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( )。答案:C 《变电安规:4.4.2》

A. 悬挂标示牌

B. 许可工作

C. 三相短路

43. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,四周围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答案:C 《变电安规:4.5.5》

A. “从此进出!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

44. 装、拆( ),应做好记录,交接班时应交待清楚。答案:A 《变电安规:4.4.13》

A. 接地线

B. 接地刀闸

C. 断路器

45. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( )。答案:C 《变电安规:4.4.6》

A. 合上隔离开关

B. 合上断路器

C. 合上接地刀闸(装置)

46. 雨雪天气时不得进行室外( )。答案:B 《变电安规:4.3.2》

A. 验电

B. 直接验电

C. 间接验电

47. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。答案:A 《变电安规:4.5.7》

A. “止步,高压危险!”

B. “从此上下!”

C. “在此工作!”

48. 装设接地线应( )。答案:C 《变电安规:4.4.9》

A. 顺序随意

B. 先接导体端,后接接地端

C. 先接接地端,后接导体端

49. 在一经( )即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。答案:C 《变电安规:4.5.1》

A. 跳闸

B. 分闸

C. 合闸

50. 检修部分若分为几个在( )上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。答案:D 《变电安规:4.4.6》

A. 线路

B. 带电设备

C. 停电设备

D. 电气

51. 对由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。答案:B 《变电安规:4.5.1》

A. 接地线

B. 接地刀闸

C. 隔离开关

52. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)和( )的操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。答案:C 《变电安规:4.5.1》

A. 接地刀闸

B. 母线闸刀

C. 隔离开关(刀闸)

53. 如果线路上有人工作,应在( )悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。答案:B 《变电安规:4.5.1》

A. 线路隔离开关操作把手上

B. 线路断路器和隔离开关操作把手上

C. 线路断路器上

54. 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( )及电容器接地前应逐相充分放电。答案:B 《变电安规:4.4.2》

A. 避雷器

B. 电缆

C. 电抗器

55. 电压等级110千伏时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。答案:A 《变电安规:4.2.1.2》

A. 1.5m

B. 1.6m

C. 1.4m

D. 1.8m

56. 线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。答案:A 《变电安规:5.2》

A. 工作负责人(包括用户)

B. 线路工作许可人

C. 工作票签发人

57. 值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入( )。答案:C 《变电安规:5.2》

A. 工作票

B. 笔记本

C. 记录簿

58. 带电更换63(66)kV绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不得少于( )片。答案:B 《变电安规:6.2.4》

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

59. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意( )及操作速度。答案:B 《变电安规:6.9.4》

A. 过往车辆

B. 周围环境

C. 天气

D. 行人

60. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护用具;使用的( )、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。答案:A 《变电安规:6.12.1》

A. 安全带

B. 工具

C. 腰带

61. 带电作业保护间隙的接地线其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2。答案:B 《变电安规:6.10.1》

A. 50

B. 25

C. 10

D. 16

62. 检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前应将检修发电机的( )分开。答案:B 《变电安规:7.3.7》

A. 励磁回路

B. 中性点

C. 三相出口处

63. 检修高压电动机和启动装置时,应断开断路器、隔离开关,经( )后装设接地线或在隔离开关间装设绝缘隔板。答案:B 《变电安规:7.7.1》

A. 工作负责人同意

B. 验明确无电压

C. 工作许可人同意

64. 检修机组装有可以堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施保证使风门不能( ),以防窒息。答案:A 《变电安规:7.3.9》

A. 关闭

B. 开启

C. 动作

65. 主控制室与( )室间要采取气密性隔离措施。答案:B 《变电安规:8.3》

A. 开关

B. 六氟化硫配电装置

C. 继保

66. 六氟化硫设备解体检修,打开设备封盖后,现场( )人员应暂离现场30min。答案:A 《变电安规:8.10》

A. 所有

B. 非检修

C. 运行

67. 在室内,设备充装六氟化硫气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,并避免六氟化硫气体泄漏到( )。答案:A《变电安规:8.2》

A. 工作区

B. 居民区

C. 空气中

68. 在室内,设备充装六氟化硫气体时,周围环境相对湿度应不大于( )%。答案:

A 《变电安规:8.2》

A. 80.0

B. 70.0

C. 90.0

69. 六氟化硫配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启( )排风机进行排风。答案:A 《变电安规:8.13》

A. 所有

B. 部分

C. 泄漏点附近

70 在停电的低压装置上工作时,应采用有效措施遮蔽( )部分,若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。答案:B 《变电安规:9.4》

A. 导体端

B. 有电

C. 金属

71. 低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;答案:A 《变电安规:9.2.1》

A. 各方面电源

B. 上级电源

C. 主电源

72. 在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防止激光对( )造成伤害。答案:B 《变电安规:10.16》

A. 皮肤

B. 人眼

C. 手

73 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,要与( )保持一定距离。答案:B 《变电安规:10.10》

A. 检修设备

B. 运行设备

C. 通道

74. 在继电保护装置屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调度申请,经( )同意,将保护暂时停用。答案:C 《变电安规:10.9》

A. 调度部门负责人

B. 单位总工

C. 值班调度员或运行值班负责人

75. 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,无用的接线应( )清楚,防止误拆或产生寄生回路。答案:A 《变电安规:10.19》

A. 隔离

B. 拆除

C. 查询

76. 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在( )上加绝缘罩。答案:D 《变电安规:11.1.4》

A. 手柄上

B. 开关上

C. 刀闸

D. 刀刃

77. 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、( ),并将试验的高压部分放电、短路接地。答案:A 《变电安规:11.1.7》

A. 放电

B. 充电

C. 充、放电

D. 倒电

78. 高压直流系统带线路空载加压试验前,应确认对侧换流站相应的极母线出线隔离开关(刀闸)在( )状态。答案:B 《变电安规:11.5.5》

A. 合上

B. 拉开

C. 运行

D. 检修

79. 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到( )、防火和防小动物的要求。答案:A 《变电安规:12.2.1.16》

A. 防水

B. 防高温

C. 防潮

D. 防风

80. 挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要( )时,应采取悬吊保护措施。答案:C 《变电安规:12.2.1.7》

A. 拆除

B. 固定

C. 挖空

D. 移动

81. 二级动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在( )。答案:C 《变电安规:13.6.6.1》

A. 消防管理部门

B. 检修班组

C. 动火部门

D. 安监部门

82. 凿子被锤击部分有( )等,不准使用答案:B 《变电安规:13.4.1.3》

A. 伤痕不平整

B. 伤痕不平整、沾有油污

C. 沾有油污

D. 伤痕不平整、脏污

83. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作票负责人的一项安全责任答案:C 《变电安规:13.6.9.2》

A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施

B. 工作的安全性

C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育

D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

84. 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应( )放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点,不准靠近热源,距明火10m以外答案:C 《变电安规:13.5.11》

A. 水平

B. 倾斜

C. 垂直

85. 用管子滚动搬运无论上坡、下坡,均应对重物采取防止( )的措施。答案:B 《变电安规:14.4.2.3》

A. 受损

B. 下滑

C. 落物

D. 倾斜

86. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2 。答案:B 《变电安规:14.2.1.8》

A. 25.0

B. 16.0

C. 10.0

D. 35.0

87. 链条葫芦使用前应检查吊钩、( )、传动装置及刹车装置是否良好。答案:A 《变电安规:14.3.3.1》

A. 链条

B. 制动装置

C. 限制器

D. 挂钩

88. 在进行高处作业时,工作地点( )应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。答案:C 《变电安规:15.1.12》

A. 周围

B. 附近

C. 下面

D. 旁边

89. 在高处作业,较大的工具应用( )拴在牢固的构件上。答案:C 《变电安规:15.1.11》

A. 钢丝

B. 安全带

C. 绳

D. 扎带

90. 进入阀体前,应取下( )和安全带上的保险钩,防止金属打击造成元件、光缆的损坏,但应注意防止高处坠落。答案:A 《变电安规:15.3.1》

A. 安全帽

B. 脚扣

C. 手套

D. 工作服

91. 使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为( )°左右。答案:A 《变电安规:15.2.2》

A. 60

B. 40

C. 30

D. 45

92 高处坠落受伤者外观无出血但面色苍白,脉搏细弱,气促,冷汗淋漓,四肢厥冷,烦躁不安,甚至神志不清等休克状态,应迅速躺平,抬高下肢,保持温暖,速送医院救治。若送院途中时间较长,可给伤员饮用( ) 答案:B 《紧急救护法:3.2.5》

A. 生理盐水

B. 少量糖盐水

C. 凉开水

93. 触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于( )上面。答案:B 《紧急救护法:2.3.3.2》

A. 弹簧床

B. 硬板床或地

C. 软担架

94. 触电急救,首先要使触电者迅速脱离( ),越快越好。答案:A 《紧急救护法:2.2.1》

A. 电源

B. 设备

C. 现场

D. 危险

95 触电急救进行胸外按压,按压深度通常成人伤员为( )。答案:A 《紧急救护法:2.3.3.2》

A. 4~5cm。

B. 3cm

C. 2cm

96. 触电急救,在医务人员( )前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。答案:B 《紧急救护法:2.1》

A. 未到来之前

B. 未接替救治

C. 作出死亡诊断

97. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。答案:B 《紧急救护法:2.3.1.1》

A. 15s

B. 10s

C. 6s

D. 8s

二、多选题共34题

1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知( ):答案:B,C,D 《变电安规:1.4.4》

A. 作业时间

B. 危险点

C. 现场电气设备接线情况

D. 安全注意事项

2. 各类作业人员有权拒绝( )。答案:A,B 《变电安规:1.5》

A. 强令冒险作业

B. 违章指挥

C. 加班工作

D. 带电工作

3. 不停电工作是指:( )。答案:B,D 《变电安规:2.

4.1.3》

A. 高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。

B. 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作

C. 高压设备停电

D. 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作

4. 变电站室内()应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。答案:A,B,C 《变电安规:2.1.7》

A. 母线分段部分

B. 母线交叉部分

C. 部分停电检修易误碰有电设备

D. 母线平行部分

5. 操作票应用黑色或蓝色的( )逐项填写。答案:A,B,C 《变电安规:2.3.4.2》

A. 钢笔

B. 圆珠笔

C. 水笔

D. 铅笔

6. 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列( )事项,才可以开始工作。答案:A,B,C,D 《变电安规:3.4.1》

A. 交待带电部位和现场安安全措施

B. 告知危险点

C. 履行确认手续

D. 向工作班成员交待工作内容、人员分工

7. 填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作为:( )。答案:A,C、D 《变电安规:3.2.3》

A. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

B. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

C. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。

D. 高压电力电缆不需停电的工作

E. 直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。

8. 保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应( ) 答案:A,D 《变电安规:3.3.2》

A. 先取得对方同意

B. 先取得调度同意

C. 先取得工作票签发人同意

D. 变更情况及时记录在值班日志内

9. 工作监护制度规定,若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应( ) 答案:A,B,C 《变电安规:3.4.4》

A. 原、现工作负责人做好必要的交接

B. 履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人

C. 由原工作票签发人变更工作负责人

D. 由有权签发工作票的人变更工作负责人

10. 保证安全的技术措施规定,当验明设备确无电压后,接地前()。答案:A,B,D 《变电安规:4.4.2》

A. 电缆及电容器接地线应逐相充分放电

B. 装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电

C. 星形接线电容器的中性点应放电

D. 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电

11. 保证安全的技术措施规定,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作有( )。答案:A,B,C,D 《变电安规:4.4.11》

A. 检查断路器触头是否同时接触

B. 测量线路参数

C. 测量电缆的绝缘电阻

D. 测量母线的绝缘电阻

12. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确?答案:A,D 《变电安规:4.5.5》

A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。

B. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。

C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。

D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。

13. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护用具,包括( )。答案:A,B,C,D 《变电安规:6.12.1》

A. 绝缘服

B. 绝缘披肩

C. 绝缘鞋

D. 绝缘手套

14. 在转动着的电机上调正,清扫电刷及滑环时,不得( )工作。答案:A,B,C 《变电安规:7.6 》

A. 同时接触两极

B. 同时接触一极与接地部分

C. 两人同时进行

D. 两人分别进行

15. 进入六氟化硫配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测( )。答案:A,B 《变电安规:8.8》

A. 六氟化硫气体含量是否合格

B. 含氧量不低于百分之十八

C. 含氧量不低于百分之十五

16. 电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防( )。必要时用绝缘物加以固定。答案:A,B 《变电安规:11.2.4》

A. 短路

B. 接地

C. 触电

D. 脱落

17. 不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在( )内对火炉或喷灯加油及点火。答案:B,C,D 《变电安规:12.2.1.14》

A. 蓄电池室

B. 沟洞

C. 电缆夹层

D. 隧道

18. 起重设备作业人员在作业中应当严格执行( )。答案:A,B 《变电安规:14.1.2》

A. 起重设备的操作规程

B. 有关的安全规章制度

C. 作业指导书

D. 起重设备说明书

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题 、单项选择题 1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电 器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B) A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 第三种工作票 2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。 A 继电保护调试人员 B 继电保护专责(或继电保护专责授权人) C 运行值班员 D 运行值班长 3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存 B ) A 三个月 B 半年 C 九个月 D 一年 4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B ) A 2m B 1.5m C 1m 5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B) A工作票签发人B工作负责人C工作许可人 6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。 A 相序和相位 B 相序和相量 C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下 来, (A ),投人运行时间A )。 A 延期;相应推后 B 缩短;不变 C 不变;相应推后 8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应 A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器 B 检查、试验变压器无异常时试送变压器 C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器 9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展, 解除对人身和设备的威胁,防止A ) A 系统稳定破坏和瓦解 B 防止对用户少供电 C 局部设备损坏 10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A ) A 单相重合闸 B 三相重合闸 C 综合重合闸 D 不允许采用重合闸 11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。 12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C ) A 报告值班调度员 B 通知有关部 门尽快处理 C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。 D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。 则应将原定检修时间 隔离事故的故障点,并

安规变电通用题库word版

变电通用题库 一、知识点:变电《安规》1.1 1、多选题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.人身 B.电网 C. 设备 D.设施 答案:ABC 2、填空题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证、和安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:人身、电网、设备 二、知识点:变电《安规》1.2 1、问答题 (1)作业现场基本条件有哪些? 答案:1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 三、知识点:变电《安规》1.2.1 1、判断题

(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。() 答案:正确 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应齐备。() 答案:错误 正确答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2、填空题 (1)作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:安全设施 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。 答案:齐备 (3)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的应合格、齐备。 答案:劳动防护用品 【释义】 生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过程,对于保证电力生

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

变电《安规》题库 填空

四、填空题共74题分) 1. 送电合闸操作应按照________一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)的顺序依次进行。分) 答案:(电源侧隔离开关(刀闸)) 2. 起重工器具中要求,卸扣的销子________扣在活动性较大的索具内。分) 答案:(不准) 3. 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写________姓名。分) 答案:(全部工作班人员) 4. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的________。分) 答案:(安全责任) 5. 间断后继续工作,若无________带领,作业人员不得进入工作地点。分) 答案:(工作负责人或专责监护人) 6. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和________上注明。分) 答案:(工作票) 7. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更________工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复变更情况及时记录在值班日志内分) 答案:(安全措施)

8. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和________。分) 答案:(护目眼镜) 9. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的 ________;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。分) 答案:(绝缘防护用具) 10. 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得________同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。分) 答案:(工作许可人) 11. 任何人发现有违反《安规》的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。分) 答案:(立即制止) 12. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。分) 答案:(工作接地线) 13. 起吊重物前,应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查________,认为可靠后方准继续起吊。分) 答案:(悬吊及捆绑情况)

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( ) 。 A. 设备编号 B. 设备双重名称 C. 设备名称 D. 设备标识 2.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ) ,该工作至少由两人进行。 A. 不填用工作票,但应做好相应记录 B. 填用变电站(发电厂)第一种工作票 C. 填用变电站(发电厂)第二种工作票 D. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票 3.带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( ) m 以上的距离。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4.用砂轮磨工具时应使火星( ) 。不准用砂轮的侧面研磨。 A. 向下 B. 向上 C. 向前 D. 向后 5.倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( ) 应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 A. 工作负责人 B. 监护人 C. 工作票签发人 D. 检修人员 6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( ) mm2。 A. 0.5 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 7.犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( ) min ,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 8.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( ) 。 A. “止步,高压危险!”标示牌 B. 接地线 C. 牢固的遮栏或护罩 D. “在此工作!”标示牌 9.使用砂轮时,应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) 。 A. 1.6mm B. 1.7mm C. 1.8mm D. 2.0mm 10.工作票由( ) 签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 A. 调控中心 B. 设备检修单位 C. 设备运维管理单位 D. 安监部门 11.间断后继续工作,若无( ) 带领,作业人员不得进入工作地点。 A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 12.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( ) 认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 13.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中( ) 的电压等级。 A. 输电 B. 变电 C. 配电 D. 用电 14.针式绝缘子及少于( ) 片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 15.10kV 、20kV 、35kV 户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( ) m ,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5 16.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( ) 签发。 A. 值班调控人员和工作票签发人 B. 同一个工作票签发人 C. 工作票签发人和工作负责人 D. 不同的工作票签发人 17.等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.4;3.5 B. 2.5;5.0 C. 2.5;3.5 D. 1.4;5.0 18.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( ) 的许可。 A. 检修工作许可人 B. 检修工作票签发人 C. 检修工作负责人 D. 检修工作专责监护人 19.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV 、1000kV 等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( ) 。 A. 绝缘良好 B. 连接良好 C. 齐全完好 D. 密封完好 20.变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 监护人 21.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( ) 的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 试验小组负责人 22.直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜 ( ) 。 A. 佩戴护目镜 B. 佩戴耳罩 C. 穿防电弧服 D. 穿防静电服 23.在SF6配电装置室低位区应安装( ) ,在工作人员入口处应装设显示器。 A. 氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B. 氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C. 能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D. 能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 24.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 25.短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足( ) 电流的要求。 A. 最大负荷 B. 额定负荷 C. 短路 D. 雷电 26.在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( ) 的标记。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止分闸!” C. “禁止合闸!” D. “在此工作!” 27.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ( ) 。 A. 第一种工作票 B. 带电作业工作票 C. 第二种工作票 D. 工作任务单 28.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( ) 。 A. 带电体 B. 停电设备 C. 检修设备 D. 试验设备 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线