1、1粉刷石膏定义

二水硫酸钙或无水硫酸钙经煅烧磨细后,单独或混合掺入外加剂,也可加入集料,制成的胶结料。

1、2分类:按用途分为:面层粉刷石膏(M),底层粉刷石膏(D),保温层粉刷石膏(W)。

1、3技术要求:见表1

表1

分类项目面层粉刷石膏底层粉刷石膏保温层粉刷石膏

强度(Mpa)等级优等品一等品合格品优等品一等品合格品优等品一等品合格品

抗折强度 3.0 2.0 1.0 2.5 1.5 0.8 1.5 0.6

抗压强度 5.0 3.5 2.5 4.0 3.0 2.0 2.5 1.0

细度(%) 2.5mm方孔筛余0 ————

0.2mm方孔筛余≤40

体积密度(㎏/m3)————≤600

凝结时间(h)初凝时间≥1,终凝时间≤8性

根据我国建筑市场的特点从目前实践来看,产品质量达到行业标准要求的粉刷石膏并不一定能够满足实际应用要求,由于标准中没有保水性、粘结强度和抗流挂性指标,达到行业标准规定的优等品粉刷石膏有可能上墙后就产生开裂现象,使之成为“优等劣质”的粉刷石膏,所以粉刷石膏的性能测试须增加保水性,粘结强度和流挂性指标。以防劣质产品鱼目混珠,扰乱建筑市场。

2 施工规程

2、1施工工艺:粉刷石膏适用于工业及民用建筑的室内墙面和顶棚抹灰,不适用于经常与水接触的场所。内墙及顶棚基材的性能及施工质量直接影响粉刷石膏的使用效果,施工前应对基材的性能进行充分了解。抹灰施工应在防水工程完工后,要在不致被后续工程破坏、污染的条件下进行施工,否则应采取相应的保护措施。

由于目前我国粉刷石膏抹灰施工主要以手工操作为主,喷涂机械在我国尚没有专用定型产品,当前要从国外引进数量极少,所以本文主要以介绍手工抹灰为主,其施工工艺流程为:

结构验收合格后,进行基层清理弹线找规矩贴灰饼冲筋洒水湿润制备料浆抹低层粉刷石膏抹面层粉刷石膏进入面层装饰工程。

2 施工要具及材料要求

2、1搅拌桶:搅拌桶容积主要考虑能满足一个作业组在规定时间内用完的料浆量而定。

2、2手工抹灰用电动搅拌器或普通灰浆搅拌机均可。

2、3找平工具:H型尺或刮板,长度分别为1.2m和2.0m。

2、2.4压平收光工具:大、小号抹子和灰板等一般抹灰工具。

2、2.5辅助工具:面层抹灰时可采用海棉抹子或毛毡抹子沾水辅助施工。

2、2.6材料要根据设计要求分别选用面层粉刷石膏,底层粉刷石膏或保温层粉刷石膏。

2、2.7所用材料一不定要符合现行的行业标准,(“粉刷石膏”—JC/T517—93)及其它相关指标和性能,避免将劣质产品带进现场使用。

2、2.8为保证抹灰质量,底层粉刷石膏已在材料出厂前将中细砂按规定比例掺好。

2、2.9为了保证粉刷石膏的性能稳定,粉刷石膏只能在现场直接加水使用,不得在现场添加外加剂或增加砂量。

2、2.10料浆搅拌用水应清洁无杂质,宜采用饮用水,当采用其它水时,水质应符合国家有关标准的规定。

2、3基层处理:

2、3.1为了保证施工质量,建议用与基层相应性质的材料将基层上的凹凸部分处理平整和牢固。

2、3.2门窗洞的边缝间隙应按规定材料进行填实,所谓规定材料是指:铝合金门窗用发泡聚酯条或矿棉玻

璃棉条或玻璃纤维毡条进行处理。使用钢木门窗时,应用水泥沙浆填补,使用塑料门窗时,应用泡沫塑料条或泡沫聚氨酯条及油毡条处理,处理时都不能填塞过紧。

2、3.3有分格缝时,应先装好分格条。

2、3.4为了防止基层吸收粉刷石膏料浆中的水分,影响粘结强度和出现开裂现象,要根据不同基层材料、施工环境及气温高低适当均匀喷水湿润,使基层达到施工要求的湿度时再进行抹灰(但基层表面带明水时不可进行抹灰)。

粉刷石膏的用途

类别: 石膏粉系列 产品简介: 本品采用进口添加剂,配以国内优质填料生产制作而成,是一种性能优良的建筑内墙及顶板抹灰新型材料,产品分底层、面层两部分,粉状,加水搅拌均匀后即可使用,是传统抹灰材料(混合灰和白水泥)的换代产品。本品无毒、无味且具有调节空气湿度、杀菌等作用,是绿色环保的健康产品。 本品适用于砖墙、现浇混凝土墙、加气混凝块墙、石膏砌块墙、顶棚、特别适用于砼顶板、加气砼墙面及各种保温材料的表面抹灰。 主要成份:半水石膏、碳酸钙、沙(底层)、缓凝剂、有机胶粉、有机纤维、添加剂等 产品性能指标: 1.粉刷石膏的细度: 面层粉刷石膏全部通过的方孔筛,剩余物<40% 底层粉刷石膏全部通过的方孔筛 2.凝结时间: 初凝时间≥1小时 终凝时间≤ 8小时 3. 可操作时间:大于60分钟。 4.保水性: 面层粉刷石膏≥90%,底层粉刷石膏≥75% 5.强度: 抗折强度面层≥3.0Mpa,底层≥2.0Mpa 抗压强度面层≥6.0Mpa,底层≥4.0Mpa 基层处理及操作工艺: 1.粉刷石膏前将基体表面灰尘、杂物、隔离剂等处理干净,做到平整干净,无灰尘,无油污。请根据不同基层材料适当充分喷水润湿,但不能在基体表面有水的情况下作业。 2.抹灰前对较干燥的墙面适量喷水湿润,但有明显潮湿和水珠的墙面应暂缓施工。 3.料浆配制:一次投料量应是在可使用时间内用完的料浆使用量,初凝后的料浆不得再加水搅拌使用;料浆配制必须搅拌均匀才可使用,稠度要比水泥砂浆稍稀;在气温超过℃30℃或风力在四级以上时,料浆的配制要比平常再稀一点,以保证抹灰层质量;料浆搅拌用水应是清洁无杂质的。 4.手工抹灰:根据施工情况先冲筋。冲筋的间距根据房间的高度决定,一般在墙面的底、上部冲筋两道即可。冲筋完毕后即可进行抹灰操作。 5.抹灰厚度≤2mm时,可直接使用面层型粉刷石膏;抹灰厚度>时,先用底层型粉刷石膏打底、抹平,再用面层型粉刷石膏罩面。 6.当抹灰厚度超过时,应该分层施工,每层厚度在以内,待上一层料浆终凝后再抹一下层。7.压光应在终凝前进行,一般在抹灰后30分钟左右,用指按压表面不出现明显压痕为宜。8.刮涂率距刮涂厚度有所不同。 注意事项: 1.加水的石膏应在初凝前用完,初凝后的料浆不得加水使用。 2.施工完毕的墙面应避免磕碰及水冲浸泡,并要保证室内通风良好。 3.现场施工温度应超过零下5℃。 贮存、运输和包装: 1.本品应贮存在干燥处,严禁受潮。

(万科粉刷石膏)粉刷石膏技术交底

工程名称海港城清水港湾施工单位湖北远大建设集团有限公司 交底部位内墙粉刷石膏日期 交底内容: 1、施工准备 1.1材料要求 a、粉刷石膏应有产品合格证、检验报告、出厂日期及使用说明;所用材料必须统一厂家;粉刷石膏必须采用成品料,严禁采用半成品料。 b、粉刷石膏砂浆应符合物理力学性能指标的要求。现场材料必须复验,符合要求才能使用。 c、为了保证粉刷石膏的性能稳定,粉刷石膏砂浆用水必须是可饮用的自来水直接使用,在现场不得添加外加剂或增加砂量。 1.2施工机具准备 搅拌桶:搅拌桶容积主要考虑应能满足一个作业组在规定的时间内用完的料浆量。 搅拌工具:手工抹灰用电动搅拌器或普通灰浆搅拌机。 找平工具:H形靠尺活刮板,长度分别为1.2m或2m。 抹灰压平收光工具:大小号抹子和灰板等一般抹灰工具。 辅助工具:面层抹灰时可采用泡沫海绵抹子或毛毡抹子等辅助施工,并做好高凳、脚手板等。 2、作业条件 2.1抹灰工程必须在混凝土结构工程、加气混凝土墙体工程全部完成,并经有关部门验收合格后方可施工。 2.2抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃,当必须低于5℃的气温施工时,应有保证工程质量的有效措施; 2.3混凝土墙、砂加气墙体表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并在抹灰前满涂刷建筑胶一遍,涂刷建筑胶时必须随涂刷随抹灰,不可提前大面积涂刷建筑胶,滚胶的面积过大没及时抹灰,时间长了建筑胶风干形成隔离层导致抹灰层空鼓。 2.4抹灰面上预埋预设铁件、管道等应提前安装好,结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平。安装工作未完成的洞口,预先做好模型,矩形洞口预留方正。已安装完的设备设施等,应进行临时遮盖和保护,防止污染。 2.5大面积施工前应事先做好样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。 2.6施工环境应通风良好,基底湿作业已完成并具备一定的强度,环境比较干燥。

粉刷石膏技术质量要求

石膏粉刷技术质量要求 根据公司要求,粉刷石膏要先做样板,然后样板验收后样板作为技术质量引导和标杆。针对现场粉刷环境总工办提出技术质量要求: ⑴技术准备 1认真熟悉图纸对抹灰的技术要求,编制粉刷石膏施工技术交底,掌握石膏原材的复试和试配工作。 2了解近期天气状况,做好雨期施工的防护工作。 3做好对人员技术交底工作。 ⑵材料准备 石膏(有合格证和实验报告) (1)工机具 搅拌器,刮板,抹子,阴阳角抹子,小压子,筛子,灰槽,铁锹,刮杠,靠尺,胶皮管,水桶,喷壶、锤子等。 (2)作业条件 1.主体结构已经过有关部门验收合格。 2.门窗洞口预留位置准确,门窗框安装完毕后经检查合格,凸出表面的砼、砂浆等清理完毕,脚手眼已堵严,板下、梁下斜槎砖砌好。

3.上下水及墙上预留安装完毕。 一、施工工艺 (2)工程做法: 1、卧室、书房、客厅、餐厅:①1-3厚石膏抹面,②5-8厚石膏,分两次粉刷, ③基层处理干净,界面砂浆一道,④基层墙面。 2、厨房、卫生间:①12厚1:2.5水泥砂浆拉毛,②基层处理干净,界面砂浆一道,③基层墙面。 3、地下室的过道、储藏间、楼梯间、前室:①5厚1:2水泥砂浆抹面,②15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰,③基层处理干净,界面砂浆一道,④基层墙面。 二、内墙面抹灰 ⑴工艺流程

⑵施工要点 1、基层清理:剔凿凸出墙面的砼及砂浆等,堵脚手眼,刷清除砼表面油污界面处理剂,检查预埋线盒、线管等。 2、砼表面凿毛,做拉毛(即:1:1水泥砂浆加胶,用滚刷或扫帚涂刷)。 3、加气混凝土墙面应刷界面处理剂。 4、待拉毛水泥砂浆初凝后,基层墙面应提前充分浇水润湿,使渗水深度达到8-10mm,同时保证粉刷时墙面不显浮水。 5、挂钢丝网在不同材料交接处以及水电线槽部位,用钢钉钉钢丝网,接头长度≥100mm。(根据图纸要求可满覆钢丝网片,满覆情况下不同材料交界处覆盖宽度不少于150 mm。) 6、找规矩:室内找方,找垂直,冲筋,挂线。 7、室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角,均做成直角。 9、抹面层灰(罩面灰) 从阴角开始,宜两人同时操作,一人在前面上灰,另一人紧跟在后面找平,并用铁抹子压光,罩面时应由阴阳角处开始,先竖向(或横向)薄薄的刮一遍底,然后顺抹子纹压光,并用毛刷蘸水将门窗等圆角处清理干净。 采用水泥砂浆面层时,需将底子灰表面拉毛或划出纹道,面层应注意接茬,表面压光不得少于两遍,罩面后次日洒水养护不少于7d。 10、室内水泥砂浆窗台采用1:2水泥砂浆抹面突出内墙面10mm、高30mm、 宽出窗口两侧20mm。 11、厨房、卫生间不做粉刷石膏。 12、 ⑶养护 面层抹光24h后应浇水养护。养护时间应根据气温条件而定,一般不少于

内墙粉刷石膏施工工艺

内墙粉刷石膏施工 一)、分类和使用:粉刷石膏按用途分为:面层粉刷石膏和底层粉刷石膏两种。? 使用部位:可用于混凝土墙面,加气混凝土砌体墙面等各类基层和面层抹灰;不适用于潮湿度较大房间及粘结瓷砖的墙面。 (二)、材料特点:? 1、粉刷石膏具有建筑石膏快硬、早强、粘结力强、体积稳定性好,硬化后不开裂、不腐蚀、不掉粉、不脱皮,从根本上克服了水泥砂浆易产生的空鼓、裂缝现象;? 2、石膏吸湿、吸音、防火、光滑、洁白美观、热容量大、吸湿性大,能够调节室内温度、湿度,使之经常保持均衡,给人以舒适感;? 3、粉刷石膏和易性好,不泌水离析,便于手工操作。? (三)、施工特点:? 1、操作简单灵活,施工速度快,易于一遍成活; 四)、施工工艺: 1、对于基层墙面,先将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净。对一些外露的钢筋头必须打掉,并用水泥浆封闭抹平,以免墙面出现锈斑。 2、墙面冲筋,按墙面平整度要求找出规矩,用灰饼冲筋,层高3m 以下设横筋2道,竖筋间距为左右,筋宽30?50mm

3、墙面抹灰。抹灰应分层进行, 底层抹灰厚度一般一次不超过8mm 超过8mn fl寸应按面层5mm分层施工。分层抹灰时应待底层砂浆初凝、表面有一定强度后, 进行下一层抹灰。 4、抹面层:在底层粉刷石膏抹好终凝后满挂网格布再抹 5 厚粉刷 石膏面层。用2M铝合金刮尺刮平,铁抹子溜光,压实,以避免和减少裂缝。(五)、技术要求: 1、对于不同材料的墙体结合处,包括墙体与混凝土墙、板、梁、柱结 合处,门窗洞口斜上方,在抹灰前应铺钉250 宽镀锌钢丝网一道(墙体两 侧),以防止产生裂缝。 2、粉刷石膏采用手提式自动搅拌器在搅拌桶内搅拌,要随拌随用,禁 止隔夜使用,粉刷石膏搅拌时间不得少于2 分钟,搅拌好的粉刷石膏应静置5分钟,以使浆料有一定的稠度。浆料应在2小时内用完,使用过程中不允 许陆续加水,对于已凝结的灰浆绝不能再加水搅拌使用。 3、抹灰的施工程序是从上至下打底。在抹面层粉刷石膏之前,先检查 底层粉刷石膏有无空鼓、开裂现象,如有空鼓、开裂、应剔凿返修后再抹面 层粉刷石膏,另外底层粉刷石膏上的尘土、污垢等要先清洗干净,方可进行 面层抹灰。 4、墙面抹灰按墙体200mn控制线施工,厚度控制在190mm入户门洞口 成活尺寸为左右两边各缩15mm入户门上口缩20mm (六)、质量要求: 1 、墙体表面平整度(抹灰工程)指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。 合格标准:[0 ,4]mm

粉刷石膏技术交底50933842

粉刷石膏技术交底50933842 共4页,第1页 内墙面粉刷石膏分项工程质量技术交底卡 GD2301003 施工单位浙江众和建设有限公司 工程名称迁西东湖湾住宅小区项目A区I标段分部工程内墙面粉刷石膏交底部位内墙面日期 2011年 7 月 3 日 一、材料要求: 1、粉刷石膏:凝结时间不小于60min、不大于8h。细度0.2mm筛余量小于等于40%。 2、产品必须有出场合格证,产品检测报告单。进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、 生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、生产日期等进行外观检查,做好进场验收记录。 二、主要机具: 主要机具包括:手提式电动搅拌器、搅拌桶(直径60-70cm,高65-80cm)、找平工具、水平尺、 刮杠、大小号抹子和灰板等一般抹灰工具等。交 三、作业条件: 1、抹灰工程必须在混凝土结构工程、填充墙体工程全部完成,并经有关部门验收合格后施工。 2、抹灰工程施工的环境温度不应低于5?,当必须在低于5?的气温下施工时,应有保证工程底质量的有效措施。

3、抹灰前,应检查抹灰面上的门窗框安装的位置是否正确,与墙体联结是否牢固。对连接处 的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在水泥砂浆中掺 细石子;水泥混合砂浆种掺少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。 内 4、混凝土墙、填充墙体表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净 5、抹灰面上预埋预设铁件、管道等应提前安装好,结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实, 将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平。 四、操作工艺: 容 (一)工艺流程: 基层处理冲筋(或贴灰饼) 接缝处理 抹粉刷石膏 (二)混凝土、砖墙墙面抹粉刷石膏: 1(基层处理:首先应对混凝土基层的浮灰污物进行清理,对于凹凸表面不平整的部位,剔凿平 整,并对混凝土的表面的水泥棱(一般是模板的接缝处)进行打磨。砖墙墙面需将表面尘土、砂浆清 理干净。 刷建筑胶一遍,配合比为建筑胶:水=1:4 共4页,第2页 2(抹灰饼:按地面已弹的垂直控制线,墙上己弹的基准线,分别在门口角、垛、墙面等处冲

20170801 技术规范 石膏抹灰

技术规范 石膏抹灰 日期:2017年8月1日 石膏抹灰 第一部分综述 1.01 本章包括 A. 石膏板条、金属板条及混凝土的石膏抹灰。 B. 建筑结构件防火层的石膏抹灰。 C. 石膏板条。 1.02参考标准 A. JC/T517-2004-粉刷石膏。 B. GB/T14684-2011-建设用砂 C. JC209-1992(1996)-膨胀珍珠岩 D. JC/T481-1992-建筑消石灰粉 E. GB/T9775-2008-纸面石膏板 F. GA-600-防火设计手册;美国石膏协会;2009. G. ICC(IBC)-国际建筑规范;2009. 1.03提交材料 A. 提交程序请参见合同相关要求。 B. 产品资料:指定产品抹灰材料、特点及材料使用局限性说明的资料。 C. 样品:提交两份样品,尺寸为600mm*600mm,体现饰面颜色和纹理。 1.04质量保证 A. 安装商资质:专业从事执行本章作业至少五年经验的公司。 B. 现场文件复印件:在现场保留所有规定施工要求的参考文件复印件。 1.05实体小样 A. 室内墙壁实体小样,长2m,宽2m,说明表面饰面。 B. 放置在指定位置。 C. 可将实体小样作为本工程的一部分。 1.06现场条件 A. 当基层温度或环境温度低于10℃或高于27℃时,不得粉刷石膏。 B. 在粉刷期间及完工之后,环境温度不得低于10℃。 第二部分产品 2.01石膏板组件 A 室内隔声墙:提供具有下述特点的完整组件: 1. 声衰减:根据GBT50121-2005进行测试,测得STC为45-49。 B. HVAC通道井壁:提供具有下述特点的完整组件: 1. 电梯井道内气压:持续荷载为0.24kPa,跨中最大挠度为L/240。

建筑粉刷石膏施工工艺标准

建筑粉刷石膏工程 1、适用范围 1.1 用于混凝土墙面、加气混凝土砌块墙面等各类基底的底层和面层抹灰。 1.2 不宜使用在湿度较大的空间(如地下室、卫生间和厨房的墙面)。同时,也不宜于做粘结墙面的瓷砖。 2、施工准备 2.1材料 2.1.1粉刷石膏:采用粉刷石膏应有合格证和实验报告。 1、 2.1.2施工材料水灰比的控制 材料名称工程部位 面层粉刷石膏底层粉刷石膏 水粉刷石膏水粉刷石膏 顶棚0.4 1 0.2 1 墙体混凝土墙面0.42 1 0.64 1 加气砼墙面0.52 1 0.70 1 石膏板0.42 1 0.64 1 2.2机具设备 搅拌器、刮板、大桶、灰槽、灰勺、2.5m大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、八字靠尺、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、铁水平、长毛刷、排笔、钢丝刷、笤帚、喷壶、胶皮水管、小水桶、粉线袋、小白线、钻子(尖、扁头)、锤子、钳子、钉子、托线板、工具袋等。 2.3作业条件 2.3.1抹灰工程必须在混凝土结构工程、加气混凝土墙体工程全部完成,并经有关部门验收合格后施工。 2.3.2抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃的气温下施工时,应有保证工程质量的有效措施。 2.3.3室内抹灰之前,宜先做好屋面防水及室内必要的封闭保温工作。 2.3.4抹灰前,应检查抹灰面上的门窗框安装的位置是否正确,与墙体联结是否牢固。对连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在水泥砂浆中掺细石子;水泥混合砂浆种掺少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗及塑料门窗框与墙体之间的缝隙,应按设计要求嵌填。 2.3.5混凝土墙、加气混凝土墙体表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润。 2.3.6抹灰面上预埋预设铁件、管道等应提前安装好,结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平。 2.1.7粉刷石膏的应用范围及技术指标:

混合砂浆、水泥砂浆、白灰砂浆、粉刷石膏砂浆适用性介绍及腻子选取

混合砂浆、水泥砂浆、白灰砂浆、粉刷石膏砂浆适用性介绍及腻子选取 1概念 混合砂浆为: 砂+水泥+石灰膏(或者粘土等)+水; 水泥砂浆为: 砂+水泥+水; 白灰砂浆为: 砂+石灰膏+水。 粉刷石膏砂浆为: 以半水石膏为胶凝材料的预拌砂浆,与传统的水泥砂浆相比,具有粘结力强、不易空鼓开裂;导热系数小,防火的性能,而且有良好的呼吸功能的特点,是一种适合人居环境的绿色墙体材料。 2应用 混合砂浆的和易性最好,水泥砂浆的耐久性最好.石灰砂浆一般做装饰之类的用。 水泥砂浆防潮性能好些,常用在墙基“防潮层”以下的砖砌体砌筑及墙面抹面用。 混合砂浆砌筑性能较好,常用在墙体“防潮层”以上的砖砌体砌筑。 粉刷石膏砂浆主要用于室内墙体和顶棚的粉刷和找平。 粉刷石膏和混合砂浆强度较低,在阳角位置用水泥砂浆作护角。 水泥砂浆部位:

基础以下部位、承重墙部位一般要求用水泥砂浆,强度一般要求在M10以上;其它部位,可考虑用混合砂浆(石灰: 水泥: 砂),强度一般要求在M 7.5以上。《砌体结构设计规范》 3.2.3条第三款对水泥砂浆砌体强度做了降低,通常地面以上的承重墙是用混合砂浆砌的.其他种类的有: 石灰沙浆,抹面砂浆,防水砂浆,装饰砂浆,还有其他的特种砂浆(有吸音,隔热,防腐蚀等砂浆) 混合砂浆常见使用部位: 按照国家规范要求,混合砂浆只能抹在卫生间和厨房的房顶处,不能用在墙上。 内墙: 除厨房、卫生间水泥砂浆拉毛外,其它为混合砂浆抹面,仿瓷二遍。 顶棚: 除厨房、卫生间水泥砂浆压光外,其它为混合砂浆中级抹灰或砼现浇面,仿瓷二遍。 水泥砂浆替代: 砌筑砂浆可用水泥砂浆能代替水泥混合砂浆,抹灰砂浆不行,但用水泥砂浆代替水泥混合砂浆需经设计认可。因为石灰在砂浆中的作用主要是增加和易性和保水性,这是不容或缺的东西,尤其抹灰砂浆,水泥砂浆抹灰容易空鼓。 它与传统的水泥砂浆相比,具有粘结力强、不易空鼓开裂;导热系数小,防火的性能,而且有良好的呼吸功能的特点,是一种适合人居环境的绿色墙体材料。

粉刷石膏性能与技术

粉刷石膏的性能与使用技术 1、1粉刷石膏定义 二水硫酸钙或无水硫酸钙经煅烧磨细后,单独或混合掺入外加剂,也可加入集料,制成的胶结料。 1、2分类:按用途分为:面层粉刷石膏(M),底层粉刷石膏(D),保温层粉刷石膏(W)。 1、3技术要求:见表1 表1 分类项目面层粉刷石膏底层粉刷石膏保温层粉刷石膏 强度(Mpa)等级优等品一等品合格品优等品一等品合格品优等品一等品合格品 抗折强度 3.0 2.0 1.0 2.5 1.5 0.8 1.5 0.6 抗压强度 5.0 3.5 2.5 4.0 3.0 2.0 2.5 1.0 细度(%) 2.5mm方孔筛余0 ———— 0.2mm方孔筛余≤40 体积密度(㎏/m3)————≤600 凝结时间(h)初凝时间≥1,终凝时间≤8性 根据我国建筑市场的特点从目前实践来看,产品质量达到行业标准要求的粉刷石膏并不一定能够满足实际应用要求,由于标准中没有保水性、粘结强度和抗流挂性指标,达到行业标准规定的优等品粉刷石膏有可能上墙后就产生开裂现象,使之成为“优等劣质”的粉刷石膏,所以粉刷石膏的性能测试须增加保水性,粘结强度和流挂性指标。以防劣质产品鱼目混珠,扰乱建筑市场。 2 施工规程 2、1施工工艺:粉刷石膏适用于工业及民用建筑的室内墙面和顶棚抹灰,不适用于经常与水接触的场所。内墙及顶棚基材的性能及施工质量直接影响粉刷石膏的使用效果,施工前应对基材的性能进行充分了解。抹灰施工应在防水工程完工后,要在不致被后续工程破坏、污染的条件下进行施工,否则应采取相应的保护措施。 由于目前我国粉刷石膏抹灰施工主要以手工操作为主,喷涂机械在我国尚没有专用定型产品,当前要从国外引进数量极少,所以本文主要以介绍手工抹灰为主,其施工工艺流程为: 结构验收合格后,进行基层清理弹线找规矩贴灰饼冲筋洒水湿润制备料浆抹低层粉刷石膏抹面层粉刷石膏进入面层装饰工程。 2 施工要具及材料要求 2、1搅拌桶:搅拌桶容积主要考虑能满足一个作业组在规定时间内用完的料浆量而定。 2、3基层处理: 2、3.1为了保证施工质量,建议用与基层相应性质的材料将基层上的凹凸部分处理平整和牢固。 2、3.2门窗洞的边缝间隙应按规定材料进行填实,所谓规定材料是指:铝合金门窗用发泡聚酯条或矿棉玻

抹灰石膏应用总结归纳指南

精心整理抹灰石膏应用指引 目录 一.概述. 1.产品定义. 2.产品分类及介绍 2.1抹灰石膏产品分类 2.2 (6) 6 (7) 9 2.7理想抹灰材料应具备的综合性能 (10) 3.抹灰石膏产品市场分析 (10) 二.标准 (12) 1.国家标准 (12)

三.选型 (14) 1.内墙 (14) 1.1选型原则 (14) 1.2选型具体指标 1.3现场拉伸粘结强度测试方法 1.3现场拉伸粘结强度测试意义 1.5现场涂布率测试方法 2.17 17 18 1.手工型/机喷型 (18) 1.1基层墙体处理 (18) 1.2弹线 (19) 1.3搅拌 (19)

1.5做灰饼 (20) 1.6冲筋 (20) 1.7 手工上墙/机喷上墙 (21) 1.8 抹平. 1.9 修整. 1.10 门窗洞口及阳角收口 1.11 清理现场、清洗工具 六. 1.26 2.26 3.起砂 (27) 4.色差 (27) 5.垂直度、平整度问题 (28) 6.混凝土墙面气泡问题 (29)

一.概述 1.产品定义 抹灰石膏:以半水石膏(CaSO4·1/2H2O)和Ⅱ型无水石膏(Ⅱ型CaSO4)单独或两者混合后作为主要胶凝材料,掺入外加剂制成的抹灰材料。 2. 2.1 2.2抹灰石膏的详细技术指标要求 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》中的具体指标如下: a)凝结时间

抹灰石膏的初凝时间应不小于1h,终凝时间应不大于8h。 b)保水率 表1.2.2 保水率以百分数表示 d)体积密度 保温层抹灰石膏的体积密度应不大于500kg/m3。轻质底层抹灰石膏的体积密度

粉刷石膏施工方法及外加剂

粉刷石膏抹灰施工方法及配制粉刷石膏专用添加剂 一、前言 粉刷石膏是半水石膏或无水石膏为基料,加入多种添加剂和填充料等配制而成一种白色粉料,是一种新型装饰材料;为贯彻我国建筑节能的产业政策,目前加气混凝土墙体在施工中大量使用,加气混凝土砌块墙体抹灰层裂缝、空鼓等质量通病较多;而粉刷石膏能替代传统材料进行墙面粉刷,较好地改善墙体的抹灰层的抗裂性能,其应用前景广阔。 二、特点 1、粉刷石膏抹灰具有良好的保水性和粘结性、早强快硬、整体强度好。 2、粉刷石膏抹灰干缩性好,与加气混凝土砌块墙体干缩性相近,可避免抹灰层产生空鼓、裂缝等通病现象,表面光滑,施工简单。 3、粉刷石膏抹灰与传统砂浆抹灰比较,减少界面剂,抹灰层需经水泥较大收缩期(一般15天)后才能批刮腻子,工序多、工期长;粉刷石膏8小时后即可批刮腻子,工艺简单、工期快。 4、粉刷石膏抹灰墙面环保,具有独特的温度呼吸功能,在欧洲得到广泛推广。 三、适用范围 粉刷石膏适用于工业与民用建筑的加气混凝土砌块墙体的内墙装饰基层,亦可用于其他类型砌体等抗裂处理的内墙装饰基层,顶棚的防空鼓饰面基层粉刷;由于粉刷石膏耐水强度等级限制,不适用于厨卫地下室等潮湿地方。 四、工艺原理 粉刷石膏为粉状物,不燃、无毒、密度为900kg/m3~1000kg/m3(不掺砂),由粉刷石膏拌制而成砂浆,标准稠度的石膏砂浆终凝时间不大于8h。 由于加气混凝土砌体吸水率大,吸水速度缓慢;而粉刷石膏的生产过程加入各种外加剂,提高了抹灰料浆保水性、粘结性、和易性,使水分不能被墙体在短时间吸走,为粉刷石膏的水化提供时间,从而保证了抹灰层不空鼓、不开裂。 粉刷石膏在水化过程中,主要生成呈网络结构二水石膏晶体,在较短时间内这些晶体随并网络结构中自由水不断的被加气混凝土墙体吸走,料浆失去流动性而凝结,从而很快产生较高强度,与加气混凝土墙体的多孔结构协调配合,产生良好整体强度。 加气混凝土墙体收缩率一般控制在0.4‰~0.6‰;而粉刷石膏的抹灰层收缩率 ≤0.6‰,(一般水泥砂浆粉刷层收缩率≤3‰),其收缩率相近不易产生空鼓开裂,粉刷石膏水化后形成一定毛细管,具有一定吸排湿度功能。 五、施工工艺及方法 1、抹灰前准备 预留的洞口必须事先留出。 室内墙面,柱面和门洞的阳角做法符合设计要求。 对已完成的产品进行防护:门窗可利用木版条或塑料胶纸防护;楼地面使用塑料布等进行防护;已安装的管道,防火箱,电器开关箱,线盒,预埋件和设备,栏杆,扶手等使用塑料布等进行防护。 基层处理。

粉刷石膏技术交底

工程名称清月湾碧桂园一期三 标工程 施工单位湖北广建建筑有限公司 交底部位内墙粉刷石膏日期 交底内容: 1、施工准备 1.1材料要求 a、粉刷石膏应有产品合格证、检验报告、出厂日期及使用说明;所用材料必须统一厂家,使用甲方材料库内的品牌;粉刷石膏必须采用成品料,严禁采用半成品料。加气混凝土砌块墙体粉刷石膏抹灰施工工艺方法

加气混凝土砌块墙体粉刷石膏抹灰 施工工艺方法 一、前言 粉刷石膏是半水石膏或无水石膏为基料,加入多种添加剂和填充料等配制而成一种白色粉料,是一种新型装饰材料;为贯彻我国建筑节能的产业政策,目前加气混凝土墙体在施工中大量使用,加气混凝土砌块墙体抹灰层裂缝、空鼓等质量通病较多;而粉刷石膏能替代传统材料进行墙面粉刷,较好地改善墙体的抹灰层的抗裂性能,其应用前景广阔。我司通过对加气混凝土砌块墙体的粉刷石膏大面积使用,期间经过多次QC活动和工艺改进,并获得全国优秀QC小组称号,通过工程实践总结,形成本工法。 二、特点 1粉刷石膏抹灰具有良好的保水性和粘结性、早强快硬、整体强度好。 2粉刷石膏抹灰干缩性好,与加气混凝土砌块墙体干缩性相近,可避免抹灰层产生空鼓、裂缝等通病现象,表面光滑,施工简单。 3 粉刷石膏抹灰与传统砂浆抹灰比较,减少界面剂,抹灰层需经水泥较大收缩期(一般15天)后才能批刮腻子,工序多、工期长;粉刷石膏8小时后即可批刮腻子,工艺简单、工期快。 4粉刷石膏抹灰墙面环保,具有独特的温度呼吸功能,在欧洲得到广泛推广。 三、适用范围

粉刷石膏适用于工业与民用建筑的加气混凝土砌块墙体的内墙装饰基层,亦可用于其他类型砌体等抗裂处理的内墙装饰基层,顶棚的防空鼓饰面基层粉刷;由于粉刷石膏耐水强度等级限制,不适用于厨卫地下室等潮湿地方。 加气混凝土墙体收缩率一般控制在0.4‰~0.6‰;而粉刷石膏的抹灰层收缩率≤0.6‰,(一般水泥砂浆粉刷层收缩率≤3‰),其收缩率相近不易产生空鼓开裂,粉刷石膏水化后形成一定毛细管,具有一定吸排湿度功能。 五、施工工艺流程及操作要点 1 工艺流程

粉刷石膏的性能与使用技术

粉刷石膏的性能与使用 技术 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

粉刷石膏的性能与使用技术 1?概述人民生活水平的提高,居住条件和生活环境的改善是重要标志之一。人们不仅要求居住宽敞,更要求有较高的居住质量和较舒适的居住环境。随着建筑业的快速发展,新型墙体材料以其轻质、高强、节能等特点,在建筑市场得到了大量应用,一些传统材料正逐步被新型材料所替代。如墙体抹灰材料全部使用传统水泥砂浆和混合砂浆的作法已远远不能适应需要。这些传统抹灰材料存在着易开裂、空鼓、落地灰多,粘结性能差等缺点。其次因凝结硬化慢,装修财期长,特别是在冬季气温低情况下,抹灰工序与最后装饰工序时间间隔在半个月甚至更长等原因,已成为制约快速施工的最大障碍。 粉刷石膏是一种适应室内新型墙体和顶棚专用的绿色环保型抹灰材料,在国外特别在欧洲得到广泛的应用。德国、西班牙和法国应用最多。在国内尤其是近年来,粉刷石膏以其良好的物理力学性能及操作性能,也日益得到认可和推广使用,且呈蓬勃发展之势。它具有以下特点: 1.1.1粉刷石膏具有良好的和易性、保水性。上墙后操作自如,顺手,收光容易,施工方便。 5℃以上)抢修工程,其水化速度不因气温低而明显减慢,只要拌合水不结冰,即可早强快硬,是冬季室内抹灰施工的好材料。 40℃。因此,可延缓墙体升温时间,控制火灾对建筑物的危害损失程度。

粉刷石膏的分类 粉刷石膏按用途分类可分为面层粉刷石膏,底层粉刷石膏及保温层粉刷石膏。面层型粉刷石膏适用于较平整的混凝土墙面和顶棚抹灰;底层型粉刷石膏可以用于室内各种材料墙体找平的抹灰;保温型粉刷石膏适用于有保温要求的房屋的墙体和顶棚抹灰。粉刷石膏按原料分为:半水型粉刷石膏、Ⅱ型无水型粉刷石膏和混合型粉刷石膏。粉刷石膏按施工方法分有两种,一种是机械喷抹,另一种是手工涂抹(本文主要零星绍手工抹灰)。 2?粉刷石膏标准 我国目前正在执行的粉刷石膏行业标准是JC/T517-93。 粉刷石膏定义二水硫酸钙或无水硫酸钙经煅烧磨细后,单独或混合掺入外加剂,也可加入集料,制成的胶结料。分类:按用途分为:面层粉刷石膏(M),底层粉刷石膏(D),保温层粉刷石膏(W)。 技术要求:见表1表1分类项目面层粉刷石膏底层粉刷石膏保温层粉刷石膏强度(Mpa)等级优等品一等品合格品优等品一等品合格品优等品一等品合格品抗折强度 抗压强度 细度(%) 2.5mm方孔筛余 0 ———— 0.2mm方孔筛余≤40 体积密度(㎏/m3)————≤600 凝结时间(h)初凝时间≥1,终凝时间≤8性 根据我国建筑市场的特点从目前实践来看,产品质量达到行业标准要求的粉刷石膏并不一定能够满足实际应用要求,由于标准中没有保水性、粘结强度和抗流挂性指标,达到行业标准规定的优等品粉刷石膏有可能上墙后就产生开裂现象,使之成为“优等劣质”的粉刷石膏,所以粉刷石膏的性能测试须增加保水性,粘结强度和流挂性指标。以防劣质产品鱼目混珠,扰乱建筑市场。 3?施工规程 施工工艺:粉刷石膏适用于工业及民用建筑的室内墙面和顶棚抹灰,不适用于经常与水接触的场所。 施工要具及材料要求 3.2.1搅拌桶:搅拌桶容积主要考虑能满足一个作业组在规定时间内用完的料浆量而定。 1.2m和 2.0m。

SGF石膏砂浆内墙抹灰施工方案样本

目录 一、编制根据 ................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 三、施工前材料准备及阐明 ....................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 ................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ................................... 错误!未定义书签。 1、内墙抹灰工艺 ............................. 错误!未定义书签。 2、顶棚抹灰 ................................. 错误!未定义书签。 3、外墙抹灰 ................................. 错误!未定义书签。 六、质量规定 ................................... 错误!未定义书签。 七、成品保护 ................................... 错误!未定义书签。 八、应注意质量问题 ............................. 错误!未定义书签。 九、安全文明施工 ............................... 错误!未定义书签。

一、编制根据 1.1滨江华苑1#、2#、8#、9#楼及地下车库建筑、构造施工图; 1.2滨江华苑施工组织设计; 1.3《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-); 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50237-); 1.5《住宅工程质量通病控制原则》(DGJ32/J16-). 1.6《SGF粉刷石膏及无机砂浆内保温应用技术规程》(苏JG/T015-) 二、工程概况 本工程建设单位为南京中核房地产开发公司,由江苏省建筑设计研究院有限公司设计,位于南京市江宁滨江开发区长兴大街和纬六路交界处。主楼体系为剪力墙体系,地下室框架构造,地下建筑面积为8700 m2,地上29000m2。1#、9#楼为地下两层,地上十一层,2#、8#楼为地下两层,地上十八层,地上某些层高均为2.9米。 详细墙面施工做法:

找平修补砂浆 粉刷石膏文字说明书

找平修补砂浆 鼎刮呱找平修补砂浆DG1300 简介 本品采用柔性有机胶粉、无机胶凝材料、多种天然矿物及各种添加剂配制而成。具有很好的粘结强度、耐水性和抗裂性。对各种基材都有很好的粘结力,可有效避免用107胶、801胶和白水泥或用粉刷石膏打底所造成的粘结力差、开裂、空鼓和甲醛污染等不良情况的发生。由于各地的工程质量良莠不齐,造成墙面及边角平整度和垂直度差,鼎刮呱内墙找平修补砂浆一次性可批刮2~5㎜厚极大提高施工进度。本品尤其适用于浇注混凝土、剪力板等平整度差的光滑表面及拼缝等。本品无毒、无味是绿色环保产品。 功能: 1、附着力强,对浇注混凝土、石膏板、剪力板、石灰墙等有良好的附着力。 2、施工方便,可一次批刮5㎜后厚,减少施工次数。 3、抗开裂,采用柔性胶粉使砂浆具有一定的柔性和抗裂性。 4、绿色环保,本品不含甲醛等有害有机挥发物.。 用途 适用于高档住宅、公寓、别墅、写字楼、商厦等墙面和天花板的找平修补处理。 施工要求及注意事项 1、基层表面要求干净,无粉化、起砂、脱皮等现象 2、若墙体表面有粉化和起砂现象,请使用我公司“强力墙”胶进行界面处理。 3、吸水性强的墙体材料应先用清水润湿墙体表面。 4、施工温度应在5℃以上。 5、一次配制量不宜过多,拌合后应在1小时内用完。 用法与用量 1、将物料与自来水用电钻搅拌均匀,静置5~10分钟,再次搅拌,如果显稠可适量加水。 2、用抹子局部找平或满披一遍,尽量使大面的平整度和边线的垂直度一步到位。 3、凝结固化的物料不可重新加水搅拌使用,否则易出现脱粉现象。 4、将本品施工完毕后,应保证室内有足够的湿度,以免失水过快造成脱粉现象。 5、参考用量:1~2公斤/㎡。 贮存、运输和包装 1、本品应储存在5~35℃阴凉通风处,严禁爆晒。 2、在标准状态下储存期为12个月。 3、运输按《非危险品运输规则》办理。

室内粉刷石膏施工工艺简述(万科)

室内粉刷石膏施工工艺简述 一、施工工艺: 施工工艺执行《粉刷石膏砂浆抹灰工程施工及质量验收规程》(JG/T015-2004)。其施工工序及要点如下: 1、操作工艺流程: 施工准备→基层处理→墙面贴饼冲筋→墙面均匀适量喷水→配置料浆→料浆刮抹上墙→刮平压实→压光→检查验收 2、施工准备: 2.1工具准备: 搅拌桶:搅拌桶容积主要考虑应能满足一个作业组在规定的时间内用完的料浆量。 搅拌工具:手工抹灰用电动搅拌器或普通灰浆搅拌机。 找平工具:H形靠尺活刮板,长度分别为1.2m或2m。 抹灰压平收光工具:大小号抹子和灰板等用量。 其它涂抹工具:泡沫海绵抹子或毛毡抹子。 2.2 材料的准备: 1)粉刷石膏砂浆应符合物理力学性能指标的要求。现场材料必须复验,符合要求才能使用。 2)粉刷石膏砂浆用水必须是可饮用的自来水。 3、基层处理: 3.1粉刷石膏砂浆抹灰前应对基层表面的尘土、污垢、油渍等清

理干净。 3.2 基层上的凹凸部分和非预留孔洞等基底缺陷,应采用同类性能的材料处理平整牢固。 3.3 门窗框与边缝处须采用规定材料填实。当门窗框为铝合金时,应用发泡聚氨酯条、矿棉玻璃棉条或玻璃纤维毡条进行处理;当门窗框为彩板时,应用建筑密封膏封严;当门窗为钢木时,应用水泥砂浆填补;当门窗框为塑料时,应用泡沫塑料条、泡沫聚氨酯条、油毡卷条处理,但不能填塞过紧。 3.4抹灰前应提前对基层洒水湿润,抹灰时不得用明水。 加气混凝土砌块墙:可在抹灰前2~3小时开始洒水,洒水次数为2~3次,在表面无水珠流淌即可抹灰。 4、墙面贴饼冲筋: 施工时,应先用粉刷石膏抹灰砂浆标筋。标横筋时,下道筋应设在踢脚板上口;标竖筋时,两端标筋设在墙角阴角处。按墙面平整度要求,用灰饼标筋。层高3米以下设横筋2道。竖筋间距为1.5米左右,筋宽30~50mm。 5、配置料浆: 5.1料浆搅拌: 1)一次投料量为在规定的时间内用完的料量。 2)粉刷石膏面层砂浆加水量按水:粉刷石膏面层砂浆=0.4:1(重量比),先将水放入搅拌桶,再倒入灰料,用手提式电动搅拌器搅拌4~5分钟,使料浆达到施工所需要的稠度,静置4~5分钟后再进行

抹灰工程施工方案编制指南(石膏砂浆)

抹灰工程施工方案编制指南(石膏砂浆) 工程名称: 文件编号: 发布日期:执行日期:

目录 一、编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制人员 (1) 1.3发放范围 (1) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2抹灰构造做法 (2) 三、施工部署 (3) 3.1组织机构及职责 (3) 3.2施工准备 (4) 3.3施工安排 (5) 四、施工计划 (6) 4.1施工进度计划 (6) 4.2劳动力配置计划 (6) 4.3材料计划 (6) 五、施工工艺技术 (7) 5.1技术要求 (7) 5.2工艺流程 (7) 5.3施工方法 (7) 5.4操作要求 (10) 六、验收要求 (12) 6.1验收标准 (12) 6.2验收程序 (13) 七、管理及保证措施 (14) 7.1质量保证措施 (14) 7.2安全文明施工保证措施 (15) 7.3环境及职业健康管理保证措施 (16) 7.4进度保证措施 (17)

一、编制说明 1.1 编制依据 1.2 编制人员 1.3 发放范围

二、工程概况 2.1 工程概况 2.2 抹灰构造做法 *# 楼建筑做法一览表

三、施工部署 3.1 组织机构及职责 3.1.1组织机构图 根据工程特点,建立以项目经理为核心的管理层,全权组织、指挥、协调现场施工,对工期、质量、安全、成本等进行严密综合组织管理。组织机构图如下: 项目经理 项目总工程师项目安全总监 施工员技 术 员 材 料 员 * * 员劳务公司/抹灰班组 项目生产经理 安 全 员 设 备 员 组织机构图(根据项目具体情况编制)3.1.2岗位职责

粉刷石膏

粉刷石膏 一、粉刷石膏的组成与特点 粉刷石膏是一种建筑内墙及顶面表面的抹面材料,是传统水泥砂浆的换代产品,由于石膏胶凝材料作基料配制而成。粉刷石膏作为一种新型的内墙抹灰材料,具有轻质、防火、保温隔热、吸音、高强、不收缩、不易开裂、施工方便的特点,得到市场的广泛认可和大力推广。(一)粉刷石膏的组成 粉刷石膏是采用品位在85%以上的优质天然石膏石(或脱硫石膏)为原材料,经脱水制成的CaSO2?1/2H2O~ CaSO4(Ⅱ)之间的连续混合相熟石膏粉作为胶凝材料(也可以是单独的CaSO4?1/2H2O),再与溶解速度极快的保水剂、粘结剂、凝结时间调节剂及细骨料混和制成性能良好的粉刷石膏。 (二)粉刷石膏的特点。 (1)石膏胶凝材料本身就是一种节能型胶凝材料,它的能耗是水泥的三分之一,是石灰的二分之一。 (2)我国石膏资源丰富,我国石膏储量居世界第一位,产量占世界第二位。 (3)保温隔热性能好,由于粉刷石膏的导热系数远小于传统的水泥砂浆,因此具有良好的保温隔热性能。 (4)绿色环保,石膏本身可以入药已为世人所公认,按中医的理论石膏为清热泄火之良品,用石膏点出的豆腐是百姓餐桌上的佳肴,另外,粉刷石膏中的外加剂都有食用级产品,所以说粉刷石膏是一种真正的绿色环保建筑材料。 (5)粉刷石膏具有良好的呼吸性能,对室内空气湿度有微调作用。不论是在潮湿的雨季,还是在干燥的冬季,都能让居室感觉非常舒适。 (6)使用方便,粉刷石膏加水搅拌均匀后既可使用,使用非常方便。本产品使用时基材上不用涂刷任何界面剂,也具有良好的粘结强度。 (7)施工效率高,和易性好、强度高、表面细腻,灰浆容重小、抹灰劳动强度低。而且具有良好的保水性和尺寸稳定性,不会产生空鼓开裂等现象。 二、粉刷石膏的参考配方和技术性能 (一)参考配方 粉刷石膏参考配方见表4-10。 表4-10 粉刷石膏参考配方