梁截面:b=800mm h=1000mm

1400mm

fy=360fc=

14.3

α1=1β1=0.8Es=2fcu.k=

20.1N/mm*mm

γo=1as=0.1*h=100mm

M=525KN*M αcv=0.7n=4Asv1=79mm 2fyv=360N/mm*mm (砼4.2.3)Asv=n*Asv=316mm

2s=100mm ft=

1.43N/mm*mm

二、计算:βc=1

0.8569792.64mm2

X1=1738.318mm

X2=61.68227mm εcu=0.0033

0.75862069

682.7586mm

180mm 693.36mm 2103.284489mm 2

0.262910561

743.9999883mm

1960.125479mm 2

0.245015685

840mm 1736.111111mm 2

0.217013889V=

2700KN

1956240

N=

1956.24KN

钢筋混凝土深受弯构件

一、基本资料:N/mm*mm (砼6.2.6)M≤fy*As*Z 梁计算跨度: lo=类型(一):当ho/b不大于4时,

1、正截面受弯承载力计算:内力臂Z=ad*(ho-0.5*X)=类型(一):当lo≥h时,(砼4.2.5)N/mm*mm

(砼6.2.6)

(砼4.1.(砼6.3.1)

②当X≥0.2ho时ξb=β1/(1+fy/Es/εcu)=

①当X<0.2ho时,X=0.2ho=内力臂计算:αd=0.8+0.04*lo/h=令:A=α1*fc*b*ad=则:X=(A*ho±√(A2*ho2-2*A*M))/A X≤ξb*ho=内力臂Z=ad*(ho-0.5*X)=%≥ρmin=0.200% 满足要求属适筋情况,受压区满足要求。As=M/(fy*z)*γo=配筋率:ρ=As/(b*h)=类型(一):当ho/b不小于6时,

2、受剪承载力计算:

As=M/(fy*z)*γo=%≥ρmin=0.200% 满足要求类型(二):当lo

V≤(10+lo/h)*βc*fc*b*ho/60=Z=ad*(ho-0.5*X)α1*fc*b*X=fy*As

(砼6.2.10-2)

M=fy*As*Z=fy*As*ad*(ho-0.5*X)=α1*fc*b*X*ad*(ho-0.5*X)%≥ρmin=0.200% 满足要求

1441440N=1441.44KN

1023.84KN

720.72

KN

V=Vc+Vs=1744.56KN

3、箍筋计算(估算):

箍筋所抵抗的剪力为:Vs=fyv*Asv*h0/s=混凝土所抵抗的剪力为:V c=0.7*ft*b*h0=V≤(7+lo/h)*βc*fc*b*ho/60=

需注意需修改计算结果分类1分类2需要结果

2980KN*M 525KN*M

V=ql=6750KN V=P=1500KN

2、梁上为集中荷载时砼4.1.3)

2

M=q*l2/8=2、梁上为集中荷载时M=q*l/4=剪力计算:1、梁上为均布荷载时