iPACS系列保护现场方向保护调试大纲

iPACS系列保护现场方向保护调试大纲
iPACS系列保护现场方向保护调试大纲

方向保护简介:

Ipacs5711

过流保护:以过流一段A相为例

方向元件的灵敏角为45度,采用90度接线方式。方向元件和电流元件接成按相启动方式。方向元件带有记忆功能,可消除近处三相短路时方向元件的死区。

1)整定定值控制字中“过流Ⅰ段投入”置“1”,“过流Ⅰ

段经复压闭锁”置“0”,“过流Ⅰ段经方向闭锁”置“1”,软压板中“过流Ⅰ段投入”置“1”。

模拟正方向相间故障,使得电压满足复压定值,电流满足电流定值,电流Ia超前线电压Ubc的夹角在-45~+135度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸

135o动作区Ia

45o

U bc

-45o

以电压为基准

在继保测试仪上加量:

Ua=Uc=Ib=Ic=0 角度为0oUb=57V 角度为0o

Ia=6A (过流保护定值为5A),角度从-46度开始加量到136度截止。如上图所示,动作区为-45o~+135o

B、C相方向保护做法一样。

知识补充:过流保护功率方向继电器90o接线如下表所示,保护处于送电侧,系统正常运行,cosφ=1时,3个功率方向继电器的测量的ψ角度均为90o,该接线因此而命名。

功率方向继电器电流电压KWa ìa ùbc

KWb ìb ùca

KWc ìc ùab

按相启动方式:A、B、C三相电流继电器与功率方向继电器先串后并

KAa KWa

KAb KWb

KAc KWc

Ipacs5742

过流保护:以过流一段A相为例

方向元件采用正序电压极化,方向元件和电流元件采用按相起动方式。方向元件带有记忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区。方向元件灵敏角为45 度或225 度,可以通过控制字整定选择。

接入TA 的正极性端在母线侧。

(1)投入“投复压过流”硬压板

(2)投入“过流Ⅰ段投入”软压板

(3)定值中“过流Ⅰ段投入”控制字置“1”,“复压闭锁过流Ⅰ段”控制字置“0”,“方向闭锁过流Ⅰ段”

控制字置“1”,“过流保护方向指向”,方向元件灵敏角为225 度;电流超前电压的夹角在135~315度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸

控制字置“0”,保护方向为变压器方向,方向元件灵敏角为45 度。电流超前电压的夹角在-45~+135度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸

(4)出口矩阵中对应位置“1”

(5)模拟变压器相间故障,此时复压过流过流Ⅰ段即经整定延时跳闸。

其他各段过流保护试验方法类似。其中过流Ⅵ段为纯过流保护,无复压和方向闭锁。

在母线TV断线且控制字“TV断线退电流保护”至1,或本侧PT退出硬压板置1,闭锁和电压有关的过流保护(复压闭锁或者方向闭锁的电流保护)。纯过流保护段正常动作。

以A相为例:

以控制字置“0”,保护方向为变压器方向的正方向动作特性图135o动作区

Ia 正方向故障

45oUbc

-45o

以电压为基准

在继保测试仪上加量:

Ua=Uc=Ib=Ic=0 角度为0oUb=57V 角度为0o

A相电流Ia=6A (过流保护定值为5A),角度从-47度开始加量到137度截止。如上图所示,动作区为-45o~+135o。

B、C相方向保护做法一样。

以控制字置“1”,零序保护方向指向的正方向动作特性图135o

动作区0oUbc

315o

Ia 正方向故障

225o

以电压为基准

Ua=Uc=Ib=Ic=0 角度为0oUb=57V 角度为0o

A相电流Ia=6A (过流保护定值为5A),角度从133度开始加量到138度截止。如上图所示,动作区为135o~315o。

B、C相方向保护做法一样。

方向零序过流保护

其中I、II 段可带方向元件闭锁,方向灵敏角225 度或45 度(自产零序电压和外接零序电流的夹角),可以通过装置定值控制字“零序保护方向指向”来选择,当控制字“零序保护方向指向”整为“0”时,方向元件灵敏角为225 度,整为“1”时,方向元件灵敏角为45度。零序过流Ⅲ段固定不经方向闭锁,投入控制字退出时本段为零序报警段。

控制字置“1”,“过流保护方向指向”,方向元件灵敏角为45 度;外接电流I0超前自产电压3U0的夹角在-135~45度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸。控制字置“0”,保护方向为变压器方向,方向元件灵敏角为225 度。外接电流I0超前自产电压3U0的夹角在45~225度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸

控制字零序保护方向指向置“0”,的动作特性图

动作区

正方向故障

45o3U0(自产)

-45o

225oI0以电压为基准

Ub=Uc=Ia=Ib=Ic=0 角度为0oUa=57V=U0自产角度为0o

U0外接=5V(至少大于4V).

零序电流I0=6A(零序保护定值为5A),角度从43度开始加量到228度截止。如上图所示,动作区为45o~225o。

控制字零序保护方向指向置“1”的动作特性图

正方向接地故障45o3U0(自产)

I0外接

-135o以电压为基准

Ub=Uc=Ia=Ib=Ic=0 角度为0oUa=57V=U0自产角度为0oU0外接=5V(至少大于4V).

零序电流I0=6A (零序保护定值为5A),角度从-138度开始加量到48度截止。如上图所示,动作区为-135o~45o。

注意:零序保护方向和过流保护方向反了180o,因为零序电压3UO与零序电流3I0间有一个反极性接入,目的是使零序功率方向继电器最灵敏(内容较多,详情请看电力系统继电保护-电网的接地保护部分)。

Ipacs5911C

5911线路保护装置零序方向保护

,零序保护需要外接零序电流I0起动,自产零序电流3I0判跳闸逻辑,所以做零序保护时必须加外接零序电流。自产零序电压U0 和外接零序电流I0 夹角判方向(以下取零序灵敏角为78°,A相接地故障分析)

零序保护方向指向的正方向动作特性图

Ua (Ug)

0o

动作区

正方向故障

78oI0g

120oUb 240o

Uc

3U0 以电压为基准

如图所示,A相接地时,故障相电压Ua(Ug)超前I0g 78o(装置内部设置的零序灵敏角)。因为自产电压3U0与故障电压Ug方向相反,故故障电压I0g超前自产电压3U0 的灵敏角为102o,

102o±90o得到正方向动作范围为12o~192o

Ub=Uc=Ia=Ib=0 角度为0oUa=57V=U0自产角度为0o

Ic=I0=6A 外接与自产的零序电流串在一起(零序保护定值为5A),角度从9度开始加量到195度截止。如上图所示,动作区为外接零序电流超前自产零序电压12o~192o。

当方向保护做不出来时可能情况:

1.TA断线(TA断线闭锁零序过流Ⅳ段保护,零序过流Ⅰ~Ⅲ段保护不再经方向闭锁)。

2.母线TV断线(零序过流元件不经方向判别,可经控制字选择是否退出零序过流Ⅰ段)。

3.零序电流保护软压板、零序电流保护硬压板、零序电流保护控制字、零序电流保护保护定值

Ipacs5742

方向保护(以A相为例)

当电压Uab>15V时,用Uab与Ia角差判方向

当电压Uab<15V时,用正序电压U1与Ia角差判方向

Ipacs5941

方向保护(以A相为例)

当电压U1>9V时,用U1与Ia角差判方向

当电压Uab<9V时,用两个周波前的正序电压U1与Ia角差判方向

母差保护单母线运行调试:

1、24条支路。现场用到的CT一次值整为0,二次值不变,但母联(支路1)除外,若整为0,则母联失灵会误动。

调试大纲与方案

灰库和分选设备系统工程调试大纲与方案 批准: 审定: 审核: 会审: 初审: 编制: 编制单位:江西省丰城市丰华设备安装有限公司日期:2011年5月 国电丰城发电厂 GFX-50T/H型粉煤灰灰库和分选设备系统工程《调试大纲与方案》江西省丰城市丰华设备安装有限公司 2011年5月

一、前言 为合理、有序地完成系统的调试,保证调试工作顺利进行,特制定本调试大纲与调试方案>,作为调试工作的指导性依据。 二、工程概况 1工程名称:灰库和分选设备系统工程 2建设地点:江西省丰城市 3工程范围:GFX—50T/H粉煤灰分选系统工程设备配套、、调试。 4系统描述 本期工程建3座1500m3原灰库,1座1500m3粗灰库,1座1500m3 细灰库。灰库为全钢结构。 分选后的粉煤灰粉粒度:0.045μm方孔筛筛余量8~18%可调。 本工程建一条粉煤灰粉生产线,系统出力50t/h。 为解决粉煤灰入库时的扬尘及从库内所置换出的含尘气体,在库 顶各设1台脉冲布袋除尘器。 5粉煤灰分选系统 本工程设1套粉煤灰分选系统,设计出力50t/h,采用闭路循环 系统。 5.1系统从1500m3粉煤灰原料储存库底取料,在原灰库下设手动插板门(FCK400),变频调速锁气电动给料机(DSG400-80),将原灰库中的原灰送入系统主灰管中。进入分选系统的原状灰在系统负压作用下达到灰气混合并进入GFX-50VII型气流式分级机。进入分级机的原状灰在涡流离心力的作用下进行原灰的粗、细分离,分离后的粗灰穿过分级机的下部的二次风幕,经下部的锁气卸料阀进入粗灰库。分离后的细灰及从二次风幕吹回的细灰,因离心力无法克服涡流的负压而被吸入分级机的两侧涡壳,随气流进入细灰库顶的CZT-13.6D型高效旋风分离器实现灰气分离,由旋风分离器收集的细灰经锁气卸料阀

10kV开闭站保护装置调试大纲

10kV 开闭站保护装置调试大纲 一、 概述 本调试大纲针对北京地区10Kv 开闭站,保护装置程序根据北京地区运行特点而特殊开发,调试过程中务必注意。 主要设备配置: RCS9611B-H*3 RCS9651B*1 RCS9611B*若干 RCS9621*2或者RCS9621B*2 接线示意图如下: 图为10kV 开闭站标准模式:两条进线使用RCS9611B-H 合环保护装置,若干条馈线保护使用9611B 保护装置,两台所用变压器保护使用9621或9621B 所用变压器保护装置,分段备自投使用9651B 保护装置。 二、 保护测控装置使用说明,以9611B 为例,其他装置类似。 1 装置面板布置

●834汉字显示液晶(液晶的背景光在无键盘操作一段时间后将自动关掉的,当按动任 意键或当跳闸或自检报警后背景光会自动点亮。) ●信号指示灯 ●键盘 ●信号复归按钮

2.液晶显示 2.1 2.2 2.3 自检报告显示 实时线电压平均值 电池形图案空心时表示重合闸未充 好电,实心时表示重合闸充电完毕 非线路保护此图案无用。 实时保护CT A 、C 相电流平均值 保护实时时钟月、日、时、分、秒 显示装置通讯状态 ”.”表示A 口正在通讯”-”表示B 口正在通讯”*”表示A,B 讯 中断 小数点前三位为整组动作的序号,由装置启动到装置返回为一次整组动作。小数点后两位为在一次整组中各动作(返回)元件的排列次序,在跳闸报告 显示中仅显示动作元件。 □□□2□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□2□□A □□□□□□ 动作元件的动作时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 前三个方框为故障相显示(ABC ),后五个 方框为最大故障相电流。 保护动作元件,当有多个元件一起动作时第四行将自动循环显示。 自检发生的时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 报警 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ 自检故障内容 有“.”显示时,表示装置正在对时

保护单元调试大纲

保护单元调试大纲 一.通用项目 说明:本大纲适用于LCBB-2000系列微机保护装置单元工程装置调试使用,调试人员请根据具体工程的保护功能配置和工程电气原理图进行相应功能校验1.装置外部接线说明(参见接线端子图及单元箱背板) a.模拟量:电流额定输入为5A或1A,从背板端子1A加入.单数为极性端,双数为非极性端.电压的额定输入为100/√3V 或100V。从背板端子2A加入b.开关量输入(含脉冲量) 开关量输入节点E为无源节点,其一端接控制电源-KM,另一端接装置的相应的端子(E2-E13)。脉冲电度表电度量的输入宽度为10MS的脉冲信号。 C.有关控制和保护的跳合闸回路的接线见开出板图. 在以下各项工作做好后通电。本产品在出厂时已按上表的技术条件做了耐压试验,在现场不建议再做耐压试验,但应按上表要求测定绝缘电阻。在现场用500V 的测试仪器测定绝缘电阻应不小于20MΩ(室温15-350C,相对湿度45%-73%)。3.装置通电前的检查 a.检查装置的型号及各电量参数是否与订货一致。 b.拨出所有插件,逐个检查各插件上的元件是否松动、脱落、有无机械损伤及连线有否被扯断的情况。各插件及其上元件是否齐备、有无损坏,插放位置应正确接触良好。检查各插件与插座之间的插入深度是否到位,检查完后插件仍全部拨出。 c.检查其装置与外部连线,以防误接,防止短路装置是否接地。 4.装置通电检查 a.在通电检查时请注意:除电源插件外,拨出所有的插件。接入额定直流电源,

用电压表检查电源插件的各级电压输出是否正常(<+5%),测试点可在背板上取得。 b.整机通电后检查按顺序插入装置的全部插件,给上直流电源,检查装置是否正常工作,正常工作表现为: 电源指示灯+5V、24V灯亮。 5.电流电压平衡检查及比例系数的调整 a.将Ia,Ib,Ic同极性串连,通入稳定的5A交流电流要求使用0.5级标准电流表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%。且三相平衡。 b.将Ua,Ub,Uc同极性并连,通入稳定的50V交流电压要求使用0.5级标准电压表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%,且三相平衡。 比例系数调正当电流或电压平衡达不到要求时,要进行比例系数调正。 Kv=Kv`×ΣUi/(Um×3) Ki=Ki`×ΣIi/(Im×3) 式中K V `K I `为调正前电压,电流比例系数; K V K I 为调正后电压,电流比例系数; U i I i 为显示器显示电压电流; U mI m 为表计指示的电压电流; 6. 开入、开出回路的检查 a.开入量检查: 在装置的背板上依次连通开关量输入端子,然后在面板上调用开入量的菜单,检查开入量输入是否正确。 b.开出回路检查: 在面板上通过小键盘调用开出量菜单,根据下表确认开出是否正确。 OUTPUT 1: 注意:每对开出接点的具体定义名称,请以工程图为准

电网继电保护装置运行整定规程完整

3~110kV电网继电保护装置运行整定规程(送审稿) 1 总则 1.1 本规程是电力系统继电保护运行整定的具体规定,与电力系统继电保护相关的设计、调度运行部门应共同遵守。 1.2 本规程是3~110kV电网的线路、母线、并联电容器、并联电抗器以及变压器保护中与电网保护配合有关的继电保护运行整定的基本依据。线路纵联保护、断路器失灵保护等参照ххх(原为DL/T559-94)《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》整定。1.3 按照GB14258-2004《继电保护和安全自动装置装置技术规程》(简称规程)的规定,配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护及自动重合闸装置是电网继电保护的物质基础;按照本规程的规定进行正确的运行整定是保证电网稳定运行、减轻故障设备损坏程度的必要条件。 1.4 3~110kV电网继电保护的整定应满足选择性、灵敏性和速动性的要求,如果由于电网运行方式、装置性能等原因,不能兼顾选择性、灵敏性和速动性的要求,则应在整定时,保证基本的灵敏系数要求,同时,按照如下原则合理取舍: a.地区电网服从主系统电网; b.下一级电网服从上一级电网; c. 保护电力设备的安全; d. 保重要用户供电。 1.5 继电保护装置能否充分发挥作用,继电保护整定是否合理,继电保护方式能否简化,从而达到电网安全运行的最终目的,与电网运行方式密切相关。为此,继电保护部门与调度运行部门应当相互协调,密切配合。 1.6 继电保护和二次回路的设计师和布置,应当满足电网安全运行的要求,同时也应便于整定、调试和运行维护。

1.7 为了提高电网的继电保护运行水平,继电保护运行整定人员应当及时总结经验,对继电保护的配置和装置性能等提出改进意见和要求。各网省局继电保护运行管理部门,可根据本规程基本原则制定运行整定的相关细则,以便制造、设计和施工部门有所遵循。 1.8 对继电保护特殊方式的处理,应经所在单位总工程师批准,并备案说明。 2 继电保护运行整定的基本原则 2.1 3~110kV电网的继电保护,应当满足可靠性、选择性、灵敏性及速动性四项基本要求,特殊情况的处理原则见本规程第1.4条。 2.2 继电保护的可靠性 2.2.1 继电保护的可靠性主要由配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护装置以及符合有关规程要求的运行维护和管理来保证。 2.2.2 任何电力设备(电力线路、母线、变压器等)都不允许无保护运行。运行中的电力设备,一般应有分别作用于不同断路器,且整定值有规定的灵敏系数的两套独立的保护装置作为主保护和后备保护,以确保电力设备的安全。对于不满足上述要求的特殊情况,按本规程第1.8条的规定处理。 2.2.3 3~110kV电网继电保护一般采用远后备原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电保护或该断路器本身拒动时,能由电源侧上一级断路器处的继电保护动作切除故障。 2.2.4 如果变压器低压侧母线无母线差动保护,电源侧高压线路的继电保护整定值对该低压母线又无足够的灵敏系数时,应按下述原则考虑保护问题。 a.如变压器高压侧的过电流保护对该低压母线有规程规定的灵敏系数时,则在变压器的低压侧断路器与高压侧断路器上配置的过电流保护将成为该低压母线的主保护及后备保护。在此种情况下,要求这两套过流保护由不同的保护装置(或保护单元)提供。 b.如变压器高压侧的过电流保护对该低压母线无灵敏系数时,则在变压器的低压侧断路器上应配置两套完全独立的过电流保护作为该低压母线的主保护及后备保护。在此种情况下,要求这两套过流保护接于电流互感器不同的绕组,经不同的直流熔断器供电并以不同时限作

P12x系列保护测控装置现场调试大纲

P12x系列保护测控装置现场调试大纲 总则 1.在进行检验前,工作(试验)人员应认真学习原水力电力部颁发的<继电保护 和电网安全自动装置现场工作保安规定>、<继电保护及电网安全自动装置检验条例>和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 2.本规程的有关编写说明 a)本规程锁使用的保护装置端子号,在整屏试验时应自行对应被试保护屏的端子号。 b)本规程中额定交流电流用In表示(即In=5A或1A)。额定交流电压用Vn表示(即Vn=57.5V)。 c)本规程不包括通信。通道设备的检验。 d)本规程时在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容 3.试验设备及试验接线的基本要求 a)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合全部颁发DL/T624-1997<继电保护微机型试验装置技术条件>的规定。 b)试验仪表应检验合,其精度不低于0.5级。 c)试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4.试验条件和要求 a)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁<继电保护及电网安全自动装置检验条例>有关规定执行。 b)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 c)加入装置的式样电流和电压,如无特殊说明,均指从保护屏端子上加入。 d)位保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。 5.试验过程中应注意的事项 a)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 b)打印机及模式插件应保持清洁、注意防尘。 c)调试过程中发现有问题,不得轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需要更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正 确,并保证接地可靠。 d)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 e)原则上在现场不能使用电烙铁,检验过程中如需要电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接。 f)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 g)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 h)使用交流电源的电子仪表(如示波器、秒表等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与不会保护屏(柜)在同一点接地。

调试大纲

调试大纲 前言 为了顺利、及时完成调试此项工程的调试工作,特编制本调试大纲。大纲的编制严格遵照招标文件中调试大纲的编制要求,以设计图纸、设备厂家提供的资料为准。大纲共分为四个部分,依次为总则、单机调试、联机调试的具体工作、调试中出现的问题及解决办法。 第一章总则 1.1安全原则 首先人员人身安全是第一位的。由于设备的调试工作涉及到工艺、电气、自控等多方面的问题,且许多设备体积庞大、构造比较复杂,且绝大多数设备都是电动设备,这就要求调试人员在调试工作中特别要注意人身安全,防止触电、跌落摔伤等事故,事先必须经过安全教育方可上岗。 其次要保障设备安全。在进行单机或联机操作时,必须了解设备安全操作方法,先前检查电路是否正常,防止因操作不当或电路故障引起的设备损坏和火灾。因此本公司拟在厂区严格执行现有的ISO2000质量认证管理体系标准的管理方式并在新厂区增加如下安全防护用品: 物品名称购置数量使用区域 灭火器系列20套厂区内建筑物内求生圈10个池面上 安全头盔50顶厂区内 绝缘胶垫1m×50m 电房 绝缘鞋10套电房 绝缘手套10套电房 绝缘棒3根电房高压试电笔3支电房 雨伞20把厂区内 安全指使、警示标志若干厂区内建筑物内

1.2安全管理措施 1.施工中,认真执行国家《施工安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全规范》,以及省、市主管部门颁布的防雨、防滑、防雷、防暑降温和防毒安全保护措施。 2.建立强有力的安全管理各级保证体系,从组织上给予安全保证。 3.各种施工作业人员持证上岗,配备相应的足够的安全防护用具和劳保用品,严禁工作人员违章作业,管理人员违章指挥。 4.施工所用的机械、电器设备必须达到国家安全防护标准,各种自制设备、机电设备须通过施工前安全检验及性能检验合格后方可使用。 5.施工现场照明设施齐全,经常检修,保证正常的生产和生活。 6.施工期间,加强监控量测,及时反馈量测信息,发现问题及时采取措施,确保施工安全及地面建筑物安全。 1.3 预防原则 为了预防事故发生,所有人员应该按照设备使用说明中的要求操作设备,不违章操作,爱护污水处理厂内的一切构筑物和设备。 1.4 灵活机制 由于工期紧张,所有设备到厂后,采取先到先单机调试,为联机调试做好准备。灵活调整具体的调试计划,一切以有利于安全、快速调试为准。 1.5 调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 第二章单机调试进度计划、目标及方法 2.1 调试日程安排 根据各设备单机调试时间合理安排。 2.2 单机调试的程序及测试方法 2.2.1 单机调试前的准备

PCS-978G变压器成套保护装置调试大纲

目录 PCS-978GE-C-D变压器成套保护装置调试大纲 一、变压器保护概述 变压器的纵差动保护用于防御变压器绕组和引出线多相短路故障、大接地电流系统侧绕组和引

出线的单相接地短路故障及绕组匝间短路故障。目前国内的微机型差动保护,主要由分相差动元件和涌流判别元件两部分构成。对于用于大型变压器的差动保护,还有5次谐波制动元件,以防止变压器过激磁时差动保护误动。 为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和时高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动元件据动,故在谐波制动的变压器差动保护中还设置了差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件快速动作出口。 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 继电保护测试仪模拟高、中、低压侧合并单元发送采样数据,及模拟高、中、低压侧智能终端监视保护装置出口动作信息。测试仪A1、A2、A3和A4光纤接口分别与保护装置高压侧、中压侧、低压侧和本体侧SV光纤接口相连接,B1和B2光纤接口与保护装置GOOSE直跳接口和GOOSE组网接口连接。注意测试仪侧光纤端口TX接保护装置侧光纤端口RX,测试仪侧光纤端口RX接保护装置侧光纤端口TX。测试仪光口指示灯常亮,表示光纤线收发接线正确;指示灯闪烁,表示通道数据交换。 2、IEC61850参数设置 第一步:打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,打开“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)”菜单:第二步:点击“SCL文件导入”,打开“ONLLYSCL文件导入”菜单,导入智能变电站SCD文件“dxb.scd” 第三步:左框区域显示整站设备,找到“1号主变保护A”装置。 选中“1号主变保护A”装置目录下的“SMV输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的SMV 控制块,分别为“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”。 选中“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”四个控制块,点击“添加至SMV”,注意报文规范选择“61850-9-2”。 第四步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输出”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输出控制块,右下框为控制块虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输出控制块,点击“添加至GOOSEIN”。 第五步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输入控制块,右下框为控制块引用的虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输入控制块,点击“添加至GOOSEOUT”。 导入SCD文件完成,关闭“ONLLYSCL文件导入”菜单。 第六步:返回“IEC-61850配置”菜单,设置“SMV配置”页面。选中“1号主变220KV合并单元A”控制块,根据试验接线选择测试仪“光口”,并且将测试仪电压电流a、b、c相与保护装置220KV侧电压电流a、b、c相对应映射。 注意:虚端子映射时,确认控制块为“1号主变220KV合并单元A”。 第七步:110KV侧、35KV侧和本体侧设置方法参照220KV侧方法配置。 注意110KV侧光口根据试验接线选择“光网口A2”,将测试仪电压电流x、y、z相与保护装置110KV侧电压电流a、b、c相对应映射。35KV侧光口根据试验接线选择“光网口A3”,将测试仪电压电流u、v、w相与保护装置35KV侧电压电流a、b、c相对应映射。本体根据试验接线选择“光网口A4”,将测试仪电压电流r、s相与保护装置高压侧零序电流、中压侧零序电流对应映射。 第八步:设置“GOOSEIN配置”页面。 选中GOOSE控制块,根据试验接线选择测试仪“光网口B1”,并且将测试仪开入节点A、B、C与跳高压侧开关1、跳中压侧开关、跳低压侧1分支对应映射。 第九步:设置“GOOSEOUT配置”页面。 选中GOOSE控制块,根据试验接线选择测试仪“光网口B1”,并且将测试仪开出节点1与间隔14跳闸出口主变3联跳出口映射。 第十步:点击工具栏“下载配置”,输出窗口提示“启动MU及GOOSE成功”,关闭“IEC-61850配置”。

RCS900南瑞线路调试

RCS-902系列线路保护试验指导书 1 交流回路校验 1.进入“保护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单,在保护屏端子上(标准屏上一般电流端子分别为1D1、1D3、1D5、1D7。电压端子分别为4D151、4D154、4D157、1D12、线路电压为1D14)分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。 2.进入“保护状态”菜单中“CPU采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入 量相等,其误差应小于±5%。 3.进入“保护状态”菜单中“相角显示”子菜单,在保护屏端子上分别加入对称的额定电压、电流量,并且把电压超前电流的相角固定为某一角 度,如? 30,线路电压并接在A相既4D157上,在液晶显示屏上显示的角度如下表: 2 输入接点检查 1.进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单,在保护屏上分别进行各接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。如下 表所示:

注:在做跳闸位置开入试验时,应分别跳A 、B 、C 相开关,不要三相一起跳,以便检查二次回路接线的正确性。另外,保护的合闸出口压板要退出。 3 整组试验 试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭锁重合压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV ”置0。 3.1闭锁式纵联距离保护 1.若配有收发信机,将收发讯机整定在“负载”位置。若未配有收发信机, 可将本装置的发信输出接至收信输入构成自发自收; 2.投主保护压板,投距离保护压板,重合把手切在“单重方式”(实际系统 中一般都为单重方式); 3.整定保护定值控制字中“投纵联距离保护”置1、“允许式通道” 置0、 “投重合闸” 置1; 4.开关要在合位,用测试仪给本装置加入正序的额定电压(加入方法同交流 回路效验),电流可不加,等保护充电,直至“充电”灯亮; 5.加故障电流I=5A ,故障电压F Z I U **95.0 (F Z 为纵联距离阻抗定值) 分别模拟单相接地、两相和三相正方向瞬时故障; 6.模拟A 、B 、C 正方向单相接地瞬时故障,故障相电流滞后故障相电压的角 度为本装置定值中的零序灵敏角,故障状态时间设置为50MS ,故障状态50MS 后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装

保信子站现场调试大纲(DOC)

保信子站现场调试大纲 编写:廖辉 1. 概述 保信系统与监控系统属于变电站内的两个并列系统,监控系统监视站内的遥测、遥信和遥脉,并可分合断路器和调节变压器档位,而保信系统则管理保护装置的定值、动作信息和故障录波等,两者侧重点不同,内容互补。 一般而言,保信系统与监控系统各自独立,采用各自的通讯网络,获取不同的装置信息。结构示意图如下图。 2. 系统配置 监控系统采集变电站内的所有信息,而保信系统仅采集与保护有关的装置信息。因此,保信系统的配置来源于监控系统的数据库,但区别于监控系统的数据库。其配置方法同监控系统,均采用ISA300+系统配置工具实现。 保信系统需配置保护装置、故障录波器(220kV站要求接入,110kV站一般不作要求),不需配置测控装置、直流屏、交流屏、电度表和小电流接地选线等其他智能设备。保信子站一般配置为远动工作站或301C总控。 保信系统配置时,要求保护装置模板中的保护信息一定要与实际装置一致,包括定值、保护测量值、录波通道、事件、自检及遥信等。事件分两类:动作事件(动作类型为2)、告警与自检(动作类型为1和3)。录波通道包括模拟量通道和开关量通道(开关量通道号=FUN×256+INF)。

3. 子站建模 系统配置完成后,需使用StationConfig工具对子站建模。该工具自动读取系统配置,转换为保信系统子站模型,然后在该工具中可对模型进行修改。 当子站建模工具读取系统配置出错时,需使用ISA300+数据库维护工具升级ISA300+及ISA300model数据库。 子站建模工具的界面如下图。 3.1. 装置模板 【装置模板】下有如下页面:模板属性、保护遥测、遥信信号、事件信号、自检信号、定值、定值组、CPU定义和分组信息。

3 距离保护及方向距离保护整定

实验八 距离保护及方向距离保护整定 一、实验目的 1.熟悉阶段式距离保护及方向距离保护的工作原理和基本特性。 2.掌握时限配合、保护动作阻抗(距离)和对DKB 、YB 的实际整定调试方法。 二、预习与思考 1.什么是距离保护?距离保护的特点是什么? 2.什么是距离保护的时限特性? 3.什么是方向距离保护?方向距离保护的特点是什么? 4.方向距离保护的Ⅰ段和Ⅱ段为什么在单电源或多电源任何形状的电网中都能够保证有选择性地切除故障线路? 5.阶段式距离保护中各段保护是如何进行相关性配合的? 6.在整定距离保护动作阻抗时,是否要考虑返回系数。 三、原理说明 1.距离保护的作用和原理 电力系统的迅速发展,使系统的运行方式变化增大,长距离重负荷线路增多,网络结构复杂化。在这些情况下,电流、电压保护的灵敏度、快速性、选择性往往不能满足要求。电流、电压保护是依据保护安装处测量电流、电压的大小及相应的动作时间来判断故障是否发生以及是否属于内部故障,因而受系统的运行方式及电网的接线形式影响较大。 针对被保护的输电线路或元件,在其一端装设的继电保护装置,如能测量出故障点至保护安装处的距离并与保护范围对应的距离比较,即可判断出故障点的位置从而决定其行为。这种方式显然不受运行方式和接线的影响。这样构成的保护就是距离保护。 以上设想,表示在图8-1中。图中线路A 侧装设着距离保护,由故障点到保护安装处间的距离为l ,按该保护的保护范围整定的距离为zd l ,如上所述,距离保护的动作原理可用方程表示: ad l l ≤。满足此方程时表示故障点在保护范围内,保护动作;反之,则不应动作。 图8-1 距离保护原理说明 Z —表示距离保护装置 距离比较的方程两端同乘以一个不为零且大于零的z 1(输电线每千米的正序阻抗值)得到: 11d zd Z z l z l =≤ ( 8-1 ) 式(8-1)称为动作方程或动作条件判别式。表明距离保护是反应故障点到保护安装处间的距离(或阻抗)并与规定的保护范围(距离或阻抗)进行比较,从而决定是否动作的一种保护装置。当1d zd Z z l <时,表明故障发生在保护范围内,保护应动作;当1d zd Z z l >时,表明故障发生在保护范围外,保护不应动作;当1d zd Z z l =时,表明故障发生在保护范围末端,保护刚好动作。 所以,距离保护又称为低阻抗保护。 设故障点d(或d 1等)发生金属性三相短路,则保护安装处的母线电压变为d U IZ =,自母线流向线路的电流为I ,则/d U I Z =;再设法取得z 1l zd 。按式(8-1)即可实现距离保护。 对于高电压、大电流的电力系统,母线电压与线路电流必须经过互感器后送入距离保护的

远动自动化调试(应知部分)

知识点: 法律、法规知识 在现场工作中,由于远动工作的特殊性,远动工作票签发人与现场负责人,可以为同一人担任。( ) ( ×) 试题编号: 知识点: 其他知识 在单道批处理系统中,作业运行时间中有一部分是等待I/O时间,而在多道程序系统中,当I/O通道在处理I/O操作时,处理机可以分配给其他作业。( ) ( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 网络控制程序主要功能是实现进程间连接的建立拆除及数据交换等控制。()( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 操作系统中与管理文件有关的软件和数据称为文件系统。( ) ( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 主存储器是中央处理机能直接存取指令和数据的那个存储器。()( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 UNIX系统不是一个可供多用户同时操作的会话式分时操作系统。( ) ( ×) 试题编号: 知识点: 其他知识 文件之间的信息传输要通过内存来实现。( ) ( √) 〖单选题〗

试题编号: 知识点: 法律、法规知识 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者应()。( a ) ( A ) 填用第一种工作票( B ) 填用第二种工作票 ( C ) 填用第三种工作票( D ) 填用第一种或第二种工作票 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 在下列哪一种条件下,工作负责人可以参加工作班工作?()( a ) ( A ) 全部停电( B ) 部分停电 ( C ) 一经操作即可停电( D ) 做好安全措施后 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或()时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。( b ) ( A ) 紧急限电( B ) 断路器跳闸( C ) 警铃响( D ) 值班人员不在 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 双签发:是指外单位人员在变电站(发电厂)办理工作票,工作票已经本单位工作票签发人签发后,由变电站(发电厂)或主管部门的( )审核签发(即会签)的程序。双签发时变电站(发电厂)或主管部门的工作票签发人也称为工作票会签人。( c )

线路保护校验方法

RCS-900系列线路保护测试 一、RCS-901A 型超高压线路成套保护 RCS-901A 配置: 主保护:纵联变化量方向,纵联零序,工频变化量阻抗; 后备保护:两段(四段)式零序,三段式接地/相间距离; 1) 工频变化量阻抗继电器: 保护原理: 故障后 F 点的电压 Uf = 0,等价于两个方向相反的电压源串联, 如果不考虑故障瞬间的暂态分量,则根据叠加定律,有 根据保护安装处的电压变化量U ?和电流变化量I ?,保护构造出一个工作电压op U ?来反映U ?和I ?,其定义为 set op Z I U U ??-?=? ,物理意义如下图所示 当故障点位于不同的位置时,工作电压op U ?具有不同的特征

正向故障: 区内 f op U U ?>? 区外 f op U U ?

)Z Z (I Z I Z I Z I U U set s set s set op +??-=??-??-=??-?=? 短路点处的电压变化量(注意:f U ?的方向!) )Z Z (I U f s f +??=? 所以:动作判据 f op U U ?≥? 等价于 s set s f Z Z Z Z +≤+, 结论:正向保护区是以(-Zs )为圆心,以 |Zset + Zs| 为半径的圆。 当测量到的短路阻抗 Zf 位于圆内(正向区内)则动作, 位于圆外(正向区外)不动; 反向故障时: 工作电压 )Z Z (I Z I Z I Z I U U set R set R set op -??=??-??-=??-?=? 短路点处的电压变化量(注意:f U ?的方向!) )Z Z (I U f R f +??-=? 所以:动作判据 f op U U ?≥? 等价于 R set R f Z Z Z )Z (-≤--, 结论:反向保护区是以 ZR 为圆心,以 |ZR –Zset|为半径的圆。 测量到的短路阻抗(-Zf )永远不可能进入位于第1象限内的动作区, 所以反向不会动作。 测试要点:由于工频变化量阻抗继电器的阻抗特性边界受电源侧等值阻抗Zs 的控制,所以不

iPACS系列保护现场方向保护调试大纲

方向保护简介: Ipacs5711 过流保护:以过流一段A相为例 方向元件的灵敏角为45度,采用90度接线方式。方向元件和电流元件接成按相启动方式。方向元件带有记忆功能,可消除近处三相短路时方向元件的死区。 1)整定定值控制字中“过流Ⅰ段投入”置“1”,“过流Ⅰ 段经复压闭锁”置“0”,“过流Ⅰ段经方向闭锁”置“1”,软压板中“过流Ⅰ段投入”置“1”。 模拟正方向相间故障,使得电压满足复压定值,电流满足电流定值,电流Ia超前线电压Ubc的夹角在-45~+135度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 135o动作区Ia 45o U bc -45o 以电压为基准

在继保测试仪上加量: Ua=Uc=Ib=Ic=0 角度为0oUb=57V 角度为0o Ia=6A (过流保护定值为5A),角度从-46度开始加量到136度截止。如上图所示,动作区为-45o~+135o B、C相方向保护做法一样。 知识补充:过流保护功率方向继电器90o接线如下表所示,保护处于送电侧,系统正常运行,cosφ=1时,3个功率方向继电器的测量的ψ角度均为90o,该接线因此而命名。 功率方向继电器电流电压KWa ìa ùbc KWb ìb ùca KWc ìc ùab 按相启动方式:A、B、C三相电流继电器与功率方向继电器先串后并 KAa KWa KAb KWb KAc KWc

Ipacs5742 过流保护:以过流一段A相为例 方向元件采用正序电压极化,方向元件和电流元件采用按相起动方式。方向元件带有记忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区。方向元件灵敏角为45 度或225 度,可以通过控制字整定选择。 接入TA 的正极性端在母线侧。 (1)投入“投复压过流”硬压板 (2)投入“过流Ⅰ段投入”软压板 (3)定值中“过流Ⅰ段投入”控制字置“1”,“复压闭锁过流Ⅰ段”控制字置“0”,“方向闭锁过流Ⅰ段” 控制字置“1”,“过流保护方向指向”,方向元件灵敏角为225 度;电流超前电压的夹角在135~315度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 控制字置“0”,保护方向为变压器方向,方向元件灵敏角为45 度。电流超前电压的夹角在-45~+135度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 (4)出口矩阵中对应位置“1” (5)模拟变压器相间故障,此时复压过流过流Ⅰ段即经整定延时跳闸。

调试

中高层民用建筑送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) 计算方法:配电箱入户一处,计入一次配电调试。如:同一建筑内总配电箱有2台,引入保护管有2根,按2次配电调试计入。电气调整试验说明一、适用范围本节适用于电力变压器系统、送配电装置系统、特殊保护装置 ( 距离保护、高频保护、失灵保护、失磁保护、交流器断线保护、小电流接地保护 ) 、自动投入装置、接地装置、电动机及普通桥式起重机电气系统等的电气设备的本体试验和主要设备分系统调试工程。二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1. 电力变压器系统调试:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。 2. 送配电装置系统调试:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 3. 特殊保护装置调试:保护装置本体及二次回路的调整试验。 4. 自动投入装置调试:自动装置、继电器及控制回路的调整试验。 5. 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试:装置本体及控制回路系统的调整试验。 6. 母线、避雷器、电容器、接地装置调试:母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试,接地电阻测试。 7. 电抗器、消弧线圈、电除尘器调试:电抗器、消弧线圈的直流电阻测试,耐压试验,高压静电除尘装置本体及一、二次回路的调试。 8. 硅整流设备、可控硅整流装置调试:开关、调压设备、整流变压器、硅整流设备及一、二次回路的调试,可控硅控制系统调试。 9. 普通小型直流电动机调试:直流电动机 ( 励磁机 ) 、控制开关、隔离开关、电缆、保护装置及一、二次回路的调试。 10. 一般可控硅调速电机调试:控制调节器的开环、闭环调试,可控硅整流装置调试,直流电机及整组试验,快速开关、电缆及一、二次回路的调试。 11. 全数字式控制可控硅调速电机调试:微机配合电气系统调试,可控硅整流装置调试,直流电机及整组试验,快速开关、电缆及一、二次回路的调试。 12. 普通交流同步电动机调试:电动机、励磁机、断路器、保护装置、起动设备和一、二次回路的调试。 13. 低压交流异步电动机调试:电动机、开关、保护装置、电缆等及一、二次回路的调试。 14. 高压交流异步电动机调试:电动机、断路器、互感器、保护装置、电缆等及一、二次回路的调试。 15. 交流同步电动机变频调速调试:变频装置本体、变频母线、电动机、励磁机、断路器、互感器、电力电缆、保护装置等一、二次设备回路的调试。 16. 交流异步电动机变频调速调试:变频装置本体、变频母线、电动机、互感器、电力电缆、保护装置等一、二次设备回路的调试。 17. 微型电机、电磁阀、电加热器调试:微型电机、电磁阀、电加热器、开关、保护装置及一、二次回路的调试。 18. 电动机组及联锁装置调试:电动机组、开关控制回路调试,电机联锁装置调试。 19. 绝缘子、穿墙套管、电力电缆试验:准备、取样、耐压试验,电缆临时固定、试验,电缆故障测试。 20. 普通桥式起重机电气调试:电动机、控制器、控制盘、电阻、控制回路的调试。三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容:系统调试及设备调试。四、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1. 电力变压器系统:型号,容量 (kVA) 。 2. 送配电装置系统:型号,电压等级 (kV) 。 3. 特殊保护装置、自动投入装置、中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源:类型。 4. 母线、避雷器、电容器:电压等级。 5. 接地装置:类别。 6. 电抗器、消弧线圈、电除尘器:名称、型号,规格。 7. 硅整流设备、可控硅整流装置:名称、型号,电流 (A) 。 8. 桥式起重机:名称、型号,起重量 (t) 。 9. 电机:名称、型号,容量 (kW) ,起动方式,控制保护类别。五、工程计价

NSR371A母线保护装置调试大纲及调试记录

NSR371A母线保护装置 工程调试大纲及调试记录 合同号: 工程名: 产品编号: 检测人员: 检验人员: 检测日期: 南京南瑞集团公司 继电保护技术分公司

本调试大纲用于指导NSR371A母线保护装置的正确调试使用。 本保护的软件和硬件已经定型,调试工作的主要任务就是检查保护的硬件完好性。本大纲列出了对本装置所需完成的试验项目,装置出厂时由调试人员完成各项试验,同时也供现场试验时参考。 在装置出厂前,调试人员应完成本大纲规定的各项检验内容,并认真填写试验记录。检验人员应对装置的各主要保护功能和定值精度进行检验。本调试大纲需配合《NSR-371A母线保护装置技术使用说明书》一起使用。 试验注意事项: 1.试验前请仔细阅读本试验大纲及相关说明书; 2.不触摸模件电路,不带电插拔模件; 3.使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地; 4.试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动。特别是CT 回路的螺丝及连片。不允许有丝毫松动的情况; 5.校对程序校验码及程序形成时间。 试验仪器: 1.精度满足要求的继电保护实验仪一台及试验联接线一套; 2.三位半以上精度数字万用表一只; 3.高电压发生器一台; 4.500V 绝缘摇表一台; 5.耐压仪一台; 试验资料: 1.NSR-371A母线保护装置技术使用说明书; 2.NSR-371A母线保护装置模件外回路端子定义图; 3.相关工程设计资料。 1.额定参数核定: 对符合要求的项目,标示“√”。 2.装置外观检查: 结果符合要求时,标示“√”, 否则标示“×”,没有则标“/”。 1)机箱表面平整、清洁、无划痕、紧固件无松动、脱落及锈蚀现象;□ 2)面板装置型号、产品标识及厂牌清晰无误,符合设计要求;□ 3)面板指示灯标示是否正确且与说明书是否一致;□ 4)操作键盘标示是否正确且与说明书是否一致;□ 5)插件标示是否正确及与且说明书是否一致;□ 6)装置与屏柜接地铜排连接线正确可靠;□ 3.单板测试: 确认单模件已通过测试。□ 4.绝缘耐压试验(此项试验由检测人员进行,检验人员见证): 4.1用裸铜导线将装置所有交流端子相连,直流端子相连,强电端子相连,弱电端子相连。

电网的距离保护(含笔记)

第三章 电网的距离保护 第一节 距离保护的作用原理 一﹑基本概念 电流保护的优点:简单﹑可靠﹑经济。缺点:选择性﹑灵敏性﹑快速性很难满足要求(尤其35kv 以上的系统)。 距离保护的性能比电流保护更加完善。 Z d U d . . . . 1f e f d d d ld I U Z I U Z Z = <= =,反映故障点到保护安装处的距离——距离保护,它基 本上不说系统的运行方式的影响。 二﹑距离保护的时限特性 距离保护分为三段式: I 段:AB I dz Z Z )85.0~8.0(1=,瞬时动作 主保护 II 段:)(2 1I dz AB II K II dz Z Z K Z +=,t=0.5’’ III 段:躲最小负荷阻抗,阶梯时限特性。————后备保护 第二节 阻抗继电器 阻抗继电器按构成分为两种:单相式和多相式 单相式阻抗继电器:指加入继电器的只有一个电压U J (相电压或线电压)和一个电流I J (相电流或两相电流之差)的阻抗继电器。

J J J I U Z . . = ——测量阻抗 Z J =R+jX 可以在复平面上分析其动作特性 它只能反映一定相别的故障,故需多个继电器反映不同相别故障。 多相补偿式阻抗继电器:加入的是几个相的补偿后的电压。它能反映多相故障,但不能利用测量阻抗的概念来分析它的特性。 本节只讨论单相式阻抗继电器。 一﹑阻抗继电器的动作特性、 PT l d PT l l PT J J J n n Z n n I U n I n U I U Z ?=? = = = 1 . 1. 1. 1. . . BC 线路距离I 段内发生单相接地故障, Z d 在图中阴影内。 由于1)线路参数是分布的, Ψd 有差异 2)CT,PT 有误差 3)故障点过渡电阻 4)分布电容等 所以Z d 会超越阴影区。 因此为了尽量简化继电器接线,且便于制造和调试,把继电器的动作特性扩大为一个圆,见图。 圆1:以od 为半径——全阻抗继电器(反方向故障时,会误动,没有方向性) 圆2:以od 为直径——方向阻抗继电器(本身具有方向性) 圆3:偏移特性继电器 另外,还有椭圆形,橄榄形,苹果形,四边形等 二﹑利用复数平面分析阻抗继电器 它的实现原理:幅值比较原理 B A U U . . ≥ J

继电保护调试施工方案

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 二、人员组织 四、工器具配备 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。 5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行, 我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程: