文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV电缆横穿公路顶管施工方案

10kV电缆横穿公路顶管施工方案

10kV电缆横穿公路顶管施工方案
10kV电缆横穿公路顶管施工方案

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

2.1工程简述 (3)

2.2施工概况 (3)

2.3 线路主要技术参数 (4)

2.4 横穿公路路径 (4)

三、施工流程 (5)

四、作业准备 (5)

4.1 作业前施工条件 (5)

4.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 (5)

五、作业方法 (6)

六、施工安全措施 (8)

七、安全防护措施 (9)

八、施工进度计划 (9)

九、施工质量计划 (10)

一、编制依据

1.珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程招标文件及工程设计图纸;

2.施工现场实地勘查获得的第一手资料;

3.国家现行有关电力法律法规;

4.《建筑施工安全检查标准》;

5.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定;

6.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书;

二、工程概况

2.1工程简述

工程名称:珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程

建设地点:阳江市325国道(北惯镇路段)

建设单位:阳江华阳投资控股有限公司

施工单位:广东天立方建设有限公司

设计单位:阳江市凯源电力设计有限公司

监理单位:广州市诚铁监理咨询有限公司

质量标准:满足国家施工验收规范,优良率100%。

2.2施工概况

本工程为珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程,10kV 电源由赤潭站接取,新建一回路YJV22-8.7/15kV-3×300mm2电缆至客户厂区开关站,再由客户厂区开关站出一回路YJV22-8.7/15kV-3×150mm2电缆敷设至客户生活区配电房。在赤潭站出发自西向东沿325国道南侧、自南向北沿金田十路东侧新建1管电缆通道,新建电缆通道在新工业大道与客户原有电缆沟接通,

跨新工业大道路段使用4管过路顶管,在客户厂区范围内新建4管电缆埋管,在客户厂区范围内新建1管电缆埋管。

2.3 线路主要技术参数

2.4 横穿公路路径

本方案主要是针对电缆E点至F点之间新建1管顶管过路120米施工,根据设计单位提供的施工图及施工现场的实际情况,从325国道东侧的电缆转角井,顶管通过325国道金田十路路口电缆井,管道长为120米。

三、施工流程

四、作业准备

4.1 作业前施工条件

表4.1 作业前施工条件

4.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置

表4.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置

五、作业方法

六、施工安全措施

本着"安全第一、预防为主"的方针,为确保施工的安全顺利进行,特制定以下安全措施。

1.施工现场成立安全领导小组,负责施工期间现场安全管理,安全措施的落实工作,出现安全事故隐患的组织和协调等;

2.施工前,对现场施工的人员进行安全法规教育,以提高施工人员遵守安全规定的自觉性;

3.设置施工控制区域,对施工作业路面进行围挡,进入施工区域的人员必须正确佩戴防护用品。施工区域明显位置处设置安全警示牌;

4.施工前,动土、动火等相关作业票据已开据;

5.针对施工现场有可能发生安全事故的原因,采取下列应对措施:

6.为防止火灾、爆炸事故的发生,做到氧气瓶、乙炔瓶与用火点间距,三者之间应大于10m,并应立放氧气瓶、乙炔瓶,两者不得混放在一起,避免爆炸事故的发生。在施工现场动火,就近应有必备的消防设施。

7. 如遇大雨、台风、五级以上大风等恶劣气候,影响施工安全时,应停止作业。

8.为防止发生事故,工器具使用前应检查是否完好,作业前,将可能发生事故的区域隔离,无关人员不得入内。

9.为防止触电事故的发生,现场接线均应严格按“三相五线制”进行,现场所用、柴油发电机、电焊机、开关箱应按规定接地良好,电线不得与金属物绑在

一起;严禁擅自接用电源,非电工不得从事电气作业。现场使用的手持电动工具,必须配漏电保护器。

七、安全防护措施

1.本工程处于交通道路上施工,车流量较大、开工前必须组织工人学习有关的安全制度和交通知识,使每个人都明确“安全”二字的重要性,增强安全施工作业的规范和遵守交通规则。掌握在施工中怎样做到安全、怎样才能更好的做到自我保护。

2.夜间作业时,工人必须穿着具有反光的制服。

3.要在围护铁板四周挂安全标志牌。及在道路上设置“电力施工、车辆慢行”的交通标志。

4.班组的安全教育应有计划的进行。要求每班组每周进行一次安全教育活动。内容为:本班组的工程工作中安全的要点;所使用的机械设备的性能及防护装置的作用;指定一名机具操作者更要掌握清楚,最后由班组长进行安全交底。

5.现场施工机具用电线须有良好的绝缘接地;悬挂操作规程,由专人看护操作。

6.严格执行安全生产责任制及公司规定的有关安全制度,对施工工序进行经常性检查。强化过程监督,制止违章作业,保证施工安全。

7.必须制定安全技术措施和安全技术交底,针对具体工序有可能发生的危险的预兆应提出相应的预防措施,并在施工中认真执行以技术保安全。

8.加强交叉作业区的安全管理,职工进入现场必须按规定着装,戴好安全帽,开挖作业按规定要求施工,并设专人监护。

八、施工进度计划

在保证施工安全,施工质量的前提下,实行交叉流水作业,该段埋管沟在设计深度没有岩石的情况下,计划用10个工作日完成。

九、施工质量计划

施工中,各道工序均要严格按照施工操作规程进行实作,做到标准化规范化作业,同时,对于专业性强的工种必须持证上岗,确保工程质量。

公路顶管穿越方案

高青县滨河路建设工程管道顶管穿越公路方案 山东莱钢建设有限公司

目录 第一章工程概况........................................... - 2 - 第一节工程概况....................................... - 2 - 第二节编制范围、依据................................. - 2 - 第二章施工准备........................................... - 3 - 第一节项目组织机构.................................... - 3 - 第二节项目部主要成员及部门职责........................ - 3 - 第三节项目管理目标.................................... - 4 - 第三章施工方案........................................... - 5 - 第一节顶管施工原理................................... - 5 - 第二节施工方法....................................... - 5 - 第三节施工技术措施................................... - 6 - 第四章安全文明施工措施................................. - 15 - 第一节安全施工技术措施............................... - 15 - 第二节施工现场文明施工、环保、消防、降噪声措施....... - 15 - 第五章质量保证和质量违约责任承诺....................... - 16 - 第一节质量保证措施................................... - 16 - 第六章有必要说明的其他内容............................. - 17 - 第一节雨季施工基坑坍塌事故应急预案.................. - 17 -

电力顶管施工方案

电力顶管施工方案 一、工程概况 本电力顶管工程位于XX路,属于电力套管工程,长度约为260米,为过路顶管,共12回。 二、施工准备 1.首先对拟穿越地段进行踏勘,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向以及管材、尺寸。再利用管线探测仪进一步确定地下各种管线的走向及深度。最后根据相关部门的管位交底进行复核。 2.查明拟穿越地段的土层结构、分布特征和工程地质性质。 3、场地平整、确定钻机位置、入土点、出土点以及造斜段长度等。4.通过勘测结果进行导向孔轨迹设计,定出最合适的轨迹。 5.所有施工机械设备登记、检查进入施工现场。 6.接通水和电,准备好泥浆泵、清水泵。 7.配制泥浆,根据土质配制相应浓度的泥浆。 三、施工方案及施工方法 顶管工程施工流程图

1、非开挖技术优势及应用 顶管技术的优势随着城市建设的大规模发展,在近年得到广泛的应用,因为它不需要开挖面层,能穿越地面构筑物和地下管线及公路、河道,节省大量投资和时间,对城区的交通、噪音、粉尘的危害和影响大大降低,是真正的无污染、高效率的施工技术。 在非开挖技术行业中,定向钻进(顶管)发展势头越来越旺。目前,在电力、电信、天然气、自来水、污水,定向钻进已是一种普通的施工工艺。其优势在于:一、顺利穿越障碍;二、减少对已建基础设施的破坏;三、不影响城市交通;四、加快施工进度;五、综合效益好。 由于现代城市的地下铺设了各种设施,例如,电话线、电力线、有线电视线、交通信号路灯线、煤气管道、供水、排水、洪水控制设施及管道,甚至国防通信电缆等等。由于地下设施位置和深度记录不准确、不完善,城市档案资料不全,有的甚至根本无图可查。如果不搞清楚,一旦遭到损坏,后果不堪设想。

道路顶管施工方案(完整版)

郑州市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河南华瑞园林绿化工程有限公司 二0一八年五月

第一章编写依据 本施工方案编写依据如下: 1、郑州市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管项目施工图 2、《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 4、郑州市建设委员会颁发的有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件。 第二章工程概况 2.1 工程简介 工期紧、施工场地有限、现场需穿越道路,可能遇上地下障碍物等情况,考虑影响本工程顶管正常施工的不利因素,故将本工程的顶管工程采用人工顶管。管材DN2000套管,管埋深为5.15m左右(管顶覆土2.75m)。工作井、接收井的井位和管段长度将根据现场实际情况(顶进长度、地下障碍物、交通影响等)而确定。 2.2周边环境简介 工作井东侧、北侧为学校消防同道,南侧为6F教学楼,西侧为2F彩板房。据我方在工作井位置所挖探沟探明,工作井南侧有给水主管、消防水主管,西侧有一道给水支管,且管道均位于图纸设计的工作井内。中间有一条校内光纤斜向对角穿过工作井。且工作井位于学校教学楼先期施工的基坑内,有大量的杂填土。 2.3施工参照标准 施工设计图、施工合同

《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 现场地质水文情况、地下管线的情况和周围建筑物及设施情况; 第三章施工部署 3.1施工组织安排 工程需要采用机械顶管的管段为两阶段,一阶段为工作井至配电房,另一段为工作井至教学楼配电室。工作井及接收井共计2座,计划用1套顶管设备,一台备用,第一阶段为工作井、接收井的施工,第二阶段为顶管的实施,其中工作井、接收井的施工可以交叉作业,速度较快,设备也能得到充分的利用。 本工程实地勘察,从道路面层向下的土质分布情况为:混凝土道路面层水稳层连砂石基层杂填土。 3.2顶管施工工艺流程 工作井施工设备安装管吊装就位施工准备土方掘进测量控制及纠偏废泥外运开机顶进结束施工下一节3.2施工顺序 施工顺序为:工作井施工顶进设备安装调试吊装砼管到轨道上连接好工具管装顶铁开启油泵顶进出泥管道贯通拆工具管压浆。

电力电缆顶管施工方案

高潭所宝口站高潭线F6新增墟镇公 变满足墟镇新增负荷供电工程顶管 施工方案

一、工程概况 1、工程名称: 高潭所宝口站高潭线F6新增墟镇公变满足墟镇新增负荷供电工程 2、施工地点: 惠东县高潭镇。 3、主要工程量: 顶管400米。 4、交通地形: 工作所涉及线路范围属高潭跨路区域,并且该地段通往的车辆极多。 5、施工进度: 跨公路顶管作业7天。 二、施工标志、交通围蔽措施: 针对路上突变的交堵塞现象,成立应急预案小组,小组成员分工明确。 1、本工程地处镇区交通要道,交通比较繁忙,施工过程中,必须与当地交通部 门密切配合,做好交通疏导工作,确保施工与交通通行的正常进行。 2、具体施工时,须与当地交通部门密切配合,做好施工期间的交通疏导和交通 安全工作。经交通部门的批准,施工时,根据原有道路的不同路幅宽度,采取不同施工围蔽方式,总的原则是,在保证工程施工的同时,确保道路畅通。 3、交叉口前方50米及100米处设置施工警示牌,通知车辆尽可能减速行驶,避 免交通事故的发生。 4、交通疏导工作,是本工程施工管理过程中必须高度重视和落实解决的一个方 面。交通顺畅与否,主要依赖行车是否有序,管理是否到位。因此,工程施工期间,我公司制订科学合理的交通疏解方案和应急措施,建立交通疏解管理制度,实行专人负责制和奖罚制度,明确工作重点和每日的工作要点,上岗前进行培训。 5、路口设置明显的交通标志,指导车辆渠化分流。交通疏解员分班全天候指挥

交通。疏解员上班时按要求穿反光马甲,佩带袖章,装备指挥旗,按交通指示牌和交警部门批准的疏解方案指挥车辆行驶。建立与交警部门联系的直通道,及时反馈现场交通状况,在工作日上、下班高峰期请交警到现场帮助指挥,当严重塞车或突发事件塞车时,及时请交警到现场指挥并按应急方案进行分流。根据工程分段布置情况,施工场地合理安排进、出车道,做到各行其道;工程车严格按指示和交通指挥员指挥行驶,礼让其它车辆。干道上禁止占道装卸施工材料。 6、在施工过程中施工的车辆做到“宁停三分,不争一秒”的文明行车,做好安 全产,文明施工,确保工程顺利完工。 三、施工组织设计 项目经理 项目副经理技术负责人 办安 工现 现公程场监 场 室技负质 安 术责量 全 部人部 员

dn钢管顶管施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程地质条件 (2) 三、顶管方案 (2) 1.顶管现场平面布置 (2) 2.顶管施工流程图 (4) 3.顶管施工工艺及设备配置 (5) 4.顶管施工方法及技术质量保证措施 (11) 四、施工计划 (18) 1.施工进度计划 (18) 2.施工资源计划 (18) 五、环境监测 (19) 1. 工程情况 (19) 2. 监测内容 (20) 3. 测点布设 (20) 4. 监测频率 (20) 六、安全文明施工保证体系 (20) 1. 安全保证管理体系 (20) 2. 安全保证措施 (21) 3. 重点工序的安全措施 (21) 4. 环境保护 (22) 5. 现场文明施工措施 (22) 附图一:顶管现场平面布置图 附图二:出洞口增设钢板桩示意图 附图三:顶管顶进系统布置图 附图四:顶管顶进施工图

一、工程概况 严桥支线输水管道采用2根DN3600钢管,2根管线平行段中心间距为8m,管道中心线距道路红线2m,管线长度约为27km。管道绝大部分拟采用顶管施工,仅在五号沟泵站和严桥泵站附近有一段管道采用开挖方式。管顶覆土厚度不小于5.4m,对于特殊地段(穿越建筑物或重要道路),视情况适当加大埋设深度。顶管工作井和接收井拟采用沉井、地下连续墙或者SMW工法,根据实际地质地形条件确定,其平面净尺寸分别为约13.0×13.8m和8.0×13.8m,沿顶管方向的长度分别为约13.0m和8m,埋深均约为9.8m。钢管顶进施工采用管径对应的大刀盘土压平衡式顶管机,配备4~6个400t主顶作为主顶设备,现场配备120t履带吊。管道沿线除穿越A20立交和磁浮快速轨道交通高架外,其它一般位于已有道路绿化带内。 二、工程地质条件 根据上海岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的青草沙水源地原水工程严桥支线工程岩土工程勘察报告,拟建输水管道沿线场地40.5m深度范围内地基土属第四纪滨海~河口、滨海~浅海、滨海、沼泽、溺谷、河口~湖泽及河口~滨海相沉积物。主要由粘性土、粉性土及砂土组成,一般呈水平层理分布。根据顶管施工段 工程地质剖面图分析,顶管施工主要涉及第② 3层灰色砂质粉土、第③ 1 层灰色淤泥 质粉质粘土、第③ 1夹层灰色粘质粉土、第③ 2 层灰色砂质粉土夹淤泥质粉质粘土、第 ④层灰色淤泥质粘土。第③ 1 层及第④层以淤泥质粘性土为主,呈流塑状态,局部夹 少量薄层粉砂;而第② 3层、第③ 1夹 层及第③ 2 层以粉性土为主,呈松散~稍密状态, 局部夹少量粘性土。 三、顶管方案 1、顶管现场平面布置 1.1 地面布置 在工作井范围内实行全封闭隔离施工并布置以下必要的设施,地面指挥监测中心、办公室、仓库、配电间等。布局要合理,环境整洁、卫生,并有专职人员进行管理。井顶布置一台120t履带吊车负责钢管及顶铁吊运和井内、地面的吊装工作。现场内另设临时堆场,供管节及半成品、周转材料等堆放,顶管现场考虑一定管节

公路顶管穿越施工方案汇总

1. 编制依据 2. 工程概况 2.1 概况 2.2 地形、地质 2.3 管道顶管穿越公路平面示意图: 3. 施工方法 3.1 顶管施工方法介绍 4. 施工程序 5. 施工技术措施 5.1 施工准备 5.2 测量放线 5.3 降水井施工 5.4 作业坑开挖 5.5 发送操作坑地基处理10 5.6 安装导向支架、就位顶管机和套管10 5.7 顶管作业11 5.8 挖土、排土12 5.9 顶管误差校正13 5.10 拆除顶管设施13 5.11 工作管及光缆套管预制、穿越13 5.12 附件安装、套管封堵14 5.13 地貌恢复14 6. 质量保证措施14 7. HSE 管理措施15 7.1 HSE 预防措施15 7.2 HSE 应急预案17 8. 施工进度计划18 9. 主要设备、机具、材料需求计划19

9.1 施工设备19 9.2 施工用料19 10. 主要劳动力需求计划20

1. 编制依据 国家法律、法规,地区颁布的安全、消防、环保、文物等管理规定 油气长输管道工程施工及验收规范》 GB 50369-2006 油气输送管道穿越工程施工规范》 GB 50424-2007 钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006 石油天然气金属管道焊接工艺评定》 SY/T 0452-2002 油气管道线路标识通用图集》 (CDP-M-OGP-PL-008-2010-1) 顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T 640-2010 成品油输送管道用钢管通用技术条件》 (Q/SY GJX 103-2010) 油气输送管道感应加热弯管通用技术条件》 Q/SY GJX 111-2010 石油天然气钢制管道无损检测》 SY/T 4109-2005 埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T 23257-2009 埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》 Q/CNPC 38-2002 2. 工程概况 2.1 概况 XXXXX 公路顶管穿越位于XXXXX 约300m 。本段设计压力为lOMPa 该段采用D660 X 10.3,材质为L450MB 螺旋缝埋弧焊钢管,与主线路用管一致。管道穿越里程 16Km+175m-16Km+185m ,水平长度10m ,带钢筋混凝土套管长度为8m ,套管规格DRCP m 1200X 2000 A 。 2.2 地形、地质 XXXXX 公路穿越段地貌单元属于冲洪积平原,地形较为平坦。穿越段路面为水泥 路面,宽约 4m 。 1) 2) 单管顶混凝土套管穿越公路典型图 3) 现场踏勘情况 4) 施工技术标准及验收规范

穿越高速公路顶管专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工作内容及范围 (1) 四、主要施工准备 (1) 五、施工步骤方法 (4) 六、技术措施 (8) 七、施工质量保证措施 (9) 八、安全技术措施 (10) 九、环境保护措施及文明施工 (11) 十、应急方案 (12) 十一、安全评估分析 (14) 附:顶管平面图及剖面图

一、编制依据 1.XX(电缆电气)设计图纸; 2.XX(电缆土建)设计图纸; 3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》; 5. 顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法; 6.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 7.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 8.《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005; 9.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98。 二、工程概况 本工程为XX线路工程,建设单位是XX,设计单位是XX,监理单位是XX,施工单位是XX。其施工路径由XX至XX,线路路径总长度XX米,路径坐标点XX 路段需穿过XX高速公路XX处。根据设计要求,线路通过XX高速,考虑安全因素,决定采用顶管穿越高速公路的方法敷设电缆,顶管采用4*MPP-D200*15管、1*MPP-D110*11管,穿越跨度约为140米,深度为12米。 三、工作内容及范围 工作地段为XX高速公路XX两侧30米以外建立工作井,并进行顶管施工。顶管为电力电缆线路保护管,在穿越路段管上距公路砼基12米,管材选用MPP 管,管径MPP-D200、MPP-D110,顶管长度约为140m。 主要工作量: MPP-D200×4+ MPP-D110×1孔每孔长约140m 工作井:5.66m×1.25m×1.60m 一座 接收井:4.617m×1.25m×1.60m 一座 计划工期,从进场日期起30个工日。 四、主要施工准备 1、施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我公司成立定向钻穿越施工项目部,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织及岗位责任框图

光缆顶管施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工组织部署 (1) 四、施工计划 (3) 五、施工方案 (3) 五、施工质量保证措施 (7) 六、安全文明施工保证措施 (7) 七、施工应急措施 (9)

G230开封至尉氏段改建工程 顶管施工方案 一、工程概况 国道230是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。本次设计共有顶管15处, MPP管长度共计838米,其中A120mm335米、A160mm210米、A200mm293米。 二、施工准备 1、首先对拟穿越地段进行踏勘,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向以及管材、尺寸。再利用管线探测仪进一步确定地下各种管线的走向及深度。最后根据相关部门的管位交底进行复核。 2、查明拟穿越地段的土层结构、分布特征和工程地质性质。 3、场地平整、确定钻机位置、入土点、出土点以及造斜段长度等。 4、通过勘测结果进行导向孔轨迹设计,定出最合适的轨迹。 5、所有施工机械设备登记、检查进入施工现场。 6、接通水和电,准备好泥浆泵、清水泵。 7、配制泥浆,根据土质配制相应浓度的泥浆。 三、施工组织部署 1、项目管理组织

根据本工程的实际情况,我项目分部成立顶管专项施工组,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织机构图 2、施工人员配置

3、施工设备 (1)工程施工的主要设备——钻机1台(采用68吨非开挖铺管钻机),其主要技术性能指标为: (2)定向导向仪器采用美国DCI公司Ecplise定位系统. (3)其他设备、仪器 50KW发电机┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1台 污水泵┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1台 5吨汽车┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1辆 Ecplise导向仪┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1套 水准仪┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1台 四、施工计划 本次设计共有顶管15处, MPP管长度共计838米,其中A120mm335米、A160mm210米、A200mm293米。现场已具备工作条件,拟采用1台钻机同时进行施工,计划工期1个月。 五、施工方案 1、施工方案概述 根据现场实际情况,本工程决定采用非开挖定向钻施工,施工前详细调查地下原有构筑物及管线的走向、深度、材质等。按照拟建管道的设计参数,和实际地表高程并结合原有地下管线构筑物的调查结果,分析并计算钻机与敷设管线在穿越过程中的受力情况,精心设计出最佳敷设轨迹。导向施工中由地面导向仪微控钻机导向钻头,按设计轨迹成孔,完成导向孔后,逐级扩孔,保证孔内畅通。清孔满足托管条件下,完成敷管。管道回托完成后,将

顶管穿越施工方案

庆铁线改造工程 第三标段 JQG037-JQG038桩珲乌高速顶 管穿越施工方案 编码JLYJ-QTSX4-SGFA -003 B A 2013.10.20 施工王德辉赵宏张守军 版 日期文件状态编制人审核人批准人本 编制单位吉林石油集团工程建设有限责任公司庆铁线改造工程项目经理部

庆铁线改造工程珲乌高速K674-350米处顶管穿越施工方案 目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工方法简介 (3) 4 施工方案 (3) 5 QHSE管理措施 (10) 6 施工人员配备 (11) 7 施工机具配置 (12) 8 主要材料及手段用料 (12)

珲乌高速顶管穿越施工方案 1 编制依据 1.1 顶管穿越施工图纸 1.1.1 线-D1115 庆铁线改造工程第三标段JQG037-JQG038桩珲乌高速顶管穿越施工图1.1.2 线-D1081∕7 顶进混凝土套管穿越公路、铁路通用图 1.2 施工规范 1.2.1 《钢质管道焊接及验收》 SY/T4103-2006 1.2.2 《油气输送管道穿越工程施工规范》 GB50424-2007 1.2.3 《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-2006 1.2.4 《管道下向焊接工艺规程》 Q/SY 1078-2010 1.2.5 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T23257-2009 1.2.6 《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T640-2010 1.2.7 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 1.3 现场勘查资料 1.4 变更文件 1.4.1 设计院关于“庆铁线改造工程吉林省境内高速公路穿越”的函(QTXGZ-L-PL-YZ-110) 1.4.2 吉高管审批[2013]38号文件 2 工程概况 2.1 穿越位置位于珲乌高速公路K674-350米处,穿越处管道与公路的夹角为79°,穿越桩号为JQG037-JQG038,起点里程为20Km+342.5m,终点里程为20Km+426.5m。单出图长度为84m,其中穿越段水平长70m,一般线路段水平长14m。

公路顶管穿越施工方案

公路顶管穿越施工方案 1、工程概况 本段顶管穿越古北线,穿越长度为22m。穿越套管采用DN1200×100×2000钢筋混凝土管,施工作业采用液压千斤顶顶管方法. 2、施工方法 2.1方法简介 顶管穿越施工设备主要包括千斤 顶、高压液压站、工具管、顶铁及运 土设备等. 施工前开挖工作坑,将设备安装就位,吊装套管、安装顶环,利用液压千斤顶顶推套管,每顶进一定行程,退回顶缸,操作人员进入套管内挖土外运,然后加入顶铁或套管继续顶进,循环作业,直至套管顶至对面接收坑;拆除设备,清理套管内余土,进行主管穿越。 若路基为岩石段,无法进行顶管作业,则需采取人工凿岩和精细爆破的办法进行套管管沟的开挖。 2.2顶力计算 工程施工采用DN1200×100×2000钢筋混凝土管。 根据总顶力经验计算公式F=n·G·L 其中n—-土质粘住系数 G—-每米套管自重 L-—顶管长度

每米套管自重=材料密度×每米套管体积 ?=2。45×103kg/m3×π×(1。2+0.15)×0.16×1m3 =2。043t 顶管长度按60m计算,土质按粘土、粉质粘土,含水量较小时,挖后能短 期形成土拱,土质系数取1.5~2。 总顶力= n·G·L =2×2.043×60=245。19t 土质按密实砂土、含水量大的粘土、亚粘土,挖后不能形成土拱,土质系数 取3~4. 总顶力= n·G·L =4×2.043×60=490。38t 根据以上计算,穿越地段为粘土、粉质粘土、细砂,含水量较小,穿越长度 在50米以内采用400吨电动液压千斤顶进行施工。穿越地段为含水量较大的粘土、亚粘土、粗砂、密实砂土,穿越长度在50米以上采用600吨液压千斤顶进 行施工。 3、施工工艺流程图 施工准备测量放线作业坑开挖作业坑处理 工作面挖土测量纠偏安装管节轨道及设备安装 顶进顶进退程加顶铁 管内运土土方提升弃土

10kV电缆横穿公路顶管施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 2.1工程简述 (3) 2.2施工概况 (3) 2.3 线路主要技术参数 (4) 2.4 横穿公路路径 (4) 三、施工流程 (5) 四、作业准备 (5) 4.1 作业前施工条件 (5) 4.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 (5) 五、作业方法 (6) 六、施工安全措施 (8) 七、安全防护措施 (9) 八、施工进度计划 (9) 九、施工质量计划 (10)

一、编制依据 1.珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程招标文件及工程设计图纸; 2.施工现场实地勘查获得的第一手资料; 3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》; 5.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 6.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 二、工程概况 2.1工程简述 工程名称:珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程 建设地点:阳江市325国道(北惯镇路段) 建设单位:阳江华阳投资控股有限公司 施工单位:广东天立方建设有限公司 设计单位:阳江市凯源电力设计有限公司 监理单位:广州市诚铁监理咨询有限公司 质量标准:满足国家施工验收规范,优良率100%。 2.2施工概况 本工程为珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程,10kV 电源由赤潭站接取,新建一回路YJV22-8.7/15kV-3×300mm2电缆至客户厂区开关站,再由客户厂区开关站出一回路YJV22-8.7/15kV-3×150mm2电缆敷设至客户生活区配电房。在赤潭站出发自西向东沿325国道南侧、自南向北沿金田十路东侧新建1管电缆通道,新建电缆通道在新工业大道与客户原有电缆沟接通,

(完整版)电力顶管现场施工方法

电力管道定向钻穿越工程 施 工 方 案 2015年8月10日 目录 第一章概况 1.1编制说明 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3工程目标 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章工程特点 (4) 第四章施工方案 (4) 4.1施工方案概述 (4) 4.2施工工艺流程 (5) 4.3构筑物、管线调查 (5) 4.4制定方案 (6) 4.5施工准备 (6)

4.6开挖工作坑 (7) 4.7导向孔施工 (7) 4.8扩孔施工 (8) 4.9清孔 (8) 4.10回托管道 (8) 第五章施工进度计划 (8) 5.1施工进度计划 (8) 5.2施工进度控制措施 (8) 第六章安全施工保证措施 (13) 6.1安全教育检查措施 (13) 6.2施工安全保证措施 (13) 6.3雨期施工安全措施 (14) 6.4管理措施 (14) 第七章材料设备接、保、检、运措施 (14) 7.1物资供应管理 (15) 7.2材料设备接、保、检、运措施 (18) 第一章概况 1.1编制说明 为完成预期的建设任务,达到目标,指导工程的实施,根据现场实际情况和工程特点,特编制本方案。 1.2编制依据 1.3工程目标 工程质量合格 第二章工程概况

2.1工程概况: 本工程为电力管沟,在遇到不可开挖部分采用的非开挖定向钻顶管施工。本工程为配合市政道路施工,根据电力沟道设计图纸(设计变更)要求,为了能达到管沟设计截面的要求,托管为钢管根据此情况采用定向钻施工,定向钻施工应分段完成。第一钻,长度米; 第二钻,长度米; 第三钻,长度米; 第四钻,长度米; 第五钻,长度米; 第三章工程特点 3.1本工程施工距离适中,三趟平行管道占平面位置应在2.5米,为了使工程保质保量的顺利完成,定位采用平行两钻来完成建设要求。单钻一次托管1根,平行两钻中心间距应保留在1.0米。 在施工期间甲方应做好协调现场地以及同工作面施工队伍的协调配合工作。3.2施工孔径较大,从孔中的出泥。出浆量较大,为了不影响施工进度,以及对同工作面的影响,在施工地段须有合理的施工便道,将泥、浆清除增加机械化,外运队伍增加清理。 第四章施工方案 4.1施工方案概述 根据现场实际情况,本工程决定采用非开挖定向钻施工,施工前详细调查地下原有构筑物及管线的走向、深度、材质等。按照拟建管道的设计参数,和实际地表高程并结合原有地下管线构筑物的调查结果,分析并计算钻机与敷设管线在穿越过程中的受力情况,精心设计出最佳敷设轨迹。导向施工中由地面导向仪微控钻机导向钻头,按设计轨迹成孔,完成导向孔后,逐级扩孔,保证孔内畅通。清孔满足托

顶管穿越道路施工方案

公路顶管穿越施工方案 1 工程概况 2 方案总述 根据设计及施工现场实际情况的要求,本标段公路穿越采用顶管机顶钢筋混凝土套管的穿越方式,采用的钢筋混凝土套管规格为DRCφ1500×2000×150、GADRCφDN1000×2500×100、 GADRC φDN800×2000×70,具体施工方案如下。 3施工方案 3.1施工程序 准备工作→测量放线→场地平整及作业坑开挖→安装顶管机→顶进作业及套管安装→主管线穿越→套管封堵→安装附件→回填恢复地貌→记录与检查验收 3.2施工准备 3.2.1施工前应先熟悉图纸、勘察现场,掌握所要施工道路的设计要求及现场地形、穿越土层地质等情况。 3.2.2开工前应及时与公路行政管理部门及水利局等相关单位联系,取得穿越 施工的合法手续;搞清所施工道路的地下管道、线缆等情况。 3.2.3施工材料准备齐全,穿越套管检验合格并经监理工程师认可,质量符合设计要求。 3.2.4每一条公路穿越施工前,应征得监理工程师批准。 3.2.5对操作工人进行技术交底,使其掌握施工技术要求、质量要求及安全要求。 3.3测量放线 3.3.1根据设计给定的控制桩、水准桩进行测量放线,放线时首先移桩、拴桩、护桩,对测量控制桩进行全过程保护。 3.3.2放出穿越中心线,设置穿越中心桩、施工作业带边线桩,并做出明显标志;并保护套管或管道顶距公路路面>1.2 m;距公路边沟沟底>1.0m;且套管长度宜伸出路堤坡脚、路边沟外边缘不小于2m。 3.3.3根据现场情况放出作业坑开挖边线及主管预制场地。发送坑宜选在地面高程较低的一侧,应有足够的长度和宽度。 3.3.4做好放线测量记录,并报工程监理确认。 3.4场地平整及作业坑开挖。 3.4.1根据现场地形采用机械和人工结合的办法平整出施工作业场地(包括作业坑和主管施工预制场地清理)。 3.4.2开挖出施工作业坑 3.4.2.1作业坑的开挖不得影响路基的稳定;顶管作业坑应有足够的长度和宽度,其深度应根据穿

电缆沟顶管专项施工方案

洛阳市金城寨街(伊洛路-站前西路)新建工程电缆沟顶管施工专项方案 一、工程概况 本次设计金城寨街新建电缆沟顶管工程,南侧与现状钢筋混凝土电缆沟(位于东侧人行道处)接通,向北与现状砖砌电缆沟接通,再经过金城寨街中央绿化带,向北穿越伊洛路至对面金城寨街中央绿化带。管材采用钢承口d2000Ⅲ级管,全长共187.36m。现状沿线道路已经通车,施工前还需对工作井施工范围进行围挡。 二、编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规范、检验标准、施工图设计要求,结合施工现场实际,精心组织,严格管理,抓住关键,全面合理地安排施工人员、机械设备及施工进度,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全生产的前提下,保证工期。 2、积极推广应用“四新”成果,充分应用先进的科学技术和施工设备、做到机械化作业和标准化作业。 3、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,确保工程达到优良标准。 4、调配组织管理能力强、施工生产经验丰富的中青年技术管理人员组建项目部,建立项目部负责制的管理、质保、安全保证体系,严格管理,优化配置。 5、搞好安全文明施工,按规定实行围挡作业,为居民提供方便。 三、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》; 3、《建筑边坡工程技术规范》; 4、《建筑基坑支护工程技术规范》; 5、工程施工合同文件、设计文件、规范要求及相关安全生产法律法规; 6、我公司在同类型工程中施工所积累的经验、技术。 四、施工准备 1、现场准备:

①施工前做好“四通一平”,做好工程施工前的“水通、电通、路通、通讯通”和场地平整等施工准备工作。 ②施工机械配备已到位,能够满足施工需求。 ③临时用水、用电设施等其它设施合理布置,全面满足施工工作的要求。 2、技术准备: ①组织有关技术人员全面熟悉施工图纸,并进行自审,对图纸上存在的问题进行记录、汇总,做好图纸会审的准备工作。组织有关人员讨论并编制施工方案,对施工要点、难点部位,进行研讨,制定措施,并进行岗位培训工作、技术安全交底等工作,将施工管理责任落实到具体操作人头上。 ②材料进场前必须按规定向项目监理机构提交材料报审表,并附有材料质量合格证明、技术说明书、试验报告,经监理工程师审查合格同意后进场,材料进场经检查验收并见证取样合格后使用在工程上。 ③导线及水准复测已经完成,测量成果满足设计及施工技术规范要求,并通过监理工程师审批同意使用测量成果。 3、材料准备: 按照施工设计图相关内容做好有关材料的采购准备工作,并按质量保证体系对合格材料供应方进行评价,签订长期的供货合同,保证物质材料按使用计划供应,满足正常施工需要。 五、施工方法 顶管施工工艺流程: 测量高程及轴线→工作井开挖及支护→导轨、后背、设备安装→下管和顶进→注浆→拆除顶进设备→检查井施工→回填。 1、工作井的开挖和支护 首先测量人员放样出工作井开挖线,开挖前用白灰划线来控制,在工作井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 工作井开挖接近工作井设计底标高时,采用人工清底至设计标高。对基底平面位置、尺寸、标高、基底承载力、基底稳定性、基坑侧壁进行隐蔽工程检查,经监理工程师检查确认签字后,进行下道工序施工,否则按设计图纸或监理工

电力顶管施工方案方法

1、工程概况 (1) 2、施工测量 (2) 1.1地面控制点的布置 (2) 1.2保证施工测量精度的技术措施及资料管理 (2) 1.3 施工工艺流程 (2) 3、顶管(涵)施工 (2) 3.1顶管(涵)工作坑 (3) 3.2工作坑平台 (4) 3.3方涵的预制及养护 (4) 3.4方涵的后浇带处理 (5) 3.5顶进设备选用及安装 (5) 3.6管道(方涵)顶进 (5) 3.7洞口加固 (7) 3.8回填注浆 (7) 3.9中心高程控制 (7) 3.10地面沉降控制 (7) 4、冬季施工措施 (8) 4.1顶管(涵)冬季施工措施 (8) 4.2冬施期间组织管理工作 (8) 4.3冬季施工前的准备工作 (8) 4.4土方工程 (8) 4.5混凝土工程 (9) 4.6砌体工程 (9) 5、道路沉降控制及保护措施 (9) 6、污水管顶力计算 (11) 7、雨水方涵顶力计算 (13) 1、工程概况 本工程是自安泰北路向安泰南路延伸,横跨平安大街,现有雨污水管道自北向南,穿过平安大街,因平安大街为省级道路,不便封闭交通,进行明槽开挖施工。因此采用顶管施工工艺,进行雨污水施工。根据现场勘查,为了不影响该路段交通通行,顶进长度设为40m。根据现在顶管(涵)的工艺要求,污水管径600改为1000mm;雨水方沟采用3.92*2.16方涵顶进。

2、施工测量 本工程顶管施工管径采用D=1000mm钢承口顶管和尺寸为3.92m*2.16m的方涵,D=1000mm管线长度为40米,方涵为40米,全长80米。设有1个主顶坑、1个接收坑。 工作坑、接收坑开挖采用直接定线法进行轴线定位。具体由施工队测量人员进行施测,测量负责人进行审核。 1.1地面控制点的布置 根据周围环境,布置现场的测量控制点,并设永久性测量控制桩。导线两端点依附于高一级的控制点。在工作井及接收井附近适当加密导线点,以利于井下投点。 1.2保证施工测量精度的技术措施及资料管理 为了确保工程顺利进行,确保道路顺利贯通,坚持测量复核制度。测量放线、验线按照相关文件做好相应的资料,同时,保存好测量原始资料,以保证工程竣工时测量资料齐全。 1.3 施工工艺流程 工。 3、顶管(涵)施工 因现场附近无电源,结合现场用电设备要求,我单位将采用50kw

公路顶管方案

公路顶管施工方案 胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司2012年11月12日

公路顶管穿越施工技术方案 工程概况1. 关中环线天然气储气调峰管道工程地处陕西关中地区经济发达 的西安、宝鸡两大行政管理区,交通道路发达,沿线穿越高速、S108S107、、G107、G108、公路、管道沿线主要公路有G310等。国道、省道、县道及乡村公路穿越次数、X304 X203、X201比较多。按照设计招标文件要求,穿越方式采用顶管穿越施工,公路顶管穿越采取液压顶管施工方式。 省道穿越示意图 关中环线天然气储气调峰管道工程管道顶管穿越统计表1-1 段)DN900表( 公路名称穿越长度序号穿越方式备注 液压顶管1高速公路穿越顶管260m/7处 液压顶管2国道、省道穿越顶管处164m/9 液压顶管顶管处152m/19三级公路穿越3. 1204m/198液压顶管顶管4乡村公路穿越处关中环线天然 气储气调峰管道工程管道顶管穿越统计表1-2 段)DN600表(

备注公路名称序号穿越方式穿越长度泥水平衡顶50m/1处1顶管高速公路穿越管液压顶管顶管2国道、省道穿越处96m/6 3处液压顶管顶管三级公路穿越123m/1乡村公路穿 278m/4顶液压顶管 液压顶管作业流程2.

3.顶管施工措施 3.1 施工原理 在公路两侧放出管道中心线,选择地势较低的一侧作为顶管操作坑,另一侧为接收坑,确定顶管穿越的进、出口位置,在操作坑内放入第一节穿越套管和顶管设备。由人工先在套管前端掏土,待套管前端形成略大于套管外径的圆型空间后,再顶进套管。待套管顶进后再继续人工掏土,正常顶进1-3m时应进行相关测量,管线位置发生偏移时,要及时采取校正措施,无偏移时继续顶进,如此循序渐进,直至穿过公路为止。施工中的清土、排渣采用轨道小滑车配合施工。 混凝土套管

电缆顶管施工方法

棠溪综合站新装1×800KVA专变永久工程 电 缆 顶 管 施 工 措 施 编制: 审核: 批准:

施工单位:市南瑞电力建设 2018年3月 第一章 一、编制依据 本次施工方案编写依据是《水平定向钻进管线敷设工程技术规》及《0.4KV电缆线路验收标准》。 二、编制原则和要求 完成遵守国家相关规进行组织方案的编制工作,在满足施工条件的同时保证施工安全性。在施工过程中不得违反相关规定,按照技术规进行施工。 三、编制说明 该方案仅用于棠溪综合站新装1×800KVA专变永久工程的低压电缆顶管施工工程。 第二章 一、工程概况

1、该工程项目为新装800KVA专变工程。现拟用顶管穿越京广铁路,穿越长度约为100米,管材使用Ф160PE管。 2、施工进度计划 施工进度及其计划是在保证质量的前提下,实行在规定时间,在安全文明施工的前期下,按时、按质的完成工程任务。 第三章 一、施工总体方案与施工部署 1. 工程工艺流程

2. 施工准备

(1)现场准备:清除杂质、平整场地;确保施工用水充足;在施工场地与临近建筑物保持一定安全距离,明确施工安全。 (2)材料准备:根据现场情况,工程开工前,管材、水、膨胀剂等各种材料提前到场。 (3)设备准备:各种施工机械设备及顶管施工中的掘进设备,使用前要认真进行检查,经试运正常后方可使用。 3.防护人员就位 施工前,施工负责人根据当天施工任务宣读施工工作票,明确防护员职责,防护员根据作业负责人要求,到指定位置进行防护,在防护员到位后,方允许作业。挖探作业时,可不设两端800米防护。 4.施工方案 (1)测量定位放线 根据施工要求的管道轴线放出钻机安装位置线、管道两端的具体轴线位置;在路面上放出轴线。 a.确定钻机的安装位置、入土点、出土点的具体位置。

顶管工作井施工方案

顶管工作井施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

东莞通明/众明电力有限公司两套180MW 燃气-蒸汽联合循环热电联产项目配套热网工程 顶管工作井逆作法施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一五年十一月 目录 一、工程概况 (3) 二、工程地质状况 (3) 三、施工前期准备 (3) 四、顶管结构施工 (4) (一)、施工准备 (4) (二)、施工工艺流程 (6) (三)、施工方法 (6) (四)、钢筋混凝土护壁质量控制 (8) 五、逆做法施工安全防护措施 (9)

一、工程概况 本工程位于东莞市寮步镇,工程内容包括由中国市政工程中南设计研究总院有限公司的东莞通明/众明电力有限公司两套180MW燃气—蒸汽联合循环热电联产项目配套热网工程设计的全部施工图纸内容。 本工程工作井原设计施工工艺为沉井施工,因沉井施工受到场地及地下土质的限制,且部分井距离周边建筑物较近,无法按原方案施工。现顶管工作井考虑采用逆作法施工工艺施工,相对沉井法对周围基础影响较小,更加合适。 二、工程地质状况 根据实际开挖情况,因第八册莞樟路顶管工作井下为强风化地质,土质较硬,如果用沉井发施工,工作井下沉过程中会产生不均匀沉降,导致土质松散,从而影响周围建筑物基础。故此方案适用于工作井紧邻建筑物且土质为风化岩的情况。 三、施工前期准备 1、清除地表各种障碍物,将施工场地平整。 2、保证进场临时道路畅通,施工时白天用电采用一台20KW的柴油发电机供电。若条件允许,晚间接附近厂房电源。 3、根据平面图及主要轴线,用全站仪定向,钢尺量距,确定井位。

电缆井施工方案 (1)

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土,C40混凝土。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线

工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排 进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下:

电力顶管施工方案

电 力 顶 管 施 工 方 案 二0一三年八月

一、工程概况 本电力顶管工程位于柳州市柳邕路,属于电力套管工程,长度约为260米,为过路顶管,共12回。 二、施工准备 1.首先对拟穿越地段进行踏勘,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向以及管材、尺寸。再利用管线探测仪进一步确定地下各种管线的走向及深度。最后根据相关部门的管位交底进行复核。 2.查明拟穿越地段的土层结构、分布特征和工程地质性质。 3、场地平整、确定钻机位置、入土点、出土点以及造斜段长度等。4.通过勘测结果进行导向孔轨迹设计,定出最合适的轨迹。 5.所有施工机械设备登记、检查进入施工现场。 6.接通水和电,准备好泥浆泵、清水泵。7.配制泥浆,根据土质配制相应浓度的泥浆。 三、施工方案及施工方法 1、非开挖技术优势及应用 顶管技术的优势随着城市建设的大规模发展,在近年得到广泛的应用,因为它不需要开挖面层,能穿越地面构筑物和地下管线及公路、河道,节省

大量投资和时间,对城区的交通、噪音、粉尘的危害和影响大大降低,是真正的无污染、高效率的施工技术。 在非开挖技术行业中,定向钻进(顶管)发展势头越来越旺。目前,在电力、电信、天然气、自来水、污水,定向钻进已是一种普通的施工工艺。其优势在于:一、顺利穿越障碍;二、减少对已建基础设施的破坏;三、不影响城市交通;四、加快施工进度;五、综合效益好。 由于现代城市的地下铺设了各种设施,例如,电话线、电力线、有线电视线、交通信号路灯线、煤气管道、供水、排水、洪水控制设施及管道,甚至国防通信电缆等等。由于地下设施位置和深度记录不准确、不完善,城市档案资料不全,有的甚至根本无图可查。如果不搞清楚,一旦遭到损坏,后果不堪设想。 我们在每次实际操作前除了做好穿越地层的土质类型、含水量、透水性、含砾石比例等地质勘探资料的收集外,还一个不漏地把相关单位或部门请到观场。面对面地把管线性质、水平位置、垂直深度和管划路径的左右方位、管线的直径及所需要的最小净空等交代清楚,作好记录,并在地面作好标记。在实际操作时还对特殊部门如电缆管理部门,请他们派人来现场监督。要求施工单位精确测绘管线起点、折点、交点、终点、分支点、变坡点和变径点的座标和高程,认真作好数据计算、层点绘制、落实措施、保证施工方案切实可行。 钻机的导向是行走定位系统,它包括探测器,接收器和远程显示器三部分,探测器装在钻头内,接收器根据探测器发出的信号来判断钻头的位置和方向,远程显示器则将接收器接收的信息传递给钻机操作员,操作员便据此操控钻杆以弧形路径或上或下,或左或右避开路线上的障碍物。在钻头旋转着朝前推进的过程中,每逢遇到坚硬障碍物钻头就会出现偏差,而偏差并不是立即显示出来,有时需要停一会儿,偏差才显示在定位器上。要求钻机每钻进1米,导航员即须用探测器探测一次,做好导向孔的地

相关文档