文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集电线路监理实施细则 利津风电

集电线路监理实施细则 利津风电

集电线路监理实施细则       利津风电
集电线路监理实施细则       利津风电

华能利津风电工程一期49.5MW项目场内集电线路工程监理实施细则

山东华能建设项目管理有限公司

华能利津风力发电项目监理部

监理文件报审表

表号:HNLJ-JL-B5 工程名称:华能利津风电工程一期49.5MW项目编号:JL-HNJL-017

份,由项目监理部填写,建设单位存一份、项目监理部存份。

批准:潘孝义年月日审核:年月日编制:禹永辉年月日

目录

一、工程概况 (1)

二、监理工作(编制)依据 (1)

三、监理工作范围 (2)

四、监理工作目标 (2)

五、监理工作的控制要点及工作方法、措施 (2)

六、监理工作程序 (18)

七、监理程序附图 (19)

一、工程概况:

1工程名称:华能利津风电工程一期49.5MW项目

2工程概况:华能利津风力发电一期49.5MW工程机电设备安装工程,项目地址位于山东省东营市利津县刁口乡北部渤海湾南岸沿海滩涂,黄河故道西侧。面积约为9.5km2。华能利津风电期工程装机容量为49.5MW,安装33台15OOkW风力发电机组,每台风力发电机组配有箱式变压器一台,升压至35kV,后经场内35kV 场内集电线路汇集到110kV升压站,升压后经110kV架空输电线路送入系统。

35kV集电线路部分:33台箱式升压变高压侧之间及升压变至升压站开关柜之间的电缆及地埋无金属光缆的施工、运输、安装、电缆防火、检验;33台箱式升压变低压侧与风电机地面柜之间电缆光缆的施工、运输、安装、检验。其中沟内敷设无金属光缆22.20kM;电缆敷设YJY23-3×150以内19150m;其中电缆穿管敷设YJY23-3×150以内800m;接地电缆敷设直径150内250m;1kV低压电缆敷设YJY23-3×150共计3400m。

3工程质量等级:中国电力优质工程

4工期计划目标:开工时间:2011年10月25日

竣工时间:2012年01月25日

5投资控制目标:

合同规定33台箱式升压变高压侧之间及升压变至升压站开关柜之间的电缆及地埋无金属光缆的施工、运输、安装、电缆防火、检验;33台箱式升压变低压侧与风电机地面柜之间电缆光缆的施工、运输、安装、检验工作,总计合同价款为2443089.00元。

二、监理工作(编制)依据

1.1《建设工程监理规范》GB50319-2000

1.2《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2009

1.3《中华人民共和国建筑法》自1998年3月1日起施行

1.4《中华人民共和国合同法》中华人民共和国主席令第15号

1.5《建筑工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号

1.6《城市建设档案管理规定》2001年修订

1.7《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》DL/T 5210.1-2005

1.8《电力建设施工及验收技术规范》DL/ 5007-92

1.9《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T 5210.1-2005

1.10《电力工程地基处理技术规程》DL/T 5024-2005

1.11《建筑工程地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

1.12《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

1.13《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006条文说明

1.14《电气装置安装工程质量检验及评定规程第10部分》35KVDL5161.10-2002 1.15《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

1.16《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006条文说明

1.17《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

2、省市下发的各项批文和文件。

3、委托监理合同、施工合同、监理规划及其它与工程有关的业主与第三方签订的合同。

4、监理指导思想、工作范围、工作内容。

5、设计图纸及规范、有效标准图集。

指导思想:本工程的监理严格遵循“守法、诚信、公正、科学”的八字方针,做到标准化、规范化、程序化,确保各项监理目标的实现。

三、监理工作范围:

根据与业主签定的监理合同,对从工程开工到工程竣工验收的“四控两管一协调”全过程监理。

工作内容:四控制(质量、工期、投资、安全文明)两管理(合同管理、信息管理)一协调。

四、监理工作目标

1、质量控制目标:合同确定的质量等级。

2、进度控制目标:合同规定的工期目标。

3、投资控制目标:合同规定的造价目标。

4、安全文明目标:无重大安全事故,减少轻伤事故。

五、监理工作的控制要点、工作的方法及措施

在施工过程中,对不同的施工部位分别采取停工待检、现场见证和旁站工作方

式,表示如下:

文件见证点:R

现场见证点: W←

停工待检点:H

旁站点:S

1.电力电缆安装:H、R

1.1电缆沟开挖

电缆沟在地面平坦宽阔部分采用机械开挖,林地及崎岖部分采用人工开挖。

1.2电缆防护

电缆沟底及电缆上铺沙15cm防护,电缆上部防护沙层上盖C20混凝土盖板防护,电缆过路部分穿钢管防护,电缆过桥部分采用电缆桥架防护。(附电缆桥架施工图)

1.3 35KV单芯交联电缆冷缩终端头制作控制:R、W

(1)剥切外护套

按下图尺寸剥除外护套,护套开剥长度420mm+B。注意:清洁切口处50mm内的电缆外护套。

注:单位mm B=端子孔深+5

35KV单芯电缆冷缩终端头剥切图

(2)剥切铜屏蔽层

保留外护套切口35mm以内的锅屏蔽层,其余剥除.注意:为防止铜屏蔽带松散,可用PVC胶带临时固定;切口应平齐,不得留有尖角。

(3)剥切外半导电层

保留铜屏蔽切口40mm以内的外半导电层,其余剥除。注意:切口应平齐,不留残迹(用清洗剂清洁绝缘层表面),切勿伤及主绝缘层。

(4)剥切主绝缘层

剥除主绝缘层.注意:不得伤及导电线芯.

(5)第一层防水处理

在护套切口下6mm处,用防水胶带做一道防水口。注意:绕包层表面应连续、光滑。

(6)确定收缩基准

从电缆半导电层端部向下量取115mm,用PVC胶带作一明显标记,此处为冷缩绝缘管的收缩基准。注意:标识位置必须准确。

(7)安装地线

在外护套切口的边缘,用恒力弹簧将接地线固定在铜屏蔽层上。注意:恒力弹簧的缠绕方向应顺着电缆铜屏蔽带的方向;接地线不应留有尖角、毛刺。

(8)第二层防水处理

在电缆外护套切口下的第一层防水胶带上,再绕包2层防水胶带,把地线夹在中间。注意:两次绕包的防水胶带必须重叠,绕包层表面应连续、光滑。

(9)绕包PVC带

半叠绕PVC胶带将铜屏蔽层、恒力弹簧及防水胶带覆盖住。注意:严禁包住外半导电层;绕包层表面应连续、光滑。

(10)压接端子

装上接线端子,对称压接,每个端子压2道。当接线端子的宽度大于冷缩终端的内径时,先套入终端(不必收缩),然后压接接线端子。注意:压接后应去除尖角、毛刺,并清洗干净。

(11)绕包胶带

当接线端子的外径小于电缆绝缘外径选型范围的最小值时,应在接线端子上绕包所配备的胶带,直到其外径达到选型范围。

(12)清洁绝缘层表面

用精洁剂清洗电缆绝缘层表面。如果主绝缘层表面有划伤、凹坑或残留半导体,可用120#以下不导电的氧化铝砂纸进行打磨处理。注意:切勿使清洁剂碰到外半导电层,严禁打磨半导电层,打磨后的绝缘外径不得小于接头选用范围。

(13)安装冷缩终端

套上冷缩(预扩张式)终端,定位于标识带处,逆时针抽掉芯绳,使终端收缩固定。注意:收缩时不要向前推冷缩终端,以免向内翻卷;定位必须在标识处。

收缩后可用手在终端头顶部撸一下,以加快其回缩。

1.4、35kV三芯交联电缆冷缩终端头制作控制:S

(1)剥切外护套:按下图尺寸剥除外护套。清洁切口处50mm内的电缆外护套。

钢铠

注:单位mm B=端子孔深+5

35KV三芯电缆冷缩终端头剥切图

(2)剥切铠装层

自外护套切口处保留25mm(去漆)铠装层后其余剥除。注意:切割深度不得超过铠装厚度的2/3,切口应平齐,不应有尖角、锐边,切割时勿伤内层结构。

(3)剥切内衬层及填充物

自铠装切口处保留10mm内衬层,其余及其填充物剥除。注意:不得伤及铜屏蔽层。

(4)绕包防水胶带

在电缆外护套切口向下25mm处绕包2层防水胶带。注意:绕包层表面应连续、光滑。

(5)固定铜屏蔽带

在电缆头的顶部绕包2层PVC胶带,以临时固定铜屏蔽带。

(6)安装钢带地线

用恒力弹簧将第一条接地编织线固定在去漆的钢铠上。注意:地线端头应处理平整,不应留有尖角、毛刺;地线的密封段应做防潮处理(绕包密封胶)。

(7)绕包PVC胶带

用PVC胶带半叠绕2层将钢带、恒力弹簧及内衬层包覆住。注意:绕包层表面应连续、光滑。

(8)防水处理

把钢带接地线放在电缆外护套切口下的防水胶带上。再绕包2层防水胶带、把地线夹在中间,形成防水口。注意:两次绕包的防水胶带必须重叠,绕包层表面应连续、光滑。

(9)安装分支手套

把冷缩式分支手套放在电缆根部,逆时针抽掉芯绳,先收缩颈部,再分别收缩手指。注意:分支手套应尽量靠近根部。

(10)固定接地线

用PVC胶带将接地线固定在分支手套下的电缆护套上。

(11)安装冷缩管

在三根电缆线芯上分别依次套入第一根冷缩式直管,与三叉手套的手指搭接15mm,逆时针抽掉芯绳,使其收缩。然后再同样安装第二根、第三根冷缩式直管,每根直管与前一很直管搭接15mm,注意:定位必须准确。

(12)校验尺寸

校验电缆端头顶部到第三根冷缩式直管上端口的尺寸L。注意:要求尺寸准确。

(13)剥切冷缩管

切除时,应用PVC胶带固定好切割部位后环切,严禁轴向切割;切割端口应平整、光滑,无毛刺、划痕、裂口;不得伤及铜屏蔽层。

(14)剥切铜屏蔽层

从冷缩管上端口保留35mm以内的铜屏蔽层,其余剥除。注意:切口应平齐,不得留有尖角。

(15)剥切外半导电层

保留铜屏蔽切口40mm以内的外半导电层,其余剥除。注意:切口应平齐,不留残迹(用清洗剂清洁绝缘层表面),切勿伤及主绝缘层。

(16)清洁绝缘层表面

用清洗剂清洗电缆绝缘层表面。如果主绝缘层表面有划伤、凹坑或残留半导体,可用120#以下不导电的氧化铝砂纸进行打磨处理。注意:切勿使清洁剂碰到半导电层,严禁打磨半导电层,打磨后的绝缘外径不得小于接头选用范围。

(17)绕包防水胶带

在冷缩管切口向下6mm处绕包一层防水胶带。注意:绕包层表面应连续、光滑。

(18)剥切主绝缘层

剥除电缆端部主绝缘层。注意:不得伤及导电线芯。

(19)确定安装基准

从电缆外半导电层端部往下量取115mm处,用PVC胶带作一明显标识,此处为冷缩终端安装基准。

(20)安装铜带地线

用恒力弹簧把接地线固定在三根线芯的铜屏蔽层根部。注意:地线端头应处理平整,不应留有尖角、毛刺,地线的密封段应做防潮处理(绕包密封胶)。

(21)防水处理

把铜带接地线放在冷缩管切口下的防水胶带上,再绕包一层防水胶带,把地线夹在中间,形成防水口。注意:两次绕包的防水胶带必须重叠,绕包层表面应连续、光滑。

(22)绕包PVC胶带

用PVC胶带半叠绕2层(一个来回)将铜带、恒力弹簧及防水带包覆住。注意:严禁包住外半导电层,绕包层表面应连续、光滑。

(23)压接端子

装上接线端子,对称压接。每个端子压2道。当接线端子的宽度大于冷缩终端的内径时,请先套人终端(不必收缩),然后压接接线端子。注意:压接后应去除尖角、毛刺,并清洗干净。

(24)绕包胶带

用胶带填平接线端子与绝缘之间的空隙,当接线端子的外径小于电缆绝缘外径选型范围的最小值时,应在接线端子上绕包所配备的胶带,直到其外径达到选型范围。注意:绕包层表面应连续、光滑。

(25)涂抹硅脂

在半导电层与绝缘层搭接处,以及绝缘层表面涂抹硅脂。注意:涂抹应均匀,不得遗漏。

(26)安装冷缩终瑞

套上冷缩式终端,定位于PVC标识带处,逆时针抽掉芯绳,使终端收缩固定。

注意:收缩时不要向前推冷缩终端,以免向内翻卷;定位必须在标识处。收缩后可用手在终端头顶部撸一下,以加快其回缩。

1.5 35kV三芯交联电缆冷缩中间头制作控制:S

(1)校直电缆

将电缆校直,两端重叠200~300mm确定接头中心后,在中心处锯断。

注:单位mm B=端子孔深+5

35KV三芯电缆冷缩中间头剥切图

(2)剥切外护套

按上图尺寸600mm和800mm,剥除两端电缆外护套。注意:清洁切口处50mm内的电缆外护套。

(3)剥切铠装层

两端自外护套切口处各保留30mm(去漆)铠装层,并用扎线将钢带牢固绑扎。其余剥除,然后用PVC胶带将钢带切口的锐边包覆住。注意:切割深度不得超过铠装厚度的2/3,切口应平齐,不应有尖角、锐边,切割时勿伤内层结构。

(4)剥切内衬层及填充物

两端自铠装切口处各保留30mm内衬层,其余及其填充物剥除。注意:不得伤及铜屏蔽层。

(5)剥切铜屏蔽层

剥除两端电缆的铜屏蔽层。注意:切口应平齐,不得留有尖角。

(6)剥切外半导电层

保留铜屏蔽切口10mm以内的外半导电层,其余剥除。注意:切口应平齐,不留残迹(用清洗剂清洁绝缘层表面).切勿伤及主绝缘层。其他各相照此方法施工。

(7)剥切主绝缘层

在电缆两端按1/2接管长+10mm的长度,剥除主绝缘层。注意:不得伤及导电线芯。其他各相照此方法施工。

(8)绕包半导电带

半叠绕半导电胶带2层,从铜屏蔽带上40mm处开始,绕至外半导电层10mm处,注意:绕包端口应十分平整,绕包层表面应连续、光滑,其他各相照此方法施工。

(9)套入管材

在电缆的剥切长端套入冷缩接头主体,在电缆的剥切短端套入铜屏蔽编织网套和连接管道配器。注意:拉线端方向朝外。其他各相照此方法施工。

(10)压接连接管

将电缆对正后对称压接连接管,两端各压2道,注意:连接管压接后延伸长度不得超过13mm。压接后电缆两端半导电层之间距离不得超过375mm,压接后应去除尖角、毛刺,并且清洗干净。其他各相照此方法施工。

(11)安装连接管适配器

将冷缩连接管适配器置于连接管中心位置上,逆时针抽掉芯绳,使其定位于连接管中心。注意:定位应准确。

(12)确定基准点

测量绝缘端口之间尺寸C,按尺寸1/2C在连接管适配器上确定实际中心点力,然后在外半导电层上距离D点215mm处用PVC胶带作一个明显标记,此处为冷缩中间接头收缩的基准点。

(13)清洁绝缘层表面

用配备的CC-3清洁剂清洗电缆绝缘层表面。如果主绝缘层表面有划伤、凹坑或残留半导体颗粒,可用120#以下不导电的氧化铝砂纸进行打磨处理,注意:切勿使清洁剂碰到外半导电层。打磨后的绝缘外径不得小于接头选用范围,其他各相照此方法施工。

(14)涂抹混合剂

待绝缘表面干燥后,将P55/R混合剂涂抹在半导电层与主绝缘交界处,然后把其余涂料均匀徐抹在主绝缘表面上,注意:只能用红色P55/R绝缘混合剂,不能用硅脂。其他各相照此方法施工。

(15)安装屏蔽铜网

沿接头方向拉伸收紧铜网,使其对称紧贴在冷缩管上至电缆接头两端的铜屏蔽层上,中间用PVC胶带固定四处,然后再用恒力弹簧将屏蔽铜网固定在电缆接头两端的铜屏蔽层上,保留恒力弹簧外10mm的屏蔽铜网,其余全部切除。注意:铜网两端应处理平整,不应留有尖角、毛刺,其他各相照此方法施工。

(16)绕包绝缘防水胶带

用绝缘防水胶带半叠绕2层将固定屏蔽铜网的恒力弹簧及铜网边缘包覆住。注意:绕包层表面应连续、光滑。其他各相照此方法施工。

(17)绑扎电缆

用PVC胶带将电缆三芯紧密地扎在一起。往意:应尽量绑扎紧。

(18)绕包防水带

在电缆两端的内衬层上绕包一层绝缘防水胶带做防水保护。如果需要将钢带接地与铜屏蔽接地分离时,还应用密封防水胶将电缆两端内衬层之间绕包一层。注意:涂胶剂的一面朝外,绕包层表面应连续、光滑。

(19)安装铠装接地编织线

将编织线两端各展开80mm,贴附在电缆接头两端的防水带、钢带上,并与电揽外护套搭接20mm。然后用恒力弹簧将编织线固定在电缆钢带上(搭接在电缆外护套上的部分反折回来一并固定在钢带上)。

(20)绕包绝缘防水胶带

用绝缘防水胶带半叠绕2层将电缆两端的铠装层和固定编织线的恒力弹簧包覆住。注意:不要包在绝缘防水带上,绕包层表面应连续、光滑。

(21)绕包防水带

在整个接头处半叠绕绝缘防水胶带做防水保护,并与两端护套搭接60mm。注意:防水带涂胶粘剂的一面朝里,绕包层表面应连续、光滑。

(22)绕包装甲带

在整个接头处半叠绕铠装带做机械保护,并覆盖全部防水带。注意:绕包层表面应连续、光滑;为得到最佳效果,30min内不得移动电缆。

1.6电缆标识

电缆头处挂电缆标牌,注明电缆编号、电压等级、电缆型号、截面、起止地点、电缆长度。

电缆线路在电缆终端头、中间接头、电缆转弯、进入建筑物、电缆线路和公路交叉、直线部分埋设电缆桩。

2.保护监控光缆安装:S

在各风机箱变及110KV变电站间按照设计图纸敷设光缆,光缆与电力电缆同沟敷设。按照图纸设计及规范要求间距不小于25cm。光纤焊接严格按照光缆施工工艺进行,有专业的施工单位施工。

3. 35KV箱变安装:S

风机35KV箱变由厂家负责就位。箱变就位后,将箱变接地端与基础接地扁钢焊接。在箱变基础内部安装高压电缆头角钢支架。低压电缆由风机内引至箱变内部低压电缆接线端。高压电缆引至箱变基础内部高压侧,制作冷缩电缆头后与箱变高电缆接线端连接

4. 35KV设备安装:S、W

4.1 35KV开关柜安装

(1)开关柜就位

用120*50*5槽钢在35KV高压室门口搭建临时平台,要求临时平台与高压室地面水平,在临时平台上横向放置Φ100钢管三根,用起重机将高压柜移至开闭所高压室门口的临时平台的钢管上,用人力将放在钢管上的高压柜缓慢移至安装基础上。小心撤除钢管,用钢钎将高压柜拨至准确位置上。所有开关柜就位后,用螺栓将相邻柜连接,将开关柜外壳与基础上的接地槽钢连接。

(2)安装铜母线

按照设计图纸要求,将TMY100*10铜母排按尺寸下料开孔,安装至开关柜断路器上部接线端,螺栓连接。

4.2 35KV所用变压器柜安装

用120*50*5槽钢在35KV高压室门口搭建临时平台,要求临时平台与高压室地面水平,在临时平台上横向放置Φ100钢管三根,用起重机将所用变压器柜移至开闭所高压室门口的临时平台的钢管上,用人力将放在钢管上的高压柜缓慢移至安装基础上。小心撤除钢管,用钢钎将所用变压器柜拨至准确位置上。用螺栓将所用变

压器柜与相邻高压柜连接,将所用变压器外壳与基础上的接地槽钢连接。

4.3 DC220V直流系统屏、直流蓄电池屏安装

(1)用人力将直流系统屏移至低压室安装基础上,将直流屏与接地槽钢连接。

(2)用人力将蓄电池屏移至低压室安装基础上,将蓄电池屏与接地槽钢连接。将蓄电池安装到电池屏内,安装蓄电池间的连接铜线。安装蓄电池电压监测线。安装蓄电池屏直流屏的直流电缆。

4.4低压配电柜安装

用120*50*5槽钢在35KV低压室门口搭建临时平台,要求临时平台与低压室地面水平,在临时平台上横向放置Φ100钢管三根,用起重机将低压柜移至开闭所低压室门口的临时平台的钢管上,用人力将放在钢管上的低压柜缓慢移至安装基础上。小心撤除钢管,将低压柜调整至准确位置上。5面低压柜就位后,用螺栓将相邻柜连接,将低压柜外壳与基础上的接地槽钢连接。

4.5所控计算机及通信管理机屏安装

用人力将2面所控计算机及通信管理机屏移至安装基础上,将所控计算机及通信管理机屏与接地槽钢连接。

4.6 UPS配电屏安装

用人力将UPS配电屏移至安装基础上,将UPS配电屏与接地槽钢连接。

4.7小电流接地选线装置

用人力将2面小电流接地选线装置移至安装基础上,将小电流接地选线装置与接地槽钢连接。

4.8二次电缆敷设及配线

按照设计图纸要求,将二次控制电缆沿开闭所内电缆沟敷设。按开关柜和保护屏端子排的高度和安装要求,在控制电缆头部量取相应长度剥除绝缘皮,对控制电缆头进行密封处理。将电缆标牌捆扎在控制电缆头处。按图纸要求将控制电缆芯线穿号码管接于端子排上。所有二次控制电缆敷设完毕后,对柜内控制电缆进行统一规范捆扎固定处理。

4.9视频监视设备安装

在二次设备室内,正对保护柜墙角上方安装视频摄像机;在开关柜室内,正对开关柜墙角上方安装视频摄像机;在低压配电室内,正对低压柜墙角上方安装视频摄像机;安装视频交换机,自摄像机至视频交换机之间敷设电缆。

4.10设备调试

接临时电源分别调试低压配电柜、DC220V直流系统屏、直流蓄电池屏、UPS配电屏、计算机及通信管理机屏、35KV开关柜。确保全部设备运行正常,开关柜能够操作分合闸,保护系统能够可靠动作。

4.11高压电缆连接

将引入高压室开关柜的高压电缆制作电缆头,按设计图接入相应的开关柜连接端。覆盖所有电缆沟盖板。

5.电气设备交接实验方案:R、S

1.变压器交接试验方案

1.1测量绕组连同套管的直流电阻

a.按照直阻测试仪的使用方法,在所有分接头位置上的测量变压器绕组连同套管的直流电组。

b.1600kVA以一下三相变压器,各相测得值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差别应小于平均值的2%;1600kVA以上的三相变压器,各相测得值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差别应小于平均值的1%。

c.如果差值超过上述范围时,则与同温下产品出厂实测数值比较,变化不大于2%。

1.2测量所有分接头的变压比

a按照变比测试仪的使用方法,测量变压器所有分接头的变压比。接线时注意电源的极性,不能反接。

b变压比与制造厂铭牌数据相比应无明显差别。

1.3检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性

a变压器的三相接线组别可利用指针法测量。

b用甲电池分别加电流于变压器高压测AB, BC, AC端子,并相应记录接在低压端子ab, be,ac上指针万用表的指示方向及最大值,测量时应注意电池和万用表的极性。如:AB端子接电池时,A接正,B接负,表记也是一样,a接正,b接负,并注意在高压电流接通瞬间读数。

1.4绕组连同套管的绝缘测量

a测量时兆欧表的“L”极或“一”接被试品,“E”或“+”极接地。绝缘电阻不低于出厂试验值的70%。

b变压器等级35kV及以上,且容量在4000kVA及以上时应测量吸收比,吸收比不小于1.3。

c变压器等级110kV及以上容量为120MVA及以上时测量极化指数,且与出厂值相比无明显差别。

d当测量温度与出厂试验温度不符合时,可按下表换算到相同温度并比较:

注:K为实测温度减去200℃的绝对值。

校正到20。C时的绝缘电阻值可用下述公式计算:

当实测温度为20℃以上时: R

20

=AR

当实测温度为200℃以下时: R

20=R

t

/A

R

20

校正到200。C时的绝缘电阻值(MΩ)

R

t

在测量温度下的绝缘电阻值(MΩ)

1.5测量绕组连同套管的介损

a按照介损测试仪的使用方法进行接线试验。

b被测绕组的tgδ值不应大于产品出厂试验值的130%。

c测量变压器介损时,变压器应注油完毕且试验合格;天气应晴朗干燥。

1.6测量绕组连同套管的直流泄漏

a按照原理及仪器使用方法接好试验线路。首先进行设备空试,从零起,分段均匀升压至试验电压,并记录泄漏电流值。

b接好试品,升压试验并记录泄漏电流值。试验完毕要拉开电源,充分放电并挂好接地线,防止静电伤人。

c泄漏电流值与出厂报告比较差别不大,并符合交接试验标准的规定。

1.7绕组连同套管的交流耐压试验

a按照仪器使用方法接好试验线路。

b试验时高低压绕组要可靠短接,被试绕组接高压,非被试绕组可靠接地。

c试验时升压要匀速,时刻注意电压、电流表的变化,同时要仔细监视变压器

的清况。

d升到规程要求电压值,停留1分钟,然后快速降压至零。

e试验完毕要先切断电源,挂好接地线,然后进行换线。

1.8测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻

a用2500V兆欧表测量,持续时间1 min,无闪络及击穿现象。

b铁芯必须为一点接地,对变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前测量其对外壳的绝缘。

2.电缆交接试验方案

2.1绝缘电阻侧量

a额定电压为1000V以下的电缆用1000V兆欧表测量,1000V及以上的电缆用2500V兆欧表测量。

b测量各芯线对金属屏蔽层、其他芯线及地的绝缘,测量值不小于1000 MΩ。

c绝缘电阻测量完毕后,持续转动兆欧表,挂好接地线后方可停止。

2.2直流耐压试验

a试验前后绝缘测量应合格,除加压相外,其余两相及金属屏蔽层应接地。

b试验时,试验电版分4-6阶段均匀升压,每阶段停留lmin。读取泄漏电流值。各种电缆的最高试验电压参见《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)。

c试验结束,均匀降压至0,充分放电并挂好接地线后方可进行拆、换线。降压时要控制降压速度,注意电流表的指示,避免指针反偏打坏指针。

2.3电缆相位检查

检查电缆两端相位一致,相色标识正确,并与设备对应。

3.互感器交接试验方案

3.1电流互感器

a绝缘测量:

用2500V兆欧表测量:一次绕组对二次绕组、末屏及地和末屏对地的绝缘电阻,测量结果1000 MΩ。

用500V兆欧表测量:二次绕组之间、二次绕组对末屏、二次绕组对地的绝缘电阻,电阻值应满足规程或出厂说明书的要求。

b极性检查:

CT一饮测Ll接甲电池正极,L2接甲电池负极,直流微安表正极接二次绕组K1端,负极接二次绕组K2或K3端。

将电池正极碰Ll端,如直流微安表正向偏转,则L1与Kl同极性。

c变比检查:

从CT,一次绕组通入大电流,在二次绕组处测量二次电流,检查变比应为铭牌标注的工一次一与工二次之比。

不接电流表的绕组应全部短接,严禁CT 二次回路开路。

d介损测量:

按照介损测试仪使用说明书的要求接好试验线路,测量一次绕组对末屏:一次绕组对二次绕组、末屏及地的介损

试验结果应与出厂试验报告没有明显差别,且满足规程、规范的要求。当现场试验温度与出厂试验温度不一致时,要根据规程、规范进行换算。

e励磁特性:

当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应进行励磁特性试验。试验时电压从零递增上去,以电流为基准,读取电压值。要求升压均匀、连续,以免绕剩磁对试验结果产生影响。

f交流耐压试验:

按照仪器使用方法接好试验线路。试验时高低压绕组要可靠短接,被试绕组接高压,非被试绕组可靠接地。试验时升压要匀速,时刻注意电压、电流表记的变化,同时要仔细监视互感器的情况。升到规程要求电压值,停留1分钟,然后快速降压至零。试验完毕要先切断电源,挂好接地线,然后进行换线。

3.2电压互感器:

a绝缘侧量:

用2500V兆欧表测量:一次绕组对二次绕组、末屏及地的绝缘电阻。

用500V兆欧表测量:二次绕组之间、一二次绕组对末屏、二次绕组对地、末屏对地的绝缘电阻。

b测量一次绕组的直流电阻值:

按照电桥的使用方法接好试验线路。测量时先合电源按钮,后合检流计按钮;结束时先放开梳流计按钮,后放开电源按钮。测量结果与出厂值无明显差别,现场测量温度与出厂测量温度不同时,应按规程给定的换算系数进行换算

施工现场临时用电安全监理实施细则示范文本

施工现场临时用电安全监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场临时用电安全监理实施细则示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、本工程临时用电概况 根据安全生产管理条例第二十六条规定:“施工单位 应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时 用电方案”,包括电源进线、总配电间的位置,总、分配 电箱设置位置及线路走向等等,并编写安全监理实施细 则。 二、临时用电安全监理依据 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 沪建安质监(2005)第066号《关于开展施工现场临 时用电安全专项检查的通知》

三、施工现场临时用电强制性条文 1、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1)采用三级配电系统;2)采用TN-S接零保护系统;3)采用二级漏电保护系统。 2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 3、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 4、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。 5、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零

光缆线路工程监理实施细则

安徽移动蚌埠分公司 2016年第一期蚌埠基站接入线路工程监理实施细则 编制人:廖智勇 审批人:黄耀斌 北京诚公通信工程监理股份有限公司2016年5月 项目监理机构(章):

一、工程基本概况和编制依据 一、工程基本概况 2016年第一期蚌埠基站接入线路工程。 安徽移动蚌埠分公司2016年第一期蚌埠基站接入线路工程监理服务内容为共新建基站122个、室分物业点124个,优化段落126段;敷设各种程式光缆约1194公里,其中敷设6芯光缆约68公里、敷设12芯光缆约146公里、敷设24芯光缆约406公里、36芯光缆约437公里、48芯光缆约68公里、72芯光缆约51公里、96芯光缆约18公里;新建引入管道公里建设监理工作,主要工作量是光缆布放,新建管道等。工程实施过程中必须有专人负责工程安全工作。 建设单位:中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司 监理单位:北京诚公通信工程监理股份有限公司 建设地点:蚌埠市 工程期限:2016年5月-2016年12月 二、监理工作范围与内容、依据 监理工作范围和内容 2016年第一期蚌埠基站接入线路工程施工阶段监理和保修期监理工作。 工作内容:新建基站122个、室分物业点124个,优化段落126段;敷设各种程式光缆约1194公里,其中敷设6芯光缆约68公里、敷设12芯光缆约146公里、敷设24芯光缆约406公里、36芯光缆约437公里、48芯光缆约68公里、72芯光缆约51公里、96芯

光缆约18公里;新建引入管道公里建设监理工作。 监理工作目标 (1)质量控制目标:依据监理合同的要求、施工合同规定的质量等级确定。 (2)工期控制目标:以《2016年第一期蚌埠基站接入线路工程施工合同》和《2016年第一期蚌埠基站接入线路工程委托监理合同》中明确的施工工期为进度控制的总目标。 (3)造价控制目标:以《2016年第一期蚌埠基站接入线路工程施工合同》规定的总价款为投资控制目标。 (4)安全控制目标:工程质量、人员、设施无安全事故。 监理工作依据: (1)中华人民共和国国务院令(第393号)建设工程安全生产管理条例 (2)通信建设工程安全生产管理规定(工信部规〔2008〕111号)(3)通信建设工程监理管理规定(信部规[2007]168) (4)(YDJ44—89)《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》 (5)YD5072—98《通信管道和电缆通道工程施工监理暂行规定》(6)(YD5043—97)《本地网通信线路工程验收暂行规范》 (7)(2012)中国移动通信集团安徽有限公司通信工程安全生产管理实施细则 (8)建设单位与承建单位签订的《2016年第一期蚌埠基站接入线路工程施工承包合同》

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

集电线路监理实施细则

五寨李家坪99.5MW风力发电项目 集电线路、光缆及风场接地施工 监理实施细则 编制: 批准: 五寨李家坪99.5MW风力发电项目 监理部 2020年03月25日

目录 一、工程概况 二、监理工作范围和目标 三、监理工作依据 四、质量、进度、投资、安全控制 五、监理工作流程 六、监理工作方法及措施 一、工程概况: 线路部分: 光缆通讯部分: 风场接地施工部分: 二、监理工作范围和目标 1、监理范围 2、监理工作目标

三、监理工作依据 1、通用部分 (1)国家标准DL/T5434-2009《建设工程监理规范》。 (2)本工程建设《监理规划》。 (3)本工程设计文件及图纸。 (4)本工程相关的合同文件。 (5)《建设工程项目管理规范》(GB50326-2001)。 (6)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) (7)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—2006)。 (8)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—2006)。 (9)电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173 (10)电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1—5161.17-2002)。 (11)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源【2002】49号。 (12)《安全生产工作规定》国家电网工【2004】488号 (13) 110~500KV架空送电线路施工及验收规范(GB50233-2005) (14) 110~500kv架空送电线路施工质量及评定规程DL/T5168-2002 (15)风力发电厂安全规程DL/T796-2001 (16)风力发电工程施工组织设计规程DL/T5384-2007 (17) 超高压架空输电线路张力架线施工工艺守则(SDJJS2-87) (18) 高压绝缘子瓷件技术条件(GB772-87) 四、关于质量、进度、投资、安全控制 (1)质量控制 1、严格审查施工单位编制的施工技术方案;质量保证体系;及质量保证措施;并在施工中监督执行; 2、严格执行三级质量检查验收制度; 3、严格控制不合格的原材料、半成品、构配件及设备,不得用于工程(材料进场必须填报报检单); 4、电、气焊、电缆头安装制作等特殊工种必须持证上岗; 5、对隐蔽工程,重要部位及重要工序要进行全过程跟踪监理,监理人员要按工序及时跟班到位,进行监督检查,未经监理验收,不得进行下道工序施工; 6、须做二次检验的材料由业主、监理、施工方共同到现场取样,封存后送检测站做二次检验; (2)施工进度控制 1、设计图纸的交付,必须满足施工要求,当出现拖延或不能满足施工要求时,监理工程师应及时进行协调; 2、审查,施工组织设计中的进度计划,并在施工中监督执行; 3、项目部提供的材料,设备的规格、品种,供货时间应满足工期的需要;

风电项目应急预案

山西省工业设备安装集团有限公司 华润青龙100兆瓦风力发电项目 现场应急预案 批准: 日期: 审核:日期: 编制:日期: 山西省工业设备安装集团有限公司 华润青龙风电项目部 2017年9月 目录 一、目的 二、适用范围: 三、应急救援领导组织机构组织机构图 四、应急救援领导组织机构通讯录 五、事故的分类及救援措施 六、应急组织的职责及分工? 七、应急资源准备? 八、项目部应急救援程序图?错误!未定义书签。 九、应急预案的演练计划和内容 一、目的 为了在发生重大生产事故紧急情况下最大限度的减少人员伤

亡、财产损失和对环境的破坏及影响,及时指挥、调度、协调事故抢 险、救护等应急工作。 二、适用范围: 本预案适用华润青龙100兆瓦风力发电工程施工现场可能发生的重大生产安全事故紧急情况的现场应急预案. 三、应急救援领导组织机构组织机构图 支持;

C、立即向当地医疗卫生(120)、公安部门(110)电话报告;D、严格保护事故现场。 3、现场急救 1.调查事故现场,迅速使伤病员脱离危险场。 2.初步检查伤病员,采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、预防感染、止痛等措施。 3.呼救:迅速呼叫救护车,送医院医治。 4.如果没有发现危及伤病员的体征,可作第二次检查,实行必须的急救和稳定病情,降低并发症和伤残的措施. 5.伤员口渴时可给适量饮水或含盐饮料。 6.经现场处理后的伤员要迅速转送医院医治. 7.严重创伤出血伤员的急救 可采用以下几种止血办法: 压迫止血法:先抬高伤肢,然后用消毒纱布或棉垫覆盖在伤口表面,在现场可用清洁手帕、毛巾或其他棉织品代替,再用绷带或布条压包扎止血。 指压法:按出血部位分别采用指压面动脉、颈总动脉、锁骨下动脉、额动脉、股动脉、胫前后动脉止血法。 弹性止血带止血法:当肢体动脉创伤出血时,一般的止血包扎达不到理想的止血效果而采用之.先抬高肢体,使静脉血充分回流,然后创伤部位的近端放上弹性止血带,在止血带与皮肤间垫上消毒纱布棉垫,以免扎紧止血带时损伤局部皮肤.止血带必须扎紧,要加压扎紧到切

10KV以下架空电力线路工程监理细则

10KV以下架空电力线路工程监理细则

油田产能及矿区建设工程 10KV以下架空电力线路工程监理细则工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 1、工程专业特点――――――――― 2、编制依据及适用范围―――――― 3、监理工作程序――――――――― 4、监理工作的控制要点及目标值―― 5、监理工作的控制方法及措施―――

一、工程专业特点 二、编制依据及适用范围 2.1编制依据 2.1.1已批准的监理规划 2.1.2《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.1.3监理合同 2.1.4投招标文件和施工合同 2.1.5设计文件及设计说明书 2.1.6《石油天然气建设工程施工质量验收规范》通则 SY4200-2007 2.1.7《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程 SY4206-2007 2.1.8《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验 收规范》GB50173-92 2.1.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 2.1.10《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169-92) 2.1.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.1.12《实用版法规专辑》安全生产 2.1.13其他有关文件 三、监理工作程序 监理工作的实现与完成,主要是通过监理工作程序来实施的,项

目监理组的工程程序应优先执行监理公司的各项要求和规定的程序,在与整体监理管理、业主要求不冲突的情况下,监理组及全体监理人员在各职责范围内的具体操作,应按下列框图规定的流程来运行。 3.1监理工作总程序 3.2 10KV 以下架空线路工程项目划分表 组建监编制监理规划监理工程师权 施工准备 施工阶段审查竣工 组织竣工提出质量监理工作 审批施工 分包单位设计交底 第一次工 审批开工质量 进度投资安全合同信息组织

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

电力架空线路工程监理实施细则

新建宿州~淮安铁路工程SHZH-1标段 电力架空线路工程 监理实施细则 编制: 审批: 华铁工程咨询有限责任公司宿淮铁路监理站 2011年3月20日

目录 1 工程概况及技术、专业工程特点 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 技术、质量标准 (3) 1.3 监理工作依据 (4) 2监理工作范围及重点 (4) 2.1 监理工作范围 (4) 2.1 监理工作重点 (6) 3 监理工作流程 (7) 4 监理工作的控制要点、目标及监控手段 (8) 4.1 监理工控制要点 (8) 4.2 监理工作目标值 (9) 4.3 监理工作监控手段 (16) 5 监理工作方法与措施 (17) 6 巡视旁站部位和工序 (18)

1 工程概况及技术、专业工程特点 1.1 工程概况 本工程的特点是点多线长,全长113km,其中架空线路 93.9km,电缆线路40.2km,2座配电所、7站的箱式变电装置。施工点分布比较零散,这给施工监理、管理提出了更高的要求。我管理人员必须与施工单位配合,加强联系,深入现场,及时掌握施工进度和重点项目的施工情况,加强检查的力度来适应这种情况。 1.2 技术、质量标准 1、贯通线路径尽量选择线路左侧(面向大里程方向),杆塔外缘距铁路轨道中心的距离不小于10m; 2、电杆梢径:一般采用Φ190,特殊情况下须核算。当电杆高≥18m时,采用Φ300等径杆。 3、杆高及杆型:基本杆高10m,采用环形预应力钢筋混凝土电杆,杆型一般为I型。若为大跨越杆须经计算确定。杆高一般为10、12、15米三种; 4、档距:平原及丘陵基本档距80m;装设隔离开关的电杆档距不应大于80m; 5、拉线、石围子:直线段每隔10基左右装设一处防风拉线(GJ-25、35、50型,设于垂直线路方向);15m杆在垂直线路方向设 2根加固拉线,18m及以上拉线设四方拉线截面按国际确定,15m及以上杆加装步杆钉;其余电杆根据国际图集选择拉线;当电杆立于地势低洼处或路堤边坡时应设石围; 6、绝缘子:采用PS-15型针式绝缘子或XP-70(XP-70T)型悬式绝缘子标准图(加装一片)并在工数量表“高压铁横担组装”的备注栏中注; 7、换位:宜每三公里左右进行一次换位(杆间换位),9km形成一个换位周期;也可利用电缆杆作换位杆。每个供电臂作全周期换位; 8、导线:基本截面LGJ-70mm2,大跨越时按机械强度选择。穿越树林采用架空绝缘线; 9、交叉跨越:与其它架空线路交叉跨越时,距离应满足规范要求,被交叉、

风电项目应急预案

50MW风电项目应急预案 50MW风电项目 监理项目部 二〇一九年四月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1 工程简介及编制依据 (4) 2 应急组织机构及其职责 (5) 3 危急事件的预防 (6) 4 现场应急处置方案的启动 (9) 5 应急救援措施 (10) 6 演练计划 (15) 3

1 工程简介 1.1建设规模: 本风电场工程装机容量为50MW,设计安装25台风力发电机组,并新建一座110kV升压站。本项目采用湘电风能有限公司生产的湘电131/2200型风电机组,轮毂高度为90m。风电机组基础采用圆形钢筋混凝土扩展基础,基础混凝土强度等级为C40,每台风电机组配置一台箱式变电站。 本风电场共25台单机容量为2000kW风电机组,风机配套安装25台 35/0.69kV容量为2500kVA箱变。风电场至升压站35kV集电线路分为三组,第1组线路接1#~7#,共计7台风机;第2组线路8#~14#,共计7台风机;第3组线路15#~19#、20#~25#,共计11台风机分2条集电线路接入升压站同一开关柜。 1.2 项目地址: 场址位于湖南省永州市蓝山县大桥瑶族乡附近,距县城公里里程约50公里,风电场场址在北纬25°3'49.82"~25° 6'31.76",东经112°2'28.69"~112°7'7.62"之间,场址总面积约6.8km2,场址区域海拔高度在980m~1430m之间,境内地势起伏大,属中、低山地貌。场区对外交通较为 便利,东侧有省道S216、两广高速G55,南侧省道S326经过。 2 编制依据 (1) 安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家有关法律; (2) 建设工程安全生产管理条例,中华人民共和国工程建设标准强制性条文,《建设工程监理规范》,《职业健康安全管理体系规范》,《环境管理体系规范及使用指南》;

话电缆线路工程监理实施细则

话电缆线路工程监理实施细则 监理实施细则 内容提要: 工程概况 编制依据 专业工程特点 监理工作流程 监理控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省电信有限公司分公司市话电缆线路工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、工程造价:元(其中工程费元) 5、建设工期:

6、建设单位: 7、设计单位: 8、监理单位: 9、承包单位: 二、编制依据 1、YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》; 2、YD2001-92《市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范》; 3、本工程施工图设计; 4、《施工合同》和《委托监理合同》; 5、本工程《监理规划》和承包单位编制并批准的《施工组织设计》。 三、专业工程特点 四、监理工作流程 1、市话电缆施工主要程序及质量控制点(图一) 附图一 市话电缆施工主要程序及质量控制点(图一) 2、监理操作程序(见附图二—附图十一) ①施工阶段质量控制流程; ②工程项目施工进度控制流程; ③工程投资控制流程; ④隐蔽工程检查验收工作流程;

⑤工程变更处理流程图; ⑥项目竣工验收程序; ⑦工程款支付核签程序; ⑧工程延期管理程序; ⑨工程质量事故处理程序; ⑩工程暂停令签发程序。 附图二 施工阶段质量控制工作流程图 附图三 监理审批 检查执行情况 监理审核 工程项目施工进度控制流程图 附图四 报监理方 工程投资控制流程图 附图五 (不能进行下一道工序施工) 附图六 设计变更 工 程 变 更 工程变更处理流程图 附图七

项目竣工验收程序图 附图八 支 付 拒付 支付证书附A4.3 及相关资料 工程款支付核签程序 附图九 不一致 附图十 工程质量事故处理程序 附图十一 提出方案、措施 征求 监督 五、质量控制点及目标要求 (一)施工准备阶段的质量控制 1、复核承包单位施工资质,其资质等级、营业范围还须与工程类别、专业相适应。 2、核查承包单位质量保证体系和技术管理措施落实以及工程技术管理人员和现场施工人员素质情况,并具备持证上岗条件。 3、查验承包单位所列施工机具配备及性能状态,应满足施工及质量要求。

项目监理实施细则思源

项目监理实施细则思源文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

安居思源实验学校项目 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 遂宁市广厦工程监理有限公司 安居思源实验学校工程监理项目部 二O一六年十一月 目录 2 2 2 3 4 4 11 22 36 45 53 68 78 82 83 85

第一章编制说明、依据和工程概况 一、编制说明: 1、本细则的质量检查目标值及要点按国家新颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)系列规范编写。 2、坚持质量第一的原则。质量是进度和投资的前提,有了质量保证,才会有真正的进度,才能确保投资效益。 3、严格执行设计及施工验收规范。以数据说话,以事实说话,以理服人。采用书面文件来往,把协调工作贯穿于质量、进度、投资三大控制之中。 4、明确监理任务,落实《监理规划》中的各项项目目标,做到重点突出、措施具体、文字精练、图表详尽。监理工程师以此作为工作手册。 二、编制依据: 1、国家、省、市政府现行的有关政策、法规。 2、现行的工程建设设计规范。 3、现行的施工质量验收规范: 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2013); 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002); 砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2011); 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2015); 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002); 地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002); 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002); 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001); 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242—2002); 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002);

35kv集电线路监理细则(20200827200232)

大唐齐齐哈尔碾子山风电场工程 35kv 集电线路工程 监理实施细则 黑龙江正信建设工程监理有限公司 2011 年3 月20 日 目录 1. 监理依据 (1) 2. 监理范围 (1) 3. 监理目标 (1) 4. 质量控制 (1) 施工阶段质量控制程序 (1) 质量控制的一般原则 (3) 各分部工程质检内容及要求 (5) 基础施工 (5) 杆塔组立 (8) 架线施工 (9) 接地工程 (10) 5. 进度控制 (10) 6. 投资控制 (12) 7. 安全控制 (12) 8. 监理方法 (12)

附表1:工程项目质量检查验收分级项目表 (14) 附表2:输电线路工程施工项目监理质量管理点明细表…1 7-18

35kv集电线路工程 监理实施细则 (审批页) 批(总监理工程师)年月日 审 核:(总监代表或专业组长)年月日 编 制:(专业监理工程师)年月日 1 监理依据 1. 1建设工程监理规范(GB50319—2000) 1. 2本工程建设监理规划 1. 3国家和地方政府的法律、法规及电力行业的有关政策规定和技术规范、标准、规程验评标准等。 1. 4 “大唐黑龙江新能源开发有限公司”与“黑龙江正信建设工程监理有限公司”签订的《大唐齐齐哈尔碾子山风电场工程建设监理合同》及《大唐齐齐哈尔碾子山风电场工程建设监理合同〉补充协议》 1.5已批准的施工图设计及设计修改通知单等有关设计技术文件和工程协调会等施工过程文件 1. 6输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版) 1. 7电力线路线路工程110kV~500kV线路施工质量检验及评定标准 1. 8 OPGW工程施工质量检验及评定标准工程 1. 9政府批准的工程建设文件 1. 10制造厂提供的商品说明书及安装工作指导书 1. 11业主对工程质量、进度等提出的要求 1. 12为实现大唐新能源开发有限公司对大唐齐齐哈尔碾子山风电场工程建成精品工程的目标,贯彻落实企业各项规章制度及强制性条文。 2监理范围 35KV集电线路建设的设计、施工、调试、竣工验收及保修过程的质量、进度、投资、安全控制,工程建设合同管理、信息管理,协调甲乙方间的关系。 3监理目标 3. 1质量目标:工程建设质量达到国家电力公司电网建设分公司关于“输变电工程创一流考核评定标准”的要求。分项工程合格率100%,分项工程创优率100%。不发生重大质量事故。实现工程高水平达标投产,创电力行业优质工程,争创国家级优质工程。 3. 2进度目标:认真管理和执行工程进度计划,在无不可抗拒因素影响前提下,保证工程阶段性目标的实现,线路施工总工期控制为194个工作日,确保工程按期竣工。 3. 3投资控制:按合同中条款中执行。 3. 4安全目标:贯彻“安全第一,预防为主”的方针,杜绝死亡事故和人身、设备、交通等安全事故。

IT信息系统项目监理实施细则样本

监理单位 信息系统工程建设监理规范 (旧的) 1总则 1.0.1为了提高信息系统工程监理水平,规范信息系统工程建设监理的行为,编制本规范。 1. 0. 2本规范适用于新建、扩建、改建信息系统工程设计、施工和测试验收的监理工作。 1 . 0. 3实施信息系统工程监理前,监理单位必须与建设单位签订书面信息系统工程委托监 理合同,合同中应包括监理单位对信息系统工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条 款。建设单位与承包单位之间与信息系统工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 1 . 0. 4信息系统工程监理应实行总监理工程师负责制。 1 . 0. 5监理单位应公正、独立、自主地开展监理工作,维护建设单位和承包单位的合法权益。 1 . 0. 6信息系统工程监理除应符合本规范夕卜,还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。 2术语 项目监理机构监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。 监理工程师取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。 总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权,全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 专业监理工程师根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令,负责实施某一专业或某一方面的监理工作,具有相应监理文件签发权的监理人员。 监理员经过监理业务培训,具有同类工程相关专业知识,从事具体监理工作的监理人员。 监理规划在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准,用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。 监理实施细则根据监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。 工程变更在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程软件设备、硬件设备、技术指标、工程数量及实现方法等方面做出的改变。 费用索赔根据承包合同的约定,合同一方因另一方原因造成本方经济损失,通过监理工程师向对方索取费用的活动。 临时延期批准当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件,总监理工程师所作出的延长合同工期的批准。 延期批准当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件,总监理工程师所作出的最终 延长合同工期的批准。 3项目监理机构及其设施 3. 1项目监理机构 3. 1 . 1监理单位履行委托监理合同时,必须为该项目建立项目监理机构。项目监理机构在 完成委托监理合同约定的监理工作后撤离。 3 . 1 . 2项目监理机构的组织形式和规模,应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、

施工临时用电监理实施细则

施工临时用电监理 实施细则

萍乡市第二人民医院门急诊医技大楼施工临时用电监理实施细则 监理阶段:施工阶段 主持编写: 审批: 萍乡市同济工程咨询监理有限公司 二〇一六年八月二十七日

一、工程概况: 1.1项目名称:门急诊医技大楼 1.2建设地点:萍乡市安源区跃进村牛角坪 1.3建设单位:萍乡市第二人民医院 1.4设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 1.5勘探单位:江西煤田226队支队水文地质公司 1.6施工单位:兴润建设集团有限公司 1.7监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 1.8建筑面积:22137平方米 1.9结构形式:框架结构 1.10工程质量等级:合格工程 二、临时用电安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场临时用电安全监理。

三、临时用电监理依据 1.建设工程委托监理合同 2.《中华人民共和国安全生产法》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规 5.行业安全生产规范性文件、安全技术标准 6.有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准 7.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88等。 四、临时用电安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现临时用电重大伤亡事故为零。 五、相关的强制性标准要求 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离不小于下表所列数值:

注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 2.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值: 3.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆之间的距离不得小于0.5m。 4.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心必须采用TN-S 接零保护系统。 电气设备的金属外壳必须与专用的保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护电源侧的零线引出。 5.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零,或者做保护接地、不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 6.在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 7.施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或者零线。

海装风电公司事故应急预案

中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 兴顺风电场项目部施工现场事故应急预案 2010年10月

1 编制目的 为了防止施工现场的生产安全事故发生,完善应急工作机制,在工程项目发生事故状态下,迅速有序地开展事故的应急救援工作,抢救伤员,减少事故损失,制定本预案。 2 危险性分析 2.1 项目概况 武隆风电场规划面积约6.6平方公里,是我市规划的首个风电场项目。工程总投资5.6亿元,电站总装机容量49.3兆瓦,单机容量850千瓦,共装机58台。首批机组计划在今年底交付安装、并网发电,明年8月项目全部完成竣工。建成后,平均每年可向我市提供约0.9亿度电量。届时,我市将成为西南地区首个实施风力发电的城市,填补了我市无风力发电的历史,对促进我市能源结构调整具有重要意义。 2.2 危险源情况 根据从事工程的项目特点,所承接的项目主要有机械设备、电气焊、高空作业等工程施工。可发生和重大危险因素的生产安全事故有高空坠落事故、触电事故、坍塌事故、电焊伤害事故、车辆火灾事故、交通安全事故、火灾爆炸事故、机械伤害事故等。 3 应急组织机构与职责 3.1 应急救援领导小组与职责 (1)项目经理是应急救援领导小组的第一负责人,担任组长,负责紧急情况处理的指挥工作。成员分别由海装公司武隆项目部在职员工组成。项目经理及安

全员应急救援第一执行人,负责紧急情况处理的具体实施和组织工作。 (2)安装负责人是坍塌事故应急小组第二负责人,调试负责人是触电事故应急小组第二负责人,吊装负责人是吊装事故及高处坠落事故、电焊伤害事故、车辆火灾事故、交通事故、火灾及爆炸事故、机械伤害事故应急第二负责人,分别负责相应事故救援组织工作的配合工作和事故调查的配合工作。 3.2 应急小组下设机构及职责 (1)抢险组:组长由项目经理担任,成员由吊装负责人、调试负责人和项目班子及各工作组成员组成。 主要职责是:组织实施抢险行动方案,协调有关部门的抢险行动;及时向指挥部报告抢险进展情况。 (2)安全保卫组:组长由项目经理根据现场情况指定。 主要职责是负责事故现场的警戒,阻止非抢险救援人员进入现场,负责现场车辆疏通,维持治安秩序,负责保护抢险人员的人身安全。 (3)后勤保障部:组长由项目经理根据个人工作分工指定。 主要职责是:负责调集抢险器材、设备;负责解决全体参加抢险救援工作人员的食宿问题。 (4)医疗救护组:组长由项目指定的安全员负责。 主要职责是:负责现场伤员的救护等工作。 (5)善后处理组:组长由项目经理担任,成员由项目领导班子组成。 主要职责是:负责做好对伤亡者家属的安抚工作,协调落实伤亡者家属抚恤金和受伤人员住院费问题;做好其他善后事宜。 (6)事故调查组:组长由项目经理、公司责任部门领导担任,成员有项目安全员,公司相关部门,公司有关技术专家组成。 主要职责是:负责对事故现场的保护和图纸的测绘,查明事故原因,确定事件的性质,提出应对措施,如确定为事故,提出对事故责任人的处理意见。

线路工程监理细则

110kV润尔华线路工程监理实施细则 xxxx工程项目管理有限公司 110kV润尔华线路工程 监理实施细则 审批: 校核: 编写: 目录 一、工程概况及特点 二、监理工作依据 三、监理工作范围 四、监理工作目标 五、监理措施 六、工作方法 七、监理工作管理的制度 附表1. 输电线路工程施工监理质量监控清单 附表2. 架空输电线路工程项目质量监理作业明细表附表3. 监理工作流程图 附表4.工程竣工验收流程图 一、工程概况及特点:

110kV润尔华线路工程位于xx开发区,线路从220kVxx变出线,架设至润尔华化工有限公司变电所。xx线路总长约,其中架空线路约,电缆线路部分约,引入润尔华变电所侧电缆xx约。 xx架空线路部分共计15基杆塔,其中7基采用现浇阶梯基础,8基采用灌注桩基础;全线杆塔型式采用钢管塔;导线型号采用LGJ-240/30,相应配合地线采用LXXGJ 50。 xx电缆型号采用YJW03-110-1*400,敷设方式为电缆沟敷设、沟内埋砂方式。 本工程电缆线路与架空线路连接处装设避雷器。电缆线路和架空线路采用与GIS设备连接的方式引入用户端。 二、监理工作依据 1、建设单位(业主)与本公司签订的工程项目监理合同和安全协议。 2、建设单位(业主)与承包单位签订的“施工合同”和有关附件。 3、工程xx及技术说明书等有关设计技术文件,施工过程中的文件(设计修改通知单、xx会审交底纪要;工程联系单;协调会议纪要等)、施工组织设计。 4、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)、《架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5618-2002)、《电力安全工作规程(线路部分)》(2009)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,及相关的技术规程、规范等。 5、建设工程监理规范(GB50319-2000)。 6、国家及有权部门颁发的有关政策和规定。 7、建设单位(业主)及上级单位对本工程所发文件。 8、本工程施工监理规划。

项目监理实施细则

第二章项目监理实施细则 第一节土石方明挖工程监理实施细则 一、总则 1.1本细则依据工程承建合同文件以及SL47-94《水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范》、SL52-93《水利水电工程施工测量规范》、SDJ249-88《水利水电基本建设等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程》、SDJ275-88《水电站基本建设工程验收规程》等有关工程规程、规范编制。 1.2本细则适用于主体工程项目的土石方明挖工程,其他非主体工程项目土石方明挖工程可参照执行。 1.3锚喷支护、混凝土工程及工程质量检验和开工签证施工监理参照相关工程项目监理实施细则和监理工作规程执行。 二、开工许可证申请程序 2.1承建单位应在施工放样28天以前,完成施工测量控制网设计和建立,并将下列成果资料报监理部批准。 (1)控制网布置图及测量技术设计书。 (2)控制网测量平差计算成果。 (3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表。 2.2承建单位应在施工放样前21天,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准。 措施计划应包括下述内容: (1)开挖场区周围平面和高程控制点设置、校测、编号及平面图。 (2)计算放样数据。 (3)放样方法及其点位精度估算。 (4)放样程序、技术措施及要求。 (5)数据记录及资料整理制度。 (6)测量专业人员设置,设备配置及其检验和校正情况。

(7)质量控制与验收措施。 2.3明挖单位工程开工前28天,承建单位应根据设计文件、有关施工规范、现场地形地质条件和施工水平,完成土石方开挖工程施工措施计划编制,并报监理部批准。 施工措施计划内容应包括: (1)工程概况 (2)开挖施工布置图。 (3)开挖(包括可能发生的特殊部位或特殊条件下开挖)方法、程序和施工和。 (4)爆破方法及典型爆破参数。 (5)边坡和岩基保护措施。 (6)出碴、弃碴措施,碴料利用计划,土石方平衡计划与碴料场堆置设计。 (7)施工排水措施。 (8)施工进度计划。 (9)施工设备、辅助设施及配置计划。 (10)劳动力及材料供应计划。 (11)现场生产性试验计划。 (12)施工安全与环境保护措施。 (13)施工组织管理机构与质量控制措施。 2.4在需采用控制爆破保护建筑物或保留岩体、或采用岩基面一次爆破和水平光爆开挖技术、或控制开挖料颗粒级配等情况下,承建单位应先进行必须的爆破试验。并于试验前编制爆破试验计划,报监理部批准。 爆破试验计划报告内容应包括: (1)试验内容和目的。 (2)试验地点和部位选择。 (3)试验组数和爆破设计(内容参见表2-3-13)。

风力发电厂应急预案汇编

应急预案 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥:李红 副总指挥:张津浩 成员:所有施工人员 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。 3)应急通讯: 总指挥: 办公室:

手机: 副总指挥张津浩:值班司机杨利君:医院急诊:120 消防火警:119

防风应急预案 1 大型起重机装设风速测定仪,当风速达5级以上,停止高处吊装作业,风力达到6级,停止一切吊装作业并停好、锁定各类起重机,确保起重机和人身安全。 2 遇有雷雨等恶劣气候,使起重指挥人员听不见或看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时,不得进行起吊作业。 3 大风季节来临之前,要对施工现场的施工机械进行一次检查,落实各项防风措施。对设备、材料堆场的防雨设施、临建设施增补抗风、固定措施。 4 当风力六级以上时,应做好各类吊车防护措施。 5 突发性大风、暴风雨情况下的防范:突发性大风、暴风雨预测、预报较困难,在施工过程中,机械调度人员应随时观察天气状况,遇到该天气情况或接到2~4小时内有大风、暴风雨的预报,及时通知防风领导小组和起重机机长。 6 平时定期对所有用电设施、机具、施工机械进行电气和接地检查,测定接电电阻并记录。 7 在雷雨、大风、汛期前及后,组织对临时设施、施工机械、用电设施进行全面检查并及时修理加固,有严重危险的立即排除险情。 8 在大风、雨季、汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。 9 施工现场备好应急物资及器械,防止及减少大风暴雨对施工的影响。 10 大风来临前,对材料堆放点进行检查、遮盖、加固,高处临时堆放的材料移至安全地带或运至地面规范放置。 11 及时收集天气预报,合理安排施工,彩板安装、高空模板拼装避开大风季节,大风期间不得施工。 12 检查并维修被大风损坏的门窗及屋面等,作好记录。 13及时检查大风造成的损失,情况严重用摄像、照片等形式予以记录。

相关文档
相关文档 最新文档