文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基与基础验收施工单位自评报告

地基与基础验收施工单位自评报告

地基与基础验收施工单位自评报告
地基与基础验收施工单位自评报告

审批:

审核:

编制人:

地基与基础施工质量

自评报告

一、工程概况

(一)建设单位:

(二)监理单位:

(三)设计单位:

(四)地勘单位:

(五)施工单位:

(六)建设地点:

(七)总建筑面积:3923.3平方米、建筑物总高度18.35 米,结构层数6+1 层;

(八)本工程基础形式:独立基础。

(九)设计对持力层要求:②层粘土,承载力值Fak=240kpa 。

(十) 主体结构形式异形柱框架结构。

(十一) 本工程基础材料:采用独立基础和梁柱砼强度等级为C30,垫层采用砼强度等级为C15 。

二、自检依据:

a)《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;

b)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002;

c)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002;

d)《建设工程施工合同》;

e)福建省闽武建筑设计院有限公司提供的毛集实验区东方名郡二期项目工程8#楼

施工图;

三、自检方法:

a)以检验批为基本单位,严格检验批的验收,检验批所含主控项目必须全部合格,

一般项目满足设计要求和规范规定,经检查验收合格后才进行下一道工序的施工。

b)组成分项工程的检验批全部合格,且分项工程所含的质量控制资料全部齐全。

c)组成分部工程的检验批和分项工程全部合格,且分部工程所含的质量控制资料、安全和功能检测资料,感观质量验收资料齐全,并通过有关部门的验收合格后,方能施工下个分部工程。

d)施工中我们严格按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50323-2001)进行整理,并结合淮南市制定的《贵州省建设工程竣工档案归档范围》规定遵照执行,确保了各工序、分项、分部工程质量的验收都处于最基础的检验批主控项目和一般项目的检测之下,实现了工程质量的全面控制。

四、自检情况:

结合本工程实际,地基与基础分部共分为四大分项,即土方、钢筋、混凝土、模板。

1)土方分项工程共2 个检验批,主控项目中标高、轴线长、宽、夯填标高、分

层压实系数等全部合格,一般项目回填土料、分层厚度及含水量、表面平整度、基底土性实测实量合格率达95%。按GB50202—2002验评,本分项工程为合格。

2)钢筋分项工程共4 个检验批,主控项目中,钢筋的品种、级别、规格、数量

的力学性能、受力钢筋的连接方式、受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋弯钩形式均符合设计要求和规范规定,经自检合格率为97%。钢筋的产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告全部合格,并详见质保资料。一般项目中,钢筋加工的几何尺寸,钢筋连接的接头设置和绑扎安装的几何尺寸等均符合设计要求及规范规定,经自检现场实测实量,合格率为98%。

3)混凝土分项工程共6个检验批,主控项目中,材料进场复检,配合比每盘称量的

偏差,试件取样和留置,初凝时间控制,均全部合格。一般项目中粗细骨料质量、拌制混凝土用水、砂石含水率调整配合比、施工缝的位置和处理、混凝土养护等合格率达96.8%,按GB50204—2002和GBJ141—90验评,本分项工程为合格。

4)模板分项工程共4个检验批,主控项目中,模板的支架、承载能力、刚度、侧压

力和稳定性、底模及其支架拆除时的混凝土强度均符合规范规定,经自检主控项

目全部合格。一般项目中,模板的组拼、轴线位置、表面平整度、截面尺寸、垂直度、标高、避免拆模损伤、模板拆除、堆放和清运等均符合设计要求及规范规定,经自检现场实测实量,合格率为91%。

综合地基与基础四大分项工程对照规范自检情况,结合水泥安定性、强度试验、砼试块抗压强度试验报告所得结论,本工程地基与基础分部工程质量评为合格。

五、技术资料:

独立基础

1、基础承台共60 个;

2、图纸会审纪要1 份;

3、混凝土配合比试验报告1 份;

4、钢材试验报告及合格证2 份,

5、钢筋隐蔽验收记录共2 份;

6、分部、分项质量验收记录5份,检验批质量验收记录16份;

7、砼试块组数共 6 组,其中独立基础3 组(C30);基础梁、柱混凝土3 组(C30),

其中同条件组,标养组。

六、观感:

该基础分部工程共五个分项16个检验批,经自检合格。观感评定结果:一般。

2014年6月19日

地基与基础验收自评报告88019

岐山国际服装商贸产业园服装城项目 12#、24-28 #楼 地基与基础分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 编制日期:2016年月日(公司章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量自评依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (6) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、子分部施工质量控制 (8) (一)土方开挖 (9) (二)强夯法地基处理 (9) (三)混凝土工程 (9) 八、安全文明施工 (9) 九、工程技术资料整编情况 (9) 十、地基与基础工程质量评定 (10) (一)、子分部及分项工程质量评估 (10) (二)、分部工程评估结论 (11)

12#、24-28 #楼 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表陕建六建集团所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本项目工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为岐山国际服装商贸产业园服装城项目工程12#、24-28#楼地基与基础的自评报告; 2、本项目工程已由我单位公司进行自检,同时经宝鸡市鑫宇建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各检验批、分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做

出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:岐山国际服装商贸产业园服装城12#、24-28#楼 (二)工程地址:岐山县创业大道以北 (三)参建单位: 建设单位:宝鸡华泰隆置业有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:宝鸡市鑫宇建设监理有限公司 沉降观测单位:陕西国土测绘工程院 材料试验单位:岐山县诚正建设工程检测有限公司 监督机构:岐山县质量监督站 (四)工程项目概况 岐山国际服装商贸产业园服装城工程共有30栋商铺楼。本次验收12#、24-28#楼均为两层商铺,建筑面积为11195.73m2,建筑高度为8.25-8.85m,造价约为:1900万元。 12#、24-28#楼结构类型为框架结构,结构设计使用年限为50 年,建筑等级为三级,耐火等级地上为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为7度。 本项目工程基坑无支护,放坡系数为0.35, 本项目工程基础埋深为1.55-1.85m。基础采用强夯法,目前已完成对地

竣工验收质量自评报告(施工单位)(新)

XXXXXX工程竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX有限公司 二OXX年 XX 月 XX 日

XXXX工程竣工验收质量自评报告 一、工程概况: 1、建筑概况:本工程为XX工程,位于XXXX,整个工程分为两部分:展示厅部分及维修车间。工程主体为单层门式刚架结构,建筑高度为9.5m,展示厅办公室部分局部为两层钢框架结构,局部二层标高4.0m。 2、结构概况:本工程采用独立承台基础,基础持力层为③-1层粉质粘土层。基础垫层采用C15素混凝土,100mm厚,沿基础或承台周边伸出各100mm,基础承台为C25钢筋混凝土。 本工程主体结构为门式刚架结构(局部二层办公室为钢框架结构),展示厅部分0.3m以下、车间部分1.0m以下外围护墙为250厚加气混凝土砌块,展示厅部分0.3m以上、车间部分1.0m以上外围护墙体外层板采用蓝色镀铝锌板(横排),内夹75mm厚超细玻璃棉保温层,墙面内层板为白色镀锌板。 车间内部辅助用房为钢筋混凝土框架结构,构造柱及圈梁均采用C20混凝土,主体结构采用C30混凝土,±0.00以下墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆,±0.00以上内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。 3、施工验收情况:本次是XXX工程竣工验收,该工程从XX年XX月XX 日开始施工,至XX年XX月XX日基本施工完毕,共进行了基础分部、主体钢结构分部、主体混凝土结构分部、装饰装修分部、屋面分部、给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、室外道路分部等9个分部、分项工程验收,验收批计223个,验收评定合格。消防分部工程由XXX组织专项验收,消防验收已经合格。 二、自评依据: 1、XXXX施工图纸 2、砼结构工程施工质量验收规范 ( GB50204-2001) 3、钢结构工程施工质量验收规范 (GB50205-2001) 4、地脚螺栓 (GB799) 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

施工单位竣工总结(自评报告)模板

施工单位工程自评报告 一、工程概况 工程名称:潜江市园林工业园中心道路及配套管网建设工程 建设单位:潜江市人民政府园林办事处 勘察设计单位:潜江市城市规划设计研究院 监理单位:荆州市江明工程建设监理有限公司潜江分公司 承包单位:湖北桐盛建设工程有限公司 工程建设情况描述:我公司所建设中心路位于园林工业园片区,是园区内一条东西向次干路,总长863.138m,宽25m。其中道路工程中破除旧路10290m3,路基处理清淤391.5m3、河沙换填509m3、土工格栅1468.2㎡、石灰土5970㎡,填方2792.2m3、挖方4733m3,22cmC35水泥混凝土13480㎡、18cm6%水泥稳定碎石上基层14679㎡、15cm5%水泥稳定碎石下基层14679㎡、15cm12%石灰土14966㎡,6cm预制人行道步砖9201㎡、15cm4%水泥稳定碎石基层9696㎡、12*13*99.5cm预制C30砼路缘石1780m、8*15*49.5cm 预制C30砼路缘石1513m、树池207套。排水工程中挖沟槽土方23009m3、回填方15473.07m3、铺设混凝土管4560m、砌筑井141座、雨水口50座。 二、检测标准及工程质量评定的主要依据 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2002 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003 《公路路基设计规范》JTG D30-2004 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《城市道路设计规范》CJJ37--90 《道路交通标志和线路》GB5768--1999

《公路路面基层施工技术规范》JTJ034--2000 《给排水管道工程施工及验收规范》 《市政工程设计技术管理标准》 三、施工依据与工期 1、潜江市园林工业园中心道路及配套管网建设工程施工合同、招投标文件、设计图纸、设计变更单。 2、合同工期为150日历天,开工日期为2015年9月24日。因自来水公司和燃气公司管线改道冲突,需等待管线改造完成方可施工,故本工程拖到2016年9月05日完工。 四、工程质量安全管理情况 1、按设计要求和现行的国家技术规范标准,认真编制总体检测计划。 2、认真编制整体的施工组织设计方案,并经监理单位审核通过。 3、严格按照国家建筑材料有关的要求,对所有进入施工现场的成品、半成品原材料先试验后使用的原则。材料进场前先进行表观质量检查,并经监理工程师现场见证取样、送检试验合格后方可用于本工程。 4、严把工程质量关,坚持实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在质量检查中实行“质量否决制”,分项工程隐蔽前,由专业监理工程师检查验收合格后才进行隐蔽,发现不合格的分项工程坚决返工处理。 5、各专业工种在施工前均由技术负责人进行技术交底,并履行签字手续。确保工程按规范要求进行施工。 6、各分部分项工程质量均符合要求,合格率100%。 7、确保安全文明施工,安全文明方面严格执行国家安全文明施工相关规范要求,施工前进行分级安全技术交底,未接受安全教育与交底的工人严禁进入施工作业,所有特种作业人员均持证上岗,现场发现存在安全隐患的部位立即进行整改。

地基与基础验收方案

地基与基础验收方案 工程名称:淮阳建业桂园三期 建设单位:淮阳县建业城市建设有限公司勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 设计单位:郑州大学综合设计研究院 施工单位:中国建筑第七工程局有限公司监理单位:河南海纳工程监理有限公司 总监理工程师:沈建华 时间:2014年12月25日

地基与基础验收方案 一、工程概况:建业桂园三期包括13#、16#、18#、20#楼及16#-18# 间车库,13#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积为 746.05㎡,16#楼地上建筑面积为9082.97㎡,地下建筑面积为 361.57㎡,18#楼地上建筑面积为9066.44㎡,地下建筑面积为 388.14㎡,20#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积 为739.48㎡,建筑层数26层,建筑高度78.450m。基础形式为 CFG桩复合地基+筏形基础,主体建筑结构形式为钢筋混凝土剪 力墙,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等 级为二级,防水等级为I级。抗震设防烈度为六度,抗震等级为 四级,地下工程抗渗等级为P6。室内外高差0.300m,±0.000 相当绝对标高47.20m。 二、验收依据: 1、施工设计文件、图纸、会审纪要、设计变更通知; 2、建筑规范、标准; 3、相关的建筑法律、法规; 三、验收程序及内容: 1、验收程序:本次验收由监理单位组织各参建主体单位共同验收。(1)由项目监理部总监主持验收组会议并点名签到; (2)监理单位宣读结构验收方案并征求参建单位意见; (3)施工单位项目负责人汇报结构工程施工情况; (4)监理单位宣读结构工程质量评估报告;

最新基础工程验收自评报告

精品文档 阜宁县施庄中心小学教学楼工程 地基与基础 分部工程质量验收自评报告 编写单位:江苏汉宇建筑有限公司 编写时间:2016年11月8日 精品文档 地基与基础分部工程质量验收自评报告

建设单位:阜宁县施庄中心小学 监理单位:江苏创盛项目管理有限公司 设计单位:亚瑞建筑设计有限公司 地勘单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 施工单位:江苏汉宇建筑有限公司 一、工程概况: 阜宁县施庄中心小学教学楼位于盐城市阜宁县,地上四层,局部一层阶梯教室,使用功能为教学楼。 本工程占地面积约911平米,土0.000黄海高程3米,建筑相对高度15米,室内外高低差0.3米,总建筑面积3011平米。建筑底层层高3.9米(层高7.5米),其余层高均均为3.6米。外墙采用A级的复合发泡水泥保温板、真石漆装饰面层,塑钢推拉窗,局部幕墙窗;水磨石楼地面,屋面采用B1级挤塑 聚苯板保温,防水等级I级。 本工程于2016年9月23日正式开工,计划竣工时间2017年5月23日,总工期243天,本次组织地基与基础结构质量验收。 二、结构设计特征 本工程地基与基础采用桩基承台复合基础,框架结构、抗震等级三级、抗震设防裂度为6度,结构 设计合理使用年限为50年,具有以下特征: ⑴、本工程桩基采用PHC-400(95)AB-C80-10、7预应力混凝土管桩,桩与承台连接详图按苏G03-2012,桩填芯深2米。 ⑵、钢筋采用HPB300和HRB400两种。HPB300主要规格为A6,用于构造柱及腰梁箍筋,C8?C25 为柱、梁及板结构用钢筋,且框架结构中柱竖向钢筋、梁受力主筋及楼梯斜板采用HRB400(E)。 ⑶、钢筋连接方式:柱竖向钢筋采用电渣压力焊焊接连接,也可采用冷搭接连接;梁受力主筋当钢 筋规格在C16以上可采用A级机械连接接头形式,也可采用冷搭接连接形式;板筋正常情况下采用搭接接头形式。 ⑷、混凝土结构强度等级、钢筋保护层及砌体结构所用材料统计表如下:

单位工程竣工自评报告

天赐·佳苑1#楼 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人:

湖北新地建设有限公司 二○一六年月日 天赐佳苑1#楼 竣工验收自评报告 一、工程概况 天赐佳苑1#楼,位于潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面,其参建单位如下: 工程名称:天赐佳苑1#楼 工程地点:潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面 建设单位:湖北博畯置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司湖北建筑设计分院 勘察单位:武汉中科岩土工程有限责任公司 施工单位:湖北新地建设有限公司 监理单位:荆州市江明工程建设监理有限公司潜江分公司 督察单位:湖北省潜江市建设工程质量监督站 结构层次:框剪结构24/16层 建筑面积:19038.19㎡ 我公司承建的天赐佳苑1#楼楼工程。于2014年7月7日开工,2016年月日竣工。现向贵公司申请工程竣工验收,报告如下:天赐佳苑1#楼,地上24/16层,结构类型为:框剪结构。混凝土结构的环境类别地面以上部分为一类, (地下室外侧构件、水池、露天构件等)二.a类;建筑抗震设防类别为丙级,建筑建构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物设计使用年限为50年。基础砌体采用MU20混凝土普通砖,框剪间填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A3.5,砌块密度等级B05,采用M5.0混合砂浆砌筑;内外墙保温采用50mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆、3m厚抗裂砂浆;外窗采用中空LOW-E塑钢窗5+9A+5、气密性6级;住宅屋面挤塑聚苯泡沫塑料板(B1级)(70mm);给水采用PPR管材,排水采用PVC 管材 二、工程质量自评依据 l、经图审合格的设计施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

地基与基础分部工程验收自评报告书

碧桂园阳光城·天玺 7#楼、8#楼、9#楼地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告

施工单位:浙江东越建设有限公司 编制日期:2019年4月25日 一、前言 1、本报告为碧桂园阳光城·天玺工程地基与基础的自评报告; 2、本工程已由我单位浙江东越建设有限公司进行自检,同时经九江市建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况

(一)工程名称:碧桂园阳光城·天玺7#楼、8#楼、9#楼(二)工程地址:九江市濂溪区德化路与青年路交叉口西南角参建单位 建设单位:九江市碧城房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:湖南省勘察设计院 监理单位:九江市建设监理有限公司 施工单位:浙江东越建设有限公司 (三)工程项目概况 (1)本工程7#楼为地下一层,地上三十层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度91.75m,地下一层层高:5.5米,一层及以上层高均为2.95米,建筑面积:地上11938.8㎡,建筑基底面积409.50㎡。(2)本工程8#楼为地下一层,地上二十五层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度74.35m,地下一层层高:4.9米,一层及以上层高均为2.95米建筑面积:地上19721.19㎡,建筑基底面积814.79㎡。 (3)本工程9#楼为地下一层,地上十八层剪力墙结构的住宅,

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

基础分部验收自评报告.doc

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程地基与基础分部工程质量自评报告 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________

长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日 长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26㎡,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1日(A2、A3、B2、B3、B4、B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况

施工单位单位工程竣工自评报告

施工单位单位工程竣工 自评报告

单位工程竣工自评报告 一、工程概况 本工程为聚光光伏产业园配套厂房工程,位于成都市双流县航空港经济开发区。 本工程建设单位;四川环保太阳能电力有限公司。施工单位;时代建设有限公司。 监理单位;成都兴旺建设工程项目管理有限公司,工程于2011年10月28日开工,2012年12月24日完成设计文件和合同约定的全部内容。 二、分部工程验收 1、基础分部;2011年12月23日验收,所有进场材料、钢筋、水泥、砂石、均有出厂合格证书、并经过进场抽查。见证取样送检比例为100%。复试报告均合格。 基础为C30混凝土、垫层C15混凝土、砌体均用M5混合砂浆砌筑,试块强度评定均满足设计要求。钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、砌体工程等检验批共16批,经检查, 主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐前均经监理工程师检查、签认进入下道工序施工。 经各方责任人检查收实体质量符合设计和规范要求。钢筋绑扎符合设计和规范要求,混凝土成形较好,砌体组砌正确和构造符合设计要求。各部位几何尺寸符合设计和规范要求。各分项检验批资料完整,各检验批中主控项目和一般项目符合要求,基础和主体分部评定为合格。

2、主体分部于2012年4月16日验收,所有进场材料、钢筋、水泥、砂石、砖均有出厂合格证书、并经过进场抽查。见证取样送检比例为100%。复试报告均合格。 梁、柱、板为C30砼、砌体均用M5混合砂浆砌筑,试块强度评定均满足设计要求。模板分项工程7批、钢筋分项工程14批、混凝土分项工程7批、现浇混凝土分项工程7批、砖砌体分项工程12批,经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐前均经监理工程师检查、签认进入下道工序施工。 经各方责任人检查验收实体质量符合设计和规范要求。钢筋绑扎符合设计和规范要求,混凝土成形较好,砌体组砌正确和构造符合设计要求。各部位几何尺寸符合设计和规范要求。各分项检验批资料完整,各检验批中主控项目和一般项目符合要求,主体分部评定为合格。 3、装饰装修分部检验批抹灰工程4批、门窗工程4批、饰面砖粘结工程2批、玻璃幕墙 3批、涂料涂饰工程4批、防水工程4批、细部工程4批经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐前均经监理工程师检查、签认进入下道工序施工。 经各方责任人检查验收实体质量符合设计和规范要求。 各分项检验批资料完整,各检验批中主控项目和一般项目符合要求,装饰装修分部评定为合格。

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

地基与基础分部工程质量验收自评报告

华美新区续建A区220#住宅楼 自评报告 石首市侨兴建筑公司 2015年06月27日

目录 一、地基与基础分部工程结构质量验收自评报告 二、主体分部工程结构质量验收自评报告 三、施工总结报告

基础分部工程质量验收自评报告

一、工程简介 本工程位于江汉油田华美新区续建A区,基础设计为条形基础,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级为C30。建筑总面积3042.30m2,共一栋二单元。基础工程施工周期为2014年03月20日~2014年04月06日。 二、工程责任主体单位 本工程涉及的责任主体单位为: 建设单位:中国石化集团江汉石油管理局房产处 设计单位:武汉理工大设计研究院 勘察单位:潜江市勘察设计研究院 监理单位:江汉石油管理局工程建设监理公司 总包单位:石首市侨兴建筑公司 三、自评依据 (一)、现行施工及验收规范 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2002《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》等 (二)、施工图设计文件。 (三)、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检互检和监理验收检验、检测部门的检验报告等工程资料。 本工程施工过程中严格按照检验批、分项工程、分部工程程序对各工序进行质量评定,经实测与检查验证主控和一般项目全部符合规范规定与设计要求。观感质量评定为好。(四)、施工资料做到同步、完整、真实与准确 该工程基础分部工程施工技术与质量控制资料齐全、完整;所有资料的形成均与工程

施工单位竣工验收自评报告

****小区5#楼 竣工验收自评报告 *************有限公司 2017年4月26日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员……‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (7) 七、试块强度评定情况…………………………………………‥7 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (9) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况…………………‥11

本工程于2012年2月9日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况: 2.建筑概况: 本工程为剪力墙结构,设地下室一层,地上17层,均为住宅,建筑总长44.2米,总宽17.8米,建筑高度51.3米,建筑面积:10328.96平方米。按七度抗震设防。剪力墙结构抗震等级为三级。 内墙面:毛墙面。 地面:毛地面。

外墙:外墙涂料。 屋面:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡、1:3水泥砂浆找平、4mm聚氨酯防水卷材、挤塑聚苯乙烯泡沫板保温、干铺无纺聚酯纤维布隔离层、C20细石砼内 配钢筋网片。 门窗:外窗为塑钢窗,门分特种防盗门及防火门。 3.结构概况: 基础:本工程为CFG桩,单桩承载力设计值400KN,桩长13米。 结构:本工程为剪力墙结构,建筑物按七度抗震设防,钢筋为HPB235和HRB335 和HRB4OO。填充墙采用M5混合砂浆砌筑,加气混凝土砌块按河南省标准图05YJ3-4的要求施工,要求砌体体积密度≦7.0KN/m3。混凝土强度等级为:基 础垫层C15,筏板基础、地下室外墙为C40S6,基础顶面~标高6.550m为C35,标高6.550~15.250为C30,标高15.250~顶部为C25. 4、电气概况 (1)本工程依据设计文件及有关施工验收规范施工,供电施工包括配电、电气 照明、动力、防雷及接地等。 (2)负荷等级及供电方式: ①建筑物内主要负荷有照明、动力、插座,除应急照明外为二级负荷外,其 他用电设备均为三级负荷,应急照明采用自带蓄电池作为备用电源。 ②本工程照明箱及动力箱电源均引自二次控制室所用电屏。 (3)配线及配管: ①所有配电箱的进出线均采用暗敷设方式,穿PVC绝缘电工套管, (4) 防雷接地及安全措施: ①本工程主接地网采用L50*50*5镀锌角钢做接地极,-50*50镀锌扁钢做接地干

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

地基与基础验收自评报告.doc

鲁能·领秀城二期A2 地块地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告 广东五华一建工程有限公司厦门分公司 2008年 1月 25日

鲁能·领秀城二期A2地块 地基与基础分部工程结构验收 一、工程名称: 鲁能·领秀城二期A2 地块— 1#~5#楼及公建工程 建设单位 :厦门翔安新城投资开发有限公司 设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 监理单位 :厦门勤奋建设工程监理有限公司 勘察单位 :中冶集团武汉勘察研究院有限公司 施工单位 :广东五华一建工程有限公司厦门分公司 监督单位 :厦门市质量安全监督站 二、工程概况: 本工程为鲁能·领秀城二期A2 地块— 1#~ 5#楼及公建工程 , 位于厦门文曾路东侧原厦门电化厂内,为 32 层框架剪力墙结构,其中地下二层建筑面积21100 ㎡。±相当于黄海高程的 . 本工程基础采用静压预应力高强度混凝土PHC500-125A型管桩,总桩数为 1017 根,有效桩长最长为 m,最短有效桩长为。桩基静载共 14 根 , 检测结果符合规范要求。桩基动测共 330 根,其中 I 类桩 287 根,占检测总数的 87%;II 类桩 43 根,占检测总数的 13%。检测结果符合 规范要求。桩基子分部已于 2007 年 8 月 6 日通过验收。 三、合同承包内容完成情况: 地下室工程于 2007 年 5 月 28 日开工,于 2007 年 9 月 22 日完成±顶板砼施工。已完成 施工合同约定的施工任务,工程质量均符合设计要求和施工规范规定,并按照 GB50300-2001 规范规定进行验收,符合合格工程等级要求。 四、工程项目管理人员配备 序号姓名岗位职务专业序号姓名岗位职务专业 1 曾桓雄项目经理工民建 2 康世民项目技术负责人工民建 3 康聪荣质检员工民建 4 林朝卿施工员工民建 5 刘宗林施工员工民建 6 程伟平施工员工民建 7 范胜安安全员工民建8 李文灿安全员工民建 9 陈荣取样员工民建10 郑培忠质检员安装 11 刘永炜施工员安装12 刘祖明施工员安装 13 李东辉材料员工民建14 林惠真预算员工民建

相关文档