电气事故预想及处理

电气事故预想及处理
电气事故预想及处理

1.发电机转子一点接地的现象及处理?应注意哪些事项?

答:当发电机接地时,发电机保护“转子一点接地”光字牌亮。转换1AC电气控制柜“发电机转励磁回路绝缘检查”转换开关,打至“+”“-”对地,接地相为零或接近于零,另一相等于或接近于发电机转子电压。将发电机保护屏内发电机转子两点接地保护投入,测量保护出口压板两端无电压并将保护压板投入。发电机出项转子一点接地后,禁止在发电机转子回路工作和更换发电机碳刷。

2.10KV母线单相接地的现象及处理?应注意哪些事项?

答:当10KV母线出现单相接地时,10KV母线相电压表接地相为零或接近于零,另两相升高√3 倍或升高。首先告知调度对侧是否有接地现象,如无接地现象,电站就按正常停机程序停机。如10KV母线还存在接地现象,把厂用电切换至保安电检查电站母线及至电站联络线是否有接地现象。接地现象出现后连续运行不得超过两小时。

3.更换发电机碳刷时的顺序?应注意哪些事项?

答:当发电机碳刷冒火花或磨损至2/3时,应进行更换碳刷,1.取下碳刷上的压簧,2.拧松碳刷辫螺丝,

3.取出碳刷。安装时与之相反。更换碳刷时应单手操作,不许人体另一点接触发电机。

4.备用变压器正在检修,工作变压器事故跳闸时的事故处理?

答:全厂停电,停用所有电机,检查保安电是否自动投入,如无手动强送,再按停机程序处理。

5.如何从10KV母线相电压表来判断是单相接地还是电压互感器低压熔丝熔断?

答:10KV母线相电压表接地相为零,另外两相升高√3倍,则为10KV母线单相接地。10KV母线相电压表接地相为零,另外两相电压不变。则为10KV母线电压互感器低压侧熔丝熔断。

6.并网的条件有哪些?

答:1.频率与系统频率一致。2.电压与系统电压相等。

3.相位与系统相位一致。

7.我们站有几个同期点?

答:我们电站有两个同期点,发电机的同期点和联络线的同期点。

8.发电机进出风温是如何规定的,为什么?

答:发电机进风温度在20℃----40℃之间,如果进风温度过高容易引起绝缘老化脱落,降低绝缘。如果进风温度过低容易结露,绝缘降低。进出风温差不得大

于20℃,

9.备用电源自动投入的条件?

答:1.工作电源开关必须断开。2.工作母线必须失压。

3.备用母线必须有电压,切电压不得低于额定电压的70%。

电气事故预想及处理

电气事故预想及处理公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

1.发电机转子一点接地的现象及处理应注意哪些事项 答:当发电机接地时,发电机保护“转子一点接地”光字牌亮。转换1AC电气控制柜“发电机转励磁回路绝缘检查”转换开关,打至“+”“-”对地,接地相为零或接近于零,另一相等于或接近于发电机转子电压。将发电机保护屏内发电机转子两点接地保护投入,测量保护出口压板两端无电压并将保护压板投入。发电机出项转子一点接地后,禁止在发电机转子回路工作和更换发电机碳刷。 2.10KV母线单相接地的现象及处理应注意哪些事项 答:当10KV母线出现单相接地时,10KV母线相电压表接地相为零或接近于零,另两相升高√3倍或升高。首先告知调度对侧是否有接地现象,如无接地现象,电站就按正常停机程序停机。如10KV母线还存在接地现象,把厂用电切换至保安电检查电站母线及至电站联络线是否有接地现象。接地现象出现后连续运行不得超过两小时。 3.更换发电机碳刷时的顺序应注意哪些事项 答:当发电机碳刷冒火花或磨损至2/3时,应进行更换碳刷,1.取下碳刷上的压簧,2.拧松碳刷辫螺丝,3.取出碳刷。安装时与之相反。更换碳刷时应单手操作,不许人体另一点接触发电机。 4.备用变压器正在检修,工作变压器事故跳闸时的事故处理 答:全厂停电,停用所有电机,检查保安电是否自动投入,如无手动强送,再按停机程序处理。 5.如何从10KV母线相电压表来判断是单相接地还是电压互感器低压熔丝熔断

答:10KV母线相电压表接地相为零,另外两相升高√3倍,则为10KV母线单相接地。10KV母线相电压表接地相为零,另外两相电压不变。则为10KV母线电压互感器低压侧熔丝熔断。 6.并网的条件有哪些 答:1.频率与系统频率一致。2.电压与系统电压相等。3.相位与系统相位一致。 7.我们站有几个同期点 答:我们电站有两个同期点,发电机的同期点和联络线的同期点。 8.发电机进出风温是如何规定的,为什么 答:发电机进风温度在20℃----40℃之间,如果进风温度过高容易引起绝缘老化脱落,降低绝缘。如果进风温度过低容易结露,绝缘降低。进出风温差不得大于20℃, 9.备用电源自动投入的条件 答:1.工作电源开关必须断开。2.工作母线必须失压。3.备用母线必须有电压,切电压不得低于额定电压的70%。

电气事故预想及处理方法

电气专业事故预想参考答案 1、发电机温升过高 现象:发电机定子线圈、转子线圈或铁芯温度超过规定值;发电机进出口风温温差增大。 处理方法: (1)定子线圈和进风温度正常,而转子线圈温度异常升高,这是转子温度表失灵或三相电流不平衡超过允许值引起的,应检查转子温度表或减少三相负荷不平衡。 (2)转子线圈和进风温度正常,而定子线圈温度异常升高,这是定子温度表失灵或定子测温元件在运行中增大或开路引起的,应检查定子温度表或由检修处理。(3)定子温度和进口温度都增高,是由于冷却水系统发生故障,应通知汽机检查空气冷却器是否断水或水压过小、水温升高。 (4)进风温度正常,而出风温度升高,这是通风系统异常,应调整风道挡板,必要时停机处理。 (5)经上述处理温度仍无法降低时,应降低发电机无功及有功负荷,直至温度降低至许可范围之内。 2、发电机变为同步调相机运行 现象: (1)主汽门关闭并报警; (2)发电机有功功率表指示为负值; (3)发电机无功功率表指示升高; (4)定子电流表指示可能稍低; (5)定子电压表及励磁回路的仪表指示正常。 处理方法: (1)若汽机未发报警信号则不应将发电机解列,而应报告值长,请汽机运行人员挂上保安器,增加有功负荷,恢复发电机的正常运行。 (2)汽机人员如在额定转速下无法挂上危机保安器时,则应降低无功负荷,将发电机与系统解列,降低转速,待挂上危机保安器后,重新并列带负荷,恢复发电机的正常运行。

3、发电机过负荷 现象: (1)“过负荷”报警; (2)定子、转子电流超过允许值; 处理方法: (1)发电机过负荷时,可首先降低励磁电流,减少发电机的无功负荷,但应保持发电机不能进相运行; (2)若降低发电机的无功负荷不能消除过负荷,则应根据值长命令,降低发电机有功负荷; (3)在系统事故情况下,联络线低周保护应使发电机解列单机运行,若该保护拒动,当频率低于49Hz时,可手动解列,待系统正常后再并列。这时应报告值长,按发电机过负荷参数表运行,并加强对发电机出口风温、定子温度的监视,对发电机进行全面检查,应无异常。 4、发电机升不起电压 现象: 发电机转速正常,升压时发电机定子电压升不起来。 处理方法: (1)检查励磁开关是否合上、起励电源开关是否合上。 (2)检查励磁回路、转子回路接线是否正确,有无断线和接触不良之处。(3)检查启励回路有无断线和接触不良之处。 5、发电机非同期振荡 现象: 1、定子电流表的指示剧烈的变化,且范围较大; 2、发电机和母线上各电压表的指示剧烈的变化; 3、有功功率表指示剧烈的变化; 4、转子电流表、电压表在正常运行值附近变化; 5、频率表的指示忽上忽下,发电机发出有节奏鸣音,鸣音的变化和仪表的变化一致; 6、发电机若装有强行励磁装置,可能间歇动作;

2021年最新变电站事故预想

电站事故预想汇总 欧阳光明(2021.03.07) 1、变压器轻瓦斯动作的处理(1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。(2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。(3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器,若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理(1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将

变压器投入运行。4、变压器后备保护动作的处理(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及安技科,并做好记录。5、变压器压力释放保护动作的处理(1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。(2)报告调度及分局有关部门和领导。(3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。(4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。(2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。(3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。(4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。(5)将处理情况做好记录。7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?(1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动

事故预想方案及处理

国能固镇生物发电有限公司 汽轮机专业事故 处理预想及处理方案 批准 审核 编写:宋民 生产部 二零一零年十二月十号

国能固镇生物发电有限公司 汽轮机专业事故预想及处理方案 一、油系统着火 油系统在运行时有漏油现象,漏油接触热体,透平油燃点约在240℃,当其接触表面温度高于240℃的热体时,就有可能引起火灾;应加强监视,及时处理,并汇报值长,漏出的油应及时擦干净,如无法处理而可能引起着火时,应紧急报告值长,采取果断措施。 1.汽轮机在运行时发现油系统着火时,应根据不同起火点,使用泡沫灭火器,或二氧化碳灭火器,或1211灭火器进行灭火,高温部件不宜使用二氧化碳或1211灭火器。如火势不能立即扑灭,危及安全运行,应按第一类故障紧急停机。 2.注意不使火势蔓延(如电缆失火),必要时应将设备周围附以沾湿的雨布,照顾机组的转动部分,用一切方法保护机组不受损坏。 3.油系统着火应紧急停机,应按下列步骤 1)按照紧急故障停机的操作进行停机。 2)解除电动油泵联锁开关。 3)启动直流电动油泵,维持油压在低限值。 4)采取灭火措施并向上级汇报。 根据下列情况,开足事故放油门。 1)火势危急油箱。 2) 机头及机头平台起火。 3)回油管中着火。 4)注:油系统着火应通知消防队。 4.失火时,汽机主值必须做到 1不得擅自离开岗位。 2加强监视运行中的机组。 3准备按照值长命令进行停机操作。 5.汽机运行值班人员应该知道在各种情况下的灭火方法。

1)未浸机油,汽油和其它油类的抹布及木制材料燃烧时可以用水、泡沫灭火和砂子灭火。 2)浸有机油、汽油和其他油类的抹布及木制材料燃烧时,应用泡沫灭火器和砂子灭火。 3)油箱和其它容器中的油着火时,应用灭火剂扑灭,或将油从事故排油管排走。4)带电的电动机线圈和电缆失火时,应在切断电源后进行灭火,电动机着火时不得使用砂子灭火器,如果电动机冒烟时应迅速停用。 6.预防油系统着火的主要措施 1、车间及设备周围应保持整齐清洁,不存放易燃物品; 2、设备检修后,渗漏在地面上的油及油棉纱等应及时处理干净,渗油严重的保温层应及时更换; 3、靠近蒸汽管道或其他高温设备的高压油管法兰应装设铁皮罩盒。油系统附近的高温设备和管道应有完整坚固的保温,并外包铁皮,必要时还应装防火隔层,保温层表面温度不应高于50℃;管道上部有无油浸破布等易燃物; 4、当调节系统发生大幅度串动或机组油管发生严重振动时,应及时检查油系统,发现漏油应及时处理,并将漏油及时擦净。经常检查汽轮机前、中轴承箱处及压力表活接是否有漏油,轴封是否摩擦产生火花; 5、汽轮机高、中压自动主汽门及油箱法兰是否有漏油;机头下部和油管道法兰是否漏油; 6、油系统安装完毕或大修后,应进行超压实验; 7、事故排油门的标志要醒目,操作把手与油箱或与密集的油管区间应有一定的距离; 8、现场应配备足够数量的消防器材,并经常处于完好的备用状态; 9、电缆进入控制室处和开关柜处应采取严密的封堵措施; 10、调速、润滑油管道和主油箱附近蒸汽管道保温和防火铁皮是否完整,油系统附近动火,必须按规定办理相应等级的动火证,严禁无证动火; 11、由于漏油引起油系统外部着火时,先用干粉或1211灭火器进行灭火,并做好隔离工作,以防火势蔓延。汇报领导,根据火势情况及时联系消防队,进行灭火;

汽机事故预想

1汽轮机超速 1.1主要危害 严重时导致叶轮、叶片及围带松动变形脱落、轴承损坏、动静摩擦甚至断轴。 1.2现象 1)机组突然甩负荷到零,转速超过3000rpm并继续上升,可能超过危急保安器动作转速。 2)DEH电超速、OPC超速、TSI电超速、机械超速保护动作、报警发出。 3)机组发出异常声音、振动变化。 1.3原因 1)DEH系统控制失常。 2)发电机甩负荷到零,汽轮机调速系统工作不正常。 3)进行超速保护试验时转速失控。 4)汽轮机脱扣后,主汽门、调速汽门、高压缸排汽逆止门及抽汽逆止门、供热快关阀等卡涩或关不到位。 5)汽轮机主汽门、调速汽门严密性不合格。 1.4处理 1)汽机转速超过3330rpm而保护未动作应立即手动紧急停机,并确认主机高、中压主汽门,高、中压调门,各抽汽逆止门、供热快关阀应迅速关闭。 2)破坏凝汽器真空,锅炉泄压。汽机跳闸后,检查主机主汽门、调门和抽汽逆止门应关闭严密。若未关严,应设法关严若发现转速继续升高,应采取果断隔离及泄压措施。 4)当超速保安系统各环节部套设备,未发现任何明显损坏现象,且停机过程中未发现机组异常情况时,则在超速跳闸保护系统调整合格(包括危急遮断器调整),且主汽门、调门、抽汽逆止门等关闭试验合格后,方可重新启动机组。并网前必须进行危急遮断器注油试验,并网后,还须进行危急遮断器升速动作试验,试验合格后,方允许重新并网带负荷。 5)重新启动过程中应对汽轮机振动、内部声音、轴承温度、轴向位移、推力轴承温度等进行重点检查与监视,发现异常应停止启动。 6)由于汽轮机主汽门、调速汽门严密性不合格引起超速,应经处理且严密性合格后才允许启动。 1.5防范措施 1)启动前认真检查高、中压主汽门、调速汽门开关动作灵活,调节系统存在调节部套卡涩、调整失灵或其他工作不正常时,严禁启动。 2)机组启动前的试验应按规定严格执行。 3)机组主辅设备的保护装置必须正常投入,汽轮机安全监控系统各参数显示正确,否则禁止启动,运行中严禁随意退出保护。 4)主汽门、调速汽门严密性试验不合格,严禁进行超速试验。 5)严格按规程要求进行调节保安系统的定期试验并做好完整的试验记录,运行中任一汽轮机超速保护故障不能消除时应停机消除。 6)应定期进行危急保安器充油试验、各停机保护的在线试验和主汽门、调速汽门及各抽汽逆止门的活动试验。 7)在机组正常启动或停机的过程中,汽轮机旁路系统的投入应严格执行规程要求。 8)停机过程中发现主汽门或调速汽门卡涩,应将负荷减至0MW,锅炉熄火,汽轮机打闸,发电机解列。 9)加强汽、水、油品质监督,品质符合规定。 10)转速监测控制系统工作应正常。

变电站事故预想(修改)

110KV总降事故预想 1、主变轻瓦斯动作的处理: (1)、应立即检查、记录保护动作信号; (2)、严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;(3)、派人对变压器进行外部检查,如果检查变压器有明显严重异常,应停运故障变压器,若无明显故障迹象应向公司汇报观察使用; (4)、由专业人员取气分析及检查二次回路; 2、主变重瓦斯动作的处理: (1)、检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号; (2)、检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况; (3)、派人做气体分析急及二次回路检查; 3、变压器差动保护动作的处理: (1)、检查变压器本体有无异常; (2)、检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地; (3)、经以上检查无异常后,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送;(4)、如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障; (5)、差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行; 4、变压器压力释放保护动作的处理: (1)、检查保护动作情况,记录所有动作信号; (2)、对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确,需检查变压器本体; 5、变压器有载调压开关调压操作时滑档处理: 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,10KV电压表不停地摆动变化。 处理:(1)、立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源; (2)、使用操作手柄进行手摇调压操作,调到要求的档位; (3)、仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,立即将主变停电检修;若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向变压器厂家联系,并要求派人检修;6、有载调压操作输出电压不变化处理: 现象一:调压操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化,属电动机空转,而操作机构未动作。此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转;或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 现象二:操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作;b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障;c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应联系专业人员处理。 现象三:操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

变电站事故预想

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。(3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。(5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无明显故障迹象应汇报上级,(8由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复归各种信号,(3)立即报告调度及站负责人。(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,(5)若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。(7)将检查结果报告调度及分局主管部门,(18)派人做气体分析急及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,(4)直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,(5)应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(6)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。 6、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,(2)记录所有动作信号。(3)报告调度及分局有关部门和领导。(4)对变压器外部进行全面检查,(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结果报告调度和分局有关部门。 (7)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正确。 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理? 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压电动机的电源。 (3)使用操作手柄进行手摇调压操作,(4)调到调度要求的档位。(5)手动调压后,(6)应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7)若有异常声音,(8)应立即向调度及分局有关部门汇报,(9)看是否立即将主变停电检修。 (10)若手调后正常,(11)应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12)并要求派人检修。(13)将处理情况做好记录。 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? (1)操作时,(2)变压器输出电压不(3)变化,(4)调压指(5)示灯亮,(6)分接开关档位指(7)示也不(8)变化。属电动机空转,而(9)操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,(10)检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,(11)使电动机空转。或因频繁调压操作,(12)导致传动部分连接插销脱落,(13)将连接套或插销装好即可继续操作。(14)操作时,(15)变压器输出电压不(16)变化,(17)调压指(18)示灯不(19)亮,(20)分接

电力系统异常及事故处理

电力系统异常及事故处 理 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第四部分电力系统异常及事故处理(40题) 1、何谓电力系统事故,引起事故的主要原因有哪些 答:所谓电力系统事故,是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。 引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。 2、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类各类事故的含义是什么 答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。 局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电压发生变化,用户用电受到影响的事件。 系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。 3、常见的电力系统事故有哪些 答:(1)主要电气设备的绝缘损坏,如由于绝缘损坏造成发电机、变压器烧毁事故。严重时将扩大为系统失去稳定及大面积停电事故。 (2)电气误操作,如带负荷拉闸刀、带电合接地线、带地线合闸等恶性事故。 (3)继电保护及自动装置拒动或误动。

(4)自然灾害,包括大雾、暴风、大雪、冰雹、雷电等恶劣天气引起线路倒杆、断线、引线放电等事故。 (5)绝缘子或绝缘套管损坏引起事故。 (6)高压开关、闸刀机构问题引起高压开关柜及闸刀带负荷自分。 (7)系统失稳,大面积停电。 (8)现场不能正确汇报造成事故或事故扩大。 4、电力系统事故预防措施有哪些 答:(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡和结线方式)。 (2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节。 (3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度运行人员处理事故的能力。 (4)严格贯彻执行各项规章制度。 (5)提高电网调度系统技术装备水平。 (6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。 5、调度部门的哪些过失会造成事故 答:(1)电力系统运行方式安排不合理。

发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 运行技术及事故预想处理方法 前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。 作为员工在工作期间及今后时期学习教材。教材收录了电气及汽机和锅炉系统发生事故时的操作方法。避免误操作对人员伤害和对设备损害等人为事故发生。严格遵守安全操作规程、认真执行“两票三制”制度。 通过学习运行技术及事故预想处理方法,我们可以更好更快的处理事故减少不必要的财产损失。坚决杜绝“违章事故发生”。一时的疏忽大意或麻痹侥幸都可能造成极其严重的后果。希望通过学习广大员工要“反违章从我做起”,形成“关爱生命,关注安全”的良好氛围,不断提高全体员工的安全意识和综合素质。 公司全体员工要高度重视,认真组织学习讨论。要充分认识到安全、发展、希望的关系。为此,也希望得到全体员工的响应和支持。 电气运行技术及事故预想处理方法 1 PT刀闸辅助接点接触不良事故处理和防范措施? 1、象征: (1)发电机PT断线信号发出; (2)有功表无功表指示降低; (3)发电机端电压指示降低。 2、处理:

(1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。 3、措施: (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查; (2) 确保三年内不再发生类似现象。 2 10kV B相线性接地象征及处理? 1、象征: (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压。 2、处理: (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点; (3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3 发电机失去励磁象征及处理? 1、象征: ⑴转子电流为零或接近于零; ⑵定子电流显着升高并摆动; ⑶有功功率降低并摆动; ⑷机端电压显着下降,且随定子电流摆动; ⑸无功负值,进相运行。 2、处理: ⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。 ⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理? 1、象征: (1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声; (3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。 2、处理: (1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理? 1、象征: (1)变压器相关参数指示到零; (2)变压器各侧开关跳闸。 2、处理:

电气运行技术及事故预想处理方法

电气运行技术及事故预想处理方法 1 PT刀闸辅助接点接触不良事故处理和防范措施? 1、象征: (1)发电机PT断线信号发出; (2)有功表无功表指示降低; (3)发电机端电压指示降低。 2、处理: (1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。 3、措施: (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查; (2) 确保三年内不再发生类似现象。 2 10kV B相线性接地象征及处理? 1、象征: (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压。 2、处理: (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点; (3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3 发电机失去励磁象征及处理? 1、象征: ⑴转子电流为零或接近于零; ⑵定子电流显著升高并摆动; ⑶有功功率降低并摆动; ⑷机端电压显著下降,且随定子电流摆动; ⑸无功负值,进相运行。 2、处理: ⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。 ⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理? 1、象征:

(1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声; (3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。 2、处理: (1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理? 1、象征: (1)变压器相关参数指示到零; (2)变压器各侧开关跳闸。 2、处理: (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路。 (2)检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。 (3)如果是继电器、二次回路或两点接地造成误动,应将差动保护退出,变压器送电再处理,处理好后投信号 (4)如果差动保护和重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸,不得将变压器投入运行。 6 系统电压异常时,造成给料系统变频器跳闸事故处理和防范措施? 1、象征: (1)电气事故造成10KV或400V厂用电电压低; (2)无稳压电源的给料变频器跳闸; (3)锅炉燃烧降低、压力、温度降低 2、处理: (2)厂用电异常消除后,立即启动给料系统设备,恢复机组运行。 3、采取措施: (1)更改给料变频器低电压跳闸定值; (2)给料变频器加装稳压电源; (3)更换不合格的变频器。 7 发电机励磁调节器专用PT保险熔断后象征及处理? 1、象征: (1)电压回路断线信号可能发出; (2)自动励磁调节器供励磁时,定子电压、电流、励磁电压、电流不正常的增大,无功表指示增大;2、处理: (1)由自动励磁调节器供励磁时,应切换到手动感应调节器,断开调节器机端测量开关,断开副励输出至调节器刀闸; (2)应停用强励装置; (3)更换互感器的保险; (4)若故障仍不消除,通知检修检查处理。 8 发电机主开关跳闸象征及处理?

35kV变电站事故预想与处理【2012版】

SHAANXI REGLONAL ELECTRIC POWER GROUP 陕西省地方电力(集团)有限公司延川县供电分公司35kV稍道河变电站 事故预想及事故处理 二0一二年

35kV变电站 事故预想及事故处理 (2012版) 编制时间:二O一二年

目录 前言 (05) 第一章事故处理原则 (06) 第一节总则 (06) 第二节典型事故处理原则 (06) 1.2.1 系统事故的处理 (06) 1.2.2 母线故障处理原则 (07) 1.2.3 主变压器故障处理原则 (08) 1.2.4 电源线路故障处理原则 (10) 1.2.5 站用电源故障处理原则 (10) 1.2.6 直流电源故障处理原则 (10) 1.2.7 睡在、火灾事故的处理 (11) 第三节事故预防措施 (11) 1.3.1 母线故障预防措施 (11) 1.3.2 主变压器故障预防措施 (12) 1.3.3 电源线路故障预防措施 (13) 1.3.4 站用电源故障预防措施 (13) 1.3.5 直流电源故障预防措施 (13) 第二章变电站事故预想 (14) 第三节母线故障 (14) 2.3.1 预想题目:10kV电压互感器本体故障 (14) 2.3.2 预想题目:10kV电压互感器一次熔断器熔断 (15) 2.3.3 预想题目:10kV电压互感器二次熔断器熔断 (15) 2.3.4 预想题目:电压互感器二次回路故障 (16) 2.3.5 预想题目:电压互感器发出电压回路断线信号 (16) 2.3.6 预想题目:电压互感器套管严重破裂放电接地 (16) 2.3.7 预想题目:电压互感器二次开路 (16) 2.3.8 预想题目:10kV电容器保护动作 (17) 2.3.9 预想题目:351开关液压机构压力降到零 (17) 2.3.10 预想题目:SF6断路器SF6低压力报警 (18) 2.3.11 预想题目:SF6断路器SF6低压闭锁 (18) 2.3.12 预想题目:SF6断路器液压机构打压超时故障 (18) 2.3.13 预想题目:刀闸刀口发热、发红 (19) 2.3.14 预想题目:手动操作机构刀闸拒分、拒合 (19) 2.3.15 预想题目:真空开关拒绝合闸 (19) 2.3.16 预想题目:真空开关拒绝跳闸 (20) 2.3.17 预想题目:阀型避雷器故障 (20) 第四节主变压器故障 (20) 2.4.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作 (20) 2.4.1.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作(二次回路故障) (20) 2.4.1.2 预想题目:1号主变压器内部故障、重瓦斯保护动作 (21) 2.4.2 预想题目:1号主变差动保护动作 (21) 2.4.2.1 预想题目:差动保护动作差动保护范围设备故障 (22)

电气事故预想及处理精修订

电气事故预想及处理标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

1.发电机转子一点接地的现象及处理应注意哪些事 项 2. 答:当发电机接地时,发电机保护“转子一点接地”光字牌亮。转换1AC电气控制柜“发电机转励磁回路绝缘检查”转换开关,打至“+”“-”对地,接地相为零或接近于零,另一相等于或接近于发电机转子电压。将发电机保护屏内发电机转子两点接地保护投入,测量保护出口压板两端无电压并将保护压板投入。发电机出项转子一点接地后,禁止在发电机转子回路工作和更换发电机碳刷。 3.10KV母线单相接地的现象及处理应注意哪些事项 4. 答:当10KV母线出现单相接地时,10KV母线相电压表接地相为零或接近于零,另两相升高√3倍或升高。首先告知调度对侧是否有接地现象,如无接地现象,电站就按正常停机程序停机。如10KV母线还存在接地现象,把厂用电切换至保安电检查电站母线及至电站联络线是否有接地现象。接地现象出现后连续运行不得超过两小时。 5.更换发电机碳刷时的顺序应注意哪些事项 6.

答:当发电机碳刷冒火花或磨损至2/3时,应进行更换碳刷,1.取下碳刷上的压簧,2.拧松碳刷辫螺丝,3.取出碳刷。安装时与之相反。更换碳刷时应单手操作,不许人体另一点接触发电机。 7.备用变压器正在检修,工作变压器事故跳闸时的事故处 理? 答:全厂停电,停用所有电机,检查保安电是否自动投入,如无手动强送,再按停机程序处理。 8.如何从10KV母线相电压表来判断是单相接地还是电压互 感器低压熔丝熔断? 答:10KV母线相电压表接地相为零,另外两相升高√3倍,则为10KV母线单相接地。10KV母线相电压表接地相为零,另外两相电压不变。则为10KV母线电压互感器低压侧熔丝熔断。 9.并网的条件有哪些 答:1.频率与系统频率一致。2.电压与系统电压相等。3.相位与系统相位一致。 10.我们站有几个同期点? 答:我们电站有两个同期点,发电机的同期点和联络线的同期点。 11.发电机进出风温是如何规定的,为什么?

电气事故预想及处理

1.发电机转子一点接地的现象及处理?应注意哪些事项? 答:当发电机接地时,发电机保护“转子一点接地”光字牌亮。转换1AC电气控制柜“发电机转励磁回路绝缘检查”转换开关,打至“+”“-”对地,接地相为零或接近于零,另一相等于或接近于发电机转子电压。将发电机保护屏内发电机转子两点接地保护投入,测量保护出口压板两端无电压并将保护压板投入。发电机出项转子一点接地后,禁止在发电机转子回路工作和更换发电机碳刷。 2.10KV母线单相接地的现象及处理?应注意哪些事项? 答:当10KV母线出现单相接地时,10KV母线相电压表接地相为零或接近于零,另两相升高√3 倍或升高。首先告知调度对侧是否有接地现象,如无接地现象,电站就按正常停机程序停机。如10KV母线还存在接地现象,把厂用电切换至保安电检查电站母线及至电站联络线是否有接地现象。接地现象出现后连续运行不得超过两小时。 3.更换发电机碳刷时的顺序?应注意哪些事项? 答:当发电机碳刷冒火花或磨损至2/3时,应进行更换碳刷,1.取下碳刷上的压簧,2.拧松碳刷辫螺丝,

3.取出碳刷。安装时与之相反。更换碳刷时应单手操作,不许人体另一点接触发电机。 4.备用变压器正在检修,工作变压器事故跳闸时的事故处理? 答:全厂停电,停用所有电机,检查保安电是否自动投入,如无手动强送,再按停机程序处理。 5.如何从10KV母线相电压表来判断是单相接地还是电压互感器低压熔丝熔断? 答:10KV母线相电压表接地相为零,另外两相升高√3倍,则为10KV母线单相接地。10KV母线相电压表接地相为零,另外两相电压不变。则为10KV母线电压互感器低压侧熔丝熔断。 6.并网的条件有哪些? 答:1.频率与系统频率一致。2.电压与系统电压相等。 3.相位与系统相位一致。 7.我们站有几个同期点? 答:我们电站有两个同期点,发电机的同期点和联络线的同期点。 8.发电机进出风温是如何规定的,为什么? 答:发电机进风温度在20℃----40℃之间,如果进风温度过高容易引起绝缘老化脱落,降低绝缘。如果进风温度过低容易结露,绝缘降低。进出风温差不得大

最新变电站事故预想汇总

最新变电站事故预想汇总 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。 (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。 (2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。 将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。 (4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。

110KV光伏变电站事故预想与事故处理.

110KV 光伏变电站事故预想与事故处理变压器故障 一、预想题目 1号主变压器内部故障,气体保护动作, 1号主变压器二次主断路器跳闸、龙光 I 线断路器跳闸。 二、系统运行方式: 110KV 龙光 I 线带 1号主变压器运行,龙光 II 线断路器备自投, 1号主变压器中性点间隙接地运行。 10KV :10KV 单母线分段并列运行,分段无选择、母联运行, 1号主变压器二次主送电 10KV 母线 I 段, 热氢化 06、热氢化 05、 #1氢化炉整流变压器、 #2氢化炉整流变压器、 #1~#4还原炉整流变压器、 #9~#14还原变、大负荷 05、公用变电站#1号进线、工艺变电站 #1进线在 10KV 母线 I 段运行,热氢化 07、热氢化 08、热氢化 09、热氢化 10、 #3氢化炉整流变压器、 #4氢化炉整流变压器、 #15~#18还原炉整流变压器、 #5~#8还原变、大负荷 06、公用变电站 #2号进线、工艺变电站#2进线、在 10KV 母线 II 段运行 ,10KV 分段备自投停用。 #1~2号电容器在 10KV 母线 I 段热备用。 #1号站用变在 10KV 母线 I 段运行, #2号站用变在 10KV 母线 II 段热备用。 (2保护及自动装置变更情况:110KV 、 10KV 分段备自投保护运行正常, 10KV 分段保护无选择,其他线路保护及自动装置正常。三、事故现象 警报鸣动,警铃响。龙光 1线、 1号主变压器二次主断路器红灯灭、 绿灯闪光,电流表计指零。主变压器保护 1、 2屏“运行”绿灯灭, “跳闸”红灯亮,龙光 I 线运行“ L1”灯灭,龙光 1线断路器跳闸“ TJ1”灯亮、 1号主变压器二次主断路器跳闸“ TJ2”灯亮, 1号主变压器二次主断路器跳闸位置“ TWJ ”灯亮, 1号主变压器二次主断路器合闸位置“ HWJ1”灯灭, 1号主变压器保护 1、 2屏液晶面显示“差动保护动作,出口跳闸” 。 10KV 备自投保护屏、分段断路器合闸信号继电器掉牌,

突然停电事故预防和处理措施

矿井突然停电事故的预防和处理 第一节矿井突然停电事故隐患分析 夏季雷雨天气、输电线路老化、超负荷运转等可能造成矿井突然停电,而突然停电有可能造成通风机停止运转,导致瓦斯积聚,有可能造成瓦斯爆炸事故,而且还会使水泵无法正常运转,可能造成水灾事故,同时还会直接影响生产。 第二节矿井突然停电事故的防范措施 一、危险源监控 1、加强机电管理工作,严格执行供电安全管理规定。 2、加强设备的选型和各种保护装臵、监控系统的日常管理。 3、每班井下电工、配电工、维修电工、机房工作人员必须对所辖范围电气设备的各保护装臵进行检查,发现问题及时处理。 二、预防措施 1、每年春、秋两季各组织一次计划性停电检修,检查排除设备及线路的各种隐患。 2、每年春季进行预防性试验,对系统所有的避雷器、避雷针及各开关柜的整定进行测定试验,对不合格的项目,责专人定期整改处理。 3、根据线路及负荷的实际情况,及时调整开关的保护整定,整定由专职技术员进行,确保各种保护的整定准确,

动作灵敏可靠。 4、所有井下高压电缆定期做耐压试验、绝缘测试,对不合格项目,责专人定期处理。 5、加强对老旧设备、线路的更新改造。 6、各岗位人员及有关责任人要加强对设备、线路的检查维护,及时排除各种隐患,确保系统安全运行。 7、认真落实岗位责任制,强化岗位人员的责任心,加强培力度,增强业务素质,保证100%持证上岗。 8、严格执行电业安全规程、停送电管理条例、设备操作规程等有关规程措施。 9、要作好风井两回线路的维护工作,以确保主扇风机的安全运行。 10、加强井下电气设备的维护,提高设备完好率,特别做好瓦斯异常区域内防爆检查工作,杜绝失爆,并设专人检查维护。 11、加强电器、电缆的井上检修,坚持检修后的技术性能试验,保证修理质量,做到试验不合格不能下井使用。 12、推广使用高爆真空开关的高压选漏装臵,以提高保护的灵敏度。 13、井下设备管理人员要定期检查采、掘工作面移动变电站检漏记录及运行情况,及时准确的掌握各工作面供电负荷情况,严格执行各项电气管理制度,同时对井下各种保护加强管理,对甩保护的责任人要严肃处理。