发电厂电气部分计算题答案

3.9设发电机容量为10万kW ,发电机回路最大持续工作电流I max =6791A ,最大负荷利用小时T max =5200h ,三相导体水平布置,相间距离a =0.7m ,发电机出线上短路时间t k =0.2s ,短路电流I ’’=36.0kA ,I tk/2=28.0kA ,I tk =2

4.0kA ,周围环境温度+35℃,铝导体弹性模量E =7×1010Pa ,母线频率系数N f =3.56。要求选择发电机引出导体。

学过第六章后的做题过程: 解:(1)按长期发热允许电流选择截面

max 25800

8947()0.76

g J I S mm J

=

=

=

发电机出口母线电流大,矩形母线不能满足要求,选用2条200mm ×90mm ×12mm 标准槽形母线,S =8080mm 2,K f =1.237,W Y =46.5×10-6m 3, J =294×10-8m 4,I Y25o =8800A 。求得温度修正系数K =0.88,

则I al35o =0.88×8800=7744 (A ) > 6800A 在35℃时,导体长期工作温度:

2

2max 2,35I 6791()

35(7035)61.9I 7744w al al C

C θθθθ???

=+-=+-?=? ???

,35,35I I I I max max al C

al C ????

?= ?

? ?= = ??

(2)校验热稳定

由于t k =0.2s ,求得热效应Q k =Q p +Q np

2222

2(10)161.867[()]12

k k k p t t t Q I I I kA S ''=

++=? 2220.236259.2[()]np Q TI kA S ''==?=?

正常运行时导体温度为61.92o ,查表得C =91, 则满足短路时发热的最小导体截面为

22min 250.795()8080()S mm mm =

==

满足热稳定要求。

(3)共振校验—>选择绝缘子跨距

母线共振校验m=Sρm=4040×10-6×2700=10.9(kg/m)设共振频率f1=200Hz,

导体不发生共振时的最大绝缘子跨距:

max

1.56()

L m

===

所以为使导体自振频率大于200Hz,绝缘子最大跨距不允许超过1.56m,取为1.5m。

(4)动稳定校验—>选择衬垫跨距

取发电机出口短路时,冲击系数K=1.9

则''96.732

sh

i kA

==,

单位长度上相间电动力:721

1.735*10**2319.2(/)

ph sh

f i N m

a

-

==

相间应力为

22

6

6

2319.2 1.5

11.221910

101046.510

ph

ph

f L

W

σ

-

?

===?

??

(Pa)

双槽形导体间作用力:

8282

11

5*10**5*10*96732*2339.27(/)

0.2

b sh

f i N m

h

--

===

条间允许应力

2

12

b b

b al ph b

f L

L

W

σσσ

=≤-?≤

条间衬垫的最大允许跨距:

max 3.744()b L m =

==

一般每隔衬0.3-0.5m 设一衬垫,故衬垫跨距L b 可取0.5m

设发电机容量为10万kW ,发电机回路最大持续工作电流I max =6791A ,最大负荷利用小时T max =5200h ,三相导体水平布置,相间距离a =0.7m ,发电机出线上短路时间t k =0.2s ,短路电流I ’’=36.0kA ,I tk/2=28.0kA ,I tk =24.0kA ,周围环境温度+35℃,铝导体弹性模量E =7×1010Pa ,母线频率系数N f =3.56。要求选择发电机引出导体。

下面学过第三章内容后:选截面+热稳校验,不全面,学过第六章后选择发电机引出导体的详细过程详见后面。

解:(1)按长期发热允许电流选择导体截面S ,并求长期发热温度θw

附表1和附表2给出的导体载流量,是按最高允许温度70℃、基准环境温度

25℃计算的,由于,25I al C ?=35

℃时的载流

量为

,35,25max I I I al a C l C K θ??=

≥=

其中,0.88K θ=

==

max

,256791

I I 77170.88

al C K θ?∴≥

=

查附表1和附表2知,发电机出口母线电流较大,矩形母线不能满足

要求,选用2条200mm ×90mm ×12mm 标准槽形母线,S =8080mm 2,I al,25℃=8800A 。则I al,35℃=K θ×I al,25℃=0.88×8800=7744(A ) 在35℃时,

,35

,35

I

I

I

I

max

max

al C

al C

?

?

?

=?

?

?=

=

2

2

max

2

,35

I6791

()35(7035)

I7744

61.9

w al

al C

C

θθθθ

?

??

=+-=+-? ?

??

=?

(2)校验热稳定(实用计算法)

由于t k=0.2s,求得热效应Q k=Q p

Q np

2222

2

(10)161.867[()]

12k k

k

p t t

t

Q I I I kA S

''

=++=?

222

0.236259.2[()]

np

Q TI kA S

''

==?=?

由于正常运行时导体温度为61.9o C,查图3-13得

()

164

0.4610

w

A J m

≈?Ω?,故

()

616

262

164

11

421.067100.4610

(808010)

0.52510

h k w

A Q A

S

J m

-

=+=??+?

?

=?Ω?

查图3-13得,71200

h

C C

θ≈?

学过第六章后的做题过程:

解:(1)按长期发热允许电流选择截面。

)

(

8947

76

.0

58002

max mm

J

I

S g

J

=

=

=

发电机出口母线电流大,矩形母线不能满足要求,选用2条200mm ×90mm×12mm标准槽形母线,S=8080mm2,K f=1.237,W Y=46.5×10-6m3,J=294×10-8m4,I Y25o=8800A。求得温度修正系数K=0.88,则I al35o=0.88×8800=7744 (A)> 6800A

(2)校验热稳定

t k=0.2s,求得热效应Q k=Q p+Q np=295.07×106(A2s)

正常运行时导体温度为61.92o ,查表得C =91,(导体正常运行时温度计算详见上面)

则满足短路时发热的最小导体截面为

)(8080)(95.20991

237

.1*10*07.295226min mm mm C

K Q S f k <==

=

满足热稳定要求。

(3)共振校验—>选择绝缘子跨距

母线共振校验m =S ρm =4040×10-6×2700=10.9(kg/m ) 设共振频率f 1=200Hz ,

导体不发生共振时的最大绝缘子跨距:

max 1.56()L m =

== 所以为使导体自振频率大于200Hz ,绝缘子最大跨距不允许超过1.56m ,

取为1.5m 。 (4)动稳定校验

取发电机出口短路时,冲击系数K =1.9

则''96.732sh i kA ==,

单位长度上相间电动力:72

1

1.735*10**

2319.2(/)ph sh f i N m a

-== 相间应力为2

26

6

2319.2 1.511.221910101046.510

ph

ph f L W σ-?==?=??(Pa ) 双槽形导体间作用力:

82

82115*10**5*10*96732*2339.27(/)0.2

b sh f i N m h --===

条间允许应力

212b b

b al ph b f L L W σσσ=≤-?≤

条间衬垫的最大允许跨距:

max 3.744()b L m =

==

一般每隔衬0.3-0.5m 设一衬垫,故衬垫跨距L b 可取0.5m

4-10

220kV 双母或双母带旁母;110kV 采用双母带旁母 4-11

1) 原始资料分析和主接线方案的拟定

地方热电厂(小型地区性电厂,小于200MW ,单机容量6~50MW )―――具有较多的发电机电压出线,在地方负荷较低时,应能将多余电能送入系统,而地方负荷较大时,能送系统倒送电能。

发电机出口电压等级6.3kV 地方负荷容量不大,最大负荷30MW ,最小负荷20MW ,采用2台25MW 发电机的直馈线供电为宜。根据地方热电厂的特点,发电机电压接线采用有母线的接线方式。鉴于6.3kV 出线回路多,且两台发电机单机容量在25MW, 宜采用双母分段接线,并在分段母线间及电缆馈线上安装电抗器以限制短路电流。

因机组数目较多,在满足地方负荷的前提下,50MW 容量机组采用单元接线直接将把电能送入110kV 电力系统。(或扩大单元接线)

110kV 出线4回,采用双母线带旁母,并采用专用旁母断路器(或双母线,单母带旁母――可靠性和经济性综合考虑)。

2)变压器台数和容量的选择

(a )两电压等级之间的变压器

因为要确保对发电机电压上的负荷供电可靠性,接于发电机电压母线上的主变压器不应少于2台,故两电压等级之间采用两台主变。

正常时,应能将剩余功率送往系统 (225(10.1)20)/212.5MW ??--=

当一台发电机故障时,从系统倒送功率满足最大负荷:

(3025(10.1))/2 3.75MW -?-=

当一台变压器因故退出,应能送出剩余功率的70%以上:

(225(10.1)20)0.717.5MW ??--?=

所以变压器容量应大于17.5MW ,可选SF7-25000/110

(b )单元接线的两台变压器 1.150(10.1)49.5MW ??-= 所以选SF7-75000/110

5-10 已知某火电厂厂用6kV 备用变压器容量为12.5MV A ,

U N =6kV ,%8k U =,要求同时自启动的电动机容量为11400kW ,

电动机启动电流倍数K y =5,cos 0.8,0.9N

N φη==。试校验该备用

变压器容量能否满足自启动要求。 【参考答案】任选一种

1 )电压校验:取基准容量12500j eh S S kVA ==,基准电压

6j p U U kV ==

高压自启动电动机的启动容量标么值:

*511400

6.33cos 0.90.812500

h h M N N eh K P S S η???=

==??

高压厂用母线电压,(只需做一种假设)假设采用无激磁电压调压变压器,

**1**1 1.05

0.6811 6.33 1.10.08

o h t U U S X =

==+?+??

该高压厂用母线为失压或空载自启动,0.680.7<,该组电动机不能顺利自启动。

假设采用有载调压变压器* 1.1o U =,

**1**1 1.1

0.710.711 6.33 1.10.08

o h t U U S X =

==>+?+??,该组电动机能顺利自

启动。

注意:该电厂为高温高压电厂,另外通过备用变压器取电,所以

*1o U ≠

2)按容量校验:假设采用有载调压变压器* 1.1o U =,

011av cos t t U U S U x K η?∑-=

**m **P 1.10.7

0.90.81250011688114000.7 1.10.085

-=??=>???

该组电动机可以顺利自启动 假设采用无激磁电压调压变压器,

011av cos t t U U S U x K η?∑-=

**m **P 1.050.7

0.90.81250010227114000.7 1.10.085

-=??=

该组电动机不能顺利自启动。 第六章

6-7 选择某10kV 配电装置的出线断路器及出线电抗器。设系统容量为150MV A ,归算至10kV 母线上的电源短路总电抗

'*0.14X ∑=(基准容量100d S MVA =),出线最大负荷为560A, 出线

保护动作时间1pr t s =。

解:100d S MVA =,10.5d U kV =, 5.5d I kA =

由于10.5Ns U =kV , max 560I =A ,因此选择1010/630SN -断路器。 总阻抗'*X ∑归算至系统的计算阻抗为:'*150

0.140.21100

X ∑=?

=

假设没有加装出线电抗器,系统提供的短路电流为

'*11"39.30.21I X ∑=

== kA 而1010/630SN -断路器的额定开断电流为16Nbr I =,小于"I ,因此需要加装出线电抗器,以满足轻型断路器的要求。

选择出线电抗器,根据10.5Ns U =kV , max 560I =A ,初选NKL -10-600型电抗器。

选择电抗值,令"16Nbr I I ==kA ,则

*(%)(')100%"5.50.610.5(

0.14)100%16 5.5102.33%

d N d L d N

I I U

x x I I U ∑=-??=-??= 所以选择NKL -10-600-4型电抗器,其(%)4%L x =,38.3es i kA =,22234()t I t kA s =。

电压损失和残压校验: 首先重算电抗器后短路电流

*(%)5.510

0.040.610.5

0.35

d N

L L N d

I U x x I U =??=??=

***'0.350.140.49

L x x x ∑∑=+=+= 换算到系统的计算电抗为

"**150

0.490.735100

x x ∑∑==?

= 短路电流

"*11"11.20.735I X ∑=

==kA 电压损失 max 560

(%)(%)sin 0.040.6 2.24%5%600

L N I U x I θ?≈=??=< 残压校验 "11.2(%)

0.0474.7%60~70%0.6

re L N I U x I ?==?=> 动稳定校验和热稳定校验

短路计算时间 10.050.06 1.11k pr in a t t t t s =++=++=

222"11.2 1.11139.2[()]k Q I t kA s ==?=?

1.911.230.09sh i kA ==

断路器:

16"11.2Nbr I I =>=4030.09Ncl sh I i =>=22162512139.2t k I t Q =?=>= 4030.09es sh i i =>=

电抗器:2234139.2t k I t Q =>=,38.330.09es sh i i =>=

6-10 设发电机容量为25MW, 10.5N U kV =,最大负荷利用小时

max 6000T h =,三相导体水平布置(导体平放),相间距离0.35a m =,

发电机出线上短路时间0.2k t s =,短路电流"27.2I kA =,

2

21.9k

t I kA =,19.2k t I kA =,周围环境+040C 。试选择发电机引出导体。

解:1)按经济电流密度选择母线截面。母线最大持续电流为(注意最大持续电流计算中的1.05)

max

1.804

I===(kA)

根据图6-17查得

max

6000

T h

=时,2

0.68/

J A mm

=,根据式6-56有

2

max

1804

2653()

0.68

J

I

S mm

J

===

查附表1,选用每相2条2

12510(2500

mm mm mm

?=)矩形铝导体(注

意选接近计算得到的标准截面),平放时3152

N

I A

=, 1.45

f

K=。根据式6-54、6-55得到,当周围环境+0

40C时允许电流为

315225531804

al N

I KI A A

===>

满足长期允许发热条件。

2)热稳定校验。

短路周期分量热效应

2222222

2

0.2

("10)(27.21021.919.2)98.41[()] 1212

k k

k

p t t

t

Q I I I kA s =++=+?+=?

短路非周期分量的热效应

222

"0.227.2147.97[()]

np

Q TI kA s

==?=?

短路热效应

2

98.41147.97246.38[()]

k p np

Q Q Q kA s

=+=+=?

正常运行时最高温度为

220

max

1804

()()40(7040)()55()

2553

w h

al

I

C

I

θθθθ

=+-=+-=

查表6-9,得到热稳定系数93

C=,根据式6-57可得

22 min

203.22500

S mm mm

===<

满足热稳定。

3)共振校验。根据式6-60计算不发生共振的最大绝缘子跨距

0.1250.012700 3.375(/)

m h b kg m

ρ

=??=??=

3364

120.010.125/12 1.6310()

I bh m

-

==?=?

取 3.56

f

N=,1155

f Hz

=,带入式6-69得到

max

2.06()

L m

===

max

1.5

L m L

=<,则1

β=,满足共振校验要求。

4)动稳定校验

取发电机出口短路时,冲击系数 1.9

K=,则冲击电流

" 1.927.273.09()

sh

i kA

===

母线相间应力

732

1

1.7310(73.0910)2646.33(/)

0.35

ph

f N m

-

=????=

22

53

0.010.125

5.2110()

33

bh

W m

-

?

===?

22

6

5

2646.33 1.5

11.4310()

1010 5.2110

ph

ph

f L

Pa

W

σ

-

?

===?

??

由100.08

125

b

h

==,

210

0.074

10125

b b

b h

-

==

++

,查图3-18得到

12

0.37

K=。同相条间应力

2826812112.510 2.50.3773.0910104942/)0.01

b sh f K i N m b --=?=?????=(

10030.71()cr L m λ==?=

max 0.544(b L m

=

===

max / 1.5/0.544 2.757b L L ==,所以每跨内安装2个衬垫,实际衬垫跨

距为 1.5/30.5()b L m ==,满足动稳定的要求。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

审计学 第二章习题与答案

第二章 (一)单项选择题 1、注册会计师执行的下列业务中不属于鉴证业务的是()。 A、验资 B、财务报表审阅 C、对财务报表信息执行商定程序 D、预测性财务信息审核 2、XYZ会计师事务所2007年年末接收委托人的委托,从事下列业务中,其中属于注册会计师的相关服务业务的是()。 A、对甲公司会计政策的选择和运用提供建议 B、对乙公司的预测性财务信息进行审核 C、对丙药厂某药品的治愈率出具鉴证报告 D、对丁公司2007年的第三季度财务报表进行审核 3、注册会计师所从事的相关服务业务不包括()。 A、承担某企业的常年会计顾问 B、对企业内部控制情况进行审核 C、为企业提供纳税筹划服务 D、代企业编制财务报表 4、注册会计师提供的相关服务不包括()。 A、管理咨询 B税务服务 C、会计咨询与会计服务 D、验资 删5、注册会计师执行下列业务中保证程度最高的是()。 A、验资 B、财务报表审阅 C、盈利预测审核 D、对财务信息执行的商定程序 6、注册会计师接受委托对ABC股份有限公司2007年的财务报表进行审计,下列选项中,属于“鉴证对象”的是()。 A、ABC公司2007年财务报表 B、ABC公司2007年12月31日的财务状况和该年度的经营成果和现金流量 C、ABC公司2007年度的财务状况、经营成果和现金流量 D、ABC公司2007年财务报表及其附注 删7、在以下各个与鉴证对象特征有关的说法中,不正确的是()。

A、定性的鉴证对象比定量的鉴证对象评价和计量的准确性更高 B、客观的鉴证对象比主观的鉴证对象评价和计量的准确性更高 C、历史的鉴证对象比预测的鉴证对象评价和计量的准确性更高 D、时点的鉴证对象比时期的鉴证对象评价和计量的准确性更高 8、鉴证业务涉及的三方关系人包括注册会计师、责任方和预期使用者。下列关于三方关系人的叙述不正确的是()。 A、责任方可能是预期使用者,但不是唯一的预期使用者 B、责任方一般不是注册会计师,但注册会计师有可能是责任方 C、责任方与预期使用者可能是一方,也可能不是同一方 D、责任方可能是鉴证业务的委托人,也可能不是委托人 9、关于鉴证业务要素的相关表述正确的是()。 A、鉴证对象只能是财务状况 B、审计时所使用的标准是审计准则 C、注册会计师应当针对鉴证对象信息(或鉴证对象)在所有方面是否符合适当的标准,以书面报告的形式发表能够提供一定保证程度的结论 D、标准即用来对鉴证对象进行评价或计量的基准,包括列报的基准 10、事务所质量控制制度中关于鉴证业务独立性的下述安排中,不正确的是()。 A、会计师事务所应当每年至少一次向所有受独立性要求约束的人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函 B、对所有上市公司财务报表审计,按照法律法规的规定定期轮换项目负责人 C、事务所制定的有关独立性的政策和程序针对的是内部人员,不包括外聘专家 D、当有其他会计师事务所参与执行部分业务时,会计师事务所可以考虑向其获取有关独立性的书面确认函 11、项目质量控制复核的时间是(). A、在出具报告前完成项目质量控制复核 B、与管理层沟通后完成质量控制复核

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

审计学复习题(带答案)_学生

审计学复习题 一、判断题(每小题1分,共10分) 1.内部审计的主要目的是纠错防弊,改善经营管理,提高经济 效益。(√) 2.在西方国家,民间审计早于国家设计和内部审计。(×) 3.对企业进行的现金审计、银行存款审计、利税审计等,都属 于专项审计。(×) 4.政府审计机关是依照宪法和审计条例规定建立的,实行的是 任意审计,承担着繁重的审计任务。(×) 5.与外部审计相比,业务范围的广泛性,是国内外内部审计的 共同特征。(√) 6.审计准则是审计理论的重要组成部分,但对审计人员并无制 约作用。(×) 7.法规的层次越高,其覆盖面就越小,具体适用性却越强。 (×) 8.凭证对于财务报表是间接证据,而对于账簿则是直接证据。 (√) 9.审计人员在审计过程中编制的现金盘点表,是审计证据的实 物证据。(×) 10.审计工作底稿必须由审计人员、制表人签名盖章,并由审计 项目负责人审批核实,以明确各自的责任。(√)。 11.重大错报风险的水平越高,审计人员可接受的检查风险水平 越高。(×) 12.对有确凿证据表明确实无法收回的应收账款,根据公司的管 理权限,应经总经理批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准 备。(×) 13.风险导向审计不对内部控制系统进行评价,而是评价企业的 生产经营等外部环境。(×) 14.审计人员应当选择各财务报表中最小的重要性水平作为财务 报表层次的重要性水平。(√) 二、单项选择题(每小题1分,共计20分) 1.审计计划应由( C )。 A.主任会计师编制 B.会计师事务所所长编制

C.审计项目负责人编制 D.会计师事务所业务负责人编制 2.审计人员在运用重要性原则时,应当考虑( B)。 A.财务报表的金额和性质 B.错报或漏报的金额和性质 C.账户或交易的金额和性质 D.审计收费的金额和性质 3.如果审计人员确定的重要性水平较低,则(A)。 A.审计风险就会增加 B.审计风险就会减少 C.固有风险就会增加 D.控制风险就会减少 4.在秦汉时期,( C )制度日益完善。 A.监察 B.御史 C.上计 D.下计 5.在西方,最具代表性的政府审计机关隶属于( C)。 A.司法系统 B.行政系统 C.立法系统 D.司法系统 6.审计行为产生和发展的根本动力,在于评价( C )。 A.剥削 B.统治 C.受托经济责任 D.经济利益 7.审计最基本的职能是( C )。 A.经济评价 B.经济监察 C.经济监督 D.经济司法 8.在审计工作中,揭示审计对象的差错和弊端,属于审计的 ( A )。 A.制约性作用 B.促进性作用

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

发电厂电气部分练习题

发电厂电气部分 填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。答:热电厂变为的工厂,称为发电厂。答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。 答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备18. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称为。 答:一次电路或电气主接线19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。答:单线图20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。 答:各种一次设备21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为_________。答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为_________。答:小电流接地系统28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统29.旁路母线的作用是____________。答:可代替线路断路器工作

《发电厂电气部分》课后习题答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备哪些设备属于二次设备其功能是什么 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

审计学测习题及参考答案

精心整理 《审计学》练习题及参考答案 一、单项选择题(选一个最恰当的选项,将字母填在括号内。) 1、会计报表的合法性是指符合(C)和相关会计制度的规定。 A、企业法 B、会计法 C、企业会计准则 D、中央与地方的财务规定 2、如果资产负债表可接受的重要性水平为50万元,而损益表可接受的重要性水平为100万元,则 报表层的重要性水平应为(A)万元 A、50 B、100 C、150 D、75 3 A 4、与“ A 5 A C 6 A 7 A 8、“ A 9 A 10 A C 11 A C 12 A C 13、“完整性”的认定,与会计报表驵成要素的(B)有关 A、高估 B、低估 C、精确性 D、以上答案都对 14、“存在与发生”的认定,与会计报表驵成要素的(A)有关 A、高估 B、低估 C、精确性 D、以上答案都对 15、下列项目中,属于间接或有负债的是(C) A、税务纠纷 B、未决索赔 C、应收账款抵押借款 D、未决诉讼 16、函证银行存款不能证明的是(A) A、确定被审计单位银行存款使用的合法性 B、了解银行存款的存在 C、了解被审单位欠银行的债务C、发现被审单位未登记的银行存款 17、实物证据通常能证明(B)

A、实物资产的所有权 B、实物资产是否存在 C、实物资产计价的准确性 D、有关会计记录是否正确 18、检查被审单位销售截止时,最可能发现的问题是(D) A、应收账款在会计报表上的列示不正确 B、销售退回的产品未入库 C、超额的销售折扣 D、当年未入账的销售业务 19、在对N公司2004年度会计报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。在审计过程中,A注册会计题遇到以下问题,请代为做出正确的专业判断。 1).N公司某银行账户的银行对账单余额为585000元,在审查N公司编制的该账户银行存款余额调节表时,A注册会计师注意到以下事项:N公司已收、银行尚未入账的某公司销货款100000元;N公司已付、银行尚未入账的预付某公司材料款50000元;银行已收、N公司尚未入账的某公司退回的押金35000元;银行已代扣、N公司尚未入账的水电费25000元。假定不考虑审计重要性水平,A 2 A. B. C. D. 3 A. B. C. D. 二、 1 A 2 A、 B、 C、 D、 3 A、 C 4、下列哪些固定资产应计提折旧(ABD) A、未使用 B、不需用 C、融资租出 D、经营租出 5、下列哪些固定资产事项,应通过“固定资产清理”科目核算(CD) A、计提减值准备 B、盘亏 C、投资转出 D、抵债 6、根据独立审计准则,独立审计的总目标是对会计报表的(AB)发表意见 A、合法性 B、公允性 C、客观性 D、正确性 7、某公司2002年度主营业务收入多计了10000元,该事项与下列(AC)有关 A、真实性 B、完整性 C、估价 D、所有权 8、审计范围受到严重限制时,签发的审计报告意见类型可能是(BC) A、无保留意见 B、保留意见 C、无法表示意见 D、否定意见 9、为验证被审单位外购固定资产的所有权,应获取的书面证据有(AD)

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

姚春球版《发电厂电气部分》计算题及参考答案

第二章导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理 1.发热对导体和电器有何不良影响? 答:机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。 2.导体的长期发热和短时发热各有何特点? 答:长期发热是指正常工作电流长期通过引起的发热。长期发热的热量,一部分散到周围介质中去,一部分使导体的温度升高。 短时发热是指短路电流通过时引起的发热。虽然短路的时间不长,但短路的电流很大,发热量很大,而且来不及散到周围的介质中去,使导体的温度迅速升高。 ~~~~热量传递的基本形式:对流、辐射和导热。对流:自然对流换热河强迫对流换热 3.导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施? 答:I=根号下(αFτω/R),因此和导体的电阻R、导体的换热面F、换热系数α有关。 提高长期允许载流量,可以:减小导体电阻R、增大导体的换热面F、提高换热系数α。 4.计算导体短时发热度的目的是什么?如何计算? 答:确定导体通过短路电流时的最高温度是否超过短时允许最高温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。 计算方法见笔记“如何求θf”。 6.电动力对导体和电器有何影响?计算电动力的目的是什么? 答:导体通过电流时,相互之间的作用力称为电动力。正常工作所产生的电动力不大,但是短路冲击电流所产生的电动力可达很大的数值,可能导致导体或电器发生变形或损坏。导体或电器必须能承受这一作用力,才能可靠的工作。 进行电动力计算的目的,是为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过期允许应力,以便选择适当强度的电器设备。这种校验称为动稳定校验。 7.布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在哪一相上?试简要分析。 答:布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在中间的那一相上。具体见笔记本章第五节。 8.导体动态应力系数的含义是什么?什么情况下才需考虑动态应力? 答:导体动态应力系数β用来考虑震动的影响、β表示动态应力与静态应力之比,以此来求得实际动态过程的最大电动力。 配电装置的硬导体及其支架都具有质量和弹性,组成一个弹性系统,在两个绝缘子之间的硬导体可当作两端固定的弹性梁,这种情况下就需要考虑动态应力。 9.大电流母线为什么广泛采用全连式分相封闭母线? 答:防止相间短路;屏蔽磁场、减小干扰和对附近钢构的影响;减小相间电动力;不用安装昂贵的机组断路器。 10.何谓碰撞游离、热游离、去游离?他们在电弧的形成和熄灭过程中起何作用? 答:碰撞游离即电场游离:在电场作用下,带电粒子被加速到一定能量,碰撞前面的中性质点,形成新的带电粒子,连锁发生的结果,使间隙中带电粒子增多。 热游离:由于电弧的高温,中性质点自动离解成自由电子和正离子的现象。 去游离:使带电质点减少的过程,称为去游离过程。 碰撞游离进行的结果,使触头间充满自由电子和正离子,具有很大的电导。 热游离的作用是维持电弧的稳定燃烧。

发电厂电气部分试题库-计算题教学提纲

发电厂电气部分试题 库-计算题

三、计算题 第三章 1.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6kV 和0.38kV ,厂用高压备用变压器为分裂绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =40MVA , S Nl =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验 高压厂用母线的合成负荷标幺值为:1 1 0*5103605200 cos 0.8 3.5020000 h Nh P K S S S ηα?++= == 高压厂用变压器电抗标幺值为:2*1 1%9.5200001.1 1.10.052510010040000 k N t N U S x S =? ?=??= 高压母线电压标幺值:*0*1 *1* 1.10.929(65%~70%)110.0525 3.50 t h U U x S = ==≥++? 2)低压厂用母线电压校验 低压厂用母线的合成负荷标幺值为:22*cos 55000.8 3.1251000 l Nl K P S S ηα?= == 低压厂用变压器电抗标幺值为:*2 %101.1 1.10.11100100 k t U x =? =?= 低压母线电压标幺值:*1*2 *2*0.9290.6955%110.11 3.125 t l U U x S = ==≥++? 高、低压串接自启动时,低压电动机能成功自启动。 满足要求。) 2.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6KV 和380KV ,高压厂用备用变压器为双绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验

审计学原理习题一(附答案)

审计学原理习题一(附答案)

编号:班级:学号:姓名:得分: 一、填空题(40*1) 1.我国政府审计起源于西周的宰夫一职,我国审计正式命名是在宋朝。 2.周朝出现了上计制度,由皇帝亲自参加听取和审核各级地方官吏的财政会计报告;秦汉时期设置御史大夫一职,专司监察全国的民政、财政及财物审计事项。 3.隋朝开创新制,设置比部,隶属于都官或刑部,掌管国家财计监督。 4.元代由户部兼管财务报告的审核,独立的审计机构宣告消亡。 5.详细审计只是根据查错揭弊的目的而对账簿进行逐笔审查,也称为英国式审计。 6.资产负债表审计以证明企业偿债能力为主要目的,也称为美国式审计/信用审计。 7.审计机关隶属于立法部门,直接对议会负责并报告工作,这一审计体制称为立法型审计。 8.地方审计机关接受上级审计机关和本级政府的双重领导。 9.审计产生于财产所有权和经营管理权相分离而产生的受托经济责任关系。 10.审计是指为了查明有关经济活动和经济现象的认定与既定标准之间的一致程度,而客观地收集和评估审计证据,并将结果传递给有利害关系的使用者的系统过程。 11.审计的本质就是一种受托经济责任的检查手段或过程。 12.受托责任是依据法律授权、制度规定、规则约束等形成的由代理人承担的一种提供记录和就职责履行情况给予说明的义务。 13.审计对象或审计监督的内容,一般是指被审计单位的经济活动和经济资料。 14. 审计主体是按照法律授权或接受委托实施审计的机构和人员,审计主体执行审计作用的对象称为审计客体/审计对象。 15.我国国家审计的总体目标是财政财务收支的真实性、合法性和效益性。 16.国家审计,也称为政府审计,是指由政府审计机关执行的审计。 17.我国已经形成了国家审计、民间审计和内部审计三位一体的审计监督体系。 18. 审计规范是指审计活动中应当遵守的行为准则和工作标准。 19.审计的基本特性包括独立性、权威性、公正性和经济监督价值。 20.影响形式独立性的因素包括业务关系、经济利益、潜在诉讼、亲属关系、和非审计服务。 二、简答题(3*6) 1.审计与其他监督活动的区别? 一、审计对象或审计监督的内容,一般是指被审计单位的经济活动和经济资料。因此,审计监督是一种经济监督,并不同于行政监督或司法监督。(2分) 二、审计监督是专设的部门所实行的监督,审计部门无任何经济管理职能,不参与被审计人及审计委托人任何管理活动,具有超脱性;审计监督内容取决于授权人或委托人的需要,具有广泛性;审计监督代表国家实施监督,被审计单位不得阻挠;审计监督不仅可以对所有的经济活动进行监督,而且还可以对其他经济监督部门以及它们监督过的内容进行再监督。(4分)

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

审计学计算题标准答案

第一章总论 下表共列示了投资、应收账款和固定资产项目的若干审计目标及可能实施的主要审计程序。请针对每一审计目标,在相应的审计项目中选出能够实现该审计目标的一项最佳的审计程序,将其英文字母编号填入题后的表内,每项审计程序最多只能被填一次。

1 2、ABC公司委托某会计师事务所对2007年度会计报表进行审计。注册会计师经过审计预备调查,确定存货项目为重点审计领域,同时决定根据会计报表认定确定存货项目的具体审计目标,并选择相应的具体审计程序以保证审计目标的实现。 要求:假定下列表格中的具体审计目标已经被注册会计师选定,应当确定的与各具体审计目标最相关的会计报表认定和最恰当的审计程序分别是什么?请将下列会计报表认定和审计程序的序号填入表内相应的栏目。(可重复选择) 会计报表认定审计程序 (1)完整性(6)检查现行销售价目表 (2)存在或发生(7)审阅会计报表 (3)表达与披露(8)在监盘存货时,选择一定样本,确定其是否包括在盘点表内 (4)权利或义务(9)选择一定样本量的存货会计记录,检查支持记录的购货合同和发票 (5)估价与分摊(10)在监盘存货时,选择盘点表内一定样本量的存货记录,确定存货是否在库(11)测试直接人工费用的合理性 第二章审计的种类、方法和程序 1.假设某企业有应收账款式200户,该200户中有国营企业、集体企业、个体企业;若以欠款

期间划分:则80%欠款15天,10%欠款2个月,5%欠款6个月,另外5%欠款1年以上;若以销售内容划分:则产成品销售占有90%,其他委托加工、材料销售等各账户余额大小不等。要求:说明如何运用有关审计方法对该企业应收账款进行审计? 2.审计人员首次对某单位10,000张现金收款凭证进行审计,先取200张进行详细审计,发现8张有误,审计确定的精确度为±2%,可靠程度为95%。要求:(1)求样本量。(2)若用等距抽样法,求其间距。(3)若审计结果发现5张有误,评价现金收款的内部控制制度。 解:A预计差错率8/200=4%,精确度上限为=4%+2%=6%,加上95%的可靠程度查表求得:样本量的为N=500 B 间距= 10000/500=20 C 样本差错率5/500=1% 精度极限1%+2%=3%<4% 说明可以用500张样本特征推断总体特征推断:有95%的把握确定总体差错发生率不超过3%,且3%<10% 所以,先进收款额你不控制制度是有效的 2 3.审计人员在审查A股份有限公司2007年度产成品账时,发现产成品账面余额为925,000元,由10,000个明细账户组成,现取其中的200户进行详细审计,账面数为20 000元,审计数为18 000元,精确度为±45,000元。 请用平均值估计、差额估计和比率估计法对A公司2007年度产成品的实际价值进行估计。并判断A股份有限公司2007年度产成品账面余额为925,000元是否可接受。 ①平均估值法:样本平均值=18000/200=90 则总体平均值=90*10000=900000 ②差额估计法:样本差额=(18000-20000)/200=—10 总体差额=—10*10000=—100000 则总体=925000—100000=825000 ③比率估计法:(18000/20000)*925000=832500 因为精确度为+- 45000 所以可接受范围:855000——945000 ,则只有第一种方法下的账面余额可接受、 4. 2008年1月15日注册会计师完成对ABC公司库存现金的盘点,盘点的实际数是850元,2007年度报表货币资金的金额是1000元,银行核定的限额是500元。在盘点中发现以下问题:(1)2007年6月4日已经发出但还没入账的现金150元; (2)2007年6月4日已经收入但还没入账的现金340元; (3)职工刘阳借款300元,未办理相关的手续; 2008年1月1日至1月15日收入现金800元,支出现金500元,经审核无误。请问:年度报表的现金1000元对吗?编制库存现金盘点表,并说明企业库存现金管理存在的问题。 答:账面价值为:960+340-150=1150 现金余值:850+300=1150 二者相符 1150-800+500=850于年度报表中的现金不符,说明库存现金数是不正确的,建议调整为:850 该企业库存现金收支、留存中存在不合法的现象,一有白条顶库300,违反现金管理;二是超现 金限额留存现金,违反现金管理规定。 5.天正会计师事务所接受五星公司委托,对其2007年度的会计报表进行年度审计,根据独立审计准则的要求,双方共同签定了审计业务约定书,以此确认审计业务的受托与委托关系。双方签定的约定书内容如下: 审计业务约定书 甲方:五星公司

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )