文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3 负荷计算与负荷分级

3 负荷计算与负荷分级

负荷分级及计算(一)

[模拟] 负荷分级及计算(一) 单项选择题 第1题: 民用建筑电力负荷,根据建筑物在政治、经济上的重要性或用电设备对供电可靠性的要求,分为( )级。 A.四 B.一 C.三 D.二 参考答案:C 答案解析: 第2题: 重要的交通枢纽、通信枢纽为( )。 A.一级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷中特别重要负荷 D.三级负荷 参考答案:A 答案解析: 第3题: 国家气象台气象业务用电子计算机系统为( )。 A.一级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷中特别重要负荷 D.三级负荷 参考答案:C 答案解析: 第4题: 甲等剧院调光用电子计算机系统为( )。 A.三级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷中特别重要负荷

参考答案:C 答案解析: 第5题: 中断供电将造成重大政治损失的应为( )。 A.三级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷中特别重要负荷 D.一级负荷 参考答案:D 答案解析: 第6题: 中断供电将造成重大经济损失的应为( )。 A.三级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷中特别重要负荷 D.一级负荷 参考答案:D 答案解析: 第7题: 中断供电将造成人身伤亡的应为( )。 A.三级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷中特别重要负荷 D.一级负荷 参考答案:D 答案解析: 第8题: 中断供电将发生中毒、爆炸和火灾的应为( )。 A.三级负荷 B.一级负荷中特别重要负荷 C.二级负荷

参考答案:B 答案解析: 第9题: 中断供电将造成重大设备损坏,重大产品报废,国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复的负荷,应为( )。 A.三级负荷 B.一级负荷中特别重要负荷 C.二级负荷 D.一级负荷 参考答案:D 答案解析: 第10题: 重要图书馆(藏书上百万册)检索用电子计算机应为( )。 A.三级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷中特别重要负荷 D.一级负荷 参考答案:C 答案解析: 第11题: 中断供电将造成主要设备损坏,大量产品报废,连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复的负荷应为( )。 A.三级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷中特别重要负荷 D.一级负荷 参考答案:B 答案解析: 第12题: 中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱的负荷应为( )。

1.负荷分级及供电要求

负荷分级及供电要求 《供配电系统设计规范》GB 50025-95》如下: 第 2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 第2.0.2条一级负荷的供电电源应符合下列规定: 一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 第2.0.3条下列电源可作为应急电源: 一、独立于正常电源的发电机组。 二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。 三、蓄电池。 四、干电池。 第 2.0.4条根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。 二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。 三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。 第2.0.5条应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min。 第2.0.6条二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小

负荷分级及计算

5.负荷分级及计算 5.1 负荷分级的原则及供电要求 5.1.1负荷分级的原则 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: (1)符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1)中断供电将造成人身伤亡时。 2)中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废,国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 (2)符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品所废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 (3)不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 5.1.2供电要求 (1)一级负荷的供电电源应符合下列规定: 1)一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 (2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 (3)三级负荷供电无特别要求。 注:(1)独立电源是指若干电源中,任一电源因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电。同时具备下列两个条件的变电所的不同母线段均属独立电源。 ①每段母线的电源来自不同的发电机; ②母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一段发生故障时,能自动断开联系,不影 响其余母线段继续供电。 (2)独立电源点是指若干独立电源来自不同的地点。任一电源点因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电两个发电、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两个区域性变电所都属于两个独立电源点。 5.2 负荷的计算方法

电力负荷等级

负荷分级及供电措施要求 一、负荷分级 我国则是沿用前苏联的做法,按用电单位或用电设备突然中断供电所导致后果的危险性和严重程度分为一、二、三级。 1.符合下列一种或几种条件者,应划分为一级负荷: (1)中断供电将造成人身伤亡者。例如医院手术室的照明及电力负荷、婴儿恒温箱、心脏起搏器等单位或设备。 (2)中断供电将在政治、经济上造成重大损失者。例如国宾馆、国家级会堂以及用于承担重大国事活动的场所,中断供电将造成重大设备损坏、重大产品报废、连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复的重点企业、一类高层建筑的消防设备等用电单位或设备。 (3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作者。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、不低于四星级标准的宾馆、大型体育场馆、大型商场、大型对外营业的餐饮单位以及经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等重要用电单位或设备。 (4)中断供电将造成公共秩序严重混乱的特别重要公共场所。例如大型剧院、大型商场、重要交通枢纽等。 对于重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心、经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或者中断供电将会发生爆炸、火灾、严重中毒以及特别重要场所中不允许中断供电的一级负荷为特别重要负荷。 2 .符合下列一种或几种条件者,应划分为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。例如省部级办公楼、民用机场中处特别重要和普通一级负荷外的用电负荷等。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。例如中断供电将造成主要设备损坏、大量产品报废的企业、中型百货商场、二类高层建筑的消防设备、四星级以上宾馆客房照明等用电单位或用电设备。 (3)中断供电将影响正常工作的重要用电单位或用电设备。例如小型银行(储蓄所)、通信枢纽、电视台的电视电影室等。 (4)中断供电将造成公共秩序混乱的较多人员集中的公共场所。例如丙级影院剧场、中型百货商场、交通枢纽等用电单位或用电设备。 3.不属于一级负荷和二级负荷的用电单位或用电设备为三级负荷。 4. 由于各行业的各类负荷很多,通用性规范只能对负荷分级作原则性规定,具体行业中负荷等级详细的划分需在相应行业标准中规定。常用的重要用电负荷分级(含人防战时负荷分级)参见下表。 负荷等级表 负荷分级表

工厂供配电系统计算题

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到 ?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25 εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2 )1(302 )1(30Q P +=56.8kVA )1(30I = N U S 3)1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302 )2(30Q P +=16.0kVA )2(30I = N U S 3)2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73

电力负荷分级

电力负荷分级
7.1 负荷分级及供电措施要求 7.1.1 负荷分级 由于不可能对所有的用电单位和用电设备都采取相同的供电措施, 所 以供配电设计应首先对用电单位和用电设备进行负荷分级。 负荷分级 应根据用电单位(即电能用户)和用电设备的规模、功能、性质及其 在政治、经济上的重要性进行确定。负荷分级的目的和意义在于根据 不同的负荷级别确定用电单位和用电设备的供电要求和供电措施, 以 保证供电系统的安全性、可靠性、先进性和合理性。国际上普遍的做 法是将负荷按应急电源自动切换的允许中断供电时间划分为 0s、 小于 0.15s、0.5s、15s 和大于 15s 五个级别,而我国则是沿用前苏联的做 法, 按用电单位或用电设备突然中断供电所导致后果的危险性和严重 程度分为一、二、三级。 1.符合下列一种或几种条件者,应划分为一级负荷: (1)中断供电将造成人身伤亡者。例如医院手术室的照明及电力负 荷、婴儿恒温箱、心脏起搏器等单位或设备。 (2)中断供电将在政治、经济上造成重大损失者。例如国宾馆、国 家级会堂以及用于承担重大国事活动的场所, 中断供电将造成重大设 备损坏、重大产品报废、连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复的 重点企业、一类高层建筑的消防设备等用电单位或设备。 (3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作 者。 例如: 重要交通枢纽、 重要通信枢纽、 不低于四星级标准的宾馆、

大型体育场馆、大型商场、大型对外营业的餐饮单位以及经常用于国 际活动的大量人员集中的公共场所等重要用电单位或设备。 (4)中断供电将造成公共秩序严重混乱的特别重要公共场所。例如 大型剧院、大型商场、重要交通枢纽等。 对于重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大 国事活动的会堂、国家级大型体育中心、经常用于重要国际活动的大 量人员集中的公共场所等的中断供电将影响实时处理计算机及计算 机网络正常工作或者中断供电将会发生爆炸、火灾、严重中毒以及特 别重要场所中不允许中断供电的一级负荷为特别重要负荷。 2 .符合下列一种或几种条件者,应划分为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。例如省部级办公楼、民用机 场中处特别重要和普通一级负荷外的用电负荷等。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。例如中断供电将造成主要设 备损坏、大量产品报废的企业、中型百货商场、二类高层建筑的消防 设备、四星级以上宾馆客房照明等用电单位或用电设备。 (3)中断供电将影响正常工作的重要用电单位或用电设备。例如小 型银行(储蓄所) 、通信枢纽、电视台的电视电影室等。 (4)中断供电将造成公共秩序混乱的较多人员集中的公共场所。例 如丙级影院剧场、中型百货商场、交通枢纽等用电单位或用电设备。 3.不属于一级负荷和二级负荷的用电单位或用电设备为三级负荷。 4.人防工程负荷分级 人防工程用电负荷应分别按平时和战时用电负荷的重要性、 供电连续

负荷分级及供电要求

一、负荷分级及供电要求 1、查阅负荷分级的有关规范和资料 供配电系统设计规范,选编的83页。 民用建筑电气设计规范,选编第488页。 建筑防火设计规范,选编第1892页。 高层民用建筑设计防火规范,选编第2060页。 2、一级负荷和特别重要负荷 对一级负荷的内容,见选编第83页,说明比较详细; 对特别重要负荷的划分,二种规范中的规定有所不同: 在选编第83页中,在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要负荷。 在选编第488页中,对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆……为特别重要负荷。中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作…… 亦为特别重要负荷。 3、二级负荷 对二级负荷的内容,见选编第83页,说明比较详细。 4、民用建筑中常用重要电力负荷的分级,可查阅选编第489页的表3.1.2,并应注意该表 中带注4.5的特别重要负荷。 5、对一级负荷供电电源的要求: 一级负荷应由二个电源供电:当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 在选编第491页中,如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组。如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池作为备用电源。 6、对特别重要负荷供电电源的要求: 除二路电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 7、常用的应急电源: (1)独立于正常电源的发电机组; (2)供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路; (3)蓄电池; (4)在选编第84页中,还有干电池作为应急电源,在选编第491中无此内容,在实际工程中也很少会采用干电池作为应急电源的。 8、根据允许中断时间可分别选择下列应急电源: (1)允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的柴油发电机组; (2)带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路,适用于能满足允许中断时间(选编第491页,允许中断时间为1.5s以上)的供电; (3)允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置(UPS)。 在选编第84页中,还可采用蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间 断供电装置。 9、应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑,当与自启动的发电机组配 合使用时,不宜少于10min。 10、对二级负荷的供电,详见选编第84页,第2.0.6条和选编第491页,第3.1.10条中的 内容。

负荷分级及供电要求

《《供配电系统设计规范》GB 50025-95》如下: 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 第2.0.4条根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源: 一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。06第六章 工厂供配电系统供电负荷的计算

第六章工厂供配电系统供电负荷的计算 Electric loads’ calculation of power supply system of industrial enterprise §6-1 负荷曲线与特征参数 Load curves and characteristic parameters 一、电力系统负荷的组成composition of electric power load 电力系统的总负荷:系统中千万个用电设备所需功率的总和。(异步电动 机、同步电动机、电热炉、整流设备、照明等) 综合用电负荷:工业、农业、交通运输和市政生活所需的功率之和。 供电负荷:综合用电负荷+网络损耗 发电负荷:供电负荷+厂用电 二、负荷曲线load curve ——反映电力负荷随时间变化的曲线 按负荷种类分:有功负荷曲线,无功负荷曲线、 按时间长短分:日负荷曲线,月负荷、年负荷曲线 按计量地点分:个别用户、电力线路、变电所、发电厂乃至整个地区、整 个系统 相对来讲,无功负荷曲线用途较小,实际只是隔一段时间编制一次无功功率平衡表或各枢纽点电压曲线。 1.日负荷曲线:

电厂制定投标策略的依据。可用于决定系统的日发电量 。 2.年最大负荷曲线 一年内逐月或逐日综合最大有功功率负荷变化曲线。用于制定发电设备的检修计划,决定系统的总装机容量。 3.年负荷持续曲线 它不按时间的先后排列,只按全年的负荷变化,根据各个不同的负荷值在一年内的累计持续时间而重新排列组成;依据该曲线可以计算出一年内消耗的总电能。 三、 负荷曲线的特征参数 parameters of load curve 1.最大负荷P max 2.最小负荷P min 3.全年的电能 A =?8760 pdt 全日的电能 ?=24 0pdt A 4.年最大负荷利用小时数 max T ,max 8760 max max P pdt P A T ? == 5.平均负荷 24 A 8760A P D Y av == 6.负荷率:平均负荷与最大负荷的比值 有功负荷率α: α= max P P av 或 P av =αmax P ?; α越小,说明曲线起伏越大,α<1

负荷分级及计算.doc

5.负荷分级及计算 5.1负荷分级的原则及供电要求 5.1.1 负荷分级的原则 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: (1) 符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1) 中断供电将造成人身伤亡时。 2) 中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废,国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3) 中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 (2) 符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1) 中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品所废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2) 中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 (3) 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 5.1.2 供电要求 (1) 一级负荷的供电电源应符合下列规定: 1) 一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 2) 一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 ⑵二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%勺二级负荷。 (3)三级负荷供电无特别要求。 注:(1)独立电源是指若干电源中,任一电源因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电。同时具备下列两个条件的变电所的不同母线段均属独立电源。 ①每段母线的电源来自不同的发电机; ②母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一段发生故障时,能自动断开联系,不影响其余母 线段继续供电。 (2) 独立电源点是指若干独立电源来自不同的地点。任一电源点因故障而停止供电时, 不影响其他电源继续供电两个发电、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两个

用电负荷等级划分

用电负荷等级划分 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度分为三级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 如大型医院,炼钢厂,石油提炼厂或矿井等。 对一级负荷,要求供电系统当线路发生故障停电时,仍保证其连续供电,即我们常说的双回路供电。 一级负荷应由两个电源供电,两个电源的要求是: 1、两个电源间无联系; 2、两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。 根据<供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条、3.0.1条等相关条文的规定:“一级负荷应由两个电源供电”;“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电,一般的作法是在已有两路高压市电的情况下,再设自备电源。自备电源一般是采用柴油发电机组或整流逆变装置(简称EPS)电源等等。上述规范的3.0.3条指出“除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计”。即对一级负荷而言,两个电源(一个电源故障时另一个电源不能同时损坏)供电就可以了,不必设第三电源。目前的实际作法,往往是根据供电部门的要求,在已有两路高压市电的情况下,再设置柴油发电机组,原因是认为两路高压市电并非两个“独立”(不能同时损坏的)电源,提高了一级负荷用户电源的可靠性。 规范第2.0.6条的条文解释中指出,“对二级负荷,由于其停电造成的损失较大,其包括的范围也比一级负荷广”。工程设计时,应根据供电系统的停电几率,停电带来的损失,电源条件,供电系统各方案所需投资等诸多因素综合考虑。二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。

供电系统负荷计算方法

供电系统负荷计算方法 供电系统负荷计算方法 计算负荷是供电系统设计计算的基础,为选择变压器台数和容量,选择电气设备,确定测量仪表的量程,选择继电保护装置等提供重要的计算依据。所以负荷计算准确与否直接影响着供电设计的质量。对于各种类型的用户,由于其供电系统设计的基本原理和方法都是相同的,所以在工程实践中根据不同的计算目的,针对不同类型的负荷,总结出的各种负荷的计算方法具有普遍的意义。因此,本章以工矿企业用户为例来论述计算负荷的意义及求计算负荷的方法。 一、负荷的基本概念 工厂供电系统运行时的实际负荷并不等于所有用电设备额定功率之和。这是因为用电设备不可能全部同时运行,每台设备也不可能全部满负荷,各种用电设备的功率因数也不可能完全相同。因此,工厂供电系统在设计过程中,必须找出这些用电设备的等效负荷。所谓等效是指这些用电设备在实际运行中所产生的最大热效应与等效负荷产生的热效应相等,产生的最大温升与等效负荷产生的最高温升相等。我们按照等效负荷,从满足用电设备发热的条件来选择用电设备,用以计算的负荷功率或负荷电流称为“计算负荷”。 通常规定取30分钟(min)平均最大负荷30P 、30Q 和30S 作为该用户的“计算负荷”,并用js P 、JS Q 和js S 分别表示其有功、无功和现在计算负荷。为什么取用“30分钟平均最大负荷”呢? 这是考虑:对于中、小截面的导体,发热时间常数(即表示发热过程进行快慢的时间数值)大约为10min 左右,在短暂的时间内通过尖峰负荷时,导体温度来不及升高到相应伍而尖峰负荷就消失了,所以尖峰负荷虽比30P ,30Q 和30S 大,但不是造成导体达到最高温升的主要原因。实验表明,导体达到稳定温升的时间约为3T 一4T ,所以对于中、小截面导体达到稳定温升的时间可近似为3T ≈30min ;对于较大截面导体,发热时间常数大多大于10min ,因而在30 min 时间内,一般达不到稳定温升,取30min 平均最大负荷为计算负荷偏于保守,但为选择计算的方便和一致性,如上规定还是合理的。因此,计算负荷是按发热条件选择导线和电器设备的依据,并有如下关系: 30max jS P P P == 30max jS Q Q Q == 30max jS S S S == 二、负荷计算的方法 计算负荷的确定是工厂供电设计中很重要的一环,汁算负荷的确定是否合理,直接影响到电气设备选择的合理性、经济性。如果汁算负荷确定的过大,将使电气设备选得过大,造成投资利有色金属的浪费;而计算负荷确定的过小,则

电力负荷计算公式

电力负荷及计算 (electrical load and load calculation) 用电设备在运行时消耗的功率及其计算。电力负荷包括基本负荷和冲击负荷。基本负荷是生产过程中比较平稳、幅值变化不大的电力负荷,冲击负荷是在较短的时间内幅值变化大的突加、突减负荷。冲击负荷的负荷曲线有较规则的,如带钢连轧机的负荷曲线,也有不规则的,如炼钢电弧炉的负荷曲线。在开展设计时,根据用电设备容量(或耗电量)和工作制度进行负荷计算。 冶金工厂电力负荷特点主要为:(1)生产规模大,单体设备容量和总用电量都比较大。在中国,一个年产量为300万t的钢铁联合企业,用电最大负荷在250Mw左右,一个年产量为10万t的铝厂,用电最大负荷在230Mw左右。吨钢耗电量在450~650kw.h 之间,吨铝耗电量在15000~17000kw?h之间。150t超高功率炼钢电弧炉变压器容量为90MVA,大型电解整流变压器容量为58MVA。(2)冶金工厂是连续生产部门,供电不能间断,一般采用多电源供电。(3)大功率炼钢电弧炉、大型轧钢机主传动晶闸管变流装置,电diarl在生产过程中产生有功和无功冲击负荷,引起电网周波变化、电压波动、电压闪变及波形畸变,均须采取抑制措施。 电力负荷分级及供电要求冶金工厂电力负荷按用电设备对供电可靠性的不同要求,可划分为三个等级: (1)一级负荷。突然停电将造成人身伤亡或重大设备损坏,且难以修复者,或在经济上造成重大损失者。如炼铁高炉的泥炮机、开口机、热风炉助燃风机、鼓风机站、水泵站;炼钢转炉吹氧管升降机构、烟罩升降机构、炉体倾动机构;大型连续轧钢机;铝电解装置;焦炉推焦车、消火车、拦焦车、煤气加压站和氧气站等的电力负荷。 (2)二级负荷。突然停电将产生大量废品、引起大量减产、企业内运输停顿等,在经济上造成较大损失者。如高炉上料系统、转炉上料系统、电炉电极升降机构、倾动机构、电磁搅拌机、连铸机、轧钢机和金属制品生产系统等的电力负荷。 (3)三级负荷。所有不属于一级和二级的电力负荷。如机械修理设施、电气修理设施等的电力负荷。 各级电力负荷的供电要求,一般不低于以下所列:1)一级负荷由两个独立电源供电,对特殊重要的一级负荷应由两个独立电源点供电(见供电电源)2)二级负荷由两回线路供电,该两回线路应尽可能引自不同的变压器和母线段。3)三级负荷按实际需要容量供电。 负荷计算冶金工厂电力负荷分为最大负荷、尖峰负荷和最大负荷班的平均负荷。最大负荷是30min的最大平均负荷。最大负荷分别乘以适当系数,便可求得尖峰负荷和最大负荷班的平均负荷。它们又分别作为选择供配电设备、计算电压降、选择保护装置、计算电能消耗和选择补偿装置的依据。

负荷计算公式

一. 三相用电设备组计算负荷的确定: 1. 单组用电设备负荷计 算: P30=KdPe Q30=P30tanφS30=P30/cosφI30=S30/(1.732UN) 2. 多组用电设备负荷计 算: P30=K∑p∑P30,i Q30=K∑q∑Q30,i S30=(P²30+Q²30)½ I30=S30/(1.732UN) 注: 对车间干线取K∑p=0.85~ 0.95 K∑q=0.85~0.97 对低压母线①由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.80~0.90 K∑q=0.85~ 0.95 ②由车间干线计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.90~ 0.95 K∑q=0.93~0.97 3. 对断续周期工作制的用电设备组①电焊机组要求统一换算到ε=100﹪, Pe=PN(εN)½ =Sncosφ(εN)½

(PN .SN为电焊机的铭牌容量;εN为与铭牌容量对应的负荷持续率;cosφ为铭牌规定的功率因数. ) ②吊车电动机组要求统一换算到ε=25﹪, Pe=2PN(εN)½ 二. 单相用电设备组计算负荷的确 定: 单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能的平衡.如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量 的 15﹪,则不论单相设备容量如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算.如果单相设备容量超过三相设备容量15﹪时,则应 将 单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相 加. 1. 单相设备接于相电压时等效三相负荷的计 算: Pe=3Pe.mφ( Pe.mφ最大单相设备所接的容 量)

负荷等级划分

精心整理 最新各类负荷分级明细表(含人防负荷分级) 表7-1负荷分级表 序号 用电单位 用电设备或场合名称 负荷级别 1 一类高层建筑 ①消防用电:消防控制室、消防泵、防排烟设施、消 防电梯及其排水泵、火灾应急照明及疏散指示标志、 电动防火卷帘等 一级 ②走道照明、值班照明、警卫照明、航空障碍标志灯 ③主要业务用计算机系统电源、安防系统电源、电子 ) ) ) 7 电力调度中心交通指挥中心 国家 及省级的 ) 其他用电负荷的负荷等级套用序号1、2、3、8的负荷分级表 8 办公建筑 国家级 政府办 公建筑 主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明、消防用电、客梯、生活泵等负荷 一级 其他办公建筑 一类办公建筑、一类高层办公建筑 包括客梯、主要办公室、会议室、总值班 一级

二类办公建筑、二类高层办公建筑高度≤50m的省、部级行政办公 楼室、档案室及主要通 道照明及消防用电 负荷、生活泵等 二级 三类办公建筑三级 除一、二级负荷以外的用电设备及部位三级 序号用电单位用电设备或场合名称负荷级别 经营及设备管理计算机系统的电源一级(特) 电子计算机、电话、电声及录像设备电源、新闻 ) 明;重要手术室空调 电子显微镜、X光机电源、高级病房、肢体伤残康复 病房照明、一般手术室空调 二级 12 科研院所 高等院校重要实验室电源:生物制品、培养剂用电等一级高层教学楼客梯、主要通道照明二级 13 民用机场 航空管制,导航,通信,气象,助航灯光系统设施和台 站;边防、海关的安全检查设备;航班预报设备;三 级以上油库,为飞机及旅客服务的办公用房 一级(特) 候机楼、外航驻机场办事处、机场宾馆及旅客过夜用 房、站坪照明、站坪机务用电 一级

5 负荷分级及计算

本页只供所有备考人员使用,不得在任何未经许可的网站上转贴、下载 有疑问请联系作者:zzljq@https://www.wendangku.net/doc/2a10511519.html, 1 以下内容为本人参加注册电气工程师考试(供配电专业),复习时总结的资料,供大家参考 ( )内为复习《注册电气工程师执业资格考试复习指导书》上对应页数 5 负荷分级及计算(44) 5.1 负荷分级的原则及供电要求 5.1.1 负荷按重要性分级的原则:根据供电可靠性及中断供电的损失或影响进行分级。一级负荷(特别重要负荷)、二级负荷、三级负荷。{低规(规范中)P1892;民规(规范上)P488} 5.1.2 一 ~ 三级负荷供电要求(44):一级负荷两个电源,特别重要(增应急电源);二级宜两回供电或专线(两根电缆供电);不间断电源供计算机功率1.5倍,如带其他负荷为1.3倍;应急照明与发电机配合≦10min;两回路宜同级电压供电;柴油发电机选择:{民规(规范上)P488}; 5.2 负荷的计算方法(45): 5.2.1 负荷计算的内容和目的 1、计算负荷(需要/最大)30min最大平均负荷(按发热条件选择电器) 2、尖峰电流:1s左右的最大负荷电流; 3、平均负荷 5.2.2 负荷计算的方法及用途:需要系数法(需要/同时系数,台数多,容量差不大);利用系数法(平均-最大系数-计算负荷);二项式法(基本/附加,偏大,台数少,容量差大);单位面积功率法/单位指标法(方案)/单位产品耗电量法(估算);4台乘0.9 5.2.3 设备功率的确定:(45)先按用电性质分组,(Kx, COSΦ相同;有功/无功相加) 换算为统一负载持续率下的有功功率Pn:1、连续制=Pr;2、短时/周期制:需要/二项法—换为负载持续率ε为25%时的Pn(5-2-1);利用法--换为负载持续率ε为100%时的Pn(5-2-2)(46);3、电焊机(100%); 4、电炉(额定COSΦ); 5、整流器=直流功率; 6、成组用电设备(不包括备用) 7、荧光灯(+20%,高压钠灯8%,低压卤钨灯+变压器损耗) 5.2.4 需要系数法确定计算负荷(46):1、用电设备组Pjs,Qjs,Sjs功率三角形;2、配电干线/变电所计算;用电设备Kx,COSΦ,tgΦ选用表(表5-2-1、5-2-5);3、配电所/总降变计算:乘以同时系数。起重机断续:Kx=0.3, COSΦ=0.5。COSΦ0.5→tgΦ1.732;0.55→1.518; 0.6→1.33; 0.65→1.17; 0.7→1.02; 0.75→0.882; 0.8→0.75; 0.85→0.62; 0.9→0.484; 0.95→0.329;(5-2-5)(49) 5.2.5 利用系数法确定计算负荷(49)先求出:有效台数/最大系数 1、用电组在最大负荷班内的平均负荷Pp计算:利用系数表(表5-2-6)(50); 2、平均利用系数计算(5-2-14)Klp=Pp/Pn; 3、确定有效台数Nyx,换成相同设备功率/工作制的等效值。(4↑m≤3, Nyx=n(<5%可略去);m>3,Klp≥0.2;m>3,Klp<0.2计算(51)); 4、计算负荷及计算电流:Km最大系数(根据有效台数,平均利用系数查表(5-2-8),母线/干线时间1H需换算(53) 5.2.6 二项式法确定计算负荷(54):计算公式,二项式系数表(表5-2-9),先分组,不应分级计算,不考虑同时系数,{民规(规范上)P494} 5.2.7 单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷(56) 1、单位面积功率(负荷密度)法; 2、单位指标法,乘同时系数。 5.2.8 单相负荷计算(56) 1、计算原则:单相(<15%,视为三相平衡)换算为等效三相,三相加;计算功率,线间负荷√3+(3-√3)、单台√3,相负荷3倍 2、单相换算为等效三相的方法(57):由相、线:线→相;最大相X3 计算(57) 3、简化方法:(1)只有线;(2)只有相,最大相3倍;(3)单相小于15%时,不需换算。 5.2.9 功率损耗计算(58) (1)三相线路中有功/无功功率损耗计算:有功损耗/线路负荷关系,温度20O C换为55O C或60O C-温度校正系数1.14~1.16;电缆x系数0.61

配电负荷的分级标准

《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 第二章负荷分级及供电要求 第三章电源及供电系统 第四章电压选择和电能质量 第五章无功补偿 第六章低压配电 附录一名词解释 第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV 及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。

 第2.0.4条根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源: 一、允许中断供电时间为15s 以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。