文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 副司钻巡回检查路线及检查内容

副司钻巡回检查路线及检查内容

副司钻巡回检查路线及检查内容
副司钻巡回检查路线及检查内容

副司钻巡回检查路线及检查内容

值班房-----钻井液循环灌-------工具箱------钻井泵-------高压管汇------加重设备-----远程控制台-------标志牌

值班房 1,钻井设备运转记录

2,了解施工要求

钻井液循环 1,灌内钻井液数量是否能够满足要求

2 ,连接管线是否完好,蝶阀开关灵活。

工具箱 1,工具是否齐全,完好,清洁

2,备件,配件是否准备充足。

钻井泵 1,润滑是否良好,油量够,不变质。

2,各连接螺丝是否齐全,紧固,不刺,不漏。

3,拉杆是否润滑,冷却好,符合要求。

4,动力部分运转正常,是否有杂音。

5,上水部分是否密封良好,活塞,缸套垫子是否完好。

6,保险凡尔是否可靠,护罩齐全。

7,压力表是否完好,读数准确。

8,喷淋泵运转是否正常,密封是否良好。润滑液是否量够变质

9,传动皮带是否松紧合适,护罩是否牢靠齐全。

10,空气压力包压力是否符合要求。

高压管汇 1,闸门是否完好,手柄是否齐全,开关是否灵活。

2,地面管汇固定是否牢固,不跳动。

3,立管闸门是否灵活好用。法兰,卡箍,由壬是否紧密。

加重设备 1,加重装置是否清洁完好。

2 ,加重管线是否畅通。

3,管线连接处是否进行防脱保险。

远控台 1,是否清洁无阻碍物。

2,油泵是否工作正常,储能器压力是否符合要

求。

3,各开关手柄位置是否正确,标示是否齐全。

4,油箱油量和油质是否符合要求。

5,高压管线连接是否牢固,不刺不漏。

标志牌 1,标志牌是否醒目齐全。

2,固定是否牢靠。

3,是否整洁。

设备巡视检查内容

设备巡视检查内容-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

巡视检查 电气事故在发生前,一般会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行现状,尽早发现缺陷,因此,对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 一.巡视检查的一般制度 1、巡视检查按照车间规定的时间、巡视路线进行巡检,根据设备 繁简情况及供电性质,适当增加巡视次数; 2、遇有特殊天气(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时室外电气设 备应进行特殊巡检; 3、处于污秽地区的变电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天 气情况及污秽程度来确定; 4、电气设备发生重大事故又恢复运行以后,对事故范围内的设备 进行特殊巡视检查; 5、电气设备存在有缺陷或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直 至设备正常; 6、新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内增加巡 视,无异常时,可按正常周期进行巡视。 二、正常巡视检查内容 1.注油设备的油面位置应合适,油温正常,油色透明,外壳、油面指示器等处清洁,无渗漏现象;

2.所有瓷绝缘部分,无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络、放电痕迹和严重的电晕现象,表面应清洁无污秽; 3各部位的电气连接点应接触良好,应无氧化及过热现象,导线无松股断股、过紧过松现象; 1.检查变压器油温是否超过允许值,温升是否正常,有无异常声 音,变压器冷却装置运行情况是否正常。呼吸器内干燥器的潮解情况,防爆筒的玻璃隔膜有无破裂。气体继电器是否漏油; 2.检查电容器的外壳有无膨胀变形,有无异声,三相电流是否平 衡,电压是否超过允许值,放电装置是否良好,电容器室温是否超过允许值; 3.检查各类继电器的外壳有无破损、裂纹、整定值位置是否变动, 继电器的接点有无卡滞、变形、倾斜、烧伤、脱轴; 4.断路器的分合指示器及红绿灯是否正常。内部应无异常声,触头 断开时,灭弧室屏蔽罩应无红色或乳白色辉光; 5.避雷器内部应无异声,放电记录器数字清晰; 6.硅整流装置及各类直流电源装置有无异常声、过热、异味。电容 器储能装置检查试验正常; 7.微机保护装置显示是否正常,后台机是否有报警记录,直流母线 电压是否正常; 8.各级电压指示是否正常,各路负荷是否超出允许值。其他各种仪 表指示信号是否正常;

车辆巡回检查路线图册(解放牵引车为例)

解放牵引车巡检路线图 检查路线: 左前轮→前灯牌、喇叭→雨刮器→拖车钩→右前轮→发动机→门窗、后视镜→电瓶→右后轮→后灯牌→保险杠→接地线→托盘→左后轮→油箱、空气滤→转向系→制动系、传动系→方向机、踏板、座椅→仪表(指示灯)→工具→备胎 备注: 1、驾驶员出车前、行车中(105km-200km或连续驾驶1.5-2h)、回场后必须对车辆进行例行检查,检查时需将车停好,并拉紧手制动; 2、灯光线路、气路检查等独立完成有困难的项目(行车中可不进行巡检),在出车前、回场后进行,两名人员进行护检。 3、将检查出的问题填写入行车记录本中,并根据《车辆巡检、回检管理办法》规定进行整改。

解放牵引车巡检路线图 1、左前轮:检查轮胎螺母应齐全、无松动;轮胎气压每月测量一次,气压值不超过830kPa ;轮胎无挂伤;轮胎胎面无裂纹等异常;轮辋无裂纹。 2、前灯牌、喇叭:检查前左右大灯、转向灯、防雾灯齐全,工作正常;前牌照清晰、固定牢靠;喇叭齐全、牢靠、工作正常。 3、雨刮器、拖车钩:检查雨刮器应工作正常;拖车钩固定牢靠,无断裂。 4、右前轮:检查轮胎螺母应齐全、无松动;轮胎气压每月测量一次,气压不超过830kPa ;轮胎无挂伤;轮胎胎面无裂纹等异常;轮辋无裂纹。 5、发动机:检查发动机润滑油应足量(在机油尺上下刻度线之间);防冻液应足量(在膨胀水箱上下刻度线之间);怠速无异响;无漏油、无 漏水、无漏气现象;排烟正常。 6、门窗、后视镜、:检查门窗关闭应可靠;后视镜位置恰当,固定牢靠。 左前轮 右前轮 发动机 牌照 灯光 雨刮器 拖车钩 玻璃、后视镜 车门

继电保护专业设备巡回检查制度示范文本

继电保护专业设备巡回检查制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护专业设备巡回检查制度示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,使 电气设备正常稳定运行,全面掌握设备的运行状况,及早 发现设备缺陷,并尽快加以消除,努力做到防患于未然, 特制定《继电保护专业设备巡回检查制度》。 2 适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂。 3 巡回检查的职责 3.1 设备巡回检查: 3.1.1 设备巡回检查是一项防患于未然的重要工作,巡 回检查人员必须认真负责地检查设备。

3.1.2 班组按规定的时间安排人员进行设备巡回检查,巡回检查必须两人以上。 3.1.3 汛期,X月X日--X月X日每周巡回两次,其余时间每周一次。 3.1.4 节日放假前,对管辖的设备全面巡回检查一次,节后上班,首先安排设备全面巡回检查。 3.1.5 巡回检查人员应该带记录本及相关工器具,着装应符合规定要求。 3.1.6 巡回检查前巡回人员必须向运行人员打招呼,并填写巡回检查路线。 3.1.7 巡回检查人员必须按巡检路线及项目进行巡检,做到:走到、看到、闻到、听到、摸到、查到,并注意防止误碰运行设备。 3.1.8 巡回检查人员应该认真填写巡检记录,要求填写数据及定值的必须填写,巡检到位后应在记录上打勾。

岗位巡回检查制度全

岗位巡回检查制度 1、岗位巡检目的 能及时发现岗位设备的异常情况,消除事故隐患,提高设备完好率,保证设备的正常运转。避保证生产安全稳定运行。 2、岗位巡检要求 2.1,巡检时,根据情况要携带相应工具。 2.2,巡检时要思想集中,做到眼看、耳听、手摸、鼻闻,掌握设备运行情况。 2.3,备用设备应按运行设备检查。 2.4,巡检发现问题要及时处理,对生产影响较大而又处理不了的问题,要及时向车间主任、当班调度或值班领导汇报,并做好记录。 2.5,交接班过程中发现的问题应向本班班长汇报,统一交由交班班长处理。 2.6,做好巡检记录,字迹工整,内容全面。 2.7,有义务监督生产区内非生产岗位的不安全因素,并有权制止和汇报。 2.8、班组长负责监督检查岗位巡检制度落实情况。 3、岗位巡检内容 3.1,运转设备: 3.1.1 设备运转是否正常,有无振动或异常情况,地脚螺栓是否松动; 3.1.2 润滑油的油位、油温情况;

3.1.3 电机运转声音、振动、温度、电流情况; 3.1.4 运转设备前后轴填料泄漏情况及附属设备管道的振动情况,零部件是否齐全。 3.2、静止设备: 3.2.1 主要工艺参数:温度、压力、液位是否正常,有无变化; 3.2.2 设备、管道、法兰、阀门是否有泄漏,手轮是否齐全。 3.2.3 液位计、分离器、排放阀及导淋阀是否好用,管道是否畅通。 3.3 岗位设备所属工艺管道的巡检: 3.3.1 工艺管道上所有计量仪表是否齐全,仪表根部阀是否泄漏; 3.3.2 工艺管道上法兰是否有泄漏现象; 3.3.3 工艺管道上的防腐保温是否破坏; 3.3.4 工艺管道上的卫生情况。 4、巡检周期 4.1,接班时,各交接班双方班长、双方主操、对应岗位操作工、按本岗 位巡检路线进行检查。 4.2,正常生产过程,当班操作工每小时对全装置巡检一次。 4.3,班长每二小时对全装置巡检一次。 4.4,生产不稳定、气候异常或开工、停工等特殊情况下应增加巡检次数, 确保安全。

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求 一工作要求 1. 巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到: 1.1 巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。 1.2 巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。 1.3 巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。 1.4 巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。1.5 巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。 1.6 巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。 1.7 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。 1.8 巡检人员在回班后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录,并及时上报。

1.9 配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。 1.10 自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 1.11 上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或站领导认为有必要检查的设备。可随时检查。 2.低压配电设施巡视检查的周期、内容 2.1 配电室(箱式变),每周巡视检查一次。 2.2 低压电力线路和配电变压器每天巡视检查一次。 2.3 室外配电箱,柜等配电设施每天巡视一次,认真填写巡视记录。2.4每年汛期来临之前,对配电室、箱变进行一次防汛检查。 2.5每年冬季之前,对配电室进行冬季安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 2.6检查低压配电装置上指示仪表及信号灯,均应齐全完好,满足运行监视的需要。 2.7 检查主、分路的负荷情况与仪表的指示是否对应;使用钳形电流表定期对负荷进行测量。发现异常及时上报。测量记录在工作日志上。 2.8检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及各部接线端子有无过热松动现象。同时,巡检人员负责相应区域内计量箱及其箱内开关、表计的巡视检查。

设备巡回检查工作标准参考文本

设备巡回检查工作标准参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备巡回检查工作标准参考文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为进一步加强生产设备的巡视检查工作,严格设备定 期巡视检查制度,使工作人员按规定的时间、路线、项目 对设备进行巡视和检查,掌握设备的运行状况,发现设备 的异常情况和安全隐患,将设备隐患消灭于萌芽状态,避 免设备事故的发生,保障设备安全正常运行,特制定本工 作标准。 一、巡回检查路线图 (一)锅炉专业巡检路线 炉控室→给水操作平台→连排扩容器→给煤机 →观察燃烧室火焰→(由炉左或炉右向上)返料器平台 →空预器→省煤器→过热器→汽包→过热器集箱 →减温器集箱及各管道阀门→(由炉右或炉左向下)点

火平台→一次风机→定排→二次风机→疏水箱、疏水泵、换热站→空压机房→电除尘控制室→仓泵、电除尘本体→引风机→油泵房→炉控室 (二)汽机专业巡检路线 炉控室→汽轮发电机组本体→油箱→均压箱→低加、轴加→凝结水泵、凝汽器→三台油泵→冷油器→循环水泵→中继泵→射水泵→#1、2、3给水泵→冷却水塔→吸水井→集汽母管→双减器夹层→BC跨3.5米管道夹层→13米除氧器平台→炉控室 (三)电气专业巡检路线 主控室→电缆夹层→35KV配电室→主变→化水配电室→化水泵房→化水变→综合泵房→澄清池→输煤控制室→空压机房→除尘控制室→引风机→电除尘本体→锅炉零米→#1、2厂变→

设备巡回检查制度

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 生产处设备巡回检查制度 为了进一步强化生产处设备管理,及时发现并采取有效措施来解决生产运行中出现的设备故障和缺陷,努力促进向计划性和预防性检修转变,尽量减少设备故障率和经济损失,切实保障生产平稳、安全运行。现结合实际,制定本制度。 一、适用范围 适用于生产处设备检修管理。 二、管理职责 (一)生产处负责制定设备管理制度,并监控、指导和考核日常运行情况; (二)运行班组负责所使用设备的日常维护保养工作及一般故障的排出,重大故障及时报修; (三)维修班负责生产处设备管理,定期点检和巡检,及时修复故障。 三、管理内容与要求 (一)设备点检目的:通过点检准确掌握设备运行状况,维持和改善设备性能,预防故障发生,减少设备故障率。 1、岗位点检

(1)设备运行中的异响、振动、异味; (2)设备润滑系统工作情况(油温、油质、油压、油位、冷却等); (3)目测设备零部件是否开裂、变形、开焊; (4)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动; (5)设备零部件是否齐全、可靠; (6)设备负荷大小; (7)设备运转过程中的温度、压力、电流等; (8)设备其它特殊要求的情况。 2、维修点检 (1)监督、指导岗位的日常点检,复核各岗位的日常巡回点检记录; (2)检查生产处在线设备的运行技术状态,及时发现异常和隐患。在做好记录的同时,确定设备应修理的部位及更换零件情况,及时组织维修; (3)检查生产处设备卫生状况。 3、生产处点检 (1)监督、检查生产处设备巡回点检制度的执行情况; (2)监督、检查各岗位日常点检质量、巡回点检记录; (3)检查主体设备的运行技术状态,对有异常的设备进行精密点检和诊断,提出切实可行的措施来解决问题。 (二)设备巡检 主要包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等

司钻岗位责任制及巡回检查路线

司钻岗位责任 1、认真贯彻执行上级(SINOPEC 和ZPEB)有关安全的法律法规、标准和规章制度,对本岗位和的安全生产负责。 2、带头并督促他人严格执行安全技术操作规程,支持HSE监督官的工作,确保安全和清洁无害化生产,做到持证上岗,具体落实安全防范措施。 3、带头并督促他人上岗必须正确佩戴和使用劳动保护用品,能熟练使用和维护安全防护措施、消防器材和急救器具,做到三不伤害。 4、组织人员认真开展风险评价,事故预案演练和岗位技术练兵活动,负责新工人上岗前的(操作培训)。 5、负责落实安全措施,有权制止和纠正“三违现象”,对危害生命安全和身体健康的违章行为有权纠正并报告HSE官员做出相应的处罚。 6、认真进行安全检查,发现问题及时处理,个人无法处理的隐患及时向领导汇报。 7、正确分析、判断和处理各种事故的苗头,把事故消灭在萌芽状态;在发生事故时,按事故预案正确处理,积极组织抢救,保护现场并作好详细记录。 8、自觉接受安全教育和培训,不断研究学习业务知识和安全技术知识,增强事故预防和应急处理能力。

司钻巡回检查路线 1、检查路线:值班房-------钻台(死绳固定器,立管压力表,指重表,绞车,司钻房仪表,液压站,悬挂绳索)---------泵房--------泥浆罐------机房---------材料房--------井控系统。 2、检查项目: (1)值班房:各种报表,技术措施,泥浆及地质情况。 (2)钻台:检查死绳头的固定,传感器及管线接头,立管压力表是否灵敏,完整,读数,指重表是否灵敏可靠,管线有无滴漏,及其手压泵和液压油是否具备,和正常。绞车高低速离合器是正常工作,活绳头是否牢固可靠,刹车系统能否正常工作。钢丝绳排列是否整齐,有无断丝情况,防碰天车是否正常工作,绞车润滑系统及其冷却系统的情况是否正常,司钻房的各个仪表是否正常工作,灵敏和准确情况。液压站的油量及其润滑和工作情况是否正常。各个悬挂绳索是否牢固可靠。 (3)泵房:地面管会,闸门组,是否正常,泥浆泵的冷却油量油质,固定,皮带轮和护罩空气包的压力,保险阀尔等处是否正常,(4)泥浆罐区:泥浆液面,固控设备是否正常, (5)机房:机车的转数和机车的运转, (6)材料房:查看易损件是否齐全,常用料是否备有。 (7)井控系统:各部联结紧固、管线及接头、小操作台、大操作台闸阀及手轮、储备器及仪表。

试油作业巡回检查路线及主要检查内容

试油作业巡回检查路线及主要检查内容 1. 班长 1.1巡回检查路线 值班房T施工现场T值班房。 1.2主要检查内容 1.2.1. 根据旋工设计及本班任务要求.负责召开班前会,布置生产任务,组织各岗位交接 和各岗位巡回检查。 1.2.2. 落实各岗位交接班情况。 1.2.3. 落实各岗位是否按规定进行巡回检查并填写现场HSE检查表。对本班各岗位在巡回 检查中发现的问题和隐患及时组织整改,对不能立即整改的应及时向上级汇报,必 要时制定防范措施并实施监控。 1.2.4. 继续召开班前会,就本班工作内容、存在的风险及其防范措施进行安全讲话。班前 会内容应至少包括:布置生产任务,组织各岗位交接和巡回检查,就本班工作内容、 存在的风 1.2.5. 管理、指导和监督本班员工的行为、操作及施工过程。 1.2.6. 负责或协助值班干部与外来人员及相关方进行沟通和监护。

127.负责召开班后会,就本班生产过程中健康、安全与环保存在的问题及好的做法进行 总结。 2. 班组HSE监督员 2.1巡回检查路线 值班房T现场人员T施工现场T急救药品T值班房。 2.2主要检查内容 2.2.1 .值班房:参加班前会。 2.2.2. 监督和检查上岗人员劳动防护用品的穿戴情况,是否按要求持证。2.2. 3. 监督和检查上岗人员精神状态是否饱满。 2.2.4. 纠正违章行为,必要时向班长或队长汇报。 2.2.5. 协助班长对本班存在的隐患进行整改。 2.2.6. 负责对本班员工的行为、操作、施工过程的HSE监督,协助班长对外来人员及相关 方进行监护。 2.2.7. 检查井场(或施工区域)内交叉作业设备(设施)是否满足施工需要,相关安全防护设施 是否齐全有效。 2.2.8. 施工现场安全标志和警示标志应齐全、醒目、完好.安全通道畅通。2.2.9. 施工现场配备的急救药品齐全、在有效期内

电气设备巡回检查细则

制度 名称 生产运行维护中心电气设备巡回检查细则 制度编号制度文号 制度版本1 主办 部门 电气科 所属业务类别企业改革管理/制度建 设与管理 会签 部门 / 监督检查者电气科审核 部门 电气科 解释权归属电气科签发日期 废止说明生效日期 制定目的 及时发现设备隐患并进行处理,降低电气设备故障 率,保证装置安稳运行 制定依据齐鲁石化电气设备及运行管理规定 适用范围生产运行维护中心 约束对象制度管理 涉及的相关制度/业务 类别 /所属 层级 /

1 基本要求 1.1 规范内容的界定 本细则适应于运维中心范围内电气设备的巡回检查 1.2 管理原则 1.2.1 坚持全员、全过程管理,加强设备巡回检查工作,及时发现设备隐患并进行处理,降低电气设备故障率,保证装置安稳运行。 1.2.2 坚持管理责任落实到人,不断提高电气设备管理水平。 1.3 管控方式 专业归口管理,业务分级负责制。 2 管理职责 2.1 电气科职责 2.1.1 负责本制度的培训宣贯和督促落实。 2.1.2 负责本制度执行效果的调研及分析改进情况。 2.1.3 负责对各基层车间的巡回检查工作进行检查、监督和考核。 2.1.4 负责对各基层车间巡回检查工作的相关记录进行编制、审核,并对相关记录的填写进行检查与指导。 2.2 基层车间职责 2.2.1 负责车间所辖装置电气设备巡回检查工作,严格落实责任制,确保巡检质量。 2.2.2 按时、规范、真实填写各项巡检记录。 2.2.3 负责对本车间各班组巡回检查工作进行监督、检查及考核。 2.2.4 做好巡回检查相关资料和数据的整理归档。 3 管理内容与方法 3.1 各车间要严格执行巡回检查要求,应定时、定点、定路线进行巡检,做好巡检记录;特殊情况下,应增加巡检次数。 3.2 巡回检查路线 3.2.1 各车间辖区电工班组要根据岗位特点制定巡回检查路线,明确巡检时间、巡检内容及巡检要求。

定期巡回检查管理制度

巡回检查制度 1为确保设备、系统的安全、?经济运行,运行人员必须按规定的时间、路线和容对所管辖区域进行巡回检查。 2 各部应根据本制度的要求制定出各岗位的巡回检查制度及实施细则,细则应包括的容:检查的时间、路线、设备和具体项目、设备正常运行的标准、异常情况下检查的规定。 3巡回检查应由独立值班人员负责进行,检查中应做到仔细、认真、判断准确、处理及时,并将了解的情况作详细记录。 4巡回检查时应带上必要的工具(如电筒、听针、擦布)及仪表。 5发现异常情况应及时进行处理,?对不在运行维护工作围,自己无法消除的设备缺陷,应输入微机“设备缺陷信息管理”,并做好记录。 6运行人员的巡回检查包括接班前的检查,?交班前的检查,班中的定期检查和异常情况下的不定期检查。 7检修人员及试验人员应对所管辖的设备进行定期检查。 8各级生产管理人员应对所管辖的设备、系统进行定期巡视和不定期检查。 9巡回检查应做到“四定”和“六个重点”:四定:定路线图;定时间;定项目:定标准。六个重点:重点检查检修过的设备;重点检查起动频繁的设备;重点检查运行方式变化的设备;重点检查负荷重的设备;重点检查带“病”运行的设备。 电气系统检查容及标准 一、巡检要求 1.巡回检查人员服装应整齐,符合安全规程要求,并带齐必

须的工具,如:手电筒,对讲机,测温仪、验电笔等。2.巡检人员开始巡检前应首先向当班主值报告,并听取主值 对当前设备情况的分析,以便重点巡检那些有异常;运行方式改变和操作的设备。 3.巡回检查时应思想集中,必须做到认真、细致、并注意安 全,要做到“看、听、闻、摸”真正掌握设备的运行情况。 在检查时如果发现设备异常,值班巡检人员应根据情况立即进行处理,并及时回报有值长、专工。巡检人员不能进行处理的,立即通知检修人员应积极组织处理,不能及时处理的,制定出必要的安全预防措施。 4.对异常设备,应根据情况增加巡检次数,加强监视并记录 每次测的参数,以便下班人员参考,专工应根据情况制定出具体措施,交值班员实施。 5.巡回检查时,除按规定对机组进行检查外,还应重点检查 一下容:运行方式改变和操作过的设备;检修中的安全措施;设备异常运行,设备带缺陷运行以及设备新改造后的运行;一般不够重视的死角部分;风雪雨冰冻,炎热等特殊天气下需重点检查项目。 6.值班人员每小时巡检设备一次,必要时增加巡检次数。 7.主值、副职每班巡检不少于两次,对巡检人员发现的缺陷, 应进行复查、鉴定,值长每班巡查主要设备及带缺陷运行设备至少一次。

设备巡视检查内容

巡视检查 电气事故在发生前,一般会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行现状,尽早发现缺陷,因此,对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 一.巡视检查的一般制度 1、巡视检查按照车间规定的时间、巡视路线进行巡检,根据设备 繁简情况及供电性质,适当增加巡视次数; 2、遇有特殊天气(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时室外电气设 备应进行特殊巡检; 3、处于污秽地区的变电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天 气情况及污秽程度来确定; 4、电气设备发生重大事故又恢复运行以后,对事故范围内的设备 进行特殊巡视检查; 5、电气设备存在有缺陷或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直 至设备正常; 6、新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内增加巡视, 无异常时,可按正常周期进行巡视。 二、正常巡视检查内容 1.注油设备的油面位置应合适,油温正常,油色透明,外壳、油面指示器等处清洁,无渗漏现象; 2.所有瓷绝缘部分,无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络、放电痕迹和严重

的电晕现象,表面应清洁无污秽; 3各部位的电气连接点应接触良好,应无氧化及过热现象,导线无松股断股、过紧过松现象; 1.检查变压器油温是否超过允许值,温升是否正常,有无异常声音, 变压器冷却装置运行情况是否正常。呼吸器内干燥器的潮解情况,防爆筒的玻璃隔膜有无破裂。气体继电器是否漏油; 2.检查电容器的外壳有无膨胀变形,有无异声,三相电流是否平衡, 电压是否超过允许值,放电装置是否良好,电容器室温是否超过允许值; 3.检查各类继电器的外壳有无破损、裂纹、整定值位置是否变动, 继电器的接点有无卡滞、变形、倾斜、烧伤、脱轴; 4.断路器的分合指示器及红绿灯是否正常。内部应无异常声,触头 断开时,灭弧室屏蔽罩应无红色或乳白色辉光; 5.避雷器内部应无异声,放电记录器数字清晰; 6.硅整流装置及各类直流电源装置有无异常声、过热、异味。电容 器储能装置检查试验正常; 7.微机保护装置显示是否正常,后台机是否有报警记录,直流母线 电压是否正常; 8.各级电压指示是否正常,各路负荷是否超出允许值。其他各种仪 表指示信号是否正常; 9.检查电缆终端盒、绝缘油有无过热熔化、漏油,有无放电痕迹及 声响;

仪表工日常巡回检查内容

仪表工日常巡回检查内容 仪表工一般都有自己所辖仪表维护保养责任区,根据所辖责任区仪表分布情况,选定最佳巡回检查路线,每天至少巡回检查一次。巡回检查时,仪表工应向当班工艺人员了解仪表运行情况。 1、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致(通常需两位仪表工同时观察。若工艺生产变化不大,生产现场和控制室观察有一个时间差是正常的)。 2、查看仪表电源(若电动川型仪表用24V DC电源,要检查电源电压是否在规定范围内)、气源(0.14MP0是否达到额定值。 3、检查仪表保温、伴热状况。 4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。 5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。 6、查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。举例如下。 根据HG 25359-91《涡街流量计维护检修规程》,涡街流量计(旋涡流量计)完好条件如下。 1、零部件完整,符合技术要求,即: ( 1 )铭牌应清晰无误; (2)零部件应完好齐全并规格化; (3)紧固件不得松动; (4)插接件应接触良好; ( 5 )端子接线应牢靠; ( 6 )可调件应处于可调位置; 7)密封件应无泄漏

2、运行正常,符合使用要求,即:1)运行时,仪表应达到规定的性能指标; (2)正常工况下,仪表示值应在全量程的20%- 80% 3)累积用机械计数器应转动灵活,无卡涩现象。 3、设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即: 1)整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落; 2)仪表管线、线路敷设整齐,均要做固定安装; 3)在仪表外壳的明显部位应有表示流体流向的永久性标志; 4)管路、线路标号应齐全、清晰、准确。 4、技术资料齐全、准确,符合管理要求,即: 1)说明书、合格证、入厂检定证书应齐全; 2)运行记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应明确无误; 3)系统原理图和接线图应完整、准确; 4)仪表常数及其更改记录应齐全、准确; 5)防爆型仪表生产厂必须有防爆鉴定机关颁发的防爆合格证; 6)应有完整的累积器的设定(或编程)数据记录。

运行设备巡回检查制度优选稿

运行设备巡回检查制度集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

运行设备巡回检查制度 一、巡回检查内容及注意事项 1、运行人员按所管辖的设备,在值班中定期检查; 2、值班人员按专业主管制定的巡回检查时间、路线、 项目、位置的标准进行,在巡检时要仔细听、摸、溴、看, 要携带必要的工具和用具等; 3、设备发生异常时,应进行特殊巡检,增加巡查次数, 并做好情况记录; 4、值班人员在巡检中,不得乱动设备,禁止运行人员在检查中做与工作无关的事; 5、在巡检中应十分注意人身安全,对易烫、易爆、易触电等设备要特别小心,不可久留和手摸;

6、在巡查中发现设备缺陷,凡能自行处理的要设法消除。如不能消除者,应及时向上级汇报,发现设备重大隐患,并威胁安全运行时,应立即逐级汇报并设法处理或采取必要的措施,防止事态扩大,并在运行日志和缺陷记录内做好记录; 7、在巡回检查中如遇本岗位发生异常情况时,应立即回到岗位上参加处理; 8、每次巡回检查后,必须在巡回检查记录中记录检查时间、情况并签名。 二、电气专业巡检规定 1、值盘每小时抄录控制室内电气表计、发电机温度一次,接班时抄录电能表; 2、每两小时对发电机、厂变以及配电装置等巡检一次,并抄录厂变的温度; 3、值长每三小时巡检主设备一次; 4、每班检查电动机,重要电动机(给泵、循泵、凝泵、等)重点检查;

5、直流系统,表计每2小时检查一次,记录直流母线电压、绝缘电阻。蓄电池每班交接班各检查一次,中途检查一次; 6、继电保护及自动装置每班交接班各检查一次,中途检查一次; 7、电气巡回检查路线: 8、发电机组检查的项目和标准:(见规程) 9、变压器的检查项目:(见规程) 10、电动机检查项目:(见规程) 11、直流系统、蓄电池、及充电设备的检查项目:(见规程) 12、继电保护检查项目:(见规程) 13、过电压保护装置检查项目:(见规程) 14、配电装置检查项目:(见规程)

生产岗位巡回检查管理制度.doc

生产岗位巡回检查管理制度1 文件编号:MYH.03/BA.ZD-03.02-2012(B)生产岗位巡回检查管理规定版次编制人审核人批准人批准日期 编制部门 文件会签表 序号职能部门签署日期 1 年月日 2 年月日 3 年月日 4 年月日 5 年月日 6 年月日 目录 1.目的(4) 2.适用范围(4) 3.编制依据(4)

4.术语和定义(4) 5.组织与职责(4) 6.管理要求(4) 7.制度执行与检查(8) 8.相关文件(8) 9.记录(8) 10.附录(8) 11.其它(8) 1.目的 为了规范并确保工艺巡检工作的规范化、程序化,提高巡检质量,及时发现问题,消除事故隐患,建立合理的巡检体系,使管理基础工作再上新台阶,确保安全生产,特制定生产巡回检查规定。 2.适用范围 本规定适用于公司生产岗位的巡回检查管理。 3.编制依据 神华集团有限责任公司煤制油化工生产管理制度。 4.术语和定义

4.1巡回检查:指公司各级管理人员、岗位操作人员和检修维护人员,按照规定的巡回检查时间和内容,对生产运行、设备运行、安全、质量、环保、文明卫生等情况进行周期性、不间断检查的过程。 5.组织与职责 5.1生产运营部负责对公司操作岗位巡回检查工作归口管理。 5.2生产中心负责生产装置的巡回检查;制定本中心所负责巡检工作的巡检责任制,确定巡检内容、路线、巡检时间等,检查、督促班组人员按要求巡检。 6.管理要求 6.1坚持生产巡回检查是及时发现装置生产隐患,保证装置安、稳、长、满、优运行的必要手段。公司生产运营部、机动部及各生产中心必须建立相应的巡回检查责任制度,并按制度严格执行。 6.2各中心依据生产实际及岗位设置情况,制定合理的巡回检查内容、路线及相应的考核细则,生产巡回检查规定并建立相应的巡检记录台账。岗位生产巡回检查路线及巡回检查站点要有明显标记。 6.3巡回检查内容及路线要重点突出,特别是现场巡检的最高点及死角地带,必须纳入巡检站点。巡检内容包括生产运行情况、设备运行情况、工艺条件执行情况、安全、质量、环保及现场文明卫生情况以及所属下级巡回检查情况等。 6.4生产巡回检查分为公司级、中心级、岗位级、调度级。 6.4.1公司级生产巡回检查是指公司管理人员晚上带班及节假日值班以及生

设备巡视检查内容教学内容

设备巡视检查内容

巡视检查 电气事故在发生前,一般会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行现状,尽早发现缺陷,因此,对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 一.巡视检查的一般制度 1、巡视检查按照车间规定的时间、巡视路线进行巡检,根据设备 繁简情况及供电性质,适当增加巡视次数; 2、遇有特殊天气(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时室外电气设 备应进行特殊巡检; 3、处于污秽地区的变电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天 气情况及污秽程度来确定; 4、电气设备发生重大事故又恢复运行以后,对事故范围内的设备 进行特殊巡视检查; 5、电气设备存在有缺陷或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直 至设备正常; 6、新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内增加巡 视,无异常时,可按正常周期进行巡视。 二、正常巡视检查内容 1.注油设备的油面位置应合适,油温正常,油色透明,外壳、油面指示器等处清洁,无渗漏现象;

2.所有瓷绝缘部分,无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络、放电痕迹和严重的电晕现象,表面应清洁无污秽; 3各部位的电气连接点应接触良好,应无氧化及过热现象,导线无松股断股、过紧过松现象; 1.检查变压器油温是否超过允许值,温升是否正常,有无异常声音,变压器冷却装置运行情况是否正常。呼吸器内干燥器的潮解情况,防爆筒的玻璃隔膜有无破裂。气体继电器是否漏油; 2.检查电容器的外壳有无膨胀变形,有无异声,三相电流是否平衡,电压是否超过允许值,放电装置是否良好,电容器室温是否超过允许值; 3.检查各类继电器的外壳有无破损、裂纹、整定值位置是否变动,继电器的接点有无卡滞、变形、倾斜、烧伤、脱轴; 4.断路器的分合指示器及红绿灯是否正常。内部应无异常声,触头断开时,灭弧室屏蔽罩应无红色或乳白色辉光; 5.避雷器内部应无异声,放电记录器数字清晰; 6.硅整流装置及各类直流电源装置有无异常声、过热、异味。电容器储能装置检查试验正常; 7.微机保护装置显示是否正常,后台机是否有报警记录,直流母线电压是否正常; 8.各级电压指示是否正常,各路负荷是否超出允许值。其他各种仪表指示信号是否正常;

巡回检查保养制度

编号:SY-AQ-01666 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 巡回检查保养制度 Patrol inspection and maintenance system

巡回检查保养制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、所有固定设备、移动设备都必须执行巡回检查保养制度,设备巡回检查主要由设备操作司机负责,大型固定设备、主要运输绞车、皮带机、溜子、各种机车以及翻车机、喷浆机、扒装机等,其跟班维护员至少每班巡回检查一次。 二、设备巡回检查的内容和次数必须由分管的技术员绘制巡回检查图表。机房、硐室、车间的设备巡回检查表必须张挂起来,没有条件张挂的场所要将巡回检查图表保存在巡回检查记录薄内。 三、设备操作司机必须严格按照设备巡回检查图表中规定的时间、内容和要求进行。不得缺损、不得漏检、不得马虎了事。 四、设备操作司机及专职设备维护工应分别设置设备巡回检查记录薄,设备巡回检查发现的问题应及时汇报和处理外,还应详细的记入记录薄内,以便备查。 五、司机或维护员在巡查中发现的异常现象或故障点要及时处理并

汇报调度室,严禁设备带病运行。 六、设备巡回检查制度的执行情况,各工区机电副区长或负责人每旬至少检查一次,发现问题及时纠正。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

特种设备巡回检查记录表

使用单位:东营孚胜工程机械有限责任公司 设备名称编号:起重设备检查日期:年月日项目NO 检查部位检查方法检查结果改善措施 车轮1 有无异常声音,滚动轴承没 有产生杂音,轴承润滑良好,无 发热。 2螺钉有无松动,弹簧垫有压紧。 减速箱 制动器油1 有无异常声音,用旋具检查声响 的来源(齿轮,轴承)。 2 润滑是否良好,润滑良好,无断 续嘶哑声音,减速器没有发热。3螺钉有无松动,螺钉无松动。1 螺钉有无松动,螺钉禁固良好, 制动轮无跳动或松动。 2 制动轮有无跳动,刹车架无摆 动,刹车轮无轴向窜动。 3 调整是否适宜,开闭灵活、制动 平稳可靠、不溜勾。 吊钩1 吊钩螺钉有无裂纹,外观仔细观 察。 2 吊钩固定是否牢固,轴端挡板无 松动,螺母紧固销无断裂。 主管:检查人员:注:每月定期实施一次,检查记录表应保存三年。 —— 1

使用单位:东营孚胜工程机械有限责任公司 设备名称编号:起重设备检查日期:年月日项目NO 检查部位检查方法检查结果改善措施 缓冲器1支座有无裂纹,外观检查。 2 缓冲性能是否良好,弹簧弹性良 好,无断裂。 吊梁1 横梁有无裂焊及弯扭,横梁无裂 焊变形(仔细检查)。 2 吊环有无裂纹,定期更换(仔细 检查)。 3 卡板是否松脱,螺钉无松动,卡 板无脱落。 滑轮组1轮缘有无缺损,无崩裂。 2外罩有无损坏,无变形,无裂焊。3 滑轮轴固定是否牢靠,锁紧圆螺 母紧固情况良好。 钢丝绳1 有无断丝,断股,打结在75mm 的长度内断丝数不超过12条, 无断股。 2 钢丝绳压板是否松动,压紧螺钉 无松动。 3润滑是否良好,仔细检查。 圈筒1连接螺钉有无松动,仔细检查。2 轴承座有无异常现象,无异常声 响、不发热,无振动。 限位器1 限位器外形是否完好,外形完 好,无破损。 2 限位器是否有效,仔细检查有 效。 主管:检查人员:注:每月定期实施一次,检查记录表应保存三年。 —— 2

集控室巡回检查制度示范文本

集控室巡回检查制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

集控室巡回检查制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 发电维护部应制定各岗位值班人员的巡回检查细 则,包括检查路线、项目、标准和时间等。 2 负责巡回检查的人员,必须是经批准的值班人员。 单独巡视电气高压设备时,必须执行《电气安全工作规 程》的有关规定。 3 巡回检查人员服装应整齐,符合安全规程要求,且 应带好必须的用具,如手电筒,听针及防护用品等。 4 巡回检查时应思想集中,必须作到认真、细致,要眼 看、耳听、手摸、鼻嗅、脑分析,真正掌握设备运行情 况。在检查时如果发现设备异常,值班员应根据具体情况 立即进行处理,并及时汇报有关领导。值班人员不能解决 的,有关人员应积极组织处理,不能及时处理的,应提出

必要的安全措施。 5 对异常设备,应根据情况,增加检查次数,加强监视。发电维护部领导、值长应及时根据缺陷情况制定出具体措施,交值班员执行。 6 各级值班人员执行巡回检查离开岗位前,必须先向值长、主值班员说明去向,交待他们代管的设备。值长和主值班员不得同时离开主控制室。 7 控制室值班员应每两小时巡检各自专责设备一次,必要时增加巡检次数。 8 主值班员每班应重点检查主要设备一次至二次,对值班人员所发现的重要缺陷,应进行复查、鉴定、指定专人监视其发展。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

锅炉岗位巡回检查路线

水汽车间生产岗位巡回检查明细 一、锅炉岗位: 锅炉岗位巡回检查路线: 主控操作室→给水系统→空预器→省煤器→给煤机系统→连排扩容器→低温过热器→减温器→高温过热器→分离器→饱和、过热集汽箱(温度表、压力表、安全阀)→汽包(水位计、压力表、安全阀)→减温减压间→中、低压蒸汽系统→出渣系统→一、二次风机→返料风机→点火系统→定排扩容器→引风机→主控操作室 锅炉岗位巡回检查挂牌点: 1.尾部烟道竖井。2. 给煤机系统。3. 连排扩容器。4. 过热集汽箱。 5. 汽包。 6. 减温减压间。 7. 出渣系统。 8. 一、二次风机、返料风机。 9. 定排扩容器。 10.引风机 锅炉岗位巡回检查内容: 一、检查风烟系统各部位的测点、仪表连接点有无断开和松动,各风 道、烟道、风机是否有漏风、跑风部位。 二、检查运转设备系统给煤机、一、二次、返料风机、引风机的油位是否在1/3、2/3;轴(承)温、定子、转子温度、电流是否在要求规定范围。 三、检查运转设备系统、给煤机、一、二次、返料风机(皮带)、引 风机的联轴器销子是否松动、转动部位有无异常声音,振幅是否在要求规定范围。 四、检查有冷却水的运转设备的冷却水是否畅通,进、出口水阀是否

开启,阀门、法兰是否泄漏。 五、检查汽水系统过热集汽箱、汽包上安全阀、水位计、压力表、温 度表是否与DCS远传反馈一致,及填料盘根、阀门、法兰是否泄漏、刺水刺汽。 六、检查连、定排扩容器上填料盘根、阀门、法兰是否泄漏、刺水刺 汽。 七、检查出渣系统冷却水压力、温度是否正常,进出口阀度状态情况, 以及出渣系统各设备减速机转动(皮带)联轴器销子是否松动、有无异常声音,油位是否在1/3、2/3;电流、振幅是否在要求规定范围。 八、检查减温减压间中、低压蒸汽工艺指标(压力、温度、流量、)是 否在要求规定范围,其设施管道、阀门、法兰是否泄漏、刺水刺汽。 九、检查冬季防冻保温部位:各疏水系统、汽水系统是否正常。 十、及时检查发现和处理影响生产稳定运行的事故隐患。 二、给水、除氧岗位: 给水、除氧岗位巡回检查路线: 主控操作室→汽水分析、磷酸盐加药间→除氧间→给水泵房 →加氨系统→凝结水回收系统→主控操作室 给水、除氧岗位巡回检查挂牌点: 1.汽水分析、磷酸盐加药间。2. 除氧间。3. 给水泵房。4. 氨加药装置。