技术交底记录

编号01

表C2-1

工程名称廊坊精雕中加工车间交底日期2011-10-6

施工单位北京装饰设计有限公司分项工程名称土方工程

交底提要地基清槽

交底内容:

一、材料准备

1.1主要材料:塑料布、小白线、小木桩

二、机具准备:

2.1手推车﹑水准仪﹑标竿尺﹑平锹﹑钢卷尺

三、施工工艺:

1.首先将机械挖出的虚土清至待挖土的工作面以外。

2.用水准仪将水平标高引测到基面上钉出的小木桩上划出红线,小木桩上的红线标高为-2m,水平桩间距为4000mm。

3.沿各水平桩的水平位置用小白线连接,下反100mm。

4.清土时由远向近清至待挖土的工作面上。

5.清土时先用尖锹将高出的土挖出,再用平锹将表面铲平边清边用钢卷尺自小白线往下量,检查平整度和深度。

6.清平的土层禁止行走、手推车,以防踩成橡皮土。清出的土用手推车运至待挖的工作面上,清土运土必须配合施工,同时进行,边清边运。

四、质量要求:

1.基槽清土时严禁超挖,挖至预定高度。

2.做好排水明沟,务必使排水畅通,杜绝积水现象。

3.基底表面平整度偏差不得大于10mm,基底标高不得高于设计标高5 mm和低于

15 mm。

五、成品保护:

1、清完的槽底应禁止手推车及人员随便走动。

2、清完的槽底应进行覆盖,以防槽底的土受冻。

3、注意保护基坑内的水平桩不被破坏。

六、安全注意事项:

1.基坑周边必须清理干净并不得准放其它杂物。

2.基坑边坡防护要仔细检查,防止有塌方的危险。

3.挖掘机工作时,要有专人监视,在其旋转半径内不得站人。

4.夜间施工必须有足够的照明设施,并设安全保护系统。

5.注意槽底不能出现明火,以防草帘被、塑料布、彩条布起火。

七、环保措施:

1、夜间施工禁止罐车鸣笛,避免噪音污染。

2、夜间施工禁止工人大声喧哗。

3、运土车辆进出应注意道路的清理,避免造成道路污染。

4、施工垃圾要分类堆放,及时消纳。

5、提高节水意识,节约用水,避免水污染。

审核

交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

桩基施工技术交底

钻孔灌注桩施工技术交底 一、施工方案 陇南华瑞大酒店项目基础设计为钻孔灌注桩,采用冲击钻钻机成孔,起重机吊装钢筋笼入孔就位,采用水下灌注法灌桩。混凝土由砼拌合站集中拌合,砼运输车运输,起重机安装及提升导管,人工辅助。钢筋半成品在钢筋加工场加工,运到基桩附近加工平台,进行钢筋笼的加工。 二、钻孔灌注桩施工工艺 见《表1 钻孔灌注桩施工工艺框图》。 三、施工方法 1、场地平整: 按文明施工要求,对钻孔桩施工场地进行平整压实,清除桩位附着物以便桩机就位和测量定位。 2、修建循环泥浆池: 在桩位附近适当位置开挖泥浆循环池,安装泥浆泵,准备足够量优质粘土供调制泥浆。制浆粘土技术指标符合规范要求。 3、护筒埋设及钻机安放: 施工前准备埋设护筒,护筒采用钢板卷制。护筒顶端高程在旱地处高出地下水位1.5~2m及地面0.3m以上,在筑岛处高出孔外水位1.8m。护筒中心与桩位中心应尺寸吻合,最大偏差应小于20mm,护筒与坑壁之间用于粘土填实。 4、钢筋笼制作 本合同段钻孔桩钢筋笼在现场分节制作,保护层按设计图纸要求在主筋上焊钢筋鼻环控制。钢筋笼制造做到一直一圆一匀,即主筋直,箍筋圆,螺旋筋匀。钢筋笼顶面高程用吊筋控制。 5、钻进成孔 开钻时在孔内加水(水位低于护筒顶30cm)、投入粘土以小冲程进行反复冲击造浆,并防止钻头撞击护筒,先以中冲程(1.0~2.0m)钻河床以上部分;再以小冲程(0.5~1.0m)冲击砂砾层;最后以大冲程(2.0~4.0m)冲击硬岩层;并经常检查钻头、钢丝绳的磨损情况,钻机的稳定性和垂直度,以便加固和更换。钻孔施工中,机手要随进尺快慢及时放主钢丝绳,使钢丝绳在

每次冲击过程中始终处于拉紧状态,在任何情况下,最大冲程不宜超过6.0m,为正确提升钻锥的冲程,在钢丝绳上每1.0m作上长度标记,嵌岩桩施工,为了了解地质情况,将同排的桩基a、c先施工,后施工b、d桩,在同排施工中若有混凝土灌注时,必须待混凝土灌注完成24小时后,才能开始钻进,而且必须连续作业,不得中途停止,特别情况要停钻时,要提起钻头以避免塌孔埋设钻头。经常检查钻机的稳固、位移和倾斜情况,以防成孔偏斜等不良现象的发生,并注意捞取钻碴样品,了解地质变化情况,以便随时调整钻机冲程,派专业人员负责作好钻进施工记录(按规定表格的内容填写)。 6、测孔 成孔至设计深度后,采用标准测绳试孔深,泥渣测定应根据钻具长度和钻头长度及机上余尺来控制成孔实际深度,根据二次清孔后实测深度之间误差,为孔底沉渣厚度,在孔径倾斜度方面,确保桩身垂直度在1%桩长之内。 7、清孔 成孔检查完成后,停止钻进及时清孔,清孔过程中孔内水位保持在护筒溢流口平面上。导管安装完毕后,应利用导管作二次清孔,将导管提高离孔底约20㎝左右进行清孔,清孔时应慢慢加入清水,待出口泥浆比重小于 1.10,粘度小于20秒后为合格。 8、水下混凝土灌注 钢筋笼下放到位且位置固定后,进行下导管作业。导管采用直径250mm钢管制作,分节用丝扣连接而成,每节导管长度为 3.0m,使用前进行水密试验,以保证导管质量。导管下到离孔底沉渣25cm~40cm。 混凝土灌注采用砍球法,在导管内先放置一隔水球,用铁板封口。初灌量为使导管埋入混凝土中1.3~1.5m左右为宜,严禁导管提出混凝土面。混凝土实际灌注高度应高出设计桩顶0.5米以上,以确保破除桩头后,混凝土强度达到设计强度。 9、检测 钻孔桩质量检测:按设计及规范要求对桩基进行检测。

泥工施工技术交底

技术交底记录 编号: 工程名称分项工程名称混凝土 施工单位日期 交底内容: 一、垫层施工 1.1、基础垫层为商品砼,搅拌车送至现场,然后用固定泵或汽车泵输送至基坑底工作面。 1.2、根据土方工程施工的情况,随基坑挖土的进度而确定基础垫层的施工时间,分段施工,也就是 挖土至设计标高后碎石回填后立即进行基础垫层的施工,做到随挖随填随浇。 1.3、基础垫层施工前应验槽,将地面浮土清除,基坑的边坡必须稳定,坑底和两侧如有洞、沟等应 加以填实。 1.4、在基础垫层施工时,应采取排水措施,使基坑保持无积水状态。 1.5、垫层砼浇捣时,严格根据标高控制线用长刮尺刮平,混凝土振捣采用平板振动机,垫层标高用 竹片桩每隔3至4米设一道水平标志控制,收水前用木蟹打平,铁板压光,确保砼表面平整。1.6、垫层完成后,即进行测量定位弹线,弹出各条轴线,并测出工程桩的位置偏差,及时申请质检 站对桩基进行验收。 1.7、必须和防水施工单位配合好,不得延误项目部工期。 二、主体砼浇注 2.1、砼浇捣泵车及泵管布置由生产经理及总施工根据现场定,泥工班组配合做好浇注准备。 2.2、底顶板砼一次浇捣,施工时不得出现冷缝,振动机插点成梅花形,间距≤0.5m。顶板面标高严 格按留在插筋上的标高点的标记,拉麻线,长尺刮平。在砼浇捣后2-3小时(砼初凝前),待砼表面稍收水后用木蟹进行打磨,起到压实和表面提浆作用。做到槎纹顺直、均匀,不留铁板印,用塑料扫把拉毛,为达到美观要求拉毛方向必须一致,特别是柱墙板插筋处须特别注意平整且标高准确,以免支模时下部缝隙不均匀或模板放不进。砼达到1.2Mpa强度后才能上人施工。2.3、施工缝处理:柱墙钢筋绑扎前,砼终凝后,施工缝表面浮砼要凿去,松动的石子要清除,灰尘 要清扫干净。砼浇捣前必须将新老结合处施工缝湿润后用与结构相同级配的水泥砂浆进行接浆处理才能进行浇灌砼。底板砼浇注时,止水钢板和竖向钢筋上水泥浆必须边浇边清洗,泥工班组必须安排好清理人员。 2.4、混凝土浇筑与振捣 2.4.1、振捣时,遵循“快插慢拔”的原则,按顺序振动,振动捧插入砼的间距300,振点呈梅花形布 置,砼振捣采用高频率插入式振动机,振捣时间以不再有气泡冒出及混凝土不再沉陷为准。每个出料口配备四只插入式振动器及专职机修工。

2021年基槽土方清槽技术交底

2021年基槽土方清槽技术交 底 Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021年基槽土方清槽技术交底 交底内容: 一.施工准备 1.主要机具和材料:平头铁锨、手推车、洋镐、白线、钢筋棍、卷尺、坡度尺、水准仪、废旧竹胶板和红丹防锈漆等。 2.保证晚间施工有足够的照明设施。 二.作业条件: 1.测量人员复核开挖尺寸,监理验收完毕。 2.机械开挖剩最后一步(预留30cm土方)。 3.利用水准仪和塔尺将标高引测到坑底,在坑底钉桩(坑底每3米左右钉一根钢筋棍,用红油漆做出标记),做出50cm 标高控制线,以此为依据,进行人工清槽。 1.土方开挖已经完成,地基钎探已经验收;个别不良地段

处理完毕。 2.定位桩和标准水平桩及基坑尺寸白灰线已经过检验合格并办完隐检手续。 三.操作工艺: 1.根据基坑的设计尺寸和深度,并在基坑四周设置水平控制桩。随着清槽检查基底标高。严禁超挖和扰动基底。 2.机械开挖到最后一步: 基坑机械挖土至基底300mm标高处→由人工配合挖掘机向下清挖200mm厚→人工清土100mm厚;电梯井处、集水坑等局部深基坑由人工清理至图纸设计标高。(千万注意斜坡地方,严禁超挖。) 3.人工清运土体倒退进行,若手推车不得不在垫好的基土上行走时,必须垫好木板或厚铁皮,不得扰动基底土层。 4.基槽清挖过程中表面标高用水准仪检查。 5.用石灰散出混凝土垫层外轮廓线,留出工作面。 6.基槽平整完后,随时覆盖帆布,保证基底土水分蒸发损失,

泥工安全技术交底.doc

泥工安全技术交底 交底内容: 1、在操作之前,必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否通畅, 机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合后方可进行施工。 2、墙身砌体高度超过 1.2 米时,应搭设脚手架。在一层以上或高度超 过 4 米时,采用里脚手架必须支搭安全网。采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 3、不准用不稳固的工具或物体在脚手架上垫高操作,更不能在未经过 加固的情况下,在一层脚手架上随意加层。脚手板不允许有空头现象,不准用 2*4 木料或钢模板作站人板。 4、砍砖时应面向内打,注意碎砖跳动伤人。 5、使用垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损。 吊运时下面不得站人,吊重不得超负荷。 6、在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作 人员必须戴好安全帽。 7、如遇雨天要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,使砌体倒塌。 砌筑工技术交底 交底内容: 1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2.操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或特 殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 3.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设 施。 4.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检 证方可使用。 5.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是 否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 6.砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开 坑边lm 以上,当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳,运料不得碰 撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。 7.墙身砌体高度超过地坪 1.2m 以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4m 时,采用里脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 8.脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过 3 皮侧砖,同一块脚手板上的操 作人员不应超过 2 人。 9.在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载,如超过 荷载时,必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。 10.不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 11.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层,脚手板不允许有空头现象,不准用2″× 4″木料或钢模板作立人板。 12.砍砖时应面向内操作,注意碎砖跳出伤人。 13.使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超 载,并须经常检查,发现问题及时修理。 14.用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装得过满,吊件回转范围内不得有人停留。

基础清槽技术交底

技术交底记录 施工单位:河南瑞祥建筑工程有限公司编号: 01 工程名称瑞祥·正直建材检测交底分项人工清槽工程共 2 页第 1 页 交底内容: 本工程依据标高设计,经机械开挖至标高+30cm后,进行人工清槽。 (一)施工准备 主要机具:水准仪、十字镐、铁锹、钢钎、手推车、白线、白灰 (二)施工作用条件 1、基坑已挖至基底标高提高30cm位置。 2、基坑防护已完成。 (三)施工操作工序 1、技术人员定出清理基槽得控制桩,并拉白线作为控制线。 2、为保证基地土不受风化,先清到基底标高提高5cm位置,余下得5cm在验槽前一天清除 3、为保证清槽高度,每清除5m用水准仪做一次抄平。 4、清槽时按照技术员指定灰线进行清槽,不得多挖、超挖。 5、施工过程配合施工人员管理和指导。 (四)质量标准 1、基槽的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。 2、允许偏差项目 允许偏差值 项目循序偏差检验方法 表面标高+0,-50 水准仪检验 (五)成品保护 1、清槽完毕要有专人看管,不得随意进入以避免堆土滑落基槽内。 2、清槽完毕后要防止边坡扰动,造成失稳。 (六)施工安全 1、清槽时必须佩带安全帽,时刻注意边坡稳定情况,如发现有失稳现象,必须立即报告现场管理人员。 2、基坑内堆土不能过高,均匀分散,防止滑坡。 3、清槽过程中,清槽两人间要保证2m左右距离。 4、施工现场准备足够的丝袋,若开挖过程中基坑边坡局部出现坍塌时,将丝袋装满砂子进行砌堵。 技术负责人交底人接交人

工程名称瑞祥·正直建材检测交底分项人工清槽工程共 2 页第 2 页 交底内容: (七)文明施工 1、尽量选择噪声低、振动小、公害小的施工机械和施工方法、减小对现 场周围居民的干扰。 2、控制运土汽车容载量,汽车驶出现场前要拍实车槽土方,盖好苫布,为防止汽车轮胎夹带土污染道路,在现场出口设洗车机,用高压水枪冲洗轮胎。 3、搞好门前卫生,加大清扫人力,随时检查运土沿途汽车遗撒情况,及时清扫清理。 技术负责人交底人接交人

桩基工程技术交底

桩基工程技术交底 一、施工准备 1、钻孔前要认真符合设计图纸,设计桩基直径、桩基类型、设计桩基顶标高、桩基底标高,钢筋笼的设计长度、钢筋笼的直径。 2、依据设计图纸测量粗放出桩基平面位置,根据现场实际情况修建施工工作平台,浅水区域平台面应高出高水位0.5~1.0m;现场调查后确定没有水流经过的陆上桩场地整平后直接做为工作平台;潮水区域平台面应高出最高水位2m以上,并有稳定护筒内水头的措施。修建好通往平台的施工便道,以保证成孔后钢筋笼、砼的运输。 3、平台修建完成后测量精确放出桩基孔位中心点,并由孔位中心点引出四个护桩点,护桩点引致不影响钻机、及操作人员正常施工,护桩要采取有效固定,防止护桩位移。四点护桩用线绳交叉连接,交叉点垂直于孔位中心点,再后续施工中随时检测孔位、钢筋笼偏位。 4、测量放样完成后埋设钢护筒,钢护筒在普通作业场合及中小孔径条件下,一般使用不小于8mm厚的钢板制作;在深水、复杂地质及大孔径等条件下,应用厚度不小于12mm的钢板卷制,为增加刚度,采用不小于10mm的钢板,在护筒上下端和接头外侧焊加劲肋。护筒壁厚应根据桩径大小选用,一般小于桩径1/160,控制在1/140较合适。钢护筒一般埋深2-4m根据地质、现场情况确定是否加深,一般护筒外露地面控制在30㎡左右,根据护筒出浆口确定。护筒埋设后复核护筒中心位置,测量处护筒顶标高,护筒四周地面标高,并详细做好测量数

据。 5、泥浆 1)泥浆的比重应根据钻进方法、土层情况适当控制,一般不超过1.2,冲击钻孔一般不超过1.4,尤其要控制清孔后的泥浆指标。泥浆的具体性能指标参照规范(JTJ041—2000公路桥涵施工技术规范的简称,下同)。2)泥浆用水必须使用不含杂物或工业废水造制泥浆。3)造浆使用必须使用粘土或膨润土。 4)桩基施工所需的泥浆循环池,采用24墙式砖砌矩形泥浆池,泥浆池内需分隔出循环区、沉淀区。泥浆池的大小要根据所承担桩基数量确定。6、开工前,桩基施工所需的导管、料斗等设备必须就位。 二、施工工艺 1、泥浆的循环和净化处理 1)深水处泥浆循环、净化方法:在岸上设粘土库、泥浆池,制造或沉淀净化泥浆,配备泥浆船,用于储存、循环、沉淀泥浆。 2)旱地泥浆循环、净化方法:制浆池和沉淀池大小视制浆能力、方法及钻孔所需流量而定,及时清理池中沉淀,运至指定的位置。 2、冲击钻孔⑴钻机就位后必须采用水平尺对钻机调平以保证钻孔的垂直度,测量要复测钻机冲击锤中心和孔位中心相同,否则重新就位调平。 ⑵开钻时应先在孔内灌注泥浆,如孔内有水,可直接投入粘土,用冲击锥以小冲程反复冲击造浆。

桩基施工施工技术交底

桩基施工施工技术交底 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

清槽技术交底

交底内容: 1.施工准备 1.1基础的位置定位控制线(桩),水平控制点及基础结构构建的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 1.2平头铁锹若干、手推车、小白线、钢卷尺、小线、500mm长钢筋棍等。 1.3人工清槽前,应保证护坡桩之间的护壁喷锚完毕。 1.4电梯基坑及集水坑范围要严格按照基础筏板示意图来进行开挖。1.5保证夜间施工有足够的照明设施,以免超挖和发生安全事故。2.施工工艺 2.1 工艺流程:确定清槽的边线→设置标高控制桩→基坑及集水坑开挖→整体清槽 2.2清槽原则:根据土方开挖及施工段顺序由北向南依次进行清槽。2.3基坑、集水坑:应先沿灰线(下口线)切出基础的轮廓线。使用机械分层开挖。 2.4清底:清理至持力层。 3.质量标准 3.1保证项目 3.1.1集水坑、筏板基底的持力层必须符合设计要求,基岩上无杂土、杂物。 3.2允许偏差项目,见表1-2。 基础清槽外形尺寸允许偏差值 表1-2项次项 目允许偏差 (mm)检 验 方 法 1标高+0 -20用水准仪检查 2长度、宽度-0 +30用经纬仪、拉线和尺量检查 4.应注意的质量问题 4.1基底超挖:基坑超挖时,按图纸设计使用毛石砼分层处理。 4.2基底未保护:清完的槽后应尽量避免扰动。 4.3施工顺序不合理;清槽宜先从低处进行,分层分段依次进行。 4.4基坑边坡不直不平,基底不平:应加强检查,随清随修,并要认真验收。 5.安全、环保要求 5.1进入施工现场所有人员必须佩带安全帽,非施工人员不准进入施工现场;现场设吸烟处,吸烟应到吸烟处,现场其它地方禁止吸烟。

5.2基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物,向基坑下传递工具时要接稳后再松手。 5.3基坑上口边3m范围内不许堆土、堆料和停放机具。 5.4各施工人员严禁翻跃护身栏杆。 5.5基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。 5.6任何人严禁在坑底休息。坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎。 5.7土方施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝,一旦发现,立即停止一切作业,待处理和加固后,才能进行施工。 5.8大风天注意不要引起扬尘。 5.9保持好现场的场容、场貌,确保文明施工、安全施工。 5.10配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联系。

泥工施工技术交底

泥工施工技术交底 一、地下室砼部分 1、地下室底板砼厚500mm,浇捣振动时,操作人员需置振动棒于0.6m板内,震动直上直下,快插慢拨,插点形式为列式,插点距离600mm左右,上下层振捣搭接50-100mm,每点振捣时间20-30s,确保振捣密实。 2、拉水平线控制好底板面的标高和平整度,括尺括平要安排专人负责,初凝前用铁滚筒纵横向来回滚压,再用木抹子打平。 二、剪力墙砼工程 1、在浇捣剪力墙砼时,基层必须先浇水并在基层面层用铁锹均匀浇筑高于砼等级5cm厚的粘结层,然后再浇筑砼,砼应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在600mm左右,不得超过1m。 2、墙体砼浇筑要连续进行,间隔时间不得超过1小时,临时预留施工缝时,接槎处应加强振捣,保证接槎严密,并及时清理落地砼。 三、框架、构造柱砼工程 1、框架柱浇筑时,基层必须先浇水并在基层面层用铁锹均匀浇筑5cm厚高于砼等级的粘结层,然后再浇筑砼,砼应分层浇筑振捣,每层厚度不得超过600mm,保证上、下层的接槎密实,振动棒应插入下层砼5cm左右,并及时清理落地砼。 2、构造柱浇筑时基层必须先浇水并在基层面层用铁锹均匀浇筑5cm厚高于砼等级的粘结层,然后再浇筑砼,砼应分层浇筑振捣,每层厚度不得超过600mm,保证上、下层的接槎密实,振动棒

应插入下层砼5cm左右,振捣时要注意碰撞拉接筋及砖墙,以免松动移位,并及时清理落地砼。 四、梁板部分 1、在浇捣梁板时,模板必须要浇水,然后才能开始浇筑砼,浇筑时先梁后板,其临时施工缝应留在板底下2-3cm处,浇筑与振捣必须紧密配合,振捣时不得触到钢筋和预埋铁件,浇筑板时,先用振动棒振动,用铁插尺检查厚度,然后再用平板振动器纵横向来回振捣,并用刮尺刮平。初凝前用木抹子打平。 2、楼梯砼浇筑时要先清理基层面层,再浇水,然后浇筑砼,砼浇筑至上而下,先振底板后振踏步,然后将踏步平面抹平。 五、砌体部分 1、砂浆拌和必须按提供的施工配合比拌和,砖在砌筑前24小时必须浇水,砖的含水量要达到要求(一般砖心2cm左右干燥)。 2、在砌筑前基层必须用水湿润,并要立皮数杆,根据墙垛大小进行摆减。 3、在砌筑过程中,水平灰缝厚度(10皮砖累计)偏差不得超过8~12mm,垂直度每层不得大于5mm,转角砌体时宜留斜搓,斜搓为每次砌体高度的三分之二为宜,如留直搓时,必须按设计要求规范放拉结筋。 4、框架填充墙砌筑时,填充墙顶面与上结构接触处,用斜从中心处往两边斜砌挤紧。 5、要及时清理落地灰,做到工完场清,并做好墙体的保养工作。 交底人:被交底人:交底时间:年月日

泥工技术交底

泥工技术交底

泥工分项工程技术交底 一、强制性的条文 1、砖和砂浆强度等级必须符合设计要求。 2、砖砌体的转角处和交接处必须留置的临时间段处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 3、工程所用的小砌体块的产品龄期不应小于28天。 4、承重墙体严禁使用断裂小砌块。 5、小砌块应底面朝上反砌于墙上。 6、小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 7、墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。 8、配筋砌体钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。 9、构造柱、芯柱、组合砌体构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 二、砖基础砌体工程技术交底 10、砌体工程应在地基或基础工程验收合格后方可施工。 11、建筑物的标高应引自标准点或设计指定的水准点。 12、基础砖墙施工前,应墙身的轴线及标高。 13、砌筑前,先将垫层表面上的杂物清扫钢筋干净,并浇水湿润。

14、砌筑前,先将检查垫层表面的平整度,对第一层灰缝厚度大于20㎜处,必须用C20细石混凝土找平,严禁用砂浆、砖渣塞缝。内外墙的砖基础必须同时砌筑,如因特殊情况不能同时砌筑时,应留置斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度的2/3。 15砖基础采用一顺一丁砌筑形式,墙体第一皮砖采用丁砖,墙体最上面一皮砖(防潮层下面一皮砖)应为丁砖。 16、砌完基础后,应及时回填,回填应在基础两侧同时进行,并分层夯实。 17、弹好墙身线、轴线,根据现场砌砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,并办完验收手续。 18、砂浆由实验室做配合比试配,准备好试模。 19、填充墙砌体前块材应提前2天浇水湿润:砌筑时,应向砌筑面适当浇水:砌块上墙时上墙含水率宜控制地30%左右。加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28天。构造柱两侧砖墙成马牙槎,马牙槎先退后进,上下错位60㎜,高度≤300㎜,马牙槎处放置2φ6.5拉接钢筋,拉接筋间距不应超过500㎜,埋入长度从留槎处算起每边不应小于1000㎜,末端应有90度弯钩。马牙槎处砂浆应清理干净。 20、施工过程中,及时做好拉接筋隐蔽验收记录。 21、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定的空隙,待填充

住宅楼桩基分部工程技术交底

技术交底记录 施表7.2 共 页第页 工程名称公园道1号(二期)1#楼施工单位福建土木建设实业有限公司铜仁分公司 交底提要:  桩基分部: 交底内容: (一) 作业条件 1、  人工成孔桩孔,井壁支护要根据该地区的土质特点、地下水分布情况,编制切实可行的施工方案,迸行井壁支护的计算和设计。 2、 开挖前场地完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均已排除处理完毕。各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施准备就绪。 3、 熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料,做到心中有数。 4、 按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔四周洒灰线,测定高程水准点。放线工序完成后,办理验收手续。 5、按设计要求分段做好钢筋笼。 6、 全面开挖之前,有选择地先挖两个试验桩孔,分析土质、水文等有关情况,以此修改原编施工方案。 7、在地下水位比较高的区域,先降低地下水位至桩底以下0.5m左右。 8、 人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。 (二)施工机具 三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯 (低压36Ⅴ、100W)、电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、活动爬梯、安全

带等。模板:组合式钢模、弧形工具式钢模四块(或八块)拼装。卡具、挂钩和零配件。木板、木方、8#或12#槽钢等。 (三)、工艺流程 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳) →安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇筑第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋。 (四}应注意的质量问题 1、 垂直偏差过大:由于开挖过程未按要求每节核验垂直度,致使挖完以后垂直度超过规范要求。每挖完一节,必须根据桩孔口上的轴线吊直、修边、使孔壁圆弧保持上下顺直。 2、 孔壁坍塌:因桩位土质不好,或地下水渗出而使孔壁坍塌。开挖前要掌握现场土质情况,错开桩位开挖,缩短每节高度,随时观察土体松动情况,必要时可在坍孔处用砌砖,钢板桩、木板桩封堵;操作过程要紧凑,不留间隔空隙,避免坍孔。 3、 孔底残留虚土太多:成孔、修边以后有较多虚土、碎砖,未认真清除。在放钢筋笼前后均要认真检查孔底,清除虚土杂物。必要时用水泥砂浆或混凝土封底。 4、  孔底出现积水:当地下水渗出较快或雨水流入,抽排水不及时,就会出现积水。开挖过程中孔底要挖集水井坑,及时下泵抽水。如有少量积水,浇筑混凝土时可在首盘采用半干硬性的混凝土料,大量积水一时难以排除的情况下,则要用导管水下浇筑混凝土的办法,确保施工质量。5、  桩身混凝土质量差:有缩颈、空洞、夹土等现象。在浇筑混凝土前一定要做好操作技术交底,坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业。必要时用铁管、竹竿、钢筋钎人工辅助插捣,以补充机械振捣不足。 6、 钢筋笼扭曲变形:钢筋笼加工制作时点焊不牢,未采取支撑钢筋,运输、吊放时产生变形、扭曲。钢筋笼要在专用平台上加工,主筋与箍筋点焊牢固,支撑加固措施要可靠,吊运要竖直,使其平稳地放人桩孔中,保持骨架完好。

泥工技术交底

施工技术交底 工程名称恒大常青花园六北小区工程 编号 交底日期年月日 施工单位中国一冶集团有限公司分项工程名称砌筑工程 交底摘要关于泥工工种页数 施工技术交底内容 一、工艺流程 (一)地下室砖胎膜施工操作工艺 浇湿砖块→抄平放线→立皮数杆→送砖、砂浆→摆砖样→砌砖→复测水平标高→修砖缝、清理砖墙→清理落地灰→砖样内侧水泥砂浆粉刷→清理落地灰→交付下道工序施工。 1、必须提前1天浇水湿润,以免过多吸走砂浆中的水分而影响粘结力,并可除去表面灰尘,但不能浇水过多,含水率宜为10%~15%。 2、根据原始的水平点引入承台或梁底等部位,做好基准点,其标高数据应与设计深度相一致。各承台与梁的轴线尺寸由专业测量员引入,并弹好十字中心线,对于各异形承台与梁的轴线尺寸应明确告知班组长,以免各轴线之间的尺寸造成混乱。 3、根据测好的水平点,立好皮数杆。同一水平内的承台或梁,其皮数杆的底部标高必须一致,皮数杆的根数以能控制皮砖。其所砌砖墙标高水平一致为准。如基底高差超过20 就应用细石砼找平,再试摆第一 4、本地下室砖胎膜采用M5 水泥砂浆砌筑,砂浆稠度宜为7-10 cm。用砂浆搅拌机拌和,要求拌和均匀,拌和时间一般以所拌和材料拌和均匀为准。砂浆应随拌随用,水泥砂浆应在拌后3 小时内用完。砂浆的堆放,应离砌砖位置较近。砖堆场应堆在所砌墙外 5、试摆的第一皮砖要尽量使用整砖,把半砖等不是整砖的砖摆放到转角或边上。砖与砖之间立缝宽度不能超过10cm ,水平缝不能超过10cm ,不应小于8 mm砖的使用应分散合理组砌,不得在完工后有断砖的剩余。 6按照皮数杆上所刻的砖层数砌筑,砌筑时特别在转角处不能留直槎,也不能留凸槎,只能采取留斜槎的方法砌筑,最好是一起砌筑。如直线长度超过3m 在墙外增设370砖柱,以增加稳定性。对过高过长的墙体待完工后应及时进行加固处理,防止失稳倒塌。 7、因某些承台与承台和承台与梁之间相距距离很少,如其相距距离小于50cm 就连成一体施工,超过50cm的就应分开施工。 8、砌筑时必须采用“三、一”砌筑法,铺砖按一顺一丁或梅花砌法组砌,做到里外咬槎,上下层错缝,竖缝至少错开1/4 砖长,底砖和顶砖的一层砖必须用丁砖摆砌,墙面的质量及

桩基施工施工技术交底记录大全

完美WORD 格式 五犍沐快速公路五犍界至下渡乡段 技术交底 单位:贵州建工集团有限公司

完美WORD 格式 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。 交底内容 一、施工准备 修筑进场施工便道,初测桥位平面位置,对桩孔位按高于设计桩顶高程50cm填筑工作平台,开挖泥浆池,在河道位埋设临时过水管,施工设备、人员等进住现场。 二、桩基施工 1、基础施工方案选择 炉桥沟1#、2#桥桩基础采用冲击钻孔、水下灌注成桩。 2、桩基础施工 ⑴场地平整 平整场地,施测桩位四角点,定出桩孔准确位置,测量桩孔地面高程,计算钻孔深度,场地四周挖排水沟,做好排水系统,搭好孔口雨棚。布置好泥浆池及沉淀池。合理堆放材料和机具,使其不增加孔壁压力,不影响施工。井口布置围档安全措施,防止作业人员掉入孔内。 ⑵埋设护筒 场地平整完成后,用全站仪及水准仪再逐一测设出各桩位,并用机械开挖埋设护筒,护筒顶面高程控制在设计桩顶上50cm,同时布置好泥浆池,泥浆池具体尺寸为: 6m(长)× 4m(宽)× 3m(深)。本项目拟采用孔内造浆,孔内泥浆通过泥浆泵正循环流出孔外,经沉淀、排渣后,流入泥浆池,再经泥浆泵送入孔底,形成循环。为避免泥浆对周围环境的污染,对钻孔弃渣和废弃泥浆用自卸车运至指定地点堆弃。要严格护筒埋设定位、保持孔内水头及高程控制,钢护筒采用厚度6~10mm的Q235B钢板卷制而成,高度4m,钢护筒内径较桩径大20cm。在埋设好的护筒脚外填筑50cm厚的黄泥将护筒定位

并防止孔内水渗漏。 基桩钢护筒构造及埋设示意图 ⑶冲击钻孔施工 钻孔施工示意图 在埋好护筒和准备好护壁泥浆后,将钻机就位,立好钻架,对准桩孔中心,开始冲击钻进。开钻时应先在孔内灌注泥浆,泥浆相对密度等指标根据土层情况而定。开孔及整个钻进过程中,应始终保持孔内水位高出地下水位1.5m~2.0m,并低于护筒顶面0.3m~0.5m,以防溢出,掏渣后应及时补水。在砂及卵石夹土等松散层开孔时,可按1:1投入粘土和小块片石,用冲击锥以小冲程反复冲击,使泥膏、片石挤入孔壁,确保孔壁坚实不坍不漏。 ①成孔注意事项 A冲程根据土层情况分别规定:一般在通过坚硬密实卵石层、岩层或漂石

泥工班混凝土浇筑技术交底

泥工班混凝土浇筑技术交底 交底记录表B2 编号:003工程名称:民发汉江一品交底时间年月日交底提要:混泥土浇筑技术交底记录 一、施工准备 (一)、主要机具耙子、扫把、白线、铝合金刮杠、尖锹、平锹、混凝土地泵、插入式振捣器、平板振捣器、电箱、塔吊、水泵。 (二)施工准备 1、混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理商品混凝土委托及申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加抗冻剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在现场准备一定数量的人工拌和振捣用工具,以防出现意外施工缝。 4、根据施工方案准备必要的塑料布保温材料及测温用具等。 (三)施工条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐蔽、模板预检已通过。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振动棒调试正常及备有一定的振捣棒。

4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保砼的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,及模板接缝是否严密,支撑系统强度、刚度是否满足要求。 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 二、底板混凝土浇筑施工工艺 1、基础底板采用斜面分层的浇筑方法,且砼浇筑由远及近,随着砼浇筑,泵管及架子逐渐拆除。 2、由于是大体积砼,为了防止温度裂缝及收缩缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于 500mm,并通过测温记录与保温覆盖使内外温差控制在25℃以内。 3、由于砼坍落度为18∽20cm,采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵口之间的距离保证软管后左右交合。 4、根据泵送浇筑时,自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇筑带前后布置三道振捣棒,前道振捣布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部砼密实,后道振捣棒布置在混凝土卸点,解决上部砼的捣实。 5、除了钢筋稠密处,采用斜向振捣外,其它部位采用垂直振捣,振捣点的距离为300∽400mm,插点距模板不大于200mm。

桥梁桩基施工技术交底

桥梁技术交底 目前我标段桥梁已开始桩基施工,由于桩基深埋地表下,地质条件及及施工工艺比较复杂,难度大,特针对桩基施工需要注意事项进行技术交底: 1、挖孔桩桩孔护壁采用C30砼,和桩基砼标号一致,护设锁口梁,并高出地面30cm,如遇较松弱围岩时,根据现场地质情况,用钢筋砼护壁加强,保证施工安全;深水及河床为软土、淤泥层较厚时,尽可能深入到不透水层粘质土内。 3、桩基施工前要认真复核桩位,仔细校对,并打十字线设四角护桩,四周用砼保护,确保桩基施工时护桩不能扰动。 4、在桩基施工时,桩孔每进一米利用十字线及提升冲击锥钢丝绳检查桩孔的垂直度,保证桩位及垂直度控制在允许范围内。 5、桩基在钻进过程中遇到坍孔时,视情况不同采取不同的处理方法:若坍孔部位不深时,深埋护筒,并将护筒周围回填土夯实重新钻孔;若轻度坍孔时,加大泥浆相对密度和提高水位;若发生严重坍孔时将粘土泥膏或水泥投入,待孔壁稳定后再低速钻进;若发生坍孔无法修复时,将钻进全部回填夯实稳定后重新钻孔。 6、桩基砼的配合比根据干桩和水下桩不同分别设计配合比,干桩坍落度一般宜为50-80mm,水下桩的坍落度一般宜为180-220mm,砼拌和时掺入一定数量的减水剂;砼拌和站采用电子计量保证出料砼具有良好的和易性、保水性及粘聚性能,使用专用砼运输车运输,将

砼的坍落度经时损失降到最低。水下砼灌注前,试验室派专人杜学龙对运输到现场的砼裹浆进行检查,不符合要求的砼一律不能用于桩基浇筑。 7、桩基钢筋骨架制作好后,必须经过质检部质检员自检合格后再报验现场监理,严格把关,做到钢筋报验一检合格,骨架每两米左右在四周安装四个保护层块,固定牢固,使骨架在下放过程中保证保护层的厚度;骨架运输采用专用运输车辆,保证骨架的整体性不受扰动。现场施工员在骨架运到钻孔现场吊装时,把各种准备工作就绪,及时、准确地吊装并焊接,使钢筋骨架就位准确并牢固定位。在灌注砼时要掌握好砼灌注速度,及砼拌和料的出场时间,避免灌注过程中钢筋骨架上浮。 8、在砼灌注前仔细对桩孔孔底进行检查,我标段设计全部是摩擦桩,沉渣厚度t≤0.2D(D为桩径,钻孔桩成孔后试验室派专人测定泥的相对密度和粘度,达到规范要求时才能灌注砼。干桩时把孔底涌水和积水清理干净再灌注砼。下料时导管安置尽量对准孔的中心。 9、挖孔桩浇筑砼前,用高标号水泥砂浆对输送导管或串管进行了充分湿润,避免水泥浆被导管或串筒内壁吸附,致砼离析堵管。第一盘砼提高水泥用量,保证水泥浆损耗后砼能达到设计强度,砼浇筑时派专人严格控制浇筑厚度,保证砼振捣的密实。水下桩灌注前对导管进行水密性试验,合格后再使用灌注砼,灌注时,导管到孔底间距控制在40cm左右,首批砼灌注数量按孔径经计算后必须保证导管首次埋深的要求(导管埋深≥1m)。

泥工安全技术交底及风险告知

泥工安全技术交底及风险告知 单位工程名称:贵州省交通职业技术学院新校区建设项目(一期)资料编号:分项工程 混凝土、砌体工程部位 作业内容 交底人交底时间 班组负责人作业班组 交底内容: 1、进场人员必须接受三级安全教育后方可上岗。 2、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,禁止酒后上岗。 3、施工作业人员不得穿三鞋(硬底鞋.高跟鞋.拖鞋),也不得赤脚上班。 4、严禁酒后作业。 5、不得随意拆除安全标志牌,因施工需要确实需拆除的,应经安全科人员的同意后方可拆除,并在完工后尽 快恢复。 6、不得乱拉乱接电线,确需安装的,必须由专业电工完成,所有电线应架空设臵。 7、不得使用三炉(明火炉.电炉.煤油炉),也不得使用电炒锅.自制热水器等,宿舍内不得煮饭.煮菜等。 8、不得留宿外来人员,严禁男女混居,工地及宿舍区内不得有小孩。 9、所有机械不得随意启动,应由专门人员开机,特殊工种,如机械工、电焊工、架子工必须持证上岗。 10、不得在工地内嬉戏、打闹。 11、不准向下、向外抛掷任何物体。 12、墙身墙体超过地坪1.2米以上时,应搭设脚手架。 13、脚手架上不得堆放砂浆等、堆砖高度不得超过三皮侧砖,同一脚手板上的操作人员不应超过二人。 14、不准站在墙顶上划线、刮缝、清理墙面、砌砖检查大角垂直等工作。 15、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高作业,不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意 再叠加一层。 16、砍砖时应面向内打,注意碎砖跳出伤人。 17、不准在同一垂直面内上下交叉作业。 18、大雨天及超过六级大风天,不准在外脚手架上进行施工作业。 19、禁止随意抛掷砖块。 补充内容: 一、安全基本规定 1、所有职工应牢固树立“安全第一,预防为主”方针,倡导“安全在我心中,时刻注意安全”的精神, 自觉遵守并严格执行本工种《安全操作规程》及本工程《安全管理细则》、《文明施工管理细则》、《治安保卫管理制度》、《防火管理制度》、《生活区管理细则》等,做一名合格的、文明的建筑工人。 2、每天作业前应认真检查操作场所的安全防护设施情况是否完好(如外墙脚手架、临边护栏、洞口盖板 等是否设臵好)以及所使用的机械设备、用电装臵等是否完好,确认合格后方可作业和操作。所有机械设备实行专人专机操作,严禁无关人员或无操作证人员随意操作。 3、垂直或近距离采用人工传递砖块时,应先检查的其是否牢固,脚手板的宽度应不小于600mm。传递时要 稳接稳拿并应看清砖有无断裂现象。垂直传递时,上下两人位臵不得在同一垂直方向上,且要密切联系,左右相互配合,呼应协调,动作一致,以防砖块坠落伤人。 4、用手推车运砖、水泥、砂、石子以及砂浆、砼等材料时,应掌握手推车的重心,装车不得超载,重车

桩基承台施工技术交底

桩基承台施工技术交底 1 桩基承台施工应符合下列规定: 1)承台混凝土应在无水条件下浇筑,可按地质、地下水位和水深条件,采用排水或防水措施。 2)绑扎承台钢筋前,应核实承台底面高程及每根基桩埋入承台长度,并应对基底面进行修整。在基底为软弱土层时,应按设计要求采取适当措施,防止承台在灌筑混凝土过程中产生不均匀沉降。 3)承台底面以上到设计高程范围的基桩顶部应显露出新鲜混凝土面。基桩埋入承台长度及桩顶主钢筋锚入承台长度应满足设计要求。 4)采用基桩顶主钢筋伸入承台联结时,承台底层钢筋网在越过桩顶处不得截断。采用基桩顶部直接埋入承台联结时,承台底层钢筋网碰及基桩时,可以调整钢筋间距或在基桩两侧改用束筋越过,确需截断时,宜在截断处增设附加等强度钢筋连续绕过。 5)承台混凝土应一次连续浇筑,当混凝土与环境温差大于25℃时,应采取降低混凝土水化热和内部温度措施。 2 桩基承台质量标准: 1)承台施工前应检查并记录每根基桩在承台底平面的位置和桩身倾斜度。承台底平面桩位偏差应符合表3.2.4-6的规定。 2)承台混凝土强度应满足设计要求,混凝土表面应平整光滑,不得有蜂窝、麻面和露筋,钢筋保护层厚度不小于设计要求。承台各部位偏差应符合表3.2.4-7的规定。 表3.2.4-7 承台各部位允许偏差 3.承台钢筋的制作安装 1、在基坑平面上测放承台轴线与轮廓线并在四角进行标记,用定位钢筋标记钢筋、墩台插筋与预埋件位置。

2、使用焊条的等级应与钢筋的等级相一致。 Ⅱ级钢筋的焊接要使用T502焊条但绝不可使用T422焊条,以免降低焊接处钢筋抗拉强度。 3、钢筋绑扎工艺:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋件→绑好混凝土垫块。 4、核对成型钢筋:钢筋绑扎前,应先按设计图纸加工的半成品钢筋进行核对。对其规格、形状、型号、品种经过检验后挂牌合理堆放。 5、钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 6、预埋钢筋:预留孔洞位置应准确;桩身伸入承台的钢筋、承台上墩身的预埋钢筋、接地钢筋应按图纸绑扎好,绑扎应牢固(应采用十字扣绑扎或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏和移位。) 7、受力钢筋搭接接头位置应正确,其接头应相互错开,每个搭接接头的长度范围内, 4. 模板项目: 1 模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分有足够的支承面积。 2 模板安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。 基本项目: 2.1 模板接缝处接缝的最大宽度不应大于1.5mm。 2.2 模板与混凝土的接触面应清理干净,并采取防止粘结措施。粘浆和漏涂隔离剂面积累计不大于1000cm2。 2.3 安装模板和浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,不得攀踩钢筋。 2.4 钢筋的混凝土保护层厚度不小于50mm。其钢筋垫块不得遗漏。 2.5 拆模时应避免重撬、硬砸,以免损伤混凝土和钢模板。 2.3 允许偏差项目,见表。

相关文档