文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1140-6使用说明书

1140-6使用说明书

1140-6使用说明书
1140-6使用说明书

使用前请认真阅读使用说明书

QJZ-2×800/1140(660)-6

矿用隔爆兼本质安全型组合式真空电磁起动器

使用说明书

山东博城机电有限公司

2010年3月

第一章概述

1.1.型号含义及产品特征

Q J Z —2×800 / 1140(660)— 6

输出回路数

额定电压 v

额定电流 A

真空

隔爆兼本质安全型

起动器

·防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型;

·标志:Exd[ib]Ⅰ;

·外壳由钢板焊接制成;

·零部件有防锈防腐蚀处理;

·紧固件有防松动处理;

·外壳最小壁厚≥3mm;

·快开门设置“严禁带电开盖”的警告牌;

·试验、运行工况设电气连锁;

·外壳接地。

1.2. 主要技术参数

额定工作电压:额定电压 1140/660V;

工作总电流:1600A;

起动器2路电源进线,设两台隔离开关,每台所带电流之和≤630A,单速每回路只用单个驱动器最大电流400A,双速每回路单个驱动器最大电流 400A ;电流整定: 无级调整,调整范围0A~400A。

a 本安远控回路参数:U0:13VAC/ 8VDC, I0:110mAAC/15mADC;

最大远控距离100m ;

b 本安键盘回路参数:U0:5VDC,I0:30mADC;

本安键盘回路单个按键工作电压:5VDC;

本安键盘回路单个按键工作电流: 18mA DC。

1.3. 执行标准

GB3836-2000 GB 14048.1-2006 Q/0883BCZ002-2010

1.4. 工作环境及适用条件

QJZ-2×800/1140(660)-6型矿用隔爆兼本质安全型组合式真空电磁起动器(以下简称起动器)适

用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷与煤尘混合物的爆炸性气体环境中。

起动器在下列条件下应能正常工作:

a)海拔高度不超过2000m;

b)周围环境温度为-5?C—+40?C;

c)周围环境湿度不大于95%(+25?C);

d)有甲烷与煤尘爆炸性气体的环境;

e)无破坏绝缘材料及金属的气体环境中;

f)无显著摇动与冲击震动的地方;

g)与水平面的安装倾斜度不超过15?;

h)安装类别:Ⅲ类

i)污染等级:3级。

1.5. 使用范围及特点

该起动器适用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷与煤尘混合物的爆炸性气体环境中,在交流50Hz,额定电压1140V或660V的线路中(可根据用户要求设定),对三相鼠笼式异步电动机或三相双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时进行换向。

具有如下特点:

·起动器先导回路为本质安全型电路,并能防止操作控制线路短路或接地时,引起自起动事故的发生。

·起动器保护与控制系统采用高速PLC,对系统进行监视监控,并完成漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压等保护功能,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠等优点;

·所有模拟量全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、接线简捷、信息量大、控制可靠准确等特点;

·元器件集成化,配件采用方便的插接技术,便于维修及操作;

·采用一体化模块设计,更换和维修异常简便;

·采用大屏幕彩色屏显示,显示内容清晰、丰富;

·操作系统界面友好,直观,易于现场操作,可对起动器的工作状态、参数和故障类型显示和记忆,具有良好的人机对话功能,可大大提高判断故障和排除故障的效率;

·具有参数设置记忆及故障画面弹出功能;

·电源进线可以根据需要选择不同的输入电压1140V和660V 。

1.6. 外形

1.6.1、外型尺寸

外形尺寸:长×宽×高(mm3)=2120×1170×1044(mm3)

1.6.2、外型图:

见附图1-1 该起动器外形示意图

图1-1 起动器外形图

隔爆箱体的设计严格按照GB3836.1~2-2000标准设计制作,确保本产品防爆性能。隔离起动器手柄和主控制腔前门间有可靠的机械闭锁机构,闭锁措施确保隔爆箱体打开门后无法操作本产品,而且所有的导电部位均不带电,并保证开门后所有的隔离起动器处于分断状态。相反,只有在门盖正确关闭后,隔离换向起动器以及接触器才能够进行合闸操作。另外,隔离起动器手柄和电气控制系统之间也具有可靠的电气闭锁。完整的机械安全连锁机构及电气闭锁设计确保本产品有较强的安全性能。

该起动器装置主要有几部分组成:

a.接线腔

本起动器的进线电源接线腔在右侧,两路电源进线。负载电缆输出口设在左侧,共6组负载输出,6个出线电缆喇叭口。

b、隔离起动器腔

该腔内安装有两台隔离换向起动器由不同的操作手柄进行控制,该腔前门布置急停按钮及转换起动器。

c 、主控制腔

该腔内左侧安装架安装控制执行器内PLC控制系统及综合保护器保护检测用的功能保护板,分别对6组驱动器进行保护;该腔内右侧布置驱动器安装芯架,6组驱动器就安装在芯架的抽拉式隔架上。驱动器包括真空接触器、电流互感器、三相电抗器,阻容保护等,当驱动器插入芯架导轨时,主回路电源输入、输出插头都可自动接上。我们选用的交流真空接触器以真空为灭弧介质,其主触点密封在特制的真

空灭弧管内。当操作线圈通电时,在触点弹簧和真空管自闭力的作用下触点闭合;操作线圈断电时,反力弹簧克服真空管自闭力拉动触点断开。该腔前门装有16键键盘,大屏幕显示屏。

第二章系统组成及电气性能

2.1. 系统组成及工作原理

下图为该起动器原理组成框图

a.主要组成部分:该起动器采用的是2路AC 1140V/660V电源进线,6路AC 1140V/660V负载出线,主要隔离换向起动器、驱动器、控制执行器、综合保护器、辅助电源组成。

b.本安电路:该起动器的键盘输入及远控输入回路均为本安电路。

c.控制执行器(PLC控制系统)是该起动器的核心部分,它通过外部输入点状态,接收键盘命令,自动分析各驱动器状态,按组合类型控制驱动器,发生故障时切断驱动器输出。

2.2. 起动器系统具有的主要功能

2.2.1电气功能:

a. 可实现单台电机的起动和停车控制;

b.通过键盘和显示屏设置参数可实现多台电机的组合控制(见组合设置画面);

C. 双速电动机的速度切换自动控制,自动切换根据低速运行时间或低速运行电流原则完成,低速

运行时间或低速运行电流通过键盘输入设置。

d.通过键盘和显示屏设置运行/试验方式及保护参数可实现试验功能。

2.2.2 保护功能

a.过压保护、欠压保护:

该保护用以当主、分隔离合上时,实时检测电网电压,在电压高于额定电压110%或低于额定电压75%时发生过电压或欠电压故障,及时闭锁或停止驱动器,保护电机,以免电机遭到破坏。

b.漏电闭锁保护:

漏电闭锁功能用以在起动器起动之前,对每台驱动器负荷侧主电缆和电动机绕组对地绝缘进行实时监测,采用微机采样与计算,具有较高的可靠性。起动器主回路对地绝缘电阻闭锁值符合表1的规定,当绝缘电阻上升到1.5倍闭锁值时,应解除漏电闭锁。

c.轻过载保护与重过载保护:

该保护用以防止电机长期工作于过负荷状态而引起的过电流从而降低电机定子绕组的绝缘水平,缩短电机的使用寿命或使绕组绝缘逐渐老化,直至击穿,造成的电机烧毁。该保护根据电机发热和散热的数学模型,检测电机绕组工作电流,从而模拟电机的温升变化,依据设定的不同电机的绕组绝缘等级和发热时间常数使用不同的反时限曲线进行保护,从而充分利用不同电机的过载能力。轻过载保护一般在工作电流达到电动机额定电流的1. 2倍,即延时一定的时间进行保护。重过载保护一般在工作电流达到电动机额定电流的2 ~ 6倍时,即延时不同的时间进行保护。起动器过载保护见表2

表2

d.短路保护:

该保护用以在负荷侧发生短路故障引起很大的过电流时迅速停止驱动器,以防止事故的进一步扩大烧毁电机和线路。采用实时鉴幅式检测,速断保护的方法,短路电流的整定值以被控制电机额定电流的8~10倍来整定,一旦电路电流大于该整定值时,短路保护动作,动作时间0.2~0.4s。

e.断相及相不平衡保护:

该保护用以在负荷侧发生断相时,及时停止驱动器,防止因该故障引起的过电流烧毁电机和线路。断相保护根据任意一相电流与三相电流平均值的差的绝对值大于预设值的原理采用短延时保护的方法,短延时值可设定。起动器断相及相不平衡保护见表3。

第三章系统控制方式与操作功能

3.1. 控制方式

该起动器具有试验与工作两种控制方式,当进行试验时,该起动器隔爆外壳上的转换起动器旋到试验位置,画面切换到试验画面。

·a.隔离换相开关1合闸,隔离换相开关2分闸,驱动器D、E、F控制回路通电,主回路不通电,此时试验画面显示D、E、F驱动器试验允许,可主回路不带高压电试验驱动器D、E、F,保证试验时所带负载的安全性;

·b.隔离换相开关1分闸,隔离换相开关2合闸,驱动器A、B、C控制回路通电,主回路不通电,此时试验画面显示A、B、C驱动器试验允许,可试验驱动器A、B、C,保证试验时所带负载的安全性;

在试验状态下,可通过键盘操作对应画面模拟过流、短路、漏电闭锁情况,根据驱动器的反应情况检测控制保护系统和驱动器线路是否有故障;

正常工作时,该起动器隔爆外壳上的转换起动器旋到工作位置,主画面上显示转换开关位置,隔离换相开关1、隔离换相开关2合闸,作好运行准备。

3.2.显示功能

显示画面分别为主画面、起动器模式选择画面、驱动器参数设置画面、试验画面、故障查询画面。

下图为起动器主画面,主要表示该起动器组合电源进线与驱动器分配形式,时时显示驱动器工作状态及运行电流和输出功率;

下图为起动器选择画面,选择画面中列出了起动器的多种组合方式,每一组合方式都包含了驱动器和远控端子的选择序号;顺序起动驱动器时时间控制和电流控制的起动选择。时间方式指低速起动后延时预定时间后切换到高速,电流方式指低速起动后检测电流,当电流达到设定值以下时切换到高速。

下图为驱动器参数设置画面

驱动器设置画面主要功能为现场操作人员根据选择的组合形式所驱动的设备灵活设置工作电流、短路电流倍数、漏电闭锁阀值。

下图为故障报警和查询画面,当发生故障时,故障驱动器断开,故障窗口立即弹出。故障类型同时存储在故障查询画面中,包括故障时间、故障类型,具有停电记忆功能。“清除”按钮复位故障。

3.3操作功能

该起动器的操作通过操作键盘对应显示画面来进行。

该起动器初始画面为主画面,当需要翻屏时,按一下F2键,画面立即转到起动器模式选择画面;按

一下F3键,画面立即转到驱动器参数设置画面;按一下F4键,画面立即转到试验画面;按一下F5键,画面立即转到故障查询画面;需回主画面时,按一下F1键。F1-F5为画面快捷键,按PgUp和PgDn画面可前后翻页。

3.3.1起动器模式选择画面的操作方法

按一下F2键,画面转到起动器模式选择画面,按一下设置键,画面即会出现光标,此时按“↑”“↓”键,光标会在第一行至第七行之间移动,当光标在第一行时,按“→”“←”光标在“组合选择”、“驱动器序号”、“时间控制”“单速控制”各项目之间移动。例如光标在“组合选择”框时,按一下确认键,显示框显示“选中”,再按一下确认键,显示框显示“未选”。当光标移到“驱动器序号”列时,如要选择驱动器一,按一下数字键,输入“1”,按一下确认键,如需修改,按一下清除键,按输入新参数的方法重新输入。在“时间控制”框时,按一下确认键,显示框显示“时间控制”,再按一下确认键,显示框显示“电流控制”,按输入数字的方式输入延时时间和切换电流。可按同样方法设定其余参数。

3.3.2驱动器参数设置画面的操作方法

按一下F3键,画面转到驱动器参数设置画面,按一下设置键,画面即会出现光标,此时按“→”“←”按键,光标会在“驱动器一”列至“驱动器八”列之间移动,当光标在“驱动器一”列时,按“↑”“↓”键光标在“电机设定电流”、“短路保护电流倍数”、“漏电闭锁阀值”之间移动。例需输入设定电流400A时,将光标移到“电机设定电流”,按一下数字键,顺序输入“400”,确认无误后,按一下确认键,该参数设置完毕,如需修改,按一下清除键,按输入新参数方法重新输入。通过移动光标可方便的设置和修改各参数。

3.3.3试验画面的操作方法

按一下F4键,画面转到试验画面,按一下设置键,画面即会出现光标,此时按“→”“←”键,光标会在“耐压试验区”、“驱动器A”区至“驱动器F”区之间移动,例如当光标在“驱动器一”区,试验“驱动器一”的项目,按“↑”“↓”键,光标会在“起”、“停”、“过流试验”、“短路试验”、“漏电试验”之间移动,光标移到哪个项目时,需测试,只需按一下确认键即可。用同样的方法操作可测试其它

项目。

第四章控制方式与远控接线方式

4.1控制方式

(1)组合模式1:可带四台驱动器,运行模式分为低速运行、高速运行、双速时间切换运行、双速电流切换运行四种;低速运行时只有两台低速电机投入运行;高速运行时只有两台高速电机投入运行;双速运行时先起动两台低速电机待电流平稳(或延时)后切换至两台高速电机运行;当低速或高速运行只有一台电机时,另一驱动单元设置为0即可。速度控制通过外壳右侧的速度选择转换开关来选择。

(2)组合模式2:可带三台驱动器,前驱动器为恒速运行,后两台驱动器运行模式分为低速运行、高速运行、双速时间切换运行、双速电流切换运行四种;低速运行时只有低速电机投入运行;高速运行时只有高速电机投入运行;双速运行时先起动低速电机待电流平稳后(或延时)切换至高速电机运行;

速度控制通过外壳右侧的速度选择转换开关来选择。

(3)组合模式3:可带二台驱动器,运行模式分为低速运行、高速运行、双速时间切换运行、双速电流切换运行四种;低速运行时只有两台低速电机投入运行;高速运行时只有两台高速电机投入运行;双速运行时先起动两台低速电机待电流平稳(或延时)后切换至两台高速电机运行;

速度控制通过外壳右侧的速度选择转换开关来选择。

(4)组合模式4:可带二台驱动器,运行模式为顺控;可根据延时时间来起动第二台电机。

(5)组合模式5为单台驱动器运行,可单独起动。

以上运行模式中驱动器的代号可任意设置,即驱动器可通过软件设置任意更换,远控接点也可通过软件设置任意更换。

4.2远控接线方式

远控输入的接点通过二极管(用户自备)接入左侧接线箱的九芯接线柱传入远控检测电路(本安电路)检测该控制回路,检测到的信号反馈到控制系统来驱动驱动器。接线见附图。

第五章安全注意事项、故障排查及维修保养

5.1. 安全注意事项

·所有隔爆门都必须在断开进线电源后,隔离换相开关操作手柄打到“停止”位置后,才能开盖!

·更换驱动器时,隔离换相开关操作手柄必须在“停止”位置,并保证更换后的主回路输入输出插头与插座接触良好!

·起动器在使用前必须根据实际使用情况进行相应参数的设置,否则无法正常使用。

·当所有驱动器都停止输出时,才可更换外接远控回路!

·本安电路元器件的型号规格及参数不得随意更改!

·严禁损坏隔爆面!

5.2. 故障分析与排除

起动器中使用的元、器件,均选用对产品质量有承若的国内外知名品牌,并经我公司严格检验后转入装配。制造过程中认真把好每道工序,出厂前对组合电磁起动器的性能、装配质量等进行过全面检查,并且起动器具有很详备的故障自检测系统,绝大多数故障都能在显示器上及时显示,下面列出几部分的故障现象及解决方法。

注:·除模块设置重复错误在改正后自动解除外,如过流、短路、漏电、过压欠压、断相、漏电闭锁等故障必须排除后按下清除按钮才能重新起动。

5.3. 维修保养

·定期清除外壳的污垢、煤尘;

·定期对隔离起动器的凸轮、滚轮和连接组件进行检查;

·检查外壳有无损坏,紧固件是否松动;

·电缆引入、引出装置是否完好,电缆是否松动;

·维修时,仪器、仪表、电烙铁等外壳必须接地;

·维修时不得改变原本安回路及与本安回路相关联电路的任何元件型号、电压、电流、功率等参数。第六章、包装运输与储存

·起动器在运输过程中,不得碰撞、翻滚,并且应有防止雨雪侵蚀的措施;

·起动器应贮存在空气流通、干燥,不腐蚀金属和破坏绝缘的仓库中;

·包装箱内应含有:产品合格证、使用说明书、装箱单。

第七章、订货须知

1、订货时须在合同中注明

a)起动器型号名称、数量;

b) 配件型号、数量;

例如:QJZ-2×800/1140(660)-6矿用隔爆兼本质安全型组合式真空电磁起动器( 1台)

附图远控接线图

远控为本安回路接本安远控端子

外径千分尺使用说明

外径千分尺使用说明

外径千分尺产品资料 千分尺产品明细:外径千分尺、测微头、螺纹千分尺、公法线千分尺、内径千 分尺、深度千分尺、杠杆千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、尖头千分尺、小测头千分尺、电子数显外径千分尺 一、外径千分尺(三级产品分类) 1、产品简介:外径千分尺是利用螺旋副原理对弧形尺架上两测量面间分割的距离进行读数,适用于工件的外尺寸测量的工具。 2、购买列参数:见表 3、产品特性: ●适用于工件的外尺寸测量,可测量工件精度在IT6-IT10。 ●外径千分尺按分度值可分为0.01mm和0.001mm,根据所测工件精度要求选 择相应的产品。 ●测微螺杆采用优质合金钢制造,经淬火后精密磨削,变形小,耐用度高。●测量范围≤300mm的外径千分尺测量面镶硬质合金,使用寿命长。 ●测力装置采用双棘轮结构,测力稳定。 ●外径千分尺符合国家标准 GB/T1216-2004。 ●测量范围(25-300)mm外径千分尺附有校对量杆1支;测量范围(300-1000) mm外径千分尺附有校对量杆2支;测量范围(1000-3000)mm外径千分尺 附有校对柱2支,校对量杆4支,具体尺寸详见参数列表。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺是由外径千分尺和百分表组成的通用外尺 寸测量器具。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺适用于重型机械或矿山机械等加工大尺寸 零件的测量,通过活动测砧、量杆、校对柱及测微头来实现每种规格量程为500mm的尺寸测量。用校对柱、测微头及量杆做尺寸的调整,用百分表进行比较测量,百分表量程为 10mm,读数更直观、方便。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺符合 JB/T 10007-2012。 ?测力装置注意事项:转动测力装置渐进量面,听见“卡卡”声,表明量面与 工件已接触上,测力装置卸荷有效,即可读数。 ?校对量杆的使用方法和作用:校对量杆用于测量范围大于25mm的外径千分 尺校对“0”位。把校对量杆当做被测工件进行测量,如果千分尺上的读数与校对量杆实际尺寸相同,表明“0”位正确。如果不符,则表明“0”位不

德国狼牌内窥镜产品操作手册

产品简介 德国狼牌内窥镜WOLF公司是一家具近半个世纪历史的著名企业。以硬性内窥镜和手术器械及纤维软镜为主导的产品系列,已超过三万种,覆盖世界一百多个国家。其产品设计超前,工艺精湛,经久耐用等特点已经广为医院青眯。WOLF公司生产的内窥镜保持一贯德国技术的特点,精确,安全,耐用,合乎BF标准且操作简单,在最大程度上保证患者安全和满足临床的需要。 内窥镜发展史 内窥镜起源于100年前,主要经历了4个发展阶段,每个阶段都以当时所用器械的主要特征为标志。 硬式内镜阶段(1806-1932):硬式内镜由德国人Philipp Bozzini 首创,由一花瓶状光源、蜡烛和一系列镜片组成,主要用于膀胱和尿道检查。1895年Rosenhein研制的硬式内镜由3根管子呈同心圆状设置,中心管为光学结构,第二层管腔内装上铂丝圈制的灯泡和水冷结构,外层壁上刻有刻度反应进镜深度。1911年Elsner对Rosenhein式胃窥镜作了改进,在前端加上橡皮头做引导之用,但透镜脏污后便无法观察成为主要缺陷,尽管如此,Elsner式胃镜1932年以前仍处于统帅地位。 半屈式内镜阶段(1932—1957):Schindler从1928年与优秀的器械制作师Georg Wolf 合作研制胃镜,最终在1932年获得成功,定名为Wolf-Schinder式胃镜。之后,许多人对其进行了改造,使之功能更为齐全,更为实用。 光导纤维内镜阶段(1957年至今):1954年,英国的Hopkins和Kapany发明了光导纤维技术。1957年,Hirschowitz及助手在美国胃镜学会上展示了自行研制的光导纤维内镜。60年代初,日本Olympas厂在光导纤维胃镜基础上,加装了活检装置及照相机,有效地显示了胃照相术。1966年Olympas厂首创前端弯角机构,1967年Machida厂采用外部冷光源,使光量度大增,可发现小病灶,视野进一步扩大,可以观察到十二指肠。近10年随着附属装置的不断改进,如手术器械、摄像系统的发展,使纤维内镜不但可用于诊断,且可用于手术治疗。 电视内镜时代(1983年以后):1983年Welch Allyn公司研制成功了电子摄像式内镜。该镜前端装有高敏感度微型摄像机,将所记录下的图像以电讯号方式传至电视信息处理系统,然后把信号转变成为电视显像机上可看到的图像。 影像质量评价 内窥镜在200年里结构发生了4次大的改进,从最初的硬管式内镜、半曲式内镜到纤维内镜,又到如今的电子内镜。随着科技的进步,影像质量也发生了一次次的质的飞跃。最初Bozzine研制的第一台硬管内镜以烛光为光源,后来必为灯泡作光源,而当今从内镜获得的是彩色相片或彩色电视图像。这图像不再是组织器官的普通影像,而是如同在显微镜下观察到的微观像,微小病变清晰可辨,可见其影像质量已达到了较高的水平。 医用内窥镜分类 按其发展及成像构造分类:可大体分为3大类:硬管式内镜、光学纤维(软管式)内镜和电子内镜。

外径千分尺的正确使用方法

机械式外径千分尺的使用方法 1、机械外径千分尺的简介: 千分尺是比游标卡尺更精密的长度 测量仪器,常见的机械千分尺如下图所示。它的量程为0~25mm ,分度值是。由固定的尺架、测砧、测微螺杆、固定套管、微分筒、测力装置、锁紧装置等组成; 2、外径千分尺刻度及分度值说明: 1) 固定套管上的水平线上、下各有一列间距为 1mm 的刻度线,上侧刻 度线在下侧二相邻刻度 线中间。 2) 微分筒上的刻度线是 将圆周分为50等分的水 平线,它是作旋转运动 尺测测 微固旋测力锁隔 水刻

②不重合时的处理方法:先旋转旋钮, 至螺杆快接近测砧时,旋转测力装 置,当螺杆刚与测砧接触时会听到 喀喀声,停止转动确认是否重全合。 如仍不重合,送(品管)计测室处 理。 4、外径千分尺的测量方法: 步骤一:将被测物擦干 净,千分尺使用时轻 拿轻放; 步骤二:松开千分尺锁 紧装置,校准零位,转动旋钮,使 测砧与测微螺杆之间的距离略大于 被测物体; 步骤三:一只手拿千分尺的尺架,将待测物 置于测砧与测微螺杆的端面之间, 另一只手转动旋钮,当螺杆要接近 物体时,改旋测力装置直至听到喀 喀声后再轻轻转动~1圈; 步骤四:旋紧锁紧装置(防止移动千分尺时 螺杆转动),即可读数。 5、外径千分尺的读数: 1)先以微分筒的端面为准线,读出固定套管下刻度线的分度值; 2)再以固定套管上的水平横线作为读数准

线,读出可动刻度上的分度值,读数时应估读到最小度的十分之一,即; 3)如微分筒的端面与固定刻度的下刻度线之间无上刻度线,测量结果即为下刻度线的数值加可动刻度的值; 4)如微分筒端面与下刻度线之间有一条上刻度线,测量结果应为下刻度线的数值加上,再加上可动刻度的值。 6、外径千分尺零误差的判定: 校准好的千分尺,当测微螺杆与测接触后,可动刻主上的零线与固定刻度上的 水平横线应该是对齐的,如下图1所示; 如果没有对齐,测量时就会产生系统误差 ——零误差。如无法消除零误差, 机械式外径千分尺的使用方法

千分尺使用方法

千分尺使用方法 时间:地点:量具室 指导老师:马老师 量具名称:千分尺 千分尺的分类: ①按测量部位:内径② 精确程度:直接读数③ 读数方式:读数外径估读数显量程范围:0- 25mm、25-50mm、50-75mm、75-100mm、100-125mm、125-150mm、150-175mm、175-200mm 操作步骤: ①将被测物体放在表面平整的平面上,选择合适量程的千分尺。 ②当千分尺的两个测量面与被测表面快接触时,就停止旋转微分筒,而改旋转测力装置,使两接触面 与被测面相接触,等到发出“咔咔”的三声后,即可进行读数。 ③千分尺测量轴的中心线要与工件被测长度方向相一致,不要歪斜。 ④将千分尺固定开始读数。 读数时注意: 外径:I 0-25mm、25-50mm 50-75mm 75-100mm千分尺 ①读出固定套筒上露出刻度线的毫米数和半毫米数。一格为0.5mm,如果读数在 -19mm之间,切记读数后面的0.5mm,将读数记下来,这是第一个读数; ②读出活动套筒上与固定套筒上基准线对齐的读数,并估读不足半毫米的数字,这是第二个 读数; ③固定套筒上侧有十条横刻度线,活动套筒的刻度线和固定套筒上侧刻度线对齐的那条刻度线 即为第三个读数; ④把三个读数加起来即为测得的尺寸。 n 100-125mm、125-150mm 150-175mm 175-200mm 千分尺 125-150mm 千分尺主尺从25mm开始读完数加100mm 150-175mm 千分尺主尺从50mm开始读完数加100mm 175-200mm 千分尺主尺从75mm开始读完数加100mm 这三种卡尺都精确到小数点后第二位,第三位为估读。 外径:I 100-125mm、125-150mm 150-175mm 175-200mm 千分尺 ①同0-25mm 25-50mm千分尺读数①; ②同0-25mm 25-50mm千分尺读数②; ③当固定套上的刻度线与活动套筒刻度线对齐时,则第三位读数为0, 若固定套上的刻度线在活动套筒两刻度线之间时,则第三位读数估读; ④将三个读数相加再加上100mm即为测得的尺寸。内径:测量方法同外径测量方法,最终测量尺寸直接显示在屏幕上,读出结果即可。千分尺的校验: 校验步骤同千分尺读数操作步骤。若千分尺不精确用标准块校验时固定套上的刻度线与活动套筒上的“ 0”刻度线不齐。 则用校正工具将两条线对齐。 切记:校正时不要用力过度,防止精密测微螺杆变形。

外径千分尺使用说明

外径千分尺产品资料 千分尺产品明细:外径千分尺、测微头、螺纹千分尺、公法线千分尺、内径千分尺、深度千分尺、杠杆千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、尖头千分尺、小测头千分尺、电子数显外径千分尺 一、外径千分尺(三级产品分类) 1、产品简介:外径千分尺是利用螺旋副原理对弧形尺架上两测量面间分割的距离进行读数,适用于工件的外尺寸测量的工具。 2、购买列参数:见表 3、产品特性: ●适用于工件的外尺寸测量,可测量工件精度在IT6-IT10。 ●外径千分尺按分度值可分为0.01mm和0.001mm,根据所测工件精度要求选 择相应的产品。 ●测微螺杆采用优质合金钢制造,经淬火后精密磨削,变形小,耐用度高。 ●测量范围≤300mm的外径千分尺测量面镶硬质合金,使用寿命长。 ●测力装置采用双棘轮结构,测力稳定。 ●外径千分尺符合国家标准GB/T1216-2004。 ●测量范围(25-300)mm外径千分尺附有校对量杆1支;测量范围(300- 1000)mm外径千分尺附有校对量杆2支;测量范围(1000-3000)mm外径千分尺附有校对柱2支,校对量杆4支,具体尺寸详见参数列表。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺是由外径千分尺和百分表组成的通用外 尺寸测量器具。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺适用于重型机械或矿山机械等加工大尺 寸零件的测量,通过活动测砧、量杆、校对柱及测微头来实现每种规格量程为500mm的尺寸测量。用校对柱、测微头及量杆做尺寸的调整,用百分表进行比较测量,百分表量程为10mm,读数更直观、方便。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺符合JB/T 10007-2012。

带锯床使用手册

第一章操作安全须知 1.开机前检查是否有漏电等不安全隐患。 2.锯床运转时严禁开启两侧锯轮防护罩。 3.绝对不允许用手触摸运转中的带锯条。 4.严禁在带锯条运转的下方触摸工件。 5.折叠拆取带锯条要戴防护眼镜,手套。 6. 更换带锯条一定要将机器的电源切断。 第二章双金属带锯条简介 双金属带锯条是采用高性能高速钢齿部材料和优质弹簧钢带体材料,通过电子束真空焊接和特殊工艺加工制造而成。锯齿具有良好的红硬性,可切割各类黑色金属和有色金属,是一种节省原材料和降低能源消耗的新型锯削工具。

图一 如图一所示:齿尖刃部硬质材料高度仅1.2mm。 最常见的锯齿分齿为斜向分齿

图二 锯齿横向分齿,一个向左,一个向右,一个不分。 第三章双金属带锯条简要使用说明 为了达到最佳切削性能,锯齿的大小及切削刃形状的选择十分重要。要求所选齿形、齿距应与被锯切工件相匹配,实心材料选用有前倾角的带锯条;厚度在8毫米以下的型材、管材选用零度角的锯条(推荐选用PRO梯形齿);锯切实心铝材及不锈钢使用有前倾角的带锯条。 一.带锯条的安装 1.双金属带锯条带体柔软不易断裂,安装锯条后必须检查锯条的张紧度,若锯条张不紧易产生锯斜。检查方法:当导向支架调整锁紧后,将大拇指放到两支架内侧锯条的中间部位,用力推动锯条,锯条有一定的弹力就可以了。(双金属带锯条的最佳张力值在300N/mm2左右)

2.锯条安装完毕,开机观察锯条背部与锯轮边缘的间隙,最佳间隙为1mm左右为宜,锯条背部如磨擦到锯轮边缘会严重损坏锯条。 二.新锯条的磨合 1.新锯条使用必须进行磨合,这关系到锯条的使用寿命。未经磨合的锯条使用寿命达不到锯条正常使用寿命的一半。 2.第一刀要慢慢进给,切入材料20mm后,无异常状况后逐渐调整至正常切削率的50%左右,再逐步进入正常的锯切状态。(锯切速度请参照本书第16页《锯切参数选择》) 三.带锯条的巧用 充分磨合好的锯条,锯切面积达到4-5m2后,应逐渐递减进给量,这样能够延长锯条的使用寿命,还能增加切断面积呢。 四.带锯条的保护 锯带安装完,点动开关使锯带慢慢转动,观察锯带齿尖是否有擦伤及其它异常的摩擦。

千分尺使用方法

千分尺使用方法 时 间:2010.09.21 地 点:量具室 指导老师:马老师 量具名称:千分尺 千分尺的分类: ① 按测量部位:内径 ② 精确程度:直接读数 ③ 读数方式:读数 外径 估读 数显 量程范围:0-25mm 25-50mm. 50-75mm. 75-100mm 100-125mm 125-150mnr 、150-175mm 175- 200mm 操作步 骤: ① ② ③ ④ 读数时注意: 外径:I 0-25mm 、25-50mm 50-75mm 75-100mm 千分尺 读出固定套筒上露出刻度线的毫米数和半毫米数。 一格为0.5mm,如果读数在 18.5-19mm 之间,切记读数后面的 0.5mm 将读数记下来,这是第一个读数; 读出活动套 筒上与固定套筒上基准线对齐的读数, 并估读不足半毫米的数字, 这是第二个读数; 固定套筒上侧有十条横刻度线,活动套筒的刻度线和固定套筒上侧刻度线对 齐的那条刻度线即为第三个读数; 把三个读数加起来即为测得的尺寸。 这三种卡尺都精确到小数点后第二位,第三位为估读。 外径:I 100-125mm 125-150mm 150-175mm 175-200mm 千分尺 同0-25mm 25-50mm 千分尺读数 ①; 同0-25mm 25-50mm 千分尺读数 ②; 当固定套上的刻度线与活动套筒刻度线对齐时,则第三位读数为 0, 若固定套上的刻度线在活动套筒两刻度线之间时,则第三位读数估读; 将三个读数相加再加上 100mm 即为测得的尺寸。 将被测物体放在表面平整的平面上,选择合适量程的千分尺。 当千分尺的两个测量面与被测表面快接触时, 就停止旋转微分筒,而改旋转测力装置, 使两接触面与被测面相接触,等到发出“咔咔”的三声后,即可进行读数。 千分尺测量轴的中心线要与工件被测长度方向相一致,不要歪斜。 将千分尺固定开始读数。 n 100-125mm 125-150mm 150-175mm 175-200mm 千分尺 125-150mm 150-175mm 175-200mm 千分尺主尺从 千分尺主尺从 千分尺主尺从 25mm 开始读完数加 50mm 开始读完数加 75mm 开始读完数加 100mm 100mm 100mm

GZ4230数控带锯床使用说明

XIELI GZ4230 数控带锯床电脑控制系统 用户手册 浙江协力机械工具有限公司

GZ4230 全自动数控带锯床 一、机床的主要用途 “协力”牌GZ4230卧式数控带锯床经我公司多年来的研发,集国内外同类产品之精华,结构合理,技术性能稳定,操作方便,主要用于大型钢铁集团、石油管道、水电机械、重型锻造、模具钢板等大型材料的锯切加工,具有锯口窄,省料节能、锯削精度高,生产效率高优点。本机通过锯条线速的无级变速,锯条线速度的自由变换特别适用于锯切大型材料的功效,节省锯条的使用成本。 二、机床的主要特征 1、人机界面取代传统控制面板模式,锯切参数数字设定,PLC可 编程控制器,灵活设定、转变锯切模式。 2、机床设置参数完成后, 通过机械、电气、液压,具有自动夹 紧、自动进刀、切割完毕自动快速上升(即退刀),自动送料 的功能,无需人工操作。 3、机床的切削进给,在给定的范围内,可进行无级调速。 4、工作进给采用液压送料,送料定位采用光栅尺控制,定位误差< 5、锯架的上升与下降运动采用镀硬铬圆柱,精度高。 6、锯带的线速度无级调速。

三、机床的主要技术参数 四、机床使用的主要配件说明 1、PLC可编程控制器采用世界名牌台达产品,性能稳定可靠。 2、主传动采用蜗轮减速机,由诸暨蜗轮箱厂生产,十多年来一直为锯床厂家配套。 3、液压件采用台湾朝田或上海朝田公司产品,该产品动作性能可靠,挤污染力强,价格性能较高。 4、电器元件选用西门子及德力西正泰等名牌产品。 5、锯条选用规格34××4210可根据材料选择齿型。 6、液压油的选用:石油基油——相当于ISO VG46的油液。工作油温范围:-17~70度,推荐用户使用海联46号抗磨液压油。 人机界面概述 本人机界面为目前世界先进的人机对话平台,具有操作简单,界面友好,外观美观,高速响应等优点。配合可编程逻辑控制器(PLC),光栅尺为您提供目前国内最先进的金属带锯床自动化控制系统。 一、启始画面

千分表的使用方法

百分表和千分表的使用方法 一百分表的结构 百分表和千分表,都是用来校正零件或夹具的安装位置检验零件的形状精度或相互位置精度的。它们的结构原理没有什么大的不同,就是千分表的读数精度比较高,即千分表的读数值为0.001mm,而百分表的读数值为0.01mm。车间里经常使用的是百分表,因此,本节主要是介绍百分表。 百分表的外形如图5-1所示。8为测量杆,6为指针,表盘3上刻有100个等分格,其刻度值(即读数值)为0.01mm。当指针转 一圈时,小指针即转动一小格,转数指示 盘5的刻度值为1mm。用手转动表圈4时, 表盘3也跟着转动,可使指针对准任一刻 线。测量杆8是沿着套筒7上下移动的, 套筒8可作为安装百分表用。9是测量头, 2是手提测量杆用的圆头。 图5-2是百分表内部机构的示意图。 带有齿条的测量杆1的直线移动,通过齿 轮传动(Z1 、Z2 、Z3),转变为指针2的回转 运动。齿轮Z4和弹簧3使齿轮传动的间隙图5-1 百分表 始终在一个方向,起着稳定指针位置的作 用。弹簧4是控制百分表的测量压力的。 百分表内的齿轮传动机构,使测量杆直线

移动1mm时,指针正好回转一圈。 由于百分表和千分表的测量杆是作直 线移动的,可用来测量长度尺寸,所以它 们也是长度测量工具。目前,国产百分表 的测量范围(即测量杆的最大移动量),有 0~3mm;0~5mm; 0~10mm的三种。读数 值为0,001mm的千分表,测量范围为0~1mm。图5-2 百分表的内部结构 二百分表和千分表的使用方法 由于千分表的读数精度比百分表高,所以百分表适用于尺寸精度为IT6~IT8级零件的校正和检验;千分表则适用于尺寸精度为IT5~IT7级零件的校正和检验。百分表和千分表按其制造精度,可分为0、1和2级三种,0级精度较高。使用时,应按照零件的形状和精度要求,选用合适的百分表或千分表的精度等级和测量范围。 使用百分表和千分表时,必须注意以下几点; 1 使用前,应检查测量杆活动的灵活性。即轻轻推动测量杆时,测量杆在套筒内的移动要灵活,没有任何轧卡现象,且每次放松后,指针能回复到原来的刻度位置。 2 使用百分表或千分表时,必须把它固定在可靠的夹持架上(如固定在万能表架或磁性表座上,图5-3所示),夹持架要安放平稳,免使测量结果不准确或摔坏百分表。 用夹持百分表的套筒来固定百分表时,夹紧力不要过大,以免因套筒变形而使测量杆活动不灵活。 图5-3 安装在专用夹持架上的百分表 1用百分表或千分表测量零件时,测量杆必须垂直于被测量表面。图5-4所示。 即使测量杆的轴线与被测量尺寸的方向一致,

内窥镜使用说明书(v4.6)

目录 第一部分:内窥镜工作站的运行环境,特点及安装方法 一、内窥镜工作站软件的运行境 (3) 二、软件的特点 (3) 三、软件安装方法 (5) 四、软件运行 (5) 第二部分:软件功能按钮介绍与教程 一.软件主窗口 (6) 二、程序操作区各按钮功能 1、建新病历 (6) 2、保存病历 (6) 3、采集图片 (6) 4、图像处理窗口 (7) 5、冻结 (9) 6、生成报告 (9) 7、系统设置 (12) 7-1、报告格式设置 (12) 7-2、报告格式编辑窗口 (13) 7-3、伪彩设置 (17) 7-4、系统设置 (18) 7-5、术语设置 (19) 8、病历管理窗口 (20) 8-1、备份功能 (21) 8-2、查询功能区 (22)

8-3、排序功能区 (23) 8-4、设置功能区 (24) 8-5、病历操作控制区 (25) 2-8-1、打开病历 (25) 2-8-2、删除病历 (25) 2-8-3、工作量统计 (25) 9、退出系统 (26) 10、诊断图库 (26) 11、视频动态回放功能区 (27) 12、亮度、对比度和饱和度调整 (28) 13、全屏显示 (28) 三、病人主要信息输入区功能窗口 (28) 1、选择内容设置窗口 (28)

第一部分内窥镜工作站的运行环境、特点及安装方法 一.软件的运行环境 .Microsoft Windows98/2000/XP操作系统 .MMX奔腾II级PC;32MB以上内存 .3000MB可用硬盘空间 .支持24-bit(真彩色),显示器分辨率为1024*768 .支持直接写屏显卡 .CD-ROM驱动器 .医疗专用视频采集卡 .720dpi分辨率以上的彩色喷墨打印机 二.软件的特点 我们在开发过程中从用户使用的角度出发,设计了方便简精的界面风格,多功能全方位的实时编辑,安全可靠的运行环境,使您的操作倍感流畅、轻松、快捷!以下是本软件的部分特点: ■方便快捷的病历内容输入 在填写病历资料时,很多内容相对固定,变化不大。对于检查所见和诊断结果,我们为您内置了比较常用的模板,您只需根据提示选择即可。并且模板内还可设置选择项,如镜检所见中,同一种病可能回声,象限位置有些变化,通过模板内设置选择项,无需编辑,直接选择即可,节省您生成报告的时间。可方便您进行模板管理中有回声很多工作人员在汉字输入方面不太熟练,为了减少工作人员的文字输入工作量,针对病历中一些内容比较固定的输入项(如临床所见、检查所见等),我们设置了内容快捷选择方式,通过对预置内容的选择和取消即可快速完成病历报告的填写,提高工作人员的工作效率。同时可设置默认输入法,光标停在需要输入汉字的文本输入框内,将自动切换至默认输入法。 ■输入法自动切换 通过设置默认输入法,当您将光标指向姓名、病人主诉等需要输入汉字的地方,将自动切换到默认的输入法。 ■在编辑当前病人报告时,可对下一个病人进行图像采集,提高效率 ■报告各输入项可选择 软件提供的输入项比较全,很多医院报告上并不需要体现这么多内容,可通过设置将多余的输入项删去,简化操作提高效率。 ■图文并茂的多功能报告格式即时编辑 用户可根据自己的需要,对报告格式的输入项、纸张大小等进行调整和设置。

外径千分尺使用说明

外径千分尺使用说明 外径千分尺产品资料 千分尺产品明细:外径千分尺、测微头、螺纹千分尺、公法线千分尺、内径千 分尺、深度千分尺、杠杆千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、尖头千分尺、小 测头千分尺、电子数显外径千分尺 一、外径千分尺(三级产品分类) 1、产品简介:外径千分尺是利用螺旋副原理对弧形尺架上两测量面间分割的距 离进行读数,适用于工件的外尺寸测量的工具。 2、购买列参数:见表 3、产品特性: 适用于工件的外尺寸测量,可测量工件精度在IT6-IT10 。 外径千分尺按分度值可分为0.01mm和0.001mm根据所测工件精度要求选 择相应的产品。 测微螺杆采用优质合金钢制造,经淬火后精密磨削,变形小,耐用度高。 测量范围w 300mm的外径千分尺测量面镶硬质合金,使用寿命长。 测力装置采用双棘轮结构,测力稳定。 外径千分尺符合国家标准GB/T1216-2004。 测量范围(25-300) mm外径千分尺附有校对量杆1支;测量范围(300- 1000) mn#径千分尺附有校对量杆2支;测量范围(1000- 3000) mm外径千分尺 附有校对柱2支,校对量杆4支,具体尺寸详见参数列表。

1000- 3000mm管结构外径千分尺是由外径千分尺和百分表组成的通用外尺寸测量器具。1000- 3000mm管结构外径千分尺适用于重型机械或矿山机械等加工大尺寸零件的测量,通过活动测砧、量杆、校对柱及测微头来实现每种规格量程为500mm的尺寸测量。用校对柱、测微头及量杆做尺寸的调整,用百分表进行比较测量,百分表量程为10mm读数更直观、方便。 1000- 3000mmt结构外径千分尺符合JB/T 10007-2012。 测力装置注意事项:转动测力装置渐进量面,听见“卡卡”声,表明量面与 工件已接触上,测力装置卸荷有效,即可读数。 校对量杆的使用方法和作用:校对量杆用于测量范围大于25mm的外径千分 尺校对“0”位。把校对量杆当做被测工件进行测量,如果千分尺上的读数 与校对量杆实际尺寸相同,表明“ 0”位正确。如果不符,则表明“ 0”位不

外径千分尺使用方法及注意事项

外径千分尺使用方法及注意事项 外径千分尺常简称为千分尺,它是比游标卡尺更精密的长度测量仪器,常用规格为0-25mm 25-50mm等,每25mm一个等级。精度是毫米。外径千分尺的结构由固定的尺架、测砧、测微螺杆、固定套管、微分筒、测力装置、锁紧装置等组成。固定套管上有一条水平线,这条线上、下各有一列间距为1毫米的刻度线,上面的刻度线恰好在下面二相邻刻度线中间。微分筒上的刻度线是将圆周分为50等分的水平线,它是旋转运动的。 根据螺旋运动原理,当微分筒(又称可动刻度筒)旋转一周时,测微螺杆前进或后退一个螺距——毫米。这样,当微分筒旋转一个分度后,它转过了1/50周,这时螺杆沿轴线移动了1/50×毫米=毫米,因此,使用千分尺可以准确读出毫米的数值。 外径千分尺的零位校准 使用千分尺时先要检查其零位是否校准,因此先松开锁紧装置,清除油污,特别是测砧与测微螺杆间接触面要清洗干净。检查微分筒的端面是否与固定套管上的零刻度线重合,若不重合应先旋转旋钮,直至螺杆要接近测砧时,旋转测力装置,当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声,这时停止转动。如两零线仍不重合(两零线重合的标志是:微分筒的端面与固定刻度的零线重合,且可动刻度的零线与固定刻度的水平横线重合),可将固定套管上的小螺丝松动,用专用扳手调节套管的位置,使两零线对齐,再把小螺丝拧紧。不同厂家生产的千分尺的调零方法不一样,这里仅是其中一种调零的方法。 检查千分尺零位是否校准时,要使螺杆和测砧接触,偶而会发生向后旋转测力装置两者不分离的情形。这时可用左手手心用力顶住尺架上测砧的左侧,右手手心顶住测力装置,再用手指沿逆时针方向旋转旋钮,可以使螺杆和测砧分开。 千分尺的组成结构 螺旋测微器又称千分尺,是比游标卡尺更精密的测长仪器,准确度可在之间。常用于测量细丝和小球的直径以及薄片的厚度等。 外径千分尺的使用方法 使用外径千分尺测量物体长度时,要先将测微螺杆退开,将待测物体放在的两个测量面之间。外径千分尺的尾端有棘轮旋柄,转动可使测杆移动,当测杆与被测物(或砧台)相接后的压力达到某一数值时,棘轮将滑动并产生喀、喀的响声,活动套管不再转动,测杆也停止前进,此时即可读数。读数时,从主尺上读取以上的部分,从微分筒上读取余下尾数部分[估计到最小分度值的十分之一,即(1/1000)],然后两者相加,如图1-6(a)的读数为,(b)的读数为。

外径千分尺的使用方法及保养

千分尺使用方法 量具名称:千分尺 千分尺的分类: ①①按测量部位:内径 ②②精确程度:直接读数 ③③读数方式:读数估读 ④数显量程范围:0-25mm、25-50mm、50-75mm、75-100mm、100-125mm、125-150mm、 150-175mm、175-200mm ⑤操作步骤: ⑥①将被测物体放在表面平整的平面上,选择合适量程的千分尺。 ⑦②当千分尺的两个测量面与被测表面快接触时,就停止旋转微分筒,而改旋转测力装 置,使两接触面与被测面相接触,等到发出“咔咔”的三声后,即可进行读数。 ⑧③千分尺测量轴的中心线要与工件被测长度方向相一致,不要歪斜。 ⑨④将千分尺固定开始读数。 ⑩读数时注意: ?外径:Ⅰ0-25mm、25-50mm、50-75mm、75-100mm千分尺 ?①读出固定套筒上露出刻度线的毫米数和半毫米数。一格为0.5mm,如果读数在 18.5-19mm之间,切记读数后面的0.5mm,将读数记下来,这是第一个读数; ?②读出活动套筒上与固定套筒上基准线对齐的读数,并估读不足半毫米的数字,这是第二个读数; ?③固定套筒上侧有十条横刻度线,活动套筒的刻度线和固定套筒上侧刻度线对齐的那条刻度线即为第三个读数; ?④把三个读数加起来即为测得的尺寸。 ?Ⅱ100-125mm、125-150mm、150-175mm、175-200mm千分尺 ?125-150mm千分尺主尺从25mm开始读完数加100mm ?150-175mm千分尺主尺从50mm开始读完数加100mm ?175-200mm千分尺主尺从75mm开始读完数加100mm ?这三种卡尺都精确到小数点后第二位,第三位为估读。 21外径:Ⅰ100-125mm、125-150mm、150-175mm、175-200mm千分尺 22①同0-25mm、25-50mm千分尺读数①; 23②同0-25mm、25-50mm千分尺读数②; 24③当固定套上的刻度线与活动套筒刻度线对齐时,则第三位读数为0,若固定套上的刻度线在活动套筒两刻度线之间时,则第三位读数估读; 25④将三个读数相加再加上100mm即为测得的尺寸。内径:测量方法同外径测量方法,最终测量尺寸直接显示在屏幕上,读出结果即可。 26千分尺的校验:校验步骤同千分尺读数操作步骤。 27若千分尺不精确用标准块校验时固定套上的刻度线与活动套筒上的“0”刻度线不齐。 则用校正工具将两条线对齐。切记:校正时不要用力过度,防止精密测微螺杆变形。28量程为25-50mm外径读数千分尺(精确到0.001) 29量程为25-50mm内径数显千分尺(精确到0.001) 30三爪千分尺精确度:0.005mm 如果处于0.005-0.010mm刻度之间则第三位读数为估读。量程:11-14mm、14-17mm、17-20mm 31读数注意:

杠杆百分表和千分表使用方法 (2)

杠杆百分表和千分表使用方法 笨小狼收集 杠杆百分表 杠杆百分表又被称为杠杆表或靠表,是利用杠杆-齿轮传动机构或者杠杆-螺旋传动机构,将尺寸变化为指针角位移,并指示出长度尺寸数值的计量器具.用于测量工件几何形状误差和相互位置正确性,并可用比较法测量长度。 杠杆百分表目前有正面式、侧面式及端面式几种类型. 杠杆百分表的分度值为0.01mm,测量范围不大于1mm.它的表盘是对称刻度的. 杠杆百分表可用于测量形位误差,也可用于比较测量的方法测量实际尺寸,还可以测量小孔、凹槽、孔距、坐标尺寸等. 在使用时应注意使测量运动方向与测头中心线垂直,以免产生测量误差。对此表的易磨损件,如齿轮、测头、指针、刻度盘、透明盘等均可按用户修理需要供应。 体积小、精度高,适应于一般百分表难以测量的场所

杠杆千分表同之,只是精度上的区别 一、使用注意事项 1、千分表应固定在可靠的表架上,测量前必须检查千分表是否夹牢,并多次提拉千分表测量杆与工件接触,观察其重复指示值是否相同。 2、测量时,不准用工件撞击测头,以免影响测量精度或撞坏千分表。为保持一定的起始测量力,测头与工件接触时,测量杆应有0.3~0.5mm的压缩量。 3、测量杆上不要加油,以免油污进入表内,影响千分表的灵敏度。 4、千分表测量杆与被测工件表面必须垂直,否则会产生误差。 5、杠杆千分表的测量杆轴线与被测工件表面的夹角愈小,误差就愈小。如果由于测量需要,α角无法调小时(当α>15°),其测量结果应进行修正。从图1可知,当平面上升距离为α时,杠杆千分表摆动的距离为b,也就是杠杆千分表的读数为b,因为b>α,所以指示读数增大。具体修正计算式如下: α=bcosa 例、用杠杆千分表测量工件时,测量杆轴线与工件表面夹角α为30°,测量读数为0.048mm,求正确测量值。 解α=bcosa=0.048×cos30°=0.048×0.866=0.0416(mm)

医疗内窥镜使用说明

T913电子内窥镜使用说明 一、内窥镜的连接图 二、软件的安装 驱动的安装: 安装驱动之前请先检查计算机的USB接口是否是USB2.0,如果不是请更换到USB2.0的机器上安装(或单独购买一个PCI的USB2.0板卡)。尽量接电脑主板后边的USB接口,前置USB有的会供电不足。 确认是USB2.0接口以后,用USB线从设备的USB接口连接到电脑的USB2.0的接口上。连接正常以后,电脑会自动找到新硬安装向导 1.在弹出的[找到新硬件向导]中选择[从列表或指定位置安装(高级)(S)],单击[下一步]继续安装;

2.选择[在搜索中包括这个位置(0)]后,点[浏览]来选择该设备驱动所在的位置; 3.选择好驱动所在的位置后,单击[确定],路径[E:\Driver]是此设备驱动所在的路径。单击[下一步]继续安装; 4.安装过程中,会弹出一个对话框,单击[仍然继续]进行安装;

5.出现下边窗口后,单击[完成]完成驱动的安装; 6.完成安装后,检查设备是否正常。把鼠标移到桌面[我的电脑]上,然后单击鼠标右键,选择[管理] 7.在弹出的窗口中,单击[设备管理器],在[声音、视频和游戏控制器]中可以看到,安装正

常的设备[USB Media Captuer Device]。 如果安装的设备[USB Media Captuer Device]出现异常,如:有黄色“!”“?”的时,可以双击该设备来更新驱动程序。具体的步骤,同上边安装时一样。再重启计算机后,没有其它异常现像,表示驱动完全安装到您的电脑,可以运行软件正常使用该设备。 病历软件的安装: 1.打开光盘,运行光盘[开发包/Setup.exe]安装软件(安装的软件包中含有VC二次开发包,用户可以进行二次开发) 2.运行[软件.msi]进行安装病历软件 三、病历软件的应用 软件启动后默认加载病历信息。

G4025-1B型卧式带锯床说明书

G4025-1B型卧式带锯床说明书 G4025-1B型 卧式带锯床 (连封页共21页) 保定向阳航空精密机械有限公司 共21页第 2 页使用说明书 G4025-1B 图一, G4025-1B卧式带锯床外形图 共21页第 3 页使用说明书 G4025-1B 前言 1、用户在安装、使用前必须认真熟悉使用说明书的有关内容,如有疑问, 请与我厂联系; 2、用户在遵守机床的运输、保管规程的前提下,开箱时如发现所供产品与 装箱单不符,请与我厂联系; 3、本机床应放在无明显震源的环境下验收和使用; 4、环境空气温度:5,40?; 5、相对湿度:30,,95,; 6、海拔高度:1000m以下; 7、用户在使用前必须将连接床身与锯头的连接板(图一中2)拆除,将固 定滑杆的内六角螺钉(图一中1)松开,以免影响机床的性能; 8、产品在生产过程中有技术参数变更,恕不通知,请谅解。 共21页第 4 页使用说明书 G4025-1B 目录

, 主要用途 5 , 主要参数和性能 5 , 运输和安装 5 , 主要部件和用途 7 , 传动系统 9 , 液压系统 11, 电气控制系统 11 , 润滑及冷却 18 , 机床的调整 19 , 操作步骤及安全注意事项 20 共21页第 5 页使用说明书 G4025-1B 一、主要用途 G4025-1B型金属带锯床是我厂系列锯割设备之一,主要用于锯切碳素结构钢、低合金钢、高合金钢和不锈钢等各种金属材料。更换适当的锯带还可以锯切有色金属、非金属材料以及HRC45以下的金属材料。二、主要参数和性能 1.主要技术参数 锯切最大直径: ,250 mm 锯带长度(长*宽*厚): 3505*27*0.95 mm 锯轮直径: ,400 mm 锯带速度: 27、40、54、68、80 (m/min) 进给速度:液压无机调整 电机功率:主电机 2.2 KW 油泵电机 0.55 KW 冷却泵 0.040 KW 机床主机外形尺寸(长*宽*高):1820*1110*1225 mm 2.性能 本机床是一种适合切断各种金属材料的下料设备。具有下料精度高、生产效率高、材料消耗省和能源消耗低等显著优点。 三、运输和安装

新内窥镜说明书

一. 【内窥镜影像工作站】结构及参数 1.结构: 2.基本参数:

二. 【内窥镜影像工作站】软件特点 与国内同类产品相比具有以下特点 1、图像实时显示 清晰的图像实时显示,方便教学及多人观察、会诊。 2、动态图片库 提供一个病员的动态图片库,操作该图片库的方法只需设定图像范围,点击抓取图像按钮即可。同时该图片库随新建病员资料而清空。3、按钮化操作 工作站采用按钮操作,医生在使用时无需一级一级选取菜单上的命令,只要点击工具框上的按钮就可完成所需操作。 4、动态跟踪提示 工作站操作具有动态跟踪提示功能,如果是首次操作或是忘掉图标按钮的功能,只需将鼠标指针在按钮上停留半秒,便可在鼠标下方得到动态跟踪提示。 5、直观的伪彩编码显示,方便的加彩按钮 工作站提供的八套伪彩编码直接显示在图像处理框中,无需记住各种伪彩结果,各种编码形成明显的对比。当需要对病灶区进行伪彩处理时,只需用鼠标按下图像处理框中的加彩处理按钮便可实现图像加彩。 6、可视化图像处理 具有真正所见即所得的可视化图像处理功能,并可及时观察处理结果,确定后,系统程序自动将选定区域处理结果保存。 7、取消处理 如对处理后的图像不满意,可以按取消按钮,取消图像处理。 8、图像标注 工作站设有图像标注功能,可以在图像上标注文字信息。 9、打印预览 工作站提供打印预览功能,在打印之前先进行预览,检查其中的错误,提高打印的正确率节省不必要的浪费。 10、多种打印模式可选 工作站提供多种打印模式供选择,并根据用户要求,单独开发用户要求模式。 11、系统直接启动 工作站可在进入Windows操作系统后直接运行其程序,结束操作时,根据需要直接关闭计算机或退出本系统。操作者无需学习Windows的使

千分尺使用方法简明教程

千分尺使用方法1.各部名称: (1)数显千分尺 (2)刻度显示千分尺 2.刻度读取方法: (1)数显千分尺 测量值:直接读出所显示的数据。

(2)刻度显示千分尺: 测量值:主轴刻度+副轴刻度 根据如下图所示的主轴和副轴放大图,说明如下。 〈1〉首先读出副轴边缘在主轴上的刻度。 在下图中,由于其边缘在主轴上处于7 和7.5 之间,所以主轴刻度是7mm. 〈2〉读取和主轴刻度基线重合的副轴刻度。 在下图中,主轴刻度基线对齐到副轴上的37 和 38 之间位置,再根据刻度分量读出其分刻度, 就可得0.4,因此副轴刻度是37.4。 〈3〉往在〈2〉中得到的数据上乘于主轴1 个刻度的单位。 在下图中,由于主轴1 个刻度单位是0.1mm,因此 0.01 ×37.4=0.374mm 。 〈4〉把〈1〉和〈2〉的结果相加,就得到(最终)测量值。 在下图中,其测量值是 7+0.374=7.374mm 3.使用顺序: 3.1 使用前的检查确认。 1)在测量面(基准面,锭子)上,不能有缺口,异物附着现象。 2)旋转棘轮,检查确认,锭子移动顺利。 3)用棘轮旋转移动锭子,使基准面和锭子缓慢地接触,然后再空转棘轮2~3 次。 在此时,检查确认基点(零点)正确。 *数显千分尺:进行复位,使显示为00.000。 *刻度显示千分尺:确认主轴零点和副轴零点重合,如果不重合,需通过调整千分尺 主轴来使主轴零点与副轴零点重合。 4 )在被测件的测量处上,不许有粘污,油等异物。 3.2 千分尺的使用方法: 1)千分尺的保持方法

〈1〉在原则上是必须按照下图所示,但根据情况,为了测量方便,允许用一只手保持,进行测量。 〈2〉在测量时对被测件施加的压力是由棘轮来控制,旋转副轴进行加压和棘轮来加压是相关的,因 此要充分利用此关系。

TSP-3 ALMEN千分表 使用说明书-中文版

TSP-3ALMEN千分表 使用说明书

目录 简介 (2) 快速入门 (2) 详细介绍 (2) 控制按钮说明 (4) 电池电源管理 (5) 电量低信号 (5) 使用ALMEM千分表 (7) 使用校准块 (7) 数据输出 (8) 维修和保养 (8) 备件 (8) 保证书 (8)

1、简介 TSP-3ALMEN千分表是一种用来精确测量阿尔门试片经喷丸撞击后产生的弧高值的装置。它配备了高精度的数字指示器来确保测量的精确度和可重复性。 如果使用得当,这个装置可以长久使用而无故障。每个千分表都附带有一块弧形的“校准块”,这是用来给使用者校准千分表的。千分表(包括数字指示器性能和钢球的磨损状态)应每年或更频繁的重新校准,如果条件允许的话。该仪器装有两粒电池,每粒电池的寿命为一年以上。每次更换电池不需要重新校准。 数字指示器的最小刻度为0.005mm。(量程0-0.600mm) 补充说明: 2、快速入门 (1).按动按钮“ZERO/ON”,打开千分表。 (2).把“校准块”放在千分表上,光滑平整的一面接触表头。 (3).再次按动“ZERO/ON”按钮调零。 (4).再次把“校准块”放在千分表上,弧形的一面接触表头。此时的读数应该在0.600±0.050mm之间。 (5).参照“Weekly Check Block Log”上的预期值(见第8页表格)。如果平均值与初始值相较小于0.005mm,则可继续使用此表。如果大于等于0.006mm,则返还EI公司解决。 (6).选择一块新的阿尔门试片,将它放置在千分表上测量其平整度。确保试片的两面都测量到,读出读数,取数值较小的那面进行测试。 注:由于每片阿尔门试片的厚度和弯曲度的不同,读出的平整度数值也可能不同。 注:由于生产的差异,并不能确切的知道校准块的具体数值是多少。而这个数值也不是非常重要的,测出的校准块的数值与每周一次检查得到的数值的比较才是重要的。这一步骤可以测出ALMEN千分表的状态,关注其变化。 常见的阿尔门试片平整度参数如下: 如果试片的平整度满足上述参数的话,就可以用它来做喷丸试验了。 3、详细介绍 (1).观察视角

带锯床操作说明1

带锯床操作规程 1.安全注意事项 1.1带锯床操作及维修人员,必须经过专业培训,掌握带锯床操作和维修技能,操 作时作业人员应保持注意力集中; 1.2钢丝刷清除铁屑时应使钢丝接触带锯条的齿部,但不要超过齿的根部; 1.3根据所加工工件的尺寸大小沿燕尾导轨调整导向臂,调整完毕后必须锁紧导向 装置; 1.4此带锯床最大锯切能力:直径ф320㎜、320㎜(宽度)×210㎜(高度),禁 止超负荷使用机床,工件必须夹持牢固;锯切较长、较重物料时要求将物料平稳放置于上料托架上,专门由一人控制设备操作按钮,配合人员辅助进行送料操作,确保锯切、上、下料的安全; 1.5带锯条松紧应适当,速度和进给量必须恰当; 1.6加工时,严格按程序操作,并根据切割情况适当调整切割用量; 1.7在材料即将锯断时,要加强观察,注意安全操作; 1.8锯切碳钢、不锈钢等钢材时必须打开冷却液进行冷却; 1.9切削途中锯条断裂,调换新锯条后,工件必须翻身重新锯,锯弓放下时应缓慢, 不得冲击; 1.10切削过程中操作者严禁离开岗位; 机床出现异常噪音时,必须立即停止工作,查明原因,排除故障。维护机床时,必须在关掉电源的情况下进行。 1.11锯床在运转中,不准中途变速,材料要放正、卡紧、卡牢,按材质硬度和锯条质 量决定进刀量。主动轮、从动轮防护罩必须安装可靠; 1.12工作完毕,应将锯条放松,切断电源, 每日下班前应打开防护罩,清除被带入 锯轮周围的切屑,清扫机器及周围工作区域,保持机床各部位的清洁度。 2.开机前检查 2.1检查设备线路、开关是否正常; 2.2检查冷却液液位,低于最低标线应及时进行添加; 2.3检查减速箱油位,低于油标最低线时补加150号齿轮油; 2.4检查锯条状态、位置、张紧力等是否合适; 2.5检查传动皮带松紧度是否合适,防护罩必须保证完好; 2.6开机低速空运转几分钟左右,检查各部动作,音响是否正常; 3.操作步骤 ①顺时针旋转“紧急停止”开关;②按下“液压启动”按键(上端电源指示灯亮); ③按下“锯带上升”按钮(将锯带上升至合适高度);④放入待加工工件;⑤向右 旋转“松开夹紧”旋钮对工件进行夹紧,向左旋转“松开夹紧”旋钮松开工件;⑥按“锯带启动”开始锯切;⑦工作结束后,放下锯架,放松锯带并用木块垫平;⑧按下急停开关切断电源、清除铁屑、擦拭设备、清洁现场;

相关文档