内容摘要

堤防是防洪工程中的重要组成部分,而一个科学实用的施工组织设计是完成好质量的堤防工程的前提,施工组织设计是用以指导施工全过程施工活动的技术、经济文件。它是施工前的一项重要准备工作,也是施工企业实现生产科学管理的重要手段。本文主要介绍2011年金华江干堤加固二期工程(严店堤)的施工组织设计,其主要内容包括:工程概况、施工总体安排、施工平面布置、工期安排及保证措施、工程质量管理方案、防汛措施、水土保持环境保护管理方案。

关键词:堤防加固;施工导流;施工组织管理;施工方案

目录

内容摘要 .......................................................................................................................... I 引言 (1)

1 工程概况 (2)

1.1 工程概况 (2)

1.2 自然条件 (2)

2 施工平面布置 (3)

2.1 施工程序 (3)

2.2 施工总体部署 (3)

3 工期安排及保证措施 (6)

3.1 主要工程项目施工进度安排 (6)

3.2 工期保证措施 (6)

4 施工导流 (8)

4.1 确定导流方式 (8)

4.2 围堰施工方案 (8)

4.3 围堰施工 (8)

4.4 围堰拆除 (8)

4.5 基坑排水 (8)

5 主要施工项目施工方法 (9)

5.1 施工围堰说明书及附图 (9)

5.2 施工排水设计说明书 (9)

5.3 土方及淤泥开挖工程施工 (9)

5.4 土方、粘土填筑工程 (11)

6 主体建筑物工程施工 (12)

6.1 砌石施工 (12)

6.2 砼工程施工 (13)

6.3 模板工程 (14)

6.4 C25预制块砌筑施工 (15)

6.5 管道安装工程 (16)

7 工程质量管理 (17)

7.1 工程质量目标 (17)

7.2 质量保证体系 (17)

7.3 质量保证措施 (17)

8 安全生产管理 (23)

8.1 安全生产目标 (23)

8.2 安全生产管理措施 (23)

8.3 安全生产技术措施 (23)

8.4 安全领导小组 (24)

9 防汛措施 (25)

9.2 工程渡汛方案 (25)

9.3 安全渡汛技术保证措施 (25)

9.4 物资、材料、机械设备应急准备 (26)

10 水土保持、环境保护管理 (27)

10.1 工程环境保护保证体系 (27)

10.2 本工程环境保护对象 (27)

10.3 施工期污水控制措施 (28)

10.4 施工期粉尘控制措施 (28)

10.5 施工期噪声控制措施 (29)

10.6 水土保持措施 (29)

参考文献 (30)

附录 (31)

引言

随着社会经济的快速发展,堤防保护区内的经济规模在不断的增加,国家和社会对人民生命财产安全更加关注和重视,促使堤防的除险加固工作非常必要,堤防除险加固工程的施工组织设计也显的十分重要。目前,堤防加固工程的施工组织设计没有明确的格式,也未对具体工程的特点进行有针对性的规划和设计,实用性、可操作性都有明显的不足,在施工过程中根本起不了引导作用。可见堤防加固工程的施工组织设计要有它自己的特点,要对工程的进展有引导作用。

1 工程概况

1.1 工程概况

东阳江是金华江的主流,为省级河道,发源于磐安县大盘山龙乌尖,流经佛堂,至孝顺镇祥里入区境,于市区燕尾洲西端与武义江汇合,在金东区境内河道长32km,涉及孝顺镇、澧浦镇、塘雅镇、东孝街道和多湖街道,人口十余万人。

本工程是金华市金东区2011年金华江干堤加固二期工程严店堤Ⅰ标,施工范围为严店堤桩号(右25K+620~右26K+410),该工程由金东区钱塘江干堤加固工程建设办公室负责建设,建后由金东区堤防所在镇人民政府负责管理。

1.2 自然条件

1.2.1 水文气象

该流域地处浙江省中部,属亚热带季风气候,四季分明、雨量充沛、温度适中、日照充足。降水主要集中在4~10月份。流域多年平均降雨量为1423.8mm,多年平均径流深为650mm。流域多年平均气温17.3度,属半湿润区。

1.2.2 工程地质

本工程位于我国东部新华厦系第一构造带的第二隆起带南端,处于浙东南华厦褶带与浙西钱塘坳带交接处的丽水-宁波隆起之上。区内白垩系地层分布广,第四系松散层分布于溪沟两岸;区内断裂构造发育,延伸方向和规模不一。

本段河道地下水类型为孔隙水,由大气降雨及河水补给。河漫滩相粉质粘土及含泥粉细砂为相对不透水层,河床相沉积的砂砾石为较强~强透水层。

1.2.3 施工条件

(1)交通:本工程位于金东区孝顺镇境内,境内交通便利,上下游均有机耕路与公路相连,所需物资材料可从乡道公路直接运至各施工现场,场内交通可通过施工临时便道解决。

(2)供电:施工用电尽可能利用施工场地附近的现有电源,不能利用的配备柴油发电机自行解决。

(3)供水:可从江内直接取水。

(4)施工场地:本工程施工场地由发包人负责征地和其他政策处理,我方完工后负责恢复。

2 施工平面布置

本工程临建设施的布置需根据所处地区的水文气象、地形地貌特征,在平面和高程布置上,以方便施工材料进出场和工程施工便利为原则,尽可能缩短场内交通距离,同时考虑施工安全,布置力求合理、紧凑、经济实用、管理方便。2.1 施工程序

施工程序为:测量放样→施工围堰、排水→堤基清理→土方开挖→砼垫层→砼大方脚→基础内侧砂砾土回填压实→粘土回填夯实→土方填筑夯实→一级护坡碎石垫层→一级护坡干砌块石护坡(采面勾缝)→马道碎石垫层→浆砌块石马道→马道砼压顶→二级护坡碎石垫层→二级护坡干砌块石护坡(采面勾缝)→砼压顶→砼侧石→背水坡干砌块石界墙→背水坡砼排水沟→背水坡界墙砼压顶→堤顶浆砌石护肩→堤顶护肩砼压顶→迎、背水坡铺黄土→迎背水坡植草皮→堤顶泥结石路面→界桩→警示牌安装。

2.2 施工总体部署

2.2.1 施工准备工作

(1)供水系统布设

水电班负责供水系统的布设,生活用水从附近的自来水管网接口处布设2寸总管将水接至办公区域、生活区域。生产用水从中抽取。

每一拌和站设蓄水箱1座,蓄水容量3m3。蓄水池用钢板制园形,采用法兰闸阀与输水管连接。

(2)供电系统架设

电工班负责输电系统架设,从可接低压变电设备处用8m水泥电杆架设低压线路至办公区域、生活区域、施工区域,线路架设时需符合用电安全规范,跨路电线架设高度必须满足通车要求。

(3)场地平整

进场前,对施工现场作进一步的现场踏勘,规划好各临时设施和施工道路,进场后,马上对施工场地(包括临时用房搭建场地、砼拌和系统布置场地、砂石料堆场及施工道路)进行平整。场地平整采用挖掘机配合自卸汽车进行。

2.2.2 测量放样

(1)测量技术要求

①进场做好三通一平工作的同时,即进行施工测量放样工作。

②在施工前,与业主、监理一起进行测量控制点的复核、设置工作。根据国

家测绘总局对各种测量要求的有关规定,认真做好测量前的各项准备工作。测量时严格执行操作规定,提高测量精度,保证质量。

③根据本工程规模,设专人负责施工测量工作,做到全面准确地提供施工阶段所需的测量资料。

④施工阶段平面设置,根据建设方提供的座标点,定位基准线建立座标控制系统,并在相应部位设立座标点,高程控制点,并测一个往返。座标控制系统精度不低于一级导线测量精度,即左右误差小于+5mm,相对中误差小于1/10000,高程控制点精度不低于三等水准测量,闭合差应符合规范要求。

⑤施工测量人员把测量标志统一编号,并编制在施工总平面图上,注明有关标志、相互距离、高程角度、以免发生差错,施工期间定期检查校核,以免发生位移。

⑥座标点、高程控制点设置在坚实地基、不受施工影响、不易被损坏、便于保存的地方,并浇砼基础,设置保护桩。

⑦为了保证测量精度,在堤坝轴线、各单位建筑物等施工前,根据控制点测量放样,并进行再次复测校核,以保证工程精度。

(2)平面控制点的设置

①平面控制点主要有:堤坝轴线、轮廓线样,各单体建筑物控制线。

②根据对图纸和实地的详细观察和分析,我们考虑平面控制点的设置和测量采用导线控制测量的方法。

③测量仪器配备见下表

测量仪器配备表

2.2.3 中心试验室

砼、砂浆、各种原材料及土工试验现场采样,送至质监站指定的中心试验室检测。

2.2.4 设备、材料的进场方案

(1)机械设备进场的说明

①配备如后附表所示的主要机械设备按计划进场施工。

②上述机械设备主要从计划投入本工程施工的下属单位中调运,不足部分从全公司范围内抽调,以保证工程施工需要,同时,我公司将根据以往的施工实践考虑不同程度的备用量,以确保工程顺利进行。

③施工中切实加强机械设备管理,配备一定数量富有实践经验的机械工程师、维修技师及熟练的操作工人,严格按照机械设备使用管理的有关规定进行操作、维修、保养等,使进场的施工设备充分发挥作用。

④机械设备的进场根据工程实施需要分期分批进行,前期主要是土方开挖、填筑及运输设备,后期主要为砼、砂浆浇捣设备,设备的调运以合理、充分、相应提前为原则。

⑤机械设备采用平板车运输,部分机械设备自行开驶到工地。进场前对道路情况进行现场查勘,根据查勘结果进行加固及维护。

(2)水泥、砂石料等材料的运输方案

工程建设中所需的水泥、砂石料等建筑用料由我方自行采购供应,汽车运至施工现场。

3 工期安排及保证措施

3.1 主要工程项目施工进度安排

(1)2011年12月5日前施工人员及部分设备基本到位。

(2)临时设施建设、场地清理、工程测量控制约10天。

(3)开工前期工作计划于2011年12月1日至2011年12月20日完成。

(4)土方淤泥开挖计划于2011年12月7日至2012年6月28日完成。

(5)土方回填计划于2012年1月1日至2012年4月10日和2012年6月1日至2012年7月28日完成。

(6)C15砼垫层工程计划于2011年12月10日至2012年2月20日完成。

(7)C15细石砼灌砌石挡墙工程计划于2011年12月20日至2012年3月10日完成。

(8)抛石抛填工程计划2012年1月1至2012年1月20日完成。

(9)碎石垫层工程计划2012年2月10日至2012年3月10日完成。

(10)一级C25砼预制块护坡工程计划2012年2月20日~2012年4月10日完成。

(11)C15细石砼灌砌石基础工程计划于2012年3月20日至2012年5月20 日完成。

(12)二级C25砼预制块护坡工程计划2012年5月1日~2012年7月20日完成。

(13)C15细石砼灌砌石护肩计划2012年7月10日~2012年8月30日完成。

(14)草皮铺设工程计划2012年8月20日~2012年9月30日完成

(15)宕渣路面工程计划2012年9月25日~2012年10月20日完成。

(16)台阶、涵管、其它工程穿插进行。

扫尾工程计划2012年10月10日~2012年11月6日前完成。

3.2 工期保证措施

3.2.1 从施工计划编排上保证

(1)按照工期要求,分阶段制定施工计划和实施方案,重点工程和难点项目基础部分工程施工,须做好切实可行的施工组织设计,合理安排各分项工程的施工顺序,充分利用本公司施工经验丰富的有利条件,缩短流水作业的流程,努力加快每个环节的施工进度,确保总体工程进度。

(2)加强计划管理,实行流水作业,详细编制施工计划,并用文字、图表的

方式把编制依据、工程特点、施工方法、工艺流程、材料设备、劳动务安排、施工质量和安全措施等内容传达到每个职工,使每个职工心中有数。在确保质量的前提下快速施工,因地制宜,根据工程的实际情况发挥职工的积极性,集思广益,应用和研究新技术、新工艺,促进工程的顺利进行。

3.2.2 从机械配备和人员落实上保证

(1)抽调精干的工程技术人员和富有经验的项目经理组建项目经理部,加强管理,统一指挥协调整个工程的施工;选派技术力量较强、机械设备先进的施工队伍投入本工程的施工,从人员落实和机械设备配备上保证工程按期完成。

(2)在科学合理进行施工安排的基础上,发扬艰苦奋斗的精神,最大限度地保证本工程施工的技术、管理前场施工人员的需要,并在规定的时间内组织到位,以优势的力量,抢时间,争速度,争取提前实现进度目标。

(3)施工过程中,要定期做好机械设备的维修保养,备足备件,提高机械设备的完好率,保证正常运转。

3.2.3 从材料供应上保证

(1)项目部统一安排材料的采购、运输、保管,领导和协调材料供应。对工程中使用的各种材料要预先落实到位,确保工程需要,坚决杜绝停工待料现象的发生。工程所需的各种材料,视材料的性质和价格,分别采用外购和当地采购的办法予以解决,并作一定数量的储备。

(2)涵管、钢筋、水泥、块石、碎石等周转材料都需预先取样检验测试和配料试验,合格材料要预先签订协议落实到位,要有计划地组织材料物资到场,确保不因材料物资问题贻误工程进度。

4 施工导流

4.1 确定导流方式

根据设计提供的图纸,本工程堤防等级为3级,对应导流建筑物为5级。根据施工工期安排,工程在枯水期进行,江中水位较低,导流方法采用围堰围段左岸河床,原河过流的导流方式(详见5.1)

4.2 围堰施工方案

本工程的围堰施工是确保工程进度和质量的关键。基础施工期间,一旦遇到较大雨量,江中水上涨,这样就对基础施工增加难度,同时又要考虑节约造价,安全稳定等。根据施工现场情况,拟用以下施工方案。

(1)、装土用袋:用经济型的编织袋,规格为50cm×80cm。

(2)、围堰土料:利用基坑开挖土方,外运粘土,防渗彩条布。

(3)、围堰结构:子围堰采用编织袋土蕊围堰:堰顶宽度1.0m,内坡1:0.5,外坡1:0.5,防渗彩条布铺设于基坑基础左右两侧,必要时在堰体内侧打设短桩加固或斜撑加固,以确保基础顺利施工。外围堰采用开挖基坑的粘土填筑在迎水面充当围堰,边开挖基础边筑围堰。

4.3 围堰施工

首先在开挖基础是筑外围堰,开挖一段砌筑一段,开挖土方不够或不合格的,应外运土方,子围堰采用人工灌装袋装土,人工堆砌、加固。

4.4围堰拆除

外围堰堰体用机械挖除,挖除堰体用于回填堤身,子围堰不拆除,直接充当堤身回填体。

4.5基坑排水

基坑施工排水分为前期排水和大方脚施工期间排水。

(1)、前期排水,选用7.5kw离心式水泵抽水,抽水时注意堰体的渗漏情况,发现渗漏及时堵漏。

(2)、基础施工期间排水,在基础外侧(工作面以外)开挖20×30cm排水沟,每隔50m设置一集水坑,集水坑尺寸1.5×1.5m,坑内安装4寸潜水泵一台,2.5寸泥浆泵一台,基坑内集水直接排至江中。

5 主要施工项目施工方法

5.1 施工围堰说明书及附图

根据现场踏勘情况,杨卜山水库水放空后,江中水位较低,在灌砌石挡墙基础及涵管埋设开挖台施工时过程中为防止暴雨造成江水位急涨需修建临时围堰。经过技术经济比较并结合以往的施工经验,围堰设计采用土石草袋围堰,初定上游堰顶宽2.0米,堰顶高出防洪堤水位约1.0m,断面为标准梯形,两腰坡比1:0.5。根据基坑内渗水情况,进行分段主围堰内设置小围堰,在沟槽内挖若干处深0.5m积水井,同时,配用若干台潜水泵,将水排至小围堰外,再将排水沟水排至江中(见围堰断面图)。

堰断面图

5.2 施工排水设计说明书

(1)在防洪堤基础开挖施工中,修筑临时围堰,江水通过原有河床进行导流,在必要地段进行疏浚和拓宽,保证上游来水能及时排除,以免冲入基坑。

(2)坝体基坑,按设计边坡开挖后,对坡面进行保护,坑内的渗水、水雨通过开挖的排水沟将水集到集水井中,再用水泵将其抽到溪中排出。

(3)基坑降排水(根据基坑渗水情况确定是否采用)

基坑降排水包括施工初期排水和施工期排水。施工初期排水是在围堰修筑成功后对大基坑的一次性排水;施工期排水是指排除施工中渗水、降水和废水。

(4)施工程序

基坑降排水施工程序为:水量估算→设备选择→抽水位置选择→安装抽水设备→抽排水→移交工作面。采用适当的排水设备,满足施工期间的排水要求。

5.3 土方及淤泥开挖工程施工

5.3.1 土方及淤泥开挖工程概况

本工程土方开挖计51942m3,淤泥开挖计15100m3,堤面干砌块石拆除预计约1000 m3,。

5.3.2设备和人员配置

5.3.3 准备工作

(1)围堰完成后,积水基本排干后进行开挖整坡,局部积水段用潜水泵把基坑内积水排干。

(2)开挖前应提前进行机械及测量人员的准备,进行开挖边线边坡及高程的测量放样。

(3)在土方开挖时,要先对底下管网或其他地下网线位置进行准确定位,做好防护措施再开挖。

5.3.4 施工工艺

(1)开挖前,根据设计提供的有关测量控制点和数据,对位置各分项建筑物开挖轮廓线进行准确放样。

(2)土方开挖

土方开挖整坡时应先清理覆盖层杂物,土方自上而下分层开挖,开挖采用反铲进行。

土方开挖时,为保证施工正常进行,必须做到排水工作。排水采用潜水泵明排的方法,使渗出的地下水和流入的地表水汇至集水坑,用水泵抽出基坑外。

(3)施工注意要点

①基础开挖必须符合图纸规定;

②开挖过程中,必须经常测量和校核施工开挖区域的平面位置、水平标高和边坡等是否符合设计要求;

③基坑开挖严禁超欠挖,如发生超挖,则按监理工程师的批示,对超挖部分进行认真处理;如遇新的地质情况与设计不符时,由监理工程师会同设计人员研究处理;

④实际开挖轮廓线应符合设计要求,其误差应在规范要求的范围之内;

⑤基础开挖完成后,即清理基础面上的杂物、杂草,及时对桩号、座标、高程等作

出醒目的标记;

5.4 土方、粘土填筑工程

5.4.1 概况

本工程土方填筑28242m3,粘土填筑1200m3,填筑料利用场内开挖土方和外运进行填筑。

5.4.2设备和人员配置

设备和人员配置表

5.4.3 土方、粘土填筑施工

本工程土方、粘土填筑主要为采用挖机装自卸车运输,用推土机平整,压路机夯实。

填筑前须先进行现场压实试验,确定分层厚度、夯实遍数等参数和最优含水量指标。填筑料的铺料与夯实工序应连续进行,要求层面平整、层次清楚。

填筑主要包括挖掘机装料,5T运输车运输及卸料,推土机平整、洒水、压实、质检验收等工序。

(1)填筑料挖装

采用反铲挖掘机挖装填筑料,共配1m3斗容的挖掘机1台。

(2)填筑料运输

采用5T运输车8辆。

(3)填筑料摊铺

采用推土摊铺。

(4)洒水压实

夯实前,先用水枪(管)洒水,再用打夯机夯实。

施工组织设计毕业论文开题报告

施工组织设计毕业论文开题报告 随着建筑行业强烈的市场竞争和我国加入世界贸易组织,建筑工程施工组织设计已经不单是工程投标及建设的技 术性文件,而且还是指导工程项目成本控制及实施的经济性 文件。施工组织设计编制的深度及广度在建筑工程施工生产 管理过程中对经济效益起着举足轻重的作用。施工组织设计 产生于计划经济年代,是施工企业对施工项目进行技术管理 的文件。如今,建筑市场依照国际惯例,工程施工的发包和 承包实行工程招标投标制和合同管理制,工程的管理实行业 主责任制、项目经理责任制和工程建设监理制等。新制度的 实行,使项目管理的模式也相应发生了变化,而工程施工环 境和技术环境的变化,使施工组织设计的地位和作用发生了 根本性的变化。因此,施工组织设计的创新是施工企业必须 面对和重视的问题。 哈尔滨水木兰亭小区4号住宅楼工程施工组织设计,该设计题目符合专业培养目标的要求,通过该设计使自己能够 综合学习和理解大学四年所学的各科专业知识,培养自己综 合运用理论知识和专业技能解决实际工程的能力。掌握建设 工程施工组织编制的内容、方法,根据不同的施工项目,合 理的选择施工方案,制定合理的施工技术措施,编制合理的 进度计划、劳动力、资源需要量计划,用以指导工程施工。 通过对一个实际工程的设计,使自己能综合运用所学的

专业理论知识去解决实际的工程应用问题。为今后走上工作 岗位打下坚实的基础,努力成为为工程建设领域的高级技术 应用型人才。,结合实践,理解和掌握所学的各科知识,培 养综合运用理论知识和专业技能的能力,学会分析和解决工 程各项施工中所遇到的各种实际问题,熟悉工作程序和方法, 为今后打下坚实的理论和技术基础。根据以往工程实践经验, 合理的编制施工组织设计,能准确反映施工现场实际,节约 各种资源,在满足建设法规规范和建设单位要求的前提下, 有效地提高施工企业的经济效益。 施工组织设计编制的由来及现状 施工组织设计师前苏联经济体制下的产物。在20世纪60—70年代,我国个施工企业均为计划经济体制下的企业, 所以对施工组织设计重视不够,当时只将施工组织作为一本 技术性文件,职能单一,与整个项目管理项目组织无关。在 进入80年代,随着市场经济的深入,施工组织设计业在不 断改变自己的角色,在施工组织加 入了项目管理的一些职能,施工组织设计由原来的纯技 术性文件改变为技术管理性文件。随着项目法在全国的大面 积推广和我过招投标工作的发展,作为施工组织设计已经不 单纯事一个技术组织文件了,它不仅指导项目的技术实施, 而且在质量管理、安全管理、进度管理、季节性管理、项目 组织、、项目协调等方面做了大量文章。近几年,在施工组

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

施工组织设计毕业论文

毕业设计施工组织设计 欢迎您查阅我的文档 学院:土木建筑与力学学院 专业年级:04级土木工程 学生姓名:学号: 设计题目:宾馆设计

起迄日期:2008.4---2008.6 指导教师: 教研室负责人: 日期: 2008 年04 月01 日 施工组织设计 1 工程概况...............................................1 2 施工部署.、、...........................................2 3 施工准备..............................................5 4 土方工程..............................................5 5 钢筋工程..............................................6 6 模板方案..............................................8 7 混凝土工程...........................................15

8 脚手架方案...........................................15 9 防水工程.............................................16 10 冬期施工方案.........................................16 11 雨期施工方案.、、......................................16 12 梁柱节点混凝土的施工措施............................17 13 施工技术管理.........................................17 14 工程质量目标及质量保证体系..........................21 15 文明安全工地管理....................................25 施工组织设计 1 工程概况 1.1 工程关系

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

施工组织设计毕业设计任务书

武汉科技大学土木系建筑工程专业2007级 施工组织毕业设计指导书 一、目的和要求 1、目的 毕业设计是建筑工程专业的一个重要教学环节,建筑工程专业毕业设计的教学过程,是实现培养目标要求的重要的实践教学环节。毕业设计是学生在毕业前的最后学习和深层训练阶段,是深化拓宽知识的重要过程,是学生学习与实践成果的全面总结,是学生完成在校全部基础和专业课程以后,所进行的最后学习和实践性综合训练阶段。其目的是通过毕业设计巩固、深化和扩展所学知识,培养和锻炼学生综合运用所学技术基础课、专业课知识和相应技术,解决工程实际问题的能力,使学生理论分析、工程实践等综合能力等方面得到锻炼和提高。 随着现代化工程建设项目规模的不断扩大,施工技术难度与质量要求在不断的提高,建设领域施工管理的复杂程度和难度也越来越高。施工组织设计是指导工程施工准备和施工全过程的技术经济文件。本设计是通过一个具体的单位工程施工组织设计,使学生在科学组织与管理工程施工生产过程、对工程施工的施工方案、质量、进度、安全和成本控制等方面,有一个全面的了解和掌握,锻炼学生独立思考的工作作风,增强学生的工程实践意识和创新能力,为今后从事本专业工作打下坚实的基础。 2、要求 1)选题要求 学生的毕业设计题目,可以是直接来自工程项目、研究项目,也可以是明确工程背景和实际意义的模拟课题,不论哪种课题,都应以土木工程设计、施工、管理为结合点,综合运用所学知识解决工程实际,进一步提高工程实践技能,使学生获取新知识,提高分析解决问题的能力,并尽可能充分发挥学生的创造性。因此要求学生以严谨、勤奋、求实、创

新的良好学风完成毕业设计工作。参加毕业设计的学生可根据自己所从事或拟从事的工作性质和学习情况进行题目的选择,要求一人一题,设计的内容不得雷同。毕业设计任务书由指导教师填写。设计题目一旦确定,不能任意变动。 2)选题原则 毕业设计选题应当根据培养目标的要求,题目要具有工程实用意义,切忌脱离实际,要具有一定的理论与工程现实意义,应体现一定的学术价值和工程指导意义,设计内容难度要适宜,工作量要适当,保证有适当的阶段性成果。题目类型要多样化,选题要有一定的深度和专业知识面。 单位工程施工组织设计需要一个单位工程的整套建筑施工图,由参加毕业设计的学生结合生产单位的实际工程自己准备。所选工程可以是以下类型的建筑工程: 1、全框架、全现浇钢筋混凝土多层民用建筑(不得小于六层,建筑面积不小于6000m2); 2、框架、框剪、筒体等各类高层民用建筑; 二、设计内容 设计内容及要求,根据所选择的工程不同而有所区别,以下设计内容及要求可作参考,并由设计指导教师根据学生所选题目提出具体的要求和作出具体的指导。 1.选择某工程建筑施工图一套,应含有标准层建筑施工图,结构施工图、建筑立面图或剖面图、基础图等。 2.编写工程概况 工程概况是对拟建工程的建筑结构特点、建设地点自然条件、施工条件及施工难易程度作简要介绍。要求说明拟建工程的工程名称、性质、规模、地点特征、建筑面积、建筑及结构特点,施工工期、自然条件、施工条件等。 3.确定施工方案 (1)选择土方工程施工方案

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

房地产施工组织设计毕业论文

房地产施工组织设计毕业论文 目录 一、总则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3工程采用的技术规 (1) 1.4目标管理指标 (2) 二、工程概况 (3) 2.1一般概况 (3) 2.2结构概况 (3) 2.3建筑设计概况 (4) 2.4建筑节能设计说明 (6) 三、施工部署 (7) 3.1现场总平面布置 (7) 3.2施工临时供水供电线路布置 (7) 3.3施工准备 (7) 3.3.1技术准备 (7) 3.3.2物质准备 (8) 3.4劳动力计划 (8) 3.5新技术、新工艺、新材料推广计划 (8) 3.6运输方式 (9) 3.7施工用水、施工临时用电量计算 (9) 四、施工组织机构和施工人员配备 (9) 4.1施工组织机构 (9) 五、投入本工程的施工机械设备 (10) 5.1施工机械设备选择 (10) 5.2进场主要机械设备计划 (10) 六、施工总进度计划及工程总体施工顺序主要工序、工艺流程 (10) 6.1施工总进度计划 (10)

6.2工程总体施工顺序 (10) 6.3土石方开挖工程 (10) 6.4基础工程 (11) 6.5主体结构工程 (11) 6.6室装饰 (11) 6.7外墙及室外工程 (11) 七、主要分部分项工程施工方法 (11) 7.1测量放线 (11) 7.2土石方开挖施工 (12) 7.3基础工程施工 (13) 7.4上部结构施工 (14) 7.4.1模板工程施工方案 (14) 7.4.2钢筋工程施工方案 (16) 7.4.3混凝土工程施工方案 (20) 7.4.4砌体工程施工方案 (22) 7.4.5悬挑双排钢管扣件式脚手架施工方案 (23) 7.6装修施工方案 (29) 7.6.1室装修施工方案 (29) 7.6.2外墙装修施工方案 (32) 7.7屋面防水施工 (37) 7.8卫生间防水施工方案 (38) 7.9门窗施工方案 (38) 7.10建筑节能施工方案 (39) 7.11安全文明施工方案 (42) 八、质量保证措施 (42) 8.1工程质量总体保证措施 (42) 8.2针对各分部分项工程质量通病所制订的保证措施 (44) 8.3质量保证计划书 (45) 8.3.1目的 (45) 8.3.2编制计划依据 (45) 8.3.3工程材料采购 (46) 8.3.4 施工过程控制 (46)

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

施工组织设计毕业设计任务书最新

西南交通大学网络教育学院 土木工程专业(本科)毕业设计任务书 -- 单位工程施工组织设计 一、设计目的 毕业设计是土木工程专业建筑工程方向的一个重要教学环节,是学生完成在校全部基础和专业课程以后,所进行的最后学习和实践性综合训练阶段。其目的是通过毕业设计巩固、深化和扩展所学知识,培养和锻炼学生综合运用所学技术基础课、专业课知识和相应技术,解决工程实际问题的能力,使学生在工程制图、理论分析、工程实践、计算机应用等综合能力等方面得到锻炼和提高。 随着现代化工程建设项目规模的不断扩大,施工技术难度与质量要求在不断的提高,建设领域施工管理的复杂程度和难度也越来越高。施工组织设计是指导工程施工准备和施工全过程的技术经济文件。本设计是通过一个具体的单位工程施工组织设计,使学生在科学组织与管理工程施工生产过程、对工程施工的质量、安全和成本控制等方面, 有一个全面的了解和掌握,锻炼学生独立思考的工作作风,增强学生的工程实践意识和创新能力,为今后从事本专业工作打下坚实的基础。 二、设计题目 单位工程施工组织设计(以房屋建筑工程为例,选择其他土木工程的,工程规模按 工程实际内容和特征填写) 工程名称:______________________________________________ 建设地点:______________________________________________ 工程规模:m2建筑高度 m 地上层数 _______ 地下层数_______ 结构形式:_____________________ 三、选题要求 单位工程施工组织设计需要一个单位工程的整套施工图,由参加毕业设计的学生结 合生产单位的实际工程自己准备。 所选工程可以是以下几种类型的建筑工程或其他土木工程: i以砖混结构为主的多层民用建筑(不得小于六层,建筑面积不小于1500m); 2、全框架、全现浇钢筋混凝土多层民用建筑(不得小于五层,建筑面积不小于 2000吊); 3、框架、框剪、筒体等各类高层民用建筑; 4、单层钢筋混凝土、钢结构工业厂房;

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

房屋加固施工组织设计方案

项目编号: H2011-122 施工组织设计方案 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 工程地点:北京市北京大学人民医院老院 施工单位:北京利福源装饰工程公司 编制单位:北京利福源装饰工程公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 目录

第一章工程概况 第二章编制说明 第三章施工部署及计划 第四章分部分项工程施工方案 第五章确保工程质量技术措施 第六章确保安全生产的技术组织措施第七章施工进度计划 第八章劳动力、机械、材料投入安排 第九章新技术应用

第一章工程概况 一、概述 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 建设地点:北京市北京大学人民医院老院内 建设单位:北京大学人民医院 工期要求:从开工之日起6个月后完成 质量标准要求:合格 二、工程说明 北京市大学人民医院零星项目老院配电室改造工程,任务是对老院配电室增容改造,建筑面积为:167m2。本次改造是对首层进行结构加固,增加地下设备夹层,空间重新分配、布局重新划分,重新布置电气设备,使其功能更加高效、合理。 第二章编制说明 一、编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及北京市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 2、建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料; 3、公司项目管理文件及有关标准; 二、拟采用主要的规范、标准清单 1、采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,施工: 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153——2008); 建筑结构荷载规范(GB50009——2001)2006版; 建筑地基基础工程规范(GB50007——2002); 砼结构加固工程规范(GB50367——2006); 砼结构后锚固技术规程(JGJ 145——2004); 《砖混结构加固与修复》03SG611); 建筑工程质量验收规范GB50300; 砼结构工程施工质量验收规范GB50204; 建筑工程质量装饰装修验收规范GB50210-2001; 三、基本承诺 1、工程质量:确保符合国家验收标准,保证得到合格工程。 2、工程进度:确保在开工之日起6个月内竣工交付使用。 3、安全生产:施工中杜绝重大伤亡事故,月事故(轻伤)发生频率控制在0.3‰以内。

施工组织设计毕业论文范文

摘要 本工程位于江西省南昌市经济技术开发区的帝泊湾小区的商业会所,根据毕业设计的要求,结合本工程的具体情况和有关现行规范、规程等资料,编制的单位工程施工组织设计文件。一个科学的施工组织设计,将使建筑施工活动协调有序,提高工作效率,达到缩短工期、降低成本、争创优质的效果,并争评省优秀工程。 本单位工程施工组织设计分为八章,分别是工程概况、施工方案、工程量计算书、施工准备、施工部署、施工进度计划、施工平面布置、安全施工的措施。通过熟悉设计资料和图纸,估算出整个工程量,并结合预算定额的相关要求和规范,合理安排施工顺序,充分利用机械设备,努力提高劳动效率,组织现场安全、文明施工及环境保护,从而确保工程的安全和质量。 关键词:施工组织设计;施工方案;进度计划;施工平面图

目录 摘要................................................................ I 前言. (1) 第一章工程概况及特点 (2) 1、工程概况 (2) 2、施工条件 (3) 3、工程特点 (3) 第二章施工方案的选择 (4) 一、确定施工流向和施工程序 (4) 二、确定施工过程的施工顺序 (4) 三、施工方法与技术措施 (5) 第三章工程量计算书 (12) 第四章施工准备 (35)

前言 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。它体现了实现基本建设计划和设计的要求,提供了各阶段的施工准备工作内容,协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件,是施工技术与施工项目管理有机结合的产物,它是工程开工后施工活动能有序、高效、科学合理地进行的保证。 施工组织设计一般包括四项基本内容:①施工方法与相应的技术组织措施,即施工方案。②施工进度计划。③施工现场平面布置。④有关劳力,施工机具,建筑安装材料,施工用水、电、动力及运输、仓储设施等暂设工程的需要量及其供应与解决办法。前两项指导施工,后两项则是施工准备的依据。而施工组织设计的繁简,一般要根据工程规模大小、结构特点、技术复杂程度和施工条件的不同而定,以满足不同的实际需要。复杂和特殊工程的施工组织设计需较为详尽,小型建设项目或具有较丰富施工经验的工程则可较为简略。 从计算工程量开始,根据最小工作量面安排劳动人数和劳动定额,排出施工进度计划,再由进度计划安排出资源需用量表,根据资源需用量计划来将限有施工场地进行布置,最后设立安全、文明和季节性施工措施。完成最终的单位工程施工施工组织设计。从中可以让我们更熟悉工程清单计价规范,掌握工程量计价规则,熟悉计算过程中需要注意的事项,运用AutoCAD绘制施工场地布置图和进度计划和资源需用量,结合相应的消耗量定额及用水用电定额安排和布置临时工程。 所以选择施工组织日志作为毕业设计的意义就在于通过对一项完整的单位工程的施工组织设计进行编制,我们对整个施工过程就有一个完整和系统的认识,还能培养自身综合分析问题和解决问题的能力,以及组织管理和协作能力,培养自己严谨、扎实的工作作风,强烈的事业心和责任感。

维修加固施工组织设计模板

维修加固施工组织 设计

一、编制依据及原则 ( 一) 编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、经过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 ( 二) 编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限, 合理安排施工程序与顺序, 保证各项施工活动相互促进、紧密衔接, 避免不必要的重复工作, 加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划, 以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行, 合理地使用人力、物力和财力, 在确保工程质量的前提下, 尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工, 保证工程施工的连续性。 4、贯彻”节材、节能、提高质量、增进效益”的原则, 充分推广应用”新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下, 减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场, 尽量避免二次搬运, 做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则, 对分部分项工程设定目标, 做好各个环节的检查控制, 以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 ( 一) 工程建设概况 1、工程名称: 峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位: 中共峨眉山市委党校 3、建设地点: 峨眉山市绥山镇名山西路104号 4、计划工期: 630日历天 5、质量要求: 按国家标准一次性验收合格 ( 二) 工程施工概况 1、建筑规模和内容 维修加固改造面积3077平方米, 包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础, 框架结构, 现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区, 但交通发达, 公路、运输条件方便。 三、施工组织方案 ( 一) 施工部署 1、施工管理机构 一旦中标, 我们将立即组建”峨眉山市委党校维修加固项目经理部”

施工组织设计毕业设计范本

目录 第一部分工程概况 3 一、工程概况 3 二、工程施工特点和施工条件 5 三、主要经济技术控制指标 6 第二部分施工部署 7 一、组织机构部署 7 二、施工准备部署 9 三、施工流程部署 10 四、施工进度部署 12 第三部分主要材料、构件及机具投入计划 13 一、工程主要材料及构件计划表 13 二、主要施工机械机具投入计划表 15 第四部分施工进度计划及主要劳动力计划 17 一、施工进度计划 17 二、劳动力计划和安排 17 第五部分施工总平面布置及管理 20 一、主要临时用房、临时用地计划 20 二、现场用水、用电、场地排水 20 三、材料、构件堆放及施工道路现场围护 21 四、施工现场总平面布置图(见后附图 3) 21 五、总平面管理 : 21 第六部分主要分部分项工程施工方法和技术措施 22 一、新技术、新工艺应用及推广 22 二、工程测量 22 三、基础工程 24 四、主体结构工程 28 第七部分质量保证体系和质量保证措施 69 一、质量管理目标 69 二、质量保证体系 69 三、严格执行质量检查管理制度 73 四、保证工程质量技术措施 74 五、质量通病及预防措施 82 六、成品保护措施 86 七、与监理单位的配合 88 第八部分确保工程安全的技术组织措施 90 一、安全管理目标 90 二、安全生产管理体系 90 三、安全生产技术措施 90 四、安全生产管理措施 93 五、安全防火措施 95 六、安全监控措施 96 第九部分工期目标及工期保证措施 97 一、工期目标 97 二、成立工期保证管理体系 97 三、工期保证措施 97

第十部分季节施工技术措施 100 一、雨期施工措施 100 二、冬季施工措施 101 三、高温季节(暑期)施工措施 105 第十一部分降低成本与协调管理措施 107 一、降低成本节约措施 107 二、土建与安装协调管理措施 107 三、计量管理 108 四、预防突发事件措施 109 第一部分工程概况 一、工程概况 (一)工程总概况:本工程为XX市中房房地产开发有限公司开发的XX市东山苑小区二组团平台51#住宅楼,位于XX山东路东山苑小区内,是一栋独立的三单元的框架住宅楼。由X X市城市住宅建设研究所设计,建筑总面积为5213 m2,建筑总高度分别为 20.6米,23.0米, 24.0 米;住宅楼为一梯二户,户形单一,窗户有外飘窗和落地窗,阳台栏杆设计为铁艺栏杆,屋顶女儿墙为花瓶柱围护,并在梯间处设装饰架,造型别致,立面美观大方。 (二)主要装修概况 1、墙面及天棚:内墙除厨、卫、墙面为 200 X 300釉面砖上顶外,其它内墙及天棚均为仿瓷涂料,外墙用防水丙烯酸系复层,外墙涂料。 2、楼地面:所有楼地面均为水泥砂浆毛地面,底层地面为细石砼地面(防水)。 3、门窗:窗为塑钢窗,单元门为电控门,进户门为成品防盗门,住户内木门为夹板木门。阳台处为塑钢两开推拉门。 4、屋面:屋面为上人平屋面,设保温层隔热层,隔热板为WSK挤塑隔热板。 5、其它:楼梯栏杆为扁钢栏杆,女儿土墙栏杆为花瓶柱栏杆,护窗栏杆为不锈钢栏杆,阳台栏杆为铁艺花饰栏杆,屋顶装饰架外包铝塑板。 (三)结构设计概况 1、地基:处于山顶平台上,基础为岩石,建筑场地类别为二类,无大型地质构造和新构造运动迹象,无不良工程地质现象,地下水赋存条件不好,无长期性地下不存在。 2、基础:本工程采用柱下独立基础(1s 19轴),及墩基础(20s 26轴)。 3、框架:本工程框架结构,柱截面有“「’型和“丁”型“+”型截面和矩形截面,梁截面均为矩形。 4、楼板:厨、卫、过道为 100厚现浇板,其余为 120厚预制板,屋面楼板为 120厚现浇板。 5、墙体:外墙采用 240 厚粉煤灰实心砖,内墙为 180厚粉煤灰实心砖,部分隔墙为 120 厚 多孔砖砌块,砌体的砂浆标号为M5。 6、砼:独立基础混凝土等级为C30,基梁为C30,垫层为C10,框架梁、框架柱、现浇板、 楼梯均为C30混凝土,现浇板带混凝土为C20。 7、其它:本工程为三类建筑,六度抗震设防,框架抗震等级为四级,耐火等级二级,上人 屋面为n防水,使用年限为15年;不上人屋面为川级防水,使用年限为10年。 二、工程施工特点和施工条件 (一)场地及地区气候水文条件 1、场地地质条件:拟建建筑物处于经开山形成的山顶平台上,坡顶与坡底高差大,地下水 位低,无长期地下水存在。 2、施工现场场地已平整,施工材料可直接到达施工场内,施工车辆主要通道在原有人行道路。 3、自然条件:XX地区最高气温 41 C左右,最低气温 O s5C左右,热季时间7-8月份,冷季在12-元月份,两季最大降雨量为260ML,本工程施工期间经历冷、热、雨季,主要在冬

粘钢加固施工组织设计

大邑酒店屋顶锅炉房结构加固工程 施 工 组 织 设 计 审批人: 审核人: 编制人: 四川省建筑新技术工程公司 二O一三年一月五日

目录第一章.编制说明 第二章工程概况及主要依据 2.1工程概况 2.2 加固施工主要依据 第三章. 施工部署 3.1工程施工目标 3.2项目管理组织机构 第四章.施工准备 4.1技术准备 4.2现场准备 4.3资源配置计划 第五章.施工方法及工艺要求 5.1拆除工程 5.2 钻孔植筋施工 5.3粘钢加固 5.4钢梁施工工程 第六章.施工管理措施 6.1工期保证措施 6.2提前进行各项工作准备 6.3制定合理的方案 6.4资源保证措施 6.5加强各部门协调 第七章.质量保证措施 7.1技术、质量管理措施

第八章.安全管理措施 8.1安全管理目标 8.2设立安全管理小组 8.3建立安全管理制度 8.4基本安全防护管理措施 8.5临时用电安全管理措施 8.6机械使用安全管理措施 第九章.防治施工噪音污染 第十章.夜间施工措施 第十一章.文明施工措施 第十二章.成品保护措施 第一章编制说明 1.本《施工组织设计》在充分研究了加固设计图纸的基础上编制而成,我们将在具体的施工过程中力求加固、土建配合默契,在项目经理部统一领导下实现施工组织设计中的各项要求。 2.根据本工程设计特点和功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。 3.本施工组织设计不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对结构加固、房屋维修等建筑业一些通病提出了具体的应对

加固工程施工组织设计概述

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 一、工程目标: (2) 二、管理组织机构: (2) 三、施工部署: (4) 第四章施工准备 (4) 一、施工准备 (4) 二、劳动力组织措施 (6) 三、施工现场的组织与协调 (6) 第五章主要项目施工方案 (7) 一、测量方案 (7) 二、拆除工程 (8) 三、水钻法基础开挖 (8) 四、钢筋工程 (8) 五、混凝土梁、柱增大截面工程 (10) 六、粘钢加固工程 (11) 七、板裂缝处理工程: (12) 八、模板工程 (13) 九、脚手架工程: (15) 十、垂直运输 (15) 十一、回填土工程: (17) 十二、墙面抹灰刷涂料: (18) 十三、面砖工程 (18) 十四、厨房、卫生间防水层恢复施工: (19) 十五、门窗工程: (20) 十六、水电恢复安装 (21) 第六章施工进度计划及主要机械设备配备计划 (21) 一、施工进度计划 (21) 二、主要机械设备配备计划 (22) 第七章夏季施工安全保证措施 (23) 第八章质量保证措施 (23) 第九章安全生产保证措施 (28) 第十章文明施工及环境保护 (29)

第一章编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)。 2、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010)。 3、设计施工图、设计洽商单、教委、建设单位、监理单位等的书面指令等。 4、国家现行的施工质量验收规范,操作规程和施工质量验收统一标准,以及国家与地方现行的安全生产、文明施工及环境保护等有关规定 第二章工程概况 重庆市江津区特殊教育学校教学楼宿舍楼加固工程位于重庆市江津区滨江新城陡石村,东面是福利院,南面津马路,其余周边为待开发地。 教学楼及宿舍楼原有结构形式为框架结构,建筑面积为11198 m2 ,建筑面积2650.08m2。共19.5米。 本次加固主要原因为原设计漏算隔墙荷载,加固范围为教学楼及宿舍楼,由重庆市建筑工程质量检验测试中心提供结构安全鉴定报告,由四川自力建筑勘测设计有限公司出具加固施工设计图。 工程特点:本工程工期紧,任务重,主要为在已建好的教学楼、宿舍楼新增框架柱、剪力墙、原有梁截面加大、原有梁采用粘钢加固、原有混凝土板裂缝处理等,涉及的拆除较多,结构加固形式较复杂。 第三章施工部署 一、工程目标: 1、质量目标:结构加固质量达到合格等级。 2、安全目标:安全施工无事故。 3、工期目标:50天,具体开工日期以监理单位下达开工令为准。 4、现场管理目标:达到文明安全工地标准。 5、管理体系:管理机制采用项目法施工管理。 二、管理组织机构: 1、主要管理人员表:

相关文档
相关文档 最新文档