脯要]高支模方案编稍是a嗡i.恭】!生彳艮强的专业,。需绘制的图纸非常爹蠢每个做法灰参数的选择舞否舍理都会影响方案的审核结果,。这就叠|是蠢酶么态漫贲恚这囊多;砖舔蝴毒髓诵碌鼠媳蕊矗|I:jii}{|毫iji_j。.。||j|:¨_|:;¨;;。

℃艇篱瓠誊弛斡甍姑聩募、旃撬j Ij I¨|;i|jl j i i0。毫i鏊誊j i≮。|i j o;|慧i|。|一j|.

高支模作为支撑的脚手架,相当于“建筑的骨架”。高支模专项施验收中发现的安全隐患及时纠正,经监理外部检查验收合格后才使用;

工方案的编制、评审论证要求,建设部发布的建质[2004.i213号关于印21)方案中是否考虑,支设用的模板采用何种方法倒运,倒运过程符合发饱吲蟒大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办汪》的通安全规定问题。22)方案中是否考虑,作业过程中钢管、扣件等材料临

知中第4条要求:高支模专项施工方案必须由专业工程技术人员编制,时贮存的数量、位置超过限载规定问题,安排专人检查,发现违章及时企业技术部门专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核,企业纠正。23)方案中是否考虑,作业过程中架子r临B,l拆除、拆除后专人监技术负责人(总工程师)、监理单位总监理工程师签字。视、在规定时限内恢复,恢复后重新验收等问题。24)方案中是否考1高支模方案包括的内容虑,有违章乘坐吊篮、吊盘停靠装置或超高限位若发生失效或失灵的问具体从以下几个方面编制:题解救。25)方案中是否考虑,混凝土施工全过程中项目按规定设专人

1)编制依据:2)工程概况:3)施工准备;4)高支模支撑方案,在指定位置对涉及支撑结构失稳相关的立柱、水平杆、支撑的间距、管

包括:模板及支撑架的材料选取;支撑系统的构造设计。5)高支模验子厚簿、粗细、扣件扭力、与墙体拉结固定点位置、受力情况下变化等算书,包括:梁支撑计算:梁侧模计算:板支撑计算;基础承载力计关键环节进行专项监视,监视中发现违章是否及时报告、是否及时纠算。6)高支模施工的安全管理,包括:高支模系统施工安全管理机构:正。26)方案中是否考虑,拆除的模板采用何种方法倒运,模板拆除过高支模施工注意问题:7)高支模施工方法,包括:门式架支撑系统安程是否安排专人监视,发现违章是否及时纠正。27)方案中是否考虑,装;梁、板模板安装;验收及拆除的批准程序:门式架高支模拆除;安拆除的钢管、扣件等材料采用何种方法倒运,支撑系统拆除是否安排专全技术措施:预防坍塌事故的安全技术措施;预防高空坠落事故安全技人监视,发现违章是否及时纠正。

术措施。8)混凝土浇筑方法及技术措施、质量要求:9)监测措施;3结语

10)应急救援预案;11)高支模施工图。为避免工程在施工中发生高支模坍塌重大事故,防止模板支撑系

2对高支模方案审核的注意要点统及外脚手架坍塌事故的发生,应将高支撑模板系统及外脚手架的安全

1)编制专项安全施工方案后,是否经过专家论证,内部审批手续管理纳入制度化、规范化管理的轨道。各施工单位要严格按建设工程高

是否齐全、有效:这是审核的起点。2)方案中高支模构造上是否加有支撑模板系统施工安金管理办法的规定搞好高支模和外脚手架工程的安挑梁,挑梁固定的方式、抗剪力等是否进行专项设计和验算,设计的安全管理工作。具体要求包括:1)搭设高支模和外脚手架工程应有科学全系数是否充分、有效:3)方案中高支模计算书编制人员、验算人员、完备的施工方案并按规定履行报批手续。凡发现无审批手续、无技术方施工人员的资格、能力是否符合安全规定;4)高支模方案论证的专家案或方案不完善、施工现场存在安全隐患的一律停工整改。2)高支模组成员是否有高支模施工经验、是否为业内专家,专家论证是否作出结工程在施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案应包括模板及论,项目是否按专家意见修改、完善后再报项目总监审批:5)方案中其支撑系统的设计、搭设与拆除、混凝土浇注方法和过程观测及安全控提到作业中搭设材料是否用竹木或钢木混用,材质是否过细、是否有较制要求等方面内容。技术方案必须由本公司技术和安全责任人审批签字大裂缝;6)方案中使用中钢管是否发生过变形、脆断,起吊过程中是盖章,并经监理公司审查签字盖章后才能实施。3)高支模工程在施工否发生钢丝绳断裂、吊篮破坏,有没有补救活后备方法。7)方案中是前必须将技术方案报送安监站备案,安歧站按有关规定分别对方案和现否安排项目部对新进场作业人员进行补充专项安全培训和安全技术交场进行检查监督,符合要求后方允许施工。4)高支模技术方案应有计底;8)方案中是否要求作业人员作业中按规定穿防滑鞋、是否按规定算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支撑系统的强度、刚度、使用安全带;9)方案中是否考虑安排专人了解高空作业人员、支撑系稳定性、抗倾覆等方面的验算和支承层承载的验算。应有支撑平面布置统搭拆人员,汨至状况有无变化、其家庭是否有突发事件、安排工作是否图、模板及其支撑的立面图、剖面图和节点大样等施工图。5)高支模考虑人员的素质和身高等体能情况;10)方案中是否考虑安全带高用低应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木材料,不得使用严重锈蚀变形、断挂、安全带按规定挂牢固、挂的位置、固定方式是否适宜、是否使用不裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料。6)若出现下列情况之一的,应责合格的安全带等内容的解决。11)方案中是否安排在作业中出现大雨、令施工单位停工整改:未编制高支模技术方案或未经审批的技术方案交大风、寒冷、酷暑等天气时采取针对防范措施。12)方案中作业中所用付现场施工;高支模技术方案未报送市安监站备案并检查;高支模施工照明'Jr j-具亮度是否满足安全要求。13)方案中,施工作业人员的作业位存在重大安全隐患。总之,对高支模方案的审核,应一丝不苟,严格、置、施工高度与采取针对性防范措施是否相适应。14)方案中,临边、科学、规范,做到安全第一,高度重视、全过程预防,最大可能地保障洞口是否按规定防护、防护设施是否防护不严或不牢固,是否使用不合施工安全与质量。

格防护材料,防护是否到位,并符合安全规定。15)方案中是否考虑,

在高空作业中按规定挂安全网、安全网是否挂牢固、是否使用不合格的

毒会两。、锣书景由畏歪甍穗,钛惑恧蕊长踬蔷酶舔j龟蔽、强书蕊蠢嫩?|:警釜善鏊l。l j i7..||j—j|_:;|i?j?j|规定固定、是否使用不合格的跳板。17)方案中是否考虑,作业中临日寸誊。蒿;;嚣嚣{炎离芰溢工衔篷交≤随装湓2赫.≯参。ij誊叠。?ij霪渗i

用电线路架设、安全电压、漏电防护、一次线、二次线安全距离等符合誓两金德萄顺勇新.建筑结韬萜耧程实施【M】中国建筑工:业出驻社,黼?鬻专会靛q、戡责慕电畏歪差媳,拣溪遁袁镪责惑j、蓣蓠九等亳捻查或。j÷÷。。|=一、||j、÷

检测,检查或检测结果符合案观定。19)案中是否考虑,支撑杆件

钢木或钢竹混用、是否无剪刀撑、缺少拉杆和斜撑、立杆排列混乱。

20)案中是否考虑,高支模搭设完成后,项目部组织内部检查验收,

108