外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

⒉安全距离:

⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。

⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。

⒊外电防护:

⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.

⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。

⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。

⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。

施工现场安全防范措施

施工现场安全防护方案 工程名称:安徽和成矿业龙塘沿主井井塔楼 编制人:职位(职称): 审批人:职位(职称): 施工单位:河北中煤四处矿山工程有限公司 年月日

机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术 交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的 罐内,防止工具被机械带动伤人。 7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作 业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。 8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗 下清理落地材料。 9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10. 检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免 造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。

3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。 5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文 明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部 及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动 的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。 3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。 4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等 易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。 6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必 要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。

建筑工程施工现场外电防护一般规定正式样本

文件编号:TP-AR-L5772 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 建筑工程施工现场外电防护一般规定正式样本

建筑工程施工现场外电防护一般规 定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架 空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距 离应符合表1规定。 2、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉 时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应符合表2 规定。

3、当达不到表1和表2的规定时,必须编制外电线路防护方案,采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志牌。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。 4、防护设施应坚固、稳定,防护屏障应采用绝缘材料搭设,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级(防止2.5mm的固体侵入)。 5、当规定(见表5)的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。 6、脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

施工用电安全防护措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD465 施工用电安全防护措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

施工用电安全防护措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的 保障劳动者在生产过程中的安全和健康,确保安全用电,针对施工现场在工程建设过程中的临时用电而制定本作业指导书。 二、范围 本作业指导书使用与建设工程中的临时用电场所,有明确的保护系统,符合三级配电两级保护要求,做到“一机,一闸,一漏,一箱”、线路架符合规定。 三、安全要求与确认事项 安全用电管理: 1、临时用电的施工组织设计; 1.1临近有无高压输电线路靠近建筑物。 1.2地下是否有管线、基础、挖土时是否要影响。 1.3制定相应的技术防护方案或防护措施。 2、负荷计算; 2.1施工用电的计算申请工作。 2.2配电间的位置选择,电源线选用,制定主电源走路

线。 2.3三级配电箱配备,现场设置方案,与主电源线走线图同步标明。 3、外电保护: 3.1根据现场勘察结果,如有高压输电线靠近要建工程,技术部门制定防护措施并出图送供电部门审批。 3.2得到供电部门同意批复后方可实施防护措施,并要对实施人员进行针对性的安全技术交底。 3.3对高压输电线的防护实施好后,必须由技术部门会同安监、机施等部门共同验收,并建立今后有人进入这一区域工作,必须进行安全交底制度。 3.4另有一些特别防护,如防雷击、防高频电流与本工程有关,就必须制定防护方案。 4、专业人员: 4.1临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术负责人编制,技术负责人审核,主管部门批准方可实施。 4.2安装、维修、拆除临时用电工程必须由经培训、考核持有效证的电工完成,根据工作的易难应与电工的技术等级相符。 4.3对各类用点人员要求必须掌握安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能。 5、安全技术档案:

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

施工现场外电防护安全距离

行业资料:________ 施工现场外电防护安全距离 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

施工现场外电防护安全距离 1、安全距离: ○1在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m。35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离4.0m与机动车道6.0m。 ○2起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离2m。 ○3机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv 以下为7m。 2、外电防护: ○1不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物 ○2达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ○3带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm ○4带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ○5在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ○6无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 施工现场外防护架内平网的搭设 第 2 页共 5 页

1.现象 (1)平网材质不符合国家标准规定,有的用围护网当平网,有的旧网不经检验重新使用。 (2)不能按方案要求搭设首层平网和施工层下每隔10m设一道平网及施工层随层网。 (3)平网绑扎不牢固、里侧无可行的绑扎点、随意绑扎,网与网之间、网与建筑物之间有空洞,特别是凸出的阳台和建筑物凹进部位搭设不严。 (4)网中杂物不及时清理,局部形成网兜,使平网与建筑物之间拉开空隙。 (5)因施工拆除平网后不及时修复(特别是装修阶段)。 (6)安全检查人员在工地沿建筑物周围环绕,检查平网的搭设情况,而未到建筑物内查看平网的固定情况。 2.防治措施 (1)严格材料进厂关,安全网必须标识齐全,有生产许可证、产品合格证、当地安监部门颁发的准用证,不合格安全网不得用于施工,使用旧网要抽样检测,满足要求后方可使用。 (2)严格按安全防护方案要求,做到距地面3m处(首层顶)设一道安全平网,施工层设平网防护,随施工层上升,施工层下每隔10m设一道平网。 (3)平网搭设时,网外侧每根筋绳要牢固地绑扎在外脚手架横向水平杆上,网内侧筋绳的固定,当主体砌筑采用无架眼施工时,应根据平网筋绳的间距设置预埋钢筋环,内侧筋绳绑扎在钢筋环内,待外墙抹灰时,将钢筋环弯折贴紧墙面即可。 第 3 页共 5 页

施工安全用电防护措施

CB01施工技术方案申报表 (建兴[2016]技案 08号) 说明:本表一式四份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构各1份,返回发包人2份。

宁明县公安河那堪乡抗旱应急供水工程临时用电防护措施 广西建兴建设有限公司 2016年10月

施工临时安全用电 一、规章制度及标准 1、施工现场临时用电必须严格执行JGJ46—88,用电设备容量在100KW以上的经技术负责人审批签字。 2、非持证电工,严禁从事电工作业。从事电气设备和线路维修时,有人监护。不得超负荷使用电气设备。 3、检修电器设备时,必须切断电源,并在拉闸处悬挂“有人操作,严禁合闸”的禁示牌。必要时,由专人监护,严防他人误合闸。 4、潜水泵、泥浆泵或使用手持电动工具等设单一的漏电保护器。进行野外测量时,金属标杆不要碰触到电线,特别是高压输电线路。 5、若电源线破损,闸刀盒、插座、插头等用电装置损坏,设备外壳带电,应及时请电工修理或更换。 6、作业现场的主、支线电源开关,必须进箱加门上锁,安装漏电保护器,并有可靠的防雨设施。 7、不准带电作业,特殊情况下必须带电作业时,须经过批准,并穿戴好专用防护用品,设专人监护。 8、当遇到高压电线断落时,周围20米内禁止人员入内,如果已在20米内,要单足或并足跳离危险区,防止跨步电压造成触电事故 二、安全用电技术措施 1、保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT 供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT 供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。

(电力安全)施工现场临时用电安全规范

施工现场临时用电安全规范 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。

4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。 4.0.5保护零线的代号是PE,是不可代替的黄绿双色线。 4.0.6PE线必须是由进户电源中性线接地后单独引出敷设。 4.0.7PE线必须与所有分电箱,开关箱中的接地端再相接。 5、三级配电二级保护 5.0.1三级配电二级保护示意图、一级配电室 二级分配电箱 三级设备开关箱。 5.0.2一级配电装有漏电保护装置,漏电动作电流应大于30mA,漏电动作时间大于0.1s,称一级保护。 5.0.3一级配电用处是控制和保护二级上的一个较集中的设备点,及一个车间,或一个搅拌站。 5.0.4二级配电泛指分电箱,由一级配电保护装置所控制,根据设备集中点的需要可分出若干支路至设备开关箱,无漏电保护装置,装有一台防护闸刀和支路所需的过载,短路保护装置,称二级配电。

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

外电防护措施

外电防护措施 高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2mA的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。当工频电流(50Hz)通过人体时,成年男性的电场感知电流为1mA。1996年我区曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约2m,施工过程中未做任何防护。当一工人站在2层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为静电电击所致。10kV高压输电线的最小安全

距离为0.95m,最小操作安全距离为6m,当钢筋头伸至距离高压线时,由于高压输电线路的静电场作用而产生感应电压,当人抓0.4m 住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成 潜在的危害。为了确保施工现场用电安全,防止外电线路施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规定》 (JGJ46-88)中规定的在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于 一般规定的安全距离,主要是考虑到施工现场的动态诸多因素,如搭设钢管脚手架,配制钢筋和电气配管等施工操作工序,其钢材长度在6m左右,安全操作距离若规定过小,易发生触电事故,但是,施工 现场的工程位置往往不是可以任意选择的,如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,这时为了确保施工安全,则必须采防护性遮拦、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然,外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题,这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。 考虑到施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验,以高 压线的防护总结出一套切实可行的方法。 1.若现场搭设遮拦、栅栏的场所非常狭窄,无法实现表2中所 给出的数据,即无法控制可靠的安全距离,这时即使设置遮拦、栅栏等,亦无防护意义,惟一的安全措施就是与有关部门协商,采取停

工程项目施工用电安全防护措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工程项目施工用电安全防护措施 (标准版)

工程项目施工用电安全防护措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 (1)非电工不得乱拉线,过路电缆应采取安全防护,采用套管包好。 (2)临时用电必须建立对现场的线路设施的定期检查制度并将检查、检验记录存档备案。 (3)使用手持电动工具必须戴好绝缘手套,穿绝缘鞋,工具的电源线、插头、插座应完好。 (4)配电采用三相五线制的接零保护方式,其他项目也应采取相应的接零接地保护方式。配电箱内布线整齐并设有漏电保护器,漏电保护器应经检测动作可靠而且与实际使用负荷相匹配。配电箱内开关盒盖齐全、回路标识清楚、接地良好。 (5)施工临时用电线路采用架空敷设,并且远离热力管道和煤气管道,电缆或导线接头连接紧固,绝缘良好。与配电箱的连接必须采用带中性线的电缆,电缆和配电箱的容量应与实际使用负荷相匹配。 (6)所用机具、设备必须经检查性能良好、无安全隐患存在方可

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。 三、关于重复接地及防雷接地 7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。

施工现场安全防范措施

施工现场安全防范措施机械伤害的预防措施 1.加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术交底。 2.机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5.混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6.从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的罐内,防止工具被机械带动伤人。 7.机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。

8.搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗下清理落地材料。 9.检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10.检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。 3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。

5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做 到文明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境, 保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项 目部及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传 教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或 震动的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。

建筑工程施工现场外电防护一般规定

编号:SY-AQ-05862 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑工程施工现场外电防护一 般规定 General provisions for external power protection of construction site

建筑工程施工现场外电防护一般规 定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应符合表1规定。 2、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应符合表2规定。 3、当达不到表1和表2的规定时,必须编制外电线路防护方案,采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志牌。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。 4、防护设施应坚固、稳定,防护屏障应采用绝缘材料搭设,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级(防止2.5mm的固体侵入)。 5、当规定(见表5)的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,

采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。 6、脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 7、现场临时设施规划、建筑起重机械安装位置等应避开有外电线路一侧。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

施工用电安全防护措施(新编版)

施工用电安全防护措施(新编 版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

施工用电安全防护措施(新编版) 一、目的 保障劳动者在生产过程中的安全和健康,确保安全用电,针对施工现场在工程建设过程中的临时用电而制定本作业指导书。 二、范围 本作业指导书使用与建设工程中的临时用电场所,有明确的保护系统,符合三级配电两级保护要求,做到“一机,一闸,一漏,一箱”、线路架符合规定。 三、安全要求与确认事项 安全用电管理: 1、临时用电的施工组织设计; 1.1临近有无高压输电线路靠近建筑物。 1.2地下是否有管线、基础、挖土时是否要影响。

1.3制定相应的技术防护方案或防护措施。 2、负荷计算; 2.1施工用电的计算申请工作。 2.2配电间的位置选择,电源线选用,制定主电源走路线。 2.3三级配电箱配备,现场设置方案,与主电源线走线图同步标明。 3、外电保护: 3.1根据现场勘察结果,如有高压输电线靠近要建工程,技术部门制定防护措施并出图送供电部门审批。 3.2得到供电部门同意批复后方可实施防护措施,并要对实施人员进行针对性的安全技术交底。 3.3对高压输电线的防护实施好后,必须由技术部门会同安监、机施等部门共同验收,并建立今后有人进入这一区域工作,必须进行安全交底制度。 3.4另有一些特别防护,如防雷击、防高频电流与本工程有关,就必须制定防护方案。

建筑施工工地安全用电管理制度【最新版】

建筑施工工地安全用电管理制度 一、电气装置设置要求及措施 1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。 2、照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。 3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。 4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1、4m,移动配电箱下皮距地面为1、2m。配电箱体用1、5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的名称和走向。

6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于10欧姆。 7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零, 一部分接地。 二、室外照明设置要求 1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱,箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0、1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。 2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1、5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。

施工现场安全防护标准

编号:SM-ZD-18284 施工现场安全防护标准Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场安全防护标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、高空作业防护 1.1 起重机吊砖:使用上压式或网罩式砖笼。 1.2 起重机吊砌砖:使用摩擦式砌块夹具。 1.3 安全网。 1.3.1 平网 1.3.1.1 从二层楼面起设安全网,往上每隔四层设置一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网; 1.3.1.2 网绳不破损,生根牢固、绷紧、圈牢、拼接严密,网杆支杆用钢管为宜,毛竹梢径不少于7.5cm; 1.3.1.3 网宽不少于 2.6m,里口离墙不大于15cm,外高内低,每隔3 m设支撑,角度45o。 1.3.2 立网 1.3. 2.1 随施工层提升,网高出施工层面1米以上; 1.3. 2.2 网之间拼接严密,空隙不大于10cm。 1.4 圈梁施工

施工现场外电防护高压线防护方案

高压线防护架子搭、拆施工安全方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 本项目工程,由4栋26层高层建筑、1栋3层的幼儿园及地下车库组成,位于河南省郑州市郑东新区龙翔八街南、龙湖外环路东(E4-03-02)地块,总建筑面积约90685.42㎡。 2.1基本概况: 1#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3米;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为塔式住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 2#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室(其储藏物品可燃包装重量不大于物品本身重量的1/4),地下一层为自行车停车库及设备用房,一至二十六层为住宅,内设六套无障碍用房(A-4户型)。 3#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3m;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 4#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3m;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 地下车库为一层地下车库,层高4.0m。 幼儿园三层,一层层高3.9m,二层层高3.6m,三层层高3.6m,女儿墙高1.5m,建筑高度12.6m。2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的南侧,1#楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

施工现场临时用电的安全管理要求示范文本

施工现场临时用电的安全管理要求示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场临时用电的安全管理要求示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.施工现场必须按工程特点编制施工临时用电施工组 织设计(或方案),并审核后实施。临时用电施工组织设 计必须包括如下内容: (1)用电机具明细表及负荷计算书; (2)现场供电线路及用电设备布置图,布置图应注明 线路架设方式,导线、开关电器、保护电器、控制电器的 型号及规格; (3)接地装置的设计计算及施工图; (4)发、配电房的设计计算,发电机组与外电联锁方 式; (5)大面积的施工照明,150人及以上居住的生活照

明用电的设计计算及施工图纸; (6)安全用电检查制度及安全用电措施(应根据工程特点有针对性地编写)。 2.各施工现场必须设置一名电气安全负责人,电气安全负责人应由技术好、责任心强的电气技术人员或工人担任,其责任是负责该现场日常安全用电管理。 3.施工现场的一切电气线路、用电设备的安装和维护必须由持证电工负责,并严格执行施工组织设计的规定。 4.施工现场应视工程量大小和工期长短,必须配备足够的(不少于2名)持有市劳动安全监察部门核发电工证的电工。 5.施工现场使用的大型机电设备,进场前应通知主管部门派员鉴定合格后才允许运进施工现场安装使用,严禁不符合安全要求的机电设备进入施工现场。 6.一切移动式电动机具(如潜水泵、振动器、切割

施工现场安全防护管理措施

编号:AQ-JS-00513 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场安全防护管理措施Construction site safety protection management measures

施工现场安全防护管理措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、安全防护管理 除了要建立健全现场施工安全生产责任制和广泛进行安全意识及纪律的教育外,要针对建筑施工的特点,加强安全技术管理工作。 (1)深基础及大孔径桩、扩底桩的安全防护: 1)挖土深度超过1.5m时,应根据土质情况按规定放坡或加设支撑。开挖深度超过2m时,必须在边沿设立两道护身栏,夜间加设红色灯标志。 2)槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料和放置机具。槽、坑、沟边与建(构)筑物的距离不得小于1.5m,特殊情况必须采取有效措施,并报上级安全、技术部门审批后方可施工。 3)挖土时,如发现边坡裂缝或连续滚落土粒时,施工人员应立即撤离操作地点,井应及时分析原因,采取有效措施解决。 4)已挖完或部分挖完的槽、坑,在雨后、解冻或复工前,应仔

细观察土壤情况,如发现有裂缝、鼓包、滑动等现象,应及时排除险情后方能施工。 5)必须在雨期施工的深基础,应在距坑边1m远处挖排水沟或筑挡水堤,防止雨水灌入。坑底四周应设集水坑和引水沟,以便用抽水机将积水抽出。当基坑底部位于地下水位以下时,基坑开挖应采取降低地下水位措施。 6)深基开挖应尽量不放坡。当采取挡土桩、地下连续墙时,应进行设计计算。当超过-定深度,应根据土质情况,采取拉桩、支撑或锚杆支护等措施。 7)人工挖大直径孔桩,要防止土块下坠及孔下窒息。可先挖至1.5m处安放钢套筒,筒外缘填土夯实或做混凝土护壁。然后由上向下逐层挖土,每层不超过900mm,支钢模,浇筑混凝土护壁。当挖到3~5m深时,孔内应放置钢网板,并配置小型电动抽风机。在洞内操作时娶经常通风。 8)大直径钻孔扩底桩采用人工扩孔时,为了防止孔壁塌方,在机械成孔后要及时放安全钢筋笼。在人工下孔前,应先用气泵向孔

外电防护安全措施-4

外电防护专项 安 全 施 工 方 案 编制人: 审核:

目录 一.工程概况 (3) 二.现场测量记录 (3) 三.规范要求 (3) 四.安全技术防护措施 (4) 五、安全目标 (7) 六、安全保证机构 (7) 七、应急预案 (7) 一、工程概况:

本工程为****钢铁有限公司新建工程。我项目部承建工程包括:半地下料仓、地下受料槽、原-1通廊及高低压配电室。其中半地下料仓、地下受料槽、高低压配电室工程为东西纵向布置,上部南北方向有10KV和35KV两路高压线存在。因该工程中高压线不能停电。施工时需编制外电防护措施。 二、现场测量记录: 该35KV高压电线,位于半地下料仓7-9轴、地下受料槽2-4轴屋面上面。 该10KV高压电线,位于半地下料仓4-5轴、高低压配电室1-2轴屋面上面,经实测,高压线与现有设计屋面顶面高差等如下表所示。 工程名称轴线位置 高压线标高 (米)屋面顶面标高 (米) 高压线与设计屋面 顶面高差(米) 35KV高压电线 半地下料仓7-9轴208.49 199.40 9.09 地下受料槽2-4轴208.49 198.80 9.69 10KV高压电线 半地下料仓4-5轴201.46 199.40 2.06 高低压配电室1-2轴201.46 197.3 4.16 三、规范要求: 本工程根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),在建工程不得在外电架空线路正下方施工。若必须施工时,在建工程(含脚手架)的周边与处电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。

外电线路电压等级(KV)<1 1-10 35-110 220 330-500 最小安全操作距离(m) 4.0 6.0 8.0 10 15 当达不到最小安全操作距离时,应采取一定的防护措施。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。当电压为35KV时,规范规定防护设施与外电线路之间的安全距离为2米。 四、外电防护措施: 外电防护的技术措施有绝缘、屏护、安全距离、限制放电能量和24V以下安全特低电压。以上五项基本措施具有普遍适用的意义。但是对于施工现场外电防护这种特殊的防护,基本上不存在安全特低电压和限制放电能量的问题。因此本工程防护措施主要从绝缘、屏护、安全距离三个方面制定。 1、安全距离防护措施: (1)根据现场测量记录,35KV高压线距屋面顶板间高差在 9.09 -9.69米之间。按JGJ46-2005规定,在建工程周边与外电架空线路的最小安全距离不得小于8米。扣除人在上部工作站立的高度,且按2.0米算,各轴线距高压线的净距离在7.09-7.69米之间。均小于8米,不能满足安全距离要求,需采取一定的防护措施。 (2)10KV高压线距半地下料仓屋面顶板间高差在 2.06米之间。按JGJ46-2005规定,在建工程周边与外电架空线路的最小安全距离不得小于6米。扣除人在上部工作站立的高度,且按2.0米算,各轴线距高压线的净距离在0.06米之间。远小于6米,不能满足安全距离要求,无法做防护措施。