一、水质污染的原因、以及防护措施

答:原因:管网污染、回流污染、贮水过程污染、微生物污染以及其他由于设计不合理、施工安装或管理使用不当而造成的污染(包括位置或连接不当、设计缺陷、材料选用、施工问题、管理不善)。

防护措施:

1.城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接,生活饮用水不得因管道产生虹吸和负压回流而受到污染。为防止回流污染,卫生器具和用水设备生活饮用水管道的配水件出水口应符合下列规定:

⑴出水口不得被任何液体或杂质所淹没;

⑵出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口公称直径的2.5倍;

⑶特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置管道倒流防止器或采取其他有效的隔断措施。

2.从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置:

⑴单独接出消防用水管道时,在消防用水管道(不含室外给水管道上接出的室外消火栓)的起端;

⑵从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;

⑶垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物引水管道的起端;

⑷绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端;

⑸当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上;

⑹由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;

⑺从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。

3.生活饮用水管道应避开毒物污染区,当条件限制不能避开时,应采取防护措施。

4.生活给水管道不得穿过大、小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m,当立管距离大、小便槽端部≤0.5m时,在大、小便槽端部应有建筑隔断措施。建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于0.5m,交叉埋设时不应小于

0.15m,且给水管应布置在排水管的上面。

5.生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。

6.埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到此要求时,应采取防污染的措施。

7.生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合有关规定。

8.当生活饮用水水池(箱)内的贮水,48h内不能得到更新时,应设置水消毒处理装置。

9.在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误饮误用的措施。

采用中水为生活杂用水时,生活杂用水系统的水质应符合现行国家标准《城市污水再利用——城市杂用水水质》GB/T18920-2002的要求。中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

二、从水质防护的角度出发,建筑内部给水设计应注意哪些问题?

三、排水系统中,通气管的作用与分类

答:通气管的作用:使排水管道系统内空气流通,压力稳定,避免因管内压力波动使有毒有害气体进入室内。

分类:伸顶通气管、专用通气管以及专用附件。

四、排水横管水力计算需要满足哪些规定?

答:1.最大设计充满度。建筑内部排水横管按非满流设计,以便使污废水释放出的气体能自由流动排入大气,调节排水管道系统内的压力,接纳以外的高峰流量。

2.管道坡度。建筑内部生活排水管道的坡度有通用坡度和最小坡度两种,通用坡度是指正常条件下应予保证的坡度;最小坡度为必须保证的坡度。一般情况下应采用通用坡度,当横管过长或建筑空间受限制时,可采用最小坡度。标准的塑料排水管件(三通、弯头)的夹角为91.5°,所以塑料排水横管的标准坡度均为0.026。

3.最小管径。为了排水通畅,防止管道堵塞,保障室内环境卫生,规定了建筑物内部排出管的最小管径为50mm。

五、湿式报警阀的作用是什么?

答:湿式报警阀用于湿式自动喷水灭火系统,是用于接收水流动作信号,驱动水力警铃并联动消防水泵的设备。当发生火灾时,由于末端喷头洒水,引起水的流动,通过湿式报警阀组,使水力警铃动作而产生报警过程。

六、消防水泵有哪三种启动方式?

答:自动启动、远程启动、现场启动。

七、热水供应系统的组成有哪些?

答:1.热媒系统,由热源、水加热器和热媒官网组成。

2.热水供水系统,由热水配水管网和回水管网组成。

3.附件,包括蒸汽、热水的控制附件及管道的连接附件。

八、集中式热水供应系统常用的水加热器有哪些?列出优缺点。

答:1.容积式水加热器。

⑴U型管型容积式水加热器,其优点是具有较大的贮存和调节能力,可提前加热,热媒符合均匀,被加热水通过时压力损失较小,用水电处压力变化平稳,出水温度较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。缺点是被加热水流速较缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间,在热媒导管中心线以下约有20%—50%的贮水容积是低于规定水温的常温水或冷水,所以贮罐容积利用率较低。此外,由于局部区域水温合适、供氧充分、营养丰富,因此容易滋生军团菌,造成水质生物污染。

⑵导流型容积式水加热器,在保持传统型容积式水加热器优点的基础上,克服了其被加热水无组织流动、冷水区域大、产水量低等缺点。

2.快速式水加热器。其优点是效率高、体积小,安装搬运方便的优点;缺点是不能贮存热水,水头损失大,在热媒或被加热水压力不稳定时,出水温度波动较大,仅适用于用水量大,而且比较均匀的热水供应系统或建筑物热水采暖系统。

3.半容积式水加热器。具有体型小(贮热容积比同样加热能力的容积式水加热器减少2/3)、加热快、换热充分、供水温度稳定、节水节能的优点,缺点是由于内循环泵不间断的运行,需要有极高的质量保证。

4.半即热式水加热器。具有快速加热被加热水,浮动盘管自动除垢的优点,其热水出水温度一般能控制在±2.2摄氏度内,且体积小,节省占地面积,适用于各种不同负荷需求的机械循环热水供应系统。

九、建筑内部给水系统水力计算的方法步骤有哪些?

答:1.根据轴测图选择最不利配水点,确定计算管路,若在轴测图中难以判定最不利配水点,则应同时选择几条计算管路,分别计算各管路所需压力,其最大值方为建筑内给水系统所需要的压力。

2.以计算管路流量变化处为节点,从最不利配水点开始,进行节点编号,将计算管路划分成计算管段,并标出两节点间计算管段的长度。

3.根据建筑的性质选用设计秒流量公式,计算各管段的设计秒流量值。

4.进行给水管网的水力计算。

5.确定非计算管路各管段的管径。

6.若设置升压、贮水设备的给水系统,还应对其设备进行选择计算。

常见消防设计缺陷问题

常见消防设计缺陷问题汇总 一、火灾自动报警系统 1、在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 5、报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 11、在较多工程设计中一些设备间未设置对讲电话。 12、消防联动逻辑编制混乱 原因: 1)有些设计人员对消防联动逻辑的理解不正确。表现为:水流指示器与火灾探测器及压力开关与门报警后才启动喷淋泵;消火栓按钮及火灾探测器与门报警后启动消防泵;手动报警按钮及火灾探测器与门报警后启动卷帘门,如此等等,不一而足。而GB50166-92《火灾自动报警系统安装验规范》条文说明中详细阐明联动逻辑关系。 (1)报警信号:一个探测器报警、水流指示器报警等。 (2)报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的"与"门信号作为"火灾的确认"方法,条文中的"火灾报警后",是指一个探测器或一个回路探测器报警。"火灾确认后",是指两个探测器报警的"与"门信号发出后。 (3)卷帘门的控制 对于疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序控制下降: a)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m; b)感温探测器动作后,卷帘下降到底; 用于防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。 2)对联动控制系统的布线方式概念不清 消防报警系统与消防联动系统有两种常用的接线方式。

给排水施工中的常见问题及措施

给排水施工中的常见问题及措施 摘要:现阶段,建筑工程的安装除了基础设施的建设以外,辅助设施的完善也成为保障工程质量的一部分。排水工程隶属于辅助设施建设的一部分,在日常排水施工中也存在着一些常见的问题,从而影响了工程质量,降低企业的社会影响力和经济效益。本篇文章就以加强排水系统的工作效能,为系统运行的可靠性、防噪声和消防性等各个方面都提出了新的要求。通过对以往排水施工建设总结的经验而言,对系统建设中出现的各类问题提出积极的解决措施和应对办法。从而有效地提高排水施工质量,并为其提供技术支持。 关键词:建筑;给排水工程;安装质量;解决措施 1.聚丙烯塑料管道的敷设问题 1.1 给水支管敷设 在我国,住宅及居民楼排水管道的铺设具有明确的标准。利用聚丙烯塑料作为管道铺设的主要材料,水支管道的直径一般在32毫米的范围内为最佳。地下排水管道铺设主要分为直埋暗敷和非直埋暗敷两种。由于直径较小的聚丙烯塑料管道具有一定的抗压性,采用暗敷设的铺设方法能够使管道在砖墙里依旧正常工作,节省空间,促使住宅变得美观整洁。在对砖墙进行管道铺设路线的挖掘时,管槽宽度的外径最好在40毫米到60毫米之间,深度最好在20毫米到30毫米。在对厨房、卫生间排水管道进行铺设时,由于采用的是暗敷设的方法,就需要加大管槽尺寸,保证水流能够顺利的通过,以免造成堵塞和水流外淌现象,上述方法,既可以降低聚丙烯塑料管道的排水压力,也可以减少水管的使用量,避免管道接头渗水问题的发生,降低成本。 1.2 排水支管敷设 由于房屋建筑内部所需水馆的数量分布及其复杂,所以在进行排水管道敷设时,排水支管的陈列布局就需要经过精心的设计和安排。住宅排水横管渗漏是住宅室内排水管发生泄漏的典型现象,此类现象发生,不但会影响墙体的安全性,还会造成周围用户的日常用水。除此之外,在对横向排水管道进行维修时也会对其他邻户产生干扰,造成不必要的麻烦。厨房的洗涤盆下的横向排水管一般设置在本层楼的板面内部,地漏排水支管也需要在下层的屋顶下。卫生间内的横向排水管则需要连接洗脸盆、浴盆和地漏的横向排水管,通过下沉式卫生间的建设特点,将排水管设置在卫生间地面150毫米下。 2.暗装管道问题 管道内的暗装主要有排水管、电缆管、暖气管等管道,管道工作者根据实践情况、设计图纸再结合以往经验,科学合理的进行安装和布置。暗装管道不允许出现未经水试验或通水检验不作记录就进行隐蔽的情况。暗装在砖或混凝土结构层内的管道接口若因未做保护而被水泥砂浆密实,则需要维修,可是由于管件不能拆卸,所以应该用塑料将接口处包住,然后再填水泥砂浆。 3. 管道连接质量问题 第一,管道的切割方式不正确,导致管道的切口不完整、平滑,部分位置会出现歪扭、凹凸不平或毛刺等现象。为防止此类问题出现,管道工作者应该严格按照规定的流程进行切割,先校平管子,按工艺规程画好切割线,然后根据画好的切割线进行切割,最后,要在切割完毕后清理掉切口处的毛刺,使其更加光滑平整,同时也可以防止管道内径因挤压而变小。 第二,丝扣缠绕的方式不正确,导致接口处出现丝扣歪扭、没有条理或者崩

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案给排水管道工程施工及验收规范考试试题 一、填空题 1、给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合的规定和设计要求, 接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 2、施工单位应熟悉和审查施工图纸?掌握设计意图与要求?实行制度,发现施工图疑问、差错时?应及时提出意见和建议。 3、工程所用的管材、管道附件、构, 配, 件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行并妥善保管。 4 、施工单位必须取得安全生产许可证?并遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规?建立和安全生产责任制?确保安全施工。 5、给排水管道工程施工质量验收应在基础上?按验收批、分项工程、分部, 子分部,工程、单位,子单位,工程的序进行。 6、通过返修或加固处理仍不能满足和使用功能要求分部,子分部,工程、单位, 子单位, 工程?严禁验收。7 、参加验收各方对工程质量验收意见不一致时?可由或工程质量监督机构协调解决。 8、工程竣工验收后?应将有关文件和技术资料归档。 9、土石方爆破施工必须按国家有关部门的规定?由的单位进行施工。 10、设计降水深度在基坑, 槽, 范围内小应小于基坑, 槽, 底面 m。以下

11、施工降排水终止抽水后?降水井及拔除井点管所留的孔洞?应及时用 填实, 地下水静水位以上部分?可采用 填实。 12、刚性管道沟槽回填的压实作业中?管道两侧和管顶以上500mn范围内胸腔夯实?应采用轻型压实机具?管道两侧压实面的高差不应超过mm。 13、柔性管道的沟槽回填压实作业时?管基有效支承角范围应采用填充密实?与管壁紧密接触?不得用土或其他材料填充。 14、柔性管道回填至设计高程时?钢管或球墨铸铁管变形率超过?化学建材管道 变形率超过时?应挖出管道?并会同设计单位研究处理。 15、管节和管件装卸时应轻装轻放?运输时应?不得相互撞击?接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。16、管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装, 安装时宜从 开始?承口应朝向施工前进的方向。 17、合槽施工时?应先安装的管道?当回填土高和与邻近管道基础高程相同时?再安装相邻的管道。18、地面坡度大于?且采用机械法施工时?应采取措施防止施工设备倾翻。 19、压力管道上的阀门?安装前应逐个进行。20 、露天或埋设在对橡胶圈有腐蚀作用的土质及地下水中的柔性接口?应采用对橡胶圈无不良影响的?封堵外露橡胶圈的接口缝隙。 21、对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺?施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验?并应根据试验结果编制。 22、钢管安装时?下管前应先检查管节的?合格后方可下管。

民用建筑工程设计常见问题分析及图示给水排水专业

给排水专业常见问题 1. 给水 1.1.承接用水器与配水件出水口空气间隙不够,而且不采取措施 游泳池、水景观赏池、循环水冷却池、洗涤池(槽)等的配(补)水口空气间隙不够,且不采取措施。 违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.4条。(强制性条文)“3.2.4 生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染” 生活饮用水管道的配水件西湖水口应符合下列规定: 1.出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2.出水口高出承接用水器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5 倍; 3.特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置管道倒流防止器或采取其他有效 的隔断措施。 1.2未设置倒流防止器 在规范要求的位置上,未设置倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置。违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.5条(强制性条文)“3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置: 1.单独接出消防用水管道时,在消防用水的起端;(注:不含室外给水管道上接 出的室外消火栓) 2.从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水起端 3.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水 或补水管道溢流水位之间的空气间隙小于出口管径的2.5倍式,在充(补)水管道上; 4.由城市给水管道直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或 密闭性容器注水的注水管上; 5.垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水 管道的起端; 6.绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端; 7.从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城 市给水管网形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。” 按照规范要求,更改后见图下:

给排水专项施工方案

给排水专项施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

给排水专项施工方案 一、编制依据 1、施工图 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 二、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明 火; 管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过。管件应逐层码放,不得叠置过高。

管道的垂直运输拟采用土建的升降机,升降机的使用要遵循现场统一安排,遵守操作规程。 3、检修设备 对套丝机、电焊机、切割机等设备进行检查: 用电设备的绝缘和接地是否良好,传动部分须有保护壳防护; 电器传动是否良好; 机械传动部分的清洁、润滑和紧固,并根据规格对设备进行调整,确保设备达到实际作业要求; 施工用电由专业电工敷设,要确保接线正确,漏电保护灵敏可靠。梯子、架子要牢靠。 (二)主要机具 套丝机2台,电焊机6台,钻床4台,切割机4台,滚槽机2台,手枪钻12把,测量、划线与检验工具(不锈钢钢直尺、钢折尺、自卷式钢盘尺、墨斗、卡尺、水平尺、建筑水平仪、线坠、手锯、锉刀、扳手、螺丝刀、钳具)等常用机具。 (三)技术交底 向班组进行技术交底时,应结合各给水排水系统的关键部位,明确质量要求、操作要点及注意事项,制订保证质量、安全的技术措施,与土建协调施工的配合和计划安排。交底内容如下: 1、落实给水排水系统的技术要求;

给排水考试题目与答案(特别重要)

给排水考试题目与答案 一、填空题 1. 给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠与管网和调节构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有高地水池、水塔、清水池这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为一级泵站,输送清水为二级泵站,设于管网中为增压泵站;其中泵站、输水管渠、管网和调节构筑物统称为输配水系统。 2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于10mH2O 。 3.给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统。 3. 给水系统按使用目的分为生活用水、生产用水和消防给水系统。3.根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。 4.分系统给水系统根据具体情况,分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。 5.工业给水系统可分为循环系统、复用系统和直流系统。其中,循环系统给水系统中的水经使用后不予排放而循环利用。 5. 给水系统按服务对象分为城市给水和工业给水系统;按供水方式分自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水)和混合给水系统。 5. 给水系统的布臵形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这四种。 5. 分区给水系统按其布臵形式可分为串联分区、并联分区两种方式。 5. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统;按服务对象分为城市给水和工业给水系统。在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。 5. 对臵水塔在最高用水量时,管网用水由二级泵站和水塔同时供给,两者各有自己的给水区,在供水区的分界线上水压最低。 5.给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量应等于用水量。给水系统中设水塔时,二泵站每小时供水量可以大于用水量。 6.清水池的调节容积,由一、二级泵站供水线曲线确定;水塔容积,由二级泵站供水线和用水量曲线确定。 7.无水塔的管网二泵站的扬程公式( H p=Z c+H c+h s+h c+h n)H c是指控制点所需的最小服务水头,Z c是指管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差。 7. 设置网前水塔的(H p=Z t+H t+H0+h s+h c ) Z t是指水塔的地面标高,H t是指水塔高度,H0是指水位的有效深度。8.H t=H c+h n-(Z t-Z c ),其中,H c是指控制点要求的最小服务水头,Z t是指设臵水塔处的地面标高,Z c是指控制点的地面标高8.对于树状网,管段数P、节点数J之间存在的关系为P=J-1 。对于单水源环状网,管段数P、节点数J、环数L之间存在的关系为P=J+L-1 9.城市管网定线时干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m 。连接管的间距可根据街区大小考虑在800~1000 m左右。10.任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。 10. 节点包括水源节点、不同管径或不同材质的管线交接点以及两管段交点或集中向大用户供水的点。

建筑给排水设计中的常见问题及处理探讨

建筑给排水设计中的常见问题及处理探讨 摘要:21世纪以来,建筑行业在高新技术的发展下得到了一定程度的技术性提高,尤其是在建筑给排水方面的进步尤为显著。然而在近几年的建筑发展情况下 依旧发现了建筑给排水设计的种种问题,且其问题的发生常常会直接与建筑整体 的功能运转相关联,影响到最后该建筑的质量,对于后期用户的使用体验影响相 当大。因此本文探讨建筑实际设计环节,从建筑设计出发进行对于建筑给排水设 计的考察,力图解决其中尚未解决的一系列问题。 关键词:建筑给排水;常见问题;处理 一、建筑给排水设计中的常见问题 1.管道间距设置不合理 在很多时候,建筑设计师在设计的过程当中,为了管道铺设的便捷,就会将 排污管道和给水管道混在一起安装。这就会使管道之间的间距狭小,进而会给其 造成一定的影响。因为如果管道间距过小,则会导致排水管道出现破裂的现象, 同时也会容易造成进水管和日常用水管进行交叉污染。此外,在进行排水管的设 计过程当中,设计人员必须要严格把控管道的排列顺序,保证排水管与生活用水 管平行间距不得小于 50厘米,米交叉间距不得小于15厘米。同时,在进行上方 作业时,要保证给水管道在排水管道上方,这样才能够保证其整体的质量。但是,在实际验收的过程当中,很多建筑单位都没有严格执行该标准,这就导致了在后 续的使用过程当中,产生了一定的问题。 2.供水压力不足 随着我国高层建筑建设的不断加快,这就会使供水设计产生一定的问题。由 于高层建筑需要使用二次压泵来实现日常的高层供水。因此,常常会出现高层建 筑物生活用水,水压不足的现象,这也会给居住在此的居民带来了不便的影响。 3.管道噪声问题严重 在如今的城市环境中基本上建筑物都是高层建筑,且占地面积极广,因此最 后在城市环境中能够留给居民居住的面积相当有限,城市中的住房压力很大。城 市中的住房建筑师为了在极其有限的空间内实现土地面积土地效益的最大化,只 能在房屋建筑的高度上进行不断的提高。房屋建筑高度的不断提高便会导致在建 筑中的给排水系统不完备,并且设计方式不合理导致了建筑给排水系统的供应能 力缺失,因此在对供水系统进行二次加压的时候不能真正起到效果,对于高楼层 的居民来说应用水不能及时传达导致生活基本需求不能得到满足。 除了高楼层居民供水问题外,建筑给排水设计的不合理还会导致给水系统混 乱导致内部结构的不合理配置。因为当今城市生活中城市居民因为生活水平的提高,对于生活各方面的需求都有了很大程度的提高,因此城市建筑者在进行建筑 设计时也充分考虑到了居民在生活方面的需求变化,因而在设计时各种独立的空 间包括独立卫浴、独立卧室等等成为建筑中的大势所趋,房屋空间的各项独立设 置带来的是对于供水系统和建筑给排水系统的高强度要求,一旦建筑给排水系统 设计不合理将会直接导致水管道的压力倍增,进而产生很多的噪音和难以避免的 颤动所带来的进一步噪音,这些看似微不足道的噪音往往会给居民家中的孩子和 老人带来生活上的问题,尤其是对于他们的睡眠质量是一个巨大的挑战。 4.防火性能不足 一般情况下,给水排水管道自身就具有较强的防火性能。因此,在设计的过 程当中,设计师也并不会对于管道进行相应的防火设施设计。但是,在高层建筑

给排水施工专项方案

第一章编制依据 1.1 施工合同 太钢滨河小区7#住宅楼建设工程施工合同1.2 施工图纸 给排水、暖通 1.3主要法规 1.4主要规程、规范

第二章工程概况 本工程为太钢滨海小区7号住宅楼工程,位于太原市大同路太钢滨河小区, 7号住宅楼总建筑面积32630.50㎡。本工程为一类高层建筑,屋面防水等级为二级,地下工程防水等级为二级,建筑物耐火等级为一级。建筑设计使用年限为3类50年;抗震设防烈度为8°。建筑层高:地下二层3.3m,地下一层3.2m,地上住宅各层2.9m,室内外高差0.5m,建筑高度为99.1m(最高处)。本方案仅包括建筑给排水及采暖工程。 建筑给排水及采暖 1 生活给水系统:分四个区,其中1-4层为一区,5-16层为二区,17-28层为三区,29-34为四区,采用枝状管网,一区水压由市政给水管网保证;二、三、四区生活专用无负压供水设备保证。生活给水干管和立管采用钢塑复合管,双热熔管件连接;户内给水支管为PP-R管,热熔连接,埋没于垫层内。低区给水管采用衬塑钢管(钢塑复合管),沟槽连接。 2 排水系统:采用污、废水合流制,室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室废水采用潜污泵提升至室外雨水管。排水管部分采用伸顶通气立管,专用通气立管,每隔2层设H管件与污水立管相连。专用通气管、排水立管及干管采用柔性抗震离心排水铸铁管,承插法兰连接,排水支管采用硬聚氯乙烯PVC-U管,粘接。潜污泵出水管采用热浸焊接钢管,DN<100mm丝扣连接,DN≥100mm法兰连接。水池、水箱溢水、泄水管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3 雨水系统:屋面雨水采用87型雨水斗,采用热浸镀锌钢管,沟槽式连接。 4 消火栓给水系统及灭火器配置:采用临时高压供水系统。消火栓系统分为两个区,地下层---三层为低区,四---三十四层为高区,消火栓系统专用泵设于小区消防泵房内。室内消火栓系统为环状管网,消火栓设置为保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,为自动和手动控制,同时设移动式灭火器。 消火栓给水系统给水管采用无缝钢管,焊接连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接,建筑外墙以外的埋地管采用内衬水泥砂浆球墨铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。 5 采暖系统:热源为集中供热,经小区换热站提供80-60℃的低温热水,分为高低区供暖,1-17层为低区,18层级以上为高区。采用共用立管的分户独立采暖系统,共用立管

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

建筑给排水设计中的常见问题与解决措施

浅谈建筑给排水设计中的常见问题与解决措施 On the Common Problems in the Design of Construction Water Supply and Drainage and Relevant Solutions ■ 牛乐生 ■ Niu Lesheng [摘 要] 随着人民生活水平的不断提高,我国建筑业的迅速发展,为满足居民对高品质住宅的需求,要求建筑设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。建筑给排水设计技术也日趋完善,给排水设计是建筑设计的一个很重要的方面,,同时与人们的日常生活也是密切相关,因此其设计过程中应本着实用、安全、经济的原则。现对其的发展现状进行了介绍及常见问题时行了分析探讨,并提出一些解决办法。 [关键词] 建筑给排水设计 问题 解决措施 建筑节能 [Abstract]With the continuous improvement of people's living standards, and the rapid development of China's constr- uction industry, and to meet the needs and requirements of the residents of the high-quality residential building design and constructionwith more adaptability, flexibility requirements given higher residential Technology content and cultural conn- otations.Building water supply and drainagedesign technology is also maturing.Water supply anddrainage design is a very im- portant aspect of the architectural design, and it is also closely related with people's daily life at the same time,so the design process should be in line with the principles of practical, safe and economical. Now it analyzes the development status and some common problems,and then proposes some solutions. [Keywords] building water supply and drainage design, problems, solving measures, building energy efficiency 一、 建筑给排水的发展 自建国以来建筑给排水,经历了三个发展阶段:首先是房屋卫生技术设备阶段,其被确定为一门独立的专业课程,即给排水专业。紧接着室内给排水阶段,从1964 年到 1986 年《建筑给水排水设计规范》被审批通过。通过了工程实践,我国对以往机械搬用国外经验造成的失误进行了认真总结和反思,最终形成和确立了有我国特色的建筑给排水技术体系。现阶段是建筑给排水阶段,在这一阶段中,专业队伍上已具备有积累一定经验并经过专业培训的设计、安装、施工、管理人员;积累了以往的实践经验,同时借鉴国外的新技术,有了明显的突破和进展;组织上成立了全国建筑给排水工程标准技术委员会和中国土木学会给排水学会建筑给水排水委员会。 二、 建筑给排水设计中的缺陷及问题 1. 给排水管道间距。很多工程建筑物内埋地敷设的给排水管线布置不合理,间距过小,不满足规范。建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不宜小于 0.5 m;交叉埋设时不应小于 0.15 m,且给水管应在排水管的上面。设计中应避免给水管线与排水管线敷设在一起, 以免以后漏水污染给水管线。 2. 漏设倒流防止器。从城市给水环网的不同管 段接出引入管向居住小区供水,其引入管上应该装 设管道倒流防止器。因为这种情况相当于小区供水 干管成了城市供水环网的一条连通管,由于城市环 网不同管段的水压不可能相同,如果漏设倒流防止 器,城市环网里的水将由压力高的接口向压力低的 接口流动,造成水表倒转和小区管网里的水污染城 市管网内的水的情况。这种情况也常见于城市给水 管网直接作为室内消防用水的情况。 3. 生活饮用水水池入孔、通气管、溢流管未采 取防止昆虫爬入的措施;存在虹吸倒流的低位水池, 当进水管为淹没出流时,管顶未设置真空破坏装置; 钢筋混凝土水池内壁及池内管道、金属附件未采用 对水质无污染的材料。所有这些都有可能导致生活 饮用水或市政水受到污染,为避免污染的发生,生 活饮用水水池的入孔盖与盖座应吻合和紧密,并用 富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处;通气管口和 溢流管的嗽叭处应有铜丝网罩或其它耐腐蚀材料做 的网罩,水池做完水压试验后,池内壁及池内管道、 金属附件应刷瓷釉涂料,水池内爬梯采用不锈钢材 质。 4. 地漏的设置除厕所、盥洗室、卫生间外,其 它设置地漏的房间应是需经常排水的房间,若不经 常排水,地漏水封因蒸发又得不到补充而干涸,势 必造成水封破坏而无法防止排水管道内有害气体进 入室内。对于卫生间、阳台设置地漏的情况,工程 技术人员争议不大,争议较大的是厨房是否设地漏, 许多设计人员认为,随着家居装修档次的提高,已 很少有人用水冲洗厨房地板,厨房没有必要再设置 地漏,实际工程巾已有不少工程厨房末设地漏或二 次装修时将厨房地漏取消的情况,但生活巾也常有 困洗涤池水龙头忘关而厨房未设地漏造成"水灾"的 情况,给户主造成巨大的经济损失。 5. 在室外检查井施工过程中,有的施工人员将 检查井做成沉泥井,未按规定做导流槽,致使井底 沉积大量粪便。这不但容易影响环境卫生,还会影 响化粪池的处理效果。 6. 高层建筑中设置的UPVC排水管未采取防止 火灾蔓延的措施。规范中明确规定:高层建筑中室 内塑料排水管道明敷设置且管径大于或等于110mm 时,应在立管穿楼层处设置防火套管或阻火圈,目 的是防止底层火灾通过管道贯穿蔓延至上层。 7. 住宅厨房和卫生间的排水立管未分别设置, 布置在靠近与卧室相邻的内墙的排水立管未采用有 消声措施的管材。为防止卫生间内的污浊有害气体 串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房 与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而 应在厨房内和卫生间内分设立管。为避免排水管道 产生的噪声影响居住,布置在靠近与卧室相邻的内 墙的排水立管不能采用普通塑料排水管,应采用橡 胶密封圈柔性接口机制的排水铸铁管、双臂芯层发 泡塑料排水管、内螺旋消音塑料排水管等有消声措 施的管材。 三、 解决措施 在建筑物设计施工中,必须加强给排水设计的 力度,认真完成建筑给排水设计施工的组织设计, 并依据国家相关法律进行科学设计、细致的施工。 采取科学、合理的措施,并在符合国家相关建筑给 排水施工方面的法律规定前提下,保证建筑给排水 施工的顺利进行和用户的使用方便。认真做好管道 的灌水试验。给排水管道在隐蔽前必须逐步做好管 道的灌水试验,使用的试验方法必须严格按照相关 规范的要求。对于地质条件差的区域,必须加强管 道壁支撑的强度,并科学计算地面沉降系数,确保 埋管的安全,并可采取综合防治措施,如适当加大 管路的管径、采用曲挠橡胶接头以及加装减压阀等 措施防止管路的渗漏。但注意减压阀噪音的控制的 消减。给水管道暗设时不得直接敷设在建筑物结构 层内。因此,在给排水管道穿过楼板时,应采用标 准的土建支模,使用浇筑不低于楼板标号的细石混 凝土封堵孔洞,必要时可添加强化的防水、防渗剂, 或在土建施工时预埋套管,达到更好的防水效果, 从而有效地避免建筑楼板渗水现象。并强化地漏与 存水弯的配合问题。 实践表明存在存水弯的住宅防渗效果较好。所 以,在给排水设计时,应建议排水系统中的地漏应 配备并安装 P 型存水弯水封深度必须保证在60~ 80mm 之间,可有效地防止污水的串味现象。严把 建筑给排水设计、施工质量关。在建筑给排水设计 施工中,必须强化设计施工人员的综合素质和设计 技能,特别是在施工阶段,必须严格按照给排水设 计施工规范的相关规定进行施工,并注重给排水的 整体结构布局和构件特性,避免由于结构问题导致 不均匀沉降时从而破坏管道,而发生渗漏。当给排 水管道进过楼板面时,设计中要求在楼板板面开2~ 3 cm 槽,便于走板管道在找平层内敷设。在建筑给 排水设计出图前,相关设计人员应与建筑主体设计 人员进行技术交底,并科学校对建筑总体布局,科 学仔细的校对给排水设计中的问题,提升给排水设 计的质量,从而避免相关施工图纸的冲突和错误。 四、 建筑节能(节水) 中国是个缺水的国家,水资源是重要的资源。 我们应该从各个方面实施节水的措施。加快供水管 网改造,降低管网漏失率。在建筑工程(小区)中, 广泛应用各种节水型器具,推广中水回用、污水再 生利用、雨水集流利用技术;倡导节约用水,对超 (下转第15页) 12

施工方案-站场给排水专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工计划 (3) 四、施工工艺 (3) (一)、施工准备 (3) (二)、施工测量放样 (5) (三)、施工工艺 (5) 1、土方开挖 (5) 2、井室施工 (6) 3、管道铺设组装 (7) 4、管道试验及冲洗 (8) 5、沟槽回填 (9) 6、施工工艺流程图 (10) 五、施工安全保证措施 (11) 六、其他技术保证措施 (11) (一)、质量保证措施 (11) (二)、雨季保证措施 (12) (三)、文明施工及环境保证措施 (13) 七、劳动力计划 (13)

站场给排水专项施工方案 一、编制依据 1.设计的给排水总平面图纸(08-1); 2.国家的政策法规、行业标准、技术规程; 3. 设计文件及工程地质报告; 4. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; 7.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;04S519;03S702;02S515;01S201;08S305; 8.一体化管理体系文件要求; 二、工程概况 1、工程概况 西乌旗火车站给水、排水管道埋设于房屋外围3米以外,排水方向由西向东输入站舍东面污水池内。起迄里程DK175+364~DK176+133。本站土壤冻结深度2.6米,给水管道及压力排水管道覆土厚度不小于2.8米,重力流排水管道管内底埋深度不小于2.45米,排水管道坡度要求:d315不小于2‰,d225、d260、d110不小于7‰。给水管道管长度约3272m,排水管道管长约2261m,化粪池8座,排水检查井77座,锅炉排污降温井2座,水封井1座,隔油池3座,跌水井2座,水表井15座,污水储存塘1座、有效容积6300m3。 2、主要工程数量(下表一) 主要工程数量(表一)

消防系统设计常见问题

电气消防系统设计 易错问题剖析 武汉市建筑设计院电气总工 李蔚 2009-04-24

问题1:楼梯间漏设报警探测器 剖析:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)4.2.3.1条“敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域”、7.2.2.3条“楼梯间宜选择点型感烟探测器”。很多设计漏设楼梯间的报警探测器,直接与本条规范相违背,应引起注意。 由于楼梯间是比较重要的公共部位,为了保证发生火灾时能使人员安全疏散,就必须确保楼梯间所发生的火灾能够及早而准确地发现,并尽快扑灭,所以楼梯间应单独划分探测区域、单独设置感烟探测器,而不能与同楼层的房间或其他部位合用探测器。 正确的做法是,按照《建筑电气设计手册》的规定,楼梯间部位应每隔3层(垂直高度约10~15m)设置1个感烟探测器。如地下层数为二层及以上时,地下层的楼梯间应单独设探测器,与地上层的楼梯间区分开。

问题2:应采用组合探测器的场所仅设单一探测器 剖析:根据《报警规范》7.2.10条“装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。” 因为任何一种探测器对火灾的探测都有局限性,所以对联动或自动灭火等可靠性要求高的场所,如防火卷帘处、发电机房、气体灭火保护区、贵重设备间等,不少设计仅采用单一探测器是不对的,而应当采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器的组合,以提高报警的安全性、联动的可靠性。这种组合既可以是不同类型的探测器组合,也可以是同类型、但不同灵敏度的探测器组合。

问题3:普通电梯厅内多余设置楼层复示器 剖析:根据《报警规范》5.2.2.4条“当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。” 注意此条规定,设置识别着火楼层的灯光显示装置(楼层复示器)的部位应是“楼梯口或消防电梯前室”,而不是普通电梯厅,这是为了火灾时能明确显示火灾楼层位置、正确引导消防人员寻找着火楼层,以便扑救火灾。而普通电梯火灾时停止运行,消防人员救火时根本不到达普通电梯厅,所以,普通电梯厅内设置楼层复示器实属多余,可见设计时要正确理解规范的含义。

建筑给排水工程施工常见问题及解决措施

建筑给排水工程施工常见问题及解决措施 发表时间:2018-09-12T16:29:19.417Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:吴美兰 [导读] 摘要:经济的发展给我们带了很大的发展机遇,比如建筑行业就是受影响最大的行业,在社会和人民不断的需求下。 金华市明家装饰工程有限公司浙江金华 321000 摘要:经济的发展给我们带了很大的发展机遇,比如建筑行业就是受影响最大的行业,在社会和人民不断的需求下。建筑行业面对压力也取得一定的成就,建筑工程中给排水工作为建筑行业中比较重要的一部分,虽然有很大的发展但是同时也存在了一些问题和不足之处。建筑工程中给排水系统的稳定不只是关系我广大人民群众的日常稳定安全用水问题,在一定的程度也会影响建筑物的整体稳定性能。所以,非常有必要加强建筑给排水施工的管理。作者在本具体案例的基础上,分析了我国目前建筑给排水存在的问题。也提出了一定的解决措施。 关键词:建筑给排水;工程施工;问题;解决措施 引言: 建筑的给排水系统对于整个建筑来说,是最基础的工程,也是最重要的工程。虽然近些年来。建筑施工的发展是非常快的。给排水的技术也有了一定的提高和改进,各相关方面的技术也在逐步成熟。但是,在实际给排水系统施工中还是会存在问题,比如,管道噪音,管道堵塞以及设计不合理等。这些问题最然看起来比较小,但是它会在使用的时候给人民的生活带来影响,严重的还会影响建筑的质量。所以,解决建筑中的安全隐患,保证给排水系统不会给人民带来困扰,这一直是我们需要积极研究的问题,也是工程施工中最应该注意的问题。 一、建筑给排水工程施工研究背景和案例 排水工程在建筑当中占据着十分重要的地位,这也是人们在日常生活当中非常关心的一个问题。随着人们对生活水平要求的提高,在建筑当中对排水工程的要求越来越高,那么如何才能在建筑当中做好排水工程,是目前十分重要的一个话题。它也是作为建筑当中首要解决的一个问题。一个新的建筑在做排水工程的时候可以根据以前建筑当中较为成功的排水工程加以借鉴。有一个在市中心的建筑,周围都是商业街,而且还有地下超市与地下车库,那么他们如何进行建设给排水工程的,可以进行深入的了解。在一个工程当中怎样才能做好给排水工程,结合一些成功的案例,发现其中的优点,然后结合自己的实际情况进行加以优化,从而使给排水工程更加完美。 二、建筑给排水工程施工中出现的问题 (一)准备不足,管理不精 当一个新的工程开工的时候,首先就是要检查工程当中的支架以及管道,在检查的时候要仔细认真并做好检查记录。只有把这一环节做好了,才能够更好的实行接下来的工程,如果没有进行仔细的检查,在以后的工作当中发现了问题,就会对工程的进度造成较大的影响,甚至不能够按时的完成工期。还有就是在工程启动之前,还要对施工人员以及技术人员做好工作安排,这样在以后的工程当中发现了问题,才能够较为快速的把问题解决掉。但是,在实际的工作当中,有很多施工单位没有做好前期的准备工作,施工人员在进行工作的时候,也没有起着认真负责的态度,严重的忽视工程的重要性。之所以出现这类问题,主要就是在管理力度上不够严格,管理人员并没有落实到位,一直以敷衍的态度解决问题。这些都足够的说明管理人员的技术水平以及管理能力还有待大幅度的提高,严重的还会有腐败的现象,这些问题都需要我们去尽快的解决。 (二)管道渗漏,噪声污染 在工程建筑当中,对给排水工程进行施工的时候,管道就会在运动以及变化当中发生渗漏的现象。管道不单单是因为受运动影响而发生渗漏的,还有着其它很多原因,比如:管道材料不合格,在一些接口处没有做到紧密的结合,还有一个主要原因就是所使用的管道材料不符合国家规定的标准,质量不达标,就很有可能出现渗漏的现象。在现在的科学技术当中,塑料技术不断的得到提高,在建筑当中使用的数量越来越多。随着大范围的使用,其中的弊端也显露出来,主要就是噪声大的问题,这严重的影响着人们的正常生活,这一问题需要施工以及技术人员去不断的探索,寻求解决这一问题的最好方法。 (三)管道堵塞问题 造成管道堵塞的原因有很多,首先就是因为受技术问题的影响,在给排水工程设计上,有着很多的技术上的问题,在进行设计的时候不符合当地的实际情况。如果把管道直径设计的比较小,一旦水中有米粒或者颗粒较大的物体,就有可能造成管道的堵塞。还有些设计人员在设计管道的时候没有考虑到水流量的大小,水流量变大,就会使某个地方的水压不够大,从而造成管道的堵塞。对施工人员同样有着较高的要求,但是有些人员在安装管道完成以后,对那些安装好的管道没有进行及时的保护,结果就会造成在以后施工当中,很容易有其它杂物进入到管道当中去,最终就会使管道堵塞。如果这一问题不加以解决,就会对以后的工程产生较大的影响。 三、建筑给排水工程施工问题的解决措施 (一)加强管理,做好准备 在施工前后,需要对管理体制进行一系列的优化与改进,首先就是要改变施工人员的整体素质,要定期的对他们进行培训,使他们的技术得到不断的提高,这样在施工的时候才会报着认真负责的态度去工作。其次,管理人员在进行管理的时候,方法要合情合理,根据施工人员的不同水平,安排到相适应的工作岗位上,在质量验收方面,要安排到每个人,只有这样才能够对每一位员工进行管理,在考核的时候也更加的清晰。 (二)加强管道堵塞问题处理 工程设计人员在施工之前都会把设计好的每一部分图纸交给施工人员,如果在实际的施工过程当中施工人员发现了问题,与施工图纸上所描述的有较大的差距,从而造成不能正常的使用。之所以出现这类问题,就是施工人员在进行施工的时候没有按照图纸规定的去施工,这就需要与相应的技术人员沟通,尽快的把问题解决掉。安装给排水立管的时候,端口以及连接处一定要保持内部的清洁,在调试水压的时候,要保证所得到的数据准确。 结论:总而言之,在建筑的给排水工程施工中要保持高度的思想重视。对施工人员要进行定期的专业知识和政治思想的教育,对所有管理以及工作人员的工作进行合理有序的安排,制定科学的管理体系,只有这样才能保证工程的科学性,才能在施工中出现更少的问题。在具体的管道噪声的处理上,管道渗漏和堵塞问题方面,也给出了一定的意见和解决措施,希望能够给排水工程的顺利施工和有效管理提

给排水考试试题a答案

给排水考试试题a答案 一、填空题 1、质量是指物体所含物质的多少。常用m表示。重力是指物体所受的地球的吸引力。常用G表示。质量和重力的关系为:G=mg 。 2、对于均质流体,单位体积所具有的质量称为密度。单位体积所具有的重力称为重力密度,简称重度。 3、金属材料的力学性能是指金属材料在外力作用下表现出来的特性,如冲击韧性、弹性、强度、硬度、和塑性。 4、常用钢管包括有缝和无缝。 5、用灯光或日光照射物体,在地面或墙面上就会产生影子,这种现象就叫投影。 6、管道的热补偿包括自然补偿和补偿器补偿。 7、大便器和大便槽应设冲洗水箱或自闭式冲水阀。不得用装设普通阀门的生活饮用水管直接冲洗。 8、冷热水管道安装时,热水管在上面,冷水管在下面,冷水龙头在右边,热水龙头在左边。 9、各种管路都有管子和管路附件组成的。 10、给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道处。 二、选择题 1、生活或生产给水管道流速不宜超过(A )。 A.2 m/s? ?? ?? ???B. 2.5 m/s? ?? ?? ? C. 3 m/s 2、一般规定管子弯曲后,管壁减薄率不得超过(C) A 5% B 8% C 15% D 20% 3、热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的(A)倍 A 3.5 B 4 C 4.5 D 5 4、通气管管径应根据污水管负荷管道长度决定,一般不小于污水管管径的(B)。A.1倍 B.1/2 C.1/4 5、室内管道套管的内径不宜大于所穿过管子外径(C)mm。 A 8 B 4 C 6 D 8

6、流体在压强增大时,体积被压缩而_B,密度B,这一性质称为流体的压缩性。 A.增大,减小 B.减小,增大 C.减小,减小 7、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用防水套管,对于有振动或严密防水要求的构筑物,管道穿过基础时应设(A) A.柔性防水套管B。防水套管C。刚性防水套管 8、普通铸铁管一般用_A_铸造。 A、灰口铁 B、马口铁 C、向铁 9、排水铸铁管只有A一种。 A、承插式 B、法兰式 10、当介质是水、压缩空气的管道采用法兰连接时,垫片材料应是(A )。 A、橡胶板 B、夹布橡胶板 C、石棉板 D、环氧树脂板 三、判断题 1、水箱的设置高度应按最不利的配水点所需水压计算确定。(√) 2、在静止液体内深度相同的各点,其压强也相等。(√) 3、在任何情况下,钢管的腐蚀裕度均不得小于0.5mm。(√) 4、固定支架的作用是限定管段的活动范围,用以控制热变形量和变形方向。(√) 5、同一根管子上的两焊缝间距离不应小于300mm。(√) 四、名词解释 1、流速:是在单位时间内流体在管道中所流过的距离(长度)称流速。常用的单位是米/秒。 2、热力学第一定律:能量不能创造,也不会消失,但在一定条件下可以从一种形式转换成另一种形式,从一个物体转移到另一个物体,转换或转移过程中的总能量是不变的。 五、简答题 1、燃气可分为哪几类,具有哪些性质?燃气种类很多,按其来源不同可分为天燃气和人工燃气两大类。 其性质如下:(1)易燃易爆性