判断变压器的联接组别方法
在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。
1 用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图
首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。
如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。
2 用相电压矢量图来识别Y/Δ接法的联接组别
如要识别图3所示的Y/△接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量A、B、C,根据图3的接线图可以看出,次边a相绕组的尾连接C相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,我们把次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210°,由此这个接线图是Y/△-7组,见图4。
3 用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图
首先画出次边a、b、c三相相电压矢量图,以次边a相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。
如图5所示,先画出△/Y-5组的矢量图,再逆时针旋转150°,画出原边A 相相电压矢量,此A相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出△/Y-5组的接线图可知,次边a、b、c三个头作为a、b、c三相的输出端,原边A的尾C
的头,B的尾接A的头,C的尾接B的头分别作为A、B、C三相的输出端,见图6。
4 用相电压矢量图,识别△/Y接法的联接组别
首先画出以次边a、b、c三相电压为基准的矢量图,再根据原边绕组的接法,只要将A相画在次边矢量上,以原边A相顺时针旋转到次边a相之间的夹角是多少,就知道该△/Y的接线图它属于第几组。
如图7所示,识别图中△/Y的接线图它属于几组,根据上面的方法,画出次边a、b、c三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边A相绕组的头连接B 相绕组的尾作为原边A相引出线,因此我们把原边相电压矢量A画到次边矢量a 和-b中间,而次边C相绕组的头作为次边a相输出,因此我们把次边矢量C当成是矢量a调相来使用,然后以原边A相顺时旋转到次边a相,它们的夹角为270°,因此这个接线图为△/Y-9联接组,见图8。
图7 △/Y接线图图8 △/Y接线图的相电压矢量图
由此可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法简单易学,却在现场实践过程中具有很高的实用价值。
Yy2(Y/Y-2)图 Dy3(△/Y-3)图
Dy7(△/Y-7)图 Yy8(Y/Y-8)图
变压器接法详解 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。 (一)变压器接线组别 变压器的极性标注采用减极性标注。减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同名端“A”、“a”或“?”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入,副绕组电流则由“a”流出。变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。 变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。同容量的配变空载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少10%。
(一体化)教学设计首页教案序号:NO.5
【组织教学】 1、学生按时进入实习教室。 2、点名记录考勤。 3 检查学生安全情况。 4 宣布课题教学目的要求 【知识回顾】 回顾上次所学内容 复习提问:三相变压器绕组的主要故障是什么? 答:变压器绕组的主要故障是各部分绝缘老化,绕组受潮,绕组层间、匝间、相间、高低压绕组间发生接地、短路、断路、击穿或烧毁故障,系统短路造成的绕组机械损伤;冲击电流造成的绕组机械损伤等。 【导入新课】 三相变压器绕组的首末端标记 为了正确连接三相变压器需要要对三相变压器首末端进行标记。 三相变压器高、低压绕组的首端常用U1、V1、W1和u1、v1、w1标记,而其末端常用U2、V2、W2和u2、v2、w2标记。单相变压器的高、低压绕组的首端则用U1、u1标记,其末端则用U2、u2标记。 【新课内容】 三相变压器绕组的连接方法
在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组我国均采用星形联结与三角形连接两种方法。 1、星形连接 图1 三相绕组星形连接方法 三相电力变压器的星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)联接在一起,而把它们的首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源,构成星形联结(Y接法)用字母“Y”“y”表示,如图1所示。 2、三角形连接 三相电力变压器的三角形联结是把一相绕组的首端和另外一相绕组的末端连接在一起,顺次连接成为一闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源。 三角形联结用字母“D”或“d”表示。
三角形连接又分为顺序连接和逆序连接两种。图2(a)的三相绕组按U2W1、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角形联结。而图2(b)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2W1的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。 三、总结 (1)三相变压器一、二次绕组不同接法的组合有:Y,y;YN,d;Y,yn;D,y;D,d等,其中最常用的组合形式有三种,即Y,yn;YN,d和Y,d。(2) 对于高压绕组来说,接成星形最为有利; 大容量的变压器通常采用Y,d或YN,d联结; 容量不太大而且需要中性线的变压器,广泛采用 Y,yn联结 (3) a.不同形式的组合,各有优缺点。对于高压绕组来说,接成星形最为有利,因为它的相电压只有线电压的,当中性点引出接地时,绕组对地的绝缘要求低。 b.大电流的低压绕组,采用三角形联结可以使导线截面比星形联结时小,方便于绕制,所以大容量的变压器通常采用Y,d 或YN,d联结。
目录 一、施工范围 1 二、编写依据 1 三、工程概况 1 四、流程图 1 五、变压器的安装 2 六、接地装置 5 七、危险点分析 6 八、WHS点设置 7
一、施工范围 本施工措施适用于琼中2011年第一批农网升级改造工程A标段所有工程变压器安装。 二、编制依据 1、GBJ148-1990《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 2、GB50173-1992《电气装置安装工程35kV以下架空电力线路施工及验收规范》 3、Q/CSG 11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 4、《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 三、施工范围
3.1、本工程包含8个低压台区项目3.2、使用变压器8台。 四、流程图
杆 150×10000 两杆根开为 5.1 上,100,配电变压器安装在两槽钢中,底部放置两根枕木,以防止配电变压器滑脱及槽钢与变压器产生振动。在变压器油箱顶部用直径不小于25znrn2的钢绞线与两杆缠绕一圈,缠绕方法为扭麻花的形式,再用花兰螺丝抽紧;变压器高压柱头加装防蛙罩,低压柱头出线用铜铝设备线夹与低压绝缘导线联接,并采用热收缩绝缘套管对裸露的导线部分进行绝缘处理;在槽钢处悬挂“禁止攀登、高压危险”警告牌,在变压器油箱处悬挂“某某村农网台变”牌。 5.2跌落式熔断器、熔断开关的安装
变压器的高、低侧引出线应分别装设熔断器,以保护配电变压器及方便于投切变压器。高压侧安装跌落式熔断器,熔断器的底部对地面的垂直高度不低于 4.5m,各相熔断器的水平距离不应小于0.5m,为了便于操作和熔丝熔断后熔丝管能顺利跌落下来,跌落式熔断器的轴线应与地面垂直线成15。~30~倾角。低压侧熔断开关的底部对地面的垂直高度不低于3.5m,各相熔断刀片的水平距离不小于0.2m,熔断刀片的轴线应与地面垂直线成l0o~l5o倾角,方便于操作。 跌落式熔断器熔丝按“应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时迅速熔断”的原则来选择,要求熔丝的熔断时间必须满足小于或等于 0.1s;同时还应考虑熔丝的机械强度要求,按规程规定:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在 100kVA以上者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流的1.3倍选择。 5.3避雷器的安装 避雷器是防止配电变压器遭受直击雷及雷电波破坏的有效保护设备,为使避雷器能有效地保护变压器,高压避雷器应装设在熔断器与变压器之间,并尽量靠近变压器,同时也便于检修;避雷器安装应垂直与地面,底部牢固地安装在角钢横担上。另外,为了防止反变换波和低压侧雷电波击穿配电变压器高压侧的绝缘,在低压侧
柱上变压器:Z 户外:A 户内:B 户外柱上变ZA,房屋式ZB ZA-1(50~400KVA变压器) 10kv侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或相应载流量电缆,出线可采用架空绝缘导线或电缆引出。 安装方式:等高安装 低压综合配电箱:外形尺寸选用1350mm*700mm*1200mm,空间满足400kva及以下容量配电变压器的1回进线,3回馈线,计量,无功补偿、配电智能终端等功能,箱体外壳优先选用不锈钢材料,也可选用SMC(纤维增强型不饱和聚酯树脂材料)。 200kva以下变压器按200kva容量配置低压综合配电箱,200~400kva按400kva容量配置低压综合配电箱。山区可选用10m等高秆,低压综合配电箱尺寸选用800*650*1200,空间满足200kva以下容量配电变压器的1回进线,2回馈线等智能终端安装要求。 10kv选用跌落式熔断器或封闭型熔断器。 断路器短路电流水平按8/12.5ka考虑,其他10kv设备短路电流水平均按20ka考虑。
低压综合配电箱采用悬挂式安装,下沿距离地面不低于2m,在农村、农牧区可降低至1.8m。 台区导线选择:电压器10千伏引下线一般选择:主干线至跌落式熔断器上桩选用JKLYJ-10/50架空绝缘导线,跌落式熔断器下桩至变压器选用ZC-YJV-8.7/15KV-3*35电缆或JKTRYJ-10/35导线。 变压器至低压综合配电箱出线选择:200kva及以下选用JKTRYJ-1/150架空绝缘导线或ZC-YJV-0.6/1KV-1*150单芯电缆,200~400kva选用JKTRYJ-1/300架空绝缘导线或ZC-EFR-0.6/1KV-300柔性电缆。 标识:警示牌,尺寸300*240mm 设备外观:SMC材质采用海灰B05,不锈钢采用亚光处理。 同杆架设线路横担之间最小垂直距离
三相变压器 三相变压器原理 三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈. 三相变压器是电力工业常用的变压器. 变压器接法与联结组 用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。 1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。 500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 2).国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,
yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。 所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。 3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。 4).但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。 三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。 5).不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。 6).配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11接法,当采用z接法时,阻抗电压算法与Yyn0接法不同,同时z接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11接法配电变压器的防雷性能较好。 7).三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。 8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。 9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出。
三相变压器的绕组联结方法 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 三相电力变压器高、低压绕组的出线端都分别给予标记,以供正确连接及使用变压器,其出线端标志如表1所示。 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组,我国均采用星形联结及三角形联结两种方法。 星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)连接在一起,而把它们的首端U1、V1、Wl(或u1、v1、w1)分别用导线引出,如图1(a)所示。 三角形联结是把一相绕组的末端和另一相绕组的首端连在一起,顺次连接成一个闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)用导线引出,如图1(b)及(c)所示。其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角
形联结。而图(c)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2Wl的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。 三相变压器高、低压绕组用星形联结和三角形联结时,在旧的国家标准中分别用Y和△表示。新的国家标准规定:高压绕组星形联结用Y表示,三角形联结用D表示,中性线用N表示。低压绕组星形联结用y表示,三角形联结用d表示,中性线用n表示。 上述各种接法中,一次绕组线电压与二次绕组线电压之间的相位关系是不同的,这就是所谓三相变压器的联结组别。三相变压器联结组别不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。理论与实践证明,无论怎样连接,一、二次绕组线电动势的相位差总是300的整数倍。因此,国际上规定,标志三相变压器一、二次绕组线电动势的相位关系用时钟表示法,即规定一次绕组线电势EUV为长针,永远指向钟面上的“12”,二次绕组线电势Evu为短针,它指向钟面上的哪个数字,该数字则为该三相变压器联结组别的标号。现就Y,y联结和Y,d联结的变压器分别加以分析。 2.Y,y联结组
点阵图(位图)与矢量图的区别 计算机绘图分为点阵图(又称位图或栅格图像)和矢量图形两大类,认识他们的特色和差异,有助于创建、输入、输出编辑和应用数字图像。位图图像和矢量图形没有好坏之分,只是用途不同而已。因此,整合位图图像和矢量图形的优点,才是处理数字图像的最佳方式。 一、点阵图(Bitmap) (1)何谓点阵图及点阵图的特性? 与下述基于矢量的绘图程序相比,像Photoshop 这样的编辑照片程序则用于处理位图图像。当您处理位图图像时,可以优化微小细节,进行显著改动,以及增强效果。位图图像,亦称为点阵图像或绘制图像,是由称作像素(图片元素)的单个点组成的。这些点可以进行不同的排列和染色以构成图样。当放大位图时,可以看见赖以构成整个图像的无数单个方块。扩大位图尺寸的效果是增多单个像素,从而使线条和形状显得参差不齐。然而,如果从稍远的位置观看它,位图图像的颜色和形状又显得是连续的。由于每一个像素都是单独染色的,您可以通过以每次一个像素的频率操作选择区域而产生近似相片的逼真效果,诸如加深阴影和加重颜色。缩小位图尺寸也会使原图变形,因为此举是通过减少像素来使整个图像变小的。同样,由于位图图像是以排列的像素集合体形式创建的,所以不能单独操作(如移动)局部位图。 点阵图像是与分辨率有关的,即在一定面积的图像上包含有固定数量的像素。因此,如果在屏幕上以较大的倍数放大显示图像,或以过低的分辨率打印,位图图像会出现锯齿边缘。在图1中,您可以清楚地看到将局部图像放大4倍和12倍的效果对比。 现在就以下面的照片为例,如果我们把照片扫描成为文件并存盘,一般我们可以这样描述这样的照片文件:分辨率多少乘多少,是多少色等等。这样的文件可以用PhotoShop、CorelPaint等软件来浏览和处理。通过这些软件,我们可以把图形的局部一直放大,到最后一定可以看见一个一个象马赛克一样的色块,这就是图形中的最小元素----像素点。到这里,我们再继续放大图象,将看见马赛克继续变大,直到一个像素占据了整个窗口,窗口就变成单一的颜色。这说明这种图形不能无限放大。 (2)点阵图的文件格式 点阵图的文件类型很多,如*.bmp、*.pcx、*.gif、*.jpg、*.tif、photoshop的*.pcd、kodak photo CD的*.psd、corel photo paint的*.cpt等。同样的图形,存盘成以上几种文件时文件的字节数会有一些差别,尤其是jpg格式,它的大小只有同样的bmp格式的1/20到1/35,这是因为它们的点矩阵经过了复杂的压缩算法的缘故。 (3)点阵图文件的规律 如果你把一组这样的文件存盘,你一定能发现有这样的规律: 1.图形面积越大,文件的字节数越多 2.文件的色彩越丰富,文件的字节数越多
位图与矢量图以及颜色模式 位图和像素 计算机中显示的图形一般可以分为两在类——位图和矢量图。 位图图像又称为点阵图、栅格图像、像素图,它的概念主要是相对于矢量图而言的。构成位图的最小单位是像素,位图就是由像素阵列的排列来实现其显示效果的,每个像素有自己的颜色信息,在对位图图像进行编辑操作的时候,可操作的对象是每个像素,我们可以改变图像的色相、饱和度、明度、从而改变图像的显示效果。与矢量图不同,位图被缩放后会失真。 矢量图 矢量图使用直线和曲线来描述图形,这些图形的元素是一些点、线、矩形、多边形、圆和弧线等,它们都是通过计算机内部的数字公式计算获得的,所以矢量图形文件体积一般较小。矢量图形最大的优点是无论放大、缩小或旋转等都不会失真,这也是矢量图与位图最大的区别,即它不受分辨率的影响。Adobe公司的Freehand、Illustrator、Corel公司的Corel DRAW是从多矢量图形设计软件中的佼佼者。大名鼎鼎的Flash MX制作的动画也是矢量图形动画。 图像分辨率 图像分辨率,指图像中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素(PPi)来衡量,图像分辨率和图像尺寸(高宽的值)一起决定文件所占用的磁盘空间也就越多。图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图像分辨率的平方
成正比。如果保持图像尺寸不变,将图像分辨率提高1倍,则其文件大小为原来的4倍。 颜色深度 简单地说,颜色深度就是最多支持多少种颜色。一般是用“位”来描述的。例如,一个图片支持256种颜色(如GIF格式),那么就需要256个不同的值来表示进制表示就是从00000000到1111111,总共需要8位二进制数,所以颜色深度是8。颜色深度越大,图片占的空间越大。 颜色模型和颜色模式 颜色模式决定了用于显示和打印图像的颜色模型,它决定了如何描述和重现图像的色彩。常见的颜色模型包括HSB(色相、饱和度、亮度)、RGB(红色、绿色、蓝色)、CMYK(青色、品红、黄色、黑色)和CIE Lab等。此外,有些软件也包括用于特别颜色输出的模式,如Grayscale(灰度)、Index Color(索引颜色0和Duotone(双色调)。
10kV柱上变压器台典型设计 第一章10kV柱上变压器台典型设计总体说明 1.1 技术原则概述 .1.1 设计对象 设计对象为重庆市电力公司系统内10kV柱上变压器台。 .1.2 设计深度 按初步设计内容深度要求开展设计。 .1.3 运行管理方式 运行管理方式按远抄方式进行设计。 .1.4 设计范围 设计范围是从高压引下线接头至低压出线这段范围的柱上变压器台及与其相关的电感部分。 .1.5 假定条件 海拔高度: ≤ 1000m。 环境温度:-30~+40℃ 最热月平均最高温度:35℃。 最大风速:30m/s。 污秽等级:Ⅲ级。 2。 日照强度:0.1W/cm 地震设防烈度:按7度设计,地震峰值加速度为0.1g,地震特征周期为0.35s。 洪涝水位:站址标高高于50年一遇洪水位和历史最高内涝水位,未考虑防洪措施。 地基承载力特征值:取f ak=150kPa,无地下水影响。 腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用。 1.2 技术条件和设计分工 2.1.1 分类原则 10kV配电变压器台的设计应综合考虑简单以及操作检修方便、节省
投资等要求,共设计三种不同容量和布置方式的柱上变压器台形式,方案编号为ZA-1、ZA-2、ZA-3。 2.1.2 技术条件 表2—1 10kV柱上变压器台典型设计方案技术条件一览表方案分类 项目名称 ZA-1ZA-2变压器250~400kVA200kVA及以下 主要设备选择变压器:低损耗、全密封、油浸 式变压器; 10kV侧:跌落式熔断器; 0.4kV侧:带自动空气开关的低 压综合配电箱 变压器:低损耗、全密封、油浸式变 压器; 10kV侧:跌落式熔断器; 0.4kV侧:带自动空气开关的低压综 合配电箱 无功补偿及计量装 置需考虑无功补偿 按无功需量自动投切 配综合测控仪 按10﹪~40﹪考虑无功补偿 按无功需量自动投切 配综合测控仪 安装方式双杆双杆 1.3 电气一次部分 2.1.1 电气主接线 采用架空进线1回,低压出线1~4回,出线回路数可按需要配置。 2.1.2 主要设备选择 (1) 变压器选择 1) 柱上变压器台容量选择一般不超过400kVA。应有合理级 差,容量规格不宜太多。 2) 选用节能型无载调压变压器。 3) 变压器的变比在城区或供电半径较小地区采用 10.5±2X2.5﹪/0.4kV;郊区或供电半径较大、布置在线路末 端采用10.5±2X2.5﹪/0.4kV。
目录 一、施工围 1 二、编写依据 1 三、工程概况 1 四、流程图 1 五、变压器的安装 2 六、接地装置 5 七、危险点分析 6 八、WHS点设置 7
一、施工围 本施工措施适用于琼中2011年第一批农网升级改造工程A标段所有工程变压器安装。 二、编制依据 1、GBJ148-1990《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》 2、GB50173-1992《电气装置安装工程35kV以下架空电力线路施工及验收规》 3、Q/CSG 11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规》 4、《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 三、施工围 3.1、本工程包含8个低压台区项目 3.2、使用变压器8台。 四、流程图
杆 150水沟等,
5.1变压器的安装 配电变压器采用柱上式安装,台架用两条槽钢固定于两电杆上,台架距地面高度要求达到2.7m,台架的水平倾斜不大于1/100,配电变压器安装在两槽钢中,底部放置两根枕木,以防止配电变压器滑脱及槽钢与变压器产生振动。在变压器油箱顶部用直径不小于 25znrn2的钢绞线与两杆缠绕一圈,缠绕方法为扭麻花的形式,再用花兰螺丝抽紧;变压器高压柱头加装防蛙罩,低压柱头出线用铜铝设备线夹与低压绝缘导线联接,并采用热收缩绝缘套管对裸露的导线部分进行绝缘处理;在槽钢处悬挂“禁止攀登、高压危险”警告牌,在变压器油箱处悬挂“某某村农网台变”牌。 5.2跌落式熔断器、熔断开关的安装 变压器的高、低侧引出线应分别装设熔断器,以保护配电变压器及方便于投切变压器。高压侧安装跌落式熔断器,熔断器的底部对地面的垂直高度不低于 4.5m,各相熔断器的水平距离不应小于0.5m,为了便于操作和熔丝熔断后熔丝管能顺利跌落下来,跌落式熔断器的轴线应与地面垂直线成15。~30~倾角。低压侧熔断开关的底部对地面的垂直高度不低于3.5m,各相熔断刀片的水平距离不小于0.2m,熔断刀片的轴线应与地面垂直线成l0o~l5o倾角,方便于操作。 跌落式熔断器熔丝按“应能保证配电变压器部或高、低压出线套管发生短路时迅速熔断”的原则来选择,要求熔丝的熔断时间必须满
10kV柱上变压器台制作规范 1 范围为提高10kV 柱上变压器台及进出线工程建设质量和施工工艺水平 定本规范。本规范适用于10kV柱上变压器台及进出线新建、改造工程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件 期的引用文件GB50173-92 电气装置安装工程《35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》GB 1094-2005 《电力变压器》SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》DL/T 5231-2001《农村电网建设与改造技术导则》DL/T 499-2001《农村低压电力技术规程》DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5219《架空送电线路基础设计技术规定》DL477-2001《农村低压电气安全工作规程》DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 配电工程分册2006版国家电网公司输变电工程通用设计《农网10kV 及以下工程补充方案分册2010版国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 和380/220配电线路分册2006版国家电网公司电力线路安全工作规程 3 器材检验 3.1 配电变压器配电变压器铭牌、器身无锈蚀 3.2 JP柜 3.2.1 JP柜外观完整、无损伤、锈蚀、变形 3.2.2 箱内接线正确 3.3 跌落式熔断器 3.3.1 跌落式熔断器应各部分零件完整 3.3.2 绝缘部件完好管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。 3.3.3 操作时灵活可靠、接触紧密 3.4 避雷器 避雷器应可靠密封 3.5 导线 3.5.1 不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 3.5.2 不应有腐蚀现象。 3.5.3 钢绞线表面镀锌层应良好 3.5.4 绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密应有密封措施。 3.6 低压电力电缆 3.6.1 采用的电缆及附件均应符合国家现行标准及相关产品标准的规定 3.6.2 电缆及附件的型号、规格应符合设计要求符合订货要求;附件部件应齐全 3.6.3 电缆外观不应受损时
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角形联结。10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)
第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。
第三章 三相变压器 一、填空题 1、三相变压器铁心的结构形式有 式和 式两种。 2、三相组式变压器各相磁路的特点为彼此 ,三相心式变压器各相磁路的特点为彼此 。 3、单相变压器一、二次侧电压相位关系决定于________和_________。 4、三相变压器一、二次侧线电压相位关系决定于________,________和_________。 5、三相变压器组别是反映变压器对称运行时,高低压侧_____________间的________。 6、三相变压器联结组别为D ,yn11,其中D 表示 ;yn 表示 ;11表 示 。 二、选择题 1、三相变压器绕组的连接形式有星形接法(Y 接)、( )和曲折形接法(Z 接)。 (A )串联接法 (B )并联接法 (C )三角形接法(D 接) 2、单相变压器测定原、副方极性时,若首端为同名端,则有( )。 (A )ax AX Aa U U U -=; (B ) ax AX Aa U U U +=; (C )AX Aa U U =。 3、三相变压器连接组别为Y ,d5,其中“5”表示( )。 (A)ab E 滞后0 150 AB E (B) ab E 滞后0 50 AB E (C) ab E 超前0 150 AB E (D) ab E 超前0 50 AB E 三、问答题 1、试述I,10(I/I-12)和Y ,d11(Y/?-11)的含义。 2、写出三相双绕组变压器的标准组别。 3、三相变压器的组别有何意义,如何用时钟法来表示? 4、将下图三个单相变压器连成Y ,d11接线。 5、将下图的三相变压器连成Y ,y0接线。
第五篇柱上变压器选型与安装技术条件 1 设计依据 1.1江苏省中低压配电网规划建设与改造技术导则 2 使用环境条件、设计范围、设计内容及设备选型 2.1使用环境条件 1 海拔高度 1000 m 2 最高环境温度 + 40 ℃ 3 最低环境温度 -25 ℃ 4 日照强度 0.1W/cm2 (风速:0.5m/s) 5 最大日温差 25K 6 户内相对湿度: 日平均值≤95%,月平均值≤90% 7 最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速) 8 荷载 同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 2.2 设计范围 从10kV架空线引下线到0.4kV出线与架空线搭接处,与架空线连接处包括引线线夹、绝缘子等线路金具选型及混凝土电杆详见《江苏省中低压配电网线路标准化设计》,本设计直接引用其成果,并仅计列10kV引线线夹及其以下部分材料和0.4kV线路材料,10kV主线路部分材料未计列。 2.3 设计内容 本方案主接线采用线路柱上变压器为等高双杆电杆二种方式安装。 2.3.1 10kV变压器笼式布置安装方式 (即以变压器10kV桩头所在侧面为参考 面,配变平行于线路方向放置)。中、低压侧均采用架空进、出线。10kV 中压侧设跌落式熔断器保护,0.4kV低压侧设配变保护开关箱保护,单 进单出或双进双出。另考虑了可安装配电变压器的负荷监测及无功补 偿,设于配变监测补偿箱内。除配变监测补偿箱安装于电杆侧面外,其 余电气设备均正面安装于变压器上部框架。 2.3.2 10kV变压器紧凑式安装方式, (即以变压器10kVkV桩头所在侧面为 参考面,配变垂直于线路方向放置)。10kV中压侧采用电缆引下,并设 跌落式熔断器保护;0.4kV低压侧设熔断器保护,安装于综合配电箱内,配电箱一进两出,两回出线采用电缆分别沿两侧电杆接至架空线,出线 采用断路器保护。配电箱内同时考虑了配电变压器的负荷监测及无功补 偿装置的设置。杆上所有电气设备按电压不同等级分别安装于两电杆两 侧。 2.3.3本设计只考虑柱上变压器及台架、配变低压保护开关箱、中、低压侧 进、出线安装。配变监测补偿箱及综合配电箱等相关铁附件,成套箱安 装抱箍及支架由制造厂家考虑配置,本设计仅提供箱体安装处的杆径。 2.4 设备选型 2.4.1配电变压器应选用S11以上节能环保型油浸变,优先选用SBH11或以上 型非晶合金变压器,全密封结构,变比为10±5%(2×2.5%)/0.4kV,接 线组别Dyn11,短路阻抗4.0%。变压器容量选用100kVA、200kVA、400kVA 共三种规格; 2.4.2 中压熔断器选择户外喷射式,带负荷开断装置,具有耐污秽性能,保护 变压器专用型。额定电压10kV,熔座额定电流100 A,熔丝链电流除
 三相变压器高、低压绕组的首端常用U1、V1、W1和u1、v1、w 1标记,而其末端常用U2、V2、W2和u2、v2、w2标记。单相变压器的高、低压绕组的首端则用U1、u1标记,其末端则用U2、u2标记。 【新课内容】 三相变压器绕组的连接方法 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组我国均采
用星形联结与三角形连接两种方法。 1、星形连接 三相电力变压器的星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、图1 三相绕组星形连接方法 W2(或u2、v2、w2)联接在一起,而把它们的首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源,构成星形联结(Y接法)用字母“Y” “y”表示,如图1所示。 2、三角形连接 三相电力变压器的三角形联结是把一相绕组的首端和另外一相绕组的末端连接在一起,顺次连接成为一闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源。 三角形联结用字母“D”或“d”表示。 三角形连接又分为顺序连接和逆序连接两种。图2(a)的三相
配电变压器选择与台架安装 配电网络建设与改造过程中,配电变压器的选择及台架安装是一个重要环节,为了使配电变压器的分布达到结构合理、供电可靠、运行经济、维修方便,符合配电网络安全供电可靠性、连续稳定运行的要求,配电变压器的选择及台架的安装尤为重要。现就乐昌地区在农村10kV电网建设与改造中,配电变压器的选择与台架安装的技术原则论述如下。 1、变压器的选择 农改中配电变压器的选择包括两个方面,一为变压器位置的选择,二为变压器型号及容量的选择。 1.1变压器的定位选择 由于农村村庄分布有如下特点:农村村庄大部分坐落在地势较平坦或丘陵地带;每个村庄居住几户到几十户村民,部分超过百户,很少超过300户以上的;村与村之间相隔较远,几百米到数公里以上;因此在农村配电变压器的建设与改造中,农村配电变压器的台区应按“小容量、密布点,短半径”的原则来选择,变压器台区应尽可能选择在负荷中心或重要负荷附近,还应尽量避开车辆、行人较多的场所
(如晒坪、打谷场、草坪等),不得选择在水田边、沼泽地、低洼积水地带,不得太近农屋,不得选择在农作物地,不得选择在陡坡大的山坡上,应选择在地质较好、地势平坦,且便于更换和检修设备的地方,同时避开当地村民有风俗争议的地方。乐昌地区采取一村一配电变压器台区的分布方式,有效地缩短了低压供电网络,减少了低压线损。改造后的低压台区400V供电半径一般不大于500m,个别农户的单相线路适当延长,这样,既减少了线路损耗,又提高了电压质量。 1.2变压器的选择 在农村供电系统中,配电变压器是主要供电设备。它肩负着高低压电源的转换,关系到整个高低压供电系统的可靠性、供电质量和经济运行,因此选择配电变压器。必须根据负荷的类型、大小与分布情况进行全面的考虑。 1.2.1配电变压器型号的选择 农网改造前,乐昌地区农村大部分选用高损耗的变压器,而且相当一部分是村民集资购买70年代的变压器。统计表明,配电变压器的损耗约占配电网中总损耗量的30%以上,比例相当高,因此,必须选用新型的节能型变压器,原来高损耗配电变压器已全部淘汰。目前新建和改造的台区,主要采用S9型系列低损耗配电变压器,其线圈
(建筑工程设计)KV及以下配电网工程通用 设计及杆型图(试行)
10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行)
舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月) 第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范
2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm 导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 2.1.3 线路杆型结构
位图与矢量图转换方法研究 摘要位图和矢量图是现代计算机平面图形的两大概念。位图可以通过数码相机拍照等方式获得,但在放大或缩小时图像会失真,因此研究位图转换为矢量图的方法具有十分重要的意义。本文在分析位图与矢量概念的基础上,研究了两种常用位图转换为矢量图的方法。 关键词位图;矢量图;转换方法 位图和矢量图是现代计算机平面图形的两大概念。位图可以通过数码相机拍照等方式获得,但在放大或缩小时图像会失真,因此研究位图转换为矢量图的方法具有十分重要的意义。 1 位图与矢量图分析 我们平时看到的很多图像(如数码照片)被称为位图(也叫点阵图、光栅图、像素图),它们是由许多像小方块一样的像素点(Pixels)组成的,位图中的像素由其位置值和颜色值表示。常用格式有.jpg、.gif、.bmp等。简单的说,位图就是最小单位由象素构成的图,缩放会失真。构成位图的最小单位是象素,位图就是由象素阵列的排列来实现其显示效果的,每个象素有自己的颜色信息,在对位图图像进行编辑操作的时候,可操作的对象是每个象素,我们可以改变图像的色相、饱和度、明度,从而改变图像的显示效果。举个例子来说,位图图像就好比在巨大的沙盘上画好的画,当你从远处看的时候,画面细腻多彩,但是当你靠的非常近的时候,你就能看到组成画面的每粒沙子以及每个沙粒单纯的不可变化颜色。 矢量图由矢量轮廓线和矢量色块组成,文件大小由图像的复杂程度决定,与图形的大小无关,常用格式有ai、cdr、fh.、swf等。目前矢量图以其轮廓清晰、色彩明快尤其是可任意缩放并保持图像视觉质量等特性受到许多设计者的青睐。矢量图,也叫做向量图,简单的说,就是缩放不失真的图像格式。矢量图是通过多个对象的组合生成的,对其中的每一个对象的纪录方式,都是以数学函数来实现的,也就是说,矢量图实际上并不是象位图那样纪录画面上每一点的信息,而是纪录了元素形状及颜色的算法,当你打开一付矢量图的时候,软件对图形象对应的函数进行运算,将运算结果[图形的形状和颜色]显示给你看。无论显示画面是大还是小,画面上的对象对应的算法是不变的,所以,即使对画面进行倍数相当大的缩放,其显示效果仍然相同(不失真)。举例来说,矢量图就好比画在质量非常好的橡胶膜上的图,不管对橡胶膜做怎样的长宽等比成倍拉伸,画面依然清晰,不管你离得多么近去看,也不会看到图形的最小单位。 2 位图转换为矢量图的方法研究 目前矢量图的运用越来越广泛,特别是对于喜欢Flash动画的闪客来说,完成一个好作品经常需要大量精美的矢量图片。如果你善于手绘,那当然最好了,