七氟丙烷灭火剂用量计算

七氟丙烷灭火剂用量计算
七氟丙烷灭火剂用量计算

、七氟丙烷灭火剂用量计算

1、本保护区内保护对象为柴油发电机房,依据公安部《七氟丙烷洁净气体灭火 系统设计规范》,七氟丙烷的设计浓度C =8.3%。

2、保护区内净容积:柴油发电机房容积V 柴=283.5 高压配电室容积为V 柴=315 低压配电室容积为V 柴=340.2

柴油发电机房设计用量:

==C -100C S V K W 1x 3

.8-1003.82000513.01269.05.283+x x =187.1kg 高压配电室设计用量:

==C -100C S V K W 1x 3

.8-1003.82000513.01269.0315x x +=207.9kg 低压配电室设计用量:

==C -100C S V K W 1x 3

.8-1003.82000513.01269.02.340x x +=224.5kg

式中W -防护区七氟丙烷设计用量(kg )

C -七氟丙烷设计浓度(%)

S -七氟丙烷过热蒸气比容(20℃)V -防护区的净容积(m 3)

K -海拔修正系数

灭火剂总用量: 柴油发电机房=+=2)22

1.187(x W 191.1 kg 高压配电室=+=2)22

9.207(x W 212 kg 低压配电室=+=2)22

5.224(x W 228.5 kg 选定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置为:

柴油发电机房选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。

高压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。

低压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置五个。单个最大充装量56 kg 。

储存压力为2.5MPa

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

七氟丙烷气体消防系统规范

. 七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭 火系统设计规范 七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭火系统设计规范 1 总则 第 1.0.1 条 为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全, 制定本规范。 第 1.0.2 条 本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹 没灭火系统。 第 1.0.3 条 七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理 第 1.0.4 条 七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: 1、电气火灾; 2、液体火灾或可熔化的固体火灾; 3、固体表面火灾; 4、灭火前应能切断气源的气体火灾。 第 1.0.5 条 七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; 2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; 3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; 4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。 第 1.0.6 条 灭火剂七氟丙烷 hfc227ea 的化学分子式为 cf chfcf ,其质量应符合下列技术 3 3 指标。 性能 纯度 酸度 水含量 不挥发残留物 悬浮或沉淀物 技术指标 ≥99.6%(摩尔/摩尔) ≤3ppm ≤10ppm ≤0.01% 不可见 第 1.0.7 条 七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的 规定。 2 术语、符号 2.1 术语 第 2.1.1 条 防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第 2.1.2 条 全淹没灭火系统

在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第2.1.3条预制灭火装置 按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第2.1.4条组合分配系统 用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统第2.1.5条灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.6条惰化浓度 当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七 氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.7条浸渍时间 在防护区内维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第2.1.8条充装率 充装在储存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。 第2.1.9条泄压口 七氟丙烷喷放时,防止防护区过压的开口。 2.2符号 表2.2 编号2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6符号 c d fc fx g h 单位 % mm cm2 m2 m/s2 m 涵义 七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度 管道内径 喷头孔口面积 泄压口面积 重力加速度 喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位 差 2.2.7 2.2.8 2.2.9k l n / m 个 海拔高度修正系数 计算管段的计算长度 储存容器的数量 2.2.10n d 段管网计算管段数量 2.2.11 2.2.12n p g 个 绝压mp a 安装在计算支管流程下游的喷头数量 储存容器额定增压压力 2.2.13p c 绝压mp a 喷头工作压力 2.2.14p f p a 围护结构承受内压的允许压强 2.2.15p h mp a 高程压头 2.2.16p m 绝压mp a 喷放“过程中点”储存容器内压力 2.2.17q c kg/s单个喷头的设计流量

七氟丙烷系统无管网计算书

FIRE SYSTEM 陕西中安消防安全设备有限责任公司 应用文件——计算书 HFC-227ea系统 七氟丙烷灭火系统 系统设计计算书 (SYSTEM DESIGN BOOK) 工程名称:法门寺合十舍利塔配电气体消防 日期: 2008年9月5日

七氟丙烷灭火系统设计计算 1、系统设计的依据 1.1ISO14520《气体灭火系统----物理性能和系统设计》; 1.2美国国家防火协会标准《NPPA2001清洁药剂灭火系统》; 1.3GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》; 1.4GB50263-2007《气体灭火系施工及验收规范》; 1.5陕西中安消防安全设备有限责任公司《七氟丙烷灭火系统应用手册》; 2、防护区的要求 防护区的划分应符合下列规定: 2.1 防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一防护 区; 当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2;容积不宜大于3600m3; 当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不应大于500m2;容积不宜大于1600m3; 2.2 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h; 2.3 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa; 2.4 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上; 2.5 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算; 2.6 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 2.7 防护区的最低环境温度不应低于-10℃; 2.8 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 3、储瓶间的要求 确定储存容器间应考虑以下几点: 3.1 应尽可能靠近防护区或保护对象; 3.2 应有足够的空间安装和操作该系统; 3.3 储存容器间环境温度应在-10℃~50℃,应避免阳光直射和化学制品的危害; 3.4 耐火等级不应低于二级; 3.5 出口应直接通向室外或疏散通道; 3.6 室内应保持干燥和良好通风,地下储存容器间应设机械排风装置。

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

七氟丙烷气体灭火装置

柜式七氟丙烷气体灭火装置 施工方案 1.1系统简介 目前系统适宜安装无管网七氟丙烷自动灭火装置,该装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例:

1.紧急启停按钮 2.放气指示灯 3.光报警器 4.声报警器5 电气控制线路6.火灾探测器7.喷嘴8.信号反馈装置9.集流管10.灭火剂管路单向阀11.压力软管12.灭火剂容器阀13.机械应急启动把手14.柜体1 5.灭火剂储存容器1 6.启动管路1 7.启动装置1 8.报警灭火控制器 规格参数: 装置设计工作压力 2.5 MPa 装置最大工作压力(50℃) 4.2MPa 灭火剂储存容器充装压力(20℃)2.5MPa 灭火剂储存容器容积设计40L,70L,90L,120 L 最大喷射时间10s 装置工作电源DC24V 气体储存环境温度0℃~50℃ 1.2系统设置与安装

七氟丙烷气体灭火装置

七氟丙烷气体灭火装置

柜式七氟丙烷气体灭火装置 施工方案 1.1系统简介 目前系统适宜安装无管网七氟丙烷自动灭火装置,该装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例:

3.母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出 口连接(手力拧紧)。 4.观察喷嘴安装管是否与柜体的喷嘴安装孔对正,如不对 正调节连接箍使之对正,同时注意连接箍上压力开关座 的方向,不得使压力开关座的方向朝正前或正后,调节 好后锁紧管路组件中的锁紧冒。 5.将喷嘴连接管做辅助密封处理(缠生料带或涂密封胶) 并将喷嘴安装。 6.微调灭火剂瓶组位置,使之靠在柜体后壁并居中。 7.安装抱箍及挂钩将瓶组固定。 8.扳手拧紧连接螺母。 9.将压力开关做辅助密封处理后安装到压力开关座上;并 将电磁驱动器安装在容器阀上,锁好柜门。安装完毕。 1.3 系统调试 系统调试 待系统安装完毕后,即可对系统进行调试。 注意: 气体钢瓶电磁阀接入24 V电源即会启动,造成气体喷洒,因此调试过程中一定不要把电磁阀安装在钢瓶上,待系统完全调试正常、消防检测、验收合格后再连接。 控制盘在延时期间、延时启动之后以及检测到压力开关动作信号后均保持声光报警信号,直至复位,以此提醒现场人员。

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案 1.1系统简介 我厂生产的无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST 单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例: 1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器

9.报警控制装置规格参数: 系 安 系 的 装 所 符合下列要求: (1) 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口

七氟丙烷计算

七氟丙烷设计计算: ?FM-200,IG541 1、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 2、灭火系统的灭火剂储量应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 3、灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。 4、灭火系统的设计温度应采用20℃。 5、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。 6、同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同 一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。 7、管网上不应采用四通管件进行分流。 8、喷头的保护高度和半径,应符合下列规定: 1)最大保护高度不宜大于6.5m; 2)最小保护高度不宜小于0.3m; 3)喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m; 4)喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。 9、喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。 10、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。多于一台时,必须能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。 11、防护区的划分应符合下列规定: 1)防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。 2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3; 3)采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。 12、防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。 13、防护区的最低环境温度不应低于-10℃。 1、设计浓度要求: 1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。 2)防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。 2、喷放时间的要求: 在通讯机房合电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。 ?3、七氟丙烷采用氮气加压输送(储压系统和备压系统)。氮气的含水量不应大于 0.006%。 4、七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定: 1)一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3; 2)二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;

七氟丙烷气体灭火系统说明书

七氟丙烷气体灭火系统说明 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 一、基本容 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。目录简介构成灭火特性启动方式应用场所七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要编辑本段编辑本段简介七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。编辑本段编辑本段构成七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、

放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 二、灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害; 6、携带方便,便于操作。 三、启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式, 1、在自动控制状态下,自行控制监控防护区。 2、机械应急手动控制当保护区发生火情,而火灾报警控制器(或另设的手动控制盒)又不能发出灭火指令时,应通知保护区有关人员迅速撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全止动片,压下手柄,即可打开选择阀、瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 3、若遇到电磁阀维修或启动钢瓶卸下充装氮气而不能工作时,可直接打开相应选择阀的手柄,敞开压臂,从而打开选择阀,然后再逐次扳动相应瓶头阀的手动手柄,打开瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 4.紧急停止当火灾报警控制器接到探测器的火警信号,而经人为视察并无火情或火情可由人工扑灭,不需启动灭火系统进行灭火

七氟丙烷气体消防系统规范

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭 火系统设计规范 七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范 1总则 第1.0.1条为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。 第1.0.3条七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理. 第1.0.4条七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: 1、电气火灾; 2、液体火灾或可熔化的固体火灾; 3、固体表面火灾; 4、灭火前应能切断气源的气体火灾。 第1.0.5条七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; 2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; 3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; 4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。

第1.0.6条灭火剂七氟丙烷hfc227ea的化学分子式为cf3chfcf3,其质量应符合下列技术指标。 第1.0.7条七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。 2术语、符号 2.1术语 第2.1.1条防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第2.1.2条全淹没灭火系统 在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第2.1.3条预制灭火装置 按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第2.1.4条组合分配系统

用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统第2.1.5条灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.6条惰化浓度 当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七 氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.7条浸渍时间 在防护区内维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第2.1.8条充装率 充装在储存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。 第2.1.9条泄压口 七氟丙烷喷放时,防止防护区过压的开口。 2.2符号 表2.2

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范 1、设计依据 1)国家标准GB50370《气体灭火系统设计规范》; 2)国家标准CB50263《气体灭火系统施工及验收规范》 3)国家现行其他相关的规范、标准、规则等。 2、设计条件 1 )保护对象(用于按照有关规范选定灭火设计浓度C1); 2)防护区的尺寸(用于计算防护区的净容积V); 3)防护区的最低和最高环境温度(用于计算七氟丙烷灭火剂的蒸汽比容S); 4)防护区所处的海拔高度(选定海拔高度修正系数K)。 3、设计过程 1 )提出系统对防护区的要求; 2)根据保护对象确定灭火浓度; 3)计算防护区净容积; 4)计算灭火剂设计用量; 5)确定装置灭火喷放时间; 6)选定灭火剂储瓶规格及数量; 7)选定装置的型号及数量; 8)计算灭火剂存储用量及储瓶的充装率;

9)计算防护区泄压口面积。 4、系统对防护区的要求 1 )防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶上和地板下需同时保护时,可 合为 一个防护区 2) 一个防护区的面积不宜大于500卅,且容积不宜大于1600用。 3) 防护区应实行完全的防火分隔。防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.5h吊顶的耐火极限不宜低于0.25h当防护区的相邻区域设有水喷淋或其他灭火系统 时,其隔墙或外墙上的门窗的耐火极限可低于0.25h,但不应低于 0.25\h当吊顶上和工作层划为同一防护区时,吊顶的耐火极限不做要求。 4) 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200P& 5) 防护区的门应为向疏散方向开启的防火门,并安装自动闭门器,以保证在气体喷放时 能够处于关闭状态。但亦应保证用于疏散的门在任何状态下,都可以从防护区内部打 开。 6) 防护区内影响气体灭火效果的各种设备都应能保证在喷放气体前联动停止或关闭,除泄压 口外的开口应自动关闭。 7) 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 8) 防护区内的疏散通道和出口应设置应急照明和疏散指示标志。 9) 防护区的入口处应设置灭火系统的永久性标志牌和气体释放指示灯。 10) 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机 械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通风换气的次数按照不少于每小时5次考虑。有可开启外窗的防护区,可采用自然通风换气的方法进行通风换 气。

七氟丙烷灭火装置设计计算

七氟丙烷灭火装置设计计算 一、设计计算依据 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 二、灭火方式 选用工作压力2.5MPa 柜式七氟丙烷灭火装置,实现全淹没灭火。 三、计算 (1)根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,选取灭火设计浓度C=8%。 (2)防护区的容积(m3) 防护区容积:V=8*3*4=96m3 (3)设计用量 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中七氟丙烷设计用量计算公式 W=K*(V/S)*[C/(100-C)] 式中 W-七氟丙烷的灭火设计用量(kg ) K-海拔高度修正系数(取K=1) C--七氟丙烷灭火装置设计浓度(%) S--七氟丙烷过热蒸汽在101KPa 和防火区最低环境温度下的比热容(m3/Kg ) V-防护区净容积(m3) 其中S=K1+K2*T 式中 T--温度(℃) K1--0.01269 K2-0.0005130 20℃时,S=0.13716 依据上式计算得出灭火剂用量 W=K*(V/S)*[C/(100-C)]=1*(96/0.13716)*[8/(100-8)]≈61kg (4)灭火剂储存用量 根据以上计算本工程选用2套40L 柜式七氟丙烷灭火装置,每套装置剩余量为3KG ,则每瓶组重装量为34KG ,设计储存用量W0=68kg 。 (5)泄压口面积 0.15Qx Fx Pf = 式中 Fx--泄压口面积(m2) Qx----防护区平均喷放速率(kg/s );本工程喷放时间为8S Pf--围护结构承受内压允许压强(Pa ),气体灭火防护区围护结构承受内压为1200Pa 2 68/88.50.15*0.15*0.03734.641200Fx m === 泄压口选用外形尺寸400*400的泄压口,有效泄压面积>0037m 2.

七氟丙烷气体灭火系统安装要求

七氟丙烷 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。 系统组成 七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成 七氟丙烷气体灭火系统的安装注意事项 七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭 火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。 七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。 物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。 七氟丙烷化学灭火作用产生的分解产物HF是其主要的负面作用。HF有一定的毒性,在潮湿条件下的腐蚀性,达到一定浓度对人体及设备会造成损害。

七氟丙烷气体灭火系统的安装是不是也有一定的危险?七氟丙烷气体灭火系统在安装过程中需要注意哪些,我们简单谈一谈。 七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。 无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。 有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。 首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。 同时对管道及管道附件应符合下列规定: 1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。 2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。 3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。 4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。 管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。 灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。 喷嘴的安装,安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向,并应符合设计要求。

七氟丙烷灭火剂用量计算

-- -- 、七氟丙烷灭火剂用量计算 1、本保护区内保护对象为柴油发电机房,依据公安部《七氟丙烷洁净气体灭火 系统设计规范》,七氟丙烷的设计浓度C =8.3%。 2、保护区内净容积:柴油发电机房容积V 柴=283.5 高压配电室容积为V 柴=315 低压配电室容积为V 柴=340.2 柴油发电机房设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.05.283+x x =187.1kg 高压配电室设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.0315x x +=207.9kg 低压配电室设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.02.340x x +=224.5kg 式中W -防护区七氟丙烷设计用量(kg ) C -七氟丙烷设计浓度(%) S -七氟丙烷过热蒸气比容(20℃)V -防护区的净容积(m 3) K -海拔修正系数 灭火剂总用量: 柴油发电机房=+=2)22 1.187(x W 191.1 kg 高压配电室=+=2)22 9.207(x W 212 kg 低压配电室=+=2)22 5.224(x W 228.5 kg 选定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置为: 柴油发电机房选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。 高压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。 低压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置五个。单个最大充装量56 kg 。 储存压力为2.5MPa

柜式七氟丙烷,气体灭火系统,安装和施工,方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统设计与施工方案 1、系统简介 无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快。启动方式为自动控制、手动电气控制二种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 感温探测器感烟探测器 柜式灭火装置喷嘴 自动报警灭火控 制器声光报警器 放气指示灯 紧急启动停止按钮 接消防控制室防护区 放气勿入警铃 防护区单瓶组安装示意图

感温探测器感烟探测器柜式灭火装置喷嘴 自动报警灭火 控制器声光报警器 放气指示灯 紧急启动停止按钮 接消防控制室 防护区 双瓶组放气勿入警铃 防护区双瓶组安装示意图 系统具有自动和手动启动两种方式。 自动启动方式: 气体灭火报警控制系统一般配有两种不同类型的火灾探测器。控制主机上有“自动”和“手动”转换功能(也可在防护区外单独设置转换开关),当将其置于“自动”位置时,灭火装置处于自动状态。 当只有一种探测器发出火灾信号时,控制主机启动警铃或声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火装置。 当两种探测器发出火灾信号时,控制主机启动警铃和声光报警器,联动关闭防护区开口,进入灭火启动延时,达到设定的延时时间后,自动启动灭火装置。 如在喷放延时过程中发现不需要启动灭火装置,可按下防护区外或控制器上的“紧急停止”按钮,终止灭火指令。 手动启动方式 当转换开关置于“手动”位置时,灭火装置处于手动状态。 在该状态下,探测器发出火灾信号,控制主机启动警铃和声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火装置。此时按下防护区外或控制器上的“手动启动”或“紧急启动”按钮,可以启动灭火装置。 注意:无论控制主机处于自动或手动状态,按下“紧急启动”和“手动启动”按钮,都可启动灭火装置。

七氟丙烷气体灭火装置技术参数

七氟丙烷气体灭火装置 技术参数 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1、无管网灭火装置 简介 我公司生产的GQQ型七氟丙烷无管网自动灭火系统是集气体灭火、火灾探测及自动控制等于一体的箱式(柜式)自动灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动、自动监控火灾、自动报警、自动灭火的现代化消防设备。符合 GB16670-2006《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于100m2,容积小于300m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。其GQQ型七氟丙烷无管网自动灭火系统示意图参见图4。 GQQ型七氟丙烷无管网灭火系统由箱式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,也具有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方 式。其中箱式气体灭火装置由箱体、储存瓶组、连接管、喷嘴等组成。 图4 无管网灭火装置布置示意图 ※主要技术参数: 表1 无管网灭火装置主要技术参数 产品型号GQQ70 GQQ90 GQQ120 GQQ150 GQQ180公称工作压力(MPa) 最大工作压力(MPa) 喷射时间(s) ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 充装密度(Kg/m3 ) ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 储存容器容积(L) 70 90 120 150 150 工作温度范围0℃~50℃0℃~50℃0℃~50℃0℃~50℃0℃~50℃喷嘴公称工作压力 (MPa) 单个喷嘴的保护半径 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 (m) 喷嘴的保护高度(m) —5 —5 —5 —5 —5 系统灭火技术方式全淹没全淹没全淹没全淹没全淹没系统启动电源24V,1A 24V,1A 24V,1A 24V,1A 24V,1A 安全泄放装置动作压 ±±±±±(MPa)

七氟丙烷计算书

七氟丙烷自动灭火系统 设 计 计 算 书 厦门中合现代设计有限公司 2006.08.23

一、设计计算依据: 1GB 50370--2005《气体灭火系统设计规范》。 2相关图纸。 二、范围及灭火方式: 设计范围: 网络中心、通讯机房、监控中心、交换机房、屏蔽机房、总机房、卷宗档案库、音像档案库。灭火方式: 本系统采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统。 三、设计计算过程(以下计算以十层音像档案库为例) 3.1灭火剂用量计算 3.1.1 确定防护区灭火设计浓度 依据GB 50370-2005《规范》中规定,设计浓度取C=10; 3.1.2 计算防护区的净空容积(m3): 音像档案库容积:V=V v-V g 式中:V—防护区的净容积(m3); V v—防护区容积(m3); V g—防护区内非燃烧和难燃烧的总容积(m3);(取V g =0) V=397.2 m3 3.1.3 灭火剂用量计算: 根据GB50370-2005《规范》中七氟丙烷设计用量的计算公式: W=K×(V/S)×[C/(100-C)] 式中W —七氟丙烷的灭火设计用量(Kg); K —海拔高度修正系数;(取K=1) C —七氟丙烷灭火设计浓度(%); S —七氟丙烷过热蒸汽在101Kpa和防护区最低环境温度下的比容(m3/Kg), V —防护区的净容积(M3); 其中S = K1+ K2T 式中T —温度(℃) K1—0.1269 K2 —0.0005130 20℃时,S=0.13716; 得音像档案库灭火剂设计用量如下: W = K×(V/S)×[C/(100-C)] =1×(397.2/0.13716)×[10/(100-10)] =321.7kg 3.1.4 灭火剂储存量计算:

七氟丙烷灭火系统使用说明书

气体灭火系统 七氟丙烷灭火系统 227 使用说明书 福建省白沙消防工贸有限公司

声明 福建省白沙消防工贸有限公司不承担此手册编写内容以外的任何责任。福建省白沙消防工贸有限公司相信这些数据是准确的,但是,公司并不担保这些数据被展示和出版。福建省白沙消防工贸有限公司拒绝承担由其它任何方面使用此手册中的数据和信息所造成的后果。 七氟丙烷气体灭火系统的设计、安装、检测、调试和维护是依据以下标准规范进行制定的: ?25972-2010《气体灭火系统及部件》 ?50370-2005《气体灭火系统设计规范》 ?50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 ?《气瓶安全监察规程》(2000年版) ?《压力管道安全管理与监察规定》 七氟丙烷气体灭火系统的储存、运输、安装、检测、调试和维护必须由专业人员按照以上规范和本手册中的要求来执行,必须完全熟悉本手册中的安装、检测、调试和维护方法及系统的各种部件,并且了解手册中“警告”和“注意”部分,违反这些事项可能会导致财产损失,严重伤害,甚至死亡。 本手册上所有内容均经过认真校对,如有任何印刷上的错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。产品若有技术改进,本公司会编制新版说明书,恕不另行通知;产品外观、颜色如有改动,以实物为准! 目录

一、概述错误!未指定书签。 1.七氟丙烷灭火剂简介错误!未指定书签。 2.七氟丙烷灭火剂的灭火原理错误!未指定书签。 二、七氟丙烷灭火系统动作原理及控制方式:错误!未指定书签。 1.动作原理错误!未指定书签。 2.控制方式错误!未指定书签。 三、七氟丙烷灭火系统技术参数及组成:错误!未指定书签。 1.系统主要技术参数错误!未指定书签。 2.系统组成错误!未指定书签。 四、系统主要部件结构及参数:错误!未指定书签。 1.灭火剂瓶组()错误!未指定书签。 2.驱动气瓶组()错误!未指定书签。 3.选择阀()错误!未指定书签。 4.气体单向阀(3/4.2)错误!未指定书签。 5.液体单向阀()错误!未指定书签。 6.集流管()错误!未指定书签。 7.压力讯号器(0.2/4.2)错误!未指定书签。 8.喷嘴()错误!未指定书签。 9.高压软管()错误!未指定书签。 10.控制气管()错误!未指定书签。 五、系统的检查、维护和人员训练错误!未指定书签。 1.检查错误!未指定书签。 2.维护错误!未指定书签。 3.人员培训错误!未指定书签。

气体灭火计算过程

七氟丙烷无管网灭火系统计算过程 根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)的规定: 3、3、3图书、档案、票据与文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。 3、3、4油浸变压器室、带油开关的配电室与自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。 3、3、5通讯机房与电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。 3、3、7在通讯机房与电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s 。 3、2、6防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa 。 本项目各保护区参数: ) C (C S V K W 11100·-= 式中 W —— 灭火设计用量 (kg); 1C —— 灭火设计浓度 (%); S —— 灭火剂过热蒸汽在101KPa 大气压与防护区最低环境温度下的比容 (m 3 /kg); V —— 防护区的净容积(m 3); K —— 海拔高度修正系数,可按本规范附录B 的规定取值。 2 灭火剂过热蒸汽在101KPa 大气压与防护区最低环境温度下的比容,应按下式计算: T S ?+=000513.01269.0 式中 T —— 防护区最低环境温度(℃)。 3 系统灭火剂储存量应按下式计算: 10ΔW W W += 式中 0W —— 系统灭火剂储存量(kg); 1ΔW —— 储存容器内的灭火剂剩余量(kg); 4 储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积量换算。 以一层档案室为例,计算过程如下:本防护区设计环境温度T=20℃, 则:T S ?+=000513.01269.0 13716.001026.01269.020000513.01269.0=+=?+=S

相关文档