第四篇变电站主接线和倒闸操作

变电站电气主接线系指变电站的变压器、输电线路怎么样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。

主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性P279

倒闸操作是将电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,必须按照电业安全规程要求认真执行。

倒闸操作的规定P289

操作票的填写,术语P290

填用工作票P291

倒闸操作注意事项P293

倒闸操作的实施P294

倒闸操作实例P297

1、配电室名称的填写:填写全称,不能简称或代号。应先填写站名,后填写电压等级。供电X队XX 6kV 配电室

2、操作票的编号:变电站(发电厂)倒闸操作票的编号由供电中心统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重

号、错号。

3、操作任务的填写:

操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。

每张操作票只能填写一个操作任务。一个操作任务:是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。

一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“接上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。分项操作时,在操作项目终止、开始旁边应填写相应的时间。

二、操作票的执行

1、发布和接受操作任务:

调度值班员(发令人)向运行值班负责人(受令人)发布正式的操作指令后,由运行值班负责人将发令人和受令人的姓名填入操作票第一张“发令人栏”和“受令人栏”中。

由运行值班负责人将发令人发布正式操作指令的时间填入“发令时间栏”内。

在发布和接受操作任务时,发令人和受令人双方应互报单位、岗位、姓名,应使用规范的调度术语,对有双重称号的设备,在下达操作任务和接受操作任务时,应使用双重称号。受令人接受任务时,将操作任务记入运行记录薄中。并按记录复诵,双方核对无误。发布命令和接受命令的全过程应录音

2、填写操作票

值班长或主值接受操作任务后,根据操作任务的要求,指派合格的(值班员)监护人和操作人。根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向值班员布置操作任务,交待安全注意事项,并复诵录音,由操作人按照倒闸操作顺序和规范术语填写操作票。

3、审查与核对操作票

操作人将填好的操作票自查无误后,交操作监护人审查,并在模拟图上核对操作票,对模拟图上不能演示的操作步骤,也应按操作顺序进行核对。模拟预演全部正确后,由监护人在最后一项操作项目下面盖“以下空白”章,操作人、监护人分别在最后一张操作票上签名。

4、接受操作命令

监护人接到值班调度员或值班负责人下达的操作执行命令时,边听取边记录。按照记录复诵命令。

由监护人将接令时间填入操作票…发令时间?栏内。值班负责人(值长)再次审核操作票无误,在操作票上签名。

发令时间和汇报时间应统一按照公历的年、月、日和24h制双位数填写,例如2007年3月10日15时26分。

5、倒闸操作

操作监护人得到操作命令后向操作人下达操作命令,监护人携带操作票、闭锁钥匙、笔、录音笔等,操作人携带合格的安全工器具,绝缘手套、操作棒、验电器等,操作人在前,监护人在后,走到待操作的设备前,双方应严肃认真,不能边走边谈或做与操作无关的事情。至待操作设备前双方共同核对设备的名称、编号和运行状态无误后,监护人、操作人站好位置准备操作。

监护人唱票,声音洪亮、清晰、准确;操作人复诵,手到、眼到、嘴到。监护人再次核对无误后,发出“对,执行”的命令。操作人经三秒思考后,方可操作。每项操作结束后,监护人在操作票对应操作项栏左侧空格处用红笔打:“√”。对于拉、合断路器、装、拆接地线、投退重合闸、第一项、最后一项和中间需要汇报及停顿的重要项目,应在该项右侧“操作时间”栏内填写实际操作时间,中间一般项目可以不填写操作时间。对于检查断路器已在分闸位置项应以红灯熄灭、绿灯明亮、电流表、有功表、无功表指示落零等来判明断。机构箱内的操作全部结束后应由操作人关门上锁。检查接地刀闸确在合闸位置后应由操作人上锁。

6、汇报、盖章与记录

操作全部结束后,监护人应立即向发令人汇报。将“汇报时间”填入操作票…汇报时间?栏,汇报时间也是操作结束时间。主值班员在操作票上加盖“已执行”章。值班员在运行记录上进行记录并上传录音。

7、加盖印章要求

(1)操作项目全部结束,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“已执行”章。

(2)合格的操作票全部未执行,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“未执行”章。并在备注栏中注明未执行原因。

(3)若监护人、操作人在操作中途发现问题,应及时报告值班负责人,值班负责人汇报调度值班员后停止操作。该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项下用红笔划一横线,在此项的右侧加盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧加盖“作废”章,然后重新填写操作票继续操作。非操作票本身错误原因,而中断的操作,监护人在备注栏注明“本操作票因××原因,自××项起不执行”,对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧加盖“未执行”章。

(4)填写错误以及审核时发现有错误的操作票,应由操作人在操作任务栏中右侧加盖“作废”章。

8、其它说明

(1)操作顺序打“√”和重要操作时间应用“红色”钢笔或圆珠笔填写。

(2)操作项目中填写的是“合接地刀闸”,而实际操作中接地刀闸由于机械原因不能合上需要改挂地线时,应在操作票备注栏内填写改挂接地线的原因和更改项顺序号、改挂接地线的实际位置,接地线编号。

如:112—1—0接地刀闸合不上,将第八项改为在112—1刀闸靠线路侧挂1#接地线。(3)“发令人”、“受令人”、“发令时间”、“汇报时间”应填写在操作票的第一页。“操作人”、“监护人”、“值班负责人”应填写在操作票的最后一页,其他页不必填写。

倒闸操作任务内容

改变设备运行状况;改变系统运行方式;继电保护和自动装置的投入、退出和改变定值;地线的装设和拆除,接地刀闸的分、合;直流系统切换操作;其他操作。

下列工作内容应列入操作票:

拉、合开关或隔离开关;检查开关或隔离开关的位置;装、拆接地线或拉、合接地刀闸;检查接地线或接地刀闸的位置;拉、合控制回路或二次电压回路的刀闸(或保险器、空开);切换保护回路或自动装置;检查负荷分配;检验电气回路有无电压。

必须列入操作票检查项目的内容

检查断路器在分位

1)在操作该回路第一副刀闸前。

2)在操作与该回路开关呈串联回路的其它回路的刀闸前。

检查开关的位置

操作开关后

检查回路无接地短路及杂物

设备由停用转备用前。

检查回路有电流

解环操作前。

检查两回路电流基本平衡

投入平衡或横差保护压板前。

检查系统无接地现象

投入或停用消弧线卷前。

检查保护压板已投入

二次回路工作后相应一次回路转备用或运行前。

检查保护或自动装置电源刀闸或保险已投入

二次回路工作后相应一次回路转备用或运行前。

检查母线确无负荷

停用该母线前。

检查母联开关回路在运行状态

倒母线操作时,在倒换第一个回路前。

倒闸操作安全管理

除事故处理、拉合断路器的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线的倒闸操作外,包括事故处理后的善后操作均应使用操作票。

倒闸操作应两人进行,其中具有正值班员技术等级的值班员担任监护人,副值班员及以上技术等级值班员担任操作人。允许单人值班的变电站可由一人进行操作,但该值班员应具有正值班员技术等级。当操作回路防误装置失效时应实行双重监护(站内有三个以上值班人员时)。由实习人员进行操作时,必须实行双重监护。

在事故处理操作时,可以不填写操作票,但操作时亦应按倒闸操作的技术要求和必要的检查项目进行。

倒闸操作程序

操作准备

复杂操作由站长和值班长组织全体值班人员作好以下准备:

明确操作任务和停电范围,并做好分工。

拟订操作顺序,确定挂接地线部位、组数及应设遮拦、标示牌。明确工作现场临近带电部位,并订出相应措施。

考虑保护和自动装置相应变化及断开的交、直流电源和防止电压互感器、站用变二次反送电的措施。

分析操作过程中、可能出现的问题和应采取的措施。与调度联系后写出操作票草稿,全体人员讨论通过,站长或值班长批准。

设备检修后,操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的“分”、“合”位置与工作前相符。

预定的一般操作也应按上述要求进行准备。

受令

值班长(或正班)接受调度发布的操作命令(包括综合命令)。接受命令时,值班长(或正班)先报站名及本人姓名,同时应听清发令调度的姓名和操作内容(设备名称、编号、操作任务、是否立即执行及其他注意事项等),并记下受令时间。受令时应边听边记录。受令后应向调度复诵命令,复诵时亦应采用双重编号。调度确认复诵无误后,受令结束。整个受令过程应使用调度术语,并应录音。

填写操作票

值班长(或正班)接受调度命令后,向本次操作的执行人布置操作任务和交代注意事项,(受令人也可以担任操作任务的执行人)。由操作人填写操作票。

操作票填写完毕并经监护人、操作人核对无误后,交受令人及值班长审查。值班长、监护人、操作人共同签字。正式操作前监护人应向操作人交代操作任务范围、危险点和注意事项。

操作演习

操作演习前应核对当前的运行方式。监护人和操作人根据操作票内容在一次接线模拟图板(或五防屏)上进行模拟操作,检验操作票有无错误。模拟操作应由监护人逐项下令,操作人复诵并模拟操作。模拟操作完后应核对新运行方式与调度命令相符。

操作前准备

对操作需要的安全工用具进行检查,检查无误后,监护人携带设备钥匙和操作票,操作人携带操作工具共同前往操作现场。

操作

监护人和操作人到达操作设备处,监护人根据操作票所列步骤核对实际设备编号正确后,指明设备名称和编号下达操作命令,操作人手指操作部位复诵命令,监护人审核复诵与

内容和手指部位正确后,将设备钥匙交给操作人;操作人开锁;监护人发出执行命令;操作人操作。

若操作控制开关,则其步骤为:操作人手握控制开关;监护人发出执行命令,操作人操作。

监护人确认该项操作完成后,在“执行”栏记上“√”。

操作队远方遥控操作

监护人下达操作命令,操作人核对操作回路名称和编号后,点击操作设备,弹出操作对话框后,用鼠标指向回路名称和编号并复诵命令,监护人核对正确后,下达执行命令,操作人和监护人分别填入用户名和密码,操作人点击进行操作。

操作后检查

每一项操作完成并检查操作质量良好后,监护人下令锁上设备,取下钥匙并收回,并检查锁是否确已锁好,确定无误后,在“操作后检查”栏内记上“√”号。对拉、合开关,装、拆设接地线(或合、分地刀)操作,还应在“操作时间”栏记录操作时间。

汇报

全部操作完成后,监护人和操作人核对操作步骤和运行方式,无误后记录操作完毕时间,在操作票任务栏左侧盖“已执行”章。监护人向值班长和调度报告操作完成情况,并在值班记录簿上作好记录。

倒闸操作过程中,若对操作步骤正确性发生怀疑,应立即停止操作,重新检查操作票,必要时应报告值班长或调度,直到监护人和操作人都已确认其正确无误后,方可继续操作。由于设备原因不能操作时,应停止操作,检查原因,不能处理时应报告调度和有关部门。禁止用非正常方法强行操作设备。

第五章微机保护

第一节继电保护基础

电力系统短路:三相短路、两相短路、单相接地短路、两相接地短路、电机、变压器绕组匝间短路。

电力系统不正常工作状态:过负荷、过电压、电力系统振荡

近后备保护:

在同一电气元件上,装设两套保护,其中一套保护拒绝动作时,由另一套保护动作跳闸。当断路器拒动时,保护动作后带一定时限作用在该母线所连接的各路电源的断路器跳闸。在结构复杂的电网能起到选择性后备作用。

三段式电流保护

由无时限电流速断保护、限时电流速断与定时限过电流保护组合构成一套保护装置,称为三段电流保护。

无时限电流速断保护是靠动作电流整定获得选择性

限时电流速断与定时限过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合来获得选择性。

时限电流速断保护:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流来整定,以保证它有选择个动作。不能保护线路全长,保护范围受系统运行方式影响较大。

限时电流速断:按与下一元件电流速断保护相配合以获得选择性的带较短时限的电流保护。可以保护线路全长,保护范围受系统运行方式影响。

定时限过电流保护:

为了实现过电流保护动作的选择性,各保护的动作时间一般按梯级原则进行整定。即

相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐渐增大。且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流大小无关。

反时限过电流保护:

动作时间随短路电流增大而自动减小动作时间的保护。能更快的切除被保护线路的首端故障。

系统的最大运行方式:

在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流力最大的运行方式。

系统的最小运行方式:

在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流力最小的运行方式。

零序电流保护:

中性点接地的电网,发生单相接地,则为单相短路,电流很大。利用单相接地电流的零序分量,构成零序电流保护。对于小接地系统,单相接地电流为电容电流,其值较小,不会对电网造成很大威胁,按照规程要求,可带故障运行2H。

变压器保护:

1、瓦斯保护。

2、防御绕组和引线的多相短路、中性点直接接地电网侧绕组和引出线的接地短路、绕

组匝间短路的纵差动保护和电流速断保护。

3、防御中性点直接接地电网中外部接地短路的零序电流保护。

4、防御外部相间短路并作瓦斯保护和纵差动保护后备的过电流保护

5、过负荷保护。

2、3、4 动作于跳闸

1、5 动作于信号。

微机保护硬件系统包含以下五个部分

(l)数据采集单元即模拟量输入系统。包括电压形成、模拟滤波、采样保持、多路转换以及模数转换等功能块,完成将模拟输入量准确地转换为所需的数字量。

(2)数据处理单元即微机主系统。包括微处理器,只读存储器、随机存取存储器以及定时器等。微处理器执行存放在只读存储器中的程序,对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能。

(3)数字量输入/输出接口即开关量输入输出系统。包括若干并行接口,光电隔离器及中间继电器等组成,以完成各种保护的出口跳闸,信号警报,外部接点输入及人机对话等功能。(4)通信接口。包括通讯接口电路及接口以实现多机通讯或联网。

(5)电源

微机保护基本硬件结构

微机保护主程序框图

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

电气倒闸操作制度

都市环保天钢烧结余热发电运营部 电气倒闸操作制度 1、凡担任倒闸操作的发令、受令、监护、操作的人员,必须经过安全规程、运行规程考试合格,熟知了解设备运行方式,操作程序及继电保护自动装置投停状况,经有运营部经理批准后,方可担任。 2、倒闸操作必须根据值班调度员的命令进行。 3、事故情况下(火灾、人身、设备事故等),按事故预案进行处理后,上报值班调度。 4、倒闸操作由两人执行,必须严格执行监护制度中的规定,一般情况下,电气副操担任操作人,主操可担任厂用系统和主系统的监护人,遇到重大操作值班长可指定熟练的值班员为操作人,本人监护或班长操作,值班调度监护。 5、对操作中的复诵制度应严格遵守,对“下令”、“重复命令”,对“执行”等环节均应一丝不苟,使每一环节都起到应有的作用,严格执行唱票复票,对号重复命令的规定,做到一想、二看、三复诵、四操作、五复查。 6、操作人员操作前必须重新确认当时设备系统运行方式,继电保护和自动装置投、停情况。 7、操作人必须明确操作任务、步骤。 8、倒闸操作中发生疑问和不正常情况时,应停止操作,弄清楚后再进行操作。 9、设备检修试验后进行操作时,必须按照设备运行规程规定的项目,进行全面、仔细的检查验收,如经过其他班组验收合格的设备,操作前仍须核对检查试验记录等。 10、停电倒闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)-电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 11、新设备投入前应熟悉其操作方法后才能进行操作。 12、倒闸操作票必须进行多审、复核、审票时均应到监控后台画面前校对,对由值班调度进行审查范围的操作票应交值班调度审查,其审查先后顺序是操作人、监护人、班长、值班调度逐级审查。 13、对于操作中发生操作异常、设备、仪器损坏等不正常情况均应及时汇报班长或上级领导。 14、雷电时,一般不进行倒闸操作。 15、交接班前后三十分钟,一般不进行倒闸操作,特殊情况除外。

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

电气倒闸操作要点

电气倒闸操作要点 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气标准化倒闸操作要点 一、电气倒闸操作的定义: 1、电气设备的状态:电气设备分为运行、热备用、(试验电源)冷备用、检修几种状态。(详见电气规程第一页) 2、操作的概念:将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就也就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行制和操作监护制。 二、电气倒闸操作必须遵守的条款: (1)、倒闸操作必须根据值长发布的命令,受令人复诵无误后执行。(2)、发布命令必须准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 (3)、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。 (4)、倒闸操作票由操作人填写(打印)审核无误后签名,由监护人审核无误后签名,最后由值长审核无误后签名批准。 (5)、每张操作票只能填写一个操作任务。 (6)、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,操作人复诵无误后执行。(在对同一固定设备进行多项操作复诵时,可以只需复诵关键词局)

(7)、开始操作前,220kV系统应根据操作票的顺序先在五防系统上进行模拟操作;其它系统应在电气一次系统图上进行核对性预演操作。 (8)、开始操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关等设备状态与操作票所写的内容是否相符。(9)、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应由监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。 (10)、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值长报告,弄清楚问题后再进行操作,不准擅自更改操作票。 (11)、操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿纯棉长袖衣服和长裤。 三、电气倒闸操作的技术原则 (1)、停电拉闸操作,必须按照“—线路侧隔离刀闸—母线侧离刀闸”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。 (2)、变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时--先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关,送电时的顺序与此相反。(即:不能带负载切断电源)。 (3)、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序如下:停电时--先拉开中间相,后拉开两边相,送电时的顺序与此相反。

变电所倒闸操作制度

变电所倒闸操作制度 1、6kV及以上电系的倒闸操作,通常需有电系负责人或电力调度人员的命令。专用设备则根据停送电联系牌执行。需要其他所完成的倒闸操作,允许当班人员凭电话联系,但必须各自对照现场规程,经双方认可才能进行。对错误命令有权指出和拒绝操作,但应声速统一认识,执行正确指令。命令应直接发至当班者,电话命令双方必须自报姓名,接令人当即复诵命令内容,需得发令人确认无误,而后执行命令。 2、6kV及以上电系的倒闸操作,操作前必须填写倒闸操作票,填写时应认真思考,程序不可颠倒,字迹要清晰。发觉填错只能作废不可涂改,并保留废票。二位当班者协同审核,分别签字。 3、不具备单人值班要求的变电所倒闸操作必须由二人进行,副值操作,主值监护。监护人员按顺序高声唱票(每次只可唱一次),操作人员核对设备名称或编号时高声复诵,并站正位置。监护人认为无误后,发出“对!执行!”的命令,操作人便执行操作。监护人必须严格监护操作人所站的位置,所用的安全用具以及动作的安全、正确性。每完成一步,在该步前作“√”记号,直到全部完成,记下终止时间。

4、操作过程中,发生异常情况或发觉错误操作,应立即中断操作,找出原因或向上级汇报,听候处理。如有威胁人身和设备安全时,应立即采取必要措施(如切断电源、灭火等),然后上报。 5、在危及人身和设备安全,需作紧急事故处理时,可不经命令,不用操作票断开有关电源,但事后需迅速报告队长或电力调度人员,事后无需补写操作票,但需将此紧急事故操作过程补记入倒闸操作登记簿。 6、变压器投入运行时,先自电源侧充电,后合上负荷侧,停投时,先切断负荷侧,后切断电源侧。低压侧并列运行的变压器分面在两个变电所者,无论哪一方将变压器投入或退出运行,必须事前通知对方值班人员,查核并列条件,并做好必要的工和,需取得答复后,才可进行倒闸操作。 7、切断线路负荷或循环电流时,应使用油开关、真空开关或负荷开关,然后拉刀闸,开头操作后需检查其指示部份,以便确证实际分合状态。装有电动操作的开关必须使用电动操作,只有当电控失灵时,方可改用手操作。电动操作开关检修时,需将该线路操作电源切断。

标准化倒闸操作流程

标准化倒闸操作流程 一、接预令 调度:振铃 监护人:启动录音、安排监听。你好,我是××站当值正值×××。 调度:你好,我是×调×××,现在向你下达操作预令,作好记录准备。 监护人:已作好记录准备,请讲。 调度:现在时间是×时×分;操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××” 监护人:现在复诵,现在时间是×时×分;操作任务是“将××KV××线××线路由××转××” 调度:正确,请你拟订好操作票后向我汇报 监护人:好的,再见 二、通告全值 监护人:通告全值,现在下达操作任务(会同操作人走到模拟图板前) 监护人:××时××分,刚才×调×××发来操作预令,操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××”,现在请进行运行方式核对。 操作人:××KV××线××线路现运行于××KV×母,调度命令与现场运行方式一致。监护人:“现在进行人员分工:×××,本次操作由你担任操作人,由我担任监护人。” 操作人:是 监护人:现在进行危险点分析:本次操作主要危险点有×个,①本次待操作的设备是×××,相邻带电间隔为×××,停电范围为×××;②操作中注意核对设备名称和编号,不能走错间隔。③操作时必须使用安全工器具,注意安全防护等(一次危险点需在模拟图板上指出),你是否明确 操作人:明确 监护人:现在请你进行录音回放 操作人:录音回放正确 监护人:操作任务是否明确 操作人:明确 监护人:请拟订操作票 操作人:是 (考评员此时会给出拟好的操作票) 三、填票及三查 操作人拟订好操作票后,填写编号①。自审无误,盖“以下空白”章①,签名① 操作人(将操作票交由监护人):操作票已拟订完毕,请审查 监护人审查无误签名②A, 监护人:现在进行操作前“三查”,1、查安全思想:本次操作精神状态是否良好,是否能胜任本次操作 操作人:能 监护人:2、查安全措施:本次操作危险点及防范措施是否明确 操作人:明确 监护人:3、检查安全工器具 操作人:是(进行安全工器具检查)

电气倒闸操作的执行程序

电气倒闸操作的执行程序 一、发布和接受操作任务值班调度员根据检修申请和运行方式的安排,在下令进行倒闸操作前,应按规定核对模拟图填写操作票。审核无误后,应将操作任务发布给发电厂的值长,地调、县调值班员或变电站主值,并通知填写操作票。在发布和接受操作任务时,双方应互报单位,互通姓名,使用调度术语。有关通话内容应录音。对有双重称号的设备,在下达操作任务时,应使用双重称号。受令人接受任务时,将操作任务记人运行记录簿中,并按记录双方复诵核对无误。 值长、地调和县调值班员应按其调度管辖范围向发电厂的值班长或变电站的主值布置操作任务,并说明操作目的和有关注意事项。值班长或主值接受操作任务时,应记人运行记录簿中。并按记录双方复诵核对无误。同时,根据操作任务的要求,指派合格的监护人和操作人;并根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向他们布置操作任务,交待安全注意事项。 非上级调度管辖的设备,若需要进行倒闸操作时,值长或值班长(主值)也应指派合格的监护人和操作人, 并布置操作任务。下令时也应使用调度术语及设备双重称号,讲清操作目的和设备系统运用状态,同时通知填写操作票。如符合下达口头命令的条件时,可下达口头命令或填写操作卡。 接受操作任务的人员必须复诵无误,并做好操作前的准备工作。 二、填写操作票 (一)操作票应由操作人根据操作任务、设备系统的运行方式和运用状态填写。 (二)在填写操作任务时,应使用设备双重称号,还应填上设备系统运用状态转换情况,如“由XX状态转 换为XX状态”。 注:运用中的电气设备系统,分为运行、热备用(只有开关在断开位置)、冷备用(除开关在断开位置外, 刀闸也在断开位置)、检修(在冷备用状态的基础上,设备已可靠接地,并布置了其它安全措施)等四种不 同的状态。 (三)下列项目应填人操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置(就地操作的刀闸,可不将检查刀闸的位置作为一个单独的项目填人操作票内,但必须检查刀闸确已拉开或确已合好后,才能在该操作项目左侧打“V”。远方操作的刀闸或操作时看不到刀闸状态的,必须将检查刀闸位置作为一个单独的项目填人操作票内),检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装、拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压,装、拆绝缘隔板,投、退保护压板,断开开关\刀闸的操作电源等。 (四)一份操作票只能填写一个操作任务。 注:所谓“一个操作任务”,系指根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的不间断的倒闸操作过程。 由检修状态转冷备用状态,应单独作为一个操作任务填写操作票 (五)在下列情况下,允许不填写操作票进行倒闸操作,但必须明确指定监护人和操作人:1、事故处理时,可以不填写操作票。所谓事故处理是指:

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

变电所的倒闸操作11页word

变电所的倒闸操作 一、基本要求 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位置。 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。 二、操作原则 1、操作指令 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接收操作指令时,必须互报单位、姓名、严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的调度术语、操作术语和设备双重名称。 调度操作指令下达分口头和书面两种方式。操作任务有综合操作和逐项操作两种形式。 调度员在预发、审核、正式发令执行操作任务票前,均应明确操作目的,核对系统模拟图(及CRT上电气结线图)、核对设备停电申请批复单、核对现场实际情况,征求操作意见,以确保其正确性。 计划停送电操作,应采用书面形式,由调度提前一值预先填写操作任务票,并审核正确后预发。预发适应间讲清操作目的和内容、预告操作时间,由运行值班员预先填写、审核倒闸操作票。预发时应讲清操作目的和内容、预告操作时间,由运行值班员预先填写、审核倒闸操作票。

2021年变电站倒闸操作规范化

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年变电站倒闸操作规范化 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年变电站倒闸操作规范化 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,叫做电气设备的倒闸操作。电气设备倒闸操作是变电站运行的基本操作,多年来在电力行业形成了一系列的标准和规定,但各个地方和操作单位的实际情况不尽相同,管理上也存在一定的差异,同时,时代的发展和科技的进步,变电站逐步实现了综合自动化,设备的操作规范千差万别,从而导致了变电站的倒闸操作不规范。更重要的是在对综合自动化变电站倒闸操作的执行中?熏有的内容未作及时的修订和更改。鉴于此,笔者结合本单位的工作实际,对变电站倒闸操作规范化工作作一些初步探索,愿与广大同仁共同探讨,以进一步推进变电站倒闸操作的规范化工作。 1操作票填写的内容 操作票填写的内容包括以下10项:①应拉合的断路器和隔离

开关以及取下、装上其熔断器熔管(芯)、投(切)信号开关;②检查断路器和隔离开关的实际开合位置;③使用验电器检验需接地部分是否确无电压;④起用或停用继电保护及自动装置或改变其定值,切断或合上其控制电源;⑤拆、装接地线并检查有无接地;⑥进行两侧具有电源的同期操作;⑦检查负荷分配;⑧安装或拆除控制回路、电压互感器回路的熔断器熔管(芯)等;⑨改变变压器或消弧线圈分接头位置;⑩将控制保护装置切换至“手动”或“远动”位置。 2倒闸操作执行 2.1预受操作任务 2.1.1值班人员接受调度操作预发令时,要记录齐全,清楚调度员发布任务的操作目的。然后根据记录逐项向调度员复诵,确保核对无误。 2.1.2值班人员接受工作票任务后,认真审核工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场条件及工作中所列内容要清楚明了等。

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

2016年电气倒闸操作试题

2016年度金岭风电场 电气倒闸操作考试试题 姓名:成绩: 一、填空题(共25个空,每空2分) 1、操作票填写要做到()、(),()、()。 2、线路送电时,应先投入(),后投入()然后 合上()。 3、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即()并 向()汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。 4、“两票”的使用和管理要做到()化、()化和() 化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由 ()在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。 6、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有()和 ()编号的设备, 7、操作中必须执行操作唱票制:()按操作票上的操作 顺序唱票,每唱一项,()指点着设备编号进行复诵、打手势,直至()确认正确后下令:“正确,执行!” ()方可操作。 8、每个操作票只能填写()操作任务。

9、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须()后立即投入,且须填入操作票内。 10、电气操作的送电原则是先送(),再送()。 11、电气操作必须有()执行,其中一人对设备比较熟悉者作()。 二、名词解释(共5题,每题4分) 1、操作指令: 2、冲击合闸: 3、强送: 4、充电: 5、倒闸操作: 三、简答题(共5题,每题6分) 1、简要回答电气设备都有哪些状态,并对各种状态进行描 述?

2、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》中提到的“三个100%”分别指的是什么? 3、什么情况下发生以下紧急情况可以不使用操作票:

4、执行操作票操作任务之前,进行的“三核实”“四步”“五对照”分别指的是什么? 5、请列举出5个以上风场在以前曾出现的不符合“两票”标准的行为。

110kv变电站倒闸操作运行规程实用版

YF-ED-J1713 可按资料类型定义编号110kv变电站倒闸操作运 行规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

110kv变电站倒闸操作运行规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直 接对电网设备的安全运行有着直接重要的作 用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,依据《电力安全工作规程》、 《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程 规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、范围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运 行全部人员。

3、职责 为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编

35KV变电站停送电操作规程(工程科技)

35KV变电站停送电操作规程 一、变电站值班员要熟悉本变电所的配电构造,性能及高、低压配电系统,掌握倒闸操作技术。能处理一般故障,经考试合格取得合格证后,方可单独值班、操作,无证人员不能独立值班。 二、变电站必须二人值班,倒闸操作时,必须两人执行,一人操作,一人监护(一人值班的变电所,应有维护电工参加)。 三、严格执行倒闸操作制度,倒闸操作命令必须由变电站正、副值班员受理,发布命令的双方必须互通姓名,受令人在受理命令时,必须弄清操作目的和操作步骤,核对倒闸设备与系统图是否相符,复诵无误,并同时记入倒闸操作命令记录簿内,在倒闸操作前,应认真填写倒闸操作票,复杂的倒闸操作,必须有主管供电工程师或技术员参加,并拟出倒闸顺序填写操作票,有专人指挥,按顺序操作。 停电检查必须执行“两票”“四制”制: 两票:工作票,操作票。 四制:停电、验电、放电、挂接地线和标示牌。 四、正常的停、送电操作顺序: 1.直配线路停电,先停负荷端,后停电源端;联络线路停电,先停小电源端,后停大电源端。复电顺序与上述相反。 2.线路开、合环操作,必须考虑继电保护及安全装置的调整与投入方式,电压差等情况,供电的两条线路应使其在上一级变

电站的同一母线上,或先合上母联(或分段)开关,方可进行开、合环操作,环路属于电力部门统一调度管辖的设备时,开、合环操作应由电力部门调度。两条线路合环,必须核相无误,若无法做到相位一致时,严禁合环操作。 3.变压器投运操作应先合电源侧刀闸、开关,后合负荷侧刀闸、开关;停运时先停负荷侧开关、刀闸,后停电源侧开关、刀闸。 4.变压器并联运行必须符合并联运行条件,由一台并列至两台以上运行时,应首先合上被并联的变压器电源侧,解并时,应后停电源侧。 5.网络电压超过额定电压10%时,停止电容器运行。当电容器跳闸或断开后,不能立即送电,需待放电后才可恢复送电。 五、认真执行巡回检查,每小时应对变电所全部供配电设备检查一次,内容如下: 1.检查电容器是否漏油、变形等异状和不正常声音。 2.检查各开关柜仪表指示是否正常。 3.检查变压器温度、声响、油位是否正常。 4.各灯光信号是否正常。 5.事故声响每班应试验一次。 6.检查各种继电保护系统的信号复归并作好记录。 7.备用和不经常使用的电力电缆,应尽量连置于电力系统经

电气倒闸操作误操作原因及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气倒闸操作误操作原因及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3393-62 电气倒闸操作误操作原因及防范措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 倒闸操作是电站(变电站)安全工作的重中之重,运行人员在倒闸操作过程中如发生误操作,轻则导致机组停机、线路跳闸,重则可能造成全厂停电,危及设备、人身和电网安全,而且社会影响大,因此对倒闸操作工作应引起高度重视,并加强防范。 1、电站电气倒闸操作误操作原因分析 1)、倒闸操作时未合理安排操作人员,如健康状况不良或情绪不好的运行人员进行操作,运行人员业务素质参差不齐,安全意识淡薄,认识不够,认为填写或执行操作票、采取安全措施等仅仅是一项工作任务,是应付检查,忽略这是保证自己切身利益。电气运行人员实行轮班工作制,个别值班员在工作中,尤其是上后夜班时,容易处于疲劳状态。此时,如果

变配电所的倒闸操作19页word

变配电所的倒闸操作 设备的操作状态与判别方法 倒闸操作是指按预定实现的运行方式,对现场各种开关(断路器及隔离开关)所进行的合闸或合闸操作。它是变配电所值班人员的一贡经常性的、复杂而细致的工作,同时又十分重要,稍有疏忽或差错,都将造成严重事故,带来难以挽回的损失。 要正确地进行倒闸操作,避免因错误操作造成事故,就必须清楚地了解设备的操作状态,即正确地判断隔离开关和断路器的位置。 设备操作状态的分类 电气设备的工作状态通常可分为以下四种: “运行中”隔离开关和油断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,则设备是在“运行中”。 “热备用”某设备(例如变压器)的电源由于断路器的断开已停止运行,但油断器两端的隔离开关仍接通,则该设备处于“热备用”。 “冷备用”某设备的所有隔离开关和油断路器已经全部断开,则该设备便为处于“冷备用”。 “检修中”设备的所有隔离开关和断路器已经全部断开,并挂牌和设遮栏、接好地线、则该设备是在“检修中”。 操作状态的判别方法 区分变配电装置中各种电气设备究竟是处于带电还是断电状态,通常可以采用下列方法进行判断: 开关所处状态有明显断开点的开关从其“分闸”或“合闸”状态即可

区分清楚。凡油断器可从操作机构的指示牌上看出其实际位置,但有时指示牌因松动等原因也会造成指示错误。所以还要结合相关隔离开关所处的状态进行综合判断。 有无电压指示从电压表的指示可以判断电气设备到底是否带电。但要注意仪表及其接线应完好正确,以避免因仪表失灵而误以为无电。 信号灯显示情况由表明通电或是断电的信号灯显示来进行判别,也是判断装置或设备是否带电的一种辅助方法。 验电器测试反应,必要时也用相应电压等级且完好的验电器(或验电笔)进行直接测试,以判断电气装置或设备究竟是否处于带电状态。 倒闸操作的要求及步骤 对倒闸操作的具体要求 变配电所的现场一次、二次设备要有明显的标志,包括命名、编号、铬牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相别的颜色等。 要有与现场设备标志和运行方式相符合的一次系统模拟图,继电保护和二次设备还应有二次回路的原理图和展开图。 要有考试合格并经领导批准的操作人和监护人。 操作时不能单凭记忆,应在仔细检查了操作地点及设备的名称和编号后,才能进行操作。 操作人不能依赖监护人,而应对操作内容完全做到心中有数。否则,操作中容易出问题。 在进行倒闸操作时,不要做与操作无关的工作或闲谈。 处理事故时,操作人员应沉着冷静,不要惊惶失措,要果断地处理事

相关文档
相关文档 最新文档