其截面在25~6000平方毫米范围内;长度在0.3~70米范围,符合国家标准GB。

一、电极(又叫电缆头)是无触点、无焊点、无焊缝,用整根铜棒在数控车床、铣床上加工而成,美观、耐用;电极与导线的连接,采用冷挤压,不伤线,电阻小。

二、外套管,选用优质胶管,耐水压>0.8MPA、耐击穿电压高于3000V。另有阻燃外套管,供用户在特殊场合选用;

三、电极与外套管的紧固,500mm2以下电缆选用紫铜卡箍,其他选用1Cr18Ni9Ti 材质的箍,无磁性,不生锈;用大型液压设备挤压紧固、美观、耐用、密封效果好;

四、软体导线是用细漆包线在专用绕线机上加工而成。柔软、弯曲半径小,有效截面大;

五、使用漆包线做水冷电缆,电能传输效率高。因每根漆包线之间绝缘,传导中频、高频电流,无表面集肤效应,与其它同截面水冷电缆相比,通过相同的电流时,发热量少;

六、用漆包线做水冷电缆的导线,可以提高水冷电缆的使用寿命。因水冷电缆的导线长期浸泡在水中,工作环境十分恶劣。以前我们用铜裸线做水冷电缆,当水冷电缆使用一段时间后,打开电缆外套,就会看到导线表面有一层绿色铜锈。后来我们改用漆包线做水冷电缆,因漆包线有漆膜保护层,它能起到防腐作用。用户反映,用漆包线制造的水冷电缆,其使用寿命是铜裸线得1.5~2倍。

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

电力电缆采购招投标书范本

包头海平面高分子工业有限公司 整流变 kv电力电缆 技术规范书 年月

目录 附件技术规范 (1) 附件供货范围 (6) 附件技术资料和交付进度 (7) 附件设备监造(工厂检验/试验) (8) 附件性能验收试验 (9) 附件技术性能违约金支付条件............................. 错误!未定义书签。附件技术服务........................................... 错误!未定义书签。附件交货进度.. (10) 附件分包商/外购部件情况................................ 错误!未定义书签。附件技术差异表(格式). (10) 附件投标人需要说明的其它内容 (10)

附件技术规范 总则 .本技术规范适用于包化整流变的kV电力电缆,它提出了kV电力电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 .为保证供货质量,乙方应具有如下资质: a.乙方的注册资金在亿元以上。 b.乙方应同时通过ISO质量管理、ISO环境体系认证。 c.乙方的银行信用等级为AAA级。 d.乙方的产品应具备国家质量监督检验检疫总局的产品质量免检证书。 e.乙方的产品应具备中国名牌产品证书。 f.乙方的产品应具有个同类型工程在寒冷地区的耐低温电缆运行业绩。 . 本设备技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本规范书和工业标准的已证明安全可靠的优质产品。 .如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都应在报价书及技术部分差异表中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 . 本设备技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 . 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 . 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 厂址区域气象条件 本工程厂址位于包头市稀土高新区,根据包头气象站多年实测资料统计,其基本气象要素见下表。 基本气象要素统计表 项目单位数值发生日期 平均气压hPa .

配电箱采购技术要求

配电箱采购技术要求 一、生产许可及投标资格 需要提供厂家最新资质文件,质量认证、安全和职业健康安全认证,并有中国工业产品认证委员会的安全认证要求和获得国家认可的检验部门出示的合格试验报告(CCC认证报告)。 提供三年以内的工程实例简历。 二、总体技术要求 2.1产品应符合如下标准: GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 4942.2 《低压电气外壳防护等级》 GB/T 14048 《低压开关设备和控制设备》 GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T 24274-2009 《低压抽出式成套开关设备和控制设备》 GB 1207-2006 《电磁式电压互感器》 GB 1208-2006 《电流互感器》 GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T 7261-2008 《继电器及装置基本试验方法》 GB 156-2003 《标准电压》 GB/T 762-2002 《标准电流等级》 GB/T 1980-2005 《标准频率》 GB 2900.18-2009 《电工术语低压电器》 GB/T 4025-2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则操作规则》 GB/T 4026-2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则设备端子和导体终端的标识》 GB/T 2423 《电工电子产品环境试验》 GB/T 2828 《计数抽样检查程序》 GB/T 2829-2002 《周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)》 GB/T 13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》 GB 14287 《电气火灾监控系统》 设备选用的材料、零部件符合最新版本的国际和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。 2.2提供相关资料: 1)图纸:系统图,二次原理图,端子接线图,装配图,基础图和设备外形图; 2)检验合格报告书:包括材料、开关、设备成品等检验合格证书、出厂检验报告和配电箱“CCC”认证证书; 3)操作、安装及维修保养手册及使用说明书; 以上资料应随设备提供; 2.3主要技术参数: 1)额定工作电压:400V 2)最高工作电压: 690V 3)额定绝缘电压:1000V 4)额定频率:50Hz 5)额定电流:详见设计图纸 6)耐压水平:2.5kV/1min,50Hz 7)防护等级:户内IP20(地下室不小于IP51),户外不小于IP51 8)温升:符合IEC947-1有关温升的规定 9)电气间隙、爬电距离和隔离距离

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

电力电缆招标书(技术部分)

国家电网公司集中规模招标采购 技术规范专用部分 阿城电业局2016年技改、大修工程 10KV电力电缆 二○一六年四月

目录 1 技术参数和性能要求 (3) 1.1 8.7/15kV电缆结构及技术参数 (3) 1.2 电缆非电气技术参数 (3) 2 项目需求部分 (6) 2.1货物需求及供货范围一览表 (6) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表需求表 (6) 2.3 投标人应提供的有关资料 (6) 2.4 工程概况 (20) 2.5 使用条件 (20) 2.6 项目单位技术差异表 (22) 3投标人响应部分 (22) 3.1 技术偏差 (22) 3.2 投标产品的销售及运行业绩表 (22) 3.3 主要原材料产地表 (23) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (23)

1 技术参数和性能要求 投标人应认真填写表1~表3中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替。 不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写表9 技术偏差表。 1.1 8.7/15kV电缆结构及技术参数 8.7/15kV电缆结构及技术参数见表1~表2。 1.2 电缆非电气技术参数 电缆非电气技术参数见表3。 表1 8.7/15kV电缆结构参数表 序 号 项目单位标准参数值投标人保证值备注1 电缆型号/ ZC-YJLV22-8.7/15KV-3*240 2 铝导体 材料/ 铝铝 材料生产厂及牌号/ 太原铝厂太原铝厂 芯数×截面积3×240 3×240 结构形式圆形紧压圆形紧压 最少单线根数根34 34 对应240截面单线直径mm 项目单位填写 3.03 对应240截面导体外径mm 项目单位填写18.3 对应240截面紧压系数≥0.9 ≥0.9 3 挤包导 体屏蔽 层 材料、生产厂及牌号半导电料半导电料平均厚度mm 0.8mm 0.8mm 最小厚度mm 0.7mm 0.7mm 外径mm 项目单位填写19.9 4 绝缘 材料、生产厂及牌号/ XLPE XLPE 平均厚度不小于标称厚 度t mm 4.5 4.5 最薄点厚度不小于mm 4.1 4.1 偏心度% 10% 10% 5 挤包绝 缘屏蔽 层 标称厚度mm 0.8mm 0.8mm 最小厚度mm 0.6mm 0.6mm 外径mm 项目单位填写30.5 6 金属屏 蔽 铜带层数/ 1 1 铜带厚度mm 0.10 0.10 搭盖率不小于% 20 20 20℃时最大直流电阻Ω/km / / 7 填充层填充材料/ 非吸湿性聚 丙烯撕裂薄 膜 非吸湿性聚丙 烯撕裂薄膜 8 隔离套挤包材料/ 项目单位填写半导电料

配电箱招标技术要求

配电箱招标技术要求 配电箱采购项目技术要求 第一部分 配电箱采购项目投标人资质要求 1.合格的投标人 1.1合格投标人必须符合以下各项要求,并在投标时提供以下文件,若有遗漏或不符合要求均为资格审查不合格: 1.1.1在中国注册的企业法人,注册资金500万元以上(含500万元),提供企业有效期内的营业执照副本和税务登记证副本; 1.1.2投标人资格的授权 如果投标人代表不是法人代表,则须持有<授权委托书>(格式详见招标文件附件),被授权人将行使投标人职责。 1.1.3中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书(CCC认证)及CCC 认证试验报告; 1.1.4银行给投标人为本次投标开具的资信证明; 1.1.5 ISO9001质量管理认证体系证书; 1.1.6 经会计师事务所审计过的2011年度的财务报表。 1.1.7本项目只允许货物生产制造商投标,不允许代理商、经销商、分销商投标。更不允许分包、转包、联合体承包。 1.1.8拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 注:以上要求提供的文件或证书必须是年审有效的或是在有效期之内的。 1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使其投标对招标文件做出实质性响应,否

则,其投标将被拒绝。招标机构保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利,拒绝提供补充材料或提供材料不真实,将被视为自动放弃投标资格。 第二部分技术规格及要求 一、总则 1本技术文件规定了湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂易地技术改造项目中配电箱成套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2 本技术文件的技术要求、数据表及附件是所招标设备设计和制造的最低要求。招标设备的设计、制造及试验应符合国家、国际行业标准和规范的最新版本中的有关规定。 3投标人所报配电箱设备及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下。至少经过不低于3年以上工程成功运行实践及制造的经验。 4 遵循本技术文件说明的任一条款均不能认为可以解除投标人对所供货物应承担的责任。当投标人认为招标人的招标文件有相互矛盾时,应尽快以书面形式通知招标人,以便及时澄清。 5 所有投标文件和中标后所提供的图纸资料必须采用中文编制。设计图纸和文件采用的计量单位是国际通用标准计量单位。 6 投标人的供货应遵循本技术文件提出的要求,如有偏离应取得招标人的书面认可。 7 投标人如果没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议,招标人可以认为投标人完全满足本技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中予以详细描述。 8 投标人应遵守并执行中华人民共和国国家技术监督局或行业部门发布实施的有关标准、规范、并在报价文件中列出主要技术标准规范一览表。

配电工程-电力电缆技术规范

电力电缆技术规范 通用技术规范 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表“,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近三年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。 1.1.3 投标人应仔细阅读本招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本技术规范书中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本技术规范书提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本招标文件将作为订货合同的附件。本技术规范书未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本技术规范书中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本技术规范书的优质产品。 1.2 工作范围和进度要求 1.2.1 本技术规范书适用技术规范专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本标书技术要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。 1.2.2 卖方在提供的电缆数量较大或买方认为重要的线路时,应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输,包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。 1.2.3 投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况,应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.3.1 技术资料和图纸的要求

电力工程施工投标书

电力工程施工投标书 This manuscript was revised on November 28, 2020

*****改造项目第一阶段住宅区内配套工程 投标文件 第Ⅲ标段 (供电工程) 投标人: ******电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 日期: * 年 * 月 *日

****住宅区内配套供电工程施工投标文件 投 标 函 部 分 目录

一、投标函 二、投标函附录 三、投标文件签署授权委托书 四、法定代表人身份证明书 一、投标函

致:山西衡宇招标代理有限公司 1、根据你方招标工程项目编号为 HYZB-E2007018-PT1 的 ****第一阶段住宅区 内配套工程施工工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏 勘项目现场和认真研究招标文件全部内容和其他有关文件后,我方愿以: 人民币(大写)*******元;(小写)***万元 的费用承包该工程第Ⅲ标段(供电工程),无论出现何种情况均不产生其它任何费 用(招标人认可的变更、不可抗力除外)。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的时间范围内(工期** 天)完成 并移交全部工程,并愿承担招标文件规定的费用。 5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期 内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 6、我方理解你方将不受必须接受你们所收到的最低报价的投标或其他任何投标书的 约束。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合 同文件的组成部分。 8、我方将提交 *** 万元作为投标担保。 投标人: ****电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 单位地址:山*****号邮政编码:0***0 电话:***5 传真: **** 开户银行名称:中国农业银行**支行开户银行账号:***** 开户银行地址:*******29号开户银行电话:****** 日期:_20**_年_**月_**日 二、投标函附录

配电箱技术要求

配电箱技术参数及要求 根据工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱的生产技术要求,在产品进场时,配电箱配电柜严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》 15、UL-854 《电动机控制中心》 16、要符合国家、武汉质量验收规范及供电局的要求。 17、配电箱系统图的相关参数要求。 二、配电箱的机械、外观要求:

1、配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱中使用的其它有镀层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱内应干净,除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外,箱内不得有杂物、灰尘等。 2、配电箱的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳,承耳采用40X4的扁钢,扁钢长度为10CM。箱内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求(相应图纸由我方提供),预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁,无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓连接应有平、弹簧垫圈,外露丝扣2-5扣。配电箱内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。配电箱的外型尺寸偏差见下表: 附表1(单位:mm) 偏差值 尺寸范围 高宽深<300 ±1.05 ±1.05 ±1.05 301~500 ±1.4 ±1.4 ±1.4

电缆线规格型号一览表

电缆线规格型号一览表(一) 一、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等; 提高工艺要求如:医用线缆等; 组合产品如:OPGW等; 方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。 二电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘

0.6-1kV及以下电力电缆技术规范书(精)

0.6/1kV电力电缆技术规范书一、应遵循的标准 , 但不限于下列全部标准: GB/T12706 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体 GB/T2952 电缆外护层 GB/T6995 电线电缆识别标志方法 GB/T4005 电线电缆交货盘 GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法 GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T3952 电工圆导线 二、额定电压:U 0/U(Um U 0—电缆设计用的导体对地或金属之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体间的额定工频电压; U m —设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 额定频率:50Hz 系统接地方式:中性点直接接地 三、使用特性: 1、电缆敷设温度应不低于 0℃。

2、短路时(最长持续时间不超 5S 电缆的最高温度:导体最高工作温度表 3、电缆允许的弯曲半径 四、技术要求 (1 环境要求:海拔高度:≤ 1000m ;环境要求:-15℃ ~+40℃;地震烈度:8度 (2 导体:导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成,期性能和外观符合 GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污, 无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。 (3 耐火层:电线的耐火层应采用云母带重叠的绕包,其重叠率为 50-60%,绕包时应保证耐火层平覆、紧密的包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。耐火等级符合GB12666.6标准。 (4 绝缘:绝缘采用交联聚乙烯(XLPE 、聚氯乙烯(PE 材料,交联聚乙烯 (XLPE 采用一步法硅烷交联方式, 挤包在导体上的绝缘性能符合 GB12706.1的规定。绝缘标称厚度符合 GB12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%-0.1mm 。

中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书

中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书 中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书 目录 1总则 (1) 2工作范畴 (1) 2.1范畴和界限 (1) 2.2 服务范畴 (2) 3 应遵循的要紧标准 (2) 4使用条件 (4) 4.1 正常使用条件 (4) 4.2系统条件要求 (5) 4.3敷设条件 (5) 5 技术要求 (6) 5.1 差不多参数(参数见附录) (6) 5.2 ★设计和结构要求 (6) 6试验 (10) 6.1 型式试验 (10)

6.2 现场试验 (11) 7 产品对环境的阻碍 (11) 8 企业VI标识 (11) 9 技术文件要求 (11) 9.1 图纸资料 (12) 9.1.1长期载流量运算书 (12) 9.1.2短时过负荷曲线 (12) 9.1.3导体和金属屏蔽热稳固运算书 (12) 9.1.4承诺弯曲半径 (12) 9.1.5敷设时弯曲半径 (12) 9.1.6运行时弯曲半径 (12) 9.1.7导体承诺最大拉力 (12) 9.1.8电气性能参数(导体直流电阻、外护套体积电阻率、绝缘的tgδ、 电容值、正序阻抗、零序阻抗) (12) 9.2 技术服务 (12) 9.3 设计联络 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 13 10.2包装 13

11 设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器外表 (16) 12.2 举荐的备品备件、专用工具和仪器外表 (16) 13 要紧元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 技术差异表 (17) 16 投标方需讲明的其他咨询题 (17) 17 附录 (18) 附录A:常用电力电缆导体的最高承诺温度 (18) 附录B:电缆的绝缘水平(单位:kV) (18) 附录C:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数 (18) 附录D:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数 (18) 附录E:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量 (20) 附录F:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数 (21) 附录H:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数 (22) 附录I:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量 (23) 附录J: 10kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 (23) 18附表 (24)

低压配电柜招标技术要求完整版

低压配电柜招标技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43C。 (2)环境温度:-5~+40C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f10HZ时,振幅为,10 f150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1)

电线电缆规格型号(全部)

电线电缆规格型号表 电线电缆规格型号表—电缆所有规格型号之一 227 IEC 01(BV) 一般用途单芯硬导体无护套电缆 227 IEC 02(RV) 一般用途单芯软导体无护套电缆 227 IEC 05(BV) 耐温70℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 06(RV) 耐温70℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 07(BV-90) 耐温90℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 08(RV-90) 耐温90℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 10(BVV) 聚氯乙烯绝缘和护套轻型电缆 227 IEC 41(RTPVR) 扁型铜皮软线 227 IEC 42(RVB) 扁型无护套软线 227 IEC 43(SVR) 户内装饰照明回路用软线 227 IEC 52(RVV) 轻型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 53(RVV) 普通型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 71f(TVVB) 聚氯乙烯绝缘和护套电梯及可挠性连接用扁形电缆227 IEC 74(RVVYP) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套屏蔽型软电缆227 IEC 75(RVVY) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套非屏蔽型软电缆245 IEC 03(YG) 导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 245 IEC 04(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 05(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 06(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 07(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 51(RX) 橡套绝缘软电线和软电缆 245 IEC 53(YZ) 普通强度橡套软线 245 IEC 57(YZW) 普通氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软线245 IEC 58(YSF) 圆形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 58f(YSFB) 扁形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 66(YCW) 重型氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软电缆245 IEC 70(YTB) 编织护套电梯电缆 245 IEC 74(YT) 高强度橡套电梯电缆 245 IEC 75(YTF) 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆

电缆技术要求

技术要求 本技术要求所提出的技术指标是最低限度的技术要求,供货商应保证提供符合本技术条件书和相关的国际国内标准的优质产品, 所有提供的货物应遵照适用的最新版IEC标准和中国GB标准,以及国际单位制(SI)。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。本要求所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1、遵循的主要技术标准规范: GB/T12706-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T 18380.21-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 GB/T6995.1-2008 电线电缆识别标志方法第1部分:一般规定GBT6995.1-2008 电线电缆识别标志方法第1部分:一般规定GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB/T12976.3-2008 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下纸绝缘电力电缆及其附件 GB/T 12666.1-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 GB∕T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 GB/T 15065-2009 电线电缆用黑色聚乙烯塑料 400V成品电缆应能经受交流50Hz、3000V(动力电缆3.5KV)5min耐压试验。6KV及35KV电缆的性能指标应符合国家最新电力规程的要求。 2、电缆使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 额定工作电压:见规格型号。 2.1.2 系统接地方式:中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度: -15 ℃~ +60 ℃ 2.3 敷设条件 敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。 地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.4 运行要求 2.4.1 电缆导体的额定运行温度为 90 ℃。 2.4.2 短路时电缆导体的最高温度不超过 250 ℃。 2.4.3 电缆允许弯曲半径:不小于15倍电缆的实际外径。 3 技术参数和要求 本次采购的电缆,其技术参数除应符GB 12706的要求以外,还应满足本标书以下要求。 3.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆。 3.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。 3.3 导体屏蔽

电力电缆招标文件

电力电缆招标文件集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

招标项目编号:2016-YG-CLCG-01 长安街西延6#标配迁工程材料采购 本卷:电力电缆 招标文件 招标单位:北京市银光电力工程有限公司(公章) 法定代表人 或授权委托人:(签字或盖章) 招标时间: 2016 年 6 月日 招标地点:北京市石景山区 总目录 招标公告 (3) 第 1 章 投标人须知及前附表……………………………………………….投标人须知前附表…………………………………………………………………… 投标人须知…………………………………………………………………………… 第 2 章 合同条款及前附表…………………………………………………..合同条款…………………………………………………………………………… 第 3 章 履约保函格式....... (4) 技术规范 (26) 第 5 章 投标书格式 (30)

第 6 章 资格证明文件 (33) 格式1 营业执照 (34) 格式2 法人代表授权书 (35) 格式3 商务及技术偏离表 (36) 格式4 经营状况及履约历史承诺 (37) 附件:评标办法 (3) 8 附件A:投标报价明细表 (43) 附图电缆敷设图

长安街西延6#标配迁工程材料采购——电力电缆 招标公告 公告编号:2016-YG-CLCG-01 达华工程管理(集团)有限公司受招标人委托,对长安街西延6#标配迁工程材料采购—电力电缆进行公开招标,此次招标采用资格后审方式。 一、项目基本情况 招标人:北京市银光电力工程有限公司 招标代理机构:达华工程管理(集团)有限公司 项目地点:北京市长安街古城路口往西-首钢东门往东 项目资金来源:国有资金 投资预算:9860000.00元 工程概况:项目招标人已中标长安街西延6#标配迁工程专业承包工程,根据项目工期要求全部采购的电力电缆于2016年11月30日到场。 招标范围:本标的招标范围为长安街西延6#标配迁工程材料采购—电力电缆,包括但不限于电缆运输到施工现场的价格,报价都必须包括制造、运输、保险和到施工交货地点的其他费用、检验、试验、考核验收、技术和售后服务等,同时也包括所有必要的材料、备品备件、消耗品以及相关的技术资料等。具体内容及范围详见招标文件第4章中技术规范的有关要求。 三、投标人资格要求 1、投标人具有独立的法人资格和完成本项目合同的财务、为具备生产供货能力的电缆制造商;

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。