轻型井点降水施工工艺标准详解

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

深井(大口井)井点降水工法

深井(大口井)井点降水工法 编制单位:中国建筑第六工程局 批准部门:中国建筑工程总公司 工法编号:GF/206021—96 主要执笔人:吴明龙 前言 (2) 1特点及适用范围 (2) 2材料 (2) 3施工准备 (2) 4施工工艺 (3) 5质量要求、安全措施及成品保护 (4) 6技术经济指标 (4) 7工程实例 (4)

前言 在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水技术又取得了新的进程。 1特点及适用范围 1.l特点 深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而且费用和能耗都较低。 1.2适用范围 深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖应考虑提前降水时间。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。

项目井点降水质量控制措施方案

井点降水质量控制措施 井点降水是一项重要的辅助施工技术措施,在井点成孔、设备选型与安装、井点使用过程中必须满足相关操作规程及施工规要求,在施工过程中采取一系列质量控制措施,才能确保其为主体工程施工提供干燥的施工环境,达到保护周边环境、节约成本、加快工期的目的,创造良好的社会和经济效益。 一、井点降水基本质量控制措施 1、降水前期准备工作 (1)查阅地质报告:了解土质情况和地下水的位置(稳定水位)、地下水的类型(潜水、承压水、裂隙水等)、土壤的渗透系数(m/d)、降水深度、水文地质特征等。 (2)选择专业的施工队伍并对其进行全面审。审查重点:资质、业绩、施工能力、成熟经验、人员配置、信誉、并对其项目进行询证核实。 (3)审阅降水设计方案及严格审查施工方案:明确井点降水方法(真空(轻型)井点、喷射井点、管井还是深井井点);井点管长度、构造和数量;降水设备的型号和数量;井点系统布置图;降水深度及相关的技术要求;井孔施工方法及设备;现场管理组织机构及职责分工;质量和安全技术措施;降水对周围环境影响的估计及预防措施;观测点的设置及观测记录等等。 2、成井过程控制 对成井过程进行严格控制,按照设计图纸和审定的施工方案进行,每根井都要进行试抽,以保证成井质量。 准备好足够的发电设备和水泵,防备停电,以保证水泵要保证连续抽水。3、降水过程控制 (1)对所有井点的排水线路及电缆电路进行检查,以保证排水通畅,无渗漏;电路要经过检查验收,以保证施工的顺利进行和杜绝安全事故的发生。降水期间,应设专人巡视降水情况和机具设备的维护,当发生机械故障,如电机烧坏、开挖无意破坏或出现清水混浊等异常现象时,应及时处理,确保正常抽水。

井点降水

第六章井点降水施工工艺方法一、轻型井点施工工艺流程 二、轻型井点施工工艺 1、成孔 井点降水成孔施工采用水冲法,该方法是用高压水冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管,成孔孔井不小于300mm,冲孔深度应比设计井点管埋设大于0.5m,以确保滤管四周及底部的滤水层。 2、安装井点管 冲孔成功后,应立即放入井点管,井点管采用直径Φ48的钢管,长为6/4米,管下端配有长为0.8m过滤网,内层为细滤网,采用网眼3-10孔/cm2的钢丝网。井点管应居孔中心,严禁将井点管强行压入孔中,井管垂直度允许误差为1%。 3、填滤料、封口 井点管放置后,在管壁周围填滤料,滤料采用粗砂,灌砂高度3m,确保水流畅通,填滤料时注意填滤速度,避免中部架空,同时滤料投入量不少于计算量的95%。当填砾至孔口下1m左右时,改换用粘土逐层填入捣实封口,以防泄漏,实现真空降水。

4、管路连接 连接软管为螺纹胶管,内径Φ48,长为0.7m,连接井管与集水总管。集水总管直径Φ75,每根4m,互相间用法兰连接,在管壁每1-2m设一个连接井管的接头,并与抽水泵连接,安装过程中各连接点必须密封,井点真空度不小于60KPa。 5、井点施工的要点 5.1降水设备采用jsj-60型真空泵机组,离心泵功率7.5kw,最大抽水量为60m3/h,最大抽汲深度为9.6m,最大提升高度为8m,真空压力必须达到6-8kg。 5.2井点施工结束,立即组织洗井,做到出水正常。 5.3降水系统各部件应连接严密,不得漏水、漏电、漏气,并仔细检查泵组工作状态,防止反转。 5.4降水系统安装完毕,应及时组织抽水,全面检查机组的工作水压力、真空数、电流、电压,井点的出水情况,发现问题及时排除。 5.5在试抽水过程中,应定时观察抽水流量,工作水压力、真空度以及观测孔的水位等,并做好记录,根据水位下降的趋势,分析其降水效果。如出现与设计有较大出入,应及时调整降水设计方案。 5.6保证抽水设备的正常运行,降水期间不得停泵。 5.7注意将抽出的水排至降水区以外,以防产生回渗。 6、降水注意事项 6.1井点使用时,基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。

最新基坑降水井及降水工程施工方案

基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么?降水法施工的适用条件与范围是什么? 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽? 回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 ???? 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点

子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容? 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗? 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

降水井施工方案0060

基坑降水施工方案1工程概况 1.1 工程位置及内容 本项目为嘉和家园1#2#楼、地下车库及商业A、B工程,位于庆云县迎宾路以北,中心街以东,规划建设用地面积6520.19㎡,由1#~2#住宅楼及1#~2#配套商业公建和地下车库组成,地下建筑面积㎡,地上建筑面积㎡,总建筑面积41771.6㎡。 1.2地质条件 本工程项目所在地区属于华北平原地区,地面标高24.5~27.2米。开挖范围内各各土层由上而下依次为: 1-1杂填土:上部多为沥青水泥路面,下部由碎石、灰渣和一般粘性土等混合构成,厚度0.5~2.3米。 1-2素填土:灰褐~黄褐色为主,稍湿-饱和、较松散,主要由粉质粘土组成,分布于场区部分地段,厚度1.0~4.9米。 2粉质粘土:黄褐~灰褐色,含氧化铁,夹灰色条纹,呈饱和、可塑状态,厚度3.3~~5.2米,层顶埋深1.0~5.7米。 3粘土:棕黄~黄褐色,局部为棕红色,饱和、硬塑~坚硬,含铁锰氧化物、高岭土,分布较均匀,厚度4.5~12.6米。 4粉质粘土:褐黄~黄色,可塑状态为主,饱和,含氧化铁及高岭土,砂性较重,分布于场地大部分地段。厚度1.0~21.4米。 5-1粘质粉砂:黄色、饱和、稍密~中密,含氧化铁及少量高岭土、云母片,厚度0.7~10.2米。 5-2粘质中砂:黄色、饱和、中密,含氧化铁及及云母片,厚度3.5~16.0米。 6-1角砾夹中粗砂:黄色、饱和、中密~密实,角砾或砾石粒径一般为0.3~3㎝,局部夹少量卵石,厚度1.0~7.0米。

7粘土:黄褐~灰褐色为主,呈饱和、可~硬塑状态,局部夹碎石及未完全风化之岩块,该层主要分布于K12~13及B5~K7地段,厚度4.7~15.0米,层顶埋深3.5~36.0米。 8灰岩:灰色,为较完整灰岩,主要分布于场区K13号孔地段。隐晶质结构,块状构造,层顶埋深14.5米。 1.2.2 水文地质 工程范围内的地下水主要表现为上层滞水、孔隙承压水和基岩裂隙水。上层滞水主要存于人工填土中,水位不连续,无统一的自由水面,主要接受地表水与大气降水补给,水量一般较小。 弱承压水存于粘质粉砂、粘质中砂、含角砾中砂屋等砂层等砂类土及碎石类土层中,与长江有水力联系,水量可观。 基岩裂隙水主要存于强风化泥岩,石英砂岩中,除石英砂岩中基岩裂隙水具一定水量外,水量一般很少。 2 降水目的 根据本站基坑开挖及基础底板结构施工的设计要求,降水的目的为: (1)通过降水及时疏干开挖范围内土层的地下水,使其得以压缩固结,以提高土层的水平抗力,防止开挖面的土体隆起,改善土体开挖运输性能。 (2)在基坑开挖施工时做到及时降低基坑中的地下水位,保证基坑的开挖施工的顺利进行。 (3)及时降低下部承压含水层的承压水水头,防止基坑底部发生涌水翻砂,以确保施工时基坑底板的稳定性。 3 降水设计 3.1各土层的物理力学性质指标 表3.1-1各土层物理力学指标(取自岩土工程勘察报告)

井点降水合同

编号: 井点降水施工合同 工程名称: 工程地点: 甲方: 乙方: 年月日

井点降水施工合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,双方经充分协商, 签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:井点降水工程。 2.工程地点: 3.工程规模:建筑面积约平方米。 4.承包范围及内容: 本工程承包范围包括图纸范围内除自然放坡中细石砼、钢丝网外的全部工作内容,包括但不限于基坑止水、降水工作等。 本工程包设计、包工、包料、包工期、包质量、包文明安全施工。 5.工程质量等级:合格并保证通过甲方和国家相关部门验收(质量标准的评定国家及省、 市的有关规定、合同约定标准及甲方提供的施工图纸执行)。 第二条工程期限 本合同所承包工程的工期为日历天,暂定于年月日开工,年月 日竣工。 如遇下列情况,经甲方现场管理代表签字证明后,工期相应顺延: 1.开工前甲方不能按时交出场地,接通水电。 2.甲方设计变更影响施工。 3.不可抗力的因素。 第三条合同价款 本合同工程(总)造价:¥, 人民币大写: 1.固定综合单价:轻型井点降水元/台班;本固定综合单价包含设计费、人工费、材 料费、水电费、机械费、利润、其他一切措施费、管理费、规费、税费等为完成本工程承包范围内的所有费用。若有变更,双方必须签订补充协议,否则甲方有权拒绝结

算变更部分工程。 2.工程总造价结算方法:综合单价×每套的实际降水台班; 3.所有水电费由乙方自理。 上述合同单价或合同总价中已包括施工过程中突发事件的抢险费用和施工费用及其他为完成本合同工程所需工作的费用。 第四条价款支付方式 1.在乙方设备进场安装完毕经甲方验收通过后,按工程暂定(总)造价的 %支付预付 款(按照单体进行付款); 2.基础土方回填、降水结束、工程结算完成后7日内,支付至工程结算价的 %; 3.尾款待结算完成后个月内付清。 4.付款前乙方应按甲方要求向甲方提供乙方机构所在地开具的建筑业统一发票、服务业 发票或地税通用机打发票(如果开建筑业发票,合同内容应为“降水工程”,开票地点为项目所在地。),否则甲方有权迟延付款且不承担相应违约责任。 第五条甲方权利义务 1.在开工前三天完成“三通一平”(包括进场道路),接通水、电源和办理报建、临时场 地、占用道路等的批准手续。同时向乙方各提交施工图纸一份;地质勘探资料一份。 2.提供现场水、电接点,材料堆放点及临时设施点。 3.提供坐标原点和高程控制点。 4.按时拨付工程款。 5.审核乙方设计方案。 第六条乙方权利义务 1.乙方项目负责人。 2.在开工前天完成施工图会审、编制施工组织设计,并送交甲方,作为甲方检查监 督执行施工计划的依据。 3.全面负责自然放坡中细石砼钢丝网的施工,保质、保量按期完成任务。 4.完工后,提供有效的竣工资料三份。 5.乙方承包的任务,非经甲方同意,不得分包(转包)给第三方。 6.乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工,按规定做 好试件和材料的试验,确保工程质量,按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督。 7.甲方发现其工程上存在重大质量问题时,经质监部门确认后,甲方应以书面通知乙方,

市政工程井点降水施工方案

漳浦海岸新城后蔡湾片区 道路及排洪工程 井 点 降 水 专 项 施 工 方 案 福建省金泉建设集团有限公司漳浦分公司 2015 年 06 月 10 日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程地质条件 (3) 四、施工总目标 (4) 五、工程量 (4) 六、降水处理方案 (4) 七、井点降水施工方案 (5) 1、施工准备 (5) 2、井点安装 (5) 3、抽水 (8) 八、施工技术措施及质量保证措施 (9) 九、临时用电、用水 (10) 十、质量标准 (10) 十一、附图 (10)

一、编制依据 1. 国家现行施工验收规范、标准及有关施工规定。 2.《工程地质勘察报告》(厦门地质工程勘察院) 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 5、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 二、工程概况 本工程位于福建省漳州市漳浦县前亭镇后蔡湾片区,后蔡湾片区位于前亭镇以南约七公里处,临海背靠佛昙湾,呈北南向狭长半岛形状,用地面积约4.97km2,用地长约4000m,宽900~1300m不等。片区属沿海未开发区域,用地构成较为简单,以旱地、稻田、林地和园地为主,片区北端紧邻后蔡村,南端以西有现状整美村,片区地势南北端高,中间低,北部现状高程10~17m,向中部地区呈缓坡逐渐降低至6~7m,用地南侧端头为丘陵,最高达60m。 本项目总共包含七条道路,分别为秀岛一路、秀岛二路、秀岛三路、秀岛四路、秀岛五路、秀岛六路及区内路,总长度为14.535km。其中约8公里的沙地地段需要进行降水处理。分别为:秀岛一路全幅计900.258m,秀岛二路BK0+000~BK2+400及BK5+280~BK6+410共计3530m,秀岛三路全幅计3414.319m,秀岛四路全幅及246.798m。 三、工程地质条件 场区地下水含量极为丰富,且水位较高。排水管道沟槽开挖因地下水影响,产生流沙、沟槽塌坡。

井点降水施工方案78170

新疆阿拉尔工业园区污水处理厂粗格栅及提升泵房井点 降水施工方案 一、工程概况 工程任务:本工程场区32.4x27.3m,排水面积:884.52㎡,降水7.6m。 二、工程地质条件 1、工程地质条件 本工程根据新疆欣怡岩土工程勘察设计有限公司提供的详细勘察报告,拟建区在构造上地处天山南麓,项目区地处塔里木盆地西北部,地势由西向东倾斜,且较为平缓,地面坡度1/2000-1/3000,海拔在1012-1014米之间。自然地貌属塔里木河冲积平原,由于长期受河流冲积和风蚀作用,沉积和风雨侵蚀,堆积十分明显,形成沙滩,河阶地、沙丘、洪沟等自然地貌,地层平厚。场地岩土层自上而下由人工填土;粉土;粉质粘土;细砂组成。 2、水文地质条件 根据工程地质勘察报告,地下水稳定水位埋深约为1011.5m,地下水水位在勘察期地面以下约2.7~2.9m之间,为弱承压水,地下水主要受上游河道和附近灌补给,排泄方式为:向下游渗漏排泄及蒸发排泄,水位变化幅度为0.50~1.00m左右,整个场地地下水和土对建筑材料具有强腐蚀性。 三、施工依据 1、《建设工程质量管理体系》 2、《工程测量规范》GB50026-93 3、水文地质手册 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、施工合同 页脚内容1

7、设计文件 四、施工方案 1、井水降水 降水目的之一:本工程建筑场地空旷,经正常的地层沉积地段验算是能够保证土坡稳定的,采取无支护的放坡(放坡系数为1:1.5)开挖方式,然而为了保证开挖后的边坡稳定,因此必须对上部土层采取有效的降水措施。 降水目的之二:为了保证基坑挖土顺利进行,改善挖土条件和有效地保护基底土不被破坏性挠动,预防地下水涌入基坑和较严重的流砂阻碍;同时为基础垫层施工、基础底板、墙壁的保质保量完成创造良好条件。 考虑到本工程基坑较深,占地面积小,根据阿拉尔工业园区土层分布的特性,结合本工程地质勘察报告提供的数据等,本公司决定采用工艺较为成熟、简单、效果又比较好的一级轻型井点对本工程实施降水。 2、施工部署 (1)、总体布置(布井见平面布置图) 本工程考虑到挖土过程中正常降水,因此决定各单体井点管均沿基坑上口边线布置。 (2)、抽水设备选择 管井井点降水每一个管井单独用一台水泵进行抽水以降低地下水位。由于本工程降水深度较大,考虑到潜水泵安装简单、耗能少、效率高、成本低,可采用深井泵式潜水泵。根据管井井点的进水量,选用潜水泵型号为:QS5.5-70-18。 (3)、管井设计 管井自然地表下深25米,进水管长不小于21米;下端1.5米作为沉砂段;井径为0.3米,采用塑料波纹管,空隙率不小于4%;井管外填滤料,滤料为磨圆度好的硬质河砂,规格为0.5~3mm。 (4)、成井 采用泥浆护臂回旋机钻进成孔,泥浆采用地基土造浆。成孔后要洗井冲净打底沉渣,并连续下入 页脚内容2

井点降水施工方案78170

新疆阿拉尔工业园区污水处理厂粗格栅及提升泵房井 点降水施工方案 一、工程概况 工程任务:本工程场区32.4x27.3m,排水面积:884.52㎡,降水7.6m。 二、工程地质条件 1、工程地质条件 本工程根据新疆欣怡岩土工程勘察设计有限公司提供的详细勘察报告,拟建区在构造上地处天山南麓,项目区地处塔里木盆地西北部,地势由西向东倾斜,且较为平缓,地面坡度1/2000-1/3000,海拔在1012-1014米之间。自然地貌属塔里木河冲积平原,由于长期受河流冲积和风蚀作用,沉积和风雨侵蚀,堆积十分明显,形成沙滩,河阶地、沙丘、洪沟等自然地貌,地层平厚。场地岩土层自上而下由人工填土;粉土;粉质粘土;细砂组成。 2、水文地质条件 根据工程地质勘察报告,地下水稳定水位埋深约为1011.5m,地下水水位在勘察期地面以下约2.7~2.9m之间,为弱承压水,地下水主要受上游河道和附近灌补给,排泄方式为:向下游渗漏排泄及蒸发排泄,水位变化幅度为0.50~1.00m左右,整个场地地下水和土对建筑材料具有强腐蚀性。 三、施工依据 1、《建设工程质量管理体系》 2、《工程测量规范》GB50026-93 3、水文地质手册 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、施工合同 7、设计文件 四、施工方案 1、井水降水 降水目的之一:本工程建筑场地空旷,经正常的地层沉积地段验算是能够保证土坡稳定的,采取无支护的放坡(放坡系数为1:1.5)开挖方式,然而为了保证开挖后的边坡稳定,因此必须对上部土层采取有效的降水措施。 降水目的之二:为了保证基坑挖土顺利进行,改善挖土条件和有效地保护基底土不被破坏性挠动,预防地下水涌入基坑和较严重的流砂阻碍;同时为基础垫层施工、基础底板、墙壁的保质保量完成创造良好条件。 考虑到本工程基坑较深,占地面积小,根据阿拉尔工业园区土层分布的特性,

基坑深井井点降水工艺

常用基坑降水方法简介 一、明沟加集水井降水 明沟加集水井降水是一种人工排降法。它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。在地下水较丰富地区,若仅单独采用这种方法降水,由于基坑边坡渗水较多,锚喷网支护施工难度加大。因此,这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡支护中。 二、轻型井点降水 轻型井点降水适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。该方法降低水位深度一般在3~6米之间,若要求降水深度大于6米,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽。 三、喷射井点降水 喷射井点系统能在井点底部产生250毫米水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在8~20米范围。它适用的土层渗透系数与轻型井点一样,一般为每日0.1~50米。但其抽水系统和喷射井管很复杂,运行故障率较高,且能量损耗很大,所需费用比其他井点法要高。

四、电渗井点降水 电渗井点适用于渗透系数很小的细颗粒土,如粘土、亚粘土、淤泥和淤泥质粘土等。这些土的渗透系数小于每日0.1米,它需要与轻型井点或喷射井点结合应用,其降低水位深度决定于轻型井点或喷射井点。 五、管井井点降水 管井井点适用于渗透系数大的地层,地下水丰富的地层,以及轻型井点不易解决的场合。每口管井出水流量可达到每小时50~100立方米,土的渗透系数在每日20-200米范围内,这种方法一般用于潜水层降水。

六、深井井点降水 深井井点降水是基坑支护中应用较多的降水方法,它的优点是排水量大、降水深度大、降水范围大等。对于砂砾层等渗透系数很大且透水层厚度大的场合,一般用轻型井点和喷射井点等方法不能凑效,采用此法最为适宜。

轻型井点降水结算方法

轻型井点降水法施工的计算步骤是什么?降水法施工的适用条件与范围是什么? 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班

一、井点降水施工的条件是什麽? 回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容? 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗? 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

井点降水施工合同范本

编号:_____________ 井点降水施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 一.工程概况 1.工程名称:井点降水工程。 2.工程地点: 3.工程规模:建筑面积约平方米。 4.承包范围及内容: 本工程承包范围包括图纸范围内除自然放坡中细石砼、钢丝网外的全部工作内容,包括但不限于基坑止水、降水工作等。 本工程包设计、包工、包料、包工期、包质量、包文明安全施工。 5.工程质量等级:合格并保证通过甲方和国家相关部门验收(质量标准的评定国家及省、市的有关规定、合同约定标准及甲方提供的施工图纸执行)。 二.工程期限 本合同所承包工程的工期为日历天,暂定于年月日开工,年月日竣工。 如遇下列情况,经甲方现场管理代表签字证明后,工期相应顺延: 1.开工前甲方不能按时交出场地,接通水电。 2.甲方设计变更影响施工。 3.不可抗力的因素。 三.合同价款

本合同工程(总)造价:¥, 人民币大写: 1.固定综合单价:轻型井点降水元/台班;本固定综合单价包含设计费、人工费、材料费、水电费、机械费、利润、其他一切措施费、管理费、规费、税费等为完成本工程承包范围内的所有费用。若有变更,双方必须签订补充协议,否则甲方有权拒绝结算变更部分工程。 2.工程总造价结算方法:综合单价×每套的实际降水台班; 3.所有水电费由乙方自理。 上述合同单价或合同总价中已包括施工过程中突发事件的抢险费用和施工费用及其他为完成本合同工程所需工作的费用。 四.价款支付方式 1.在乙方设备进场安装完毕经甲方验收通过后,按工程暂定(总)造价的 %支付预付款(按照单体进行付款); 2.基础土方回填、降水结束、工程结算完成后7日内,支付至工程结算价的 %; 3.尾款待结算完成后个月内付清。 4.付款前乙方应按甲方要求向甲方提供乙方机构所在地开具的建筑业统一发票、服务业发票或地税通用机打发票(如果开建筑业发票,合同内容应为“降水工程”,开票地点为项目所在地。),否则甲方有权迟延付款且不承担相应违约责任。 五.甲方权利义务 1.在开工前三天完成“三通一平”(包括进场道路),接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方各提交施工图纸一份;地质勘探

相关文档