文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空输电线路设计课程设计

架空输电线路设计课程设计

架空输电线路设计课程设计
架空输电线路设计课程设计

目录

情况说明书

一、问题重述 (1)

二、模型假设与符号说明 (1)

三、问题分析 (2)

四、数据预处理与分析 (3)

五、判定控制条件 (5)

六、判定最大弧垂气象 (6)

七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7)

八、计算安装曲线 (9)

九、应力弧垂曲线与安装曲线·················错误!未定义书签。

十、感言··························错误!未定义书签。十一、参考文献·······················错误!未定义书签。十二、附录·························错误!未定义书签。

一、问题重述

问题背景

《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。

应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。同时,其求解过程涉及到状态方程式求解、临界档距求解、控制气象判别及降温法等主干知识,能够起到较好复习、夯实基础知识,进一步熟悉两类曲线绘制的流程。

题设条件

设计任务书给出了设计条件,具体如下:

1) 气象条件:全国典型气象Ⅵ区;

2) 导线规格:LGJ-210/50(GB1179—1983);

3) 电压等级:110KV。

需解决的问题

根据设计任务书,本文需解决如下问题:

问题1:计算临界档距,判定控制条件及其作用档距范围;

问题2:判定最大弧垂气象;

问题3:计算各种气象条件下的导线应力和弧垂,计算档距范围50——800,间隔50,必须计算有效临界档距处的值并绘制导线应力弧垂曲线;

问题4:计算导线安装曲线(考虑初伸长)。温度范围:最低气温至最高气温,间隔5o C,并绘制百米弧垂曲线。

二、模型假设与符号说明

模型假设

假设1:该设计档两悬挂点等高,即高差为零。

假设2:作用于导线的荷载沿斜档距均布。

假设3:架空线为柔性索链,即导线刚度为零。

符号说明

注:还有一些具体的参数变量在各模型中进行具体说明。

三、问题分析

问题一的分析

首先,应根据设计参数计算出各种气象条件下的比载,包括自重比载、无冰综合比载、覆冰综合比载,同时,用于杆塔强度校验和电气距离校验应分别求解。 接着,将四种可能的控制气象条件,即最大风速、最厚覆冰、年均气温和覆冰有风按0/[]γσ由小到大排序,求解出两两气象的临界档距后运用列表法进行控制气象条件的判别,再根据临界档距大小得出控制气象条件的控制档距范围。 问题二的分析

本问可采用临界温度判定法进行求解。可能的最大弧垂气象为最高气温和最大垂直比载气象(覆冰无风),以覆冰无风为第一状态,临界温度为第二状态,求解出临界温度,将临界温度与最高气温进行比较,若计算出的临界温度大于最高气温,则最大弧垂发生在覆冰无风气象条件,否则其发生在最高气温气象条件。 问题三的分析

本问要求求解各气象条件下导线应力和弧垂,基于第一问的结论,应将所求档距范围以有效临界档距为分界点得出不同档距范围内的控制气象条件。以控制气象条件为第一状态,以其余12种气象组合分别作为第二状态,求解出相应气象条件的应力,再根据斜抛物线弧垂计算公式计算导线在不同气象、不同档距处的弧垂值。以档距为横坐标、应力为中坐标作出弧垂曲线,即可得导线应力弧垂曲线。 问题四的分析

本问要求计算导线安装曲线,首先应计算出导线的铝钢截面比,根据该值选取降温读数来补偿架空线的初伸长。采用问题三的解决方法,建立状态方程式,求解不同档距、不同施工温度下的导线应力和百米档距弧垂。

四、数据处理与分析

气象参数整理

根据设计条件,线路经过全国典型气象区为VI 区,将计算应力弧垂曲线所需气象条件的气象三要素参数整理如下表所示。

导线参数整理

根据设计条件,导线规格为LGJ-210/50(GB1179—1983),将导线参数整理于表4-1所示。

综合拉断力除以架空线的截面积,可得到架空线的抗拉强度,即

90830

334.3738250.950.958.06

j p MP A a T σ===

即使不考虑悬挂点附加弯曲应力和震动时的附加动应力的影响,最小安全系数也要求达到[1],根据实际情况必须考虑上述两个因素的影响,为保证线路能够安全可靠运行,导线的设计安全系数不应小于,这里取作为导线的设计安全系数,则导线许用应力为

0334.3738[] 2.5

133.7495p MPa k σσ===

控制微风振动的年均气温气象条件下的年均应力,在采取防振措施的情况下,其设计安全系数不应小于[1],此时导线安全系数可取进行计算,则年均应力上限为

0334.37[]4

3883.5935p MPa k σσ===

各种气象条件下导线比载计算 ①自重比载:

3331960.89.80665

258.0(0,0)101036.5118610(/)qg MPa m A γ---==?=???

②冰重比载:

333210(1020.86)

2()(10,0)27.7281027.7281033.158.058410(/6

)b d b MPa m A γ---+=?==?+?

③垂直总比载:

3312(10,0)(0,0)(10,0)69.670210(/)MPa m γγγ-=+=?

④无冰风压比载:

无冰风压比载计算时系数选取依据:1)根据设计条件,线路的电压等级为110KV ,所以架空线风荷载调整系数c β取;2)由于导线线径d 大于17mm ,风载体型系数sc μ取;3)风速不均匀系数f α按表4-2选取。

2

340.625(0,)10(/)

(1)

c f sc v v

d MPa m A

γβαμ-=?10v =m/s ,计算强度时,有

2

3340.62510258.06(10,10)11 1.120.8610 5.557310(/)

MPa m γ--?=?????=?

其余风速时按式(1)计算,计算结果如下表所示:

覆冰风压比载计算式中风载体型系数取计算,风速不均匀系数及风荷载调整系数均按④中无冰风压比载系数选取原则确定。覆冰风压比载其计算式为

2

350.625(,)(2)10(/)

(2)

c f sc v b v

d b MPa m A

γβαμ-=+?10v =m/s ,计算强度时,有

2

3350.625210(10,10)11 1.2(2580.8621.060)1011.875110(/)

MPa m γ--?=???+???=?

计算风偏时,由于风速不均匀系数与计算强度时相同,则有

35(10,10)11.875110(/)

MPa m γ-=?

⑥无冰综合比载:

无冰综合比载计算式为

6(0,)v γ=根据风速大小及校验目的不同,计算结果分别表示如下:

63(0,10)10(/)36.9323MPa m γ-==?=

63(0,15)37.696910(/)

MPa m γ-==?=用于强度时,无冰综合比载为:

63(0,25)10(46.95/46)

MPa m γ-==?用于风偏时,无冰综合比载为:

63(0,25)10(42.21/39)

MPa m γ-==?⑦覆冰综合比载:

由于计算强度和风偏时的覆冰风压比载相同,所以用于强度和风偏的覆冰综合比载相同均为:

37(10,10)1070.675010(/)

MPa m γ--==?= 将各气象条件下的比载整理于表3-3所示。

表4-4 比载汇总表 单位:3

-

五、问题一的求解

本问可依两两间的临界档距比较采用列表法来解决,列表法能够直观地反映有效临界档距及其控制档距范围。因此针对问题一,建立列表法模型能够很好地解决问题。 列表法模型的建立

计算临界时ij l ,把一种控制条件作为第一状态,其比载为i γ,温度为i t ,应

力达到允许值[]0i σ;另一种控制条件为第二状态,相应参数分别为j γ、j t 、[]0j σ。

临界状态下有i j ij l l l ==,得[1]

[][][][]223

223100212

2

00cos cos cos

()2424j ij r j i j

i

E l E l E t t γβ

γβσσαβσσ-

=-

--

解之得

ij l =

再按将四种可能的控制气象条件,即最大风速、最厚覆冰、年均气温和覆冰

有风按/[]γσ由小到大排序,用列表法列表如下:

综上所述,本问的模型为

,(,,,)ij l i j A a b c d i j =

∈=≠且

式中,A ——四种可能控制气象的集合气象;

,i j ——表示两种不同气象。 模型的求解 模型求解结果

通过MATLAB 软件编程解得各临界档距值(源程序见附录三),采用列表法进行有效临界档距的判定,如表5-1所示:

结果分析

根据上表易知,cd l 为有效临界档距。当实际档距312.59l m ≤时,年均气温为控制条件;当312.59l m ≥时,最厚覆冰为控制气象条件。

六、问题二的求解

模型的建立

出现最大弧垂的气象条件是最高气温或覆冰无风(最大垂直比载),可建立临界温度判定模型判定最大弧垂气象。

根据假设条件1:该设计档两悬挂点等高,即高差为零,设覆冰无风时的气温为b t ,比载为3γ,架空线水平应力为b σ;而临界温度为j t ,比载为1γ,水平应力为j σ,最高温时的温度为max t ,则以覆冰无风为第一状态,临界温度为第二状态并结合临界温度定义隐含条件可列状态方程式如下

22

22223111122333()2424b

b

b b j b E l E l E t t γγγγγσσαγσγσγ??

??-=--- ? ?????

解之可得临界温度表达式为

131b j b t t E

σ

γγα??=+- ???

由于上式中b σ为未知量,需以控制条件为第一状态,以覆冰无风为第二状态求解出b σ,状态方程建立如下:

2222

21012122

01

()2424r r b b E l E l E t t γγσσασσ-=---

综上所述,临界温度判定模型为

2222210121max ma 1220x

31

()

24241r r b b

j b b E t t t t t l E t E l E t γγσσασσσγγα???=-=+---?--?- ?=

模型的求解 模型求解结果

通过MATLAB 编程求解(源程序见附录四)得当档距r l 为100m 时,覆冰无风气象条件下导线应力为,解得 4.1077C -?。 结果分析

根据计算结果知,临界温度j t 小于最高气温max t ,则最大弧垂气象发生在最高气温气象条件下。

七、问题三的求解

以控制气象条件为第一状态,以其余12种气象组合分别作为第二状态,建

立状态方程式求解导线应力,针对本问可建立导线应力、弧垂求解模型。 模型的建立

各档距范围的控制气象条件为已知条件,其余气象条件为待求条件,整理已知条件参数分别如表7-1所示。

方程式如下:

2222

2102012122

0201

()2424r r E l E l E t t γγσσασσ-=--- 当档距r l 确定时,第Ⅰ状态便确定,相应地,第Ⅰ状态的参数均为已知,通过上式便可求得其余状态的应力02σ,从而通过下式

2

202

8r v l f γσ= 确定出弧垂大小。

上述方程可通过Newton 迭代法来求解,其形式需变化为如下形式

2222

32

1202020121022

01()[()]02424r r E l E l f E t t γγσσσασσ=-----= 其导数为

22

210202

012102

201

()32[()]24r E l f E t t γσσσασσ'=----

构造Newton 迭代式如下:

0202(1)()

0202()(0,12,)

()k k f k f σσσσ+=-='L

综上所述,本问的模型为

0202(1)()

02022222

321202*********

0122

210202012102201()(0,12,)

()

()[()]02424()32[()]24k k r r r f k f E l E l f E t t E l f E t t σσσσγγσσσασσγσσσασ

σ+=-='?=-----=??

??'=----??

L 式中,02σ——待求应力; 01σ——第一状态应力。

模型的求解

通过MATLAB 软件编程求解(源程序见附录五),得到50~800档距范围内,包括有效临界档距处,导线的应力和弧垂分别如表7-2、7-3所示。

表7-2 LGJ-210/50导线应力计算表

表7-3 LGJ-210/50导线弧垂计算表

八、问题四的求解

模型的建立

建立状态方程式求解各施工气象(无风、无冰、不同气温)下的安装应力,进而求解相应的弧垂。考虑导线初伸长的影响,采用恒定降温法处理,降低温度度数选取应根据铝钢截面比确定。导线的铝钢截面比为

4.29a

s

A m A =

= 通过查阅文献[1],可知降温15t C ?=?。

以已知条件(控制气象条件)为第Ⅰ状态,以待求条件为第Ⅱ状态,列状态方程式如下:

2222

2102012122

0201

()2424r r E l E l E t t t γγσσασσ-=---?- 续表

其处理办法和问题三中基本相同,此处不再赘述。 综上所述,本问的模型为

02

02

(1)()02022222

321202*********

0122

210202012102201()(0,12,)

()

()[()]02424()32[()]24k k r r r f k f E l E l f E t t t E l f E t t t σσσσγγσσσασσγσσσασ

σ+=-

='?=----?--=??

??'=----?-??

L 模型的求解 模型求解结果

通过MATLAB 软件编程求解(源程序见附录六)模型,求得各种施工温度下的

应力和百米档距弧垂分别如表8-1和8-2所示。

表8-2 各种施工温度下的应力

九、应力弧垂曲线和安装曲线

基于问题三和问题四求解的导线在相应情况下的应力和弧垂值,因此可绘制出导线的应力弧垂曲线(见附录一)和安装曲线(见附录二)。

十、感言

经过一个学期的学习完成了《架空输电线路设计》这门重要的课程,输电线路课程设计作为其补充让我对线路设计的相关知识有了进一步的了解。当这份标志着该专业课结束的课程设计完成之际,谨向我该门课程学习过程中给予帮助的师长、学长和朋友们。

特别要感谢孟遂民老师和王爽老师平日的辛勤付出和耐心地授业解惑,使我在学习过程中能抓住这门课程有趣的地方,体会到一些较好的处理问题的思想。印象中,该课程中多次用到了泰勒级数展开然后忽略高阶小量的方法,上课时孟爷爷也常说抓住主要矛盾、忽略次要问题的思想。孟爷爷也鼓励我们问问题,“只有把老师榨干,才能青出于蓝而胜于蓝”,这将督促我在今后的学习多思考、勤提问,把知识学透、学灵活。在十一章杆塔定位中孟爷爷反复重复的话便是“什么是、怎么办”,我们无论是在生活中还是学习中,都不应该停留在发现问题的层面,而是积极思考解决问题的对称。私下大家都称孟老师为孟爷爷,孟老师和蔼亲切、治学严谨、知识渊博同时指导学生循循善诱,是实至名归的教授,也将是我以后的学术模范。

王爽老师待人宽厚、思维灵活、知识牢固、左右逢源,在习题课中为我们详细讲评,扫除了平日作业中的困惑,对基本概念和公式有了深入的掌握。王爽老师还帮助我梳理了前几章课程的写作思路及建模思想,让我对课程中涉及到的思想方法了解更加深入。在课程设计过程中,对于“是否需要进行次时换算”、“临界档距无拐点”等问题也及时给予了解答。

课程学习和课程设计与周围学长、朋友的交流也是密不可分的。三峡大学2014级硕士逍遥学长在课程学习期间给予了莫大帮助;课程设计过程中杜于飞、彭畅同学对于编程也给予了积极的帮助;每两周参加一次课题组的研讨会也让我在耳濡目染中对学术研究有了一定的了解,我的本科导师邓长征博士规定在研讨会讲解《架空输电线路》第三章、第四章的任务让我对教材更熟悉、知识学得更牢固。这里对各位老师、学长和同学一一致谢。

最后再在对所有帮助过的人们说一声“谢谢!谢谢你们给予的帮助!”

十、参考文献

[1] 孟遂民,孔伟.架空输电线路设计.北京:中国电力出版社,2007.

[2] 东北电力设计院.电力工程高压送电线路设计手册.北京:中国电力出版社,

2003.

[3] 邵天晓.架空送电线路的电线力学计算.2版.北京:中国电力出版社,2003.

十一、附录

架空输电线路设计课程设计-刘志宏

《架空输电线路设计》课程设计题目: 110KV架空输电线路设计 姓名:刘志宏 专业:农业电气化与自动化 班级: 农业电气化与自动化2012级本科班学号:2012556114 所在学院:电气工程学院 指导教师:朱瑞金 完成日期:2015.7.8

前言 架空输电线路设计的主要内容包括架空输电线路基本知识、设计用气象条件、架空线的机械物理特性和比载、均布荷载下架空线的计算、气象条件变化时架空线的计算、均布荷载下架空线计算的进一步研究、非均布荷载下架空线的计算、连续档架空线的应力和弧垂、架空线的断线张力和不平衡张力、架空线的振动和防振、路径选择和杆塔定位、计算机在线路设计中的应用。在本学期中,重点学习了架空线的在各种气象条件下及状态下的比载、应力及弧垂计算,要求了解架空线的振动危害及防震措施。要求力求通过学习架空输电线路设计,基本掌握架空输电线路的基本理论知识,培养技能素养。 而此次架空输电线路的课程设计,是在学习完成架空输电线路的专业课程后,进一步培养我们综合运用所学理论知识与技能,解决实际问题的重要能力。此次课程设计时110KV架空输电线路的设计,包含了气象条件的选取、比载、临界档距、应力及弧垂的计算,把整本书的重点及难点全部包含。通过此次课程设计,使我们将次数的重难点知识进行了系统整理,并学会将理论联系实际,系统综合的运用所学知识,培养我们分析实际问题的能力和独立工作的能力。 此次课程设计的时间短、任务重,因此在进行应力及弧垂计算时,采取的是选取特殊气象进行计算,并绘制其曲线,在大家的一致努力下克服了计算难关,因采用的是笔算及试值法,其计算结果可能稍有偏差。 总体说来,此次课程设计为我们对于架空输电线路的实际设计有了进一步的深入了解,为以后从事电力行业培养了一个良好的设计、思考习惯。

推荐-110KV架空输电线路初步设计—— 精品

题目110KV架空输电线路初步设计 并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Transmission Line 系部专业 姓名班级 指导教师职称副教授 报告提交日期

摘要 本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。

Abstract The main content of the instruction of this design includes:First, carries on the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form; Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment.

220kV输电线路距离保护设计课程设计(论文)

辽宁工业大学 电力系统继电保护课程设计(论文)题目:220kV输电线路距离保护设计(3) 院(系):电气工程学院 专业班级:电气1 学号: 学生姓名: 指导教师:(签字) 起止时间: 2013.12.30-2014.1.10

课程设计(论文)任务及评语

续表 注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

摘要 对于如今现代电网环境,对输电线路的电流电压保护构成简单,对没有特殊要求的中低压电网,都能满足保护要求。但是随着对电网质量的日益提高,灵敏度受系统运行方式的影响有时保护范围很小,再者,该保护的整定计算比较麻烦,这使得其在35KV及以上的复杂网络中很难适用,为此研究了性能更好的保护原理和方案距离保护。 本文主要设计对220kV输电线路距离保护,按照躲开下一条线路出口处短路的原则计算保护1距离保护第Ⅰ段,第Ⅱ段,第Ⅲ段的整定值和灵敏度。分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。并且分析在具体故障点给定后,保护1的三段式距离保护的反应。最后绘制三段式距离保护的原理框图,分析其动作过程,并采用MATLAB建立简单电力系统三段式距离保护的模型,进行仿真分析。 关键词:三段式距离保护;MATLAB仿真;系统振荡;

目录 第1章绪论 (1) 1.1继电保护概述 (1) 1.2本文研究内容 (1) 第2章输电线路距离保护整定计算 (2) 2.1 距离Ι段整定计算 (2) 2.2距离Ⅱ段整定计算 (2) 2.3距离Ⅲ段整定计算 (3) 2.4系统振荡和短路过渡电阻影响分析 (4) 第3章距离保护原理图的绘制与动作过程分析 (5) 3.1距离保护原理图 (5) 3.2距离保护原理说明 (5) 第4章 MATLAB建模仿真分析 (7) 4.1距离保护的MATLAB仿真 (7) 4.2距离保护仿真波形及分析 (8) 第5章课程设计总结 (10) 参考文献 (11)

110_220kV架空输电线路设计要点分析

TECHNOLOGY AND MARKET Vol.19No.5,2012 0引言 在国民经济飞速发展的大背景下,国家用于建设电力电网,尤其是高压输电线路的资金日益增多。输电线路的设计是输电线路建设工程的灵魂,它的好坏直接影响着整个电网的运行,如何对输电线路进行合理设计是保证电网可靠安全运行的一大关键问题。然而,由于我国幅员辽阔,各地环境气候、地质条件相差甚多,因此,所使用的输电线路也不尽相同,这种差异性使得目前的输电线路设计存在很多问题。本文结合多年的工作经验,对输电线路的设计,分析了其应注意的地方,以供相关从业人员参考。 1输电线路概述 电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电设备以及用电设备所构成。电厂发出的电能由输电线路输送到负荷中心,其主要任务就是输送电能,并联络各个发电厂与变电站,使之并列运行,从而实现电力系统联网。具体说来,高压输电线路是为了实现跨地区、跨流域,错开高峰,减少系统的备用容量以及增强整个系统的稳定性而存在的。 电力线路有低压、高压、超高压以及特高压线路之分。一般输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。目前,我国的输电线路的主要电压等级有10kV、20kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。20kV及以下电压等级习惯上称为配电线路,35kV~220kV称为高压线路,330kV及以上电压等级称为特高压输电线路。而其中110kV~220kV输电线路是最常用的高压输电线路之一。按结构特点,输电线路可分为电缆线路和架空线路。电缆线路对电力电缆的要求高、费用昂贵,需较高的施工及检修技术,但因其受外界环境小,且对周边环境影响较小,因此,目前常用于城市稠密区及跨海输电等特殊场所。架空线路具有结构相对比较简单、施工方便、建造费用低、散热性能好、检修维护较容易以及技术要求不高等优点,从而得到广泛使用。鉴于这两点,将重点对110kV~220kV架空输电线路的设计要点提出一些看法与建议。 2110kV~220kV架空输电线路设计要点 架空输电线路是将多股裸导线用绝缘子和其他金具悬空架设在支持杆塔上。每个事物有利必有弊,架空输电线路的特点除了以上提到的几个优点,也包含以下几个缺陷:①由于其所处环境,因而容易受自然因素的影响与外力的破坏,发生事故的几率较大;②由于导线裸露在外,因此,对地面与建筑物以及其他设施都需要保持一定的安全距离,导致占地面积与空间大,影响土地的充分利用。针对架空输电线路的特点,其设计包括:选择所要使用的导线种类;设计输电线路的线路路径;杆塔设计;其他相关注意点。 2.1导线选择 导线是用于传导电流、输送电能的设施,是线路的关键部分之一。导线通常被架设于电杆上,需承受自身重量以及雨、风、日照、冰雪、以及温度的变化,因而需要导线有足够的机械强度和良好的电气性能。导线的种类多种多样,但钢芯铝绞线被应用得最多,钢芯铝绞线外部由多股铝线绞制而成,传输大部分电流,内部几股是钢线,机械强度较好。 在高压电网中,电压等级较高,输送容量大,为提高输送质量,减少电晕和对高频通讯的干扰,220kV及以上输电线路一般采用每两根或多跟导线组成的分裂导线。导线的截面选择由经济电流密度、容许电压的损耗量、发热条件以及电晕损耗来决定。对导线的一般要求有:①导线产品必须符合GB/T1179-2008的规定;②导线绞合的紧密度应满足机械张力的放线要求,绞合紧密应均匀一致;③导线表面应平滑圆整,不得有腐蚀斑点与夹杂物等。 对于110kV~220kV输电线路,如若采用400m2导线,建议设计覆冰小于10mm的地区采用LGJ-400/35钢芯铝绞线,覆冰小于15mm地区建议采用LGJ-400/50钢芯铝绞线。 2.2线路路径设计 输电线路的路径设计是整个设计的基础,该阶段设计的恰当与否直接关系着整个设计的质量,包括该工程的可行性、经济性、技术性以及系统运行的可靠性。路径设计的目的就是在保证运行的可靠性与稳定性的前提下,应尽可能地降低整个工程的造价。线路路径的设计包括两个方面,图上选线和现场选线。 1)图上选线。该部分的工作主要是收集输电线路所在地区的地形图、航测图。根据经验,将起点、终点与其中的必经点标出,并根据收集的资料(包括交通、民航、水文、地质、通信、气象以及林业等)避开一些大的设施与影响区域,同时考虑当地的交通条件等相关因素,依据线路路径最短原则,得出几个方案,将这几个方案进行技术上与经济上的比较,选出一个相对合理 110~220kV架空输电线路设计要点分析 刘鹏飞 (广西广晟电力设计有限公司,广西南宁530031) 摘要:输电线路承担着输送和分配电能的任务,是电力系统的一个重要组成部分,其设计的恰当与否直接影响整个电网运行的安全性和可靠性。文章结合多年的工程设计经验,在考虑设计方便可行、降低造价以及利于运行的角度,提出了110kV~220kV输电线路在导线选择、线路路径设计、杆塔设计等阶段的一些设计要点。 关键词:输电线路;线路路径;杆塔;施工技术 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.05.050 技术研发 92

KV架空输电线路初步设计

毕业设计<论文) 题目 110KV架空输电线路初步设计 并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Tran smissi on Line 系部专业 姓名班级 指导教师职称副教授 论文报告提交日期

摘要

密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。 Abstract The main content of the instruction of this design includes: on First, carries the wire through the transportstion capacity and the power factor use

economical current density and the line model choice。 In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves。Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form 。Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment. 目录 内容摘要

架空输电线路课程设计报告

架空输电线路课程设计 班级 姓名 学号 指导老师 年月日

目录 一、设计条件 (3) 二、设计要求 (3) 三、整理已知条件 (3) 四、比载计算 (5) 五、计算临界档距,判断控制条件 (6) 六、判定最大弧垂 (8) 七、计算各气象条件下的应力和弧垂 (9) 八、安装曲线计算 (11) 九、画应力弧垂曲线与安装曲线 (14) 十、感想 (14)

330Kv架空输电线路设计 一、设计条件 1.典型气象区V区 2.导线型号LGJ-400/50 3.电压等级330Kv 二、设计要求 列出各气象条件,计算出比载,判断临界档距,最大弧垂气象,画出应力弧垂曲线及安装曲线。 三、整理已知条件

表一 2.风速换算 由于此处的风速是高度为10米处的基准风速,而110~330Kv 输电线路应取离地面15米处的风速,所以应当进行风速高度换算。采用公式 式中 h v —线路设计高度h 处的风速,m/s ; v —标准高度10m 处的风速,m/s ; α —风速高度变化系数;z 为粗糙度指数;β为修正系数 在此设计中采用《架空输电线路设计》孟遂民版中表2—6规定,取粗糙度等级为B ; 则相应的z=0.16;β=1.0 则 最大风速时风速换算值为v=1.067×30=32.01m/s 覆冰有风,外过有风,安装气象时风速换算值为v=1.067×10=10.67m/s 内过电压时风速换算值为v=1.067×15=16.01m/s 3.导线参数 此处采用LGJ-400/50导线,其相应参数如下表二所示 导线的安全系数取2.5,控制微风震动的年均气象条件下的年均运行应力设计安全系数取4 则抗拉强度 许用应力 年均运行应力上限 0 v v h α=z h ? ? ? ??=10βα067.110151016 .0=?? ? ??=??? ??=z h βα7 ()MPa A T j p 62.25955 .451123400 95.095.0=?==σ[])(85.1035 .262 .2590MPa k p ===σσ[]) (90.644 62.2594MPa p cp ===σσ

架空输电线路设计试卷概要

2011 年春季学期《输电线路设计》课程考试试卷( A 卷) 注意:1、本试卷共 2 页; 2、考试时间:110分钟; 3、姓名、学号、网选班级、网选序号必须写在指定地方。 一、填空题 (每空1分,共30分) 1、 输电线路的主要任务是 ,并联络各发电厂、变电站使 之并列运行。 2、 镀锌钢绞线 1×19-12.0-1370-A YB/T5004-2001中,1×19表示 , 12.0表示 ,1370表示 。 3、 某线路悬垂串的绝缘子个数为 13片,该线路的电压等级是 kV 。 4、 线路设计的三个主要气象参数是 、 、 。 5、 输电线路设计规范规定,导线的设计安全系数不应小于 ;年平 均气象条件下的应力安全系数不应小于 。 6、 导线换位的实现方式主要有 、 、 三种。 7、 架空线呈“悬链线”形状的两个假设条件是 、 。 8、 档距很小趋于零时, 将成为控制气象条件;档距很大趋于无限 大时, 将成为控制气象条件。 9、 判定架空线产生最大弧垂的气象条件,常用方法有 和 。 10、状态方程式建立的原则是 。 11、已知某档档距为 498 m ,高差为40 m ,相同条件下等高悬点架空

线的悬挂曲线长度L h=0=500 m,则该档架空线悬挂曲线长度为______________ m。 12、孤立档的最大弧垂位于相当梁上剪力的地方,最低点位于相当 梁上剪力的地方。 13、排定直线杆塔位置时需使用____________________模板,校验直 线杆塔上拔时需使用_____________________模板。 14、在杆塔定位校验中,摇摆角临界曲线的临界条件是 _____________;悬点应力临界曲线的临界条件是_________________;悬垂角临界曲线的临界条件是________________。 15、发生最大弧垂的可能气象条件是_______ _________或_____ _________。 二、判断题(每题2分,共10分) 1、架空线上任意两点的垂向应力差等于比载与相应高差的乘积。 () 2、架空线的平均应力等于平均高度处的应力。() 3、如果临界档距,则两者中较小者对应的气象条件不起 控制作用。 ( ) 4、导线只有在最低气温时产生最大张力。() 5、在连续倾斜档紧线施工时,各档的水平应力不等,山上档比山下 档大。() 三、简答题 (共24分)

架空输电线路设计课程设计(图表记录)

目录 情况说明书 一、问题重述 (1) 二、模型假设与符号说明 (1) 三、问题分析 (2) 四、数据预处理与分析 (3) 五、判定控制条件 (5) 六、判定最大弧垂气象 (6) 七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7) 八、计算安装曲线 (9) 九、应力弧垂曲线与安装曲线 ·····················································错误!未定义书签。 十、感言·················································································错误!未定义书签。十一、参考文献········································································错误!未定义书签。十二、附录··············································································错误!未定义书签。

一、问题重述 1.1问题背景 《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。 应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。同时,其求解过程涉及到状态方程式求解、临界档距求解、控制气象判别及降温法等主干知识,能够起到较好复习、夯实基础知识,进一步熟悉两类曲线绘制的流程。 1.2题设条件 设计任务书给出了设计条件,具体如下: 1) 气象条件:全国典型气象Ⅵ区; 2) 导线规格:LGJ-210/50(GB1179—1983); 3) 电压等级:110KV。 1.3需解决的问题 根据设计任务书,本文需解决如下问题: 问题1:计算临界档距,判定控制条件及其作用档距范围; 问题2:判定最大弧垂气象; 问题3:计算各种气象条件下的导线应力和弧垂,计算档距范围50——800,间隔50,必须计算有效临界档距处的值并绘制导线应力弧垂曲线; 问题4:计算导线安装曲线(考虑初伸长)。温度范围:最低气温至最高气温,间隔5o C,并绘制百米弧垂曲线。 二、模型假设与符号说明 2.1模型假设 假设1:该设计档两悬挂点等高,即高差为零。 假设2:作用于导线的荷载沿斜档距均布。 假设3:架空线为柔性索链,即导线刚度为零。 2.2符号说明 符号含义 A截面积 d导线直径 E弹性系数

35KV架空输电线路初步设计方案

35KV架空输电线路初步设计方案 第二部分工程概况 -、设计情况 随着经济发展,负荷增加,近年来,用户对供电可靠性的要求不断提高,为避免因线路故障及检修造成对XX变电站停电及线路网架要求,该线路的建设必要性非常大。 本工程线路全线经过地带为平原,沿线植被主要是农田、 粮林间作带。根据通许县城城市整体规划,经过与县城规划部 门实地查看,规划部门允许该线路走径。 电压等级:35KV 线路回数:本期采用单回路架设 线路长度:35KV输电线路工程单回5.98kM。 导地线型号:导线LGJ-185/30; 二、气象条件 根据本地区高压输电线路多年运行经验。本工程线路所选气象条件为线路所通过地区30年一遇的数值(其值详见下表)。

气象条件一览表

第三部分设计说明书 第一章.导线及避雷线部分 导线是固定在杆塔上输送电流的金属线,由于经常承受着拉力和风、冰、雨、雪及温度变化的影响,同时还受空气中化学杂质的侵蚀,所以导线的材料除了应有良好的导电率外,还有足够的机械强度和防腐性能。 导线和地线: 根据规划,新建线路全部采用LGJ-185/30。 导线:按GB1179-83标准推荐用LGJX-185/30钢芯铝(稀土)绞线。 地线:根据Q/GDW179-2008)《地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表》选用GJ-35(1×7) 镀锌绞线。 导地线定货标记: 导线:LGJX-185/30 GB1179-83稀土钢芯铝绞线 地线:GJ-35:1×7-2.6

导地线参数表

注:拉断力取计算拉断力的95%。 线路设计规程规定,35kV线路设计气象条件,应根据沿线的气象资料和附近已有线路的运行经验考虑。 在确定最大设计风速时,应按当地气象台(站),10min时距平均的年最大风速作样本,并宜采用极值I型分布作为概率统计值。35kV线路的最大设计风速不应低于28m/s。 合理的选择导线截面,对电网安全运行和保障电能质量有重大意义,随着经济的高速发展,对电力的需求越来越大,我们在选择导线的时候,还要考虑线路投运后5年的发展需要。 本设计中我们按照经济电流密度进行导线截面选择 公式如下:L I (其中S指导线截面;J指经济电流密度; s J I指线路最大负荷电流) L 导地线使用条件 导线:全段导线设计安全系数为 3.0,导线综合拉断力为61104N,最大使用力为20368N。 地线:地线采用GJ-35镀锌钢绞线,综合拉断力为43688N,安全系数按规定宜大于导线安全系数K=3。 导地线布置:导线采用上字形及平行排列方式。 地线全线采用水平排列方式。

输电线路设计规范及输电线路设计文件编写纲要

《架空输电线路设计规范》及架空输电线路设计文件 编写纲要 寿祝昌 上世纪五十年代处于建国初期,标准的管理工作尚未完善,59年颁发的设计规范的名称为《高压架空电力线路设计技术规程》。“设计规程”为什么定为“设计技术规程”,当时的想法是,“本规程不单是线路设计规程,还是线路技术规程”。那是电力线路的第一代规程,不只管设计,还兼管运行维护以及电力线路与其他设施、其他部门的关系。基于这种前提编写的规程,无论是整体的编排还是内容与标题,必然不象一本专门的设计规范。之后进行了3次修订,到目前已经是第四代,尽管丰富了条文和内容,但依然没有摆脱第一代“设计技术规程”的模式。主要问题在编辑方面,规范的总体编排混乱,规范的章节标题不准确,条文中的用语存在概念模糊、逻辑混乱的现象。针对上述问题,特编写本纲要,以求再次修订时能完成一本名副其实的“设计规范”。本纲要供《架空输电线路设计规范》的修订和架空输电线路设计文件的编制参考。 架空输电线路设计规范除应包括统一规定的前言、总则、术语和符号等内容外还应包括下列主要内容: 1输电线路设计条件; 2输电线路路径设计; 3架空线设计*; 4杆塔及其基础设计; 5杆塔定位设计;

6输电线路附属设施设计。 *注:寿祝昌编辑校注《110-750kV架空输电线路设计规范》中的“架线设计”均应修改为“架空线设计”。 架空输电线路设计文件的编制亦不外乎应包括上列内容。可行性研究和初步设计不包括第5和第6项。施工图设计,第5项“杆塔定位设计”完成的设计文件包括“线路平断面图”、“线路明细表”和“交叉跨越表”。这三个文件(图纸)在架空输电线路设计中,是属于总图和总表,应该在施工图设计文件中予以明确。 下面逐一对各部分内容做具体说明。 1输电线路设计条件 架空输电线路的设计条件包括设计气象条件、导线截面积和电力线路的电压等级。 1.1设计气象条件 影响架空线设计和输电线路杆塔设计的气温、风、覆冰是输电线路设计的主要气象条件。气温,风和覆冰的各种组合应称为“工况”。然而设计规范历来将“工况”称做“情况”。“情况”这一称谓使得对“设计气象条件”的认知产生过严重的误解。 “工况”一词有两层含义,一层含义表明它是一种“设计标准”,另一层含义表明它是一种“设计条件的组合”的规定。而“情况”一词往往容易使人误解为实际可能出现的状况。“情况”一词会误导一些用户甚至设计人员,说某年某日实际的气象条件如何,实际的气象条件组合如何,所以设计应按此考虑等等。

架空输电线路设计

课程设计(论文) 题目名称制作导线的应力弧垂曲线和安装曲线 课程名称架空输电线路设计(LGJ-185/45,VIII区) 学生姓名刘光辉 学号1041201185 系、专业电气工程系电气工程及其自动化 指导教师尹伟华 2013年1月6日

邵阳学院课程设计(论文)任务书 年级专业10输电线路学生姓名宁文豪学号1041201185 题目名称制作某线路导线的应力弧垂曲线和安装曲线。设计时 间 18、19周 课程名称架空输电线路设计课程编号设计地 点 一、课程设计(论文)目的 结合所学的线路设计知识,要求学生掌握线路设计中各项参数的查表发放,并结合工程实际,掌握具体线路的导线应力弧垂曲线和安装曲线做法,从中对线路设计中所涉及到的导线的比载计算,架空线弧垂、线长和应力的计算,架空线的状态方程式,临界档距,最大弧垂的判定,导线应力弧垂曲线和安装曲线做法有深刻的了解。最终加强学生的线路设计认识及动手能力 二、已知技术参数和条件 气象条件:全国线路设计气象条件汇集ⅤIII区 电压等级110kV 导线型号LGJ-185/45 三、任务和要求 a)学生应该完成课程设计说明书的内容,同时还包括导线应力弧垂曲线和安装曲线的绘 制图 b)为简明起见,各计算结果应尽量采用表格形式表示 c)每一计算过程应列出所用公式,并带入一组实际数据示范 d)各系数的取值应说明出处和理由 注:1.此表由指导教师填写,经系、教研室审批,指导教师、学生签字后生效; 2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。

四、参考资料和现有基础条件(包括实验室、主要仪器设备等) 1、孟遂民,李光辉编著,架空输电线路设计,中国三峡出版社,2000.10 2、邵天晓,架空送电线路的电线力学计算,水利电力出版社,1987 3、周振山,高压架空送电线路机械计算,水利电力出版社,1987 4、东北电力设计院,电力工程高压送电线路设计手册,水利电力出版社,1991 五、进度安排 16周(1)查找相关资料,整理和收集数据(2)根据气象区确定气象参数计算相关比载(3)确定临界档距(4)档距的控制气象条件 17周(5)根据已知条件,利用状态方程式计算不同档距,各种气象条件下架空线的应力和弧垂值(6)按一定的比例绘制出应力弧垂曲线(7)绘制安装曲线图(8)按照有关规定,制作论文,打印成稿。 六、教研室审批意见 教研室主任(签字):年月日 七、主管教学主任意见 主管主任(签字):年月日 八、备注 指导教师(签字):学生(签字):

输电线路设计-毕业设计

摘要 本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。 Abstract The main content of the instruction of this design includes:First, carries on the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form; Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment.

输电线路杆塔课程设计

三峡大学电气与新能源学院课程设计说明书 学期: 专业:输电线路工程 课程名称:输电杆塔及基础设计 班级学号: 姓名: 指导老师:

《输电杆塔设计》课程设计任务书 一、设计题目: 110KV门型直线电杆设计(自立式带叉梁) 二、设计参数: 电压等级:110kV 避雷线型号:GJ一35 电杆锥度:1/75 电杆根部埋深:3m 顶径:270mm 气象条件:Ⅳ级 绝缘子:7片×一4.5 地质条件:粘土,γs=16 kN/m3,α=20°,β=30°, 三、设计成果要求: 1.设计说明书一份(1.5万字,含设计说明书插图) 2.图纸若干 (1)电杆尺寸布置图 (2)电气间隙效验图 (2)正常运行情况下的抵抗弯矩图 (3)事故时的弯矩图

目录 一、整理设计用相关数据……………………………….……………………..1 1 任务书参数……………………………………………………….………1 2气象条件列表.................................................................... (1) 3导线LGJ-150/35相关参数表..……………………………………..……1 4 导线比载计算................................................................. (1) 5 地线相关参数…………………………………………………………….3 6 地线比载计算…………………………………………………………….3 7 绝缘子串和金选择……………………………………………………….3 8 地质条件………………………………………………………………….4 9 杆塔结构及材料………………………………………………………….4 二、电杆外形尺寸的确定 (4) 1 杆的呼称高度…………………………………………………………….4 2导线水平距离…………………………………………………………….5 3间隙圆校验……………………………………………………………….5 4地线支架高度确定 (6) 5 杆塔总高度……………………………………………………………….7 三、杆塔荷载计算 (7) 1标准荷载………………………………………………………………….7 2设计荷载………………………………………………………………….9 四、电杆杆柱的强度验算及配筋计算......................................... (11) 1配筋计算................... (11) 2 主杆弯矩计算…………..…………………………………………..……11 3 事故情况下的弯矩计算 (12) 4 裂缝计算....................................................... (13) 5单吊点起吊受力计算 (13) 五、基础设计………….……………….………………………………..……..14 1 土壤特性...……………………………………………………………….14 2 抗压承载力计算 (15) 3 底盘强度计算……………………………………………………………15 八、参考文献…………………………………………………………………..16 九、附图 附图1尺寸布置图............ (1) 7 附图2间隙圆校验图 (18) 附图3正常运行最大风情况下的抵抗弯矩图.......................................19附图4事故时弯矩图................................................................... (20)

架空输电线路设计考试重点

第一章架空输电线路基本知识 1、输电线路的任务是输送电能,并联络各发电厂、变电站使之并列运行,实现电力系统联网。 2、输电线路的分类:输电线路按电压等级分为高压、超高压、特高压线路;按架设方式分为架空线路和电缆线路;按输送电流的性质分为交流线路和直流线路;按杆塔上的回路数目分为单回路、双回路和多回路线路;按相导线之间的距离分为常规型和紧凑型线路。 3、架空输电线路的组成:架空输电线路主要有导线、地线、绝缘子(串)、线路金具、杆塔和拉线、基础以及接地装置等部分组成。 4、架空线结构及规格:输电线路用架空线基本都由多股圆线同心绞合而成;在现行国家标准中,导线用型号、规格号、绞合结构及本标准号表示。型号第一个字母均用J,表示同心绞合;例如JG1A-40-19表示19根A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的镀锌钢绞线,相当于40mm2硬铝线的导电性;JL/G1B-500-45/7表示由45根硬铝线和7根B级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线,硬铝线的截面积为500mm2. 5、导线的接截面选择:导线的截面选择应从其电气性能和经济性能两个方面考虑,保证安全经济地输送电能。一般先按经济电流密度初选导线截面,再按允许电压损失、发热、电晕等条件校验。大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,并应通过技术经济比较确定。 6、地线架设及选择:输电线路是否架设地线,应根据线路电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地已有线路的运行经验、地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等来决定。110kv输电线路宜全线架设地线,在平均雷暴日不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区可不架设地线。无地线的输电线路宜在变电站或发电厂的进线段架设1~2km的地线。在平均雷暴日超过15日的地区的哦220~330kv输电线路应沿全线架设地线,山区宜采用双地线。500kv输电线路应沿全线架设双地线。 7、导线的排列方式:单回路的导线常呈三角形、上字形和水平排列,双回路有伞形、倒伞形、六角形和双三角形排列,在特殊地段还有垂直排列、斜三角形排列等。 8、导线的换位方法:直线杆塔换位、耐张杆塔换位和悬空换位。 9、绝缘子片数公式:n≥a·Un/h 绝缘子联数确定公式:N≥G/[Tj] 第二章设计用气象条件 1、主要气象参数对线路的影响:风作用于架空线上形成风压,产生水平方向上的荷载。风荷载使架空线的应力增大,杆塔产生附加弯矩,会引起断线、倒杆事故。微风会引起架空线的振动,使其疲劳破坏断线。大风引起架空线不同步摆动,特殊条件下会引起舞动,造成相间闪络,甚至产生鞭击。风还使悬垂绝缘子串产生偏摆,可造成带电部分与杆塔构件间电气间距减小而发生闪络;覆冰增加了架空线的垂直荷载,使架空线的张力增大,同时也增大了架空线的迎风面积,使其所受水平风载荷增加,加大了断线倒塔的可能。覆冰的垂直荷载使架空线的弧垂增大,造成对地或跨越物的电气距离减小而产生事故。覆冰后,下层架空线脱冰时,弹性能的突然释放使架空线向上跳跃,这种脱冰跳跃可引起与上层架空线之间的闪络。覆冰还使架空线舞动的可能性增大;气温的变化引起架空线的热胀冷缩。气温降低,架空线线长缩短,张力增大,有可能导致断线。气温升高,线长增加,弧垂变大,有可能保证不了对地或其他跨越物的电气距离。在最高气温下,电流引起的导线温升可能超过允许值,导线因温度升高强度降低而断线。 2、重现期:气象条件重现期是指该气象条件“多少年一遇”。 3、最大设计风速:最大设计风速,应按最大风速统计值选取,山区输电线路的最大设计风速如无可靠资料应比附近平原地区的统计值提高10%;大跨越的最大设计风速如无可靠资料,宜将附近平地相同电压等级输电线路重现期下的风速设计值,换算成历年大风季节平均最低水位以上10m处的风速并增加10%,然后再考虑水面影响增加10%后选用。由收集来的非设计高度的4次定时2min平均年最大风速得到最大设计风速,一般应经过风速的次时换算,风速的高度换算和风速的重现期计算三个步骤

110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法

110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法 本文来源于https://www.wendangku.net/doc/2a3672540.html,(论文网) 原文链接:https://www.wendangku.net/doc/2a3672540.html,/qita/0501252b2010.html 摘要:初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则都在初步设计中加以明确。着重对不同的线路路径方案进行综合的技术经济比较,选择最佳设计方案,达成诸如线路路径协议、土地使用、林木砍伐等相关协议。本文简要介绍110kV及以下架空输电线路初步设计的内容、深度要求及在设计过程中遇到的常见问题与解决方法。 关键词:输电线路; 初步设计;水泥杆;铁塔;导线;绝缘子 1 初步设计 1.1 线路路径选择 输电线路的路径选择是一项复杂的工作,社会的、经济的、环境的以及自然的因素等都对其有重要影响,是影响输电线路投资、施工和运行是否方便的关键。因此,在整个设计过程中应给予高度的重视。路径选择分为图上选线和现场选线两个阶段,图上选线应做好事前准备如搜集1/1万~1/5万地形图;了解电力系统规划;城市、工矿发展、水利、铁路、高等级公路等的规划;森林及经济作物分布;军事设施、导航台、电台、已有电力线路情况等。根据所掌握的情况,尽量避开有影响的范围,让线路交通方便,路径最短,地形最好。拟定若干个路径方案或局部小方案进行比较,一般保留两个方案作为初勘方案。 1.2 导线、地线的确定 根据系统规划提供的负荷资料选定导线截面,其方法一般按经济电流密度来选择,用电压损失、电晕、机械强度及发热条件加以校验。由于我国国民经济发展速度较快,加上个别行业缺乏长远规划,往往当线路一建成,很快就达到满负荷运行。因此在选择经济电流密度时,须结合当地社会经济发展规划合理选择,有条件的情况下应适当增大最大负荷利用小时数,减少线路投运后,因导线截面选择不合理,造成的超负荷运行。超负荷运行不仅损耗高,而且导线连接点容易发热,对运行安全造成隐患。导线类型应根据使用环境及使用条件选择,一般情况选择普通钢芯铝绞线,对于重冰区线路可选择铝合金钢芯铝绞线,在旧线路改造为提高输送容量可考虑采用耐热铝合金钢芯铝绞线,同时要重视铝钢截面比的选择。必要时,还应通过技术经济比较确定。导线确定后根据规程要求选定地线截面并确定型号。普通地线的选择应对其进行必要的热稳定校验,对于污秽地区宜采用锌铝合金度层钢绞线。 1.3 气象条件的确定 在进行输配电线路设计时,首先要明确当地的气象条件。气象条件应根据沿线的气象台、站的气象资料和附近线路的运行情况进行综合考虑。输电线路设计主要考虑下列气象条件: 1.3.1 最高温度:用于计算导线的最大弧垂,保证线路对地面及建筑物的安全距离;

架空输电线路设计要点

架空输电线路设计要点 一、线路路径的选择与杆塔的定位 1 路径选择应采用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,必要时可采用地质遥感技术,综合考虑线路长度、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、运行和施工等因素,进行多方案技术比较,使路径走向安全可靠,经济合理。 2 路径选择应尽量避开军事设施、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划,并尽量减少对地方经济发展的影响。 3 路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;路径选择应尽量避开重冰区及影响安全运行的其他地区;应尽量避开原始森林、自然保护区、风景名胜区。 4 路径选择应考虑对邻近设施如电台、机场、弱电线路等的相互影响。 5 路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,改善交通条件,方便施工和运行。 6 应根据大型发电厂和枢纽变电所的总体布置统一规划进出线,两回或多回路相邻线路通过经济发达地区或人口密集地段时,应统一规划。规划中的两回或多回同行线路,在路径狭窄地段宜采用同杆塔架设。 7 耐张段长度,单导线线路不宜大于5km;两分裂导线线路不宜大于10km;三分裂导线及以上线路不宜大于20km。如运行、施工条件许可,耐张段长度可适当延长。在耐张段长度超出上述规定时应考虑防串倒措施。在高差或档距相差非常悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐张段长度应适当缩短。 8选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。 9与大跨越连接的输电线路,应结合大跨越的选点方案,通过综合技术经济比较确定。 二、导线与避雷线的选择 1 输电线路的导线截面,宜按照系统需要根据经济电流密度选择;也可按系统输送容量,结合不同导线的材料进行比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。 2 输电线路的导线截面和分裂型式应满足电晕、无线电干扰和可听噪声等要求。海拔不超过1000m地区,采用现行国标中钢芯铝绞线外径不小于表1所列数值,可不必验算电晕。 3 大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,其允许最大输送电流与陆上线路相配合,并通过综合技术经济比较确定。 4 距输电线路边相导线投影外20m处,80%时间,80%置信度,频率0.5MHz 时的无线电干扰限值不应超过表2的规定。

相关文档